工作原理

UHKG型磁浮球液位计控制器由干簧管、磁性浮子和内部电路组成。它是基于浮力原理,利用带有磁性组件的浮球随液位的升降来驱动下限和上限位置的干簧管开启和闭合,通过内部电路器件输出1组1常开1常闭(SPST)无源接点,该接点可直接串入交流接触器线圈回路以控制交流接触器吸合和断开,无须其他二次回路,从而控制水泵电机或其他电器设备起、停,达到对容器高低液位的位式自动控制。

同一台UHKG型磁性浮球液位控制器当选用输出接点中的常开接点,可实现上限液位自动控制;当选用输出接点中的常闭接点时,可实现下限液位自动控制。

UHKG磁浮球液位控制器工作方式

同一台磁性浮球液位控制器两种控制方式

●上限启动------用户选用常开接点接法:液位达到控制上限时,接点闭合,电机启动;液位降到控制下限时接点断开,电机停止。

●下限启动-----用户选用常闭接点接法:液位达到控制下限时,接点闭合,电机启动;液位升到控制上限时接点断开,电机停止。

产品特点

●使用寿命长、运行稳定可靠、安装简单、几乎无须维护

●不受被测介质物理和化学状态的影响

●选用相应的材料可用于各种密度≥0.5g/cm3的恶劣环境

●可进行两种不同密度介质的界面控制

●适用范围宽。压力从真空~PN160(特殊可达PN320),温度从 ---40~+150℃

●同一台UHKG型控制器可用于液位上限位式也可用于液位下限式控制

●防爆设计,适合爆炸性环境使用

产品适用对象

该浮球液位控制器选用不同的材质能用于几乎所有强、弱耐腐蚀性介质和非腐蚀性介质。如:石油、化肥、冶金、化工、发电厂、机械制造业、天然气、污水处理、船舶、食品、酒业、制药厂等场合容器内高低液位的自动控制。

主要技术参数

最大插入深度:L=6m

最大控制范围:L-120mm

最小控制范围:50mm

介质密度:≥0.5g/cm3

工作压力:PV2.5~PN160(特殊可达PN320)

工作温度:--40~80℃、 ---40~120℃、---40~150℃、250℃浮子直径:Φ28~Φ120

安装方式:法兰:DN40~DN150

法兰标准:HG/T20592----2009

压力大于PN25时法兰≥DN125

螺纹安装:G2″

接点最大开关次数:≤1×105次

控制误差:±8±2mm

工作电源:220VAC/380VAC

输出接点最大开关:≤250VAC(阻性负载)

输出接点最大开关电流:5A(阻性负载)

允许安装不垂直度:≤±25°

接线盒接口:M20×1.5内螺纹

防护等级:IP65

防爆等级:Exd II CT6Gb

安装方式示意图

UHKG型磁浮球液位控制器实物图

控制原理图

电气接线图

连杆浮球液位开关

日常维护 1.定期清除连杆及浮球上的污垢(周期视水质而定)。 2.检查环扣上的螺钉是否有松动。 开箱及检查 1.包装应完好无损。 2.开箱时若发现本产品有损坏或部件脱落松动,请及时通知本公司。3.装箱内容: a) 产品1台 b) 说明书1份 c) 产品合格证 使用重点注意事项 1.浮球开关所接电路电压必须小于磁簧开关最高电压,电流必须小于其最大工作电流: 对于10W/125V AC 交流电压<125 V AC I<0.5A 50W/240V AC/200VDC 交流电压<240V AC I<1A 直流电压<200VDC I<1A 2.浮球开关连接在电路中,其起动电流必须小于1A(或0.5A)。 3.浮球开关连接在电路中,其消耗功率最大为10W、20W、40W、50W,若电路的功率大于其额定功率,可能会导致磁簧烧毁。 4.浮球开关必须经过继电器然后再控制其它负载,也可以给PLC直接采集信号。5.浮球开关应避开大的变频器及大功率的电动机和电容器。 6.浮球开关所控制位置出厂前已设定好,请不要随意移动固定浮球用环扣位置,环扣移动将可能导致浮球开关信号输出错误或无信号输出。连杆浮球液位开关使用说明书 制订日期:2009年06月09日H版

基本参数 1.温度:-20℃~120℃(200℃Max.) 2.耐压:(-1.0~3.5)MPa---金属型;(0~0.5)MPa---塑胶型 3.接点容量:50W/250V AC,200VDC 40W/250V AC 10W/110V AC, 4.额定电流:0.2A(50W) 、0.16A(40W) 、0.1A(10W) 5.最大工作电流:1A(50W,40W)、0.5A(10W) 注:客户指定温度及压力需订做。 工作原理 在密闭的金属或塑胶管内,设置一点或多点的磁簧开关,然后将管子贯穿一个或多个中空且内部装有环型磁铁的浮球,利用固定环将浮球固定在与磁簧开关相关范围内,当浮球移动时,其内部的磁铁吸引磁簧开关接点动作,以作为液位的控制或指示。 安装使用说明 1.安装位置应远离进水口,否则开关会因进水口的波动大而造成误动作。2.若开关装置于混凝土池壁,可加装L型角钢支架。 3.若开关装置于搅拌区域,可安装防波管或防波挡板。 4.选择管的内径大于浮球直径的法兰连接管。 5.配线时建议使用Φ8mm多芯电缆。 6.被控制线路负载必须与开关接点容量相匹配。 7.被测液体的比重必须大于浮球比重。 8.塑胶材质适用于酸碱液体,金属材质适用于燃油等高温液体。 9.浮球的动作点已按客户订货要求在出厂时调整好,请不要随意调整固定浮球用环扣位置,以免浮球开关发生误动作。 接点保护线路 1.当开关使用在有马达、继电器、螺管线圈等有电感性负载的电路中,建议在负载两端并联保护线路如:RC(缓冲器)、变阻器、二极管等。 注意:请勿将开关直接连接于电磁阀、马达或电磁开关2.当磁簧开关使用在有电容器、白热灯泡、很长的电缆线等电容性负载中时,在开关的触点间将产生一个骤升电流;建议在磁簧开关两端并联保护线路,如限流电阻器或突波吸收器等。 配线及接点说明 1.打开接线盒,将电缆线从入线口穿进,并锁紧入线口电缆固定螺丝,根据铭牌及接线板端子台上的标识将电源线、接点线接入对应的端子上。 2.接线板端子台上的标识数字由小到大对应着从上至下各浮球的接点。 3.浮球接点分为三种形式(A表示常开点,B表示常闭点,C表示公共点): ①1A:表示液位高于浮球时A-C接点接通 ②1B:表示液位低于浮球时B-C接点接通 ③1AB:表示液位低于浮球时A-C接点断开,B-C接通;液位高于浮球时则 A-C接点接通,B-C断开 4.接线完成后请将盒盖旋紧并将接线口固定,以确保接线盒防水。 常见故障及排除 NO. 故障现象原因分析排除方法 1 浮球不动作 1.液体比重小于浮球比重重新确认浮球比重 2.浮球漏水与本公司联系更换浮球 2.异物卡住浮球清除异物2 浮球动作,但无信 号输出 1.浮球位置偏移调整浮球位置 2.磁簧开关损坏更换磁簧开关 3 信号输出不正常附近有磁场干扰消除磁场 4 信号保持,无法复原浮球不能复归,有异物卡住清除异物 5 一点会有两个信号 输出 环扣位置移动调整环扣位置若非以上故障,请来电本公司由技术人员解答;未经同意,请勿自行移动环扣和维修产品。

水泵浮球液位控制器水位开关

水泵浮球液位控制器水位开关 浮球液位控制器 重锤的装置法 1、将浮球开关的电线从重锤的中心下凹圆孑L处穿入后,轻轻推动重锤,使嵌在圆孔上方的塑胶环因电线头之推力而脱落。(如果有必要的话,也可用螺丝起子把此一塑胶环拆下),再将这个脱落的塑胶环套在电缆上你所想因定重锤以设定液位之位置。(如右图1) 2、轻轻地推动重锤拉出电缆,直到重锤中心扣住塑胶环。**重锤只要轻扣在塑胶环中即不会滑落,此塑胶环如有损坏或遗失,可用同轻裸铜线扣入电缆代替。 3、在使用中,最好再用一根铜线或其他东西,把固定在线缆上(上下两端卡住)或容器内壁上,以防止重锤滑动而影响水位的控制。 请将电缆直接拉到控制箱,尽量避免使用中间接头,若不得已而有接头时,绝不可将电缆线接头浸入水中 性能特点 RM-UK221型浮球控制器是一个能够调节桶、槽或井中液位的开关。它可自动调节、易于操作、便于安装、安全可靠、免予维修、无毒环保。它对污水有抵抗作用。广泛应用于家庭,厂矿等的水池、油、弱酸或弱碱的池、桶、糟、灌等容器之中。如串联两个控制器,即一个放在水池,加一个放至水井来控制水泵,就能防止因水源不足开空泵而损坏水泵 技术参数

额定电流、电压:10(8A)250V~10(4A)380V, 使用温度:0-80度使用范围:大于等于0.2M 工作寿命:1*50000 引线长度:4M(特殊的长度,特定的使用环境均可定制,可联系客服!) 外形尺寸:80×160×45mm 安装方式:用垂锤固定 接线方法 1、供水系统 使用“黑色”和“蓝色”的电线: 浮球在下水位时,接点是接通的状态 浮球在上水位时,接点是不通的状态 2、排水系统 使用“黑色”和“褐色”的电线: 浮球在上水位时,接点是接通的状态 浮球在下水位时,接点是不通的状态 安装实物图

小型浮球液位开关说明书

具体型号尺寸及参数: 产品说明: 小型浮球液位开关的工作原理直接,简单。通常将密封的非磁性金属或塑胶管内根据需要设置一点或多点磁簧开关,再将中空而内部有环形永久磁铁的的浮球固定在本体杆内磁簧开关相关位置上,使浮球在一定范围内上下浮动,利用浮球内的磁铁去吸引磁簧开关的闭合,产生开关动作,以控制液位。常开和常闭是没有注入液体时的开关状态,用户可以指定,通常情况下开关状态是可以转换的。小型浮球液位开关由于其低廉的价格、可靠的性能、灵活的安装方式、多样的材质选择得以广泛用于机械、电子、化工、家用电器等小型容器上的液位控制及报警。 产品图片: 型号:MF-21 接点容量:DC50(W ) AC70(VA ) 最高电压:DC200 AC240推荐使用DC24 起动电流:0.7最大电流:1A 最大压力:0.5Mpa 比重:0.7 出线长度:600±10mm 工作温度:-20~80℃材 质:聚丙烯PP 安装方式:水平安装 型号:MF-21S 接点容量:DC50(W ) AC70(VA ) 最高电压:DC200 AC240推荐使用DC24 起动电流:0.7最大电流:1A 最大压力:1.5Mpa 比重:0.7 出线长度:600±10mm 工作温度:-20~160℃材 质:SUS 304或SUS316L 安装方式:水平安装

型号:MF-31 接点容量:DC50(W ) AC70(VA ) 最高电压:DC200 AC240推荐使用DC24 起动电流:0.7最大电流:1A 最大压力:0.5Mpa 比重:0.7 出线长度:600±10mm 工作温度:-20~80℃材 质:聚丙烯PP 安装方式:水平安装 型号:MF-31S 接点容量:DC50(W ) AC70(VA ) 最高电压:DC200 AC240推荐使用DC24 起动电流:0.7最大电流:1A 最大压力:1.5Mpa 比重:0.7 出线长度:600±10mm 工作温度:-20~160℃材 质:SUS 304或SUS316L 安装方式:水平安装 型号:MF-31SH 接点容量:DC50(W ) AC70(VA ) 最高电压:DC200 AC240推荐使用DC24 起动电流:0.7最大电流:1A 最大压力:1.5Mpa 比重:0.7 出线方式:德国Hirschmann 接头工作温度:-20~110℃材 质:SUS 304或SUS316L 安装方式:水平安装 型号:MF-22 接点容量:DC50(W ) AC70(VA ) 最高电压:DC200 AC240推荐使用DC24 起动电流:0.7最大电流:1A 最大压力:1.5Mpa 比重:0.7 出线长度:600±10mm 工作温度:-20~160℃材 质:SUS 304或SUS316L 安装方式:水平安装

10种液位开关工作原理及常见故障分析资料

液位开关种类及原理 1浮球液位开关 浮球液位开关结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,产生开关信号。 2音叉液位开关 音叉液位开关的工作原理是通过安装在基座上的一对压电晶体使音叉在一定共振频率下振动。当音叉液位开关的音叉与被测介质相接触时,音叉的频率和振幅将改变,音叉液位开关的这些变化由智能电路来进行检测,处理并将之转换为一个开关信号,达到液位报警或控制的目的。为了让音叉伸到罐内,通常使用法兰或者带螺纹的工艺接头将音叉开关安装到罐体的侧面或者顶部。 3电容式液位开关 电容式液位开关的测量原理是:固体物料的物位高低变化导致探头被覆盖区域大小发生变化,从而导致电容值发生变化。探头与罐壁(导电材料制成)构成一个电容。探头处于空气中时,测量到的是一个小数值的初始电容值。当罐体中有物料注入时,电容值将随探头被物料所覆盖区域面积的增加而相应地增大,开关状态发生变化。 4外测液位开关 外测液位开关是一种利用“变频超声波技术”实现的非接触式液位开关,广泛使用于各种液体的液体检测。其测量探头安装在容器外壁上,属于一种

从罐外检测液位的完全非接触检测仪表。仪表测量探头发射超声波,并检测其在容器壁中的余振信号,当液体漫过探头时,此余振信号的幅值会变小,这个改变被仪表检测到后输出一个开关信号,达到液位报警的目的。 5射频导纳液位开关 射频导纳物位控制技术是一种从电容式物位控制技术发展起来的,防挂料、 更可靠、更准确、适用性更广的物位控制技术,“射频导纳”中“导纳”的含义为电学中阻抗的倒数,它由阻性成分、容性成分、感性成分综合而成,而“射频” 即高频,所以射频导纳技术可以理解为用高频测量导纳。高频正弦振荡器输出一个稳定的测量信号源,利用电桥原理,以精确测量安装在待测容器中的传感器上的导纳,在直接作用模式下,仪表的输出随物位的升高而增加。射频导纳技术与传统电容技术的区别在于测量参量的多样性、驱动三端屏蔽技术和增加的两个重要的电路。射频导纳技术由于引入了除电容以外的测量参量,尤其是电阻参量,使得仪表测量信号信噪比上升,大幅度地提高了仪表的分辨力、准确性和可靠性测量参量的多样性也有力地拓展了仪表的可靠应用领域。 6阻旋式液位开关 物料对旋转叶片的阻旋作用,使开关的过负载检测器动作,继电器发出通、断开关式信号,从而使外接控制电路发出信号报警,同时控制给料机。如当开关作为高位控制时:在物料触及叶片的情况下,开关发出报警信号,同时停止给料机。当开关作为低位控制时,在物料离开叶片的情况下,开关发出报警信号,同时启动给料机。 7电磁式液位开关 电磁式接近开关,又称电感式接近开关,在通电时,震荡回路(线圈等)在磁芯CORE的辅助下向前方发射电磁波,后又回到接近开关,当接近开关前 端有金属时,由于金属吸收了电磁,接近开关通过电磁的衰减转换成开关信号,信号处理完成后再控制输出。

浮球液位计UQDZ中文使用说明书(2012版A4)

UQD.Z型 智能浮球液位变送器 辽制00000252号

1 前言 非常感谢您选择丹东通博电器(集团)有限公司的产品。 本产品已通过国家级防爆认证,认证标志:本安型ExiaⅡCT1~T6;隔爆型ExdⅡCT1~T6。 使用前请仔细阅读使用说明书,特别是与防爆相关的环境温度等各项要求。 2 概述 a) 本产品执行标准代号:Q/AMM 001-2010浮球液位变送器; b) UQD.Z型智能浮球液位变送器是模拟、数字与微处理器相结合的产品。该变送器将模拟电压信号转换成4~20mA两线制电流输出信号,并且加载了HART协议通讯。由于采用了HART总线技术,具有高精度,低漂移,抗干扰能力强等特点,可以实现对仪表的远程组态、监测、维护、及校准等功能,并可构成生产过程测量、监督管理系统。 c) 可广泛适用于粘稠、脏污、易燃易爆及腐蚀性介质以及其它介质液位的测量及液位信号的变送,是石油、化工、冶金、电力及轻工等工业部门生产过程控制中用于液位测量的理想仪表。 d) 型号的组成及其代表意义: 3 结构特征与工作原理 a)总体结构及工作原理、工作特性:UQD.Z智能浮球液位变送器主要由测量传感机构和智能变送器两大部分组成。测量传感元件为圆球型浮球。而变送器则采用平衡杆和平衡锤与浮球构成的力矩平衡机构,因此浮球可以自由地随液位的变化而升降。根据不同的结构特点分为UQD.Z-90小转角型、UQD.Z-91大转角型、UQD.Z-92外浮球型三种结构,三种规格的电器性能和防爆级别均相同。变送器具有现代流行壳体设计,造型美观且各工作腔室隔离等特点。

b)主要部件作用及其工作原理:当液位改变时,浮球的位置发生相应的变化,带动主轴转动,主轴与表头(发讯器)角位移传感器输出轴相连接,角位移传感器将浮球随液位的变化转换成相应的电信号,再由浮球控制器内部的电路将此信号转换为与液面变化成正比的标准电流信号。 c)单元结构的联系及工作原理: 图 1 4 主要规格及技术参数 4.1 主要参数 ·电源电压:24V DC; ·输出:4~20mA叠加HART通信; ·负载电阻:230~1100Ω; ·阻尼时间选择:0~32秒; ·测量范围:400~1200mm (小转角型);550~1600mm (大转角型) ; ·公称压力:≤6.3MPa; ·公称通径:DN250 ·精度等级:1.0级;1.5级 ·介质密度:≥0.55/cm3; ·环境温度:-30℃~70℃; ·工作温度:-30℃≤T≤225℃(无散热片);225℃<T≤450℃(带散热片); ·法兰标准:HG/T20592-2009、HG/T20615-2009或按用户要求; ·电源引入口:M20X1.5(内)或按用户要求; ·防护等级:IP67; ·诊断功能:仪表故障时,输出报警电流; ·组态功能:工程单位、量程、显示、测量类型、介质密度、浮筒高度、报警等组态; ·报警功能:可以设置报警上下限。低于下限输出3.8mA;高于上限输出22mA; ·监测动态变量功能:液位/界位/密度、百分比、输出电流、温度、传感器值等; ·电流校准功能:可对模拟输出电流进行校准; ·上下限校准:两点校准功能,实现零点和满度的微调; ·定点微调:进行任意点迁移,实现平移功能;

浮球液位计原理与介绍

一、概述 电缆浮球液位控制器,利用重力与浮力的原理设计而成。主要包括浮漂体,设置在浮漂体内的大容量微型开关和能将开关处于通,断状态的驱动机构,以及与开关相连的三芯电缆。当浮球在液体浮力的作用下随液位的上升或下降到与水平呈一定角度时,浮球体内的驱动机构--驱动大容量微动开关,从而输出开(ON)或关(OFF)的信号,共报警提示或远程控制使用。 二、应用领域 主要适用于家庭,厂矿等的水池,油,酸和碱的池,桶,槽,灌等的容器中。 三、产品特点 ? 进口专利技术整体塑胶注塑成型(PP),或是采用压紧螺母与硅胶共同封口(SUS); ? 结构简单合理,性能稳定可靠; ? 安装使用非常方便,现场调节简单; ? 可与各种水泵配套使用,并广泛应用于给排水及含腐蚀,悬浮物的液位自动控制。

技术参数 方法/步骤1: 工作压力:一个大气压 方法/步骤2: 工作温度:-10~80度(PP),-10~180度(金属)

方法/步骤3: 额定电流:10A/220V,SPDT(PP),2A/220V,SPDT(SUS) 方法/步骤4: 触点容量:15A/250VAC 开关寿命:100万次 可选材质:PP,SUS 控制精度:±0.05m 方法/步骤5: 适用介质:清水、污水、油类以及中等浓度以下的酸碱液体电缆长度:5m/10m(特殊长度可按要求定制) 连接方式:直接甩线或加法兰及接线盒 仪表接线 方法/步骤1: 下图是两种触点形式的接线图示: 常开触点常闭触点 1将浮动开关的电线穿过塑料重锤。 2用塑料扣套将重锤固定在所要设定水位的位置处电线上。

3将电线拉到控制箱,尽量避免使用中间接头,若需有接头时,绝对不可将接头浸入液体中。 使用棕色和黑色的电线: 浮球在下液位时,接点是不通的状态。 浮球在上液位时,接点是接通的状态。 使用蓝色和棕色的电线: 浮球在上液位时,接点是不通的状态。 浮球在下液位时,接点是接通的状态。 下图为PP材质电缆浮球液位开关工作时,浮球内部的微动开关示意图: 液位在浮标体下侧时,浮标下垂,棕色线(共线COM)与黑线(常开NC)处于断开状态,棕色线与蓝色线(常闭NO)处于接通状态. 当液位上升,浮标体跟随浮起,并上扬28度左右(SUS材质开关为10度左右)时,棕色线与黑色线闭合,棕色线与蓝色线断开.从而达到控制目的. 当液位下降时,浮标体跟随下降直到浮标体与水平线向下达28度左右(SUS 材质开关为10度左右)时,各控制点恢复起始状态.

浮球式与电容式液位开关区别

浮球式与电容式液位开关区别? 随着时代经济、技术的发展,传感器成为了设备中代替人工重要零件。而液位开关也随之发展起来,其中浮球式和电容式两种液位开关也现在常用的传感器之一。液位开关的主要功能都是检测液位、控制液位,区别在于其他的工作原理、技术参数等,那么这两种液位开关有什么区别呢? 区别一:外观 虽然液位开关至属于电子元器件类产品,但是外观也是和我们的使用息息相关,比如和安装有关等。浮球式液位开关的结构通常都是一个密封的管子上有一个浮球,浮球可上下移动。而电容式通常都是扁平式的结构,这样的结构更便于安装。 区别二:工作原理 浮球式液位开关的外观结构与其工作原理息息相关,浮球式液位开关密封的管内含有一个干簧管,而浮球内部是一个环形磁铁,还有固定环,浮球与磁簧开关在相关位置上。 当浮球随着液体的上下降而浮动时,浮球内的磁铁去吸引磁簧开关的接点,产生开与关的动作,随后给出信号。

电容液位开关通过测探介质的导电率或绝缘率决定是否有液体的存在,简单可以理解为根据电容值的大小来判断液体是否达到了固定水位。电容在液位开关及其所处的介质之间形成。当检测到有液体时,电容值变化极大。 区别三:清洁、卫生程度 浮球式液位开关是需要直接接触液体才能检测液位的变化,而浮球内部又具有一个带有磁性的磁体,易吸附水中的杂质产生水垢。在清洗方面也不方便,比如浮球式与管内中间的部分等。且浮球式液位开关不符合食品卫生认证标准。 电容式液位开关结构简单,且只要将电容式液位开关贴紧容器壁即可检测。因为其是在容器壁外检测,并不直接接触液体,所以清洗更加简单,卫生也有所保证。

区别四:安装方式 浮球式液位安装需要开孔,而电容式液位开关只需贴紧容器外壁即可。 区别五:精测精度 电容式液位开关精测精度为在±3mm以内,而浮球式液位开关通常在±3mm又可能会更高。 区别六:应用环境 浮球式液位开关因为其结构设计原因,浮球极易出现卡死的现象,所以不能用于检测黏稠的液体,以及含有杂质的液体也容易会导致浮球卡死。电容式液位开关因为可以隔着介质检测液体,所以无论容器内的液体是具有杂质,还是黏稠性高,具有腐蚀性等都不会影响。 区别七:价格 浮球式液位开关对比其他的液位开关,价格都相对比较便宜,而电容式液位开关价格对比光电式、超声波式的价格会比较便宜,但是价格相对浮球来说浮球式的液位开关一般会更便宜。但是综合稳定性和和其他方便等因素来说电容式的比较稳定。

电缆浮球液位开关-的性能和特点

电缆浮球开关是利用微动开关或水银开关做接点零件,当电缆浮球以重锤为原点上扬一定角度时(通常微? 使用微动开关做接点输出,接点容量 10A/250VAC 可直接起动电机设备 电缆线任何长度皆可订制 动开关上扬角度为28°±2°,水银开关上扬角度为10°±2°),开关便会有ON 或OFF 信号输出。CF-P 型是利用塑胶射出一体成型,所以结构坚固,性能稳定可靠,同时无毒、耐腐蚀,安装方便,价格低廉,对长距离多点控制、沉水泵、有波动的液体或有杂质的液体控制效果佳。一般液体亦可使用。电缆线长度任何长度皆可定制。CF-S 型为金属电缆浮球液位开关,接点零件为水银开关,其特点为耐高温,电缆线采用高柔性电缆,经久耐用。 ? 欧规 (HAR)橡胶电缆,耐候性佳、使用寿命长 ? 构造简单、不需保养、污水净水皆可使用 性能特点 领先的设计和严格的制造工艺为产品质量提供了可靠的保证。 外壳采用工程塑料,机械强度高、密封性好。 电缆采用特种材料,耐油、酸、碱,抗蚀能力优越 。 结构简单、性能可靠。输出稳定可靠的“通”、“断”开 关控制信号,无任何误动作,可靠性高。 安装简捷,调试方便,上下移动定位重块,即可随意调节淮面控制范围。 技术参数 额定电流:电压:10(8A)250V-10(4A)380V;(推荐使用工作电压为24V DC) 额定功率:1KW; 工作温度:-10摄氏 度~60(塑料)摄氏度;-10摄氏度-170摄氏度(不锈钢); 控制精度 ±0.05m 工作气压:1大气压 ; 适用介质:清水、污水、 油类以及中等浓度以下的酸碱液体。 电缆长度:标准供货长度为5米,特殊长度可订做。 备注:除特殊场合外,本公司推荐在AC、DC50V 以下使动开关(圆型) 微动开关(方型) 水银开关/磁性开关 用。 微 磁性开关 电缆浮球液位开关-的性能和特点

浮球式液位开关的产品分类

浮球式液位开关的产品分类 浮球液位开关,顾名思义,就是利用浮子来检测液位的传感器。所谓开关就是指它能够开关水泵。具体有以下几种形式: 一、传统玻璃管液位计加装红外监控装置 传统玻璃管液位计就是在玻璃管中放一个浮子,浮子上下浮动就可以显示出水位高低。但这种形式无法将液位信号转换为电信号来控制电气,所以传统玻璃管液位计无法完成液位的自动控制。现在,GKY光电式探头夹采用红外线一收一发原理来检测液位,如下图。浮子在玻璃管中随水位上下浮动。当浮子挡住发射管发出的光线时,接收管就将液位信号发送出去。这个信号接入GKY系列液位控制仪表/控制器/报警器就可以自动控制液位。 二、UQK浮球液位开关 UQK采用干簧管。干簧管将电极触点密封在玻璃管内,接近磁铁,触点就会吸合。所以人们在浮球里放一块磁铁和上、下两个干簧管,通过导线将浮球固定于水池中,如图2.1。这就是UQK的液位控制/水位控制方式。当水池无水的时候,浮球下垂,磁铁在下限干簧管处,故下限干簧管吸合。当水池有水的时候如图2.2,浮球上翻,磁铁在上限干簧管处,故上限干簧管吸合。将干簧管触点串接交流接触器,就可以控制水泵启动,见图2.3。这种方式依靠水的浮力使浮球上下翻转,上限、下限间的距离依据导线的长度来决定。由于要考虑耐流问题,导线不能太细。同时导线使用一段时间后,变得僵化发硬,翻转很不灵活。于是浮子翻转有时高一点,有时低一点,上下限位置很不准确。于是出现了定位准确的GSK方式。

三、GSK浮球液位开关 GSK也采用干簧管,它将干簧管固定在管壁内固定的位置。浮子随着浮力沿着管壁上下滑动,见图3.1。浮子内有磁铁,经过干簧管时,触点吸合。干簧管触点也是直接串接交流接触器,可以控制水泵启动,见图3.2。GSK上下限位置精确,但管壁不能有脏东西,安装不能倾斜(小于30°),否则会影响浮子的上下移动。所以这种方式不能在污水中使用。 UQK、GSK可直接接220V或380V交流电,但干簧管因水位波动,触点频繁吸合,使用寿命大幅降低。所以可以通过GKY系列液位控制仪表转换为12V电压来使用,延长干簧管使用寿命,同时也增加许多功能。 四、GKY浮球液位开关 GKY液位浮球通过细软线固定在悬索的某一点,这样它可以随水位灵活上下翻转,而密封在传感器内部的微电路可以在不同方向下产生不同的电流,其原理类似手机自动旋转屏幕。GKY传感器通过2根线接入GKY系列液位控制仪表/控制器/报警器,工作于12V电压。在有水时电流很小,无水时产生约1.8mA的电流,传输距离可达几十公里,其原理图如下。这种液位传感器检测精度高,误差不会超过2mm。且检测方式和水质无关,不受水质影响,可以在污水中使用。

浮球液位开关型号及原理

浮球液位开关型号及原理 浮球液位开关使用磁力运作,无机械连接件使其运作简单可靠,成本更为低廉,当浮球液位开关被测介质浮动浮子时,浮子带动主体随之移动,同时浮子另一端的磁体将控制开关动作杆上的磁体,操作简单快捷,使其在造船、印刷、造纸、发电机设备、食品工业、石油化工、 电工、水处理、染料工业、油压机械等领域得到广泛应用。下面就是装修界小编对于浮球液

位开关型号及原理具体介绍,希望对大家在使用上有所借鉴作用。浮球液位开关-优势浮球液位开关在技术上存在其特有的优势,不含有导致故障发生的波纹管、密封、弹簧等部件,采用直浮子驱动开关内部磁铁,浮球开关的简捷杠杆原理使开关瞬间动作。浮子悬臂角限位设计,防止了浮子垂直。浮球液位开关结构设计简单、使用方便、安全可靠,比一般机械开关效果更好、使用寿命更加长久,被广泛适用于各行各领域之中。浮球液位开关-原理利用浮球液位开关的磁性浮子随着液位升降,使传感器检测管内设定位置的干簧管芯片动作,发出接点开关的转换信号。一般会在密闭的非导磁性管内安装一个或多个干簧管,将此管穿过一个或多个中空并且内部有环形磁铁的浮球,液体的上升或下降会带动浮球一起上下移动,使该非导磁性管内的干簧管产生吸合或断开的动作,从而实现输出一个开关信号的作用。浮球液位开关-型号浮球液位开关的型号大部分都是依据厂家而定的,没有一个相同标准,市面上比较常见的型号有:zc_pp251、zc_pp311、zc_pp441、zc_pp521、zc_pp731、zc_pp851侧装有zc_pl_1、zc_pl_2等,浮球液位开关在销售上大多都是根据客户需要进行定制的,以上型号只是一个参考,要根据实际情况进行选择。浮球液位开关-特点浮球液位开关可以分为固定磁浮球液位开关和可调控浮球液位开关,在选择时要考

浮球液位计说明书

浮球液位计说明书 篇一: 浮球液位计 说明书 USX型磁浮球液位计 一、概述 浮球液位计由浮球、插杆等组成。浮球液位计通过连接法兰安装于容器顶上,浮球根据排开液体体积相等等原理浮于液面,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧受磁性吸合,把液面位置变化成电信号,通过显示仪表用数字显示液体的实际位置,浮球液位计从而达到液面的远距离检测和控制。浮球液位计具有结构简单,调试方便,可靠性好,精度高等特点,浮球液位计可广泛适用于高温、高压、粘稠、脏污介质、沥青、含腊等油品以及易燃、易爆、腐蚀性等介质的液位(界位)的连续测量。浮球液位计可用于石油、化工原料储存、工业流程、生化、医药、食品饮料、罐区管理和加油站地下库存等各种液罐的液位工业计量和控制。浮球液位计也适用于大坝水位,水库水位监测与污水处理等等 二、产品技术参数: 测量范围:0~3500mm 供电电压:12~36V DC 输出信号:两线制4~20mA.DC或叠加数字信号,由用户

选择开方或线性输出;负载电阻:250Ω 测量精度:±2.5%F.S 环境温度:-40~80℃工作温度:-20~120℃公称压力:≤2.5MPa 法兰标准:A:JB/T82.1-94(平面法兰)DN100 PN1.6 球φ90 B:JB/T82.1-94(平面法兰)DN80 PN0.6 球φ76 33 介质密度:≥0.65g/cm 介质粘度:≤0.015Pa.s 接液材质:不锈钢304 防爆等级:EX iaⅡCT 5 三、接线图 四、选型 型号示例: 插入深度2200mm,测量范围0-20XXmm,地下型(内置传感器上装式),配现场数显仪表(一次表),配套XM型智能数显仪可提供对外控制(触点常开动闭),普通型产品。标记为:USX2-2200/20XXPAKb 五、浮球液位计校验与试验: a. 下限(即零点)调试:浮球处于最低位置时(即零点),调下限旋钮,使数显表显示4mA。 b.上限(即满度)调试:将浮球移至最高位置或设定位置时(即满度),调上限旋钮,使数显表显示输出20mA。 六、维护与检修质量标准: 浮球液位计在投入运行前应做以下工作。

浮球液位开关

浮球液位开关 一、产品简介 LF系列浮球液位控制器是一种安全可靠、使用方便、结构简单的液位控制器,它比一般机械开关体积小、速度快、工作寿命长、与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点,其在造船、造纸、印刷、发电机设备、石油化工、食品工业、水处理、电工、燃料工业、油压机械等方面都得到了广泛的应用。 二、工作原理 在密封的不锈钢管(非导磁性)外穿过一 个或多个环形磁铁的浮球,在安装一个或多个 干簧管到管内,液位上下升降的同时会带动浮 球一起移动,当浮球的磁铁到达管内干簧的同 一水平位置时密封管内的干簧管产生吸合或 断开的动作,并输出开关信号。 三、技术参数 1.触点容量: 50W 2.开关电流:0.5A 3.开关电压:220VAC/24VDC 4.绝缘阻抗:>100MΩ 5.工作寿命:100万次 6.工作压力:1.0~3.0MPa 7.工作温度:SUS:-10~200℃ PP:-10~80℃ 8.介质比重:>0.55 9.产品材质: SUS304/SUS316/PP/PE/PTFE LF系列连杆浮球 1.连杆浮球选型标准品

2.选型指南 型号LF系列连杆浮球 接线盒 E 标准型 B 防爆型 P 防腐型 N 无接线盒 浮球规格 A SUS304球¢28*¢28 B SUS304球¢45*¢55 C SUS304球¢52*¢52 D PP球¢25*¢25 ¢48*¢50 动作点数1、2、3、4、5...... 连接方式 F 法兰(SUS/PP) S 螺纹(SUS/PP) C 卡箍(SUS/PP) 总长度L LF系列小型浮球

1.小型浮球选型标准品 LF-10A LF-10B LF-10C LF-20A LF-20B LF-20C 2.选型指南 型号LF系列小型浮球 安装位置 0 竖直安装 1 水平安装 浮球规格 A SUS304球¢28*¢28 B SUS304球¢45*¢55 C SUS304球¢52*¢52 浮球数量1、2、3、4...... 安装螺纹 1 1/8"PF 2 3/8"PF 3 G1/2" 4 订制 出线长度L

浮球液位计和浮球液位控制器(开关)的区别

淮安嘉可自动化仪表有限公司 浮球液位计和浮球液位控制器(开关)的区别 1、浮球液位计的工作原理 浮球液位计主要由浮球组件及电子转换电路组成,浮球是一个内空的金属球,通过连接法兰安装在容器上,浮球浮于液面之上,当容器内的液位变化时浮球也随着上下移动,机械结构的浮球液位计将浮球的移动位移通过连杆机构转换为轴的转动,再通过转换装置把液位高度变为电信号,转换装置是个圆形滑线变阻器,浮球轴的角转动引起滑线变阻器阻值变化,经过变送器处理输出与液位对应的电流信号;通过显示仪表显示液体的实际高度,以达到液位检测和控制目的。浮球液位计根据测量范围、浮球连杆长度可分为普通型和宽量程型。 JK系列浮球液位计是利用带环形磁钢的浮球随液位升降,使主管内的干簧电阻组合模块依次吸合,电阻值发生连续变化,经专用转换模块转换成4-20mA电流信号输出,可直接与控制系统连接,或与智能控制仪表组合从而实现对现场液位的测量报警控制。 2、浮球液位控制器(开关)的工作原理 浮球液位控制器由浮球组件、微动开关组件及外壳组成。相同磁极的磁钢1和磁钢2分别装在浮球端部和微动开关组件上,当被

淮安嘉可自动化仪表有限公司 测液位升高或下降时,浮球随着液位变化而上升或下降时,其端部的磁钢1随着上下摆动,通过非导磁的外壳推动微动开关组件上的磁钢2运动,从而使动、静触点断开或接通。使外接的信号装置发出声、光信号,或驱动泵或阀门动作,而达到液位控制目的。浮球随液位升降时,只有其处于动作界限上、下两个极限位置时,输出触点才会接通或断开,而在升降过程中没有信号产生。简单的理解,浮球液位控制器就是一个随着液位高、低变化的开关。 JK系列浮球液位控制器(开关)利用带环形磁钢的浮球随液位升降,使主体管内的干簧管吸合,将液位转换成相应的开关信号输出,该信号与相应的控制电路配合实现液位控制和报警。 浮球液位计和浮球液位控制器(开关)适用于地下槽、池、水箱等容器内各种液体介质的液位的测量和控制。广泛应用于石油、化工、电力、造纸、造船、环保、食品等行业。

浮球水位控制器控制范围调整方案

锅炉浮球水位控制器控制范围偏离的 情况分析及调整方案 锅炉浮球水位控制器UQK-32是锅炉联锁保护系统输入信号,作为锅炉水位报警装有3组水银开关可完成三种操作1、高水位警报;2、低水位警报;3、极低水位警报。在我厂锅炉装置中作为PLC控制器的输入,分别实现极高水位停泵(80%),低水位报警(30%),极低水位联锁装置(20%)。而目前报警输出点严重偏离(2号锅炉:极低报警40%左右、极高报警60%左右),使操作人员控制较困难。 为了解决此问题,我们对浮球水位控制器进行了探讨,分析了可能存在的问题。 一、首先对此水位计的工作原理简单叙述一下: 浮球水位控制器由浮筒、浮球组件,调整箱组件组成。其浮筒材料采用无缝钢管组成。浮球采用不锈耐酸钢制造,调整箱组件除水银开关,永久磁铁外其余另部件采用铸造铝合金。不锈耐酸钢和黄铜制造。 其动作原理是利用磁钢同极相斥的原理进行设计的。当浮球组件随水位变化,浮球组件上的圆磁钢接近磁钢组件的磁钢时,由于相斥作用磁钢组件迅速产生一个偏角,并与水银开关一起动作,从而完成开关动作。

二、可能存在的问题分析 1、浮球连杆安装反向 此水位控制器的工作原理提到“其动作原理是利用磁钢同极相斥的原理进行设计的”,由图可知:

圆磁钢的N极对应RR2的磁钢组件N极,圆磁钢的S极对应RR3的磁钢组件S 极。 现场水位控制器如下图 极高水位开关 开关固定卡簧 极低水位开关 水银导通 低水位开关 水银管固定卡簧

由图可以看出极低水位开关的水银管不是固定在正中位置,因此相吸和相斥的偏角大小完全不同,如果圆磁钢装反,动作方向就不同,且动作所需的作用力大小也不同,就会造成控制范围完全不同。 2、水位开关位置偏离 由图可以看出,开关固定位置决定报警输出的范围,低(极 低)水位报警开关固定位置过高,则输出报警偏高,同时 如果高水位报警开关固定位置过低,则控制范围变小。另 外,水银管固定卡簧位置变动,也对报警输出有影响。因 此,要扩大控制范围只需将开关固定卡环松开,将开关随 滑道移动至合适位置(高水位开关向上移动,极低水位开 关和低水位开关向下移动),就可将控制范围扩大。同时 配合改变水银管的固定卡簧,达到更好的调整效果。

浮球液位计说明书

浮球液位计说明书 篇一:浮球液位计说明书 浮球液位计 说明书 USX型磁浮球液位计 一、概述 浮球液位计由浮球、插杆等组成。浮球液位计通过连接法兰安装于容器顶上,浮球根据排开液体体积相等等原理浮于液面,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧受磁性吸合,把液面位置变化成电信号,通过显示仪表用数字显示液体的实际位置,浮球液位计从而达到液面的远距离检测和控制。浮球液位计具有结构简单,调试方便,可靠性好,精度高等特点,浮球液位计可广泛适用于高温、高压、粘稠、脏污介质、沥青、含腊等油品以及易燃、易爆、腐蚀性等介质的液位(界位)的连续测量。浮球液位计可用于石油、化工原料储存、工业流程、生化、医药、食品饮料、罐区管理和加油站地下库存等各种液罐的液位工业计量和控制。浮球液位计也适用于大坝水位,水库水位监测与污水处理等等 二、产品技术参数: 测量范围:0~3500mm 供电电压:12~36V DC 输出信号:两线制4~20mA.DC或叠加数字信号,由用户

选择开方或线性输出;负载电阻:250Ω 测量精度:±2.5%F.S 环境温度:-40~80℃工作温度:-20~120℃公称压力:≤2.5MPa 法兰标准:A:JB/T82.1-94(平面法兰)DN100 PN1.6 球φ90 B:JB/T82.1-94(平面法兰)DN80 PN0.6 球φ76 33 介质密度:≥0.65g/cm(界面介质密度差≥0.1g/cm) 介质粘度:≤0.015Pa.s 接液材质:不锈钢304 防爆等级:EX iaⅡCT 5 三、接线图 四、选型 型号示例: 插入深度2200mm,测量范围0-XXmm,地下型(内置传感器上装式),配现场数显仪表(一次表),配套XM型智能数显仪可提供对外控制(触点常开动闭),普通型产品。标记为:USX2-2200/XXPAKb 五、浮球液位计校验与试验: a. 下限(即零点)调试:浮球处于最低位置时(即零点),调下限旋钮,使数显表显示4mA。 b.上限(即满度)调试:将浮球移至最高位置或设定位置时(即满度),调上限旋钮,使数显表显示输出20mA。 六、维护与检修质量标准:

01 AKS38(浮球液位开关)安装指导

148R 9524 148R 952 4

AKS 38 乏??オ? ????g.1 2? AKS 38? ??Ё ?? ?g2, pos.14 ? ?? ?? ?? 乏 ? ?? ?????? ??? ? ? ????? ? ?? ? 乏???? ?? ? ?? ? ? ?? 乏? ? ?? ????? ?g.1 ? ? ? ?? ? AKS 38????? ??? ? ???g7? ???? ? D : 2 ? ???? ?催????? ? D : 2 ? ???? ??? D=?? ?? ? ?? ?? ? ?C????b??? ? ??? ?50mm? ? ?C??? at b1 = 37.5mm 1?” ; b2 = 25 mm 1” ; b3 = 12.5mm ?” ? ? ???? ???D?乊? ???? ? ? ? AKS38 ? ?? Ф? 澞 ? ? ? Д ???? ? ?? ?澞 ?AKS 38 ? (?g. 3, pos. 2) ?? ? M4 8 ?g.3, pos.3 ????? ? ? ?? ?AKS38 (?g.3, pos.4) ? 4?M12 35????? ?g.3, pos.5 ?? ?乊?ッ?? ? ?g.3, pos.7 ???? ?g.3, pos.6 ???? ?g.3, pos.1 and ?g.4, pos.1 ? ? ?????? ? ?? ???? ???g.8 ?g.9? ? ????? ? ?? ?g.3, pos.6 ? ??乊?ッ? ?g.3, pos.4 ? ? 4 M12 35 ?? ?g.3, pos.5 . ??: 74Nm 100ft- lb ? ? ? ?g.3, pos.2 ???? ? ?g.3, pos.7 ? ? ??? ? ? ?g.3, pos.2 ?? ? ? M4 8???? ? ? ?g. 8 DIN ??? 1. ?ッ 2. ? 3. ッ AKS 38 ? ?? И ?? 澞 ? ?(?g. 3, pos.1) ? 4?M12 35???? ?g.3, pos.5 ? ? ?乊?ッ? ?g.3, pos.4 ? ? ?g.3, pos.7 ? ?g.3, pos.2 ? ? ? ????? ?g3, pos.1 ? ? ? ????? ? (?g.2, pos.15) ? ??? ?4?M12 35???? ?g. 2, pos.13 ? ? ?? ?4?M12 35???? ?g.2, pos.13 ? ? ?? ?? ? ?g.2, pos.14 ? ? ? ?? ?? ?? ??? ??4?M12 35????? ? ?: 74Nm 100ft-lb ? (?g.3, pos.8) ? 4?M12 35???? ?g.3, pos.5 ? ? ?乊?ッ? ?g.3,pos.4 ? ? ?g.3, pos.7 ? ?g.3,pos.2 ? ? ?? ?g.3, pos.8 ? ? ? ? ? ?? 4?M12 35????? . ?: 74 Nm 100 ft-lb ? 支 (?g.3, pos.11) ?? ? M4 8?? ?g.3, pos.3 ? ? ? ? ? ?g.3, pos.2 ? ??32mm? ? ? ?g.3, pos.7 ? ? ?? ? ?g.3, pos.11 ? ? ? ?? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? (?g.3, pos2) ? ?DIN ?g.6 ? ?? ? M4 8?? ?g.3, pos.3 ? ? ? ? ? ?g.3, pos.2 ? ? ? ? ?? ?? ? O (?g.3, pos.9) ? ? M4 8?? ?g.3, pos.3 ? ? ? ? ? ?g.3, pos.2 ? ? ?O ? ? ? ?O ? ? ? ??

UQK-61型浮球液位控制器

UHZ-52系列磁性浮子液位计 □ 概述 UQK-61系列浮球液位控制器是利用浮球内藏微动开关动作 发出触点信号的液位控制器,能适用于多种液体的液位控制。因 外部无任何可动机构,特别适合于含有固体、半固体状漂游物的 液体、粘液状液体:如下水道处理用水,工厂废水池及其它液体 槽的液位自动报警和控制。 控制器通过放射性和抗地震试验,可用于核电站液位自动报 警。 控制器与液体接触的零部件材质均为塑料,具有良好的耐腐 蚀性。 □ 特点 ●外部没有可动机构,不会产生被漂浮物卡死的故障。 ●现场悬吊式安装,特别适合地下水池使用。 ●动作范围,可在现场自由整定。 ●采用微动开关使用寿命长,价格低廉。 ● 与液体接触的零部件材质均为塑料,具有良好的腐蚀性。 □ 主要技术指标 ●外形尺寸:浮球ψ88×172、接线盒最大外径ψ205、高142、安装法兰尺寸:螺栓孔中心圆直径ψ170,4孔-ψ18、法兰外径ψ205; ●输出信号:微动开关单刀双掷触点输出/A1/2HP 250V AC ●触点寿命:5×104 ●介质温度:-10℃~+55℃IE 级控制器为为-10℃~+80℃ ●调节范围:0.3米~4米(6米、13米、20米、为IE 级特规) ●主要部件材质:浮球:ABS 塑料;重锤:碳钢或铸铁外涂保护漆;悬索:尼龙绳导线;三芯像套软电缆(耐油丁苯橡胶)抗震要求(IE 级控制器):能承受秦山二期核电站抗震试验反应谱。 ●放射性(IE 级控制器):2×10000GY □ 外型尺寸和安装尺寸 接线盒外外型尺寸和安装尺寸图 浮球外型尺寸和安装尺寸图