一、技术方案

1:大型机械:240吨液压汽车吊一台;FZQ1650塔吊一台;

2:钢丝绳:?43x24m ,一对

3:水平倒运方案:

利用240吨汽车吊臂长L=25米,幅度R=8米,额定起重量G=62吨工况。每次平移约6米,经过数次(约需10~12次)倒运至汽机厂房扩建端外(17轴南侧),B排柱与A/4柱之间。与17轴线约垂直放置(即与B排轴线约平行放置)。

注:倒运过程中,除氧器重量大,吊车重量、体积较大(宽度约10米),对地面承载力要求较高,需要将除氧器(宽约4米)旁边的路面宽度扩至14米外,沿线不能有障碍物。

4:起吊方案:

采用FZQ1650型塔吊与240吨液压汽车吊双机抬吊:

(1)FZQ1650型塔吊幅度L=50米,额定起重量G=23吨。

240吨液压汽车吊臂长L=29米,幅度R=6米时,额定起重量G=60吨。幅度R=12米时,额定起重量G=39吨。

(2)由于FZQ 1650型塔吊为固定式吊车,只可变幅和回转动作,确定了除氧器预放的位置(需要将水渠边上的石砌护坡及钢围栏拆除,地面基本整平)。

除氧器放置位置示意图

西

南北

240吨液压汽车吊站车位置如下图:

(3)

方需加垫路基钢板来加强水泥盖板的强度,约需4块6000x2000x20mm钢板。

二、吊装过程

[1]240吨液压汽车吊的绑点距离除氧器重心3米,FZQ1650吊车的大钩绑点距离除氧器重心约5米。

[2]双机同时起升,升至除氧器底部高于汽机平台约1000mm时,同时停止起升。

[3]两车同时向汽机房方向转杆(过程中需两车变幅动作,及时调整),直至1650吊车吊钩被汽机房外沿挡住,俩车徐徐缓慢落钩,除氧器落至平台时,两车停止落钩动作。

[4]FZQ1650吊车继续落钩松绳、解除钢丝绳,此时除氧器已进入主厂房12m平台上方17轴内侧约4.5米,一端搁置在预放在滑道上的预制支座上。

[5]利用提前架设在B-A/4轴之间12m平台上的两个10m滑道和除氧器预制支座,以及厂房75t行车小钩和提前布设好的导向滑轮组拖拉除氧器向固定端方向前进约6~7m,保证除氧器重心已进入17轴以北约3~4m,停止拖移。此时除氧器重心已基本处于行车大钩的垂线上。在除氧器下方支垫道木(支

垫道木处必须大于除氧器中心线1.5m以外),保持扩建端侧不低于固定端侧并大约在水平位置。

[6]利用厂房75t行车大钩单独起吊除氧器。大车先向固定端走车到15~16轴停车,小车向 A排走车至A-A/2排停车,落钩使除氧器底部距地面约500mm,行走大车直至落钩到已预放好安装底座的除氧器条形基础上。

三、相关计算和校核

(1)240吨汽车液压吊绑点离除氧器重心3米的位置,FZQ1650绑点离除氧器重心5米的位置各自负荷的计算:

240吨液压汽车吊实际负荷:5÷(3+5)×58=36.25t,条件:R=9m、额定负荷48t,负荷率76℅。

FZQ1650塔吊实际负荷:58-36.25=21.75t,条件R=50m、额定负荷23t,负荷率95℅。

[1]如果不采用拖移方法而采用240t汽车液压吊负荷与75t行车抬吊时:

240吨负荷:8÷(3+8)×58=42.2t,条件R=7米、额定负荷57,负荷率76℅。

75t行车负荷:58-42.2=15.8t,负荷率21℅。

[2] 如果采用FZQ1650与75t行车抬吊时:

FZQ1650吊车负荷:4÷(4+7)×58=21t,负荷率91℅。

75t行车负荷:58-21=37t,负荷率49℅。

(2)除氧器单独吊装时负荷率计算58/75=78%。

(3)除氧器主吊绳在除氧器卸车时已经校核并使用过,采用?43x24m一对,此处校核略。

跨铁路专项方案修改(已修改吊装方案)

第一章编制说明 1.编制目的 专项施工组织设计是组织工程施工总的指导性纲领文件。根据工期要求,制定合理的施工进度计划;针对主要工序制定先进的施工方法和工程质量目标、安全目标、环境保护目标,并保证质量、安全管理体系的有效运行,以求实现优质、安全、环保、高效、低耗,全面地完成施工任务。 明确邻近营业线施工危险源,针对施工危险源明确安全事项,把可能存在的不安全因素和存在的安全隐患进行罗列,并根据专项方案的要求和内容落实到工程实际上,控制和减少施工现场的安全风险,确保铁路营业线行车安全,创造良好的安全施工环境,达到有效遏制一般、重、特大故事发生的目的。 2.编制依据 (1)国家、铁路总公司颁发的现行施工规范、规程、验标等各项技术标准和有关的法律、法规; (2)《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第70号; (3)《铁路建设工程安全生产管理办法》(铁建设[2006]179号); (4)《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10304-2009); (5)《铁路营业线施工安全管理办法》(铁运[2012]280号); (6)《太原铁路局铁路营业线施工安全管理实施细则》(太铁师[2016]62号); (7)《太原铁路局关于营业线施工现场装设视频监控设备的通知》(太铁安监[2015]310号) (8)《太原铁路局关于落实总公司加强邻近营业线施工安全管理的通知》(太铁安监[2015]380号) (9)铁总鉴函(2015)913号《中国铁路总公司、河北省人民政府、山西省人民政府关于新建大同至张家口高速铁路初步设计的批复》 (10)大张铁路公司下发的安全管理制度和相关文件; (11)温家窑跨京包铁路特大桥(大张施桥-07-I);

储罐制作安装施工方案

王老吉大健康产业(梅州)有限公司不锈钢储罐采购安装及相关服务项目 储罐制作、安装施工方案 审批: 审核: 编制: 江苏正益机电设备有限公司

目录 1.编制说明---------------------------------------------- ------ 2.编制依据---------------------------------------------------- 3.工程概况----------------------------------------------------- 4.施工准备---------------------------------------------------- 5.施工方法的选择------------------------------------------- 6.施工程序、方法、技术要求及质量标准----------------- 7.焊接工艺---------------------------------------------------- 8.罐体试验----------------------------------------------------- 9.施工质量保证措施---------------------------------------- 10.施工安全措施-------------------------------------------------- 11.施工技术措施--------------------------------------- 12.附表、附图-------------------------------------------------

吊装专项施工方案

铁山增压站发电机组吊装工程 专项施工方案 编制: 审核: 主管领导: 四川省鑫晔建筑工程有限公司 二Ο一六年九月 铁山增压站发电机组吊装专项施工方案

铁山增压站发电机组更换,采用25T汽吊吊装。根据对现场周围环境考察及对发电机、重量等分析,经项目经理、技术负责人、安全员及施工员研究确定吊装方案如下: 一、工程概况 铁山增压站原发电机组功率太小,已满足不了铁山增压站现有设备的正常使用,现需拆除原发电机组后安装新购大型发电机组。公司经项目经理、技术负责人、安全员、施工员及电力专业人员认定,在吊装过程中有专业人员指挥吊装,确保工程安全、按时完成。 二、工程特点 1.工期紧:根据建设项目总体计划工期紧,所以应合理安排,以 保证工程如期竣工。 三、主要编制依据 1.发电机组及电器安装工程施工图纸及有关技术文件。 2.四川省鑫晔建筑工程有限公司的有关文件。 3.公司采用(依据)的国家行业有关技术和验收的标准规范 《建设工程施工现场管理规定》 《建设工程质量管理办法》 《建设工程质量监督管理规定》 《建设安全生产监督管理规定》 《大型设备吊装施工工艺》SH/T3515-2003 《起重吊装手册》人民交通出版社 《起重吊运指挥信号》GB5082-85

《建筑机械使用安全技术》规范JGJ33-2001 《施工现场临时用电安全技术》规范JGJ46-88 4.我公司类似工程的施工经验 5.25t液压吊车(QY25)吊车性能表 6.施工现场条件。等 四、施工现场平面布置 设备进场经监理和质检检验后,就近堆放,并保证起重机行走路线畅通。 合理布置施工现场构件的起吊,拼装流程。 五、吊机选用计算: 经项目经理、技术负责人、安全员及施工员实际核算QY25C 液压汽车起重机足以满足结构施工需要和安全要求。 1.吊机性能参数 本工程采用QY25C液压汽车起重机最大起重力矩为737kN.m,主臂工作时最大起重量为25T,本工程起重量为1.8T,此时工作幅度为9米,最大起升高度为24.5米,使用QY25C液压车起重机。施工中工作效率高,并且又安全,故我们决定选取用QY25C液压汽车起重机。 2.吊车起重能力与工程实力要求计算 ①起重量 保证安全,吊机的起重量必须大于吊装件最大重量,包括索具和临时加固材料的重量。吊机最大起吊高度为24米时,起重量

除氧水箱及除氧器吊装施工方案

目录 1 编写依据 2 工程特点 3 施工准备 4 设备吊装与拖运 5 安全文明施工 6 相关计算 7 附录

1 编写依据 2 工程特点 本工程范围主要包括除氧水箱及除氧器的吊装及拖运。由于运输原因,厂家将除氧水箱分三段运输至现场,各个部件参数如下表: 3 施工准备 3.1 除氧器及水箱吊装前道作业要求

除氧间B-C排26米层水泥基础平台已浇注完成且验收合格,除氧水箱支敦安装完成;拖运轨道铺设完成,各连接节点加强符合要求;吊机作业范围内(#2机组汽机房A3排至B排、14柱至16柱之间区域)基础回填完成并压实,满足吊机站位使用,吊机行走区域垫路基板。 3.2 拖运轨道制作 拖运轨道使用上下双拼HM450×300型钢制作,其上铺设[25槽钢作重物移运轨道,铺设在水箱支敦两端,两根轨道间隔4.5米用[20槽钢焊接成一体,保证轨道稳定性。在双拼上下型钢的腰部每隔2.0米均焊接加强板,拖运轨道轨道末端焊接挡板。轨道对接处围焊4块400×200×20mm的钢板,并在底部围焊300×400×20mm的钢板,见附图。 3.3. 机工具配备

4 设备吊装与拖运 4.1 吊装前准备 将除氧水箱及除氧器利用两台50t吊机抬吊至平板车,平板车开至250t履带吊卸车点附近,并保持设备几何中心距吊机回转中心16m 的距离。 除氧水箱及除氧器由于运输原因,到达现场后,要进行90°翻身。设备卸车过程中,利用两台50t吊机抬吊后,250t履带吊吊点旋转90°,两台50t吊机同步缓慢卸力、250t履带吊逐渐受力,直至翻身完成。翻身完成后用250t履带吊回转至预先铺设的道木上,卸车后将平板车开出停放位置。吊机装车或卸车前均应进行试吊工序,无误后方能起吊。 4.2 除氧水箱拖运临时支撑制作 临时支撑制作4个,焊接在每段水箱的元宝座两侧,拖运时放置小坦克用。支撑底部钢板厚度选用δ=20mm,其余钢板厚度选用δ

吊装专项施工方案修改

钢 结 构 吊 装 专 项 方 案 工程名称:黑龙江汉能300MW太阳能电池生产厂房钢结构工程施工单位:黑龙江农垦建工有限公司第九分公司 编制人:刘广才 编制时间:2012-04-29

目录 第一章概述 (1) 第二章准备工作 (1) 第一节件的运输 (1) 第二节件的堆放 (1) 第三节位轴线及水准点的复测 (2) 第四节重机械 (2) 第三章吊装方法 (2) 第一节柱的吊装 (2) 第二节梁的吊装 (3) 第四章测量校正 (3) 第五章安全技术要点 (5)

第一章概述 近年来钢结构建筑在我国得到了蓬勃的发展,体现了钢结构在建筑方面的综合效益,。钢结构工程质量的好坏,除材料合格,制作精度高外,还要依靠合理的安装工艺,目前钢结构安装方法主要有:机械安装、土法安装、土机结合安装、顶升安装、提升安装、滑移安装三大类,钢结构从材料采购、制作、安装到成品,对不同的结构都有不同的要求,就安装方法而言,根据工程质量优良、安全生产、保证工期、成本低廉、文明施工方面因素结合各个工程的不同特点制定最佳安装工艺及吊装方法。 对本工程钢结构安装的主要构件有钢柱、屋面梁、支撑杆件、柱间支撑、水平支撑、檩条、墙梁等。 第二章准备工作 第一节件的运输 (1)、在装卸、运输过程应尽量保护构件,避免构件在运输过程中受到损坏。 (2)、对一些次要构件如檩条、支撑、角隅撑等由于刚度较小、数量较多,在运输过程中应进行打包,严禁散装,造成发运的混乱。 (3)、运输的构件必须按照吊装要求程序进行发运,尽量考虑配套供应,确保现场顺利吊装。 ⑷、构件应对称放置在运输车辆上,装卸车时应对称操作,确保车身和车上构件的固定。 (5)、次要构件和主要构件一起装车运输,不应在次要构件上堆放重型构件,造成构件的受压变形。 (6)、构件运输过程中应放置垫木,在用钢丝绳固定时应做好构件四角保护工作,防止构件变形和刻断钢丝绳,对不稳定构件应采用支架稳定。 第二节件的堆放 (1)、构件堆放场地应平整,场基坚实,无杂草,无积水。 (2)、构件堆放应使用垫木,垫木必须上下对齐,每堆构件堆放高度应视构件的情况分别掌握,一般和次要构件(支撑、檩条、墙梁等)不宜超过1m,重型和大型主要构件采用单层堆放,对平面刚度差的构件如桁架,一般采用竖立堆放,每堆一般为5榀组合,每榀之间应放垫木。 (3)、每堆构件与构件之间,应留出一定的距离(一般为2m)。 (4)、如现场场地允许,构件可按吊装顺序及安装位置,在保证起重机械及运输车辆行走通畅的情况下,按各种型号分别堆放于吊装位置附近。 (5)、构件编号宜放置在两端醒目处,以便于吊装时构件的查找。

储罐制作安装施工方案

王老吉大健康产业(梅州)有限公司不锈钢储罐采购安装及相关服务项目 储罐制作、安装施工方案 审批: 审核: 编制: 江苏正益机电设备有限公司

目录 1.编制说明---------------------------------------------- ----- - 2.编制依据---------------------------------------------------- 3.工程概况----------------------------------------------------- 4.施工准备---------------------------------------------------- 5.施工方法的选择------------------------------------------- 6.施工程序、方法、技术要求及质量标准----------------- 7.焊接工艺---------------------------------------------------- 8.罐体试验----------------------------------------------------- 9.施工质量保证措施---------------------------------------- 10.施工安全措施--------------------------------------------------11.施工技术措施--------------------------------------- 12.附表、附图-------------------------------------------------

起重机吊装安全专项施工方案

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3 吊装施工计划 (1) 4 设备及设备参数选择 (1) 4.1 起重设备的选择 (1) 4.2 吊具的选择 (3) 5 吊装施工方案 (3) 5.1 履带起重机安装管道作业 (3) 5.2 汽车起重机吊装钢筋、模板 (5) 5.3 工程设备吊装 (5) 5.4 特殊地段吊装 (5) 6 吊装施工技术措施 (6) 7 吊装作业危险源辨识 (6) 8 安全保证措施 (6) 9 应急救援预案 (7) 9.1 机械伤害 (7) 9.2 事故现场保护 (8) 9.3 各部门分工及职责 (8) 9.4 保障措施 (8) 9.5 抢救方法 (9) 9.6 通讯联络 (12)

起重机吊装安全专项施工方案 1 工程概况 重庆市玉滩水库至万福寺水库连通工程是以玉滩水库为起点水源,连通沿线水利工程,以达到水资源综合利用及优化配置,工程由大足段和荣昌段组成。荣昌段起点位于大足区珠溪镇桃子村与荣昌区万灵中坝村的交界处(地名:高屋基)、终点位于荣昌县国家现代科技产业园证区,;连通输水管渠长约23.81km,(输水干渠总长21.75km,黄金坡补水管道2.548km)。 本次施工段为渠首至1#分水口输水干管长 4.164km,设计流量 2.725m3/s,管径DN2000。 本工程需要起重设备配合施工的工程项目有: 1 PCCP管道装卸及安装 2 模板、钢筋的吊装 3 工程设备安装 2 编制依据 1 《起重机安全规程》(GB 6067.1-2010); 2 《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》(GBT 5972-2009); 3 《起重吊运指挥信号》(GB 5082-1985); 4 《塔式起重机安全规程》(GB 5144-2006); 5 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012); 6 《履带起重机安全操作规程》(DLT 5248-2010); 7 《汽车起重机安全操作规程》(DLT 5250-2010)。 3 吊装施工计划 在管道施工时,按照管道长度分段,每个履带式起重机吊装原则上分一个安装段,减少起重机的可能产生的运输转移。如需要运输转移,拆卸安装人员要严格按照厂家的使用说明书的要求进行操作,各种连接件要专人保管。 4 设备及设备参数选择 4.1 起重设备的选择 本工程吊装作业的主要项目PCCP管最大重量约为53t、钢管最大重量约18.3t,钢筋、模板吊装属于分散吊装一般不超过1t。 模板、钢筋吊装距离在20m左右,吊装重量不大,因此计划建筑物钢筋、模板安装采用25t汽车吊。 1

除氧器吊装方案

目录 一、编制依据 (2) 二、概述 (2) 三、施工准备 (2) 四、吊装、拖运步骤 (4) 五、案校核计算 (4) 六、安装质量措施 (10) 七、职业安全健康与环境管理措施 (10) 八、危害辨识与风险评价 (11) 九、附图 (11)

一、编制依据: 1.1、《电力建设施工技术规》DL5190.3—2012汽轮发电机组篇; 1.2、《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.3—2009 汽轮发电机组篇; 1.3、《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869—2012; 1.4、《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》(DL5009.1-2002); 1.5、电力公司发布的《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(2002年版); 1.6、中国电力工程顾问集团中南电力图纸; 1.7、东锅炉股份有限公司图纸; 二、概述 委瑞拉中央电厂6号600MW机组工程除氧器系东锅炉股份有限公司设计制造。除氧器为YC-2288型,卧式,最大出力:2288 t/h,有效容积235 m3。外形尺寸30795mmx4428x4750mm,重量为115吨。除氧器纵向布置于+23.5米除氧层平台上,#4~#6柱间,纵向中心距C排柱5米,安装标高为+26.36米。现场拟用CKE4000型(350吨)履带吊与CKL2600型(260吨)履带吊双机同步、协调平稳抬吊除氧水箱底部至+24.0米时;双机同时转车将除氧水箱送入除氧层铺设的轨道上;然后利用8吨卷扬机水平拖运就

位。 三、施工准备 1、施工条件 1)履带吊、吊具、卷扬机、滑车、钢丝绳以及铺设的轨道等经检查验收合格。 2)除氧器转向至指定地(见除氧器放置图附图一、二)。 3)CKE4000C/350t、CKL2600C/260t履带吊已按要求行驶至规定地,CKE4000C/350t履带吊工况为:72m主臂,回转半径14m,额定起吊重量113.5吨;CKL2600C/260t履带吊工况为:42.7m主臂,回转半径10m,额定起吊重量103.8吨; 350t履带吊工况如下: 260t履带吊工况如下: 4)除氧层平台浇筑完成,在除氧层平台平铺道木,QU80轨道钢放置在道木上,且用#12槽钢与楼层预埋件焊接固定。(图4) 5)卷扬机、滑车组和导向滑车已按技术要求在规定的地布置完毕。 6)除氧器吊装、拖运所需的各种起重工具已按《安规》要求检查完毕,确认完好。 7)除氧器吊装拖运场地已用安全围栏进行隔离。 8)除氧器吊装、拖运作业指导书已完成编制和审批程序。 9)向所有参加除氧器吊装的有关人员进行安全和技术交底。

储罐安装方案

施工方案报审表 注:本表一式三份,建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

太仓中石油润滑油添加剂有限公司建设工程储罐安装技术方案 编制: 审核: 批准: 大庆油田建设集团有限责任公司 二零一四年六月

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (1) 三、储罐工程施工方案 (2) 施工作业流程 (2) 储罐预制 (3) 储罐主体安装 (5) 储罐焊接方案 (11) 储罐试压沉降 (13) 储罐罐壁支撑件、三角架劳动保护措施 (15) 四、储罐防腐保温方式 (17) 、储罐防腐施工流程及工艺 (17) 保温施工工艺及流程 (19) 五、质量保证措施 (21) 六、HSE安全技术管理措施 (22) 七、机械设备计划 (23) 八、本工程所必须的工装、卡具制作计划表 (24)

一、工程概况: 太仓中石油润滑油添加剂有限公司建设工程拟建的场地位于江苏省太仓港口开发区内,其场地为空地,地势平坦,开阔,四周均为开发区工业地块,东临随塘河、北临新塘河、南侧紧靠虹桥路,交通十分便利。 本工程共有各类小型储罐制作安装77台,其中301单元润滑油组分罐区储罐60台(其中50m3储罐23台、75m3储罐2台、100m3储罐12台、150m3储罐23台),201单元调合罐区16台(20m3储罐8台、50m3储罐3台、100m3储罐3台、150m3储罐2台),502单元1000m3消防水罐1台。为保证工程质量和工程进度,特对此部分工程编制详尽的施工技术措施以指导施工。 二、编制依据 1.建设单位提供的储罐基础及罐体设计施工图纸及概况说明。 2.招标文件、各类招标答疑会议纪要及其他相关资料。 3.国家和上级单位以及公司有关安全生产,文明施工的法规,规定。 4.施工现场的自然条件和具体情况(水文地质、气象环境、交通运输、供水供电等)。 5.现行的国家有关工程建设强制性标准。 6.省、行业规程、规范;质量验收规范、标准。 7.我国现行的其他有关施工验收规范和操作规程。 8.我公司现有的技术、装备以及多年积累的类似建设工程的施工经验资料。具体规范、标准详表如下:

吊装专项施工方案

目录 第一章起重吊装专项安全施工方案编制依据 (4) 第二章起重吊装专项安全施工方案施工概况 (5) 第三章钢结构吊装施工方案 (6) 第四章钢结构吊装安全措施 (9) 第五章钢结构安装安全防护措施 (10) 第六章钢结构吊装技术措施 (17) 第七章高强螺栓连接 (19) 第八章维护材料的安装 (20) 第九章施工安全保证措施 (21) 第十章钢结构吊装工程质量保证体系 (23) 第十一章吊装必须遵循的安全质量原则 (24) 第一章起重吊装专项安全施工方案的编制依据 1、根据与建设单位签订的施工合同 2、钢结构施工图纸 3、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 第二章起重吊装专项安全施工方案的施工概况 本工程为无锡地铁1号线GD01T5JSG-19B标,车站站屋钢结构工程。位于无锡市。建设单位为无锡轨道交通规划建设领导小组﹙指挥部﹚办公室、设计单位为广州地铁设计院有限公司、监理单位上海新光工程咨询有限公司、施工单位为浙江大地钢结构有限公司。建筑面积约8200平方米,建筑安全等级为一级。主体50年结构。 第三章钢结构吊装施工方案 所有构件均为加工厂加工成型,工地现场直接吊装;钢柱、主梁、次梁等大型钢构件用汽车吊吊装。应吊装工作量大,特制定以下吊装方案: 钢柱的吊装: 1、钢柱在吊装前应在构件表面标出安装用的控制线作为校正的依据,同时钢柱每校正好一根应与前根钢柱用次梁、柱间支撑等链接并固定。 2、吊装采用斜吊法及旋转法相结合,钢丝绳绑扎点与钢构件接触点之间,应用软材料保护好钢构件,以防钢构件及钢丝绳受损,起重机边回转边起钩,使钢柱绕柱脚旋转而直立,立钢柱时,先将钢柱脚螺栓孔插入预留螺栓,回转吊臂,使钢柱头大致垂直后初步对中,即对螺栓进行初拧。 3、校正前先检查钢柱脚的轴线,使其达到规范的要求,再检查标高,钢柱的标高可以用垫板控制,垫板应设置在靠近地脚螺栓的钢柱底板加劲板下。 4、钢柱经过初校,垂直度偏差控制在20㎜以内方可使用起重机脱钩,钢柱的垂直度用两台经纬仪进行校正,具体见下表: 序号 项目 允许偏差

除氧器安装施工技术方案

······· 山西兰花科创年产20万吨己内酰胺项目一期工程锅炉房安装工程 除氧器吊装专项方案 编制: 审核: 批准:

施工单位:江苏天目建设集团有限公司 编制日期: 2014年5月16日 ···. ······· 目录 1 工程概 况 (1) 1.1 项目概 况 (1) 1.2 设备概 况 (1) 2 编制依 据 (1) 3 施工部 署 (1) 3.1 施工前准备工 作 (1) 3.2 劳动力投入计划 表 (2) 3.3 施工机具投入计划 表 (2) 4 除氧器安装方 案 (3) 4.1 工艺流 程 (3) 4.2 安装前准备工 作 (3) 4.3 除氧器的吊装、就位 ................................................ 4 5 安全技术措 施 (7) 5.1 临时用电管 理 (7) 5.2 起重作业人员管 理 (8) 5.3 起重过程安全管

理 (8) 5.4 高空作业人员安全管 理 (8) 5.5 焊接作业安全管 理 (8) 附件1:除氧器吊装紧急处理程 序 (10) ···. ······· 1 工程概况 1.1 项目概况 1.项目业主:山西兰花科技创业股份有限公司 2.总承包商:中国天辰工程有限公司 3.设备厂家:青岛开胜锅炉辅机有限公司 4.监理单位:河南兴平工程管理有限公司兰花科创己内酰胺监理部 5.施工单位:江苏天目建设集团有限公司 1.2 设备概况 该高压除氧器由青岛开胜锅炉辅机有限公司制造,水箱和除氧头分段进场,需进行33,63m50m,有效容积现场组装,除氧头重约5.8t,除氧水箱重约16.5t;水箱总容积33,除氧水箱直径3m,长9.64m,全容积72m,除氧头高约25m除氧塔容积9.0m;设备运行重量77800Kg,设备充水重量105000Kg。 2 编制依据 1.《锅炉安全技术监察规程》 TSG0001-2012 2.《电力建设施工技术规范》第2部分:锅炉机组 DL5190.2-2012 2.《电力建设施工技术规范》第5部分:管道及系统 DL5190.5-2012 3.《电力建设施工质量验收及评价规程》第5部分:管道及系统 DL/T5210.5-2009 4.《电力建设安全工作规程》

施工现场吊装方案

百特医疗用品有限公司FINA3扩建项目 施 工 现 场 吊 装 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 华仁建设集团有限公司 2014年12月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工组织机构的建立 (2) 四、工程吊装方案及措施 (2) 五、吊装作业施工 (4) 六、吊装施工安全技术管理 (8) 七、安全保证措施 (8) 八、吊装工程文明施工管理 (9) 九、应急预案 (9)

一、编制依据 经过现场勘查,综合考虑施工安全等要求,结合我公司多年来从事此类工程的施工经验,编制此专项施工方案及预案。 参考规范及文件如下: 1.百特业主及管理公司现场相关管理规定; 2.施工图纸; 3 现行国家规范及行业标准《建筑施工起重吊装安全技术规范》、《建筑工程施工安全管理条例》、《建筑安装工程施工技术操作规程》、 4. 其它相关专业规范及行业标准。 二、工程概况 本工程室内±0.000相当于绝对标高3.500m(黄海高程)。 本工程需进行吊装的施工部位有:基础主体施工阶段中钢筋、周材(钢管、木方)、钢结构梁、ALC板外墙板、夹芯板等的吊运。 三、施工组织机构的建立 起重吊装作业大多数作业点都必须由专业技术人员作业;属于特种作业的人员必须按国家有关规定经专门安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。 针对本工程施工现场吊装,我单位将由具有多年类似施工经验的专业工程师进行负责,并配有经验的专业技术人员进行协助。 四、工程吊装方案及措施 1.技术准备工作

(1)作业前应根据作业特点编制专项施工方案(如外墙板吊装、钢结构吊装),并对参加作业人员进行方案和安全技术交底。 (2)施工技术人员要认真审阅相关资料:工程施工吊装的有关资料;工程吊装涉及区域的地上、地下建筑及设施分布情况资料。全面了吊装物体的资料,进行实地勘察。弄清建筑物的结构情况、吊装点、水电及管道情况。 (3)学习有关规范和安全技术文件。 (4)明确周围环境、场地、道路、水电设备管道、建筑物情况等。 (5)向进场施工人员进行安全技术教育。 2.现场准备 (1)作业时周边应置警戒区域,设置醒目的警示标志,防止无关人员进入;特别危险处应设监护人员。 (2)施工前,要认真检查影响吊装工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作是否完毕,确认安全后方可施工。清理吊装场地范围内的物资、设备,不能搬迁的须妥善加以防护。 (3)作业人员对现场作业条件选择安全的位置作业。并要了解吊装区域与老建筑厂房的相对关系。 3.机械设备材料的准备 本工程结构为框架结构,主要吊装设备如下: 4、吊装作业原则: (1)吊装过程必须设有专人指挥,其他人员必须服从指挥。起重指挥不能兼作其他工种。并应确保起重司机清晰准确和听到指挥信号。 (2)作业过程必须遵守起重机“十不吊”原则。 1、信号指挥不明不准吊; 2、斜牵斜挂不准吊;

卧式储罐吊装方案

卧式储罐吊装方案 编制: 审核: 批准: 年月日 目录 1、编制说明: 2、编制依据与执行规范: 3、工程概况: 4、吊装方案确定原则: 5、吊装方案的选择: 6、吊装前的准备工作: 7、设备吊装岗位分工: 8、储罐吊装工艺流程; 9、吊装用钢丝绳选择: 10、主要吊装机具及材料一览表: 11、安全技术要求: 1、编制说明: ****工程共有1台V=50立方米的卧式储罐。为保证该设备吊装施工有计划、有步骤、安全、顺利地进行,综合考虑施工成本、工期等因素,结合现场特点以及具体情况,特编制本方案。 1、1、本方案涉及的设备参数依据

1、2、吊装平面布置按照平面布置图编制。 1、3、方案中所列的所有吊车的额定负荷包括吊车吊钩重量、吊车跑绳以及吊装 设备用的绳索具重量,所以允许吊装设备的重量应该为吊车的额定负荷减去三者后剩下的部分。 1、4、设备重量为储罐全部组件的重量,并作为起重机(或吊车)工况选取的依据。 2、编制依据与执行规范: 2、1、储罐设计规格、尺寸、重量及特殊要求。 2、2、《大型设备吊装工程施工工艺标准》 SH/T3515-2003 2、3、《起重机械安全规程》 GB6067 3、工程概况: ****工程1台卧式储罐需安装。设备基本参数如下: 3、1、V=50m3 3、2、设备约重:20000㎏。 4、吊装方案确定原则: 4、1、安全可靠、稳妥可行、经济合理。 4、2、根据本工程的具体情况选用吊车进行设备吊装。 4、3、充分利用本公司现有吊装技术水平与成熟的吊装经验,制定切实可行的设 备吊装方案。 4、4、满足总体施工部署,并尽量避免对相关工程的影响,减少对区域内平面的 影响并不对周边生产装置与生产设施产生影响。 5、吊装方案的选择: 5、1、按照上述原则,确定一台吊车(即主吊车)吊设备头部,一台吊车(即溜尾吊车)抬尾 部,主吊车提升设备头部,溜尾吊车辅助将设备尾部抬离地面,并随着主吊的起升将设备尾部向主吊的位置递送,直至设备呈垂直状态,再由主吊车将设备吊装 就位。根据韶关的具体情况,现只有韶钢的200t吊车,主吊选用200t 液压汽车吊,辅助溜尾吊车采用50t 液压汽车吊。 5、2、有关设备吊点的规定:立式设备均要求焊接吊耳作为吊装的吊点。设备吊耳在设备 的头部,设备制造厂已按要求将设备吊耳焊接好。

电杆吊装安全专项施工方案

中国**某标轨铁路项目 电力系统集成工程 电杆吊装安全专项施工方案 中国**某标轨铁路第九项目经理部 2015年8月

目录 一、工程概况及规模 (1) 二、编制依据 (2) 三、安全目标 (2) 四、施工准备 (3) 五、施工方案 (4) 六、安全控制措施 (5) 七、应急救援预案 (10)

一、工程概况及规模 1.工程概况 肯尼亚新建某城市至某城市标轨铁路(下称“某铁路”)起于某城市港,终于首都某城市,线路经过肯尼亚海岸省、东部省、某城市特区,正线全长471.874km,某城市港区支线4.247km;全线采用中华人民共和国国铁Ⅰ级标准设计,1435mm标准轨距,单线(预留双线),客货共用,设计时速客车120km/h、货车80 km/h;全线设置车站33个(其中区段站2个,中间站5个,会让站26个)。 2.工程规模 我标段电力实施工程包括肯尼亚某城市至某城市标轨铁路项目全线(含车站、站场及区间)电力系统物资采购、工程安装实施。电力实施主要工程内容包括:按照设计施工图纸,提供符合电力系统要求的设备、材料、软件以及相关附件、文件交付、工厂监造、工厂测试、供货、运输、仓储、工程接口协调、施工安装、调试、开通、验收、培训、交付使用以及在规定期限内的保修、维护和技术咨询等服务。 主要工作量包括:33KV架空线路482Km,11KV架空线路26Km,33KV电力电缆敷设9Km, 11KV电力电缆敷设35.9Km,1kV低压电缆敷设约为133.3Km,安装灯桥12跨,灯塔90座,灯柱285座,33KV 变配电所7座, 66KV/11KV变配电所1座, 11KV配电所1座,室内11/0.4/.23kV变电所5座;各种箱式变压器35座,各种杆式变压器76座,柴油发电机组36座。 本方案相关施工内容主要针对11KV、33KV架空线路水泥杆随车起重机吊装。

除氧器安装施工方案

山西兰花科创年产20万吨己内酰胺项目一期工程 锅炉房安装工程 除氧器吊装专项方案 编制: 审核: 批准: 施工单位:江苏天目建设集团有限公司 编制日期: 2014年5月16日

目录 1 工程概况 (1) 1.1 项目概况 (1) 1.2 设备概况 (1) 2 编制依据 (1) 3 施工部署 (1) 3.1 施工前准备工作 (1) 3.2 劳动力投入计划表 (2) 3.3 施工机具投入计划表 (2) 4 除氧器安装方案 (3) 4.1 工艺流程 (3) 4.2 安装前准备工作 (3) 4.3 除氧器的吊装、就位 (4) 5 安全技术措施 (7) 5.1 临时用电管理 (7) 5.2 起重作业人员管理 (8) 5.3 起重过程安全管理 (8) 5.4 高空作业人员安全管理 (8) 5.5 焊接作业安全管理 (8) 附件1:除氧器吊装紧急处理程序 (10)

1 工程概况 1.1 项目概况 1.项目业主:山西兰花科技创业股份有限公司 2.总承包商:中国天辰工程有限公司 3.设备厂家:青岛开胜锅炉辅机有限公司 4.监理单位:河南兴平工程管理有限公司兰花科创己内酰胺监理部 5.施工单位:江苏天目建设集团有限公司 1.2 设备概况 该高压除氧器由青岛开胜锅炉辅机有限公司制造,水箱和除氧头分段进场,需进行现场组装,除氧头重约5.8t,除氧水箱重约16.5t;水箱总容积63m3,有效容积50m3,除氧塔容积9.0m3,全容积72m3,除氧水箱直径3m,长9.64m,除氧头高约25m;设备运行重量77800Kg,设备充水重量105000Kg。 2 编制依据 1.《锅炉安全技术监察规程》 TSG0001-2012 2.《电力建设施工技术规范》第2部分:锅炉机组 DL5190.2-2012 2.《电力建设施工技术规范》第5部分:管道及系统 DL5190.5-2012 3.《电力建设施工质量验收及评价规程》第5部分:管道及系统 DL/T5210.5-2009 4.《电力建设安全工作规程》 DL5009.1-2009 5.《石油化工大型设备吊装工程规范》 GB 50798-2012 6.《石油化工工程起重施工规范》 SHT3536-2002 5.除氧水箱安装使用说明书 6.除氧器安装图 T12019-250HE18-06 3 施工部署 3.1 施工前准备工作 3.1.1 技术准备 1.高压除氧器设备到货,开箱检验完毕; 2.高压除氧器厂家图纸及说明书,装箱清单到现场; 3.进行图纸会审,对图纸有疑问或不合理处予以纠正;

吊装方案(新)

表 施工组织设计/(专项)施工方案报审表编号:工程名称:乌石化2016年炼油厂汽车装车设施完善

注:本表一式三份,建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。 中国石油乌鲁木齐石化分公司 乌石化2016年炼油厂汽车装车设施完善 吊装方案 Q/SY-WH Sa -2018 计划编号:

中国石油乌鲁木齐石化分公司乌石化2016年炼油厂汽车装车设施完善 吊装方案 —、编制说明 1、乌石化2016年炼油厂汽车装车设施完善项目内容主要工作量为:在油销车间装卸车设施现有管线上增加19台切断阀,在满足火车装卸设施的工艺要求、安全卫生要求、环境保护要求的前提下,根据现场实际情况,依托现有设施,最大限度节约投资,在确保火车装卸车设施满足建设主体需求的前提下,尽量减少对现有运行流程的影响。 2、本次施工由于工期较紧,现场管线布置较复杂,影响及制约现场施工进度,为了加快施工进度,现场施工管线、钢构平台采用在场外进行预制,场内进行调运安装,特此编写此吊装方案,此次吊装采用25吨吊车。 二、编制依据 1、施工技术规范及施工验收规范: 《石油化工工程建设起重施工规范》SH3536-2001 《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 《大型设备吊装工程施工工艺标准》 SH/T3515-2003 《公司起重机械、起重作业安全管理规定》 《高处作业安全管理标准》Q/SY1236—2009 2、中国寰球工程公司辽宁分公司设计图纸: 工艺安装部分工艺安装专业 1021614D2344 ST-00补2/S2 3、设计人员、甲方代表、及所属装置项目负责人员现场交底。

三、施工前的准备 1、施工前的准备 1)吊装方案按公司程序文件审批完毕并报业主、监理审批。 2)参加吊装施工的作业人员应经过专业培训并合格。 3) 技术交底工作已进行。 4) 吊装策划、组织、宣传、动员。 5)项目部管理岗位人员对吊装方案及相关法律、法规的学习。 6)项目部组织施工队作业人员、吊装指挥、安全责任人员参加的吊装方案、安全措施及注意 事项的交底。 7)正式吊装作业前,对包括吊装司机在内的所有从事作业的人员进行交底,指明操作要点及 步骤。再次进行安全措施及注意事项的交底。 (1)贯彻执行劳动保护、安全生产、消防工作的各类法规、条例、规定,遵守工地的安全生产 制度和规定。 (2)施工负责人必须对职工进行安全生产教育,增强法制观念和提高职工的安全生产思想意识 及自我保护能力,自觉遵守安全纪律、安全生产制度,服从安全生产管理。 (3)所有的生产及管理人员必须严格遵守安全生产纪律,正确穿、戴和使用好劳动防护用品。 (4)认真贯彻执行分部分项、工种及生产技术交底要求。施工负责人必须检查具体制作人员的 落实情况,并经常性督促、指导,确保施工安全。 (5)进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带;并正确使用个人劳动防护用品。 (6)2m以上的高空、悬挂作业,无安全设施的,必须戴好安全带,扣好保险钩。 (7)吊装区域非操作人员严禁入内,吊装机械必须完好,垂直下方不准站人。 (8)未经交底人员一律不准上岗。 8)影响设备吊装的障碍物已拆除,吊装施工道路畅通。 9)起重机具进场前,机械责任人员应检查机具并提交机具维修使用检验记录,确认其技术性 能符合安全质量要求。必要时应进行解体检查,发现缺陷应按有关规定进行妥善处理,

卧式储罐吊装方案

卧式储罐吊装方案 编制: 审核: 批准: 年月日

目录 1、编制说明: 2、编制依据和执行规范: 3、工程概况: 4、吊装方案确定原则: 5、吊装方案的选择: 6、吊装前的准备工作: 7、设备吊装岗位分工: 8、储罐吊装工艺流程; 9、吊装用钢丝绳选择: 10、主要吊装机具及材料一览表: 11、安全技术要求:

1、编制说明: ****工程共有1台V=50立方米的卧式储罐。为保证该设备吊装施工有计划、有步骤、安全、顺利地进行,综合考虑施工成本、工期等因素,结合现场特点以及具体情况,特编制本方案。 1.1、本方案涉及的设备参数依据 1.2、吊装平面布置按照平面布置图编制。 1.3、方案中所列的所有吊车的额定负荷包括吊车吊钩重量、吊车跑绳以及吊装 设备用的绳索具重量,所以允许吊装设备的重量应该为吊车的额定负荷减去三者后剩下的部分。 1.4、设备重量为储罐全部组件的重量,并作为起重机(或吊车)工况选取的依据。 2、编制依据和执行规范: 2.1、储罐设计规格、尺寸、重量及特殊要求。 2.2、《大型设备吊装工程施工工艺标准》 SH/T3515-2003 2.3、《起重机械安全规程》 GB6067 3、工程概况: ****工程1台卧式储罐需安装。设备基本参数如下: 3.1、V=50m3 3.2、设备约重:20000㎏。 4、吊装方案确定原则: 4.1、安全可靠、稳妥可行、经济合理。 4.2、根据本工程的具体情况选用吊车进行设备吊装。 4.3、充分利用本公司现有吊装技术水平和成熟的吊装经验,制定切实可行的设 备吊装方案。 4.4、满足总体施工部署,并尽量避免对相关工程的影响,减少对区域内平面的 影响并不对周边生产装置和生产设施产生影响。 5、吊装方案的选择: 5.1、按照上述原则,确定一台吊车(即主吊车)吊设备头部,一台吊车(即溜尾吊车) 抬尾部,主吊车提升设备头部,溜尾吊车辅助将设备尾部抬离地面,并随着主吊的

吊装专项安全施工方案

重庆路快速路工程 吊装安全施工方案 编制单位: 编制时间:

一、工程概况 本工程施工内容主要为行道树施工、通槽施工、中央分隔带绿化施工、东侧绿化带施工、自行车道铺设、小区广场地面硬化铺设等。本工程中的景石及胸径在20cm以上的大树采用16T或25T汽车式起重机进行吊装、就位。 二、编制依据 本方案根据《建设工程安全生产管理条例》(国务院令393号)、《特种设备安全监察条例》(国务院令373号)、《山东省安全生产条例》及相关法律、法规制订。 三、施工前准备 起重机驾驶员必须持证上岗,起吊时应有专人指挥,专人负责所需工具、吊具、索具的检查。起重吊装机械使用的吊钩、吊具、钢丝绳及吊装绑扎用的索具、绳索应符合要求,其强度应满足起吊物体重量许可的安全要求,并按规定检验合格。吊装作业施工所使用的起重吊装机械设备必须经有关部门年审合格,并按照产品的出厂使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件,正确操作,合理使用。严禁超载作业和任意扩大使用范围。吊装作业前,施工项目负责人应向操作人员进行施工任务和安全技术措施交底。操作人员应正确佩带安全劳动保护用品。 四、大树栽植安全、施工工艺 1、根据大树栽植位置及现场作业环境合理选择吊车位置。 2、大树起吊前应在树的上端系拉绳,以便在起吊后调整、控制树形姿态及朝向,防止晃动。正式吊装前应进行试吊。 3、在吊装大树时,对大树吊点位置进行保护,具体做法为在大树上用草绳缠绕2圈,外面再用多个竹片进行包裹,起吊时采用吊带进行捆绑吊装,防止损坏大树表皮。吊点位置选择在平衡点捎上位置,使得大树在完全起吊后能够竖直。 4、操作人员应熟悉作业环境和施工条件,听从专人指挥,遵守起重机械安全用技术规程和现场安全规章制度。有权拒绝执行冒险作

除氧器安装方案

除氧器安装专项方案 一、工程概况 ***有限公司75kt/a硫酸法钛白技术改造升级搬迁项目中,无头除氧器安装于脱硫岛主厂房13米平台(④至⑦轴线,B-C列)。该除氧器直径3米,长11米,重19t。根据大型除氧器设备安装技术要求,特编制该设备的吊装、安装方案。 二、编制依据 2.1《电力建设施工及验收技术规范——汽轮机机组篇》DL5011-92 2.2 《电力建设施工质量验收及评价规程》第3部分:汽轮发电机组DL/T 5210.3-2009 2.3《电力建设安全工作规程》(火力发电厂) DL5009.1-2002 2.4《汽机房附属机械及辅助设备安装图》及《除氧器厂家说明书》2.5《火力发电工程建设标准强制性条文执行表格汽机分册》2009版2.6公司下发的管理体系文件 《质量、环境、职业安全健康管理手册》 《质量、环境、职业安全健康管理体系程序文件》 《质量、环境、职业安全健康管理体系作业文件》 三、除氧器设备吊装 3.1 设备吊装时机 无头除氧器直径3米、长11米、高度3.4米,重19t,安装于脱硫岛主厂房13米平台(④至⑦轴线,B-C侧。在C列侧外为锅炉安装场地,A至B列为低压配电室和汽机房。吊装高度较高,半径大。 如在主厂房形成后,进行除氧器设备的安装,由于已建成了煤仓,使吊装空间受限和运输通道狭窄,增加了安装难度,工期延长、成本大幅度增加,如图1。 经过周密的分析,确定设备吊装时机是:在主厂房13米平台形成,养生强度达到条件后,用130T汽车吊在汽机

图1 房地面上将除氧器设备吊至安装位置。 3.2 设备吊装前条件确认 ①.主厂房地面情况满足图2条件,⑥至⑦轴线,AB列需回填夯实至-0.3M标高。 ②.13米平台B列⑤→⑦轴线侧无脚手架。

设备吊装方案修订稿

设备吊装方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

№ 先尼科化工有限公司280车间罐体吊装工程 吊装方案 会签:批准: 审核: 编制: 2015年 5月31日 1、工程概况 本工程为先尼科化工有限公司280车间罐体吊装工程,设备长,直径,重10吨;安装在的框架内,框架上四周有栏杆,栏杆高,本次吊装栏杆不拆除;设备吊装采用130吨汽车吊作为主吊,钢丝绳系挂在设备吊耳上,考虑到设备细长,为避免设备起吊过程中折腰,溜尾吊车采用50吨汽车吊捆绑式溜尾,溜尾位置选定在尾部7m左右位置; 2、编制依据 现场勘察 《起重机械安全规程》60672010 GB- 《工程建设安装工程起重施工规范》202012000 HG- 《大型设备吊装工程施工工艺标准》/35152003 SH T- 《石油化工工程起重施工规范》/35362011 SH T- 《起重吊运指挥信号》50821985 GB- 相关起重机(吊车)性能表(电子版)及现场实际情况 《实用五金手册》第七版祝燮权 3、施工程序 现场勘察→制定方案→方案交底→设备到厂→吊车进场→吊车站位、支腿→抬吊、溜尾、设备自由垂直→设备吊装→设备就位、安装→吊车摘勾、收臂、收腿→吊车出厂4、施工准备 技术准备 4.1.1设备吊装方案编制完毕,并已批准。

4.1.2图纸会审已完成,吊装方案已向施工人员进行详细的技术及安全交底。4.1.3针对吊装方案已组织论证,满足施工条件。 4.1.4施工人员已到位,特殊工种持证上岗且经过技术交底及培训合格。 4.1.5设备基础已经进行验收合格,检查验收符合安装条件,满足吊装前要求。 4.1.6安全预案已准备,安全措施已到位。 现场准备 4.2.1检查吊装机索具的外观,检查是否有断丝、破损现象。 4.2.2设备进场已经验收,设备管口、方位、中心线及管口是否封闭都要进行检查,核对设备管口方位、接管型式、材质、规格型号是否与工艺图纸相吻合,合格后才能进行吊装。 4.2.3吊装区域场地已经平整,四周障碍物已经处理,地面已经硬化,四周障碍物已经清理,地耐力达到要求,吊车路基板已经按照方案要求进行铺设。 4.2.4被吊设备上所有施工杂物已清除,需要带上的附件已经安装并固定可靠。 4.2.5气象条件符合吊装要求,即风力在5级以下,天气良好。 5、施工方法及技术措施 设备吊装方法 采用双吊车抬送法进行吊装,主吊车提升头部,溜尾吊车抬送设备尾部,将设备从水平状态吊装到垂直状态,施工步骤如下: 主吊车进场站位至指定位置→设备进场运输至指定位置→溜尾吊车站位至指定位置→设备进行吊装前再次检查→设置主吊装绳索具及溜尾绳索具→进行吊装各项工作联合检查→完成吊装前各项程序→主、辅吊车同时分级提升将设备抬起离地面200mm约10分钟,确认安全后→进行正式吊装,主吊车继续提升,溜尾吊车配合抬送→设备直立后拆除溜尾吊车吊装绳索具→主吊车适时采用回转、升臂、降臂、起钩、落钩等动作将设备吊装就位→拆除主吊装绳索具,完成设备吊装。 设备吊装参数表