文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电项目110KV送出线路接入系统工程基础施工作业指导书可编辑Word文档下载

发电项目110KV送出线路接入系统工程基础施工作业指导书可编辑Word文档下载

发电项目110KV送出线路接入系统工程基础施工作业指导书可编辑Word文档下载
发电项目110KV送出线路接入系统工程基础施工作业指导书可编辑Word文档下载

铁塔基础施工作业指导书

—、工程概况:

XX能源有限公司70MW农光互补光伏发电项目110KV送出线路接入系统工程,该段线路全长共12.8km,共有42基铁塔。

二、编制依据

1、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

2、《架空送电线路基础设计技术规定》(DL/T5219-2014)

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2015)

4、《混凝土质量控制标准及条文说明》(GB50164-2011)

5、《电力建设工程重点项目质量监督检查典型大纲》

6、《110kV-750kV架空输电线路施工施工及验收规范》(GB 50233-2014)

7、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006

&《工程建设标准强制性条文》)(电力工程部分)(2015版)

9、110kV输电线路施工图纸

三、基础施工技术及工艺

3.1基础施工工艺流程

3.2基础施工技术及工艺质量要求

3.2.1桩位复测

(1)测量前必须对复位所用仪器进行检查、核对、校正,且必须有仪器检定证书。

(2)杆塔位中心桩横线路偏差不大于50mm,档距误差不大于档距的1%L;线路转角角度误差不大于1' 30"。

(3)对施工中保留不住的中心桩,应钉横顺线路辅助桩,以便恢复中心桩。

(4)复测桩位,提出桩位复测记录。

(5)复测过程中,应认真复合所有交叉重要跨越及地形突起点的高程,并作好记录。

(6)复位过程中,应认真记录桩位附近地埋电缆及接地等有关位置。

(7)在复位中,发现有较大的设计误差或疑问,需立即向项目部进行汇报,以便及时处理。

3.2.2分坑

(1)须降基面的桩位,应先钉辅助桩,并应测出需降土石方量,并向项目部提出复检申请。(2)分坑时,首先应按塔位平段面图进行塔位和转角校核,准确无误后方可分坑、开挖土方。(3)分坑时应按杆塔位中心桩的位置钉出横顺线路辅助桩,并做好保护措施以便施工、质量检查及恢复施工中丢失的中心桩。

3.2.3 土方开挖:

(1)各转角塔的位移应严格按设计给定值施工。

(2)基础坑深允许偏差+100mm,-50mm,坑底应平整,同基基础坑在允许偏差范围内按最低坑操平。发生超深时超深部分应铺石灌浆处理。

(3)土石方若采用挖掘机机械开挖时,要派专人监督检查基坑的几何尺寸,且机械开挖的坑深要小于设计坑深200mm以外,防止机械开挖超深以至基础下沉。

(4)基坑开挖放坡系数根据土质的不同进行选择,施工时放坡系数若不满足安全要求可适当加大。

(5)发现地质条件与设计不符或发现文物应立即上报。

(6)基坑成型后,应由质检员验坑,验坑合格后并填写隐蔽工程签证单后方可支模、浇制。3.2.4支模及钢筋绑扎

(1)支模前应将坑内余土及杂物清除干净,并仔细核对基坑深度、支模尺寸、和施工图纸。(2)支模时应参照模板配置表合理配置模板,连接时接头处连接孔应用销子联结牢固,防止浇制时发生鼓胀。

(3)在模板上刷废机油时必须均匀,且不得在基础钢筋上。

(4)模板支撑应对称布置,支撑点应重点设在模板四角和接头处,保证支撑牢固。

(5)由于基位土质存在大量的粉砂易塌方,为了保证基础的几何外尺寸所的和基础底部不仅宜选取支模的方案,根据施工队准备的支模材料多为木模板的特点,因此在二层台阶处或立柱处宜加支砼支柱,以加强模板的稳定性。

(6)本工程的砼方量普遍大于一般设计特点的基础,且坑深多为超过3m,为此模板在支立中,台阶或立柱要多加木撑或木卡以防止模板鼓肚。

(7)钢筋表面应洁净、无损伤,油渍、漆污和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

(8)钢筋应平直,无局部曲折。采用冷拉法调直钢筋时,冷拉率不宜大于4%。

(9)钢筋末端需做180°弯钩,其圆弧弯曲直径不应小于钢筋直径的 2.5倍,平直部分长度

模板工程作业指导书

编制说明: 本作业指导书(模板工程作业指导书)自签发之日起生效。 1、操作人员必须持证上岗。 2、检验人员必须有质检证或助工以上的技术职称。 3、对特殊工序的施工机械设备,施工前应进行验证。 4、操作过程中的施工记录必须满足施工及设计要求。 5、情况发生变化时,对以上内容进行再确认。 6、本作业指导书解释权中铁工程总公司三分部,分部所属各施工度必须遵照执行。

模板工程作业指导书 一、适用范围 本《作业指导书》适用于我分部所有就地浇注和预制的砼、钢筋砼、预应力砼与圬工结构所用的模板、拱架、支架、脚手架的制作、安装与拆除的有关作业。以便对这一工序进行监控,确保工程质量。 模板(含支架、拱架)应优先采用钢材制作,也可因地制宜,经过试验鉴定,选用其他材料制作。但模板应符合下列规定: 1、保证砼结构和构件各部分设计形状、尺寸和相互间位置正确。 2、具有足够的强度、刚度和稳定性,能承受新浇筑砼的重力、侧压力及施工中可能产生的各项荷载。 3、接缝不露浆,制作简单,安装方便,便于拆卸和多次使用。 4、能与砼结构和构件的特征、施工条件和浇筑方法相适应。 模板与脚手架之间不宜相互连接,模板与砼相接触的表面应涂刷脱模剂。钢模板用的脱模剂应同时具有防锈作用。模板使用后应按规定修整保存。 二、作业程序 (一)模板用材 1.木材: 1)木材应符合承重结构选材标准,材质不宜低于A—3级; 2)木模板厚度至少为1cm,没有节孔、环裂或表面翘曲,含水量应小于25%。所有用于结构物外露面的模板都应为“精制”木材(即一个面二个边都刨光),或是以粗面木材衬胶合板或金属板; 3)原材料必须是坚固、平直、风干的,没有腐朽、虫蛀、甲虫、朽节

s700k施工作业指导书

中铁十一局集团电务有限公司兰武二线项目部施工作业指导书 编号:LW-ZYZDS-03版本号:第1版 S700K电动转辙机安装调试 作业指导书 编制:张磊 审核:曹英德 批准:万靖 2004-04-20 编制2004-05-08 实施中铁十一局集团电务有限公司兰武二线项目部

1. 概述 S700K 型电动转辙机可用来操纵各种类型和规格的的道岔。它可以安装在道岔的左侧或右侧,停电时可以手摇操作转辙机。在道岔中取得了广泛的运用。 2. 基本规定 在进行S700K 提速道岔的安装调试时,所依据施工方法及技术要求,严格按如下安装图进行: 1、60kg/m 钢轨12号Ⅱ型单开道岔外锁闭装臵安装图 图号:S9911; 2、60kg/m 钢轨12号Ⅱ型单开道岔转换设备(S700K )安装图 图号:S9912; 3、60kg/m 钢轨12号单开道岔外锁闭装臵安装图 图号:S9823: 4、60kg/m 钢轨12号单开道岔转换设备(S700K )安装图 图号:S9824; 5、设计院所出提速道岔电路图。 3. S700K 型电动转辙机构成简述(如下图) 22 21 20 19 18 17 16 15 1检测杆 , 2.导向套筒 , 3导向法兰,4遮断开关, 5地脚孔, 6开关锁 , 7锁闭块, 8接地螺栓,9速动开关组10电缆密封装臵, 11指示标, 12底壳, 13动作杆罩简, 14止挡片, 15保持器, 16插座, 17滚珠丝杠 18电机 19犀擦联结器,20摇把齿轮, 2l 连杆, 22动作杆 S700K 转辙机的主要组成及作用 1、底壳 提供所有其它零部件的安装基础 2、电动机 提供动力 3、带摩擦联结器 变旋转运动为直线运动,过载保护滚珠丝杠 4、保持联结器 建立滚珠丝杠与动作杆间的连动关系 5、锁闭块及锁舌 转换接点开关.锁闭转辙机 6、接点组 转换接点 7、动作杆 传递转换力_到岔尖或心轨上 8、检测杆 检测道岔 9、遮断开关 安全接点, 2

作业指导书的制作

一. 制作前准备 1. 研读客户或RD提供的数据,将所有的条件及规格汇整成一份“作业注意事项”. 2. 针对样品进行结构分析,将各工程段(SMT、AI、加工、插件、修补、组立)区分,并核对BOM分阶是否正确。 3. 确立零件及组件的加工方式与规格;安规零件的区分。 4. 制定生产的流程,及工作站的安排并编写流程图。 5. 确认工站的安排是否合理,是否有达到平衡工时,是否有重复确认及防止不良流出的功能。 二. 制作S.O.P. 关于S.O.P.的制作原则以清晰、易懂、明确为原则,使作业者可轻易研读并明了作业的内容、顺序、 基准。产线的S.O.P.区分为加工、插件、修补、组立等四个工程段。 1. SOP制作完成后,须经由品保确认,再由生技主管确认。(除制作者以外,签名部分不可使用计算机打 印)。 2. 每一个机种的SOP皆须有一份版本的LIST,用以标明该机种于当时各工作站最新SOP 的版本为何。 3. 须有一份该机种SOP的变更记事,包含该机种全部SOP所有变更的事项LIST。 4. SOP发行于制造单位需使用“A3”规格的纸及品保单位需使用“A4”规格的纸,并皆须有签收。 5. 所有的SOP皆须打印出存盘,并且电子文件皆须有备份” 其实,在产品没有上线前,SOP初稿完成后要工程人员自己先做一次,再要求产线的多个作业员试做,必要时 可以请其他站组没有从事过该项工作的人员来作业,将他们作业过程 中遇到的问题点再改善后加入到SOP中,最后才能定稿,导入批量生产 SOP是最基本的也是最重要的职责,一份完整而且最新最标准的SOP不但可以规范生产流程而且影响整个公司的 运作。很多资深的管理者这样概括一个公司:“一个公司有两 本手册就可以了,一本是红本子(质量手册),一本是蓝本子(SOP),“可见SOP的延伸范围及重要性。 如下是制作SOP(standard operation procedure/标准作业指导书)的一些数据,供参考. 标准作业指导书(S.O.P.) 制作要领 定义: SOP是作业人员的工作准则,将作业人员的工作予说明与规范,以达作业的一致性与标准性。

初中信息技术word教案设计完整版

1.1初识 Word 【教学目标】 〖知识与技能〗 1.使学生了解Word字处理软件的功能。 2.使学生掌握启动和退出Word的方法。 3.使学生认识Word窗口的组成。 4.使学生掌握在Word中新建文档、保存文档的方法。 〖过程与方法〗 1.提高学生输入汉字的能力。 2.培养学生的键盘操作能力。 〖情感、态度与价值观〗 培养学生利用计算机处理文字的意识和能力。 【教学重点】 1.Word字处理软件的用途和功能。 2.新建文档、保存文档的方法, 编辑文章. 【教学难点】保存文档的方法。 【教学方法】演示法、自学法。 【教学手段】 1.多媒体网络教室。2.教师准备好的文字素材。【课型】新授课 【课时安排】 1课时。 【教学过程】 一、导入课题 用Word编辑的板报、日记、作文等样例,由此导入课题。 二、讲授新课 1.字处理软件的功能 你认为Word有哪些功能?Word具有对文章进行编辑、修饰、排版、打印等功能。 2.启动Word 演示启动Word的两种方法: (1)“开始”按钮;(2)快捷方式图标。 3.认识Word窗口 提出要求:自学Word窗口的组成,完成练习 4.新建Word文档 自学新建文档的两种方法。自学后要求学生小结新建文档的方法。 (1)使用菜单。(2)使用工具栏按钮。 5.输入文字

一段文字输入完毕后,按一下回车键,表示一个自然段的结束。 6.插入文字 (1)自学插入文字的方法,注意移动光标的两种方法。 (2)在日记中“接力赛”的“赛”字前面插入“比”字。 (3)在日记中插入文字“气温:25℃”。 (4)小结插入文字的方法。教师与学生一起小结插入文字和特殊字符的方法。 7.删除文字 (1)自学删除文字的方法。(2)用两种不同的方法删除“日记”中的“秋季”和“星期五”两词。(3)小结删除文字的方法。 教师与学生一起小结删除文字的方法。 8.自动插入日期和时间 (1)自学自动插入日期和时间的方法。(2)在“日记”中插入日期和时间。 (3)小结自动插入日期和时间的方法。教师与学生一起小结自动插入日期和时间的方法。 9.撤消和恢复操作 布置任务:学习画图程序时我们曾使用撤消操作修改画错的一笔,Word中不仅有撤消操作还有恢复操作,试一试撤消和恢复操作的作用是什么?撤消和恢复操作可以进行多少次? 教师与学生一起小结撤消和恢复操作的作用和操作方法。 10.保存文档 布置任务:以“日记”为文件名将文件保存在系统默认的文件夹“我的文档”中。 新建一个文档,重新输入一篇文章,然后仍以“日记”为文件名将文件保存在系统默认的文件夹“我的文档”中,会出现什么情况? (3)Word文件的默认类型是什么? 11.退出Word 如果退出Word,当前编辑的文章没有保存会出现什么情况?怎样处理? 三、课堂练习 启动Word,要求将练习3以“笑脸病毒”为文件名保存文件。 四、课堂小结 教师与学生共同完成小结,强调:①一段文字输入完毕后,

淖毛湖110KV线路架线施工作业指导书详解

施工组织设计(方案)报审表大唐淖毛湖风电场200MW工程

大唐淖毛湖200MW风电场110KV升压站至淖毛湖220kV升压站 线路工程展放线 施 工 方 案 葛洲坝集团电力有限责任公司 大唐淖毛湖风电场200MW工程项目部 2015年10月6日

目录 1.适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (2) 3.1作业(工序)流程图 (2) 3.2 工序安排 (3) 4. 安全风险辨析与预控 (3) 5. 作业准备 (5) 5.1 人员配备 (5) 5.2 主要工器具及仪器仪表配置 (5) 6.作业方法 (6) 6.1施工准备: (6) 6.2.1 跨越架搭设 (6) 6.2.2 牵张场地布置 (7) 6.2.3 放线滑车悬挂 (8) 6.2.4 导引绳展放 (9) 6.2.5 牵引绳及导地线展放 (9) 6.2.6 导地线连接 (10) 6.2.7 导地线紧线 (10) 6.2.8 平衡挂线 (11) 7. 质量控制措施及检验标准 (12) 7.1质量控制措施 (12) 7.2质量控制表单 (13) 7.3检验标准 (13)

1.适用范围及工程简介 1.1本作业指导书适用于110kV及以上电压等级张力架线施工作业。 1.2本线路工程自大唐淖毛湖110kV升压站构架起至淖毛湖220kV变电站110kV侧构架止;电压等级110kV;线路全长约11.95km,其中双回路11.61km,单回路0.674km。由于进线段受间隔影响,本期需扩建两个110kV出线间隔(扩建间隔工程量不在本工程设计范围中);改造两条110kV线路,改造段线路共0.647km,其中改造民淖风一线0.226km;改造盾淖风0.421km。本工程导线采用JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线;全线架设双地线,地线两根均采用OPGW(24芯)复合光缆。 1.3参建单位 建设单位: 监理单位: 设计单位: 施工单位: 2. 编写依据

路基预制块防护施工-作业指导书

路基预制块防护工程作业指导书 一、锥坡施工 (一)施工放样 锥坡一般为椭圆形曲线,锥坡坡面沿长轴方向与路基边坡相同,沿短轴方向为1:1,通道与桥梁锥坡坡顶与路基外侧边沿同高。锥坡放样主要为坡脚平面椭圆曲线放样。定出坡脚曲线后,由坡顶向曲线上各点挂线,即是锥坡坡面的砌筑线。其步骤如下: 1)根据桥头、涵洞和通道锥坡高度、横坡坡率和纵坡坡率算出锥底椭圆的长半径R和小半径r。 2)以锥坡顶点在坡底面上的投影为圆心,根据以下公式算出椭圆上各点的 坐标x、y。x2y2 R2r2 +=1 当构造物与路线斜交时,R=R/cosα、r=r/cosα;式中α为构造物与路线的斜交角。 (二)坡面修整 1、锥坡及路基填方边坡采用机械刷坡,人工修整。同时保证锥坡的高度和坡度。 2、挖方区边坡的修整,采用机械刷坡,人工修整,在局部表面不平顺地段用人工凿除,保证边坡面平顺,坡比采用1:1.5,当挖方深度大于6m,须做二级平台时,平台上边坡按设计进行修整。 (三)预制块安装 1)对进场材料进行复试工作,合格后投入生产,按照配合比生产六角块预制块,砌筑时放样拉线要张紧,表面要平顺,锥坡六角块背后应按规定做碎石倒滤层,防止锥体土方被水浸蚀变形。 2)锥坡内部用砂砾石填筑夯实,表面用浆砌六角块。坡脚以下根据地基情况及水流速大小设置浆砌片石基础。 3)锥坡与路肩或地面的连接必须平顺,以利排水,避免砌体背后冲刷或渗透坍塌。

4)锥坡及溜坡采用C20水泥混凝土实心六角块铺砌,并用7.5#砂浆砌缝。桥头踏步后采用空心六角预制块植草防护。 5)砌筑前应做好原材料的检验,合格后方可施工。在砌筑过程中严格控制砂浆的配合比,座浆砌筑并保证砌缝饱满。 二、预制块衬砌拱护坡 在路基填土高度H大于4.5m时采用衬砌拱防护。4.5<H≤6m时,设置两排拱;H>6m时,设置三排拱。在进行施工前首先用全站仪恢复中桩,放出路基边线,然后再按1:1.5~1:2的坡比进行刷坡。 1、测量放样 恢复中桩,根据设计图纸要求进行刷坡,机械刷坡预留20cm用人工修整。保证坡面的密实和平整,坡比采用1:1.5~1:2之间。 2、安装 1)、拱形护坡预制块应严格按图纸进行预制。在安装前应将坡面修整平整,护脚基坑拍打坚实后方可进行预制块安装。 2)、在进行预制块衬砌拱安装时,起拱圈顶点按距路线50cm控制,其上部分采用植草皮,其下部分至坡脚用衬砌拱防护。 3)拱形护坡采用20号水泥混凝土预制块铺砌,并用7.5#砂浆砌缝。保证拱的线形顺畅优美,拱圈内采用植草防护。 4)砌筑前应做好原材料的检验,合格后方可施工。在砌筑过程中严格控制砂浆的配合比,座浆砌筑并保证砌缝饱满。 锥坡、护坡砌体施工质量要求

架线作业指导书讲解

新疆利源天业阿勒泰风电场49.5MW工程(35KV架空集电线路工程) 导线架设作业指导书 辽宁两锦大洋电力建设集团有限公司 利源天业风电场35KV项目部 2015年9月 编制:

审核: 批准: 目录 一、编制依据1 二、工程概况及特点 1 三、施工现场准备 2 四、施工方法10 五、液压连接20 六、光缆架设27

七、安全措施34 一、编制依据: A、《66-110kV架空电力线路施工及验收规范》(GB-50233-2005)《输变电工程达标投产考核评定标准(2005年版)》 B、《超高压输电线路张力架线施工工艺导则》(SDJJS2-87) C、《66-110kV架空电力线路工程施工质量评定规程》(DL/T5168-2002) D、工程建设标准强制性条文,国家电网公司输变电工程工艺示范 手册(送电线路部分) E、《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺》(SDJ266-1987) F、本工程施工图《架线施工图及说明书》、《金具施工图说明书》 G、我公司历年66千伏送电线路施工的有关资料 H、我公司依据GB/T19001-2000标准编制的质量手册及相关文件

二、工程概况及特点 1、工程概况 起自利源天业风电场升压站进线柜至利源天业风电场集电线路,新建线路长度17.465km ,三回路架设。导线采用LGJ-185/30及LGJ-120/25型钢芯铝绞线;避雷线采用GJ-50,全线采用防震锤防震,导线选用FD-3型防震锤防震。全线采用水泥杆使用,,水泥杆131基。 2、线路走向 线路运行方向及塔腿布置 3、主要跨越物一览表 风电场 升压站

铁路信号专业技术管理理论题库

信号专业技术管理理论题库 一、填空题: 1、技术交底应采用书面形式,主持人、交底人和接受人都应签字确认。 2、信号设备的金属外缘距接触网带电部分距离应大于 2m 。 3、距接触网带电部分小于 5m 的信号设备,其金属外壳应接至安全地线或扼流变中间连接板处。 4、技术交底前,要作充分的准备(熟悉设计图纸、有关的规范规程及技术安全标准),拟定交底提纲,向接受交底的人员分发书面资料,仔细核对交底内容范围,所有的技术交底须执行技术复核制。 5、中铁四局《施工技术管理办法》由总则、技术责任制、工作标准、检查考核和附则五部分组成。 6、进站、出站、进路信号机及线路所通过信号机,因受地形、地物影响,达不到规定的显示距离时,应装设复示信号机。 7、信号设备不应与电力,房屋建筑合用接地体,其接地体间距离不应小于 20m 。 8、自动闭塞的分类一般是根据运营上和技术上的特征来进行的 9、信号设备的各种电路必须符合故障—安全原则,各种监测、遥信、报警电路均必须构成独立电路系统,不准借用信号联锁条件。 10、电气化区段信号设备的地线有防雷地线、安全地线和屏蔽地线。 11、一送多受轨道电路最多不应超过 3 个接收端。 12、交流电力牵引区段的吸上线,装在设有轨道电路的区段上时,相邻两吸上线的装设间距不得小于 2 个闭塞分区。 13、地铁信号设备的接地宜接入综合接地系统,也可采用分设接地方式。 14、地铁进、出段信号机、调车信号机以显示禁止信号为定位。 15、在地铁信号中,信号机一般设置在列车运行方向的右侧。车站应设置发车指示器或发车计时装置。 16、在改变运行方向电路中,的作用是记录发车按钮继电器的动作,从而改

钢筋施工作业指导书样本

钢筋施工作业指导书样本 1. 适用范围 本施工作业指导书适用于钢筋工程施工。 2. 作业准备 (1)组织相关技术人员认真学习施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清相关技术问题,熟悉规范和施工技术标准。 (2)制定安全保证措施。 (3)对相关人员进行技术交底和岗前技术培训,合格后方可上岗。 (4)生活、办公设施、施工场地等准备已完成,钢筋原材料已经进场并检验合格。 (5)对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考试合格后持证上岗。 (6)依照验收标准及建设、监理单位要求编制技术资料、施工原始记录、检验批资料表格计划。 (7)钢筋车间已建立并投入使用,钢筋原材料已进场并检验合格。 3. 技术要求 (1)利用冷拉的方法矫直钢筋时,钢筋任何一段的矫直拉长伸长率均应满足《验标》要求。 (2)钢筋加工后,其表面伤痕不应超过《验标》要求。

(3)钢筋按设计要求尺寸加工,施工偏差应控制在相关《验标》允许的范围内。 (4)钢筋弯曲和末端弯钩,应按设计规定办理,如设计未做规定时,所有受压的光面圆钢筋的未端应做半园形弯钩。 (5)钢筋弯曲应成平滑的曲线,其弯曲角度,曲线半径,应符合设计图的规定。 (6)加工好的钢筋,应按不同规格型号,分堆挂牌,整齐堆放在料棚内,如无料棚在露天堆放时,钢筋上应加覆盖下放垫术,离地不小于20厘米,避免遭受锈蚀和污染。 4. 施工程序及工艺流程 施工工艺和流程见下页图。

钢筋工程施工流程图 5. 施工要求 5.1 施工准备 明确了钢材的型号和用量后,着手进行钢筋的进场以及相关设备的安装和调试。进行相关人员培训。 5.2 钢筋的调直、除锈

110kV变电站至肥田矿井35kV输电线路工程作业指导书架线施工作业指导书

作业指导书 工程名称:珠藏110kV变电站至肥田矿井35kV输电线路工程作业指导书名称:架线施工作业指导书 编制单位:重庆市龙威送变电工程有限公司 编制人: 审核: 批准: 贵州电力建设第一工程公司送变电分公司xx工程项目部 编制时间年月日

目录 1.适用范围.......................................................... 错误!未定义书签。 2. 编写依据......................................................... 错误!未定义书签。 3. 作业流程......................................................... 错误!未定义书签。作业(工序)流程图.................................................. 错误!未定义书签。工序安排........................................................... 错误!未定义书签。 4. 安全风险辨析与预控............................................... 错误!未定义书签。 5. 作业准备......................................................... 错误!未定义书签。人员配备........................................................... 错误!未定义书签。主要工器具及仪器仪表配置........................................... 错误!未定义书签。6.作业方法......................................................... 错误!未定义书签。施工准备:.......................................................... 错误!未定义书签。 跨越架搭设...................................................... 错误!未定义书签。 牵张场地布置.................................................... 错误!未定义书签。 放线滑车悬挂.................................................... 错误!未定义书签。 导引绳展放...................................................... 错误!未定义书签。 牵引绳及导地线展放.............................................. 错误!未定义书签。 导地线连接...................................................... 错误!未定义书签。 导地线紧线...................................................... 错误!未定义书签。 平衡挂线........................................................ 错误!未定义书签。 7. 质量控制措施及检验标准........................................... 错误!未定义书签。7.1质量控制措施.................................................... 错误!未定义书签。质量控制表单........................................................ 错误!未定义书签。检验标准............................................................ 错误!未定义书签。

电务段S700K提速道岔巡检作业指导书

S700K提速道岔巡检作业指导书电务段 1 巡检准备 1.1 预测预判。通过信号集中监测、缺口监测等手段,对被巡检道岔进行调阅分析(图一),针对可能存在的问题,提出巡修要求。Array 图一 1.2 派班会。明确巡检作业负责人、室内外防护员、相关作业人、作业时间、地点、巡检要求和安全预判及安全讲话。 1.3工具及仪表准备。联络工具、夜间照明灯、手锤、扳手、克丝钳、尖嘴钳、长嘴钳、螺丝刀、刮刀、密贴检查片、道岔钥匙、开箱钥匙、安全木、防护员防护用具等,高铁巡检还需塞尺。 1.4材料准备。机油、棉纱、1.0和1.6mm防松铁丝、各种规格开口销等。 2 道岔巡检作业流程 做到一看、二扳、三验。 2.1 一看:看七项内容 确认道岔一致性后。看:一转辙机是否方正;二各类杆件是否平直、

与工务枕木平行;三各类螺丝紧固、防松扎线、开口销齐全;四各类箱盒、无损伤裂纹、引线无脱落;五打开防尘罩,看各种标识;六外部是否有影响设备正常使用的因素(如石碴、辊轮、工务防跳器、顶铁是否脱落、融雪装置、废弃物等);七是转辙机、密检器内部部件及缺口分机工作正常。 图二 2.2 二扳:观察扳动过程 安装方正,无 老伤裂纹,螺 栓紧固,防松转辙机动作杆与锁闭杆、连接 杆在一条直线螺栓紧固、开口 销作用良好。

打开转辙机、密检器防尘罩,观察道岔扳动过程中三项内容:一是解锁、转换和锁闭过程是否动作顺畅;二是检查有否杆件别卡和销孔旷量过大和密检器动作异常现象;三是检查道岔宏观密贴良好、缺口外标识良好;四是工务状态检查:尖轨、基本轨状态;防跳器、辊轮;滑床板;顶铁;基本轨工务轨距铁;尖轨根部轨距铁等检查。 2.3 三验: ⒈对各杆件、活动部位和滑床板等清扫、检查老伤裂纹并进行注油,清除周围杂物。 ⒉按要求对转辙机、密检器、箱盒加锁进行检查,开口销、防松扎线不缺少。 ⒊做好道岔相关参数的记录并纳入一岔一档管理。 ⒋清点工具、材料等,做到现场工完料清。 ⒌对巡检发现的结合部问题,联系工务部门进行整修。

模板工程作业指导书样本

模板工程作业指导书样本 1. 适用范围 本作业指导书适用于模板工程施工。 2. 作业准备 (1)在开工以前组织技术人员认真学习施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清相关技术问题,熟悉规范和施工技术标准。 (2)对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行岗前培训,合格后持证上岗。 (3)组织相关材料的进场工作,确保人员、机具能及时到位。 (4)了解模板及其支架的有关规定:保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确;模板必须具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承载新浇注混凝土的重量和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载;构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇注及养护等工艺要求;模板中所有的接缝应平整、严密,不得有漏浆现象。 (5)向工人进行技术交底,并把有关质量标准交代给作业人员。以便自检与互检。 (6)依照验收标准及建设、监理单位要求编制技术资料、施工原始记录、检验批资料表格计划。

(7)制定现场施工安全保证措施,制定针对的应急预案。 (8)作业前现场临时设施如:生活、办公设施、施工场地、设施准备已完成。 3. 技术要求 (1)模板能够满足各个阶段的荷载要求。 (2)尺寸偏差控制在《验标》规定范围内。 (3)每块模板的大小应便于拆装和倒运。 (4)模板设计要求重量轻,结构设计合理; (5)钢模板接缝要少,模板安装使用尽量通用,设计时要考虑工期。 4. 施工程序与工艺流程 施工工艺和流程见下页图。

模板工程施工流程图 5. 施工要求 5.1 施工准备 (1)依据工程设计文件的要求,选择适用于各工程的模板(木模或钢模)进行模板设计,并按《验标》要求计算相应荷载。设计模板时,模板的几何尺寸要符合设计文件的尺寸要求,并保证结构构件各部位相应位置的准确。模板本身及支承系统,计算时要考虑足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受混凝土荷载和施工荷载,不产生破坏或质量要求标准以外的变形。 (2)在选择模板时,模板的构造和拼合连接要便于安

信号设备单项试验作业指导书

新建武汉至咸宁城际铁路四电集成信号施工作业指导书 设备单项试验 单位:中铁建电气化局集团有限公司 武咸城际铁路四电集成项目经理部 编制: 审核: 批准: 监理: 2011年月日发布 2011年月日实施

设备单项试验 施工作业指导书 主控项目 1.设备单项检验 1)电源设备检验应符合下列要求: 1 交流输入、输出相序应一致,直流输出极性正确。 2 在规定的输入范围内,各供电模块工作正常,输出电压范围、负载能力、温升范围等应符合相关技术标准的规定。 3 两路输入电源的转换时间不应大于0.15s。 4 电源过压、欠压、过载、短路、接地、断相、错相等保护可靠,报警正确。 5 对地绝缘电阻、对地漏泄电流应符合相关技术标准的规定。 6 智能电源监测功能应符合相关技术标准的规定。 检验数量:施工单位全部检验,监理单位见证检验。 检验方法:参照产品说明书或相关技术标准检验。 2)不间断电源(UPS)设备检验应符合下列要求: 1 输出电源极性正确。 2 UPS在外部电源停电时能自动切换,转换时间应符合相关技术标准的要求。 3 UPS容量应符合设计要求。 4 UPS故障后应能旁路UPS电源直接供电。 5 UPS指示灯显示正确。

检验数量:施工单位全部检验、监理单位见证检验。 检验方法:参照产品说明书或相关技术标准检验。 3)车站联锁设备模拟检验应符合下列要求,并按附录B中表 B.0.1 填写“车站联锁试验记录表”: 1 主机和备机转换试验正常。 2 驱动、采集信息正确。 3 信号机、道岔、轨道电路、接口等相关模拟条件应与室外设备布置相对应。 4 根据模拟条件检查进路的排列、取消、解锁等联锁关系应符合联锁图表的要求。 5 具备自诊断、现场操作与信号设备动作记忆、查询、再现、打印等功能。 6 联锁模拟检验除符合上述要求外,还应符合相关技术标准的规定。 检验数量:施工单位全部检验,监理单位见证检验。 检验方法:按联锁图表办理进路、模拟条件试验检查。 4)地面固定信号机检验应符合下列要求,并按附录B中表B.0.2填写“信号机试验记录表”: 1 灯光位置排列、颜色配置应符合设计要求。 2 显示距离应符合相关技术标准要求。 3 主、副丝端电压应符合相关技术标准要求。 4 主、副灯丝转换及报警良好。 检验数量:施工单位全部检验、监理单位见证检验。 检验方法:观察、测量、试验检查。

产品作业指导书制作规范

产品作业指导书制作规范 1 目的和适用范围 为规范《产品作业指导书》的编制内容和流程,提升对产品生产过程的指导作用,特制定本规范。 本规范适用于《产品作业指导书》的制作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 Q/XXX GG007 标准化文件编制、发放、实施、修订标准 Q/XXX GG010 标准化稽核、考核办法 Q/XXX JZ001 订单模板及报料单编制办法 工作责任追究管理规定 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本规范。 3.1 产品作业指导书 产品作业指导书是指用以指导某个具体操作过程或事物形成的技术性、可操作性标准技术文件。 3.2 过程 过程是指一组相关的具体作业活动(如插件、装配、调试、包装等)。 3.3 操作流程图 操作流程图是指产品从物料组装成半成品或成品的装配过程。 3.4 操作指导书 操作指导书是指每个工位的操作信息和要求,如操作顺序、操作步骤、工艺要求等。 3.5 工位 工位是指某个人或某一设备完成某一道工序的工作位置。 3.6 工序 工序是指一个(或一组)工人,在一个固定的工作地点(一台机床或一个钳工台),对一个(或同时对几个)工件所连续完成的那部分工艺过程。

4 权责 4.1 技术部技术员负责依据本规范要求编制《产品作业指导书》。 4.2 技术部经理(副经理)负责审批《产品作业指导书》。 4.3 生产部门(含生产部、注塑部)线(组)长、质检部质检员负责对不合理之处提供意见或建议。 4.4 生产部门操作员、质检部质检员负责在实际操作中依据《产品作业指导书》开展生产和落实检验。 4.5 采购部采购员负责供应商所需《产品作业指导书》的审核、签收与供应商的签发、回收等管控。 5 分类 5.1 《产品作业指导书》依据发布形式可分为: a)书面作业指导书(此为本标准描述对象); b)口述作业指导书; c)计算机软件化工作指令; d)音像化工作指令。 5.2《产品作业指导书》依据发布内容可分为: a)用于插件、焊接、打螺丝、检验、组装等具体过程的操作规范(此为本标准描述对象); b)用于指导具体管理工作的各种工作细则、计划和规章制度等; c)用于指导自动化程度高而操作相对独立的标准操作规范。 5.3 本规范中《产品作业指导书》是以电子档形式及书面形式同时会签、发布、实施的标准技术文件,其中生产部门操作员操作应以书面形式为主,技术部技术员保留应以电子档形式为主。 5.4 本规范中《产品作业指导书》的换版及更新均应同步变更电子档及书面形式,且需重新会签、发布、实施,并应在发放时应回收旧版文件。 6 编制原则 6.1《产品作业指导书》编制应遵循“5W1H”原则: a) Where:在哪里使用产品作业指导书; b) Who:什么样的人使用产品作业指导书; c) What:此项作业的名称及内容是什么;

标志标线施工作业指导书

标志标线施工作业指导书 1. 引述 1.1 工程概况: 中建二局土木工程有限公司承建的廊坊市第三大南通道K0+053.5——K11+630段道路工程,北起廊坊市富士康,南至东安庄,全长11.58公里,道路为双幅双向机动车道,道路宽度为30m,中间设10m绿化带。本项目标志标牌交通安全工程设施主要工程数量为:公里桩22块,百米桩210根,示警桩180根,公路界碑116块,红线控制碑116块,全线标志标牌总数为44个,分别为单悬交通标志16个,单柱交通标志26个,单悬双标志交通标志2个,分为禁令、警告、指路、指示标志四种。 本项目为双向四车道一级公路。车行道边缘线使用白实线,行车道分界线使用白色虚线。标线采用热熔型标线涂料,标线厚度要求2mm以上。车行道边缘线线宽20cm;行车道分界线宽15cm;行车道分界线间隔要求为6m划线9m空白。 1.2 编制目的: 为了规范标志标线施工作业流程以及施工原材料、过程中半成品报检及过程验收程序,正确指导现场施工,以期按期保质保量的完成该分部工程,特制定本作业指导。 1.3施工特点: (1)靠近村庄路段,过往车辆较多,标志标牌安装及标线敷设不便; (2)道路边界在靠近耕地,地下水位较高,对标志标牌基础开挖渗水,开挖困难; (3)战线长,工期紧,且正值雨季,对施工影响较大; (4)道路过往车辆多,且多处正在施工,造成路面污染严重,清扫困难;

1.4 适用范围: 本作业指导书适用于廊坊市第三大南通道工程标志标线工程。 2. 材料要求: 2.1 混凝土 本工程标牌所有基础均采用C25混凝土浇筑,混凝土塌落度为120-150mm,采用商品混凝土,细石粒径不大于25mm; 2.2标线材料 全线所有标线材料均采用热熔型反光标线涂料,内含反光玻璃微珠为15-23%,面撒玻璃微珠10%,标线涂料应符国家交通行业标准《路面标线涂料》(JT/T280-2004)的规定,玻璃珠的八项指标均应符合国家标准GB/T24722-2009《路面标线用玻璃珠》的规定。

110KV输电线路工程施工标准化作业指导书

110KV输电线路工程施工标准化作业指导书

XXXXX110KV输电线路工程 (1) 施工标准化作业指导书 (1) 批准: ............................................................. 错误!未定义书签。审核: ............................................................. 错误!未定义书签。XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司............................................. 错误!未定义书签。基础施工测量作业指导书.. (3) 1 适用围 (3) 2 相关引用标准 (3) 3 天气条件及作业现场要求 (3) 4 作业人员 (3) 5 主要设备及工器具 (3) 6作业程序及质量要求 (4) 7 危险点分析及作业安全注意事项 (5) 现浇基础作业指导书 (6) 1 适用围 (6) 2 相关引用标准 (6) 3 天气条件及作业现场要求 (6) 4 作业人员 (6) 5 主要设备及工器具 (6) 6 作业程序及质量要求 (7) 7 危险点分析及作业安全注意事项 (9) 杆塔组立作业指导书 (11) 1 适用围 (11) 2 相关引用标准 (11) 3 天气条件及作业现场要求 (11) 4 作业人员 (11) 5 主要设备及工器具 (11) 6 作业程序及质量要求 (11) 7 危险点分析及作业安全注意事项 (14) 机械放线作业指导书 (16) 1 适用围 (16)

2 相关引用标准 (16) 3 天气条件及作业现场要求 (16) 4 作业人员 (16) 5 主要设备及工器具 (16) 6 作业程序及质量要求 (16) 7 危险点分析及作业安全注意事项 (18) 紧线作业指导书 (20) 1 适用围 (20) 2 相关引用标准 (20) 3 天气条件及作业现场要求 (20) 4 作业人员 (20) 5 主要设备及工器具 (20) 6 作业程序及质量要求 (20) 7 危险点分析及作业安全注意事项 (22) 线路附件安装作业指导书 (25) 1 适用围 (25) 2 相关引用标准 (25) 3 天气条件及作业现场要求 (25) 4 作业人员 (25) 5 主要设备及工器具 (25) 6 作业程序及质量要求 (25) 7 危险点分析及作业安全注意事项 (28) 接地电阻作业指导书 (30) 1 适用围 (30) 2 相关引用标准: (30) 3 天气条件及作业现场要求 (30) 4 作业人员 (30) 5 主要设备及工器具 (30) 6作业程序及质量要求 (30)

信号标准化作业指导书项目及编号

信号标准化作业指导书项目及其编号 1.道岔转换设备作业指导书 DWBZ/XZ.1 1.1 道岔转换设备日常巡视作业指导书 DWBZ/XZ.1.1 1.1.1 ZD6、ZD7系列道岔转换设备日常巡视作业指导书DWBZ/XZ.1.1.1 1.1.2 ZYJ7系列钩型外锁道岔转换设备日常巡视作业指导书DWBZ/XZ.1.1.2 1.1.3 ZYJ7系列BGW型外锁道岔转换设备日常巡视作业指导书DWBZ/XZ.1.1.3 1.1.4 ZY(J)4系列道岔转换设备日常巡视作业指导书DWBZ/XZ.1.1.4 1.1.5 S700K系列BGW型外锁道岔转换设备日常巡视作业指导书DWBZ/XZ.1.1.5 1.1.6 S700K系列钩型外锁道岔转换设备日常巡视作业指导书DWBZ/XZ.1.1.6 1.1.7 道岔握柄(带电锁器)及其导管装置日常巡视作业指导书DWBZ/XZ.1.1.7 1.2 道岔转换设备集中检修作业指导书 DWBZ/XZ.1.2 1.2.1 ZD6、ZD7系列道岔转换设备集中检修作业指导书DWBZ/XZ.1.2.1 1.2.2 ZYJ7系列钩型外锁道岔转换设备集中检修作业指导书DWBZ/XZ.1.2.2 1.2.3 ZYJ7系列BGW型外锁道岔转换设备集中检修作业指导书DWBZ/XZ.1.2.3 1.2.4 ZY(J)4系列道岔转换设备集中检修作业指导书DWBZ/XZ.1.2.4 1.2.5 S700K系列BGW型外锁道岔转换设备集中检修作业指导书DWBZ/XZ.1.2.5 1.2.6 S700K系列钩型外锁道岔转换设备集中检修作业指导书DWBZ/XZ.1.2.6 1.2.7道岔握柄(带电锁器)及其导管装置集中检修作业指导书DWBZ/XZ.1.2.7 1.3 道岔转换设备故障处理作业指导书 DWBZ/XZ.1.3 1.3.1 ZD6、ZD7系列道岔转换设备故障处理作业指导书DWBZ/XZ.1.3.1 1.3.2 ZYJ7 系列道岔转换设备故障处理作业指导书DWBZ/XZ.1.3.2 1.3.3 ZY(J)4系列道岔转换设备处理作业指导书DWBZ/XZ.1.3.3 1.3.4 S700K系列道岔转换设备故障处理作业指导书DWBZ/XZ.1.3.4 1.3.5 岔握柄(带电锁器)及其导管装置作业指导书DWBZ/XZ.1.3.5 2.轨道电路设备作业指导书 DWBZ/XZ.2 2.1 轨道电路设备日常巡视作业指导书 DWBZ/XZ.2.1 2.2 轨道电路设备集中检修作业指导书 DWBZ/XZ.2.2 2.2.1 25Hz相敏轨道电路设备集中检修作业指导书DWBZ/XZ.2.2.1 2.2.2交流480型轨道电路设备集中检修作业指导书DWBZ/XZ.2.2.2 2.2.3脉冲轨道电路设备集中检修作业指导书DWBZ/XZ.2.2.3 2.2.4 ZPW-2000移频无绝缘轨道电路设备集中检修作业指导书DWBZ/XZ.2.2.4 2.2.5 UM71移频无绝缘轨道电路设备集中检修作业指导书DWBZ/XZ.2.2.5 2.2.6 18信息有绝缘移频轨道电路设备集中检修作业指导书DWBZ/XZ.2.2.6 2.2.7 4信息移频轨道电路设备集中检修作业指导书DWBZ/XZ.2.2.7 2.2.8 ZPW-2000接近电码化叠加计轴设备集中检修作业指导书 DWBZ/XZ.2.2.8 2.3 轨道电路设备故障处理作业指导书 DWBZ/XZ.2.3 2.3.1 25HZ相敏轨道电路设备故障处理作业指导书DWBZ/XZ.2.3.1 2.3.2 交流480型轨道电路故障处理作业指导书DWBZ/XZ.2.3.2 2.3.3 3V化轨道电路设备故障处理作业指导书 DWBZ/XZ.2.3.3 2.3.4 高压脉冲轨道电路设备故障处理作业指导书DWBZ/XZ.2.3.4 2.3.5 多特征脉冲轨道电路设备故障处理作业指导书DWBZ/XZ.2.3.5 2.3.6 UI轨道电路设备故障处理作业指导书DWBZ/XZ.2.3.6

330KV架线施工作业指导书

目录 1适用范围 (1) 2编制依据 (1) 3作业内容 (1) 4工程概况 (1) 5工艺流程 (1) 6准备工作 (2) 6.1技术交底 (2) 6.2工具准备 (2) 6.3跨越架搭设 (4) 6.4放线滑车安装 (5) 7张力放线工艺过程 (6) 7.1牵引场及张力场布置 (6) 7.2展放牵引绳 (9) 7.3张力展放导线绳及地线 (9) 7.4张力展放导线 (10) 张力放线的机具配置 (13) 8紧线及附件安装 (17) 8.1工艺流程 (17) 8.2紧线前的准备工作 (18) 8.3过轮临锚 (19) 8.4松锚升空 (20) 8.5弧垂观测及弛度调整 (21)

8.6划印 (22) 8.7耐张塔平衡挂线 (23) 8.8导地线接续 (25) 8.9附件安装 (25) 8.10工器具配置 (28) 9保证质量措施、质量标准及检验要求 (31) 9.1导线的保护 (31) 9.2导线损伤处理 (33) 9.3交叉跨越要求 (34) 9.4绝缘子的检验 (34) 9.5螺栓穿向 (35) 9.6铝包带的使用 (36) 9.7其它附件要求 (36) 10安全措施、环境保护和文明施工 (36) 10.1重大危险源识别 (36) 10.2安全措施 (37) 10.3文明施工要求 (41)

1适用范围 本方案适用于赞比亚330kV线路放紧线施工。 2编制依据 合同文件 我公司制定的符合GB/T24001-2004标准的质量、安全、环境体系程序文件。 我公司现有的施工资源、技术水平和管理模式及施工效率。 我公司质量、职业健康安全和环境管理体系《管理手册》和《程序文件》(2010版)及其它现有项目管理制度。 Overhead line 2010-架空线路 3作业内容 放线施工准备、张力放线、紧线及附件安装的全过程。 4工程概况 该项目为卡里巴北至凯富峡西输电线路项目KK330KV 输电线路第一标段工程。电压等级:330kV;线路长度:64.5公里。线路沿线地区地形较为复杂,有丘陵、山地。 5

相关文档
相关文档 最新文档