文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 液化气换气点现场检查表

液化气换气点现场检查表

液化气换气点现场检查表
液化气换气点现场检查表

液化气站点检查表

一、信息采集表

1、地理位置:区

2、站点负责人:

3、检查人:

4、检查日期:年月日

5、液化气点钢瓶数量、型号、站点等级情况,见下表。

液化气站点基本情况表

5、现场检查需注意事项:

(1)液化气站点地理位置要精确,须注明属于蚌埠市哪个区。(2)现场检查时要对该站点外部环境以及内部设施进行拍照,必须要有站点的东南西北四个方位的照片,每个站点原则上照片不低于8张。

(3)现场检查人员需按照名单逐一进行检查,若未进行现场检查,需在本页纸站点名称下方注明原因(联系不上、未找到站点、业主已不再经营液化气等)。

二、现场检查表

1、Ⅰ级液化气站点检查表

二、现场检查表

2、Ⅱ级液化气站点检查表

二、现场检查表

3、Ⅲ级液化气站点检查表

三、Ⅰ、Ⅱ级瓶装供应站瓶库与站外建、构筑物的防火间距表

Ⅰ、Ⅱ级瓶装供应站的瓶库与站外建、构筑物的防火间距(m)(注:气瓶总容积按实瓶个数与单瓶几何容积的乘积计算)

液化气站罐区安全检查制度示范文本

液化气站罐区安全检查制 度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

液化气站罐区安全检查制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 安全检查制度是指对液化气站的安全检查内容、目 的、方法、要求和评比等而制定的规定。安全检查制度是 保证安全检查能正常有效地进行,为安全工作提供约束 力。液化气站应切实执行安全检查,不能为了应付检查而 检查,要坚持检查和整改相结合的原则,做到制度化和经 常化。 一、日常巡检 日常检查是以液化气站员工为主体的检查形式,是各 班班长或安全员督促做好班前准备工作和检查离班前的交 接收整工作。督促本班员工执行安全制度的岗位责任制,

遵守操作规程。站长应经常深入现场进行安全检查,发现不安全问题,及时督促或组织有关部门解决。 检查内容: 重点对储罐区、加气区、消防器材、配电间等作业现场、设备状况进行详细检查。 1、液化气站必须坚持每天对口交接,现场共同进行交接班安全检查,做到严细认真。 2、每天巡检情况必须及时填写在“液化气站安全巡检记录”本上。 3、对于检查出的问题或隐患要详细填写在“液化气站安全巡检记录”本上,同时要及时登记到“安全隐患台帐”上,并及时进行整改,本站无力整改或暂时不能整改的要做好防范措施。

液化气站检查情况报告

液化气站检查情况报告 篇一:液化石油气安全检查总结报告 液化石油气站安全检查总结报告 为切实做好我县液化石油气市场安全管理工作,确保我县的液化石油气安全,维护社会稳定,我局对全县内的燃气供应站点进行了全面检查,按照《贵州省燃气管理条例》,对存在安全隐患的违规经营者进行了处理,有效的维护了燃气市场的秩序,现将有关情况报告如下: 一、燃气经营市场安全检查情况 这次检查,我们主要做了以下几个方面的工作: 1、加强了组织领导。为认真搞好这次检查活动,我们成立了燃气市场安全检查小组,召开了动员会议,要求各液化石油气经营企业要从讲政治的高度,充分认识做好燃气安全工作的重要性,认真组织安全大检查,确保安全,维护社会稳定。 2、认真开展了安全大检查。根据《贵州省燃气管理条例》,确定了这次检查的重点内容:一是隐患整改情况。二是建设 1 审批情况。三是燃气经营企业是否取得由燃气行政主管部门核发的《燃气经营许可证》等。四是安全责任制、安全管理制度及安全设施方面的执行落实情况等, 3、加大了对事故隐患的督促整改力度。这次检查,针对往年以来各级下达的事故隐患整改情况进行了重点检查。大部分燃气经营企业按规定进行了整改或正在整改中。 二、存在的主要问题 通过这期检查以来的治理整顿,我县的燃气市场秩序有了明显好转,

但仍存在不少问题。一是个别液化气站隐患整改力度不大,无证经营;二是个别企业违规为不合格、报废、超期钢瓶充气,致使许多超期钢瓶仍在服役;三是许多较小的燃气经营企业未编制应急救援预案;四是部分燃气企业对用户安全用气的宣传、检查、指导不到位。 三、下一步打算 下一步,我们将在认真总结前阶段工作经验的基础上,进一步加大管理力度,认真做好以下几项工作。 (一)继续清理整顿燃气市场。进一步清理整顿液化气市场,抓住隐患整改不放松,加大督查力度,消除事故隐患。认真落实《贵州省燃气管理条例》和燃气经营许可的有关规定,对不具备安全保障能力的燃气企业及设施不完善的小型企业,依法予以清出市场。 2 (二)继续做好燃气器具的管理工作,进一步加大对燃气器具市场的管理力度,对于未经气源适配性检测的燃气器具一律不准销售。加大对超期液化气钢瓶的查处力度,从源头上杜绝燃气安全隐患的产生。做好燃气燃烧器具安装维修行业的管理工作,对全市燃气器具安装维修行业从业人员进行培训,达到持证上岗。 (三)进一步加大燃气安全宣传力度。利用多种形式,进一步加大对《贵州省燃气管理条例》的宣传贯彻力度。进一步宣传燃气安全使用常识和各项法律、法规,全面提高燃气用户的安全意识,预防安全事故的发生。 住建局 二0一三年四月十四 篇二:液化气站整改报告 液化石油气站安全检查总结报告为切实做好我县液化石油气市场安全管理工作,确保我县的液化石油气安全,维护社会

液化石油气供应站安全检查表

液化石油气供应站安全检查表 填报单位(盖章):年月日 单位名称负责人姓名联系电话 序 号 检查项目检查标准和要求检查结论 1 证照资质1、有消防部门审核合格意见书 2、有建设部门核发经营资质证书 3、有经营负责人和安全管理人员资格证 4、有工商营业执照 2 安全机构有专职安全管理机构或专职安全管理人员 3 规章制度1、有供应站各级人员安全经营职责规定 2、有安全教育、安全检查,防火安全等管理制度 3、有事故应急处罝预案,并有演练 4、规章制度应张贴上墙或人手一册 4 气瓶库1、气瓶库经过审核验收有经营资质手续。 2、瓶库安全管理制度齐全. 3、周边环境电气及防火间距符合要求,四周为非燃材料实墙。总储量小于103m3时,与相临建筑物间距不小于10m,与主干道不小于10m,与次干道不小于5m,与重要公共建筑不小于25m。 5 经营场所1、经营场所必须专菅,不得与其他物品混合经菅。 2、有醒目的“严禁烟火”标志。 3、经营场所存放有气实瓶限制在5个以内。 6 日常管理1、査禁烟火制度执行情况。 2、超期钢瓶不得流通使用。 3、人员应进行安全教育并记录好。 7 送气工1、送气工应经安全教育培训,持证上岗。 2、送气工应具备液化气安全基本知识。 3、送气到户应执行:检查-换瓶-再检査-试点火-交付用户-填写回单程序。 4、向用户宣传安全用气知识。 5、开户时应与用户签订供用气合同,向用户提供安全使用手册。 8 记录1、每天应巡回检查,并做好有关情况记录。 2、周边环境对站安全有影响的应记录并制止。 3、做好入户安全检查情况记录登记。 参加检查人员签名:被检查单位签章: 检查日期:年月日审核人:单位负责人:

液化气站安全检查内容(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 液化气站安全检查内容(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

液化气站安全检查内容(新版) ◇液化气贮罐:液化气贮罐是液化气站的主要设备。属三类压力容器,必须满足以下要求: a.技术资料齐全,要求必须是国家定点厂生产的合格产品,同时还应有产品合格证和质量证明书以及定期检验报告书。 b.外观完好:外观要求无腐蚀,漆色完好无起皮,表面无肉眼可见变形和深度超过1mm以上的划痕,罐体焊缝及焊接热影响区内应无裂纹。 c.安装合理:贮罐安装应符合安全要求,基础牢固可*无位移及沉降现象;贮罐安装后便于检查及维护、保养。 d.罐体的接地装置便于观察和定期测试,但必须与避雷针的接地装置分别设置,并且每年有检查和测试记录。 f.罐体必须设安全阀和检修用的放散阀;液相进口管必须设止回阀;容积大于或等于50方,其液相出口管和气相管必须设紧急切

断阀;排污管应设两道阀,其间应采用短管连接,并防冻措施。 ◇烃泵(压缩机)及管道系统:烃泵应完好无泄漏,定期进行试漏防漏检查及记录齐全。电机接地良好,防护装置完好。烃泵进口有过滤器,出口有止回阀,进出口宜为软连接。压缩机进出口宜为软连接,出口有安全阀和止回阀。 ◇管道系统应完好无泄漏,防静电的跨接线安全可*,漆色标志正确完好。 ◇充装秤:(1)每三个月校验一次,并有校验标记,秤体接地可*,有防火花措施。 (2)充装枪轧头应灵活可*,密封性良好,充装胶管无裂纹,且与管道系统有可*的导除静电的措施,并要求定期测试,记录齐全。 ◇站房应有足够的防火间距,且防火间距内严禁堆放可燃易燃,毒害物品。同时,还不允许种植油脂类树木以及生长杂草。 ◇消防设施、通道、降温、电器符合要求: (1)消火栓应能保证连续供水,水压至少保持100Kpa,消防水枪、水带布置合理。根据液化气总容量配备足够的干粉等灭火器材,并

液化气站罐区安全检查制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 液化气站罐区安全检查制 度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9365-66 液化气站罐区安全检查制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 安全检查制度是指对液化气站的安全检查内容、目的、方法、要求和评比等而制定的规定。安全检查制度是保证安全检查能正常有效地进行,为安全工作提供约束力。液化气站应切实执行安全检查,不能为了应付检查而检查,要坚持检查和整改相结合的原则,做到制度化和经常化。 一、日常巡检 日常检查是以液化气站员工为主体的检查形式,是各班班长或安全员督促做好班前准备工作和检查离班前的交接收整工作。督促本班员工执行安全制度的岗位责任制,遵守操作规程。站长应经常深入现场进行安全检查,发现不安全问题,及时督促或组织有关

部门解决。 检查内容: 重点对储罐区、加气区、消防器材、配电间等作业现场、设备状况进行详细检查。 1、液化气站必须坚持每天对口交接,现场共同进行交接班安全检查,做到严细认真。 2、每天巡检情况必须及时填写在“液化气站安全巡检记录”本上。 3、对于检查出的问题或隐患要详细填写在“液化气站安全巡检记录”本上,同时要及时登记到“安全隐患台帐”上,并及时进行整改,本站无力整改或暂时不能整改的要做好防范措施。 二、周检查 周检是由液化气站安全领导小组每周组织对加油站进行的定期检查。

2020新版起重运输安全检查表液化石油气汽车槽车安全检查表

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020新版起重运输安全检查表液化石油气汽车槽车安全检查Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

2020新版起重运输安全检查表液化石油气 汽车槽车安全检查表 液化石油气汽车槽车安全检查表 说明 液化石油气汽车槽车的刹车、方向机、喇叭及信号灯、压力表、温度计、满载报警系统等安全装置必须齐全完好,灵敏可靠。 经常检查罐体有否缺陷和槽车接地链导电的连续性是至关重要的,严格掌握充装量,定期检验充装秤,杜绝充装过量现象。槽车严禁遇明火或受热源烘烤、阳光曝晒,以免超温超压而发生事故。不合格的槽车不得充装使用。 1设备检查 1.1槽车必须有总图和主要部件图、产品说明书、受压元件强度计算书、质量证明书、产品合格证。

1.2罐体焊缝不得有裂纹、气孔、弧坑和可见的夹渣。 1.3罐体上设入孔,其直径不小于400mm。 1.4罐体上有液相管床和气相管床,焊接牢固,使之在运输中不因运输介质的冲击而变形失效。 1.5防冲板与罐体连接牢固。 1.6罐体固定在汽车底座上的半拖式槽车,其罐体上V形支座应用螺栓、螺母与汽车底盘大梁连接牢固可靠,并有防松动、防震措施。 1.7驾驶室后窗封闭,室内应装设液化石油气压力表,温度计和满载警报系统。顶外有红灯信号。 1.8槽车必须至少装设一套液面测量装置,一般装设磁浮筒式和固定管式液面计各一套。当两套液面计同时使用时,若其中一套损坏或失灵,应立即修复;若两套同时失灵,应立即停止使用槽车。 1.9磁浮筒式液面计必须动作灵敏、可靠,所指示液面的高度与罐体内液面高度一致。 1.10表盘刻度应涂色带:黑色带区为零位区,绿色带区为正常

2014年液化气公司安全总结

2014年液化气有限公司 安全生产工作总结 为加强安全生产工作,树立法制观念,提高安全管理意识。搞好安全工作,是企业经营、发展的一个前提保障。特别是液化气行业,产品属易燃、易爆,安全生产问题更为突出,安全管理工作显得更为重要。我公司在紧抓安全生产和经营的同时,按照国家法律法规以及公司发展要求,狠抓安全生产管理工作,为安全生产营造了一个安定、良好的环境,现在总结以下几个方面: 一、安全生产管理方面 建立健全的安全生产管理机制,对安全生产负责人、部门负责人、班组长、安全员进行长效监管。以制度管人,定期检查上岗人员对各种安全生产制度的执行落实情况,查看有无不安全隐患,把安全生产责任和措施做到定时、定人。逐级签订了安全生产责任书,层层落实,严格按照制度进行监督和检查,并纳入考核范围。 实行安全生产“一票否决”制,每月定期开展安全隐患自查自检工作,搜集统计安全隐患、安全死角,站内定期统计检查,做好防范措施。严格执行交接班制度和员工巡回检查制度。各岗位建立安全隐患排查整改档案,将日常发现或集体检查过程中的安全隐患及时记录跟踪上报,对于能够自行解决的安全隐患及时处理,不能够及时解决的问题,及时上报公司有关部门进行处理,并及时跟踪。 在加强安全管理工作中,我们始终坚持“预防为主”的方针,采

取相应措施,针对重点部位、大型节假日,制定了详细的抢险预案,做到有备无患。 二、规章制度方面 有一整套的既符合国家规范又适合本公司实际的安全管理制度和岗位操作规程,另外,公司还设置有安全生产管理机构、事故救援处理程序、义务消防抢险机构。公司的日常运转全部按照其进行执行。 三、工作记录方面 我们的工作记录虽然并没有十全十美,但我们一直制定有设备维修保养记录、安全巡回检查记录、门卫值班登记记录、岗位交接班记录、定期检漏记录、液化气充装记录、不合格气瓶处理记录、储罐运行操作记录、气瓶充装使用回收登记记录、安全教育和培训记录。各项记录的填写、归档、保存都由专人负责落实。同时还制定了安全生产工作会议记录、安全检查登记表、特种作业人员台账、安全管理制度执行记录表、安全生产资金投入一览表等。 四、组织员工学习,提高员工素质 认真开展岗位练兵,坚持“干什么学什么;缺什么补什么”的原则,不断提高员工的技术素质。积极参加公司组织的各种培训,认真学习专业技能。每月组织讲课,培训专业技术知识,让站场的每一位员工都熟悉液体气的知识、熟练掌握设备性能、工艺流程;对现场实际操作准确、熟练。对应掌握基础理论知识、相应岗位的设备运行、保养、维护规程、运行情况,会分析、判断运行异常时的问题,会排

液化气站安全排查表

安全隐患排查治理检查表 检查日期:年月日 检查人: 单元检查内容检查结果整改要求复查结果 一、安全制度1、各类人员对安全生产责任制和 岗位职责熟悉并认真执行。 整改负责 人: 负责人签字: 检查人员签 字: 2、有岗位作业安全操作规程,并 在各岗位张贴悬挂。 3、有健全安全管理制度(防火、 防爆、防雷电、防静电制度、用 火、用电审批制度、动火作业安 全管理制度、出入库制度). 4、有事故应急救援预案并定期演 练 5、安全标志应齐全完备 6、液化石油气储存运输制度 7、设备、安全附件、仪表、计量 器具的定期检查或检验制度。 8、有定期对气瓶的运输(含装卸 及驾驶)、储存和使用人员进行 安全技术教育制度 9、有隐患排查治理制度

二、从业人员要求1、主要负责人、安全管理人员取 得《安全资格证书》,并定期复 审,从业经培训并取得上岗资格。 整改负责 人: 负责人签字: 检查人员签 字: 2.站内必须配备掌握液化石油气 专业技术和压力容器知识的专职 安全技术负责人。 3.充装站生产岗位人员必须由经 过专业技术培训并取得认证资格 的持证人员担任,且每班人员不 得少于两人。 4.站内应配备适量的经培训合格 的压力容器、罐车和气瓶检查人 员和附件检修人员。 三、工艺设施1、储罐充装量必须严格控制,严 禁超过最大充装量。 2、贮罐必须设置就地指示的液位 计。 检查内容检查结果整改要求复查结果3、储罐应设置全启式安全阀,100 m3以上的贮罐,应设两个以上安全 阀,并符合GB17267规定。负责人签字:

4、贮罐必须设置就地指示的压力 表。 整改负责人: 检查人员签字: 5、贮罐应设放散管,管口应高出 平台2米且高出地面5米以上。 6、贮罐宜设置就地指示的液化石油气温度的温度计表。应设排污管。 7、、烃泵进口应设过滤器,出口应设安全回流阀及旁通管和旁通阀。 8、应设有残液倒空和回收装置。 1.操作人员不许穿采用化学纤维 衣料制作的工作服

液化气站安全检查内容

管理制度参考范本液化气站安全检查内容a I时'间H 卜/ / 1 / 4

?液化气贮罐:液化气贮罐是液化气站的主要设备。属三类压力 容器,必须满足以下要求: a.技术资料齐全,要求必须是国家定点厂生产的合格产品,同时还应有产品合格证和质量证明书以及定期检验报告书。 b.外观完好:外观要求无腐蚀,漆色完好无起皮,表面无肉眼可见变形和深度超过Imm以上的划痕,罐体焊缝及焊接热影响区内应无裂纹。 c.安装合理:贮罐安装应符合安全要求,基础牢固可*无位移及沉降现象; 贮罐安装后便于检查及维护、保养。 d. 罐体的接地装置便于观察和定期测试,但必须与避雷针的接地装置分别设置,并且每年有检查和测试记录。 f.罐体必须设安全阀和检修用的放散阀;液相进口管必须设止回阀;容积大于或等于50 方,其液相出口管和气相管必须设紧急切断阀;排污管应设两道阀,其间应采用短管连接,并防冻措施。 ?烃泵(压缩机)及管道系统:烃泵应完好无泄漏,定期进行试漏 防漏检查及记录齐全。电机接地良好,防护装置完好。烃泵进口有过滤器,出口有止回阀,进出口宜为软连接。压缩机进出口宜为软连接,出口有安全阀和止回阀。 ?管道系统应完好无泄漏,防静电的跨接线安全可*,漆色标志正确完好。 ?充装秤:(1) 每三个月校验一次,并有校验标记,秤体接地可* 有防火花措施。 (2) 充装枪轧头应灵活可* ,密封性良好,充装胶管无裂纹,且与管道系统有可*的导除静电的措施,并要求定期测试,记录齐全。 ?站房应有足够的防火间距,且防火间距内严禁堆放可燃易燃,毒害物品。同 时,还不允许种植油脂类树木以及生长杂草。 ?消防设施、通道、降温、电器符合要求: (1)消火栓应能保证连续供水,水压至少保持lOOKpa,消防水枪、 水带布置合理。根据液化气总容量配备足够的干粉等灭火器材,并设有自动报警装

居民用户液化气安全检查表及安全须知

居民用户液化石油气安全检查记录表用户:地址:电话:

液化石油气安全使用须知 一、液化石油气使用基本要求 1、用户应从取得燃气经营许可企业购买液化石油气,与之签订供气协议并索要购气凭证。 2、用户应注意经常检查燃气设施,查漏可用肥皂水涂抹各接口处,连续起泡处即为漏气点。 3、用户使用的橡胶软管应为燃气专用,胶管上标明生产厂名或商标、采用标准号、规格尺寸、工作压力、生产日期等。胶管应每2年更换一次,胶管两端应使用卡箍紧固,胶管长度不得超过2米,并不得有接口,使用过程中出现老化、腐蚀等现象,应立即更换。 4、使用液化石油气的场所应通风和采光良好,房间净高不宜低于2.2米。 二、气瓶使用须知 1、液化石油气气瓶应设置在非居住房间,使用环境温度不应超过45℃。 2、气瓶应直立放置,不得使用火烤、热水浇等方法加热气瓶,也不能在阳光下曝晒气瓶。 3、不得在地下室、半地下室或通风不良的场所存放气瓶。 4、气瓶不应靠近热源,不应放置在密封橱柜中,其与燃具的净距不应小于0.5米。气瓶与散热器的净距不应小于1米,散热器有隔热板时不应小于0.5米。 5、使用的气瓶应在检验有效期内,用户在购买液化石油气时,应检查角阀处是否有检验牌,且显示在有效期内,严禁使用超期未检气瓶。 三、减压器使用须知 1、减压器与胶管接口处应连接紧密并使用卡箍紧固。 2、安装减压器前,应保证其进气口密封圈未变形、老化和脱落;安装后应使用肥皂水检查各连接处是否漏气。 3、更换气瓶时必须将气瓶角阀关紧后再卸下减压器。 4、减压器应定期检查,发现失灵应及时更换,应定期更换密封圈。 四、燃气具使用注意事项 1、应使用标识气质为液化石油气的配套合格燃气具,以免发生异常及事故。 2、使用燃气灶时,应先点火后开气,要“火等气”,不应使用气瓶角阀代替灶开关,燃气灶使用完毕后应关闭气瓶角阀。 3、使用燃气灶时,要有人看守,防止汤水溢出浇灭火焰,造成液化石油气泄漏事故。 4、燃气灶数次打火没有点着,要停止打火,直至泄漏的气体散去再尝试点火。切记不要开排风扇,这时开启排风扇,空气中充斥的高浓度混合气体,遇到火花容易发生爆炸。 5、国家标准规定,燃气灶具、天然气热水器从售出当日起,判废年限是8年,燃气具到达使用年限应及时作报废处理。超期使用的燃气具由于零部件的磨损、老化等因素,不仅会影响正常运行,而且会导致漏气、燃烧不完全或废气中的一氧化碳超标等问题。 五、禁止事项 1、严禁用胶管在气瓶间导气,严禁使用明火查找漏气点。 2、严禁倾倒残液,特别禁止往下水道倾倒残液。 3、严禁在地下、半地下空间或有人居住房间使用液化石油气。 4、严禁在同一房间同时使用液化石油气和其他明火(如煤火炉、小锅炉、土暖气灶等); 5、严禁使用不符合国家标准的灶具、胶管、减压器。 6、严禁私自对灶具、减压器本体进行维修,应请专业维修人员维修。 六、事故处理 1、发现液化石油气泄漏(有异味)时,要立即关闭气瓶角阀、打开门窗通风散气。不要开关灯和任何电器,不要打电话,应到室外使用手机等通讯工具与外界联系、报警。 2、一旦发生火灾,要立即采取有效措施,将火扑灭。首先要切断气源。如果是连接胶管或灶具起火,应迅速关闭角阀,火焰即可自行熄灭。如果是减压器或角阀起火,可用湿毛巾或湿被等将着火点盖上,使之与空气隔绝,火焰便会熄灭,然后再将气瓶移至安全地点。如火势较大,无法接近气瓶,则要先设法将火扑灭,使用灭火器材,迅速控制火势,以最大限度地减小事故损失。 连云港市公用事业监管中心宣

液化气部分安全设施检查标准版本

文件编号:RHD-QB-K6302 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 液化气部分安全设施检 查标准版本

液化气部分安全设施检查标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、液化气库与周围生产区和辅助区之间是否设置高度不低于2m的非燃烧体围墙。 2、液化石油气供应基地的生产区应设置环形消防车道。消防车道宽度不应小于4m。当储罐总容积小于500m3时,可设置尽头式消防车道和面积不应小于12m×12m的回车场。 3、液化石油气供应基地的生产区和辅助区至少应各设置1个对外出入口。当液化石油气储罐总容积超过1000m3时。生产区应设置2个对外出入口,其间距不应小于50m。对外出入口宽度不应小于4m。

4、储罐组四周应设置高度为lm的不燃烧体实体防护墙: 5、储罐与防护墙的净距:球形储罐不宜小于其半径,卧式储罐不宜小于其直径,操作侧不宜小于3.0m; 6、防护墙内储罐超过4台时。至少应设置2个过梯。且应分开布置。 7、地上储罐应设置钢梯平台,其设计宜符合下列要求: 1)卧式储罐组宜设置联合钢梯平台。当组内储罐超过4台时,宜设置2个斜梯; 2)球形储罐组宜设置联合钢梯平台。 8、液化石油气储罐与所属泵房的间距不应小于15m。当泵房面向储罐一侧的外墙采用无门窗洞口的防火墙时,其间距可减少至6m。液化石油气泵露

天设置在储罐区内时,泵与储罐之间的距离不限。 9、液态液化石油气泵进、出口管段上阀门及附件的设置应符合下列要求: 1)泵进、出口管应设置操作阀和放气阀; 2 泵进口管应设置过滤器; 3)泵出口管应设置止回阀,并宜设置液相安全回流阀。 10、采用自动化、半自动化灌装和机械化运瓶的灌瓶作业线上应设置灌瓶质量复检装置,且应设置检漏装置或采取检漏措施。采用手动灌瓶作业时,应设置检斤秤,并应采取检漏措施。 11、储配站和灌装站应设置残液倒空和回收装置。 12、液化石油气压缩机进、出口管道上阀门及附件的设置应符合下列要求:

液化气站安全管理规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A62306 液化气站安全管理规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

液化气站安全管理规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为保证液化气站的安全生产以及用户的人身和财产安全,根据国家及行业有关液化石油气安全管理规定制定本规定。 1、严禁在液化气站停车场和站内吸烟,严禁携带任何易燃易爆物品进站。 2、零瓶用户必须持液化气票在指定地点依次排队充装,整车用户必须持有关证件和票证在指定地点依次排队充装,不得随意停放,以保证消防通道的畅通。 3、停车场以及液化气站内不得排放液化气和倒残液,不得拖滚、敲打液化气瓶;停车场内不得摆摊

餐饮场所液化气安全检查表

餐饮场所液化石油气安全检查记录表用户:地址:电话:

餐饮场所使用液化石油气安全须知 一、基本要求 (一)建立健全安全管理制度,制定燃气事故应急处置方案。 (二)操作人员应定期参加安全教育培训,熟知各种设施操作和应急处置流程。 (三)指定专人负责日常安全检查和记录。接受供气方入户安检,对安检发现的安全隐患应立即落实整改。 (四)燃气管路设计、施工及燃气具的安装委托有相应资质的单位进行,设计安装满足技术规范的要求。 二、气瓶存放要求 (一)存瓶总重量超过100Kg时,应设专用气瓶间。存瓶总重量小于420Kg时,气瓶间可设在与用气建筑(住宅、重要公共建筑和高层民用建筑及裙房除外)相邻单层专用房间内。存瓶总重量大于420Kg或采用瓶组强制气化的,气瓶间应为与其他民用建筑间距不小于10米的独立单层建筑。存放气瓶房间严禁有明火和堆放易燃易爆物品。 (二)气瓶间、气化间不得设于地下、半地下和通风不良场所;高度不低于2.2m;房内无地下孔洞。 (三)气瓶间、气化间应设安全警示标志,设置燃气浓度检测报警装置,配备2具8kg干粉灭火器;房间内使用防爆电气设备,电器开关设置于室外。 (五)液化石油气气相瓶和气液两相瓶必须专瓶专用,使用和备用钢瓶应当分开放置或者用防火墙隔开。 三、用气场所要求 (一)用气场所应按规定安装可燃气体浓度探测和报警装置,进行定期测试并记录,配备消防器材。 (二)用气场所放置的钢瓶必须采用单瓶形式与燃气具连接,与燃气具的水平净距不应小于0.5 米。 (三)用气场所应通风良好,设置机械送排风装置,燃具上方应设置有效排除燃烧烟气设施。 (四)用餐场所严禁放置液化石油气钢瓶。 四、燃气设备设施要求 (一)燃气具、气瓶、连接管及其他附件应符合现行国家标准,严禁使用假冒伪劣产品。 (二)使用燃气前后应检查燃气具、开关是否完好,发现问题及时向有资质的燃气具安装维修企业报修。 (三)气瓶在有效使用期限内,检测标牌内容完整、清晰,不得使用过期或者报废的钢瓶。 (四)钢瓶减压器使用期限5年,密封圈使用期限为3年,到期或发现有问题时应当立即更换并记录。 (五)供应多台燃气具,应用钢管敷设主管道;主管道与燃气灶具连接时,应使用双头螺纹连接的不锈钢波纹管,其长度不得超过2 米,且中间没有接口;不锈钢波纹管不得穿越墙、楼板、顶棚、门窗。 (六)使用橡胶软管时,连接两端应用卡箍紧固,软管长度不得超过2.0米,且中间无接口;严禁在软管上开设三通分流;橡胶软管应每2年更换一次,到期或发现有老化、龟裂、腐蚀等现象时应及时更换并记录。 五、用气操作要求 (一)每次点火前应检查有无燃气泄漏,使用时保持空气流通,不要离人,使用后关好燃气总阀;每天营业结束前要指定专人检查总阀门和灶具开关是否关闭,做到人走气断,严禁在夜间无人的情况下用气熬汤。 (二)严格遵守禁止行为规定 1、禁止在不具备安全条件场所使用、储存燃气;禁止在高层建筑及地下、半地下空间使用液化石油气;禁止在同一室内使用两种以上燃料。禁止安装、使用不符合气源要求的燃气具。 2、禁止将装有燃气设施的场所改为卧室、浴室或者其他违反安全用气规定的场所。 3、禁止使用燃气明火取暖;禁止使用明火查漏。 4、禁止加热、摔砸、倒置、曝晒燃气钢瓶;禁止私自排放钢瓶内燃气、残液或者利用钢瓶互相倒灌。 (三)定期开展安全检查 定期进行燃气安全检查,日常检查的内容主要包括: 1、燃气设施是否漏气,减压器、密封圈是否正常;燃气管道及灶具连接管是否完好,连接是否稳固; 2、燃气使用场所是否保持通风良好; 3、液化气钢瓶摆放位置是否符合安全要求,是否到检测周期; 4、消防器材是否按规范配置齐全且完好有效;消防通道是否畅通,安全警示标志是否醒目; 5、可燃气体报警探头是否按规定定期送检,报警器是否完好有效。 6、未使用燃气时总阀门是否处于关闭状态。 (四)正确处置燃气泄漏和着火 发现燃气泄漏(闻到味道)时严禁点火,严禁开、关任何电器,立即关闭总阀,打开窗户,疏散人员,到室外安全处报警。气瓶着火时要用灭火器或湿的衣物等捂盖灭火后迅速关闭角阀。

液化气站隐患排查治理体系全套资料

液化气站隐患排查治理体系全套资料 隐患排查治理体系资料 单位名称:液化气站 20XX年12月1日 1 1.隐患排查治理作业指导书 2.隐患排查项目清单 基础管理类隐患排查项目清单 生产现场类隐患排查项目清单生产现场类隐患排查项目清单 3.隐患排查治理台帐及表格安全检查台账隐患排查治理汇总台帐隐患整改通知单隐患整改情况验收单隐患等级评审记录表重大隐患登记及销号表 2 第一部分隐患排查治理作业指导书 1.编制目的 为贯彻落实省政府办公厅省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》、省政府安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》、《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》等文件精神,加强企业的隐患排渣治理工作,编制本公司隐患排

查治理体系实施指南。旨在全面排查、辨识、评价安全风险,落实风险管控责任,采取有效措施控制重大安全风险;全面排查、及时治理、消除事故隐患,对隐患排查治理实施闭环管理;提升公司本质安全生产水平,确保安全生产形势持续稳定。 通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系,全面推进落实企业主体责任,在全公司范围内构建形成点、线、面有机结合,实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系,提高本质化安全生产水平。 2.编制依据 《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国职业病防治法》 3 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国特种设备安全法》 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 《山东省安全生产条例》 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》 《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》

某液化气站安全现状评价报告

前言 为了贯彻、落实国家安全生产监督管理局“在中华人民共和国境内生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品,必须遵守《危险化学品安全管理条例》和国家有关安全生产的法律法规、规范和技术标准的规定”的规定,按照《危险化学品安全管理条例》第27条关于“国家对危险化学品经营销售实行许可证制度。未经许可,任何单位和个人都不得经营销售危险化学品”的规定,安全生产是企业生存和发展的基本保证,“安全第一、预防为主、综合治理”是我国安全生产管理的方针,也是企业生产必须遵循的一条准则。 为了加强危险化学品的安全管理,提高加油站的安全管理水平,根据《安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》,江西铜业集团公司**物业有限公司液化气站委托安全评价中心对其进行安全现状评价。 接受委托后,我公司根据该站提供的相关文件和技术资料,成立项目评价组,并组织安全专业技术评价人员到液化气站现场进行了实地检查。依据国家有关标准规范和现场的调研情况,对工艺、设备、平面布置及建筑、自然环境等方面作了深入的分析,确定了相应的评价单元及评价方法。在对其液化气站经营、储存过程中危险、有害因素的辩识与分析基础上,做出定性和定量评价,通过评价查找其存在的危险、有害因素和经营、储存过程中存在的问题,并提出了相应的安全对策措施。 关键词:危险、有害因素,重大危险源,评价单元、方法,定性定量计算,对策措施等。

目录 第一章概述4 1.1 评价单位4 1.2 单位评价范围4 1.3 评价依据4 1.4 评价程序5 第二章评价项目概述6 2.1 液化气站基本情况6 2.2 液化气站概况10 2.2.1 自然情况及周边环境10 2.2.2 主要建筑物10 2.2.3 操作流程11 2.2.4 电气11 2.2.5 消防设施11 2.2.6 安全设施11 2.2.7 安全生产管理12 第三章危险、有害因素分析13 3.1 危险物质危险、有害因素辩识与分析13 3.2 生产过程危险、有害因素辨识与分析16 3.2.1 设备、设施危险有害因素辨识及分析16 3.2.2 电气的危险、有害因素辨识及分析18 3.2.3 消防设施存在的危险、有害因素辨识及分析19 3.2.4 建构筑物危险、有害因素辨识及分析20 3.2.5 安全管理及工艺操作危险、有害因素辨识及分析20 3.2.6 其他危险、有害因素辨识及分析22 3.3 企业职工伤亡危险、有害因素分析22 3.3.1 心理、生理性危险、有害因素22 3.3.2 行为性危险、有害因素23 3.3.3 其他危险、有害因素23 第四章重大危险源辨识24 4.1 重大危险源辨识依据24 4.2 重大危险源辨识过程26 第五章评价单元的划分27 5.1 评价单元划分27 5.1.1 评价单元的划分原则27 5.1.2 评价单元的划分结果27 5.2 评价方法选择27 5.2.1 评价方法选择原则27 5.2.2 评价方法选择结果28 5.2.3 评价方法介绍28 5.3 评价单元和评价方法的对应关系31

液化气站安全检查内容(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 液化气站安全检查内容(通用版)

液化气站安全检查内容(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 ◇液化气贮罐:液化气贮罐是液化气站的主要设备。属三类压力容器,必须满足以下要求: a.技术资料齐全,要求必须是国家定点厂生产的合格产品,同时还应有产品合格证和质量证明书以及定期检验报告书。 b.外观完好:外观要求无腐蚀,漆色完好无起皮,表面无肉眼可见变形和深度超过1mm以上的划痕,罐体焊缝及焊接热影响区内应无裂纹。 c.安装合理:贮罐安装应符合安全要求,基础牢固可*无位移及沉降现象;贮罐安装后便于检查及维护、保养。 d.罐体的接地装置便于观察和定期测试,但必须与避雷针的接地装置分别设置,并且每年有检查和测试记录。 f.罐体必须设安全阀和检修用的放散阀;液相进口管必须设止回阀;容积大于或等于50方,其液相出口管和气相管必须设紧急切断阀;排污管应设两道阀,其间应采用短管连接,并防冻措施。

液化气站安全检查内容doc资料

液化气站安全检查内容 1、液化气贮罐:液化气贮罐是液化气站的主要设备。属三类压力容器,必须满足以下要求: a.技术资料齐全,要求必须是国家定点厂生产的合格产品,同时还应有产品合格证和质量证明书以及定期检验报告书。 b.外观完好:外观要求无腐蚀,漆色完好无起皮,表面无肉眼可见变形和深度超过1mm以上的划痕,罐体焊缝及焊接热影响区内应无裂纹。 c.安装合理:贮罐安装应符合安全要求,基础牢固可靠无位移及沉降现象;贮罐安装后便于检查及维护、保养。 d.罐体的接地装置便于观察和定期测试,但必须与避雷针的接地装置分别设置,并且每年有检查和测试记录。 f.罐体必须设安全阀和检修用的放散阀;液相进口管必须设止回阀;容积大于或等于50方,其液相出口管和气相管必须设紧急切断阀;排污管应设两道阀,其间应采用短管连接,并防冻措施。 2、烃泵(压缩机)及管道系统:烃泵应完好无泄漏,定期进行试漏防漏检查及记录齐全。电机接地良好,防护装置完好。烃泵进口有

过滤器,出口有止回阀,进出口宜为软连接。压缩机进出口宜为软连接,出口有安全阀和止回阀。 3、管道系统应完好无泄漏,防静电的跨接线安全可靠,漆色标志正确完好。 4、充装秤: (1)每三个月校验一次,并有校验标记,秤体接地可靠,有防火花措施。 (2)充装枪轧头应灵活可靠,密封性良好,充装胶管无裂纹,且与管道系统有可靠的导除静电的措施,并要求定期测试,记录齐全。 5、站房应有足够的防火间距,且防火间距内严禁堆放可燃易燃,毒害物品。同时,还不允许种植油脂类树木以及生长杂草。 6、消防设施、通道、降温、电器符合要求: (1)消火栓应能保证连续供水,水压至少保持100Kpa,消防水枪、水带布置合理。根据液化气总容量配备足够的干粉等灭火器材,并设有自动报警装置。 (2)油罐周围应筑有高度不低于1m的实体防火堤,且无开口和孔洞,并设有对外保持液面差不少于0.6m以上的水封井。 (3)消防道路应保持畅通,并布置成环形道路或至少能满足消

相关文档