文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 单位(子单位)工程质量竣工验收记录表[1]

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表[1]

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表[1]
单位(子单位)工程质量竣工验收记录表[1]

表G.0.1-1

表G.0.1-1

表G.0.1-1

表G.0.1-1

表G.0.1-1

寿光市纪台镇玉皇庙村住宅楼单位工程一览表

寿光市田柳镇薛家庄公寓楼单位工程一览表

表G.0.1-1

表G.0.1-1

表G.0.1-1

中标通知书

寿光市田柳镇薛家庄老年公寓楼监理招标,经评标委员会评定,确定山东誉丰工程项目管理有限公司为寿光市田柳镇薛家庄老年公寓楼监理中标人,中标价为5元∕㎡;质量要求符合国家相关工程质量验收合格标准。

请中标人收到中标通知书后,于 30 日内与寿光市田柳镇薛家庄村民委员会签订监理合同。

招标人:寿光市田柳镇薛家庄村民委员会

日期:2010年5月15日

寿光市田柳镇薛家庄公寓楼监理招标,经评标委员会评定,确定山东誉丰工程项目管理有限公司为寿光市田柳镇薛家庄公寓楼监理中标人,中标价为5元∕㎡;质量要求符合国家相关工程质量验收合格标准。

请中标人收到中标通知书后,于 30 日内与寿光市田柳镇薛家庄村民委员会签订监理合同。

招标人:寿光市田柳镇薛家庄村民委员会

日期:2010年6月2日

寿光市纪台镇玉皇庙村住宅楼监理招标,经评标委员会评定,确定山东誉丰工程项目管理有限公司为寿光市纪台镇玉皇庙村住宅楼监理中标人,中标价为5元∕㎡;质量要求符合国家相关工程质量验收合格标准。

请中标人收到中标通知书后,于 30 日内与寿光市纪台镇玉皇庙村民委员会签订监理合同。

招标人:寿光市纪台镇玉皇庙村民委员会

日期:2011年2月25日

寿光市田柳镇薛家庄23#、25#公寓楼(建筑层数:5层;建筑面积:4150+4150=8300㎡)由我单位委托山东誉丰工程项目管理有限公司进行监理,总监理工程师为:张军;总监证书编号:0513090609

特此证明

证明单位:

2011.8.22

寿光市田柳镇薛家庄老年公寓楼(建筑层数:2层;建筑面积:8428㎡)由我单位委托山东誉丰工程项目管理有限公司进行监理,总监理工程师为:张军;总监证书编号:0513090609

特此证明

证明单位:

2011.8.20

根据监理合同和项目监理工作需要,经公司研究决定,我刘文远以公司法定代表人的名义委托张军同志担任寿光市田柳镇薛家庄老年公寓楼项目总监理工程师,代表公司开展监理工作,全面负责委托监理合同的履行,行使监理合同授予的职责、权利和义务,主持项目监理机构的工作。

附:总监资格证书

山东誉丰工程项目管理有限公司

法定代表人(签字或盖章)

2010 年 5月24日

根据监理合同和项目监理工作需要,经公司研究决定,我刘文远以公司法定代表人的名义委托张军同志担任寿光市田柳镇薛家庄公寓楼项目总监理工程师,代表公司开展监理工作,全面负责委托监理合同的履行,行使监理合同授予的职责、权利和义务,主持项目监理机构的工作。

附:总监资格证书

山东誉丰工程项目管理有限公司

法定代表人(签字或盖章)

2010 年 6月6日

根据监理合同和项目监理工作需要,经公司研究决定,我刘文远以公司法定代表人的名义委托张军同志担任寿光市纪台镇玉皇庙村住宅楼项目总监理工程师,代表公司开展监理工作,全面负责委托监理合同的履行,行使监理合同授予的职责、权利和义务,主持项目监理机构的工作。

附:总监资格证书

山东誉丰工程项目管理有限公司

法定代表人(签字或盖章)

2011 年2月27日

工程质量评估报告

山东誉丰工程项目管理有限公司受寿光市田柳镇薛家庄村民委员会的委托,对寿光市田柳镇薛家庄老年公寓楼实施工程施工阶段监理,通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,于2010年11月27日工程达到竣工条件,经施工单位申请,我项目监理部牵头组织了由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位组成的验收小组,对该工程进行了竣工预验收。我项目监理部将该工程的质量评估报告出具如下:

一、工程基本情况

(一)工程概况

承包单位:寿光市信诚建筑安装公司

承包范围:土建、建筑电气、给排水

现场项目经理部全面负责该工程的施工任务,各管理人员配备基本齐全,资格符合要求,各施工专业人员持证上岗,符合要求,人员配备也基本满足施工要求。各类施工机械设计规格、型号、数量满足要求,工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实到位,施工过程中组织有序,与项目监理部的配合也比较好。

(三)主要采取的施工方法

1、现浇砼全部采用强制式搅拌机搅拌。

2、柱、梁、板、楼梯均采用竹胶板模板。

3、钢筋接头、构造柱均采用绑扎形式。

4、其它分部工程及各工序为常规施工做法。

(四)工程监理情况

1、抓好事前控制,严把开工关。

在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容,行为主体,验收标准及工作要求。

本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技术管理组织机构、人员、制度及特殊工种操作人员的资格、上岗证等。依据承包单位报送的施工组织设计方案报审表,对施工组织设计进行了审查,并相应编制了《监理规划》对工程的测量、定位放线,包括轴线尺寸、水平标高进行了现场复核,进一步明确了监理目标和要求,为监理工作的顺利开展创造了条件。

2、严把原材料、半成品进场关

凡是进场原材料、半成品首先要进行书面检查,即查验合格证、准用证、质保单等,符合要求后进行外观检查,没有异常情况后监理见证取样送市检测中心复检,做到材料进场先复检后使用,不合格的材料拒绝用于工程上,对钢材、水泥、石子、砂子等主要建筑结构性材料都进行了进场后的抽检复验,全部达到合格要求。

3、严格工序检查,强化过程控制

在施工监督过程中,强化了施工工序报验手段,做到先报验后施工,上道工序未经验收不得进入下道工序的施工,对隐蔽工程的验收我们项目监理部尤其重视,现场监理人员对重点、关键部位进行了旁站监督,如现浇钢筋砼、梁、板、梯、屋面等。

施工中,我们对钢筋砼工程,特别是楼面工程的施工质量给予了高度的重视和严格的控制,在整个施工过程中,我们把钢筋的绑扎制作质量,板的浇筑厚度、商品砼的配合比、坍落度和养护等方面作为重点来控制,以确保砼的施工质量。在墙体施工中,我们抓了以下关键:一是砖的湿水;二是砂浆的正确拌制;三是砌筑的质量,其中砂浆的饱满度、粘结度、垂直平整度及拉结筋的设置作为关键来监督。

在监理工作过程中,我们实行每周一次的由三方参加的工程例会,及时处理解决施工中的有关问题。

单位工程质量竣工验收记录表

单位工程质量竣工验收记录表

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表 工程名称结构 类型 层数 / 建筑 面积 施工单位技术 负责 人 开工 日期 项目经理项目 技术 负责 人 竣 工日 期 序 号 项目验收记录验收结论 1 分部工 程 共分部,经查分部,符合标准及设计要求分部 2 质量控制资 料核查共项,经审查符合要求项, 经核定符合规范要求项

安全和主要使用功能核查及抽查结果 共核查项,符合要求项,共抽查项,符合要求项,经返工处理符合要求项 观感质量验 收 共抽查项,符合要求项,不符合要求项 综合验收结 论 建设单 位监理单 位 施工单 位 设计 单位

(公章) 单位(项目)负责人: 年月 日 (公章) 总监理工程 师: 年月 日 (公章) 单位负责 人: 年月 日 (公章) 单位(项 目)负责 人: 年月 日 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 工程名称施工单位 序号项 目 资料名称份 数 核查意 见 核查 人 1 建 筑 与 结 构图纸会审、设计变更、洽商记录 2 工程定位测量、放线记录 3 原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 4 施工试验报告及见证检测报告

5 隐蔽工程验收记录 6 施工记录 7 预制构件、预拌混凝土合格证 8 地基基础、主体结构检验及抽样检测资料 9 分项、分部工程质量验收记录 10 工程质量事故及事故调查处理资料 11 新材料、新工艺施工记录 12 1 给 排 水 与 采 暖图纸会审、设计变更、洽商记录 2 材料、配件出厂合格证书 及进场检(试)验报告 3 管道、设备强度试验、 严密性试验记录 4 隐蔽工程验收记录 5 系统清洗、灌水、通水、 通球试验记录 6 施工记录 7 分项、分部工程质量验 收记录 8 1 建 筑 电 气图纸会审、设计变更、洽商记录 2 材料、设备出厂合格证 书及进场检(试)验报 告 3 设备调试记录

单位工程质量竣工验收自评报告

融侨城6#、8#楼 单位工程质量验收自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位:福建宏盛建设集团有限公司西安分公司 编制日期:2011年12月30日

目录 一、前言 (3) 二、工程概况 (4) 三、施工质量评估依据 (5) 四、施工组织情况 (6) (一)施工组织设计及相关方案 (6) (二)质量管理体系 (6) 五、施工原材料、半成品材料质量控制 (7) 六、主要施工过程控制情况 (8) 七、工程技术资料整编情况 (9) 八、沉降观测、垂直度、钢筋保护层、植筋强度抽测情况 (9) (一)沉降观测 (9) (二)垂直度观测 (10) (三)钢筋保护层 (10) 九、安全文明施工 (10) 十、观感质量评价 (10) 十一、单位工程质量评定 (10) (一)地基与基础分部工程质量评定 (10) (二)主体结构分部工程质量评定 (11) (三)使用功能测试评价 (11) 十二、单位工程质量自评结论 (12)

融侨城6#、8#楼 单位工程质量验收自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表融侨城6#、8#楼工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,同时感谢各方单位的在本工程建设期间的大力支持和帮助,现就本工程主体分部工程施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为融侨城6#、8#楼工程主体分部工程的自评报告; 2、本工程已有我单位福建宏盛建设集团有限公司进行自检,同时经陕西省工程监理公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。

质量监督站工程竣工验收程序及注意事项(精)

监督站工程竣工验收程序及注意事项 一、工程竣工验收 (一单位工程完工后,施工单位应组织有关人员进行自检。总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收。存在施工质量问题时,应由施工单位及时整改。整改完毕后,由施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。 (二符合下列要求后建设单位方可组织竣工验收 1、工程竣工报告(项目经理、总监执业印章、法人代表签章。 2、监理单位工程质量评估报告(总监、单位公章。 3、勘察、设计单位质量检查报告(项目负责人、法人代表签章。 4、房屋建筑工程质量保修书。 5、建设工程竣工规划验收合格证。 6、建筑节能审查意见书。 7、环保部门认可文件。 8、建设工程消防验收意见书。 9、建设工程档案预验收意见书。 10、初验整改通知单、整改报告。 11、建设工程竣工验收监督通知书。 12、建设工程竣工验收人员组成名单、工程竣工验收方案。 13、工程质量控制资料检查记录。

14、住宅工程质量分户验收汇总表。 15、住宅工程质量通病专项治理施工单位自评报告及监理评估报告。 16、拟申报优良工程意见。 (建设、监理、施工单位盖章,项目负责人签字 17、甩项说明或报告建设、监理、施工、设计盖章,项目负责人签字。 18、建设单位已按合同约定支付工程款证明。 19、责任主体授权书及终身承诺书。 20、养老保障金缴纳确认证明 二、工程竣工验收的程序 1. 工程完工后,施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。实行监理的工程,工程竣工报告须经总监理工程师签署意见。 2. 建设单位收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程, 组织勘察、设计、施工、监理等单位组成验收组,制定验收方案。对于重大工程和技术复杂工程,根据需要可邀请有关专家参加验收组。 3. 建设单位应当在工程竣工验收 7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。 4. 建设单位组织工程竣工验收。 (1建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况; (2审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料; (3五大责任主体共同实地查验工程质量; (4五大责任主体共同对工程勘察、设计、施工、设备安装质量

建设工程施工质量验收的程序

建设工程施工质量验收的程序和组织 一、检验批的质量验收 (一)检验批合格质量规定 (1)主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。 (2)具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 从上面的规定可以看出,检验批的质量验收包括了质量资料的检查和主控项目、一般项目的检验两方面的内容。 (二)检验批按规定验收 1.资料检查 2.主控项目和一般项目的检验 3.检验批的抽样方案 4.检验批的质量验收记录 (三)检验批的验收程序和组织 二、分项工程质量验收 1.分项工程质量验收合格应符合的规定 (1)分项工程所含的检验批均应符合合格质量规定。 (2)分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。 2.分项工程质量验收记录 分项工程质量应由监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收,并按表5-4记录。 3.分项工程的验收程序与组织 分项工程由专业监理工程师组织项目专业技术负责人等进行验收。 检验批和分项工程是建筑工程施工质量基础,因此,所有检验批和分项工程均应由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织验收。 三、分部(子分部)工程质量验收 1.分部(子分部)工程质量验收合格应符合的规定 (1)分部(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格。 (2)质量控制资料应完整。 (3)地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。 (4)观感质量验收应符合要求。 分部工程的验收在其所含各分项工程验收的基础上进行。 观感质量验收:以观察、触摸或简单量测的方式进行,并由各个人的主观印象判断,综合给出质量评价。 评价的结论:“好”、“一般”和“差”三种。 “差”的检点应通过返修处理等进行补救。 2.分部(子分部)工程质量验收记录 分部(子分部)工程质量应由总监理工程师(建设单位项目专业负责人)组织施工项目经理和有关勘察、设计单位项目负责人进行验收,并按表5-5记录。 3.分部工程的验收程序与组织 分部工程应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和项目技术、质量负责人等进行验收;由于地基基础、主体结构技术性能要求严格,技术性强,关系到整个工程的安全,因此规定与地基基础、主体结构分部工程相关的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。 四、单位(子单位)工程质量验收 1.单位(子单位)工程质量验收合格应符合下列规定

分部、单位工程验收记录表

地基与基础分部(子分部)工程验收记录 工程名称察隅农场农产品包装中心项目 结构 类型 框架层数三层 施工单位重庆市开元建筑工程有限公司 项目 负责人 冷祯秀 技术 负责人 谭林 分包单位/ 分包单位负责人/ 分包技术负责人/ 序号分项工程名称检验 批数 施工单位评定验收意见 1 土方工程 2 模板工程 3 钢筋工程 4 混凝土工程 质量控制资料 安全和功能检验(检测)报告观感质量验收 验收单位 分包单位 项目经理 / 年月日施工单位 项目经理 年月日勘察单位 项目负责人 年月日设计单位 项目负责人 年月日 监理(建设) 单位总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)年月日

主体分部(子分部)工程验收记录 工程名称察隅农场农产品包装中心项目 结构 类型 框架层数三层 施工单位重庆市开元建筑工程有限公司 项目 负责人 冷祯秀 技术 负责人 谭林 分包单位/ 分包单位负责人/ 分包技术负责人/ 序号分项工程名称检验 批数 施工单位评定验收意见 1 模板工程 2 钢筋工程 3 混凝土工程 4 砖砌体工程 质量控制资料 安全和功能检验(检测)报告观感质量验收 验收单位 分包单位 项目经理 年月日施工单位 项目经理 年月日勘察单位 项目负责人 年月日设计单位 项目负责人 年月日 监理(建设) 单位总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)年月日

工程 名称 安阳县联社蒋村双全分社 结构 类型 框架 层数 二层 施工 单位 安阳市隆源建筑安装有限责任 公司 技术部门负责人 陈保仓 质量部门 负责人 杨玉明 分包单位 / 分包单位负责人 / 分包技术负责人 / 序号 分 项 工 程 名 称 检验批数 施工单位评定 验 收 意 见 1 地面整体面层工程 3 √ 同意/不同意验收 2 地面板块面层工程 2 3 室内、外一般抹灰工程 6 √ 4 木门安装工程 2 √ 5 塑钢窗安装工程 2 √ 6 门窗玻璃安装工程 2 √ 7 水性涂料涂饰工程 6 √ 8 溶剂型涂料涂饰工程 2 √ 9 细部工程 1 √ 质量控制资料 √ 同意/不同意验收 安全和功能检验(检测)报告 √ 同意/不同意验收 观感质量验收 √ 同意/不同意验收 验 收 单 位 分包单位 项目经理 / 年 月 日 施工单位 项目经理 年 月 日 勘察单位 项目负责人 年 月 日 设计单位 项目负责人 年 月 日 监理(建设) 单 位 同意验收/不同意验收 总监理工程师 (建设单位项目专业负责人) 年 月 日 安阳市建筑施工管理处监制

工程竣工验收与工程质量验收的区别

工程竣工验收与工程质量验收、竣工验收合格的区别从字面来理解质量验收单是建筑的质量问题,质量过关就可以签字盖章。而工程竣工单范围更广,不仅质量要过关,而且代表工程各方面都好拉,可以投入使用啦。 质量竣工验收是指对质检站的验收,和单位工程竣工验收日期可以一样,但单位工程竣工竣工验收日期肯定不能比质量竣工验收提前的!第二个问题理论上可以像你说的和质检站的解释。质量竣工验收是针对质检站的,竣工验收是一个整体,对业主的移交,包含各政府职能部门的验收、以及向档案馆移交资料等! 理论上的竣工日期当然以合同为依据,但实际竣工日期的确定,不是一件简单事,却又容易被各责任方忽视。 竣工确认既是责任主体的基本职责,确认程序同时受政府监督,必须合理合法。 没有竣工,不能进行竣工决算,这是对企业的制约; 没有竣工,不允许投入使用,这是对业主享有投资成果的制约; 没有竣工,监理不能撤离现场,直接影响监理成本; 竣工日期是生产阶段的完结,合同解除的标志,还是施工与保修阶段的分界点。更长远的看,竣工日期是建筑物的寿命起点。

一般情况下,工程竣工,应由业主组织验收,并经权威部门监督认证,建筑物具备使用条件并消除了全部已发现的质量问题,同时提供了可追溯的同期记录,相关责任人签字认可。具备上述条件的日期,即为竣工日期。 诸多因素,既有趋于早日实现竣工的,也有趋于拖延竣工日期的,既有技术问题,也有管理问题,责任主体间在竣工确认上存在一定的博弈性,源头是合同对竣工日期的相关规范。同时,竣工确认还受到相应的程序制约,具有一定的波动性。 二、按照建筑法第61条,“交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书,并具备国家规定的其他竣工条件。 建筑工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用” 这是关于竣工验收的基本法律规定。 建设工程质量管理条例进一步细化了验收条件: 第16条要求,“建设工程竣工验收应当具备下列条件, (一、完成建设工程设计和合同约定的各项内容; (二、有完整的技术档案和施工管理资料;

单位工程质量竣工验收记录

令狐采学 单位工程质量竣工验收记录 1、 单位工程质量竣工验收记录 工程名称 结果类型 层数/建筑面积 施工单位 技术 负责人 开工日期 项目负责人 项目技术 负责人 完工日期 序号 项目 验收记录 验收结 1 分部工程验收 共分部,经查符合设计要求及标准规定分部 2 质量控制资料核查 共项,经核查符合规定项 3 安全和使用功能核查及抽 查结果 共核查项,符合规定项, 共抽查项,符合规定项, 经返工处理符合规定项 4 观感质量验收 共抽查项,达到“好”和“一般”的项,经返修处理符合要求的项 综合验收结论 参加验收单位 建设单位 监理单位 施工单位 设计单位 勘察单位 (公章) 项目负责人: 年月日 (公章) 总监理工程师: 年月日 (公章) 项目负责人: 年月日 (公章) 项目负责人: 年月日 (公章) 项目负责人: 年月日 注:单位工程验收时,验收人员应由相关单位的法人代表书面授权。 单位工程资料竣工验收记录 1、单位工程质量控制资料核查记录 工程名称 施工单位 序号 项目 资料名称 份数 施工单位 监理单位 核查意 见 核查人 核查意见 核查人

8 新技术论证、备案及施工记录 单位工程质量竣工验收记录 2、单位工程质量控制资料核查记录工程名称施工单 位 项 目资料名称份数 施工单位监理单位 核查意 见 核查 人 核查意 见 核查人 1 智 能 建 筑图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽谈记录 2 原材料出厂合格证及进场检验、试 验报告 3 隐蔽工程验收记录 4 施工记录 5 系统功能测定机设备测试记录 6 系统技术、操作和维护手册 7 系统管理、操作人员培训记录 8 系统检测报告 9 分项、分部工程质量验收记录 10 新技术论证、备案及施工记录 1 建 筑 节 能图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽谈记录 2 原材料出厂合格证及进场检验、试 验报告 3 隐蔽工程验收记录 4 施工记录 5 外墙、外窗节能检测报告 6 设备系统节能检测报告 7 分项、分部工程质量验收记录 8 新技术论证、备案及施工记录 1 电 梯图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽谈记录 2 原材料出厂合格证及进场检验、试 验报告 3 隐蔽工程验收记录 4 施工记录 5 接地、绝缘电阻测试记录 6 负荷试验、安全装置检查记录 7 分项、分部工程质量验收记录 8 新技术论证、备案及施工记录 结论:

单位 子单位 工程质量竣工验收记录表

单位工程质量竣工验收记录表 工程名 称 凤凰东扩动迁小区 92#~95#楼室外配套工 程 结构类型 层数/建筑 面积 施工单 位苏州荣帆建设工程有 限公司 技术负责人鲁圣文开工日期 项目经 理汤善春 项目技术负责 人 张磊竣工日期 序号项目验收记录验收结论 1 分部工程共个分部,经查符合标准及设计要 求个分部 同意验收 2 质量控制资料核 查 共项,经审查符合要求项。同意验收 3 安全和主要使用 功 能核查及抽查结 果 共核查项,符合要求项, 共抽查项,符合要求项, 经返工处理符合要求项, 同意验收 4 观感质量验收共抽查项,符合要求项,不符 合要求项。 一般 5 综合验收结论该工程质量达到合格标准。同意验收 参加验收单位 建设单位监理单位施工单位设计单位 (公章) 单位(项目)负 责人 年月 日 (公章) 单位(项目)负 责人 年月 日 (公章) 单位(项目)负 责人 年月 日 (公章) 单位(项目)负责人 年月 日 单位工程观感质量检查记录

工程名 称 包头师院9#学生公寓楼施工单位萨拉齐建筑工程股份有限公司 序号项目抽查质量状况 质量评价 好 一 般 差 1 建 筑 与 结 构室外墙面 2 变形缝 3 水落管 4 室内墙面 5 室内顶棚 6 室内地面 7 楼梯、踏步、护栏 8 门窗 1 给 排 水 与 采 暖管道接口、坡度、支架 2 卫生器具、支架、阀门 3 检查口、扫除口、地漏 4 散热器、支架 1 建 筑 电 气配电箱、盘、板、接线盒 2 设备器具、开头、插座 3 防雷、接地 1 通 风 与 空 调风管、支架 2 风口、风阀 3 风机、空调设备 4 阀门、支架 5 水泵、冷却塔 6 绝热 1 电 梯运行、平层、开头门 2 层门、信号系统 3 机房 1 智 能 与 建 筑机房设备安装及布局 2 现场设备安装3 观感质量综合评价 检查结论 总监理工程师 施工单位项目经理年月日(建设单位项目负责人)年

单位工程质量竣工验收记录

精品文档 . SG—018 单位工程质量竣工验收记录 工程名称光明大厦结构类型框剪层数/建筑面积15层/15000㎡施工单位大华建筑公司技术负责人马军开工日期 项目负责人程小春项目技术负责人马元竣工日期 序号项目验收记录验收结论 1 分部工程 共9 分部,经查9 分部, 符合标准及设计要求9 分部 验收合格 2 质量控制资料核查 共43 项,经审查符合要求 43项,经核定符合规范要求0 项 验收合格 3 安全和主要功能核查及 抽查结果 共核查23 项,符合要求23 项; 共抽查15 项,符合要求15 项; 经返工处理符合要求0 项 验收合格 4 观感感验收 共抽查26 项,符合要求 26项,不符合要求0 项。 验收合格 5 综合验收结论 经综合验收组检查,该工程质量符合设计和规范要求,总体质量评定合格。同时 该工程存在着一些问题需要整改,详见附件。 附件:工程检查记录 参 加 验 收 单 位 建设单位监理单位施工单位设计单位(公章) 同意验收结论 单位(项目)负责人: 年月日 (公章) 同意验收结论 总监理工程师: 年月日 (公章) 同意验收结论 单位负责人: 年月日 (公章) 同意验收结论 单位(项目)负责人: 年月日 四川省建设厅制

精品文档 . SG—018填写说明 —、本表为单位工程质量竣工验收进行综合质量评定时使用。 二、单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,并向 建设单位提交工程验收报告;建设单位接到工程验收报告后应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位(子单位)工程验收。 三、单位工程质量验收应符合下列规定: 1.单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。 2.质量控制资料应完整。 3.单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整。 4.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。 5.观感质量验收应符合要求。 四、本表由建设、施工、监理单位共同填写。 五、填写要求: 1.表头及验收记录内容由施工单位项目(技术)负责人填写,表头部分的工程名称、施工单位名称应填写全称,与检验批、分项工程、分部工程等验收记录相一致。 2.验收结论由总监理工程师(建设单位项目负责人)填写验收是否合格,观感质量验收情况应填写是否符合要求,观感质量抽查项目及数量是在施工单位自查基础上由验收各方共同商定。 3.综合验收结论由参加验收各方共同商定后由建设单位填写,对工程是否符合设计和规范要求及工程总体质量是否合格做出评价,验收时检查出的工程(资料)问题应作为附件附于后面。 4.参加验收单位各方负责人应填写验收意见并签字盖章。 5.表头中的技术负责人应为施工单位技术负责人。 六、本表一式四份,建设单位、施工单位、监理单位、城建档案馆各一份。

单位工程质量竣工验收记录样本

单位工程质量竣工验收记录1、单位工程质量竣工验收记录 工程名称结果类型层数/建筑面积 施工单位技术 负责人 开工日期 项目负责人项目技术 负责人 完工日期 序号项目验收记录验收结 1 分部工程验收共分部, 经查符合设计要求及标准规定分部 2 质量控制资料核查共项, 经核查符合规定项 3 安全和使用功能核查及 抽查结果 共核查项, 符合规定项, 共抽查项, 符合规定项, 经返工处理符合规定项 4 观感质量验收 共抽查项, 达到”好”和”一般”的项, 经返修处理符合要求的项 综合验收结论 参加验收单位 建设单位监理单位施工单位设计单位勘察单位 ( 公章) 项目负责人: 年月日 ( 公章) 总监理工程师: 年月日 ( 公章) 项目负责人: 年月日 ( 公章) 项目负责人: 年月日 ( 公章) 项目负责人: 年月日 注: 单位工程验收时, 验收人员应由相关单位的法人代表书面授权。

单位工程资料竣工验收记录 1、单位工程质量控制资料核查记录工程名称施工单位 序号项 目资料名称份数 施工单位监理单位 核查意见核查人核查意见核查人 1 建 筑 与 结 构图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽谈记录 2 工程定位测量、放线记录 3 原材料出厂合格证及进场检验、试验报 告 4 施工试验报告及见证检测报告 5 隐蔽工程验收记录 6 施工记录 7 地基、基础、主体结构检验及抽样检 测资料 8 分项、分部工程质量验收记录 9 工程质量事故调查处理资料 10 新技术论证、备案及施工记录 1 给 水 排 水 与 供 暖图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽谈记录 2 原材料出厂合格证及进场检验、试验报 告 3 管道、设备强度试验、严密性试验记录 4 隐蔽工程验收记录 5 系统清洗、灌水、通水、通球试验记 录 6 施工记录 7 分项、分部工程质量验收记录 8 新技术论证、备案及施工记录 1 通 风 与 空 调图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽谈记录 2 原材料出厂合格证及进场检验、试验报 告 3 制冷、空调、水管道强度试验、严密 性试验记录 4 隐蔽工程验收记录 5 制冷设备运行调试记录 6 通风、空调系统调试记录 7 施工记录 8 分项、分部工程质量验收记录 9 新技术论证、备案及施工记录 1 建 筑图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽谈记录

工程质量竣工验收总结报告

宁夏中卫四季鲜农产品综合批发市场有限公司对接项目冷藏保鲜库工程 工程质量竣工验收 总结报告 陕西奕博机电工程有限公司 2017年01月08日

宁夏中卫四季鲜农产品综合批发市场有限公司对接项目冷藏保鲜库工程工程质量竣工验收总结报告 一、工程概况 二、项目设计情况简介 该项目工程为宁夏中卫四季鲜农产品综合批发市场有限公司对接项目冷藏保鲜库工程,建设地点位于宁夏中卫四季鲜农产品综合批发市场。本项目工程包括改建保鲜库11间、4#交易市场室内冷藏保鲜库一座及商铺保鲜库建设组成,本工程为一层钢结构,设计使用年限为10年,安全等级为二级,保鲜库房间温度均为0-10℃,采用分体式制冷系统,冷藏保鲜库制冷系统由室外冷凝器为8HP全封闭涡旋厢式加大冷凝器机组、室内冷风机为DL100电辅助加热吊顶式高温冷风机及配套智能恒温自控控制柜。制冷系统采用氟利昂R22系统。0℃冷藏保鲜库保温工程采用100厚聚氨酯夹心保温板,燃烧等级为B1级。-20℃冷藏保鲜库墙体采用200厚PIR夹芯保

温板,隔墙采用150厚PIR夹芯保温板,地面保温材料采用挤塑聚苯板,地面防水层为4厚SBS改性沥青防水卷材。 三、施工项目组织机构简介 四、工程建设情况 工程自2016年11月23日开工,2017年5月8日通过单位工程竣工预验收。我公司严格按照建筑法、合同法和质量管理条例实施现场工程质量管理和施工,以质量第一的方针,精心施工。严格过程控制,强化产品质量。在项目经理的精心组织、精心管理、精心施工下,经过技术员、施工员、质量员的共同努力已顺利完成工程建设合同内的全部内容,工程质量达到验收标准,具备使用功能和交付使用的条件。工程施工技术资料齐全、准确、有效,工程已达到竣工验收状态。 五、工程质量竣工验收情况 (一)分部工程:本工程共计验收 10 分部(基础分部工程、主体钢结构分部工程、装饰装修分部工程、建筑电气分部工程、建筑给排水分部工程、通风与空调分部工程),其中4#交易市场室内冷藏保鲜库6个分

单位工程质量竣工验收记录23223

单位工程质量竣工验收记录 工程名称结果类型 层数/建 筑面积 施工单位 技术 负责人 开工日期 项目负责人 项目技术 负责人 完工日期 序号项目验收记录验收结1分部工程验收 共分部,经查符合设计要求及标 准规定分部 2质量控制资料核查共项,经核查符合规定项 3 安全和使用功能核查及 抽查结果共核查项,符合规定项,共抽查项,符合规定项,经返工处理符合规定项 4观感质量验收 共抽查项,达到“好”和“一般”的项,经返修处理符合要求的项 综合验收结论 参加验收单 建设单位监理单位施工单位设计单位勘察单位 (公章) 项目负责人: (公章) 总监理工程师: (公章) 项目负责人: (公章) 项目负责人: (公章) 项目负责人:

位 年月日年月日年月日年月日年月日注:单位工程验收时,验收人员应由相关单位的法人代表书面授权。 单位工程资料竣工验收记录 1、单位工程质量控制资料核查记录 工程名称施工单位 序号项 目 资料名称份数 施工单位监理单位 核查意见核查人核查意见核查人 1 建 筑 与 结 构图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽谈记录 2工程定位测量、放线记录 3原材料出厂合格证及进场检验、试验报告4施工试验报告及见证检测报告 5隐蔽工程验收记录 6施工记录 7地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料 8分项、分部工程质量验收记录 9工程质量事故调查处理资料 10新技术论证、备案及施工记录 1 给图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽谈记录

2水 排 水 与 供 暖原材料出厂合格证及进场检验、试验报告 3管道、设备强度试验、严密性试验记录4隐蔽工程验收记录 5系统清洗、灌水、通水、通球试验记录6施工记录 7分项、分部工程质量验收记录 8新技术论证、备案及施工记录 1 通 风 与 空 调图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽谈记录 2原材料出厂合格证及进场检验、试验报告3制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录 4隐蔽工程验收记录 5制冷设备运行调试记录 6通风、空调系统调试记录 7施工记录 8分项、分部工程质量验收记录 9新技术论证、备案及施工记录 1 建 筑 电 气图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽谈记录 2原材料出厂合格证及进场检验、试验报告 3设备测试记录 4接地、绝缘电阻测试记录 5隐蔽工程验收记录 6施工记录 7分项、分部工程质量验收记录 8新技术论证、备案及施工记录 单位工程质量竣工验收记录 2、单位工程质量控制资料核查记录 工程名称施工单位 项资料名称份数施工单位监理单位

工程质量竣工验收的条件

工程质量竣工验收的条件 1.已经完成了工程的施工和合同约定的各项内容; 2.必须具备《建设工程竣工验收报告》; 3.必须具备《工程质量评估报告》; 4.必须由勘察和设计单位出具的有关质量检查的报告; 5.对于施工的技术和管理必须有相关的资料备存; 6.已经对使用的主要建设材料和构配件和设备进行过试验并且有试验的报告。 工程质量竣工验收,是指建设工程已经按照法律法规的规定和合同对工程约定的各项内容已经完成,而由政府有关主管部门对建设单位针对其中的工程施工质量、规划等进行验收,对验收成果出具验收文件或者出具准许使用的文件,对工程竣工验收进行组织并且编制《建设工程竣工验收报告》,工程质量竣工验收是工程施工过程的最后一道程序,它是检验施工的工程的质量程度,也是检验投资收益的重要环节,它决定着施工的工程能否转入实际的生产和使用,与民生息息相关,因而工程质量验收是比较重要的一项工程,其必须具备一定的条件,具体条件如下: 1.已经完成了工程的施工和合同约定的各项内容;

2.必须具备《建设工程竣工验收报告》; 3.必须具备《工程质量评估报告》; 4.必须由勘察和设计单位出具的有关质量检查的报告; 5.对于施工的技术和管理必须有相关的资料备存; 6.已经对使用的主要建设材料和构配件和设备进行过试验并且有试验的报告; 7.合同约定的工程款建设单位已经支付; 8.施工单位已经就工程质量出具了保修书; 9.对市政基础设施已经进行质量检测和功能性试验并有相关资料的备存; 10.规划部门已经进行规划验收并出具合格证书; 11.公安消防已经进行消防验收并出具意见书; 12.环保部门已经进行环保验收并出具合格证书; 13.监督站已经进行电梯验收并出具准用证; 14.燃气工程已经进行验收并有相关的证明; 15.在验收过程中发现的问题已经完成全面的整改; 16.工程质量安全已经按照政府的有关规定进行缴纳;

单位工程质量竣工验收记录GB-

单位工程质量竣工验收记录GB-

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

单位工程质量竣工验收记录 H.0.1-1 GB50300-2013 工程名称结构类型 层数/ 建筑面积 施工单位技术负责人开工日期 项目负责人项目技术 负责人 完工日期 序号项目验收记录验收结论 1 分部工程验收共3分部,经查符合设计及标准规定 3分部 2 质量控制资料核查共8项,经核查符合规定8项 3 安全和使用功能 核查及抽查结果 共核查3项,符合规定3项, 共抽查 1项,符合规定1项, 经返工处理符合规定0项 4 观感质量验收共抽查4项,达到“好”和“一般”的4项,经返修处理符合要求的0 项 5 综合验收结论 参加验收单位 建设单位监理单位施工单位设计单位勘察单位 (公章) 项目负责人: 年月日 (公章) 总监理工程师: 年月日 (公章) 项目负责人: 年月日 (公章) 项目负责人: 年月日 (公章) 项目负责人: 年月日 注:单位工程验收时,验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量控制资料核查记录 H.0.1-2 GB50300-2013工程 名称 施工单位 序号项 目 资料名称份数 施工单位监理单位 核查意见核查人核查意见核查人 1 建 筑 与 结 构图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 2 工程定位测量、放线记录 3 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 4 施工试验报告及见证检测报告 5 隐蔽工程验收记录 6 施工记录 7 地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料 8 分项、分部工程质量验收记录 9 工程质量事故调查处理资料 10 新技术论证、备案及施工记录 1 给 水 排 水 与 供 暖图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 2 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 3 管道、设备强度试验、严密性试验记录 4 隐蔽工程验收记录 5 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 6 施工记录 7 分项、分部工程质量验收记录 8 新技术论证、备案及施工记录 1 通 风 与 空 调图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 2 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 3 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录 4 隐蔽工程验收记录 5 制冷设备运行调试记录 6 通风、空调系统调试记录 7 施工记录 8 分项、分部工程质量验收记录 9 新技术论证、备案及施工记录

工程竣工验收与工程质量验收的区别

工程竣工验收与工程质量验收、竣工验收合格的区别 从字面来理解质量验收单是建筑的质量问题,质量过关就可以签字盖章。而工程竣工单范围更广,不仅质量要过关,而且代表工程各方面都好拉,可以投入使用啦。 质量竣工验收是指对质检站的验收,和单位工程竣工验收日期可以一样,但单位工程竣工竣工验收日期肯定不能比质量竣工验收提前的!第二个问题理论上可以像你说的和质检站的解释。质量竣工验收是针对质检站的,竣工验收是一个整体,对业主的移交,包含各政府职能部门的验收、以及向档案馆移交资料等! 理论上的竣工日期当然以合同为依据,但实际竣工日期的确定,不是一件简单事,却又容易被各责任方忽视。 竣工确认既是责任主体的基本职责,确认程序同时受政府监督,必须合理合法。 没有竣工,不能进行竣工决算,这是对企业的制约; 没有竣工,不允许投入使用,这是对业主享有投资成果的制约; 没有竣工,监理不能撤离现场,直接影响监理成本; 竣工日期是生产阶段的完结,合同解除的标志,还是施工与保修阶段的分界点。更长远的看,竣工日期是建筑物的寿命起点。 一般情况下,工程竣工,应由业主组织验收,并经权威部门监督认证,建筑物具备使用条件并消除了全部已发现的质量问题,同时提供了可追溯的同期记录,相关责任人签字认可。具备上述条件的日期,即为竣工日期。 诸多因素,既有趋于早日实现竣工的,也有趋于拖延竣工日期的,既有技术问题,也有管理问题,责任主体间在竣工确认上存在一定的博弈性,源头是合同对竣工日期的相关规范。同时,竣工确认还受到相应的程序制约,具有一定的波动性。 二、按照建筑法第61条,“交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书,并具备国家规定的其他竣工条件。 建筑工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用” 这是关于竣工验收的基本法律规定。 建设工程质量管理条例进一步细化了验收条件: 第16条要求,“建设工程竣工验收应当具备下列条件, (一、完成建设工程设计和合同约定的各项内容;

单位工程质量竣工验收记录

注:单位工程验收时,验收人员应由相关单位的法人代表书面授权。

工程名称施工单位 序号项 目资料名称份数 施工单位监理单位 核查意见核查人核查意见核查人 1 建 筑 与 结 构图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽谈记录 2 工程定位测量、放线记录 3 原材料出厂合格证及进场检验、试验报告 4 施工试验报告及见证检测报告 5 隐蔽工程验收记录 6 施工记录 7 地基、基础、主体结构检验及抽样检测 资料 8 分项、分部工程质量验收记录 9 工程质量事故调查处理资料 10 新技术论证、备案及施工记录 1 给 水 排 水 与 供 暖图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽谈记录 2 原材料出厂合格证及进场检验、试验报告 3 管道、设备强度试验、严密性试验记录 4 隐蔽工程验收记录 5 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 6 施工记录 7 分项、分部工程质量验收记录 8 新技术论证、备案及施工记录 1 通 风 与 空 调图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽谈记录 2 原材料出厂合格证及进场检验、试验报告 3 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试 验记录 4 隐蔽工程验收记录 5 制冷设备运行调试记录 6 通风、空调系统调试记录 7 施工记录 8 分项、分部工程质量验收记录 9 新技术论证、备案及施工记录 1 建 筑 电 气图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽谈记录 2 原材料出厂合格证及进场检验、试验报告 3 设备测试记录 4 接地、绝缘电阻测试记录 5 隐蔽工程验收记录 6 施工记录 7 分项、分部工程质量验收记录 8 新技术论证、备案及施工记录

单位工程质量竣工验收记录工程名称施工单位 项目资料名称份数 施工单位监理单位 核查意见核查人核查意见核查人 1 智 能 建 筑图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽谈记录 2 原材料出厂合格证及进场检验、试验报告 3 隐蔽工程验收记录 4 施工记录 5 系统功能测定机设备测试记录 6 系统技术、操作和维护手册 7 系统管理、操作人员培训记录 8 系统检测报告 9 分项、分部工程质量验收记录 10 新技术论证、备案及施工记录 1 建 筑 节 能图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽谈记录 2 原材料出厂合格证及进场检验、试验报告 3 隐蔽工程验收记录 4 施工记录 5 外墙、外窗节能检测报告 6 设备系统节能检测报告 7 分项、分部工程质量验收记录 8 新技术论证、备案及施工记录 1 电 梯图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽谈记录 2 原材料出厂合格证及进场检验、试验报告 3 隐蔽工程验收记录 4 施工记录 5 接地、绝缘电阻测试记录 6 负荷试验、安全装置检查记录 7 分项、分部工程质量验收记录 8 新技术论证、备案及施工记录 结论: 施工单位项目负责人:总监理工程师:

单位工程质量竣工验收记录表

单位工程质量竣工验收记录表 单位工程质量竣工验收记录表 单位(子单位)工程质量竣工验收记录表工程名称结构类型层数/ 建筑面积施工单位技术负责人开工日期项目经理项目技术负责人竣工日期序号项目验收记录验收结论 1 分部工程共分部,经查分部,符合标准及设计要求分部2 质量控制资料核查共项,经审查符合要求项,经核定符合规范要求项3 安全和主要使用功能核查及抽查结果共核查项,符合要求项,共抽查项,符合要求项,经返工处理符合要求项 4 观感质量验收共抽查项,符合要求项,不符合要求项 5 综合验收结论参加验收单位建设单位监理单位施工单位设计单位(公章)单位(项目)负责人: 年月日(公章)总监理工程师: 年月日(公章)单位负责人: 年月日(公章)单位(项目)负责人: 年月日单位(子单位)工程质量控制资料核查记录工程名称施工单位序号项目资料名称份数核查意见核查人1 建筑与结构图纸会审、设计变更、洽商记录 2 工程定位测量、放线记录3 原材料出厂合格证书及进场检(试)验 4 施工试验及见证检测报告5 隐蔽工程验收记录6 施工记录7 预制构件、预拌混凝土合格证8 地基基础、主体结构检验及抽样检测资料9 分项、分部工程质量验收记录10 工程质量事故及事故调查处理资料11 新材料、新工艺施工记录12 1 给排水与采暖图纸会审、设计变更、洽商记录2 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告 3 管道、设备强度试验、严密性试验记录4 隐蔽工程验收记录 5 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录6 施工记录7 分项、分部工程质量验收记录8 1 建筑电气图纸会审、设计变更、洽商记录2 材料、设

备出厂合格证书及进场检(试)验报告3 设备调试记录4 接地、绝缘电阻测试记录5 隐蔽工程验收记录 6 施工记录7 分项、分部工程质量验收记录续表工程名称施工单位序号项目资料名称份数核查意见核查人1 通风与空调图纸会审、设计变更、洽商记录2 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告 3 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录 4 隐蔽工程验收记录5 制冷设备运行调试记录6 通风、空调系统调试记录7 施工记录8 分项、分部工程质量验收记录9 1 电梯土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录2 设备出厂合格证书及开箱检验记录3 隐蔽工程验收记录4 施工记录5 接地、绝缘电阻测试记录6 负荷试验、安全装置检查记录7 分项、分部工程质量验收记录 1 智能建筑图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明 2 材料、设备出厂合格证及技术文件和进场检(试)验报告3 隐蔽工程验收记录4 系统功能测定及设备调试记录5 系统技术、操作和维护手册6 系统管理、操作人员培训记录7 系统检测报告8 分项、分部工程质量验收报告检查结论施工单位监理单位项目经理年月日总监理工程师(建设单位项目负责人)年月日单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录工程名称施工单位序号项目安全和功能检查项目份数核查抽查结果核查(抽查人)1 建筑与结构屋面淋水试验记录 2 地下室防水效果检查记录 3 有防水要求的地面蓄水试验记录4 建筑物垂直度、标高、全高测量记录5 抽气(风)道检查记录6 幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告7 建筑物沉降观测测量记录8 节能、保湿测试记录9 室内环境检测报告10 1 给排水与采暖给水管道通水试验记录 2 暖气管道、散热器压力试验记录3 卫生器具满水试验记录 4 消防燃气管道压力试验记录 5 排水干管道球试验记录 6 1 电气照明全负荷试验记录 2 大型灯具牢固性试验记录 3 避雷接地电阻测试记录4 线路、插座、开关接地检验记录 1 通风空调通风、空调系统试运行记录 2 风量、温度测试记录 3 洁净室内洁净度测试记录 4

单位工程竣工验收记录表(例表)

工程质量竣工验收记录 注:单位(子单位)工程质量验收合格应符合:所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格;质量控制资料应完整;所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整;主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定;观感质量验收应符合要求。单位(子单位)工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定、监理(建设)单位验收合格的基础上进行,参加验收的各方人员应具备规定的专业技术资格。验收记录由施工单位填写,验收结论由监理(建设)单位填写,综合验收结论由参加验收各方共同商定建设单位填写,应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平作出评价。

控制资料核查记录 (表一)

控制资料核查记录 (表一) 注:①本表适用于工业与民用建筑安装工程,有特殊要求的工程,可据实啬检查项目;②本表所列资料应齐全、无缺项、漏项,内容符合有关规范和专门规定的要求;③试(检)验报告或记录内容应齐全、准确、真实,抄件应附原件复印件,并注明原件存放单位,有抄件人、抄件单位的签字和盖章;④表内出厂质量证明书按进场同一批(炉、编)号为一份;试验报告及见证取样送检书按同一编号为一份,测试、试验记录按每个系统或每个回路等工艺各为一份:验收意见、记录等按同一个验收批为一份:检验批数栏内的质量证明书、取样送检书、抽样试验报告等应按进场的批数、抽取样的组数计算,填入未打“×”符号栏内。⑤核查意见、结论由监理(建设)单位填写。⑥其他施工试验报告及见证取样检测报告记录包括置理件的现场拉拨强度检测报告;幕墙、窗的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告;双组份硅铜结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录;铝塑复合板的剥离强度;石材弯曲强度、耐冻性及室内用花岗石的放射性等检测试验报告记录。

建筑工程单位工程质量竣工验收记录表填写方法

建筑工程单位工程质量竣工验收记录表填写方法 第一篇建筑施工技术资料编制基础 第一章建筑工程施工资料编制的准备工作 第一节编制施工资料的准备工作 第二节编制施工资料有关签字和盖章的要求 第三节底框砖混结构多屋商住楼实例工程概况 第二章施工技术资料档案编制要求 第一节施工技术资料归楼基本要求 第二节施工技术资料目录 第二篇施工技术资料具体内容 第一章建筑施工法定程序 第一节法定程序及相关文件 第二节建筑工程综合管理资料 第三节工程质量控制资料 第四节工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录第五节工程检验批质量验收 第六节单位工程竣工验收资料 第七节竣工图 第二章施工资料及竣工备案管理流程 第一节施工资料管理总流程 第二节施工物资资料管理流程 第三节检验批质量验收流程 第四节分项工程质量验收流程 第五节子分部工程质量验收流程 第六节分项、分部、部位工程的划分 第七节分项、分部、单位工程的质量验收 第八节分部工程质量验收流程 第九节单位工程验收资料管理流程 第十节一建设工程竣工备案管理流程 第三篇建筑工程施工资料编制实例(目录范例) 第一章地基及基础工程施工资料(目录范例) 第二章主体结构工程施工资料(目录范例)、 第三章建筑装饰装修工程施工资料(目录范例) 第四章屋面工程施工资料(目录范例) 第五章建筑给水、排水与采暖工程施工资料(目录范例) 第六章建筑电气工程施工资料(目录范铡) 第七章施工物资资料(目录范例) 第八章建筑工程竣工验收与竣工备案资料 第四篇建筑工程施工资料通用表格第一章通用表格填表第一节工程资料的管理要求 第二节基建文件用表

第三节监理资料用表 第四节施工资料用表 第二章资料表格填写说明 第一节建筑工程与结构工程施工资料表格的填写说明 第二节建筑电气工程、智能建筑工程施工资料表格的填写说明 第三节建筑给水排水及采暖工程、通风与空调工程施工资料表格的填写说瞬第四节竣工图的内容与要求 第五节施工资料的编制与组卷 第六节验收与移交 第三章主要物资的性能试验项目与取样规定 第一节试验项目与取样规定 第二节混凝土试块强度 第五篇建筑工程施工资料及表格填定范例 第一章地基基础工程质量验收表填定范例 第二章主体结构工程质量验收表填写范例 第三章装饰装修工程质量验收表填写范例 第四章屋面工程质量验收表填写范例 第五章建筑给水排水与采暖工程质量验收表填写范例 第六章建筑电气工程质量验收表填写范例 第七章建筑工程竣工验收与竣工备案资料填写范例 第八章混凝土强度评定计算书编写范例 第六篇建筑工程施工质量验收规范(验收表格) 第一章施工质量验收用表 第二章表格编制及填表说明 第一节施工现场质量管理检查记录表 第二节检验批质量验收记录表 第三节分项工程质量验收记录表 第四节分部(子分部)工程验收记录表 第五节单位(子单位)工程质量竣工验收记录表 第十七篇建筑工程施工质量验收统一标准强制性条文应用 第一篇建筑施工技术资料编制基础 第一章建筑工程施工资料编制的准备工作 第一节编制施工资料的准备工作 第二节编制施工资料有关签字和盖章的要求 第三节底框砖混结构多屋商住楼实例工程概况 第二章施工技术资料档案编制要求 第一节施工技术资料归楼基本要求 第二节施工技术资料目录 第二篇施工技术资料具体内容 第一章建筑施工法定程序

相关文档
相关文档 最新文档