文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 试验仪器使用规程

试验仪器使用规程

试验仪器操作规程目录

一、FAM—5015氧化锌避雷器自动测试仪西安福润德

二、FET—3011智能型地线成组测试仪西安福润德

三、FSS-30A和FSS-10A智能型变频串联谐振耐压试验装置

西安福润德

四、FCB-10B和FCB-6B高压工频耐压试验西安福润德

五、FPB-6005/10高压遥控球隙西安福润德

六、FPC-6/10-2.4m高压定相仪西安福润德

七、高压绝缘电阻测试仪西安福润德

八、FVG-60/2数字式高频直流高压发生器西安福润德

九、FCL-2005智能型电缆故障测试仪西安福润德

十、FDT-1002型智能型一体化抗干扰精密介质损耗测试仪

西安福润德十一、FET-3数字式地网电阻测试仪西安福润德十二、FIT智能型辅助绝缘工器具耐压试验装置西安福润德十三、FRT-9006微机继电保护测试仪西安福润德十四、FTP-4031智能变比测试仪西安福润德十五、FST-8015/200汉显回路电阻测试仪西安福润德十六、FTR-4010感性负载直阻测试仪西安福润德十七、FET-2数字式接地电阻测试仪西安福润德十八、HJJC-10智能油耐压测试仪西安华谱电力十九、2000A气相色谱仪河南中分

二十、KZBM—NM智能型防爆电器多功能试验台南京双京电器二十一、BYCC-3168G电力变压器有载分接开关参数综合测试仪

保定市精艺电子二十二、KR-808蓄电池容量放电测试仪上海苏特

二十三、DC-2000D高压开关特性测试仪

二十四、三倍频试验方法西安福润德

试验仪器使用规程

一、FAM—5015氧化锌避雷器自动测试仪

1、操作规程

1)准备:将仪器高压输出端通过专用高压线接避雷器高压端,避雷

器应放在绝缘性能良好的支架上,然后,将仪器的“”端接避雷器的下端,并且避雷器下端可靠接地。

2)接线无误后,接通试验仪器电源。

3)按“测试”键不放直到I=1000μA±10μA,且基本稳时,松开按键。自动完成0.75倍参考电压时的泄漏电流的测量。

4)试验完毕,记录试验数据。

5)恢复初始状态,关机。

2、注意事项

1)试验前办理必要的许可手续。

2)必须将被试品与电源完全断开。

3)必须确保避雷器接触良好才能开始测量。

4)测量时本仪器输出高电压,请测试人员保持安全距离。

5)严禁空载时开机使用,严禁未接地线开机工作。

6)当仪器不能开机时,请检查仪器面板上的电源插座保险是否已经熔断,若已熔断,请换上相同参数的保险。

7)测试时,须长按“测试”键不放,直到显示屏上显示到I=1000μA ±10μA时,再松开按键,否则测试无法正常完成。

注意:每次按“测试”键不超过20秒,并且间隔时间应大于1分钟。

二、FET—3011智能型地线成组测试仪

1、操作规程

1)准备:接地线是2端地线接A、E端;4端地线接A、B、C、E端;5端地线接A、B、C、D、E端;地:用于保护接地,使用时接大地。

注意:E端子为公共端(母头)。

2)接线无误后,接通试验仪器电源,开机。

3)仪器进入设置界面,对组别、截面、线长进行设置。

4)设置完毕按“开始”键进入试验界面,进行试验,记录试验数据。5)恢复到初始界面,关闭电源。

2、注意事项

1)测试时必须知道所测地线之规格—截面,一般标在线鼻子上。2)事先应用尺子量准确各待测地线各段长度,以据所测阻值结果计算分段电阻率,与《安规》要求参数比较。以便仪器智能判断自动给出合格与否的结论。

三、FSS-30A和FSS-10A智能型变频串联谐振耐压试验装置

1、操作规程

1)现场使用时首先应了解被试品的品种规格(电缆、发电机、变压器、GIS)、(如:8.7/10kV 电缆)、电缆截面规格(如:300mm2)

的情况,以便试验能顺利进行。

2)据电缆规格、并查阅本地或单位规程要求的试验电压

如U试=2U0=2×8.7kV=17.4kV

3)据电缆规格及长度计算试品电容量C=0.37μF

如5km电缆C=5×0.37uF/km=1.85μF

4)遵循以下几项原则来估算试验频率和试验电流:

①谐振在较低频率时,试验电流较小(I=2πf CU)

②电抗器并联,电感量减小,耐压不变;电抗器串联,电感

量增大,耐压值升高。

③电抗器并联时适合做长电缆,电抗器单台使用或串联时适

合做短电缆。

5)试验接线如下:

6)接线无误后,合装置总电源开关,绿色“控制电源”指示灯亮,LCD显示屏亮。

7)仪器进入设置界面,对有关试验电压、频率、时间、试验方式进

行设置。

8)试验方式:全自动、手动(即半自动)两种试验方式

全自动方式:按“试验”键,仪器自动完成按试验电压的1%或0.5%给之搜频电压、搜索谐振点、锁频、自动生压、自动计时、到时降压、自动停止高压输出。

手动方式:按“试验”键,按照屏幕提示搜索谐振频率,确认此频率为谐振频率,按照屏幕提示手动升压,注意监视电压表读数,升到所需电压后自动开始计时,时间到后仪器会自动降压,并自动停止高压输出。

9)试验中按“停止”键即可结束本次试验,停止高压输出。

10)待屏显实时高压指示为零后,按“停止”键退出试验状态。11)关闭仪器总电源空开。拆除设备连线,将设备装箱。

2、注意事项:

1)试验前办理必要的许可手续。

2)必须将被试品与电源完全断开。

3)应严格遵守高压耐压试验的相关安全要求;

4)所有高压端子及引线应保证足够安全距离;并保证人身安全距离;5)电抗器放置时必须方向统一(红色面朝上白色面朝下)。

6)请一定事先了解试品情况,并进行简单估算,以免现场试验时不能谐振或烧毁试验设备。

7)根据国家最新试验标准,35KV及以上电力电缆交接试验需要做1小时耐压实验。

8)自动方式时升压过程中,“试验”键可用作暂停,暂停后可用作恢复继续试验。试验中按“停止”键即可结束本次试验,停止高压输出。9)试验电缆分为小容量试品(如几十米~几百米电缆)、中小容量试品(如1km左右电缆)和大容量(试品如电缆长>3km)。

四、FCB-10B和FCB-6B高压工频耐压试验

1、操作规程

1)将电源接至操作箱“输入”端,将操作箱的“输出”端接至变压器“输入”端,将变压器“高压尾”端和变压器的外壳可靠接地,将操作箱“测量”端接至变压器“仪表”端(或“测量”端),“仪表”端(或“测量”端)一端应接地,将操作箱接地端接地;

2)接通操作箱电源,调压器回零时零位灯亮;

3)调整“过流整定器”数值至合适位置保护开关压下时,过流保护设置起作用;

4)调整“时间继电器”至所需试验时间;

5)逆时针方向旋转调压器手柄,至“零位”灯亮;

6)按“合闸”按钮,“高压”灯亮;

7)顺时针方向旋转调压器手柄,以不高于3kV/s的速度均匀升压, 注意观察电压表和电流表的指示值,升至所需电压值;

8)打开“计时开关”,同时注意观察试品情况和电压表、电流表有无突变;

9)计时时间到,蜂鸣器响,关闭“计时开关”,逆时针旋转调压器旋

钮至零位,按“分闸”按钮,切断高压;

10)关闭电源开关,该试品耐压试验完毕。

2注意事项

1)试验前办理必要的许可手续。

2)必须将被试品与电源完全断开。

3)应严格遵守高压耐压试验的相关安全要求;

4)所有高压端子及引线应保证足够安全距离;并保证人身安全距离;5)任何时候按压“分闸”按钮,均可切断高压。不提倡在正常升压过程中按下保护开关,如果碰到紧急事故可以起到快速切断高压的作用。

6)对于FCB-6B试验仪器,使用直流时,将变压器上铜短路杆去掉;使用交流时,将变压器上铜短路杆向下拧紧;

7)如使用直流并且外接有虑波电容,此时必须用放电棒放电后并且挂地线后才能接触被试品。做交流试验时也应先挂地线才能接触被试品。

五、FPB-6005/10高压遥控球隙

1、操作规程

1)仪器的安装与接线:打开铝合金箱,将绝缘支撑杆旋装或插接在仪器面板四角的安装孔内;将上球固定板安装在绝缘杆的顶部,将一球旋装于上球固定板上,并旋装上水阻;将另一球旋装于仪器面板中心部遥控移动杆螺孔内(或通过延长金属杆安装)。

2)操作方法:仪器安装完毕,并接好线后,

一)用于保护,则:

①打开仪器电源开关;

②不加试品,升高压电源至试验电压的1.1~1.15倍;

③用仪器遥控器上升键调节球隙使球隙放电,为了测试准确可先预放电几次,然后取三次放电的平均值作为保护电压值,保持球隙距离不变;

④加试品,升压至额定试验电压值进行正常试验;

⑤试验完毕回零、断高压,充分放电、拆除各种连线。

试验中如果有异常使电压超过额定电压的1.1~1.15倍时,则保护球隙放电,可靠保护试品及试验设备。

二)作为测量高压用:

①打开仪器电源,操作遥控器调节球隙至最大间距;

②升高压电源,至需要值;

③操作遥控器使下球上升,直至放电,回零断高压,保持球距不变。为了测量准确也需要预先放电几次,再测量三次作为平均值。

二、注意事项

1)高压引线要远离球隙;

2)保护水阻阻值由蒸馏水配硫酸铜调配,阻值配置在100kΩ~500k Ω即可,试验电压低时取小,电压高时取大。

3)球距的调节可加高压前事先调好,也可方便的在加上高压后调节。4)当仪器面板欠压指示灯亮时,请务必给仪器接通220V电源充电,此时充电指示灯亮,以免机内蓄电池过放电,影响使用寿命。充电时

间大于8小时即可充满,过充电时仪器也会自动保护。

5)仪器使用时,请用机内电池工作,不要连接电源线。

6)仪器不使用时,请每隔三个月充电一次,以免自然过放电损坏充电电池。

六、FPC-6/10-2.4m高压定相仪

1、操作规程

1)接线:将低压信号引出端用红色专用线可靠接至显示器信号输入端红色插座(可触地);;将接大地端用黑色专用线可靠接至附近接地装置(可拖地)。

2)两人各执一根定相杆(甲、乙人);

3)另一人闭合显示器的电源开关,观察显示器(丙人);

4)严格检查接线,正确可靠后由监护人指挥开始定相(丁人);

5)分别将两根定相杆接触两个分系统待定相的高压处,显示器应显示该处相电压,如不显示则应检查各连接线,完后再试,正常后继续;6)将某一人(甲人)所执的定相杆置就近待定分系统的A相,让另一人(乙人)所执的定相杆置其就近待定另一分系统的任一相,显示器指示为零(﹤3KV)时则该相为与A同相,否则显示器指示应为系统线电压值,这时乙人再试另外两相,直至找到与A相同相者;7)继续6)的操作找B相、C相,做好记录(或标记);

8)三相均定完后,甲、乙将各执的定相杆脱离高压;

9)拆除两根红色信号线装箱;

10)关断显示器电源开关(以节省内部电池);

11)拆除三根接地线装箱;

12)将显示器装箱。

2、注意事项

1)定相在带电状态下进行,试验人员必须穿绝缘靴戴绝缘手套。2)工作前办理必要的许可手续。

3)三根黑色接地线必须可靠连接以保证高压操作的人身安全和定相准确性。

4)两根红色信号线必须可靠连接以保证定相准确。

5)当显示器提示“LOW BATTERY”时应松开显示器正面板四颗螺钉后打开显示器盒更换电池。

6)旋装、旋拆定相杆时除手柄外均应握住滚花铝连接件,而不允许握绝缘管,否则有可能造成定相杆损坏。

7)三脚架为轻巧精密铝塑制品,且各关节均带锁紧机构,请务必小心操作,以免损坏。

8)定相仪不用时应置于通风良好,干燥的库房保管。

七、高压绝缘电阻测试仪

1、操作规程

1)接线:将E.L端子接入被试品,根据需要,可接入屏蔽端(被试品屏蔽后,接入G端);

2)功能开关置各电压(MΩ)档,按下按钮开关,即可听到连续的“嘀....”声。指针偏转指示测量数值,记录数据。

2、注意事项

1)试验前办理必要的许可手续。

2)必须将被试品与电源完全断开。

3)该仪表为水平放置,倾斜将产生读取误差。

4)电池检测档耗费电流较大,应避免长时间检测。

5)使用测试仪前应进行校验试验。

6)在电源按钮按下后,请不要拨动功能选择开关转换电压,以免损坏仪表。

7)将电池装入仪表后,功能开关置于“BATT.CHECK”(电池检测),按下电源按钮,观察表针指示,指针在“BATT.GOOD”线内,则表示电源满足仪表正常工作,否则须更换电池。

八、FVG-60/2数字式高频直流高压发生器

1、操作规程

1)直流发生器在使用前应检查其完好性,联接电缆线不应有断路和短路,设备无破裂等损坏。

2)将机箱、倍压筒放置到合适的安全的位置,分别联接好电源线、电缆线和接地线。保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上(即一点接地)。严禁各接地线相互串联使用,以免击穿时地电位抬高形成反击,损坏仪器。

3)检查电源开关是否在关断的位置上,并检查调压电位器应在零位上,过电压保护整定拨盘开关设置在适当的位置上,一般为1.10~1.20倍测试电压值。

4)在做负载试验前,将高压屏蔽微安表安装到高压倍压筒上的高压输出端上,并将配套的专用屏蔽线分别接到微安表上和被试品上。

5)检查仪器、放电棒、倍压筒、试品联接线、接地线是否正确,接地线联接是否可靠,检查高压安全距离是否符合要求,方可开始进行试品的高压试验。

6)检查确认仪器等无异常情况后,接通单相交流220V电源开关,此时绿灯亮,表示电源接通。可开始进行试品的直流泄漏和直流耐压试验。7)按红色按钮,则红灯亮,表示高压接通,待升高压。

8)顺时针方向平缓调节调压电位器粗调和细调,输出端即从零开始升压。升压速度以每秒3-5kV上升试验电压为宜。对于大电容试品升压时更要缓慢升压,否则可能导致电压过冲,还需监视电流表充电电流不超过直流发生器的最大充电电流。当升到所需的电压或电流后,按规定时间记录电流表及电压表的读数。

9)试验完毕后,降压,将调压电位器粗调和细调回零后,随后按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。

10)试验完毕后,应用放电棒对试品进行多次放电,放电后方可靠近试品和拆线工作。

2、注意事项

1)试验前办理必要的许可手续。

2)必须将被试品与电源完全断开。

3)应严格遵守高压耐压试验的相关安全要求。

4)所有高压端子及引线应保证足够安全距离;并保证人身安全距离。

5)联接时只需将电缆插头上的白点对准插座上的白点顺时针方向转动到位即可。拆卸时只需逆时针转动电缆插头即可。

6)安装、拆卸插头时,请握紧插头的金属圆环处旋转。严禁手握电缆线旋转及拉拨电缆线旋转,以免造成插头与电缆线之间断线。

7)请务必反复检查联接线、接地线是否正确,各部位接地要良好,严禁接地线串联。

8)关机时,首先使电压粗调和微调电位器都回到零位后,然后关闭电源开关,避免用此开关直接关断高压。

9)仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。

九、FCL-2005智能型电缆故障测试仪

1、操作规程(低压脉冲法)

1)仪器所配夹子线连接待测电缆,红夹子接故障相(测全长时接好相),黑夹子接电缆屏蔽或铅包引出地线,此时亦可将非测相与地线短接。

2)将电源开关打到“定位”档位,进入仪器主界面,选择电缆类型,并选择待测电缆的最大长度

具体操作如下:

在仪器主界面中, 根据界面提示选择好电缆类型,然后选择待测电缆的估计长度,并选择测试方法为“低压”

“电缆类型”项目中,电缆介质分为:同轴电缆194m/uS、聚氯乙烯184m/uS、空气介质180m/uS、交联电缆172m/uS、油浸纸电缆160m/uS、自选介质200m/uS,自选介质中的速率值可现场设置以适

应特殊电缆;

“待测范围”项,选择待测电缆的长度从小到大接近哪个范围,选择一个不低于电缆全长的数值(比如3km)。

3)准备完毕后,按[采样/停止]按键,开始采样,看到理想波形后,再次按[采样/停止]按键,使显示屏界面显示为“分析”波形界面,在此界面下可以对测试到的波形进行分析、存储、打印等操作。

2、注意事项

1)试验前办理必要的许可手续。

2)必须将被试品与电源完全断开。

3)应严格遵守高压耐压试验的相关安全要求。

4)所有高压端子及引线应保证足够安全距离;并保证人身安全距离。5)使用仪器之前必须将电缆先行充分放电,以免损坏仪器!!!

6)主机内置有可充电电池必须及时保养!!欠压时应及时充电(5-8小时)。长时间不用时,至少每隔3个月必须对仪器充放电一次,以保养电池,否则可能由于电池自放电亏损影响电池寿命!

7)路径接收及定点接收部分均内置高能量一次性DC9V电池,长时间不用时应取出,用时更换新电池,保证仪器正常工作。

8)对直埋电缆必须进行路经核查,然后定位!!!

十、FDT-1002型智能型一体化抗干扰精密介质损耗测试仪

1、操作规程

1)接地端应可靠接在接地网上。

2)根据被设备接地情况正确选择正,反接法。

正接法:(被试设备的低压测量端或二次端对地绝缘)

黑色高压线从仪器后侧的HV端上引出接被试设备高压端;

红色测试线从仪器的Cx端引出接被试设备低测试压端;Cx的芯线与屏蔽层严禁短接,否则无取样,无法测量;

反接法:(被试设备低压端或二次端对地无法绝缘):

红色测试线从仪器后侧的Cx端上引出接被试设备高压测试端;注意Cx的芯线与屏蔽层严禁短接,否则无取样,无法测量。屏蔽层应接被试品的屏蔽极,如被试品没有屏蔽极则屏蔽层悬空;

仪器HV端口悬空;设备低压端已经接地;

3)根据不同设备正确选择测试电压等级,并在相应的菜单选项中选择所需电压。

4)接线及电压选择完成后系统会提示其选择,并询问是否开始测量。5)如果没有错误轻按确定既开始,按返回仍然可以继续选择,启动测试后蜂鸣器发出音响,高压指示灯亮,此时仪器进入自动测量状态,高压已经输出,不到1分钟后,测试完成,测试结果在液晶显示屏上显示,高压自行切断;此时可以选择重复测试或打印结果。

6)测试中如遇危及安全的特殊情况,可紧急关闭总电源。

7)断开面板上电源开关,并明显断开220V试验电源,才能进行接线更改或工作结束;重复对同一试验设备进行复测时,可按下复位后,重新测量,也可以在上一次测试完成后选择重复进行。

2、注意事项

1)试验前办理必要的许可手续。

2)必须将被试品与电源完全断开。

3)应严格遵守高压耐压试验的相关安全要求。

4)为保证测量精度,特别在小电容量小损耗时,一定要保证被试设备本仪器只能在停电设备上使用,其它设备可不断电,并且还要保证被试设备低压端(或二次端)绝缘良好,相对湿度较小环境中测量。5)仪器自带有升压装置,应注意高压引线的绝缘及人员安全。

6)仪器应可靠接地。

7)使用本仪器检测设备前,应先对设备进行绝缘检测。

8)确定设备的耐压等级,正确选择仪器升压档位,以防击穿设备,损坏仪器。

9)仪器所配专用高压电缆虽出厂时已检测合格,但测量时仍需远离人体。高压线应悬空不能接触地面,否则其对地附加介损会引起一些误差。

10)输入电压为AC220V±10%,超出范围都有可能影响测试精度;最大输入电压为AC264V,超过此值会造成永久性损坏。

11)仪器应注意防潮,防剧烈震动。

12)发电机供电时应将输出零线接地,否则会提示接地有误。

十一、FET-3数字式地网电阻测试仪

1、操作规程

1)保证测量准确度的关键在于电流辅助极和电压辅助极的位置要选择的合适,并且自身与大地接触良好,与电流线电压线接触良好。。

1)接线如图:

2)合仪器面板空开,面板表及“分”指示灯应亮。

3)记录此时数显电压表显示值U0

4)按正测合按键,其指示灯亮,表示正极测试电流已注入地网,电流大小见面板电流表显示值I。

5)观察正测合时的电压表示值U正其应≥10U0,并记录,否则应停电后将电流输出调高一档,重复3)~5)。

6)按“分”键,此时电压表再显示U0。

7)按反测合键,其指示灯亮,表示反极性测试电流已注入地网,其值见电流表显示值I。

8)观察反测合时电压表示值U反,并记录之。

9)按“分”按键,电压表显示U0,断开空开。

10)计算Rj:

当U

0 = 0 V时

I

U

R

j

当U 0 > 0V 时 )(反正202222

1U U U R j -+=/I 当U 0 > 0V 时 且 U 正=U 反=U m (外来干扰不是工频)

则 )202U U R M j -=/I

2、注意事项

1)测试时接地装置宜与避雷线断开,试验完毕后恢复。

2)辅助电流极,辅助电压极应布置在与线路或地下金属管道垂直的

方向上。

3)应避免在雨后立即测试接地电阻,测试工作应在干燥天气进行,

工作完毕后,应记录当时的气候情况,并画下辅助电流极和电压极的

布置图。

4)辅助电流极通电时,其附近将产生较大的压降,可能危及人畜安

全,试验进行的过程中,应设专人看守,不要让人或畜走近。

5)仪器、仪表操作时宜垫橡胶绝缘。

十二、FIT 智能型辅助绝缘工器具耐压试验装置

1、操作规程

1)将每只试验箱内的海绵浸满自来水,以不渗出为宜。

2)将升压检测装置接好地线。

3)将升压检测装置电流测量端子分别连接于专用箱体低压侧电流检

测接线柱上。

4)将升压检测装置的后侧板高压输出连接到专用试验箱的金属支架

上。

5)分别将内电极铜片放置于绝缘靴底内,再将金属球平铺盖于靴底

内,金属球高度不小于15mm,每只绝缘靴约用3公斤金属球。

6)放置好电极的绝缘靴放置在试验箱内的浸水海绵上。

7)试验:根据菜单提示选择“(耐压)试验”,在“试验”菜单下,根据需要选择合适的试验项目,然后输入编号,按“确认”键开始自动升压试验。

8)电流值不大于10mA时为试验通过,否则不能通过。如果电流值大于10mA,并且每只试验箱体内放2只时,则应将两只绝缘靴分别放置于不同的试验箱内作试验再次验证。

2、注意事项

1)仪器内置高压,请注意安全,应在地线可靠条件下使用。

2)仪器的高压输出线应悬空接至试验箱的不锈钢高压电极杆上,不得拖地或接触其它物品!

3)所有接地线可靠连接后方可以进行高压耐压试验操作;未接地线进行操作时,必须将“高压输出”开关打到“OFF”位置。

4)试验时装置输出高压,专用试验箱带高压,请保证足够的安全距离。

5)连续做试验时,不必关闭电源更换试品,只需将“高压输出”开关打至“OFF”位置,升压前打回至“ON”即可。

6)为保证测量数据准确性,试验前请打开仪器的电源开关,预热约10分钟后使用。

7)做绝缘手套试验时,水面应距电流接线柱的距离不小于20cm,并且箱体侧面应擦干。