甲苯二异氰酸酯气体报警器

甲苯二异氰酸酯气体报警器
甲苯二异氰酸酯气体报警器

甲苯二异氰酸酯气体报警器

甲苯二异氰酸酯气体报警器产品描述:

甲苯二异氰酸酯气体检测报警器是东日瀛能科技多年来技术积累的杰作,拥有自主知识产权的高精度检测设备,同时、通过国家的防爆电气产品质量监督检验中心和质量技术监督局颁发的相关检测证书,通书为迎合国际市场,通过了CE ROHS CCC的国际认证.该系统产品适用于各种环境和特殊环境中的挥发性有机物甲苯二异氰酸酯气体浓度和泄露,在线检测及现场声光报警,对危险现场的作业安全起到了预警作用,此仪器采用进口的电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高,重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所,并兼容各种控制器,PLC,DCS等控制系统,可以同时实现现场报警和远程监控,报警功能,4-20mA 标准信号输出,继电器开关量输出。

甲苯二异氰酸酯气体报警器产品特性:

进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,适用寿命8年。

采用先进微处理技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好。

检测现场具有具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险场所作业的安全保障。

4现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度,类型,单位,工作状态等。

5独立气室,更换传感器无须现场标定,传感器关键参数自动识别。

6全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性。

检测气体:空气中的甲苯二异氰酸酯气体

检测范围:0~100ppm,0~200ppm,0~1000ppm,0~1000ppm,0~5000ppm,100%LEL可选。

分别率:0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~1000ppm);1ppm(0~10000ppm以上);0.1LEL.

工作方式:固定式连续工作,扩散式,管道式,流通时,泵吸式可选。

检测误差:≦1%(F.S)

响应时间:≦10S

输出信号:电流信号输出4-20MA

报警方式:2路无源节点信号输出,报警点可设置。

工作环境:-20℃~50℃(特殊要求:(-40℃~+70℃)

相对湿度:≦90%RH

工作电压:DC12~30V

传感器寿命:3年

防爆形式:探头变送器及传感器均为隔爆型。

防爆等级:Exd II CT6

连接电缆:三芯电缆(单根线径≧1.5mm);建议选用屏蔽电缆。

连接距离:≦1000m.

防护等级:IP65.

外形尺寸:183X143X107mm.

重量:1.5Kg.

检测气体:空气中的甲苯二异氰酸酯气体

检测范围:0-100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm、0-100%LEL

分辨率:0.1ppm、0.1%LEL

显示方式:液晶显示

温湿度:选配件,温度检测范围:-40~120℃,湿度检测范围:0-100%RH

检测方式:扩散式、流通式、泵吸式可选安装方式:壁挂式、管道式检测精度:≤±3%线性误差:≤±1%

响应时间:≤20秒(T90)零点漂移:≤±1%(F.S/年)恢复时间:≤20秒重复性:≤±1%

信号输出:①4-20mA信号:标准的16位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km

②RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离2Km

③电压信号:0-5V、0-10V输出,可自行设置

④脉冲信号:又称频率信号,频率范围可调(选配)

⑤开关量信号:标配2组继电器,可选第三组继电器,继电器无源触点,容量220VAC3A/24VDC3A

传输方式:①电缆传输:3芯、4芯电缆线,远距离传输(1-2公里)

②GPRS传输:可内置GPRS模块,实时远程传输数据,不受距离限制(选配)

接收设备:用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、等

报警方式:现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等

报警设置:标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警

电器接口:3/4″NPT内螺纹、1/2″NPT内螺纹,同时支持2种电器连接方式

防爆标志:ExdII CT6(隔爆型)壳体材料:压铸铝+喷砂氧化/氟碳

漆,防爆防腐蚀防护等级:IP66工作温度:-30~60℃

工作电源:24VDC(12~30VDC)工作湿度:≤95%RH,无冷凝

尺寸重量:183×143×107mm(L×W×H)1.5Kg(仪

器净重)

工作压力:0~100Kpa

标准配件:说明书、合格证质保期:一年

甲苯二异氰酸酯气体报警器简单介绍:

甲苯二异氰酸酯气体报警器●自动温度补偿,零点,满量程漂移补偿●防高浓度气体冲击的自动保护功能●全软件校准功能,用户也可自行校准,用3个按键实现,操作简单●二线制4-20mA输出

甲苯二异氰酸酯气体报警器应用场所

医药科研、制药生产车间、烟草公司、环境监测、学校科研、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业气体过程控制石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、加气站、地下燃气管道检修、室内空气质量检测、危险场所安全防护、航空航天、军用设备监测等。

IR610 点型可燃气体探测器使用说明书-V2[1].0

IR610 点型气体探测器 使用说明书(V2.0) 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 地址:上海浦东莲溪路1280号5号楼2楼 电话:021-******** 传真:021-******** 邮编:201204 网址:https://www.wendangku.net/doc/0615502919.html,/

您的安全, 我们的使命。 翼捷-工业消防安全领域的可靠伙伴

注意事项 感谢您使用上海翼捷工业安防技术有限公司的产品,设备安装、操作和维护之前务必仔细阅读本说明书。 特别留意警告和注意事项。 安装过程及操作必须严格遵守国家相关标准要求。 探测器内部的任何操作都必须经由培训过的人员执行。 打开探测器机壳之前,为减少危险气体点燃的风险,必须先断开电源。 切勿在危险气体可能存在的情况下打开接线盒/机壳,或者更换零部件。 探测器必须安全接地,以防止外界的电磁干扰的影响。设备内外各有一个接地点。确保所有屏蔽层都在控制器星型接地点或探测器接地点处,可靠接地。但两者不得同时接地,这样会形成接地回路,从而导致测试不准确。 部分传感器内部可能含有腐蚀性溶液,更换时应特别注意。 切勿擅自或任意拆卸传感器。 不得将传感器置于超建议范围的温度下。 不得将传感器置于有机溶剂或可燃性液体中。 传感器使用期限达到时,应从环保的角度,依照地方废物管理以及环境法规的要求进行安全处理。或退回我公司进行集中的无害化处理 信息提示

以下警告提示在整个说明书中都会提到。 警告:清楚任何可能导致重大事故和人身伤亡的危险或不安全隐患。 注意:清楚任何可能导致人身伤害或产品或财产损失的危险或不安全隐患。 备注:清楚有用/附加信息。 版权声明 本手册版权属上海翼捷工业安防技术有限公司所有,未经书面许可,本手册任何部分不得复制、翻译、储存于数据库或检索系统内,也不得以电子、翻拍、录音等任何手段及方式进行传播。 您对任何此资料中未提到的信息,或有必要添加或纠正的内容,请直接联系本公司。 上海翼捷工业安防技术有限公司致力于进步与创新的原则,不断致力于产品改进、提高产品性能,并真诚接受任何针对本说明书内容上的错误或遗漏而提出的诚恳的批评指正。 目录 1产品概述 (5)

可燃气体探测器

可燃气体探测器 可燃气体探测器 可燃气体探测器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的碳氢类可燃气体! 产品简介 可燃气体探测器 可燃气体探测器是一种工业用的高性能宽波段燃气检漏仪,有6个漏气量目测灯,显示灯随漏气量增大而按顺序点亮。可用于检测烃(甲烷、天然气、煤气、乙烷、丙烷、苯、乙炔、丁烷、正丁烷、异丁烷、戊烷、已烷、汽油,甲苯等),卤代烃(氯代甲烷、亚甲基氯、三氯乙烷、氯乙烯),醇类(甲醇、乙醇、丙醇),醚(甲醚),酮(丁酮、丙酮),乙酸甲酯和其它化合物(氢气、二氧化硫、氨、硫化氢,工业溶剂,干清洗液等)。 功能特点 1.宽范围易燃气体检测,仪器对雾状和气状的易燃化合物微小量有极高的灵敏度,能检查漏源以确保可能危险的地方安全。 2.自动预热 3.可视泄露量目测灯 4.无绳操作 5.充电电池供电 6.包括手提箱,充电器等 7.可调灵敏度 8.长、柔性探头 探测范围及灵敏度 可检物质

可燃气体探测器施工接线说明 控制器采用三芯屏蔽线与探测器连接(注:单芯线径不低于0.75mm国标线),将屏蔽层与控制器机壳相连并可靠接地。当采用RVV线缆时,应穿金属管并将金属管与机壳相连后可靠接地。参照控制器与探测器接线图,将控制器与探测器的对应端子相连接。 可燃气体探测器施工接线说明 烷烃类可燃气体探测器 结实耐用,操作简便的智能型可燃气体探测器,被设计用以检测可燃性烷烃类气体浓度在爆炸下限0~100%的变化。这种探测器使用一种获得专利的“小型即插型可更换”红外线光学传感器。红外线传感器的特点是长时间的工作稳定性及最少的阶段性维护。红外线气体传感器在某些测量环境下是对于传统的催化燃烧式传感器的一种极佳的替代产品。 红外线可燃气体探测器在以下应用环境下是理想的选择: ● 频繁的催化毒气曝露 ● 频繁的高可燃性气体排放 ● 缺氧环境 ● 探测不易实现的环境

甲苯气体报警器

地 址:深圳市龙华新区大浪下岭排新工业区14栋4楼 官 网:https://www.wendangku.net/doc/0615502919.html, 甲苯气体报警器

地 址:深圳市龙华新区大浪下岭排新工业区14栋4楼 官 网:https://www.wendangku.net/doc/0615502919.html, 量程选择 公司简介: 深圳市东日瀛能科技有限公司是专业研发、生产、销售工业可燃气体及有害气体检测设备的高新科技企业,是专业从事国际传感器应用硬件、软件及相关系统的应用设计、服务和销售服务的专业系统配套方案提供商。深圳市东日瀛能科技有限公司的产品现已广泛应用于矿用安全、汽车电子、航海航空、动力机车、医疗器械、通信设备、电力控制、石油化工、大气环保、水质监测等行业,已成为多家国际知名品牌公司在中国的优秀合作伙伴。 在科学技术飞速发展的时代、用先进的技术实力来武装自己。提高企业竞争实力,为用户带去稳定、可靠、安全的数字化智能产品。帮助客户提高实现安全生产、时时保障用户利益。公司用先进的技术和先进的生产工艺,通过现代化生产加工设备,提供给用户高质量,高可靠、功能强,安装调试使用方便的优质产品。 深圳市东日瀛能科技有限公司与其它公司的气体监测设备相比具有应用广泛、使用寿命长、灵敏度高、稳定性好、适合气体多、性价比高、维护成本低、可在线分析等等一系列优点。电子自动化产业的迅速发展与进步促使气体监测技术、特别是集成智能气体监测技术日

地 址:深圳市龙华新区大浪下岭排新工业区14栋4楼 官 网:https://www.wendangku.net/doc/0615502919.html, 趋活跃发展,近年来随着半导体技术的迅猛发展,深圳市东日瀛能科技有限公司正和高等院校在大力开展有关集成智能气体监测设备的研制,国内一些著名的高校和研究所以及公司也积极跟进,集成数字化气体监测设备技术取得了令人瞩目的发展。 “让客户第二次购买”是我们的经营理念!带着这种意志,我们将竭诚为您服务!我们有团结创新的精神、精湛严谨的技术、物廉价美的产品、热情周到的服务。我们注重每一个细节,珍惜每一个机会。不辜负广大客户的信赖和支持。我司真诚希望能与您携手合作、共创辉煌! 产品简介: 本产品是一款采用模块化设计,具有智能化传感器检测技术,固定安装方式的可燃有害气体报警器,仪器采用世界知名品牌的传感器,传感器性能稳定、准确度高、线性好;仪器抗干扰能力强,使用寿命长。 本产品一般安装在气体容易泄露的现场环境里,把现场所检测到的气体浓度值转换为对应的模拟电流信号、标准模拟电压信号、标准数字信号、频率信号、无线信号等,从而将对应数据传输到DCS 、PLC 、报警控制主机等各类控制系统,达到统一控制,安全防护的目的。仪器带有两组继电器,可以控制风机,电磁阀,和声光报警器等外部设备。 本产品在使用现场无需开盖,即可用遥控器操作仪器,进行设置、调零和标定等操作,方便安全。固定式气体报警器可换装多种检测原理的传感器,检测气体种类多达500种以上不同的气体,可广泛应用于冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域,具有安装简单、维护方便、校正容易等特点。 功能特性: 带温度补偿:可完美实现不同温度环境下对气体浓度的补偿; 连续监测:可二十四小时连续监测环境中或管道中气体浓度; 自动校正:有全软件自动校准功能,零点标定功能,使气体监测更精准; 安装维护方便:有即插即用国际标准智能化传感器,现场维护非常方便; 红外遥控器操作:有独特的红外遥控功能,可非开盖设置参数、维护仪器; 高精度:采用世界顶尖级传感器和微控制集成技术,响应快速,测量精准; 兼容性强:可兼容各种控制报警器、PLC 、DCS 等控制系统,实现远程监视; 两个继电器输出:可输出一个或两个开关量信号,可驱动排风扇或电磁阀等外部设备; 本安型电路及防爆外壳设计:有防爆设计,快速,可信,稳定;防爆等级为Exd ⅡCT6 。 注意事项: 气体检测报警器要定期清理,避免灰尘杂质堵塞透气孔使传感器灵敏度下降。 当气体检测报警器使用快到期限时需要更换传感器,更换传感器后应对产品重新进行标定。 气体检测报警器是专业产品,气体检测报警器的使用及维修、标定应由具有相应资格的专人负责。

深圳特安可燃气体报警器技术手册

第八分册技术手册 内部文件不得复制第 7 章深圳特安可燃气体报警器 深圳特安可燃气体报警器包括探测器和控制器两部分,本公司推荐使用的为探测器部 分,控制器部分则为可选项,有特殊要求的用户可以选择。我们推荐使用的两种探测器型号 为JB-QT-TON90A和 ES2000T两种。 一.摘要 JB-QT-TON90A可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 总线制连接:总线传输(四总线)方便接线,降低用户安装成本。 数字信号总线输出:数字信号总线传输提高系统的抗干扰能力。 隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、 2 区危险场所。 电源:工业标准DC24V供电。 安装方便:传感器探头结构采用外部插拔式,若现场 更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更换;内部机芯设 计采用组件形式,组件之间采用插接式连接,现场维修只 需更换组件即可完成。 ES2000T可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 多种线制连接: ES2000T(两三线制)气体变送器是工业用可燃/ 有毒气体安全检测仪器。 多种信号:可输出4~ 20mA标准电流信号,便与DCS、 PLC等工业自动化系统连接。 隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、 2 区危险场所。 安装方便:专业设计的安装支架,仪器现场安装方 便、快捷。 维修方便:传感探头结构采用外部插拔式,若现场 更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更换;内部机芯 设计采用组件形式,组件之间采用插接式联接,现场维 修只需更换组件即可完成。

第八分册技术手册 内部文件 不得复制二.技术规格 JB-QT-TON90A可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式; 检测气体:天然气、液化石油气、煤气、烷类、醇、酮、苯、汽油等ⅡC级 T6 组可燃气体; 测量范围: 0~100%LEL; 精度:± 5%FS; 信号输出:标准4~ 20mA电流输出; 防爆方式:隔爆型; 防爆标志: ExdⅡCT6; 防爆连接螺纹:G3/4 管螺纹; 工作电压: AC220V/50Hz; 最大功耗:小于等于 5.5W/ 路 温度范围: - 40℃~ +70℃ 相对湿度: 20%~ 95%RH ES2000T可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式,电化学式 检测气体: C2H2, H2S,CO, CO2, CL2, NH3等可燃气体; 测量范围: 0~100%LEL,0~ 1000ppm; 报警设定:低限25%LEL(可在 2%至 25%之间任意设定),高限50%LEL; 精度:± 3%FS; 信号输出:标准4~ 20mA电流输出; 防爆方式:隔爆型; 防爆标志: ExdⅡCT6 防爆连接螺纹:G3/4 管螺纹 工作电压: DC24V 最大功耗:小于等于 5.5W/ 路 温度范围: - 40℃~ +70℃ 相对湿度: 20%~ 95%RH 规格及适用气体

甲苯二异氰酸酯化学品安全技术说明书正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 甲苯二异氰酸酯化学品安全技术说明书正式版

甲苯二异氰酸酯化学品安全技术说明 书正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 第一部分:化学品名称 1.1 化学品中文名称:甲苯二异氰酸酯 1.2 化学品英文名称: Toluene diisocyanate 1.3 中文名称2: 1.4 分子式: C9H6N2O2 1.5 分子量:174.16 第二部分:成分/组成信息 2.1 主要成分: 2,4-甲苯二异氰酸酯 2.2 含量:

2.3 CAS No. 584-84-9 第三部分:危险性概述 3.1 危险性类别: 3.2 侵入途径:主要经呼吸道吸入,不能经无损皮肤吸收。 3.3 健康危害:对皮肤、眼睛和呼吸道有强烈刺激作用,对甲苯二异氰酸酯过敏者,可能引起气喘、伴气喘、呼吸困难和咳嗽。 第四部分:急救措施 4.1 皮肤接触:液体与皮肤接触可引起皮炎。 4.2 眼睛接触:液体与眼睛接触可引起严重刺激作用,如果不加以治疗,可能导致永久性损伤。

可燃气体及毒性气体报警器的原理及

可燃气体及毒性气体报警器的原理及校准石油、化工、煤炭等许多工业部门在加工、生产、运输、储存等各个环节都经常有可能泄漏出各种易燃易爆有毒的气体或液体,如:烷类、稀类、苯类、醇类以及汽油、氢气、一氧化碳、硫化氢、乙炔等,这些物质从设备中泄露出来与周围空气混合后就形成了具有爆炸危险的混合物,在其周围空间形成具有不同程度的爆炸及毒性的危险场所,在爆炸危险场所内,一旦存在火源或者热源并且此时可燃气体的浓度又恰恰处于爆炸浓度范围,就要引起爆炸火灾事故,使人民的生命和国家财产遭到不可估量的损失,所以,不按照程序办事,不了解这些有毒有害气体的特性,不采取现代化的仪器仪表进行检测报警,是绝对不能保证安全生产的,这方面的惨痛教训屡见不鲜。 先谈谈毒性报警器,它的测量原理是电化学原理,通常在空气中含有微量的毒性气体时,就完全具有让人中毒的康可能性,以硫化氢为例,人若处于100PPM浓度的环境时,就会出现明显的中毒症状。我厂现使用的硫化氢报警器是英国科尔康公司产品,它的量程是0~50PPM,一级报警为5PPM,二级报警为10PPM,三级报警为30PPM,仪表在校验时,应用的时标准气体,硫化氢为针剂,将此针剂击碎在标准罐中时,此时罐中的浓度为50PPM,将探头至于此标气环境中,观察仪表指示值,看是否达到仪表刻度,如若达不到,则调整仪表量程电位器,使仪表刻度达到该指示的刻度,此时仪表量程校验完毕,仪表0点的校验与可然性气体报警器一致,后面一并介绍。 下面在谈谈可燃性气体报警器。其检测器是由铂丝加化学催化剂制成,由两个球状微孔体组成惠斯登电桥两臂,分别为检测元件S及补偿元件P,由两个精密电阻组成电桥·的外加两个臂,其中补偿元件由金属密封,对可燃气不敏感;检测元件由带孔的金属罩保护,对可燃气敏感。电桥由高精度衡流电源供电。 当空气与可燃性气体混合并接触元件S时,受铂丝与化学催化剂的双重活性作用,加速并增强燃烧过程,在球状微孔体中产生元焰燃烧,从而发出必要的燃烧热,此热量足以使铂丝的电阻值急剧升高,使电桥失去平衡,在N、O两端产生不平衡电压,即为输出信号。 下面在谈谈爆炸的概要,首先,可燃性气体并不是任何浓度都能引起爆炸的,它有一个浓度爆炸范围。引起爆炸的最高浓度叫爆炸上限通常用UEL表示(Upper Explossve Lest)表示引起爆炸的最低浓度叫爆炸下限,通常用LEL(Lower Explossve Lsmet)表示。可燃性气体的爆炸危险性可以用爆炸危险度表示。 爆炸危险度=(爆炸上限浓度-爆炸下限浓度)÷爆炸下限浓度 上式说明,当爆炸下限浓度低,爆炸上限浓度高时,爆炸危险度就大。这是因为,爆炸

甲苯二异氰酸酯

甲苯二异氰酸酯C9H6N2O2 CAS登记号:584-84-9 中文名称:2,4-甲苯二异氰酸酯;2,4-二异氰酸甲苯;4-甲基间亚苯基二异氰酸酯; 2,4-二异氰基-1-甲苯 RTECS号:CZ6300000 UN编号:2078 EC编号:615-006-00-4 英文名称:2,4-TOLUENE DIISOCYANATE; 2,4-Diisocyanate toluene; 4-Methyl-meta-phenylenediisocyanate; 2,4-Diisocyanato-1-methylbenzene 原中国危险货物编号:61111 分子量:174.2 化学式:C9H6N2O2 危害/接触 类型 急性危害/症状预防急救/消防 火灾可燃的。在火焰中释放出刺 激性或有毒烟雾(或气体)。 禁止明火,禁止与水和活泼 化学物质接触。 干粉,二氧化碳。只能使用淹没 量的水灭火。 爆炸受热或与水及活泼化学物 质接触时,密闭容器可能升 压和爆炸。 高于79℃,密闭系统,通风 着火时,喷雾状水保持料桶等冷 却,但避免该物质与水接触,从 掩蔽位置灭火。 接触避免一切接触!一切情况均向医生咨询! #吸入腹部疼痛,咳嗽,恶心,呼吸 短促,咽喉痛,呕吐,症状可 能推迟显现(见注解)。 局部排气通风或呼吸防护。 新鲜空气,休息。半直立体位, 必要时进行人工呼吸,给予医疗 护理。 #皮肤发红,疼痛,烧灼感。防护手套,防护服冲洗,然后用水和肥皂冲洗皮肤,给予医疗护理。 #眼睛发红,疼痛,视力模糊。面罩或眼睛防护结合呼吸防 护。 先用大量水冲洗几分钟(如可能易 行,摘除隐形眼镜),然后就医 #食入另见吸入。工作时不得进食,饮水或吸 烟 漱口。用水冲服活性炭浆,给予医 疗护理。 泄露处置撤离危险区域!大量泄漏时向专家咨询!通风。将泄漏液收集在有盖容器中。用氨(4~8%)、洗涤剂(2%)和水的混合物处理残液。用砂土或惰性吸收剂吸收残液并转移到安全场所。如为固体,将泄漏物收集在容器中。个人防护用具:全套防护服包括自给式呼吸器。 包装与标志不得与食品和饲料一起运输。 欧盟危险性类别:T+符号标记 C R:23-36/37/38-40-42/43-52/53 S:1/2-23-36/37-45-61 联合国危险性类别:6.1 联合国包装类别:Ⅱ 中国危险性类别:第6.1类毒性物质中国包装类别:Ⅱ 应急响应运输应急卡:TEC(R)-61S2078或61GT1-II 美国消防协会法规:H3(健康危险性);F1(火灾危险性);R1(反应危险性) 易燃性 3 活性 毒性 1 1

可燃气体探测器使用说明书

产品概述 本产品为高稳定性可燃气体探测器(以下简称探测器),用于探测可燃气体泄漏。探测器选用最先进的半导体气敏元件,工作稳定,使用寿命长,内置高性能集成电路进行控制处理,通过脉冲输出实现对电磁阀进行控制,从而使探测器工作更加稳定,安全可靠。本产品适合家庭住宅区、楼盘、别墅、宾馆、饭店、公寓等存在可燃气体的场所,进行安全监测。 产品图片 测试按钮 电源/预热指示灯 报警指示灯 功能特点 ● 高可靠性传感器 ● 自动复位 ● 采用微处理器 ● 故障自动检测 ● 探测天然气、石油液化气 ● 采用SMT 工艺制造,稳定性好 技术参数 工作电压:DC-9-16V 或AC220V 静态电流:≤90mA 报警电流:≤150mA 报警浓度:10%LEL 额定功率:≤3.5W 预热时间:约90S 报警指示:报警指示灯闪烁(红色) 预热指示:电源/预热灯闪烁(绿色 工作指示:电源/预热灯常亮(绿色) 环境温度:-10℃~+50℃ 环境湿度:最大95%RH (无凝结现象) 安装方式:壁挂 报警输出:声光、常开、常闭、电磁阀驱动(可选) 无线输出315MHz 或433MHz (可选) 无线距离:空旷地100米(需选择无线型) 报警声压:≥85dB/m 外形尺寸:115*72*41mm 执行标准:GB15322.2-2003 安装与接线 一、首先确定所需检测的气体比空气重还是比空气轻,比 空气轻的气体:天然气、人工煤气、沼气等;比空气重的气体:液化石油气等。 二、根据燃气的轻重在合适的地方安装探测器 要探测比空气重的气体时:安装高出地面0.3-1.0米;要探测比空气轻的气体时:安装低于天花板0.3-1.0米。 以上安装均需距气源半径1.5米以内。 (详见下图) 三、将安装螺丝固定于墙面,挂上探测器。 四、家庭安装应注意,安装位置不能离燃气灶具太近,以 免探测器受到炉火烘烤;不能安装在油烟大的地方,

二甲胺气体报警器

二甲胺气体报警器 二甲胺气体报警器产品描述: 二甲胺气体检测报警器是东日瀛能科技多年来技术积累的杰作,拥有自主知识产权的高精度检测设备,同时、通过国家的防爆电气产品质量监督检验中心和质量技术监督局颁发的相关检测证书,通书为迎合国际市场,通过了CE ROHS CCC的国际认证.该系统产品适用于各种环境和特殊环境中的挥发性有机物二甲胺气体浓度和泄露,在线检测及现场声光报警,对危险现场的作业安全起到了预警作用,此仪器采用进口的电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高,重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所,并兼容各种控制器,PLC,DCS等控制系统,可以同时实现现场报警和远程监控,报警功能,4-20mA标准信号输出,继电器开关量输出。 二甲胺气体报警器产品特性: 进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,适用寿命8年。 采用先进微处理技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好。 检测现场具有具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险场所作业的安全保障。 4现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度,类型,单位,工作状态等。 5独立气室,更换传感器无须现场标定,传感器关键参数自动识别。 6全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性。 检测气体:空气中的二甲胺气体 检测范围:0~100ppm,0~200ppm,0~1000ppm,0~1000ppm,0~5000ppm,100%LEL可选。 分别率:0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~1000ppm);1ppm(0~10000ppm以上);0.1LEL. 工作方式:固定式连续工作,扩散式,管道式,流通时,泵吸式可选。 检测误差:≦1%(F.S) 响应时间:≦10S

多异氰酸酯

异氰酸酯 中文名称:异氰酸酯[1] 中文别名:异氰酸 英文名称:isocyanicacid 英文别名:Isocyanicacid;Hydrogenisocyanide;Polyisocyanates; CAS号:75-13-8 分子式:CHNO 分子量:43.0247 密度:1.04g/cm3 沸点:39.1℃ 闪点:<-15℃(闭杯) 自燃点:534℃ 蒸汽压:6750mmHgat25°C 外观:无色清亮液体,有强刺激性。 溶解性:15℃时水中溶解度:1%;20℃时6.7%。 用途:用于家电、汽车、建筑、鞋业、家具、胶粘剂等行业。 危险性:除不锈钢、镍、玻璃、陶瓷外其他材料与其接触均有被腐蚀危险。尤其不能使用铁、钢、锌、锡、铜或其合金作为盛装容器。 化学反应:容易与包含有活泼氢原子的化合物:胺、水、醇、酸、碱发生反应。 与水反应生成甲胺、二氧化碳;在过量水存在时,甲胺再与MIC反应生成1,3-二甲基脲,在过量MIC时则形成1,3,5-三甲基缩二脲。这二个反应均为放热反应。 纯物在有触媒存在条件下,发生自聚反应并放出热能。 遇热、明火、氧化剂易燃。燃烧时释出MIC蒸气、氮氧化物、一氧化碳和氰化氢。 高温(350~540℃)下裂解可形成氰化氢。

遇热分解放出氮氧化物烟气。 制备方法:工业上主要采用伯胺光气法生产异氰酸酯,其反应如下:由二胺光气法可制得二异氰酸酯:随着科技的进步和合成理论的不断深入,硝基化合物直接与一氧化碳高温高压催化合成异氰酸酯的工艺越来越来成熟。 由于异氰酸酯结构中含有不饱和键,因此具有高活性,容易与一些带活性基团的有机或无机物反应,生成聚氨酯弹性体。 (1)与羟基化合物的反应:如与多元醇、聚醚、聚酯酰胺、蓖麻油等含活性羟基化合物反应生成氨甲基酸酯。 (2)与含氨基化合物的反应:与胺类化合物反应通常生成取代脲,如果进一步发生反应则最终生成缩二脲。 (3)与水反应:与水反应生成胺和二氧化碳,胺进一步与异氰酸酯反应生成取代脲。 (4)与含羧基化合物的反应:与有机羧酸、末端为羧基的聚酯等化合物反应,先生成混合酸酐,最后分解放出二氧化碳而生成酰胺。 (5)与氨基甲酸酯的反应:反应生成脲基甲酸酯。 此外,异氰酸酯在适当的条件下还可以发生自聚反应,形成二聚体或高分子量的聚合物,因此,异氰酸酯一般要求在低温、无光照条件下储存。 单异氰酸酯是有机合成的重要中间体,可制成一系列氨基甲酸酯类杀虫剂、杀菌剂、除草剂,也用于改进塑料、织物、皮革等的防水性。二官能团及以上的异氰酸酯可用于合成一系列性能优良的聚氨酯泡沫塑料、橡胶、弹力纤维、涂料、胶粘剂、合成革、人造木材等。 目前应用最广、产量最大的是有:甲苯二异氰酸酯(TolueneDiisocyanate,简称TDI);二苯基甲烷二异氰酸酯(MethylenediphenylDiisocyanate,简称MDI)。 甲苯二异氰酸酯(TDI)为无色有强烈刺鼻味的液体,沸点251°C,比重1.22,遇光变黑,对皮肤、眼睛有强烈刺激作用,并可引起湿疹与支气管哮喘,主要用于聚氨酯泡沫塑料、涂料、合成橡胶、绝缘漆、粘合剂等。根据其成分,甲苯二异氰酸酯属含氮基的有机化合物。 二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)分为纯MDI和粗MDI。纯MDI常温下为白色固体,加热时有刺激臭味,沸点196°C,主要用于聚氨酯硬泡沫塑料、合成纤维、合成橡胶、合成革、粘合剂等。根据其成分,纯二苯基甲烷二异氰酸酯也属含氮基的有机化合物。 还有非黄变型的1,6-己二异氰酸酯(HDI)。

气体检测报警仪使用说明

固定式气体监测报警装置简介气体检测报警仪报警点设置规定: 气体报警器名称(便携式)报 警点值仪器在空气 中校准值 (固定式)报警 点值 允许误差 CH4(丙烷/乙丁烷) 10%LEL ----- 一级:10% LEL ±5% 二级:50% LEL O219.5% 20.9% 19.5% ±5% 名词解释: ●LEL:指爆炸下限,可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最低浓度,英文:Lower Explosion Limited。 ●爆炸极限:天然气是一种易燃易爆混合性气体,与空气混合后,在空气中浓 度(空气中的甲烷的体积含量达到5%时达到爆炸下限,15%达到爆炸上限)达到5%~15%范围时,遇到火源即发生爆炸。 ●10%LEL含义:5%体积比对应“100%LEL,10%LEL相当于此时甲烷的含量为 0.5%体积比。所以,您不必担心报警后是不是随时有危险了,此时是在提示 您,要采取相应的措施。 ●50%LEL含义:5%体积比对应“100%LEL,50%LEL相当于此时甲烷的含量为 2.5%体积比。离爆炸下限5%接近,比较危险了,此时是在提醒您,提高警 惕要马上采取相应安全的措施。 ●氧气浓度:氧气占大气比列。20.9%为大气中氧含量,低于17%,呼吸脉搏 加快,头痛;低于8%,危及生命。 天然气检测报警器: 当有可燃气体泄漏时,超过一级报警设定值(10%LEL)时,即发出声光(黄色)报警,按消音键,可消除声报警,同时也消除了现场4个声光报警装置的声报警,仍保留光报警。显示仪表超限指示仍保持。当气体泄漏超过二级报警设定值(50%LEL)时,发出声光(红色)报警,此时离爆炸下限5%接近,比较危险了,提高警惕要马上采取相应安全的措施。

苯气体报警器

苯C6H6气体泄露报警器 苯气体检测仪产品描述: 在线式苯气体检测仪,适用于各种环境中的苯气体浓度和泄露实时准确检测,采用进口电化学传感器和微控制器技术. 响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好等优点. 防爆接线方式适用于各种危险场所, 并兼容各种控制报警器, PLC, DCS等控制系统, 可以同时实现现场报警预警, 4-20mA标准信号输出,继电器开关量输出; 完美显示各项技术指标和气体浓度值; 同时具有多种极强的电路保护功能, 有效防止各种人为因素, 不可控因素导致的仪器损坏; 苯气体检测仪产品特性: ★进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,使用寿命长达3年; ★采用先进微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好; ★检测现场具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险现场作业的安全保障; ★现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度/类型/单位/工作状态等; ★独立气室,传感器更换便捷,更换无须现场标定,传感器关键参数自动识别; ★全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性; ★半导体纳米工艺超低功耗32位微处量器; ★全软件自动校准,传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能; ★具备过压保护,防雷保护,短路保护,反接保护,防静电干扰,防磁场干扰等功能; 并且具有自动恢复功能,防止发生外部原因,人为原因,自然灾害等造成仪器损坏; ★全中文/英文操作菜单,简单实用,带温度补偿功能; ★PPM,%VOL,mg/m3三种浓度单位可自由切换; ★防高浓度气体冲击的自动保护功能;

型号:SK-500-C6H6-A 检测气体:空气中的苯 检测范围:0-100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm、0-100%LEL 分辨率:0.1ppm、0.1%LEL 显示方式:液晶显示 温湿度 : 选配件,温度检测范围:-40 ~120℃,湿度检测范围:0-100%RH 检测方式:扩散式、流通式、泵吸式可选安装方式:壁挂式、管道式检测精度:≤±3% 线性误差:≤±1% 响应时间:≤20秒(T90)零点漂移:≤±1%(F.S/年) 恢复时间:≤20秒重复 性: ≤±1% 信号输出:①4-20mA信号:标准的16位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km ②RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离2Km ③电压信号:0-5V、0-10V输出,可自行设置 ④脉冲信号:又称频率信号,频率范围可调(选配) ⑤开关量信号:标配2组继电器,可选第三组继电器,继电器无源触点,容量220VAC 3A/24VDC 3A 传输方式:①电缆传输:3芯、4芯电缆线,远距离传输(1-2公里) ②GPRS传输:可内置GPRS模块,实时远程传输数据,不受距离限制(选配) 接收设备:用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、等 报警方式:现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等 报警设置:标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警 电器接口:3/4″NPT内螺纹、1/2″NPT内螺纹,同时支持2种电器连接方式 防爆标志:ExdII CT6(隔爆型)壳体材料:压铸铝+喷砂氧化/氟碳漆,防爆防腐蚀 防护等级:IP66 工作温度:-30 ~60℃工作电源:24VDC(12~30VDC)工作湿度:≤95%RH,无冷凝 尺寸重量:183×143×107mm(L×W×H)1.5Kg(仪 器净重) 工作压力:0 ~100Kpa 标准配件:说明书、合格证质保期:一年 应用场所 石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、医药科研、制药生产车间、烟草公司、环境监测、

甲苯二异氰酸酯TDI-MSDS资料

甲苯二异氰酸酯MSDS 第一部分化学品及企业标识 化学品中文名:甲苯-2,4-二异氰酸酯;2,4-二异氰酸甲苯酯 化学品英文名:toluene-2,4-diisocyanate;2,4-tolylene diisocyanate 生产企业名称: 地址: 邮编: 电子邮件地址: 技术说明书编码: 登记号: 生效日期: 传真号码: 企业应急电话: 第二部分成分/组成信息 纯品混合物 有害物成分浓度CAS No. 甲苯-2,4-二异氰酸酯584-84-9 第三部分危险性概述 危险性类别:第6.1类毒害品 侵入途径:吸入、食入、经皮吸收 健康危害:本品具有明显的刺激和致敏作用。高浓度接触直接损害呼吸道粘膜,发生喘息性支气管炎,表现有咽喉干燥、剧咳、胸痛、呼吸困难等。重者缺 氧、紫绀、昏迷。可引起肺炎和肺水肿。蒸气或雾对眼有刺激性;液体溅 入眼内,可能引起角膜损伤。液体对皮肤有刺激作用,引起皮炎。口服能 引起消化道的刺激和腐蚀。 慢性影响:反复接触本品,能引起过敏性哮喘。长期低浓度接触,呼吸功 能可受到影响。 环境危害: 燃爆危险:本品可燃,有毒,具刺激性,具致敏性。 第四部分急救措施 皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。 第五部分消防措施 危险特性:遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。与胺类、醇、碱类和温水反应剧烈,能引起燃烧或爆炸。加热或燃烧时可分解生成有毒气体。其蒸气比 空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。若遇高 热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氰化氢。 灭火方法:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中 的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂: 干粉、二氧化碳、砂土。禁止用水、泡沫和酸碱灭火剂灭火。 第六部分泄漏应急处理 应急行动:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄漏 源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、蛭石或 其它惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或 专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 第七部分操作处置与储存 操作处置注意事项:密闭操作,提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面 罩),戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴橡胶耐油手套。远 离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止 蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类、醇类接触。尤 其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备 相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有 害物。 储存注意事项:储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过25℃,相对湿度不超过75%。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类、 醇类等分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备 有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 第八部分接触控制/个体防护

可燃气体报警器

可燃气体报警器 概述 可燃气体报警器就是气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产. 可燃气体报警器用途 可燃气体报警器,主要用于检测空气中的可燃气体,常见的如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢等。 基本分类 可燃气体报警器分类 按照使用环境可以分为工业用气体报警器和家用燃气报警器,按自身形态可分为固定式可燃气体报警器和便携式可燃气体报警器。 工业用固定式可燃气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于可燃气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的可燃气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。 便携式可燃气体报警器为手持式,工作人员可随身携带,检测不同地点的可燃气体浓度,便携式气体检测仪集控制器,探测器于一体,小巧灵活。与固定式气体报警器相比主要区别是便携式气体检测仪不能外联其他设备。 家用可燃气体报警器也可以叫做燃气报警器,主要用于检测家庭煤气泄漏,防止煤气中毒和煤气爆炸事故的发生。 工作原理 可燃气体报警是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。 催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。 红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的碳氢类可燃气体! 烷烃类可燃气体探测器 是结实耐用,操作简便的智能型可燃气体探测器,被设计用以检测可燃性烷烃类气体浓度在爆炸下限0~100%的变化。这种探测器使用一种获得专利的“小型即插型可更换”红外线光学传感器。红外线传感器的特点是长时间的工作稳定性及最少的阶段性维护。红外线气体

可燃易爆EX气体报警器使用规范 说明书

深圳东日瀛能科技有限公司 https://www.wendangku.net/doc/0615502919.html, 有毒有害智能气体变送器 产品说明书

深圳东日瀛能科技有限公司 https://www.wendangku.net/doc/0615502919.html, 目录 1、概况-------------------------------------------------------------------------------2 2、技术特点-------------------------------------------------------------------------2 3、技术参数-------------------------------------------------------------------------3 4、外形尺寸及安装方式----------------------------------------------------------4 4.1安装位置--------------------------------------------------------------------5 4.2安装方法--------------------------------------------------------------------5 5、电气连接-------------------------------------------------------------------------6 6、负载特性--------------------------------------------------------------------------7 7、操作说明--------------------------------------------------------------------------8 7.1LCD显示说明---------------------------------------------------------------8 7.2按键操作说明---------------------------------------------------------------8 1

气体报警器- 说明书

摘要 随着天然气和煤气的大量使用,每一座居民大楼都被天然气所“笼罩”。天然气的普及给公共生活带来了方便,减少了城市的污染,提高了生活质量和效率,但同时天然气也是潜在的“危险品”一旦发生大面积泄漏,处理不及时就可能引发大爆炸,给居民的生命财产的安全带来巨大的威胁。我们需要一个解决的办法,使用天然气报警器是对付天燃气这一无形杀手的重要手段之一。 本文以气敏传感器和单片机技术为核心设计的气体报警器,可实现声光报警功能,是一种结构简单、性能稳定、使用方便价格低廉、智能化的气体报警器,具有一定的使用价值。 其中选用MQ-7传感器实现对气体的检测,具有灵敏度高、响应快、抗干扰能力强等优,而且价格低廉使用寿命长。其与LM358连接,将气体信号转换为单片机可识别的数字信号,经AT89C51单片机处理,并对处理后的数据进行分析,是否大于或等于某个设定值(也就是报警线),如果大于则会自动启动报警电路发出报警声音,反之则为正常状态。同时,该报警器还有温度检测功能。 关键词:传感器报警器单片机

ABSTRACT With the wide use of natural gas and coal, each a residential towers were gas “enveloped”. The popularity of natural gas brought convenient to public life, reduce the city’s pollution and improve the life quality and efficiency . But at the same time , natural gas is also potential “dangerous”, once produce large leak , disposal not timely could trigger, it will be a big bang to people’s life and property safety. Facing all kinds of accidents caused by the gas leak , we need a solution. Use of natural gas alarm is one of important means deal with gas invisible killer. This papers using the gas sensors and single chip microcomputer as the core.Design can realize the gas alarm sound-light function ,It is a kind of simple structure, stable performance , easy to use , inexpensive and intelligent gas alarn and it also has certain practical value. Among them , the MQ-7 of gas detection sensor has a high sensitivity, fast response, strong anti-jamming capability etc, and the price is low, service life long . LM358 connected with the gas signal, convent the gas singnal to the digital signal that microcontroller can identify and processing.Be processed and analysis by AT89C51, compare the result value whether is eaqul to or greater than the defaut value (that is ,the alarm limit),if it is greater than the default value, it will automatically start alarm circuit warming voice,conversety for normal state. At the same time ,the alarm has temperature testing function. Keywords: sensor alarm SCM