第五章施工平面布置和临时设施布置

5.1 施工现场场地条件

本工程位于巢湖市第一人民医院院内,拟建建筑的西侧是巢湖北路,北临住院部大厅,该处属于市区地段,交通较为方便。交通运输可利用巢湖北路市区道路,施工主要出入口位于西侧和南侧,物料进出场非常方便。施工场地已围蔽,挖孔桩已完成,土方已开挖大部分,临基坑面的旧建筑处已做了少部分支护,施工场地已平整。

5.2 施工平面布置原则及依据

5.2.1 布置原则

为保证施工现场布置紧凑合理、现场施工顺利进行,施工平面布置原则确定如下:

1、平面布置采用生产、办公、生活分区的原则布置。

2、遵守地下施工阶段、主体施工段与装饰装修施工阶段平面布置最小变动的原则。。

3、合理布置起重塔吊和电梯,规划好施工道路和场地,减少运输费用和场内二次搬运。

4、布置符合现场卫生、安全防火和环境保护等要求。在场地空隙地带进行绿化、植花种草,开创文明施工新格局,按照以人本的原则,合理安排职工的生活及文娱活动场所,创建文明工地。

5.2.2布置依据

1、现场红线、临界线、水源、电源位置,以及现场勘察成果。

2、总平面图、基础承台施工图、建筑平面、立面图。

3、总进度计划及资源需用量计划。

4、总体部署和主要施工方案。

5、安全文明施工及环境保护要求等。

5.3 施工现场总平面布置与管理

5.3.1 总体布局

1、现场围护:按照甲方提供的现场可使用平面图设置现场临时围护,把施工现场与外部分开,形成一个安全的施工生活环境。临时围护部分拟采用夹心彩钢板围护,按照省市有关文明工地要求及市政临设要求进行围护结构外型装修,达到现场文明施工的要求。

2、现场道路设置:根据甲方提供的现场可使用平面图及施工临设计划,拟在现场铺设临时道路(具体位置见平面布置图),道路边缘修排水沟,保持施工路面清洁畅通,无积水。

3、用水布置

上水布置:工地临时供水主要包括生产用水、生活用水和消防用水三种。将建设单位提供的给水管分级沿道路、基坑周边布置,具体详平面布置图。

下水布置:沿施工道路边设置排水沟,排水沟截面尺寸为300mmX300mm,并每隔30~50m左右设一个沉淀池,沉淀池尺寸为800mmX800mmX800mm,排水沟设5‰排水坡,排水沟上设置钢筋篦子,现场污水经处理后,所有积水由污水管道排出。

4、用电布置:临时用电由变压器接出,电缆线沿基坑周边布置,然后由总电缆线接出电箱,设置二级配电箱,供施工的各种用电。

5、机械设备设置:按施工平面布置图设置塔吊、施工电梯等。

6、临时设施布置:设置职工宿舍生活区、现场办公区等。

7、材料堆场设置:现场设置钢筋堆放场,木材堆放场、砂石料场、水泥库及临时仓库等材料堆场。所有的材料堆放场均进行硬化或半硬化处理,水泥库地坪利用砼预制板架空铺设,其上加垫双层油毡,进行防潮通风处理;砂石料场利用平整地面浇筑砼,并用370砖墙进行分隔;钢筋堆放场内砌筑30cm高的370厚砖墙

数道,每道砖墙间隔4m,进场后的钢筋或加工的成品钢筋均堆放于砖墙上,防潮防锈。所有的现场材料必须分类堆放整齐,并挂牌标明材料名称、进场日期、使用部位等,便于追溯。

5.3.2 施工临时用水

1、工地临时供水主要包括:生产用水、生活用水和消防用水三种。生产用水包括工程施工用水、施工机械用水。生活用水包括施工现场生活用水和生活区用水。

2、供水主管管径的确定:

(1)施工用水量计算公式:

q1=K1ΣQ1.N1/(T1 .t) ×K2/(8×3600)

q1——施工用水量(L/S)

K1——未预计的施工用水系数(1.05 —1.15)

Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示)

N1——施工用水定额

T1——年(季)度有效作业天数

t——每天工作班数

k2——用水步均衡系数

(2)工程实物工程量及计算系数确定

现Q1主要以混凝土工程量为计算依据,结构混凝土实物工作量暂按12000立方米计算,采用商品混凝土,混凝土养护用水定额取450升/立方米,现场其他施工用水定额取250升/立方米;拟定结构及前期阶段施工工期暂定为210天;每天按照1.5各工作班计算;因此:

K1=1.1

Q1=12000立方米

N1=700 升/立方米

T1=210天

t =1.5班

k2=1.5

(3)工程用水量计算

q1=K1Σ Q1.N1/(T1 .t) ×K2/(8×3600)

=1.1×(12000×700)/(210×1.5)×1.5/(8×3600)

=1.39L/S

(4)总用水量计算:

假设该工地同时发生火灾的次数为一次,则消防用水的定额为10—15L/S,取 q= 10L/S (q4——消防用水施工定额)∵ q1=1.39< q2= 10L/S

∴计算公式:Q= q2

Q= q4 =10L/S

(5)供水主干管管径计算公式

D=√4Q/(πv.1000)

其中:D——水管管径(m)

Q——耗水量(m/s)

V——管网中水流速度(m/s)

(6)消防主干管管径计算

D=√4Q/(πv.1000)

=√4×10/(3.14×2.5×1000)

=0.0714m

其中:根据消防用水定额:Q=10L/s

消防水管中水的流速经过查表:V=2.5m/s

根据消防管理的有关规定,消防用管的主干管管径不得小于100mm,因此,消防供水主干管的管径确定为100mm。

(7)施工用水主干管管径计算

D=√4Q/(πv.1000)

其中:D——水管管径(m)

Q——耗水量(l/s)

V——管网中水流速度(m/s)

其中:耗水量Q经过前面计算:Q=1.39L/S

管网中水流速V经过查表:V=1.5米/秒

D=√4Q/(πv.1000)

=√4×1.39/(3.14×1.5×1000)

=0.034m

采用50mm水管

(8)给水主干管确定:

考虑施工用水及消防用水采用同一管线供水,因此根据消防用水的有关管理规定,供水水管管径确定为100mm,以满足消防及施工用水使用。

3、为了防止工地停电停水,在施工现场应设生活、消防蓄水池和施工蓄水池。

5.3.3 施工临时用电

1、总用电负荷计算:

(1)施工用电高峰期分析

由于本工程存在地基基础工程与结构工程,结构工程与装修工程同期施工的状态,通过计算施工用电高峰期出现在结构工程与装修工程同期施工阶段,因此按照该交叉施工阶段机械配备情况进行施工现场临电用量计算。该交叉阶段出现的主要施工机械见下表:

第五章    施工平面布置和临时设施布置

第五章    施工平面布置和临时设施布置

则动力用电总功率为235.2kw,焊接设备总功率290kw。生活照明总功率取动力用电总功率的15%,为35.3kw。

(2)总用电负荷计算公式:

P=K1×P1+K2×P2+K3×P3 (P1:动力总功率、P2:焊机总功率、P3:照明总功率)

其中:

K1——动力需要系数,一般为0.4-0.6;

K2——焊机需要系数,一般为0.5-0.6;

K3——照明需要系数,一般为0.8-1.0;

P1=235.2KW

P2=290KW

P3=35.3KW

P=K1×P1+K2×P2+K3×P3

P=0.6×235.2+0.5×290+0.8×35.3=314.4(KW)

S=P/COSΦ (S容量、P功率、COSΦ功率因数)

S=314.4/0.85= 369.9KVA≈400KVA

故需要提供400KVA变压器可满足施工用电。

5.3.4 施工总平面布置管理

1、管理原则:根据施工总平面布置及各阶段布置,以充分保障阶段性施工重点,保证进度计划的顺利实施为目的。在工程实施前,制订详细的大型机具使用及进退场计划,主材及周转材料生产、加工、堆放、运输计划,同时制订以上计划的具体实施方案,严格执行、奖惩分明,实施科学文明管理。

2、管理体系:为了在施工场地有序地组织现场的平面及立体交叉作业,做到文明施工,由项目部负责施工现场总平面的使用管理,并统一协调指挥。建立健全调度制度,根据工程进度及施工需要对总平面的使用进行协调和动态管理.

3、在砂石料场及大门出入口处硬化地面,设置排水明沟,雨水、废水及时排向临时滤坑流入下水道,搅拌机、砼泵冲洗水设置沉淀池,经沉淀后流入市政管网。

4、施工现场的水准点、轴线控制桩、埋地电缆、架空线路均设置醒目的标识,并加以保护,任何人不得损坏、移动。

5、凡进入现场的设备、材料应按指定位置放置,不得任意堆放,并做到整齐有序,挂牌明示。

6、主体施工阶段钢筋按计划、按规格进场,半成品钢筋尽快吊运至楼层绑扎;脚手架按需要分期进场,不做大量堆放,模板的清理、周转放置在建筑物东侧,插入砖封后,砖进场后按各层需用量直接运上楼层,其余门窗安装等材料,尽可能利用楼层内房间做为库房。

7、为施工方便,办公、职工住宿等均安排在现场,按照省、市文明工地的要求进行临设搭建,设置现场施工道路,并设排水沟。具体平面布置详见“施工总平面布置图”。

5.4 临时设施布置

5.4.1 临时设施投入量计划

根据施工进度计划高峰期现场配备人员数量及现场材料堆放、材料加工、材料进场时间等诸方面的因素,经计算拟投入现场临建设施数量(如下表)。

5.4.1 施工临时设施计划表

第五章    施工平面布置和临时设施布置

第五章    施工平面布置和临时设施布置

5.4.2 临时设施布置管理

1、洗车槽

在施工现场大门入口内侧处设置洗车槽。洗车槽水沟盖板,用钢板进行焊制,可以周转使用,同时配备高压冲洗水枪。洗车槽和沉淀池构成循环污水处理系统,冲洗车辆的水收集到池沉淀内沉淀,沉淀后的水进行现场洒水降尘等工作。

2、钢筋加工及堆放场地

在现场设置钢筋施工场地,钢筋加工按照原材→加工→半成品的加工流程,分成钢筋原材存放区、钢筋加工成型区和半成品钢筋存放区。在不同施工阶段,对钢筋施工场地进行适当调整,以满足结构施工需要。

3、搅拌场

本工程墙体、粉刷等工程采用现场拌制砂浆,零星构件砼部分须现场搅拌,在现场设置搅拌场。

4、周转材料堆场

周转材料堆场设置尽量避免或减少料具的二次倒运。

5、模板加工场

在施工现场塔吊附近设模板加工棚,模板加工按照原材→加工→半成品的加工流程,分成模板原材存放区、模板加工成型区

和半成品模板存放区。

6、砌体材料堆场

在施工电梯及龙门架附近布置砌体材料堆场,便于转运。

7、材料库房

在现场设置材料仓库,装饰、安装施工阶段,大量的装饰材料及安装设备就近在相应的楼层选择房间做临时库房。

8、现场办公、生活设施

在现场设置办公区;办公区采用二层彩钢板活动板房。各办公室内统一配备办公桌椅、电脑、电话、打印机、复印机等办公设施。办公室门前靠道路设“六牌二图”,营造一个整洁、文明、舒心的办公环境。办公区内设置会议室、包办公室、盥洗室、医务室等。

职工宿舍采用活动板房,床架被褥统一、实行公寓化管理。整个生活区由专人进行管理,派人定时进行卫生打扫,做到干净、整洁、无异味、排水通畅、道路整齐。

5.5 施工总平面布置附图