2011年二级建造师《机电工程》复习重点1 P1 1.高差发——采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差通过

计算得到待定点的高程的方法。2.仪高发——采用水准仪和水准尺只需计算一次水准仪的高程就可以简便地测算几个

前试点的高程。P2 5三角测量的网锁布设应符合下列要求●各等级的首级控制网宜布设为近似等边三角的网锁其三

角形的内角不应小于30°当受地形限制时个别角可放宽但

应不小于25°。●加密的控制网可采用插网、线形网或插点等形式各等级的插点宜采用坚强图型设计一、二级小角的布设可采用线形锁线形锁的布设宜近于直伸。P3 2高程测量的方法有水准测量法、电磁波测距三角高程测量法。常用水准测量法。3高程控制测量等级划分依次为二、三、四、五等。各等级视需要均可作为测区的首级高程测量。1水准测量法

2设备安装过程中测量时应注意最好使用一个水准点作为高程起算点。当厂房较大时可以增设水准点但其观测精度应提高。P4 2.安装标高基准点的测设标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。标高基准点一般有两种一种是简单的标高基准点另一种是预埋标高基准点。P6 归纳工程构件用钢类型主要有碳素结构钢、低合金结构钢和特殊性能低合金高强度钢。P8 2.BX、BV型 3.RV型 1.VLV、VV型电

力电缆 2.VLV22、VV22型电缆 3.VLV32、VV32型电缆

机电工程常用材料的种类有金属型电力电缆YJV、4.YFLV.材料、非金属材料和电工线材等。2011年二级建造师《机电工程》复习重点2 P9 2按其轧制方式可分为热轧板和冷轧板两种其中冷轧板是有薄板。电站锅炉中的气泡就是用钢板10100多毫米厚焊制成的圆筒形容器。其中中、低锅炉的气包材料常为专用的锅炉碳素钢高压锅炉的气包材料常用

低合金钢制造。P11 建筑、安装工程常用的起重机有自行式起重机、塔式起重机、门座式起重机和桅杆式起重机。主要有额定起重量、最大幅度、最大起升高度和工作速度等这些参数是制定吊装技术方案的重要依据。P12 3.进行缆风绳选择的基本原则是所有缆风绳一律按主缆风绳选取。P13 3.在起重工程中作用缆风绳的安全系数不小于3.5用作滑轮组跑绳的安全系数一般不小于5用作吊索的安全系数一般不小于8如果用于载人则安全系数不小于1012. 3.旋转吊装法的基本原理是将设备或构件底部用旋转铰链与其基础连接利

用起重机设备或构件铰链旋转到达直立。其中人字桅杆板立旋转法主要针对的是特别高和特别重的高耸塔架类结构液

压装置顶升旋转法主要针对的是卧式运输、立式安装的设备适合应用在某些吊装空间特别狭窄或根本没有吊装空间的

场合如地下室、核反应堆中无锚点推吊旋转法实际上是“人字桅杆板立旋转法”的一种扩展应用适用于场地特别狭窄无

法布置缆风绳同时设备自身具有一定刚度的场合如石化厂

吊超高空斜承索吊运设备吊P14 4. 装大型塔、火炬和构件等。.

装法适用于在超高空吊装中、小型设备山区的上山索道。如上海东方明珠高空吊运设备。P15 1.吊装方法的选择原则

安全、有序、快捷、经济 2.吊装方案的选择步骤1技术可行性论证2安全性分析3进度分析4成本分析5根据具体情况做综合选择P17 4.主持评定工作和对焊接及试验结果

进行综合评定的人员应是焊接工程师。1.改变焊接方法必须重新评定 3.改变焊后热处理类别须重新进行焊接工艺评定。

4.首次使用的国外钢材必须进行工艺评定。P18 一原材料检查二技术文件检查三焊接设备检查四工件装配质量五

焊工资格检查六焊接环境检查出现下列情况之一时如没

采取适当的防护措施时应立即停止焊接工作 1.采用电弧焊

焊接时风速等于或大于8m/s 2.气体保护焊接时风速等于或

大于2 m/s 3.相对湿度大于90 4.下雨或下雪 5.管子焊接时应垫牢不得将管子悬空或出于外力作用下焊接在条件允许的

情况下尽可能采用转动焊接以利于提高焊接质量和焊接速度。2011年二级建造师《机电工程》复习重点3 P19 2.用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等。1.液压轻度试验常用水进行试验压力为设计压力的1.251.5倍。2.气压轻度试验用气体为介质进行强度试验试验压力为设计压力

的1.151.20倍。P21 建筑设备管道系统中的给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序是施工准备→配合土管道→管道安装→附件检验→管道支架制作→建预留、预埋系统实验→防腐绝热→系统清洗→竣工验收。P22 一压力试验实验要点二灌水试验实施要点三通球试验通球球径不小于排水管径的2/3通球率达100为合格。P23 生活污水塑料管道的坡度管径50mm的最小坡度为12‰管径75mm 的追小坡度为8‰管径110mm的追小坡度为6‰管径125mm 的最小坡度为5‰管道160mm的最小坡度为4‰P25 2.高层建筑采暖管道安装工艺流程为安装准备→预制加工→卡架安装→干管安装→立管安装→支管安装→采暖器具安装→试压→冲洗→防腐→保温→调试。5.汽、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道坡度应为3‰不得小于2‰汽、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道坡度应小于52‰。P28 3.布线系统的敷设方式、敷设部位、敷设径应符合设计图纸要求 6.整个建筑物的接地系统可能为防雷接地、工作接地、保护接地、抗干扰接地等所共用也可能分别设置。如整个建筑物共用一个接地系统则要审阅不同专业的相关图纸对接地装置接地电阻值的规定以满足最小值的要求为准如果是分别设置的则要在敷设时保持不同接地导体的间隔距离P29 防雷保护装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。P30 二整个

防雷接地装置系统的施工安排坚持由上到下的原则即先接

地装置完成再敷引下线、最终完成接闪器。三明装的接闪器和引下线应采用热浸镀锌材料组成一机械连接为宜若有.不可避免的熔焊连接则在连接处应加强防腐涂层。四明敷的避雷带、网及下线应平直转弯处应成圆弧状不得形成锐角折弯。七每栋建筑物地面上至少留有两个接地电阻的测点并标识明显清晰。P31 通风与空调工程的施工内容主要包括该通风与空气处理设备的安装、风管机其他管路系统的预制与安装、自控系统的安装系统调试及工程运行。通风与空调工程的施工程序一般是是施工准备→风管及部件加工

→风管及部件的中间验收→风管系统安装→风管系统严密

性试验→空调设备及空调水系统安装→风管系统测试于调

整→空调系统调试→竣工验收→空调系统综合效能测定。

通风与空调工程的风管系统按其工作压力P可划分为低压系统P≤500Pa、中压系统5001500Pa三个类别。例如非金属符合风管板材的覆面材料必须为不然材料具有保温性能的

风管内部绝热材料应不低于难燃B1级。排烟系统风管板材厚度若设计要求可按高压系统风管板厚选择。2011年二级建造师《机电工程》复习重点4 P32 低压风管系统可采用漏光法检测中压系统应在漏光法检测合格后在进行风量测试

的抽检高压系统全数进行漏风量测试。P33 现行规范规定了N1级至N9级的9个洁净度等级。P34 洁净空调系统风

管的刚度和严密性均按高压和中压系统的风管要求进行其

中洁净度等级N1级至N5级的按高压系统的风管制作要求

N6智能化系1.P35 级的按中压系统的风管制作要求。N9

级至.

统的深化设计应具有开放结构协议和接口都应标准化和模

块化。可从招标文件中了解建筑的基本情况、建筑设备的位置、控制方式和技术要求等资料然后针对智能化产品进行工程深化设计。 1.设备、材料采购供应界面的划分设备、材

料的采购供应中要明确智能化系统设备供应商和被监控的

设备供应商之间的界面划分。主要是明确建筑设备监控系统与机电工程的设备、材料、接口和软件的供应范围。P39 1.系统竣工验收顺序应按“先产品后系统先各系统后系统集成”的顺序进行。2.系统验收方式分享验收分部验收交工验收交付验收。P40 建筑智能化系统有通信网络系统、信息网络

系统、综合布线系统、火灾报警级消防联动系统、安全防范系统、建筑设备自动监控系统等组成。P43 消防验收是一

个针对性强的专项工程验收验收的目的是检验工程竣工后

其消防设备配置是否符合已获审核批准的消防设计的要求

验收的组织支持者是公安消防机关验收的申报者是工程的

建设单位验收的结果是判定工程是否可用投入使用或生产

或者需进行必要的整改。P44 1.验收受理 2.现场检验3.现

场验收 4.结论评定5.工程移交P45 消火栓灭火系统的室

内消火栓给水管道若管径≤100mm时采用螺纹连接大于100mm采用法兰或卡箍式连接。P47 消防控制设备在安装前应进行功能检查消防控制外线导线的端部应有明显标志。→基础验收→施工准备机械设备安装的一般程序如下P48 设置设备安装基准线和→地脚螺栓安装→垫铁安装→设备

吊装就位→设备安装调整安装找正、找平、招标高→设备灌浆→设备清洗→设备装配→调试运行→竣工验收。2011年二级建造师《机电工程》复习重点5 P49 2.对大型设备、高精度设备、冲压设备及连续生产线设备如大型造纸机、轧钢设备、火力发电厂中的锅炉和汽轮发电机等的基础建设单位提供基础预压记录及沉降观点对基础预压不预压及如何预

压应由设计单位确定。大型及重要设备永久性中心标板和基准点应用铜材或不锈钢材制作。设备找正是用移动设备的方法将其调整到设计规定的平面坐标位置上P50 设备找平是指在安装中用调整垫铁高度的方法将其调整到设计规

定的水平状态P51 测量过程包括测量对象、计量单位、测量方法和测量精度等四个要素1主要形状误差是指被测实

际要素对其理想要素的变动量。主要形状误差有直线度、平面度、圆度、圆柱度等。2位置误差关联实际要素的位置对基准的变动全量称为位置误差。主要位置误差有平行度、垂直度、倾斜度、圆轴度、对称度等。P52 现场组装大型设备各运动部件之间的运动精度包括直线运动精度、圆周运

动、传动精度等。P54 10.防爆电气设备应有“EX”标志和标明其类型、级别、组别标志的铭牌。11.组合装配六氟化硫封闭式电器元件时应在无风沙、无雨雪、空气性对湿度小于按照工作原P59 防潮措施。的条件下进行并采取防尘、80d

理可以划分为冲动式汽轮机和反动式汽轮机两种按照热力

特性可划分为凝气式汽轮机、背压式汽轮机、抽气式汽轮机、抽气背压式汽轮机和多压式汽轮机按照主蒸汽压力可以划

分为压汽轮机、中压汽轮机、高压汽轮机、超高压汽轮机、亚临界亚力汽轮机、超临界压力汽轮机和超超临界压力汽轮机。一汽轮机设备安装程序P63 首先是设备清点设备其次是通球试验再次是联箱找正划分线最后进行管子就位对口

和焊接等。P64 常压设备2011年二级建造师《机电工程》复习重点6 三、二球罐常用的组装方法65页 1. 散装法。适用于40m3 以上的球罐组装是目前国内应用最广、技术最成熟的方法。其施工程序为支柱上、下段组装赤道带安装下温带安装下寒带安装上温带安装上寒带安装上、下极安装。 2. 分带法。适用于4001500 m3 的球罐组装。由于它需要有大型起重机械带间环缝易出现组对错边超标目前

已较少采用。 3. 半球法。只适用于400 m3 以下小形球罐的组装。四、二安装组焊方法65页1. 正装法2. 倒装法 3. 气顶法 4. 水浮法五、一2.现场组焊的球形储罐应制作立、

横、平加仰三块产品焊接试板。66页二球罐的沉降试验67页求罐在充水、放水过程中应对基础的沉降进行测作实测记录并应符合下列规定。 1. 沉降观测应在充水前、充水到球壳内直径的1/3时、充水到球壳内直径的2/3时、充满水一般情况下2.三后、放水后各阶段进行。24h时、充满水.充水试验采用洁净水特殊情况下如采用其他液体充水试验

必须经有关部门批准。对不锈钢罐试验用水中氯离子含量不得超过25mg/L.试验水温均不低于5℃。充水试验中应进行基础沉降观测。四施工机具和标准仪器的准备70页按工程实际需求提出机具计划明确设备名称、规格、型号、数量等。调校用标准仪器、仪表应具备有效的检定合格证书其基本误差的绝对值不宜超过被校仪表基本误差绝对值的1/3. 二、自动化仪表工程施工的原则是先土建后安装先地下后地上先

安装设备再配管布线先两端按制室、就地盘、现场和就地仪表后中间电缆槽、接线盒、保护管、电缆、电线和仪表管道等登记表设备安装应遵循的程序是先里后外先高后低先重后轻。一自动化仪表工程施工程序施工准备其中综合控制系统试验回路试验系统试验保运竣工资料编制交工验收重要六工程验收71页仪表工程的回路试验和系统试验进行完毕即可开通系统投入运行仪表工程连续48h开通投入运行正常后即具备交接验收条件编制并提交登记表工程

竣工资料。2h31305271页一、3. 0°45°夹角的范围内测

量蒸汽压力时取压点的方位在管道的上半部以及下半部与

管道水平中心线成0°45°夹角的范围内。72页三、3.敷设电缆时的环境温度低于下列数值时应采取措施否则不宜敷

设73页……敷设前要核对型号与分度号。四、二仪表管道的压力试验以液体的试验介质。仪表气源管道和气动信号管道以.

及设计压力小于或等于0.6Mpa的仪表管道可采用气体为试验介质。液压试验压力应为1.5倍的设计压力气压试验压力应为1.15倍的设计压力。2H31306174页二、管道工程的一般施工程序是74页……管道安装管道系统检验管道系统试验防腐绝热系统清洗资料汇总、绘制竣工图竣工验收. 三、1.管道与大型设备或动设备连接比如空压机、制氧机、汽轮机等无论是焊接还是法兰连接应采用无应力配管。其固定焊口应远离机器。例如管道与机械设备连接前应在自由状态下检验法兰的平行度和同轴度偏差应符合规定要求。管道与机械设备最终连接时应在联轴节上架设百分表监视机器位移。75页2H313062 一、一管道系统试验的主要类型76页1.压力试验 2.真空度试验3.泄漏性试验2011年二级建造师《机电工程》复习重点7 四真空度试验实施要求77页1.真空系统在气压试验合格后还应按设计文件规定进行24h的真空度试验。2.真空度试验按设计文件要求对管道系统抽真空达到设计规定的真空度后关闭系统24h后系统增

压率不应大于5 二、4.管道系统吹洗注意事项78页2按主管支管疏排管的顺序吹洗3吹洗的介质应保证有足够的

流量和压力2H313071 一金属表面预处理方法79页主要有人工、机械、喷射、化学方法。二金属表面预处理的质量等级 1. 手工或动力工具除锈金属表面预处理质量等为二喷射或抛射除锈金属表面预处理质2. 表示。St3 、St2级用.量等级定为四级用Sa1、Sa2、Sa21/2 Sa3表示。 3. 火焰除锈金属预处理质量等级定为一级用F1表示。4. 化学除锈金属预处理质量等级定为一级用Pi表示。三、三玻璃钢衬里的施工方法主要有手糊法、模压法、缠烧法和喷射法四种。81页2H313072 二、一设备保温层施工技术要求82页1.

当一种保温制品的层厚大于100mm时应分两层或多层逐层施工先内后外同层错缝异层压缝保温层的拼缝宽度不应大

于5mm 三设备、管道保冷层施工技术要求83页 1.采用一种保冷制品层厚大于80mm时应分两层或多层逐层施工。在分层施工中先内后外同层错缝异层压缝保冷层的拼缝宽度

不应大于2mm. 2H313080 三、一动态式炉窑的施工程序 1.动态式炉窑砌筑必须在炉窑单机无负荷试运转验收合格后

方可进行。86页2011年二级建造师《机电工程》复习重点8 五、炉窑砌筑工程交工验收根据《工业炉砌筑工程施工及验收规范》GB50211规定交要验收时施工单位应提供的资料有共13条其中2、3、6、9、10条为重点86页 2. 开工、

竣工报告 3. 工序交接证明资料 6.筑炉隐蔽工程验收报告

9.技术联系单含合理化建议10.冬期施工记录2H313082

一、7.耐火砖砌筑注意事项87页共6条其中2、3、6条为重点2不得在砌体上砍凿耐火砖3泥浆干涸后不得敲打砌体6加工砖的厚度不得小于厚砖厚度的2/3. 二、五拆模88页承重模板则应在烧注料强度在达到2. 条为重点2条第2共.70以上时方可拆模。四、砌筑施工的环境保护措施共3条第2条为重点 2.防止污染保护环境的措施2H32012 1. 投标书一般由商务标书、经济标书、技术标忆三部分组成91页2. 承包工程有固定总价合同、单价合同、成本加酬金合同等几中主要形式。 3. 投标人接到招标文件后应对招标文件进行透彻的分析研究对图纸进行仔细的理解。 4. 对招标文件中所列的工程量清单进行审核时应看招标人是否允许对工程

量清单内所列的工程量误差进行调整决定审核办法。若允许调整则要详细审核工程量清单内所列的各工程项目的工程

量对有较大误差的通过招标人答疑会提出调整意见取得招

标人同意后进行调整若不允许调整则不必对工程量进行详

细的审核只对主要项目或工程量大的项目进行审核。发现项目有较大误差时可以利用调整项目单价的方法进行解决。92页2H32013 1. 机电工程项目总承包合同范围93页共5条1、2条为重点1 工程总承包范围如果包括工程设备采购应另

外签订设备采购合同或协议书作为工程总承包合同的补充

合同。 2 工程总承包范围如果包括负荷联运试车或投料试生产出产品应另外签订合同或协议书作为工程总承包合同

的补充合同。 2. 合同风险主要有材料设备风险人员风险组织协调风险政治及社会风险自然环境风险经济风险。 3. 规避风险的对策 1 签订一个完善有利的承包合同明确业主提供的材料设备在质量、供应时间上的责任在合同条款中明确业主应承担的风险责任以及补偿条件进行相应的投保险。2 在合同中明确业主监理方的协调责任。 3 通过合同明确要求业主提供详细、确实、可靠的资料拟订可靠的施工技术方案及应急措施方案也可用分包方式转移风险。 4 利用各种可能进行国际合理避税利用资金进行有利于自己的国际贸易。2011年二级建造师《机电工程》复习重点9 2H3201494页1、工程分包的范围总承包合同约定的或业主定的分包项目不发球主体工程总承包方考虑分包施工更有利于工程

的进度和质量的项目一些专业性较强的分部工程分包方必

须具备相应技术资格。2、不属于业主指定的分包工程总承包单位在决定倪和选定倪队伍前也应征得业主代表监理

工程师的认可。3、签订分包合同后若分包合同与总承包合同发生抵触时应以总承包主合同为准。4、分包方的权利和义务一只有业主和总承包方才是工程施工总承包合

同的当事人但分包方根据分包合同也应享受相应的权利和

承担相应的责任。分包合同必须明确规定分包方的任务、责

任及相应的权利包括合同价款、工期、奖罚等。二分包合同条款应写得明确和具体避免含糊不清也要避免与总承包

合同中的发包方发生直接关系以句责任不清。应严格规定分包单位不得再次把工程转包给其他单位。5、总承包方对分包方及分包工程施工工应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、进度、工.程款支付等进行全过程管理。95页6、分包方对开工、关键工序交验、竣工验收等过程经自行检验合格后均应事先通知总承包方组织预验收认可后再由总承包方代表通知业主

组织检查验收。7、案例2H320010-1中问题3.该工程投票实行工程量清单报价若允许调整施工单位如何对策98页8、案例2H320010-2中分析二施工项目实施索赔应具备下列理由之一100页 1. 发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失 2. 因工程变更造成的时间、费用的损失 3. 由于监理工程师的错误造成的时间、费用的损失 4. 发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人.

二建机电实务整理重点

二建机电实务整理重点..

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

1、工程测量 工程测量的的原理有水准测量原理(高差法和仪高法是广发应用的)和基准线测量原理(水平角测量和竖直角测量) 根据设备基础附近水准点,水准仪测出的标志具体数据。相邻安装基准点高差应在0.5mm以内。 工程测量安装程序:建立测量控制网——设置纵横中心线——设置标高基准点——设置沉降观测点——安装过程测量控制——实测记录 光学经纬仪是测量纵横及垂直度 全站仪是通过红外线测量水平距离 长距离输电线测量:用钢尺测距是,丈量长度不宜大于80m,不宜小于20m;一段架空送电线路,其测量长度不宜超过400m;大跨越的间距通常采用电磁波测距法和解析法测量。 2、工程材料 机电工程常用材料有金属材料、非金属材料和电工线材 工程构件用钢主要有三类:①碳素结构钢分为4个级别,其钢号对应为Ql95、Q215、Q235和Q275,其中Q代表屈服强度,数字为屈服强度的下限值。碳素结构钢具有良好的塑性和韧性,易于成形和焊接,一般不再进行热处理,能够满足一般工程构件的要求,所以使用极为广泛。②低合金结构钢、根据屈服强度划分:其共有5个强度等级,分别是Q295、Q345、Q390、Q420和Q460;主要适用于:锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造。③特殊性能低合金高强度钢。1.耐候钢:加入少量的合金元素,具有良好的焊接性能。 (四)非金属风管(不应低于GB8624难燃B1级) ——酚醛复合风管:适用于低、中压空调系统及潮湿环境; 不适用于高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统。 ——聚氨酯复合风管:适用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境; 不适用于酸碱性环境和防排烟系统。 ——玻璃纤维复合风管 适用于中压以下的空调系统;【通风与空调工程的风管系统按其工作压力(P)可划分为低压系统(P≤500Pa)、中压系统(500

二级建造师机电工程管理与实务知识点总结

二级建造师机电工程管理及实务 知识点总结 机电工程测量 1.机电工程测量包括控制网测量和施工过程控制测量。控制网测量是工程施工的先导,施工过程控 制测量是施工进行过程的眼睛,两者的目标都是为了保证工程质量 2.水准测量是利用水准仪和水准标尺根据水平视线原理测定2点高差,方法:高差法、仪高法 3.高差法:测定待测点和已知点之间的高差,通过计算得到待定点的高程 4.仪高法:以水准仪高度为已知点直接得到待测点高程。最常用的方法 5.基准线测量是利用经纬仪和检定钢尺根据2点成一直线原理测定基准线,方法:水平角测量、竖 直角测量 6.返测丈量:往返丈量一次为一测回,应测量2测回以上,量距精度以2测回的差数及距离之比表 示 7.平面安装基准线不少于纵横两条 8.标高基准点的设置相邻安装基准点高差应在0.5㎜以内 9.平面控制网测量方法:三角测量法、三边测量法、导线测量法 10.平面控制网的坐标系统测区内投影长度变形值≦2.5㎝/km 11.三边测量各等级三边网的起始边到最远边之间的三角形个数≦10个 12.三角测量其三角形的内角≧30°,受地形限制时≧25° 13.测量仪器必须经过检定并在检定周期内使用。光学经纬仪主要用于测量纵、横轴线(中心线)以 及垂直度;全站仪主要应用于建筑工程平面控制网水平距离的测量及测设、安装控制网的测设、建安过程中水平距离的测量 14.高程测量的方法:水准测量法(最常用)、电磁波测距三角高程测量法 15.高程测量的布设:各等级的水准点应埋设水准标石,水准点应选在土质坚硬便于长期保存和使用 方便的地点。墙水准点应选设于稳定的建筑物上,点位应便于寻找保存和引测。一个测区及其周围至少应有3个水准点。两次观测高差较大超限时应重测,一般取3次结果的平均数。设备安装过程中最好使用一个水准点作为高程起算点 16.高程测量常用的仪器是光学水准仪。可应用于连续生产线设备测量控制网标高基准点的测设及安 装过程中对设备安装标高的控制测量 17.标高测量分为绝对标高测量和相对标高测量。绝对标高是指所测标高基准点、建(构)筑物及设 备的标高相对于国家规定的±0.00标高基准点的高程;相对标高是指建(构)筑物之间及设备之

二建机电实务复习重点讲义

2011年二级建造师《机电工程》复习重点1 P1 1.高差发——采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差通过 计算得到待定点的高程的方法。2.仪高发——采用水准仪和水准尺只需计算一次水准仪的高程就可以简便地测算几个 前试点的高程。P2 5三角测量的网锁布设应符合下列要求●各等级的首级控制网宜布设为近似等边三角的网锁其三 角形的内角不应小于30°当受地形限制时个别角可放宽但 应不小于25°。●加密的控制网可采用插网、线形网或插点等形式各等级的插点宜采用坚强图型设计一、二级小角的布设可采用线形锁线形锁的布设宜近于直伸。P3 2高程测量的方法有水准测量法、电磁波测距三角高程测量法。常用水准测量法。3高程控制测量等级划分依次为二、三、四、五等。各等级视需要均可作为测区的首级高程测量。1水准测量法 2设备安装过程中测量时应注意最好使用一个水准点作为高程起算点。当厂房较大时可以增设水准点但其观测精度应提高。P4 2.安装标高基准点的测设标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。标高基准点一般有两种一种是简单的标高基准点另一种是预埋标高基准点。P6 归纳工程构件用钢类型主要有碳素结构钢、低合金结构钢和特殊性能低合金高强度钢。P8 2.BX、BV型 3.RV型 1.VLV、VV型电

力电缆 2.VLV22、VV22型电缆 3.VLV32、VV32型电缆 机电工程常用材料的种类有金属型电力电缆YJV、4.YFLV.材料、非金属材料和电工线材等。2011年二级建造师《机电工程》复习重点2 P9 2按其轧制方式可分为热轧板和冷轧板两种其中冷轧板是有薄板。电站锅炉中的气泡就是用钢板10100多毫米厚焊制成的圆筒形容器。其中中、低锅炉的气包材料常为专用的锅炉碳素钢高压锅炉的气包材料常用 低合金钢制造。P11 建筑、安装工程常用的起重机有自行式起重机、塔式起重机、门座式起重机和桅杆式起重机。主要有额定起重量、最大幅度、最大起升高度和工作速度等这些参数是制定吊装技术方案的重要依据。P12 3.进行缆风绳选择的基本原则是所有缆风绳一律按主缆风绳选取。P13 3.在起重工程中作用缆风绳的安全系数不小于3.5用作滑轮组跑绳的安全系数一般不小于5用作吊索的安全系数一般不小于8如果用于载人则安全系数不小于1012. 3.旋转吊装法的基本原理是将设备或构件底部用旋转铰链与其基础连接利 用起重机设备或构件铰链旋转到达直立。其中人字桅杆板立旋转法主要针对的是特别高和特别重的高耸塔架类结构液 压装置顶升旋转法主要针对的是卧式运输、立式安装的设备适合应用在某些吊装空间特别狭窄或根本没有吊装空间的 场合如地下室、核反应堆中无锚点推吊旋转法实际上是“人字桅杆板立旋转法”的一种扩展应用适用于场地特别狭窄无

二级建造师机电工程重点、要点汇总

二级建造师《机电工程》重点、要点汇总(2016免费版) 第一部分 2H312051 掌握通风与空调工程安装技术的施工程序 一、通风与空调系统的差别 (一) 通风系统的类别 通风系统按其作用范围分为局部通风和全面通风;按工作动力分为自然通风和机械通风;按介质传输方向分送(或进)风和排风;按功能、性质可分为一般(换气)通风、工业通风、事故通风、消防通风和人防通风等。 (二) 空调系统的类别 1. 按空调系统的用途可分为舒适性空调系统、工艺性空调系统; 2. 按负担热、温负荷介质分类可分为全空气系统、全水系统、空气—水系统及冷剂系统; 3. 按系统使用空气来源可分为直流式系统、封闭式系统、回风式系统; 4. 按空气处理设备的集中程度可分为集中式空调系统、半集中式空调系统及分散式空调系统; 二、通风与空调工程施工的主要内容 通风与空调工程为一个分部工程, 共含7个子分部工程:送排风系统、防排烟系统、除尘系统、空调风系统、净化空调系统、制冷设备系统、空调水系统。 1.施工阶段:风管制作、部件制作、风管系统安装、通风与空调设备安装、空调制冷系统安装、空调水系统管道与设备安装、防腐与绝热、系统调试与试运行等。 2.竣工验收阶段:竣工图绘制、各种记录和文件的整理、系统验收及系统移交等。 3.服务阶段:系统的综合效能测定与调试、系统的保修等。 三、通风与空调工程施工程序 施工准备(技术、人力、机具、材料和设备)→风管、部件法兰加工→风管、部件 法兰组装→中间检验、进场验收→通风空调设备安装→通风空调设备水系统安装→风管

支吊架制作安装→主风管安装→支风管安装→通风空调设备单机试运转及调试→系统无生产负荷下的联合试运转与调试→系统验收→资料整理→竣工验收→综合效能测定与调整。 四、通风与空调工程风管系统的施工技术要点 1.分类 风管系统按其系统工作压力(P)可划分为: 低压系统(P≤500Pa)、 中压系统(500 高压系统(P>1500Pa) 风管系统制作的一般要求 2. 制作风管用的材料和制作的相关注意事项 金属板材:包括普通薄钢板、镀锌薄钢板、不锈钢板、铝板等; 非金属板材:包括酚醛铝箔复合板、聚氨酯铝箔复合板、玻璃纤维复合板、无机玻璃复合板、硬聚氯乙烯板等。 风管所使用的板材及规格应符合设计及质量验收规范的要求: 排烟系统风管板厚若无要求,可按高压系统风管板厚选者。 非金属复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料,具有保温性能的风管内部绝热材料应不低于难燃B1级。风管制作所采用的连接件均为不燃或难燃B1级材料。 防排烟系统风管的耐火应符合设计规定,风管的本体、框架、连接固定材料与密封垫料,阀部件、保温材料以及柔性短管、消声器的制作材料,必须为不燃材料。 风管的加工制作通常采用现场连接方法主要采用咬接与焊接: 咬口连接形式有单咬口、立咬口、联合角形咬口、按扣式咬口、转角咬口,各种咬口连接的咬缝,应达到缝线顺直、平整、严密和结构连接的强度要求。 风管支、吊架所采用的型钢的切断及其螺孔应采用机械加工,不得用电气焊切割。 3.风管系统的安装要点 风管组对连接的长度,应根据施工现场的情况和吊装设备而进行确定。风管安装的程序

二建机电工程管理与实务知识总结

2016二建机电工程管理与实务知识总结 2016二级建造师考试《机电工程管理与实务》复习备考指南 学习重在交流和沟通,免费共享,我们在等你一起通过二级建造师。 1、分析近年的考试真题 在教材中将每一题的出处找到,并标记是哪一年的考题。当把近几年的考题全部标记好后,就会发现,考题与教材内容的一一对应性;从中也了解了教材的内容是如何出题、考点是什么。 圈定考试的知识内容,总结其层次性;考试真题的命题是本知识面的一个考点,多年真题反映的知识面的多个知识点的剩余点,“将是”下次考试的考点! 2、复习掌握近年考试真题的知识面 总结命题考点——根据在教材中标记的历年考题,统计各章各节在历年考题所占的分值,圈定考试命题点,掌握考题的知识点及其扩展知识应用,总结答题规律和得分模板。 掌握实务的必备实践知识点,如:施工程序,以及各工序的资源管理、技术管理、质量管理与控制、安全管理、工序质量控制、交接验收、验收条件等! 掌握案例题答题要领:首先要引用依据;其次叙述背景中的表述;对比得出结论。 3、通读教材要重点理解辅导教师对知识点的定义性说

明术语、术语的定义; 分类的原则、分类; 施工组织管理; 施工管理原则; 施工要素;施工条件; 施工程序构成;施工工序的管理知识点应用:资源、质量、安全、技术、环境等管理知识点的应用! 施工要素管理:施工资源管理、施工过程的控制管理; 4、实战模拟建议考生找三套模拟试题 一套在通读教材后做,找到薄弱环节,在突击考试重要考点时作为参考; 一套在考试前一个月做,判断一下自己的水平,针对个别未掌握的内容有针对性地去学习; 一套在考试前一周做,按规定的考试时间来完成,掌握答题的速度,体验考场的感觉。 大家也可以去鸭题榜做做免费的历年真题和模拟题,得出你自己的做题纪录。掌握薄弱环节。 机电实务 机电工程材料 1. 碳素结构钢:Q195、Q215、Q235、Q275,用于一般工程构件 2. 低合金结构钢:Q295、Q345、Q390、Q420、Q460,

二建机电实务考试真题及答案解析

二建机电实务考试真题 及答案解析 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

一、单项选择题(共 20 题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1.下列材料中,可用于制作热电偶丝的是()。 A.紫铜 B.锡黄铜 C.锰白铜 D.铍青铜 【答案】C P4 【解析】白铜是以镍为主要合金元素的铜合金。主要用于制造船舶仪器零件、化工机械零件及医疗器械等。锰含量高的锰白铜可制作热电偶丝。 【考点来源】第一章第一节第一目:2H311010 机电工程常用材料 2.下列变压器中,不属于按用途分类的是()。 A.电力变压器 B.油浸变压器 C.整流变压器 D.量测变压器 【答案】B P14 【解析】按变压器的用途不同分为电力变压器、电炉变压器、整流变压器、电焊变压器、船用变压器、量测变压器等。 【考点来源】第一章第一节第二目:2H311020 机电工程常用工程设备 3.地下管线工程回填前,不需要测量的项目是()。 A.管线起点坐标 B.窨井位置坐标 C.管线顶端标高 D.管线中心标高 【答案】D P17 【解析】地下管线工程测量:地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点,窨井的坐标和管顶标高。 【考点来源】第一章第二节第一目:2H312010 机电工程测量技术

4.下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是()。 A.应安装在压力变化的位置 B.应安装在成分稳定的位置 C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置 【答案】C P102 【解析】分析取源部件的安装要求品的位置。 (1)取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。 (2)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。 (3)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。 【考点来源】第一章第三节第六目:2H313060 自动化仪表工程安装技术5.下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是()。 A.搭接形式 B.对接形式 C.插接形式 D.咬接形式 【答案】B P109 【解析】金属保护层的接缝可选用搭接、咬接、插接及嵌接的形式。保护层安装应紧贴保温 层或防潮层。金属保护层纵向接缝可采用搭接或咬接;环向接缝可采用插接或搭接。室内的外保护层结构,宜采用搭接形式。

二建机电实务重点总结

二建机电实务重点总结 一 1、通风空调工程系统调试的主要内容包括:风量测定与调整、单机试运转、系统无生产负荷联合试运转及调试。 2、架空线路的施工程序包括:挖电杆坑和拉线坑、电杆组合、导线架设、拉线安装。 3、制定吊装方案需要进行工艺计算,工艺计算包括:受力分析与计算、机具选择、被吊设备(构件)校核。 4、电气工程交接试验内容包括:整定保护值;绝缘强度检测;控制系统模拟动作;测量与智能化工程的接口通道。 5、锅炉炉墙砌筑前,应有工序交接证明书,其内容包括:炉子中心线和控制标高的测量记录;炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录;上道工序成果的保护要求。 6、机电工程大、中、小型工程规模标准的指标,针对不同的工程项目特点,具体设置的界定指标有:工程造价、工程量、投资额、年产量等。 7、工程测量的程序:建立测量控制网—设置纵横中心线---设置标高基准点---设置沉降观测点---安装过程测量控制---实测记录等。 8、设备基础施工的测量步骤:(1)设置大型设备内控制网;(2)进行基础定位, 绘制大型设备中心线测设图;(3)进行基础开挖与基础底层放线;(4)进行设备基础上层放线。 9、例如:简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点;预埋标高基准点主要用于连续生产线上的设备在安装时使用。 10、钢材分类:(1)碳素结构钢:Q195,Q215,Q235,Q275,具有良好的塑性和 韧性,易于成形和焊接;(2)低合金结构钢:Q295,Q345,Q390,Q420,Q460,主要适用于锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造;(3)特殊性能低合金高强度钢:包括:耐候钢、耐海水腐蚀钢、表面处理钢材、汽车冲压钢板、石油及

二建机电实务-案例总结(记忆口诀版)

机电实务案例总结记忆口诀版 1. 流动式起重机的选用步骤:(起重机在胃肠中安餐) A. 根据被吊设备或构件的吊装重量(或计算重量)、就位高度、位置和已确定的吊车使用工况,初定吊车的站位位置。 B. 根据设备尺寸、设备吊装高度、吊索高度和吊车站位位置,查吊车作业范围曲线,初定吊车臂杆长度 C. 根据吊车工况和已定的吊车工作半径、臂长、查吊车的起重能力表,查出吊车在此配置下的额定起重量 D. 计算吊臂和设备之间、吊钩与设备及吊臂之间的安全距离 E. 按上述步骤进行优化,最终确定吊车臂长,工作半径等参数。 2. 吊装方案的编制与审批(吊装审批用便签论,非常牛) A. 属于危险性较大的分部分项工程的吊装工程,施工单位应编制专项方案,技术部门专业技术人员审核,施工单位技术负责人签字,保监理单位,总监理工程师签字。 B. 超过一定规模的危险性较大的吊装工程专项方案,还应组织专家论证。 C. 这类工程包括:非常规起重设备、方法,单件重量在 10KN 以上的起重吊装工程和起重机械自身设备的拆卸、安装。 3. 组织专家论证的的专项方案(专家论证:非一种三二拆除) A. 非常规起重设备、方法,单件起吊重量在 100kn 以上的吊装工程 B. 起重量在 300kn 以上的起重设备安装工程 C. 高度在 200m 以上起重设备的拆除工程。 4. 焊接质量的检测 焊前检验:人、机、料、法、环 焊中检验:焊接工艺、焊接缺陷、焊接设备 焊后检验:外观、致密性、强度、无损检测 5. 焊接过程的检查(专配置,破庄家,点收缩) A. 由专职或兼职质检员对人、机、料、法、环进行专项检查 B. 装配质量是否符合图样要求 C. 坡口变慢是否清洁、装夹具和点故焊是否合理 D. 是否考虑焊接收缩量 6. 机械设备安装程序(十箱放积液,店凋俺姑,另请人家运工演) 施工准备→设备开箱检查→基础测量放线→基础检查验收→垫铁设置→设备吊装就位→设备安装调整→设备固定与灌浆→零部件清洗与装配→润滑与设备加油→设备试运转→工程验收 7. 设备开箱检查(施工单位、建设单位、供货单位)(报社心碎,缺其他) A. 箱号、箱数以及包装情况 B. 设备名称、规格和型号,重要零部件还需按质量标准进行检查验收 C. 随机技术文件及专用工具

2020年二级建造师《机电》核心考点汇总

2020年二级建造师《机电》核心考点汇总 P2质量等级C、D 属于优质碳素结构钢厚钢,主要用于对韧性和焊接性能要求较高的钢结构。P3过热器和再热器使用的无缝钢管;结构用焊接钢管主要用于管桩、脚手架、桥梁等。P4镍合金按其特性和应用领域分为耐腐蚀镍合金、耐高温镍合金和功能镍合金三类。P5聚酰胺(PA)聚酰胺常用于代替铜及其他有色金属。P9阻燃型仪表电缆(ZR):阻燃仪表电缆具有防干扰性能高,电气性能稳定,能可靠地传送交流300V 及以下的数字信号和模拟信号,兼有阻燃等特点。P10按照《建设工程分类标准》可分为:离心式泵、旋涡泵、电动往复泵、柱塞泵、蒸汽往复泵、计量泵、螺杆泵、齿轮油泵、真空泵等。其中离心式泵效率高,结构简单,适用范围最广。按照泵的工作原理和结构形式可分为:容积式泵、叶轮式泵。 P12电力设备包括:火力发电设备、核电设备、风力发电设备、光伏发电设备等。P14按每相绕组数的不同分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器等。P17连续生产设备只能共用一条纵向基准线和一个预埋标高基准点。地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点窨井的坐标和管顶标高。P18激光水准仪,除具有普通水准仪的功能外, 尚可作准直导向之用。P22臂架型起重机:门座起重机和半门座起重机、塔式起重机、流动式起重机、铁路起重机、桅杆起重机、悬臂起重机等。 流动式起重机:履带起重机、汽车起重机、轮胎起重机、全地面起重机、随车起重机。 (2)Qj=φ2×P Q ;Φ2=1.1 P23(1)在选用起重机和滑车的定型产品时,可不考虑起升动载系数φ2; (2)在选用卷扬机、吊索和卸扣的定型产品时,计入起升动载系数φ2; (3)对于自行设计的载承结构、承载机构、吊具、吊索等,则必须计入起升动载系数的影响,按起升计算载荷进行设计。 多台起重机联合起吊的额定起升载荷:必须采用能够固定载荷分配比例的捆绑吊挂方法。 P24选用卷扬机的主要参数有额定载荷、容绳量和额定速度。 P25反映流动式起重机的起重能力随臂长、工作半径的变化而变化的规律和反映流动式起重机的起升高度随臂长、工作半径变化而变化的规律的曲线称为起重机的特性曲线。 P29 仪器原理 分类及应用测设位置测设内容点 两一成线 经纬仪(激光、坡面)、全站仪纵横中心线(两条) 中心标板(依建筑物定位轴线)控制、地形和施工放样测设角度(水平、竖直角、铅垂度)平面控制网

二建机电实务重点讲义(最新最全精华)

机电工程测量 测定待定位点的方法有:水平角和竖直角测量,这是确定地面定位的基本方法。 工业安装的基本程序:1建立测量控制网2设置纵横中心线3设置标高基准点4设置沉降观测点5安装过程测量控制7实测记录 测量仪器必须经过检定且在检定周期内方可使用。光学经纬仪:测定纵横轴线。全站仪:测定距离。光学水准仪:标高基准点。 安装基准线的的测设:中心标板应在浇灌基础时,配合土建建设埋设,也可待基础养护期满后再设。放线就是根据施工图,按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横中信线并标注在中心标板上,作为安装的基准线。(设备施工)设备安装平面基准线不少于纵、横两条。 管线中心定位依据:定位时可根据地面上已有的建筑物进行管线定位,也可根据控制点进行管线定位。如:管线起点、重点及转折点成为管道的主点;其位置已在设计时确定,管线中心定位就是主点的位置测设到地面上去,并用木桩确定。 大跨越挡距测量。在大跨越挡距之间,通常采用电磁波测距法或解析量法测量 机电工程材料 低合金结构钢也称为低合金高强度钢。根据屈服强度划分:Q295.Q345.Q390.Q420.Q460.主要适用于:锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造。 酚醛复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境,但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用。聚氨酯复合风管适用于低.中.高压洁净空调系统及潮湿环境,但对酸碱性环境和防排烟系统不适用。玻璃纤维复合风管适用于中压以下空调系统,对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%的系统不适用。适用于洁净室含酸碱的排风系统。 电缆:1.VLV.VV电力电缆,不能承受外力作用,适用于隧道内及管道内2.VLV22.VV32.能承受外力作用,但不能承受大的拉力.可敷设在地下。 3.VLV32.VV32能承受机械外力作用,且可承受相当大的拉力,可敷设竖井内,及潮湿场所. 4.YFLV,YJV主要是高压电缆..5VV59海底电缆. 金属材料分为黑色金属和有色金属.有色金属:铝.铝合金.铜’铜合金.钛和钛合金. 黑色金属:生铁.铸铁.钢.钢材可划分为:型钢,板材,管材,钢制品. 管材:普通无缝钢管,螺旋缝钢管,焊接钢管,无缝不锈钢钢管,高压无缝钢管. 非金属风管材料:酚醛复合材料,聚氨酯复合板材,玻璃纤维复合板材,无机玻璃钢板材.硬聚录乙烯板材等. 塑料及复合材料水管:聚乙烯塑料管,涂塑钢管.ABS工程塑料管.聚丙烯管(PP管)。硬聚录乙烯管等。如建筑大楼常用的排水管是硬聚录乙烯管 起重技术 起重机基本参数:1.起重量2.最大幅度.3.最大起升高度.4工作速度 计算载荷:Qj=K1*K2*Q (K1=1.1) 缆风绳是桅杆式起重机的稳定系统,他直接关系到起重机的安全工作,也影响桅杆的轴力。缆风绳的拉力分为:工作拉力和初拉力。进行缆风绳的选择的基本原则是:所有缆风绳一律按主缆风绳选取。 起重工程中:缆风绳安全系数不小于3.5.用作滑轮组的安全系数不小于5.吊索的安全系数不小于8.用于载人,安全系数不小于10-12。 计算机控制集群液压千斤顶整体吊装法:用于大型龙门起重机吊装。体育场馆。机场候机楼结构吊装。 万能杆件吊装法常用于桥梁施工中 气(液)压顶升法:用于油罐的倒装法,电厂发电机组。 工艺计算:包括受力分析与计算、极具选择、被吊装设备(构建)校核。 吊装的选用原则:安全、有序、快捷、经济 吊装方案的选用要求:1、技术可行性论证、2安全性分析:包括质量安全和人身安全两方面。例如自行式起重机吊装体长卧式构件,如不采取措施,构件会发生平面外弯曲和扭转变形而破坏(质量安全)。又如在软地基上采用汽车式起重机吊装重型设备,如不对地基进行特殊处理,则可能在吊装过程中发生地基沉陷而导致起重机倾覆,发生重大吊装事故(人身安全)。 焊接技术 焊接工艺评定程序:1拟定焊接工艺指导书2.试焊试件和制取试样.3检验时间和试样4.测定焊接接头是否具有所要求的使用功能5.提出焊接工艺评定报告对拟定的焊接工艺指导书进行评定 焊接评定规则:1、改变焊接方法必须重新评定(按增加或变更的补加因素增焊接冲击试件进行试验)2、任一钢号母材评定合格的,可以用于同组别号的其他钢号母材。3、改变焊后热处理类别,须重新进行焊接工艺评定。4、首次使用的国外钢材,必须进行工艺评定。 焊接缺陷:多层焊层间是否存在裂纹、气孔、夹渣等缺陷 焊后外观检查:1.利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹等表面缺陷.2)用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口。3.检验焊件是否变形。如;大型立式圆柱形储罐焊接,咬边深度不得大于0.5mm 长度不得大于100mm 两侧总长度不得超过10% 液压强度试验常用水进行,试验压力为设计压力的1.25~1.5倍。 气压强度试验用气体为介质进行强度试验,试验压力为设计压力的1.15~1.20倍。(仪表气压强度1.15倍) 建筑管道工程施工技术 建筑机电工程分为:建筑管道工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消防工程、电梯工程 建筑设备管道系统中的给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序是:施工准备→配合土建预留、预埋→管道支架制作→附件检验→管道安装→管道系统试验→防腐绝热→竣工验收 阀门安装前,应做强度和严密性试验。试验前应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%。且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门应逐个做强度和严密性试验。如:给排水、供热及采暖管道阀门的强度试验为最大工作压力的1.5倍,严密性实验压力为工作压力的1.1倍。 隐蔽或埋地的室内排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或房屋的地面高度。 检查方法:灌水到满水15min。水面下降后再灌满观察5mi n,液面不降,室内排水管道的接口无渗漏为合格。 管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接。 给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘结接口、热熔连接、专用管件连接及法兰连接。塑料管和复合管与金属管件、阀门等连接应实用专用关键链接,不得在塑料管上套丝。 给水铸铁管管道应采用水泥捻口或橡胶圈接口方式进行连接。 铜管连接可采用专用接头或,焊接。当管径小于22mm时采用承插管货套管焊接,承口应迎介质流向安装,当管径大于22mm时采用对口焊接 排气通气管不得与风道或烟道连接,通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度。有人的地方,通气管高于地面2m并作防雷装置

二建机电实务重点教学提纲

二建机电实务案例考点速记 一、招投标管理 1、必须进行招标的工程有: (1)大型公共基础设施、公众事业等关系公众安全、公众里的项目。 (2)全部或者部分使用国有资产投资或者国家融资的项目。 (3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。 2、机电工程招标的条件: (1)按照国家有关规定,项目需要审批的已经履行了审批手续。 (2)工程资金或者资金来源已经落实。 (3)有满足施工招标要求的设计文件、设备采购及其他技术资料。 (4)招标人已经已经办理了招标活动的有关手续、确定了招标方式及划分标段等工作。(5)对设有标底的,已经编制了严格保密标的。评分标准已明确。 (6)法律法规规定的其他事项 3、编制投标文件的注意事项: (1)对招标文件的实质性要求作出响应。 (2)审查施工方案。 (3)审核或计算工程量 (4)确定正确的投标策略 二、合同管理 1、合同管理的三方面内容:(1)合同分析(2)合同交底(3)合同控制 2、合同分析的内容: (1)分包人的主要合同责任,工程范围,总包人的责任。 (2)合同价格,计价方式和价格补偿条件。 (3)进度要求及工期顺延条件,工程受干扰的法律后果,合同双方的违约责任。 (4)合同变更方式、工程验收方法,索赔程序及争端解决等。 3、合同监督的主要工作: (1)监督落实合同实施计划。 (2)协调项目各相关方之间的工作关系。 (3)对具体实施工作作出指导 4、总包方对分包方的管理过程:施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收工程保修及技术、质量、安全、进度、工程款支付等全过程 5、索赔过程: 索赔意向通知---资料准备---编制索赔报告---索赔报告的提交---索赔报告的评审---索赔谈判---争端解决 6、索赔成立的条件: (1)与合同对照,事件造成承包人经济损失或工期损失。 (2)造成损失的原因,不属于承包商的行为责任或风险责任。

二建《机电实务》考点整理

二级建造师《机电实务》考点整理 测量要求和方法一、 工程测量原理(一) 水准测量原理 1、高差法:用水准仪(尺)测待测与已知点间高差, 计算得高程。一次只能测一个待测点 2、仪高法:只需计算一次水准仪的高程,就可以简便地测算前几个视点的高程。 二、工程测量的程序和方法 (一) 、基本程序是:建立测量控制网→设置纵横中心线→是指标高基准点→设置沉降观测点→安装过 程测量控制→实测记录等。 (二)、平面控制网建立的测量方法有三角测量法、导线测量法、三遍测量法等。 (三) 、高程控制测量 1、高程空射点布设的原则(1)测区的高程系统,宜采用国家高程基准。在已有高程控制网地区进行测 量时,可延用原高程系统。 当小测区联测有困难时,亦可采用假定高程系统。(2)高程测量的方法有水准测量法、电磁波测距三角高程测量法、常用水准测量法。2、高程控制点布设的方法:一个测区及其周围至少应有3 个水准点,设备安装过程中,测量时应注意 最好使用一个水准点作为高程起算点。 三、测量竣工图的绘制 1、机电工程测量竣工图的绘制包括:安装测量控制网的绘制;安装过程及结果的测量图的绘制。 2、绘制测量竣工图要求(1)实测数据应与竣工图上的坐标点必须是一对应的关系。 (2)竣工图中所采用的坐标、图例、比例尺、符号等一般应与设计图相同,以便设计单位、建设单位使 用。 四、机电工程中常见的工程测量 3、管线工程的测量(3)测量方 法: 1)管线中心定位的测量方法:定位时可根据地面上已有建筑物进行管线定位,也可根据控制点进行管线

定位。 2)管线高程控制的测量方法:为了便于管线施工时引测高程及管线纵、横断面测量,应设置管线敷设临时水准点。 3)地下管线工程测量:地下管线工程测量必须在回填前,测量出起止点,窨井的坐标和管顶标高,应根据测量资料便会竣工平面图和纵断面图。 4、长距离输电线路钢塔架(铁塔)基础施工的测量(1)长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止 点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架 基础中心桩,其直线投点允许偏差和基础之间的距离丈量允许偏差应符合规定。中心桩测定,其允许偏差符合规定。 (2)大跨越当局测量。在大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量。控 制电线电缆 控制电缆常用于电气控制系统和配电装置内,固定敷设。一般控制电路中负荷间断电流不大,因此芯线截面较小,通常在10mm2 以下,控制电缆线芯多采用铜导体。 按其绝缘层材质,分为聚乙烯、聚氯乙烯和橡胶。其中以聚乙烯电性能为最好,也可应用于高频线路。控制电缆的绝缘芯主要采用同心式绞合,也有部分控制电缆采用对绞式。控制电缆线芯长期允许的工作温度 为65℃。 符号含义 K 表示电缆用途,为控制电缆,绝缘材料:X 为橡胶绝缘,Y 为聚乙烯绝缘,V 为聚氯乙烯绝缘;护套屏蔽类型:V 为聚氯乙烯护套,Q 为铅套,Y 为聚乙烯护套,P 为编织屏蔽;后面两位数字中的第一位中的2 为钢带铠装、3 为细圆钢丝铠装,第二位中的2 为聚氯乙烯外护层、3 为聚乙烯外护层,铜芯符号省略。 仪表电缆(1)仪 表用电缆: 如YVV、YVVP 等,适用于仪表、仪器及其他电气设备中的信号传输及控制线路。 (2)阻燃型仪表电缆: 如 ZRC-YVVP、ZRC-YYJVP、ZRC-YEVP 等,阻燃仪表电缆具有防干扰性能高,电气性能稳定,能可靠地传送交流300V 及以下的数字信号和模拟信号,兼有阻燃等特点,所以此类电缆广泛应用于检测和控制用计算机系统或自动化控制装置上。敷设时环境温度不低于0℃,弯曲半径不小于电缆外径的10 倍的阻燃场所。 (3)仪表用控制电缆: 如KJYVP、KJYVPR、KJYVP2 等,适用于交流额定电压450/750V 及以下仪表用控制电缆产品,巡回检测

2021年二建机电实务知识点汇总最新最全

机电实务知识点汇总 机电工程测量 1.机电工程测量涉及控制网测量和施工过程控制测量。控制网测量是工程施工先导,施工 过程控制测量是施工进行过程眼睛,两者目的都是为了保证工程质量 2.水准测量是运用水准仪和水准标尺依照水平视线原理测定2点高差,办法:高差法、仪 高法 3.高差法:测定待测点和已知点之间高差,通过计算得到待定点高程 4.仪高法:以水准仪高度为已知点直接得到待测点高程。最惯用办法 5.基准线测量是运用经纬仪和检定钢尺依照2点成始终线原理测定基准线,办法:水平角 测量、竖直角测量 6.返测丈量:来回丈量一次为一测回,应测量2测回以上,量距精度以2测回差数与距离 之比表达 7.平面安装基准线不少于纵横两条 8.标高基准点设立相邻安装基准点高差应在0.5㎜以内 9.平面控制网测量办法:三角测量法、三边测量法、导线测量法 10.平面控制网坐标系统测区内投影长度变形值≦2.5㎝/km 11.三边测量各级别三边网起始边到最远边之间三角形个数≦10个 12.三角测量其三角形内角≧30°,受地形限制时≧25° 13.测量仪器必要通过检定并在检定周期内使用。光学经纬仪重要用于测量纵、横轴线(中 心线)以及垂直度;全站仪重要应用于建筑工程平面控制网水平距离测量及测设、安装控制网测设、建安过程中水平距离测量 14.高程测量办法:水准测量法(最惯用)、电磁波测距三角高程测量法 15.高程测量布设:各级别水准点应埋设水准标石,水准点应选在土质坚硬便于长期保存和 使用以便地点。墙水准点应选设于稳定建筑物上,点位应便于寻找保存和引测。一种测

区及其周边至少应有3个水准点。两次观测高差较大超限时应重测,普通取3次成果平均数。设备安装过程中最佳使用一种水准点作为高程起算点 16.高程测量惯用仪器是光学水准仪。可应用于持续生产线设备测量控制网标高基准点测设 及安装过程中对设备安装标高控制测量 17.标高测量分为绝对标高测量和相对标高测量。绝对标高是指所测标高基准点、建(构) 筑物及设备标高相对于国家规定±0.00标高基准点高程;相对标高是指建(构)筑物之间及设备之间相对高程或相对于该区域设定±0.00标高基准点高程 18.中心标板应在浇筑基本时配合土建埋设,也可待基本养护期满后再埋设。放线就是依照 施工图按建筑物定位轴线来测定机械设备纵横中心线并标注在中心标板上,作为设备安装基准线。设备安装平面基准线不少于纵横2条。 19.标高基准点普通埋设在基本边沿且便于观测位置。有简朴标高基准点、预埋标高基准点 2钟,简朴标高基准点普通作为独立设备安装基准点,预埋标高基准点重要用于持续生产线上设备安装 20.管线工程测量涉及:给排水管道、各种介质管道、长输管道 21.管线工程测量环节:依照地形实测数据绘制施工平面草图和断面草图,按草图对管线进 行测量放线并对过程进行控制测量,管线施工完毕后以最后测量成果绘制平、断面竣工图 22.管线起点、终点及转折点称为管道主点,其位置在设计时拟定,管线中心定位就是将主 点位置测设到地面上并用木桩标定 23.为了便于管线施工时引测高程及管线纵横断面测量,应设管线敷设暂时水准点 24.长距离输电线路可依照起止点和转折点及沿途障碍物实际状况测设钢塔架基本中心桩, 中心桩测定后普通用十字线法或平行基线法进行控制。当采用钢尺量具时,丈量长度应在20~80米之间,超过时应用电磁波测距法或解析法测量。一段架空电线路其测量视距长度不超过400米 25 沉降观测点设立

2021年二建《机电实务》密训考点整理汇总

2021年二建《机电实务》密训考点整理汇总 2H310000 机电工程施工技术 2H311000 机电工程常用材料及工程设备 2H311010 机电工程常用材料 母线槽按绝缘方式可分为空气型母线槽、紧密型母线槽和高强度母线槽三种;按导电材料分为铜母线槽和铝母线槽;按防火能力可分为普通型母线槽和耐火型母线槽。 (1)高层建筑的垂直输配电应选用紧密型母线槽,可防止烟囱效应。 (2)大容量母线槽可选用散热好的紧密型母线槽,若选用空气型母线槽,应采用只有在专用工作场所才能使用的IP30的外壳防护等级。 2H311020 机电工程常用设备 额定容量、额定电压、额定电流、短路阻扰、连接组别、绝缘等级和冷却方式等。 8.高压电器及成套装置的性能【掌握、选择】P21 主要有:通断、保护、控制和调节四大性能。 2H312000机电工程专业技术 2H312010 机电工程测量技术 9.工程测量原理【掌握】P22

【记忆、掌握】P24 12.大跨越档距测量:电磁波测距法、解析法测量。【掌握】P24 14.轻小型起重设备:千斤顶、起重滑车、起重葫芦、卷扬机使用特性。【理解、掌握】P28 15.起重滑车的使用要求【掌握、应用】P30 滑车组动、定(静)滑车的最小距离不得小于1.5m ;跑绳进入滑轮的偏角不宜大于5°。 16.卷扬机的使用要求【掌握、应用】P30 (1)起重吊装中一般采用电动慢速卷扬机。选用卷扬机的主要参数有额定载荷、容绳量和额定速度。 用桅杆吊装时,离开的距离必须大于桅杆的长度。 (4)由卷筒到第一个导向滑车的水平直线距离应大于卷筒长度的25倍,且该导向滑车应设在卷筒的中垂线上,以保证卷筒的入绳角小于2°。 (5)卷扬机上的钢丝绳应从卷筒底部放出,余留在卷筒上的钢丝绳不应少于4圈。 17.当采用两台起重机作为主吊抬吊时,吊重应分配合理。单台起重机载荷不宜超过其额定载荷的80%。【掌握】P31 18.流动式起重机的基础处理【掌握、应用】P31 ①流动式起重机必须在水平坚硬地面上进行吊装作业。吊车的工作位置(包括吊装站位置和行走路线)的地基应根据给定的地质情况或测定的地面耐压力为依据,采用合适的方法(一般施工场地的土质地面可釆用开挖回填夯实的方法)进行处理。 ②处理后的地面应做耐压力测试,地面耐压力应满足吊车对地基的要求。 19.常用吊装方法:滑移法、无锚点推吊法、液压顶升法、万能杆件吊装法。【掌握适用环境】P33-P34 21.焊接工艺是指制造焊件所有关的加工方法和实施要求,包括焊接准备、材料选用、焊接方法选定、焊接参数、操作要求。22.【理解、掌握】P39 23.】P43

2021年二建机电实务重点案例总结个人总结

机电实务重点案例总结 (第二大篇) 机电工程施工招投标管理 1.国内惯用招标投标工程承包范畴类。 答案:施工总承包,机电工程总承包,机电工程各专业工程承包 2.机电工程项目中必要进行招投标项目。 答案:(1)大型基本设施,公用事业等关系社会公共利益,公共安全项目。(2)所有或者某些使用国有资金投资或国家融资项目(3)使用国际组织或者外国政府贷款,援助资金项目。 3.编制投标文献注意要点。 答案:(1)对招标文献实质性规定作出响应,涉及:投标函,投标报价,施工组织设计,商务和技术偏差表(2)审查施工方案,应在技术,工期,质量,安全保证等方面有创新,利于减少施工成本,对招标人有吸引力。(3)复核或计算工程量,并与合同计价形式相协调 4.对潜在投标人资格审查和评估,专业资格重点审查内容。 答案:(1)施工经历,涉及以往承担类似项目业绩(2)人员状况,涉及承担本项目所配备管理人员和重要人员名单和简历(3)施工方案,涉及为履行合同任务而配备机械,设备等状况(4)财务状况,涉及申请人资产负债表,钞票流量表等 机电工程施工合同管理(重点)

1. 机电工程项目索赔成立前提条件有哪些? 答案:(1)与合同对照,事件已导致了承包商工程项目成本额外支出,或直接工期损失。 (2)导致费用增长或工期损失因素,按合同商定不属于承包商行为责任或风险责任。 (3)承包商按合同规定程序和时间提交索赔意向告知和索赔报告。2. 机电工程项目合同变更形式内容? 答案:(1)合同双方通过会谈,对变更所涉及问题,如变更办法、变更工作安排、变更所涉及工期和费用索赔解决等,达到一致。然后双方订立会谈纪要、备忘录、修正案等变更合同。对重大变更普通采用这种形式。 (2)业主或工程师在工程施工中行使合同赋予权力,发出各种变更指令,最常用是工程变更指令。在实际工程中,这种变更较多。 3.合同分析均有什么规定? 答案:(1)分包单位从合同执行角度去分析、补充和解释合同详细内容和规定,将合同目的和合同规定贯彻到合同实行详细问题和详细事件上。(2)用合同指引详细工作,使合同能符合寻常工程管理需要,使工程按合同规定实行,为合同执行和控制拟定根据。 4.在订立分包工程合同步,应明确哪些重要办法来规避分包单位拖欠劳务工工资风险? 答案:在订立分包工程合同步,应明确如下办法来规避分包单位拖欠劳务工工资:(1)每月把劳务工工资发放表提交总包方;(2)在合同订立时,双方可明确预留恰当比例尾款作为劳务工工资保证金,保证劳务工身体健康。 5.总承包方对分包方及分包工程施工,应从哪几种方面进行全过程管理? 答案:应从施工准备,进场施工,工序交接,竣工验收,工程保修以及技术,

2020年二建《机电》考前必背知识点(20200722190937)

2020年二建《机电》考前必背知识点 P2灰铸铁多用于制造低中参数汽轮机的低压缸和隔板。 P4纯铜常称紫铜,铜合金一般分黄铜、青铜和白铜三大类。 T2主要用于电力输送用导电材料,制作电线、电缆等; 青铜主要制造轴承、轴套等耐磨零件和弹簧等弹性元件,以及抗蚀、抗磁零件等。 P10聚氯乙烯绝缘阻燃控制电缆:如ZRCVV、ZRCVV22、ZRC-VV32等固定敷设于室内、电缆沟、托架及管道中,或户 外托架敷设,能承受机械外力的场所。 交联聚乙烯阻燃控制电缆:如ZRAKYJVP ZRA- KFYJVP ZRA-KFYJVP辱,主要用于敷设于阻燃要求较高的室内、 隧道、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场所 P15常用低压电器设备包括:刀开关及熔断器、低压断路器、低压负荷开关、低压隔离开关、接触器、继电器、控制器与主令电器、电阻器与变阻器、低压互感器、防爆电器、漏电保护器、低压成套设备等。 P16(2)换热设备(代号E)。主要用于完成介质间热量交换的压力容器称为换热设备。如管壳式余热锅炉、热交换器、冷却器、冷凝器、蒸发器等。 (3) 分离设备(代号S)。主要用于完成介质的流体压力平衡和气体净化分离等的压力容器称为分离设备。如分离器、过滤器、集油器、缓冲器、洗涤器等。 P18无论是建筑安装还是工业安装的测量,其基本程序都是设置纵横中心线-设置标高基准点-设置沉降观测点-安装过程测量控制-实测记录等。 P19简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点;预埋标高基准点主要用于连续生产线上的设备在安装时使用。 P21常见的激光测量仪器:激光准直仪和激光指向仪、激光垂线仪、激光经纬仪、激光水准仪、激光平面仪。 激光准直仪和激光指向仪。用于沟渠、隧道或管道施工、大型机械安装、建筑物变形观测。 激光垂线仪。用于高层建筑、烟囱、电梯等施工过程中的垂直定位及以后的倾斜观测 激光水准仪。除具有普通水准仪的功能外,还可做准直导向之用 P23 计算载荷:Qj=k1Xk2XQ P25流动式起重机的地基要求:地面耐压力测试-开挖回填夯实-耐压力测试-特大型履带吊车应铺设转配路基板 (2) 采用双机抬吊时,宜选用同类型或性能相近的起重机,负荷分配应合理,单机载荷不得超过额定起重量的80% (3) 由专人一人统一指挥,一人发出作业指令。 P31对压力容器焊接工艺评定的基本要求有从焊缝处的部位来讲,受压壳体上的纵、环焊缝,法兰、接管、管板上的焊缝和受压元件上的点固焊、吊装焊、组装焊点及耐蚀堆焊层等均要求进行焊接工艺评定。 P34致密性试验:(1)液体盛装试漏(2)气密性试验(3)氨气试验(4)煤油试漏(5)氮气试验(6)真空箱试验 P41过盈配合件装配 过盈配合件的装配方法,一般采用压人装配、低温冷装配和加热装配法,而在安装现场,主要采用加热装配法。 P441)解体设备的装配精度包括:各运动部件之间的相对运动精度,配合面之间的配合精度和接触质量。 2)各运动部件之间的相对运动精度。现场组装大型设备各运动部件之间的相对运动精度包括直线运动精度、圆周运动精度、传动精度等。 P47交接试验注意事项

相关文档