外墙外保温技术最早源起于欧洲,我国在进行利用时由于现有技术的不足,在建筑利于中对于外墙外保温技术的应用对于节能建筑的开发水平上要远远低于发达国家,也

回答者:lapian73|二级| 2011-5-7 14:08

面砖饰面岩棉外墙外保温系统技术要求

近年来.外墙外保温系统的防火要求越来越受到重视。目前国内使用较多的保温材料为EPS板、XPS板、PU、聚苯颗粒保温砂浆等,均是防火B级的材料,但一些高层建筑、以重质外墙面砖为饰面层的建筑以及宾馆等公共建筑.均对外墙外保温系统提出了更高的防火要求。

在欧洲,防火A级(不燃)的外保温材料以岩棉板(条)为主。对建筑防火要求最高的德国,规定高度22m以上的建筑必须使用防火A级的外保温系统.因此岩棉类外保温系统在德国的应用非常成熟,以下介绍岩棉类外保温系统的技术要求,同时就目前岩棉类外保温系统在国内使用的情况做简单的介绍。

1.岩棉材料的技术要求

严格地说,在欧洲,以材料纤维排列方向的不同,有两种形式的岩棉类保温板,一种是纤维平行于墙面.称为“岩棉板”,另一种是纤维垂直于墙面,称为“岩棉条”。后者在密度较低的情况下有较高的抗拉强度,可达前者的5-6倍。因此“岩棉条”是目前最佳的墙体保温材料。

1.1 抗拉强度

由于岩棉的抗拉强度是各向异性的,抗拉强度均指垂直于墙面方向,无论是“岩棉板”还是“岩棉条”。欧标EN13500(岩棉类外墙外保温系统》将“岩棉板”分为不同的强度等级,15kPa及7.5kPa,甚至还有5kPa等级。在德国,使用15kPa 等级的较多。

1.2 抗拉强度保留率

由于岩棉的吸湿率和吸水率较大,在潮湿状态下,岩棉的抗拉强度会大幅度衰退,影响外保温系统的安全性,故岩棉的抗拉强度除了上述常态强度要求外,还规定了潮湿状态下的强度保留率。测试方法按ETAGO04第5.1.4.1.2。

方法一:将岩棉板(条)在(70±2) ℃=和(95±5)%的气候调节箱内分别放置7d和28d,再在(23±2) ℃=和(50±5)%的条件下放置至恒重后测试其抗拉强度,计算强度保留率。

方法二:将岩棉板(条)在由一个65℃=水槽所蒸发的水蒸气中放置5d,然后将试件密封人塑料袋中.在(23±2) ℃=下分别放置7d、28d,再去除塑料袋、在(23±2) ℃=和(50±5)%的条件下放置至恒重后测试其抗拉强度,计算强度保留率。

1.3 吸水量

吸水量一般用“短时间、部分浸泡吸水量”法作评定,测试方法按欧洲标准

EN1609,即将(200±1)mm X (200±1)mm的试件部分浸入水中,浸水深度

(10±2)mm,浸水时间24h。再在(23±2) ℃和(50±5)%的条件下干燥(10±0.5)min 后测试试件重量。计算吸水量。

2 外墙外保温系统的固定方式

外保温的固定方式主要有粘贴法(或同时辅以锚栓),或锚栓固定法(或同时辅以粘贴)。在德国一般规定,自重>10kg/m2 (不含粘胶)的外保温系统,在粘贴的同时应附加锚栓固定。

是否需要附加锚栓,还与岩棉的抗拉强度有关.“岩棉条”在密度较低的情况下可获得较高的抗拉强度.例如在密度为65.0kg/m3时,抗拉强度可达80kPa.而“岩棉板” 密度在150 kg/m3~165kg/m3时。抗拉强度要达到15kPa都有点

困难。欧洲标准EN13500中规定:“岩棉条”可用纯粘贴的方式固定.“岩棉板”则必须以粘贴附加锚栓的方式固定。保温厚度设计较厚时.“岩棉条”外保温的自重常可达到10kg/m2 以上.故实际情况是“岩棉条”外保温也经常采用粘贴附加锚栓的方式固定。

“岩棉条”的纤维排列是垂直于墙面的.因此所用的锚栓锚盘直径应增大至14cm (常规的锚盘直径5cm~6cm即可),胶粘剂的最低粘贴面积为40%,锚栓的用量为4~6个/m2 ,高层建筑阳角等负风压较大的部位可酌情适当增加至6~10个/m2 。锚栓一般固定在岩棉板(条)上,也可固定在玻纤网防护层上。如果“岩棉板”的抗拉强度是7.5kPa等级的。建议锚栓固定在玻纤网防护层上这样更安全。

3.保温系统及系统其他组成材料的技术要求

岩棉板在本身的抗拉强度如果不足60kPa.要获得60kPa以上的拉伸粘结强度,其表面需经过特殊处理,使用岩棉条抗拉强度可达80kPa。

4.保温系统采用陶瓷面砖饰面的技术问题

一、陶瓷面砖作为外墙外保温体系饰面层的优点&

相比于涂料,陶瓷面砖作为外墙外保温体系饰面层有其一定优点:

1.抗撞击强度高,故特别适用于墙脚部位、首层或建筑物出入口等易受冲撞区域。

2.沾污后易擦洗,可使外墙面保持清洁

3.装饰效果好。尤其与涂料一起使用时,不同的质感和颜色相对比,会产生一种意想不到的装饰效果。

由于以上这些优点,陶瓷面砖为何受欢迎原因不难理解然而,在轻质、柔性的外墙外保温体系上使用陶瓷面砖存在着许多问题,目前这些问题并没有被国内一些工程所重视。

二、陶瓷面砖作为外墙外保温体系饰面层的问题

1.安全性问题

a.自重

与涂料饰面层相比,陶瓷面砖作为饰面层的外墙外保温体系的安全性问题首先是自重。以涂料为饰面层的外墙外保温体系自重一般不会超过10kg/m2(EPS 板与防护、外饰层),而陶瓷面砖饰面层的外墙外保温体系自重可达到50kg/m2以上,甚至80 kg/m2,为涂料体系的5-8倍!

b.温湿剪切应力

由于陶瓷面砖的刚性远大于涂饰面,与体系防护面层所要求的柔性相抵触,较之于直接在刚性墙面上粘贴陶瓷面砖(刚-刚),或较之于涂饰面外墙外保温体系(柔-柔),这种柔性基底-刚性面层结构所造成的体系的变形更大,面砖与防护面层之间产生更大的温湿剪切应力,影响面砖与防护面层之间的附着安全性。

c.冻融问题0

与涂饰面外墙外保温体系相比,釉面砖水蒸气阻力非常大。检查一下有瓷砖剥落现象的外保温体系,会发现瓷砖总是与粘结剂、抹面胶浆一起掉下来,而外饰面总是处于饱水状态。高水蒸气阻力形成的瓷砖背面的冷凝水使这种体系较之于涂饰面外墙外保温体系发生冻融破坏的几率更大。

另外,瓷砖粘结剂、抹面胶浆(水泥基)的碱份在结合了长时间积聚的湿气后对网格布的损害也是很强烈的,不透气的釉面砖不但阻止了材料的干燥,且阻止了从空气中吸收CO2,使抹面胶浆不能较快地水化,而使网格布更长时间地留在有害的碱中。当然,高弹涂料等其它不透气饰面的外保温体系也存在这种情况。2.面层开裂问题(温湿拉应力)

与在刚性的墙面上粘贴陶瓷面砖一样,陶瓷面砖外墙外保温体系的开裂主要发生在砖缝处,但是开裂的可能性远大于前者,原因是体系的温湿拉应力大于前者。检验外保温体系长期抗开裂性的最直观的方法是欧洲标准ETAG004中的耐

候性试验(该试验方法已被引入我国即将发布的外保温行业产品标准和技术规范。国外科研、检测机构的试验证明,陶瓷面砖外保温体系很难通过该项测试,砖缝的开裂几乎很难避免。

t三、解决安全性问题的措施

为解决上述问题,以下安全性措施不可忽略:

1.以陶瓷面砖为饰面层的外墙外保温体系的固定方式

对涂料饰面层的外墙外保温体系来说,10kg/m2的自重是不需要考虑体系各材料层之间的剪切力的。只要基面具有足够的粘结强度,以粘贴的方式足可满足体系的安全性。而对于陶瓷面砖,则必须采用粘钉结合的方式(按德国DIBt2)规定,自重大于10kg/m2的体系必须在粘贴的同时附加锚钉)。同时,因为防护面层与聚苯板之间的粘结状态也受重质的面砖的影响,锚钉必须打在增强网格布层后面。

32.设置伸缩缝

据测试,长度为5m的保温墙体,陶瓷面砖的温差仅为40K时,在墙面边缘(阳角)处的位移值可达0.5mm,而湿度所引起的位移也有0.1mm。在实际使用过程中,夏、冬季陶瓷面砖的极端温差可达80K以上,且温度与湿度是复合、交替、周期性地作用在面砖上,无论是考虑防护面层与面砖之间的剪切应力,还是考虑面砖(砖缝)的开裂问题,体系必须设置伸缩缝。

与涂饰层的外墙外保温体系的伸缩缝计算依据不同,陶瓷面砖饰面的外墙外保温体系伸缩缝的间距主要与瓷砖勾缝剂的柔性、砖缝宽度和面砖尺寸有关。由于计算较复杂,在实际应用

中,在德国一般还是按照德国工业标准DIN18515第6.5.3.3的规定:伸缩缝的间距应为3-6m,最大连续墙面面积不得超过36m2(6m×6m)。

四、材料的性能要求

无疑,陶瓷面砖作为饰面层时,外墙外保温体系各组成材料的性能要求高于涂饰层体系。以下是德国一些专家的建议和DIBt关于瓷砖面外墙外保温体系建筑安全许可证的一些规定

1.体系的粘结抗拉强度

由于自重的增加,体系的粘结抗拉强度在德国的推荐值为0.2Mpa。包括粘结胶浆与保温板、抹面胶浆与保温板之间的粘结抗拉强度。(涂饰面体系为0.1Mpa)2.抹面胶浆与玻纤网格布(防护面层)

陶瓷面砖的吸水率大于涂饰层,对防护面层的抗冻融性能是不利的。应适当提高抹面胶浆的吸水率指标(Wt≦0.5kg/m2h1/2)。

陶瓷面砖外保温体系的抗开裂性差,吸水率大,以及碳化反应、抹面胶浆水化慢等因素,对玻纤网格布的破坏作用大于涂饰面外保温体系。砖缝一旦开裂,拉力只由网格布独自承受,为了限制裂缝开展宽度,网格布的抗断强度应更高些。目前我国对涂饰面外保温体系的玻纤网格布的抗断强度要求仅为:普通型1000 N/5cm,耐碱型800 N/5cm。而陶瓷面砖体系的开裂拉力换算到每5cm时可达355-1750N/5cm,按我国现行网格布标准是远远不够的。德国DIBt对涂饰面外保温体系的玻纤网格布强度要求为:常态1750 N/5cm,耐碱750 N/5cm;对陶瓷面砖体系的要求目前尚无明确规定,但专家在经过理论计算和试验后普遍建议提高到:

普通型2000 N/5cm,耐碱型1000 N/5cm。

3.瓷砖粘结剂

瓷砖粘结剂的粘结抗拉强度应不小于0.5Mpa,并且在冻融破坏后不受影响。4.瓷砖勾缝剂

瓷砖勾缝剂的吸水率Wt应≤0.2 kg/m2h1/2。为防止砖缝开裂,瓷砖勾缝剂应具有一定柔性。

5.陶瓷面砖

对陶瓷面砖的自重和尺寸,一般来讲要求自重不大于30Kg/m2,厚度不大于

14mm;最大单边尺寸不超过30cm,每块面积(瓷板)不超过0.09m2。如此,我国市场上常见的各类贴面砖均可使用,但岩棉外墙保温系统对于瓷砖尺寸有特殊要求。

另外,瓷砖的毛细孔体积分布极限值直接影响到与抹面胶浆的粘接附着力,按德国建筑安全许可的规定,要求瓷砖最小孔径>0.2μm;孔体积>20mm3/g。

岩棉系统可使用陶瓷面砖作为外饰面。其相关材料的有特别要求:

(1)应采用“岩棉条”。

(2) Alkali Resistent型玻纤网的耐碱断裂强力应提高至≥1000N/5cm。

(3)必须使用扩压固定系统,且必须固定在带有Alkali Resistent玻纤网的增强防护层上。

(4) 胶粘剂的最小粘贴面积应提高至≥60%。

(5)系统必须留抗裂分隔缝,一般为每隔6m连续长(高)度设计一条分隔缝,分隔缝必须做好防水密封处理。

(6)对瓷砖的重量等有严格的限制,具体为:重量≤25kg/m2 ,吸水率≤3%。

(7)必须采用柔性面砖粘结剂粘贴陶瓷面砖,严禁使用水泥砂浆贴砖。面砖间必须留砖缝。并以吸水率小、收缩较小、柔性好的勾缝剂勾嵌砖缝。

5. 岩棉类外保温系统在中国使用的问题

岩棉类外保温系统在德国等欧洲国家使用比较普遍,且技术成熟,在中国应用需注意以下问题

5.1 国产岩棉质量

国内还没有“岩棉条”生产切割工艺。国产“岩棉板”的技术性能较国外产品有很大差距.主要表现在抗拉强度及吸水率方面。据检测,容重达150kg~180kg/m3的国产“岩棉板”,抗拉强度均不足5kPa,而“短时间、部分浸泡吸水量”却超过欧洲标准规定指标的10~20倍。是不适应外墙外保温要求的。从表观看。进口“岩棉板”不但板材本身的结构较国内的板密实.抗撕拉能力强.其表面还经过增强、憎水的特殊处理。呈坚壳状。

因此,国内岩棉厂家需加强与国外厂家的技术交流。调整、改进生产工艺。提高板材本身的性能,改善板材表面状态。

ETAG 004 : EOTA(欧洲技术许可组织)2000年发布的《抹灰饰面的外墙外保温体系欧洲技术许可》。

DIBt :德国建筑技术委员会。德国唯一的EOTA成员组织,德国“常规性建筑安全许可证”审批与发放组织,德国工业标准(DIN)的编制成员之一。

回答者:南京创海同|二级| 2011-5-7 15:26

外墙不适宜贴瓷砖,若非要贴须将玻纤网换成钢丝网片,钢丝网片和基墙可靠链接,且对瓷砖粘结剂有较高要求。我到建议你用防砖类装饰砂浆解决瓷砖自重过大问题,质感不变,造价还低!不空鼓不脱落,不泛碱。详情请看

https://www.wendangku.net/doc/0a15771286.html,

室外贴面砖施工工艺标准

饰面板(砖)工程9-22 室外贴面砖施工工艺标准 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑的外墙饰面贴面砖工程。 2 施工准备 材料要求: 水泥:325号矿渣水泥或普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单,若出厂超过三个月,应按试验结果使用。 白水泥:325号白水泥。 砂子:粗砂或中砂,用前过筛。 面砖:面砖的表面应光洁、方正、平整,质地坚固,其品种、规格、尺寸、色泽、图案应均匀一致,必须符合设计规定。不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。其性能指标均应符合现行国家标准的规定,釉面砖的吸水率不得大于10%。 石灰膏:应用块状生石灰淋制,淋制时必须用孔径不大于3mm×3mm的筛过滤,并贮存在沉淀池中。 熟化时间,常温下一般不少于15d;用于罩面时,不应少于30d。使用时,石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其它杂质。 生石灰粉:抹灰用的石灰膏可用磨细生石灰粉代替,其细度应通过4900孔/cm2筛。 用于罩面时,熟化时间不应小于3d。 粉煤灰:细度过方孔筛,筛余量不大于5%。 107胶和矿物颜料等。 主要机具:

磅秤、铁板、孔径5mm筛子、窗纱筛子、手推车、大桶、小水桶、平锹、木抹子、铁抹子、大杠、中杠、小杠、靠尺、方尺、铁制水平尺、灰槽、灰勺、米厘条、毛刷、钢丝刷、笤帚、錾子、锤子、粉线包、小白线、擦布或棉线、钢片开刀、小灰铲、手提电动小圆锯、勾缝溜子、勾缝托灰板、托线板、线坠、盒尺、钉子、红铅笔、铅丝、工具袋等。 作业条件: 外架子(高层多用吊篮或吊架)应提前支搭和安设好,多层房屋最好选用双排架子或桥架,其横竖杆及拉杆等应离开墙面和门窗口角150~200mm。架子的步高和支搭要符合施工要求和安全操作规程。 阳台栏杆、预留孔洞及排水管等应处理完毕,门窗框扇要固定好,并用1﹕3水泥砂浆将缝隙塞严实,铝合金门窗框边缝所用嵌塞材料应符合设计要求,且应塞堵密实,并事先粘贴好保护膜。 墙面基层清理干净,脚手眼、窗台、窗套等事先砌堵好。 按面砖的尺寸、颜色进行选砖,并分类存放备用。 大面积施工前应先放大样,并做出样板墙,确定施工工艺及操作要求,并向施工人员做好交底工作。样板墙完成后必须经质检部门鉴定合格后,还要经过设计、甲方和施工单位共同认定,方可组织班组按照样板墙要求施工。 3 操作工艺 工艺流程: 基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼→抹底层砂浆→ 弹线分格→排砖→浸砖→镶贴面砖→面砖勾缝与擦缝 基层为混凝土墙面时的操作方法 基层处理:首先将凸出墙面的混凝土剔平,对大钢模施工的混凝土墙面应凿毛,并用

岩棉板外墙保温专项施工方案详解

外墙岩棉板保温专项施工方案 一.编制依据 (1)《建设节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 (3)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201—2001 (4) EN 13500《岩棉外墙外保温系统》 (5)《建筑外墙外保温系统用岩棉制品》(报批稿) (6) 《外墙外保温建筑构造图集》10J121 (7) 国家、地方、行业现行法律、法规 二.施工部署 1.施工准备 1.1外墙抹灰基层用1:3防水水泥砂浆整体找平,保证基面平整度偏差不超过3mm,并按照GB 50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》中关于一般抹灰工程的质量要求进行验收。 1.2根据现场实际情况,首先在外墙合适位置完成样板,验收合格并后方可进行大面积施工。 2.安全技术交底 进场施工前,对保温施工相关人员进行现场安全技术交底工作。施工时严格按照安全技术交底要求进行。 3.材料准备 所有原材料进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放在指定场地。 4.系统及材料性能指标

三、施工工艺 基层处理(防水砂浆)→配置胶粘剂→粘贴岩棉板→安装固定件→底层抹面砂浆(2遍)→耐碱网格布(2层)→面层抹面砂浆(1遍)→保温系统验收→饰面层施工 1.弹控制线、挂基准线 1.1从最高点排通线,每三层做一个节点,做到墙体垂直; 1.2根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出窗水平、垂直控制线等;1.3在建筑外墙大角(阴阳角)及其它必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线以便控制岩棉板的垂直度和平整度。 2.粘结砂浆 2.1采用专用砂浆搅拌机,把胶粘剂和抹面胶浆粉料按配合比搅拌;搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中; 2.2拌制砂浆的过程中绝不允许掺加水泥、快凝剂、防冻剂、填充料、色料等任何形式的添加剂; 3.基层上粘贴翻包网格布 3.1凡在粘贴的岩棉板边缘外露处都应做标准耐碱型网格布翻包处理,具体部位包括:1)门窗洞口处;2)女儿墙收头处 3.2裁取300mm宽的标准型耐碱耐碱网格布条; 3.3需要做翻包处理的部位基层上抹出100mm宽2~3mm厚的粘结砂浆; 3.4抹好的粘结剂上铺设耐碱网格布条,并用不锈钢抹子均匀压入粘结剂内,压入宽度100mm,让剩下部分网格布甩出并保持清洁,待将来翻包用。 4.粘结剂

外墙岩棉板施工方案最新版

外墙岩棉板施工方案 1、工程概况: 外墙保温设计为40mm憎水型岩棉板,屋面采用60mm厚憎水型岩棉板薄抹灰外墙外保温系统。 2、编制依据 (1)本工程外墙外保温设计说明及设计变更文件 (2)《建设节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 (4)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201—2001 (5) EN 13500《岩棉外墙外保温系统》 (6)《建筑外墙外保温系统用岩棉制品》 (报批稿) (7) 《外墙外保温建筑构造图集》10J121 (8) 国家、地方、行业现行法律、法规 (9) 工程合同等相关文件 3、施工方案 3.1 岩棉板建筑节能分项工程(按不同分项工程分别制定施工方案) 1、工艺流程 基层处理→配置胶粘剂→粘贴岩棉板→钢丝网→安装8CM固定件→抗裂砂浆→抹面砂浆(第二道)→保温系统验收

2、准备工作 (1)材料、设备进入施工现场时,查验、检查方法:外观检查是否完整无损伤、符合合同规范的材料设备;附有原厂证明书测试报告或公认机关检验证明书者免验。(经检验合格的材料) (2)材料进入施工现场卸车、堆放时,为避免材料破损所采取的措施由专人搬运至指定地点,堆放整齐,用彩条布盖好。 (3)门窗洞口建筑节能构造措施门窗等洞口四角处应采用整块岩棉板切割成型,不得拼接,岩棉板的接缝距洞口四角距离应大于200mm,洞口四边的其它岩棉板宽度也应不小于200mm。 3、系统及材料性能指标 1、弹控制线、挂基准线 1.1从最高点排通线,每三层做一个节点,做到墙体垂直; 1.2根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出窗水平、垂直控制线等; 1.3在建筑外墙大角(阴阳角)及其它必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线以便控制岩棉板的垂直度和平整度。 2.粘结砂浆 2.1采用专用砂浆搅拌机,把胶粘剂按1:0.3配合比搅拌;搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中; 2.2拌制砂浆的过程中绝不允许掺加水泥、快凝剂、防冻剂、填充料、色料等任何形式的添加剂; 3.基层上粘贴翻包钢丝网

外墙贴面砖施工工艺及检测标准

外墙贴面砖 施工工艺及检测标准 1、适用范围:本内部施工工艺及检测标准适用于晶宫装饰公司所有在建的外墙贴面砖工程的施工。 2、施工准备 2.1 材料 2.1.1 面砖:应采用合格品,其表面应光洁、方正、平整、质地坚硬、品种规格、尺寸、色泽、图案及各项技术性能指标必须符合设计要求。并应有产品质量合格证明和近期质量检测报告。 2.1.2 水泥:32.5或42.5普通硅酸盐水泥及白水泥,并符合设计和规范质量标准的要求。应有出厂合格证及复验合格试单,出厂日期超过三个月而且水泥结有小块的不得使用。 2.1.3 沙子:中沙,含泥量不大于3%,颗粒坚硬、干净、过筛。 2.1.4 石灰膏:用块状生石灰淋制,必须用孔径不大于3mm×3mm的筛网过滤,并贮存在沉淀池中熟化,常温下一般不少于15d;用于罩面灰,熟化时间不应小于30d。用时,石灰膏内不得有未熟化的颗粒和其他杂质。 2.2 主要机具: 砂浆搅拌机、切割机、云石机、手电钻、冲击电钻、橡皮锤、铁铲、灰桶、铁抹子、靠尺、塞尺、拖线板、水平尺等。 2.3 作业条件 2.3.1 搭设了外脚手架子(高层多采用吊篮或可移动的吊脚手架),选用双脚手架子或桥架子。其横竖杆及拉杆等离开墙面和门窗口角150~200mm,架子步高符合安全操作规程。架子搭好后已经过验收。 2.3.2 主体结构施工完,并通过验收。 2.3.3 预留孔洞、排水管等处理完毕,门窗框扇已安装完;且门窗框与洞口缝隙已堵塞严实:并设置成品保护措施。 2.3.4 挑选面砖,已分类存放备用。 2.3.5 已放大样并做出粘贴面砖样板墙,经质量监理部门鉴定合格,经设计及

业主共同认可,施工工艺及操作要点已向操作者交底,可进行大面积施工。 3、操作工艺 3.1 施工程序 基层处理、抹底子灰→排砖、弹线分格→选砖、浸砖→镶贴面砖→擦缝。 3.2 操作要点 3.1.1 基层处理: 3.2.1.1 光滑的基层表面已凿毛,其深度为0.5~1.5cm,间距3cm左右。基层表面残存的灰浆、尘土、油渍等已清洗干净。 3.2.1.2 基层表面明显凹凸处,应事先用1:3水泥砂浆找平或剔平。不同材料的基层表面相接处,已先铺钉金属网。 3.2.1.3 为使基层能与找平层粘结牢固,已在抹找平层前先洒聚合水泥浆(180胶:水=1:4的胶水拌水泥)处理。 3.2.1.4 基层加气混凝土,清洁基层表面后已刷108胶水溶液一遍,并满钉镀锌机织钢丝网(孔径32mm×32mm,丝径0.7mm,?6扒钉,钉距纵横不大于600mm),再抹1:1:4水泥混合砂浆粘结层及1:2.5水泥砂浆找平层。 3.2.2 排砖、弹砖分格对于外墙面砖应根据设计图纸尺寸,进行排砖分格并要绘制大样图,一般要求水平缝应与窗台等齐平;竖向要求阳角及窗口处都是整砖,分格按整块分均,并根据已确定的缝大小做分格条和划出皮数杆。对窗心墙、墙垛等处理要事先测好中心线、水平分格线,阴阳角垂直线。 根据砖排列方法和砖缝大小不同划分,常见的几种排砖法有错缝、通缝、竖通缝、横通缝。 阳角处的面砖应是整砖,且正立面整砖。 突出墙面的部位,如窗台、腰线阳角及滴水线等部位粘贴面砖时,除滴水线度符合设计要求外,应采取顶面砖压立面砖的做法,防止向内渗水,引起空鼓,同时还应采取立面中最下一批立面砖下口应低于底面砖4~6mm的做法,使其起到滴水线(槽)的作用,防止尿檐引起的污染。 3.2.3 选砖、浸砖镶贴前预先挑选颜色、规格一致的砖,然后浸泡2h以上取出阴干备用。 3.2.4 做灰饼用面转做灰饼,找出墙面、柱面、门窗套等横竖标准,阳角处要双面排直,灰饼间距不应大于1.5m。

外墙面贴面砖工程施工工艺-secret

外墙面贴面砖工程 一、适用范围: 本工艺标准适用于工业与民用建筑的外墙饰面工程。 二、施工准备: (一)材料要求: 水泥:水泥。 白水泥:32.5号白水泥。 砂子:粗砂或中砂,用前过筛,其他应符合规范的质量标准。 面砖:面砖的品种、规格、图案、颜色均匀性必须符合设计规定,砖表面平整方正,厚度一致,不得有缺楞、掉角和断裂等缺陷。釉面砖的吸水率不得大于18%。 石灰膏:使用前一个月将生石灰焖淋,应过3mm孔径的筛子,淋成石灰膏。用时灰膏内不应含有未熟化的颗粒及杂质。 108胶和矿物颜料等。 (二)主要机具设备: 1.机械设备:砂浆搅拌机,瓷砖砌割机。 2.主要机具:手电钻、冲击钻、筛子、大杠、靠尺、方尺、托线板、线坠等。 (三)作业条件: 1.主体结构施工完毕,并通过验收。 2.预留洞、排水管等处理完毕,门窗框扇已安装完,且门窗框与洞口缝隙已堵塞严实,并设置成品保护措施。 3.外架子(高层多用吊篮或吊架子)应提前支搭和安设好,多层房屋最好选用双排架或单排其横竖杆及拉杆等应离开墙面和门窗口角150-200mm,架子的步高要符合施工的要求。 4.预留孔洞及排水管等都应处理完毕,门窗框扇要固定好,并用1:3水泥砂浆将缝隙塞堵严实,铝合金门窗框边所用嵌塞材料应符合设计要求,且应塞堵密实并事先粘好保护模。 5.墙面基层清理干净,脚手眼、窗台、窗套等事先砌堵好。

6.按砖的尺寸、颜色进行选砖,并分类存放备用。 7.大面积施工前应放样并做样板,确定施工工艺及操作要点,并与施工人员交好底再做。样板完成后必须经质检部门鉴定合格后万可组织按样板要求施工。 三、操作工艺: (一)基层为砼墙面 基层处理:首先将凸出墙面的砼剔平,对大钢模施工的砼墙面应凿毛,并用钢丝刷满刷一遍,再浇水湿润。如果基层砼表面很光滑亦可采取如下的“毛化处理”办法,即先将表面尘土、污垢清扫干净,用10%火碱水将板面的污垢刷掉,随之用净水将碱液冲洗晾干,然后用1:1的水泥砂浆内渗水重20%的108胶,喷或用扫帚将砂浆甩到墙上,其甩点要均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部粘到砼光面上,并有较高的强度,用手掰不动为止。 吊垂直、套方、找规矩:若建筑物为高层时,应在四周大角和门窗边用经纬仪打基直线找直:如果建筑物为多层时,可从顶层开始用特制的大锤,崩铁丝垂直,然后根据面砖规格尺寸分层设点、做灰饼。横线则以楼层为水平基线交圈控制,竖向线则以四周大角和通天柱、垛子为基线控制。应全部是整砖。每层打底时则以灰饼做为基准点进行冲筋,使其底层灰做到横平竖直。同时要注意找好突出槽口、腰线、窗台、雨蓬等饰面的流水坡度。 抹底层砂浆:先刷一道渗水重10%的108胶水泥素浆,紧跟分层分遍抹底层砂浆(常温时采用配合比为1:0.5:4水泥自灰膏混合砂浆,或可用1:3砂浆)第一遍厚度为5mm,抹后用扫帚扫毛;待第一遍大至七成干时,即可抹第二遍,厚度约6--12mm,随即用木杠刮平,木抹子搓毛,终凝后浇水养护。 弹线分格:待基层六至七层干时即可按图纸要求进行分段分格弹线,同时进行面层基贴准点的工作,以控制面层出墙尺寸及垂直、平整。 排砖:根据大样图及墙面尺寸进行横竖排砖,以保证面砖缝隙均匀,符合设计图纸要求,注意大面和通天柱子、垛子排整砖,以及在同一墙面上的横竖排列,均不得有一行以上的非整砖。非整不钧于应排在次要部位如窗间

岩棉板外墙保温施工方案.

垂直纤维岩棉板外墙外保温 施 工 方 案

编制单位: 编制人: 审核人: 编制日期: 2016年03月25日 一、编制依据: 1.1、《岩棉板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DBJ50/T-141-2012 1.2、岩棉板薄抹灰外墙外保温系统建筑构造DJBT-069-13J02 1.3、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 1.4、《外墙外保温构造图集一》10J121 1.5、《建筑节能施工质量验收规范》GB50411-2007 1.6、该工程建筑节能设计图纸、施工合同及相关法律法规、质量规范要求 二、工程设计概况

本工程为外墙外保温,采用保温材料为垂直纤维岩棉板,燃烧性能为B1级。主墙体材料为烧结页岩多孔砖砌体,厚度为200.00mm。外墙由外至内构造为:水泥砂浆(8.00mm)+垂直纤维岩棉板(30.00mm)+厚壁型烧结页岩空心砖砌体(外壁厚≥25mm,孔排数≥7排,孔洞率≥45%)(200.00mm)+水泥砂浆(20.00mm)。岩棉板玻纤网格布聚合物砂浆做法外保温系统由界面砂浆、胶粘剂、岩棉板、塑料锚栓、玻璃纤维网格布(以下简称网格布)和抹面胶浆组成。首先基层处理完成后抹1~2mm界面砂浆,第二步粘结砂浆把岩棉板粘贴并用塑料锚栓固定在基层墙体上形成保温层,第三步在岩棉板面刮抹薄层抹面胶浆,在其上铺贴网格布,在网格布上再刮抹面胶浆形成表面保护层。保护层干燥后,再按设计要求进行饰面。 三、材料要求 3.1、岩棉板薄抹灰外墙外保温系统指置于建筑物外墙外侧的保温及饰面系统,是由岩棉板、胶粘剂和必要时使用的锚栓、抹面胶浆和耐碱网格布及涂料等组成的系统产品,其性能指标应符合下表要求:

外墙岩棉板施工工艺方案

岩棉板施工工艺 1、 本工程为薄抹灰岩棉保温系统,由于岩棉板材料本身具有强度低、吸水率大、 憎水性强等特点,若岩棉保温系统构造不合理,保温饰面层未来存在鼓泡、塌陷等隐患,所以,必须对岩棉板两面抹涂界面剂、每隔300mm 安装盘型铆钉机设置双网 等必要德尔增强、防水措施,确保保温系统安全与稳定性。 2、 本项目为岩棉外保温系统且采用70mm 厚容重为160kg/m 3,因此对外墙抹灰 砂浆有较高的要求。外墙抹灰除应满足平整度、垂直度要求外,还要保证抹灰强度及与混凝土墙体的粘结强度,保证无空鼓、裂缝、起皮、起砂等质量缺陷。 3、 岩棉板自身容重较大因此对于粘接面积应达到百分之八十。岩棉板不易打磨 因此在控制平整度是应在粘结岩棉板时进行调整。对岩棉板收口部位加翻包网以保证粘结强度。阳角采用护角以保证阳角的顺直。 一、岩棉板外保温系统构造 1.涂料饰面岩棉板外墙外保温系统构造: 2.岩棉板外墙外保温系统的材料组成:

二、岩棉板外保温系统操作流程

三、岩棉外保温系统施工技术规程 1.对施工环境的要求 ●施工环境、基层及使用的材料的温度不低于+5Co。 ●不应在强风环境中或夏季高温阳光直射时墙面上施工,以避免外墙外保温体系在施工 过程中结皮而影响施工质量。 ●对尚未硬化的材料,应避免雨水的冲刷,必要时应对施工中的墙面加以保护。 ●在外墙外保温体系中应使用该公司提供或指定的配套材料,以确保材料的相容性及整 个体系的质量。 2.建筑物和外墙体的要求 ●墙体的湿度不应高于其与环境的平衡湿度。 ●墙体表面不得有污迹灰尘污或脂肪类物质。 ●墙体应达到设计要求的强度,特别是墙体表面应具有足够的附着力(≥0.3N/mm2)。●墙体应平整,平度整为:8㎜/2.0m(现浇混凝土墙体);5㎜/2m(砖混墙体)。 ●内墙抹灰砂浆、水泥砂浆地坪应在外保温体系施工前完成,并达到干燥硬化的要求。 ●门窗框、水平设置的构件(如窗套预制窗套、穿墙管等),必须在外保温体系施工之前 安装完毕,外墙面设置的护拦、固定管道、空调等外挂件所用的支架也应预先安装完毕。 ●应避免在固定脚手架上施工。 ●对所有水平方向的构件(如跳檐、窗台板、女儿墙压顶、固定外墙面构件用的支架等) 都需预留外保温体系所需的施工厚度,并做相应的滴水槽(线)和防锈处理。 ●现浇混凝土对拉螺栓孔必须作聚氨酯发泡胶、JS防水涂膜处理。 3. 岩棉板外保温系统施工控制要点 (1)挂基准线 在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢线,基准钢线之间挂水平线,以控制保温板粘贴的垂直度和平整度。 (2)弹控制线 根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面上弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝、装饰线条等部位的水平、垂直控制线。 (3)镀锌角钢安装 根据合同要求,所有外墙窗口下方需安装50*50*3镀锌角钢,以加强窗口部位保温强

大酒店工程外墙贴面砖施工工艺

大酒店工程外墙贴面砖施工工艺 大酒店工程外墙贴面砖施工工艺 (一)施工准备 1、材料要求: 水泥:325号矿渣水泥或普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单,若出厂超过三个月,应按试验结果使用。 白水泥:325号白水泥。 砂子:粗砂或中砂,用前过筛。 面砖:面砖的表面应光洁、方正、平整,质地坚固,基品种、规格、尺寸、色泽、备案应均匀一致,必须符合设计规定。不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。其性能指标均应符合现行国家标准的规定,釉面砖的吸水率不得大于10%。 石灰膏:应用块状生石灰淋制,淋制时必须用孔径不大于3mm×3mm的筛过滤,并贮存在沉淀池中。 熟化时间,常温下一般不少于15d;用于罩面时,不应少于30d。使用时,石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其它杂质。 生石英钟灰粉:抹灰用的石灰膏可用磨细生石灰粉代替,其细度应通过4900孔/cm2筛。 用于罩面时,熟化时不应小于3d。 粉煤灰:细度过0.08mm方孔筛,筛作量不大于5%。 108胶和矿物颜料等。 2.主要机具: 磅秤、铁板、孔径5mm筛子、窗纱筛子、手推车、大桶、小水桶、平锹、木抹子、铁抹子、大杠、中杠、小杠、靠尺、方尺、铁制水平尺、灰槽、灰勺、米厘条、毛刷、钢丝刷、笤帚、錾子、锤子、粉线包、小白线、擦布或棉丝、钢片开刀、小灰铲、手提电动小圆锯、勾缝溜子、勾缝托灰板、托线板、线坠、盒尺、钉子、红铅笔、铅丝、工具袋等。 3、作业条件: (1)、外架子(高层多用吊蓝或吊架)应提前支搭和安设好,多层房屋最好选用双排架子或桥架,其横竖杆及拉杆等应离开墙面和门窗口角150~200mm。架子的步高和支搭要符合施工要求和安全操作规程。 阳台栏杆、预留孔洞及排水管等应处理完毕,门窗框扇要固定好,并用1:3水泥砂浆将缝隙堵塞严实,铝合金门窗框边缝所用嵌塞材料应符合设计要求,且应塞堵密实,并事先粘贴好保护膜。 墙面基层清理干净,脚手眼、窗台、窗套等事先砌堵好。 按面砖的尺寸、颜色进行选砖,并分类存放备用。 大面积施工前应先放大样,并做出样板墙,确定施工工艺及操作要点,并向施工人员做好交底工作。样板墙完成后必须经质检部门鉴定合格后,还要经过设计、甲方和施工单位共同认定,方可组织班组按照样板墙要求施工。 (二)操作工艺 1、工艺流程: 2、基层为混凝土墙面时的操作方法: (1)基层处理:道德将凸出墙面的混凝土剔平,对大钢模施工的混凝土墙面应凿毛,并用钢丝刷满刷一遍,再浇水湿润。如果基层混凝土表面很光滑时,亦可采取如下的”毛化处理”办法,即先将表面尘土、污垢清扫干净,用10%火碱水将板面的油污刷掉,随之用净水将碱液冲净、晾干,然后用1:1水泥细砂浆内掺水重20%的108胶,喷或用笤帚将砂浆

苯板外保温墙面粘贴面砖施工方法

聚苯板外保温墙面粘贴面砖 施工方法 北京世纪德源装饰材料有限公司北京世纪百成装饰工程有限公司

外保温墙面粘贴面砖施工方法 一、编制依据 1、外墙外保温建筑构造99J121-2 2、本公司制定的企业施工规程及图集 3、部分做法参照DBJ/T01-38-2002 外墙外保温施工技术规程、88J2-4墙身-外墙保温 二、施工工艺 (一)施工材料 聚合物砂浆、阻燃自熄性聚苯板(25公斤/立方米)、镀锌钢丝网20×20×1.6、尼龙锚固件、外墙面砖、角钢(50*50*4)等。(二)机具准备 冲击钻、射钉枪、木抹子、铁抹子、大小毛刷、水桶、2米靠尺、搅拌器。 (三)施工顺序为: 贴板从下往上,打磨,贴网,钉锚固件从上往下,粘贴外墙面砖也需从上往下施工。具体工艺流程:基层清理—抄平放线—安装角钢托架—配粘结剂—粘贴聚苯板—锚固件安装、挂钢丝网—配制罩面砂浆—罩面抹灰—贴外墙面砖—面砖勾缝、变形缝打胶。 角钢托架由50*50*4的角钢制成,安装在每一层的底部,使用射钉固定在结构墙体上。具体详见后面所附简图。 外墙外保温的主要施工步骤简述如下

1、配制粘结用聚合物砂浆 1.1集中搅拌,专人定岗。按厂家产品说明书的要求配制粘结用聚合物砂浆,应当选择粘结强度较大,强度增长较快的聚合物砂浆。 1.2以上工作进行完后,应将配好的粘结剂静置5分钟,再搅拌一次。1.3调好的粘结剂最好在2小时内使用完。注意粘结剂内不能加入任何其他添加剂。 1.4此项工作应有专人负责。 2、粘贴阻燃型聚苯乙烯泡沫板(以下简称保温板) 2.1使用容重为20-25㎏/m3的阻燃自熄型聚苯板,用抹子在每块保温板(标准板尺寸为600㎜×1200㎜)四周边上涂上宽约8厘米,厚约1厘米的粘结剂,然后再在保温板同一侧中部均匀刮上8块直径约12厘米、厚约1厘米的粘结点,此粘结点要布置均匀,必须保证聚苯板与基层墙面的粘结面积达到50%(详见下图) 2.2涂好后立即将保温板贴在墙面上,动作要迅速,以防止粘结剂结皮

外墙岩棉板保温施工方案修改版

外墙岩棉板保温施工方案 修改版 Last revision on 21 December 2020

武威市人民医院整体搬迁项目 二期一阶段1#、3#、5#公寓楼外墙岩棉板施工方 案 施工单位:甘肃第三建设集团公司 编制时间:2015年9月15日

目录 -15- 安全文明保证措施 (20)

一、工程概况 武威市人民医院整体搬迁项目(二期一阶段)1#、3#、5#公寓楼及地下掩体工程,位于武威市新城区经一路与纬六路交汇处,建筑面积为 34500平方米。建筑层数为地上 24 层,地下 1 层。工程总高度为69.600米,总长度为30.800米。本工程现已完成主体抹灰工程,于2015年10月份进行外墙岩棉保温施工。 外墙保温工程在门窗洞口处采用60mm厚岩棉板外墙外保温系统,山墙及大面积墙体处采用80mm厚岩棉板外墙外保温系统,密度为150kg/m3,导热系数≤的A级耐火材料,层层做60×60×5镀锌角钢托架(详见图-1);饰面采用涂料详见效果图。主要施工工艺如下:建筑物基层墙面处理(找平层验收)、施工面岩棉板布胶粘贴(包括岩棉板界面处理)、抹面胶浆批涂、两道玻纤网布铺设、M10镀锌锚栓固定;细部节点(变形缝、门窗洞口、保温端口等)网布加强及防水构造设置。窗侧边20mm无机保温砂浆保温构造。 二、编制依据 1、工程施工设计图纸、施工现场情况以及施工组织设计、施工专项方案。 2、国家及地方施工验收规范及标准: 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB 50210-2001) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB/T50411-2007) 《建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ08-113-2009) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144-2004 ) 《建筑工程施工现场共用电安全规范》(GB50194) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建设工程施工现场管理规定》

外墙岩棉保温工程施工方案

外墙岩棉保温工程施工方案 编制人:谭崇平 审批人:何国成 编制时间: 2014 年 11 月 15 日四川盛华强保温工程有限公司

目录 一、编制说明 (2) 二、工程概况 (2) 工程名称:能源中心建设工程 (2) 工程地址:华阳华府大道三段,核动力研究院 (2) 建设单位:中国核动力研究设计院 (2) 监理单位:成都海龙工程建设咨询监理部 (2) 施工单位:中核华兴建设工程有限公司 (2) 使用单位:中国核动力研究设计院 (2) 三、工程施工总目标 (2) 四、施工组织与部署 (3) 五、施工准备工作及各项资源计划 (4) 六、主要施工方式 (5) 施工节点图 (6) (7) 七、质量保障措施 (7) 八、配合协调措施 (7) 九、安全保障措施 (8)

十、文明施工 (8) 十一、工程技术档案管理 (9) 十二、质量保修回访措施 (9) 一、编制说明 1、方案编制依据 1)业主提供的施工招标说明书及其他附件资料。 2)国家和行业颁布的有关现行有效规范和标准。 3)省、市建委颁发的施工安全、文明施工、消防环保的有关规定。 4)施工现场的概况。 5)本公司历年来的施工经验及公司的技术实力、机械设备状况、施工队伍的素质等。 2、方案参考规范 1)《外墙外保温建筑构造》105121; 2)《四川省居住建筑节能保温隔热工程质量验收规程》DB51-2005。 3) 《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T25975-2010。 二、工程概况 工程名称:能源中心建设工程 工程地址:华阳华府大道三段,核动力研究院 建设单位:中国核动力研究设计院 监理单位:成都海龙工程建设咨询监理部 施工单位:中核华兴建设工程有限公司 使用单位:中国核动力研究设计院 三、工程施工总目标

外墙面砖粘贴质量技术交底

质量技术交底记录 工程名称建设单位 监理单位施工单位 工程施工外墙面砖粘贴交底日期 交底人签字接受人签字 交底内容: 外墙面砖粘贴交底 1、镶贴面砖的基层,一般都是抹1:3的水泥砂浆一层,厚度15mm左右,并要求将表面用木抹子搓毛,墙面抹灰必须平整、方正、垂直。 2、脚手架眼、管洞、管槽等应填充堵严。个别凸凹和缺棱掉角部分要先刷一遍1:4 的107胶水溶液,然后用1:3水泥砂浆补平,每次修补厚度10MM以内为宜。门窗框塞缝应作为一道工序专人负责,先用1:2或1:3水泥砂浆将缝塞严,达到一定强度后,再抹基层,打底2?3d后开始贴砖。 3、粘贴之前必须对面砖进行挑选,首先将色泽不同的砖分别堆放,挑出翘曲变形、裂纹、面层缺釉、有杂质、边沿不整齐及其它有明显缺陷的砖,对于矩形的砖,分别进行长、宽两次检查,分大、中、小二种类产品,并分类堆放保存待用。在粘贴面砖时,将同一尺寸者用于同一墙面。以保证接缝均匀一致。 4、面砖在粘贴之前,要先浸入水中湿润2?3h左右,捞出后立放阴干,表干内湿,或把水揩去,擦洗干净,正面和背面均不得有油。 5、必须进行预排,以保证接缝均匀;应根据墙面的宽度、咼度和设计要求,弹出面砖定位的立缝线和水平缝线。 6在粘贴之前,要先把基层表面清扫干净,铲除墙面及阴角等处的余浆、毛刺,然后洒水润湿墙面,也可在施工的前一天将基层墙面浇水,要浇匀、湿透、表面无水;刮抹粘结灰浆用抹子直接把107胶水泥素浆刮抹到基层上,厚度控制在4?6mm。双手持砖上墙粘贴,并用橡胶锤或拳头振击,待面砖接缝处溢出灰浆,至表面平整为止。 7、镶贴顺序为:先安放垫尺板(此垫尺板的咼度应与面砖的咼度相同),此垫尺板必须用水平尺找正,先铺好墙面两端的阴角瓷片,然后依据两端阴角瓷片拉线粘贴中间瓷 片,如此逐皮逐层往上粘贴。在水泥素浆终凝之前将垫尺板取出。 8、墙面镶贴完毕之后,在粘结水泥素浆终凝之前,必须适时地把接缝处流出灰浆用锯末、棉纱等物揩擦干净,以防灰浆硬结后难以清除。 9、在由下往上逐行粘贴时,每贴好一行砖后,应及时用靠尺板横向靠平,竖向靠直。偏差处用橡皮锤轻轻敲平,并校正横竖缝平直,避免粘结浆收水后,再进行纠偏移动, 造成空鼓和不平整现象。 10、粘贴面砖的粘结浆要饱满,但不宜过多,过多了砖面不易贴平。如果多敲还会造成浆水集中到砖底部或溢出,收水后造成空鼓。 11、在粘贴过程中,要求做到一次成活,不宜多动。 12、外墙贴面砖时,不得在脚手架上和从室内外倒脏水垃圾,操作人员要做到活完

外墙面砖贴面施工工艺

外墙面砖贴面施工工艺 用面砖作外墙饰面,是一项传统装饰工艺。它装饰效果好,不仅可以提高建筑物的使用质量,并能美化建筑,改善城市面貌,而且能保护墙体,延长建筑物的使用年限。 1.外墙面砖 外墙面砖是用作建筑物外墙装饰的板状陶瓷建筑材料,一般是属于陶质的,也有炻质的。外墙面砖多数以陶土为原料,压制成型后经1100℃左右的高温煅烧,分为有釉和无釉两种。无釉面砖是将破碎成一定粒度的陶瓷原料,经筛分,半干压成型,放入窑内焙烧而成;有釉的面砖,是在已烧成的素坯上施釉,再经焙烧而成。 面砖的颜色众多,通常是利用原料中含有的天然矿物,如赤铁矿等进行自然着色,压成坯体后一次焙烧而成;亦有在泥料中加入各种金属氧化物等进行人工着色,压制成坯后一次焙烧而成。如米黄色、紫红色、白色,性能上各有所不同,主要是所用的原料和配方不同。制品颜色丰富,花样繁多,用于建筑物外墙面装饰,它不仅可以防止建筑表面被大气侵蚀,而且可使立面美观。 外墙面砖的坯体质地密实,釉质也比较耐磨,因此具有耐水、抗冻、耐磨性。 (1)主要技术性能 1)耐急冷急热性100℃三次炸裂。 2)有釉外墙面砖吸水率约为9%。 3)抗风化性好,耐大气侵蚀。 (2)种类、规格 外墙面砖的种类规格见下表 外墙面砖的种类规格

2.粘贴施工工艺 (1)施工准备 1)材料准备 A.粘贴前应有专人对面砖进行挑选,凡外形歪斜,缺棱、掉角、翘 棱、裂缝、颜色不匀的应剔除。 B.不同规格的面砖要分别堆放。 C.同号的面砖用套板分大、中、小三类,再根据面砖的数量分别使 用在不同部位。 2)基层或基体处理 A.基体表面上的杂质、油污应清除干净,光滑的基层要凿毛。 B.抹找平层要浇水湿润,特别是暑期要浇足,否则找平层的砂浆会 疏松脱壳。 C.当基层或基体的偏差较大时,找平层应分遍进行,若一次抹得太 厚,砂浆易于开裂。 D.涂抹应平整,表面要粗糙,平整可减少粘结砂浆的厚薄不匀,粗 糙可增强砂浆的粘结力。 E.门窗口及其他钢木等配件,预埋件应安装正确,不能遗漏;门窗 口标高位置必须准确,务必做到上下、左右、进出一条线;混凝 土墙柱、过梁等,如有凹凸不平,要凿平或用1:3水泥砂浆打底

外墙岩棉板保温施工方案47766

目录 1、工程概况.............................................................................................................................................. - 2 - 2、编制依据............................................................................................................................................. - 2 - 3、外墙保温构造..................................................................................................................................... - 2 - 4、基层墙面要求及处理......................................................................................................................... - 3 - 5、保温工程施工条件与准备.................................................................................................................- 4 - 5.1施工条件..............................................................................................................................................- 4 - 5.2 现场协调及配合.................................................................................................................................- 4 - 5.3施工准备 ............................................................................................................................................. - 5 - 6、岩棉板外墙外保温系统施工............................................................................................................. - 7 - 6.1保温系统施工流程.............................................................................................................................. - 7 - 6.2保温系统施工要点............................................................................................................................. - 8 - 7.成品保护.......................................................................................................................................................- 15 - 8.保温系统的材料技术指标...........................................................................................................................- 15 - 9.质量保证措施...............................................................................................................................................- 19 - 9.1工程质量标准.....................................................................................................................................- 19 - 9.2确保工程质量的技术措施 ................................................................................................................- 19 - 9.3工程质量管理体系........................................................................................................................... - 20 - 10、安全文明保证措施.................................................................................................................................. - 21 - 10.1安全文明施工目标........................................................................................................................... - 21 - 10.2安全文明管理措施.......................................................................................................................... - 21 - 10.3安全文明管理体系 ......................................................................................................................... - 22 -附件:墙面不同部位的施工做法节点详图................................................................................................. - 23 -

外墙岩棉保温施工方案完整版

外墙岩棉保温施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

宾馆工程 外墙保温岩棉板施工方案 审批 审核: 编制: 编制单位:建筑安装工程有限公司 编制时间:年月日

目录

1:工程概况 工程内容:宾馆工程项目,真石漆饰面外墙岩棉保温。 外墙保温工程采用50mm岩棉板外墙外保温系统,外饰面采用真石漆饰面。主要施工工艺如下:建筑物基层墙面处理(找平层验收)、施工面岩棉板布胶粘贴(包括岩棉板界面处理)、抹面胶浆批涂、两道玻纤网布铺设、锚栓固定;细部节点(变形缝、门窗洞口、保温端口等)网布加强及防水构造设置。窗侧边20mm无机保温砂浆保温构造。 质量标准:合格 2:编制依据 1.国家及地方施工验收规范及标准: 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB 50210-2001) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB/T50411-2007) 《建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ08-113-2009) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144-2004 ) 《建筑工程施工现场共用电安全规范》(GB50194) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建设工程施工现场管理规定》 2 丰宾馆工程建筑施工图 3:外墙保温构造 本施工方案为岩棉板薄抹灰外墙外保温系统施工,采用30mm岩棉板作为保温层,运用胶粘剂粘贴和锚栓固定相结合的工艺与基层墙体连接固定,并由抹面胶浆和双层增强用玻纤网布复合成抹面层,饰面层为涂料饰面。

注:表中2~4步骤为保温施工。 岩棉板外墙外保温系统基本构造图: (涂料饰面) 4 抹面层 三道聚合物改性抹面胶浆,内置双层145g/㎡玻纤网格布增强,两层网布间锚栓固定 5 饰面层 外饰立邦弹性涂料装饰面

外墙面砖粘贴施工方法

外墙面砖粘贴施工要点 一、外墙装饰简介 根据设计要求,本工程D、E塔楼外墙面、门面外墙面等均采用外墙面砖饰面;入户花园、生活阳台内墙面采用涂料墙面;入户花园、阳台板底面、空调板上下面采用外墙乳胶漆。 最近,接甲方发技术变更,由于设计对本工程外墙效果图进行了调整,将原设计的45×45外墙砖调整为45×145外墙砖,生活阳台内墙面由涂料墙面调整为外墙面砖墙面。 二、外墙面砖粘贴施工要点 (一)材料准备 1、砖 1)本工程外墙面砖采用福建燕山集团生产的外墙砖,外墙砖规格为45×145。 外墙面砖颜色: (1)一层、二层、拉梁、商业门面、上车库屋面楼梯等大面采用深灰色砖; (2)三层~十六层大面及拉梁采用浅灰色砖; (3)十七层、十八层、塔楼女儿墙、构架、筒体机房层采用白色砖; (4)所有阳光窗窗台板、所有雨棚板、所有阳台边梁、所有阳台内墙、所有挡板等均采用白色砖; (5)一层~十七层间每层设置一道色带,色带作法:a、中间

100宽白色砖,两边各50宽深灰色砖;b、色带底部并阳光窗窗台板底部。 外墙面砖贴法: (1)大面砖采用错缝横贴; (2)边梁、雨棚板、窗台板采用竖贴; (3)女儿墙、边梁上、下、窗台板上、下、空调板上、下及门窗洞口处内翻一块面砖(水平面采用横贴,立面采用竖贴)。 (4)雨棚板上、下、挡板靠百叶侧内翻两块面砖(水平面采用横贴,立面采用竖贴)。 (5)每层楼设置一道5mm宽×30mm深的水平伸缩缝,伸缩缝采用透明硅酮密封胶封闭。 2)所有进场的外墙砖要求厂家提供出厂检验报告和产品合格证。进场后,按相关规范、标准每5000㎡砖抽检一次。 2、水泥采用普通硅酸盐32.5R。进场水泥必须出厂质量证明,现场对水泥的凝结时间、安定性及抗压强度进行试验。同一生产厂家、同一生产批号的水泥每200吨抽检一次。 3、本工程外墙面砖施工中所用砂均采用特细砂,要求砂的含泥量不大于3%,细度模数不小于0.8。进场的砂每400吨抽检一次。 4、界面处理剂、粘结剂、勾缝剂均掺加“远固”牌甲基纤维素。 5、水采用自来水。 6、装饰脚手架:一层~十层采用落地装饰架,其上采用槽钢悬挑装饰架。