XXXX商住小区配电箱(柜)技术要求

“XXXX商住小区”供电系统配电箱(柜)众多,控制复杂,其采购安装由不同的施工企业完成。为保证配电箱(柜)采购安装质量的协调统一、顺利通过建设单位,设计单位,监理单位、质检站等单位验收,同时方便后期运行维护,特制订本技术要求。未尽事宜,按相关行业、国家标准执行。

1、配电箱技术性能及国家规范和标

1.1、GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》;

1.2、《低压配电设计规范》GB50054-2011;

1.3、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008;

1.4、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010;

1.5、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-1996 1.6、《低压成套开关设备基本试验方法》GB9466.1-1997

1.7、《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002

1.8、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006

1.9、《电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-2002;

1.10、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-1990;

1.11、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92;

1.12、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB5016-92 1.13、XXXXX设计院配电箱(柜)系统图的相关参数要求。

1.14、其他现行相关标准和规范

2、运行条件:

2.1、额定绝缘电压: 660V

2.2、额定工作电压: 380V±10%(主电路)

220 V±10%(辅电路)

2.3、柜外壳防护等级: 户内: IP20

户外: IP53以上

2.4、柜内操作对带电部份防护等级: IP20

3、一般技术要求:

3.1配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的冷轧钢板。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。

3.2 照明电表箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M10,二层底板返边与箱底不小于30mm。

3.3 配电箱箱(柜)采用通用锁,每把锁配两把钥匙。3.4 配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。

3.5、所有落地配电柜均配10#基础槽钢,基础槽钢的外径与配电柜下口外径一致(多台柜并列时10#基础槽钢应为一整体)。

3.6、两台或两台以上的配电箱(柜)相邻敷设时,箱(柜)的高度、厚度应一致。

3.7、动力照明配电箱内,地排、零排、必须有预留压线位置,接地螺栓,不小于M10,镀锌螺栓,接地点必须在箱体内左下角。3.8、表面涂装:粉末喷涂。其中金属结构件,除外表的门和封板外。

4.18消防设备的配电箱(柜)及配电回路,除了保证24V总线联动外,还需要保证多线联动功能,不清楚的地方,请及时与业主单位沟通。

3.9、开关柜采用油漆必须用高质量的涂层材料,颜色同进户箱。

4、断路器、接触器:见(XXXXXX号文件),所有主要元件通过3C 认证或行业认证。

5、双投电源开关:见图纸型号规格。

6、电源浪涌保护器(SPD):见图纸型号规格。

7、导体:

7.1、母线

1)、所有与开关、断路器配套的电缆接线端子。如果进、出线电缆大而塑壳断路器、空开端子小,应设母排将端子外引。

2)、配电母线(垂直母线)材质为电解一级电工铜,与主母线联接,母线须安装牢固,能承受短路故障时的机械应力,铜母线连接处做搪锡处理,连接螺栓有防松螺母和垫片。搭接长宽符合要求。裸露部分贴色标。

3)、配电箱、柜内的N线、PE线必须设汇流排,汇流排的大小必须符合有关规范要求。各回路接地或接零都可就近联接,框架结构件全采用自功螺丝钉联接,具有较高的接地可靠性。

4)、构成开关柜部分装置的母线,母线联接线的载流量和温度必须

符合IEC标准和GB5585.2-85要求。接零铜排截面同相铜排截面,接地铜排截面为相铜排截面的1/2;小于16A以下,接地排截面同相铜排截面,必须设接地端子排及出线端子排。

5)两根及以上电缆(包括有∏接的电缆)进一个开关的配电箱,总开关上端须要设过度处理装置,过度处理装置的规格必须与系统图中电缆规格相匹配。

7)、配电箱、柜内的PE线不得串接,与活动部件连接的PE线必须采用铜质涮锡软编织线穿透明塑料管,同一接地端子最多只能压一根PE线。

8)、不等截面两根导线严禁压在一个端子上。等截面的导线(6mm2以下)一个端子上最多只能压两根。

7.2、内部线路

1)所有控制线须符合IEC和GB国家标准,其载面:电流回路不小于2.5mm2,电压回路不小于1.5mm2,用PVC夹板或线槽安装,电线过门铰时,应用PVC软管保护;二次配线均采用黑色线,加套管编序,并留20%备用端子;多芯铜线须采用套管或线鼻压接,并做好搪锡。

2.)全部紧固件均采用镀锌件。

3)、开关接线端子应与导线截面匹配。

4) PE线用BVR线,线径选择按GB 50303-2002 ,P20,表6.1.2。5)、保护接地系统:装置的保护电路由单独装设的并贯穿整个排列长度的PE线(或PEN线)和导电的结构件二部分组成。使其能通过一定的短路电流。

8、电流互感器:

8.1)电流互感器一次回路额定电流为额定电流1.1~1.4倍间,一次穿线为一圈。

8.2)电流互感器须符合IEC185标准。每套互感器的次级和外壳均接地。

8.3)计量用电流互感器精度为1级。其余按常规选择。

9、测量仪表(电流表、电压表、电度表、功率因数表等)、按钮、指示灯:

1配电箱(柜上)的电器,仪表应符合电器、仪表排列间距要求;配电箱(柜)电源指示等,应接在总电源开关前侧。

9.1)指示仪表须为平装式,后接线,防尘,重负载,带无光泽黑色玻璃框,表面板须为白色带不退色的黑色指针和刻度。

9.2)指示仪表及数量配置详见系统图要求。所有仪表必须具有高灵敏度和耐震能力。测量仪表符合IEC51标准,精度与电流互感器同级或低一级。

9.3)电流表所选的测量范围应满足当电力装置回路以额定值条件运行时仪表指示在标准尺的70%。

9.4)、指示灯使用LED发光形式。

9.5)、按钮和指示灯的颜色应符合标准规定。

9.6.)、一切装在开关柜内外的控制装置、仪表、继电器的功能和电路功能须用中文标记说明。

9.7)、配电箱、柜内的电器、仪表等需进行检测及电气耐压、耐流实验,如设计图纸中设计的电表由供电部门安装的,电表箱柜应留有两块表位,并能放下信号采集器。电表箱必须符合当地供电部门的要求。

9.9)、配电箱、柜内的空开、指示灯、按钮、旋转开头等操作及控制和指示元器件下方必须有固定牢固的标签框和机打标签。

10、图纸、资料及进场验收

10.1配电箱(柜)必须达到设计意图,满足设备功能,保证产品质量,不能随意改变设计要求,。

10.2安装单位需提供控制箱、柜元件排列图、原理图、接线图、箱门贴图等相关资料,箱门贴图需与箱(柜)内标识对应,复杂的控制设备需提供操作规程或说明文件。

10.3配电箱、柜内的系统图必须采用塑封,注明各支路所控制的主要区域的名称(图纸如不清楚请与建设单位联系)。并制作插入图纸框,所有系统图(包括:一次系统图、二次系统图,安装接线图等)均须出电子版,电子版在箱、柜交付前10天送到建设单位,同时将配电箱(柜)生产厂家的营业执照等资质证明文件并加盖有生产厂家的公章,材料进场时的日期应在资质文件的有效日期内。如不是原件,还需要在资质文件空白处注明“原件存放处:XXX公司;抄件人:XXX;抄件日期:X年X月X日。”的字样送监理单位备案。

10.4箱、柜编号、数量等以图纸和设计修改通知单及建设单位相关文件为准,不清楚的地方及时跟建设单位沟通。

10.5主要元器件的质量证明文件、产品说明及主要参数,随配电箱、柜的质量证明文件一起送到建设单位。

10.6如设计单位、建设单位、监理单位对产品材质及质量有异议,产品将送有关部门检测,费用由安装单位负责。

10.7设备进场资料要求:

10.7.1、产品的合格证及完整的检验、试验报告应齐全有效,全部出厂试验按GB和IEC标准执行(包括:外壳检验、构造检验、机构动作测试、动作程序测试、耐压测试等)

10.7.2、对应每批每种规格的产品应有相应的合格证及检验报告,产品检验报告应为政府法定检测部门的检验报告。合格证及检验报告均要求为原件,并有生产厂家的公章。以上所有资料一式五份,且均必须在有效期内。资料内的字迹及公章清晰,容易辨识。

10.7.4、设备及附件的操作及保养资料,开关柜产品说明书,断路器等装置说明书,手册,有关图纸(全部为中文版)等设备制造厂出厂完整资料,质量检验合格证书四套,设备操作,运行,维修,拆卸所必需配备的工具。

10.7.5设备到现场后施工方只检查外观,其它功能待通电调试时验收。

(四)特殊说明:

2)商业内集中表箱为自维护计量,按图纸要求设置电表,预留回路只预留开关和电表位置。表箱内电能表采用1.0级全电子IC卡式预付费复费率电能表(具备以下功能:电能计量功能;监控功能;电量叠加功能;最大负荷控制;防窃电功能;辨伪功能;一表一卡;数据保持),并符合国家标准《GB/T18462.3.-2001预付费电度表》的有关要求,电能表采用国产名优产品。

3)地下车库不含I-BUS智能照明控制系统。

配电箱技术要求

配电箱技术要求 一、产品标准和规范 1、参照标准 在本技术规范中引用的标准和规范,应是尚在通用的或最新版本标准。所有提供设备的设计、制造、检验、测试、验收等标准应符合国际标准化组织及国际、国内相关行业已实施的标准。 这些标准应包括但不限于(如下述内容中不为最新版本,请按最新版本采用): GB7251-《低压成套开关设备》。 GB/13911-《金属涂覆和化学处理》 GB1284-《低压断路器》。 GB2JB4011.1-《低压熔断器一般要求》 GB4025-《低压电器基本标准》。 JB4013.1-《控制电路电器和开关元件一般要求》 GB998-《低压电器基本试验方法》。 GB/T 4942.2- 《低压电器外壳防护等级》 GB/T 3047.1- 《面板、架和柜的基本尺寸》 GB/T 2681- 《电工成套装置中的导线颜色》 GB/T 2682- 《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》 GB/T 17626- 《电磁兼容试验和测量技术》 GB2423.1-、GB2423.2-、GB2423.4-《电工电子产品基本环境试验规程》 GB7251.3- 《低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进 入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要 求》 IEC60439-1-《开关及控制装置附件》 IEC60947-1-《低压开关设备和控制设备、多功能开关、自动转换开关电器》

IEC60947-6-1《多功能设备—自动转换开关设备》 IEC439-1 低压开关设备和控制设备 GB156《额定电压》 GB762《电力设备额定电流》 GB4026《电气接线端子的识别和用字母数字符号标志界限端子的通则》GB2828《逐批检查计数抽样程序及抽样表》 GB14048.1《低压开关设备和控制设备总则》 GB14048.2 低压开关设备和控制设备--低压断路 GB14048.3低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB14048.7、8《低压开关设备和控制设备》 GB14048.9《低压开关设备和控制设备》 GB14048.11 《自动转换开关电器》 B7251.1: 型式试验和部分型式试验成套设备 GB4208外壳防护等级(IP) GB50171电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50303 《建筑电气工程施工质量验规范》 JB/T9660《行线槽》 GB16806《消防联动设备通用技术条件》 二、配电箱(柜)技术规格及要求 1、配电箱(柜)柜体 1-1 额定绝缘电压:660V 1-2 绝缘试验电压:2500V/1min 1-3 额定工作电压:400V 1-4 防护等级:IP40,室外为IP65。注:其他特殊要求按施工图说明。 1-5 降容系数:>0.85

低压成套配电柜技术要求

低压成套配电柜技术要求 乙方保证提供符合本技术规范书要求和有关最新工业标准的优质产品,即使是在合同签订之后,甲方也有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由双方共同商定。本技术规范书要求所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时,按其中较高的标准执行。本技术规范书要求的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 一、低压开关柜主要技术性能参数要求 1.1 低压开关柜柜型要求 1.1.1 本次项目采用柜型。(注:柜型由需求方确定选择品牌柜或组合柜,或者对柜 型不作要求,品牌柜和组合柜均可选择。) 1.1.2 项目采用品牌柜时,须从公司品牌库里的施耐德、西门子和ABB三个品牌中选择,开 关柜柜型要求为高级分层隔离固定柜型,出线塑壳开关采用固定式安装。招投标时乙方须明确说明拟采用品牌,并填写品牌柜型号确认表(见表1)。 表1 乙方拟采用品牌柜型号确认表 1.1.3 项目采用组合柜时,开关柜品牌须从公司执行品牌库中选择,开关柜柜型要求为高级 分层隔离固定柜型,出线塑壳开关采用固定式安装。招投标时乙方须明确说明拟采用品牌,并填写组合柜型号确认表(见表2)。 表2 乙方拟采用组合柜型号确认表 1.1.4乙方选择的品牌型号须满足设计要求,并经甲方确认。若甲方提出异议,乙方须向甲 方详实说明包括但不限于以下内容:选择遵循公平原则,符合国家现行标准及设计规

范要求,为行业公认惯用且选配情况不低于本技术规范书要求,否则,甲方有权拒收或要求乙方整改。 1.1.5 开关柜及主要元件型号确定后,乙方后期不得以成本等原因提出调整要求;基于实际 使用情况,甲方可在产品制造或采购前提出调整要求,乙方应在收到甲方通知起,一个工作日内做出响应,并与甲方公平协商解决。 1.1.6 开关柜型号采用品牌柜或组合柜,其技术参数均须满足本技术要求1.2和1.3项下内 容。 1.2 低压开关柜配置基本要求 1.2.1 本技术要求内容为低压成套配电柜技术条件最低要求,并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范条文,乙方应保证提供符合本技术要求、国家规范及工业标准的优质产品。 1.2.2 乙方应认真逐项确认下面技术参数响应表(见表3),不允许乙方擅自更改技术要求参 数,如有偏差,要求详细填写乙方技术参数偏离表(见附件一表4)。 表3 技术参数响应表

配电箱技术规格书

配电箱技术规格书

目录 1.概述 (3) 2.规范和标准 (3) 3.工作条件 (4) 4.技术要求: (4) 5.性能保证及管理................................................................................... 错误!未定义书签。 6.检查验收............................................................................................... 错误!未定义书签。

1.概述 本技术规范书适用于土库曼斯坦天然气净化工程低压配电箱,并详细说明了配电箱及其附 属设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2. 规范和标准 2.1描述 电气设计工程的规范标准都应依照最新的版本,包括规范标准中的附录以及补充、修订的内容。 本项目的原则是:国内设计和采购的设备材料应满足中国相关的国家(GB)和工业标准规范;当不同的标准规范发生冲突时,应统一满足最严格的规范标准要求。 2.2应遵循的标准 《低压成套开关设备》IEC439-1 《国际标准》IEC943 《低压成套开关设备和控制设备、第三部分》GB7251.3 《电流互感器》G B1208-97 《低压成套开关设备基本试验方法》GB9466 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-91 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次线回路接线施工及验收规范》GB50171-92 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 《导体和电器选择设计技术规定》SDGJ14-86 《电测量仪表装置设计技术规程》SDGJ9-87 《包装储运图示标志》GB191 《根据颜色和数字鉴别导线》IEC446 《外壳防护等级》IEC529 《避雷器》 IEC99 《交流接触器》I EC-470 《低压电气外壳防护等级》GB/T4942.2-93 《低压成套开关设备及控制设备总则》 GB/T14048.1 《低压成套开关设备及控制设备控制电路电器和开关元件第一部分机电式控制电路电 器》GB/T14048.5 国家标准和IEC标准若有变动,本技术投标书亦相应变动。以上标准如有最新版本,均执

低压配电柜安装技术要求

低压配电柜安装技术要 求 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

配电箱施工要领书 一、概述 本工程中低压配电箱有照明配电箱、动力配电箱、分配电箱、调光配电箱、厨房配电箱等,配电箱又有落地式、壁挂式等;按其放置部位有室内型、室外型等;按设计要求,照明、动力配电箱最大尺寸为:700×350×2250(长×宽×高mm);各种配电箱共计近 1100 台。本要领书主要从配电箱的进场、临时堆放、安装、成品防护内容进行编写; 二、施工方法及技术措施 2.1 配电箱进场 配电箱运输到西边卸料平台后,用8T汽车吊卸货,然后用 2T液压手推车运输至 2#、3#电梯。如图一所示; 2.2 临时堆放的防护 配电箱由电梯运输至各相应楼层后,整齐的堆放在一起,用彩条布覆盖,并用铁丝固定牢固,要防水防尘,四周用脚手架围护 1.5m高,挂设备标识牌,并有警示标语牌; 2.3 配电箱安装 2.3.1 配电箱安装时,拆除外包装,然后用液压手推车拉到安装位置,运输过程中,一人拉,三人从三面扶着配电箱,防止配电箱倾倒; 2 必须加防松垫圈; 2.3.3 壁挂式配电箱安装高度为顶端距地 1500mm;配电箱安装相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm; 2.3.4 落地式配电箱的安装:基础与地面用 M10 膨胀螺栓连接,箱体顶端用两角钢与墙体固定防震之用;配电箱顶部开孔尺寸与线槽尺寸相同;见详图二; 2.3.5 壁挂式配电箱在混凝土墙上的安装:配电箱用 M10 的膨胀螺栓固定,对于较重的配电箱在下面作角钢支架加强用;见详图三; 2.3.6 壁挂式配电箱与落地式配电箱安装在相近的位置时,以顶端齐平安装,即壁挂式配电箱的顶端高度应与落地式配电箱的顶端高度相一致,见详图四; 2.3.7 壁挂式配电箱在水泥空心砖上的安装,有两种方式,见详图五、图六; 2.3.8 配电箱在静电地板上的安装:在地板下用 5#槽钢做一矩形支架,支架高度为静电地板的高度;见详图七; 2.3.9 配电箱在ALC板上的安装,有两种方法,见详图八、图九; 2.4成品防护 三、注意事项 3.1 盘、箱等在搬运和安装时应采取防振、防潮、防止柜架变形和漆面受损等安全措施,详细措施参照电气成品保护措施; 3.2 设备安装前建筑工程应具备下列条件:①屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;②结束室内地面工作,室内沟道无积水、杂物;③预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固;④门窗安装完毕⑤进行装饰工作时有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作全部结束; 3.3 配电箱的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;

配电箱规范和技术要求

XXXX商住小区配电箱(柜)技术要求 “XXXX商住小区”供电系统配电箱(柜)众多,控制复杂,其采购安装由不同的施工企业完成。为保证配电箱(柜)采购安装质量的协调统一、顺利通过建设单位,设计单位,监理单位、质检站等单位验收,同时方便后期运行维护,特制订本技术要求。未尽事宜,按相关行业、国家标准执行。 1、配电箱技术性能及国家规范和标 1.1、GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》; 1.2、《低压配电设计规范》GB50054-2011; 1.3、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008; 1.4、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 1.5、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-1996 1.6、《低压成套开关设备基本试验方法》GB9466.1-1997 1.7、《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002 1.8、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 1.9、《电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-2002; 1.10、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-1990; 1.11、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92; 1.12、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB5016-92 1.13、XXXXX设计院配电箱(柜)系统图的相关参数要求。 1.14、其他现行相关标准和规范

2、运行条件: 2.1、额定绝缘电压: 660V 2.2、额定工作电压: 380V±10%(主电路) 220 V±10%(辅电路) 2.3、柜外壳防护等级: 户内: IP20 户外: IP53以上 2.4、柜内操作对带电部份防护等级: IP20 3、一般技术要求: 3.1配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的冷轧钢板。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。 3.2 照明电表箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M10,二层底板返边与箱底不小于30mm。 3.3 配电箱箱(柜)采用通用锁,每把锁配两把钥匙。3.4 配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。 3.5、所有落地配电柜均配10#基础槽钢,基础槽钢的外径与配电柜下口外径一致(多台柜并列时10#基础槽钢应为一整体)。 3.6、两台或两台以上的配电箱(柜)相邻敷设时,箱(柜)的高度、厚度应一致。

动力配电箱技术规范

动力配电箱技术规范 一、总则 1.动力配电箱技术要求 1.1设备制造应遵循的规范和标准: GB4728.1~13 电气图用图形符号 GB7251 低压成套开关设备 1.2设备的环境运行条件 1.2.1安装地点:室内 1.2.2海拔高度:不低于1000米 1.2.3地震烈度:8度 4污秽等级:Ⅲ级 1.3气象条件: 最高温度:40℃ 最低温度:-20℃ 温差:15K 环境相对湿度:日相对湿度平均值不大于95%;月平均相对湿度不大于90% 1.4 低压开关柜的技术参数: 1.4.1设备名称:低压动力配电箱 1.4.2 设备型号:XL-21 1.4.3 额定工作电压:AC380V 1.4.4额定绝缘电压:AC400V 1.4.9 技术条件 低压动力配电箱按系统电压低于1kV并应按IEC60439-1,IEC60227的要求进行设计。主母线最大额定电流600安培。 1.4.10 一次元件配置原则(按招标图纸规定的型号及技术要求配置) 1.4.11 二次元件配置原则(根据保护控制、计量要求及结构尺寸进行配置) 1.4.12 设备的柜架为垂直地面安装的自撑式结构。 二、柜架和外壳结构件采用优质冷轧钢板,应有足够的强度和刚度,应能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定。同时不因成套设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。

1.开关柜类型:金属固定式开关柜GGD型 2.额定电压:1KV 3.工频耐压:2.5KV/min 4.额定频率:50Hz 5.主母线额定电流:600A 6.额定热稳定电流:30KA 7. 柜内带电部分相对相、相对地的空气间隙:≥ 20mm 8. 防护等级:IP30 9.开关柜外型尺寸:700×350×1700(回路电流小于600A) 三、断路器技术参数 1.断路器类型:微断开关、塑壳断路器等国内外先进的元器件 2.额定电压:1KV 3.额定电流:600A以下 4.额定频率:50Hz 5.额定断路开断电流:5KA 6.额定峰值耐受电流:5KA 7.额定短路关合电流:5KA 8.绝缘特性: 工频耐压水平:相对地、2KV /min; 9. 母线的要求:开关柜母线和分支母线 a)开关柜的主母线和分支母线采用高电导率铜排连续焊接和螺栓连接,相邻柜之间 采用金属隔板;母线的搭接及其紧固件的选用符合GBJ149-90的要求;主母线及分支母线截面满足载流量的要求;母排的相色、排列顺序符合要求。主母线和分支母线均为外包绝缘。 b)所有螺栓连接的主母线接头和母线引接接头镀银。 c)主母线支架及母线绝缘材料具有低吸潮性,在设备使用寿命期间内严禁降低设备 的机械强度和介质强度。 d)所有导体能耐受与连接开关最大开断电流相当的电流。 四、试验项目 投标产品必须具有国家电气质量检验中心(西高所或沈高所)出具的型式试验报告,

10kV户外开关箱技术规范书

城市开发过程中同步规划配套电力公共开闭所 广东电网有限责任公司 10kV户外开关箱技术规范书 广东电网有限责任公司 2016年1月

城市开发过程中同步规划配套电力公共开闭所 目录 目录................................................................................................................................... 错误!未指定书签。 1................................................................................................................................................................... 总则错误!未指定 2.......................................................................................................................................................... 工作范围错误!未指定 2.1范围和界限 .................................................................................................. 错误!未指定书签。 2.2服务范围 ....................................................................................................... 错误!未指定书签。 3........................................................................................................................................... 规范性引用文件错误!未指定 4.......................................................................................................................................................... 使用条件错误!未指定 4.1环境条件要求.............................................................................................. 错误!未指定书签。 4.1.3环境相对湿度(在25℃时) .......................................................... 错误!未指定书签。 4.2系统条件要求 ...................................................................................... 错误!未指定书签。 5.......................................................................................................................................................... 技术要求错误!未指定 5.1主要参数 ....................................................................................................... 错误!未指定书签。 5.2结构及功能要求......................................................................................... 错误!未指定书签。 5.3零配件要求 .................................................................................................. 错误!未指定书签。 6.......................................................................................................................................................... 试验要求错误!未指定 6.1型式试验 ....................................................................................................... 错误!未指定书签。 6.2出厂试验 ....................................................................................................... 错误!未指定书签。

低压配电箱技术要求范本

工作行为规范系列 低压配电箱技术要求(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-34656低压配电箱技术要求 Technical requirements for low-voltage distribution boxes 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1.一般要求 1)须按施工图纸内相关技术参数,选取及配置合适的设备,满足本工程的使用功能。(图纸中各设备数量为暂定,最终投标时以施工图纸及机电安装的合同为准) 2)须保证所提供设备为原厂生产的全新合格产品。 3)有关设备,无论在运送、储存及施工安装期间,应采取正确的保护设施,以确保设备在任何情况下不受破损。 4)相关设备及配件上须附有原厂标志铭牌、指示、警告标识等,所有标识必须具有中文表示,内容应符合国家有关规定,材料应为耐腐蚀、耐磨的金属材料,且须牢固附着于货物显著位置处。 2.质量保证 1)制造厂家须具有生产及安装同类型设备的经验,且所

提供的设备必须为常规定型产品,技术成熟,运行可靠,并具有五年到十年或以上成功运行的记录。 2)供货商须在本工程所在地有售后服务中心,保证及时为用户提供完善的技术和售后服务。 3)设备设计、制造、安装、调试和验收须符合相符的中国或国际认可的规范及标准。如规范/规程/标准之间存在不同之处,应选择较严格或标准较高者;有更新的标准规范版本,当采用最新的版本。当技术要求与图纸出现矛盾时,应遵守较高标准要求,最终解释权归业主所有。 3.资料呈审 1)应提供完整的产品技术说明书及相关技术资料。 2)厂商应真实有效地提供技术偏离表,附于报价文件中。 3)如业主认为所提供的技术资料不能满足需要时,业主有权提出补充要求,厂商应按要求免费提供所要补充的技术资料。 4.质量技术要求: 1)质量监督部门明令淘汰的电工产品及禁止使用的电工产品,均不得安装使用。

配电箱技术要求

动力照明系统乙供设备技术要求 1低压配电箱 低压配电箱包括:双电源切换箱、动力配电箱、照明配电箱、插座箱及手操箱。 1.1动力、照明配电箱技术要求 工作环境条件要求 1)环境温度:-10?C至+55?C 2)相对湿度:日平均值不超95%,月平均值不超过90%(25?C),相对湿度应符合GB7251.1-1997及GB7251.3-1997标准 3)海拔高度:小于1000米 4)污染等级:3级 标准和规范 所有配电箱设备及备品备件,除本规格书中规定的技术参数和要求外,其余匀应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力电工行业标准。包括: GB7251.1-1977《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 GB7251.1-1977《低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可 进入场地的低压成套开关设备-配电板的特殊要求》 GB14048.2-1994《低压成开关设备和控制设备低压断路器》 GB14048.4-1993《低压成开关设备和控制设备低压机电式接触器和电动机起动器》 GB/T13539.1-1992《低压熔断器基本要求》 GB4025《低压电器基本标准》 JB4013.1《控制电路电器和开关元件一般要求》 GB998《低压电器基本试验方法》 GB/T2681-1981《电工成套装置中的导线颜色》 GB/T2682-1981《电工成套装置中的指示灯和按钮颜色》 IEC标准及其他相关国标 天津市地方相关标准 投标人应出具国家权威认证机构提供的此类产品“3C”认证书。

配电箱用途 配电箱用于锅炉房动力、照明等负荷的供电。 配电箱结构要求 配电箱由箱门(盖)、箱体、低压元器件(双电源切换装置、断路器、接触器、继电器及其他二次元件等)、接线端子等构成。 1.配电箱外壳颜色采用海灰色(GSB G51001-94 75 B05 海灰),颜色严格按照相关标准执行。 2.配电箱门内侧粘贴配电箱系统图,要求塑封并粘贴牢固,系统图要标明配电箱名称、位号、 尺寸、功率等。 3.配电箱门外侧左上角安装标签卡位并标识配电箱位号、名称。配电箱盘芯粘贴配电箱位号、名称标签,在配电箱内板、盘芯背部标明站别。 4.配电箱箱体要求整体覆膜,纸箱包装,纸箱外部注明站别、配电箱名称及位号。相关合格证及检测资料齐全并与配电箱同时送达。 5.配电箱箱门锁具由厂家预先提供样品确定后封样。 6.配电箱应符合相关规范要求。 8.接地跨接线采用编织线。 9.箱内接地端子排、零排端子数量不小于箱内接线数量并有一定余量的端子,接线端子排采用锥丝。 1.1.1 技术要求 1.1.1.1电气参数: 1)额定电压:220/380V 2)最大开断电流:25kA 3)额定频率:50Hz 1.1.1.2配电箱箱体技术要求: 1)箱体材料为优质冷扎钢板,板厚不得小于1.5mm。 2)箱体表面须具有防腐和锈蚀的表面处理和静电喷涂,涂层厚度不小于50μm. 3)采用焊接的应牢靠无灰渣、气孔、毛刺等缺陷。 4)箱体防护等级:室内IP45、室外IP55 (设备厂家应具有相应的试验认证证明。箱体应做 到正常操作下30年免维护。) 5)箱体及箱门应可靠接地和电气连续性,保证人身安全,避免触电危险. 6)配电箱进出线方式:可上进或下进,上出或下出。具体要求见图纸。 7)配电箱体不变形,平面度不大于0.2mm/每延米。 8)安全照明配电箱箱体侧板应加通风孔,箱内设置风扇,风扇与灯开关联动,开启照明灯时

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 撰写人:___________ 部门:___________

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备; GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级; GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要 第 2 页共 2 页

求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构,并配备与其配套的补偿电容柜;采用模数化组合设计,通用性强。具有足够的动热稳定性;电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求,不得作出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行环氧粉末喷涂处理,喷涂厚度不小于50微米,涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光,颜色需经招标人确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌,并达到耐盐雾腐蚀的标准。 4.3、低压配电柜的功能单元有抽屉式(馈电柜)、抽出式(进线柜) 第 2 页共 2 页

低压配电柜技术要求(通用版)

低压配电柜技术要求(通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0657

低压配电柜技术要求(通用版) 一、设备采购清单 序号 设备名称 型号 外形尺寸(mm) 数量(台) 备注 1 低压配电柜 GCS 1000×800×2200 12

2台主开关柜、 12台电机馈线柜 二、使用条件及标准规范: 2.1遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: GB191《包装贮运标志》 GB7251《低压成套开关设备和控制设备》 IEC60439《低压开关设备和控制设备组件》 所有标准均会被修改,供货方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、协议和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准和行业标准。 2.2环境条件 a)本条的目的在于强调设备应遵照的环境条件要求,因为这会影响设备的寿命、结构和运行可靠性。 b)下列环境条件适用按合同提供的所有设备和结构,特别是对于控制和仪表及电气设备的设计和选择尤其重要。 c)供货方必须保证提供的所有材料、设备、精加工件、装置和

系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起环境的条件,并且没有损坏和失灵,能长期满容量连续运行。 d)环境条件见下表 1 周围空气温度 最高温度℃ 40 最低温度℃ -10 最大日温差K 25 日照强度W/cm2 (风速0.5m/s) 0.1 2 海拔高度m

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养

和维护简便。 3.2基本要求 塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的 技术要求!

3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系 出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材

厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设 有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行 4.4、配电柜分为母线隔室、功能单元隔室和电缆隔室。仪表、信号灯、按钮等组成的辅助电路元件均安装于配电柜正面板上;主母线位于柜上方,电

缆室位于柜体后部,内部设置有供电缆攀附的支架。 4.5、低压配电柜为GCS或GCK系统,各配电柜内均设有接地母线PE与中性母线N,二者贯穿于 4.7、电柜内各抽屉单元的推进、拉出机构应轻便灵活。相同规格容量的抽屉单元可达到灵活互换。每一个抽屉都有可靠的金属接地。抽屉式或抽出式单元设有:连接位置、试验位置、分离位置三个位置。

4.8、采用悬挂式抽屉导轨、大刀片式推进机构和优质的插接件。使抽屉单元抽插灵活、更换容易、结构简单、加力程度大,保证供电的连续性、可靠 4.11、开关与功能单元间应设有可靠的机械联锁装置,用以保证当开关合闸后,功能单元不能

低压配电柜技术要求

低压配电柜技术要求公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

低压电控柜(箱)技术要求 一:低压配电柜引用标准 遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: (1)GB1207《电压互感器》 (2)GB1208 《电流互感器》 (3)GB7251《低压成套开关设备和控制设备》 (4)GB4208《外壳防护等级(IP代码)》 以上标准的引用均采用最新版本。 二:低压配电柜主要技术要求 1、 控制柜(箱)清单

2、低压配电柜主要技术要求: 箱体采JXF型,适用范围适用于交流频率50Hz、额定工作电压400V及以下用电路中。 防护等级不低于IP30。 要求板材应采用厚度不小于㎜厚的优质电解板材折弯焊接而成,表面经过环氧树脂静电喷涂外理,美观耐用,颜色计算机灰。 柜体应有足够的强度和刚度,柜门设加强筋。挂墙明装的需满足挂墙明装条件,并要求在安装孔处做强化处理;落地安装的需带底座,底座采用[10槽钢焊接。 门开度大于90°,转动灵活,门锁采用优质锁芯,带弹出功能。门板加装密封胶条,防止灰尘、水流渗入。柜门与柜体应加设可靠接地连接。箱体上下两侧备有活动的敲落孔,并已加盖密封,防止灰尘进入柜内,盖板的设置不会影响设备的正常隐形时的通风和散热。 箱体配有安装底板,可安装电器设备。柜内元件的布置结构合理,安全间距符合相关技术要求,满足散热要求,保证在安装、检修等特殊情况下有足够的空间。 母线排采用优质高导电高载流量母线排,绝缘等级符合要求,并满足维修需求。 控制箱中断路器、接触器、热继电器等元器件选型应匹配用电设备,依图纸为准,选型不得低于图纸型号,主要元器件采用三菱产品;接线端子为阻燃型耐用端子,并预留20%扩展端子。 柜内接线应整齐,编号应规范,线缆号管标号应为打印,设备位号采用3M不干胶打印,并满足相关规范要求,以图纸为准。柜体名牌采用不锈钢,分别标注柜体编号和制造商、出厂日期等。

低压配电箱技术要求(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 低压配电箱技术要求(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1957-61 低压配电箱技术要求(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1. 一般要求 1) 须按施工图纸内相关技术参数,选取及配置合适的设备,满足本工程的使用功能。(图纸中各设备数量为暂定,最终投标时以施工图纸及机电安装的合同为准) 2) 须保证所提供设备为原厂生产的全新合格产品。 3) 有关设备,无论在运送、储存及施工安装期间,应采取正确的保护设施,以确保设备在任何情况下不受破损。 4) 相关设备及配件上须附有原厂标志铭牌、指示、警告标识等,所有标识必须具有中文表示,内容应符合国家有关规定,材料应为耐腐蚀、耐磨的金属材料,且须牢固附着于货物显著位置处。

2. 质量保证 1) 制造厂家须具有生产及安装同类型设备的经验,且所提供的设备必须为常规定型产品,技术成熟,运行可靠,并具有五年到十年或以上成功运行的记录。 2) 供货商须在本工程所在地有售后服务中心,保证及时为用户提供完善的技术和售后服务。 3) 设备设计、制造、安装、调试和验收须符合相符的中国或国际认可的规范及标准。如规范/规程/标准之间存在不同之处,应选择较严格或标准较高者;有更新的标准规范版本,当采用最新的版本。当技术要求与图纸出现矛盾时,应遵守较高标准要求,最终解释权归业主所有。 3. 资料呈审 1) 应提供完整的产品技术说明书及相关技术资料。 2) 厂商应真实有效地提供技术偏离表,附于报价文件中。

交流配电箱技术规范书

第2章技术规范书 本技术规范书是中国联通有限公司广东分公司就向其提供交流配电箱设备的投标人提出的技术要求,作为投标人制定技术应答书的依据。 2.1总则 2.1.1对于本规范书提出的有关要求,投标人应在技术应答书中逐项答复,说明能否满足要求。如有不符合之处,须提出充分理由并加以详尽说明。对于相关技术参数指标、组织架构、组织运作等内容的应答,投标人应在投标文件中提供相应的测试报告或其他证明文件资料。 2.1.2对于本规范书中未能提出的系统性能指标和不合理的功能配置,投标人应在建议书中加以补充说明,并提供有关详细资料。 2.1.3投标人应根据招标项目的要求提出完整的设备配备和实施方案,如有缺漏,由投标人免费补足。 2.1.4投标人如有两种以上方案,应对各方案分别论述和报价。 2.1.5 招标人有权在签定最终合同前,根据需要修改本规范书。规范书的最终解释权在招标人。 2.1.6本技术规范书根据投标人的应答书完善后,将作为商务合同的附件之一。 2.2质量管理与保障体系 2.2.1投标人应提供有效期内的ISO9000、ISO14000、UL、CE或其他质量保证体系认证文件(若是外文版的,必须同时提供中文对照)。 2.2.2投标人应编制并提供本次投标设备在生产、服务等方面的质量保证计划和实施方案。 2.2.3投标人应提供其投标设备的主要元器件采购来源和材质证明等资料,招标人有权随时对此进行验证。 2.2.4招标人必要时可对投标人的生产现场进行检查,内容包括设计、生产、装配、测试记录和质量保证体系文件等。 2.2.8招标人在招标或工程实施过程中可对投标人提供产品进行随机抽检测试。 2.3工程建设规模 2.3.1本项目所需的设备为交流配电箱。 XXXX工程建设规模根据网络设计文件确定,其中交流配电箱项目使用数量为约个(详见“1.2.3招标规模”)。 2.3.2投标人提供的设备应随机附带必要数量的各种测试软线和适配器。此外投标人还应推荐一个能满足五年内正常维护所需的备件、关键部件和易耗品的数量及价格或有关优惠招标人的某种方法。

配电箱柜技术要求内容

贵阳喀斯特公园商业步行街 成套配电箱柜加工 技 术 交 底 编制单位:贵州国喜房地产开发有限公司工程部 审核单位:贵州建工监理咨询有限公司 建设单位:贵州国喜房地产开发有限公司 日期:2014年9月25日

一、配电箱柜通用技术要求内容: 1、成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)(以下简称成套设备)应有生产许可证、合格证、CCC认证、出厂检验报告和安装技术文件等资料,符合北京地区质量检验标准,电气元件必须是合格产品:计量器具、仪表及元件参数必须符合设计及有关规范标准要求,确认合格后方可投入使用,严禁使用淘汰元件。 2、成套设备表面为喷塑处理,颜色暂定为象牙白色,色泽均匀,无明显色差。 3、成套设备结构要求: 1)地下等潮湿场所及室外露天应选用防水型成套设备,即有防雨檐、密封条等措施; 2)强度、刚度应满足正常吊装、运输和正常操作及电器动作等要求,防护等级不应低于IP2X级; 3)金属箱体应采用优质冷轧钢板,金属箱体钢板厚度不小于1.5mm,箱门厚度不应小于2mm,金属安装板(镀彩锌)厚度不应小于1.5mm。绝缘安装板厚度不应小于8mm; 4)门转动灵活、不擦漆、无明显抖动,平面凹凸值不应超过2mm,并不得有明显变形,宽度大于规定尺寸时须做成双开门或加强处理; 5)金属构件的表面应有防锈漆层或镀层,紧固件均应镀锌。涂层不应有脱落、起皮、皱纹、流痕、针孔、起泡、透底等缺陷; 6)成套设备的基础型钢、金属框架、金属安装板、电器金属外壳、金属手动操作装置(手柄、转轮)等均应设专用接地螺栓,并又明显

标志; 7)锁具应使用通用锁(锁为401和403锁),配电箱柜不开敲落孔。 4、元器件要求: 1)成套设备内装配的电器元件规格、型号以设计图为准,如需改动须设计和甲方认可; 2)电器元件须经检测及电气耐压、耐流试验; 3)所采用元器件为成熟产品,获得国家3C认证市场销售时间不得少于24个月,具备欠压、失压等辅件,保护功能齐备; 4)手、自动开关、辅助接点、继电器等相关二次元件须与一次元件相互匹配。 5)电气火灾监控探测器由电气火灾监控模块ACS及电气火灾信号采集器R、T组成。电气火灾监控模块的电源取自本箱(柜)内,电气火灾监控模块ACS不得影响主线回路的正常供电功能。剩余电流互感器R依照设计图纸要求安装于探测部位开关的下口,探测剩余电流信号。探测部位开关额定电流应与剩余电流互感器配套,剩余电流互感器接线方式:圆孔A、B、C、N穿芯;温度探头T依照设计图纸要求安装在被探测线缆上或配电(柜)内。 5、组装配线要求: 1)成套设备内装配的电器元件布置及配线应以设计图为准; 2) 元器件、仪表安装间距应符合规范要求,满足电气间隙和爬电距离;配线排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应固定。盘面引出及引进的导线应有适当余度,以便于检修;

配电箱招标技术要求

配电箱(柜)招标技术要求 一、规范 1、总则: 1.1、本说明书是规定配电箱(柜)的设计、制造、检验、安装及测试之最低需求,投标方对本招标书中的技术要求不能满足时应以书面方式告知招标方。 1.2、本说明书叙述制造厂对本设备所须供给和服务的范围,除了本说明外其它有需要而未述及的要件和服务制造厂也应提供。 1.3、配电箱(柜)应完全符合当地供电部门的入网要求和规定,配电箱承包商需对此项与项目所在地供电部分进行沟通,确保提供的配电系统产品符合要求。 1.4、投标方应将业主提供设计图纸中不符合电业局验收标准的箱体设计进行修改,并将具体修改内容提交业主确认。 1.5、投标方应严格按照此次提出技术要求进行设计,对于设计图纸中不符合此次技术要求的部分应及时提出,由我方负责解答。 1.6、投标厂家应严格按照图纸、技术要求和国家有关标准生产和检验,确保产品质量,并且完全符合合同和本技术规范书的质量、规格和性能的技术要求,保证所提供的产品为目前可靠的、全新的产品。 1.7、设备质量应按国家颁布的质量标准或验收规范进行验收。设备安装后,投标厂家协助需方进行调试工作,并积极参加建设单位的最终验收工作;

1.8、设备涉及防雷、火灾漏电、消防电源监控等元器件,须通过当地消防部门及相关部门的检验并取得合格证及备案许可,否则视为不合格产品应与退货处理; 1.9、由厂家提供完整的可靠的售前、售中、售后服务方案附于技术协议中,作为产品选择的重要参考依据; 2、标准和法规: 配电箱(柜)的设计、组装、测试及检验应符合但不限于下列标准最新版的有关规定。 2.1、《低压成套开关设备和控制设备》GB7251.1-2013; 2.2、《低压成套开关设备和控制设备》EC60439.1-1999; 2.3、《低压开关设备和控制设备总则》GB/T4048-1-2000 2.4、《供配电系统设计规范》GB50052-2009; 2.5、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008; 2.6、《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007; 2.7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 2.8、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012; 2.9、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254~59-2014; 2.10、《低压配电设计规范》GB50054-2011; 2.11、《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器 , 组合电器》

相关文档