ZHW4-126复合式组合的设计

ZHW4-126复合式组合的设计 0 引言 目前我国的110kV变电站的开关设备主要有敞开式电器设备AIS(Air Insulted Switchgear)和全封闭式组合电器GIS(Gas Insulated Switchgear)两种,这两种设备各有优缺点,AIS设备由于依靠空气绝缘,一般设备体积比较大,所以占地面积大,并且设备零部件由于暴露在空气中,受环境影响大,可靠性低。而GIS设备投资比较大,并且每个间隔靠封闭母线连接在一起,很难实现单个间隔检修,检修时停电范围比较大,给使用者带来不便。 随着电力设备制造水平的不断提升,输配系统必然会对电能供应的质量和安全有了更高的要求,所以市场需要一种综合这两种产品的优点的产品,并且对于产品要求技术、可靠性、经济性、占地面积,环境保护和适用性等综合要求比较高,并且可以合理控制工程造价,提高电网长周期安全运行和电力企业经济效益的产品。 1 ZHW4-126复合式组合电器 ZHW4-126复合式组合电器是在AIS和GIS的基础上开发的新产品。ZHW4-126将传统空气绝缘开关设备的CB、DS、ES、CT,PT等做成单独的封闭模块,通过有限数量的模块化设计来满足所需功能以确保间隔的最佳功能。主要特点是紧凑性和模块化设计(最大的特点不包括母线),又可称HGIS(Hybrid Gas Insulated Switchgear)。它既有GIS的紧凑、可靠性高、少维护又有AIS布置灵活的特点。其模

块化设计能确保实现所有变电站布置要求,同时更有现场安装简单、快捷的特点。 ZHW4-126基本元件是断路器(CB)、隔离开关(DS)、接地开关(ES)、电流互感器(CT)、快速接地开关(FES),电压互感器(PT)、避雷器(LA)等,和架空母线配合使用,也可配电子式电流互感器和电子电压互感器,构成新型数字化的开关站,作为电力系统的控制保护测量及检修之用。 2主要技术参数

全封闭组合电器(GIS)安装调试

全封闭组合电器(GIS)安装调试 发表时间:2019-05-28T10:55:39.433Z 来源:《电力设备》2018年第35期作者:赵清山 [导读] 摘要:全封闭气体绝缘高压开关柜(GIS)是我国供电系统目前使用量较大的一种新型开关柜。其基本特点是:金属封闭、气体绝缘、母线室和断路器室采用独立的间隔单元气室封闭,所有控制测量、保护采用传感技术及智能化控制系统,具有免维护、可靠性高、易于安装建设、抗严酷环境条件、维护工作量小等优点。 (酒钢集团能源中心甘肃省 735100) 摘要:全封闭气体绝缘高压开关柜(GIS)是我国供电系统目前使用量较大的一种新型开关柜。其基本特点是:金属封闭、气体绝缘、母线室和断路器室采用独立的间隔单元气室封闭,所有控制测量、保护采用传感技术及智能化控制系统,具有免维护、可靠性高、易于安装建设、抗严酷环境条件、维护工作量小等优点。本文以甘肃某电厂300MW机组变电所GIS室的安装为例介绍GIS的安装、调试、运行前的检查等。 关键词:GIS;安装;试验 引言 甘肃某电厂300MW机组变电所位于该公司工业园区,主要为该公司新建330KV变电所及铁合金、轧钢变提供动力电源,变电所选用山东泰开开关厂生产的SF6全封闭组合电器(GIS),共安装了8个间隔,即1个进线间隔、2个出线间隔、2个主变间隔、2个高厂变间隔和1个启备变间隔。该GIS系统主要元件包括:封闭式断路器、封闭式隔离开关、接地开关、母线筒、电流互感器、电压互感器、封闭式氧化锌避雷器、充气套管、电动操作机构、弹簧操作机构、控制柜及电器中间箱等。 1 工作原理 电网各种操作信号和故障信号通过中控室传到本间隔后,由断路器切断或接通网路,用隔离开关将需要停电(或检修)部分进行隔离。断路器与隔离开关之间装有电气联锁,隔离开关与接地开关之间装有电气联锁,以防止误操作,保证安全。 2 工艺特点 (1)本工艺将GIS本体的连接、拼装、电气一二次连接、电气及机械性能调试等一系列复杂的工序有机合理地结合起来,使其安装操作规范化、简单明了、易于掌握、实用可靠,避免了反复调试。 (2)本工艺能节省工时,提高效率,同时确保设备的可靠运行。 (3)本工艺适用于110kv及以上供电系统变电所GIS的安装。 3 工艺步骤 3.1 GIS连接安装 3.1.1安装前的准备工作: (1)对安装现场的一般要求:GIS的现场安装应在配电室的土建工程彻底完工、电缆沟槽施工完毕且具备照明及现场安装电源之后进行。配电室应保持干燥,配备通风装置以及现场的温度、湿度满足设备安装要求。 (2)设备运到施工现场后,及时进行开箱检查。开关柜外壳应无碰撞痕迹、各部位螺栓应紧固、油漆完整无锈蚀现象。检查开关柜铭牌上的参数是否与设计图纸要求相符,产品说明书、合格证、备品备件等技术资料是否齐全,并做好收集工作。 3.1.2 GIS就位 (1)用液压叉车将开关柜运至基础槽钢附近后,按设计图纸要求,利用门型吊装支架将第一面开关柜安放在基础槽钢预先设定好的位置,将开关柜固定螺栓插入基础槽钢上相应的螺纹孔中安装到位,并调整开关柜使其与地面垂直。把开关柜调平、对齐之后,锁紧固定螺栓,将其固定在基础槽钢上。 (2)用同样方法将第二面开关柜运至第一面柜附近约1米远(以能容一人宽的距离为限)的位置并进行调整,使两柜盘面保持在同一水平面上。将其余间隔的设备按顺序排列摆设到位,附件,备品排放整齐。 3.2 GIS拼装 3.3.1 拼装前的准备工作 (1)认真清扫配电室卫生,保持室内清洁无灰尘。 (2)按制造厂要求的顺序和编号进行装配,组装时以母线筒为基础,逐级安装。 (3)将开关柜外表面清扫干净后,拿掉母线套筒防护罩并拆除套筒外侧法兰挡板,对导体、触头、盆式绝缘子等进行检查清洗。 3.2.2 各元件之间的密封面在安装时必须按下述装配规则进行: (1)先用洁净的无纺布和脱脂棉蘸无水酒精(或丙酮)将套筒内表面、法兰连接面及母线铜排清理干净。 (2)再用绸面仔细清擦密封面,严格排除微小的尘砂。 (3)将O型密封圈圈酒精仔细清洗,严格检查密封面确认无缺陷及无微小尘砂。 (4)将真空硅脂用手指(清洁)均匀地涂抹在密封槽内,然后装入擦净的O型圈上再均匀抹一薄层真空脂,平行移动第二面柜缓慢接近第一面柜。最后合上两密封面。移动过程中,必须仔细对联结处的插入式触头,使插头端正地插入装好,连接叉件的触头插入深度应符合产品技术规定,两柜母线及套筒法兰完全接触后,检查接触面吻合情况,如有错位应及时调整。 (5)密封法兰上的螺钉必须对称地均匀拧紧,使二法兰面平行吻合,使各螺钉受力均匀,以保证密封面均匀压紧,密封部位的螺栓使用力矩扳手紧固,力矩值符合产品的技术规范。 3.2.3 各部元件组装完后,再依次安装下列零部件。 (1)装配断路器、隔离开关与电流互感器二次控制线与电器中间箱和控制柜之间的连接。 (2)装配各气隔单元与控制柜之间的充气管道。 (3)为使全部外壳可靠接地,同相全部相邻两法兰之间装有铜质软联结。安装时,应在每台断路器底座接地螺栓处接好接地。(4)GIS安装固定:按照前面步骤,将剩余的开关柜连接完毕后,即可进行GIS的安装固定。每面盘的临时固定点应不少于2处。(5)接地线安装

组合电器装置认识

关于ZHW-145 复合式组合电器的认识 恒泰风电场王婕 HGIS是介于GIS(全封闭组合电器)和AIS(常规敞开式开关设备)之间的具有两者优点的组合高压电器(Hybird Gas Insulated Switchgear)。它采用了GIS主要设备,但不含母线,是结合敞开式开关设备的特点布置出的混合型GIS产品,其主要特点是将GIS形式的断路器、隔离开关、接地开关、快速接地开关、电流互感器等元件分相组合在金属壳体内,由出线套管通过软导线连接敞开式母线以及敞开式电压互感器、避雷器,布置成的混合型配电装置。其优点是母线不装于SF6气室,是外露的,因而结线清晰、简洁、紧凑,安装及维护检修方便,运行可靠性高。 恒泰风电场110kV恒西线111开关采用的是江苏精科智能电气股份有限公司提供的ZHW-145 复合式组合电器。ZHW-145 复合式组合电器是由进出线套管(BSG)、三工位开关(DES)、断路器(CB)、电子式互感器(CVT)、快速接地开关(FES)进出线套管、支撑架、LCP智能控制柜、断路器机构、快速接地开关、三工位开关机构等元件组成。;采用三工位隔离接地开关及电子式互感器,设置智能控制单元模块及在线监测功能。现场安装方便快捷,占地面积小。 一、HGIS各单元介绍 (一)断路器 断路器采用自能式灭弧结构,配用性能稳定、可靠的弹簧操作机构且三相配用一台CTB-1型弹簧操作机构。当动侧部分接触到静侧

部分时,SF6气体会由静侧部分迅速释放这也是该断路器的一大特点,当气体超过一定量时会由防爆膜处溢出。 (二)三工位隔离接地开关(DES ) 采用自力型触指连接结构,触头在隔离位置和接地位置运动,此结构实现隔离和接地机械联锁,只有当隔离开关(DS )触指向下动作与操作拐臂接合后,操作拐臂下端触指才会动作,而不是同时进行动作,这样有效的杜绝了误操作(具体动作如图所示)。 静侧部分 壳体 动侧部分 防爆膜装配 吸附剂装配 三相机械联动 静侧部分 动侧部分 转动轴部分 接地部分

220kV全封闭组合电器(GIS)的防误操作系统

摘要:对湛江发电厂220 kV全封闭组合电器(GIS)的防误操作系统进行了分析,指出GIS装置防误操作系统的缺点,提出了提高其可靠性的措施。 关键词:全封闭组合电器开关设备防误操作 全封闭组合电器(GIS)具有较高的安全可靠性,在我国110 kV及以上电压等级的升压站中得到越来越广泛的应用。它与传统分散元件式开关装置相比有很多新的特点,如果使用不当,会造成带负荷拉合刀开关等恶性事故。针对GIS的特点,正确设计和使用防误操作系统,才能减少误操作。 湛江发电厂二期工程220 kV升压站采用沈阳高压开关厂引进日本日立公司技术制造的ZF6-220户外型全封闭SF6组合电器,结合电厂地处沿海、气候潮湿和盐雾大的特点,采用了室内升压站形式,一次主接线为双母线接线,如图1所示。断路器为分相气动操作,隔离开关、接地刀闸操作机构为三相联动电动操作,接地刀闸只能就地操作,断路器、隔离开关可以远方、就地操作。 信息来源:https://www.wendangku.net/doc/0c15375910.html, 1 防误闭锁配置及存在的问题 在湛江发电厂GIS的防误操作技术措施中,防止误分、误合断路器是靠编制提示性设备双编号来实现的,

隔离开关与接地刀闸之间无机械闭锁,防止带负荷拉合刀开关、带电合接地刀闸、带接地刀闸合刀开关是靠刀开关、接地刀闸控制回路电气联锁、合理使用机械锁、合理投退控制电源及制定合理的操作规则来实现,防止隔离开关、接地刀闸分合不到位是通过在控制回路中设置分合到位停电动机回路、分合闸指示牌显示和机械锁指示来实现,GIS的金属外壳全部接地,不存在带电间隔,传统的防误入带电间隔就不存在了。下面分别介绍这些措施。 1.1 隔离开关、接地刀闸的电气联锁 GIS以断路器或电压互感器为单位分成一个个间隔,各间隔的隔离开关、接地刀闸的电气联锁回路集中于间隔的汇控柜内,每个汇控柜设有总闭锁解除钥匙旋钮和“远方-就地”切换开关,控制、信号电源采用220 V直流电源,这些回路起到闭锁不正确操作的作用。下面以3号主变压器2203间隔为例解析变压器-线路间隔的电气联锁(联锁投入时),如图2所示。 信息来 源:https://www.wendangku.net/doc/0c15375910.html, 1.1.1 操作条件 断路器2203与隔离开关、接地刀闸无联锁。主变压器出口隔离开关22034操作条件:断路器2203、断路器两侧接地刀闸2203B0和2203C0,以及出线接地刀闸220340分闸。Ⅴ母线隔离开关22035操作条件:当Ⅵ母线隔离开关22036分闸时,断路器2203、断路器两侧接地刀闸2203B0和2203C0、Ⅴ母线接地刀闸225甲00分闸;当Ⅵ母线隔离开关22036合闸时,Ⅴ母线、Ⅵ母线母联断路器2056及两侧隔离开关20565、20566合闸,Ⅴ母线接地刀闸225甲00分闸。Ⅵ母线隔离开关22036操作条件与Ⅴ母线隔离开关22035类似。出口隔离开关出线侧接地刀闸220340操作条件:出口隔离开关22034分闸,主变压器低压侧检测无电压。断路器两侧接地刀闸2203B0和2203C0的操作条件:断路器两侧隔离开关22034,22035和22036分闸。 1.1.2 存在问题 由图2可看出,除了出口侧有短路或未恢复热备用等非正常状态会造成人为误操作外,在正常联锁情况下,任意操作升压站内的断路器、隔离开关和接地刀闸都不会发生人为误操作。但存在以下问题:a)操作的不唯一性。每个间隔的隔离开关、接地刀闸共用一个控制电源,没有确定操作某一元件的措施,这是会造成设备损坏的。例如在该间隔的断路器、隔离开关和接地刀闸都分闸的情况下,合上间隔的控制电源后,

负荷开关熔断器组合电器的保护

负荷开关熔断器组合电器的保护(经验总结) 民用建筑的10/0.4kV变电所设计中,对于变压器容量不大的情况下,高压侧经常采用负荷开关-熔断器组合电器作为保护,那么多大容量以上的变压器就不能采用这种保护方式呢?以及采用这种保护方式会有什么其他的问题?下面是对变电器高压侧采用负荷开关、熔断器保护的简单分析,希望大家对负荷开关熔断器组合电器的保护加深下了解,不恰当之处敬请指正,谢谢! (1)采用负荷开关-熔断器组合电器(配有撞击器)负荷开关-熔断器组合电器分为以下两种:■一种是由一组三极负荷开关及配有撞击器的三只熔断器组成,任一只撞击器的动作都会引起负荷开关三极全部自动分闸;■一种是由配有脱扣器的三极负荷开关和三只熔断器组成,由过电流脱扣器触发联动负荷开关的自动分闸。 对于这类安装有撞击器或过电流脱扣器的负荷开关,应该进行转移电流和交接电流的检验。下面来谈谈负荷开关+熔断器组合电器的转移电流和交接电流。 1)负荷开关-熔断器组合电器的转移电流依据国标GB16926-2009《高压交流负荷开关-熔断器组合电器》对转移电流的定义为:在熔断器与负荷开关转换开断职能时的三相对称电流值。在出现三相短路故障时,故障电流会使熔断器件最快的一相熔化,成为首开极,熔断器的撞击器动作使负荷开关分闸,其余两极承受87%的故障电流,该故障电流由负荷开关开断,或者被剩下的两相熔断器

开断。也就是说,当预期短路电流低于转移电流时,首先开断极的电流由熔断器开断,而后两相电流由负荷开关开断;当预期短路电流高于转移电流时,三相短路电流均由熔断器开断。 2)额定转移电流和实际转移电流的确定额定转移电流(I tn)是组合电气中负荷开关能够开断转移电流的最大均方根值(有效值)。额定转移电流(I tn)由制造厂家提供,以施耐德SM6中压开关柜为例,其额定转移电流为1750A(三次开断能力)。实际转移电流(I ts),制造厂家往往未能提供,则需根据变压器容量和所采用的熔断器规格来计算确定,依据国标GB16926-2009《高压交流负荷开关-熔断器组合电器》,实际转移电流可以确定为:熔断器的最小时间-电流特性上弧前时间等于0.9To的电流值。 To:熔断器触发的负荷开关分闸时间,一般可取0.05s。0.9To就是0.045s,那么在熔断器时间-电流特性图上时间轴上0.045s处画一条0.9To的时间线(图中蓝色线所示),那么这条时间线与熔断器电流曲线的相交点对应的电流值就是实际的转移电流值。实际转移电流必须小于额定转移电流,即I ts

HGIS推动组合电器技术迈上新台

HGIS推动组合电器技术迈上新台阶 前言 高压开关设备一般为空气绝缘开关设备(AIS)、气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)。20世纪90年代后期,世界上出现了一种紧凑型组合式高压开关设备。这种设备综合了敞开式和封闭式开关设备的优势。它将高压元件高度集成,使高压开关设备更加紧凑。目前多数人称其为HGIS,即“半GIS(Half GIS)”,这与敞开式开关设备相比,把断路器、隔离/接地开关、CT、PT、避雷器等集成为一个模块,大大节省了占地面积,提高了设备可靠性;与GIS设备相比,省略了封闭式母线,大大节省了费用。欧洲当时正处于20世纪50年代和60年代老变电站改造期间,用此设备可节省费用和减少占地面积。因此,欧洲几大公司竟相开发此种产品。包括ABB的PASS型、三菱的MITS型、西门子的HIS 型、Alstom的GIM型等。随着HGIS设备使用的升温,我国高压开关制造厂家也应更多关注这种设备,以满足电力部门要求缩小占地面积又节省投资的要求。 近年,在某些地方受限制不能选用AIS、投资又较紧张不能选用GIS的电站,推广使用HGIS更适合中国国情,能给使用维护带来更多的方便和实惠。HGIS推动组合电器的技术进步迈上新台阶。 1 解决了隔离/接地开关的运行可靠性难题 在高压输变电设备中,户外高压隔离开关是受环境和气候影响最大的电器设备之一,其运行条件比较恶劣,毫无遮挡地矗立在变电站之中,常年累月受到各种环境和气候条件的作用,如:风吹、雨淋、日晒和冰雪、霜露、湿热的影响,加上沙尘、盐雾、污秽和鸟虫等的侵害,容易产生机械或电气方面的故障。随着设备的老化和用电负荷的增加,隔离开关由于年久失修和某些缺陷而引起的停电事故不断发生,而且呈上升趋势,威胁

全封闭组合电器技术规范书

嘉峪关宏晟电热有限责任公司二期工程2×300MW机组 S F6全封闭组合电器 技术规范书

1、总则 1.1本技术规范书适用于嘉峪关宏晟电热有限责任公司二期(2×300MW)工程的330kV 及110kVSF6全封闭组合电器。它提出了对全封闭组合电器及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求及供货范围。 1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本技术规范和有关工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.5 本技术规范书经供、需双方共同确认后,作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.6本技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 使用环境条件 2.1 环境条件 2.1.1 安装场所户内安装 2.1.2 海拔高度1621m 2.1.3 平均相对湿度47% 2.1.4 运行环境温度-31.6~+38.4℃ 2.1.5日照0.1 W/cm2 2.1.6复冰10 mm 2.1.7地震耐受能力(按动态法计算和试验,正弦三周波,并考虑连接导线和电缆的影响)。 水平加速度0.25g(烈度VII度,g为重力加速度) 垂直加速度0.125g 2.1.8 污秽等级III级爬电比距采用2.65cm/kV 2.2 系统条件 2.2.1 额定电压:330kV(110kV)

封闭式组合电器隔离开关产生的过电压

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 封闭式组合电器隔离开关产生的过电压 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5046-49 封闭式组合电器隔离开关产生的过 电压 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 SF6封闭式组合电器中的特快速暂态现象 近年来,GIS在国际上得到了广泛应用。然而运行经验表明,GIS隔离开关在例行操作时不仅会在GIS 主回路引起对地故障[1,2],而且还会造成相邻设备(如变压器等)的绝缘损坏[3]。 因此国内用户对这一问题的关切程度也在增加,本文在这方面做了一些工作,这里作简要的介绍。 当隔离开关两侧电压Va高于VR时隔离开关被击穿,过渡过程完成后,隔离开关两侧电位基本相等,电弧熄灭,电路原理如图2所示。由于负荷侧母线泄露电阻很大,所以保持熄弧瞬间电压V1不变,在示波图上表现为一段水平直线。而电源侧电压随电源Vs而

变。当它们的差值Va再次超过VR时,隔离开关复燃。这一过程会在隔离开关打开的过程中不断发生。对于合闸操作,机理也完全相同。 在每一个电压跳变处将产生一个阶跃电压波,对正常设计的GIS,估计这一上升时间最快可达3ns[4]。由于这一过电压的上升速率极快,因此被称做陡波前过电压(VeryFastFrontOvervoltage简称VFFO),也有些文献称这种过电压为特快速暂态过电压(VeryFastTransientsOvervoltage简称为VFTO)。这样的阶跃电压波不断地产生、来回地传播,并且发生复杂的折射、反射和叠加就构成了GIS中的(VeryFastTransients)现象。 2 试验简介 试验方式1是用被试隔离开关DT开合一段短负荷母线(DT与DA之间的母线)。在进行合闸操作前,

高压开关行业的技术进步、现状与展望

高压开关行业的技术进步、现状与展望 王刚基于“西电东送、南北互供、全国联网”和“建设坚强国家电网”的发展战略,我国的电力电网建设正处于一个持续高速发展的时期。电力电网的高速发展不仅给高压开关制造企业带来了广阔的市场机遇,而且极大地促进了高压开关行业的产品研发和技术进步。 在西北电网750kV后续输变电工程建设中,高压开关行业国内厂家自主设计制造的800kV开关设备(GIS、罐式断路器和隔离/接地开关)正陆续在多个750kV变电站供货、安装。750kV兰州东-银川东输变电工程投入运行,标志着国内厂家已完全具备设计制造800kV开关设备的能力。 在晋东南一南阳‘荆门特高压交流试验示范工程建设中,由国内厂家与国外技术合作、本地化制造的1100kVCIS、H—GIS正处于投运前的安装调试阶段,预示着特高压开关设备国产化的成功即将实现。“高压开关行业年鉴”(2007)报道,2007年高压开关行业共完成高压开关产值627.97亿元,较上年增加156.86亿元,增长率为33.3%。 目前,高压开关行业仍处于高速增长期,其增长得益于我国电力电网的快速发展,得益于国家“振兴装备制造业”的政策支持,也得益于高压开关行业的自主创新和技术进步。本文针对110kV及以上电压等级高压开关的技术进步及现状,谈谈自己的看法。 一、高压开关行业126kV及以上开关设备的技术进步 在高压开关设备的电压等级方面,高压开关行业在我国电力系统最高运行电压升级到500kV的输变电工程建设中,通过先后引进国外高压开关制造技术,经过引进、消化吸收和再创新,在1980年代末和1990年代初,具备了500kV开关设备的设计制造能力。 在持续设计改进、产品升级换代和提高工艺技术的过程中,现550kV瓷柱式断路器和550kV气体绝缘金属封闭开关设备都达到了额定电流4000A、额定短路开断电流63kA国际先进水平,而且在绝缘水平上满足了DL /T593(电力行业标准)的高档要求。 在隔离/接地开关的设计制造方面,几大高压开关制造企业都能自主设计和制造550kV、额定电流至5000A,动热稳定电流达到160/63kA的隔离/接地开关产品,且在开合母线转换电流、电容电流、电感电流和接地开关开合静电感应及电磁感应电流等参数上满足了我国电力系统的技术要求。 在750kV后续输变电工程开关设备供货和特高压开关设备的采购招标时,国家发布了“关于振兴装备制造业若干意见”的通知,国家电网公司实施了“以重点工程为依托,推进重大技术装备自主制造”的支持政策,国家电网公司在发展特高压输电的工作安排和建议中提出:“发展特高压是我国一项重大技术装备政策,要抓紧开展特高压设备研制及国产化工作,通过技贸结合,引进关键设备制造技术并消化创新,逐步实现国产化”。 国内高压开关制造企业在参与特高压输电的工程建设中,形成了研发、制造百万伏特高压交流开关设备的能力,在推进国产化的过程中提升了国内高压开关制造水平和竞争力,满足了国内电力建设的市场需求。 我国几大开关制造企业在电力、机械两部门的大力支持下,在行业协会和西安高压电器研究所的帮助下,通过自主创新和与国外技术合作,经过几年的努力,在2007年完成了自主设计制造的800kV罐式断路器、800kV GIS、800kV隔离/接地开关在西北电网兰州东、官亭、西宁和银川东等750kV变电站的供货和安装任务。800kV 断路器的技术参数达到额定电流5000A,额定短路开断电流50kA;800kV CIS的绝缘水平达到工频960kV/雷电冲击2100kV/操作冲击1550kY(极对地),800kV开关设备的技术性能达到了国际先进水平。 2008年,几大研制百万伏开关设备的厂家,都在引进技术或合作开发以及自主制造方面取得了可喜的成绩,一是各厂家研制的1100kV开关设备的样机都顺利地通过各项型式试验;二是各厂家都按照合同的要求,向我国第一个特高压交流试验示范工程提供了国产的百万伏开关设备。 根据国家电网公司特高压开关设备技术协议的要求,国产1100kV开关设备(GIS、HGIS)的技术参数达到了额定电流6300A,断路器额定短路开断电流50kA,绝缘水平达到工频1lOOkV/雷电冲击2400kV/操作冲击1800kY(极对地)。

110kV组合电器安装调试指导书

110kV组合电器安装调试指导书 一、卸车、运输及保管 1.包装标准应满足JB/ZQ4286-86?《包装通用技术条件》,产品包装必须适合进行长途运输及多次搬运。 2.封闭式组合电器应在密封和充低压力的干燥气体(六氟化硫气体或氮气)的情况下包装、运输和贮存,以免潮气浸入。对于外露的密封面,应有预防腐蚀和损坏的措施。 3.封闭式组合电器应有包装规范,并应保证设备各组成元件在运输过程中不致遇到破坏、变形、丢失及受潮。 4.各运输单元应适应于运输及装卸的要求,并有标志,在包装箱外标明该单元的编号、用途、安装位置等。以便于组装。 5.包装箱应有运输、贮存过程中必须注意事项的明显标志和符号(如上部位置、防潮、防雨、防震、起吊位置、重量等)。 6.封闭式组合电器的运输、贮存按制造厂家的规定进行,制造厂家应提供相关资料。 7.出厂产品应附有产品合格证明书(包括出厂试验数据)、装箱单和安装使用说明书等。 8.提供断路器等主要零部件清单铭牌(采用耐腐蚀材料制成,有明确的符合国标的铭牌参数),生产厂家及技术参数,如SF6气体压力-温度曲线。

9.应注明断路器本体的运输方式(充SF6气体或充氮气并注明压力)。 10.在包装箱或裸件上必须醒目地标明下列内容:产品名称、型号、规格、重量(净重/毛重)、外形尺寸(长×宽×高)、起吊部位标志和运输途中的注意事项及有关安全图形(如向上、防水等)标识等; 11.产品包装必须有防锈蚀、防潮措施,大型裸体件和易变形产品应按规定装箱或装车并应有相应的防变形垫板、支撑及拉筋,组装件应有明显、准确的组装、对接标记。 二、安装 1.安装前的检查工作 1.1设备运达现场应进行检查。组合电器(GIS)对于充有SF6气体的安装单元,其气体压力应符合制造厂的规定,必要时补充SF6气体至规定压力值。对本体内的电流互感器的励磁特性和电压互感器的空载电流及励磁特性分别进行测试检查。 1.2GIS在基础上的固定方式应符合产品的技术规定,且应按制造厂规定的排列组合顺序和位置进行安装。 1.3GIS各功能电器元件(断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线管等)的相关支架应安装水平,各自的本体水平误差应小于2mm。

浅谈负荷开关―熔断器组合电器与限流熔断器的选用(2).

浅谈负荷开关—熔断器组合电器与限流熔断器的选用 1引言 近年来, 在 10kV 配电变压器的保护和控制开关的选用中, 由于负荷开关—熔断器组合电器同断路器相比具有结构简单、操作维护方便、造价低、运行可靠等优点, 从而使组合电器获得广泛的应用。在实际应用中, 如何正确选用组合电器与限流熔断器, 是关系到能否发挥组合电器作用, 保证系统安全运行的关键问题。 2撞击器操作与转移电流组合电器与熔断器的配合有两种操作方式 :撞击器操作与脱扣器操作, 当熔断器熔断时, 内置的撞击器出击, 使负荷开关三相同时分闸, 此即撞击器操作。 转移电流是熔断器与负荷开关转换开断职能时的三相对称电流值。低于该值时, 首开相电流由熔断器开断, 而后两相电流由负荷开关开断 ; 大于该值时, 三相电流仅由熔断器开断。由于熔断器不可避免地存在有熔断的时间差 (电流越大, 其时间差越小 , 组合电器中的负荷开关要求任一相熔断器熔断时, 三相同时分闸, 因此存在着熔断器将开断职能转移给负荷开关的问题。“转移电流” 取决于负荷开关的分闸时间和熔断器的时间—电流特性 , 当过载电流达到转移点区域时, 最早 熔化的熔断器动作, 形成首开相, 并且 其内置的撞击器击出, 触发组合电器 中的负荷开关分闸并熄弧。

负荷开关开断另两相中的电流, 其值为首开相通过电流的 0. 87, 其他两只熔断器可能也动作, 但负荷开关有时动作更快, 在它们之前熄灭电弧。因此在转移电流区域是由负荷开关与熔断器共同完成其开断职能, 大于转移电流的故障电流, 包括短路故障, 由限流式熔断器单独开断。当低于转移电流时, 由负荷开关开断。 必须指出国内采用的限流式熔断 器多系后备熔断器, 这种熔断器有一个最小开断电流, 其值约为熔断器额定电流的 2. 5~3倍, 大于最小开断电流, 直至熔断器的额定开断电流, 例如31. 5kA 或 40kA , 熔断器均能可靠分断, 外壳并不损伤, 但过载电流低于最小开断电流时, (这种情况并非少见 , 熔断器可能会熔化起弧, 但对是否会

组合电器安装工艺流程及施工要求

组合电器安装工艺流程及施工要求 一、组合电器安装工艺流程: 二、工艺要求: 1、基础复测验收及办理交接手续: (1)、依据设计图纸和GIS厂家说明书,认真复核GIS基础和主变轴线,因 为两设备间是硬连接。 (2)、用水平仪和经纬仪对GIS设备基础型钢、预留孔、接地块、相关设备 的距离进行验收,基础水平误差为±5mm,用墨斗弹出轴线和基准相轴线。 2、设备进场检查: (1)、进场设备及材料由专人负责检查验收,检查设备型号、数量、外观是否符合设计图纸及规范要求。 (2)、拆除包装箱后,按装箱单清点零件及随机资料,察看设备是否完好无缺,

当发现设备有损坏、缺件等现象时,除填写进货检验纪录外,要及时将所发现的情况反馈给厂家。 (3)、用压力真空表测量并记录所有单元(气室)原充气的气体压力,如果气体为零,必须进行充气检漏,否则不准进行安装。 3、第一个GIS间隔就位: 安装间隔在10个及以上的安装顺序是中间向两侧进行,10个间隔以下的可以从一侧进行。第一间隔安装首先用汽车吊把GIS设备主体吊起送至安装地点,先确定基准相位置,并找正固定。 4、GIS母线及母线筒对接: (1). 绝缘件表面处理:无毛纸沾酒精,从中心导体向外旋转擦拭进行清理,最后用干净的白布采用同样的方法擦一遍,不许来回擦,不戴白手套不得接触绝缘件。 (2). 金属导体表面处理:导体的电接触镀银面,要用百洁布沿轴线方向进行打磨之表面平滑。非镀银表面用360号沙纸将异常的凸出部分沙平,然后用沾有高纯度酒精的白布擦拭干净。 (3). 母线对接:先用卷尺量取导电杆长度,核查尺寸是否符合图纸要求。再对母线及接头等安装零部件进行清洗,然后对母线管进行清理,所有垃圾灰尘都只能用吸尘器吸净,不能用刷子刷掉。母线深入到GIS 母线管里的导电座,用手电筒照看是否已对准导电座,并将母线插入到导电座的触指里,用力向前顶入,保证其插入深度。然后将下一节母线管吊起徐徐向前移动,对正两节母线管的法兰盘,快要合拢时停止前进,检查母线以正确的套入到母线座中,密封环已在密封槽里。 (4).法兰接口对接:首先用吸尘器吸尘,然后用丙酮布将法兰盘的表面擦拭干净,检查密封环的尺寸是否与法兰盘的密封槽配合,有没有损伤之处。检查都符合要求。然后用无毛纸沾无水酒精将密封环洗干净,用2根定位销对准法兰螺栓孔插入,然后用手动葫芦牵引徐徐靠近的一对法兰,将要相遇时,用4根法兰螺栓对称的插入法兰孔,用手拧紧螺帽,把它拧平,然后再将其余的法兰螺栓插进去,用手拧平帽,再用固定扳手拧紧,最后用力矩扳手紧固。 6、进出线套管安装: (1)、套管安装前,要预先挂好吊带,连同套管端部的包装一起吊起,当套管离开地面后在拆除包装,对密封面和密封圈进行清理,然后才能与主体连接。 7、抽真空充气: (1)、.抽真空:事先用高压软管一端接气室的阀门,另一端接回收装置或真空泵的接头上,启动真空泵,对各气室进行抽真空。当真空度达到厂家要求时,维、(2)、充气有直接充入SF6气体和间接充入SF6气体两种方式,直接充入SF6气

户外组合式断路器ZHW口-40.5

ZHW 口—40.5复合式组合电器 云南云开电气股份有限公司 Yunnan Yunkai Electric Co., Ltd

● 产品概述 ZHW □-40.5是我公司自主研发的40.5kV 复合式组合电器。是在总结多年生产LW8-35、LW36-126、COMPASS 、PASS 、110kV GIS 和HGIS 产品的基础上,积累了丰富经验而开发的一种紧凑型新型组合电器。 本产品适用于交流50Hz, 40.5kV 的电力系统中的各种发电厂和变电站。ZHW □-40.5复合式组合电器是一种将断路器、隔离开关和接地开关等安装在金属封闭气体绝缘外壳中的三相分体式结构,具有设计紧凑、外形美观、体积小、重量轻、性能优良、可靠性高等优点。适合于变电站的改扩建工程及工矿企业。 ● 型号含义 ZH W (N )— 40.5/ T 2000—31.5 额定短路开断电流(kA ) 额定电流 (A ) 配弹簧操动机构 额定电压 (kV ) W :户外 N :户内 组合电器 ● 使用环境条件 ? 周围环境温度 -25℃ ~+40℃ ? 海拔 ≤ 2000 m ? 风速 ≤ 34 m/s ? 日温差 ≤ 25 ℃ ? 日照强度 ≤ 1000 W/㎡ ● 产品特点 ? 采用隔离/接地开关三工位设计,共用一个操动机构操作; ? 结构设计紧凑,占地面积小; ? 外壳采用铝合金材料,耐腐蚀、重量轻; ? 隔离、接地三工位组合开关封闭在六氟化硫气体的铝合金壳体内,大大减少隔离开关故障; ? 将一、二次设备在工厂内进行装配、试验完毕后再运输至现场,在现场只需要进行简单的电缆连 接就可以运行; ? 采用套管式电流互感器,便于安装。进出线均可加装电流互感器。 ? 整个变电站ZHW □-40.5部份从工程设计到设备交付完工都满足国际有关标准的要求。 ? 抗震水平 AG5(0.5g) ? 覆冰厚度 ≤10㎜ ? 污秽等级 Ⅳ级 ? 空气湿度(日平均)≤95%

交流高压负荷开关熔断器组合电器柜技术条件

XGN□-F-12/125-31.5交流高压六氟化硫负荷开关-熔断器组合电 器柜 技术条件 北京水木源华电气股份有限公司 2013年4月26号

产品型号、名称 XGN □-F-12/125-31.5交流高压六氟化硫负荷开关-熔 断器组合电器柜 共10页 第1页 1.范围 XGN □-C-12/630-20金属封闭六氟化硫环网开关设备,适用于额定电压12kV 及以下环网供电或双幅射供电系统中,也可用于终端供电,装入箱式变电站,作为电能的控制和保护。产品性能符合GB3906-2006《3.6~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》、IEC298的规定。 开关柜属共箱式结构,具有齐全的一次方案,如负荷开关、断路器、组合电器、变压器保护柜、联络柜、计量柜等,能完全满足各种接线要求。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本技术条件的引用而成为本技术条件的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本技术条件,然而,鼓励根据本技术条件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本技术条件。 GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB1985-2004 交流高压隔离开关和接地开关 GB1984-2003 高压交流断路器 GB3804-2004 3.6~40.5 kV 交流高压断路器 GB3309-1989 高压开关设备在常温下的机械试验 GB 3906-2006 3.6kV ~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T11022-2011 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T13384-1992 机电产品包装通用技术条件 GB/T16926-1997 交流高压断路器-熔断器组合电器 GB/T16927.1-1997 高电压试验技术 DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 DL/T593-1996 高压开关设备的共用订货技术导则 IEC 420 :1990 高压交流断路器—熔断器的组合电器 描 写 描 校 旧底图总号 底图总号 资料来源 编 制 签 字 校 对 标准化

GIS全封闭组合电器要点

GIS全封闭组合电器 一.概况 60年代中期,美国制造了第一套GIS设备,使高压电器发生了质的飞跃,也给配电装置带来了一次革命。它具有占地面积少、元件全部密封、不受环境干扰、可靠性高、运行方便、检修周期长、维护工作量少、安装迅速、运行费用低等优点,引起世界电力部门的普遍重视。40年来,GIS设备迅速发展,欧洲、美洲、中东的电力公司都规定配电装置要用GIS设备,在亚洲、非洲、澳洲的发达国家也基本上要用GIS设备,在南非有800KVGIS设备投入运行。 我国GIS设备的研制工作起步于60年代,与世界其他国家基本同步,1971年我国首次试制成功110KVGIS设备,并投入运行,自改革开放以来,我国大型核电站、火电站、水电站、变电站先后都选用了GIS设备、例如大亚湾、秦山核电站,广洲抽水蓄能电站,四川二滩水电站,浙江北仑港,上海石洞口,广东沙角等火电厂,广东江门、云南草铺等变电站,三峡水电站的升压变电站,自80年代以来,国产大型GIS设备也投入运行, SF6全封闭组合电器配电装置的英文全称是Gas Iusulated Sub Station ,可缩写成GIS。现在已习惯SF6全封闭组合电器配电装置俗称为GIS。与常规配电装置一样,它是由断路器、隔离开关、快速或慢速接地开关、电流互感器、避雷器、母线及这些元件的封闭外壳、伸缩节和出线套管等组成。也就是将上述间隔的配电装置设备通过封闭式组合,加装在一个充满一定压力的SF6气体的仓内,其间电气绝缘可依靠间隔内SF6气体保证。SF6气体同时也起灭弧介质的作用。 GIS设备除有优越的技术性能外,由于GIS采用了最小电气距离的封闭组合结构,其最大的优点就是设备所占的土地面积只有常规设备的15%--35%这对我国节约土地的国策是非常有利的,十分符合我国的国情。 由于GIS的带电体和绝缘元件均封闭在金属外壳内,不受外界环境的影响,且布置的重心低,抗震能力强,因而它适宜使用在环境条件恶劣的地区。 GIS设备加工精密、选材优良、工艺严格、技术先进。另外绝缘介质使用SF6气体,其绝缘性能、灭弧性能都优于空气。断路器的开断能力高,触头烧伤轻微,因此GIS设备的检修周期长、故障率低,所以GIS设备运行安全可靠,维护工作量少。 GIS设备各个元件的通用性强,采用积木式结构,尽量在制造厂组装成一个运输单元。电压较低的GIS可以整个间隔作为一个运输单元,运到施工现场就位固定。电压高的GIS设备由于运输件很大,不可能整个间隔运输,但可以分成若干个运输单元,对运输单元进行少量的安装、调整试验以后进行拼装,就可以投入运行与常规的设备相比,现场工作量减少了80%左右,所以GIS设备安装迅速,施工费用省。在现代大型发电厂中尤为重要。 GIS设备的导电部分均为外壳所屏蔽,外壳接地良好,其导电体所产生的辐射,电场干扰等都被外壳屏蔽了。噪音来自断路器的开断过程,也被外壳屏蔽了。因此GIS设备不会对通信、无线电进行干扰。 GIS设备有户外式和户内式两种 二.基本原理和结构 1.基本结构 GIS一般可分为单相单筒式和三相共筒式两种形式。220KV及以上电压等级通常采用单相单筒式结构,每一个间隔(GIS配电装置也是将一个具有完整的供

kVGIS组合电器技术规范书

110kVxxx变电站工程110千伏GIS组合设备技术规范书 xxx 有限公司 x级工程设计证书编号:xxx 2010年6月1日

批准审核校核编写

110千伏GIS技术规范通用部分 目录 1 总则 1.1 一般规定 1.2 投标人应提供的资格文件 1.3 适用范围 1.4 对设计图纸、说明书和试验报告的要求 1.5 标准和规范 1.6 投标人必须提交的技术数据和信息 1.7 备品备件 1.8 专用工具和仪器仪表 1.9 安装、调试、性能试验、试运行和验收 2 结构要求 2.1 温升 2.2 结构与性能 2.3 总体技术参数 2.4 GIS 主要元件技术参数 3 试验 3.1 型式试验 3.2 出厂试验 3.3 现场交接试验 4 技术服务、设计联络、工厂检验和监造 4.1 技术服务 4.2 设计联络会 4.3 工厂检验和监造

投标人应具备的条件 1. 投标人或制造商必须具备生产投标产品所需的整体组装的厂房,并进行全部出厂试验,或在国家认可的权威试验机构进行出厂试验。 2. 投标人或制造商对外购原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应具备进行进厂验收所必需的检测设备。 3. 投标产品应为进口或合资品牌产品,且按现行电力行业标准(DL)、国家标准(GB)和IEC 标准在有资质的试验室进行型式试验,进口产品应在国际认可的有资质的试验室进行型式试验。 4. 进口的关键元件应取得供应商的供货承诺函。 5. 投标人应具备相应的生产条件(检测、加工、组装、试验等)和有效的型式试验报告。 6.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,只能有一家参加投标。

全封闭组合电器(GIS)技术规范书

全封闭组合电器(GIS)技术规范书 广电集团深圳供电分公司110kV全封闭组合电器技术规范书工程名称:110千伏香蜜湖变电站建设单位:广电集团深圳供电分公司设计单位:珠海电力设计院有限公司供货商:签定日期:2004年11月30日. 中国南方电网广电集团深圳供电分公司110kV香蜜湖变电站110kV全封闭组合电器(GIS)技术规范书目次1. 总则 2. 技术要求 3. 供货范围 4. 技术服务 5. 工作安排 6. 备品备件及专用工具7. 质量保证和试验8. 铭牌、包装、运输和贮存9. 技术参数差异表附录: 1.电气主接线图GIS平面布置图. 中国南方电网广电集团深圳供电分公司110kV香蜜湖变电站110kV全封闭组合

电器(GIS)技术规范书 1 总则本设备技术协议书适用于110kV气体绝缘金属封闭开关设备,它提出了GIS设备应满足的基本要求,功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。本设备技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和协议的条文,卖方应提供符合本协议书和工业标准的优质产品。如果卖方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本协议书的要求。如有异议,应填写《技术参数差异表》。本设备技术协议书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。本设备技术协议书经买、卖双方确认后作订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。本设备技术协议书未尽事宜,买卖双方协商确定。 2 技术要求应遵循的主要现行规范、标准GB156-93《标准电压》-

1997《高压输变电设备的绝缘配合》GB11022-89《高压开关设备通用技术条件》GB1984-89《交流高压断路器》GB2706-89《交流高压电器动热稳定试验方法》GB763-90《交流高压电器在长期工作时的发热》GB5582《高压电力设备外绝缘污秽等级》GB2900《电工名词术语》GB5273《变压器、高压电器和高压套管的接线端子》DL/T593-1996《高压开关设备的共用订货技术导则》GB4109-88《高压套管技术条件》GB1103-89《高压开关设备六化硫气体密封试验导则》GB1207-1997《电压互感器》GB1208-1997《电流互感器》DL/T617-1997《气体绝缘金属封闭开关设备技术条件》DL/T728-2000《气体绝缘金属封闭开关设备订货技术导则》环境条件周围空气温度最高温度:45℃最低温度:-10℃最大日温差:25K 日照强度:/cm 2 2中国南方电网广电集团深