kv变电站预试定检施工方案

kv变电站预试定检施工方案
kv变电站预试定检施工方案

110k VXX变电站预试定检施工方案

及组织、技术、安全措施

批准:

审核:

校核:

编写:

云南XXX电力工程有限公司

年月日

2

1.主要工序施工流程图13

2.关键工序的技术要求及施工方法16

3.工程所需文件22

五、施工安全措施23

1.施工过程主要危险点及预控措施23

2.根据本站实际情况,可能出现的危险点及其预控措施

36

3.文明施工及环境保护38

4.现场应急处理38

编制依据

1. 任务来源

根据110kVXX变电站预试定检施工合同。

2. 项目前期准备情况

已批准的施工作业计划,施工过程中的人、机(试验设备)、材已准备就绪。3.现场勘查情况

勘察时间:2015年09月08日

勘察单位:变电管理二所、试验研究所、云南XXX电力工程有限公司

工作任务:110kVXX变电站预试定检

勘察地点:110kV西XX变电站

现场需停电范围:停电范围按调度审批的计划进行

二、工程概况

1. 工程施工相关单位

建设单位:云南电网公司昆明供电局

项目责任单位:昆明供电局试验研究所

施工单位:云南耀邦达电力工程有限公司运行维护单位:昆明供电局变电管理二所

2.施工范围、主要工程量及作业时间

35kV变电站预试定检高压试验报告

35kV 发展河变电站预试调试报 四川省强波电力工程有限公司二o—年十月二十九日

四川省强波电力工程有限公司第二十八工程处 调试报告 工程名称:35kV 发展河变电站预试 项目名称:高压电气预防性试验 批准: 审核: 编制:

目录 一、 35kV 部分:................................................ 1. .. 1、35kV 主变压器: (1) .. 2、35kV 断路器: (2) .. 3、35kV 站用变: (3) .. 4、35kV 避雷器: (4) .. 5、35kV 母线电压互感器: (5) .. 6、35kV 线路电压互感器: (5) .. 7、35kV 隔离开关: (6)

.. 二、 10kV 部分:................................................ 6. .. 1、10kV 断路器: (6) .. 2、10kV 避雷器: (8) .. 3、10kV 母线电压互感器:................................................. 1. .0 4、10kV 电流互感器:................................................. 1. .0 5、10kV 站用变:................................................. 1. .1 6、10kV 隔离开关:................................................. 1. .2 7、10kV 电容器组电抗器:................................................. 1. .3 8、10kV 电容器组电容器:

35kV变电站预试定检施工方案

35kVxx变电站预试定检 施工方案 批准: 审核: 编制: 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、现场组织 (3) 四、施工计划 (4)

五、施工准备 (7) 六、危险点分析与措施 (10) 七、文明施工及环境保护 (11) 八、现场应急处置方案 (12) 一、编制依据

二、工程概况 2.1工程简述 xx变电站是大姚35kV电网连络中的重要组成部分,变电站建成投运后,采用远方监控的运行模式。35kV配电装置采用屋外软母线普通型单列布置,现采用双线双变接线方式。由35kV北桂线、天桂线供电,10kV配电装置采用户外单列布置,单母线分段接线方式。现有4回出线,主要供xx乡工、农业用电。 为保证设备的安全运行,按电力系统的有关规定,需进行定期对变电站的一、二次设备做的预防性试验及检修工作。 2.2工程任务

三、现场组织 3.1、施工现场组织机构 本次施工人员主要为大姚供电有限公司输变电管理所变电检修班。 3.2各级人员职责 3.2.1项目负责人 负责组建35kVxx变电站工作组,组织审核“施工方案”并实施,对施工质量、施工安全负直接责任。 3.2.2技术负责人 负责施工现场的技术组织、协调,贯彻实施工艺文件、技术标准和施工方案,负责施工质量监控,对危险源辨识及控制措施有效实施部署安排,对整个工程安全、技术工艺质量全过程管理和监督负责。 3.2.3工作现场负责人

负责组织召开班前、班后会,对工作班成员仔细交待现场安全措施、危险点控制措施及安全注意事项,并认真履行安全监护职责。对班组成员安全行为负责,督促班组成员严格遵守《电业安全工作规程》及本方案的实施。 3.2.4安全负责人 负责贯彻实施安全保证措施;对安全用具、施工过程、材料库房、设备等安全事项进行检查,制定符合现场实际情况的安全措施。督促各安全措施的执行,监督现场的安全工作,对不符安全要求的行为进行制止,负责施工人员的安全教育工作;对施工现场的安全管理和安全生产监督负责。 四、施工计划

风电场升压站电气设备定检预试四措一案

XX风力发电有限公司110 kV XX升压站定检与预试 "四措一案" 公司领导批准:XX 施工单位审核:XXX 编制人员:XX 编制单位:XX电力工程有限公司 XXXX年XX月XX日

电气一次部分 一、工程概况 (1)工程名称:XX风电场电气设备定检与预试 (2)施工方:XX电力工程有限公司 (3)工程量110kv主变1台 110kv电流互感器6台 110kv电压互感器3台 110kv单相电压互感器1台 110kv六氟化硫断路器2台 110kv避雷器1组 110kv隔离开关5组 35kv高压柜8面、 35kv接地变压器1台、 35kv电缆23条、 35kv箱变23台。 (4)工作范围: XX风电场110kV区域35kV高压室区域35kV风场区域(5)施工工期及工程分项进度计划安排: 110kV区域2天、35kV区域2天、35kV风场区域3天、 二、组织措施 按《公司检修工作管理制度》,成立如下施工组织: (一)工程现场安全员:XX 职责:负责总体协调项目施工所需人、财、物,解决施工作业中的疑难问

题,整体把握项目施工进度及相关单位(部门)的协调配合工作等。 (二)专业组 1.现场工作负责人:XXX 职责:对工程的施工安全、质量、工期及人员组织、调配等全面负责。负责申请停电、编制施工四措、标准化作业书等,组织作业人员岗前培训,按照施工方案及标准化作业书组织施工,参与设备验收投运等。 2.各专业技术负责人 一次调试专业组负责人:XX 二次保护专业组负责人:XXX 高压试验专业组负责人:XXX 职责:负责本专业施工方案、标准化作业书等的编写,有关技术图纸的收集、整理,施工现场的指挥,施工工艺培训及质量的过程控制,施工 现场的安全、质量、进度和协调工作等。对所有作业人员进行现场交底, 让全体施工人员了解工作内容。在施工前负责检查本专业工作班成员精神 状态是否良好、人员分工及配置是否合理、检查工作票所列安全措施是否 正确完备、是否符合现场实际条件,对工作班成员进行危险点告知,交代 安全措施及技术措施。施工过程中严格执行工作票制度,明确工作班人员 职责,督促、监护工作班成员执行工作票列安全措施。 (三)安全监督组 组长:XX 职责:协助项目经理搞好施工现场安全工作,认真执行《电力安全工作规程》有关规定,对施工现场被监护人交代安全措施、告知危险点和安 全注意事项,监督被监护人员遵守《电力安全工作规程》和现场安全措施,

35kV变定检预试三措模板

三大措施审批表项目名称35kV****变电站一、二次设备定检预试 编制人员单位(部门):********公司输变电管理所检修班 编写人签名: 年月日 班组自审签署意见: 签名盖章: 年月日 设备运行管理部门审核签署意见: 签名盖章: 年月日 生产技术部审核签署意见: 签名盖章: 年月日 公司领导签署意见: 签名盖章: 年月日 配网修试中心签署意见: 签名盖章: 年月日

35kV****变电站全站一、二次设备定检预试 组织、技术、安全措施 一、编制依据 (一)任务来源 根据2013年度***供电有限公司预试定检项目及*月份生产计划,输变电管理所变电检修班计划于二〇一三年*月**日至**日对35kV***全站一、二次设备进行预试定检。 (二)已经批准的设计施工图纸和相关资料 序号名称数量准备人准备时间一图纸 1 #1主变二次接线图 1 2 35kV部分二次接线图 1 3 10kV部分二次接线图 1 4 公共测控部分二次接线图 1 5 35kV#1主变设备使用说明书 1 6 35kV#1站用变设备使用说明书 1 7 10kV#2站用变设备使用说明书 1 8 35kVSF6断路器设备使用说明书 1 9 10kV真空断路器设备使用说明书 1 二资料 1 检验原始记录 1 3主变保护测控屏、线路保护、备用电源自 1 投部分资料 4 作业指导书71 5 风险评估 6 三标准、规程 1 电力安全工作规程 1 2 电气工作票实施细则 1 3 继电保护及安全自动装置检验条例 1

(三)现场勘查情况 2013年*月**日工作负责人杨金高组织班组人员到35kV***变进行现场勘查,详细记录见现场勘查记录单。 二、工程概况及特点 (一)施工单位 **供电有限公司输变电管理所变电检修班 (二)施工范围及主要工程量 施工范围-- 35kV***变电站全站一、二次设备。 (三)施工期限 计划开工日期:2013年**月**日**时**分。 计划竣工日期:2013年**月**日**时**分。 三、组织措施 (一)各级人员组织分工 序 号 日期分工情况工作任务 1 *月**日至** 日 总负责人 总负责人:*** 1、负责工作组织、协调现场 2、结合工作实际对工作班成员进行安全技术交底,对工作现场技术、安全 问题总体把关 3、合理组织人员,明确人员分工,按照计划工期组织工作班组人员安全工 作 2 **月**日至 **日 技术负责人 技术负责人:工作负责人、**、**、**、小组长、 1、协助工作负责人进行“三大措施”的编写,对“三大措施”中技术部分 的可操作性负责 2、对检修试验中的关键工序进行指导和把关,对检修试验过程中出现的疑 难问题认真组织分析,提出改建意见和建议 3、结合工作需要组织工作班人员学习有关图纸和施工技术方案

风电场预试定检高压试验原始记录

风电场2016年度预试定检高压试验原始记录

说明 1、报告无编制、初审、审核、批准签字及加盖公章无效。 2、不得涂改、部分提供或部分复制报告,完整复制报告需加盖公章,否则无效。 3、本报告未经本公司同意,不得作为其他用途。 4、本报告的归口管理部门为生产技术部。 5、试验依据: 《电力设备预性防试验规程》DL/T 596-1996 《南方电网公司电力设备预防性试验规程》Q_CSG_1_0007-2011 《高压交流断路器》GB 1984-2014 《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB 11032-2010 《互感器运行检修导则》DL/T 727-2013 《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》GB 26860-2011 《电力安全工作规程高压试验部分》GB 26861-2011 目录 一、试验小结 (3)

二、110kV #1主变压器 (5) 三、110kV GIS设备 (10) 四、35kV SVG变压器 (17) 五、35kV 接地变压器 (19) 六、35kV 站用变压器 (20) 七、35kV 集电一线风机箱变 (21) 八、35kV集电二线风机箱变 (23) 九、35kV集电三线风机箱变 (25) 十、35kV集电四线风机箱变 (27) 十一、35kV母线电压互感器 (31) 十二、35kV断路器 (32) 十三、35kV电容器组 (41) 十四、35kV电力电缆 (44) 十五、接地网电气完整性 (49) 十六、35kV开关柜断口及母线桥耐压........................................................ 错误!未定义书签。 一、试验小结

光伏电站定检预试总结

光伏电站定检预试报告 2019年 08月17日光伏电站按照2019年预试定检计划对110KV 送出线及全站设备开展检修工作。检修期间,按检修计划完成定检工作,并结合检修开展消缺、检查工作。检修工作中,坚持“应修必修,修必修好”的工作原则,圆满地完成了此次检修任务。现将检修工作情况总结如下: 一、检修及消缺项目: 1)110KV 送出线#33铁塔基础下陷、倾斜,完成杆塔的迁移工 作。 2)升压站送出线路电压互感器、159167刀闸、电流互感器、1591 开关、159167刀闸套管卫生清扫、端子螺丝紧固。 3)#1主变更换及交接试验。 4)35KV母线、开关预防性试验、卫生清扫及螺丝紧固。 5)SVG无功补偿装置功率单元卫生清扫、检查。 6)升压站110KV 线路保护装置、110母线保护装置、主变保护 装置、35KV母线保护装置、五条煜光线路保护装置、接地变 保护装置、SVG保护装置校验及及保护传动试验。 7)35KV集电线电缆屏蔽线穿越零序电流互感器方式错误 8)光伏区50台箱变卫生清扫、螺丝紧固及箱变预防性试验工作。 9)110KV 1591煜塔线杆塔鸟窝清理 10)光伏区50台箱变及逆变器电缆沟电缆刷防火涂料、对箱变、 逆变器配电柜电缆孔洞进行防火封堵。 11)升压站架构区、35KV配电室、保护室电缆沟进行防火封堵, 电缆粉刷防火涂料。 12)110kV#1主变高压侧1101 SF6断路器补气工作。

二、检修设备停送电操作情况 设备停送电过程中,严格按照调度指令和场站负责人指令,认真填写操作票,通过操作人自写审核、监护人复审、值班负责人在复审,确定步骤无问题后开展停送电操作,且全过程由专人监护,全过程无违章现象。 三、检修工作中的亮点及不足之处 整个检修预试工作从高风险作业审批单、现场作业流程、作业方案、布置的安全措施、现场风险分析的管控、危险有害因素的辨识及防范、外来人员的一体化管理、现场作业的人员分工、作业过程中的安全管控、主变运输的道路协调、检修结束后的电网验收及恢复送电,整体统筹思路清晰,在保证安全的情况下,保质保 量完成本次检修预试工作;在定检预试工作中对#1主变上方龙门架A、B、C相色标示牌进行更换

变电站检修预试方案

v1.0 可编辑可修改 中泰化学220KV变电站 检修预试方案

中泰化学220KV变电站 检修预试方案 一、适用范围 本方案适用于中泰化学220KV变电站电气一次、二次设备常规预防性试验工作。 二、引用标准 1、《电力设备预防性试验规程》DL/T 596—1996 2、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006 三、变电所设备预试安全措施 为了确保优质、高效地完成设备检修试验工作,保障人身和设备的安全,特制定以下安全措施: 1、必须坚持“安全第一”的指导方针,所有试验工作必须执行“工作票制度”,工作票负责人及试验人员必须熟悉《电业安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分、热力机械部分)的相关要求,并把“三讲一落实”活动贯穿于整个试验工作。 2、工作人员进入工作现场必须戴安全帽、穿工作服,绝缘鞋。 3、高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项,交待邻近间隔的带电部位,以及其他安全注意事项。 4、在加压部分与检修部分之间必须设断开点,且保证足够的安全距离,试验设备周围必须装设全封闭围栏,并向外挂“止步,高压危险!”

的标示牌,并设专人监护。被试设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。 5、非试验人员禁止进入试验区域,负责拆线的检修人员在试验区域内必须听从试验负责人统一指挥。 6、因试验需要断开设备电气连接点时,拆前应做好标记,试验结束并确认测试结果正确后,恢复原来接线方式。 7、试验装置的金属外壳应可靠接地;高压引线应尽量缩短,并采用专用的高压试验线,必要时用绝缘物支持牢固。试验装置的电源开关,应有明显断开点。 8、加压前应认真检查试验接线,使用规范的短路线,表计倍率、量程、凋压器零位及仪表的开始状态均正确无误,经确认后,通知所有人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。加压过程中应有人监护并呼唱。高压试验工作人员在全部加压过程中,应精力集中,随时警戒异常现象发生。 9、变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源、放电,并将升压设备的高压部分放电、短路接地。 10、未装接地线的大电容被试设备,应先行放电再做试验。高压直流试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电数次并短路接地。 11、试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查,恢复试验前的状态,经试验负责人复查后,进行现场清理。 12、变电站、发电厂升压站发现有系统接地故障时,禁止进行接地网

2017年蛟龙港变电站年检预试方案

2017年变电站 年检预试停电、送电方案 110kV蛟龙港变电站 2017年10月

一、编制目的 为确保110kV蛟龙港变电站2017年年检预试项目工作安全、顺利、有序地开展。特编写并制定本方案。 二、110kV蛟龙港变电站年检预试工作安排 (一)年检预试工作时间: 10月20日23时00分开始至 10月 21日07时00分结束;10月21日23时00分开始至10月22日07时00分结束。 (二)停电范围:10月20日23时00分110kV蛟龙港变电站停10kV I 母及所有出线、1#站用变(全站电源由2#站用变提供)。10月21日23时00分110kV蛟龙港变电站停10kV II母及所有出线、2#站用变(全站电源由1#站用变提供)。 (三)送电范围: 10月 21日07时00分对110kV蛟龙港变电站10kV I 母及所有出线送电;10月22日07时00分对110kV蛟龙港变电站10kV II 母及所有出线送电,2#站用变带站内负荷运行。 三、安全措施 3.1 安全管理目标 不发生异常和未遂;杜绝习惯性违章;不发生有违反劳动纪律的人和事;不发生有人员责任的设备损坏事故;不发生继电保护“三误”事故。

3.2 安全施工管理组织措施 4.2.1贯彻执行“安全第一、预防为主”的安全生产方针,杜绝人身伤亡和一般设备事故,不发生轻伤和障碍;参加工作的全体人员应熟悉和严格遵守相关和本安全措施,认真落实安全生产责任制,各组长是所辖工作面内的安全第一责任者,要把安全工作职责落实到各自的岗位;安全生产第一责任人的领导下履行各自的职责,认真、严格进行监察,把好安全关;做好各小组间的协调配合,听从总负责人的指挥; 4.2.2每次工作前各工作组要坚持强调“四不伤害”原则,坚持开工前的“三查”工作,向工作人员介绍当时站内相关的运行方式,防止事故的发生; 4.2.3坚持每天的班前会和班后会,由工程负责人全面小结工程进度和安全质量情况,布置当天的工作任务和分组及工作负责人的安排,表扬好人好事.技术负责人详细讲解当天的工作范围和工作区域及技术要求和工作危险点.由安全负责人小结以往的安全情况,对不安全因素进行分析,提出必要的安全措施和注意事项.由质检负责人小结以往的工程质量情况,有无工艺漏洞和需返工的地方,并提出必要的工艺改进措施; 4.2.4工作负责人必须在办理完许可手续后,方可带领工作班人员进入作业现场。工作中工作负责人应正确、安全地组织作业,做好作业安全过程的监护。若无工作负责人的带领,工作人员严禁开工,严禁单人工作; 4.2.5遵守劳动纪律,各级负责人和安全人员应参照电业局《反习惯性违章条例》,严格执行纪律,坚决纠正和制止一切违规和不安全行为,对违反者要严肃处理。

220KV变电站检修预试方案

XX化学220KV变电站检修预试方案

XX化学220KV变电站 检修预试方案 一、适用范围 本方案适用于XX化学220KV变电站电气一次、二次设备常规预防性试验工作。 二、引用标准 1、《电力设备预防性试验规程》DL/T 596—1996 2、《电气装臵安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006 三、变电所设备预试安全措施 为了确保优质、高效地完成设备试验工作,保障人身和设备的安全,特制定以下安全措施: 1、必须坚持“安全第一”的指导方针,所有试验工作必须执行“工作票制度”,工作票负责人及试验人员必须熟悉《电业安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分、热力机械部分)的相关要求,并把“三讲一落实”活动贯穿于整个试验工作。 2、工作人员进入生产现场必须戴安全帽、穿工作服,绝缘鞋。 3、高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,试验负责人应向全体试验人员详细布臵试验中的安全注意事项,交待邻近间隔的带电部位,以及其他安全注意事项。 7、试验装臵的金属外壳应可靠接地;高压引线应尽量缩短,并采用专用的高压试验线,必要时用绝缘物支持牢固。试验装臵的电源开关,应有明显断开点。35KVxxx变电站 预防性试验、春检组织方案 审批: 主管局长: 部门主管: 编制: 编制时间:2011 年 4月6 日 预防性试验、春检工作组织方案 一、人员安排: 1、总负责人: 2、工作票签发人: 2、跟班领导: 3、科室跟班人员: 二、计划工作: 1、计划时间:2011年4月13号7:00----19:00,工作时间:2011年4月13日7:30-18:00 2、主要工作内容:本次利用35KVxxx线停电时间,分公司安排35KVxxx变电站1#主变间隔设备预防性试验,全站保护校验;35KV进线、母线BL、10KV母线BL预防性试验;接地网测试;计量CT、PT检测;全站春检。 3、工作单位: 4、工作负责人: 5、专职安全监督人: 三、技术措施: 1、停电范围:35Kxx线停电,35KVxx变全站停电。 2、接地线位置及数量:35KVxx变的1966、1976线刀闸线路侧、35276线刀闸线路侧共3组接地线 3、围栏、标牌装设情况:在已停电的开关、刀闸悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌各一块,在工作的地段悬挂“从此上下”、“在此工作”标示牌。 四、安全组织措施: 1. 修试中心()和xx变()在工作前一天组织全部工作人员召开班前会,目的

是让所有工作人员在具体工作中杜绝“三违”现象发生。 2、工作前1日工作票签发人、工作负责人做好现场勘察,制定危险点预控措施。对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目,认真编制组织措施和技术措施。 3、工作前1日,修试中心工作负责人和乾陵变工作负责人办理好工作票,操作人员根据预令填写合格倒闸操作票,并模拟预演完毕后分别签名,修试中心、35KV乾陵变站长(苏小波),对参加工作和操作的人员进行安全思想教育并做好人员分工。 4、在开关和主变设备上工作前认真核对设备名称、位置及编号并仔细领会标示牌提示意图,检查好登高工具、腰绳、安全帽,登高作业中,必须保证一人工作、一人监护,严防误登带电设备,确保人员人身安全。 五、危险点预控措施: 1.防操作、工作违章,严格执行“安全监督卡”制度,遵循“标准化作业反违章,程序化作业防事故”的工作理念。 2.防高空坠落:登高前认真检查登高工具及腰绳,确认完好后方可登高工作,高空作业前再次检查登杆工具踩踏稳妥和腰绳系牢靠后方可开始工作。 3.防碰伤和砸伤:全部工作人员必须戴安全帽,防止高空物件碰伤或地面工作人员被高空坠落物件砸伤。 4.防带电挂地线:挂短路接地线前必须使用电压等级合适而且合格的验电器对检修设备进行验电,确认无电压后立即在检修设备上挂短路接地线。 5.防带地线合开关:工作完毕,人员全部撤离并清点核对,地线全部拆除后方可汇报供电 6.所有工作人员都要穿工作服、绝缘鞋、戴安全帽、戴线手套。 六、竣工验收: 设备预试和消缺完毕,应认真检查各连接线正确且接触良好,xxx变值班员应认真检查并确认,并要求修试中心填写相关记录。

kV变电站预试定检施工方案

k V变电站预试定检施 工方案 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

110k V X X变电站预试定检施工方案及组织、技术、安全措施 批准: 审核: 校核: 编写: 云南XXX电力工程有限公司 年月日

一、编制依据 1.任务来源 根据110kVXX变电站预试定检施工合同。 2.项目前期准备情况 已批准的施工作业计划,施工过程中的人、机(试验设备)、材已准备就绪。 3.现场勘查情况 勘察时间:2015年09月08日 勘察单位:变电管理二所、试验研究所、云南XXX电力工程有限公司 工作任务:110kVXX变电站预试定检 勘察地点:110kV西XX变电站 现场需停电范围:停电范围按调度审批的计划进行 二、工程概况 1.工程施工相关单位 建设单位:云南电网公司昆明供电局 项目责任单位:昆明供电局试验研究所 施工单位:云南耀邦达电力工程有限公司 运行维护单位:昆明供电局变电管理二所

2.施工范围、主要工程量及作业时间

3.施工期限 计划开工日期:2015年10月21日 计划竣工日期:2015年10月30日 4.工程特点 (1)本次预试定检包括110kV主变,110kV线路电压互感器,110kV线路避雷器, 10kV站用变,10kV电容器组,保护试验等,面广,停电设备多,任务紧,安全风险高; (2)保护试验部分涉及110kV1号主变保护装置测控屏、110kV2号主变保护装置测控屏、110kV备自投及线路测控装置屏、备自投站用变保护及公用测控屏、故障录波测距装置屏,低频低压减载装置,风险高; (3)110kV主变压器涉及小修、试验、油枕胶囊更换,任务较重,且停电时间短,人员必须合理安排。 三、施工组织措施 1.施工现场组织机构 2.各级人员职责 (1)项目经理 a 根据公司及分公司安全生产相关规定,结合工程实际制定本项目安全生产管理规定,对现场进行管理。 b严格执行本项目岗位安全生产责任制,对分子公司分解到该项目部的安全生产目标进行分解。

变电站定检预试项目

风电场停电预试项目表 序号 名称项目责任人1 主变压器 变压器绝缘电阻、吸收比坤2 变压器绕组直流电阻3 变压器绕组直流泄漏电流4 变压器有载分接开关试验5 变压器绕组的tg δ6 电容型套管的tg δ和电容值7 铁芯绝缘电阻8 油中溶解气体色谱分析9 绝缘油试验10 设备本体及瓷瓶等进行清扫1 110kV 出线及35kV 集电线路 35kV 线路加装绝缘子廷忠35kV 线路绝缘子绑线固定35kV 各级线塔绝缘子清扫35kV 各级线塔避雷器实验 2 110kV 出线套管清扫1 盐密度检测变电站绝缘子表面盐密度检测1 电流互感器绕组及末屏绝缘电阻周战强 2 tg δ和电容值3 油中溶解气体色谱分析1 电压互感器绝缘电阻2 tg δ3 油中溶解气体色谱分析1 SF6断路器和GIS 辅助回路和控制回路绝缘电阻坤2 回路电阻3 SF6微水4 GIS 锈蚀部件更换及卫生清扫1 真空断路器绝缘电阻2 回路电阻1 隔离开关有机材料支持绝缘子及提升杆 绝缘电阻周战强

2 二次回路绝缘电阻3 操作及信号回路检查1 蓄电池蓄电池组容量测试2 蓄电池放电终止电压测试3 各项保护检查4 卫生清扫1 直流系统绝缘监测装置试验1 电容器绝缘电阻2 电容量 1 干式电抗器绝缘电阻2 直流电阻1 磁阀电抗器绝缘电阻2 直流电阻3 绝缘油试验1 放电线圈绝缘电阻1 110kV 及以上避雷 器绝缘电阻值2 直流1mA 电压及0.75U 1mA 下的泄漏电流3 运行电压下交流泄漏电流4 底座绝缘电阻5 检查放电计数器动作情况1 110kV 以下避雷器 绝缘电阻值2 直流1mA 电压及0.75U 1mA 下的泄漏电流3 底座绝缘电阻4 检查放电计数器动作情况1 35kV 风机变 变压器绝缘电阻廷忠 2 变压器绕组直流电阻3 油中溶解气体色谱分析4 绝缘油试验1 接地电阻风机变及风机塔筒2 升压站避雷针3 变电站保护屏接地检查4 变电站接地网检查

变电站春季预试方案

能源中心2#110KV变电站预试方案 公司设备处: 我公司2#110KV变电站现有设备:主变(SZ10-63000/110)两台,GIS组合电气成套(8个间隔),10KV配电柜46间隔(其中运行18间隔),电容无功补偿装置(6组),现根据国家《华北电网公司春季预试规程》对站内设备进行预防性试验。 预试项目清单如下: (一)、110KV进线侧 1、氧化锌避雷器(型号:HY5WZ-100/260) (1)、绝缘电阻 (2)、直流1mA电压(U1mA)及0.75 U1mA下的泄漏电流 (3)、检查放电计数器动作情况 (二)、1#、2#变压器 (主变型号: SZ10 -63000/110) 1、油中溶解气体色谱分析 2、绕组连同套管的直流电阻 3、绕组绝缘电阻的吸收比、极化指数 4、绕组绝缘电阻的tg∮(介质损耗因数) 5、绝缘油击穿电压 6、电容性套管的tg∮和电容值 7、铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻 8、绕组泄漏电流

9、有载开关的油中水分 10、有载开关的油击穿电压 (三)、10KV配电室(共18间隔) 1、真空断路器(型号:VS1-12) (1)绝缘电阻 (2)机械特性 (3)主导电回路电阻 2、避雷器(型号:HY5WZ-17/45) (1)、绝缘电阻 (2)、直流1mA电压(U1mA)及0.75 U1mA下的泄漏电流 3、电压互感器 (1)绝缘电阻 (2)测量一次绕组直流电阻 (四)、无功补偿 1、10KV分散式补偿电容器(216只) (1)电容值 (2)极间和极对壳的绝缘电阻 2、干式空芯串联电抗器 (1)绝缘电阻 (2)直流电阻 (3)电抗(或电感)值 3、全封闭型放电线圈(型号:FDR311/√3/4.0-1W)

35kV变电站预试定检施工方案

35k V变电站预试定检 施工方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

35kVxx变电站预试定检 施工方案 批准: 审核: 编制:

目录 一、编制依据 ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 三、现场组织 ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 四、施工计划 ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 五、施工准备 ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 六、危险点分析与措施 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。 七、文明施工及环境保护 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。 八、现场应急处置方案 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。

变电站检修预试方案

中泰化学220KV变电站 检修预试方案 中泰化学220KV变电站 检修预试方案 一、适用范围 本方案适用于中泰化学220KV 变电站电气一次、二次设备常规预防性试验工作。 二、引用标准 1、《电力设备预防性试验规程》DL/T 596 —1996 2、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006 三、变电所设备预试安全措施 为了确保优质、高效地完成设备检修试验工作,保障人身和设备的安全,特制定以下安全措施: 1、必须坚持“安全第一”的指导方针,所有试验工作必须执行“工作票制度”,工作票负责人及试验人员必须熟悉《电业安全工作规程》(变电站和

发电厂电气部分、热力机械部分)的相关要求,并把“三讲一落实”活动贯穿于整个试验工作。 2、工作人员进入工作现场必须戴安全帽、穿工作服,绝缘鞋。 3、高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项,交待邻近间隔的带电部位,以及其他安全注意事项。 4、在加压部分与检修部分之间必须设断开点,且保证足够的安全距离,试验设备周围必须装设全封闭围栏,并向外挂“止步,高压危险!” 的标示牌,并设专人监护。· 35kVxx变电站预试定检 施工方案 批准: 审核: 编制:

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、现场组织 (3) 四、施工计划 (3) 五、施工准备 (5) 六、危险点分析与措施 (8) 七、文明施工及环境保护 (9) 八、现场应急处置方案 (10)

一、编制依据 二、工程概况 2.1工程简述 xx变电站是大35kV电网连络中的重要组成部分,变电站建成投运后,采用远方监控的运行模式。三、现场组织 3.1、施工现场组织机构 本次施工人员主要为大供电输变电管理所变电检修班。 3.2各级人员职责 3.2.1项目负责人 负责组建35kVxx变电站工作组,组织审核“施工方案”并实施,对施工质量、施工安全负直接责任。 3.2.2技术负责人 负责施工现场的技术组织、协调,贯彻实施工艺文件、技术标准和施工方案,负责施工质量监控,对危险源辨识及控制措施有效实施部署安排,对整个工程安全、技术工艺质量全过程管理和监督负责。 3.2.3工作现场负责人 负责组织召开班前、班后会,对工作班成员仔细交待现场安全措施、危险点控制措施及安全注意事项,并认真履行安全监护职责。110kVXX变电站预试定检施工方案

110kVXX变电站预试定检施工方案及组织、技术、安全措施 批准: 审核: 校核: 编写: 云南XXX电力工程有限公司 年月日

一、编制依据1 1.任务来源 1 2.项目前期准备情况 1 3.现场勘查情况 1 二、工程概况及特点 1 1.工程相关单位 1 2.施工范围及主要工程量 2 3.施工期限 4 4.工程特点 4 三、施工组织措施1 1.施工现场组织机构6 2.各级人员职责 6 3施工机具配置情况8 4.人员配置情况10 5.施工进度计划11 四、施工技术措施13 1.主要工序施工流程图13 2.关键工序的技术要求及施工方法16 3.工程所需文件22 五、施工安全措施23 1.施工过程主要危险点及预控措施23 2.根据本站实际情况,可能出现的危险点及其预控措施36 3.文明施工及环境保护38 4.现场应急处理38

3.施工期限 计划开工日期:2015年10月21日 计划竣工日期:2015年10月30日 4.工程特点 (1)本次预试定检包括110kV主变,110kV线路电压互感器,110kV线路避雷器,10kV 站用变,10kV电容器组,保护试验等,面广,停电设备多,任务紧,安全风险高;(2)保护试验部分涉及110kV1号主变保护装置测控屏、110kV2号主变保护装置测控屏、110kV备自投及线路测控装置屏、0.4kVkV备自投站用变保护及公用测控屏、故障录波测距装置屏,低频低压减载装置,风险高; (3)110kV主变压器涉及小修、试验、油枕胶囊更换,任务较重,且停电时间短,人员必须合理安排。 三、施工组织措施 1.施工现场组织机构