渠道土方回填施工方案

(1) 施工准备工作:

①技术准备:先进行原始桩位复测、渠道填方坡脚线、中线放样报验、征地红线放样、填方断面复测、回填土压实试验、编制填土施工方案、选择有代表性地段作为填土施工试验段。

②机械设备准备:所有用于土方回填工程的机具设备(压路机、自卸运输汽车、洒水车、推土机、挖掘机以及用于检测填土密实度的环刀、灌砂筒等配套设备)必须在开工前运至施工现场,并保持良好状态。

③人员准备:成立土方回填工程工地管理机构,配置一名工程师,一名机械工程师,一名测量技工,两名土工实验员。所有机械车辆操作工人均按“三班制”配齐人员,设置一个工班配合填方渠堤刷坡及流水槽坡面刷坡。

(4) 质量控制和质量检测技术措施

①填土边坡控制

由填土坡脚线起用坡度尺架控制填土边坡,填筑时,随着填方高度的不断增加每填高1.0m,恢复渠道中心线并检测填筑宽度,采用机械压实时,渠道填方至少超宽0.5m并碾压到边,方能保证刷坡后坡面密实度达标,消除坡面土松散、贴坡等质量隐患。

②铺料厚度控制

施工中要严格控制铺料厚度按规范要求,卸料处应备有层厚标尺,以控制铺料。每一填筑层碾压后,要按方格网进行高层测量,据此检查填筑层厚。

③干容重控制

在每个填筑部位上,每层随机取一组(3个试样),干容重取3个试样的平均值,干容重低于设计值的98%以下者,全部返工重做。

④质量检测

现场采用环刀法或灌砂法检测压实密度,其它土工实验由监理指定的实验室进行,主管工程师要经常跟踪检查工序操作质量,搞好“三检”制度,对填筑材料,含水量,填土干容重,填筑厚度等要严格检查,发现不合格点及时纠正处理,使工序质量管理处于受控状态。

渠道土方开挖施工工法

(1)、施工准备工作

①技术准备:先进行原始桩位复测、渠道挖方开口边线、高程放样报验、征地红线放样、复测挖方断面、编制施工方案等准备工作。

②机械设备准备:所有用于土方开挖工程的机具设备(挖掘机、推土机、自卸汽车等),必须在开工前运抵现场,并保持良好的状态。

③人员准备:成立土方开挖工程工地管理组织机构,配置一名工程师,一名机械工程师,三名测量技工。所有机械车辆操作工人均按“三班制”配齐人员,设置一个土方施工班配合机械施工。

2、质量控制和质量检测技术措施

①渠道超欠挖控制

测量工程师要严格控制渠道开口边线位置及渠道顶、底高程。每层开挖均要跟踪放样,安排测量人员指挥挖掘机司机按放样线进行开挖,然后推平修坡成形;下部采用挖掘机挖汽车运至弃土地点或运于填方段填方,先挖至设计渠道堤顶高程,再进行渠道开挖,开挖时边坡、渠底予留20~30cm保护层,待渠道砌护前人工开挖修整。

②渠道边坡、坡率控制

人工开挖建基面以上20~30cm 保护层时,按照伸缩缝位置在边坡上刻槽打桩挂线,严格按设计坡率刷坡。

③曲线地段渠道圆顺度控制

曲线段渠道刷坡时,渠顶开口边线和渠底边线要按切线支距法(渠顶外边线和渠底内边线)和弦线支距法(渠顶内边线和渠底外边线)分别计算放样,沿线路纵向每50cm计算一支距,确保曲线圆顺并与直线平顺连接。

④现场跟踪检查

主管工程师要经常巡视检查工序操作质量,落实好"三检"制度,测量工程师要经常使用坡度尺和2.0m长水平靠尺、变形塞尺严格检查边坡坡率和坡面平整度,发现不合格点及时纠正处理,确保边坡大面平整,坡率符合设计要求。经常使用经纬仪和水准仪检查渠道中心线、渠道顶底高程,用钢尺检查渠道上口宽度和渠底宽度。

浆砌石砌护施工工法

1)、浆砌石砌筑

(1)、砌石工程在砌筑前,应按照施工样图及有关规定仔细检查和核测渠底尺寸,检验合格

后方可施工。

(2)、砌筑前应尽量按照工程部位及需要数量备料,并按要求挑选合格石料,先行洗刷洁净,洒水湿润。

(3)、浆砌石采用Mu20块石、M7.5水泥砂浆砌筑。采取铺浆法。在砌筑前,应先洒水浸湿基面。然后安砌石块,砌筑前应于摆试放分层砌筑,座浆饱满,砌石要求平整、稳固、密实、合理错缝。

平整:砌体的外露面应平顺和整齐,同一层面的石块应大致砌平,分段砌筑时接头处应砌成阶梯形。

稳固:石块安置必须自身稳定,大面朝下,无尖角突出,并适当撑垫或敲击使其稳定可靠。

密实:每层铺浆厚度3-5cm,严禁石块间直接接角,铺浆应均匀,竖缝填塞砂浆后应插捣至表面泛浆为止,缝宽超过5cm时,应填塞洁净的小石片,但必须先填砂浆后塞石片。

错缝:同一砌层内相邻的和上下相邻的砌石应错缝,出现垂直通缝和水平通缝。

(4)、对每一砌层,应先砌角石、面石、后砌填腹石。面石与填腹石需交错砌筑连成一体。

(5)、块石砌体外露面宜选用表面方正,平整的大块石。片石不得少于砌筑总量的五分之一。面石缝隙不得超过3cm,砌体内部砂浆缝隙不得超过8cm。

(6)、浆砌石的砌体里层,平缝宽度不应大于3cm,竖缝宽度不应大于5cm,上下层竖缝也应错开。

(7)、砌石护坡一律采用丁砌,不得大面朝外,不采用灌浆的方法。

(8)、新砌好的砌体,砂浆凝固前要防止震动,如有局部石块松动时,应垂直将石块提起,清除旧浆后重新座浆砌筑。

(9)、砌石中途停止时,应将最后砌层的石块安砌牢固。再砌筑前,应清除砌体上的松散砂浆及杂物,冲洗洁净后,再铺浆砌筑。

2)、勾缝

(1)、浆砌块石勾缝砂浆标号采用M7.5水泥砂浆。用粒径2mm以下的细砂拌制,不得与砌筑砂浆混用。

(2)、浆砌块石表面必须勾缝,勾缝前应将灰缝剔深2cm以上,用清水冲净浮浆,自上而下地进行勾缝。勾缝时用砂浆充填,压实,磨光。勾缝应保持砌石结合的自然接缝,力求美观、表面平整,砌体表面溅染的砂浆应随即清除干净,并保持湿润养护14天。

(3)、浆砌石砌体在砌筑后12-18小时,应及时洒水养护或盖草袋。保持外露灰缝湿润。养护时间不少于14天,当砌体未达到要求强度前(砌筑后七天),不得在砌体锤击石料、拖拉重物或行驶车辆。应在砂浆强度达到50%以上,才可承受部分荷载。

建筑物工程施工工法

(一)工程测量

1、引测高程控制点附近,分别在其上游、中部和下游设高程控制点,各高程点的闭合差符合四等水准测量要求,这样就有利于施工期对各部位高程控制。

2、高程控制点引测完成后,用经纬仪定出建筑物上游、建筑物以及下游各段中心线,并保护好中心控制桩,以利后期施工使用。

3、测量横断面,放土方开挖线。

(二)基础开挖

1、根据现场的地质地貌情况,采用人工开挖或挖掘机开挖,机械开挖预留20cm组织人工开挖。

2、土方开挖前,了解地形,根据设计的中心桩和标高控制高程和坡度。

3、开挖断面基本成形时,放线测量,检查断面形状和标高是否合乎设计要求。

(三)浆砌石砌筑

1、浆砌石砌筑

(1)、砌石工程在砌筑前,应按照施工样图及有关规定仔细检查和核测基坑尺寸,高程及基础处理情况。经基础验收和结合面处理检验合格后方可施工。

(2)、砌筑前应尽量按照工程部位及需要数量备料,并按要求挑选合格石料,先行洗刷洁净,洒水湿润。

(3)、浆砌石采用Mu8块石、M7.5水泥砂浆砌筑。采取铺浆法。在砌筑前,应先洒水浸湿基面。然后安砌石块,砌筑前应于摆试放分层砌筑,座浆饱满,砌石要求平整、稳固、密实、合理错缝。

平整:砌体的外露面应平顺和整齐,同一层面的石块应大致砌平,分段砌筑时接头处应砌成阶梯形。

稳固:石块安置必须自身稳定,大面朝下,无尖角突出,并适当撑垫或敲击使其稳定可靠。

密实:每层铺浆厚度3-5cm,严禁石块间直接接角,铺浆应均匀,竖缝填塞砂浆后应插捣至

表面泛浆为止,缝宽超过5cm时,应填塞洁净的小石片,但必须先填砂浆后塞石片。

错缝:同一砌层内相邻的和上下相邻的砌石应错缝,出现垂直通缝和水平通缝。

(4)、对每一砌层,应先砌角石、面石、后砌填腹石。面石与填腹石需交错砌筑连成一体。

(5)、块石砌体外露面宜选用表面方正,平整的大块石。片石不得少于砌筑总量的五分之一。面石缝隙不得超过3cm,砌体内部砂浆缝隙不得超过8cm。

(6)、浆砌石的砌体里层,平缝宽度不应大于3cm,竖缝宽度不应大于5cm,上下层竖缝也应错开。

(7)、砌石护坡一律采用丁砌,不得大面朝外,不采用灌浆的方法。

(8)、新砌好的砌体,砂浆凝固前要防止震动,如有局部石块松动时,应垂直将石块提起,清除旧浆后重新座浆砌筑。

(9)、砌石中途停止时,应将最后砌层的石块安砌牢固。再砌筑前,应清除砌体上的松散砂浆及杂物,冲洗洁净后,再铺浆砌筑。

2、勾缝

(1)、浆砌块石勾缝砂浆标号采用M7.5水泥砂浆。用粒径2mm以下的细砂拌制,不得与砌筑砂浆混用。

(2)、浆砌块石表面必须勾缝,勾缝前应将灰缝剔深2cm以上,用清水冲净浮浆,自上而下地进行勾缝。勾缝时用砂浆充填,压实,磨光。勾缝应保持砌石结合的自然接缝,力求美观、表面平整,砌体表面溅染的砂浆应随即清除干净,并保持湿润养护14天。

(3)、浆砌石砌体在砌筑后12-18小时,应及时洒水养护或盖草袋。保持外露灰缝湿润。养护时间不少于14天,当砌体未达到要求强度前(砌筑后七天),不得在砌体锤击石料、拖拉重物或行驶车辆。应在砂浆强度达到50%以上,才可承受部分荷载。

(四)、土方回填

1、土方回填采用人工回填的方法,回填夯实主要用蛙式打夯机。

2、回填土应经过试验,符合要求并经监理工程师同意后方能回填。回填土含水量应适宜,含水量偏高,可松翻晾晒或掺入干土,含水量应洒水调节。

3、打夯机采用连环套打法夯实,夯边套不小于四分之一。顺碾压方向遇有新老土体连接时,应作好新老土体结合处理,结合坡度不陡于1:3-1:4。

4、土方填筑分层连续碾压,土料最大块径不得超过5cm,铺土厚度不大于25cm,每铺一层

新土前,应将前层土的表面进行刨毛,使上下层易于结合。

(五)砼工程

建筑物砼工程施工严格执行水电部《水工混凝土施工规范》SDJ207-82)和《水工混凝土试验规程》(SD105-82)中有关规定。

水泥标号应与砼设计强度相适应,不应低于325号,采用普通硅酸盐水泥。

砼浇筑均采用机械振捣,对于钢筋砼结构,砼保护层厚度应严格按设计要求控制,不得随意加大或减小。

钢筋砼结构用的钢筋均为热轧钢筋,其性能必须符合国家标准GB1499-79的要求。

基础开挖至设计高程后,应由甲方代表、设计代表和工程监理人员共同检查,核实地质状况与图纸是否相符,由设计代表提出补充整改意见。

施工完毕后应恢复原地貌,清除杂物及临时建筑。

砼施工是工程的关健工序,具有砼施工强度大、技术要求高等特点。因此,在施工过程中,从选料、配料、入仓振捣、拆模养护全过程应按有关规范的技术要求,并结合实际情况和工程经验合理制定施工组织设计,严格要求、严格控制。

为合理使用水泥用量、控制裂缝,基础墙体部分的砼粗骨料用2级配,粗骨料均采用人工骨料,骨料的级配及质量技术要求应按《水工混凝土施工规范》严格执行。

砼浇筑完后12-18h内开始洒水养护,炎热、干燥气候情况下应提前养护,并延长养护时间。

(六)桥板预制

1、钢筋制作要点:(钢筋应有出厂合格证或试验报告单)

(1)、在搭接范围内,设三道扎线,扎牢、扎紧。

(2)、各绑扎接头位置要相互错开。

(3)、同一截面内,钢筋接头总数,受拉区小于等于25%,受压区小于行于50%。

(4)、钢筋保护层厚度为3cm,必须事先用1:2高标号砂浆预制成垫块。将垫块绑扎在主筋上,每面在高度方向上不少于4块。

(5)、钢筋箍加工按图纸要求施工,绑扎时错口,以利抗震。

2、模板支立

(1)、模板在使用前,一定要调直整平,并涂隔离剂。

(2)、模板拼缝严密,不能有跑浆、漏浆现象。

(3)、支撑结实,避免跑模。

3、预制砼板

桥板采用C20砼预制,应严格按实验配合比进行配料,并经充分振捣后,及时覆盖,洒水养护。

(七)、桥板安装

1、吊装前检查好桥台位置、标高,放出桥板位置线,检查好吊装机器和油毡准备。

2、吊装有专人指挥,场地应事先平整好,吊装从边跨开始自一端逐块进行,人工辅助就位。

防渗膜施工工法 06

一、施工要求

1、防渗膜施工的工程基面要求

(1)基面质量应符合设计要求:基坑底面、坡面及其坡比、坡面与义面交接处均应严格达到设计要求。

(2)基面应干燥、压实、平整、无裂痕、无明显尖突、无泥泞、无凹陷,垂直深度25mm内不应有树根、瓦砾、石子、钢筋头、玻璃屑。其平整度应在允许的范围内平缓变化,坡度均匀,坡度一致。

(3)基底表面干燥,含水率宜在15%以下。

(4)基面应密实均匀,土质基底的干密度不得小于1.4t/m2。

二、施工准备

(1)检查场内的杂物清除,按设计要求清理好,这是确保防渗效果的关键,特别是对尖石、树根等杂物要彻底清理干净,基面不允许有局部凹凸现象,清理好的基面要用夯锤或夯板夯紧,使之密实平整。对所有杂物要清理干净,防止防渗膜被杂物刺破,造成渗漏。

三、防渗膜的铺设

(1)铺设防渗膜是整个防渗系统中较为关键的工序。在铺设前对防渗膜外观质量进行开苞检查,记录并修补已发现的机械损伤和生产创伤、孔洞、折损等缺陷。

(2)防渗膜裁切之前,经丈量其相关尺寸,然后按实际裁切,在膜铺设中膜与膜之间接缝的搭接宽度不小于100mm,使接缝排列方向平行于最大坡脚线,即沿坡度方向排列。

(3)防渗膜在铺设中,应避免产生人为折皱,温度较低时,应尽量拉紧,铺平。

(4)防渗膜铺设完成后,应尽量减少在膜面上行走、搬动工具等,凡能对防渗膜造成危害的物件,均不应放在膜上或携带在膜上行走,以免对膜造成意外损伤。

渠道土方工程施工方案

渠道土方工程施工方案 1、测量放线 (1)工程开工前,根据甲方提供的平面控制网及水准点进行每200米加密水准点,以满足施工需要,按照《水利施工测量规范》的有关规定进行测量定位。 (2)开工前,对甲方提供的水准点、中心桩进行复测,布设施工控制网,并定期检测。 (3)渠道土方填筑高度放样时预加沉降量; (4)纵断面测量,沿轴线25m进行,地形变化较大地段,桩距适当加密,并相应加测横断面; (5)横断面测量,施测范围超出设计边线50cm,并加设引桩,在渠道土方填筑过程中,每上一层料,必需进行一次边线、中线测量,钉出上土边界线。 2、清基、清废:用挖掘机、推土机及人工将渠基范围内的杂草、腐殖土、盐渍土、淤泥、垃圾、树根等彻底清除,清基厚度不小于30cm,清除物卸到甲方指定地点。清除过程中,若遇到地质情况异常,及时通知设计及监理工程师到场协商解决。 3、渠道土方开挖 (1)根据地形地质条件,土方采用机械开挖为主,人工开挖为辅的施工方法,挖方时边坡的坡度适当留有修坡余量20~30cm保护层,再用人工修坡、平底一次成型,满足施工图纸要求的坡度和平整度。 (2)半挖半填渠道基槽的开挖,先开挖基槽,并按设计预留足够厚度的土层,再将渠道两岸填方部分填筑至设计高程,然后修整基槽,达到设计要求,现场合理安排施工工序,使挖方土料尽可能就近用做渠体填方土料。 4、泡水 挖方段渠道每隔200m分段进行泡水,泡水时间不少于7天。 5、渠道土方填筑 工程所需填筑土料在指定土料场开采,土料挖装采用1m3挖掘机挖装,15T自卸车运输。在运输中将挖、装、运、卸四个环节紧密配合,组织好机械化作业施工,提高机械化利用率,保证正常施工和提高运输强度。 (1)卸料及铺填 渠基清理干净并且原基碾压合格后,即可进行渠道土方填筑。 1)渠堤填筑工艺流程:土料开挖-平料—碾压—检测。 2)渠体填筑采用“平起”法施工,放出渠堤内外边桩,并向内外边坡超宽50CM做为填筑履带宽度,以确保压实指标。 3)上渠土料上料厚度虚铺≤30CM,卸料时由专人指挥,平料根据填筑断面情况采用推土机平料,按顺序卸料,做到随卸随平。

人工土方开挖及回填施工方案

2人工土方开挖及回填施工方案 5.2.1人工土方开挖 人工开挖的主要施工工具为镐、锹及撬棍等。 (1)挖土施工放坡 根据现场察看,本工程土方为三类土。按施工规范规定,人工开挖基坑不超过1.5米,施工放坡比例确定为1:0.33。 (2)土方堆放与外运 可利用土方在开挖区外3米就近堆放,多余及不可利用的土方,项目部拟采用人力挑抬或用人力车进行土方外运。 (3)基坑排水 基础土方工程施工期间,项目部决定在每条轴线基坑旁采用人开挖一条排水沟,排水沟宽300mm,起点深为200 mm按0.5%的坡度进行施工,且为保证排水沟的顺利工作,排水沟边坡定为1:0.77。在排水中遇个别地势较高处,人工开挖集水井作为过度。 (4)挖土注意事项: 1、基坑土方开挖必须严格按施工方案进行,严禁超挖。 2、基坑四周不得任意堆放材料。 3、挖土过程中如出现土体较大位移,应立即停止挖土,分析原因,采取有效措施。 4、坑周围的地表水应及时排除。 5、开挖土方时应有足够的照明,电工应日夜值班。 (5)基坑下人坡道溜槽的搭设 等土方挖至一定程度后,就组织人员用竹笆,防滑木条,方木搭设下人坡道,坡度为1:2。(6)土方开挖质量要求和质量保证措施 1)土方开挖质量要求 1、主体部分开挖标高允许偏差±15cm。 2、边坡放坡允许偏差±25cm,但边坡不得挖陡。 2)土方开挖质量保证措施 1、开工前要做好各级技术准备和技术底工作。施工技术人员(工长)、测量人员要熟悉图纸,掌握现场测量桩及水准点的位置尺寸,同监理单位办理验桩、验线手续。施工要配备专职测量人员进行质量控制。 2、要及时复撒灰线,将基坑开挖下口线测放到基坑底。及时控制开挖土标高、做到5m扇形挖土工作面内,标高白灰点不少于2个。 3、认真执行开挖样板制,即凡重新开挖边坡坑底时,有操作技术较好的工人开挖一段后,经测量人员或质检人员检查合格后作为样板,继续开挖。施工人员换班时,要交接挖深、边坡、操作方法,以确保开挖质量。 4、开挖边坡时,尽量采用沟端开行,挖土机的开行中心线要对准边下口线。要坚持先修坡后挖土的操作方法。 5、土方开挖后,及时跟进浇筑砼垫层,并要注意成品的保护工作。 6、认真执行项目部制定的技术、质量管理制度。施工中要积累技术资料,如施工日记、设计变更洽商、验桩、验线记录等。 7、土方工程竣工后要绘制竣工图,质量检查人员检查评定工程质量等级。 5.2.2人工土方回填与夯实 (1)工艺流程: 基坑(槽)底地坪上清理——检验土质——分层铺土、耙平——夯打密实——检验密实度——修整找平——验收。 (2)施工方法 1、填土前应将基坑(槽)底或地坪上的垃圾等杂物清理干净,坑槽回填前,必须清理到基础底

2、土方开挖与回填工程专项施工方案

第一章基础工程概况及特点分析 1.1 工程名称与地址 1.1.1 工程名称:恒生汇金广场 1.1.2 工程地址:通州区兴东镇解放路西侧,二环路南侧 1.1.3 参建主体 1. 建设单位:南通恒生投资有限公司 2. 设计单位:南通四建集团建筑设计有限公司 3. 勘察单位:南通四建集团建筑设计有限公司 4. 监理单位:南京新华泰建设工程项目管理有限公司江苏省苏通建工项目管理有限 公司 5. 施工单位:南通长城建筑安装工程有限公司 1.2 设计特点 1.2.1 建筑规模 本工程建筑总面积86541m 2,多层混合1+5+1 结构,底层车库顶层阁楼。由南通恒生投资有限公司筹建,南通长城安装工程有限公司承建。工期为154天,要求2010年7月6日开工。该工程由南通四建院设计。 1.2.2 基础结构特点 1.2.2.1 基础类型 A. 基础采用载体桩基础,柱下钢筋混凝土承台; B. 3#楼基础采用墙下条形基础,天然地基; C. 根据地质勘察报告,人防工程基础采用筏板基础。 1.2.2.2 材料选用 A. 1#楼:基础、地下室及电梯基坑底板、侧板、地梁:C40抗渗砼(垫层:C15 砼);

B. 2#楼:基础、地梁:C35砼(垫层:C10砼);电梯基坑底板、侧板、基坑处地梁:C35抗渗砼(垫层:C15砼); C. 3#楼:0.000以下部分:C30砼; D. 人防:垫层(厚100mm C15素混凝土;底板混凝土C30,顶板、墙板、柱 等混凝土均为C35,抗渗等级为P6;混凝土中均掺微膨胀剂,微膨胀剂用量待业主定好品牌后再由设计人员定;外墙墙板中另加12mm聚丙烯合成纤维,用量为 0.8Kg/M 。 1.2.2.3 基础垫层(底板)面标高 A. 1#楼底板顶面标高为:-1.55 B. 2#楼垫层顶面标高为:-1.950 C. 3#楼垫层顶面标高为:-1.100 D. 人防底板顶面标高为:-4.400,局部为:-4.900 第二章基坑土方施工方案 2.1 开挖前准备 2.1.1 现场勘察:摸清工程实地情况,对现场地形、地貌、地质、水文、运输道路、临近建筑、地下埋设物、管线、水电供应等情况,了解地质勘察报告显示的相关情况。 2.1.2 报请相关部门做好定位放线的核验工作,完善各项手续。 2.1.3 进行土方平衡计算,落实余土去向。 2.1.4 办理相关申报手续,落实文明施工措施。 2.1.5 掌握天气情况,准备足够的基坑排水设备及护坡材料,尽可能避免雨天开挖基础。 2.2 土方开挖施工方法 2.2.1 根据土方量和工期要求,并考虑合理利用系数,同时考虑到工程施工特点,本工程每个部分先由一台0.8m3挖土机进行开挖,然后采用人工清理、修整,使之达到施工要求和

土方回填专项施工方案

美的时代城13#、14#、17#住宅楼及地下车库 土方回填专项施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁七局集团郑州工程有限公司美的时代城项目 2017年4月

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、施工部署 (2) 4、施工方法 (3) 5、成品保护 (6) 6、应注意的质量问题 (7) 7、机械使用安全技术规程 (8)

1、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《美的时代城设计施工图》 2、工程概况 邯郸美的时代城13#、14#、17#楼工程,位于邯郸市中华大街与南环路东南,南临支漳河,东临邯大路,西临左西街,由邯郸市美的地产有限公司开发建设,河北拓朴建筑设计有限公司设计,河北新隆基项目管理有限公司监理,中铁七局集团郑州工程有限公司承包。该工程集住宅用房、车库等功能。总建筑面积约57944.08万平方米。主楼地下均为2层,13#楼地上25层,14#楼地上27层,17#楼地上26层;剪力墙结构,筏板基础。 3、施工部署 3.1施工总体安排 回填土土料采用粘土。采用自卸汽车由场外运往现场从13#楼南侧出入口进场,基础周边回填土采用分层、分段沿基础周边形成台阶式的斜坡逐步回填到顶,地下室顶板按现场实际情况采用分层分区逐步完成回填土施工。 回填土压实工具采用机械碾压。 3.2施工程序 基坑底清理(地下室外墙、顶板防水层验收)——检验土质——分层铺土——分层碾压密实——检验密实度——修整找平——验收。

渠道土石方开挖施工方案

渠道土石方开挖施 工方案 1

南水北调中线一期工程总干渠陶岔~沙河南 (委托建管项目)方城段段第三施工标段 (合同编号:HNJ- /FC /SG-003) 渠道开挖方案 批准 审核 编制 中国水利水电第三工程局有限公司 南水北调中线工程方城段三标项目部 二〇一一年三月 1

目录 1.工程概况 .............................................................. 错误!未定义书签。 2.主要项目及工程量 .............................................. 错误!未定义书签。 3. 编制依据 ............................................................. 错误!未定义书签。 4. 施工布置 ............................................................. 错误!未定义书签。 5. 土方开挖 ............................................................. 错误!未定义书签。 5.1 开挖分区 ........................................................... 错误!未定义书签。 5.2 开挖施工程序 ................................................... 错误!未定义书签。 5.3开挖施工方法 ................................................... 错误!未定义书签。 6.石方开挖 .............................................................. 错误!未定义书签。 6.1开挖方案 ........................................................... 错误!未定义书签。 6.2爆破方案 ........................................................... 错误!未定义书签。 7. 土方平衡 ............................................................. 错误!未定义书签。 8.施工进度计划 ...................................................... 错误!未定义书签。 9. 资源配置 ............................................................. 错误!未定义书签。 10.土石方施工技术及质量控制措施.................... 错误!未定义书签。 11. 安全环保措施 ................................................... 错误!未定义书签。 2

土方开挖和回填施工方案

土方开挖和回填施工方案

四川省社会主义学院迁建项目 土方开挖回填施 工方案 四川省第一建筑工程公司 目录 第一节、工程概述 (1) 第二节、施工场地周围环境 (2) 第三节、工程地质 (2) 第四节工程范围及规模 (2) 第五节工程的主要特点 (3) 第六节主要施工方法和技术措施 (3) 第七节、土方施工平面布置图 (16)

第一节、工程概述 一、项目概况 1、项目名称:四川省社会主义学院迁建项目 2、建设地点:成都市金牛区瓦子村 3、建筑层数:7 层 4、主要结构类型: 框架结构 5、施工工期:500 日历天 二、建筑概况 本项目分为4 个子项:总图、1#楼(教学楼)、2#楼(学员宿舍及食堂)、3#楼(文体楼),均无地下室。 1#教学楼建筑高度为31.2 米,建筑面积10807.18m2,基底标高-4m;2# 楼由宿舍和食堂组成,宿舍建筑高度为22.3m,建筑面积:12462.27m2,食堂 建筑高度12.3m,建筑面积2820.96m ; 3文体楼建筑高度为14.05米,建筑面积4009.23m2。 三、结构概况 1、基础形式 本工程基础为独立基础。 2、混凝土强度等级 (1)梁(KL、WKL L)、板混凝土G。,楼梯Go。 (2)构造柱、圈梁、过梁C25,框架柱C30-C45O (3)基础垫层:C15。 第二节、施工场地周围环境

1、根据甲方提供的资料,本工程场地自然地坪标咼为+0.17m,独立基础 底标高为-4m?-4.5 m,根据地质要求需挖至持力层。施工前将对周边场地标咼作进一步复核。 2、该建设场地周围环境复杂,在基坑施工前将会同建设单位对周围建(构)筑 物、道路、管线等进一步核查, 避免基坑施工时破坏周围环境。 第三节、工程地质 1 、本工程依据四川省川建勘察设计院提供的《四川省社会主义学院迁建项目 岩土工程勘察报告》进行基础设计。本工程采用独立基础, 以稍密?中密卵石层为持力层,地基承载力特征值为FEakEE匡350kPa,当底板位于基坑开挖回填区域时,该区域填料应采用砂卵石回填。 2、根据四川省川建勘察设计院提供的《四川省社会主义学院迁建项 目岩土工程勘察报告》,地下水水位普遍在513.00m左右,局部最高地下水水位为513.7m,独立基础基底最低高程为514.7m,地下水位低于基底1m多,不采取降水措施。 根据四川省川建勘察设计院提供的《四川省社会主义学院迁建项目岩土工程勘察报告》 ,地基土层从上到下依次为杂填土、素填土、粉质粘土、沙土、松散卵石,下面是持力层,本工程基坑边坡采用自然放坡,局部沙土较厚的部位,采取特殊处理,或采用护壁喷浆处理措施。 第四节工程范围及规模 本项目分为4 个子项:总图、1 #楼(教学楼)、2#楼(学员宿舍及食堂) 3#楼(文体楼),均无地下室, 采用基坑大开挖方式, 总建筑面积30652.17m2, 总挖运土方预计47000m3。 第五节工程的主要特点

基坑土方回填详细施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

附件5 唐山新世界中心总承包工程 基坑土方回填详细施工方案 目录 一、工程概况 (3) 二、施工准备 (3) 2.1材料准备 (3) 2.2作业条件 (3) 2.3机具、劳力配备 (3) 三、施工工艺 (3) 3.1回填施工工艺流程 (3) 3.2回填方法及措施 (3) 四、质量要求 (6) 五、安全文明施工 (6)

一、工程概况 工程地下室结构外墙距护坡围护墙1400mm,在保证地下外墙、地下防水层、保护层、防白蚁工程及各预埋水、电管道等已检查完毕,并办好隐蔽验收手续,且结构已达到规定强度后进行土方回填施工。在回填土施工过程中应严格执行环境保护措施,对堆放土方进行覆盖,施工道路定期进行洒水丝润,防止扬尘及施工机械噪音。 二、施工准备 2.1材料准备: 为了保证回填质量及对外墙防水层的保护,本工程采用2:8灰土进行回填,采用就近外购置素土,回填压实系数为0.94,现场预留土中土质较好的砂石土或砂土,不得含有杂草、树根、垃圾等杂质,不得含有淤泥质土。含泥量不得超过5%,含水率为8~12%。石灰颗粒不得大于5mm,且不应夹有未熟化的生石灰块粒及其他杂质,也不得含有过多的水分。灰土为体积比,施工时严格控制执行配合比,拌和均匀一致,拌和好的灰土颜色要求一致,保证当天拌和的灰土当天用。 2#基坑土方回填施工时间为2012年12月20日~2013年4月15日,1#基坑回填时间为2013年3月15日~2013年5月10日,2#楼基坑回填土施工正处于冬季施工。灰土不得有大于5cm以上的冻土块,并且对当天回填的素土用棉被及草帘子进行覆盖保温,以防过夜冻胀,如有冻结部位必须挖除后重新回填。5#楼及售楼处管网回填应先进行。 2.2作业条件: (1)基坑基底的垃圾、建筑废料、泥土等已清除干净,所有准备工作己按设计要求完成或处理好,并按规定程序办好验收手续。 (2)地下室外墙脚手架及脚手板等周转料已拆除完毕,地下外墙、地下防水层、保护层、防白蚁工程及各预埋水、电管道等已检查完毕,并办好隐蔽验收手续,且结构已达到规定强度。 (3)基坑内回填士时,应将填区内的积水和有机杂物等清除干净后进行。 2.3机具、劳力配备: (1)装运土方机械:自卸汽车5辆,铲土机2辆。 (2)一般机械及劳力:每20m一段劳动人数30人,小推车10辆,铁锹15把,蛙式打夯机3台。 三、施工工艺 3.1回填施工工艺流程 基坑清理→材料检验→拌土→分层铺土、耙平→分层回填→夯打密实→环刀取样→修整找平验收。 3.2回填方法及措施

渠道施工方案68 96

渠道工程土方开挖施工方案 渠道工程土方开挖施工方案 1 概述 1.1工程概况 渠道属半挖半填渠道,为1级建筑物。渠堤顶宽7m,两边设运行维修道路,路面宽5.0m,左岸为沥青混凝土路面、右岸为泥结碎石路面,背水坡地面4m范围内设绿化带,绿化带以外视需要设排沟。渠道底高程EL25.08m~25.00m;顶高程65+040m之前为EL32.60m,之后为EL40.00m; 64+181~66+200渠段底宽 60.0m、渠坡1:3,采用C 20W 6 现浇混凝土衬砌(衬砌厚度渠底8㎝、边坡10㎝);

桩号66+200~67+230渠段(位于汉江干堤以外)底宽65.0m、渠坡1:3.5,边坡及66+200~66+500段渠底采用C 膜袋混凝土护砌20cm。 20 渠道工程土方开挖施工内容包括:倒虹吸到出水闸段明渠开挖、汉江堤到民渠开挖、民堤外渠道开挖。 主要工程量见表1-1 表 1-1 土方开挖工程量表 1.2 工程地质特性 干渠64+181~66+200渠段设计渠底板高程约EL25.10m,为砂基浅埋段。本段地下水位接近于渠道的设计和校核水位,地下承压水与汉江水互为补给。渠道开挖后,承压含水层上覆粘性土层厚度较薄,渠道施工时在下伏承压水的作用下,渠道底板粘性土层可能被击穿而产生基坑突涌问题;干渠66+200~67+230渠段设计渠道底板高程约EL25.00m,为砂基段。地下承压水与汉江水互为补给,本渠段渠坡多出露砂壤土、粉细砂层,渠底出露砂层,施工时砂壤土、粉细砂层会产生严重渗漏和渗透变形问题。 1.3 施工特点 (1)渠道开挖长度长,共有3Km,渠道征地范围有限,施工用电、施工道路布置难度大; (2)渠道开挖方量大,工期紧张,开挖强度高,运距远。 (3)汉江堤外渠道采用吹填开挖施工,可以加快施工,减少施工干扰。 2 施工规划 2.1 施工道路布置 本标土方填筑施工道路主要利用场内现有交通及新建场内施工道路。场内现有道路有汉江干堤、兴隆河堤路;新建施工道路有施工主干道、施工次干道、场内扩建道路以及明渠出口下游50m处跨兴隆河临时贝雷桥。

土方开挖和回填施工方案

土方开挖和回填施工方案 1、基础清理 基础清理视具体情况采用挖掘机、推土机、风镐、人工清理等,清理详细要求如下: 1.1基础清理工作应遵循先坡顶后坡面、自上而下的原则,当采用其它方法进行施工时,应采取有效的质量保证措施,。 1.2进行基础清理时,应将清基范围内个各种建筑物全部拆除。所有树木、草皮、树根、乱石、坟墓、腐植土等均应清除。 1.3清基过程中,可将可用之物按不同用途分别堆置适当位置,严禁将清理出的草坪翻面堆放在清基范围之内,以免造成质量事故。清基开挖、清除的弃土、杂物、废渣等,应运至指定的地点堆放。 1.4当基础清理过程中发现裂缝、滑动面等地质缺陷时,应采取以下措施: (1)作好现场记录并及时报告; (2)检索和收集汛期险情资料,并与现场情况进行对照,尽可能查出该部位事故产生的原因和发展的经过,了解当时处理险情时所采用的办法,查明汛期临时处理时回填和灌注的材料; (3)会同项目法人、设计、监理工程师查明原因,及时提出处理措施报监理站审批后执行。 1.5清基过程中要认真做好排水工作,保证清基工作面上无积水;并要求做好水井和泉眼的堵塞工作。 1.6基础清理的坡度应满足设计要求,一般粘性土及湿陷性黄土土岸坡清理坡度不陡于1:1.5,坡面清除后,其物理力学性质应符合设计要求。 1.7基础清理工作面的范围,一般要求应大于设计清基边线30~50cm。基础清理的深度应严格按设计要求控制。 1.8清理过程中堤身上的淋沟、冲沟及坑洞等应及时进行处理,对于延伸较长较深的堤身缺陷应及时进行回填。 1.9对淤泥、均匀中细砂,砂砾、湿陷性黄土及节理裂隙发育透水性较大的基础,其处理方式应根据设计要求进行。 1.10基础清理完毕后,应及时进行施工测量,主动配合监理工程师进行地形测量复核和验收工作,尽快进入下一工序施工。

土方回填施工专项方案 P18

一.工程概况 本项目位于常德市屈原公园改造项目第二标段,属滨水休闲区,有紫坛休闲吧、桂舟清咖、亲水平台与游船码头工程,此施工方案是桩基基础施工部分,基础地质与现场情况如下: 1.地质情况:淤泥:灰黑色,主要是粘性土组成,含有有机质,有异味,干强度及韧性中等,厚度0.8m- 2.3m;粉质粘土:黄褐色,主要粘性土组成,稍有光泽,无震荡反应,干强度及韧性中等,厚度: 3.5m-5.0m;圆砾:黄褐色,灰白色,主要成分石英质及砂岩质,粒径一般大于2mm,级配较好,含少量粘性土和细砂,饱和,中密。 2.淤泥深度:根据地质报告点ZK37、ZK43、ZK44堪布点接近本工程施工部位,其钻孔柱状图所得淤泥厚度分别如下:2.3m、0.6m、0.8m,取其平均厚度为1.23m。 3.现场实测标高:湖面黄海标高为31.6;湖底黄海标高为30.0;打桩操作平台需要高出湖面1m,黄海标高为32.6;因此素土回填厚度为3.33m,表层砖渣回填厚度为0.5m(表层用于桩机承载),回填总厚度为3.85m;经测量需要填土面积为3537.86㎡;填土临水边线全长287.39m,全部从护城湖驳岸边延伸至湖面。 根据以上地质与现场实际情况对紫坛休闲吧、桂舟清咖、亲水平台与游船码头基础土方回填施工方案如下: 二.施工前的准备工作 施工组织机构及人员配置全部到位,并进行全面的技术交底。机械设备、测量仪器全部到场,并做好检修工作。 1.施工的目的 首先通过回填给紫坛休闲吧、桂舟清咖、亲水平台与游船码头的桩基础工程施工提供施工作业面,同时也给打松木桩与土袋围堰提供了工作平台。 2.施工前准备 1、测量准备工作 1.1测量仪器的校准 进场前,已将水准仪和全站仪交有资质的单位进行校核,并出具校准合格报告。 1.2导线水准点的测量依据 根据已批复的导线、水准点复测结果,对首件段进行施工测量。 3.施工设备和现场情况 3.1在施工现场左右两侧修建施工便道,用来满足施工所需的土方量及施工机械的进出。 3.2准备供电设备和抽水机械。 三、施工工艺流程

基础土方回填施工方案

河北省福利彩票数据中心工程 基础土方回填 施工方案 编制: 审核: 审批: 河北建工集团有限责任公司 HEBEI CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 二○一○年月日

1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2材料及施工机具准备 (4) 4.主要施工措施 (4) 4.1施工工艺 (4) 4.2主要施工措施 (4) 5.质量保证措施及标准 (5) 5.1质量保证措施 (5) 6.成品保护 (6) 7.安全措施 (6)

1.编制依据 1.1本工程施工图纸 1.2 本工程施工组织设计 1.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 2.工程概况 2.1本工程结构类型为框架剪力墙结构,地上十七层,地下两层。基础采用梁板式筏型基础。 3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1技术人员向回填土工进行详细的技术交底。 3.1.2注意收听天气预报,掌握天气变化,合理组织人员施工。 3.1.3做好土壤夯实取样试验的准备工作。 3.1.4回填前应在墙、柱上做好分层回填水平标志布置。 3.1.5回填前应将杂物、垃圾、零散用具清理干净,排除积水。

3.1.6回填前对基础结构进行检查验收并办理隐检手续。 3.2材料及施工机具准备 3.2.1回填土宜优先采用基坑中挖出的原土,粒径不大于50mm,回填土不得含有杂物、淤泥、淤泥质土和建筑垃圾。 3.2.2主要机具 主要机具一览表 4.主要施工措施 4.1施工工艺 4.1.1基坑底地坪清理–检验土质–分层铺土、耙平- 分层夯实–检验密实度–修整找平验收 4.2主要施工措施 4.2.1土方回填前应清楚基底的垃圾杂物、抽除基坑积水,且经过检查验收做好隐检记录。 4.2.2检验土质:回填土采用素土,优先利用基坑中挖出的原土,检验回填土料的种类、粒径、有无杂物,是否符合规定,以及土料的

渠道土方回填、开挖、建筑物、浆砌石砌筑施工方案.doc

渠道土方回填施工方案 (1) 施工准备工作: ①技术准备:先进行原始桩位复测、渠道填方坡脚线、中线放样报验、征地红线放样、填方断面复测、回填土压实试验、编制填土施工方案、选择有代表性地段作为填土施工试验段。 ②机械设备准备:所有用于土方回填工程的机具设备(压路机、自卸运输汽车、洒水车、推土机、挖掘机以及用于检测填土密实度的环刀、灌砂筒等配套设备)必须在开工前运至施工现场,并保持良好状态。 ③人员准备:成立土方回填工程工地管理机构,配置一名工程师,一名机械工程师,一名测量技工,两名土工实验员。所有机械车辆操作工人均按“三班制”配齐人员,设置一个工班配合填方渠堤刷坡及流水槽坡面刷坡。 (4) 质量控制和质量检测技术措施 ①填土边坡控制 由填土坡脚线起用坡度尺架控制填土边坡,填筑时,随着填方高度的不断增加每填高1.0m,恢复渠道中心线并检测填筑宽度,采用机械压实时,渠道填方至少超宽0.5m并碾压到边,方能保证刷坡后坡面密实度达标,消除坡面土松散、贴坡等质量隐患。 ②铺料厚度控制 施工中要严格控制铺料厚度按规范要求,卸料处应备有层厚标尺,以控制铺料。每一填筑层碾压后,要按方格网进行高层测量,据此检查填筑层厚。 ③干容重控制 在每个填筑部位上,每层随机取一组(3个试样),干容重取3个试样的平均值,干容重低于设计值的98%以下者,全部返工重做。 ④质量检测 现场采用环刀法或灌砂法检测压实密度,其它土工实验由监理指定的实验室进行,主管工程师要经常跟踪检查工序操作质量,搞好“三检”制度,对填筑材料,含水量,填土干容重,填筑厚度等要严格检查,发现不合格点及时纠正处理,使工序质量管理处于受控状态。

基坑土方回填施工方案

基坑土方回填施工方案 回填土,基坑周围的回填土压实无法采用大型土方压实机械,主要依靠蛙式打夯机进行夯实,边角部位无法使用蛙式打夯机时可用电动立式打夯机。 施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等,合理地确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数;其参数应通过压实试验来确定。 回填前应对基础、地下防水层、保护层等进行检查验收,并且要办好隐检手续。 其基础混凝土强度应达到规定的要求,方可进行回填土。 施工前,应做好水平标志,以控制回填土的高度或厚度。如在基坑(槽)或管沟边坡上,每隔3m钉上水平板;室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上钉上标高控制木桩。 填土前应将基坑(槽)底或地坪上的垃圾等杂物清理干净;回填前,必须清理到基础底面标高,将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。 检验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填土的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填土的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。 回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为250mm;人工打夯不大于200mm。每层铺摊后,随之耙平。 回填土每层至少夯打三遍(具体根据试验确定)。打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。 深浅两基坑(槽)相连时,应先填夯深基础;填至浅基坑相同的标高时,再与浅基础一起填夯。如必须分段填夯时,交接处应填成阶梯形,梯形的高宽比一般为1∶2。上下层错缝距离不小于

1.0m。 基坑(槽)回填应在相对两侧或四周同时进行。基础墙两侧标高不可相差太多,以免把墙挤歪;较长的管沟墙,应采用内部加支撑的措施,然后再在外侧回填土方。 回填房心及管沟时,为防止管道中心线位移或损坏管道,应用人工先在管子两侧填土夯实;并应由管道两侧同时进行,直至管顶500以上时,在不损坏管道的情况下,方可采用蛙式打夯机夯实。在抹带接口处,防腐绝缘层或电缆周围,应回填细粒料。 回填土每层填土夯实后,应按规范规定进行环刀取样,测出干土的质量密度;达到要求后,再进行上一层的铺土。 修整找平: 填土全部完成后,应进行表面拉线找平,凡超过标准高程的地方,及时依线铲平;凡低于标准高程的地方,应补土夯实。 3.4.2应注意的质量问题 未按要求测定土的干土质量密度: 回填土每层都应测定夯实后的干土质量密度,符合设计要求后才能铺摊上层土。试验报告要注明土料种类、试验日期、试验结论及试验人员签字。未达到设计要求部位,应有处理方法和复验结果。在施工中认真执行规范的有关各项规定,并要严格检查,发现问题及时纠正。回填土夯压不密: 应在夯压时对干土适当洒水加以润湿;如回填土太湿同样夯不密实呈“橡皮土”现象,这时应将“橡皮土”挖出,重新换好土再予夯实。回填时应在相对的两侧或者四周同时均匀进行。 3.4.3成品保护 要对钢筋混凝土的棱角进行保护,防止被蛙式打夯机损坏。室外防水卷材外的保护层完好,损坏后应立即补贴。

渠道土方开挖施工方案

目录 一、工程概况 (3) 1.1工程简介 (3) 1.2自然条件 (4) 1.3 渠道工程地质 (4) 1.4 施工条件 (5) 1.5施工用电 (5) 1.6土方平衡及渣场规划 (5) 1.7主要工程量 (5) 二、编制依据 (5) 三、渠道土石方施工 (6) 3.1施工程序 (6) 3.2主要施工方法 (6) 3.3开挖施工工艺 (7) 四、质量控制措施 (10) 4.1土方施工质量控制措施 (10) 4.2工程质量事故的分析与处理 (11) 4.3质量管理措施 (12) 五.资源配制 (12) 5.1主要施工机械设备配置 (12) 5.2主要人员配制 (13) 六.安全文明施工及环境保护措施 (13) 6.1安全施工 (13)

6.2文明施工 (14) 6.3环境保护措施 (16)

红岭灌区东干渠明渠工程施工方案 一、工程概况 1.1工程简介 红岭水利枢纽总库容 6.62 亿 m 3 ,有效库容 4.68 亿 m 3 ,是以灌溉、防洪为主,具有供水、发电功能的综合利用水利枢纽工程。红岭灌区工程则是该枢纽的配套项目,主要任务是农业灌溉、城乡供水和农村人畜供水。红岭灌区工程为红岭水库的配套工程,红岭灌区位于海南岛东北部,东面临海,西面、南面与本岛腹地接壤。西北以南渡江为界,西南以万泉河为界,灌区位于北纬19°18′~20°02′,东经 110°00′~110°54′之间,南北长100km,东西长约 70km。 灌区范围包括海口市美兰区、琼山区、文昌市、琼海市、定安县、屯昌县等 5个市县共 58 个乡镇和国营农场(含航天发射基地)。灌区范围内总土地面积5840km 2 。灌区工程由总干渠、东干渠系统及西干渠系统组成,包括一条总干渠、两条干渠(东干渠、西干渠)、三条分干渠(琼海、重兴、文教分干渠)以及 34条支渠等;总干渠从渠首电站取水后,沿万泉河左岸布置,后折向西北到达加玉村北侧,分水进入东干渠和西干渠两个灌溉系统。 总干渠起点设计水位为132.66m,渠末设计水位为 125.29m;设计灌溉面积为 145.48 万亩,其中从渠道提水灌溉面积为7.3万亩,自流灌溉面积为138.18万亩。设计流量为45m 3 /s,加大流量 51.75m 3 /s。东干渠渠首设计流量为 40.00m3/s,西干渠渠首设计流量为6.00m3/s,琼海分干渠首设计流量为 3.13m3/s,重兴分干渠首设计流量为5.53m3/s,文教分干渠首设计流量为 8.57m3/s。总干渠从渠首电站取水后,沿万泉河左岸傍山布置渠道,利用隧洞穿过并桶岭,再经南久村农场跨青梯河后向东北至总干渠末端进入灌区,全长 16.313km。总干渠末端分东、西干渠分别控制东西灌域,西干渠通过良坡、深田、大田、加乐潭等支渠及斗渠向西灌域配水,并向现有水库补水,全长 28.027 公里;东干渠全长 145.93 公里,设琼海、重兴、文教 3 条分干渠,20 条支渠、2 条水库补水渠、1 个水库补水口及 15 条干斗等 42 个分(补)水口。本工程第5标段为桩号118+913~145+930段是2#倒虹吸进口首端至退水闸末端段,全长 27.017km,设计流量为 6.5~4.7m3 /s,加大流量 7.8~5.88m 3 /s。本段渠系共布置有渡槽 5 座、暗涵 1 座、倒虹吸 1 座、节制闸 1 座、泄水闸 1 座、分水闸5 座等渠系建筑物。

土方回填专项施工方案

土方回填专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:南通建工集团股份有限公司 编制时间:年月日

目录 一、概况 (3) 1.1. 工程概况 (3) 1.2设计概况 (3) 1.3根据地质勘察报告 (4) 1.4施工策划 (5) 1.5编制依据 (6) 二、施工现场平面布置图及施工道路设计 (6) 三、土方回填冬季施工措施.................................. 错误!未定义书签。 四、土方回填施工顺序与工艺 (6) 1、回填顺序: (6) 2、施工准备 (6) 3、车辆道路的选择 (7) 4、土方回填操作工艺 (8) 5、回填顺序 (9) 6、技术保证措施 (8) 五.土方回填施工进度计划 (9) 5.1土方回填施工进度计划编制说明 (9) 5.2施工计划实施保证措施 (9) 5.3施工进度计划 (10) 六、质量安全环境措施 (10) 1. 质量管理措施 (10) 2.夜间施工技术措施 (11) 3.安全管理措施 (11) 4.保洁措施 (12) 七、项目管理组织体系及各部门职责 (13) 7.1项目管理组织机构 (13) 7.2主要管理人员 (13)

土方回填专项施工方案 一、概况 1.1.工程概况 项目名称:金佰利(天津)新建个人护理用品工厂一期项目 项目建设单位:金佰利(天津)护理用品有限公司 项目管理公司:生特瑞(上海)工程顾问有限公司 项目设计单位:机械工业第六设计研究院有限公司 项目监理单位:天津开发区泰达国际咨询监理有限公司 项目施工单位:南通建工集团股份有限公司 金佰利(天津)新建个人护理用品工厂一期项目位于天津市空港经济开发区,经三路、纬六路、经四路、纬五路,所围地块。由金佰利(天津)护理用品有限公司开发建设。本项目一期工程,分别为1#原材料仓库、1#生产联合厂房和1#物流中心、1#2#门卫、垃圾站、自行车棚,其中1#生产联合厂房包括消防水池。1#生产联合厂房占地面积24360.75㎡建筑面积为34122.18㎡;1#原材料仓库占地面积约为11748.39㎡,建筑面积为,11842.45㎡,1#物流中心占地面积11801.44㎡,建筑面积12393.71㎡,1#门卫室总长度16.525m,总宽度9.9m,建筑物占地面积129.5㎡,建筑面积105.27㎡。2#门卫室总长度8.85m,宽度8.9m占地面积为68.38㎡,建筑面积56.02㎡。 各建筑物如下表: 1.2设计概况 1#生产联合厂房占地面积约为 24360.75平方米,建筑面积约为34122.18平方米,车间建筑高度(室外地坪至女儿墙)14.1米;建筑物长度为173.48米,宽度为 147.15米,

基坑土方回填专项施工方案样本

表A17-1 施工组织设计封面 基坑土方回填专项施工方案 施工组织设计 工程名称: 抚松广泽果松小镇国际度假区A-8-1建设项目D#楼施工单位( 章) : 吉林省宇信建筑工程有限公司 技术负责人: 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间: 年 8 月 11 日 表B.001施工组织设计/( 专项) 施工方案报审表

专项施工组织设计审批表

基坑土方回填专项施工方案 第一章、工程概况 1.1、工程概述 工程名称: 抚松广泽果松小镇国际度假区A-8-1建设项目D#楼 工程地点: 白山市抚松县松江河镇果松村南侧 工程规模: 建筑面积: 13272㎡, 层数为9层, 总高为 32.7米, 结构形式: 框架结构, 钢筋混凝土独立基础。 建设单位: 抚松广泽房地产开发有限公司 监理单位: 吉林省吉林轻工业设计院有限公司 设计单位: 吉林绿地興合建筑设计有限公司 勘察单位: 吉林省共创土木工程有限责任公司 施工单位: 吉林省宇信建筑工程有限公司 第二章、编制依据 2.1、抚松广泽果松小镇国际度假区A-8-1建设项目D#楼的施工图纸; 2.2、 2、吉林省共创土木工程有限责任公司的《抚松广泽果松小镇国际度假区A-8-1建设项目D#楼建设项目岩土工程勘察报告》; 2.3、现场实际环境情况。 第三章、施工准备工作 3.1、施工道路畅通: 水电送至现场, 配置好电柜、电箱, 安装好临时照明。 3.2、基坑周围设安全警示标志, 作好安全保护措施。 3.3、清理基坑底建筑垃圾如木枋、多层板、塑料等; 对于基坑积水提前抽水, 清除干净积水、淤泥等杂物。 3.4、由于回填土时间在秋季, 故应备好彩条布、塑料薄膜等防水材料。 3.5、材料及主要机具: 3.5.1、施工图纸: ”±0.000m以下回填土用原土回填施工应均匀对称进行, 分层夯实, 含水率控制在5.1%以内, 压实系数不应小于0.94。”, 故回填土利用基坑中挖出的土, 但不得含有有机杂质; 使用前应注意控制土粒径不大于50mm。

渠道工程施工方案

目录 一、编制依据 (2) 1.1依据 (2) 二、工程概况 (2) 1.1工程简介 (2) 1.2工程特征 (2) 1.3工程地质 (3) 1.4主要工程数量 (3) 三、施工部署 (3) 3.1组织机构设置 (3) 3.2人员及机械准备 (4) 3.3施工计划安排 (6) 3.4施工临时设施布置及规划 (7) 四、施工方案 (7) 五、施工方法及工艺 (7) 5.1土方开挖 (7) 5.2渠道填筑 (9)

5.3砂砾石垫层 (11) 5.4砂浆垫层 (11) 5.5两布一膜施工 (12) 5.6渠道混凝土 (13) 5.7矩形槽工程 (15) 六、质量保证措施 (19) 6.1渠道施工质量保证措施 (19) 6.2两布一膜铺设 (21) 6.3混凝土 (23) 6.4钢筋 (25) 七、安全保证措施 (25) 7.1建立健全各项安全制度 (25) 7.2施工现场安全措施 (26) xxxxx北岸干渠五标 A 55+257.909~57+250段渠道分部工程编码:A 5

一、编制依据 1.1依据 依据水利部xx维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院《xxx拦河引水枢纽及北岸干渠工程技施图》相关要求编制。 二、工程概况 1.1工程简介 xxxxx拦河引水及干渠工程位于xxx县与xxx县交界的xxx干流段,工程地点处在东经80 °26 ’~81 °43’、北纬43 °39 ’~44 °06’.工程由xxx拦河引水枢纽、干渠(长128.189km)、总干渠(长9.11km)及灌区分干渠组成。 本标段为xxx干渠第x标段,起点坐标为X=4872411.367,Y=524089.985;末端坐标为X=4870306.127,Y=507030.614。相应桩号为55+257.909~73+459.445,总长18.201km。 1.2工程特征 55+257.909~57+250段渠道分部工程由两部分组成, 55+257.909~55+400.361段为矩形槽,55+497.611~55+742.585、55+932.585~57+250段为渠道工程。桩号范围内的55+400.361~55+497.611段为一分干闸(3#节制退水闸)、55+742.585~55+932.585段为xxx渡槽作为单独的分部工程。 矩形槽纵坡为1/2200;渠道纵坡为1/10000。矩形槽底宽6.2m,净高4.8m,底板混凝土厚0.8m,侧墙厚度由底至顶为0.8m渐变到0.5m。55+497.611~55+742.585渠道底宽4m,渠深4.7m,边坡1:2.渠道边坡和底板采用C20F200W6现浇混凝土板衬砌,板厚10cm。混凝土板下为两布一膜(膜厚0.6mm)的防渗层,膜下部设3cm 厚M10砂浆垫层。底板按2.0×2.5m分缝,边坡按2.5×2.5m分缝,缝宽2cm。渠道横向每隔47.82m设置一道0.3×0.3m隔梁,采用C20、F200、W6现浇砼。衬砌板竖

土方开挖回填专项施工方案

目录 一、工程概况--------------------------------------------------------------------------------------- 2 二、编制依据--------------------------------------------------------------------------------------- 3 三、施工准备--------------------------------------------------------------------------------------- 5 四、工艺流程--------------------------------------------------------------------------------------- 6 五、土方回填--------------------------------------------------------------------------------------- 9 六、协调管理------------------------------------------------------------------------------------- 16 1、控制好人员、机械,确保开挖工序的稳步进行,施工员做好测量放线,控制好边坡的稳定,由专职安全员组织人员及时检查安全情况,边坡稳定情况由专业检测单位全天候检测,并及时上报检测数据。 2、现场协调由施工负责人负责,主要协调土方开挖和土方外运及安全文明施工落实。 3、工期:依据桩基础竣工时间紧密安排布置。----------------------------------- 16 七、应急措施及注意事项---------------------------------------------------------------------- 16 1、应急措施 在基坑开挖期间,设专人检查基坑稳定,发现问题及时能报有关施工负责人员,便于及时处理。 在施工中如发现局部边坡位移较大,须立即停止挖掘,及时进行处理方案。 如施工过程中发现水量过大,及时增设井点处理。 2、注意事项 坑边不得堆积弃土,不得堆放建筑材料、存放机械、水泥罐及行车。基坑边外部荷载不得大于15kpa. 坑边不得有常流水,防止渗水进入基坑及冲刷边坡,降低边坡稳定。 八、基坑四周的安全围护 采用48钢管连接做护栏,立杆打入土层中深400mm以上,基脚用素砼浇实,间距2000mm,高1200mm,上下用涂有黄黑色漆的钢管连接,并用密目网

相关文档