文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电机房管理制度(上墙)

发电机房管理制度(上墙)

发电机房管理制度(上墙)

发电机房管理制度

内容和过程控制

1 发电机房门平时应上锁,未经许可,非工作人员严禁入内。

2 配电房值班员必须熟悉发电机的基本性能和操作方法,发电机运行时,应作经常性的巡

视检查。

3 平时应经常检查发电机的机油油位,冷却水位是否合乎要求,柴油箱中的储油量应保持

能满足发电机带负荷运行8小时用油量。

4 发电机每星期空载运行一次,运行时间不小于10~30分钟,平时应将发电机置于自动起

动状态。

5 发电机起动运行后,值班员应立即前往机房观看,启动送风机(非联动),检查发电机

各仪表指示是否正常。

6 严格执行发电机定期保养制度,做好发电机运行记录和保养记录。

7 定期清扫发电机房,保证机房和设备的整洁。发现漏油、漏水现象应及时处理。

8 加强防火和消防管理意识,储油间应安装防爆灯具,输油管道定期检查并可靠固定,配

置足够灭火设施,确保发电机房消防设施完好齐备。

配电房管理制度(上墙).

配电房安全管理制度(有) 1、配电房应做好防雷、防雨、防火、防小动物等“四防”工作,注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况。 2、配电房应配齐配全消防器材和绝缘用具,摆放整齐,定期进行检查,保持有效完好;管理人员能熟练使用消防器材。 3、配电设备的操作应由专业人员严格按照操作规程单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时操作,以免发生意外。 4. 配电房内严禁吸烟,严禁将易燃易爆危险物品带进配电房。 5. 检修人员或其他人员需要进入配电房,必须经管理人员同意后,方可进入。 6、管理人员应经常检查设施、设备运行情况,发现隐患,安排专业人员及时进行处理,确保正常安全供电。 7、管理人员应保持配电房地面、窗台及设备外表清洁无尘。 泰州刘淳金属制品有限公司 2015年10月

配电房安全操作规程(有) 1、配电房管理人员应坚持周巡视制度,发现小故障或隐患,可带电作业的及时安排专业人员处理。如出现较大故障或发现重大隐患,应做好应急措施,抓紧联系专业人员,制定解决方案,及时处理。 2、低压设备带电工作时,应设专人监护。工作中要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具,并站在干燥的绝缘物上进行工作。相邻的带电部分,应用绝缘板料隔开。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸工具。 3、停电拉闸必须按照断路器(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。 4、电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前,应视有电,不得触及设备,以防突然来电。 5、停电时必须切断各回路可能来电的电源。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开,电压互感器的一、二次熔断器均要取下。断路器的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。 6、发生人身触电事故和火灾事故,值班人员应立即断开有关设备的电源,以便进行抢救。 7、电器设备发生火灾时,应该用二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器起火时,只有在全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。

发电机房管理规章制度、操作规范91963

发电机房操作规程 为了加强安全用电管理,杜绝各种原因造成电力事故,确保发电机组的安全运行及操作人员的人身安全,制定本规程。 一、按岗位规定穿戴好个人劳动防护用品,认真交接班,若发现问题应立即指出并及时向领导汇报。 二、接班后应认真检查操作按钮、信号装置的完好及灵敏可靠。 三、严格执行停送电、挂牌制度,未经同意不准送电,必须遵循“谁工作、谁挂牌、谁摘牌”的制度。 四、操作时精神集中,操作熟练,不准与他人闲谈,不准看书、报及杂志等,开机后不得擅自离开工作岗位。 五、严禁用非绝缘物品和湿手套等操作电钮、开关,不准随意动手布线和安装临时电源。 六、进入机房工作场地应注意周围是否存在安全隐患和危险因素,如有应及时排除。 七、配电房在正常生产期间的停送电,必须严格执行操作制度,发生故障,必须2人以上进行分析排除,以免发生重大事故。 八、电器设备发生火灾时,要立即切断电源,使用四氯化碳、二氧化碳等灭火器材进行扑救。

发电机房管理制度 1、未经领导许可,非相关人员禁止进入发电机房,上级领导参观和视察时,须在值班员的陪同下进入发电机房。平时机房门应加锁。 2、机房内禁止存放易燃、易爆物品,严禁吸烟。 3、发电机平时置于自动待发状态,蓄电池置于浮充电状态,须定期进行充放电。 4、配电房值班员必须熟悉机组开停操作及机组正常运行参数,发电机运行时,应派专人值班。 5、每月起动机组运转检查半小时,确保机组正常自动投入。 6、发电机储油管内备足8小时满负荷用油量。 7、发电机实行定人定机操作、保养和每月周期运行检查。非值班或维修人员不得操作。 8、机房及机组的清洁卫生由发电机责任人打扫。 9、机房及油库内消防须定期检查,确保设施完好、有效。 10、发电机检查时须将主令开关掷于停止档,以避免市电意外停电,导致发电机运行,发生意外伤害。 11、每半年对发电机组进行一次全面检查保养,确保机组的良好运行。 精品文档word文档可以编辑!谢谢下载!

发电机操作规程管理制度范本

内部管理制度系列 发电机操作规程制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-28250发电机操作规程制度 Generator operation regulations 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1.0目的 规范柴油发电机的操作程序,确保正确、安全地操作柴油发电机。 2.0范围 物业集团所辖物业富豪.潘达系列柴油发电机组的操作。 3.0职责 3.1值班机电工负责柴油发电机的操作。 3.2系统工程师负责检查本规程的执行情况。 4.0工作内容 4.1启动前的检查。 4.1.1检查机油油位是否在标示刻度线以内,不够加同型号机油至标示线以内位置。 4.1.2检查冷却液是否在水箱盖以下8cm左右,不够加

清水至上述位置。若换水,一定要加注防锈水(加米高劲马一号)4瓶。 4.1.3检查电池液液位是否在极板面上15mm左右,不够加电解液至上述位置。 4.1.4检查电池电压是否在24V左右,如偏低则充电或更换新电池。 4.1.5清理发电机组现场,把有碍操作或运行的物品搬开,确保冷却通风顺畅。 4.1.6检查油箱中是否有足够的燃油以及燃油系统管路无渗漏,到引擎的管路是否畅通,如燃油存量过低添加进口或国产O#柴油。 4.1.7确保柴油发电机组总空气开关在OFF(关)状态。 4.2启动 4.2.1手动启动 a.在柴油机控制面板上把"MAN"(手动)/"AUT"(自动)/"TEST"(试验)置于"MAN"位上。 b.按下柴油机控制面板上的"START"按钮,即激发控制系统及启动系统,5秒后启动引擎,立即使"START"按钮复位,

柴油发电机管理规定

柴油发电机管理规定

本制度请补充: 1、发电机带负载运转的程序,如何保证能达到的要求等; 2、当医院两路供电都发生问题时,怎样启用发电机带负载的运转,如何保证临床重要部门及一般部门的供电,应有详细描述。 一、目的 为满足突发停电事件的应急需要,对柴油发电机进行周期性的维护和负载运行,保证柴油发电机的良好备用状态,特制订本规定。 二、定义 对柴油发电机进行周期性维护,定期分梯度负载试运行,保证应急状态下的安全启用和正常运作。 三、标准 1.柴油发电机日常管理要求 (1)非值班人员不准进入机房,若需要进入,须经工程领班或主管同意,并在值班人员的陪同下方可进入机房; (2)机房内严禁存放易燃、易爆、危险物品,机房应备齐消防器材,并放置在方 便、显眼处,机房内及油箱附近禁止吸烟;

本制度请补充: 1、发电机带负载运转的程序,如何保证能达到的要求等; 2、当医院两路供电都发生问题时,怎样启用发电机带负载的运转,如何保证临床重要部门及一般部门的供电,应有详细描述。 (3)机组周围严禁有妨碍运转的杂物,保持机房卫生,做到设备设施表面无积尘、 无锈蚀、无油渍、无污物,油漆完好、整洁 光亮; (4)机房应随时上锁,钥匙由当值电 工保管,备用钥匙由机运区值班室保 管; (5)检查启动柜侧的市电开关,并做好记录:1)确保380V市电正常供电; 2)充电开关处于常开位置; 3)气温低于10℃时,开启电加热器开关,对机器进行预热。 (6)检查机组状态并做好记录,如有异常及时通知值班室: 1)检查蓄电池组电压是否正常; 2)检查油压、油温、水温、增压压力数值; 3)观察报警指示灯是否接通发亮。 (7)检查机组燃油供油阀是否处于开通位置; (8)检查配电柜开关是否置于分闸位置,各

配电房管理制度上墙

库区配电房安全管理制度 1. 油库区配电房由专人管理,保证供电正常,严禁无关人员进出,未经培训不得随便开关操作室内设施、设备。 2. 严格操作规程和安全生产制度,杜绝违章操作。 3. 对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告,精心维护保养,确保安全电。 4. 配电房应做好防雷、防雨、防火、防小动物等“四防”工作,注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况。 5. 配电房应配齐配全消防器材和绝缘用具,摆放整齐,定期进行检查,保持有效完好;管理人员能熟练使用消防器材。 6. 配电设备的操作应由专业人员严格按照操作规程单独进行,其它在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时操作,以免发生意外。 7. 配电房内严禁吸烟,严禁将易燃易爆危险物品带进配电房。 8. 检修人员或其它人员需要进入配电房,必须经管理人员同意后,方可进入。 9. 值班巡检电工应经常检查设施、设备运行情况,发现隐患,安排专业人员及时进行处理,确保正常安全供电。 10. 配电房应保持地面、窗台及设备外表清洁无尘。

库区配电房安全操作规程 1. 配电房管理人员应坚持周巡视制度,发现小故障或隐患,可带电作业的及时安排专业人员处理。如出现较大故障或发现重大隐患,应做好应急措施,抓紧联系专业人员,制定解决方案,及时处理。 2. 低压设备带电工作时,应设专人监护。工作中要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具,并站在干燥的绝缘物上进行工作。相邻的带电部分,应用绝缘板料隔开。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸工具。 3. 停电拉闸必须按照断路器(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。 4. 电气设备停电后,在未断开断路器和做好安全措施以前,应视有电,不得触及设备,以防突然来电。 5. 停电时必须切断各回路可能来电的电源。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开,电压互感器的一、二次熔断器均要取下,断路器的操作电源要断开,刀闸的操作把手要锁住。 6. 发生人身触电事故和火灾事故,值班人员应立即断开有关设备的电源,以便进行抢救。 7. 电器设备发生火灾时,应该用二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器起火时,只有在全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。

[管理制度]发电机房管理制度

(管理制度)发电机房管理制度

发电机房管理制度 目录 壹、设备机房巡回检查制度 二、变电房管理制度-交接班制度 三、变电房管理制度-设备巡视检查制度 四、变电房管理制度-值班守则 五、应急发电机房管理制度 壹、设备机房巡回检查制度 设备例行巡回检查的目的是为了主动掌握系统设备的运行情况,定时定期的巡回检查,能及时发现异常情况和消除设备缺陷,消减事故隐患,确保安全运行。巡查人员必须了解及掌握设备性能及操作方法。巡回检查方法: (壹)见: 1、设备内外的清洁、完整; 2、表、油位、灯光信号批示是否正常; 3、制开关、阀门启闭是否正确; 4、动部件的磨损、受力部件的变形情况; 5、无漏水、漏油、漏雨、漏风现象; 6、缘体是否有变色、裂纹、硬化、剥落接点是否熔化、脱落; 7、配电间的模拟图及各种挂牌是否符合实际情况; 8、明灯具、烟感和温感探头、摄像探头及红外报警装置是否完整有

效; (二)听: 1、转动设备转动声是否均匀,有无异声; 2、电气设备有无放电声; 3、接触器、变更器铁芯的电磁声响是否正常; 4、水箱、水管的流水场是否正常; 5、风机、风管是否有异声。 (三)触: 1、操作机构是否锈蚀; 2、电动机泵散热器外壳温度是否正常; 3、转动设备振动情况; 4、窗开闭是否灵敏,是否按规定开闭。 (四)闻: 1、有无绝缘漆的焦味; 2、无橡胶、塑料、棉织物的焦味; 3、有无污水溢出的臭味; 4、有无煤气、燃油泄漏的气味。 二、变电房管理制度-交接班制度 (壹)交接班的壹般规定: 1、值班人员应按照值班制度规定的值班表,按规定时间依次轮值进行交接。 2、值班人员应自觉遵守劳动纪律,未经站长同意不得私自调班,不

柴油发电机组运行管理制度

柴油发电机组运行维护管理制度 总则 一、目的 为规范柴油发电机组运行维护管理工作,确保柴油发电机长期无故障经济运行,保证大坝备用电源正常供电。 二、适用范围 适用于龙桥水电站柴油发电机组的运行维护管理。 三、发电机组维护保养职责 1、维护班负责柴油发电机运行维护管理工作的组织实施。 2、柴油发电机组运行维护实行定期制度,汛期至少每10天维护试验一次,枯水期每月至少维护巡视一次。维护班人员具体负责柴油发电机组的运行管理和维护保养。 柴油发电机管理规章制度 一、柴油发电机组操作安全警告和注意事项: 1、使用及维护发电机组前,必须阅读并理解发电机组用户手册。 2、柴油发电机组必须由受过机组专项培训的人员操作,维护操作人员必须明白安全预防措施及操作维护程序。

3、维护操作人员不得在明知机组有异常情况下开机。 4、维护操作人员对机组清洁、维护、修理时,必须在停机且将电瓶负极线拆除的状况下进行。 5、排烟管及消音器排烟时产生高温,使用安装时必须采用防火隔热材料并远离易燃物品。 6、维护操作人员不得将易燃物体(液体)存放在发动机附近。 7、任何人不得在电池及燃料附近抽烟、打火花或其他引火行为。 8、柴油发电机组应配备干粉灭火器,维护操作人员懂得如何使用。 9、维护操作人员在风扇防护罩或其他安全保护罩拆除的情况下,不得开机;在开机时,不得把手伸到这些保护装置或其附近进行维修。 10、维护操作人员手掌、手臂、长头发、首饰(手表)以及宽松的衣服必须远离皮带轮、皮带及其他转动部件。 11、维护操作人员在机房工作时,必须穿上工作服,带上手套和帽子。 12、维护操作人员在柴油发电机组冷却液未完全冷却时,不得拧开散热器盖子。 13、维护操作人员应戴上保护耳朵的装备。

发电机管理制度

发电机管理制度 1、发电机房门平时应上锁,钥匙由工程部值班人员管理,未经过部门领导的批准,非工作人员严禁入内。 2、发电机房内严禁烟火,不得在房内吸烟。 3、工程部值班人员必须熟悉发电机的基本性能和操作方法,发电机运行时,应做好常规性的巡视检查。 4、发电机每半月空载试运行一次,运行时间不得超过15分钟,平时应将发电机置于自动启动状态。 5、平时经常检查发电机的油位、冷却水水位是否符合要求,柴油箱中的柴油储备油量应保持能满足发电机带负荷运行8小时的油量。 6、发电机一旦启动运行,值班人员应立即前往机房检查,启动送风机,并检查发电机各仪表指示是否正常。 7、严格执行发电机定期保养制度,做好发电机组运行记录和保养记录。 8、定期清扫发电机房,保证机房和设备的整洁,发现漏油漏水现象应及时处理。 9、增强防火和消防意识,确保发电机房消防设施完好齐备。10、柴油发电机定期保养和做好运行、季度保养记录和维修记录。

发电机安全操作规程 一、发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确,各连结部分是否牢靠,电刷是否正常、压力是否符合要求,接地线是否良好。 二、启动前将励磁变阻器的阻值放在最大位置上,断开输出开关,有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动,运转平稳后再启动发电机。 三、发电机开始运转后,应随时注意有无机械杂音,异常振动等情况。确认情况正常后,调整发电机至额定转速,电压调到额定值,然后合上输出开关,向外供电。负荷应逐步增大,力求三相平衡。 四、运行中的发电机应密切注意发动机声音,观察各种仪表指示是否在正常范围之内。检查运转部分是否正常,发电机温升是否过高。并做好运行记录。 五、停车时,先减负荷,将励磁变阻器回复,使电压降到最小值,然后按顺序切断开关,最后停止柴油机运转。 六、移动式发电机,使用前必须将底架停放在平稳的基础上,运转时不准移动。

柴油发电机安全管理制度

编号:SM-ZD-17056 柴油发电机安全管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

柴油发电机安全管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (一)自动状态 1、保持启动电动机的蓄电池组达到启动电压。 2、保持散热器冷却水位正常,循环水阀常开。 3、曲轴箱油位保持在量油尺刻线±2cm的范围内。 4、油箱油量在一半以上,燃油供油阀常开。 5、发电机控制屏的“运行--停止--自动”开关放在“自动”位置。 6、机组配电屏的模式开关在“自动”位置。 7、散热器风机开关打在“自动”位置。 8、机组收到市电失压的讯号后启动,确认市电失压,切开转换柜市电开关,合上转换柜发电开关,启动机房的进风和排风机。 (二) 手动启动 1、室内气温低于20℃时,开启电加热器,对机器进行预热。

2、检查机体及周围有无妨碍运转的杂物,如有应及时清走。 3、检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位。如油位水位低于规定值,应补充至正常位置。 4、检查燃油供油阀和冷却水截止阀是否处于开通位置。 5、检查起动电动的蓄电池组电压是否正常。 6、检验配电屏的试验按钮,观察各报警指示灯有否接通发亮。 7、检查配电屏各开关是否置于分闸位置,各仪表指示是否处于零位。 8、启动进风和排风机。 9、按动发动机的起动按钮,使其启动运转。如第一次起动失败,可按下配电屏上相应的复位按钮,待其警报消除、机组回复正常状态方可进行第二次启动。启动后,机器运转声音正常,冷却水泵运转指示灯亮及路仪表指示正常,启动成功。 (三)手动操作并联供电 1、待并车发电机的油温、水温、油压达到正常值,运转

配电室上墙的十项制度样本

1、变配电室值班安全工作制度 一值班员在巡视时须保持: 10KV 0.70米; 以下0.1米安全距离。 二凡配电室内停电, 均需填写”停送电工作票"。 三严格执行一人操作一人监护, 监护人按”停送电工作票”的操作顺序宣读口令, 而且每操作完一项, 在其前面画”V"号的操作规程。 四高、低压设备的操作, 都要先在模拟板上核对性操作, 然后按规定在设备上操作。 五高压操作, 必须穿带好合格的绝缘鞋、绝缘手套, 使用合格的绝缘拉杆等。 六严格执行停电、验电、挂地线、挂警告牌和监护制度。七工作票或口头调度中的错误应拒绝执行, 对疑问要问清楚, 不能草率从事。 八高压柜进行检修, 须拉开负荷开关和上下隔离开关及室外跌落保险。 九进入高压柜工作时, 除拉开负荷开关和隔离开关及跌落保险外, 还必须断开其它有关电源。 十触及电容器和电缆头, 必须进行人工放电。 十一雷雨时不要在避雷针和高压设备附近停留。

十二在高、低压设备上工作时, 值班人员必须完成操作票中全部安全措施后, 才能准许工作人员进入现场工作。 十三检修完毕后, 拆除地线、遮栏、标志牌。此时, 设备应视为带电状态, 不能再次触及, 否则重新布置安全措施。 十四部分停电时, 应设监护人并不得参与其它作业, 应始终对所有工作人员活动范围进行监护, 使其与带电设备保持安全距离。如发现有危及安全的行为, 应及时提出纠正, 必要时令其停止工作。十五进入配电室一律穿绝缘鞋, 不准穿高跟鞋。 2、变配电室门禁制度 变配电室是安全生产、治安防范的重点部门, 为确保电气设备的安全运行, 防止意外事故的发生, 特对配电室门禁制度做如下规定: 一变配电室为安全重地, 禁止一切与工作无关的人员进入配电室。室外应装设有”闲人免进"的标示牌, 电气设备区域应设有明显的”请勿靠近"的标示, 变配电室的通讯电话只做本范围工作使用。

柴油发电机运行维护管理制度(新版)

柴油发电机运行维护管理制度 (新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0860

柴油发电机运行维护管理制度(新版) 为规范我公司#1燃机柴油发电机定期试验和日常维护工作,确保柴油发电机各项性能良好,保证柴油发电机在保安电源失电的情况下正常切换,运行良好,特制定此制度。 一、柴油发电机的定期试验 发电部负责每月5日进行柴油发电机空载启动试验,将结果记录在表一中,试验内容如下所示: 1.柴油发电机启动前的检查项目: 1.1检查润滑系统 润滑油箱内油位正常,在标尺正常刻度以内并尽量维持在高位,无泄漏。 1.2检查燃油系统

燃油管道阀门打开、燃油管道有无渗漏。 1.3检查冷却系统 冷却液水箱无渗漏、冷却液位足够(冷却液箱液位在2/3处),冷却液清洁。 1.4检查进气系统 空气滤清器干燥、清洁,无破损、防止未经过滤的空气直接进入发动机内。 1.5检查传动皮带 风扇的传动皮带无松驰或损坏。 1.6检查排气系统 排气口无堵塞、消音器,管道安装是否牢固,并处良好状态、防雨盖状况是否良好,管道内有无积水。 1.7检查电瓶 电瓶电压应为12V(6只电瓶)、电压正常,检查电瓶上无杂物,连接线不松动,充电器工作正常。 1.8检查机组周围

配电房安全管理制度及操作规程(上墙)

1配电房由专人管理,保证供电正常。严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。 2、严格操作规程和安全生产制度,杜绝违章操作。 3、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告,精心维护保养,确保安全供电。 4、做好防水、防鼠、防盗工作,随手关闭好门窗,经常查看防护网、密圭寸条等,谨防动物窜入配电间发生意外。 5、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等。 6、配电房工作人员须持证上岗,积极参加技术培训和安全教育活动,能熟练使用消防器材。 7、管理员应经常检查设施、设备运作情况,发现隐患,及时处理,每半年组织大检查,保证供电系统有良好的性能。 8非工作人员不得擅自进入配电房。 9、抄表员来院抄表,管理员应做好配合、复核工作,确保数据准确。 10、遇到紧急事故,应快速准确地断电、防止事态扩大。 11保持配电房卫生、整洁。

1、配电房管理人员应坚持周巡视制度,发现小故障或隐患,可带电作业的及时安排专业人员处理。如出现较大故障 或发现重大隐患,应做好应急措施,抓紧联系专业人员,制定解决方案,及时处理。 2、低压设备带电工作时,应设专人监护。工作中要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具,并站在干燥的绝缘物上进行工作。相邻的带电部分,应用绝缘板料隔开。严禁使用锂刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸工具。刀闸的操作把手 要锁住。 6、发生人身触电事故和火灾事故,值班人员应立即断开有关设备的电源,以便进行抢救。

小区发电机房管理规定通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD283 小区发电机房管理规定通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

小区发电机房管理规定通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、发电机房由配电房值班员管理,非工作人员进入发电机房,须经过机电主管或管理处批准后,由机电值班员陪同方可入内。 2、配电值班员必须熟悉发电机的基本性能和操作方法,发电机运行时应做经常性的巡视检查。 3、应经常检查发电机的机油位,冷却水水位是否符合要求,柴油箱中的储蓄油量应能满足发电机带符合运行8小时用油量。 4、发电机一旦启动运行,值班员应立即前往机房观察,启动送风机,检查发电机各仪表指示是否正常。 5、严格执行发电机定期保养制度,做好发电机运行记录和保养记录。 6、各类检修、操作用具摆放整齐,配备齐全。 7、保持机房清洁,地面、墙壁、设备无积尘、水渍、油渍,不得堆放杂物。 8、每月试运行一次,平时应将发电机置于自动启动状态。

发电机房操作管理流程

编号:SY-AQ-01949 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 发电机房操作管理流程 Operation management process of generator room

发电机房操作管理流程 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 一、目的 保证发电机在市网停电时能自动起动和良好运行。 二、适用范围 各管理区域内(大厦)发电机房的管理。 三、内容 1、发电机房门平时应上锁,钥匙由配电房值班员管理,未经部门领导批准,非工作人员严禁入内。 2、配电房值班员必须熟悉发电机的基本性能和操作方法,发电机运行时,应作经常性的巡视检查。 3、平时应经常检查发电机的机油油位、冷却水水位是否合乎要求,柴油箱中的储备油量应保持能满足发电机带负荷运行8小时用油量,蓄电池电压是否正常。 4、发电机半月空载运行一次,运行时间不大于15分钟,平时

应将发电机置于自动起动状态。 5、发电机一旦起动运行,值班员应立即前往机房观查,启动送风机,检查发电机各仪表指示是否正常。 6、严格执行发电机定期保养制度,做好发电机运行记录和保养记录。 7、定期清扫发电机房,保证机房和设备的整洁。发现漏油漏水现象应及时处理。 8、加强防火各消防管理意识,确保发电机房消防设施完好齐备。 四、相关记录: 《发电机组运行情况记录表》 发电机房管理制度 一、未经主管同意,非管理人员不得随意进入机房。 二、柴油机组平时应置于良好的状态,蓄电池置于浮充状态,冷却水应满足运行要求,邮箱内应蓄备8小时满负荷用油量,室内应配备应急照明。 三、柴油机组的开关及按钮,非值班技工或维修人员不得操作。

发电机房管理制度

发电机房管理制度目录 一、设备机房巡回检查制度 二、变电房管理制度-交接班制度 三、变电房管理制度-设备巡视检查制度 四、变电房管理制度-值班守则 五、应急发电机房管理制度 一、设备机房巡回检查制度 设备例行巡回检查的目的是为了主动掌握系统设备的运行情况,定时定期的巡回检查,能及时发现异常情况和消除设备缺陷,消减事故隐患,确保安全运行。巡查人员必须了解及掌握设备性能及操作方法。巡回检查方法:(一)看: 1、设备内外的清洁、完整; 2、表、油位、灯光信号批示是否正常; 3、制开关、阀门启闭是否正确; 4、动部件的磨损、受力部件的变形情况; 5、无漏水、漏油、漏雨、漏风现象; 6、缘体是否有变色、裂纹、硬化、剥落接点是否熔化、脱落; 7、配电间的模拟图及各种挂牌是否符合实际状况; 8、明灯具、烟感和温感探头、摄像探头及红外报警装置是否完整有效;(二)听:

1、转动设备转动声是否均匀,有无异声; 2、电气设备有无放电声; 3、接触器、变更器铁芯的电磁声响是否正常; 4、水箱、水管的流水场是否正常; 5、风机、风管是否有异声。 (三)触: 1、操作机构是否锈蚀; 2、电动机泵散热器外壳温度是否正常; 3、转动设备振动情况; 4、窗开闭是否灵敏,是否按规定开闭。 (四)闻: 1、有无绝缘漆的焦味; 2、无橡胶、塑料、棉织物的焦味; 3、有无污水溢出的臭味; 4、有无煤气、燃油泄漏的气味。 二、变电房管理制度-交接班制度 (一)交接班的一般规定: 1、值班人员应按照值班制度规定的值班表,按规定时间依次轮值进行交接。 2、值班人员应自觉遵守劳动纪律,未经站长同意不得私自调班,不得迟到早退,值班人员请事假,要事先提出,并得到站长同意。 3、如已到交接班时间,而接班人员未来,交班人员应即向站长或有关领导报告,并留在班上继续工作,等接班人员到来,不得擅自离岗。

柴油发电机房安全管理制度及操作规程

编号:SY-AQ-03953 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 柴油发电机房安全管理制度及 操作规程 Safety management system and operation procedures of diesel generator room

柴油发电机房安全管理制度及操作 规程 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 柴油发电机房安全管理制度 一.使用柴油发电机组要严格按操作规程操作,禁止蛮干,乱动,防止人员伤亡和设备损坏。 二.严禁超负荷运行,禁止乱挖乱拆,禁止机房内吸烟和使用明火,禁止工作时在机房看书和闲谈。 三.机房内须保持整齐,清洁,与发电机组无关的物品不得堆放在机房内,各种可燃物品如油类应贮藏在规定地点。 四.发电机组各电气连接部分一定要连接正确,紧固,接触良好,且布线整齐安全。各机械连接部位准确牢靠;各种保护装置必须完好。 五.维护保养时,未经设备管理部门同意严禁分解和调试重要部

件,严禁乱拆卸。 六.认真及时做好工作记录,运行记载要清楚,并在交接班时仔细核对。 七.柴油发电机组管理要严格实行岗位责任制,非工作人员不得进入本车间,未经培训严禁上机操作。 八.严格执行消防安全管理制度,合理配备灭火器、沙箱等消防器材。 柴油发电机组操作规程 一.开机前检查: 1.机油箱,日用燃油罐等“油位”应在规定的刻度线上,空气瓶压力应在1.18~ 2.94MPa。 2.柴油机飞轮旁不允许有人及其它杂物。 3.旋开气缸示功阀门,关闭油滤清器阀门。 4.用手摇泵把机油压入柴油机,使机油压力达到100KPa。 5.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“0”位置。 二.开机:

柴油发电机运行维护管理制度(正式版)

柴油发电机运行维护管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

柴油发电机运行维护管理制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 为规范我公司1燃机柴油发电机定期试验和日常维护工作, 确保柴油发电机各项性能良好, 保证柴油发电机在保安电源失电的情况下正常切换, 运行良好, 特制定此制度。 一、柴油发电机的定期试验 发电部负责每月5日进行柴油发电机空载启动试验, 将结果记录在表一中, 试验内容如下所示: 1. 柴油发电机启动前的检查项目: 1.1检查润滑系统 润滑油箱内油位正常, 在标尺正常刻度以内并尽量维持在高位, 无泄漏。 1.2检查燃油系统燃油管道阀门打开、燃油管道有无渗漏。 1.3检查冷却系统冷却液水箱无渗漏、冷却液位足够(冷却液箱液位在2/3处), 冷却液清洁。 1.4检查进气系统 空气滤清器干燥、清洁, 无破损、防止未经过滤的空气直接进入发动机内。 1.5检查传动皮带风扇的传动皮带无松驰或损坏。1.6检查排气系统排气口

无堵塞、消音器, 管道安装是否牢固, 并处良好状态、防雨盖状况是否良好, 管道内有无积水。 1.7检查电瓶 电瓶电压应为12V(6只电瓶)、电压正常, 检查电瓶上无杂物, 连接线不松动, 充电器工作正常。 1.8检查机组周围机组工作区干净, 无可能损坏机组的异物、机房内无物体组阻碍空气流通, 四周无散落零件及工具或杂物, 以防止被吸入水箱散热网内, 而造成水箱破裂漏水。 1.9检查测试灯按下灯光测试开关, 所有指示灯均应正常显示。 表一: 检查项目机油压力冷却液温度充电电压输出电压输出频率柴油油箱液位标准值45~75psi72-82℃13~14V/ 25~28V220/380V50HZ>2/3实测值 2. 柴油发电机的定期试验步骤: 2.1启动 2.1.1 柴油发电机组控制开关放OFF/RESET位置, 柴油发电机出口断路器放自动位置, 拉开200-2刀闸。 2.1.2将柴油发电机组控制开关放RUN位置, 柴油发电机组启动。 2.1.3检查将柴油发电机运转稳定、无杂音, 温度正常, 柴油, 燃油, 冷却液, 空气系统无泄漏, 过滤器压差无报警, 柴油, 滑油, 冷却水温度正常, 风扇、充电

配电房管理制度(上墙)

配电房管理制度 1、配电房应做好防雷、防雨、防火、防小动物等“四防”工作,注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况。配电房安全操作规程 1、配电房管理人员应坚持周巡视制度,发现小故障或隐患,可带电作业的及时安排专业人员处理。备用发电机组管理实施细则

南京市纬三路过江通道工程SG-1标段S线工区 应急电源(备用发电机组) 管理实施细则 编制: 审核: 审批: 中交隧道局南京市纬三路过江通道项目经理部 1

二〇一一年八月二十五日 目录 第一章总则 (3) 第二章组织机构及职责 (4) 第三章备用发电机组的日常管理 (7) 第四章备用发电机组的油水管理 (9) 第五章备用发电机组的维护保养 (9) 第六章备用发电机组运行管理 (14) 第七章备用发电机组的故障管理 (15) 第八章备品备件管理 (16) 第九章考核与奖惩 (16) 第十章附

则 (16) 第一章总则 第一条为进一步加强中交隧道局南京市纬三路过江通道项目经理部(以下简称项目部)范围内各个工区应急电源(备用发电机组)的网电断电后安全并网的操作、用电管理、机组的维护和保养工作,保障项目部生产、生活的备用用电,按照管理要求及项目部的具体情况,制定本细则。 第二条项目部对备用发电机组和网电断电后安全并网实行综合管理,以安全管理、突出预防性维护、减少突发故障、保障可靠运行为指导思想。通过加强管理、重视日常维护和运行状况分析,实现项目部各个工区应急电源,机组安全、平稳、可靠运行和延长使用寿命为目的。 第三条本细则适用于项目部在用的所有柴油、汽油发电机组,其它类 3

型发电机组(含关联交易资产)参照执行。 第二章组织机构及职责 第四条设备部是备用发电机组的归口管理部门,设置专(兼)职岗位全面负责发电机组的技术管理,其主要职责是: (一)负责编制、修订项目部备用发电机组管理实施细则,监督、考核各有关单位的执行情况。 (二)负责项目部备用发电机组的技术管理工作,对各有关单位在备用发电机组的日常管理及维护工作给予指导。 (三)协助各有关单位抓好备用发电机的操作、保养、维修技术、管理业务的培训工作。 (四)负责项目部备用发电机组报表和资料的编制工作,做好备用发电机组运行技术资料的积累和分析。 (五)协助各有关单位及时处理备用发电机组突发故障,并对故障及处理情况进行汇总分析。 (六)负责对相关管理制度、办法的执行情况及建议进行收集、整理和修订。 (七)负责项目部范围内备用发电机组的大修立项、设计(方案)审查;组织发电机组大修项目的完工交接或竣工验收工作。 (八)负责项目部新增备用发电机组的可行性论证及采购时的技术管理工作。 (九)负责备用发电机组报废的技术鉴定工作,参与对备用发电机组事故的调查和处理工作。 第五条项目部相关部门是备用发电机组的协同管理部门,其具体管理

低压配电室上墙制度【最新版】

低压配电室上墙制度 1.检修人员必须定期对各配电室内各电器元件、线路进行巡视、维护、保养,发现问题及时处理。 2.检修人员必须认真负责做好巡检、检修,并做好记录。 3.检修人员必须定期打扫卫生,保持室内卫生干净,各电器元件、线路无灰尘。 4.新增负荷、临时负荷等的接入必须有分厂的书面通知方可接入,严禁私接任何负荷。 5.必须按规定进行定期维护,处理事故隐患,并做好维护记录。 6.配电系统图要与实际供电系统相一致,警示牌、巡检记录要齐全、统一。 7.严禁在配电室内存放任何物品(操作用工具及消防器材除外)。 低压配电室安全要求

1.低压电器的电压、电流、断流容量、操作次数、温升等参数应符合用电设备要求。 2.每个灭弧装置(灭弧罩、灭弧触点、灭弧用绝缘板)完好。 3.防护完善、连锁装置可靠,外壳、手柄、漆层无变形和损伤。 4.安装合理、牢靠、操作方便,电源线接在固定的触点上。 5.正常时不带,电金属部分接地良好,配电盘、柜可靠接地,接地电阻不大于4欧姆。 6.绝缘电阻符合要求,配电盘的有关设备绝缘电阻大于100兆欧,开关、接触器、互感器绝缘电阻大于10兆欧。二次回路的绝缘电阻大于2兆欧。 7.低压电器的金属外壳或金属支架必须接地、电阻器的裸露部分应加防护罩、双投开关的位置上应有防自动合闸的装置。 低压配电室运行维护标准 1.配电柜、屏外观完好,标记明显,面板无缺欠、无漆面脱落。

2.盘面电压表、电流表、电能表指示正常,校验合格,并在有效期内。 3.操作手柄的动作灵活、准确到位。 4.配电室内负荷开关、空气开关、母联开关、电流互感器、接触器、熔断器等配电电器,功能齐全,外观无缺损。 5.配电电器灭弧罩、绝缘栅、绝缘衬垫、手柄绝缘套完好齐全。 6.电器外壳、底座无受潮、绝缘老化(定期检查)、变色变形现象。 7.电器进、出接线螺栓紧固;母线、接线端子无过热变色、变形等。 8.配电电器安装牢固,低噪声、无振动或轻微振动,且安全距离合格。 9.所有电器,容量应与负荷匹配;保护元件动作灵敏、准确、可靠。 10.布线规整,线号清楚;进出电缆,回路标牌齐全。

发电机安全运行管理制度(正式)

发电机安全运行管理制度(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 (1) 按照规定时间检查各指示仪表,注意润 滑油的压力、水温是否有变化。润滑油的压力 不得低于150Kpa,冷却水温度不得高于95℃。 (2) 注意检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散 热器水位,低于正常位置应予以补充。 (3) 勤观察配电屏各仪表及各报警指示灯是 否正常;凡红灯亮表示有故障,绿灯正常运行指示 灯。

(4) 检查充电器是否正常充电。 (5) 倾听机器的各部分运转声响是否正常。 (6) 手摸机体外壳、轴承部位外壳、油管、水管,感觉温度是否正常。 (7) 留意发动机或电器设备是否有焦糊等异味。 (8) 发现有不良情况,应即处理解决;严重的应停机处理。 (9) 凡故障停机,需把故障消除,然后按动机组上的重复手掣,机组方可再进行动作。 (10) 对各运行参数,每班记录不少于两次。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

发电机房管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD697 发电机房管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

发电机房管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。 4、发电机半月空载运行一次,运行时间不大于15分钟,平时应将发电机置于自动起动状态。 5、发电机一旦起动运行,值班员应立即前往机房观查,启动送风机,检查发电机各仪表指示是否正常。 6、严格执行发电机定期保养制度,做好发电机运行记

相关文档
相关文档 最新文档