文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 海淀局农业大学邮电所装饰工程

海淀局农业大学邮电所装饰工程

海淀局农业大学邮电所装饰工程
海淀局农业大学邮电所装饰工程

施工组织设计目录

一、主要工作内容

二、编制依据

三、质量指标及开竣工日期

四、组织机构

五、准备工作

六、主要分项施工方案

七、质量通病及预防措施

八、投标人、招标人和设计的配合措施

九、施工质量技术保证措施

十、安全文明施工的技术措施

十一、降低成本措施

十二、减少扰民、降低环境污染和防噪音措施十三、保证工期技术措施

十四、成品保护措施

十五、防雨施工技术措施

十六、劳动力需用量计划

十七、主要设备机具计划

十八、施工进度计划安排

十九、施工总平面图

一、主要工程内容

根据门头沟区邮政局机关办公楼弱电系统和管线设施改造工程施工图纸及招标文件,确定以下工程内容:

(一)、管道、散热器及部分吊顶拆除;

(二)、水暖工程;

(三)、电气工程;

(四)、硅钙板吊顶施工;

(五)、墙面粉刷;

(六)、因改造造成的暖气罩、墙面、地砖、吊顶等损坏部分恢复;

(七)、渣土外运;

二、编制依据

1、招标文件。

2、施工图纸。

3、建筑工程施工质量验收规范。

4、建筑装饰装修工程质量验收规范

5、88J施工图集。

6、建筑施工工艺标准。

三、质量指标及开竣工日期

1、工程质量计划:合格工程。

2、单项工程合格率:100%

3、其它指标:无质量通病

4、开工日期:2012年10月12日

5、竣工日期:2012年12月10日

6、工期:60天

四、组织机构

五、准备工作

1、技术准备

①、收集资料,依据图纸及施工要求备齐相关资料。

②、熟悉和会审施工图纸,了解施工图纸设计意图,汇同建设单位、设计单位进行图纸会审,解决图纸中存在的问题。

2、施工现场准备

①、甲方提供施工现场交底,负责协调指挥切断不再使用的一切管线及电源。甲方负责提供施工临时用水电接驳口,我项目部在拆除工程开工前,负责做好防护系统的搭建,搭设有效围挡,在甲方指定的位置设通道和进出大门,准备施工中所需的全部设备、工具、材料及劳保用品负责将所需水电从甲方提供的接驳口处连接到用水处、用电处,并保证节约使用。

②、临时设施的搭设工作,根据甲方要求搭建临时库房。工

长质安检全

员员预算员材料员

技术负责人

资料员项目经理

③、施工材料、机具准备工作:

a、根据施工材料、机具、成品、半成品加工订单及材料供应计划单逐项落实。

b、所有材料、构配件、成品、半成品尽可能按照施工进度计划内分期、分批供应到场。

c、到场材料存放要派专人管理,严格按照公司的施工平面布置图要求堆放,以减少二次搬运及不必要的破损。

d、该工程所需主要材料根据工程形象及进度计划,对施工所需材料按要求提前3天进入施工现场并堆放在指定地点。对进入施工现场的材料要严格把关,并报甲方验收,对不符合质量要求的材料不得进入更不得使用。

④、施工管理准备工作:

a、邀请建设单位及有关部门进行接洽,疏通关系保证工程顺利进行。

b、施工人员进场后做好三级教育。

c、组织施工管理有关人员熟悉合同,保证履行合同条款内容。

⑤、根据施工分区要求,准备好施工隔断板。

六、主要分项施工方法

(一)、管道、散热器及部分吊顶拆除

采暖管道从上到下顺序拆除,包括管道支架和立管卡子等,因部分采暖管道和散热器外面有装饰面,需把装饰面拆除后才能拆除管道或散热器,拆除过程中注意成品保护,尽量减少破坏面,立管原有套管保留。拆除地下地沟内管道时,先把地沟的检查井盖打开,不要立即下地沟,先检查侧墙是否开有洞口,如没有在暖气沟部位侧墙上开30厘米*30厘米洞口,一是为了通气,二是为了拆除运出和新管道、保温材料的运入。

给排水进户管按标高和位置在室外开始挖沟,室内一层相应位置挖沟,一层卫生间男女厕蹲坑要拆除挖沟,更换原有给排水管道到室外阀门井和污水井,给水衬塑管埋地管先打压,合格后做加强级防腐,沥青三遍玻璃丝布两遍(三油两布),UPVC排水管道下敷设10公分细砂,然后连接管道,包括一层下水管道,管道粘接完成后做闭水试验,闭水试验合格后进行回填,UPVC横管上先回填10公分细砂,然后填土,人工木夯夯实。

为了不影响支行白天办公,吊顶和室内给排水管道拆除作业只能在员工下班后或晚上拆除,当天拆的当天运。根据建筑物结构及周围环境,我们经认真分析研究,决定完全采用人工拆除的施工方案进行施工,并在项目部统一领导下分工种进行拆吊顶、卫生间地面和拆给排水管道等配备10人,配备足够的工具及车辆。并制订安全可靠的措施,精心组织,合理安排,科学管理,做到文明施工,安全第一,高速度,高质量,圆满完成任务。

①、检查的安全通道情况,必须保持各通道畅通无阻。

②、作好一些预留设施、重要部位、部件的防护保护工作。

③、本工程大多采用性能好、噪音低、振动小的机具及设备。

④、将拆除区域内的易燃易爆品集中外运。

⑤、清理的遗留物及垃圾等及时装车外运。

⑥、由于支局工作人员还要办公。施工人员在施工其他场所或经过时,禁止大声喧哗。装卸物品时轻拿轻放。拆除作业时,一律由上而下,逐层拆除。

(二)、水暖工程

1、暖气管道安装按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸,按环路分组编号,码放整齐。

安装卡架,按设计要求或规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、

顺序依次穿在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U 形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。

干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,用一把管钳咬住前节管件,用另一把管钳转动管至松紧适度,对准调直时的标记,要求丝扣外露2~3扣,并清掉麻头依此方法装完为止(管道穿过伸缩缝或过沟处,必须先穿好钢套管)。

分路阀门离分路点不宜过远。如分路处是系统的最低点,必须在分路阀门前加泄水丝堵。集气罐的进出水口,应开在偏下约为罐高的1/3处。丝接应与管道联接调直后安装。

波纹伸缩器应按要求位置安装好导向支架和固定支架。并分别安装阀门、集气罐等附属设备。

管道安装完,检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确,然后找直,用水平尺校对复核坡度,调整合格后,再调整吊卡螺栓U形卡,使其松紧适度,平正一致,最后焊牢固定卡处的止动扳。

摆正或安装好管道穿结构处的套管,填堵管洞口,预留口处应加好临时管堵。

核对各层预留孔洞位置是否垂直,吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。

安装前先卸下阀门盖,有钢套管的先穿到管上,按编号从第一节开始安装。涂铅油缠麻将立管对准接口转动入扣,一把管钳咬住管件,一把管钳拧管,拧到松紧适度,对准调直时的标记要求,丝扣外露2~3扣,预留口平正为止,并清净麻头。

检查立管的每个预留口标高、方向、半圆弯等是否准确、平正。将事先栽好的管卡子松开,把管放入卡内拧紧螺栓,用吊杆、线坠从第一节管开始找好垂直度,扶正钢套管,最后填堵孔洞,预留口必须加好临时丝堵。

根据设计要求散热器采用内腔无砂柱翼760型铸铁散热器,检查散热器安装位置及立管预留口是否准确。量出支管尺寸和灯叉弯的大小。(散热器中心距墙与立管预留口中心距墙之差)。

按量出支管的尺寸配支管,减去灯叉弯的量,然后断管、套丝、煨灯叉弯和调直。将灯叉弯两头抹铅油缠麻,装好油任,连接散热器,把麻头清净。

用钢尺、水平尺、线坠校对支管的坡度和平行距墙尺寸,并复查立管及散热器有无移动。按设计或规定的压力进行系统试压及冲洗,合格后办理验收手续,并将水泄净。

地沟内打压合格的采暖管道采购5cm厚聚氨酯发泡管壳作管道保温材料,,采用发泡胶把管壳粘在地沟内采暖管道外皮上,对口也用发泡胶粘接,外缠玻璃丝布。弯头、阀门、对接处采用现场灌注(或称浇注)发泡。聚氨酯灌注时,施工环境温度宜为10-40℃,相对湿度应小于80%。灌注后的硬泡聚氨酯保温层应充分熟化后,再进行下道工序的施工。灌注后的硬泡聚氨酯保温层表面应当光滑,无明显凹陷突出。

2、给水管道为衬塑钢管丝接。给水衬塑钢管用专用割刀切割,切割后把管内的衬塑将毛刺清除干净。断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,根据现场测绘草图,将已套好丝扣的管材,配装管件。配装管件时应将所需管件带入管丝扣,试试松紧度,在丝扣处涂铅油、缠麻后带入管件,然后用管钳将管件拧紧,使丝扣外露2~3扣,去掉麻头,擦净铅油,编号放到适当位置等待调直。

将已装好管件的管段,在安装前进行调直。管段联接后,调直前必须按设计图纸核对其管径、预留口方向、变径部位是否正确。

3、给水管道、采暖系统安装完毕后,按要求进行给水、采暖系统试压,试验压力0.6Mpa。管道系统的冲洗应在管道试压合格后,调试、运行前进行。冲洗时,以系统内可能达到的最大压力和流量进行,直到出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。

4、排水管道采用U-PVC塑料管,UPVC塑料管断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°坡口。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用清洁棉纱或干布将承插口内侧和外侧粘接部位的水分、灰尘擦拭干,如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口,后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30-60秒即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂控拭干净,多口粘接时应注意预留口方向。初粘接好的管段避免受力,须静置固化15分钟后,方可继续施工安装。粘接剂挥发快,使用后应随时封盖。粘接场所应通风良好,远离明火。埋地排水管道安装完后进行闭水试验。

5、采暖和给水管道试压完成后,要进行刷银粉漆,刷漆前要把银粉漆搅拌均匀,管道要刷全面(包括裸露套管),不得有漏刷、拉花等现象,特别靠墙面的管道面一定要刷到(管道背面可用布条)。刷漆时要备带一根锯条,发现有麻丝未清理干净的要清理干净,方可再刷漆。刷漆时注意墙面、地面的保护,不得污染墙面、阀门、地面(可用纸板挡)。如有污染自己负责清理干净。不得攀踏管道、窗台等成品。刷油漆部位:暖气片、支立管、套管、暖气供回水干管、支吊架(检查吊架是否垂直)等。

6、卫生洁具在稳装前应进行检查、清洗,配件与卫生洁具应配套。部分卫

生洁具应先进行预制再安装。洁具在搬运和安装时要避免碰磕。稳装后洁具排水口应用防护用品堵好,镀铬零件用纸包好,以防止堵塞或损伤。在面砖墙壁剔洞孔时,宜用电钻或先用小錾子轻剔掉釉面,待剔至砖底灰层处方可以用力,但不得过猛,以防止将面层剔碎或震成空鼓现象。洁具稳装后,为避免配件丢失或损伤,如拉链、堵链等材料、配件应该在完工前统一安装。安装完的洁具应加以保护,避免洁具瓷面受损和整个洁具损伤。通水测试前应检查地漏是不是通畅,分户阀门是不是关好,然后进行通水测试,并防止渗水使装饰装修工程受损。

(三)、电气工程

本次装修二层设机房,机房内设综合布线设施。一至三层信息线引至二层机房。走廊内设综合布线线槽,线槽采用沿墙敷设。安防监视设施安放在二层房内,所有监控线路均引入走廊线槽内,监控线、电话线和综合布线进房间采用管道明敷。

用弹线法标识桥架的安装位置,确定好支架的固定位置,做好标记。竖向线槽定位应先用悬钢丝法确定安装基准线。依据施工图设计标高及线槽规格,进行定位,然后依照测量尺寸制作支架,支架进行工厂化生产。在吊顶内吊装或靠墙支架安装。在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架,支吊架安装应保证线槽水平度或垂直度符合要求。对于特殊形状线槽,将现场测量的尺寸交于材料供应商,由供应商依据尺寸制作,减少现场加工。线槽材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。将线槽举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,线槽宜与建筑物坡度一致。线槽与线槽之间用连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧。线槽之间缝隙须达到设计要求,确保一个系

统的线槽连成一体。线槽安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固,同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m,直线度偏差不超过5mm/m。

机房内静电地板施工有专业厂家安装,施工方案由专业厂家完成。

走廊吊顶拆除时,关闭走廊电源,保留原有灯具和开关电源线,带吊顶恢复后安装灯具。

(四)、硅钙板吊顶施工

在施工前必须提前准备好吊顶所用的吊杆,一般吊杆选用Φ6~Φ10的钢筋,并且一端需要进行套丝或通丝,如果顶棚有预埋件可以将吊杆直接与之焊接,没有预埋件则需要用30*3的角钢切成40mm左右一段,一边打孔,一边与吊杆焊接(焊接长度不小于20mm,双面焊)。设计无要求时预埋件间距为900-1200mm。在房间的四周墙、柱上,按照吊顶标高位置打孔预埋好防腐木楔,间距600mm左右。顶棚内的各种电气管线及设备安装工程必须施工完毕,通风管道的标高与吊顶标高无矛盾,检查口、风洞口以及各种明露孔位置确定。吊顶所需的龙骨、配件、面板提前准备齐全。安装硅钙板或安装边龙骨前墙面的必

根据施工大样图纸要求确定吊筋的位置,安装吊筋前,刷防锈漆。吊杆采用直径为Φ6的钢筋制作并刷防锈漆,吊点间距900-1200mm。安装时上端与铁胀栓连接,下端套丝后与吊件连接。安装完毕的吊杆端头外露长度不小于3MM。

吊顶主龙骨间距为小于1200MM。安装主龙骨时,应将主龙骨吊挂件连接在主龙骨上,拧紧螺丝,并根据设计要求吊顶起拱,起拱高度约为短跨的1/200,并且安装的主龙骨接长应错开,在接头处增加吊点,随时检查龙骨的平整度。当遇到通风管道较大超过龙骨最大间距要求时,必须采用30*3以上的角钢做龙骨骨架,并且不能将骨架与通风管道等设备工程接触。

按照面板的不同安装方式和规格,次龙骨分为T形和C形两种,次龙骨间距为600mm,将次龙骨通过挂件吊挂在大龙骨上,在与主龙骨平行方向安装600MM 的横撑龙骨,间距为600MM或1200MM。当采用搁置法和企口法安装时次龙骨为T形,粘贴法或者其他固定法时选用C形。采用L型边龙骨,与墙体用塑料胀管或自攻螺钉固定,固定间距200MM。安装边龙骨前墙面应用腻子找平,可以避免将来墙面刮腻子时污染和不易找平。在龙骨安装时,在灯具和风口位置的周边加设“T”型加强龙骨。在水电安装、试水、打压完毕后,应对龙骨进行隐蔽检查,合格后方可进入下道工序。硅钙板规格、厚度根据设计要求确定,安装时操作工人须戴白手套,以防止污染。将硅钙板加工成暗缝的形式,龙骨的两条肢插入暗缝内,不用钉,也不用胶,靠两条肢板担住。注意接茬处要平整光滑。

(五)、机房墙面粉刷

施工前要充分搅拌涂料,使之均匀,没有沉淀和浮色,施工时不要任意兑水稀释。

施工涂布一定要均匀,涂膜不宜过厚,涂膜越厚越容易产生浮色、发花现象。为使基层吸收涂料均匀,最好施涂封闭底漆。

基层应该处理好,将疏松层铲掉,将浮尘、油污清理干净。批腻子前,在基层涂刷一道封底液进行封底处理。通常批刮二道,不需要批刮过厚,力求均匀。耐水腻子一般不需要特别打磨,如果有局部需要修补可以轻轻打磨,打磨后将表面粉尘及时清除干净。应该用不锈钢或橡皮刮板,避免铁锈的产生。

乳胶涂料采用辊涂和刷涂相结合的施工方法。辊涂时要注意毛辊上的吸浆量。不能太多也不能太少,浆量一定要合适均匀。在墙面上辊涂时,以自下而上的方法施工,这样不会造成流淌。当毛辊的涂料用完50%时,就应该蘸料后再

进行辊涂,这样有利于长时间施工操作。

刷涂料墙面、顶面未干前室内不得清扫地面,以免尘土沾污墙面,墙面涂料干燥后不得挨近墙面泼水,以免玷污。涂料墙面完工后要妥善保护,不得磕碰。涂刷墙面时,不得污染地面、门窗、玻璃等已完工程。

(六)、因改造造成的暖气罩、墙面、地砖、吊顶等损坏部分恢复

因改造造成的暖气罩、墙面、地砖、吊顶按原施工方法和材质进行恢复,卫生间地面破坏后,在恢复前做闭水试验,闭水试验合格后方可恢复地砖。尽量做到颜色一致,看不到明细恢复痕迹。

(七)、渣土外运

根据甲方分区办公要求,进行分段施工,因施工区和办公区一起,尽量避免拆除噪音,与甲方协商下班后至晚10点之间的时间段进行拆除作业和外运拆除垃圾,每天早7点前对施工区和相邻区域进行清扫,保证办公区干净。白天施工垃圾及时装袋,下班后及时外运。

七、质量通病及预防措施

1、水暖系统质量通病及预防措施

a、采暖管道

管道坡度不均匀或倒坡。原因是托吊架间距过大,造成局部管道下垂,坡度不匀。安装于管后又开口,接口以后不调直造成。热水供热系统通暖后,局部不热。原因是干管敷设坡度不够或倒坡,系统的排气装置位置不正确,使系统中的空气不能顺利排出,或有异物泥沙堵塞所造成。

地沟内间隙太小,维修不便。原因是安装管道时排列不合理或施工前没认真审查图纸。试压或调试时管道被堵塞。主要是安装时预留口没装临时堵,掉进杂物造成。

套管用电气焊割切割不平整。套管与管道的间隙未采用不然烧的材料填塞实,间隙缝宽度不一致。

措施:严禁使用电气焊割切割套管,应使用切割机(下料锯)割切套管。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,且端面应光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。

b、给排水管道

UPVC排水管粘接管道,管口抹胶不均匀,管口有缝隙。渍出流挂在管道上的胶不及时清理。措施:严格按施工工艺进行操作,涂刷粘合剂时应涂抹均匀,涂刷粘合剂后,立即将管子插入管件,插入后旋转90°。插接完毕,应立刻将接头外部挤出的粘合剂擦拭干净。(可用棉纱蘸丙酮擦拭)

排水横管坡度控制不严,超出最小坡度,无坡度,倒坡;管口连接不平整,局部倒坡。措施:安装排水横管时,排水横管的坡度作为重点控制。安装前做好技术交底,安装时勤检查,安装完进行复查。以保证排水横管坡度符合设计要求及规范规定。为保证管口连接平整,消除局部倒坡,塑料排水横管应提前预制,待粘接口凝固后再安装;柔性铸铁排水横管安装时,其吊卡应靠近接口处。

排水塑料管没有按照设计要求及规范规定装设伸缩节;设置阻火圈或防火套管。措施:应严格按照设计要求及规范规定装设伸缩节,并做到勤检查,同时要注意伸缩节应装设在靠近水流汇合处的位置。

c、室内散热器组对安装

散热器安装位置不一致。没按图纸施工或测量炉钩炉卡尺寸不准确造成。

散热器对口的石棉橡胶垫过厚,衬垫外径突出对口表面。使用衬垫厚度超过1.5mm或使用双垫,衬垫外径过大,应使用合格的衬垫;圆翼法兰衬垫厚度

不得超过3mm。

散热器安装不稳固。这是由于托钩弧度与散热器不符或接触不严密,托钩、炉卡不牢,柱型散热器腿着地不实造成,应采取措施补救。

落地安装的柱型散热器腿片数量不对,位置不均。要求14片及以下的安装两个腿片,15~24片的应安装3个腿片,25片及以上的安装4个腿片,腿片分布均匀。

要与土建施工配合,保证立管预留口和地面标高的准确性,以避免造成散热器安装困难,避免出现锯、卧、垫炉腿现象。

电线管进入配电箱要平整,露出长度为3-5mm,管口要用护套并锁紧箱壳。进入落地式配电箱的电线管,管口宜高出配电箱基础面50-80mm。

(7)、预埋电线管时,禁止用钳将管口夹扁、拗弯,应用符合管径的PVC塞头封盖管口,并用胶布绑扎牢固。

四、导线的接线、连接质量和色标不符合要求

1、现象

(l)、多股导线不采用铜接头,直接做成(2)、与开关、插座、配电箱的接线端于连接时,一个端子上接几根导线。

(3)、线头裸露、导线排列不整齐,没有捆绑包扎。

(4)、导线的三相、零线(N线)、接地保护线(PE线)色标不一致,或者混淆。

2、原因分析

(l)、施工人员未熟练掌握导线的接线工艺和技术。

(2)、材料采购员没有按照要求备足施工所需的各种导线颜色及数量,或者施工管理人员为了节省材料而混用。

3、预防措施

(l)、加强施工人员对规范的学习和技能的培训工作。

(2)、多股导线的连接,应用镀锌铜接头压接,尽量不要做"羊眼圈"状,如做,则应均匀搪锡。

(3)、在接线柱和接线端子上的导线连接只宜1根,如需接两根,中间需加平垫片;不允许

3根以上的连接。

(4)、导线编排要横平竖直,剥线头时应保持各线头长度一致,导线插入接线端子后不应有导体裸露;铜接头与导线连接处要用与导线相同颜色的绝缘胶布包扎。

(5)、材料采购人员一定要按现场需要配足各种颜色的导线。

(6)、施工人员应清楚分清相线、零线(N线)、接地保护线(PE线)的作用与色标的区分,即PA相-黄色,B相-绿色,C相-红色;单相时一般宜用红色;零线(N线)应用浅蓝色或蓝色;接地保护线(PC级)必须用黄绿双色导线。

五、配电箱的安装、配线不符合要求

l、现象

(l)、箱体与墙体有缝隙,箱体不平直。

(2)、箱体内的沙浆、杂物未清理干净。

(3)、箱壳的开孔不符合要求,特别是用电焊或气焊开孔,严重破坏箱体的油漆保护层,破坏箱体的美观。

(4)、落地的动力箱接地不明显(做在箱底下,不易发现),重复接地导线截面不够。箱体内线头裸露,布线不整齐,导线不留余量。

2、原因分析

(l)、安装箱体时与土建配合不够,土建补缝不饱满,箱体安装时没有用水准权校水平。(2)、认真将箱内的沙浆杂物清理干净。

(3)、箱体的"敲落孔"开孔与进线管不匹配时,必须用机械开孔或送回生产厂家要求重新加工,或订货时严格标定尺寸,按尺寸生产。

(4)、加强检查督促,增强施工人员的责任心。

(5)、透切理解验收部门关于接地的有关规定。根据供电部门和市质检总站的要求,动力箱的箱体接地占和导线必须明确显露出来,不能在箱底下焊接或接线。接地的导线按规范当装置的相线截面S≤16mm2时,接地线最小截面为S;当16〈S≤35mm2时,接地线的最小截面为16mm2;当S〉35mm2时,接地线的最小截面为S/2。

(6)、箱体内的线头要统一,不能裸露,布线要整齐美观,绑扎固定,导线要留有一定的余量,一般在箱体内要有10-5CM的余量。

六、开关、插座的盒和面板的安装、接线不符合要求

1、现象

(1)、线盒预埋太深,标高不一;面板与墙体间有缝隙,面板有胶漆污染,不平直。(2)、线盒留有沙浆杂物。

(3)、开关、插座的相线、零线、PE保护线有串接现象。

(4)、开关、插座的导线线头裸露,固定螺栓松动,盒内导线余量不足。

2、原因分析

(1)、预埋线盒时没有牢靠固定,模板胀模,安装时坐标不准确。

(2)、施工人员责任心不强,对电器的使用安全重要性认识不足,贪图方便。

(3)、存在不合理的节省材料思想。

3、预防措施

(1)、与土建专业密切配合,准确牢靠固定线盒;当预埋的线盒过深时,应加装一个线盒。安装面板时要横平竖直,应用水平仪调校水平,保证安装高度的统一。另外,安装面板后要饱满补缝,不允许留有缝隙,做好面板的清洁保护。

(2)、加强管理监督,确保开关、插座中的相线、零线、PE保护线不能串接,先清理干净盒内的砂浆。

(3)、剥线时固定尺寸,保证线头整齐统一,安装后线头不裸露;同时为了牢固压紧导线,单芯线在插入线孔时应拗成双股,用螺丝项紧、拧紧。

(4)、开关、插座盒内的导线应留有一定的余量,一般以100-150mm为宜;要坚决杜绝不合理的省料贪头。

七、灯具、吊扇安装不符合要求。

1、现象

(l)、灯位安装偏位,不在中心点上。

(2)、成排灯具的水平度、直线度偏差较大。

(3)、吊链日光灯链条不平行,引下的导线未编又。

(4)、吊扇的吊钩用螺纹钢加工,成型差;钟罩不吸顶,接线盒外露。

(5)、阳台灯底盘铁板大落,生锈。

(6)、天花吊顶的简灯开孔大大,不整齐。

2、原因分析

(l)、预埋灯盒时位置不对,有偏差,安装灯具时没有采取补救措施。

(2)、施工人咒责任心不强,对现行的施工及验收规范、质量检验评定标准不熟悉。(3)、采购员购买灯具时贪图使宣,罔顾质量;

(4)、筒灯开孔时没有定好尺寸、民族位、圆孔直径不统一等。

3、预防措施

(l)、安装灯具前,应认真找准中心点,及时纠正

偏差。

(2)、按规范要法语,成排灯具安装的偏差不应大于5mm,因此,在施工中需要拉线定位,使灯具在纵向、横向、斜向以及主同低水平均为一直线。

(3)、日光灯的吊链应相互平直,不得出现八字型,导线引下应与吊链编叉在一起。(4)、预埋吊扇挂钩时,应用不小于Ф8的镀锌圆钢与板内的钢筋固定在一起,不准采用螺纹钢,吊钩加工成型应一致,且刷防锈漆。吊扇的钟罩能够吸顶且将吊钩和接线盒遮住。成排的吊扇应成一直线,偏差≤5mm。

(5)、阳台灯具的底盒铁板厚度≥0.5mm,且油漆表面均匀平滑,能很好地起到防锈的作用;玻璃罩不能太薄,以免安装时破裂。

(6)、天花吊顶的筒灯开孔要先定好坐标,除要求平直,整齐和均等外,开孔的大小要符合筒灯的规格,不得太大,以保证筒灯安装时外圈牢固地紧贴吊顶,不露缝隙。

(7)、施工人员、采购人员要认真执行国家和地方的有关规范。

八、电缆、母线安装不符合要求

l、现象

(l)、电缆安装后没有统一挂牌,电缆在电缆沟、桥架中敷设杂乱。

(2)、在竖井中,电缆孔堵封不严密;垂直固定电缆的支架太小,太软,向下倾斜。(3)、电缆穿过进户管后没有封堵严密。

2、硅钙板的质量通病及防治措施

吊顶不平:主龙骨安装时吊杆调平不认真,造成各吊杆点的标高不一致;施工时应认真操作,检查各吊点的紧挂程度,并拉通线检查标高与平整度是否符合设计要求和规范标准的规定。

轻钢骨架局部节点构造不合理:吊顶轻钢骨架在留洞、灯具口、通风口等处,应按图纸上的相应节点构造设置龙骨及连接件,使构造符合图纸上的要求,保证吊挂的刚度。

轻钢骨架吊固不牢:顶棚的轻钢骨架应吊在主体结构上,并应拧紧吊杆螺母,以控制固定设计标高;顶棚内的管线、设备件不得吊固在轻钢骨架上。

罩面板分块间隙缝不直:罩面板规格有偏差,安装不正;施工时注意板块规格,拉线找正,安装固定时保证平整对直。

压缝条、压边条不严密不平直:加工条材规格不一致;使用时应经选择,操作拉线找正后固定、压粘。

硅钙板吊顶要注意板块的色差,防止颜色不均的质量弊病。

3、涂料工程的质量通病及防治措施

涂料工程基体或基层的含水率:混凝土和抹灰表面施涂水性和乳液薄涂料时,含水率不得大于10%。

涂料工程使用的腻子,应坚实牢固,不得粉化、起皮和裂纹。

透底:产生的主要原因是漆膜薄,因此刷涂料时除应注意不漏刷外,还应保持涂料的稠度,不可加水过多。

接槎明显:涂刷时要上下顺刷,后一排笔紧接前一排笔,若间隔时间稍长,就容易看出接头,因此大面积施涂时,应配足人员,互相衔接好。

刷纹明显:乳液薄涂料的稠度要适中,排笔蘸涂料量要适当,涂刷时要多理多顺防止刷纹过大。

分色线不齐:施工前应认真按标高找好并弹划好粉线,刷分色线时要挑选技术好、有经验的油工来操作,例如要会使用直尺,刷时用力要均匀,起落要轻,排笔蘸量要适当,脚手架要通长搭设,从前向后刷等。

涂刷带颜色的涂料时,配料要合适,保证每间或每个独立面和每遍都用同一批涂料,并宜一次用完,确保颜色一致。

八、投标人、招标人和设计的配合措施

工程开工前,我们即与设计院联系,进一步了解设计意图及工程要求,根据设计意图提出我们的施工实施方案。参加施工图审查,协助甲方向设计院提

出建议,完善设计内容和设备、材料选型。在施工中,及时会同甲方、设计院按照总进度与整体效果要求,进行竣工验收等。会同设计院、甲方一起参加装饰材料的选型、选材和定货。凡图纸需更改设计和图中不明确及错、漏、碰、缺之设计部分,必须办理设计变更单,设计人员签字认可,严禁擅自修改设计。严格按照施工合同约定的质量标准及工期要求及甲方审核批准的“施工组织设计”组织施工和管理。服从甲方的指挥与协调,积极配合甲方完成现场定位放线及“三通一平”工作。每周及时向甲方报告当周工程完成量及下周施工计划,征求甲方对工期进度安排意见,及时进行调整。施工中需设计更改,必须先征得甲方同意,再报设计院认定。主要材料采购,装饰材料安装工程等定额未计价材料,必须经甲方看样认定,方可采购。隐蔽工程必须经甲方现场检验、认定、办理签证,方可隐蔽。

九、施工质量技术保证措施

1、根据公司规定制定本工程的项目质量计划,精心组织有专业施工水平的队伍,加强工人的思想教育,贯彻安全第一,质量第一的思想观念。

2、坚持贯彻公司的质量方针,“坚持科学管理,创办一流企业,实施严格控制,建造精品工程”。

3、施工人员进场实行全员技术质量交底,包括施工工艺、操作规范、质量规范标准等,并做到书面交底。加强职工质量意识的思想教育,建立、健全质量保证体系,坚持自检、互检、交接检及专检制。

4、认真执行与本工程有关的各种施工规范规定,并按相关条目检查。施工中实行奖优罚劣制度。做好各种安装记录,以便查验和存档。

5、在施工中严格按照施工技术操作规程,验收规范、质量检查标准的要求施工,工程质量达到合格标准。

6、工程中所用的材料,一律用质量好的优质产品,有产品出厂合格证,安装前仔细检查、挑选并报验、杜绝不合格产品的使用。

7、加强职工质量意识的思想教育,建立、健全质量保证体系。

8、工地配备专职质量检查员一名,认真检查每道工序的质量达到合格标准后,方可进行下道工序施工。随时接受上级领导部门及甲方单位的监督检查,对检查发现的问题及时改正。

9、每个分项工程开始施工时,认真看好图纸。同时进行分项工程的质量交底,技术交底工作,使每位操作者掌握所施工任务的质量标准。

10、开工前要配备好检测工具,并定期校验工具的精确度。

11、与各工种密切配合,交叉施工必须按程序施工,并注意各工种的成品不能破坏。

十、安全文明施工的技术措施

1、开工前要对全体施工人员进行技术安全、消防保卫等教育交底,做到班前教育班后总结,全员明白清楚后方可施工。

2、工人进场前要签订《施工安全协议书》,明确安全责任,做到安全合理用工,并指定专人负责安全生产指挥。

3、施工人员要遵守安全生产三大纪律;进入施工现场必须戴好安全帽;高空作业必须拴好安全带;高空作业不得往下掉东西。

4、施工人员进场要佩戴入场证;业务人员进场需到门卫处领取安全帽方可入场。

5、甲方及公司上级领导在门卫处领用安全帽,由现场人员陪同入场视察,指挥检查工作。

6、各工种必须按照本工种的安全技术操作规程操作。

信息中心主任述职报告正式版

For the things that have been done in a certain period, the general inspection of the system is also a specific general analysis to find out the shortcomings and deficiencies 信息中心主任述职报告正 式版

信息中心主任述职报告正式版 下载提示:此报告资料适用于某一时期已经做过的事情,进行一次全面系统的总检查、总评价,同时也是一次具体的总分析、总研究,找出成绩、缺点和不足,并找出可提升点和教训记录成文,为以后遇到同类事项提供借鉴的经验。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 各位领导: 上午好! 我是市国税局信息中心的,1999年12月,组织上安排我担任信息中心主任。下面,我将一年来的工作情况作个汇报。 过去的一年,为落实省国税局提出的,以信息化建设为突破口,大力推进征管改革,建立现代税收征管运行机制这个总体目标,在市局党组的重视和支持下,我和中心的全体同志一起下分局、进企业,摸清基层的情况;到省局信息中心请示汇报,吃透上级的精神;走访相关业务公

司,掌握技术保障的要领。在此基础上,我们拿出了全年工作思路和主攻重点,报经局领导审定,下发了《市国税局关于做好20xx年计算机工作的意见》。从年初开始,我们逐个阶段摘督导,逐项工作抓落实,始终突出“四抓': 一抓硬件建设。这是计算机推广应用的基础。我们挤出有限的资金,争取省局的支持,调动各方面的积极性,给基层单位陆续配齐了微机,但随着微机在税收领域的应用越来越广,几乎所有的涉税活动都纳入进来,单机操作已经远远不能满足大多数分局工作的需要,全系统联网运行势在必行。为此,我们立即动手进行调查,本着节约、实用的原则,提出了一套

哈尔滨工程大学是211吗是211还是985.doc

哈尔滨工程大学是211吗是211还是985_ 高考升学网 哈尔滨工程大学是211吗是211还是985 哈尔滨工程大学是,该校是国家一五计划唯一重点建设大学,国家首批20所全国重点大学,首批211工程、985平台院校,学校由国防科工委、海军、教育部、黑龙江省、国家海洋局重点共建。 黑龙江211大学名单(4所)序号学校名称1哈尔滨工业大学2哈尔滨工程大学3东北林业大学4东北农业大学哈尔滨工程大学简介哈尔滨工程大学坐落于美丽的松花江畔——北国冰城哈尔滨市。学校前身是创建于1953年的中国人民解放军军事工程学院(“哈军工”)。1970年,以海军工程系全建制及其他系(部)部分干部教师为基础,在“哈军工”原址组建哈尔滨船舶工程学院。1994年,更名为哈尔滨工程大学。学校先后隶属于第六机械工业部、中国船舶工业总公司、国防科工委,现隶属于工业和信息化部。

学校1978年被国务院确定为全国重点大学;是首批具有博士、硕士学位授予权单位,首批“211工程”重点建设高校;2002年,获批建立研究生院;2007年,由原国防科工委、教育部、黑龙江省、海军四方共建;2011年,成为国家“985工程”优势学科创新平台项目建设高校;2017年,入选“”建设高校;是国家“三海一核”(船舶工业、海军装备、海洋开发、核能应用)领域重要的人才培养和科学研究基地。 学校紧紧围绕提高人才培养质量这一主题,全面落实立德树人根本任务,深化创新创业教育改革、推动信息技术与教育教学深度融合、推进国际化进程,坚持“视野宽、基础厚、能力强、素质优、可靠顶用”的人才培养目标,致力于培养信念坚定、人格健全、乐于探索、务实笃行的一流工程师、行业领军人才和科学家。

XX市国家税务局信息化建设调研题纲

XX市国家税务局信息化建设调研题纲 随着税收信息化建设的深入发展,XX国税局信息化建设紧跟税收信息化发展的前沿,做好“科技加管理”的文章,信息化建设及征管手段发生了质的飞跃,信息技术已涉及到国税工作的各个层面,为税收征管工作提供了强有力的技术支持和工作平台。为了践行党的群众路线教育实践活动,贯彻总局“三个三”要求,更好地服务基层,服务税收征管工作,发现税收信息化建设中存在的问题,以便采取有效措施加以解决,提高信息化建设水平,进一步适应新时期税收工作的需要,发挥好信息化在税收工作中的依托作用。近期,XX国税局信息中心准备对全市国税系统税收信息化建设情况进行了一次深入调研。调研组将采取座谈的形势听取各基层单位信息化建设现状、存在问题、风险应对的策略及合理化建议。具体调研内容如下: 一、基本现状 1、人员情况 各基层单位信息中心现有人数、年龄结构、知识结构、人员特长等。 2、设备配备情况 各基层单位现有设备数量(使用五年以上计算机数量、自购数量)、分配使用情况、UPS不间断电源使用情况。 3、网络使用情况 各基层单位机房物理环境、网络机架、应用服务器、税务分

局(所)网络接入及网络节点使用情况、网络运行维护自查情况。 4、各类软件及运维管理情况 各基层单位各类软件涉及信息中心系统管理的使用情况,征管数据监控系统的使用情况,CTAIS问题申报系统使用情况(含全局总户数、2013年和2014上报问题数量、2013年CTAIS问题申报系统归档情况)。 二、存在问题 1、信息中心人员和计算机配备存在的问题。 2、网络与信息安全管理工作中存在的问题(需要市局协调处 理的网络与信息安全管理问题要单独说明)。 3、各类软件使用及运维管理过程中存在的问题。 4、2014绩效考核方案中,涉及信息中心部分,采取了那些措 施来落实各项指标,其中难以掌控的指标有哪些,难点在 哪。 三、风险应对的策略及合理化建议 1、在各类软件使用、运维管理、网络与信息安全管理工作中对存在的问题是如何应对的。 2、各基层单位在数据分析及利用方面有哪些好的做法及建议。 3、对信息化建设各基层单位有哪些好的做法及建议。

中国农业大学无机及分析化学试题

《无机及分析化学》试题(4) 一、判断题(共20分,每小题1分,正确者在括号内打“√”,错误者打“×”) 1.从大量的分析对象中抽出一小部分作为分析材料的过程,称为采样。() 2.试样溶解后,有的将溶液全部进行分析,有的则把它定量地稀释到一定体积,然后定量取其一固定体积进行分析,取出的部分叫等分部分。() 3.土壤样品的采集之后,必须风干、粉碎、过筛,以增加其均匀程度,也便于以后的处理。() 4.系统误差是由于一些不确定的原因造成的。() 5.同一分析试样在多次重复测定时,平均值与真实值之间的符合程度,叫精密度。 ()6.正态分布曲线清楚地反映了随机误差的规律性、对称性、单峰性、抵偿性。()7.滴定分析中的关键问题是如何正确操作。() 8.用来直接配制标准溶液的物质称为基准物质,KMnO4是基准物质。() 9.根据质子理论,凡是给出质子的物质是碱,凡是接受质子的是酸。() 10.某样品真值为25.00%,测定值为25.02%,则相对误差为-0.08%。() 11.分析天平底盘下的垫脚螺丝是调节天平零点的。() 12.用间接法配制Na2S2O3标准溶液,要加入少量的NaOH以维持Na2S2O3溶液的微碱性。() 13.郎伯比耳定律适用于一切均匀的非散射的吸光物质。() 14.H原子量=1.0079,S原子量=32.06,故H2S的摩尔质量为34.0758。() 15.氧化态和还原态的活度都等于1mol.L-1时的电极电位,称为标准电位。它是一个常数,不随温度而变化。() 16.酚酞和甲基橙都有可用于强碱滴定弱酸的指示剂。() 17.ε在分光光度分析中表示摩尔吸光系数。() 18.基于物质对光的选择性吸收而建立的分析方法,称为比色法。() 19.铬黑T指示剂在pH=7~11范围使用,其目的是为减少干扰离子的影响。()20.多元弱碱在水中各形体的分布取决于溶液的pH值。() 二、选择题(共50分,每小题2分) 1、对于一个化学反应,下列说法哪一个是正确的? (1)△r G mθ越负,反应速度越快。(2)△r H mθ越负,反应速度越快。 (3)活化能越大,反应速度越快。(4)活化能越小,反应速度越快。 2、满足下列哪组条件的反应可自发进行? (1)△r H>0,△r S>0,高温。(2)△r H>0,△r S>0,低温。 (3)△r H<0,△r S<0,高温。(4)△r H>0,△r S<0,低温。 3、已知下面四个反应的△H°298,其中液态水的标准生成热是: (1)2H(g)+O(g)=H2O(g) △r H mθ298(1) (2)H2(g)+1/2 O2(g)= H2O(1) △r H mθ298(2) (3)H2(g)+1/2 O2(g)= H2O(g) △r H mθ298(3) (4)H2(g)+ O(g)= H2O(1) △r H mθ298(4) 4、在HAc溶液中,加入NaAc会导致: (1)同离子效应(2)同离子效应和盐效应 (3)盐效应(4)降低溶液中Ac-浓度 5、在密闭溶器中,A、B、C三种理想气体建立化学平衡,它们的反应是:A+B=C,在相同的温度下若体积缩小2/3,则平衡常数为原来的: (1)3倍(2)2倍(3)9倍(4)不变 6、由电对MnO4-与Mn2+与Fe3+/Fe2+组成原电池,已知电对MnO4-/ Mn2+的φθ大于Fe3+/Fe2+ E°值,若增大溶液的PH值,原电池的电动势将: (1)增大(2)减小(3)不变(4)无法判断 7、下述何种物质不能起酸的作用: (1)HSO4-(2)NH4+ (3)H2O (4)NaH

国家税务局信息中心主任述职报告

国家税务局信息中心主任述职报告 国家税务局信息中心主任述职报告2007-02-02 21:57:17 各位领导 上午好 我是市国税局信息中心的年月组织上安排我担任信息中心主任。下面我将一年来的工作情况作个汇报。 过去的一年为落实省国税局提出的以信息化建设为突破口大力推进征管改革建立现代税收征管运行机制这个总体目标在市局党组的重视和支持下我和中心的全体同志一起下分局、进企业摸清基层的情况到省局信息中心请示汇报吃透上级的精神走访相关业务公司掌握技

术保障的要领。在此基础上我们拿出了全年工作思路和主攻重点报经局领导审定下发了《市国税局关于做好年计算机工作的意见》。从年初开始我们逐个阶段摘督导逐项工作抓落实始终突出四抓 一抓硬件建设。这是计算机推广应用的基础。我们挤出有限的资金争取省局的支持调动各方面的积极性给基层单位陆续配齐了微机但随着微机在税收领域的应用越来越广几乎所有的涉税活动都纳入进来单机操作已经远远不能满足大多数分局工作的需要全系统联网运行势在必行。为此我们立即动手进行调查本着节约、实用的原则提出了一套解决方案得到了市局领导的充分肯定对个分局的办税厅及办公室进行简易布线和对等网的安装又投资多万元将个分局由拨号上网改为专线联网配发各种设备多台套。这样一来形成了以市局标准机房为中心台高档服务器为数据处理核心、三级广域网和局域网为骨架的税收管理系

统。全局连接成为一个稳定、高效的微机网络系统分局的各个岗位运用单台微机各司其职资讯共享分局与市局、市局与省局的远程通信效率成倍提高。 二抓软件应用。我们与有关公司联手建成了全省国税部门第一个电子报税系统紧接着逐步推广省局统一开发的软件。截止到去年底已基本涵盖了整个税收业务流程应用效果日渐显露出来。去年我把主要精力转移到办公自动化的应用、网页的制作、金税工程及的前期准备上。这是当时乃至今后一定时期税收信息化建设的重中之重。我们提前进入准备连续举办了期办公自动化的培训把所有相关人员都轮训一遍还会同办公室一起制定了《公文处理规程》。从硬件、软件、人员到规程都一一准备到位。按省局统一要求年月全局办公自动化系统顺利开通实现了文件传输、电子邮件的收发、网上信息的发布和下载全市税收工作的各种资讯都能在网页上随时查

国家高校211工程院校名单

国家高校211工程院校名单(共113所) 北京(24所) 清华大学北京大学中国人民大学北京交通大学北京工业大学北京航空航天大学北京理工大学北京科技大学北京化工大学北京邮电大学中国农业大学北京林业大学中国传媒大学中央民族大学北京师范大学中央音乐学院 对外经济贸易大学北京中医药大学北京外国语大学中国地质大学(北京) 中国政法大学中央财经大学华北电力大学北京体育大学 上海(9所) 上海外国语大学复旦大学华东师范大学上海大学东华大学上海财经大学华东理工大学同济大学上海交通大学 天津(3所) 南开大学天津大学天津医科大学 重庆(2所) 重庆大学西南大学 河北(1所) 河北工业大学 山西(1所) 太原理工大学 内蒙古(1所) 内蒙古大学 辽宁(4所) 大连理工大学东北大学辽宁大学大连海事大学吉林(3所) 吉林大学东北师范大学延边大学 黑龙江(4所) 哈尔滨工业大学哈尔滨工程大学东北农业大学东北林业大学 江苏(11所) 南京大学东南大学苏州大学南京师范大学河海大学中国药科大学中国矿业大学南京理工大学江南大学南京农业大学南京航空航天大学 浙江(1所) 浙江大学 安徽(3所)安徽大学合肥工业大学中国科学技术大学福建(2所) 厦门大学福州大学 江西(1所) 南昌大学

山东(3所) 山东大学中国海洋大学中国石油大学 河南(1所)郑州大学 武汉大学华中科技大学中国地质大学(武汉) 武汉理工大学湖北(7所) 华中师范大学华中农业大学中南财经政法大学 湖南(3所)湖南大学中南大学湖南师范大学 广东(4所)中山大学暨南大学华南理工大学华南师范大学广西(1所) 广西大学 四川大学西南交通大学电子科技大学四川农业大学四川(5所) 西南财经大学 云南(1所) 云南大学 贵州(1所) 贵州大学 西北大学西安交通大学西北工业大学长安大学陕西(7所) 陕西师范大学西北农林科技大学西安电子科技大学甘肃(1所) 兰州大学 新疆(2所) 新疆大学石河子大学 海南(1所) 海南大学 宁夏(1所) 宁夏大学 青海(1所) 青海大学 西藏(1所) 西藏大学 军事系统(3所)第二军医大学第四军医大学国防科学技术大学

中国农业大学大学物理学C教学大纲

《大学物理学》C教学大纲 The syllabus of College Physics C 一、课程基本情况 Course information 课程名称:《大学物理学》C Course title: College Physics C 课程编号: Course code: 课程总学时: 96 (其中,讲课 96 ) Course duration: 96 lessons. (Contact 96) 课程学分:6.0 Credits: 6.0 课程分类:必修 Course classification: required course 开课学期:春季+秋季 Semester: Spring and fall 开课单位:理学院应用物理系 Open course Unit: Applied physics department, College of Science 适用专业:农科类 Majors: college of agricuture, etc 所需先修课:高等数学 Prerequisite Courses: Advanced mathematics. 课程负责人:革四平王家慧 Instructor: 二、课程内容简介 物理学是自然科学的核心,是技术创新的源泉。物理学中不仅蕴涵着先进生产力,同时也蕴涵着先进文化,对人类的未来将起着决定性的作用。新的教学基本要求明确指出:在人才的科学素质培养、创新教育中,《大学物理学》课程有着其他课程无法替代的作用。 本该程的任务为:①以人为本,培养学生的科学素质,帮助学生正确地认识世界、并掌握正确的认识方法,培养学生的独立思考、独立判断的能力。②以创新教育为中心,激发创新精神,强化创新意识,加强创新基础,培养学生的创新能力。③提高学生自己获取知识的能力,为后续课的学习和将来获取知识打好基础。

最新整理国税局信息中心工作要点.docx

最新整理国税局信息中心工作要点 根据全市国税工作会议精神和省国税局信息中心工作要点,结合我市工作发展需要,20xx年信息中心工作的总体思路是:围绕税收中心工作,认真做好四个服务:服务大局、服务机关、服务基层、服务广大纳税人,确保各应用系统平稳运行,确保wang络及信息安全,积极参与税收业务各项工作,积极参与部门行政管理工作,全面提升税务信息化治理能力,为实现税收现代化作出新的贡献。 一、围绕税收中心工作做好信息系统建设 (一)全面推行增值税发票管理系统升级版。按照总局和省局统一部署,建立电子底账,全面推行增值税发票管理系统升级版。使新系统覆盖所有增值税纳税人和所有增值税发票,不再对新办纳税人推行老税控系统。加强技术统筹,优化系统运行环境,做好税控装置发行、发放管理,确保升级版平稳、有序运行。 (二)完成金税三期优化版推广应用工作。按照总局和省局统一部署要求,制定具体实施方案。扎实细致开展系统初始化工作,严把数据清理和迁移质量关,精心实施系统性能压力测试,全力做好上线运行保障工作,确保我市国税系统在三季度前完成金税三期优化版的推广应用工作。 (三)积极推进内控机制信息化升级版。内控机制信息化升级版是今年总局和省局安排部署的一项重要工作任务,也是落实党风廉政建设主体责任和监督责任的重要抓手。各地要全面落实总局和省局内控机制信息化升级版建设会议精神,严格按照既定目标、时间节点和工作要求扎实推进。按照总局和省局部署,深入查找风险点,不断完善风险指标体系,制定风险防范新措施,持续改进内控机制。 (四)全面优化完善我市wang上办税系统。优化和完善我市wang上办税系统,及时实现与“金税三期”的系统同步,并以wang上办税系统为基础,进一步拓展其他新型电子远程办税渠道,实现xxxx移动终端APP和微信公众平台办税等方式,打造我市全新电子税务局办税新格局,以实现与实体办税厅等同功能、达到“足不出户,轻松办税”为长远建设目标。 (五)大力推进行政管理信息化工作。全面推行绩效管理3.0版和个人绩效管理2.0版,实现组织和个人绩效管理的全覆盖。配合做好综合办公、财务等行政管理类应用系统的升级优化工作,提高行政管理效率。 二、优化应用系统运行维护工作机制

东北农业大学工程水文学期末考试高分题库全集含答案

122523--东北农业大学工程水文学期末备考题库122523奥鹏期末考试题库合集 计算题: (1)联合国教科文组织于1978年公布了当时最新的全球水量平衡数据,其中大陆多年平均降水量Pc为119000km3,大陆多年平均蒸发量Ec为72000km3,海洋多年平均降水量P0为458000km3。试根据这些数据分别计算:①从大陆流入海洋的多年平均年径流量R;②海洋多年平均蒸发量E0;③全球多年平均蒸发量E;④全球多年平均降水量P。 正确答案:①根据大陆多年平均情况下的水量平衡方程: R=Pc-Ec=119000-72000=47000km3 ②根据海洋多年平均情况下的水量平衡方程: E0= P0+ R=458000+47000=505000km3 ③根据全球多年平均情况下的水量平衡方程: E= Ec+ E0=72000+505000=577000km3 ④根据全球多年平均情况下的水量平衡方程: P= Pc+ P0 =119000+458000=577000km3 论述题: (1)实施水资源可持续利用发展战略有何意义? 正确答案:我国人口众多,根据预测,2050年我国人口将接近16亿人,经济将达到中等发达国家的水平,水资源的需求量极大,按照我国目前供水量估算,需要新增加约1200亿 ~1600亿m3的供水量,缺口较大。因此,应依照水资源可持续利用理念,改变过去单一的开源做法,而采取节流、开源、保护并举的综合措施,来解决新增加的供水量的问题。坚持科学发展观,实施水资源的可持续利用,为我国经济社会的可持续发展提供支持和保障,这是我国水资源开发利用面临的重大课题。 (2)简述面积-流速法测流及流量计算的工作内容。 正确答案:包括3部分内容:①断面测量:分水道断面测量和大断面测量,可在断面上布设一定数量的测深垂线,施测各条测深垂线的水深和起点距,用施测时的水位减去水深,即得各测深垂线处的河底高程,有了河底高程和相应的起点距,便可绘出测流断面的横断面图。②

(完整word版)大学物理教程第4章答案张文杰等主编中国农业大学出版社

思 考 题 4.1 阿伏伽德罗定律指出:在温度和压强相同的条件下,相同体积中含有的分子数是相等的,与气体的种类无关。试用气体动理论予以说明。 答: 据压强公式 p nkT = ,当压强和温度相同时,n 也相同,与气体种类无关; 4.2 对一定量的气体来说,当温度不变时,气体的压强随体积的减小而增大。当体积不变时,压强随温度的升高而增大。从微观角度看,两种情况有何区别。 答:气体压强是器壁单位面积上受到大量气体分子频繁地碰撞而产生的平均作用力的结果。当温度不变时,若体积减小,分子数密度增大,单位时间内碰撞器壁的分子数增加,从而压强增大;而当体积不变时,若温度升高,分子的平均平动动能增大,分子碰撞器壁的力度变大,从而压强增大; 4.3 从气体动理论的观点说明: (1)当气体的温度升高时,只要适当地增大容器的容积,就可使气体的压强保持不变。 (2)一定量理想气体在平衡态(p 1,V 1,T 1)时的热动平衡状况与它在另一平衡态(p 2,V 2,T 2)时相比有那些不同?设气体总分子数为N ,p 2< p 1,V 2< V 1。 (3)气体在平衡状态下,则2 2 2 2 13 x y z v v v v === , 0x y z v v v ===。 (式中x v 、y v 、z v ,是气体分子速度v 的三个分量)。 答:(1)由p nkT = 可知,温度升高时,n 适当地减小,可使压强不变; (2) 在平衡态(2p ,2V ,2T )时分子的平均平动动能较在平衡态(1p ,1V ,1T ) 时小,但分子数密度较大; (3) 因分子向各方向运动的概率相同,并且频繁的碰撞,速度的平均值为零, 速度平方的平均值大小反映平均平动动能的大小,所以各分量平方平均值相等; 4.4 有人说“在相同温度下,不同气体分子的平均平动动能相等,氧分子的质量比氢分子的大,所以氢分子的速率一定比氧分子大”。这样讲对吗? 答:不对,只能说氢分子的速率平方平均值比氧分子的大。 4.5 为什么说温度具有统计意义?讲几个分子具有多大的温度,可以吗? 答:温度的微观本质是气体分子平均平动动能大小的量度,而平均平动动能是一个统计平均值,只有大量分子才有统计规律,讲几个分子有多大温度,无意义。 4.6 试指出下列各式所表示的物理意义。 (1) 12kT ;(2) 32kT ;(3) 2 i RT ;(4) 2M i RT μ;(5) 32M RT μ。 答:(1)对大量分子而言,当温度为T 的平衡态时,平均来说,每一个自由度所具有 的能量。 (2)对大量分子而言,当温度为T 的平衡态时,平均平动动能。 (3)当温度为T 的平衡态时,自由度为i 的一摩尔理想气体具有的内能。 (4)当温度为T 的平衡态时,自由度为i 的 M μ 摩尔理想气体具有的内能。

东北农业大学水利与土木工程学院

东北农业大学水利与土木工程学院 水利教字[2019]17号文件 水利与土木工程学院2018级按类招生学生专业分流实施细则 根据《东北农业大学本科人才按类招生与培养实施办法(暂行)》的相关规定,以及教务处[2019]076号文件《关于2018级按类招生学生专业选择相关事宜的通知》,制定本细则: 一、组织机构 设立东北农业大学水利与土木工程学院2018级按类分专业选择指导小组 组长:付强 副组长:翟继军刘东 成员:刘继龙(农业水利工程)、王子龙(水利水电工程)、邢贞相(水文与水资源工程)、崔琦、张鲁冀 二、适用范围 1.专业分流对象为水利与土木工程学院按类招生的2018级全日制本科生。 2.专业范围限于学院所属专业类中包含的专业(农业水利工程专业、水利水电工程专业、水文与水资原工程专业),并且学生仅有一次在所属大类内选择专业的机会。 三、专业分流的程序与办法 1.学院2018级专业选择指导小组根据专业条件、发展规划及学科支撑需求,确定2018级各专业招生的数量及上、下限,同本细则一并上报学校,通过后向学生发布。 专业修读名额:(共229人) 农业水利工程专业:30-90(含转专业1人); 水利水电工程专业:30-109(含转专业1人、含退役后复学1人); 水文与水资源工程专业:30-60(含转专业1人); 每个专业学生人数下限为30人,人数上限如下:

农业水利工程水利水电工程水文与水资源工程9010960 2.根据教务处提供的数据(学生前2个学期智育学分绩的总成绩)进行排序和公示。 3.9月29日,按类招生的专业负责人积极安排在该级学生中进行各种形式的专业介绍与宣传工作,吸引生源,提高专业水平,面向学生提供相关咨询,指导学生填报专业选择志愿。 4.10月8日前学生根据专业分流细则填报《东北农业大学普通本科按类招生与培养专业选择志愿表》。填报时需将本类所有专业根据个人意向排序后填入志愿栏,不得遗漏、不得空项。志愿表一式二份,其中“总分绩”项,是将《水利-2018按类招生选专业学生成绩公示》中“2018-2019学年智育学分绩”项中的成绩准确填入。10月9日上午09:00前将填好的二份志愿表交到现班级班长处,以现班级为单位,由班长收表时负责核查志原表三个志愿是否填写完整、总分绩是否填写准确,班内按“总分绩”成绩排序后上交学院教务科。 5.学院根据学生前2个学期智育学分绩的总成绩排名次序,按照其填报的专业志愿排序依次选录,直至选满各专业人数,结果经专业分流工作组审核后公示三天。 按照分数优先,遵循志愿的原则分配专业。在保证每个专业学生人数下限的基础上,学院根据教务处公布的学生总成绩从高到低的排名顺序进行志愿检索,如学生第一志愿专业未满额,则分配该生到第一志愿专业;如该生第一志愿专业已满额,但第二志愿专业未满额,则分配该生到第二志愿专业;如该生第一志愿专业和第二志愿专业均已满额,则分配该生到第三志愿专业。 为体现公平、公正、公开原则,将请2018级班干部学生代表全程参与,增强专业选择工作的透明度。 6.公示无异议后,10月16日学院将《东北农业大学普通本科按类招生与培养专业选择名单汇总表》报教务处审批、备案。 7.专业分流结果一经核定,不得随意变更,学生于下一个学期按核定后的专业修读。学院职能部门及各系部做好后续的教学及管理工作。 四、特殊情况处理办法

《国税局信息中心主任述职报告》

《国税局信息中心主任述职报告》过去的一年,为落实省国税局提出的,以信息化建设为突破口,大力推进征管改革,建立现代税收征管运行机制这个总体目标,在市局党组的重视和支持下,我和中心的全体同志一起下分局、进企业,摸清基层的情况;到省局信息中心请示汇报,吃透上级的精神;走访相关业务公司,掌握技术保障的要领。在此基础上,我们拿出了全年工作思路和主攻重点,报 经局领导审定,下发了《市国税局关于做好xx年计算机工作的意见》。从年初开始,我们逐个阶段摘督导,逐项工作抓落实,始终突出四抓:一抓硬件建设。这是计算机推广应用的基础。我们挤出有限的资金,争取省局的支持,调动各方面的积极性,给基层单位陆续配齐了微机,但随着微机在税收领域的应用越来越广,几乎所有的涉税活动都纳入进来,单机操作已经远远不能满足大多数分局工作的需要,全系统联网运行势在必行。为此,我们立即动手进行调查,本着节约、实用的原则,提出了一套解决方案,得到了市局领导的充分肯定:对13个分局的办税厅及办公室进行简易布线和对等网的安装;又投资10多万元,将7个分局由拨号上网改为ddn专线联网;配发各种设备40多台套。这样一来,形成了以市局标准机房为中心,8台高档服务器为数据处理核心、三级广域网和局域网为骨架的税收管理系统。全局连接成为一个稳定、高效的微机网络系统;分局的各个岗位运用单台微机各司其职,资讯共享;分局与市局、市局与省局的远程通信效率成倍提高。

二抓软件应用。我们与有司联手建成了全省国税部门第一个电子报税系统,紧接着逐步推广省局骋豢⒌。imb软件。截止到去年底,已基本涵盖了整个税收业务流程,应用效果日渐显露出来。去年,我把主要精力转移到办公自动化的应用、网页的制作、金税工程及ctais 的前期准备上。这是当时乃至今后一定时期税收信息化建设的重中之重。我们提前进入准备,连续举办了3期办公自动化的培训,把所有相关人员都轮训一遍,还会同办公室一起制定了《公文处理规程》。从硬件、软件、人员到规程都一一准备到位。按省局统一要求,xx 年1月,全局办公自动化系统顺利开通,实现了ftp文件传输、电子邮件的收发、网上信息的发布和下载,全市税收工作的各种资讯,都能在网页上随时查询。去年9月,市政府领导及部分市人大代表视察我局工作时,对我们的计算机工作给予了高度评价。为保证金税工程及口ais在xx年开通,从去年开始,我们一方面狠抓国税干部的网络技术培训、操作规程建设;另一方面提前加快设备更新、网络改造的步伐,实现了软件、硬件建设的相互推进,率先在全省第一个开通了金税工程的四级网络,受到省局领导的多次肯定。 三抓人才培养。我们中心人手少、事情多,工作的技术含量高,特别是金税工程启动后,这根弦一直绷得很紧很紧。我们采取了三管齐下的方法,在人员的素质和数量上做文章:一是派出学习.去年9月,我们克服事多人少的困难,派出一名副主任到中国人民大学参加了为期四个月的信息管理专业学习.二是岗位练兵。我们制定了中心及大厅系统管理员的例会学习制度,每月采取实地开会和网上讨论相

山东省国家税务局办公室关于调整省局网络与信息安全组织机构成员的通知

乐税智库文档 财税法规 策划 乐税网

山东省国家税务局办公室关于调整省局网络与信息安全组织机构 成员的通知 【标 签】调整,网络与信息安全,组织机构成员 【颁布单位】山东省国家税务局 【文 号】鲁国税办发﹝2006﹞10号 【发文日期】2006-03-27 【实施时间】2006-03-27 【 有效性 】全文有效 【税 种】其他 各市国家税务局、山东省税务学校: 为进一步做好我省的网络与信息安全管理工作,提高全省的网络与信息安全防护水平,根据省局机构人员变动情况,省局决定对省局网络与信息安全组织机构成员进行调整,并明确职责,现通知如下: 一、山东省国家税务局网络与信息安全领导小组 组长: 李录温(副局长) 成员: 孟 军(办公室主任) 王志华(财务处处长) 刘业田(服务中心主任) 韩桂锦(信息中心主任) 二、山东省国家税务局网络与信息安全领导小组办公室

主 任:韩桂锦(信息中心主任) 副主任:谭 尚(办公室副主任) 胡 恒(信息中心副主任) 办公室下设工作组 1、信息安全组 组长: 宋兴彬 成员: 王功胜(负责以省局和办公室名义在内部网站、外部网站上发布信息的审查和监控) 宋兴彬(负责综合征管软件的技术安全管理) 王耀波(负责税收监控系统、反避税系统、出口退税系统的技术安全管理) 李小峰(负责金税工程稽核系统和协查系统的技术安全管理) 钟 涛(兼)(负责公文处理系统、内部电子邮件系统的技术安全管理) 王利敏(负责省局防伪税控税务发行系统和数据传输的技术安全管理) 2、网络安全组 组长: 于开年 成员: 张好军(负责各类主机服务器和通信服务器设备的安全监控和维修维护) 李士波(负责局域网设备、安全设备、网络的安全监控和管理) 王 伟 (负责广域网网络设备、通信线路的安全监控和维修维护) 曲鲁平(负责网络与信息安全的监控和管理、内部和外部网站的安全管理) 3、综合协调组 组长: 赵伟 成员: 唐文康(负责电力、电话、空调、防火、防雷等基础设施的保障协调) 赵 伟(负责相关报告、汇报) 钟 涛(负责机房专用空调、UPS电源等机房设备、设施的安全监控和维护) 刘雪凝(负责网络安全建设中相关设备的采购协调) (此件不另发纸质文件)

中国农业大学2014秋季学期大学物理-在线作业A

大学物理-在线作业_A 用户名:最终成绩:100.0 一单项选择题 1. 作匀速圆周运动的物体()。 切向加速度等于零 加速度不变 法向加速度等于零 速度不变 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 用户解答:加速度不变 知识点: 2. 物体不能出现下述哪种情况?() 运动中,瞬时速率和平均速率恒相等 运动中,加速度不变速度时刻变化 曲线运动中,加速度不变,速率也不变 曲线运动中,加速度越来越大曲率半径总不变 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 用户解答:曲线运动中,加速度不变,速率也不变 知识点: 3. 质量相同的物块A、B用轻质弹簧连接后,再用细绳悬吊着,当系统平衡后,突然将细绳剪断,则剪断后瞬间()。

A、B的加速度为零,B的加速度大小为2g A、B的加速度大小均为g A、B的加速度均为零 A、B的加速度大小为2g,B的加速度为零 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 用户解答: A、B的加速度大小为2g,B的加速度为零 知识点: 4. 作匀变速圆周运动的物体()。 总加速度大小不变 法向加速度大小不变 切向加速度大小不变 以上说法都不对 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 用户解答:以上说法都不对 知识点: 5. 质点作直线运动,加速度为Asin t 。已知t=0时,质点的初状态为=0,= -A, 则该质点的运动方程为()。

x= Asin t x= -Acos t x= -Acos t x= -Asin t 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 用户解答: x= -Asin t 知识点: 6. 关于力的定义,下列说法中正确的是()。 力是产生速度的原因 力是维持物体运动速度的原因 力是维持物体运动的原因 力是维持物体运动状态改变的原因 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 用户解答:力是维持物体运动状态改变的原因 知识点: 7. 质点作变速直线运动时,速度及加速度的关系为()。 速度不为0,加速度一定不为0 速度减小,速度的变化率一定减小 速度为0,加速度一定为0 速度很大,速度一定很大

上海落户评分最新标准-2015年

上海落户评分最新标准-2015年(总分达71分直接转为上海户口) 2015年上海落户评分最新标准分析值得关注,根据上海市有关规定,非上海生源应届高校毕业生进沪的正规过程是:用人单位凭《用人单位信息登记凭证》向上海市高校毕业生就业指导中心领取《非上海生源应届高校毕业生进沪就业申请表》或通过市就业指导中心网址下载。学生凭《申请表》向学校索取教务处出具的成绩单,并将《申请表》、就业协议书、推荐表、在校期间的获奖证书、外语和计算机等级证书以及有关材料交学校就业管理部门审核。学校根据《申请表》的要求对学生提供的材料进行审核,并在《申请表》上盖章签字,再交还本人。然后,单位再将《申请表》交与就业指导中心,等待批复。一般自受理之日起15个工作日予以批复,其中硕士或以上学历自受理之日起7个工作日予以批复。 2015年上海落户评分新标准 一、毕业生要素分 (一)基本要素 1.最高学历 博士 27分 硕士 24分 本科 21分 2.毕业学校 教育部重点建设高校、在沪“211工程”高校、科学院在沪各研究所(名单见附件一 )15分 其它“211工程”高校、中央直属研究生培养单位、上海各高校及研究生培养单位(名单见附件二)12分 其他高校及研究生培养单位 8分 3.学习成绩 (按照毕业生在校期间学习成绩专业(班级)综合排名对其等级进行评定) 一级(成绩综合排名前25%) 8分 二级(成绩综合排名26%-50%) 6分 三级(成绩综合排名51%-75%) 4分 四级(成绩综合排名76%-100%) 2分 4.外语水平 通过CET-6级、六级成绩达到425分(含425分)或专业英语八级 8分 通过CET-4级、四级成绩达到425分(含425分)或专业英语四级 7分 外语类、艺术类或体育类专业外语课程合格 7分

最新-税务局信息化建设总结 精品

税务局信息化建设总结 为了贯彻落实市局"巩固、完善、提高、创新、再创一流"的工作目标,我局领导充分重视税务信息化建设,并根据工作的需求,有步骤、有次序地开展我局的信息化建设工作。 经过我局信息站和全体干部职工的共同努力,我局信息化建设工作取得了可喜的成绩。 以下为本年度我局信息站在信息化建设方面的总结。 一、信息化硬件建设1、中心机房建设工作。 由于硬件是信息化建设的基础,因此信息站成立后首先进行的就是中心机房的建设工作。 中心机房是网络疏通的纽带,是设备正常工作的保障,是全局信息化的枢纽。 机房不同于普通房间,它有着自己的特殊要求,例如防灰尘、防静电,以及温度、湿度要求等等。 经过党组会议的研究,局领导给予了大力的支持和帮助,同时在市局信息中心帮助下,我们先后解决了许多问题,很快完成了中心机房建设并投入使用。 一年来,中心机房在我局信息化建设过程中担当着重要的角色。 2、中心机房硬件购置。 根据信息化建设的需要,结合我局的实际情况,经过信息站仔细选择和比较,我们在今年购买了一台专业服务器。 该服务器型号为浪潮英信70,是由我国浪潮集团生产制造的,使用英特尔奔腾4处理器,系统总线频率400533,系统带宽可达43,采用内存最大2,提供灵活高效的数据冗余保护,可选160提供高数据传输速率,5个扩展槽提供充足扩展空间,20提供480的高速传输速率。 该服务器的性价比较高,其性能完全能够满足我局信息化建设的需要。 这台服务器购买运行以来,一直使用正常、顺利。 另外考虑到机房经常不能断电,于是购买了一台的电源及它所需的八块电池,它能在满负荷下工作四小时左右,减少了停电给我们工作带来的不便。 还购买了网络连接的必需品:四台小型交换机、一台路由器、一台光线路复用终端机等。

大学物理教程第章答案张文杰等主编中国农业大学出社

思 考 题 1.1 已知某质点的运动方程是r = 3 t i +()29.44t t -j (SI )。这个质点的速度V = ;加速度a = ;无穷小时间内,它的位移d r =dx i +dy j = 。dr , dx 和dy 构成无 穷小三角形,令dr =ds ,则ds = ;它的速率v= dt ds = 。 答:这个质点的速度j t i v )8.94(3-+=;加速度j a 8.9-=; j dt t i dt r d )8.94(3-+=。 dt t ds 2)8.94(9-+=;它的速率2)8.94(9t v -+=。 1.2 在X 、Y 平面上运动的质点,其运动方程为r =10cos5t i +10sin5t j ,t 时刻的速度V= ;速率v= ;加速度a= ;该质点作 运动。 答:t 时刻的速度j t i t v 5cos 505sin 50+-=;速率v=50,;加速度)5s i n 5(c o s 250j t i t a +-=;该质点作匀速圆周运动。 1.3 质点沿半径为R 的圆周匀速率运动,每t 秒转一圈,则在2t 时间间隔中, 其平均 速度大小与平均速率大小分别为( ) (A) t R π2,t R π2 (B)0, t R π2 (C)0,0 (D) t R π2,0 答:(B ) 1.4 质点作曲线运动,r 是质点的位置矢量,r 是位矢的大小,?r 是某时间内质点的位移,?r 是位矢大小的增量,?s 是同一时间内的路程。那么( ) (A) r r ?=? (B) r r ?=? (C)r s ?=? (D) r s ?=? 答:(D ) 1.5 沿曲线运动的物体,以下说法哪种正确:( )

东北农业大学教务处

东北农业大学教务处 教务处[2010]36号文件 关于开展2009~2010学年第2学期期中教学检查的通知 期中教学检查是我校教学工作中一项重要的常规性工作,是教学质量监控的重要环节,是切实提高教学质量,深化教学改革,促进我校教风、学风建设,进一步推动良好校风的形成的必要手段。为了做好此次教学检查工作,就相关事宜通知如下。 一、检查时间 本次期中检查时间为第9—10周(4月26日—5月7日)。 二、检查形式 以单位自查为主,教务处抽查为辅,全面检查和重点检查相结合。 三、检查工作内容 (一)课堂理论教学 1、教师教学文件:教案、讲稿、教学大纲、教学日历是否齐全规范及执行情况; 2、教材选用质量及使用情况,多媒体教学课件制作质量; 3、教学效果:学生基本理论、基本技能实际水平,实际能力、创新能力、素质的提高情况、课堂出勤情况; 4、双语教学开展情况; 5、听课制度执行情况; 6、教师批改作业及辅导答疑情况; 7、教授上课情况; (二)导师工作 检查范围:2007级、2008级和2009级导师工作开展情况。检查内容:导师的工作日志、工作计划和指导总结,以及约谈纪录或见面会记录。检查结果将进行通报,并作为导师工作量和年终考核的依据。 并将于2010年4月28日进行《东北农业大学本科生导师调查问卷》的调查工作。要求学院派学生代表(5人/班)参加调查,具体时间地点见下表:

(三)教师自评教学运行状况工作 组织教师对本学期教学运行情况进行自我评价,根据课程填写“教学运行状况评分表(教师自评用)”。 (四)为全面贯彻国家“扩大开放,规范办学,依法管理,促进发展”的中外合作办学方针,保证中外合作办学项目评估工作顺利完成。按“中外合作办学评估日程安排”的要求,组织专家到各学院进行分项目评估。具体时间安排:

基层地税局信息中心的未来之路

浅谈基层地税局信息中心的未来之路 近年来,信息强国的战略国策日益深入人心,信息化应用取得了世人瞩目的成就。税务信息化随着国家税务总局“金税三期”工程的顺利推广,在各省税务系统都取得成效。基层地税局的信息中心的职能和定位相应发生着转变。如何在新形势下适应税务发展趋势,跟上时代潮流,与时俱进的做好税务大厦的“信息奠基石”,成为基层地税局信息中心未来发展值得思考的问题。 一、基层地税局的信息中心扮演的尴尬角色 在地税建设过去的近20多年里,信息中心一直扮演着既没有什 么实权,也没有太多可支配经费,却又要承担推动全局信息化的尴尬角色。且近年变得日益突出。由于税务信息化是大势所趋,各项业务都与信息化紧密相关,同时兄弟单位或外单位类同的部门信息化工作搞的有声有色等诸多因素,信息中心改变在局里定位迫在眉捷。 信息化建设对信息中心的要求越来越高,管理软件规模越来越大,几个人甚至几十个人也难以开发。由于信息中心的软件开发能力一般无法与专业软件公司相比。因此,很多部门的很多业务不得不外包给专业软件公司。一些大型企业的信息中心虽然具有一定的技术实力,但开发效率通常不高;而基层地税局的信息中心规模小,开发能力弱,更无法担此重任。 现在,国际流行的趋势即为要求信息化建设从“信息中心主

导”转为“业务部门主导”,但不少基层地税局的信息中心仅是普通技术部门,地位低于业务部门,其协调能力低,要进行业务流程再造阻力大。 在经历了金税工程、大征管软件上线运行等工作以后,加大了对税务干部计算机知识及应用的培训力度,干部的计算机操作技能和应用水平显著提高,有些同志甚至能够进行简单的维护,计算机已成为工作中不可缺少的工具,大家对税务信息化的认识逐渐由神秘到了解,对信息技术人员也由钦佩到坦然。他们不再害怕计算机,不再远离网络,以平常之心看待信息中心的工作和信息技术人员。面对这种变化,一些信息技术人员感到了困惑、忐忑和失落,产生了“无可奈何花落去”的感觉,个别人甚至认为基层信息中心已经失去了存在的必要。 同时,信息中心人员流失特别严重,大家都认为信息中心是苦活、累活,属于不出成绩的部门,都不愿意从事信息中心的工作,以石嘴山市地税信息中心为例,行政编制为5人。但从成立至今,最多时人数为4个(只维持了6个月),平均为3人,从事技术工作 的主要为2人。 二、如何摆脱基层地税局的信息中心尴尬的角色 笔者根据自己工作经历,借鉴兄弟单位经验,尝试分析信息中心职能定位模糊产生的原因,思考基层信息中心的准确定位。由于受自身水平以及观察角度的限制和影响,论述观点可能有不恰当之处,请大家批评指正。

相关文档
相关文档 最新文档