?第一章第一章总则

?第1.0.1条

?为了在网架结构的设计与施工中,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量、特制定本规程。

?第1.0.2条

?本规程适用工业与民用建筑屋盖与楼层的平板型网架结构(简称网架结构),其中屋盖跨度不宜大于120m,楼层跨度不宜大于40m。

?第1.0.3条

?本规程是遵照国家标准《建筑结构设计统一标准》GBJ68-84、《建筑结构设计通用符号、计量单位和基本术语》GBJ83-85、《建筑结构荷载规范》GBJ9-87、《建筑抗震设计规范》GBJ11-89、《钢结构设计规范》GBJ17-88、《冷弯薄壁型钢结构设计规范》GBJ18-87和《钢结构工程施工及验收规范》GBJ205,结合网架结构的特点而编制的。在设计与施工中,除符合本规程的要求外,尚应遵守《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91及其他有关规范的规定。

?

?第1.0.4条

?对受高温及强烈腐蚀等作用、有防火要求的网架结构,或承受动力荷载的楼层网架结构,应符合现行有关专门规范或规程的要求。直接承受中级或重级工作制的悬挂吊车荷载并需进行疲劳验算的网架结构,其疲劳强度及构造应经过专门的试验确定。

?

?第1.0.5条

?网架的选型及构造应综合考虑材料供应和施工条件与制作安装方法,以取得良好的技术经济效果。网架结构中的杆件和节点,宜减少规格类型,以便于制作安装。

?第二章设计的一般规定

o第2.0.1条网架结构可选用下列常用形式(附录一):

一、有平面桁架系组成的两向正交正放网架、两向正交斜放网架、

两向斜交斜放网架、三向网架、单向折线型网架。

二、由四角锥体组成的正放四角锥网架、正放抽空四角锥网架、

棋盘型四角锥网架、斜放四角锥网架、星型四角锥网架。

三、由三角锥体组成的三角锥网架、抽空三角锥网架、蜂窝型三

角锥网架。

o第2.0.2条网架的选型应结合工程的平面形状和跨度大小、支承情况、荷载大小、屋面构造、建筑设计等要求综合分析确定。网架

构件步子必须保证不出现结构几何可变情况。

注:本规程中大、中、小跨度划分系针对屋盖而言;大跨度为60m以上;

中跨度为30m-60m;小跨度为30m以下。

o第2.0.3条平面形状为矩形的周边支承网架,当其边长比(长边/短边)小于或等于1.5时,宜选用斜放四角锥网架、棋盘型四角

锥网架、正放抽空四角锥网架、两向正交斜放网架、两向正交正放

网架、正放四角锥网架。对中小跨度,也可选用星型四角锥网架和

蜂窝型三角锥网架。当建筑要求长宽两个方向不等时,可选用两向斜交斜放网架。

o第2.0.4条平面形状为矩形的周边支承网架,当其边长比大于

1.5时,宜选用两向正交正放网架,正放四角锥网架或正放抽空四

角锥网架。当其边长比小于2时,也可采用斜放四角锥网架。当平面狭长时,可采用单向折线型网架。

o第2.0.5条平面形状为矩形,三边支承一边开口的网架可按

2.0.3条进行选型,其开口边可采取增加网架层数或适当增加整个

网架高度等办法,网架开口边必须形成竖直的或倾斜的边桁架。

o第2.0.6条平面形状为矩形,多点支承网架,可根据具体情况选用:正放四角锥网架、正放抽空四角锥网架、两向正交正放网架。

对多点支承和周边支承相结合的多跨网架,还可选用两向正交斜放网架或斜放四角锥网架。

o第2.0.7条平面型状为圆形、正六边型及接近正六边心切为周边支承的网架,可根据具体情况选用:三向网架、三角锥网架或抽空三角锥网架。对中小跨度,也可选用蜂窝型三角锥网架。

o第2.0.8条对跨度不大于40m多层建筑的楼层及跨度不大于60m 的屋盖,可采用钢筋混凝土板代替上弦的组合网架结构。网架结构宜选用正放四角锥网架、正放抽空四角锥网架、两向正交正放网架、斜放四角锥网架、蜂窝型三角锥网架。

o第2.0.9条网架可采用上弦或下弦支承方式,如当采用下弦支承时,应在支座边形成竖直或倾斜的边桁架。

o第2.0.10条网架的网格尺寸和高度可根据网架形式、跨度大小、屋面材料以及构造要求和建筑功能等因素确定。对于周边支承的以下各类网架,可按表2.0.10选用。

o第2.0.11条多点支承的网架宜设柱帽。柱帽宜设于下弦平面之下(图2.0.11a);也可设置于上弦平面之上(图2.0.11b);或上弦节点直接搁置于柱顶,柱帽呈倒伞形(图2.0.11c)。

图2.0.11 点支承网架柱帽设置

o第2.0.12条多点支承网架的悬臂长度可取跨度的1/4-1/3。

o第2.0.13条当网架上弦杆节点间有集中荷载或需要减少压杆的计算长度时,可设置再分式腹杆。对于由平面桁架系组成的王家(图

2.0.13a),或四角锥网架(图2.0.13b),当设置再分式腹杆时,应

注意保证上弦杆在再分式腹杆平面外的稳定性。

图2.0.13 再分式腹杆设置

(a)用于平面桁架系网架;(b)用于四角锥体网架o第2.0.14条网架屋面排水坡度的形式,可采用下列办法:

一、上弦节点上加小立柱找坡(当小立柱较高时,必须注意小立

柱自身的稳定性);

二、网架变高度:

三、整个网架起坡:

四、支承柱变高度。

o第2.0.15条有起拱要求的网架,其拱度可取不大于短向跨度的1/300。

o第2.0.16条网架自重g ok(KN/m2)可按下式估算:

g

ok =ξ√q

w

L

2

/200 (2.0.16)

式中 q

w

——除网架自重外的屋面荷载或楼面荷载的标准值(KN/m2);

L

2

——网架的短向跨度(m);

ξ——系数,对于钢管网架取ξ=1.0,对于型钢网架取ξ=1.2。

o第2.0.17条网架结构的容许绕度不应超过下列数值:

用作屋盖——L

2/250,用作楼层——L

2

/300。L

2

为网架的短向跨度。

第三章网架结构的计算

o第一节一般计算原则

第3.1.1条网架结构应进行在外荷载作用下的内力、位移计算,并应根据具体情况,对地震、温度变化、支座承降及

施工安装荷载等作用下的内力、位移进行计算。

对非抗震设计,荷载及荷载效应组合应按国家标准《建筑结构荷载规范》GBJ9-87进行计算,在截面及节点设计中,

应按照荷载的基本组合确定内力计算值;在位移计算中应按

照短期效应组合确定气挠度。

对抗震设计,荷载及荷载效应组合应按国家标准《建筑

抗震设计规范》GBJ11-89确定内力设计。

网架结构的内力和位移可按弹性阶段进行计算。

?第3.1.2条网架结构的外荷载按静力等效原则,将节点所辖区域内的荷载集中作用在该节点上。结构分析时可忽略节

点刚度的影响,假定节点为铰接,杆件只承受轴向力。当杆

件上作用有局部荷载时,应另考虑受弯的影响。

?第3.1.3条网架结构根据跨度大小、网架类型及工程情况可分别按下列规定选用不同方法进行内力、位移计算:

一、空间桁架位移法适用于各种类型、各种支承条件的

网架计算;

二、交叉梁系差分法可用于跨度在40mm以下的由平面桁

架系组成的网架或正放四角锥网架的计算;

三、拟夹层板法可用于跨度在40mm以下的由平面桁架系

或角锥体组成的网架计算;

四、假想弯矩法可用于斜放四角锥网架、棋盘形四角锥

网架的估算。

?第3.1.4条网架结构的支撑条件,可根据支撑结构的刚度、支座节点的构造情况,分别假定为二向可侧移、一向可

侧移、无侧移的铰接支座或弹性支承。

o第二节空间桁架位移法的计算原则

?第3.2.1条空间桁架位移法是网架节点的三个线位移为未知量、所有杆件为承受轴向力的铰接杆系有限元法,并利

用电子计算机进行内力分析和位移计算。

?第3.2.2条当网架结构和外荷载有n个对称面时,可利用对称条件只需分析1/2n网架。在计算时,对称面内各杆

件的截面面积应取原截面面积的一半,n各对称面交线上的

中心竖杆,其截面面积应取原截面面积的1/2n;对称面内

节点荷载亦应按相同原则取值。

?第3.2.3条在对称荷载作用下,对称面内网架节点的反对称位移应取为零。在计算时应在相应方向予以约束;与

对称面相交的杆件,作为结构分析的处理方法可将该交点作

为一个节点并在三个方向予以约束;交叉腹杆或人字腹杆的

交点位于对称面时,亦应作为一个节点并在两个水平方向予

以约束。在反对称荷载作用下,对称面内网架节点的对称位

移应取为零。

?第3.2.4条网架杆件截面可先根据经验或参照已建工程或由简化计算方法估算确定,计算后应按内力重新设计调整

截面,并进行重分析,重分析次数宜取3-4次。

o第三节简化计算法

?第3.3.1条由平面桁架系组成的网架结构和正放四角锥网架结构,经过惯性矩的折算,可简化为相应的交叉梁系,用

差分法进行内力、位移计算。梁的折算惯性矩I可按下式计

算:

I=A

t A

b

h2/(A

t

+A

b

) (3.3.1)

式中A

t、A

b

--分别为网架上、下弦杆截面面积(截面面积不

等时,在差分法计算中可分别取上、下弦杆截面面积的算术平均值);

h--网架高度。

?第3.3.2条由平面桁架系组成的网架,当采用交叉梁系差分法分析时,其网架弯矩和杆件内力可按下列公式计算(图

3.3.2):

M

A,X =EI(2ω

A

A+1

A-1

)/s2 (3.3.2-1)

N

t =-M

A+1,X

/h (3.3.2-2)

N

b =M

A,X

/h (3.3.2-3)

Nc=(M

A+1,X -M

A,X

)/(s×sinφ) (3.3.2-4)

式中ω--由荷载设计值引起的竖向挠度;

h --网架高度;

s --上,下弦杆长度;

φ--斜腹杆与下弦平面夹角。

N

v

由上弦节点(或下弦节点)的竖向平衡条件确定。

图3.3.2 平面桁架系网架的弯矩与杆件内力

?第3.3.3条由平面桁架系或角锥体组成的网架结构,可简化为正交异性或各向同性的平板按拟夹层板法进行内力、位移计算。

?第3.3.4条对于两相正交正放、正放四角锥、正放抽空四角锥等三种网架,当平面形状为矩形、周边简支时,拟夹层板法的弯矩和挠度可按下列公式计算:

M

x =(1.2G

k

+1.4Q

k

)2ρmx/10 (3.3.4-1)

M

y =(1.2G

k

+1.4Q

k

)L

1

my

/10 (3.3.4-2)

ω=(1.0G

k +1.0Q

k

)L

1

W

/100D (3.3.4-3)

注:1.当网架用于楼层且活荷载标准值不小于4kN/m2时,公式(3.3.4-1)及(3.3.4-2)中Q k的系数应取1.3。

2.当网架上作用有二个以上可变荷载时,其荷载效应组合应按国家标准《建筑结构荷载规范》GBJ9-87确定。

式中ω——荷载的短期效应组合下的挠度;

G

k

——网架的永久荷载标准值(kN/m2);

Q

k

——屋面或楼面的活荷载标准值(kN/m2);

L

1

——网架长向跨度;

D——网架的折算抗弯刚度,可按本规程附录二确定;

ρ

mx、ρ

my、

ρ

W

——无量纲弯矩系数、挠度系数,可按本

规程附录三查取。

将拟夹层板弯矩换算成网架杆件内力的一般计算公式,以及拟夹层杆的折算抗弯刚度等物理常数可按本规程附录

二附表2.1-2.3确定。当上弦、下弦、斜杆、竖杆等各类杆

件截面面积不等时,可分别取其截面面积的算术平均值。o第四节地震、温度作用下的内力计算原则

?第3.4.1条在抗震设防烈度为6度或7度的地区,网架屋盖结构可不进行竖向抗震验算。在抗震设防烈度为8度或9

度的地区,网架屋盖结构进行竖向抗震演算。

对于周边支承网架屋盖以及多点支承和周边支承相结合的

网架屋盖,竖向地震作用标准值可按下式确定:

F

Evkl =±ψ

v

×G

1

(3.4.1)

F

Evkl

——作用在网架第i节点上竖向地震作用标准值;

G

1

——网架第i节点的重力荷载代表值,其中恒荷载取100%;雪荷载及屋面积灰荷载取50%;不考虑屋面活荷载;

ψ

v

——竖向地震作用系数,按表3.4.1取值。

竖向地震作用系数表3.4.1

?注:场地类别应按国家标准《建筑抗震设计规范》GBJ11-89确定。

?对于周边支承的网架,书箱地震作用效应可按本规程附录四计算。

对于悬挑长度较大的网架屋盖结构以及用于楼层的网架结构,当设防烈度为8度或9度时,其竖向地震作用标准值可分别取该结构重力荷载代表值的10%或20%。计算重力荷载代表值时,对一般民用建筑可取楼层活荷载的50%。

对于平面复杂或重要的大跨度网架结构可采用振型分解反应谱法或时程分析法作专门的竖向抗震分析和验算。?第3.4.2条在抗震设防烈度为7度的地区,可不进行网架结构水平抗震验算。在抗震设防烈度为8度的地区,对于周边支承的中小跨度网架可不进行水平抗震验算;在抗震设防烈度为9度的地震区,对各种网架结构均应进行水平抗震验

算。水平地震作用下网架的内力,位移可采用空间桁架位移法计算。

网架的支承结构应按有关规范的相应规定进行抗震验算。

?第3.4.3条网架结构如符合下流条件之一者,可不考虑由于温度变化而引起的内力:

一、支座节点的构造允许网架侧移时,其侧移值应等于或大

于式(3.4.4-1)的计算值;

二、当周边支承的网架、且网架验算方向跨度小于40m时,

支承结构应为独立柱或砖壁柱;

三、在单位力作用下、柱顶位移大于或等于下式的计算值:

u=L(EαΔ

t /0.038f-1)/2ζEA

m

(3.4.4-1)

如需考虑温度变化而引起的网架内力,可采用空间桁架位移法或其他近似方法计算。

当网架支座节点构造沿边界法向不能相对位移时,由温度变化而引起的柱顶水平力可按下列公式计算:

H

c

=

αΔt L/(L/ζEA m+2/K c) (3.4.4-2)

K

c =3E

c

I

c

/h

c

3 (3

.4.4-3)

式中 K

c

——悬臂柱的水平刚度;

E

c

——柱子材料弹性模量;

I

c

——柱子截面惯性矩,当为框架柱时取等代柱的折算截面惯性矩;

h

c

——柱子高度;

α——网架材料的线胀系数;

E——网架材料的弹性模量;

f——钢材的强度设计值;

L——网架在验算方向的跨度;

A

m

——支承(上承或下承)平面弦杆截面积的算术平均值;

ζ——系数,支承平面弦杆为正交正放时ζ=1.0,正交斜放时ζ=√2,三向时ζ=2;

Δ

t

——温度差。

o第五节组合网架结构的计算原则

?第3.5.1条组合网架结构可按有限元法进行内力位移计算。分析时应将组合网架的带肋平板离散成能承受轴力、面

力和弯矩的梁元和板壳元,将腹干和下弦作为承受轴力的杆

元,并应考虑两种不同材料的材性。

?第3.5.2条组合网架结构也可采用空间桁架位移法作简化计算。分析时将组合网架的带肋平板等代为仅能承受轴力

的上弦,并与腹杆和下弦构成两种不同材料的等代网架,按

空间桁架位移法进行内力、位移计算。等代上弦截面及带肋

平板中内力可按本规程附录五确定。

第四章杆件和节点的设计与构造

o第一节杆件

?第4.1.1条网架杆件可采用普通型钢和薄壁型钢。管材可采用高频电焊钢管或无缝钢管:当有条件时应采用薄壁管

形截面。杆件的钢材应按国家标准《钢结构设计规范》

GBJ17-88的规定采用。

网架杆件的截面应根据承载力和稳定性的计算和

验算确定。

?第4.1.2条确定网架杆件的长细比时,其计算长度L0应按表4.1.2采用。

网架杆件计算长度l

?注:l——为几何杆件长度(节点中心间距离)。

?第4.1.3条网架杆件的长细比不宜超过下列数值:

一、受压杆件 180

二、受拉杆件:

1.一般杆件 400

2.支座附近处杆件 300

3.直接承受动力荷载杆件 250

?第4.1.4条杆件截面的最小尺寸应根据网架跨度及网格

大小确定,普通型钢不宜小于∠50×3,钢管不宜小

于¢48×2。

?第4.1.5条在构造设计时,宜避免难于检查、清刷、油漆以及积留湿气或灰尘的死角或凹槽。对管形截面,应将两端

封闭。

o第二节焊接钢板节点

?第4.2.1条焊接钢板节点可由十字节点板和盖板组成,适用于连接型钢杆件。

十字节点板宜由二块带企口的钢板对插焊成(图

4.2.1a、b)。小跨度网架的受拉节点,可不设置盖板。

图4.2.1 焊接钢板节点

十字节点板与盖板所用钢材应与网架杆件钢材一致。?第4.2.2条焊接钢板节点可用于两向网架,也可用于有四角锥体组成的网架。常用焊接钢板节点的构造形式可按本规程附录六选用。

?第4.2.3条焊接钢板节点的构造应符合下列要求:

一、杆件重心线在节点处宜交于一点,否则应考虑其偏心影

响。

二、杆件与节点连接焊缝的分布,应使焊缝截面的重心与杆

件重心相重合,否则应考虑其偏心影响;

三、便于制作和拼装。

?第4.2.4条网架弦杆应与盖板和十字节点板共同连接,当网架跨度较小时,弦杆也可直接与十字节点板连接。

?第4.2.5条节点板厚度可根据网架最大杆件内力确定,并应较连接杆件的厚度大2mm,但不得小于6mm。节点板的平面尺寸应适当考虑制作和装配的误差。

?第4.2.6条当网架杆件与节点板间采用高强度螺栓或角焊缝连接时,连接计算应根据连接杆件内力确定,且宜减少节点类型。当角焊缝强度不足时,在施工质量确有保证的情况

下,可采用槽焊与角焊缝相结合并以角焊缝为主的连接方案

(图4.2.6),槽焊强度应由试验确定。

?第4.2.7条十字节点板的竖向焊缝应具有足够的承载力,并采用V形或K形坡口的对接焊缝。

?第4.2.8条焊接钢板节点上,弦杆与腹杆、腹杆与腹杆之间以及弦杆端部与节点板中心线之间均不宜小于20mm(图

4.2.8)。

o第三节焊接空心球节点

?第4.3.1条由两个半球焊接而成的空心球,可分为不加肋(图4.3.1-1)和加肋(图4.3.1-2)两种,适用于连接钢

管杆件。

空心球的钢材宜采用国家标准《碳素结构钢》GB700-88规定的Q235钢或国家标准《低合金结构钢技术条件》GB1591-88规定的16Mn钢。产品质量应符合行业标准《钢网架焊接球节点》JGJ75.2-91的规定。

加肋空心球的板肋可用平台或凸台,采用凸台时,其高度不得大于1mm。

第4.3.2条当空心球直径为120~500mm时,其受压、受拉承载力设计值可分别按下列公式计算:

一、受压空心球

Nc≤ηc(400td-13.3t2d2/D)(4.3.2-1)式中 Nc——受压空心球的轴向压力设计值(N):

D——空心球外径(mm);

t——空心球壁厚(mm);

d——钢管外径(mm);

ηc——受压空心球加肋承载力提高系数,不加肋ηc=1.0,加肋ηc=1.4。

二、受拉空心球

Nt≤0.55ηttdπf (4.3.

2-2)

式中 Nt——受拉空心球的轴向拉力设计值(N):

t——空心球壁厚(mm);

d——钢管外径(mm);

f——钢材强度设计值( N/mm2);

ηt——受拉空心球加肋承载力提高系数,不加肋ηt=1.0,加肋ηt=1.1。

?第4.3.3条空心球外径与壁厚的比值可按设计要求在25-45范围内选用;空心球壁厚与钢管最大壁厚的比值宜选用1.2-2.0;空心球壁厚不宜小于4mm。

?第4.3.4条在确定空心球外径时,球面上网架相连接杆件之间的缝隙a不宜小于10mm(图4.3.4)。为了保证缝隙a,空心球直径也可初步按下式估算:

D=(d

1+2a+d

2

)/θ(4.3.4)

式中θ——汇集于球节点任意两钢管杆件间的夹角(rad);

d

1、d

2

——组成θ角的钢管外径(mm)。

?第4.3.5条钢管杆件与空心球连接,钢管应开坡口。在钢管与空心球之间应留有一定缝隙予以焊透,以实现焊缝与钢

管等强,否则应按角焊缝计算。为保证焊缝质量,钢管端头

可加套管与空心球焊接(图4.3.5)。

角焊缝的焊脚尺寸应符合下列要求:

1.当t≤4mm时,h

f

≤1.5t;

2.当t>4mm时,h

f

≤1.2t;

t为钢管壁厚,h

f

为焊脚尺寸。

?第4.3.6条当空心球外径不小于300mm,且杆件内力较大需要提高承载力时,球内可加环肋,其厚度不应小于球壁厚度。

内力较大的杆件应位于肋板平面内。

o第四节螺栓球节点

?第4.4.1条螺栓球节点应由螺栓、钢球、销子(或螺钉)、套筒和锥头或封板等零件组成(图4.4.1),适用于连接钢管杆件。

图4.4.1 螺栓球节点

?第4.4.2条螺栓球节点的钢管、封板、锥头和套筒宜采用国家标准〈碳素结构钢〉GB700-88规定的3号钢或国家标准〈低合金结构钢技术条件〉GB1591-88规定的16Mn钢,钢球宜采用国家标准〈优质碳素结构钢钢号及一般技术条件〉GB699-88规定的45号钢,螺栓、销子或螺钉宜采用国家标准〈合金结构钢技术条件〉GB3077-88规定的40Cr钢,40B钢或20MnTiB钢等。8.8s的螺栓可采用45号钢。产品质量应符合行业标准〈钢网架螺栓球节点〉JGJ75.1-91的规定。

?第4.4.3条钢球的直径可按下式确定(图4.4.3):

图4.4.3 螺栓球

D≥√(d

2/sinθ+d

1

ctgθ+2ζd

1

)2+ η

2

d

1

2 (4.4.3-1)

为满足套筒接触面的要求尚应按下式核算:

D≥√(ηd2/sinθ+ηd

1ctgθ)2+η2d

1

2(4.

4.3-2)

式中D——钢球直径(mm);

θ——两个螺栓之间的最小夹角(rad);

d

1、d

2

——螺栓直径(mm)

d

1

>d

2;

ζ——螺栓伸进钢球长度与螺栓直径的比值;

η——套筒外结圆直径与螺栓直径的比值。

ζ和η值应分别根据螺栓承受拉力和压力设计值确定,其值可取ζ=1.1,η=1.8。

钢球直径应取两式计算结果中的较大者。

?第4.4.4条高强度螺栓应采用国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB1228-91规定的性能等级8.8s或10.9s,并符合国家标准《普通螺栓基本尺寸》GB196-81粗牙普通螺纹的规定。

每个高强度螺栓的受拉承载力设计值应按下式计算:

N

t b≤ψΑ

off

f

t

b (4.4.4)

式中N

t

b——高强度螺栓的拉力设计值(N);

ψ——螺栓直径对承载力影响系数当螺栓直径小于

30mm时,ψ=1.0;当螺栓直径大于等于30mm时,ψ=0.93;

f

t

b——高强度螺栓经热处理后的抗拉强度设计值;对40Cr钢,40B钢于20MnTiB钢,取为430N/mm2,对45号钢,取为365N/mm2;

Α

off——

高强度螺栓的有效截面面积(mm2),可按表4.4.4

选取。当螺栓上钻有销孔或键槽时,Α

off

应取螺纹蛊或销孔

健槽处二者中的较小值

?第4.4.5条受压杆件的连接螺栓,可按其内力所求得的螺栓直径适当减小,但必须保证套筒具有足够的抗压强度,套筒应按承压进行计算,并验算其开槽处和端部有效界面的承压力。

?第4.4.6条套筒外形尺寸应符合扳手开口尺寸系列,端部要保持凭证,内孔径可比螺栓直径大1mm。

套筒端部到开槽端部距离应视该处有效截面抗剪力不低于销钉(或螺钉)抗剪力,且不应小于1.5倍开槽的宽度。

套筒长度(mm)可按下式计算:

l=a+2a

1

(4.4.6-1)

a=ξd

0-a

2

+d

s

+4mm (4.4.6-2)

式中d

s——

销子直径(mm);

a

1

——套筒端部到滑槽端部距离(mm);

ξd

——螺栓伸入钢球的长度(mm);

a

2

——螺栓露出套筒长度,可预留4-5mm,但不应少于2个丝扣。

?第4.4.7条杆件可采用锥头(图4.4.7-a)或封板(图

4.4.7-b)连接,其连接焊缝以及锥头的任何截面应与连接的

钢管等强,其焊缝宽度b可根据钢管壁厚取2-5mm,封板厚度

应按实际受力大小计算决定,当钢管壁厚小于4mm时,其封

板厚度不宜小于钢管外径的1/5。

图4.4.7 杆件端部连接焊缝

(a)锥头与钢管连接; (b)封扳与钢管连接

?第4.4.8条销子或螺钉宜采用高强度钢材,其直径可取螺栓直径的0.16-0.18倍,不宜小于3mm。螺钉直径可采用

6-8mm。

o第五节支座节点

?第4.5.1条支座节点应采用传力可靠、连接简单的构造形式,并应符合计算假定。

图4.5.2-1 平板压力或拉力支座

(a)角钢杆件; (b)钢管杆件

?第4.5.2条常用压力支座节点可按下列几种构造形式选用:

一、平板压力支座(图4.5.2-1),适用于较小跨度网架;

二、单面弧形压力支座节点(图4.5.2-2),适用于中小跨

度网架;

图4.5.2-3 双面弧形压力支座

(a)侧视图;(b)正视图

三、双面弧形压力支座节点(图4.5.2-3),适用于大跨度网架;

四、球铰压力支座节点(图4.5.2-4),适用于多支点的大跨度网架;

五、板式橡胶支座节点(图4.5.2-5),适用于大中跨度网架。

第 4.5.3条常用拉力支座节点可按下列构造形式选用:

一、平板拉力支座节点(图4.5.2-1),适用于较小跨度网

架;

二、单面弧形拉力支座节点(图4.6.3),适用于中小跨度

网架。

图4.5.3 单面弧形拉力支座

?第4.5.4条弧形支座板的材料宜用铸钢,单面弧形支座板可用厚钢板加工而成。板式橡胶支座垫块可采用有多层橡

胶与薄钢板制成的橡胶垫板,其材料性能及计算构造要求可

按本规程附录八确定。

o第六节组合网架结构的节点构造

?第4.6.1条组合网架结构的上弦节点构造应符合下列要求:

一、必须保证钢筋混凝土带肋平板与网架的腹杆、下弦杆能

共同工作;

二、腹杆的轴线与作为上弦的带肋板有效截面的中轴线在节

点处应交于一点;

三、支承钢板混凝土带肋板的节点板应有效的传递水平剪

力。

?第4.6.2条钢筋混凝土带肋板与腹杆连接的节点构造

可按本规程附录七采用。

第五章制作与安装

o第一节一般规定

?第5.1.1条钢材材质必须符合设计要求,如无出场合格证

或有怀疑时,必须按现行国家标准≤钢结构工程施工及验收

规范≥GBJ205的规定进行机械性能试验和化学分析,经证

明符合标准和设计要求后方可使用。混凝土质量应符合现行

国家标准≤混凝土结构工程施工及验收规范≥GBJ204的要

求。

?第5.1.2条网架的制作与安装,应符合≤网架结构工程质量检验评定标准≥JGJ78-91并编制施工组织设计,在施工

中必须认真执行。

?第5.1.3条网架制作安装、验收及土建施工放线使用的所有钢尺必须统一标准、丈量的拉力要一致。当跨度较大时,

应按气温情况考虑温度修正。

?第5.1.4条焊接工作已在工厂或预制拼装厂内进行,以减少高空或现场工作量。

现场的钢管焊接应有四级以上技工进行,并经过焊接球节点与钢管连接的全位置焊接工艺考核合格后方可参加施

工。

当采用焊接钢板节点时,应选择合理的工艺顺序,以减少焊接变形及焊接应力。

?第5.1.5条网架的安装方法,应根据网架受力和构造特点,在满足质量、安全、进度和经济效果的要求下,结合当地的

施工技术条件综合确定。

网架的安装方法及适用范围如下:

一、高空散装法适用与螺栓连接节点的各种类型网

架,并宜采用少支架的悬挑施工方法;

二、分条或分块安装法适用于分割后刚度和受力状况

改变较小的网架,如两向正交、正放四角锥、正放抽空四角

锥等网架。分条或分块的大小应根据起重能力而定;

三、高空滑移法适用于正放四角锥、正放抽空四角锥、

两向正交正放等网架。滑移时滑移单元应保证成为几何不变

体系;

四、整体吊装法适用于各种类型的网架,吊装时可在

高空平移或旋转就位;

五、整体提升法适用于周边支承及多点支承网架,可

用升板机、液压千斤顶等小型机具进行施工;

六、整体顶升法适用于支点较少的多点支承网架。

?第5.1.6条采用吊装或提升、顶升的安装方法时,其吊点的位置和数量的选择,应考虑下列因素:

一、宜与网架结构使用时的受力状况想接近;

二、吊点的最大反力不应大于起重设备的负荷能力;

三、各起重设备的负荷宜接近。

?第5.1.7条安装方法选定后,应分别对网架施工阶段的吊点反力、挠度、杆间内力、提升或顶升时支承柱的稳定性和

风载下网架的水平推力等项进行验算,必要时应采取加固措

施。

施工荷载应包括施工阶段的结构自重及各种施工活何在。安装阶段的动力系数:当采用提升法或顶升法施工时,

可取1.1;当采用拔杆吊装时,可取1.2;当采用履带式或

汽车式起重机吊装时,可取1.3。

?第5.1.8条无论采用和中施工方法,在正式施工前均应进行试拼及试安装,当确有把握时方可进行正式施工。

?第5.1.9条在网架结构施工时,必须认真清除钢材表面的氧化皮和锈蚀等污染物,并及时采取防腐蚀措施。

不密封的钢管内部必须刷防锈漆,或采用其他防锈措施。焊缝应在清除焊渣后涂刷防锈漆。

不得以考虑锈蚀而在实际施工中任意加大钢材截面或厚度。

o第二节制作与拼装要求

?第5.2.1条网架结构应在专门的胎具上制作,以保证杆件和解点的进度和互换性。

?第5.2.2条网架结构制作与拼装中的对称焊缝应符合现行国家标准《钢结构工程施工及验收规范》GBJ205规定的

二级质量检验标准的要求,其他焊缝按三级质量检验标准的

要求。

?第5.2.3条焊接钢板节点的节点板宜用砂轮切割机下料。

节点板长度尺寸允许偏差为±2mm,厚度允许偏差为

±0.5mm,角度允许偏差为±20‘,可用角尺或样板检查,

其接触面应密合。

焊接球节点的半圆球,宜用机床坡口。焊接后的成品球表面应光滑平整,不应有局部突起或折皱。

焊接球直径的允许偏差:当球直径小于等于300mm时,

为±1.5mm;直径大于300mm时,为±2.5mm;圆度:当直径小于等于300mm时,不应大于1.5mm;当直径大于300mm时,不应大于2.5mm;设计壁厚减薄量不应大于13%,且不得超过1.5mm;对口错变量允许偏差不应大于1mm。

螺栓球节点不得有裂纹。螺纹应按6H级精度加工,并符合国家标准《普通螺纹公差与配合》GB197-81的规定。

球中心至螺孔端面距离偏差为±0.20mm,螺栓球螺孔角度允许偏差为±30‘。

?第5.2.4条焊接节点的钢管杆件宜用机床下料。杆件长度应预加焊接收缩量,其值可通过试验确定。

杆件制作长度的允许偏差应符合下列规定:

一、螺栓球节点的钢管杆件为±1mm;

二、焊接球节点的钢管杆件为±1mm;

三、焊接钢板节点的型钢杆件为±2mm。

?第5.2.5条网架应在专门的拼装模架上进行小拼,以保证小拼单元的形状及尺寸的准确性。

小拼单元的允许偏差应符合下列规定:

一、小拼单元为单锥体时:弦杆长、锥体高为±2.0mm;

上弦对角线长度为±3.0mm;下弦节点中心偏移为2.0mm;

二、小拼单元不为单锥体时,节点中心允许偏移为

2.0mm;

三、小拼单元为平面桁架时,尺寸允许偏差应符合现行

国家标准《钢结构工程施工及验收规范》GBJ205的有关规定。

焊接球节点与钢管中心允许偏移为1.0mm。

?第5.2.6条分条或分块的网架单元长度不大于20m时,拼接边长度允许偏差为±10mm;当条或块的长度大于20m时,拼接边长度允许偏差为±20mm.

对于多跨点支承网架拼接边长度允许偏差为上述各项规定的1/2。

高空总拼可采用预拼装或其他保证精度措施。

?第5.2.7条焊接节点的网架结构在总拼前应精确放线,放线的允许偏差分别为边长及对角线长的1/10000。

总拼所用的支撑点应防止不均匀下沉。

总拼时应选择合理的焊接工艺顺序,以减少焊接变形和焊接应力。拼装与焊接顺序应从中间向两端或四周发展。?第5.2.8条焊接节点网架所有焊缝均需进行外观检查,并做出记录。对大、中跨度钢管网架的拉杆与球的对接焊缝,应作无损探伤检验,其抽样数不少于焊口总数的20%,取样部位由设计单位与施工单位协商确定,质量标准应符合现行国家标准《钢结构工程施工及验收规范》GBJ205所规定的二级焊缝的要求。

?第5.2.9条网架用高强度螺栓连接时,按有关规定拧紧螺栓后,应用油腻子将所有接缝处填嵌严密,并应按钢结构防

网架结构设计与施工规程jgj7—91(1)

网架结构设计与施工规程JGJ7—91 主编单位:中国建筑科学研究院、浙江大学批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1992 年4 月1 日关于发布行业标准《网架结构设计与施工规程》的通知建标[ 1991] 648号 各省、自治区、直辖市建委(建设厅),计划单列市建委,国务院有关部门:根据原城乡建设环境保护部(86)城科字第263 号文的要求,由中国建筑科学研究院、浙江大学主编的《网架结构设计与施工规程》,业经审查,现批准为行业标准,编号JGJ7—91,自1992 年4 月1 日起施行。原国家建筑工程总局批准的标准《网架结构设计与施工规定》JGJ7—80 同时废止。 本规程由建设部建筑工程标准技术归口单位中国建筑科学研究院归口管理和解释。由建设部标准定额研究所组织出版。在实施过程中如有问题和意见,请函告中国建筑科学研究院。中华人民共和国建设部1991年9 月29日 主要符号 Ab ――网架下弦杆截面面积; At ——网架上弦杆截面面积; Am——支承(上承或下承)平面弦杆截面面积的算术平均值; Aeff ――高强度螺栓有效截面面积; D ――网架的折算抗弯刚度;钢球直径; d 钢管外径; di, d2――组成B角的钢管外径;螺栓直径; ds――销子直径; E――弹性模量; Ec――柱子材料弹性模量; FEK ――网架结构的总水平地震作用标准值; FEVKi ――作用在网架第i节点上竖向地震作用标准值; Ft ――总起动牵引力; Ft1, Ft2 ――起重滑轮组的拉力标准值; f——钢材的强度设计值;――高强度螺栓经热处理后的抗拉强度设计值;Gi ――网架第i节点的重力荷载代表值;Gk ――网架的永久荷载标准值;Gok ――网架总自重标准值;gok 网架自重标准值; He ――柱子高度; h――网架高度; I ――简化为交叉梁系的折算惯性矩; Ke ――悬臂柱的水平刚度; L1 ――网架的长向跨度; L2——网架的短向跨度; I ――杆件几何长度; M ——拟夹层板的弯矩设计值; Nb ――网架下弦杆轴向力设计值; Nc ——网架斜杆轴向力设计值,受压空心球的轴向压力设计值; Nt ----- 网架上弦杆轴向力设计值,受拉空心球的轴向拉力设计值; ――高强度螺栓的拉力设计值;

浅谈平板网架结构

浅谈平板网架结构 浅谈平板网架结构科技信息O建筑与工程O2007年第34期 浅谈平板网架结构 罗 f宁夏轻工业设计研究院 晖 宁夏银川750001) 【摘要J简要介绍了网架结构中较常用的平板网架的形式及特点,网架平面尺 寸及高度的确定以及网架的屋面构造. 【关键词】网架结构;平板网架结构 网架结构是由一系列杆件沿着几个方向有规律的组合而成的高次超静定的网 状空间杆系结构,它是大跨度结构的重要形式之一,网架结构按照其外形可以分为曲面的网壳和平面的平板网架两大类,本文仅介绍平板网架结构. 1.平板网架结构的形式及特点 目前常用的平板网架主要有平面桁架系平板网架和空间桁系平板网架两大类. 1.1平面桁架系平板网架 平面桁架系平板网架是由两向交叉或三向交叉的平面桁架组成的平板网架.它的主要特点是组成平板网架的各平面桁架均为平行弦桁架,其上下弦杆和腹杆均在同一竖直平面内,斜腹杆通常设计成拉杆,竖杆设计成压杆,斜腹杆与弦杆问夹角以40.一6o.为宜,节点构造类似于平面面桁架 1.2空间桁架系平板网架

,所谓空间桁架系平板网架实际上是由一系列三角锥,四角锥或六角锥体组合而成的平板网架,它是真正的空间结构,比平面桁架平板网架刚度大,受力性能好.空间桁架系平板网架可分为四角锥体系平 板网架和三角锥体系平板网架 (1)四角锥体系平板网架,由一系列四角锥按一定规律组合而成的平板网架称为四角锥体系平板网架,它的主要特点是上下弦杆均为正方形网架,除星形四角锥之外.下弦平面正方形网格的四个节点分别对应于上弦平面正方形网格的重心.即下弦网格的节点与对应的上弦网格错开半个网格,下弦网格节点与对应的四个弦网格节点分别由四根斜腹杆相连. (2)三角锥体系平板网架,由一系列三角锥组合而成的平板网架称为三角锥体系平板网架.在三角锥网架中.其上,下弦杆在自身平面内均组成正三角形.且下弦平面内所有正三角形的节点正好对着上弦平面的正三角形重心,下弦平面的正三角形的每个节点都由三根杆件与和该节点相邻的上弦平面正三角形的三个节点分别相连. 将三角锥网架按一定规律抽去一些锥体的腹杆和下弦杆而形成的上弦网格仍为三角形.下弦网格为三角形和六角形的网格即为抽空三角锥网架. 以三角锥为为基础,组合而成的上弦网格为三角形和六角形.下弦网格为六角形的网架称为蜂窝形三角锥网架. 2.网架几何尺寸的确定 网架的几何尺寸是指网架上弦的网格尺寸和网架高度. 2.1网格尺寸的确定网格尺寸的大小会直接影响到网架的经济性.因为网格大,节点数就会减少,便于施工,网格dx~tl相反,当屋里采用钢筋混凝土重屋面时网架尺寸不能大.否则会因屋面板重量增大而使用网架节点荷载增大,近而导致网架耗钢量及屋面板吊装难度的增大,当采用压型锥板, 预制铝合金等轻型屋面或有檩方案时,网格尺寸应尽量大些,节点数则少些,从而使杆件断面能更有效地发挥作用,减少用钢量,总之,网

钢结构验收规范最新版

一、验收依据: 1、验收钢结构工程应依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001),《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)和经图审机构审核后的工程设计图纸要求以及合同约定的各项内容进行。 2、施工单位应在钢结构主体工程验收7个工作日前将验收时间地点、验收组名单报质量监督机构。 3、验收组织工作根据《建筑工程施工质量验收统一标准》第6.0.2条要求,对钢结构工程的验收应由监理单位组织,勘察、设计、检测、施工和建设单位参加,监督站对验收实行监督。 4、验收会议的工作程序一般按施工、检测、监理、勘察、设计、建设单位的顺序进行陈述和认可。并由监督站作监督验收的执法检查的评价。 5、参加人员:钢结构施工单位项目经理,试验(检测)单位技术负责人,监理单位总监理工程师,勘察单位项目技术负责人,设计单位项目负责人,建设单位项目负责人。 ??? 二、验收内容: ????根据建设部《房屋建筑工程竣工验收暂行规定》建建[2000]142号文件要求的程序予以确定。 1、钢结构工程施工单位应作出书面的钢结构施工质量自检评价报告。报告中应对所施工房屋钢结构施工情况进行介绍,内容一般应主要有:工程设计变更、技术问题处理协议;工程定位、测量、放线;隐蔽工程验收,钢材进场验收;单层、多层及高层钢结构安装基础和支承面锚栓紧固及位置偏差;钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差;高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺栓等紧固件的品种、规格、性能;高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验,需进行的螺栓实物最小载荷试验检验,高强度螺栓连接副扭矩系数检验和复验;高强度螺栓紧固铀力(预拉力)复验;建筑结构安全等级为1级的和跨度≥40m钢网架节点承载力试验;钢网架完成后的挠度值测量;钢结构焊接超声波或射线探伤检验,钢结构防腐、防火涂装情况;钢材及焊接材料品种、规格、性能质量情况;钢结构安装的平面、竖向、节点联结的施工质量情况,柱脚及网架支座检查情况,钢结构房屋沉降观测情况,提出质量自检评定结果。 2、验收时应提供的钢结构工程施工质量资料: (1)钢材、钢铸件的出厂质量合格证明文件及需抽样复验的应有复验报告,重要钢结构焊接材料的出厂质量证明书和抽样复验报告; (2)焊工合格证书;考试合格项目及施焊认可范围; (3)设计要求全焊透的一、二级焊缝超声波、射线探伤检测报告; 焊接球节点网架焊缝、螺栓球节点网架焊缝及圆管T、K、Y形节点相关线焊缝的内部缺陷分级及探伤报告。 (4)制作和安装的高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验报告; (5)钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差值检查记录表; (6)钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后的挠度测量值检查记录表; (7)钢结构用防腐和防火涂料产品质量证明书; (8)钢结构拼装记录; (9)钢结构施工图、竣工图和设计变更文件; (10)隐蔽工程验收记录; (11)钢结构的防腐及防火涂装检查记录; (12)沉降观测记录及评价报告; (13)钢结构工程检验批、分项、分部工程质量验收记录; (14)主体结构分部工程质量控制资料核查记录;

我国空间网架结构的发展现状pdf(DOC)

1997 年 12 月天津城市建设学院学报第3卷第4期D ec. 1997 JOU RNAL O F T IAN J IN IN ST ITU T E O F U RBAN CON STRU CT ION V o l. 3N o. 4 我国空间网架结构的发展现状 刘锡良X潘延东 (天津大学300072) 摘要论述网架结构(平板网架及网壳)在我国迅速发展的原因,并对其进行分析,然后按结构形式、网架连接、计算分析、施工检验以及质量等分别详述其发展情况,最后列举一些典型有代表性的实例,并浅谈曲面型网架(网壳)的展望。 关键词:网架结构,平板网架,网壳 THE PRESENT CO ND IT IO N O F THE D EVELO PM ENT O F SPACE FRAM EWO RK STRUCTURE IN CH INA L iu X ilang Pan Yandong (T ian jin U n iversity300072) Abstract In th is p ap er, the rea son s fo r rap id developm en t of sp ace fram ew o rk structu re (fla t sp ace fram ew o rk and reticu la ted shell) in ou r coun try a re discu ssed and ana lyzed. T he developm en t situa tion of sp ace fram ew o rk structu re is exp la ined in deta il acco rding to its structu ra l style, con nection typ e, ca lcu la ting ana lysis, con struction exam ina tion and qua lity resp ectively. F ina lly, som e typ ica l exam p les a re listed and an elem en ta ry in troduction to the p ro sp ect of the cu rved fram ew o rk ( reticu la ted shell) is m ade. Key words: fram ew o rk st ructu re, fla t sp ace fram ew o rk , ret icu la ted shell 2 空间结构主要是指薄壳、网架、网壳、折板和悬索结构。这五种结构在我国都有不同程度 的应用和发展,特别是网架应用范围最广,数量最多,近年来发展很快,从1990年在北京举行的第十一届亚运会的场馆建筑上就可看出网架结构的应用情况。亚运会新建的十三个场 馆中十一个采用了网架与网壳,其中焊接球节点占绝大多数,平板型网架占一半以上(表1)。如从全国各省、市、地区或县的体育馆来看, 几乎全部采用空间结构, 而且大部分采用网架结构。这主要是网架技术比较成熟,重量轻、工期短、造价低廉,当然还有抗震性能好、刚度 大等一些独特优点。另外由于重量轻,用于大跨度更是独占鳌头,非此莫属。目前我国已建 成的8000余座网架中,中小跨度占绝大多数,这又说明网架所适用的范围不仅限于大跨度X收稿日期: 19977年3月

钢网架检验及验收标准

中华人民共和国行业标准 钢网架检验及验收标准 JGJ 91 Inspection and acceptance standard For steel space grid structures 本标准与和配合使用。 1 主题内容和适用范围 本标准规定了钢网架结构产品的出厂检验、型式检验及产品验收。 本标准适用于钢网架结构产品的质量检验与验收。 2 引用标准 GB2828逐批检查计数抽样程序及抽样表 GBJ205钢结构工程施工及验收规范 3 检验规则 o检验分类产品检验分为出厂检验和型式检验两类。 o检验项目分为主要检查项目和一般检查项目两种。主要检查项目列于表1,在和技术要求中除列入表1者外均为一般检查项目。 产品名称 主要检查项目① 坡② 口 硬 度 要 求 平 行 度 垂 直 度 同 轴 度 铣 面 与 中 心 距 离 相 邻 夹 角 裂 纹 长 度 厚 度 焊 缝 探 伤 壁 厚 减 薄 量 对 口 错 边 量 钢 管 初 弯 曲

螺栓球△△△△△ 高强度螺栓△△△ 封扳或锥头△△△ 套筒△△△ 焊接空心球△△△△ 杆件△△△△△△ 注:①表中带“△”者表示应检验项目; ②对于焊接空心球系指半球坡口,封板或锥头系指与钢管焊接处接 口,杆件系指钢管端部坡口。 出厂检查 表2 检查 项目检查水平 合格质 量水平 批量范围样本 样本大小 合格 判定数 不合格 判定数 n1n2 主要检查项目一 般 检 查 水 平 Ⅰ 151~280 第一 8 2 第二 8 1 2 281~500 第一 13 03 第二1334 501~1200 第一201 3 第二 20 4 5 1201~3200 第一 32 2 5 第二3267 3201~10000 第一 50 3 6

钢结构验收规范

钢结构验收规范 《钢结构工程施工及验收规范》是2002年3月1日建筑工业出版社出版的图书,作者是中华人民共和国建设部。 小编为了让相关人员对钢结构验收规范有一个鲜明了解,整理钢结构验收基本规范情况,主要质量规定要求包括: 1、第1.0.2条本规范适用于建筑工程的单层、多层、高层以及网架、压型金属板等钢结构工程施工质量的验收。 组合结构、地下结构中的钢结构可参照本规范执行。 其他行业标准没有包括的钢结构构筑物,如通廊、照明塔架、工业管道支架、厂区内跨线过桥等,也可参照本规范执行。 水工结构、桥梁结构、电力电讯塔架、低压贮罐、高压容器、工业管道、工业炉体结构、薄钢结构等钢结构工程,因各有特殊要求,应按相应标准执行。 2、第1.0.3条钢结构工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 钢结构设计图纸是钢结构工程施工的重要文件,是钢结构工程施工质量验收的基本依据。因此,设计图纸上应注明所采用的钢号(对普通碳素钢尚应包括钢类、炉种、脱氧程度等)、连接材料的型号(或钢号)和对钢材所要求的机械性能和化学成分的附加保证项目。 3、第3.0.1条钢结构工程施工单位应具备相应的钢结构工程施工资质,施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控

制及检验制度,施工现场应有经项目技术负责人审批的施工组织设计、施工方案等技术文件。 本条是对从事钢结构工程的施工企业进行资质(总承包企业内包含的资质或专项资质)和质量管理内容进行检查验收,强调市场准入制度,属于新增加的管理方面的要求。 4、第3.0.3条钢结构工程应按下列规定进行施工质量控制:(1)采用的原材料及成品应按本规范规定进行复验,并应经监理工程师(建设单位技术负责人)见证取样、送样。 根据钢结构工程的特点,见证取样送样试验项目数量不多,但非常重要:(1)钢材及焊接材料(并非全部,只是符合第4.2.2条或第4.3.2条规定的才有需要)复验;(2)高强度螺栓预拉力、扭矩系数复验;(3)摩擦面抗滑移系数复验;(4)网架节点承载力试验。本条对见证取样、送样的见证人员提出很高要求。建设部关于《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中,见证人员”应由建设单位或该工程的监理单位具备建筑施工试验知识的专业技术人员担任。”5、第4.2.2条对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。 d、建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材。 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)中定义”一级”为”重要的房屋,破坏后果很严重”。旧的《钢结构设计规范》(GBJ17-88)

钢结构结构施工质量验收规范(doc 53页)(优秀免费下载版)

钢结构结构施工质量验收规范 一、关于发布国家标准《钢结构结构施工质量验收规范》的通知 建标[2002]11号 根据我部“关于印发《二OOO至二OO一年度工程建设国家标准制订、修订计划》的通知”(建标[2001]87号)的要求,由冶金工业部建筑研究总院会同有关单位共同修订的《钢结构结构施工质量验收规范》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为GB50205-2001自2002年3月1日起施行。其中,4.2.1、4.3.1、4.4.1 、5.2.2 、5.2.4 、6.3.1 、8.3.1 、10.3.4 、11.3.5 、12.3.4 、14.2.2 、14.3.3为强制性条文,必须严格执行。原《钢结构结构施工质量验收规范》GB50205-95和《钢结构结构施工质量检验评定标准》GB50221-95同时废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,冶金工业部建筑研究总院负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二OO二年一月十日 二、前言 本规范是根据中华人民共和国建设部建标[2001]87号文“关于印发《二OOO年至二OO一年度工程建设国家标准制定、修订计划》的通知”的要求,由冶金工业部建筑研究总院会同有关单位共同对原《钢结构结构施工质量验收规范》GB50205-95和《钢结构结构施工质量检验评定标准》GB50221-95修订而成的。 在修订过程中,编制组进行了广泛的调查研究,总结了我国钢结构工程施工质量验收的实践经验,按照“验评分离,强化验收,完善手段,过程控制”的指导方针,以现行国家标准《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300为基础,进行全面修改,并以多种方式广泛征求了有关单位和专家的意见,对主要问题进行了反复修改,最后经审查定稿。 本规范共分15章,包括总则、术语、符号、基本规定、原材料及成口进场、焊接工程、紧固件连接工程、钢零部件加工工程、钢构件组装工程、钢网架结构安装工程、压型金属板工程、钢结构涂装工程、钢结构分部工程竣工验收以及9个附录。将钢结构工程原则上分成10个分项工程,每一个分项工程单独成章。“原材料及成品进场”虽不是分项工程,但将其单独列章是为了强调和强化原材料及成品进场准入,从源头上把好质量关。“钢结构分部工程竣工验收”单独列章是为了更好地便于质量验收工作的操作。 本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文。 二、前言 本规范是根据中华人民共和国建设部建标[2001]87号文“关于印发《二OOO年至二OO一年度工程建设国家标准制定、修订计划》的通知”的要求,由冶金工业部建筑研究总院会同有关单位共同对原《钢结构结构施工质量验收规范》GB50205-95和《钢结构结构施工质量检验评定标准》GB50221-95修订而成的。 在修订过程中,编制组进行了广泛的调查研究,总结了我国钢结构工程施工质量验收的实践经验,按照“验评分离,强化验收,完善手段,过程控制”的指导方针,以现行国家标准《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300为基础,进行全面修改,并以多种方式广泛征求了有关单位和专家的意见,对主要问题进行了反复修改,最后经审查定稿。 本规范共分15章,包括总则、术语、符号、基本规定、原材料及成口进场、焊接工程、紧固件连接工程、钢零部件加工工程、钢构件组装工程、钢网架结构安装工程、压型金属板工程、钢结构涂装工程、钢结构分部工程竣工验收以及9个附录。将钢结构工程原则上分成10个分项工程,每一个分项工程单独成章。“原材料及成品进场”虽不是分项工程,但将其单独列章是为了强调和强化原材料及成品进场准入,从源头上把好质量关。“钢结构分部工程竣工验收”单独列章是为了更好地便于质量验收工作的操作。 本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文。 1 总则 1.0.1为加强建筑工程质量管理,统一钢结构工程施工质量的验收,保证钢结婚工程质量,制定本规范。 说明:1.0.1本条是依据编制《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和建筑工程质量验收规范系统标准的宗旨,贯彻“验评分离,强化验收,完善手段,过程控制”十六字改革方针,将原来的《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95与《钢结构工程质量验收评定规范》GB50205-95修改合并成新的《钢结构工程施工质量验收规范》,以此统一钢结构工程施工质量的验收方法、程序和指标。 1.0.2本规范适用于建筑工程的单层、多层、高层以及网架、压型金属板等钢结构工程施工质量的验收。 说明:1.0.2本规范的适用范围含建筑工程中的单层、多层、高层钢结构及钢网、金属压型板等钢结构工程施工质量验收。组合结构、地下结构中的钢结构可参照本规范进行施工质量验收。对于其他行业标准没有包括的钢结构构筑建,如通廊、照明塔架、管道支架、跨线过桥等也可参照本规范进行施工质量验收。 1.0.3钢结构工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 说明:1.0.3钢结构图纸是钢结构工程施工的重要文件,是钢结构工程施工质量验收的基本依据;在市场经济中工程承包合同

钢网架检测作业指导书

徐州中能硅业干煤棚网架焊缝检测指导书 工程概括及主要结构 工程地点:徐州市经济技术开发。 结构型式:双层网壳落地拱结构,干煤棚两端设山墙,墙上预留皮带廊洞口及通道口。网架形式:焊接球节点正放四角锥网架,网格尺寸为4 m×4 m,网架矢高为3.0 m。网架尺寸:跨度97.2m,纵向长度148m,拱高34.98 m,覆盖面积14385.6㎡。 支承形式:上下弦对边多点支承,支座与埋件焊接,为刚性连接。 1概述 本作业指导书适用于钢结构网架焊缝的检验检测。 2编写细则的依据 2.1 GB50017《钢结构设计规范》 2.2 JGJ 81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》 2.3 GB50205-2001《钢结构工程施工及验收规范》 2.4 GB/T11345-89《钢焊缝手工超声波探伤和探伤结果分级》 2.5 JG/T203-2007《钢结构超声波探伤及质量分级法》 3需要委托方提供的文件 3.1申请单位和制造单位信息 申请单位名称、地址、联系人和联系方式、制造单位名称、地址。 3.2钢结构设计文件和施工单位自检报告 3.3特别说明资料和其它必要资料 特殊环境使用要求的说明资料及其申请方认为其它需要说明或者提供的资料,及检测人员要求补充的其它必要资料 4检测程序

图1检测程序 5 人员和仪器 人员:从事检测的人员应持有相应可和组织颁发的II级以上资格证书。 仪器:超声波探伤仪CTS-2200\CTS-9006型。 仪器的性能应满足相应标准要求,并在计量检定周期内。 6检验方法 6.1焊缝质量等级确定 焊缝的质量等级应依据委托方提供的有效设计文件。如无设计文件应按照GB50017第7.1.1条去顶焊缝质量等级。 6.2检测方法和比例的确定 检测方法和比例不得低于设计文件和JGJ 81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》和GB50205《钢结构施工及验收规范》的要求,同时应满足委托方的要求。 其中,第7.3.3条规定:设计要求全焊透的焊缝,其内部缺陷的检验应符合下列要求: 1、二级焊缝应进行抽检,抽检比例应不小于20%,其合格等级应为现行国家标 准《钢焊缝手工超声波探伤和探伤结果分级》(GB/T11345)及JG/T203-2007 《钢结构超声波探伤及质量分级法》A级检验的II级或II级以上。 7.3.10条规定:下列情况之一应进行表面检测:

GB50205-2001《钢结构结构施工质量验收规范》

《钢结构结构施工质量验收规范》 专业技术2008-06-14 00:01:09 阅读3080 评论17 字号:大中小订阅 关于发布国家标准《钢结构结构施工质量验收规范》的通知 建标[2002]11号 根据我部“关于印发《二OOO至二OO一年度工程建设国家标准制订、修订计划》的通知”(建标[2001]87号)的要求,由冶金工业部建筑研究总院会同有关单位共同修订的《钢结构结构施工质量验收规范》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为GB50205-2001自2002年3月1日起施行。其中,4.2.1、4.3.1、4.4.1 、5.2.2 、5.2.4 、6.3.1 、8.3.1 、10.3.4 、11.3.5 、12.3.4 、14.2.2 、14.3.3为强制性条文,必须严格执行。原《钢结构结构施工质量验收规范》GB50205-95和《钢结构结构施工质量检验评定标准》GB50221-95同时废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,冶金工业部建筑研究总院负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部

二OO二年一月十日 二、前言 本规范是根据中华人民共和国建设部建标[2001]87号文“关于印发《二OOO年至二OO一年度工程建设国家标准制定、修订计划》的通知”的要求,由冶金工业部建筑研究总院会同有关单位共同对原《钢结构结构施工质量验收规范》GB50205-95和《钢结构结构施工质量检验评定标准》GB50221-95修订而成的。 在修订过程中,编制组进行了广泛的调查研究,总结了我国钢结构工程施工质量验收的实践经验,按照“验评分离,强化验收,完善手段,过程控制”的指导方针,以现行国家标准《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300为基础,进行全面修改,并以多种方式广泛征求了有关单位和专家的意见,对主要问题进行了反复修改,最后经审查定稿。 本规范共分15章,包括总则、术语、符号、基本规定、原材料及成口进场、焊接工程、紧固件连接工程、钢零部件加工工程、钢构件组装工程、钢网架结构安装工程、压型金属板工程、钢结构涂装工程、钢结构分部工程竣工验收以及9个附录。将钢结构工程原则上分成10个分项工程,每一个分项工程单独成章。“原材料及成品进场”虽不是分项工程,但将其单独列章是为了强调和强化原材料及成品进场准入,从源头上把好质量关。“钢结构分部工程竣工验收”单独列章是为了更好地便于质量验收工作的操作。

《钢结构工程施工质量验收规范》考题及答案

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 考核试卷 一、单项选择题 1、钢结构采用的原材料及成品按规范需要进行复验的,应该经过()见证取样,送样。 A.试验员 B.监理工程师 C.取样员 D.材料员 2、钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准 和()要求。 A.设计 B. 合同 C. 行业标准 D. 施工 3、焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行()和设计要求。 A.合同规定标准 B. 国家产品标准 C. 行业标准 D. 施工标准 4、当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负允许偏差值的()。 A.1/4 B.1/3 C. 1/2 D. 3/4 5、钢材牌号Q235B的表示方法中,235指的是钢材的()。 A.伸长率数值 B.屈服强度数值 C. 抗拉强度数值 D. 质量等级 6、每批由同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材检验重量不应大于()t。 A.10 B.30 C.60 D. 100 7、对有抗震要求的结构,当设计无具体要求时,钢材的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于()。 A.1.3 B.1.2 C.1.5 D.1.4 8、螺栓球网架中10.9级高强螺栓的表面硬度值应为HRC()。 A.21~29 B. 30~35 C. 33~37 D.32~36 26356 66F4 更37881 93F9 鏹kVh29482 732A 猪24208 5E90 庐

9、壁厚10mm,直径为300mm的不加肋焊接空心球正确标记方法为()。 A.WS30010 B.WSR3010 C. WS3010 D.WSR30010 10、碳素结构钢应在焊缝冷却到环境温度,低合金钢应在焊接()h后,进行焊缝探伤检验。 A.8 B.16 C.24 D.48 11、钢结构焊接工程,焊缝施焊后应在工艺规定的焊缝及部位打上()钢印。 A、质量员 B、施工员 C、焊工 D、铆工 12、一、二级焊缝质量等级及缺陷分级中,一级焊缝探伤比例为,二级为。() A.80%、50% B.100%、50% C.80%、20% D.100%、20% 13、焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于()mm 。 A.200 B.300 C.400 D.600 14、单层钢结构主体结构的整体垂直度允许偏差为H/1000(H为整体高度),且不应大于()mm。 A. 10 B.15 C.25 D. 30 15、多层钢结构钢柱在加工中分节位置宜在梁顶标高以上()处。 A.0.5m~0.8m B. 0.8m ~1.0m C. 1.0m~1.3m D. 1.4m~1.6m 16.高强度螺栓连接副()后,螺栓丝扣外露应为2-3扣,其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。 A.初拧 B.复拧 C.中拧 D.终拧 17.高强度螺栓孔不应采用气割扩孔,扩孔数量应征得设计同意,护孔后的孔径不应超过()倍螺栓直径。 A.1.1 B.1.2 C.1.5 D.2 ~Y140029 9C5D 鱝.f20636 509C 傜39305 9989 馉

空间网架结构设计

空间网架结构设计
高福聚
石油大学建筑工程系 二○○四年六月

第四章
网架结构设计
4.1 网架结构的形式及种类
4.1.1 网架结构的基本单元及几何不变性
1.基本单元 网架结构可以看作是平面桁架的横向拓展、也可以看作是平板的格构 化。网架结构的起源,据说是仿照金刚钻石原子晶格的空间点阵排布,因 而是一种仿生的空间结构,具有很高强度和很大的跨越能力。 网架结构是由许多规则的几何体组合而成,这些几何体就是网架结构 的基本单元。常用的有:三角锥、四角锥、三棱体、正方棱柱体,此外还 有:六角锥、八面体、十面体等(图 4-1) 。
图 4-1
网架结构的基本单元
1

网架在任何外力作用下都必须是几何不变体系。因此,应该对网架进 行机动分析。 2.网架几何不变的必要条件 网架是一个铰接的空间结构,其任意一个节点有三个自由度。对于一 个具有 J 个节点,m 个杆件的网架,支撑于具有 r 根约束链杆的支座上时, 其几何不变的必要条件是: (4-1) 如果将网架作为刚体考虑,则最少的支座约束链杆数为 6,故 r ≥6。 由此可知,当 m ≥ 3 J ? r 时,为超静定结构的必要条件;当 m = 3 J ? r 时,为静定结构的必要条件;当 m ≤ 3 J ? r 时,为几何可变体系。 3.网架几何不变的充分条件 分析网架结构几何不变的充分条件时,应先对组成网架的基本单元进 行分析,进而对网架的整体作出评价。 三角形是几何不变的。如果网架基本单元的外表面是由三角形所组 成,则此基本单元也将是几何不变的。在对组成网架的基本单元进行分析 时,一般有以下两种类型和两种分析方法。 1)两种类型: 自约结构体系 自身就为几何不变体系; 它约结构体系 需要加设支承链杆,才能成为几何不变体系。 2)两种分析方法: ① 以一个几何不变的单元为基础, 通过三根不共面的杆件交出一个新 节点所构成的网架也为几何不变;如此延伸。 ② 列出考虑了边界约束条件的结构总刚度矩阵 0, [K ] 为非奇异矩阵,网架位移和杆力有唯一解,网架为几何不变体系; 如果 K =0, [K ] 为奇异矩阵,网架位移和杆力没有唯一解,网架为几何 可变体系。
m + r ? 3 J ≥0 或 m ≥ 3 J ? r
[K ] ,
如果 K ≠
4.1.2
网架结构的形式
在对网架结构分类时,采取不同的分类方法,可以划分出不同类型的 网架结构型式。一般地, 1.按结构组成分 1)双层网架 具有上下两层弦杆,是最常用的网架结构形式。 2) 三层网架 具有上中下三层弦杆, 强度和刚度都比双层网架提高很 大。在实际应用时,如果跨度 l>50m,酌情考虑;当跨度 l>80m 时,应
2

最新钢结构工程施工质量验收规范

GB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范 精品文档

精品文档 严禁验收。 5.2.4设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声 波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤,其内部缺陷分级 及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345或《钢熔化焊对接接头射结照相和质量分级》GB3323的规 定。 焊接球节点网架焊缝、螺栓球节点网架焊缝及圆管 T 、K 、Y 形点相贯线焊缝,其内部缺陷分级及探伤方法应分别符合国家现行标准《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》 JG/T 3034.1、《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探 伤方法及质量分级法》JG/T 3034.2、《建筑钢结构焊接技术规程》JGG81的规定。一级、二级焊缝的质量等级及缺陷分级应符合表5.2.4的规定。 6.3.1钢结构制作和安装 单位应按本规范附录B 的规定分别 进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和

精品文档 不应出现生锈和沾染赃物, 焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。一级、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、 复验,现场处理的构件磨擦应单独进行磨擦面抗滑移系数试验,其结果应符合设计要求。 8.3.1吊车梁和吊车桁架不应下挠。 10.3.4单层钢结构主体结构的整体垂直度和整体 平面弯曲的允许偏差符合表10.3.4的规定。 11.3.5多 层及高层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲矢高的允许偏差符合表11.3.5的规定。 12.3.4钢 网架结构总拼完成 后及屋面工程完成应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不应超过相应超过相应设计值的1.15倍。 14.2.2漆料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外应为15um,室内应为125 um ,其允许偏

钢结构工程施工质量验收规范最新版

钢结构工程施工质量验收 规范最新版 篇一:GB50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 目录 0、关于发布国家标准《钢结构结构施工质量验收规范》的通知-------0 0、前言----------------------------------------------------0 1、总则----------------------------------------------------0 2、术语、符号-----------------------------------------------0 3、基本规定------------------------------------------------0 4、原材料及成品进场----------------------------------------0 4.1一般规定-------------------------------------------0 4.2钢材-----------------------------------------------0 4.3焊接材料-------------------------------------------0 4.4连接用紧固标准件-----------------------------------0 4.5焊接球--------------------------------------------0 4.6螺栓球--------------------------------------------0

钢结构网架验收施工质量自评报告

网架屋面工程 施 工 质 量 自 评 报 告 施工单位:XXXXX有限责任公司

月X年XXXX编制日期: 一、工程概况: 工程名称: 工程地址: 建设单位: 监理单位: 施工单位: 设计单位: 本工程结构形式为碳钢螺栓球网架,钢网架采用螺栓球节点,正放四角锥结构形式,罩棚屋面采用彩钢板加保温玻璃丝棉,屋面檩条采用C型钢,排水为集中排水。 本工程的连接形式为网架杆件对接焊缝采用全熔透破口焊连接,达到国家现行的《钢结构工程施工及验收规范》规定的二级焊缝检验标准;网架杆件间连接以螺栓球、高强度螺栓连接。 二、工程质量控制及执行标准: (一)工程的质量控制措施 1、本项目由项目经理、技术负责人、施工员等成员组成。特殊作业人员持证上岗,工程每一道施工工序均进行了严格的施工组织及技术、安全交底。 2、本工程钢结构、网架构件等均在专业工厂加工制作并有出厂检验合格记录,钢材有出厂合格证、材料试验报告,焊工持证上岗,所有构件均放样与设计图纸核对后下料制作,加工完后对钢构件进行除锈,除锈等级符合设计要求,后涂刷防锈底漆。 3、网架安装前对支座预埋件的平面位置以及标高予以复核,若存在高差用钢板垫平,满足设计要求。网架杆件拼装均在下部逐件就位、校正并安装后再进行整体吊装。 4、施工过程中对质量控制点进行监控,网架安装保证支座定位准确、螺栓套筒拧紧、焊缝饱满平顺无焊渣、构件除锈无死角、现场补刷防锈漆无流坠、无漏刷。、网架吊装完后,网架节点挠度经检测符合设计要求和规范要求。5. 6、施工过程中的各项工序验收资料齐全有效,施工用的各材料均有质量合格证明,符合国家现行有关标准要求。 7、本工程施工过程中无发生重大安全事故,事故发生率为0% 。 (二)工程质量主要执行标准: 1、本工程施工过程中,严格按设计图纸、设计变更通知单进行施工。 2、本工程执行国家现行的工程质量执行标准: 《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91; 《钢结构设计规范》GBJ17-88;

钢结构施工验收规范强制性条文汇总

钢结构有关规范目录 门式刚架轻型房屋钢结构技术规程 版) 冷弯薄壁型钢结构技术规程GB50018-2002 钢结构焊接规范GB50661-2011 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 钢结构工程施工规范GB50755-2012 钢结构高强度螺栓连接技术规程JGJ82-2011 门式刚架轻型房屋钢构件JG 144-2002 波浪腹板钢结构应用技术规程CECS 290-2011 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001 强制性条文 4.2.1 钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。 检查数量:全数检查。

检验方法:检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 4.3.1 焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查焊接材料的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 4.4.1 钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓(机械型和化学试剂型)、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和坚固轴力(预拉力)的检验报告。 检查数量:全数检查。 检查方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 5.2.2 焊工必须经考试合格并取得合格证书.持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内焊施。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查焊工合格证及其认可范围、有效期。 5.2.4设计要求全焊透的一、二级焊缝采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤,其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB11345或《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323的规定。焊接球节点网架焊缝、螺栓球节点网架焊缝及圆管T、K、Y形节点相关线焊缝,其内部缺陷分级及探伤方法应分别符合国家现行标准《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/、《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T3034。2、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定。 一级、二级焊缝的质量等级及缺陷分级应符合表5.2.4的规定。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查超声波或射线探伤记录。 一、二级焊缝质量等级或射线探伤记录表5.2.4

工程验收标准及规范汇总

22 工程验收标准及规范汇总 1、施工临时设施 (1)《生活饮用水卫生标准》(GB5719-2006) (2)《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL378-2007) (3)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004) (4)《水利水电工程施工测量规范》(SL52-1993) 2、施工安全措施 (1)《爆破安全规程》(GB 6722-2003) (2)《安全标志及其使用导则》(GB 2894-2008) (3)《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL 398-2007) (4)《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》(SL 400-2007) (5)《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL378-2007) (6)《职业健康安全管理体系规范》(GB/T 28001-2001) 3、环境保护和水土保持 (1)《生活饮用水卫生标准》 (2)《地表水环境质量标准》 (3)《环境空气质量标准》 (4)《污水综合排放标准》 (5)《大气污染物综合排放标准》 (6)《建筑施工场界噪声限值》 (7)《水利水电工程施工通用安全技术规程》 (8)《水土保持监测技术规程》 (9)《水环境监测规范》 (10)《生活垃圾卫生填埋技术规范》 (11)《水土保持综合治理验收规范》 4、施工导流工程 (1)《防洪标准》(GB 50201-1994) (2)《水电站基本建设工程验收规程》(DL/T 5123-2000 )

(3)《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部第30 号令) (4)《水利水电建设工程验收规程》(SL 223-2008) (5)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004) (6)《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL 251-2000) (7)《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL 252-2000) (8)《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》(SL 174-1996)(9)《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T5148-2001) (10)导流工程项目的专项技术涉及其它章节引用的标准和规程规范。 5、土方明挖 (1)《水利工程工程量清单计价规范》(GB 50501-2007) (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50502-2002) (3)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004) 6、石方明挖 (1)《爆破安全规程》;(GB 6722-2003) (2)《水利水电工程爆破施工技术规范》(DL/T5181-2001) (3)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》;(GB 50202-2002) (4)《水利水电工程施工通用安全技术规程》;(SL 398-2007) (5)《水利工程工程量清单计价规范》;(GB 50501-2007) (6)《水利水电工程施工组织设计规范》;(SL 303-2004) (7)《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》;(SL 251-2000) (8)《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》;(SL 47-1994) 7、地下洞室开挖 (1)《爆破安全规程》(GB 6722-2003 ) (2)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB 50086-2001) (3)《水利水电工程地质勘察规范》(GB 50287-1999) (4)《环境空气质量标准》(GB 3095-1996) (5)《水利水电建设工程验收规程》(SL 223-2008) (6)《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL 398-2007)

相关文档