文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 框架剪力墙构造要求

框架剪力墙构造要求

框架剪力墙构造要求
框架剪力墙构造要求

8.2.1 框架-剪力墙结构、板柱-剪力墙结构中,剪力墙竖向和水平分布钢筋的配筋率,抗震设计时均不应小于0.25%,非抗震设计时均不应小于0.20%,并应至少双排布置。各排分布钢筋之间应设置拉筋,拉筋直径不应小于6mm,间距不应大于600mm。

8.2.2 带边框剪力墙的构造应符合下列要求:

1 带边框剪力墙的截面厚度应符合下列规定:

1)抗震设计时,一、二级剪力墙的底部加强部位均不应小于200mm,且不应小于层高的1/16;

2)除第1项以外的其他情况下不应小于160mm,且不应小于层高的1/20;

3)当剪力墙截面厚度不满足本款第1、2项的要求时,应按本规程附录D计算墙体稳定。

2 剪力墙的水平钢筋应全部锚入边框柱内,锚固长度不应小于la(非抗震设计)或l aE (抗震设计);

3 带边框剪力墙的混凝土强度等级宜与边框柱相同;

4 与剪力墙重合的框架梁可保留,亦可做成宽度与墙厚相同的暗梁,暗梁截面高度可取墙厚的2倍或与该片框架梁截面等高,暗梁的配筋可按构造配置且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求;

5 剪力墙截面宜按工字形设计,其端部的纵向受力钢筋应配置在边框柱截面内;

6 边框柱截面宜与该榀框架其他柱的截面相同,边框柱应符合本规程第6章有关框架柱构造配筋规定;剪力墙底部加强部位边框柱的箍筋宜沿全高加密;当带边框剪力墙上的洞口紧邻边框柱时,边框柱的箍筋宜沿全高加密。

板柱-剪力墙结构中,板的构造应符合下列规定:

1 抗震设计时,无柱帽的板柱-剪力墙结构应沿纵横柱轴线在板内设置暗梁,暗梁宽度可取与柱宽度相同或柱宽加上柱宽度以外各1.5倍板厚,暗梁配筋应符合下列规定:

1)暗梁上、下纵向钢筋应分别取柱上板带上、下钢筋总截面面积的50%,且下部钢筋不宜小于上部钢筋的1/2。纵向钢筋应全跨拉通,其直径宜大于暗梁以外板钢筋的直径,但不宜大于柱截面相应边长的1/20;

2)暗梁的箍筋,在构造上应至少配置四肢箍,直径不应小于8mm,间距不应大于300mm。

2 设置托板式柱帽时,非抗震设计时托板底部宜布置构造钢筋;抗震设计时托板底部钢筋应按计算确定,并应满足抗震锚固要求。计算柱上板带的支座钢筋时,可考虑托板厚度的有利影响;

3 无梁楼板允许开局部洞口,但应验算满足承载力及刚度要求。当未作专门分析时,在板的不同部位开单个洞的大小应符合图8.2.4的要求。若在同一部位开多个洞时,则在同一截面上各个洞宽之和不应大于该部位单个洞的允许宽度。所有洞边均应设置补强钢筋。

33层剪力墙结构住宅楼塔吊基础施工方案

编制依据 工程概况 塔吊设计参数 3#塔吊 为TC6510-6塔吊基础计算书 沢、塔吊基础施工技术措施及质量验收 七.塔吊穿地下室处理措施 附件:塔吊平面布置图 四. 塔吊基础设计 五、 塔吊计算书 1#、 2牌吊为TC6012塔吊计算书: 15

鹤山碧桂园天誉项u 工程 塔吊基础施工方案 一、编制依据 Is 本工程工程岩土工程勘察报告; 2、本工程设计图纸; 3、长沙中联重工科技发展股份公司生产的QTZ80(TC6013-6)塔武起重机使用说明书。 7、GB50017-20I4 《钢结构设计规 范》; 8、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 9. JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》; 二工程概况 6、勘察单位:广东省工程勘察院 7、施工单位:开平住宅建筑工程集团有限公司 8、丄程规模:本工程山6栋楼组成,1栋商业2层,5栋18?32层住宅楼(均设i|?有1层 地下车库)连体地下车库组成。 9、施工范ffh 桩基工程、基坑支护、土建工程、装饰装修、给排水、采暖、通风、电气及 设备、消防系统及弱电智能工程等内容,具体详见工程量清单。 4、GB50202-2013 《地基与基础施丄质量验收规 范》; 5、GB50205-20I5 《钢结构工程施工质量验收规 范》; 6、GB50007-2011 《建筑地基基础设计规范》; 1、丄程名称: 鹤山碧桂园天誉项目 2、工程地址: 鹤山市、沙坪镇、文华大道西南侧。 3、 建设单位: 鹤山市同创房地产开发有限公司 广东博意建筑设计院有限 5、监理单位: 鹤山市工程建设监理有限公司

10、地下工程防水等级为一级,屋而工程防水等级为一级;建筑结构类别为一类,设计合理使用年限五

剪力墙结构设计注意要点

剪力墙结构设计要点 整体规定 ◆A级高度乙类、丙类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度: 全部落地剪力墙——非抗震、6度、7度、8度、9度抗震时,分别为150、140、120、100、60m 部分框支剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为130、120、100、80m,9度抗震时不宜采用 A级高度甲类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度: 6度、7度、8度抗震时,将本地区设防烈度提高一级后,按乙类、丙类建筑采用 9度抗震时,应专门研究 (说明:房屋高度指室外地面至主要屋面高度,不包括局部突出屋面的电梯机房、水箱、构架等高度) ◆B级高度乙类、丙类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度: 全部落地剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为180、170、150、130m 部分框支剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为150、140、120、100m B级高度甲类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度: 6度、7度抗震时,按本地区设防烈度提高一级后,按乙类、丙类建筑采用 8度抗震时,应专门研究 ◆结构的最大高宽比: A级高度——非抗震、6度、7度、8度、9度抗震时,分别为6、6、6、5、4 B级高度——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为8、7、7、6 ◆质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响; 其他情况,应计算单向水平地震作用的扭转影响

◆考虑非承重墙的刚度影响,结构自振周期折减系数取值0.9~1.0 ◆平面规则检查,需满足: 扭转:A级高度—— B级高度、混合结构高层、复杂高层—— 楼板:有效楼板宽≥该层楼板典型宽度的50% 开洞面积≤该层楼面面积的30% 无较大的楼层错层 凹凸:平面凹进的一侧尺寸≤相应投影方向总尺寸的30% ◆竖向规则检查,需满足: 侧向刚度: 除顶层外,局部收进的水平向尺寸≤相邻下一层的25% 楼层承载力:A级高度——抗侧力结构的层间受剪承载力(宜)≥相邻上一层的80% 薄弱层抗侧力结构的受剪承载力(应)≥相邻上一层的65% B级高度——抗侧力结构的层间受剪承载力(应)≥相邻上一层的75% (说明:楼层层间抗侧力结构受剪承载力指在所考虑的水平地震作用方向,该层全部柱及剪力墙的受剪承载力之和) 竖向连续:竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力不得由水平转换构件(梁等)向下传递 ◆水平位移验算: 多遇地震作用下的最大层间位移角≤ 罕遇地震作用下的薄弱层层间弹塑性位移角≤1/120 ◆舒适度要求: 高度超过150m的高层建筑,按10年一遇的风荷载取值计算的顺风向与横风向结构顶点的最

框架剪力墙结构建筑施工技术

框架剪力墙结构建筑施工技术 摘要:自改革开放以来,我国经济实力突飞猛进,社会建设日益完善,在城市 化与现代化进程不断推进的背景下,建筑工程事业既迎来了发展机遇,同时也面 临着新的挑战。现代建筑工程事业所面临的挑战除却工期的不断缩短所带来的压 力外,在市场的多元化需求当中,工程项目规模逐步扩大,施工难度日益增加, 需要建筑企业能够加强施工技术的把控,提高建筑稳定性与可靠性,才能在竞争 当中脱颖而出,所以本文针对建筑工程中框架剪力墙结构建筑施工技术进行分析,以供参考。 关键词:建筑工程;?框架剪力墙;?施工技术; 随着我国建筑工程事业的不断发展,以及科学技术的日益精进,框架剪力墙结构的建筑施工 技术逐渐得到普及与应用,并取得了良好的实际效果,从特点方面来开,框架剪力墙的受力 特征、刚度特征和抗震特征均具有良好的优势,所以在应用期间,不仅能够极大程度的提高 建筑工程整体质量,而且还节约了大量施工材料,为建设单位节约成本支出的同时,促进经 济效益的提高。 1 框架剪力墙结构及其特征 从实质上来看,框架剪力墙主要是将框架结构与剪力墙结构进行融合后,充分发挥双方 功能优势,形成复合型结构,以提高建筑工程的整体性能,所以在实际工程开展当中,通过 框架剪力墙的建设与应用,更加能够提高建筑结构的抗剪能力与灵活性。在建筑工程的实际 施工当中,框架剪力墙的的建设主要以框架架构作为主体,而剪力墙结构则属于其中重要组 成部分,但由于剪力墙通常由钢筋和混凝土材料所组成,更加具备承载能力和稳定性,所以 无论是在大规模建筑还是高层建筑的建设当中,框架剪力墙结构都能够增强建筑整体质量, 并为施工提供便利条件。从框架剪力墙的功能优势来看,在实际建设当中,主要包括刚度、 受力和抗震三种特征:(1)框架剪力墙具有一定的刚度特征,主要来源于框架剪力墙本身的框 架结构,在建筑工程的使用当中,随着墙体受力而发生弯曲后,框架剪力墙的结构也会随之 产生变化,一旦结构的弯矩过大,结构的刚度就会不断缩小,所以针对于此,则需要在建设 期间对整体结构进行优化设计。(2)框架剪力墙具有受力特征,能够提高建筑工程的整体抗压性,以便于建筑工程后期应用过程中提高承载能力。(3)框架剪力墙结构具有抗震特征,所以 在外界环境因素发生变化时,其结构相对更加稳定,能够为建筑内部业主和资源提供安全保障。 2 框架剪力墙结构的主要施工技术 2.1 放线测量技术 放线测量工作是框架剪力墙应用建设的基础,通过对施工场地当中的各项数据参数进行 有效检测后,则能够为施工环节更好的开展提供保障。在框架剪力墙放线测量工作开展当中,由于测量工作质量对于工程建设效率具有绝对的重要性,所以首先则应当保障放线测量数据 精确程度,针对于此,在现场应当由专业施工人员进行规范化操作,严格以施工标准进行要求,在建立相应的工程放线控制网后,结合实际工程情况进行网上标注,通过多次测量方式,对测量结果反复确认,提高结果的有效性。此外,在放线测量工作开展当中,现代化仪器设 备作为工作主体,所以包括经纬仪和全站仪等设备除却应当保持良好的使用方式外,还应当 确保养护和维修工作效率不断提高。

剪力墙施工方案

兴漕新居二期4#、5#楼工程 剪 力 墙 施 工 方 案 安徽海杰建设工程有限公司 贰零壹壹年捌月 施工组织设计/专项施工方案会签

一、编制依据 1、兴漕新居二期4#、5#楼工程施工组织设计; 2、兴漕新居二期4#、5#楼工程工程施工图纸; 3、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-96); 4、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)等; 6、安徽海杰建设工程有限公司企业标准; 二、工程概况 兴漕新居二期4#、5#楼工程,由中铁工程设计院有限公司设计,建设单位为合肥市瑶海区城建投资有限公司,安徽恒泰工程咨询有限公司

全过程监理,安徽海杰建设工程有限公司承接施工。 工程位于合肥市新安江路与郎溪路交汇,结构形式为钢筋砼剪力墙, 4#、5#楼为地上24层,建筑高度(主体)70.05m,4#楼总建筑面积为15752.32m2。5#楼总建筑面积为18726.48m2。 本工程的设防烈度为7度,建筑抗震设防类别为丙类,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值为0.1g。 一、施工机械的设备布置 由于工程施工场地狭小而配套工序又繁多,因此施工机械的选择和布置尤为重要。4#楼采用附着式QTZ63A塔式起重机,安装在南边A 轴,大臂长度为55米。,5#楼QTZ5610塔式起重机,安装在北边N轴,大臂长度为55米. 其回转半径可覆盖全楼,主要解决垂直、水平运输。在施工到六层主体时,设一部双笼式人货两用施工电梯, 二、技术准备 充分熟悉施工图纸、工程规范、施工质量检验评定标准及图集,及时发现结构图纸中的疑点以及与现场施工有冲突的地方,提前与设计洽商,做好施工前的准备工作。 2、钢筋翻样要做到与现场施工相结合,对重要部位和特殊部位施工前应绘制施工大样图,以便更有效地指导施工,同时在满足结构施工规范的前提下,充分考虑结构与装修关系。 3、施工前根据本工程的具体特点,对操作人员进行班前的技术交底和培训,做好工种间的交接检查记录。 三、模板 1、技术要求. 1.1排架必须设纵横扫地杆,采用直角扣件,固定在距底座上皮大于200mm处的立杆上,当立杆不在同一水平面上时,必须将高处的扫地

框架剪力墙结构毕业设计

河北建筑工程学院 毕业设计(论文)开题报告 系别:土木工程系 专业:土木工程 班级:工 姓名: 学号: 21号 指导教师:职称:讲师 开题时间: 2007年3月7号

毕业设计(论文)完成进度计划表

内容摘要 我毕业设计的题目是张家口市报社报业大厦,由张家口市宣化设计研究院设计,阳原第二建筑有限公司负责施工。本工程为框架剪力墙结构,地下一层,地上十二层,分为主楼和附楼两部分,主楼主要是办公专用,基础形式为人工挖孔灌注桩,附楼作为报业发行大厅,基础形式为独立基础。设防烈度为7度,抗震设防为丙类。在拟建大楼的南侧紧邻张家口日报社原有旧办公楼,旧办公楼主楼六层,侧楼五层,作为该项工程施工的办公区。本设计较为详细的介绍了基础工程,主体工程,屋面工程,以及装饰装修工程等各分部分项工程的施工组织设计方法,对于墙体大模板施工、悬挑和落地脚手架施工、基坑支护等项目做了重点的介绍和计算分析。 本工程本着安全施工,节省时间,缩短工期的原则,作好了一切的准备工作,安排比较合理,所有操作都以国家规范进行严格控制,保证了工程质量。

Contents summary My graduating the topic ofdesign is a house news agency report in City industry mansion, is turned a design institute for research design by piecethe house in City, sun at first the second building limited company is responsible for a construction.This engineering shears dint wall structure for the frame, the underground is 1 layer, the ground is previous 12, ising divided into main building and attaching building two part, main building mainly is transact appropriation, the foundation form behavior work digs bore to infuse to note a stake, attaching the building is to report industry issue hall, foundation form is independent foundation.Establish to defend the earthquake intensity as 7 degrees, the anti- earthquake establishes to defend for C.Be drawing up a south side of setting up the mansion to get close to a house newspaper agency to originally possessed old transact building, old transact building main building is 6 layers, the side building is 5 layers, is the item's engineering to start construction of transact area.This design introduced a foundation in detail more, corpus engineering, house noodles engineering, and the adornment repair the engineering waits each divide parts of item engineering of the construction organize a design method, for wall body big template construction, hang to pick and fall to the ground a scaffold construction, pit to protect etc. the item did a point of introduction and calculation analysis. This engineering is in the light of a safe construction, saving time, shortenning the principle of work period, making like the whole of prepare a work, arrange more reasonable, all operations are carried on with national norm to control strictly, promising engineering quality.

剪力墙结构平面设计(整理)

剪力墙结构平面设计(整理) 墙体结构平面设计 1. 墙体施工图设计要求底部加强部位 《建筑抗震设计规范》规定:底部加强部位的高度,应从地下室顶板算起;建筑高度大于24m时,底部加强部位的高度可取底部两层和建筑总高度的1/10二者的较大值;当结构计算嵌固端位于地下一层的地板或以下时,底部加强部位尚宜向下延伸到计算嵌固端;房屋高度不大于24m时,底部加强部位可取底部一层。《高层建筑混凝土结构技术规程》中的规定与《建筑抗震设计规范》一致。按照规范条文说明及SATWE使用说明的精神,对于有地下室的建筑,剪力墙的底部总加强范围应按计算所得的加强部位高度在往下延伸一层。剪力墙厚度 《建筑抗震设计规范》,底部加强部位的墙厚,二级不应小于200mm且不宜小于层高或无支长度的1/16,无端柱或翼墙时,二级不宜小于层高或无支长度的1/12;非底部加强部位,抗震墙厚度二级不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/20;无端柱或翼墙时,厚度不宜小于层高或无支长度的1/16。 《高层建筑混凝土结构技术规程》,底部加强部位的墙厚,二级不应小于200mm,其它部位不应小于160mm;一字

形独立剪力墙底部加强部位不应小于220mm,其它部位不应小于180mm。高层剪力墙结构墙厚的确定应按《高层建筑混凝土结构技术规程》 附录D进行墙体稳定验算;尚应满足剪力墙受剪截面限制条件、剪力墙正截面受压承载力要求以及剪力墙轴压比限值要求。 依据《建筑抗震设计规范》、《高层建筑混凝土结构技术规程》要求,剪力墙常用厚度见表汇总表: 墙体部位住宅 250~350 200~250 200~250 200~250 180、200~250 180、200 220~250 外墙内墙外墙内墙外墙内墙加强区地下室加强区部位加强区以上各层角窗边墙非加强区表墙体厚度汇总表200 角窗设置限制 建筑物角部是结构的关键性部位,抗震设计时,8度及8度以上设防区的高层建筑不宜在角部剪力墙上开设转角窗;必须设置时,应采取相应的技术措施:宜提高角窗两侧墙肢的抗震等级,并按提高后的抗震等级满足轴压比限值的要求;角窗两侧的墙肢应沿全高设置约束边缘构件;抗震计算时应考虑扭转耦联影响;转角窗房间的楼板宜适当加厚、配筋适当加强;加强角窗窗台连梁的配件与构造;角窗墙肢厚度不宜小于250mm。 必要时,可于转角处板内设置连接两侧墙体的暗梁。

剪力墙结构施工方案

目录 第一部分编制说明 (7) 第一章编制依据 (7) 第二章适用范围 (9) 第二部分工程概况 (9) 第一章工程概况 (9) 第二章建筑特征 (11) 第三章结构特征 (15) 第四章电气工程概况 (19) 第五章弱电工程 (21) 第六章给排水及消防工程概况 (22) 第七章现场施工条件 (24) 第八章工程施工的重难点 (25) 第三部分施工部署 (26) 第一章施工准备 (26) 第二章指导思想与组织机构 (29) 第三章劳动力计划施工组织 (32) 第四章施工现场规划及平面布置 (35) 第五章施工机械配置及投入计划 (35) 第六章施工用电 (37)

第七章施工用水 (39) 第八章消防设施 (40) 第九章施工方案选择 (40) 第四部分±0.000以下主体工程施工 (41) 第一章分部工程施工计划 (41) 第一节技术及生产准备 (41) 第二节总平面布置 (42) 第三节现场排水 (42) 第四节塔吊的安装 (42) 第二章测量 (43) 第三章土方开挖(回填) (45) 第四章底板施工 (45) 第五章地下室墙柱 (47) 第六章地下室顶板 (51) 第五部分±0.00以上主体结构施工方法 (60) 第一章总体安排 (60) 第二章模板工程 (60) 第三章钢筋工程 (64) 第四章混凝土工程 (72) 第五章砌体工程 (75)

第六章楼地面工程施工方法 (77) 第七章抹灰装修工程施工方法 (80) 第八章外墙面饰面砖施工 (82) 第九章木门工程............................. 错误!未定义书签。第十章塑钢窗施工. (86) 第十一章防水工程施工 (87) 第一节屋面防水工程施工 (87) 第二节厨厕防水工程 (90) 第十二章给排水工程施工方法 (93) 第一节施工工艺 (93) 第二节施工方法及措施 (93) 第十三章电气工程施工方法 (103) 第十四章通风防烟排烟系统工程 (109) 第一节系统说明 (109) 第二节施工程序 (109) 第十五章消防系统工程 (113) 第一节施工工序 (113) 第二节主要施工方法及措施 (115) 第十六章火灾自动报警系统 (118) 第一节系统说明 (118) 第二节施工工艺程序 (119)

剪力墙的布置原则

剪力墙结构的布置原则 剪力墙结构是利用建筑物墙体作为建筑物的竖向承载体系,并用它抵抗水平力的一种结构体系。其侧向刚度大,整体性好,用钢量较省,缺点是自重大。剪力墙间距一般为3m~5m。平面布置的灵活性受到限制。由于其良好的抗侧性、整体性和抗震性能,可以建造较高的建筑物。 剪力墙的布置原则为: 1、剪力墙结构中全部竖向力和水平力都由剪力墙承受。所以一般应沿建筑物的主要轴线双向布置。特别是在抗震结构中,应避免仅单向有墙的结构布置形式,并宜使两个方向抗侧刚度接近,即两个方向的自振周期宜相近。 2、剪力墙应尽量拉通对直,以增加抗震能力。门窗洞口上下各层对齐,形成明确的墙肢和连梁,使受力明确,计算简单。在抗震结构中,应尽量避免出现错洞 3、剪力墙和叠合错洞墙。叠合错洞墙的特点是洞口错开距离很小,甚至叠合,不仅墙肢不规则,而且还在洞口之间形成薄弱部位,对抗震尤为不利。 4、剪力墙沿竖向应贯通建筑物全高。剪力墙沿竖向改变时,允许沿高度改变墙厚和混凝土等级,或减少部分墙肢,使抗侧刚度逐渐减小,避免各层刚度突变,造成应力集中。剪力墙要避免洞口与墙边,洞口与洞口之间形成小墙肢。小墙肢宽度不宜小于三倍墙厚,并用暗柱加强。 5、较长的剪力墙宜开设洞口,将其分为均匀的若干墙段,墙段之间宜采用弱梁连接,每个独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2,墙长较小时,受弯产生的裂缝宽度较小,墙体配筋能够充分的发挥作用,因此墙肢截面高度不宜大于8m。 6、高层建筑不应采用全部为短肢剪力墙的结构形式,短肢墙应尽可能设置翼缘。在短肢剪力墙较多时,应布置筒体,以形成共同抵抗水平力的剪力墙结构。 控制剪力墙平面外弯矩,应采取增加与沿梁轴线方向的垂直墙肢,或增加壁柱、柱等方式,来减少梁端部弯矩对墙的不利影响。对截面较小的楼面梁可设计为铰接或半刚接,减小墙肢平面外弯矩。 7、不宜将楼面主梁直接支承在剪力墙之间的连梁上。因为一方面主梁端部约束达不到要求,连梁没有抗扭刚度去抵抗平面外弯矩;另一方面对连梁本身不利,连梁本身剪切应变较大,容易出现裂缝,因此应尽量避免。

底部框架—抗震墙结构特点和设计注意问题

底部框架—抗震墙结构特点和设计注意问 题 临街的多层商业住宅类建筑,多在底层设置商业用房,上部为四五层的砌体结构,这些建筑的底层因商业用房使用功能要求有较大的空间,采用框架—抗震墙结构,上部为办公、住宅小开间隔墙较多,采用较经济的砖砌体结构,这就形成了底层框架—抗震墙承重,上部砖墙承重的结构体系,简称为底框砖混结构。这类结构形式能较好地满足使用功能的要求,又具有一定的工程造价较低的优势,因此在城市和乡镇的临街建筑被广泛采用。 该结构形式的主要特点: 一、从材料上来看,此种结构底层为混凝土框架—抗震墙结构,上部为砖砌体结构,属上下两种不同材料不同性质的混合式结构。从质量分布上来看属上重下轻的结构,从刚度来看,属上刚下柔结构。 二、底层由于商业店铺开间尺寸不大,横墙相对较多,普遍存在横墙抗侧刚度大,纵墙抗侧刚度相对较小的现象,同时由于商铺临街面几乎无纵墙,内纵墙也较少,只有背街处纵墙较完整地存在,造成纵向刚度中心与质量中心的较大偏移,结构扭转效应增大。

三、上部砖墙抗侧刚度较大,但其抗剪能力过低,延性差,为脆性破坏。二层作为两种材料和两种结构体系的过渡层,受力复杂,为相对薄弱层。 针对上述特点,设计底框结构时,应注意如下几点: 一、上下层刚度比的控制 为避免薄弱层的出现,应控制底框砖混结构的上下刚度比,调整过大的刚度比,使竖向刚度尽量均匀,上下刚度比、抗剪抗压承载能力比值,决定了震害是发生在底层的钢筋砼部分还是发生在上部的砖墙部分。相对均匀的刚度、强度比值可使震害分散,破坏程度降低。所以《抗震规范》、4款规定:“底部一层框架——抗震墙房屋的纵横两个方向,第二层与底层侧向刚度的比值,60、70时应≤,80时应≤,且均应≥”,“底部两层框架——抗震墙房屋的纵横两个方向,底层与底部二层侧向刚度应接近,第三层与底部第二层侧向刚度的比值,60、70时应≤,80时应≤,且均应≥”。建议过渡层与底部转换层的侧移刚度比值均应控制在左右合理。 二、底层剪力墙的合理布置 底部框架——抗震墙结构布置时应力求在两个主轴方向的动力特性接近,刚度中心与质量中心应减少偏心。在商铺临街面宜尽量布置钢筋砼抗震墙。剪力墙布置应避免形成高宽比小于2的低矮墙,应注意抗震横墙间距大于规范要求。设计时常遇到抗震墙承载力验算不满足,增加抗震墙的数量或

剪力墙中配筋构造要求.doc

剪力墙中配筋构造要求 剪力墙中配筋构造要求是什么,下面为大家详细介绍一下,以供参考。 1、钢筋混凝土剪力墙水平及竖向分布钢筋的直径不应小于8mm,间距不应大于300mm. 2、厚度大于160mm的剪力墙应配置双排分布钢筋网;结构中重要部位的剪力墙,当其厚度不大于160mm时,也宜配置双排分布钢筋网。双排分布钢筋网应沿墙的两个侧面布置,且应采用拉筋连系;拉筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于的600mm. 3、剪力墙水平分布钢筋的搭接长度不应小于1.2La.同排水平分布钢筋的搭接接头之间以及上、下相邻水平分布钢筋的搭接接头之间沿水平方向的净间距不宜小于500mm.剪力墙竖向分布钢筋可在同一高度搭接,搭接长度不应小于1.2La. 4、剪力墙水平分布钢筋应伸至墙端,并向内水平弯折10d后截断。当剪力墙端部有翼墙或转角墙时,内墙两测的水平分布钢筋和外墙内侧的水平分布钢筋应伸至翼墙或转角墙外边,并分别向两侧水平弯折15d后截断。在转角墙端处,外墙外侧的水平分布钢筋应在墙端外角处弯入翼墙,并与翼墙外侧水平分布钢筋搭接。带边框的剪力墙,其水平和竖向分布钢筋宜分别贯穿柱、梁或锚固在柱、梁内。 5、剪力墙墙肢两端的竖向受力钢筋不宜少于4A12的钢筋或2A16的钢筋;沿该竖向钢筋方向宜配置直径不小于6mm、间距为250mm的拉筋。

6、剪力墙洞口上、下两边的水平纵向钢筋截面面积分别不宜小于洞口截断的水平分布钢筋总面积的1/2.纵向钢筋自洞口边伸入墙内的长度不应小于受拉钢筋的锚固长度。剪力墙洞口连梁应沿全长配置箍筋。箍筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于150mm.在顶层洞口连梁纵向钢筋伸入墙内的锚固长度范围内,应设置相同的箍筋。门窗洞边的竖向钢筋应接受拉钢筋锚固在顶层连粱高度范围内。 7、钢筋混凝土剪力墙的水平和竖向分布钢筋的配筋率不应小于0.2%.结构中重要部位的剪力墙,其水平和竖向分布钢筋的配筋率宜适当提高。剪力墙中温度、收缩应力较大的部位,水平分布钢筋的配筋率可适当提高。

框架剪力墙结构建筑施工工艺概述

框架剪力墙结构建筑施工工艺概述 摘要建筑行业也随着经济发展迈入发展新阶段,我国的建筑施工技术和施工材料都有了较大的提高。在建筑施工中,框架剪力墙是一种常用技术,这种结构能降低施工人员工作量,建筑结构稳定性也能得到保证,同时也能使成本得到有效节约,具有较高的经济效益和社会效益。本文主要以某工程为例,介绍框架剪力墙结构的具体施工工艺,以提升建筑施工质量。 关键词剪力墙;框架结构;建筑施工工艺 引言 在推进城市化进程中,由于城市面积有限,为了满足人们的居住需求增加了建筑高度人们更加关注建筑安全性。建筑假如过高很容易在使用中出现墙体弯曲、变形等情况,威胁使用建筑者的财产和生命安全。为此,出现了框架剪力墙结构,能有效提升建筑墙体的稳定性,施工效率也得到大大提升,更好地发挥建筑的使用功能。研究框架剪力墙的施工工艺成为重点问题,以确保建筑施工的质量。 1 工程概况 某项工程预计占地面积是2500平方米,建筑总面积为14530平方米。该工程的楼层为13层,属于高层建筑,工程的一层到四层准备建成商铺,将第五层作为转换层,第六层到十二层商品住宅,可以出售,第十三层是跃式住宅。在建设施工之前,通过讨论决定将预应力混凝土作为建筑基础结构,钢筋混凝土型框架作为主体结构,同时于电梯井位置建设剪力墙,建筑屋面是现浇的钢筋混凝土。 2 框架剪力墙的施工流程 框架剪力墙施工流程主要包括:①基础施工,主要进行放线测量工作,测量结合现场地形明确施工参数,并进行静压管桩建设。之后开挖土方、支护工程、混凝土垫层、地下室施工等,最后要养护基础工程的混凝土结构,完善框架架构放线与回填土施工。②建筑主体施工,依照提前做好的主体防线数据进行主体施工,预埋钢筋混凝土,设置水电线路[1]。此外,框架剪力墙主体施工还有墙柱施工、梁板施工和模板施工。之后,预埋工程主体的水电线路,养护建筑主体和墙体,以确保施工质量。③装修框架剪力墙的施工,要控制好建筑工程主体部分的装修质量,施工步骤主要有测量装修、装修砌筑、建设防水层、内墙抹灰、厨卫铺砖等,要采取合理、科学的施工顺序。 3 建设框架剪力墙的具体施工技术 3.1 放线测量

剪力墙布置原则

高层住宅剪力墙的合理布置 摘要:本文以8度抗震设防区一幢高层住宅剪力墙的布置为例,分析了高层剪力墙结构不同墙体间距方案对结构的抗震性能和材料用量等的影响。 关键词高层住宅剪力墙墙体间距周期位移 工程概况 本工程为山西省军区军官住宅发展中心筹建的一幢高层住宅,大楼建筑面积为23400m2,地下2层,地上24层,顶部设有2层塔楼,建筑物总高78.6m。其中,准层层高2.8m,因没有设置设备层,故十二层及二十四层的层高为3.2m,地下一层层高为3.0m,地下二层层高为3.6m。平面形式为对称蝶形,采用剪力墙结构体系。据工程地质勘察报告,该场地土为Ⅱ类土,需按8度抗震设防,建筑物抗震等级为二级,采用筏板基础,埋深7.4m。±0.000以下墙体厚均为300mm,±0.000以上内、外墙厚均为200mm,填充墙采用加气砼砌块。砼标号十三层以下均为C35,十四层以上均为C30。 2 剪力墙布置分析 剪力墙结构平面布置应根据建筑的使用功能、墙体构件类型、施工工艺及综合经济技术指标等多种因素加以确定,就本工程而言,墙体布置按承重情况可分为小开间横墙承重(方案一)和大开间横墙承重(方案二)两种方案。为了对本工程进行优化设计,使结构设计既符合现行规范要求,又达到经济合理,对大小开间横墙间距两种布置方式、结构的力学性能和经济指标的影响进行了比较。 2.1 小开间横墙承重方案(方案一) 采用方案一,每开间都有剪力墙(见图1),因结构不是双轴对称,所以应考虑扭转耦联作用。计算时,采用9个振型,计算结果见表1。从这些结果中可看出,采用小开间剪

力墙布置,基本自振周期较短,结构的抗推刚度和抗扭刚度较大,相应的地震作用也较大。同时,墙体开间小,建筑布置也受限制,不够灵活。墙体过多,用的材料也多,楼房建设费用也要增加,而且墙体自身的承载力不能得到充分发挥和利用。从抗震性能讲,结构越刚,地震作用越大,墙体损坏后,才能减小地震力,如果墙体的延性设计不当,就容易产生脆性破坏。 2.2 大开间横墙承重方案(方案二) 图1 方案一平面布置

框架-剪力墙结构结构设计说明

框架-剪力墙结构结构设计 编制说明 本施工组织设计根据工程设计出图情况,建设单位对本工程要求和我司综合实力进行编制;其它未在图纸范围内内容和 设计修改另做说明。 编制依据 1、 Xx设计院设计的xx工程施工图(建施、结施、水施、 电施) 2、施工合同书 3、图纸会审 4、《混凝土结构施工及验收规范》GB50204-92 5、《砖石工程施工及验收规范》GBJ203-83; 6、《屋面工程技术规范》JGJ73-91 7、《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-95 8、《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ73-91 9、《建筑安全技术规程》 10、《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82 11、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88 12、《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88 13、其它现行国家有关施工及验收规范; 14、我司现有经济、技术综合实力情况。

第一章工程概况 一、有关单位: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 二、工程地理位置: 三、设计概况 大酒店是一幢集娱乐、餐饮、住宿为一体的多功能综合楼, 该楼 平面形状呈“┐”字形,是大酒店的主要工程,该建筑总建筑面积7072 m2 ,主体8层,总高为35.8m,防火等级为 二级。 四、结构概况 1)结构体系 本工程为框架-剪力墙结构,框架抗震等级为一级,剪力墙 抗震等级 为一级; 2)抗震设防 设防烈度为9度;

3)结构安全等级 结构安全等级为二级。 五、具体详工程概况一览表 建设单位工程名称 设计单位司使用功能餐饮、娱乐、住宿 建筑及结构特征 建筑面积7072平方米总高 35.8m 层数 8层外装饰外墙面砖、石材 层高底层4.8m、二层3.3m、三层~七层3.0m、8层 3m 内装饰花岗岩地面,防滑地面砖水泥豆石楼地面,大理石或石材饰面,轻钢龙骨金属扣板吊顶等 结构类型框架-剪力墙结构 设防烈度9度 砌体普通砖、粘土空心砖、加气砼砌块水、电讯生给水系统、排水系统、热水系统、消防给水系统、消防控制配电照明、CATV系统、电话通讯、消防及背景音乐系统 第二章施工条件 一、该工程紧靠xx,施工场地较宽。 二、根据xx地区的地理位置,该地区交通不便利 建筑物质不完全,需在内地购买。 三、气候条件较差,冬雨施工较多。

框架剪力墙结构及其在建筑工程中的应用

框架剪力墙结构及其在建筑工程中的应用 【摘要】框架剪力墙结构不仅可极大提高房屋建筑的稳定性,而且使建筑的使用功能更加丰富,目前框架剪力墙结构已经成为城市房屋建筑最广泛采用的建筑结构。本文介绍了框架剪力墙结构的特点及其作用,讨论了其在房屋建筑工程中的应用情况。 【关键词】建筑工程;框架剪力墙;应用 0.前言 为缓解有限的土地资源与人口增长之间的矛盾,当前的城市房屋建筑向着高层化的方向发展,为抵抗水平荷载、增强建筑物的稳定性,并同时满足人们对建筑物使用功能的多样化需求,当前房屋建筑多采用框架剪力墙结构体系,在这样的背景下,探讨框架剪力墙结构的施工技术在房屋建筑工程中的应用具有重要现实意义。 1.框架剪力墙结构及其特点 1.1框架剪力墙结构的基本概念 在房屋建筑结构体系中,常见的单一体系有框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构、筒体结构等,其中框架结构虽然可为建筑物提供较大的空间,但是侧向刚度小,抵御水平荷载的能力稍差;而剪力墙结构的侧向刚度大,对地震、风荷载等水平荷载均具有较好的抵抗作用,但剪力墙结构空间布置不灵活、自重大。而框架剪力墙结构综合了框架结构和剪力墙结构二者的优点,首先,框架剪力墙结构有着剪力墙结构侧向刚度大、稳定性好的优点,其次,还可为人们提供大的室内空间,使空间布置更加灵活,满足人们对建筑物使用功能的多样化需求。 在框架剪力墙结构中,由梁和柱通过刚性连接或铰接等方式结合构成结构的框架,用于承受建筑物的竖向荷载,而水平荷载由剪力墙承受。 1.2框架剪力墙结构的技术特点 1.2.1受力特点 框架结构在压力、剪力等的作用下表现为上部楼层变形小,下部楼层变形大,变形曲线为剪切型;剪力墙结构则表现为上部楼层变形大、下部楼层变形小,变形曲线为弯曲型;而框架剪力墙结构则综合了二者的优点,同时规避了缺点,通过框架和剪力墙的配合应用使得变形曲线变为弯剪型,减小了楼层之间的相对位移,使楼层之间受力更均匀。 1.2.2刚度特点

框架剪力墙结构建筑施工技术论述

框架剪力墙结构建筑施工技术论述 发表时间:2018-12-17T15:16:44.293Z 来源:《基层建设》2018年第31期作者:于小正鲍正阳[导读] 摘要:建筑工程质量要求的提升,对建筑工程项目的施工要求以及施工方式也在进行不断地改革与创新,传统的单一型框架式施工方式已经不能够满足当前的建筑需要,无论是在建筑的安全性上还是施工进度上,但是框架剪力墙结构施工技术却将这些问题都规避了,因此受到建筑施工单位的喜爱,为了能够更好地在施工工程当中应用该技术,需要对其进行多角度的分析,从而保证在建筑工程施工过程 当中能够更好地运用框架剪力墙结构施工技术。 河南宏江建设工程有限公司河南 473000 摘要:建筑工程质量要求的提升,对建筑工程项目的施工要求以及施工方式也在进行不断地改革与创新,传统的单一型框架式施工方式已经不能够满足当前的建筑需要,无论是在建筑的安全性上还是施工进度上,但是框架剪力墙结构施工技术却将这些问题都规避了,因此受到建筑施工单位的喜爱,为了能够更好地在施工工程当中应用该技术,需要对其进行多角度的分析,从而保证在建筑工程施工过程当中能够更好地运用框架剪力墙结构施工技术。本文笔者根据工作实践经验对框架剪力墙结构建筑施工技术进行了分析探讨。 关键词:建筑;框架剪力墙结构;施工技术 1框架剪力墙结构的特征 框架剪力墙结构具有以下三种基本特征:受力特征、刚度特征、抗震特征。首先是受力特征,对于不同的压力,框架剪力墙结构所发生的形变也是不同的,通常情况下我们通过弯剪型曲线来表示。其次是刚度特征,在框架剪力墙结构的受力能力和框架结构的受力能力相同时,框架剪力墙的刚度会有所提升。最后就是抗震特征,剪力墙本身的刚度以及框架的刚度都会对框架剪力墙结构的抗震性能造成一定的影响,在对建筑物的抗震性能进行设计时,需要依照剪力墙刚度以及框架刚度的比例展开分析。 2框架剪力墙结构的分析 2.1结构受力情况 框架剪力墙结构主要由框架和剪力墙两个部分组成,与传统的建筑物结构相比,框架剪力墙底部结构的位移比较小,能够承受更多的水平力,随着框架弯曲情况的变化,其变形特征也会有所改变。框架剪力墙结构上部的位移比较大,具有一定的外侧趋势,框架剪力墙结构的形变会随着剪切方向的变化而发生变化,能够承受水平力和附加水平力两种。我们可以将框架剪力墙结构看成是独立与地面垂直的悬臂梁,层间变形特点表现为上大下小。 2.2结构抗震情况 要想提升建筑物的抗震能力,加強对框架剪力墙结构抗震情况的研究是非常必要的。施工人员可以根据框架剪力墙结构的受力特征对其抗震情况进行分析,科学合理的对剪力墙刚度和框架刚度的比例进行设计,最大限度的确保框架剪力墙结构的稳定性,从而实现提升框架剪力墙结构抗震能力的目标。在框架剪力墙结构系统设计的过程中,还需要考虑到施工现场的地质情况,明确建筑物的抗震等级。 2.3结构刚度情况 一般情况下,框架剪力墙的基底在总弯度中占有25%的比例,也就是说,当框架剪力墙受力能力与框架结构相等的情况下,应该对建筑物的抗震等级进行明确的划分。如果框架剪力墙的基底在总弯度中占有70%的比例,那么框架结构所需要承担的比例为30%。当建筑工程施工面对这种情况的时候,应该在框架剪力墙结构的基础之上确定建筑物的相关抗震构造措施。 3建筑框架剪力墙结构施工技术问题 ①框架节点应力集中而且显著,在实际的施工过程中,不利于施人员掌握框架的基本构造,承重能力不均匀,不能提供大空间的房屋,在一定程度上会对建筑整体的质量大打折扣;②框架结构的侧力刚度小,基本属于柔性结构框架,如果在强震的作用下,结构会发生强烈的位移,容易造成非结构性破坏;③框架结构在建设的过程中,钢筋水泥的用量比较大,构建的总数也相对较多,需要进行多次吊装,也需要大量的技术人员进行接头,浪费人力和物力资源。同时框架剪力墙结构受环境和季节的影响较大,因此工期较短。 4框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的应用 4.1钢筋工程 在钢筋工程的建设中,钢筋材料所使用的数量极多,且种类也比较多样,比如,一级钢直径为6和8mm,三级钢直径为12和18mm。其中主要的技术难点是,当钢筋节点处在密集的状态时,钢筋在安装和浇筑时,容易发生移位的情况,当出现移位的情况,一般采用以下方法进行解决: 4.1.1固定箍筋框 钢筋工程中,根据实体放样制作相关的加工定型模具,例如柱筋,可起到对柱筋框进行定位的作用,除此之外,运用竖向或水平的墙体梯格筋对建设过程中的钢筋位置进行控制,可起到避免钢筋出现移位现象的发生。 4.1.2明确梁柱节点 在一大型高层建筑中,本身对钢筋的数量有一定要求,在此种钢筋数量极多的情况之下,便会产生出密集的梁柱节点,每一个节点都需要保证准确、有效,为达到这个效果,通常情况下所采用的方法是,应用计算机对现场的钢筋进行绘图放样,然后将其作为模板样板,并将这份模板的样板放在施工现场,如此一来,在工程施工中,便可为钢筋的梁柱节点建设提供一定指导作用。 4.1.3样本引路制度 在施工中,现场会存在不同的工作人员,为有效保证钢筋工程的精确性和统一性,工作人员便需要对施工过程中的实体样板严格遵守,从而有效保证工程的效率和工程质量。 4.2模板工程 在模板工程的设计过程中,所存在的技术难点,一般有以下几个方面: 4.2.1内外侧模板设计 模板配板时,需要保持外墙模板的比例比外侧模板的比例要短,具体数值是200~300mm,便可在一定程度上保证模板的准确性,在支模的过程中,必须将浇筑过的墙体作为参照物,外侧的模板需要紧紧贴住墙体,除此之外,保护墙体的过程中,常用的方法是,在墙体与模板接触的位置垫海绵,可以有效保证墙体的完整。

剪力墙结构经济性设计的技术措施

剪力墙结构经济性设计的技术措施 一、剪力墙结构布置 1.剪力墙结构优缺点 剪力墙结构刚度大,整体性好,用钢量较省。在高层住宅、旅馆等居住性建筑中,居室和客房均为小间,分隔墙较多,采用现浇剪力墙结构,可以将承重墙与隔墙合二为一,相对来说比较经济。另外,采用现浇剪力墙结构,室内较框架结构简洁,没有露梁及露柱现象,外形美观,便于室内布置。但是,也有一些缺点。 a.剪力墙结构抗侧刚度大,引起较大地震反应,使得上部结构和基础费用增加。 b.由于砼墙体较多,使得建筑物重量增加,这也同样引起较大地震反应,造成浪费。 c.剪力墙结构中各墙肢轴压比往往较低,使得各墙肢的承载能力得不到充分发挥。 d.剪力墙结构中墙体多为构造配筋,配筋率较低,使得结构延性较差。 在高层剪力墙结构设计中,既要发挥它具有足够的抗侧能力等优点,又要改进其工程费用较高的缺点,成为这一个关键问题。为此,根据建筑物的高度不同,提出如下几种改进的现浇剪力墙结构形式,并通过控制结构水平位移和底部剪力系数这两个因素来满足设计要求。

2.合理剪力墙结构方案 a.层数较少(如20 层以下) 的高层住宅, 可采用短肢剪力墙结构体系。20 层以下的高层住宅采用传统的现浇剪力墙结构,各墙肢轴压比计算值往往较小,墙体配筋为构造配筋,墙体承载能力没有充分发挥,工程费用偏高。这时, 可采用一种改进的短肢剪力墙结构,其具体做法是:利用位于建筑平面中部抗侧刚度很大的楼梯间或电梯间做为一个抵抗水平力的抗剪核心筒,这个核心筒由多片剪力墙组成,用以抵抗大部分由风荷载和地震作用引起的水平力。一般情况下,这部分剪力墙不做成短肢剪力墙,当某片剪力墙的长度超过8 m 时, 中间开一个结构洞,使其成为双肢剪力墙。除核心区外的其它各片剪力墙, 视其所处位置不同, 将其分割成若干个“L”型、“T”型或“一”字型短肢剪力墙。这些短肢剪力墙的墙肢长度一般为4~6 bw ( bw 为剪力墙厚度) ,但尽量避免出现长度小于3.5 bw 的小墙肢,当出现时,应加强小墙肢配筋。建筑平面上这部分短肢剪力墙主要承担结构的竖向荷载,各墙肢由连梁连接,协同工作,使整个结构形成一个良好的抗震体系。 短肢剪力墙体系是由传统的全剪力墙体系通过开设一定数量的结构洞形成的,若其它专业不需要这些洞口,可用砖或加气块砌实。从受力性能上分析,一般仍属大开口剪力墙,仍能保持较好的抗震性能。由于这些短肢剪力墙断面较小,线刚度偏低,因此,对某些有较大断面 的连梁需要采取一些措施, 加大短肢墙与连梁的线刚度比, 以满足“强柱弱梁”的抗震设计原则。同时,也增大了连梁的跨高比,避免连梁发生剪切破坏,可采取以下两种措施:窗台墙改用砖砌,使得连梁刚

相关文档
相关文档 最新文档