文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 常州继电保护竞赛试卷

常州继电保护竞赛试卷

常州继电保护竞赛试卷
常州继电保护竞赛试卷

姓 名 分 数

注意事项:1、答卷必须使用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不能使用铅笔或红笔;

2、本份试卷共6道大题,满分100分,考试时间120分钟。

20分)

1. 大接地电流系统与小接地电流系统划分标准之一是零序电抗X 0与正序电抗X 1的比值,满足X 0 / X 1( C )且R 0 / R 1≤1的系统属于小接地电流系统。

A .大于5

B .小于3

C .小于或等于3 D. 大于3 2. 输电线路中某一侧的潮流是送有功、受无功,它的电压超前电流为

D

A .00~900

B .900~1800

C .1800~2700

D .2700~3600 3. 线路发生两相金属性短路时,短路点正序电压U 1K 与负序电压U 2K

的关系为

( B )。 A .U 1K >U 2K B .U 1K =U 2K C .U 1K <U 2K

4. 微机保护一般都记忆故障前的电压,其主要目的是(B )。 A .事故后分析故障前潮流 B .保证方向元件、阻抗元件动作的

正确性

C .微机保护录波功能的需要

5. 110kV 某一线路发生两相接地故障,该线路保护所测的正序和零序

功率的方向

是(C )。

A .均指向线路

B .零序指向线路,正序指向母线

C .正序指向线路, 零序指向母线

D .均执行母线

6. 超范围允许式纵联保护,本侧判断为正方向故障时,则向对侧发送

( C

信号。

A.跳闸B.闭锁C.允许跳闸

7. 线路断相运行时,高频零序,负序方向保护的动作行为与电压互感

,在(A)时且接在线路电压互感器的不会动作。

A.本侧一相断路器在断开位置B.对侧一相断路器在断开位

C

相断路器在断开位置

8. 闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是:高值起动元件起动后,( B )A.正方向元件动作,反方向元件不动作,没有收到闭锁信号

B.正方向元件动作,反方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又

消失C.正、反方向元件均动作,没有收到过闭锁信号

D.正方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又消失

9. 双母线的电流差动保护,当故障发生在母联断路器与母联电流互感

时应该(B )

A.启动远方跳闸B.启动母联失灵(或死区)保护C.启

闸10.在Y-△/11接线的变压器的△侧发生两相短路时,Y侧的(B )

。A.同名故障相中的超前相B.同名故障相中的落后相C.同名非故障相

11. 分相操作的断路器拒动考虑的原则是(A )

A.单相拒动B.两相拒动C.三相拒动D.都

虑12. 主变压器复合电压闭锁过流保护当失去交流电压时(C )。

A.整套保护就不起作用B.仅失去低压闭锁功能

C.失去复合电压闭锁功能D.保护不受影响

13. 工频变化量阻抗继电器与纵联保护相比较最显著地优点(B )A.反应过渡电阻能力强B.出口故障时高速动作

C.出口故障时高速动作,反应过渡电阻能力强

14.14. 如果直流电源为220V,而中间继电器的额定电源为110V,则

回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应

接于( B )

A.正电源

B.负电源

C.远离正、负电源(不能直接接于电源端)15.对自耦变压器的零序电流保护,其零序电流取自(B )。

A.变压器中心点接地的电流互感器B.变压器出口的三相电流互

感器C.上述两处均可

16.如果用Z1表示测量阻抗,Z2表示整定阻抗,Z3表示动作阻抗。

线路发生短路,不带偏移的圆特性距离保护动作,则说明( B )

A.3

Z<2

Z;2

Z<1Z B.3

Z≤2

Z;1Z≤2

Z

C.3

Z<2

Z;2

Z≤1Z D.3

Z≤2

Z;2

Z≤1Z

17. Y/Δ-11组别变压器配备微机型差动保护,两侧电流互感器回路均

线

Y

分别为? A, ? B,,? C;Δ侧二次电流分别为? a, ? b,,? c;软件中A相差动元件采

A

线

算后计算差流。

A.? A-? B与? a B.? a-? b与? A C.? A-? C与? a

18. 静态保护直流电源电压纹波系数要求不大于(B )。

A.4% B.2% C.5%

19. 部颁《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》规定:装有小瓷套的电流互感器一次侧端子应放在( B )。

A.线路侧B.母线侧C.线路或母线侧

20. 高频闭锁方向保护发迅机启动后当判断为外部故障时(D )。A.两侧立即停讯B.两侧继续发讯C.正方向一侧发讯,

反方向一侧停讯

D.正方向一侧停讯,反方向一侧继续发讯

10分)

1、系统振荡时,线路发生断相,零序电流与两侧电动势角差的变化无

关,与线路负荷电流的大小有关(×)

2、小接地电流系统,当频率降低时,过补偿和欠补偿都会引起中性点

过电压(×)

3、在电力系统运行方式变化时,如果中心点接地的变压器数目不变,

则系统零序阻抗和零序等效网络就是不变的。(×)4、在中性点不接地系统中,如果忽略电容电流,发生单相接地时,系

统一定不会有零序电流(√)

过电流保护在系统运行方式变小时,保护范围也将变小(√)5、方向阻抗继电器引入第三相电压是为了防止正方向出口两相短路

拒动及反方向出口两相短路时的误动。(√)

6、220kV终端变电站主变压器的中性点,不论其接地与否不会对其电

源进线的接地短路电流值有影响。(×)

7、若线路保护装置和收发信机均有远方起动回路时,应将两套远方起

动回路均投入运行。(×)

8、单相重合闸时间的整定,主要是以保证第II段保护能可靠动作来

考虑的。(×)

9、对于纵联保护,在保护范围末端发生金属性故障时,应有足够的灵

敏度。(√)

10、阻抗保护受系统振荡的影响与保护安装位置有关,当振荡中心

在保护范围外或位于保护的反方向时,方向阻抗保护就不会因系统振荡而误动。(√)

11、当系统最大振荡周期为1.5s时,动作时间不小于0.5s的距离I

段,不小于1.0s的距离保护II段和不小于1.5S的距离保护III段不应经振荡闭锁控制。(√)

12、220kV线路一般配置了两套微机保护,每套保护设有重合闸,

为了保证重合闸的可靠性,两套重合闸的合闸连接片都必须投入允许。(×)

13、保护用电流互感器(不包括中间变流器)的稳态比误差不应大

于10%,必要时还应考虑暂态误差。(√)

14、两个同型号、同变比的电流互感器串联使用时,会使电流互感

器的励磁电流减小(√)

15、电磁型继电器,如电磁力矩大于弹簧力矩,则继电器动作,如

电磁力矩小于弹簧力矩,则继电器返回。(×)

16、母线差动及断路器失灵保护,允许用导通方法分别证实到每个

断路器接线的正确性(√)

17、电力系统振荡时,电流速断、零序电流速断保护有可能发生误

动,(×)

18、中性点不接地系统中,单相接地故障时,故障线路上的容性无

功功率的方向为由母线流向故障点。(×)

19、中性点经消弧线圈接地系统采用过补偿方式时,由于接地点的

电流是感性的,熄弧后故障相电压恢复速度加快。(×)

8分)

1、加强和扩充一次设备以提高系统稳定性的重要措施是:①(减小线

路电抗);②线路装设串联电容;③装设中间补偿装置;④采用直流输电;⑤采用电气制动。

2、微机保护的采样频率为2500Hz,则每周波有(50)个采样点,采

样间隔时间为(0.4)ms。

3、功率方向继电器采用90o接线的优点在于(两相短路时无死区)。

4、距离保护克服“死区”的方法有(记忆回路)和(引入非故障相电

压)。

5、区分变压器励磁涌流和故障电流的常用判据有(二次谐波制动)原

理、(波形对称比较)原理、(剪断角)原理。

6、电流互感器本身造成的测量误差是由于有(励磁电流)的存在,其

角度误差是由于励磁支路呈现为(电感性)使电流有不同相位,造成角度误差。

7、变压器并联运行的条件是所有并联运行变压器的变比相等、(短路

死区)相等和(绕组接线组别)相同。

8、按照《反措要点》的要求,防跳继电器的动作电流应小于跳闸电流

的(50)%,线圈压降小于额定值的(10)%。

24分)

1、电力系统发生振荡时,什么情况下电流最大,什么情况下电流最小?

答:当两侧电动势的夹角为1800时,电流最大,当两侧电动势的夹角为00时,电流最小

2、对于微机型线路保护来说,为什么特别强调电压互感器的二次回路和三次回路必须分开?

答:微机线路保护采用自产3U0实现接地方向保护,若电压互感器二次与三次绕组的中性线N路共用一根电缆芯线,则当系统发生接地故障时,由电压互感器三次绕组(通常接成开口三角)回路3U0电动势而产生的电流将在共同的N回路上产生压降,此压降直接叠加到电压互感器二次绕组的各相电压上,若压降较高,可能引起保护方向判断错误,造成误动或拒动。

3、谐波制动的变压器保护为什么要设置差动速断元件?

答:为防止在较高的短路电流水平时,由于电流互感器和产生告辞谐波量增加,产生极大的制动量而使差动保护拒动,因此设置差动速断元件,当短路电流达到4—10倍的额定电流时,速断元件不经谐波闭锁快速动作出口。

4、在双母线接线的变电站中,为什么母差保护和失灵保护要采用电压闭锁元件?闭锁回路应接在什么部位?

答:在双母线接线的变电站中,因为母差保护和断路器失灵保护动作后所跳元件较多,一旦动作将会导致较大范围的停电、限电。为防止该两种影响面较大的保护装置误动作,除发电机变压器组的断路器非全相开断的保护外,均应设有足够灵敏度的电压闭锁元件。

设置复合电压闭锁元件的主要母的有以下两点:

(1)防止由于人员误碰造成母差或失灵保护误动出口,跳开多个元件。(2)防止母差或失灵保护由于元件损坏或受到外部干扰时误动出口。

5、电流互感器的二次负载阻抗如果超过了其允许的二次负载阻抗,为什么准确度就会下降?

答:电流互感器二次负载阻抗的大小对互感器的准确度有很大影响。这是因为,如果电流互感器二次负载阻抗增加得很多,超出了所容许的二次负载阻抗时,励磁电流的数值就会大大增加,而使铁芯进入饱和状态,在这种情况下,一次电流的很大一部分将用来提供励磁电流,从而使互感器的误差大为增加,其准确度就随之下降了。

6、自动重合闸的启动方式有哪几种?各有什么特点?

答:自动重合闸启动方式有两种:保护启动方式、断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式。

保护启动方式是在保护装置动作时启动重合闸,现代的保护装置均具有较为完备的选相功能,重合闸不再担负含选相任务。线路发生故障后由保护装置直接启动重合闸,重合闸装置仅需按照预先的设置定值与逻辑,完成重合功能。但该启动方式不能纠正断路器误动。

断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式一般简称为“不对应启动”,改启动方式可以纠正断路器误碰或偷跳,同时还可在不直接启动重合闸装置的保护动作后进行重合。但当断路器辅助触点接触不良时,不对应启动方式将失效

因此重合闸装置应同时具备上述两种启动方式,互为补充,提高供电可靠性和系统运行的稳定性。

24分)

1、对Y/Δ-11变压器,Y侧B,C两相短路时,试分析两侧电流的关系。答:变压器高压侧(即Y侧),B、C两相短路电流向量如图a所示。对于Y/Δ-11接线组别,郑绪电流应向导前方向转300,抚恤电流应向滞后方向转300即可得到低压侧(即Δ侧)电流向量如图b所示。

两侧电流数量关系可由图求得,设变比n=1,高压侧正序电流标么值为1,则有,

高压侧I B=I C=3

I A=0

低压侧Ia=Ic=1 Ib=2

2、电压互感器二次绕组及三次绕组接线如图所示,试画出二次及三次

绕组相量图,并求出

U Aa+

U Bb+,

U Cc+为多少伏(电压互感器的二

次和三次电压分别为100/3和100V,“.”表示极性端。答:如图所示,U Aa+=100-57=43(V)

U Bb+=57(V)

U Cc+

=8.86

60

cos

57

100

2

57

1000

2

2=

?

?

?

-

+(V) 3、某一电流互感器的变比为600/5,其一次侧通过最大三相短路电流

为4800A,如测得该电流互感器某一点的伏安特性为Ic=3A时,U2=150V,计算二次接入3Ω负载阻抗(包括电流互感器二次漏抗及电缆电阻)时,其变比误差能否超过10%?

答:一次侧通过做大三相短路电流4800A时,二次电流为4800/120=40A

U1=(40-3)×3=111V

因111V<150V 相应Ie,<3A,若Ie,按3A计算,则

I2=40-3=37

此时变比误差ΔI=(40-37)/43=7.5%<10%

故变比误差不超过10%。

分、第二题6分,共14分)

1、现场进行220kV及以上线路保护带断路器传动试验中,通常采用如下方法:将试验仪交流量接入保护装置,保护装置备用跳闸接点、合闸接点反馈至校验仪。在单重方式下,模拟单相瞬时性故障,断路器跳、合闸正常;模拟永久性故障时,最终结果故障相断路器在合闸状态、其余两相在跳闸状态。请对此进行分析,并提出解决方案。答:(1)模拟单相瞬时性故障,断路器跳、合闸正常,说明保护装置有关逻辑正常,实验接线正确,至断路器的跳合闸回路正确。

(2)模拟单相永久性故障时,非故障两相断路器在跳闸状态,说明保护装置在重合后已发三跳命令。而故障相断路器在合闸状态,可以推断保护在后加速动作发三跳令期间,故障相断路器尚未合上,跳闸回路不通。

(3)保护单跳令控制试验仪切除故障;而后重合闸动作,重合闸备用接点控制其再次输出故障量,此时故障相断路器尚未合上,但故障量已使保护加速跳闸,三相跳闸令又控制试验仪切除故障,于是当故障相断路器合好后,可能跳闸令已经收回了。因此出现了题目中所说的情况。根本原因是备用接点的动作快于断路器实际跳合时间。

(4)改进:

1)在试验仪内模拟断路器合闸时间,保护重合令反馈后,经此延时再输出故障量。

2)用断路器的跳闸位置接点来切除故障量。

3)采用三相合闸位置继电器常开接点串联后,再与重合闸接点串接控制试验仪器再次输出故障量。

2、如图所示电路,断路器处于运行状态,现发生A点直流正极接地。(1)在哪些回路再次发生直流接地,可能导致断路器跳闸?

(2)在哪些回路再次发生直流接地,可能导致断路器拒动?

答:(1)KA1—ZJ间;ZJ接点—TQ间;KK—STJ间,可能造成断路器跳闸。

(2)STJ、ZJ、TQ后面发生负电源接地,会造成FU1或FU2熔

断,或是继电器线圈或跳闸线圈被短接,从而造成断路器拒动。

第二次 大唐国际继电保护工竞赛理论试卷试题 C

大唐国际继电保护工竞赛第二次选拔理论试卷试题(C) 一、判断题(共15分,每题0.5分,正确打“√”,错误打“×”)30题 1、变压器过励磁保护的起动、反时限和定时限元件应根据变压器的过励磁特性曲线进行整定计算并能分别整定,其返回系数不应低于0.90。() 2、双母线接线,变压器保护启动失灵和解除电压闭锁采用保护跳闸接点,启动失灵和解除电压闭锁应采用继电器的不同跳闸接点。() 3、工频变化量保护只在乎电流(或电压)值的变化量的绝对值,它不在乎电流(或电压)值是由小变大,还是由大变小。() 4、保护安装处的零序电压,等于故障点的零序电压减去由故障点至保护安装处的零序电压降。因此,保护安装处距离故障点越近,零序电压越高。() 5、线路零序电流保护的动作范围与系统变压器接地方式有关,与系统开机方式无关。() 6、电力系统频率低得过多,对距离保护来讲,首先是使阻抗继电器的最大灵敏角变大,因此会使距离保护躲负荷阻抗的能力变差,躲短路点过渡电阻的能力增强。() 7、为提高继电保护的可靠性,重要线路和设备按双重化原则配置相互独立的保护。传输两套独立的主保护通道相对应的电力通信设备也应为两套完整独立的、两种不同路由的通信系统,其告警信息应接入相关监控系统。() 8、电力系统有功出力不足时,不只影响系统的频率,对系统电压的影响更大。() 9、长距离输电线路为了补偿线路分布电容的影响,以防止过电压和发电机的自励磁,需装设并联电抗补偿装置。() 10、振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角的变化而改变;而短路时,电流与电压之间的角度保持为功率因数角是基本不变的。() 11、接地故障时零序电流的分布,与一次系统零序阻抗的分布及发电机的开、停有关。() 12、大接地电流系统发生接地故障时,故障线路零序电流和零序电压的相位关系与其背侧的零序阻抗角有关。() 13、在中性点不接地系统中,如果忽略电容电流,发生单相接地时,系统一定不会有零序电流。() 14、平行线路之间存在零序互感,当相邻平行线流过零序电流时,将在线路上产生感应零序电动势,但仅对线路零序电流幅值产生影响,不会改变零序电流与零序电压之间的相位关系。() 15、当电压互感器二次星形侧发生接地短路时,在熔断器或自 -------------------------------------------密-------------------------------------------- 封-------------------------------------------- 线------------------------------------------------ 姓名:单位:

继电保护竞赛技能笔试试题答卷及参考答案

河北省电力公司继电保护知识与技能竞赛技能笔试试卷(90分钟,满分80分) 一、填空题(每题1分,共20分) 1、定期检验测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应大于1兆欧 姆。 2、为加速切除220kV线路电流互感器与断路器之间的故障,纵联差动保护应采取的措施为母差保 护接远跳。 3 4、变电站综合自动化系统中计算机局域网的通讯媒介有两种:光纤和电缆,后者又可以分为同轴5 6 7 8r 9 10 11 12 修正法、GPS控制采样时钟同步法。 13、输电线路光纤电流差动保护单侧传动差动保护,防止误跳对侧开关的措施有:对侧断开保护 出口回路、本侧差动保护采取通道自环的试验方式。 14、直流系统的寄生回路往往在直流系统接地或操作直流保险时暴露出来。 15、当主变压器开关失灵时,微机型母线保护兼失灵保护除应跳开失灵开关所在母线的其它开关 外,还应联跳该主变各侧开关。 16、相-地”制电力载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器、高频电缆、 保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。

17、 电平表实际上也是电压表,它不是以V 为单位而刻度的,而是以dB 为单位刻度的,一般电 平表以1mW 功率在600欧姆上的电压0.775V 为基准值而刻度的。 18、 220kV 电压互感器二次变比是2200。三次变比是3/2200。 19、 按照河北南网继电保护定值管理规定,现场运行人员对继电保护装置的实际整定值与应执行 定值通知单的一致性负责,值班调度员对应执行定值通知单与实际执行定值通知单的一致性负责。 20、 某220kV 变电站为双母线电气主接线,应工程建设需要,扩建1个220kV 线路新间隔,原有 二、1234、一台微机变压器保护用于Yyd 接线的变压器,外部电流互感器全星形接入,微机内部转角。当在高压侧通单相电流和三相对称电流时,(A ) (A )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值大,三相对称电流动作值小; (B )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值小,三相对称电流动作值大; (C )动作值一样。 5、杨工程师对一母差保护进行向量检查,所需接入母差的三组电流已全部接入。以该母线PT 的 UA 为基准,测得UA 超前所接3组电流IA1、IA2、IA3(均为极性端接入)的角度依次为10°、

常州继电保护竞赛试卷

姓 名 分 数 注意事项:1、答卷必须使用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不能使用铅笔或红笔; 2、本份试卷共6道大题,满分100分,考试时间120分钟。 20分) 1. 大接地电流系统与小接地电流系统划分标准之一是零序电抗X 0与正序电抗X 1的比值,满足X 0 / X 1( C )且R 0 / R 1≤1的系统属于小接地电流系统。 A .大于5 B .小于3 C .小于或等于3 D. 大于3 2. 输电线路中某一侧的潮流是送有功、受无功,它的电压超前电流为 ( D ) A .00~900 B .900~1800 C .1800~2700 D .2700~3600 3. 线路发生两相金属性短路时,短路点正序电压U 1K 与负序电压U 2K 的关系为 ( B )。 A .U 1K >U 2K B .U 1K =U 2K C .U 1K <U 2K 4. 微机保护一般都记忆故障前的电压,其主要目的是(B )。 A .事故后分析故障前潮流 B .保证方向元件、阻抗元件动作的 正确性 C .微机保护录波功能的需要 5. 110kV 某一线路发生两相接地故障,该线路保护所测的正序和零序 功率的方向 是(C )。 A .均指向线路 B .零序指向线路,正序指向母线 C .正序指向线路, 零序指向母线 D .均执行母线 6. 超范围允许式纵联保护,本侧判断为正方向故障时,则向对侧发送 ( C

) 信号。 A.跳闸B.闭锁C.允许跳闸 7. 线路断相运行时,高频零序,负序方向保护的动作行为与电压互感 器 的 所 接 位 置 有 关 ,在(A)时且接在线路电压互感器的不会动作。 A.本侧一相断路器在断开位置B.对侧一相断路器在断开位 置 C . 两 侧 同 名 相断路器在断开位置 8. 闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是:高值起动元件起动后,( B )A.正方向元件动作,反方向元件不动作,没有收到闭锁信号 B.正方向元件动作,反方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又 消失C.正、反方向元件均动作,没有收到过闭锁信号 D.正方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又消失 9. 双母线的电流差动保护,当故障发生在母联断路器与母联电流互感 器 之 间 时 出 现 动 作 死 区 此 时应该(B ) A.启动远方跳闸B.启动母联失灵(或死区)保护C.启 动 失 灵 保 护 及 远 方 跳 闸10.在Y-△/11接线的变压器的△侧发生两相短路时,Y侧的(B ) 电 流

继电保护专业技术比赛试卷(doc 14页)

继电保护专业技术比赛试卷(doc 14页)

单位: 姓名: 成绩: 宁夏电力公司继电保护专业技术比赛 元件保护部分理论考试试卷 一.选择题(共20分,每题1分)将正确答案填入括号内 1. 电力系统发生振荡时,()可能会发生误动。 A.电流差动保护。 B.零序电流速断保护。 C.电流速断保护。 2. 第一次采用国外微机保护装置应遵循() A.电力部质检中心动模试验确认合格方可使用 B.基建投资单位(业主)的指令 C.网、省局继电保护部门的指令 3.测量交流电流回路的绝缘电阻使用()摇表 A. 500V

B. 1000V C. 2000V 4. 母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路 器(包括母联),还有一个断路器因本身原因而拒跳,则母差保护按( ) A.正确动作一次 B. 拒动一次 C. 不予评价。 5.如果直流电源为220V,而中间继电器的额定电压为本110V,则 回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应接于( )。 A.正电源 B.负电源 C. 远离正、负电源(不能直接接于电源端) 6. 变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧通过较 大的短路电流时铁芯也不至于饱和的C.T,一般选用( )。 A.0.5级 B.D级 C.TPS级 7.安装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流 逻辑回路之间()

A.为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系 B.不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出 C.一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施 8.直流中间继电器、跳(合)闸出口继电器的消弧回路应采取以 下方式:() A.两支二极管串联后与继电器的线圈并联,要求每支二极管 的反压不低于300V B.一支二极管与一适当感抗值的电感串联后与继电器的线圈 并联,要求二极管与电感的反压均不低于1000V C.一支二极管与一适当阻值的电阻串联后与继电器的线圈并 联,要求二极管的反压不低于1000V 9. 电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:() A.每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 B.所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端 子 箱内 C.电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流 互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上10.大接地电流系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应 ()。

继电保护竞赛试题

继电保护竞赛试题 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

托电公司知识技能竞赛考试试 题 继电保护专业(笔试题) 一、 选择题(共15分,每题1分) 1、相当于负序分量的高次谐波是( C )谐波。 (A)3n 次;(B)3n +1次;(C)3n -1次(其中n 为正整数);D.上述三种以外的。 2、自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,( A )。 (A)中压侧出现过电压;(B)高压侧出现过电压; (C)高压侧、中压侧都出现过电压;(D)以上三种情况以外的。 3、某输电线路,当发生BC 两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是( C )。 (A) I U U · · · ===A B C 00;(B) U I I · · · ===A B C 00; (C) I I I U U · · · · · ===A B C B C 0 ;(D) I I I · · · ==A B C 0。 4、距离保护在运行中最主要优点是( B )。 (A)具有方向性;(B)具有时间阶梯特性;(C)具有快速性;(D)具有灵敏性。 5、对于Y ,d11接线变压器下列表示法正确的是( B )。 (A) U U · · ° =a A j60e ;(B) U U · · ° =ab AB j30e ;(C) U U · · ° =ab AB j0e ;(D) U U · · ° =a A j0e 。 6、微机保护中电压、电流通道的零漂不能超过(B ) (A)-~;(B )-~;(C)-~;(D)-~。 7、检查微机型保护回路及整定值的正确性( C )。 (A)可采用打印定值和键盘传动相结合的方法;(B)可采用检查VFC 模数变换系统和键盘传动相结合的方法;(C)只能用从电流电压端子通入与故障情况相符的模拟量,使保护装置 处于与投入运行完全相同状态的整组试验方法;(D)可采用打印定值和短接出口触点相结合 的方法。 8、对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进 行的传输衰耗试验的结果,应保证收发信机接收对端信号时的通道裕度不低于( C ),否则,不允许将保护投入运行。 (A)25dB ;(B);(C);(D)9dB 。 9、利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上( C )。 (A)加装2次谐波滤过器;(B)加装5次谐波滤过器;(C)加装3次谐波滤过器;(D)加装高次谐波滤过器。

2016年华东电网继电保护专业技能竞赛测试题1(无答案)

单位________________ 姓名(请用正楷字填写) ____________________ 准考证号_______________________ …………………………………………………………………………………………… 密 封 线 内 不 要 答 题 ……………………………………………… 2016年华东电网继电保护专业技能竞赛测试题1 理论试卷 满分:100分 时间:120分钟 一、判断题(每题1分,共15分) 1、 Y N ,d11变压器的Y N 侧发生AC 相间短路,则d 侧a 、c 相电流大小相等,方向相同。( ) 2、 电力系统发生两相金属性短路故障时,故障点非故障相电压保持原有的幅值和相位,两故障相电压在非故障相电压的相同方向上,其值等于非故障相电压一半。( ) 3、 电力系统发生单相接地故障时,非故障相的电压是保持不变的。( ) 4、 直流系统发生两点接地,只会引起断路器误跳闸。( ) 5、 小接地系统发生单相接地故障时,其他两相对地电压升高 3 倍。( ) 6、 两相短路故障与两相短路接地故障,在故障表现的形态上基本一样。( ) 7、 用于500kV 双回线路的自适应重合闸,采用分相顺序合闸,避免了重合于永久性多相故障对系统造成的冲击,从稳定计算的角度使双回线的输送能力进一步提高,带来了直接的经济效益。( ) 8、 电流互感器选型不正确,容易引起故障时的饱和,影响保护动作的正确性,因此依据故障发生10ms 后,电流互感器发生暂态饱和对保护进行考核是合理的。( ) 9、 为了使不同中性点接地方式系统在发生接地故障时,电压互感器开口三角的3U 0均不大于100V ,对于大接地电流系统(如110kV 及以上),电压互感器变比选为U I (相)/U Ⅱ(相)/100伏,对于中性点不接地系统(如10.5kV ),电压互感器变比选为U I (相)/U Ⅱ(相)/(100/3)伏。( ) 10、 在中性点直接接地系统中,如果各元件的阻抗角都是80°,当正方向发生接地故障时, 30U 落后30I 100°;当反方向发生接地故障时,30U 超前30I 80°。( ) 11、 在系统发生故障而振荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装处至振荡中心之间的阻抗,就不会发生误动作。( ) 12、 距离保护是本线路正方向故障和与本线路串联的下一条线路上故障的保护,它具有明显的方向性。因此,即使作为距离保护Ⅲ段的测量元件,也不能用具有偏移特性的阻抗继电器。( ) 13、 采用远方起动和闭锁信号的高频闭锁距离保护,既可用于双电源线路也可用于单电源线路。( ) 14、 在小接地电流系统中,线路上发生金属性单相接地时故障相电压为零,两非故障相电压升 高 3 倍,中性点电压变为相电压。三个线电压的大小和相位与接地前相比都发生了变化。 ( ) 15、 线路保护双重化包括保护装置的双重化以及与保护配合回路(不包括通道)的双重化,双重化配置的保护装置及其回路之间应完全独立,不应有直接的电气联系。( ) 二、单项选择题(每题1分,共15分) 1、 在负序电压继电器A 与BC 间(BC 相短接)施加单相电压,此时继电器的动作电压Uop 是继电器负序相电压的( )倍。 A 、1/3 B 、 3 C 、1/ 3 D 、3 2、 当负序电压继电器的整定值为6~12V 时,系统正常运行时电压回路一相或两相断线 ( )。 A 、负序电压继电器会动作 B 、负序电压继电器不会动作 C 、负序电压继电器动作情况不定 3、 模拟两相短路从负序电流继电器AB 端子通入电流,此时继电器的动作电流是负序相 电流的( )倍。 A 、1/3 B 、 3 C 、1/ 3 D 、3

电力系统继电保护试题以与答案

电力系统继电保护试题以与答案 一、单项选择题 ( 每小题2 分,共30 分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。 )1.1 电流保护 I 段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( ③ )①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若( ③ )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ② )①最大运行方式②最小运行方式③正常运行方式④事故运行方式4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( ② ) 。①100%②2/3③1/3④ 00①UAB②-UAB③UB④-UC6.电流速断保护定值不能保证( ② ) 时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。①速动性②选择性③灵敏性④可靠性7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏 I 段保护在非全相运行时需( ④ ) 。①投入运行②有选择性的投入运行③有选择性的退出运行④退出运行8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电

压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( ③ ) 的后果。①拒动②误动③正向故障拒动或反向故障误动④损坏9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB( ④ )①原边匝数②副边匝数③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小10.距离 II段的动作值应按分支系数Kfz 为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(② ) 。①速动性②选择性0③灵敏性④可靠性11.相间短路的阻抗继电器采用接线。例如 I =IU A③UA-UB④ UA12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对(①) 。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( ③ ) 。①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号14.相高频保护用 I1+KI2 为操作电流, K=68,主要是考虑( ③ )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。①正序电流②零序电流③负序电流④相电流15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( ③ )

继电保护竞赛试卷B

江苏省电力行业<<继电保护>>技能竞赛理论试卷 B卷 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔 。 3.本份试卷共 4 道大题,满分 100 分,考试时间 150 分钟。 1、 选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共 30题) 1、按照对称分量法,C相的正序分量可按F C1可按()式计算。(αj120°) A、F C1=(αF A+α2F B+ F C)/3 B、F C1=(α2F A+ F B+αF C)/3 C、F C1=( F A+α2F B+αF C)/3 2、继电保护试验用仪器的精度及测量二次回路绝缘表计的电压等级应为( )。 A、1级及1000V B、0.5级及1000V C、3级及500V 3、在50Hz系统中,如果采样频率fs=1200Hz,则每个工频周期采样(A)。 A、24次 B、20次 C、12次 4、如果系统振荡时阻抗继电器会误动,该继电器的动作行为是在每一个振荡周期中()。 A、动作返回一次 B、动作返回两次 C、多次动作返回 5、如果对短路点的正、负、零序综合电抗为X1Σ、X2Σ、X0Σ,则两相接地短路时的复合序网图是在正序序网图中的短路点K1和中性点H1间串入如( )式表达的附加阻抗。 A、X2Σ+X0Σ B、X2Σ C、X2Σ//X0Σ 6、小接地电流系统中发生单相接地,不计及电容电流影响时( )。 A、故障点离母线越近,母线TV开口三角电压越高 B、故障点离母线越远,母线TV开口三角电压越高 C、母线TV开口三角电压与故障点远近无关 7、变压器纵差保护中设置差动速断电流元件的主要原因是()。 A、提高差动保护的动作灵敏度

继电保护竞赛试题

继电保护竞赛试题文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

托电公司知识技能竞赛考试试题继电保护专业(笔试题) 一、选择题(共15分,每题1分) 1、相当于负序分量的高次谐波是 ( C )谐波。 (A)3n次;(B)3n+1次;(C)3n-1次(其中n为正整数);D.上述三种以外的。 2、自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,( A )。 (A)中压侧出现过电压;(B)高压侧出现过电压; (C)高压侧、中压侧都出现过电压;(D)以上三种情况以外的。 3、某输电线路,当发生BC两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是( C )。 (A) I U U ··· === A B C 00;(B) U I I ··· === A B C 00; (C) I I I U U ····· === A B C B C 0 ; (D) I I I ··· == A B C 0。 4、距离保护在运行中最主要优点是 ( B )。 (A)具有方向性;(B)具有时间阶 梯特性;(C)具有快速性;(D)具有灵敏性。 5、对于Y,d11接线变压器下列表示法正确的是( B )。 (A) U U ·· ° = a A j60 e;(B) U U ·· ° = ab AB j30 e;(C) U U ·· ° = ab AB j0 e;(D) U U ·· ° = a A j0 e。 6、微机保护中电压、电流通道的零漂 不能超过(B) (A)-~;(B)-~;(C)-~;(D)-~。 7、检查微机型保护回路及整定值的正 确性( C )。 (A)可采用打印定值和键盘传动相 结合的方法;(B)可采用检查VFC模数 变换系统和键盘传动相结合的方法;(C)

最新继电保护竞赛试题

托电公司知识技能竞赛考试试题 继电保护专业(笔试题) 一、 选择题(共15分,每题1分) 1、相当于负序分量的高次谐波是( C )谐波。 (A) U U · · ° =a A j60e ;(B) U U ·· ° =ab AB j30e ;(C) U U ·· ° =ab AB j0e ;(D) U U ·· ° =a A j0e 。 6、微机保护中电压、电流通道的零漂不能超过(B ) (A)-0.2~0.3;(B )-0.3~0.3;(C)-0.4~0.4;(D)-0.5~0.5。 7、检查微机型保护回路及整定值的正确性( C )。 (A)可采用打印定值和键盘传动相结合的方法;(B)可采用检查VFC 模数变换系统和键盘传动相结合的方法;(C)只能用从电流电压端子通入与故障情况相符的模拟量,使保护装置处于与投入运行完全相同状态的整组试验方法;(D)可采用打印定值和短接出口触点相结合的方法。 8、对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进行的传输衰耗试验的结果,应保证收发信机接收对端信号时的通道裕度不低于( C ),否则,不允许将保护投入运行。 (A)25dB ;(B)1.5dB ;(C)8.686dB ;(D)9dB 。 9、利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应 在保护的交流输入回路上( C )。 (A)加装2次谐波滤过器;(B)加装5次谐波滤过器;(C)加装3次谐波滤过器;(D)加装高次谐波滤过器。 10、来自电压互感器二次侧的4根开关场引入线(U a 、U b 、U c 、U n )和电压互感器三次侧的2根开关场引入线(开口三角的U L 、U n )中的2个零相电缆U n ,( B )。 (A)在开关场并接后,合成1根引至控制室接地;(B)必须分别引至控制室,并在控制室接地;(C)三次侧的U n 在开关场接地后引入控制室N600,二次侧的U n 单独引入控制室N600并接地;(D)在开关场并接接地后,合成1根后再引至控制 室接地。

继电保护专业技术比赛试卷

单位: 姓名: 成绩: 宁夏电力公司继电保护专业技术比赛 元件保护部分理论考试试卷 一.选择题(共20分,每题1分)将正确答案填入括号内 1. 电力系统发生振荡时,()可能会发生误动。 A.电流差动保护。 B.零序电流速断保护。 C.电流速断保护。 2. 第一次采用国外微机保护装置应遵循() A.电力部质检中心动模实验确认合格方可使用 B.基建投资单位(业主)的指令 C.网、省局继电保护部门的指令 3.测量交流电流回路的绝缘电阻使用()摇表 A. 500V B. 1000V

C. 2000V 4. 母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路 器(包括母联),还有一个断路器因本身原因而拒跳,则母差保护按( ) A.正确动作一次 B.拒动一次 C.不予评价。 5.如果直流电源为220V,而中间继电器的额定电压为本110V,则 回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应接于( )。 A.正电源 B.负电源 C.远离正、负电源(不能直接接于电源端) 6. 变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧通过较 大的短路电流时铁芯也不至于饱和的C.T,一般选用( )。 A.0.5级 B.D级 C.TPS级 7.安装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流 逻辑回路之间() A.为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系

B.不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出 C.一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施 8.直流中间继电器、跳(合)闸出口继电器的消弧回路应采取以 下方式:() A.两支二极管串联后与继电器的线圈并联,要求每支二极管 的反压不低于300V B.一支二极管与一适当感抗值的电感串联后与继电器的线圈 并联,要求二极管与电感的反压均不低于1000V C.一支二极管与一适当阻值的电阻串联后与继电器的线圈并 联,要求二极管的反压不低于1000V 9. 电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:() A.每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 B.所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子 箱内 C.电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互 感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上 10.大接地电流系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应()。 A.在各自的中性点接地 B.选择其中一组接地,另一组经放电间隙接地 C.只允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室。

2020年电工基础知识竞赛试题123题(附答案)

2020年电工基础知识竞赛试题123题(附答案) 1、电压互感器有三种接线方式,分别为:Y,y,d接线,Y,y接线,V,v接线。 2、发电机并列条件:待并发电机与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。 3、零序电流保护主要由零序电流(电压)滤过器、电流继电器和零序方向继电器三部分组成。 4、继电保护装置必须满足选择性、快速性、灵敏性和可靠性四个基本要求。 5、电流继电器的主要技术参数是动作电流、返回电流和返回系数。 6、电力生产的几个主要环节是发电厂、变电所、输电线。 7、二次回路的电路图按任务不同可分为三种,即原理图、展开图和安装接线图。 8、所谓不对应原理是指控制开关的位置与断路器的位置不对应。 9、变压器油在多油断路器中起绝缘和灭弧作用,在少油断路器中仅起灭弧作用。 10、检查二次回路的绝缘电阻应使用1000V的摇表。 11、安装接线图包括:屏面布置图、屏背面接线图和端子排图。 12、中心信号装置包括中心事故信号和中心预告信号两大部分。 13、电力系统中的消弧线圈按工作原理可以分为谐振补偿、过补偿、欠补偿三种方式。 14、安全工作规程是中规定:设备对地电压高于250V为高电压;在250V以下为低电压;安全电压为36V以下;安全电流为10mA以下。

15、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是10kV时0.7m,35kV时1.0m,110kV时1.5m,220kV时3.0m。 16、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得接近避雷器、避雷针和接地装置。 17、遇有电气设备着火时,应立即将该设备的电源切断,然后进行灭火。 18、值班运行工的常用工具有钢丝钳、螺丝刀、电工刀、活板手、尖嘴钳、电烙铁和低压试电笔等。 19、在变压器的图形符号中Y表示三相线圈星形连接。 20、变电站(所)控制室内信号一般分为电压信号;电流信号;电阻信号。 21、在带电设备四周严禁使用皮尺、线尺、金属尺和进行测量工作。 22、带电设备着火时应使用干粉、1211、二氧化碳灭火器,不得使用泡沫灭火器灭火。 23、变电站(所)常用直流电源有蓄电池、硅整流、电容储能。 24、变电站(所)事故照明必须是独立电源,与常用照明回路不能混接。 25、高压断路器或隔离开关的拉合操作术语应是拉开、合上。 26、继电保护装置和自动装置的投解操作术语应是投入、解除。 27、验电装拆接地线的操作术语是装设、拆除。 28、每张操作票只能填写一个操作任务,每操作一项,做一个记号“√”。

继电保护竞赛试题

 9、利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流 输入回路上( C )。 (A)加装2次谐波滤过器;(B)加装5次谐波滤过器;(C)加装3次谐波滤过器;(D)加装高次谐波滤过器。 10、来自电压互感器二次侧的4根开关场引入线(U a 、U b 、U c 、U n )和电压互感器三次侧的2根

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

江苏继电保护竞赛试卷-A-200807(答案)

江苏省电力公司2008年继电保护竞赛试卷A 得分: 一、判断题(正确打“√”,错误打“×”,共22题) 1.变压器的两套完整、独立的电气量保护和一套非电量保护应使用各自独立的电源回路(包 括直流空气小开关及其直流电源监视回路),在保护柜上的安装位置应相对独立。(√) 2.考虑线路故障,可将系统等值为两机一线系统。故障电流由M、N两侧供给,其故障正序 电流分流系数定义Km、Kn。该系数仅与系统运行接线方式及故障点有关,而与短路故障的类型无关。(√) 3.正序电压是故障点数值最小,负序电压和零序电压是故障点数值最大。(√) 4.不论何种母线接线方式,当某一出线断路器发生拒动时,失灵保护只需跳开该母线上的其 它所有断路器。(×) 5.接地方向距离继电器在线路发生两相短路经过渡电阻接地时超前相的继电器保护范围将缩 短,滞后相的继电器保护范围将伸长。(×) 6.超高压电网中某中性点接地变压器空载合闸,产生了励磁涌流,流过中性点的励磁涌流之 和为零。(×) 7.变压器的零序阻抗不仅与接线方式有关,同时也与铁芯结构有关。(√) 8.某超高压线路一侧(甲侧)设置了串补电容、且补偿度较大,当在该串联补偿电容背后线 路侧发生单相金属性接地时,该线路甲侧的正向零序方向元件不会有拒动现象(零序电压取自母线TV二次)。(√) 9.运行中某P级电流互感器二次开路未被发现,当线路发生短路故障该电流互感器一侧流过 很大的正弦波形短路电流时,则二次绕组上将有很高的正弦波形电压。(×) 10.在中性点经消弧线圈接地的电网中,采用过补偿的优点之一是:可防止单相接地时的串联 谐振过电压。(×) 11.某线路光纤分相电流差动保护、信号传送通过PCM设备采用数字复接方式(经64Kbit/S接 口),此时时钟应设为外时钟主从方式。(√) 12.某接地距离保护,零序电流补偿系数0.617,现错设为0.8,则该接地距离保护区缩短。(×) 13.双母线的母联断路器合闸运行,母线差动保护的死区在母联开关与母联TA之间。(√) 14.按照《反措要点》,出口继电器动作应是直流电源额定电压80%以上。(×) 15.对新建、扩建的技改工程220kV变电所的变压器高压断路器和母联、母线分段断路器应选 用三相联动的断路器。(√) 16.微机保护中,构成零序方向的零序电压,可以取TV二次三相电压自产,它与零序电压取自 TV开口三角相比,其优点是TV二次断线后,方向元件不需要退出运行。(×) 17.超范围允许式距离保护,正向阻抗定值为8欧,因不慎错设为2Ω,则其后果可能是区内故 障拒动。(√) 18.某系统中的Ⅱ段阻抗继电器,因汲出与助增同时存在,且助增与汲出相等,所以整定阻抗没 有考虑它们的影响。若运行中因故助增消失,则Ⅱ段阻抗继电器的保护区要缩短。(×) 19.一台容量为8000kvA,短路电压为5.56%,变比为20/0.8kV,接线为Y/Y的三相变压器,因需要 接到额定电压为6.3kV系统上运行,当基准容量取100MV A时,该变压器的标示阻抗应为7。 (√) 20.某输电线高频保护通道总衰耗为40dB,收信侧为要得到1.5mW的收信功率,则发信功率应 为20W. (×) 21.220kv线路保护应按加强主保护、完善后备保护的基本原则配置和整定。(×) 22.对220kv~500kv线路的全线速动保护,规程要求其整组动作时间为20ms(近端故障),30ms (远端故障,包括通道传输时间)(×) 二、选择题:(共35题) 1.超高压输电线单相接地两侧保护动作单相跳闸后,故障点有潜供电流,潜供电流大小与多种因素有 关,正确的是:(ABCD) A、与线路电压等级有关 B、与线路长度有关 C、与负荷电流大小有关 D、与故障点位置有关 E、与故障点的过渡电阻大小有关。 2.220/110/35kV自耦变压器,高中低三侧容量比为100/100/50,在运行中公共绕组首先发出过负荷 信号,此时的功率传输应该是:(C) A、低压侧同时向高、中压侧送电 B、高压侧同时向低、中压侧送电 C、中压侧同时向高、低压侧送电 3.线路正向经过渡电阻Rg单相接地时,该侧的零序电压 U ,零序电流 I 间的相位关系,下列正确的 是:(C) A、Rg越大时, U 与 I 间的夹角越小; B、接地点越靠近保护安装处, U 与 I 间的夹角越小; C、 U 与 I 间的夹角与Rg无关。 4.某单回超高压输电线路A相瞬时故障,两侧保护动作跳A相开关,线路转入非全相运行,当两侧保 护取用线路侧TV时,就两侧的零序方向元件来说,正确的是:(C) A、两侧的零序方向元件肯定不动作 B、两侧的零序方向元件的动作情况,视传输功率方向、传输功率大小而定、可能一侧处 动作状态,另一侧处不动作状态。 C、两侧的零序方向元件可能一侧处动作状态,另一侧处不动作状态、或两侧均处不动作 单位:姓名:准考证号:

提高继电保护动作正确率的策略

提高继电保护动作正确率的策略 严国平汪萍浦南桢 (江苏省电力局电网调度所南京210024) 1 继电保护正确动作的重要性 继电保护是电力系统的重要组成部分,是保证电网安全稳定运行的重要技术手段,电力系统的事故速度快,涉及面广,会给国民经济和人民生活造成很大影响。纵观国内外的重大事故,无一例外地表现为在电网局部某一环节发生单一故障,未能迅速隔离的同时,由于继电保护不合要求的动作,再加上随之出现的其他不正常因素的综合效应,而导致系统失稳、长期大面积停电等事故。如美国西部电力系统在1996年7月2日和8月10日先后发生电网解列、大面积停电事故就是如此。又如在江苏省,1991年3月15日谏壁电厂#9主变低压绕组故障,主变压力释放阀动作喷油起火,引起主变外部220kV“A”相对地闪络,系统保护动作,最终经16.88 s切除电网中19台220 kV断路器才将故障隔离。这起事故导致谏壁电厂#9主变损坏,1 200 MW发电容量停役。但由于系统继电保护正确动作,对谏壁电厂周边的镇江地区、常州地区的安全供电无大的影响。 江苏省电网经过“七五”、“八五”期间的发展,已初具现代化大电网的规模,今后几年仍是快速发展时期。随着大量新机组、超高压输变电设备的投运,电网日益庞大和复杂,一旦发生局部电网和设备事故,而得不到有效控制,就会造成电网的稳定破坏和大面积停电事故。现代化大电网对继电保护的依赖性更强,对其动作正确率的要求更高。 2 江苏省的继电保护动作情况 江苏省继电保护工作,一直坚持电业生产“安全第一,预防为主”的方针。1994~1998年江苏省继电保护动作正确率如表1所示。 从表1可以看出,动作正确率一直呈现稳中有升的良好态势,特别是关键性指标220 kV及以上系统的保护动作正确率有大幅度提高。 江苏省220 kV及以上电网经受了多次严重故障的考验,继电保护均能正确动作,快速切除故障。

继电保护竞赛实操题目

继电保护竞赛实操题目 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

江苏操作比武题 一.RCS-901A保护屏: 1模拟A相永久性故障,重合闸为单重方式,. 要求工频变化量方向纵联保护及零序方向纵联保护动作并后加速,实验过程中有什么异常请排除: RCS-901A无收讯开入:a,11QK打在旁路位置、b,解开11D36、11D37或1D52、c,解开LFX-912上的n32或n33; LFX-912无起讯开入: a,11QK打在旁路位置、b,解开11D9或1D66、c,解开LFX-912上的n10; 不充电: a,模拟开关在跳位(任意相)、b,短接1D47--1D59 (闭锁重合闸压板)c,投入压板定值中的闭重三跳压板、d,解 开4D7—4D8的连线,合闸压力降低开入始终有、e,重合闸打在 停用位置、f,把UA ,UB接反,1D9与1D10D颠 主保护压板无开入: a,压板定值中主保护压板未投、b,解开1D47; 跳闸回路错误:a,解开4D110、、b,解开4D107、c,解开4D7与4D8之间的连线; 交流输入异常:a,把In208接到In207,无零序输入,零序纵联保护无法做出; b,把In202接到In201,无相电流输入。 二.RCS-931A保护屏:

1. 模拟A相永久性故障,重合闸为单重方式,要求纵联差动I段保 护动作并后加速,。实验过程中有什么异常请排除: 光纤自环时通道异常:a,解开光纤接口、b,把定值中自环实验改为0; 主保护压板无开入:a,解开1D47;b;解开1LP18-2; 不充电: a,模拟开关在跳位(任意相)、b,短接1LP21、c,投入压板定值中的闭重三跳压板、d,重合闸打在停用位置; 跳闸回路错误:a,解开1D70上的4D120;b,解开4D117、c,解开4D7与4D8之间的连线; 交流输入异常: a,把In202接到In201,无A相电流输入; 2 . 模拟A相永久性故障,重合闸为单重方式,要求接地距离II段 保护动作并后加速,。实验过程中有什么异常请排除:2.1 距离保护压板无开入:a,解开1D47;b;解开1LP19-2;c,压板定值中距离保护压板未投 2.2 不充电: a,模拟开关在跳位(任意相)、b,短接1D47--1D59、c,投入压板定值中的闭重三跳压板、d,重合闸打在停 用位置; 2.3跳闸回路错误:a,解开1D70上的4D120;b,解开4D117、c,解开4D7与4D8之间的连线; 2.4交流输入异常: a,把In202接到In201,无A相电流输入; b,把UA ,UB接反,1D9与1D10颠倒;