文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10KV高压电机出线接线图

10KV高压电机出线接线图

10KV高压电机出线接线图

10kv高压开关柜结构工作原理

10kv高压开关柜结构及工作原理 10kv高压开关柜结构及工作原理 10kv高压开关柜 KYN28A铠装型开式交流金属封闭开关柜,具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器,防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室、防止带电时误合接地开关等连锁功能。进线开关配备ABB公司的VD4真空断路器,负荷开关配ZN63A-12型真空断路器和JCZR16-7.2J型接触器-熔断器组合开关。 一、结构概述: 1. 型号含义: 2. 结构:

图中:A---母线室 B---断路器手车室 C---电缆室 D---继电器仪表室 1—泄压装置;2—外壳;3—分支小母线;4—母线套管;5—主母线;6—静触头; 7—触头盒;8—电流互感器;9—接地开关;10—电缆;11—避雷器;12—接地母线; 13—装卸式隔板;14—隔板(活门);15—二次触头;16—断路器手车;17—加热装置; 18—可抽出式水平隔板;19—接地开关操作机构;20—控制小线槽;21—电缆封板。 开关柜的柜体为组装式结构,开关柜不靠墙安装。柜体分四个单独的隔室:手车室、主母线室、电缆室、继电器仪表室。柜体外壳防护等级IP42,各小室间防护等级IP2X。 2.1 手车:手车由开关柜的主元件和推进用底盘车组成。手车采用中置式结构,通过一台专用转运车可方便地进行手车进出柜的操作。以断路器为例:手车的下部为推进用的底盘车,断路器固定安装在底盘车上。底盘车内设置有推进机构,用以实现对断路器手车的进出车操作。底盘车内还设置有连锁机构,用以实现断路器和柜体之间的各项连锁

2.2 手车室:

隔室两侧安装了轨道,供手车在柜内移动时的导向和定位。静触头盒的隔板(活门)安装在手车室后侧。手车从断开位置/试验位置向工作位置移动的过程中,遮挡上、下静触头盒的活门自动打开;手车反方向移动时,活门自动关闭,直至手车退至断开位置/试验位置而完全遮挡住静触头盒,形成隔室间有效的隔离。断路器室的门上有观察窗,通过观察窗可以观察隔室内手车所处位置、断路器的合、分闸显示、储能状况等状态。 2.3 主母线室:

10KV高压开关柜柜体设计

10kV高压开关柜柜体设计 1、绝缘距离 由于10kV开关柜用于对三相交流电进行分配,因此相间及相对地之间必须保证一定的距离, 否则会引起短路,对整个电力系统造成危害。但我们单纯以空气作为绝缘介质时,绝缘距离要求如表1。 有时为了减少开关柜外形尺寸,可以有以下几种方法: 1)在空气间隙中插入一块非金属的绝缘隔板,从而缩小对绝缘距离的要求。但要注意的是空气净距离不小于60毫米,相间绝缘隔板应设置在中间位置。该方法的缺点是绝缘隔板受使用环境影响很大,存在绝缘老化的问题。 2)使用热缩套管把高压带电导体整个套起来,实践中要确保绝缘距离不小于100毫米。缺点是热缩套 管同样存在绝缘老化的问题。 3)国外ABB公司有一种均匀电场的设计理论,可以通过改善带电导体的结构来缩小对绝缘距离的要求。 缺点是国内电力系统用户很难接受这一理论,因为这不符合DI/T 404 —1997标准的要求。 4)国外三菱公司有一种热涂敷工艺,可以在高压带电导体表面均匀附上一层绝缘材料。缺点是需要增 添流化床设备。 综上所述,在设计许可的情况下,尽可能地使用空气绝缘,满足上表的要求。 2、爬电距离 由于电力系统用户往往追求高可靠性,实践中我们要符合以下条件:高压开关柜中各组件及其 支持绝缘件(纯瓷及有机绝缘件)的外绝缘爬电比距(高压电器组件外绝缘的爬电距离与额定电压之比)对于纯瓷绝缘为18mm/kV对于有机绝缘为20mm/kU由于这一要求比较高,很多常规的元器件往往满足不了要求,这

就要求我们告知元器件生产厂家加以定制。元器件生产厂家往往会采用不增加绝缘子高度而增多或增高裙边的方法。我们在选型时要注意裙边的高度与裙距比例不能太悬殊,另外,我们还应注意开关柜使用场所的环境条件,为了防止发生凝露,我们可以在开关柜中加入带自动控制的加热器。

10KV开关柜图解解析

10KV开关柜图解解析

1、综述 10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。 理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。 综自厂的图纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。开关厂的原理图一般都是根据综自厂的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。 2、10kV电缆出线中置柜的二次接线 KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,从正面看,它明显分成三部分,最上面是继电器室,中间是断路器室,下面是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面的柜体内。如图所示

2.1继电器室 继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。图8-1-1是早期开关柜的图片,继电器室就是安装电流表和指示灯的位置。 2.2断路器室 10kV中置柜最常用的断路器是VS1真空断路器,断路器机构内的接线通过专用插座与继电器室的端子排联接。插头的一段与断路器机构固定连接,另一段是一个专用插头,配套的插座安装在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器室端子排。为了搞明白二次回路,我们需要对操作过程进行一定的了解。 中置柜断路器手车有三个位置:断开、试验、运行(需要注意的是,断路器手车和断路器是两个概念,断路器手车其实就是断路器和它的座)。正常运行时,断路器手车在运行位置,断路器在合闸位置,二次线插头与插座联接;手动跳闸后,断路器在分闸状态、手车在运行位置;用专用摇把将断路器手车摇出,至试验位置,可以将二次插头拔下(手车在运行位置时拔不下来);继续摇,手车退出断路器室,处于断开位置。 断开位置:断路器与一次设备(母线)没有联系,失去操作电源(二次插头已经拔下),断路器处于分闸位置; 试验位置:二次插头可以插在插座上,获得电源。断路器可以进行合闸、分闸操作,对应指示灯亮;断路器与一次设备没有联系,可以进行各项操作,但是不会对负荷侧有任何影响,所以称为试验位置。 运行位置:断路器与一次设备有联系,合闸后,功率从母线经断路器传至输电线路。

10KV高压开关柜检修规程完整

本标准规定10KV开关柜检修及校验规程 1.通用检修工艺及注意事项 检修所需人员及机具材料 1.1所需人员:3~6人。 1.2工具:常用电工工具及专用检修工具。 1.3材料:润滑油1kg,油漆(红、黄、绿各1kg/台),扁油刷1把,抹布0.5kg, 防锈漆2kg,干黄油2kg 。 1.4开关柜检修前,了解设备的运行状况,存在的缺陷。 1.5根据大修项目,制定大修进度,工时计划、备品备料、人员安排。 1.6熟悉设备图纸,安装说明书 1.7组织工作班成员学习检修规程。 1.8向工作人员交代技术要求及安全措施。 1.9检修前办理好相关检修工作票;认真填写相关检修记录。 2.检修周期(表1) 3.高压开关柜的检修说明 1.1高压开关柜的检修,包括开关柜体、柜面仪表及指示装置、继电保护装置及 二次回路、联锁装置和开关内的真空断路器、电流互感器、过压保护器等设 备,关于开关柜内的独立设备,如本检修工艺未详细说明,可参见相关设备 的检修工艺。 1.2开关柜内二次回路每三月检查一次,对小车隔离触指进行检查;操作机构的 合闸与分闸线圈的电阻,每二年测量一次。 4.高压开关柜日常维护项目和要求 4.1检查、清扫开关柜,柜体清洁无灰尘。柜面观察窗清洁透明。

4.2柜面元件安装端正,接线牢固,电度表、高压带电指示装置、继电器及信号 灯工作正常,符合相关规定。检查开关位置指示信号灯指示正确。 4.3检查开关柜密封良好,门锁齐全,机械和电气带电闭锁装置作用可靠,在有 电情况下不能打开柜门。手车位置检测行程开关作用良好,能正确反映手车 位置。开关机械位置闭锁装置作用良好。检查二次回路连接牢固,接线正确。 4.4拉出手车,检查开关柜后部带电防护档板作用良好,开关手车拉出后能自动 复位。 4.5检查柜体接地良好,手车接地轨道接触良好,表面无锈蚀现象,并涂干黄油。 手车推拉应轻松灵活,到位后能自动闭锁定位,无卡滞现象。 4.6电流互感器及过电压吸收装置。用抹布擦拭互感器及过电压吸收装置表面, 检查一次接线紧固情况。检查互感器二次端子和铁芯接地良好。 检修工艺及质量标准

10KV开关柜图解

10KV高压开关柜技术规格书要点

兖州煤业榆林能化有限公司60万吨/年甲醇项目高低压开关柜技术规格书 一、10kV铠装金属封闭式开关柜技术规格书(2面) 二、低压GGD开关柜技术规格书(7面)

一、10kV铠装金属封闭式开关柜技术规格书 1概述 1.1目的 本规格书用于兖州煤业榆林能化公司年产230万吨甲醇工程,一期60万吨/年甲醇项目中,10kV铠装金属封闭式开关柜的设计、制造及安装和试验等方面的最低要求。合同商应提供满足本规格书要求和国家及行业标准的优质产品。本规格书应与随招标文件发放的的10kV系统图纸配合使用。 本规格书中未尽事宜,另行协商解决。 1.2工程概况 1.2.1工程名称 工程名称: 兖州煤业榆林能化公司年产230万吨甲醇工程 一期60万吨/年甲醇项目 简称:兖矿榆林60万吨/年甲醇项目 1.3标准规范 合同商所提供的设备应符合相应的国家和电力行业技术标准以及国际电工委员会(IEC)技术协议最新版本的要求,以及本规格书所列的各有关技术参数要求。各标准参数中有差异时,执行较高参数。 ●GB3906-91 3 ~ 35 kV交流金属封闭开关设备 ●GB3909-89 高压开关设备常温下的机械试验 ●GB1984-89 交流高压断路器 ●GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 ●GB1207-86 电压互感器 ●GB1208-87 电流互感器 ●IEC298 额定电压1kV以上至52kV的金属封闭交流开关设备 和控制设备 ●IEC694 高压开关设备和控制设备标准的通用条款

2环境条件 2.1环境温度 极端最高温度38.6℃ 极端最低温度-32.7℃ 最热月平均温度24℃ 最冷月平均温度: -9.3℃ 年平均温度8.8℃ 最大日温差:25℃ 2.2相对湿度 月平均相对湿度55 % 2.3海拔高度 海拔高度1315m 2.4地震耐受能力 水平加速度0.4g (指地面) 垂直加速度0.2g 地震基本裂度 VI 度(按Ⅶ度设防) 2.5安装场所 户内使用。 3其他条件 3.1电源条件 1)电源条件,即标称电压、频率和系统中性点接地型式详见3.2节。 2)开关柜的设计应使其在下列额定电源条件下能可靠操作。在这些条件下的性能可能与在额定电压和额定频率下的性能不一致。 (1) 电压波动范围 : 额定电压的±7% (2) 频率波动范围 : 额定频率的±1% 3.2额定值 1)开关柜接线系统为3-相 3-线系统。系统中性点为不接地系统。 2)开关柜标称电压: 见数据表

10KV高压开关柜原理

10KV高压开关柜原理 1、环网柜概述 1.1什么叫环网柜 环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。 实际上,如果柜型按照开关设备分类,有负荷开关柜、断路器柜、GIS等,并无环网柜。环网柜是一个约定俗成的叫法,原指的是负荷开关柜用于环网式供电,现在经常被人当作负荷开关柜的代名词,而不管是否被用于环网式供电,如有些线路要合环运行(俗称手拉手),或有可能进行负荷割接(将一条线上的负荷切换到另一条线上)实现这些功能的配电柜就叫环网柜。故环网柜是一种能实现环网供电的开关设备,常用于环网供电系统,故俗称环网柜,也称“户外箱式环网柜”、“开闭器”。 负荷开关柜可以用于环网式供电、中压分界室派接、中压末端变电室供电,各地区供电部门对允许使用负荷开关加熔断器保护的变压器的规格要求不一,象北京一般要求变压器容量不大于1000KVA,深圳地区可能是1600KVA。负荷开关柜构造简单,成本较低,体积较小,多数可以靠墙安装,一般只有熔断器保护而无继电保护。负荷开关柜主母线载流量一般小于等于630A,负荷开关额定开断电流一般小于等于630A(少数达到1700A),变压器柜(出线柜)额定电流(熔断器)一般不大于125A,高档负荷开关的转移电流可以达到2800A。部分负荷开关柜可以安装专用真空断路器、SF6 断路器或采用压气等灭弧方式,短路分断能力接近或达到开关柜水平。 环网柜用于分合负荷电流,开断短路电流及变压器空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。 环网柜根据气箱结构分为共箱式与单元式;根据整体结构分为美式与欧式;根据绝缘材料分为固体绝缘式、空气绝缘式与SF6气体绝缘式;根据户内外分户内环网和户外环网。

10kV高压开关柜验收规范

10kV高压开关柜验收规范 前言 为加强10kV高压开关柜的验收管理,规范开关柜的现场验收工作,确保投入运行的开关柜符合公司相关技术规范,满足安全运行的要求,特制定本规范。 1、范围 本规范适用于安装在户内并运行在频率为 50Hz、额定电压为10kV固定式开关柜的验收管理。 2、验收要求 验收前,验收人员对验收过程中存在的风险进行辨识,制定并落实风险控制措施。 验收人员根据设计图纸、采购技术协议、技术规范和验收文档开展现场验收。 验收中发现的问题必须限时整改,存在较多问题或重大问题的,整改完毕应重新组织验收。 验收完成后,必须完成相关图纸和文档的校核修订。 发电运行单位应将竣工图纸和验收文档存放在电站。 施工单位将备品、备件移交运行单位。 3、验收前应具备条件 开关柜本体、附件及其控制回路已施工及安装完毕。 开关柜调试及交接试验工作已全部完成。 施工单位应完成开关柜自检,并提供自检报告、安装调试报告、临

时竣工图纸。 开关柜的验收文档已编制并经审核完毕。 4、验收内容 开关柜的资料验收 新建电站的10kV开关柜应具备以下相关资料 4.1.1 一次接线图(含运行编号); 4.1.2 设备技术协议; 4.1.3 施工设计图; 4.1.4 变更设计的证明文件; 4.1.5 变更设计的实际施工图; 4.1.6 竣工图; 4.1.7 制造厂提供的主、附件产品说明书; 4.1.8 制造厂提供的主、附件产品出厂试验记录; 4.1.9 制造厂提供的主、附件合格证件; 4.1.10 制造厂提供的移开式开关柜内部燃弧试验报告; 4.1.11 制造厂提供的安装图纸; 4.1.12 工厂监造报告; 4.1.13 运输工程质量控制文件; 4.1.14 缺陷处理文件; 4.1.15 中间验收报告; 4.1.16 监理报告和监理预验收报告; 4.1.17 现场安装及调试报告;

10kv高压开关柜结构及工作原理

