10.2.2地下管线及其他地上地下设施保护加固措施等

管线保护的控制程序见下图。

管线保护的控制程序图

10.2.2.1管线监测方案

(1)工程实施前,对受保护公用管线设置沉降观测点,定期观测管线的沉降量,及时向建设单位和有关管线管理单位提供观测点布置图与沉降观测资料。监测点分直接监测点和间接监测点。布点原则是对位于施工影响范围内的管线作为重点监测保护对象,一般情况下对直径小于300mm的刚性管线(煤气、上水)及直埋的柔性管线(电力、市话),采用包裹法布设直接监测点,即把被监测管线开挖暴露,将一根测针包裹在管线上,测针垂直管顶并露出地面。对于直径大于等于300mm的刚性管线(煤气、上水)及以管块方式埋设的柔性管线(电力、市话),采用包裹法布设直接监测点将无法实施,特别是在道路上施工,大面积的开挖是不现实的。拟以最小的开挖面积,挖至被监测管线的顶部,然后埋设φ70的PVC护管,测量时把测针通过护管直接置于被监测管线顶部即可;间接测点是将管线测点做在靠近管线底面的土体中。

(2)施工过程中,组织专业队伍负责保护地下管线的监控工作,定期对管道地基沉降观测点进行观测,及时画出管道地基的最大沉降量、不均匀沉降曲线

以及相邻沉降(约5m)的沉降坡度差△i,当△i接近控制指标时,即进行跟踪注浆,以控制沉降量及曲率不超过管道所允许的数值。

施工影响范围内管线监测测点布置示意图

盖板标志点

填塞粘土固定

套管

测量管顶沉

降的标志

测量管底处土

体沉降的标志

管线

10.2.2.2管线保护方案

(1)工程开工前进一步探清施工区域内各种公用管线的分布情况(包括标高、埋深、走向、规格、容量、用途、性质、完好程度等),必要时可采用开挖样洞或物探技术进行调查,请地下管线的管理单位监护人员到现场进行交底,查明管线的确切位置,做好记录,并填写公用管线施工配合业务联系单,向有关管线单位提出监护的书面申请,办妥地下管线监护交底卡。

(2)在编制施工组织设计时,把保护公用管线作为主要内容之一,对于重点保护的或保护有难度的公用管线,制定针对性的更为详细的技术措施进行保护,并将保护措施报管线监护单位和监理工程师批准。

(3)工程实施前,把施工现场地下管线的详细情况和制定的管线保护措施向现场施工技术负责人、工地主管、班组长直至每一位操作工人作层层安全交底,填写管线交底卡,并建立“保护公用事业管线责任制”,明确各级人员的责任。

(4)在煤气管道区域施工前,事先按动火作业审批制度提出“动用明火报告”,办妥审批手续,并落实消防设备,否则不准施工。

(5)在施工前应和管线主管单位现场落实位置,以样洞形式开挖或进行物探,确保管线位置勘查正确,没有遗漏。发现的管线应根据距离的远近和施工方法来决定保护方法,施工中加强监测,布置监测点,随着工程的进展进行跟踪监测,确保施工安全,发现有沉降、位移等不良现象,需及时采用有效措施—如隔

断、悬吊、压密注浆加固和基础托换等法保护。

管线上部的土方,采用人工开挖,管线暴露后,立即对管线进行支托和吊挂保护。在管线保护后,才开始进行管线下部的土方开挖。管线下部的土方开挖仍采用人工开挖。开挖高度和宽度控制在机械施工时不会撞碰到地下管线为准。

被悬吊管线均外裹50cm厚石棉板,其外再包裹纤维玻璃布,防止管线破坏。如果在施工中确需进行小范围移动时,在取得有关部门同意后再移动,否则支托(悬吊)保护后决不准移动,在支托保护的地方做好标识,如:“危险,请勿靠近”等字样,以引起全体人员的高度重视,防止意外事故的发生,其支托(悬吊)方案如图“管线支托(悬吊)保护示意图”所示。如有需用特殊保护方法进行保护的管线,我们将严格按相关部门的专门要求对管线进行保护。

管线支托(悬吊)保护示意图

(6)对上水管、煤气管、电力电缆、通讯电缆及光缆等管线进行重点保护。

(7)架空线保护

对于高压架空电力及通信电缆等架空线,拟采取如下措施:

尽可能采用高度较低的机械设备,保证设备与高压线间有足够的安全距离;

保护高压线的主要措施是在高压线下方设置一隔离防护网,防止吊车钻机等高大设备在作业时碰撞到高压线。

在进行高空吊装作业时,安排专人进行防护,并制定安全作业方案,指定安全作业区域。

(8)各级管线保护负责人应深入施工现场监护地下管线,督促(指挥)操作人员遵守操作规程,制止违章操作、违章指挥和违章施工。

(9) 施工前对施工人员进行管线保护的技术交底工作,施工中作业场所用标示牌将地下管线保护方案和保护措施进行标示。在地下管线保护和钢桁架上悬挂

警示牌,注明在地下管线下作业的最小安全高度,并用标示杆标明地下管线的水平保护距离。

施工期间加强对地下管线变形的监测工作,并将监测结果及时报告给相关部门。一旦地下管线变形增大时,应及时分析原因,采取有利措施进行加固处理。采用的方法有:调整螺拴的长度、增加吊点的数量、注浆加固砼支墩、增加桁架的刚度等。

10.2.2.3管线迁改方案

(1)以管道做为基准,施工范围内的柔性管线上水、燃气管等采用对管周围土体进行注浆加固的保护方式。

(2)工程施工前,对于影响工程施工的管道应与相关部门联系,密切配合,尽量减少对市民生活秩序和工业生产的影响,并在不影响其性能的前提下合理迁移。

(3)沿管线布设沉降观测点。检测点每10m左右设一点,变形量接近报警值时及时进行跟踪注浆,调整管线地基土的沉降曲线。

管线临时改移图

10.2.2.4管线保护应急措施

(1)施工过程中对可能发生意外情况的地下管线,事先制订应急预案,配

备好抢修器材,以便在管线出现险兆时及时抢修,做到防患于未然。

(2)一旦发生管线损坏事故,在24小时内报上级部门和业主,特殊管线立即上报,并立即通知管线单位进行抢修,同时积极组织力量协助抢修。

(3)一旦公用管线发生损坏事故,施工单位必须立即通知项目监理,上报业主,并马上启动应急预案,同时立即通知有关管线单位,组织力量抢修,快速高效的恢复公用管线的使用功能,修复工作应使有关管线单位满意。

(4)对人为原因造成损坏管线事故,要认真吸取教训,并按“四不放过”的原则进行处理。

10.2.2.5周边建、构筑物及公用公共设施的保护措施

开工前,对周边建筑的质量现状进行调查,如结构开裂、墙壁剥落、门窗变形扭曲等,通过拍照等方式取得一系列证据,向房屋主、业主和监理等有关单位申明,分清责任,进行必要的自我保护。

在施工前采取必要的加固措施,施工过程中采取必要措施对变形进行控制,发现损坏时及时抢修,施工结束后进行必要的维修,确保沿线影响范围内管线、道路和周围建筑特、构筑物的正常使用。

加强施工管理,严格控制施工程序,通过技术交底,使全体人员认识到:施工必须依循有关技术标准、施工设计程序以及参数。防止因施工不当而对周边建筑物产生不良影响。

建立一套完整的保护周边建筑组织协调体系。积极采取信息化施工技术,对道路、管线和建筑物、构筑物的监测工作,我公司将委托有足够资质的,且具有类似工程施工监测经验的第三方单位经甲方确认后予以实施。

采用先进的测量仪器,对周边建筑物进行监测。

如因施工原因致使临近建、构筑物的位移和沉降量超过规定的报警值时,应立即采取有效的加固措施,避免邻近建、构筑物发生沉降、开裂和倒塌。在重点保护的建筑物周围布置跟踪注浆管,加强对这些建筑物的沉降变形观测,加密观测点,增加监测频率,建立日报制度,报警时立即跟踪注浆,确保房屋安全。

配合甲方实施施工区域内对工程实施有影响的管线搬迁、交通组织、绿化迁移、三通一平工作。

参加施工协调、交通配合例会,做好施工现场的交通管理工作,负现办理施

工期间的掘路执照、临时占路证、交通施工许可证、管线监护卡、建筑施工许可证,与施工协调及交通配合等。

在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工前,提出安全保护措施。

在施工中发现文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等考古、地质研究等价值的物品,应在4小时内通知甲方驻工地代表,并报告有关管理部门和采取有效措施。

结合周边场地地形布置合理的排水系统。确保施工过程中的汛期雨水及生活、生产用水安全排放。

地下管线和地上设施周围建筑物保护措施

第26章地下管线和地上设施、周围建筑物保护措施 26.1 地下管线的调查与保护措施 26.1.1 地下管线的调查核实 在前期准备工作中,业主已经对影响地铁施工的地下管线进行了改移工作。 施工准备期间,应会同业主、监理工程师和相关单位一起对施工影响范围内的各种管线调查复核,核实地下管线的平面位置、类型、规格、埋深,并经有关部门或单位确认。当发现与业主提供地下管线现状不符的管线,应及时报告有关单位,并请其进行复核,地下管线核查的主要内容包括: 1、制定详尽细致的核查计划和核查方案。 2、对相关单位及业主提供的管线资料进行认真整理和确认。 3、走访施工辖区影响范围内所有管线的业主及产权或主管单位,搜集相关的管线资料,对地下所有管线进行探查和确认。 4、准确探查和测定出施工区域内所有管线的种类位置埋深形状尺寸等,并将核查结果报相应部门确认。 5、向有关部门确认各类管线的容许变形量。 6、将经过确认的所有地下管线资料标注到车站平面及剖面上。 26.1.2 地下管线的保护 1、地下管线的保护原则 (1)施工前调查所有与施工有关及基坑开挖影响范围内的各种管线,查明管线的类型规格材质位置及走向等基础资料。 (2)根据查明的管线资料,针对各种管线的不同控制要求,对基坑开挖中不需拆迁和改移的管线,作出具体的设计方案和保护措施。 (3)管线保护的设计方案及其技术措施在得到业主和监理的认可,使用时要和管线主管部门共同商讨,并达成一致意见,如设计图纸有详细保护措施,则严格按图纸执行。 (4)支吊结构必须坐落在坚实稳定可靠的支墩上。在施工期间保证支撑、悬吊的材料具有足够的刚度和强度,结构设计合理,确保管线在悬吊期间的变形与位移值控制在允许范围内。在主体工程完工后管线下方回填密实,并有密实检测记录。 (5)管线应在其下的原状土开挖前支吊牢固,并经检查合格后再采用人工方法开挖下部土方。

周边建筑物及地下管线保护措施

周边建筑物保护措施专项施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、编制原因 (3) 四、工程地质条件 (4) 4.1岩土层结构概况 (4) 4.2水文地质概况 (4) 4.3止水帷幕现状 (5) 五、周边建(构)筑物施工监测 (6) 六、建筑物保护措施 (8) 6.1 施工工艺的选择 (9) 6.2 建筑物保护措施 (9)

周边建筑物保护措施 一、工程概况 1.1 责任单位 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 1.2 工程概况 二、编制依据 1、和顺小区公租房工程建筑与结构施工图 2、和顺小区公租房工程主体总承包工程合同文件 3、和顺小区公租房工程《岩土工程勘察报告》(JGJ72-2004) 4、相关律法规、标准、规范、规程、图集以及地方标准、地方法规。 5、建设单位主持召开的图纸会审记录。 三、编制原因 工程现场东侧有加油站,西侧有民房。需考虑防护措施。 在支护和结构施工、基坑的开挖、降水过程中,施工对地层产生的扰动,基坑内外地基土应力的重分布,有可能会引起支护结构、地表及附近土层的变形或沉陷,危机基坑、主体结构的问题和附近建(构)筑物、建筑物的安全。因此,在基坑围护和

结构施工过程中,必须制定详细的检测方案,并根据检测成果,及时反馈信息,指导施工,以确保建(构)筑物及作业人员、居民的安全。 基坑施工的不可预见性因素较多,若施工期间的周围环境有变,或地质出现异常,就有可能使维护体系或基坑处于危险状态。此时,如果施工监测的工作没有跟上,或没有受到足够的重视,就使设计与施工出现偏差,一旦出现问题,不能及时预警,从而酿成事故。因此,加强围护施工与基坑开挖过程的监测,掌握基坑及附近环境的实际工作状态,对确保结构安全、经济、可靠和施工的顺利进行是非常必要的。 四、工程地质条件 4.1岩土层结构概况 拟建场地位于南岳区黄金路边,地理位置优越,交通条件极为便利。场地原始地貌单元为冲积沟谷地貌,后期经回填改造。分布有人工填土层、第四系全新统冲洪积层、第四系残积层,下伏基岩为第三系砂岩。拟建场地内埋藏地层特征自上而下依次描述如下: 4.1.4人工填土(Q4ml)①(①为地层编号,下同):属素填土,、褐红、棕红色、紫红色,主要由粘性土及少量砂岩碎块、砂砾等组成,表层0.00-1.00m深度夹砼块、砖块等建筑垃圾,块径一般20-40cm。堆积时间3-5年,未经分层压实,未完成自重固结,密实程度不均,一般结构较松散。场地遍布该层,层厚3.50~8.50m。 4.1.2第四系全新统冲洪积(Q4al+pl)层 4.1.2.1含有机质粉质粘土②:灰黑、灰褐色,含少量有机质和植物根茎,偶见有未完全腐烂植物,略具臭味,呈软塑状态。光泽反应稍有光泽,摇振无反应,干强度及韧性中等。本次勘察仅在钻孔215、222、232、364、B26号遇见该层,层厚0.80~4.40m。 4.1.2.2粉质粘土③:褐黄色、灰白色,呈可塑状态,光泽反应稍有光泽,摇振无反应,干强度及韧性中等。层厚0.60~9.00m。 4.1.3第四系残积(Qel)粘土④:红褐色,由下伏砂岩风化残积而成,原岩结构可辨,不均匀夹少量强风化岩块,呈硬塑状态。光泽反应有光泽,摇振无反应,干强

地下管线保护专项施工方案

浙建监A2 地下管线保护专项施工方案报审表 本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

104国道(瓯海段)拓宽工程一期投资施工一体化项目 地 下 管 线 保 护 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 温州市兴海市政建设有限公司 二0一四年八月十日

目录 一、工程概况 (1) 二、施工区域原有管线的保护处理程序 (1) 三、地下管线处理前的准备工作 (1) 1、收集地下管线资料 (1) 2、实地勘踏 (1) 四、各类管线防护措施 (2) 1.探沟开挖 (2) 2、管线开挖 (3) 3、管线保护方法 (3) 4、管线事故的处理 (4) 五、管线保护责任制 (5)

地下管线保护方案 一、工程概况 工程名称:104国道(瓯海段)拓宽工程一期 工程地点:瓯海大道——南白象加油站 合同工期:18个月 工程内容:道路、桥梁、给排水管道、电力管沟、路灯、交通设施、绿化工程等。 建设单位:温州市瓯海区广化路和双南线道路建设办公室 设计单位:武汉市政工程设计研究院有限责任公司、温州市城建设计院 监理单位:浙江明康工程咨询有限公司 本工程由于道路管线交错复杂,老路东侧移动管线、电信管线、架空管线、军用光缆、DN600给水总管、雨水管道、污水管道,老路西侧有联通管线、铁通管线、网通管线、中广有线电视、架空管线、军用光缆、雨水管道、污水管道等众多地下管线。施工前,进一步探明管线具体布局,做好现有管线的防护工作尤为重要。因此,经项目部各部门研究制定本管线保护方案。 二、施工区域原有管线的保护处理程序 收集管线资料实地勘踏开挖探沟情况报告人工开挖保护 三、地下管线处理前的准备工作 1、收集地下管线资料 向业主及监理单位的相关人员仔细咨询了解施工区域内的地下管线的种类、用途、数量、走向、埋置深度,地上架空电线杆位置、数量、埋置深度等。并请业主提供相关的图纸资料,以此作为制定地下管线防护措施的依据。 2、实地勘踏 由于设计提供的图纸信息局部可能与实地不符,需要在施工前手持图纸进行

地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施

地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施 1、地下管线保护加固措施 (1)施工前,先用我单位先进的金属管线探测仪进行探测初步摸清管线的走向、位置。结合人工开挖探坑摸清管线明确位置,绘制管线分布图,作出明显的挂牌标识。探坑按井字型布置,每隔20m 一道,深度不少于3m 。 (2)由专人负责检查标识情况,监督在管线附近的开挖作业应对施工范围内各种现有管线进行一次全面、细致的调查,确定现有管线的类别、规格、位置、高程以及所归属的管理部门。 (3)管线探明后,请管线业主单位到现场对管线向施工单位进行交底并指导施工。 (4)开始动土前把管线情况向全体施工人员交底,确保每个施工人员心中有数。 (5)跨越基坑的管线,进行悬吊、支顶、包扎等措施,且必须经过设计和验算。 (6)开挖过程中,遇有电缆、管道或其它构筑物时,及时与有关单位联系会同处理地下管线和各种构筑物,尽量临时迁移;如无法迁移,必须挖出使其外露,并采取吊、托等加固措施。管道、电缆加固保护示意图必须选择刚度大、稳定、整体性强并连接牢固的钢梁悬吊后架设管道,悬吊吊架的吊杆必须受力均匀,兜拌或底梁与管底密贴并保持管道原有坡度。 (7)在开挖管线下部土方前必须将管线吊挂牢固并经检验合格后进行。 (8)种类不同的管线,一般须单独悬吊或架设,如同时悬吊或架设时,应取得相关部门的同意,并采取可靠措施。 (9)跨越基坑的便桥上原则上不得设置管道悬吊。利用便桥墩作悬吊,悬吊梁应独立设置,不得与便桥发生联系。管道、电缆的保护方式如图所示。 钢索 管道或电缆 沟槽吊缆 钢管柱缆绳

地下管线保护方案

目录 一、地下管线保护施工重点分析 (1) 1、地下管线、地上建(构)筑物调查 (1) 2、做好地下管线的摸底与探测工作 (1) 二、地下管线保护施工措施 (2) 1、保护原则 (2) 2、管线保护的主要措施 (2) 3、管线保护措施的施工 (3) 4、施工过程中的管线保护措施 (3) 5、地下管线的监测 (5) 三、燃气管道保护施工措施 (6) 四、应急预案 (7) 1、电缆、光缆挖断,通讯线路故障等事故的应急预案 (7) 2、给水管线挖断事故的处理 (8) 3、燃气管挖断、泄漏事故的处理 (8) 五、结语 (8)

地下管线保护方案 一、地下管线保护施工重点分析 龙田街道城中村综合治理工程(二标段),龙田街道上坝村、茜坑村(金牛东路与创景路交汇处),总整治面积约47263. 96平方米,其中上坝村整治面积约24741. 81平方米,茜坑村整治面积约平方米。地下管线复杂,管槽土方开挖时需要注意地下管线、燃气管道的保护,施工期间地下管线、燃气管道的保护将是本工程的重点。 1、地下管线、地上建(构)筑物调查 在工程开挖施工过程中,由于机械设备震动等原因可能出现地面建筑物和地下管线的损坏,为防止此类事故的发生,保证工程的顺利进行,在工程施工前,需配备一定的工程技术人员和设备对工程沿线建筑物和地下管线情况进行调查。 在工程施工前,组织工程师和有经验的测量人员对工程附近建筑物及构筑物现有状况进行调查,了解清楚附近每座建筑物和构筑物的位置、现状和地下甚而情况。 2、做好地下管线的摸底与探测工作 在管线、建(构)筑物业主在场的情况下,进行目检并记录在工程影响范围内所有建(构)筑物在施工前的状况。确定既有建(构)筑物的已有破损情况,必要时,对建(构)筑物进行直接调查和物理调查,以便工程施工时,对其采取措施,进行有效的保护。 管线开挖前,应以书面形式通知相关的管理单位和产权单位,争取意外事项发生时得到相关单位的支持与协助。 认真地对施工图与提供的地下管线勘探图以及相关单位、居民提供的地下管线与现场进行综合核对,并做好标志。 利用物探仪对准备开挖的管槽沿线进行探测并用人工辅助在挖深约米的探坑方式,若发现与原提供的不相符的管线,也进行现场标注,并报监理、业主、设计等相关单位现场进行查实和确认解决方法。 随时做好开挖的现状管线保护工作,减少对居民的生活影响。 做好已明地下管线的位置标高记录工作,为竣工图编制提供更准确的资料。 二、地下管线保护施工措施 1、保护原则 工程施工影响的管线,根据施工影响程度,现场条件以及管线类别采取迁移和包封保

(完整版)地下管线保护措施

地下管线保护措施 为保护地下管线在施工中的安全,避免被破坏,应积极协调各方关系,督促施工单位和管线单位加强沟通,互相协调配合,采取积极、有效的措施保护地下管线,主要应做好以下几方面的工作: 一、施工准备阶段采取的措施 1、开工前建设单位组织相关管线单位和施工单位、监理单位参加管线综合调度交底会。管线权属单位将管线的性质、走向、埋深、管径以及管线的变化情况尽量向施工单位交底清楚;并对施工现场派出监护人员。施工单位项目部技术负责人在制定施工组织设计方案时,要从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性,从方案上保证管线安全。 2、施工单位取得各种地下管线资料后,对照现场与图纸资料互相校核验证。建立健全地下管线安全保证体系,项目部应设专职安全员,作业队伍应进行三级安全教育和安全技术交底,应挑选技术水平过硬的机械操作人员,并对操作人员进行安全施工技术交底。制定安全生产责任制,明确奖惩措施,责任落实到人。 3、现场地下管线详细调查,可采用的方法主要有: ⑴挖探坑:这是长期以来市政施工探明地下管线的主要方法,探坑采用人工开挖,开挖时应采用铁锨薄层轻挖,不宜使用羊镐、钢钎等尖锐工具。根据现场情况确定探坑的间距,

通过两处以上探坑暴露的管线情况来推断该种管线的大致走向和埋深等信息。 ⑵采用管线探测仪探测:在对地下管线的勘测中,采用科学的手段人工开挖结合现代测绘技术、仪器,如加拿大noggin 公司生产的noggin250系列管线成像雷达,即可有效的探测电力、电信、燃气、供热、供水、排水和有线电视等各类地下管线的准确位置和埋设深度等数据,在旧路开挖前进行全面探测,与现有管线图纸资料对照复核, 以获得地下管线的准确信息。 ⑶与各管线单位专业监护人员进行交流,请他们介绍一下管线的分布情况,施工中应该注意的事项,对工程的安全、进度十分有利。 ⑷根据经验,仔细观察,合理判断分支管线的埋设位置和种类。重点观察部位:大路口处四周集中穿路管线,沿线单位处支管接入情况,一般从检查井盖位置可以看出管线的大致走向;电线杆引下线、配电柜至附近电力检查井之间应小心地下敷设的电力电缆。 4、绘制管线分布图。对调查出的各种地下管线叠加绘制在同一张平面分布图上,注明每种管线的埋设方式,张贴在办公室显要位置,组织施工管理人员交底学习,随时提醒相关人员注意管线安全。 5、现场做好警示标志。对已查明的地下管线,在施工现场

周边建筑物及地下管线保护措施

目录一、工程概 况 (1) 二、编制依 据 (1) 三、编制原 因 (1) 四、工程地质条 件 (2) 五、地下管线保护措 施 (4) 一、工程概况 天悦商住广场工程位于东莞市塘厦镇塘厦大道西侧、花园新街东侧,建安路北侧,花园北路南侧。工程建筑占地面积31720.74m2,总建筑面积179506.175m2,其中地下建筑面积51705.787m2、地上建筑面积127800.388m2;包括三栋商业住宅楼和一栋商场;三栋住宅塔楼均南北向布置,住宅层高3米,建筑高度93.0米,综合商业楼共六层,建筑高度为34.3米。结构型式:框剪结构,基础型式:筏板基础和独立基础。本工程±0.000=22.95m,现地面标高22.40~23.20m,设2层地下室,本基坑坑底相对标高为-9.5m~-11.7m,基坑开挖深度约8.97m~12.69m,基坑面积约26803.0m2,基坑开挖土方工程量约28.7万m3。 二、编制依据 1、天悦商住广场工程建筑与结构施工图 2、天悦商住广场工程主体总承包工程合同文件 3、天悦商住广场工程《岩土工程勘察报告》 4、天悦商住广场工程地下管线探测测绘技术报告 5、图纸会审记录。 三、编制原因 在支护和结构施工、基坑的开挖、降水过程中,施工对地层产生的扰动,基坑内外地基土应力的重分布,有可能会引起支护结构、地表及附近土层的变形或沉陷,危机基坑、主体结构的问题和附近建(构)筑物、地下管线的安全。因此,在基

坑围护和结构施工过程中,必须制定详细的检测方案,并根据检测成果,及时反馈信息,指导施工,以确保建(构)筑物及作业人员、居民的安全。 基坑施工的不可预见性因素较多,若施工期间的周围环境有变,或地质出现异常,就有可能使维护体系或基坑处于危险状态。此时,如果施工监测的工作没有跟上,或没有受到足够的重视,就使设计与施工出现偏差,一旦出现问题,不能及时预警,从而酿成事故。因此,加强围护施工与基坑开挖过程的监测,掌握基坑及附近环境的实际工作状态,对确保结构安全、经济、可靠和施工的顺利进行是非常必要的。. 四、工程地质条件 4.1 地层岩性 ml)、第四根据钻孔揭露,场地土层按成因类型可划分为:第四系人工填土层(Q4dlel)和侏罗系基岩层(J)Q。现仅根据已揭露的资料,)、残积土层(Q系坡积土层(自上而下将各土层特征分述如下: ml)第四系人工填土层素填土(Q4.1.1 4素填土:图件和附表代号为①1,褐灰色、灰白色、褐红色,压实,主要成份多数以碎石、砼块及少量粘性土、砂粒组成,为近期拆除厂房堆填而成,表层0.10~0.30m为砼路面,少数钻孔回填粘性土、块石(母岩成份为花岗岩),直径10~30cm。次层厚0.50~4.70m,平均2.00m。该层做标准贯入试验1次,击数N=11击(修正后击数10.3)。 dl),为粉质粘土 4.1.2 第四系坡积土层(Q粉质粘土:图件和附表代号为②,褐黄色、褐灰色、褐红色,可塑~硬塑,主要成份以粘粉粒为主,含石英砂粒及角砾,手搓有砂感,土质较均匀,干强度高,韧性中等。该层分布于场地内多数钻孔,该层厚度0.40~5.80m,平均1.98m,层顶埋深0.50~4.70m,层底埋深1.00~9.10m。 该层做标准贯入试验25次,校正后剔除2次,统计数23次,实测标贯击数为 N=6~24击,标准值12.1击(校正后击数标准值为10.7击)。 el),粉质粘土为泥质粉砂岩、炭质泥岩风化残积而成 4.1.3 残积土层(Q粉质粘土:图件和附表代号为③,灰黄色、暗红色、灰黑色等,土芯状态呈可塑-硬塑状,由泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、炭质泥岩风化残积而成,浸水易软化、崩解,手搓有砂感。该层分布于场地内多数钻孔,该层厚度0.60~11.50m,平均3.77m,层顶埋深0.50~6.80m,层底埋深1.10~14.00m。 该层做标准贯入试验32次,标贯击数为N=8~35击,标准值16.1击(校正后击数标准值为13.9击)。 4.1.4 基岩层(J),图件和附表代号为④,场地范围内主要揭露基岩层为强风化泥质粉砂岩、炭质泥岩~微风化泥质粉砂岩。 1)强风化泥质粉砂岩、炭质泥岩:图件和附表代号为④;暗红色、青灰色、灰 1黑色、灰黄色等,原岩结构基本破坏,残岩结构可辨,可用镐挖,干钻可钻进,岩芯 呈半岩半土状、土夹岩状,少数呈碎块状,岩块质较软,场地多数钻孔夹有薄层中风化岩,钻进相对较为缓慢,岩块相对较硬。该层分布于整个场地,所有钻孔均有揭露,该层厚度1.50~15.90m,平均7.16m,层顶埋深0.50~14.00m,层底埋深5.20~20.60m。 该层做标准贯入试验23次,标贯击数为N=50~63击,标准值54.2击(校正后击数标准值为46.0击)。

地下管线及地上地下设施的保护加固措施

地下管线及地上地下设施的保护加固措施 本工程路线较长,经过的场地多。故该工程施工过程中,特别是在深挖方路段等,将遇到地上地下设施和管杆线障碍,为保证施工时地上地下管线和设施的安全,对既有管线的迁移、保护采取了详实可行的措施,应对措施如下: 1、早发现、早处理 工程开工前由相关人员进行施工调查,摸清地上、地下各种管线走向及所属单位,登记在册。确定地面以上需要迁移和需要原地保护的管线的数量、性质等。需要迁移的,根据管理权限,相关部门和管线职能部门签订迁移协议,尽早迁移。对需要施工保护的管线制定保护方案,报管线职能部门和上级有关部门批准后实施。 对地下管线的调查采用三种方式,从而达到明确地下管线走向的目的。 (1)、在施工前由相关人员进行相关单位的走访,了解相关管线情况。 (2)、到档案馆查阅相关资料,了解本工程所经地区的管线埋设情况。 (3)、利用地质雷达进行探测,发现和确定地下管线的位置和走向。 2、地下管线及其他地上地下设施的加固措施 施工时必然会遇到各种各样的管线,为加快工程进度及节约工程造价,在确保安全的情况下,对不需要拆除的管线立足于现场加固处理,在次把管线分为两种四类,两种为纵向管线和横向管线。每种管线分为刚性管线和柔性管线,根据不同的管线采用不同加固保护措施。 3、地面以上的各种管线加固保护措施 对于纵向架设的管线,如果在施工范围以内,则必须改到施工区域以外。对于横跨本工程的管线,仍采用横向架空保护方案。即在施工区域的两侧立杆,利用吊索让管线跨越本工程。 4、地下横向柔性管线保护措施 地下横向柔性管线一股采用槽钢对扣保护,对于不影响雨水管道及结构层工程的管线,工程施工完后继续埋到地下即可。对于影响本工程雨水管道及结构层工程的管线挖出后,进行下降。对于影响施工进度时,可先加固后迁移。 5、地下横向刚性管线保护措施 地下横向刚性管线分两种情况,对于不影响雨水管道及结构层工程的,可利用钢筋混凝土加固处理,待强度达到要求后,进行后续压实工作。对于影响雨水管道及结构层施工的管线,施工前进行迁移。 6、地下纵向柔性管线保护措施 地下纵向柔性根据管线在工程中的位置和富余长度采用不同的施工保护措施。对于富余长度较大的管线,可下降至结构层以下,进行路基及结构层的施工。对于富余长度小的管线,施工时一般采用迁移的方法解决。 7、地下纵向刚性管线保护措施 地下纵向刚性管线一般采用迁移的方法解决施工问题,对迁移方案要具体问题具体分析,根据管线的位置和性质确定迁移方案。 8、施工保护措施 对调查确定有管线的部位施工时要特别提醒施工人员注意保护管线。在大型机械施工前,要先人工探槽挖出管线,确认施工不影响管线后进行施工,对于雨水管道基坑开挖及降坡工程时,有管线的部位需要采用人工开挖。 9、意外事故处理措施

地下管线保护措施施工方案

羲和路(蓝天路~神舟路)市政工程 地 下 管 线 设 施 保 护 方 案 中铁国际集团有限公司南京分公司 2017年3月10日

地下管线保护方案 我司承建的羲和路(蓝天路~神舟路)市政工程位于南京江宁开发区空港经济区。其中,蓝天路,华商路,神舟路,路基开挖施工时,地下各类管线多,施工时必须保证地下管线的完好畅通,作好充分的保障措施。 开工前,组织各有关人员实地勘察,搞清施工内现状的地下障碍物:地下水、气、电力、通讯管线的具体位置,必要时进行地下物探工作并制定施工保护方案。施工进场后,还须与相关部门协商、研究,进一步摸清地下管线的情况,做好管线位置标志,确定其准确位置,在此基础上与有关部门研究制定更为具体、完善、切实可行的改移及保护措施,确保施工区和相邻区各管线完好,运行畅通;管线露出后密切配合有关单位和安全部门,完整无缺地迁移、保护管线,为后续工程创造条件。 1、摸清管线的功能作用和结构形式,依据这些功能 的作用 和结构,因地制宜进行加固和保护措施。 2、电缆管线由人工挖沟并立牌标注,警示施工人员 和机 械操作人员。 3、将管线埋设情况向全体施工人员交底,对于管线 位置的 开挖,坚持利用人力层层开挖,以防对管线产生损伤,并通知主

管单位人员到位,边施工边迂移。 4、加快施工进度,抓紧时间,缩短工期,使管线早 日恢复 原状。 5、如果发生意外情况的处置措施:在施工中万一出 现意外 况,一方面向有关管线单位反映,要求组织抢修,另一方面立即报告自己上级主管部门领导,保护事故现场,在出事地点拉上警戒线,由专人看守,防止伤害行人。组织人力、配合管线单位全力抢修,缩短抢修时间,使管线尽快恢复,减少损失。事后要按照“四不放过”原则分析事故原因,分析事故责任,提出整改措施,杜绝类似事故的发生对有关人员进行通报批评或处罚。

地下管线保护方案44679

康缘弘道医药一期工程 地 下 管 线 保 护 方 案 编制: 审核: 批准:

目录 一、施工区域原有管线的处理程序 (1) 二、地下管线处理前的准备工作 (1) 1、收集地下管线资料 (1) 2、实地勘踏 (1) 三、各类管线防护措施 (1) 1.探沟开挖 (1) 2、管线开挖 (3) 3、管线保护方法 (3) 4、管线事故的处理 (3) 1) 电缆、光缆挖断及通讯线路故障等事故的处理 (3) 2) 雨水、污水管线挖断事故的处理 (4) 3) 给水管线挖断事故的处理 (4) 四、管线保护责任制 (5)

本工程包括:水电安装工程、园路园桥工程、和绿化工程等。由于污水处理厂内管线交错复杂,涉及有电力电缆、电力架空、污水管道、雨水管道、给水管道、通信管道、路灯电缆等众多地下管线。施工前,进一步探明管线,做好现有管线的防护工作尤为重要。因此,经项目部各部门研究制定本管线保护方案。 一、施工区域原有管线的保护处理程序 收集管线资料实地勘踏开挖探沟情况报告人工开挖保护 二、地下管线处理前的准备工作 1、收集地下管线资料 向业主及监理单位的相关人员仔细咨询了解施工区域内的地下管线的种类、用途、数量、走向、埋置深度等。并请业主提供相关的图纸资料,以此作为制定地下管线防护措施的依据。 2、实地勘踏 由于设计提供的图纸信息局部可能与实地不符,需要在施工前手持图纸进行实地勘踏。将不符的通过照片,文字形式记录下来,并且联系业主、监理、设计方进行确认。 三、各类管线防护措施 1.探沟开挖 (1)根据图纸信息和实地勘探资料,确定管线大概位置。然后通过开挖探沟,找出浅埋地下管线。确定管线位置前施工区域内不得堆放各种物资、设备,各种车辆机械不得驶入本区域。探沟开挖必须使用人工。 成立6人的探沟开挖及管线保护施工队,专门负责探沟开挖工作。5人为一组,设组长一名,组长负责本组人员的安全及文明施工,同时,负责检查组员所挖电缆是否被破坏,发现问题及时上报施工员。开挖时必须小心,用铁锨轻轻挖掘,不得用镐。发现土质发生变化时应改用木钎将覆盖物清除干净,以保证不损

地下管线保护措施与应急措施

第十三节、地下管线保护措施及应急措施 一、工程概况 根据本工程红线范围的探测报告书以及管线布置图,了解到场地红线范围内有一条给水管道,给水管线点13个。管线保护是本工程的一大难点。 二、地下管线保护目标 本司在施工前将经过调查和探测,再进行土方开挖等施工操作,施工操作过程中做好管线保护的准备以及相关保护措施,协助相关单位做好保护工作。 三、现状地下管线情况

管线位置四、地下管线保护管理机构图

五、管线损坏原因 1、施工引起的直接损坏施工造成地下管线损坏的原因主要有以下几个方面: (1)地下管线位置不明。在施工前没有经过调查和探测,而是盲目按照施工图纸进行施工。由于在施工前对地下管线进行探测调查需要一定的费用和时间。大多数施工单位都不会也不思做此项工作。这是造成地下管线损坏的常见原因之一,而且造成的事故大多数都比较严重。 (2)施工时土体挤压导致一些临近区域内年代早、管材强度弱、接头不牢固的管线发生损坏。 (3)基坑开挖、边坡失稳或流沙现象引起较大的土体变形,当变形量超过管线的变形极限时,就会发生管线损坏。 (4)施工中可能产生土体不均匀沉降或地面隆起,当不均匀沉降或隆起值较大时会导致附近管线断裂或接头错位。 (5)施工机械、车辆、材料和土体等荷载过大会将下面的强度不高的管线压坏。 (6)施工开挖后,裸露的管线在冬季由于气温骤降,管子易冻裂。 (7)开挖裸露的管线在雨季受到洪水的冲击或附近的土体流失从而使管线发生损坏。 (8)施工时没有按要求进行施工。导致裸露的管线受到大的坚硬物体的剧烈碰撞而断裂、松动等。 六、地下管线的改移和保护 1、管线改移前首先对管线实施保护 项目经理 技术负责人 安 全 员 管线保 护 员 施工员 施工班组

地下管线专项防护措施(优秀工程范文)

目录 1、工程概况 (1) 2、施工范围内管线现况 (1) 2.1管线保护目标及承诺 (4) 2.1.1 管线保护目标 (4) 2.1.2 管线保护承诺 (4) 2.2管线保护措施 (4) 2.2.1 承台施工时管线保护措施 (4) 2.2.2 对于绿化带内窨井、电杆及地下管线的保护措施 (5) 2.2.3 对于路口新建雨水管道的保护措施 (6) 2.2.4 对于路口新建雨水管道的保护措施 (7) 2.3 管线应急预案 (7)

地下管线防护措施 1、工程概况 工程名称: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 勘察单位: 建设位置: 总建筑面积60440 米2,其中地上42279 米2,地下18161.4米2, 本工程由2幢(自编号1-1号、1-2号,2号)高层住宅和地下室组成.其中1-1号、1-2号(高层住宅)地上26层,建筑设计高度是81.6米;2号(高层住宅+配套公建及商业服务网点)地上32层,建筑设计高度为99.28米;商业服务网点为2层,建筑设计高度10.8米 ;地下室为二层,负一层层高3.6米,负二层层高3.3米.使用功能为车库和设备房. 建设工期:项目于2016年5月30日开工,计划完工时间2018年5月30日,总工期24个月. 2、施工范围内管线现况 经过对现场进行了实地踏勘及调研,比对综合管线图,对施工区域内的管线进行了初步的排摸.结合我方在施工现场了解到的情况,根据招标单位提供本标段内地下管线的详细探勘报告,我方初步了解地下地上管线如下表所示: 本标段各类管线情况汇总表 序号位置管种 管径(直 径、根数、材质) 与既有道路(桥梁)关系 1 K4+925 给水 DN800 南北走向本标段相交 2 K4+930 污水DN1200 南北走向本标段相交 3 K4+975 电信1根南北走向本标段相交 4 K5+010 供电2电杆南北走向本标段相交 5 K5+050 电信1根南北走向本标段相交 第 1 页

地下管线保护专项技术方案

110KV++站配套线路管沟工程工程(土建部分) 地 下 管 线 保 护 专 项 方 案 编制人:编制日期: 项目负责人:技术负责人: 审批人:审批日期: 目录 1编制说明1 2编制依据1 3工程概述1 4施工区域地下管线迁移情况3 5施工区域现状地下管线的处理程序4

6管线保护措施6 7应急预案9 8结束语11 1编制说明 本工程工期较紧,我司根据自身实际情况及以往同类相似工程经验,暂定开工日期为201年6月5日(具体时间由总监签发的开工令为准),确保在150个日历天完成全部工程任务。由于施工范围内的各种管线应按计划迁改,便本工程分部工程开工报告及时被监理批复。 管线迁改的问题直接影响整个工程工程的整体施工组织、施工进度、施工安全问题及竣工。 为确保在管线迁改完成后能立即组织现场施工,我部在前期准备阶段加大投入,根据业主提供的施工图纸、有关文件及报告,结合现场的实际情况,探明管线具体位置,采取措施,保证管线安全,特编制此《地下管线保护专项方案》。 本工程地下管线种类繁多,有燃气、电力、电信等各类管线。由于《招标文件》中未提及施工期间管线保护措施和由此带来的施工增加费用,因此在所有管线迁改完之前,需按本《专项方案》实施增加相应的费用,将摸清楚所有管线,做好管线保护措施,确保管线不影响周边地区的正常使用及安全使用。 2编制依据 1、经批准的设计图纸、变更文件和图纸会审记录。 2、现场走访调查所掌握的管线情况。 3工程概述 工程名称:110KV++站配套线路管沟工程(土建部分)

建设地点:++镇++大道、++大道、++大道等 建设单位:+州市++区++镇人民政府 设计单位:+州市++设计院有限公司 监理单位:+州市++监理有限公司 施工单位:+州市++工程维修处 建设规模:如下 各道路管线分布 110千伏部分,双回电缆1.1km,单回顶管2处,长0.12km;110KV++新建三回电缆沟0.4km,单回顶管0.2km,双回电缆沟0.1km;新建电缆终围护栏2个,交叉互联工作井26个。10KV 部分,主要沿++大道等路段以及跨越道路新建电缆沟合计6783M,新建排管行车直线井、

地上地下管线保护方案

崇州北部10万亩粮经旅综合示范区基础设施配套建设项目-环线道路工程2标段 地上、地下管线保护方案 编制: 审核: 审批:

四川坤唐路隧建设工程有限公司崇州环线道路二标段项目部

地上、地下管线保护方案 一、工程概况 崇州市北部10万亩粮经旅综合示范区基础设施配套建设项目—环线道路工程为示范区建设修建的旅游观光、带动基础设施建设的环线道路。全线部分路段新建、部分路段改建、部分路段为利用段,采用四级公路20km/h的技术标准,标准段路基宽度6.5m,路面宽度6m,沥青混凝土路面。 本项目锦江乡环线道路路线止点:止点桩号K8+300顺接环线道路观胜镇段,锦江乡、观胜镇交界处。 锦江乡锦江支线路线起点:起点桩号K0+000与环线道路锦江乡段K4+572.988平面交叉。 锦江乡锦江支线路线止点:止点桩号K1+032.143与华怀路平面交叉,现状华怀路为一级公路,路基宽度37m。路线全长8.702km,锦江乡环线道路长7.67km,锦江支线长1.032km,均为新建或改建工程。 二、开工前的准备工作 1、认真研究设计图纸提供的资料。 2、积极主动走访有关职能部门,尽可能收集有关管线的资料。 3、派专人对施工现场地下管线进行勘测调查。 4、根据前三步工作的成果,比较精确地绘出有关管线图纸。 5、对已有的地上设施,在工程开工前,搭设双层钢管防护棚进行保护。

6、严格按照施工方案搭设脚手架,挂设安全网,做好临边的安全防护,防止施工过程中材料的坠落而造成对原有建筑设施的破坏 三、地上、地下管线的防护方案 调查分析首先在工程施工前,加强对施工区域管线的调查工作,将工作做在前面,防患于未然。 ⑴从技术上引起重视:项目部技术负责人在制定施工组织设计方案时,首先从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性,从方案上保证管线无事。 ⑵从施工过程引起重视:在施工前,首先根据管线图,摸清各管线的管位和走向,对明确的管线按20m距离打一样洞,确认其埋深和走向,在管线转角处,须找到转角位置,明确角度变化后管线的走向,并插小木牌,小木牌标明管线名称、走向、埋深等。在用挖掘机进行沟槽开挖时,管线保护人员,施工员随时监测,并指挥操作。在整个开挖过程中,各岗位均要有人到位,严禁擅自离岗。挖掘机驾驶员须有较高的业务水平,并有良好的配合意识,能坚决服从指挥。 ⑶如在施工路段有现状管线,则根据不同的管线性质,各管道材料情况,分别采取行之有效的保护措施,确保管线安全无事故。 四、管线的保护加固措施 ⑴严格执行我司管线保护八项规定。 ⑵查阅地下管线数据库,确定管线的大致走向,以便做到心中有数,主要与工地附近有关部门联系摸清管线的位置。 ⑶用仪器探测与实际开挖探测相结合的方式摸清管线的明确位

地下管线保护方案

目录 1编制依据........................................................................................................ 错误!未定义书签。2工程概况........................................................................................................ 错误!未定义书签。3桩基围护施工对市政管线的影响分析 ........................................................ 错误!未定义书签。4管线保护措施 ................................................................................................ 错误!未定义书签。 总体措施............................................................................................. 错误!未定义书签。 桩基施工阶段管线保护措施 ............................................................. 错误!未定义书签。 施工流程 ............................................................................... 错误!未定义书签。 施工工艺 ............................................................................... 错误!未定义书签。 隔振沟开挖注意事项 ........................................................... 错误!未定义书签。 围护施工阶段管线保护措施 ............................................................. 错误!未定义书签。 施工流程 ............................................................................... 错误!未定义书签。 主要工序施工方法 ............................................................... 错误!未定义书签。 5 监控量测 ........................................................................................................ 错误!未定义书签。 6 工程质量保证措施 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 质量技术措施..................................................................................... 错误!未定义书签。 质量检验............................................................................................. 错误!未定义书签。 7 安全保证措施 ................................................................................................ 错误!未定义书签。 加强管线调查..................................................................................... 错误!未定义书签。 加强员工教育..................................................................................... 错误!未定义书签。 加强监控量测..................................................................................... 错误!未定义书签。 加强联系............................................................................................. 错误!未定义书签。

市政工程地上、地下障碍物、管线保护措施

市政工程地上、地下障碍物、管线保护措施第1节地上、地下障碍物及现况管线调查及分析 根据招标图纸及现场实地管线调查,本标段地上障碍物主要是线杆、路灯杆、树木、公交车站及房屋,地下现况管线主要有电信、雨水、污水、直埋电缆及上水管线,现况管线纵横交错,与拟建规划管线多处交叉,部分现况管线须拆改移。 进场后,对现况管线进行详细的调查及物探、坑探,将现况管线类型、位置、埋深等标识在地面上,并绘制详细的地下管线图,同时根据设计图纸,放出规划管线位置,对规划管线和现况管线交叉点,核算现况管线和规划管线高程,若有冲突,及时联系设计单位、业主或作洽商变更设计高程或积极与管线管理单位联系,编制详细的拆改移现况管线方案,待业主和管线管理单位批准后实施;若高程不冲突,则编制详细的管线保护方案报业主、管线管理单位和监理,审批后对管线进行加固、悬吊等保护措施。 第2节地上设施加固 ⑴地面上需要加固的设施主要包括沟槽附近的强电弱电线杆以及绿化树木。对于开槽后距槽边较近的线杆、树木、建筑物等设施需进行加固,防倾倒或滑入槽中,一般采用拉纤或支撑两种方式。 ⑵开槽前,先对沟槽附近的设施进行可靠的加固处理。首先从地表高度用两根工字钢将被加固线杆或树木夹住,工字钢间用螺栓对拉,将被加固线杆或树木紧紧夹住;然后用两根工字钢在与扫地工字钢相垂直的方向,给被加固物打斜撑,确保线杆或树木不发生倾倒,详见附图【8.2-1 线杆加固示意图】。 ⑶开槽后,注意观察加固线杆或树木的位移情况,发现问题,及时处理。 对于槽边有大型建筑物不能拆除,则需在开槽前进行打砼桩加固或开槽后喷护壁保护等。 第3节地下现况管线的保护 ⑴施工区域存在大量的现况管线,我单位将把对现况管线的保护作为施工的重点,在沟槽开

道路改造工程地上地下管线保护方案

道路改造工程地上地下管线保护方案

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 1、《XX市城市道路与地下管线施工管理暂行办法》及其补充规定 (3) 2、《XX市道路地下管线保护若干规定》 (3) 3、业主提供的相关图纸、现有管线资料 (3) 三、地质条件 (4) 1、第四系人工填土层 (4) 2、第四系冲积层 (4) 3、残坡积层 (4) 四、地下管线的专项保护 (5) 4.1 施工前期准备 (5) 4.2 管线监测 (5) 4.3 地下管线一般保护措施 (6) 4.4 特殊保护措施 (8) 五、应急预案 (9) 5.1 应急组织 (9) .

一、工程概况 XX大道快速化改造(花山立交-花东立交)位于XX市XX区花东镇,路线总体为东西走向,起点与机场高速北延线花山立交相交,之后路线沿XX大道(现状为S118线)向东,经花东镇城区,终点为机场第二高速公路花东立交(机场第二高速公路位于机场东环路路中高架),路线全长约6.23km,道路宽度60m,旧路两侧为建筑用地,建有民居、商店和学校等,其余大部分开劈为耕地,种植蔬菜、水果等。本备案为XX大道快速化改造(花山立交-花东立交)后行段地上地下管线保护施工方案。 地上:局部有高压架空电线、光缆、局部有架空通信电缆。 地下:给水管、排水管、通信光纤、通信电缆、路灯电缆、空管电缆、煤气管道、交通信号灯管线等。 1、经摸查和勘探,本工程沿线,规划红线范围内,存在大量的管线,有通讯光纤、空管光纤、通讯电缆、供电电缆、路灯电缆、燃气管等,还有直径1000mm的给水钢管。 2、本工程的地下管线迁改是本工程推进的关键节点,特别是桥梁桩基位置、箱涵位置的管线、设计车行道范围内的管线,必须尽快完成迁改,不然会严重拖滞工期。 3、需迁改的管线种类和权属单位,详见附表《XX大道快速化改造工程管线点成果表》。 4、如果没有及时拆迁的管线,必须做好平时监测、保护工作。 二、编制依据 1、《XX市城市道路与地下管线施工管理暂行办法》及其补充规定 2、《XX市道路地下管线保护若干规定》 3、业主提供的相关图纸、现有管线资料