文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 接地网施工作业指导书

接地网施工作业指导书

接地网施工作业指导书
接地网施工作业指导书

目录

主变压器安装施工作业指导书 (2)

绝缘油处理施工作业指导书 (18)

管形母线安装施工作业指导书 (25)

软母线安装施工作业指导书 (34)

断路器安装施工作业指导书 (43)

隔离开关安装施工作业指导书 (54)

高压开关柜安装施工作业指导书 (73)

电抗器施工作业指导书 (81)

电容器施工作业指导书 (89)

设备搬运、起重及开箱作业指导书 (96)

二次施工作业指导书 (101)

接地网施工作业指导书 (110)

蓄电池安装施工作业指导书 (114)

GIS配电装置安装施工作业指导书 (120)

附表1:互感器安装记录 (132)

附表2:施工方案(措施)报审表 (133)

附表3:作业指导书交底 (134)

附表4:作业指导书封面 (135)

接地网施工方案

1.概述

220kV五联变电站站址位于东莞市凤岗镇沥尾坑,站区长210米,宽135米,围墙内占地总面积为23850平方米。本站最终接地电阻要求小于0.5欧。站内接地网面积23850m2,水平接地带共计用φ16热镀锌圆钢5850m,垂直接地极为100根L50×50×5 、L=2.5m的热镀锌角铁,主控制室独立接地点用TJ-150铜绞线40m,用φ16热镀锌圆钢作接地引线共4500m,用降阻剂24吨施放在地网的外围水平接地带。在完成站内接地网后进行电阻测试,当接地电阻不满足小于0.5欧的要求时在站内钻14个深井接地,直到接地电阻合格为止。

2.依据的图纸、文件和标准

2.1 佛山电力设计院有限公司设计的《全站防雷保护及接地装置》图册;

2.2 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)。

3.作业准备和条件要求

3.1 现场场地具备施工条件。

3.2 施工专业人员数量满足施工要求。要求配备焊工2人,电工1人,杂工3人。

3.3工机具材料要求:φ16热镀锌圆钢、降阻剂、2台31.5kW电焊机、垂直接地极、大锤、十字镐、铁铲等及电工工具一套。

4.施工工序关键控制点

4.1 作业流程

材料机具准备——接地沟开挖——接地网敷设、焊接——监理检查——回填——整体完善——接地电阻测设——竣工验收。

4.2施工安排:全站地网敷设计划分两部分施工:第一部分采用人工开挖,配合全站

土建工程基础开挖的同时,按图纸布置把地网埋于基槽(坑)边,并在基础边预留引上线,与接地网连通形成整体;第二部分:采用机械挖土、人工修整施工,

敷设全站地网和地极。

4.3 施工工序关键控制点:敷设深度属于停工待检点(H)点、焊口质量属于见证点

(W)点。

4.4 计划安排:

4.5 材料采购

主要材料一次性到位,(φ16镀锌圆钢、L50×5角钢、降阻剂、铜绞线),其它材料视施工进度在施工前进场。

5.作业程序内容

5.1 施工方法

接地网地沟的开挖采用挖掘机和人工相结合的开挖方式。在施工场地开阔,与土建工程施工不会出现交叉的地方用挖掘机进行开挖;在土建已施工,局部无法用挖掘机开挖的地方,采用人工进行作业。水平接地带采用φ16镀锌圆钢,站内水平接地网的埋设深度为相对零米以下0.8m,最外缘角水平接地带要求圆弧半径为7米。在外环的水平接地极和垂直接地极在敷设时采用降阻剂。水平接地带穿越建(构)筑物基础的部份,随着基础工程开挖直接埋设于基槽(坑)。焊接接地圆钢时搭接面双面焊,长度不小于100mm,焊接完成后清除干净焊渣,然后涂上防锈红丹漆二道和防腐沥青漆一道。垂直接地极及十字交叉点地网用加工成L字形的圆铁搭接连通,焊接长度不小于100mm。主地网施工的同时须在所有设备支架及构架附近预先引出接地引出线,且110kV、220kV电流/电压互感器、TYD、避雷器、构架上的避雷针以及主变中性点接地需用两根不同方向引出的接地引上线接地。接地极按图纸位置布置垂直打入地下,顶部埋深为-0.8米。水平接地带、接地极施工需经监理检查后才能回填土;回填需用细土进行并夯实。

5.2钻深井施工

在测试不满足要求的情况下,根据原设计图纸上深井的位置进行钻孔。钻孔采用GY-75型工程钻机,钻孔直径为150 mm,深度约为25米。深孔施工完成后,将与孔深一样长的φ100镀锌钢管放入深孔并施加降阻剂。

6.作业检查和质量验收标准

6.1建立班组、项目部、公司三级检验体系,每一个环节施工,包括开挖、接头焊接、

地极埋深、油漆等工序经自检合格后报项目部、监理单位、业主检验认可后方可回填隐蔽。

6.2地网埋深不小于0.8米,焊接长度不小于100mm。

6.3所有材料必须有出厂合格证,质量符合国家规范要求。

7.安全保证措施

7.1进入施工现场的人员必须正确配戴安全帽,禁止穿高跟鞋、凉鞋圾赤脚进入施工

现场。

7.2与土建交叉作业时应防止高空坠物。

7.3必须安全、正确使用施工电源,下班应关掉施工电源箱总开关。电焊机应有良好

的接地,下雨时焊机应做好防雨保护。

7.4 挖掘机进行施工时,挖掘机下面不能站人,在重要的场地开挖时需专人进行指挥。

7.5 施工现场不得有各种垃圾、废物,必须做到工完、料尽、场地清。

7.6在临时道路上或在车辆通过较多的地方,接地网的接地引上线应做一些明显的标

示。

8.文明施工及环境保护措施

8.1 在施工过程中加强施工人员的宣传教育,增强环境保护意识;

8.2 对施工机具进行维修保养,保持施工机具的良好性能;

8.3 噪声过大的工作尽量避免夜间施工;

8.4做到工完、料净,场地清,施工中产生的垃圾等杂物排放在指定位置,并及时清理,转运。

接地网安装记录变(电)2-15

监理:复检负责人:

综合接地网施工方案

一、编制依据 1、沈阳市地铁二号线一期工程施工图设计第六篇第八册第七分册北站综合接地(2008年6月); 2、《交流电气装置的接地》DL/T621-1997; 3、《电气装置安装工程接地装置施工及验收标准》GB50169-92; 4、《接地装置工频特性参数的测量导则》DL475-92 5、本单位施工的上海地铁、北京地铁、深圳地铁等类似工程施工经验总结; 6、国家和建筑行业现行有关地铁、市政工程的施工技术、安全生产、行业管理的规范、规则、标准、文件; 7、沈阳市以及沈阳市地铁建设指挥部有关规定、规则和管理办法; 8、车站现场调查所获得的信息和资料,本单位的施工装备和施工能力。 二、工程概况 本综合接地网只包括接地母排以下的部分,综合接地网为变电所供电设备、车站机电设备、通信信号等弱电设备、公用设施金属管道及金属构件等的接地。由垂直接地体、水平接地体、均压带、接地引上线、接地母排构成。水平接地体、水平均压带、接地引上线均采用TC505(50×5紫铜排),垂直接地体采用SRB212(Φ25L=2.5m纯铜接地棒),接地母排采用850×100×10 、1300×100×10(含紧固件)的紫铜排,止水板采用350×350×5(紫铜板),复合绝缘热缩带采用FJRD-50P(厚1.4mm),接地连接电缆DWZA-YJFY-11×240,电缆头CIAC-TSY-1/1×3。接地电阻不大于0.5欧姆。接地体间采用放热绝缘焊接。

详见图2-1沈阳北站站综合接地网示意图。 三、综合接地网施工方案 3.1 前期的技术准备工作 原材料要求:铜排、铜棒、电缆需有出厂合格证,质量保证书。 元件定位:施工前应对垂直接地体、水平接地体等元件进行测量定位,经测量监理复测确认无误后进入下一道工序。 施工场地:提前做好基坑防排水工作,保证基坑的无水作业,基坑开挖深度需达到设计深度,并对基坑底进行修整。 3.2 施工工艺 水平接地体、水平均压带均采用TC505(50×5紫铜排)。水平接地体与水平均压带位于同一水平面,埋设深度约为底纵梁底以下0.6m,如无底纵梁,则在垫层底以下0.6m。水平接地体铜排立放,沿车站环向布置,水平均压带铜排平放,将水平接地体内部分成6m×10.15m网格。 详见图3.2-1综合接地网平面布置图。 垂直接地体采用SRB212(Φ25L=2.5m纯铜接地棒) ,间距为6m,埋深为2.5m。施工时直接打入地下,使其与土壤密切接触。再用电阻率低的土壤回填夯实。详见图3.2-2垂直接地体敷设断面示意图。 图3.2-2垂直接地体敷设断面示意图

彭电接地装置施工作业指导书

目录 一、................................................................... 编制依据1 二、.................................... 电厂简要描述、工程概况、施工范围及工程量1三、.......................................................... 作业准备和作业条件2四、.......................................................... 综合进度和配合要求2五、.......................................................... 施工主要机具及材料2六、.......................................................... 主要施工方法和步骤3七、...................................................... 施工质量标准和工艺要求7八、............................................................ 应注意的质量问题7九、................................................................ 成品保护要求7十、.............................................. 安全、环保及文明施工措施和要求8 十一、................................................ 应形成的质量记录和验收级别9 十二、.............................. 其它需说明问题及附录、附加的各种相关必备内容9 附录2 环境因素分析表 (10) 作业项目:脱硫电气接地装置安装 (10)

接地网施工技术方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主网施工流程图 (2) 四、施工工艺总体要求 (2) 五、施工组织安排 (4) 六、主要施工方法 (4) 1.施工准备 (4) 2.施工方法 (4) 七、质量控制 (8) 1.质量控制目标及要求 (8) 2.质量检查 (8) 3.创优措施 (9) 八、安全文明施工 (11) 九、接地工程施工危险点分析及预控措施 (12) 十、成品保护措施 (13)

一、编制依据 1、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程管理实施规划》 2、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程创优实施细则》 3、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程质量通病防治措施》 4、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50169—2006) 5、《交流电气装置的接地》(DL/T621—1997) 6、1000kV 变电站接地技术规范(Q/GDW 278-2009) 7、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 8、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005年版)》 9、《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2008年版)》 10、《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》(基建安全〔2007〕25号) 11、《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》(基建质量〔2010〕322号) 12、《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009版)》 13、1000kV晋东南(长治)站扩建工程图纸《防雷接地》卷册 二、工程概况 本站接地设计形式采用网络式接地网,本次扩建经计算并考虑与前期一致,主地网水平接地体采用-70×10热镀锌扁钢,垂直接地极采用D50的热镀钢管,水平接地网埋设深度为 1.0m,接地网外缘各角应做成圆弧形。各继电小室接地干线为-40×4铜排。本期扩建部分接地网应与上期地网可靠连接形成一个整体地网。终期接地电阻值为0.101欧姆。

接地网施工作业指导书

目录 主变压器安装施工作业指导书 (2) 绝缘油处理施工作业指导书 (18) 管形母线安装施工作业指导书 (25) 软母线安装施工作业指导书 (34) 断路器安装施工作业指导书 (43) 隔离开关安装施工作业指导书 (54) 高压开关柜安装施工作业指导书 (73) 电抗器施工作业指导书 (81) 电容器施工作业指导书 (89) 设备搬运、起重及开箱作业指导书 (96) 二次施工作业指导书 (101) 接地网施工作业指导书 (110) 蓄电池安装施工作业指导书 (114) GIS配电装置安装施工作业指导书 (120) 附表1:互感器安装记录 (132) 附表2:施工方案(措施)报审表 (133) 附表3:作业指导书交底 (134) 附表4:作业指导书封面 (135)

接地网施工方案 1.概述 220kV五联变电站站址位于东莞市凤岗镇沥尾坑,站区长210米,宽135米,围墙内占地总面积为23850平方米。本站最终接地电阻要求小于0.5欧。站内接地网面积23850m2,水平接地带共计用φ16热镀锌圆钢5850m,垂直接地极为100根L50×50×5 、L=2.5m的热镀锌角铁,主控制室独立接地点用TJ-150铜绞线40m,用φ16热镀锌圆钢作接地引线共4500m,用降阻剂24吨施放在地网的外围水平接地带。在完成站内接地网后进行电阻测试,当接地电阻不满足小于0.5欧的要求时在站内钻14个深井接地,直到接地电阻合格为止。 2.依据的图纸、文件和标准 2.1 佛山电力设计院有限公司设计的《全站防雷保护及接地装置》图册; 2.2 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)。 3.作业准备和条件要求 3.1 现场场地具备施工条件。 3.2 施工专业人员数量满足施工要求。要求配备焊工2人,电工1人,杂工3人。 3.3工机具材料要求:φ16热镀锌圆钢、降阻剂、2台31.5kW电焊机、垂直接地极、大锤、十字镐、铁铲等及电工工具一套。 4.施工工序关键控制点 4.1 作业流程 材料机具准备——接地沟开挖——接地网敷设、焊接——监理检查——回填——整体完善——接地电阻测设——竣工验收。 4.2施工安排:全站地网敷设计划分两部分施工:第一部分采用人工开挖,配合全站 土建工程基础开挖的同时,按图纸布置把地网埋于基槽(坑)边,并在基础边预留引上线,与接地网连通形成整体;第二部分:采用机械挖土、人工修整施工,

接地网施工方案

接地网施工方案Newly compiled on November 23, 2020

NS/JL/13-05 施工技术交底签证单

此单一式二份其中之一报公司工程部 内蒙古香岛161MWp光伏电站工程 接地装置工程施工技术交底 工程项目部 二O一四年十一月十八日 接地装置施工技术交底 1、编制依据 《电气安装工程接地装置施工及验收规范》 《接地装置施工图纸》 我公司的《接地网施工》作业指导书 2、站区接地网施工简介 、接地网主干线开挖; 、接地网主干线敷设; 、站区接地网接地极敷设; 、站区接地网接地网焊接、防腐; 、站区接地网回填土施工; 、站区设备接地连接支线制作; 、站区接地网记录填写签证 3、站区及独立避雷接地网施工措施及技术要求 、主接地网制作 ±处向下挖至-1200mm,其误差范围应在-1150mm—-1250mm之间;

60×8mm扁钢水平敷设,扁钢搭接时其搭接面大于4—5倍的宽度,并采用普通三面焊接,涂以防腐漆防腐; φ60×2500mm钢管垂直敷设于-1200mm—-1250mm以下,在与扁钢搭接时采用Ω形(扁钢制成)焊接,亦采用普通三面焊接,涂以防腐漆防腐,其搭接面大于扁钢4—5倍的宽度; ——E43——φ4mm。 砾石和卵石均影响施工,敷设主网和接地极时应躲过砾石和卵石。如接地极敷设不到设计深度时也应躲过砾 、独立接地网制作以下同主接地网制作相同。 、设备接地支线制作 60×8mm的镀锌扁钢与主网及设备相连接,连接采用普通交流三 面焊接或螺栓连接,并涂以防腐漆防腐; —5倍的宽度,应采用平、立弯相结合的方式,杜绝使用三角搭接; .、站区屋内接地网 50×5mm热镀锌扁钢水平敷设,扁钢搭接时其搭接面大于4—5倍的宽度,并采用普通四面焊接,涂以黑漆和接地标志; 50×5mm扁钢4—5倍的宽度,且采用平、立弯相结合的方式,杜绝使用三角搭接; 4、施工质量措施 、严格按照图纸和接地装置施工规程规范、作业指导书施工; 、在各项接地装置施工时应有质检员参与并进性抽检,个别项目应请监理人员进行抽检; 、严格控制施工误差,及时检查工序质量,对有问题的工序要进行整改,坚决不得流入下道工序; 、严格控制接地网制作质量,特别要控制焊接和防腐施工的质量; 、按时做好施工记录,并及时办理隐蔽和验收签证手续。

综合接地施工作业指导书

新建铁路石家庄至武汉客运专线(河南段) SWZQ-8标段 综合接地 施工作业指导书 二○一○年四月十五日

石武SWZQ-8标段综合接地施工作业指导书 一、编制依据及原则 1.1 铁路工程建设通用参考图(铁路综合接地系统)(通号[2009]9301)。 1.2 客运专线综合接地技术实施办法(暂行)(铁集成[2006]220号)。 1.3 石武铁路客运专线有关设计文件。 1.3 国家有关标准及法规。 二、实施范围 DK914+043~DK970+115段综合接地工程,其中包括轨道、桥梁、路基、隧道等专业的综合接地。 三、施工时机 与站前工程同步实施。 四、综合接地实施方案 (一)、综合接地总体原则 1.石武客专综合接地必须按照通号[2009]-9301号通用图以及铁集成[2006]220号《关于印发<客运专线综合接地技术实施办法(暂行)>的通知》等铁道部综合接地系统有关要求执行。 2.在混凝土灌注前,桥梁各部的接地连接和接地极处理以及贯通线敷设和连接等综合接地系统的实施过程中,均应有监理工程师进行质量确认、旁站监理及留证,并在检验批上得到反映。 3.综合接地系统主要由贯通地线、接地体、横向连接线、分支引接线、接地端子组成。

4.综合接地系统采用沿铁路全线上、下行敷设两根贯通地线方式,贯通地线采用铜截面为70mm2的耐腐蚀并符合环保要求的导电高分子铜缆。贯通地线敷设于电缆槽中时,必须采取砂防护措施。 5.贯通地线在电气上全程贯通,确保贯通地线的接地电阻不大于1Ω。路基地段敷设的贯通地线作为路基地段的接地体。桥梁地段接地体本着“所涉及的接地极、接地钢筋和连接钢筋等应充分利用桥梁中的非预应力结构钢筋”的原则进行设置,把贯通地线与桥梁内部非预应力结构钢筋进行连接,达到良好的接地效果。当接地电阻达不到要求时,另设单独的接地极。 6.为防止对预应力钢筋的影响,预应力钢筋不应接入综合接地系统。 7.距接触网带电体5m范围以内的金属构件和需要接地的设施、设备,以及距线路两侧20m范围以内的铁路设备房屋的接地装置应接入综合接地系统。 (二)、主要材料选取及说明 1. 贯通地线: 1.1 环保性能应满足国家对土壤环境质量要求的有关规定。 1.2 应有良好的导电性和安全性。其设计截面积70mm2对应的电阻值应满足《电缆的导体》(GB/T3956)的有关规定。 1.3 电缆外护层必须具有较好的防腐、防水、防氧化、防污染及防酸、碱、盐等电化学腐蚀等性能。 1.4 应有一定的柔软性,弯曲半径不应小于其直径的25倍。 1.5 应有较高的机械性能及抗冲击能力。 2. 分支引接线、横向连接线

防雷接地施工方案78296

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据、标准及规范 (1) 3 施工准备 (1) 4 施工说明 (2) 5 安全接地措施 (2) 6 安装施工 (3) 7 质量标准 (5) 8应注意的质量问题 (6) 9文明施工要求 (8) 10质量,安全,环保等组织措施 (8)

一、工程概况 本工程为山西医科大学临床技能教学楼,共五层.功能为学生阶梯教室,训练室,图书馆等教学二、适用范围用房,及办公室,会议室等办公用房。 本工程年预计雷击次数为0.08,为二类防雷建筑。采取防直击雷,防雷电波侵入,防侧击雷及等电电位联接等措施。 本方案适用于山西医科大学临川技能教学楼防雷接地系统工程。 二、编制依据、标准及规范 GB50169—2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 D562 《建筑物、构筑物防雷设施安装图集》 三、施工准备 1、材料要求: 1.1主材钢材严格按照规范要求材料,材质及规格应符合要求。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。接地极及接地干线均选用镀锌钢材。 1.2辅材有焊条、氧气、乙炔、沥青漆,预埋铁件,水泥等。 2、主要工机具: 2.1常用电工工具:焊机、切割机、磨光机等。 2.2线坠、卷尺、绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 3、作业条件: 3.1基础钢筋绑扎完毕后就可以 3.2按照要求位置清理好场地。 3.3避雷网安装作业条件: 3.3.1接地体与引下线必须做完。 3.3.2进行屋面避雷网安装时,建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 3.3.4具备作业场地和垂直运输条件。

3.4.1接地体及引下线必须做完。 四、施工说明 4.1 防直击雷:在屋顶用防直击雷:在屋顶用?10避雷带作接闪器,避雷带网格不大于10mx10m或12mx8m,在檐口顶板明敷设,并采用?10镀锌圆钢作避雷带支架,支架间距为1m,高为0.1m,利用结构柱内两根主筋(?>16mm)作为引下线,间距不大于18m.避雷带和引下线可靠焊接,利用结构基础做为接地极,引下线和基础底钢筋可靠焊接.要求将基础底板上下两层主筋(不小于?10)沿建筑物外圈焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网,在建筑物外墙四角防雷引下线的位置,距离室外地坪0.5m处预留测试点,在对应的室外埋深0.8m处由被利用作为引下线的钢筋上焊出一根-40x4镀锌扁钢,伸向室外散水外1.0m,施工后实测接地电阻,若不满足要求,须增补人工接地极。 4.2 防雷电波侵入:对进出建筑物的电气管线,金属管道,应在进出端将缆线金属外皮,金属管道就近与接地装置可靠连接。 4.3 防侧击雷:垂直敷设的金属管道及金属物的顶端和末端要求与防雷装置连接。 4.4 所有屋面上无金属外壳或网罩用电设备应布置在避雷网保护之内.屋顶的配电穿线管要求分别与配电盘外壳,另一端与用电设备外壳或保护罩相连。 4.5 本工程采用TN-C-S接地系统,电源重复接地,防雷接地以及弱电接地系统为共用接地系统.总接地电阻R<1.0欧姆,当实测达不到要求时,可补打接地极,直至符合要求。 五、安全接地措施 5.1 本工程设置总等电位联结.在配电室设总等电位端子板,所有的正常不带电,绝缘破坏时有可能带电的电气设备的金属外壳,穿线钢管,电缆外皮,支架,进出建筑物的金属管等部位进行联结。 5.2 在配电室,电梯机房,各专业技能训练室等专用房间及设有洗浴设备的卫生间等处作局部等电位联结。并在各管井内各等电位端子板就近通过等电位联结线牢固焊接,卫生间内LEB板,电气管井内的接地干线要求每层与楼板钢筋就近联结,通过梁柱内钢筋

接地网施工方法

接地网施工方法 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

主要施工方法 1.施工准备 1.1材料及工具 ①根据施工图做好扁钢、接地极等材料的计划,并报物资管理部按计划采购。 ②材料进场必须具备相应的检测合格资料,并报监理认可。 ③准备好合格焊条,作好焊条贮存工作,严防受潮。 ④施工机具配备,挖掘机、交流电弧焊机、十字镐、铁铲、铁撬、铁锤。1.2作业条件 ①施工场地符合施工要求。 ②施工前对施工人员进行安全培训技术交底,让施工人员了解和熟悉设计及施工规范要求。 ③做好沟槽开挖时的排水工作。 ④检查好施工机械(或工具),保证满足施工要求。 ⑤做好施工人员安排计划,配置劳动力。 ⑥与土建做好沟通,尽量减少交叉作业,合理安排作业面。 2.施工方法 2.1主接地网施工 ①水平接地网敷设之前,要求质检员认真检查开挖深度,并做好记录。 ②施工顺序:先放主干线,后放分支线,用于电缆沟的扁钢必须先调直20/00再焊接。 ③扁钢搭接长度不小于扁钢的2倍宽度,焊接高度同扁钢厚度,具体搭接方法及尺寸见图纸《防雷接地》中C810.201.E41.00-17-06号图纸。 ④接地网距离建筑物宜不少于1.5m。接地网干线应连成闭合体,其转弯处做成圆弧形,圆弧半径要不小于均压带间距的一半。

⑤当扁钢相互交叉搭接,要求将一方向的扁钢弯起不少于2倍扁钢宽度的长度,然后与另一方向的扁钢一起焊接,搭接方法及尺寸见《全地防雷接地》中C810.201.E41.00-17-06号图纸。 ⑥横穿电缆沟的接地网干线,要求敷设在电缆沟下,而不要穿越电沟内,以防止沟内积水后严重腐蚀扁钢。 ⑦扁钢焊接要求设专人焊接,持证上岗。 ⑧焊接前应将扁钢端头外表面的污物清除,使之具有金属光泽。 ⑨焊缝应平正而无间断焊缝不得有夹渣气泡未焊透处及咬边等情况。 ⑩扁钢弯制:在水平接地体与垂直接地极连接的部位、接地网边沿角等位置敷设的扁钢需要进行弯制。 2.2垂直接地极施工 1.垂直接地极安装作业:成孔后,将长度为 2.5m的φ50钢管垫上厚木块轻敲将其打入设计深度,避免直接打击钢管,否则容易造成钢管弯曲或焊接接头脱落,而影响接地网施工质量。顶端露出150mm与水平接地体焊接。 2 垂直接地极与水平接地体的连接方式:水平接地体与垂直接地极采用焊接连接,并使用-30扁钢做抱箍固定。接地体之间的连接应牢固,无虚焊.如下图所示。 2. 3阴极保护系统的施工 1.检验阳极表面是否有油污、油漆等杂物,有则一定清除干净;电缆绝缘皮是否完好,接头是否牢靠。 2.阳极坑的开挖:坑的大小、深度应能保证阳极能够水平放置且阳极与地网在同一水平面上,坑的位置应保证阳极与地网的距离在0.5—1.0m范围内。

导地线液压作业指导书

导地线液压作业指导书 一、编写说明 1.1目的 对500kV吉辽四回铁沈1、2号线路工程导地线液压作业进行指导和实施控制,保证工程达到预定目标。 1.2范围 本指导书适用于500kV吉辽四回铁沈1、2号线路工程导地线液压施工。1.3引用文件 国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》; 《质量管理体系要求》GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000; 设计施工图及说明书; 《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(2005 版) 《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233—2005; 《110~500KV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002)《架空输电线导线及避雷线液压施工工艺规程》(SDJ226-87) 法律法规及国家的有关标准; 监理公司对本工程的质量要求. 二、液压施工工程参数 2.1压接方式 本工程导线、地线的接续和耐张连接均采用液压方式。 2.2耐张管和接续管的使用 LGJ-400/35导线采用NY-400/35A(B)型耐张线夹;地线GJ-80采用NY-80G 型耐张线夹;地线LBGJ-120-40AC采用NY-120BG型耐张线夹;地线LBGJ-150-40AC采用NY-150BG型耐张线夹;导线、地线接续管分别采用JYD-400/35,JY-80G,JY-120BG,JY-150BG。 2.3液压施工工程参数 2.3.1 本工程导线、地线技术特性如表1-1

2.3.2 本工程耐张线夹及接续管的技术特性 2.3.2.1 NY-400/35 A (B )耐张线夹的特性,如图1-1和表1-2 图1—1 2.3.2.2 NY-80G 耐张线夹的特性,如图1-2和表1-3

地网施工方案

地网施工方案 1.1施工工序: 施工准备→测量定位放线→沟槽开挖→接地体敷设→接地体焊接→测量接地电阻验收→土方回填→复测接地电阻 1.2分步施工: 1.2.1施工总体要求 1.2.1.1施工前必须熟悉设计图纸和有关规范。 1.2.1.2接地装置的金属构件应热镀锌防腐,水平接地网采用40mm×4mm热镀锌扁钢、接地模块;垂直接地体为离子接地棒,热镀锌角钢。 1.2.1.3接地网敷设采取以水平接地体和垂直接地体为主的人工接地网,埋设深度为0.5m左右。 1.2.1.4主接地网外缘具围墙的距离为1m,距建设物的距离不小于1.5m。 1.2.1.5接地装置焊接时必须采用撘接焊,扁钢搭接长度≥2倍宽度。且最少三面焊接,焊渣及时清除,焊接后进行防腐蚀处理。 1.2.1.6离子接地棒的安装方法:离子接地棒采用垂直埋设,挖一个比接地棒直径稍大的洞,将接地棒垂直放入,再放细土回填夯实,用16m㎡的接地线与水平接地体连接。 1.2.1.7接地模块的安装方法:接地模块采用水平埋设,接地模块与水平接地体采用扁钢焊接,搭接长度为宽度的两倍,无漏焊、虚焊。焊接完毕后做防腐处理。 1.2.1.8镀锌角钢的安装方法:镀锌角钢采用垂直埋设,人工砸入地沟后与水平接地体采用三面焊接,无漏焊、虚焊。焊接完毕后做防腐处理。 1.2.1.9垂直接地体的埋设间距为其长度的2倍以上,并与接地模块交错敷设。 1.2.1.10地网与输气管道的连接方法:人工地网用扁钢引致输气管道处,

用半圆抱箍与抱箍焊接牢固,冷却后再将上下抱箍与输气管连接,连接前先将输气管用纱布打磨干净,锁紧后刷防锈漆处理。 1.2.1.11所有接地装置埋设完毕自测合格后,经监理方验收合格后方可回填。回填先用细土将接地体完全掩盖,再回填其他土质,夯实后再回填下一层土。 1.2.2施工准备工作 1.2.2.1材料及工具 a.根据施工图做好扁钢、接地极等材料的计划,并报物资管理部按计划采购。 b.材料进场必须具备相应的检测合格资料,并报监理认可。 c.准备好合格焊条,作好焊条贮存工作,严防受潮。 d.施工机具配备,挖掘机、交流电弧焊机、十字镐、铁铲、铁撬、铁锤、洛阳铲。 1.2.2.2作业条件 a.施工场地符合施工要求。 b.施工前对施工人员进行安全培训技术交底,让施工人员了解和熟悉设计及施工规范要求。 c.做好沟槽开挖时的排水工作。 d.检查好施工机械(或工具),保证满足施工要求。 e.做好施工人员安排计划,配置劳动力。 f.与土建做好沟通,尽量减少交叉作业,合理安排作业面。 1.2.3沟槽开挖 1.2.3.1测量人员根据接地施工平面布置图,放出扁钢的施工平面位置。

接地网安装施工工艺要求

接地网安装施工工艺要求 1.1 适用范围 热镀锌圆钢、扁钢接地网、裸铜绞线和铜排接地网施工 1.2 设计要求 (1)主接地网的接地扁钢一般采用垂直排放。主接地网敷设时应在各柱、设备处将接地引线引出地面0.5m,以备引接到柱和设备。 (2)主接地线在经过电缆沟、电缆隧道、建筑物等都应在其下方绕过,不应断开,不得浇注在混凝土中。 (3)主接地网在通过道路、管道、墙壁及其他可能受机械损伤的地方,应采取保护措施,如使用钢管或角铁加以保护等。 (4)接地体(线)焊接应采用搭接焊,例如: a) 扁钢为其宽度的2倍(且至少有3个棱边焊接); b) 圆钢为其直径的6倍; c) 扁钢与圆钢焊接时,其长度为圆钢直径的6倍; d)扁钢与角钢焊接时,应由扁钢弯成直角形(或圆弧形)

后再与角钢想焊接,此处的焊接应为双面焊。 (5)若采用裸铜绞线接地网时,应采用紫铜材质,裸铜绞线与铜排之间的焊接应选用热熔焊,裸铜绞线与钢之间对的焊接应选用放热焊。 (6)避雷针(带)的接地除满足上述条件外,还应满足以下条件: a) 建筑物上的避雷带应设置多根接地引下线,应在各引下线距地面1.5~1.8m处设置断接卡。 b)独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时,应采取均压措施或敷设卵石或沥青地面。 c) 独立避雷针(线)应设置独立的集中接地装置。当有困难时,该接地装置可与接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m。。 d)独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不得小于3m。(7)建筑物内的接地网可以采用暗敷的方式,在适当的位

接地施工方案

目录 一、施工概况---------------------------------------------2 二、施工准备---------------------------------------------3 三、施工工序---------------------------------------------4 四、施工依据---------------------------------------------11 五、技术要求---------------------------------------------11 六、质量保证措施---------------------------------------14 { 七、安全文明施工---------------------------------------18 ^

一、施工概况 1、鄢陵220kV变电所位于华北平原地区,所址土壤黄土电阻率最高为100000Ω·M。按设计要求,接地体埋深为,那么,土壤电阻率季节参数:水平接地体为;垂直接地体为。接地极间距不小于5米,接地极与附近建筑物的距离不小于米,垂直接地极间距不宜小于5米。外缘各角应做成圆弧状,圆弧的半径不宜小于3米,本工程接地网接地电阻要求不大于欧姆,大于接地电阻要求值欧,经验算跨步电位差低于允许值伏。则要求高水平施工措施。 $ 2、编制依据: 1)合同文件:《鄢陵220KV变电站工程承包合同》。 2)施工图册:《鄢陵220KV变电站施工图》。 3)规范和法规:现成有关规范标准以及企业有关工法等。 4)其他文件:全站接地应符合DL/T621-1997<交流电气设备的接地>、GB50169-92<接地装置施工及验收规范>一级国家电网公司《输变电工程建设标准强制性条文》的规定。 3、编制目的: 为本工程施工组织提供完整的纲领性文件,用以指导土建部分接地工程的管理、确保优质、高速、安全文明地完成建设任务。 4、编制原则: ! 我公司组织精干的工程技术和管理人员,对工程所在现场认

接地网安装施工工艺要求

接地网安装施工工艺要求 1.1适用范围热镀锌圆钢、扁钢接地网、裸铜绞线和铜排接地网施工 1.2设计要求 (1)主接地网的接地扁钢一般采用垂直排放。主接地网敷设时应在各柱、设备处将接地引线引出地面0.5m,以备引接到柱和设备。 (2 )主接地线在经过电缆沟、电缆隧道、建筑物等都应在其下方绕过,不应断开,不得浇注在混凝土中。 (3)主接地网在通过道路、管道、墙壁及其他可能受机械损伤的地方,应采取保护措施,如使用钢管或角铁加以保护等。(4)接地体(线)焊接应采用搭接焊,例如: a)扁钢为其宽度的2 倍(且至少有3 个棱边焊接); b)圆钢为其直径的6 倍; c)扁钢与圆钢焊接时,其长度为圆钢直径的6 倍; d)扁钢与角钢焊接时,应由扁钢弯成直角形(或圆弧形)后再与角钢想焊接,此处的焊接应为双面焊。

(5)若采用裸铜绞线接地网时,应采用紫铜材质,裸铜绞线与铜排之间的焊接应选用热熔焊,裸铜绞线与钢之间对的焊接应选用放热焊。 (6)避雷针(带)的接地除满足上述条件外,还应满足以下条件: a)建筑物上的避雷带应设置多根接地引下线,应在各引下线距地面1.5~1.8m 处设置断接卡。 b)独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m 时,应采取均压措施或敷设卵石或沥青地面。 c)独立避雷针(线)应设置独立的集中接地装置。当有困难时,该接地装置可与接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV 及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m 。。 d)独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不得小于3m (7)建筑物内的接地网可以采用暗敷的方式,在适当的位 置留有接地端子。在建筑物外墙避雷带引下线应采用明敷的方式,其要求如下:

保护帽接地线施工作业指导书

保护帽浇制、接地线安装施工作业指导书 安徽送变电工程公司 二零零七年一月

批准:日期: 安全审核:日期: 日期: 质量审核:日期: 日期: 技术审核:日期: 日期: 编写:日期: 保护帽、接地线施工作业指导书适用范围

本作业标准适用于由本公司施工的送电线路工程保护帽及接地线施工作业。 引用标准 国家《规程》、《规范》 《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2005) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002) 《普通混凝土配合比设计规程》 (JGJ55-2000) 《混凝土强度检验评定标准》 (GBJ107-87) 《建筑用砂》(GB/T 14685-2001) 《建筑用卵石、碎石》(GB/T 14685-2001) 《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002) 《电力建设安全工作规程(第2部分:架空电力线路部分)》(DL5009·2-2004) 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 本公司制定的程序文件 《送电线路施工过程控制程序》(编号:MP16) 作业准备 作业所需的工器具、仪器的规格及要求 施工用钢卷尺等测量器具必须经定期检验合格方能使用。 施工用工器具已经检查完好、试用合格,无隐患存在。 作业前的准备工作及条件 工器具已齐全、到位。已按照保护帽规格定制模板。 组织全部施工人员认真学习本作业指导书及相关《规程》;施工安全、技术质量交底已经完成,确保施工人员对本作业指导书或相关基础施工技术措施充分理解。 作业前,将现场浇注使用的砂、石等自购地方性材料及水泥必须送检合格,并由项目部书面通知后方可使用。 作业流程、作业方法和要求

避雷针网及接地装置施工工艺修订稿

避雷针网及接地装置施 工工艺 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

避雷针(网)及接地装置施工工艺 1适用范围 1.1本施工工艺适用于各类民用、工业用建筑物的避雷针(网)及接地装置安装工 程。 2引用标准 2.1《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 2.2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 2.3《防雷接地安装》(DBJT08-75-96) 3主要技术要求 3.1材料要求 3.1.1材料选配一般按设计图纸的要求选择材料的材质和规格。 3.1.2避雷针(网)的引下线接地装置使用的紧固件均要使用热镀锌制品,当采用没 有热镀锌的地脚螺栓时应采取防腐措施。 3.1.3接地装置所用钢材若使用在腐蚀性较强的场所,应采用热镀锌的钢接地体或适 当加大截面,接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度的要求。 3.2主要机具 3.2.1工具:螺丝旋具;冲击电钻;钢锯;扳手;钢丝钳;手电钻;电焊机;钳工 锉;砂布。 3.2.2检测工具:钢卷尺;塞尺;磁力线坠;卡尺;接地电阻测试仪;兆欧表。 3.3操作条件 3.3.1接地体作业条件:必须按设计位置清理好场地,底板筋及桩基内钢筋与柱筋连 接处已绑扎好。 3.3.2接地干线作业条件:支架安装已完毕,保护管已预埋,土建抹灰完毕。 3.3.3支撑件安装时,结构工程应已完成,室外须有脚手架或爬梯。 3.3.4防雷引下线暗敷条件:建筑物应搭有能上人操作的脚手架,利用主筋作引下线 时,钢筋绑扎应已完毕。 3.3.5防雷引下线明敷条件:支架已安装完成,建筑物脚手架能上人操作,土建外表 装饰完毕。

接地施工方案

110kV 变电站新建工程 接地网施工方案 一、编制依据 1、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB-50169-2006) 2、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 3、《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院393 号) 4、《工程建设标准强制性条文建筑工程部分》(2013 年版) 5、《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2 )173-2015 6、《国家电网公司基建技术管理规定》国网(基建/2 )175-2015 7、《中华人民共和国安全生产法》(2014年12月1日起执行) 8、《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3 )186-2015 9、《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3 )187-2015 10、《国家电网公司输变电工程验收管理办法》国网(基建/3 )188-2015 11、《国家电网公司电力建设安全工作规程(变电站部分)》() 12、110kV变电站新建工程《防雷接地》施工图 二、工程概况 本变电站主接地网的接地扁钢采用垂直排放,主接地网敷设时在各柱、设备处将接地引线引出地面,以备引接到柱和设备。引出围墙外的备用接地引出线,在围墙内应设断接点,便于测试,穿档土墙设穿管。主接地网埋深原土层下,所有水平均压带“十”字交叉处或“ T”形相交处要求按规定可靠焊接,接地线连接处的搭接长度必须为接地体宽度的 2 倍。主接地网水平接地体采用-60*8 的热镀锌扁钢,接地引上线选用户60*8 的热镀锌扁钢,垂直接地体(70*7 的热镀锌角钢)作为辅助加强接地,基间距不小于以限制相互之间的屏蔽屏蔽作用。接地

防雷接地装置安装施工作业指导书

防雷接地装置安装施工作业指导书 编制: 校对: 审核: 审定:

1、编制说明 随着项目的大力发展,施工现场质量控制变得越来越重要,尤其针对防雷接地这类隐蔽工程的质量控制和检查。为指导现场施工,规范检验环节特编制此指导书。 本文主要通过对防雷接地系统介绍,从防雷接地不同组成部分、不同功能以及不同接地系统进行介绍,并重点突出在施工过程中需要严格把关的环节。通过制定较为完善的统一规定,让防雷接地的设置方式、施工质量得到更好的控制。 2、编制依据 《供配电系统设计规范》GB50052 2009 《低压配电设计规范》GB50054 2011 《通用用电设备配电设计规范》GB50055 2011 《建筑物防雷设计规范》GB50057 2010 3、防雷接地系统组成及分类 防雷接地系统按界面划分主要分为室外防雷及室内防雷两大部分,室外防雷中分为:接闪器、引下线、接地装置;室内防雷分为:电源接地、线路接地、装置接地。防雷接地系统示意图1如下:

代丧堺敝1的建筑物 一^ C LPZIX 代衣恥蔽z 的房间 一与 LF7E K 琴面上的著电位 ”迹接带2 等电位连接缎VTT 图1防雷接地系统示意图 接地系统主要分为TN-C 、TN-C-S 、TN-S 、TT 、IT 系统,在不同接地系 统中,从配电形式、接地方法均有不同要求。 TN-C 接地系统中,接地线与零线始终共用,因此我们可以简单的理解为 三相四项的配电系统。 TN-C-S 系统中,接地线与零线在始端共用,从下又开始分开,以后不再 重合。 TN-S 系统中,接地线与零线始终分开,不能共用。 TT 、IT 系统中,接地必须单独在设备端配置,不能与整套系统连接。各 种接地系统示意如下图2。 J LI JI kPZ LPZJ 区界面一 等电位连撰荊 (L!空区 廿挣机 (例)

铁塔组立及接地施工标准工艺作业指导书(接地施工作业指导书)

甘肃宝兰客专330kV供电工程(IV标)接地施工作业指导书 甘肃宝兰客专330kV供电工程 甘肃诚信送变电工程有限责任公司 2016年4月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 1、工程概况 (4) 2、编制依据 (5) 3、接地装置的施工准备及施工程序 (6) 4、接地形式 (6) 5、接地体的敷设 (6) 6、接地施工的方法说明及要求 (7) 7、接地施工的工艺标准及施工要点 (10) 8、接地施工安全要求 (11)

1、工程概况 1.1眉天线π入秦安变工程 北π(秦尚线)新建段长度1.9km,线路途经天水市秦安县,沿线海拔在1320~1366m之间,导线采用2×LGJ-300/40钢芯铝绞线,地线一根为24芯OPGW光缆,另一根为1×19-11.5-1270镀锌钢绞线。南π(麦秦Ⅱ回、麦天Ⅱ回秦安变侧)新建段长度2.2km,其中单回路段1km,双回路段为1.2km,沿线海拔在1320~1366m之间。导线采用2×LGJ-400/35钢芯铝绞线,地线一根为24芯OPGW光缆,另一根为1×19-11.5-1270镀锌钢绞线。 1.2. 眉天线π入麦积变工程 北π(麦秦Ⅱ回)新建段长度为34.5km,线路途经天水市甘谷县,其中单回路为14.7km,双回段为19.8km,南π(麦天Ⅱ回)新建段长度为33.7km,其中单回路为13.9km,双回路为19.8km(与麦秦Ⅱ线同塔架设),沿线海拔在1320~1850m之间。导线采用2×LGJ-400/35钢芯铝绞线,地线一根为24芯OPGW光缆,另一根为1×19-11.5-1270镀锌钢绞线和JL/LB20A-70/40-12/7铝包钢绞线。 1.3 麦秦Ⅰ回改造 麦积至秦安Ⅰ回线路改造段长约为1.4km,线路途经天水市秦安县,导线采用2×LGJ-300/40钢芯铝绞线,地线一根为24芯OPGW光缆,另一根为1×19-11.5-1270镀锌钢绞线。 1.4 胡家河牵引变330kV供电工程备供 胡家河牵引变330kV供电工程备供为单回线路,线路途经天水市

接地系统施工方案

接地系统施工方案 一、工程概况 **机场新航站楼工程为国家重点大型工程,大楼平面呈南北工字型,长747.5米,中央大厅最宽处121.1 米,南北指廊东西向以中轴对称布置,指廊东西长342.9 米。工程总建筑面积33.5万平方米,占地面积8.9万平 方米。大楼立面为地下一层,局部二层,地上三层,局部四层。中央大 厅屋脊最高点距地面27.5米,是我国目前最大的单体工程。墙面、吊顶 大部分采用金属饰面,屋面为金属屋面。楼内除强电电力系统,还有楼宇自控、航班显示、时钟系统、消防、BAS系统、地面信息系统、内通电话系统(含公用电话和专用电话)、离港系统、SITA系统、广播系统、 安全监视系统、泊位引导系统等,是我国目前现代化程度最高的公共设施。其接地系统的好坏将直接影响整个楼宇的自动化程度和使用功能。 整个楼宇的接地系统采用综合接地方式,所有电力系统、弱电系统、防 雷系统的接地均可靠连接为一体,接至环形接地体。接地电阻要求 ≤1Ω。 二、编制依据 1.北京**设计研究院绘制的施工图 2.建筑电气通用图集92DQ13 3.建筑电气安装分项工程施工工艺标准。 4.电气装置安装施工及验收规范。 5.中国建筑标准设计研究所出版的《****》。 三、施工组织

1.施工进度安排 由于该分项工程贯穿施工全过程,因此施工进度随土建进行,不再 另做安排。 2.劳动力计划 电工18人、气焊工2 人、电焊工4 人、架子工2人、管理人员4人。 四、施工工艺与方法 (一)环形接地体的施工方法 环形接地体采用65×5的镀锌扁钢,沿航站楼基础肥槽顺势敷设紧 贴建筑物的外墙,在结构双柱分段处26、37、44、45轴增设65×5的镀锌扁钢,敷设在基础底板内,并用铅丝与底板钢筋每隔1.5米绑扎一次,两端接至环形接地网。扁钢之间的连接要求三边满焊≥2b。基础肥槽内的扁钢用200×200 的C15素矿渣砼进行包封。 (二)防雷保护装置的施工方法 1.利用结构柱内Φ40的钢筋作防雷引下线,每处四根其分布如附图1所示。在-1米处将四根柱筋用Φ16的圆钢焊成一个封闭环,每处双面满焊≥6d,并将其引至墙外,再用40×4的镀锌扁钢引至环形接地网,与环形接地网焊接成一体,焊接长度≥2b。引出防水层的作法如附图2 所示。在二至四层建筑物最外侧柱子收头处,每18米(在防雷引下线处)设两根40×4的镀锌扁钢,一端与防雷引下线Φ40的柱筋三面满焊,焊 接长度≥2b,另一端与Φ12的镀锌圆钢焊接,焊接长度≥6d,作法如附图3所示。 2.平屋面避雷网、钢支座之间采用40×4的镀锌扁钢连接成为一体,暗敷于屋面找平层内或窗支架内。平屋面避雷网采用40×4的镀锌

变电站主接地网施工工艺流程及操作要点

变电站主接地网施工工艺流程及操作要点 变电站防雷接地是为防止电气设备意外带电造成电网、设备、人身事故的基本措施。本文从施工实际角度简述主接地网施工工艺流程及操作要点,力求能促进工程施工技术水平的提高,保证防雷接地工程的施工质量。从而确保接地装置安全运行,将对保障变电站运行安全有着十分重要的意义。 1、施工工艺流程

2、施工工艺流程及操作要点 2.1前期准备工作 2.1.1施工技术资料的准备 开工前首先应组织有关人员熟悉施工图及有关设计文件,了解设计意图,并按照设计要求做好接地施工方案、作业指导书编制等技术准备工作,并进行技术交底工作。其次根据经会审后的设计施工图编制材料清册,并校对材料规格和数量。 2.1.2施工材料的准备及材料质量保证措施 施工材料到达现场后,应对材料的规格、数量及外观质量进行检查。同时将材料厂家的产品合格证、质保书及厂家资质证明等相关文件报监理项目部审核,业主确认后方可进场使用。严禁不合格材料进入施工程序。 2.1.3施工前应配置最基本的施工人员和配备足够完好的施工机具 表1 主要施工机具的配置表 表2 主接地网施工施工人员配置表

2.1.4施工现场准备 根据业主指定的区域,首先设置接地材料加工棚、生活临时设施等。其次根据施工图纸和现场实际情况在预施工区域设置安全围栏,并悬挂安全标示牌等安全防护措施。 2.2接地沟开挖 2.2.1根据主接地网设计图纸要求,对对接地体(网)的敷设位置、网格大小进行放线。 2.2.2按照设计或规范要求的接地敷设深度进行接地沟开挖,深度按照设计或规范要求的最高标准为 准,超挖50-100mm左右。宽度为一般为500-1000mm,沟壁需放坡处理,底部如有石块应清除。 开挖完成的接地沟 2.2.3接地沟宜按场地或分区域进行开挖,充分利用土建开挖,减少重复工作,同时应及时恢复各类 安全防护措施,确保安全文明施工。 进行接地沟深度深测量 2.3垂直接地体安装 2.3.1按照设计或规范长度进行进行采购垂直接地体。 2.3.2垂直接地极采用人力锤击方式的安装,为避免垂直接地体施工时顶部敲击部位的损伤,在垂直 接地体顶部进行保护(如加自制钢管金属保护帽)。碰到强风化石时采用机械成孔安装。 2.3.3按设计图纸的位置安装垂直接地体。 2.3.4垂直接地体的埋入深度、间距必须满足设计要求。 2.3.5接地体安装结束后,顶部敲击部位应进行防腐处理。

相关文档
相关文档 最新文档