都江堰“维纳斯堡”项目抗浮锚杆设计文件

项目负责:兰恒强

设计:兰恒强

证书等级:岩土工程设计甲级

证书编号:

二〇一七年二月

目录

1、工程概况.................................................................................................................... 错误!未定义书签。

2、场地工程地质条件及水文地质条件........................................................................ 错误!未定义书签。

3、抗浮锚杆设计............................................................................................................ 错误!未定义书签。

设计依据.................................................................................................................. 错误!未定义书签。

设计计算.................................................................................................................. 错误!未定义书签。

锚杆间距、单根锚杆抗拨力的确定.............................................................. 错误!未定义书签。

锚杆配筋计算.................................................................................................. 错误!未定义书签。

锚杆直径与长度.............................................................................................. 错误!未定义书签。

锚杆设计结果统计.......................................................................................... 错误!未定义书签。

锚杆抗浮力验算.............................................................................................. 错误!未定义书签。

锚杆材料防腐.......................................................................................................... 错误!未定义书签。

防水设计.................................................................................................................. 错误!未定义书签。

锚杆抗拔试验.......................................................................................................... 错误!未定义书签。

基本试验.......................................................................................................... 错误!未定义书签。

验收试验.......................................................................................................... 错误!未定义书签。

4、施工工艺及技术要求................................................................................................ 错误!未定义书签。

施工方法与特点...................................................................................................... 错误!未定义书签。

嵌入深度及成孔技术要求.............................................................................. 错误!未定义书签。

灌浆材料要求.................................................................................................. 错误!未定义书签。

施工工艺流程.......................................................................................................... 错误!未定义书签。

操作过程及技术要求.............................................................................................. 错误!未定义书签。

防腐、防锈措施...................................................................................................... 错误!未定义书签。

附图:

1、抗浮锚杆平面布置图

都江堰维纳斯堡项目

抗浮锚杆设计方案

1、工程概况

都江堰维纳斯堡项目位于四川省都江堰市翔凤大道与内二环路交界处,交通方便。依照建设单位提供的建筑设计总平面图,该拟建项目为多栋4-6层建筑,设2层地下室,局部为纯地下室,拟采用框架结构,独立基础,主体结构设计由浙江恒欣建筑设计股份有限公司完成,工程地质勘察由建材成都地质工程勘察院完成。我公司受建设方四川翔凤房地产开发有限公司委托对该工程进行专项抗浮锚杆设计。

拟建物情况一览表表

拟建建筑全部采用独立基础结合抗水板。根据结构设计要求,本工程综合楼及商业楼-2F部分地下室抗浮板设计抗浮力标准值为70kN/m,抗浮面积为㎡。设备房及下沉式广场-1F抗浮板设计抗浮力标准值为40kN/m,设备房部分抗浮面积为㎡,下沉式广场部分抗浮面积为㎡。本工程抗浮采用抗浮锚杆进行处理,抗浮锚杆间距不宜大于。

本工程±绝对标高为,抗水板板厚250-400mm。根据设计单位提供的基础布置图及本工程地勘资料,本工程设计抗浮水位标高。

2、场地工程地质条件及水文地质条件

、场地地形地貌

拟建场地位于四川省都江堰市翔凤大道与内二环路交界处,有城市市政道路相通,交通较便利。场地为岷江水系一级阶地,地形平坦。

、场地地层结构

根据本工程地勘报告,勘察深度范围内地基土按时代成因及土性特征自上而下划分为3个工程地质层,依次为:①第四系全新统人工填土层(Q4ml)②第四系全新统冲积粘性土层(Q4al)、③第四系全新统冲洪积砂卵石层(Q4al+pl)。

土性特征描述如下:

⑴第四系全新统人工填土层①(Q4ml):

人工填土①:灰褐色、褐黄色,主要由碎砖瓦块等建渣等组成,局部含砂卵石土、粘性土等。全场地分布,一般厚~2.5m。

⑵第四系全新统冲积粉土、粉砂层②(Q4al)

粉土②1:黄灰色、灰色,湿,中密,含氧化铁及云母碎片等,该层具轻微摇振反应,无光泽,干强度及韧性低。厚度一般在~2.5m,个别地段缺失。

粉砂②2:灰色、褐灰色,湿,松散,主要矿物成分为石英、长石,含少量云母片。厚度一般在~1.5m,部分地段缺失。

⑶第四系全新统冲洪积砂卵石层③(Q4al+pl):按土质类别及密度差异分为5个亚层。本次钻探未揭穿此层。

松散卵石③1:黄灰色、灰色,湿~饱和,卵石含量55~60%,粒径一般20~40mm,最大大于80mm,磨圆度较好,多呈亚圆形。卵石以微风化为主,岩性主要为岩浆岩及变质岩,少量沉积岩。孔隙间充填物主要为砂粒及砾石。局部地段夹砂薄层。

稍密卵石③2:黄灰等色,湿~饱和,岩性主要为岩浆岩及变质岩,少量沉积岩。卵石含量65%左右,粒径一般30~60mm,最大大于100mm,磨圆度较好。卵石以微风化为主,少部分卵石强风化成碎颗粒或砂粒。孔隙间充填物主要为砂粒及砾石,其含量约30~40%。

中密卵石③3:灰褐、灰色,湿~饱和,岩性主要为岩浆岩及变质岩,少量沉积岩。卵石含量70%左右,粒径一般40~70mm,最大大于120mm,磨圆度较好,多呈圆~亚圆形。卵石以微风化为主,少部分卵石强风化成碎颗粒或砂粒。孔隙间充填约30%的砂粒及砾石。局部深度段含漂石。

密实卵石③4:黄灰~浅灰色,饱和,岩性主要为岩浆岩及变质岩,少量沉积岩。卵石含量大于70%,粒径一般50~100mm,磨圆度较好,多呈圆~亚圆形。混约10~15%的砂、圆砾等,含漂石。

细砂③5:青灰色,饱和,松散~稍密,以松散为主,局部为中砂,主要由石英、长石、云母碎片及暗色矿物组成,局部地段含约10%的卵石及圆砾。

地基土主要物理力学性质指标一览表表

本工程抗浮锚杆锚固深度范围内主要为中密卵石和密实卵石,局部为漂石。

水文地质条件

根据地勘报告,场地内的地下水主要是赋存于砂卵石土层中的孔隙潜水,受大气降水及上游地下水补给,水量较丰富,水位变化主要受季节性控制,年变化幅度~左右。勘察期间正值地下水平水期,受场地附近人工降水影响,测得场地内稳定水位为~,相应绝对标高为~。本场地历史最高地下水位标高为。

场地环境类别为I类,场地内地下水对混凝土中钢筋结构和混凝土具微腐蚀性。3、抗浮锚杆设计

设计依据

①《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB 50086-2015)

②《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

③《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

④《成都地区建筑地基基础设计规范》(DB51/T5026-2001) ⑤《注浆技术规程》(YSJ211-92)

⑥《维纳斯堡项目基础平面布置图》(浙江恒欣建筑设计股份有限公司)

⑦《维纳斯堡项目岩土工程勘察报告》(建材成都地质工程勘察院)

⑧《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(国家建筑标准设计图集 16G101)

⑨《四川省建筑地基基础检测技术规程》(DBJ51/T014-2013)

设计计算

锚杆间距、单根锚杆抗拨力的确定

本次设计锚杆间距按S=×正方形网格布置,锚杆布置详见《抗浮锚杆平面布置图》。 单根锚杆抗拔承载力设计值N k :

N k =F k ×S ×S

式中: F k ―设计抗浮力标准值(kN ∕m 2); S ―锚杆间距(m )。

根据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB 50086—2015)第式,单根锚杆抗拔承载力设计值N d :

1.35d W k N N γ=

式中: N d ―锚杆轴向拉力设计值(kN ); N k ―锚杆轴向拉力标准值(kN );

γW ―工作条件系数,取。

计算结果见下表:

单根锚杆抗拔力设计计算表

锚杆配筋计算

根据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB 50086—2015)第式,进行计算配筋量:

As≥N d/f y

式中: N d――锚杆的轴向拉力设计值(kN);

A s――锚杆钢筋截面面积(mm2);

f y――普通钢筋抗拉强度设计值(N/mm2,HRB400钢筋螺纹钢筋取360N/mm2)。

根据工程性质、施工工艺及施工经验,采用HRB400(三级)螺纹钢筋作为锚杆钢筋,需满足设计配筋及检测要求。计算结果见下表:

锚杆钢筋截面积设计计算表

锚杆直径与长度

依据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB 50086—2015)第、式进行锚杆锚固段长度计算,计算结果取较大值:

(1)锚杆锚固体与地层的锚固段长度计算:

N d≤(f mg/K)·π·D·La·ψ

(2)锚杆钢筋与锚固体间的锚固长度计算:

N

d

ms ·n·π·d·La·ξ

式中:N d—锚杆拉力设计值(kN)

L a—锚固段长度(m);

f mg—锚固段注浆体与地层间极限粘结强度标准值,由地勘单位根据现场基本

试验结果确定为160kPa;

ms—锚固段注浆体与筋体间的粘结强度设计值(MPa),按灌浆体抗压强

度25MPa考虑,取;

D—锚杆锚固段钻孔直径,取166mm;

d—锚杆钢筋直径(mm);取25mm;

K—锚杆段注浆体与地层间的粘结抗拔安全系数,取(永久锚杆);

ξ—采用2根或2根以上钢筋时,界面粘结强度降低系数,取;

ψ—锚固段长度对极限粘结强度的影响系数,锚固长度米取,锚固长度米取;

n—钢筋根数(根);

代入上述公式得:

La≥N d·K/(f mg·π·D·ψ)

抗浮力为70kN/㎡La≥×(160×××

=

抗浮力为40kN/㎡La≥×(160×××

=(依据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB

50086—2015)第条需满足抗浮锚杆整体稳定性验算要求,锚

固段长度取

L

a

N

d

/

(

ms ·n·π·d·ξ)

抗浮力为70kN/㎡La≥×3××25×

=

抗浮力为70kN/㎡La≥×2××25×

=

根据场地岩土工程地质条件、设计要求、拟建物性质及工程施工经验,考虑锚杆上

部段锚固效果差,无效段锚固段长度取,即锚杆上部长度不计算抗拔力。根据《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(国家建筑标准设计图集16G101),上部锚入抗水板底板内长度为35d (取36d,d为钢筋公称直径,36×25=900mm),故本工程锚杆长度及结构组成见下表:

锚杆长度及结构组成表

锚杆设计结果统计

综合上述中的计算结果,抗浮锚杆设计结果统计如下:

锚杆设计结果统计表

锚杆抗浮力验算

⑴单根锚杆轴向拉力验算

根据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB 50086—2015) )第式、第、式,按实际设计参数进行锚杆轴向拉力计算:

d y s N f A ≤?

N d ≤(f mg /K)·π·D ·La ·ψ N

d

ms ·n ·π·d ·La ·ξ

计算结果见下表:

单根锚杆轴向拉力验算表

⑵整体抗浮锚杆抗拔力验算

将实际设计的抗浮锚杆所能提供的总抗拔力设计值与该区域整体所需抗浮力设计值进行对比,计算结果见下表:

根据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB 50086-2015)第节进行抗浮锚杆整体稳定性验算:

K=(W+G)/F f

式中:W—基础下抗浮锚杆范围内总的土体重量(kN),计算时采用浮重度;

G—结构自重及其他永久荷载标准之和(kN),为本工程为浮力减去抗浮力;

F f—地下水的浮力标准值(kN);

K—抗浮稳定安全系数,取;

计算结果见下表:

锚杆材料防腐

杆体材料采用3Ф25,2Ф25Ⅲ级(三级)螺纹钢筋,由于地下水对混凝土中的钢筋具微腐蚀性,钢筋直接由水泥砂浆封闭防腐。杆体上端钢筋伸入基础砼内900mm,若基础板厚度不足900mm,则钢筋末段采用弯钩形式(钢筋上端距离基础板顶面不小于50mm,详见附图)。沿杆体轴线方向每隔2m设置一个隔离对中支架,确保杆体保护层厚不小于25mm。

防水设计

由于本工程抗浮锚杆需进行锚杆防水处理。抗浮锚杆上部与基础板连接(含钢筋弯曲),锚杆与基础连接处的防水处理措施,由结构设计进行设计处理,由后续土建单位完成施工。

锚杆抗拔试验

根据规范要求,锚杆抗拔试验分为须基本试验和验收试验。试验用计量仪表(压力表、测力计、位移计)应满足测试要求的精度。选取有资质的检测单位进行抗拔试验,抗浮锚杆试验检测数量、方法按相关规范执行,验收检测宜在锚杆施工完成后15天后进行。基本试验

抗浮锚杆基本收试验应在正式施工前进行,本工程应不少于3根(同一地层条件、杆体材料、锚杆参数及施工工艺等),基本试验锚杆建议选择非工程锚杆,且配筋应满足基本试验抗拔要求。

验收试验

抗浮锚杆验收试验应抗浮锚杆施工完毕后,应进行验收试验的检测,数量为锚杆总数(配筋不同应分类检测)的5%,且不得少于6根。

若验收试验不合格时,应增加锚杆试件数量,增加的锚杆试件应为不合格锚杆的3倍。对不合格的锚杆,按实际达到的试验荷载最大值的50%进行取值,并根据不合格锚杆占总数量的百分率推算工程锚杆实际总抗浮力与总浮力的差值,并按差值增补锚杆。

4、施工工艺及技术要求

施工方法与特点

嵌入深度及成孔技术要求

根据该项目场地的地质条件,锚杆锚固深度,杆体直径均为166mm;采用中风压跟管钻进成孔,终孔后用风清孔,然后在孔内置入钢筋及灌浆管,后经压浆锚固形成直径约为166mm的抗浮锚杆。

灌浆材料要求

灌浆管采用Φ20增强塑料管,灌浆材料采用水泥浆或水泥砂浆,应确保灌浆体抗压强度达到25MPa。

施工工艺流程

测量放孔→成孔→记录孔深度→清孔→钢筋制作安装→拔管→压力注浆→二次补浆→质量自检→养护期→抗拔试验→基础施工(含作防水,由土建方进行)。

操作过程及技术要求

⑴测量放孔:由土建施工单位放出拟建筑轴线,我方按照具体的《抗浮锚杆平面布置图》测放锚杆位置。

⑵成孔:采用哈迈YXZ-70型锚杆钻机跟管钻进。成孔时孔位准确,钻孔垂直,孔深符合设计要求并及时做好成孔深度记录。

⑶清孔:成孔后及时清孔。

⑷钢筋制作安装:钢筋按照设计要求下料,沿杆体轴线方向每隔设置一对定位箍筋和一个对中支架,把钢筋、箍筋以及对中支架焊接牢固。钻孔完成且清孔后,将制作好的钢筋和注浆管下入孔中,要求下至设计深度,误差不超过10cm。注浆管端口距孔底10~30cm。

⑸填砾:填砾为3-20mm豆石,要求充填密实。

⑹拔管:下完钢筋后开始拔出套管,拔管时应保证钢筋不随管拔出。

⑺注浆:通过注浆管进行压力注浆。采用普通硅酸盐水泥。若采用水泥浆,按水灰比:1~:1配制纯水泥浆;若采用水泥砂浆,则应由专业检测结构出具配合比,两种灌浆材料均须确保灌浆体抗压强度达到25MPa。

灌浆压力~,要求第一次灌浆至浆液返出地面为止,再间隔5分钟左右观察,若孔内浆液低于地面10cm时应进行第二次压力补灌浆,直至浆液稳定。若现场施工时灌水泥浆困难,也可采取先灌水泥浆,再放豆石,最后用振动棒将灌浆体振捣密实。

⑻质量自检:注浆完毕后按要求进行质量自检,发现问题及时处理。

⑼养护期:自然养护天数大于14天。

⑽抗拔试验:按照设计及相关规范要求,由第三方进行。

⑾基础施工:锚杆抗拔试验及验收合格后,即可进行基础施工,该部分工作由土建施工单位完成(含防水)。

防腐、防锈措施

该项目抗浮锚杆须进行防腐、防锈处理。钢筋应除油污、除锈,杆体防腐保护层厚度不小于25mm,以保证杆体的防腐效果。

抗浮锚杆锚杆方案

目录 一、工程概况2 二、施工准备工作2 1、技术准备3 2、现场准备4 三、锚杆施工工艺4 1、定位4 2、钻机就位5 3、成孔5 4、清孔6 5、锚杆制作6 6、下锚6 7、注浆7 四、施工组织计划

8 1、项目管理模式8 2、施工进度计划9 五、施工安全保证体系及技术保证措施10 1、施工安全保证体系10 2、施工安全保证措施12 六、质量保证体系及保证措施 14 1、质量保证体系14 2、质量保证措施15 第1页共25页 3、建立检查及验收制度19 4、保证材料质量、物资供应、设备管理得措施19 5、施工技术保证措施20 6、确保竣工验收与质量保修措施21 七、文明施工保证措施

21 1、施工作业场区管理22 2、环境、环保、卫生管理23 3、生活区管理23 八、工期保证措施 24

清华居花园(91#地下室) 永久抗浮锚杆工程施工方案 一、工程概况 工程位于东莞市南城区。地质报告自上而下揭示地层为含砂粉质粘土、砂质粘性土、全风化花岗岩、强风化花岗岩、中风化花岗岩,局部有中风化孤石。 设计采用 2φ25(Ⅱ级钢)抗浮锚杆加固、共需布置施工抗浮锚杆约1500条,约15000m。设计钻孔径为φ150mm,本工程要求在 25 天内完成所有设计工程量。 二、施工准备工作 主要劳动力配置计划(见配置表) 劳动力配置表 为了保证本工程得施工进度,考虑投入充足得施工机具,配备

得主要机具有XY-100地质钻机10台,注浆泵2台,搅拌桶2套等、详见主要施工机具配备表。 1、技术准备 1)与甲方、监理、设计等单位联系,办理开工手续。 2)根据现场甲方提供得坐标、标高进行基线复核、 3)项目部人员会同甲方、监理、设计等各方有关人员做好图纸会审工作、 4)项目部有关人员编制好施工预算。 5)对各班组施工人员进行详细得技术、安全交底。 6)制定出各种施工机具计划,主要材料计划与劳动力计划、

抗浮锚杆施工方案

抗浮锚杆施工方案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

目录 1 工程概况 工程名称:村民住宅楼 工程位于:广州市海珠区新港西路北下渡村北面建设单位:广州市海珠区凤和经济联合社 设计单位:广东华方工程设计有限公司 监理单位:广东省建筑工程监理公司 施工单位:湛江市建筑工程集团公司

本项目1幢18层(部分2、17层,另设地下室2层),框架、框剪结构,总建筑面积:13970.5平方米。其中,地上建筑面积:10203.2平方米,地下建筑面积:3767.3平方米。 2 设计简介 根据《基础平面(结施G—02)》设计要求: a、抗浮锚杆杆材采用332的钢筋。F=360N/mm ;钢筋间每米焊接70mm(双面焊)。锚杆的防腐采用涂刷防腐漆进行防腐处理。 b、锚杆的成孔直径为 150,孔内锚杆隔1500mm设一定位器,确保钢筋位于孔中心。 c、孔内用普通水泥配制的水泥净浆灌注,强度等级为M30,浆液水灰比用~,注浆压力~。为提高注浆体的早期强度,在水泥浆中掺入%的速凝剂(以水泥重量计)。 d、锚杆灌浆前必须将锚杆孔清理干净。 e、锚杆长度控制要求:入○4-4微风化含砾泥质砂岩不少于5m; f、锚杆的抗拔力特征值为400kN,锚杆试验数为不得少于总锚杆的5%且不少于6根,抗拔力试验按现行规范进行。 g、抗浮锚杆钢筋如需接长,采用机械连接。 3 施工方案 施工工艺 测量放孔 锚杆成孔杆体制作

杆体安装 注浆 补浆 验收试验 结束 施工方法 1 测量放孔 根据甲方提供的控制点现场定位放线,把控制点转侧到场区周围,并设多出固定点加以保护,作为施工控制依据。测放务必准确,要求测放过程中作好记录,检查无误,再由监理单位复查定位准确性后报监理审核。在抗浮设计范围外应设置固定点,并用红油漆标注清晰,以保证在施工过程中能够经常复测,确保孔位准确。 2 钻机成孔 在确定锚杆孔位后,用液压锚杆钻机钻孔(边加钻杆边钻进)。该成孔采用液压钻进,达到设计深度后,不立即停钻,超钻0.1m并稳钻1—2min,防止底端头不达到设计的锚固直径以及保证灌浆充分。当达到(不小于)设计深度后,移动至下一钻孔。 3 清孔提钻 终孔后清除孔内余渣,同时现场工程师及质检员进行孔深测量,锚孔偏斜度,符合设计要求后进行下道工序施工。 4 杆体制作 抗浮锚杆钢筋长度根据孔深及地面标高,采用3根32钢筋,钢筋间每米焊接70mm(双面焊)。锚杆的防腐采用涂刷防腐漆进行防

地下室抗浮锚杆设计.

地下室抗浮锚杆设计 一般抗浮计算:(局部抗浮)1.05F浮力-0.9G自重<0 即可(整体抗浮)1.2F 浮力-0.9G自重<0 即可如果抗浮计算不满足的话,地下室底板外挑比较经济同意以上朋友的观点,一般增大底版自重及底板外挑比抗拔桩要经济很多「原创」抗浮锚杆设计总结抗浮锚杆设计总结。 1、适用的规范 抗浮锚杆的设计并无相应的规范条文,《建筑地基基础设计规范GB50007-2002》中“岩石锚杆基础”部分以及《建筑边坡工程技术规范GB 50330-2002》有关锚杆的部分可以参考使用,不过最好只用于估算,锚杆抗拔承载力特征值应通过现场试验确定,有一些锚杆构造做法可以参考。对于锚杆估算,推荐使用《建筑边坡工程技术规范GB 50330-2002》,对于岩土的分类较细,能查到一些必要的参数。 2、锚杆需要验算的内容 1)锚杆钢筋截面面积; 2)锚杆锚固体与土层的锚固长度; 3)锚杆钢筋与锚固砂浆间的锚固长度; 4)土体或者岩体的强度验算; 3、锚杆的布置方式与优缺点 1)集中点状布置,一般布置在柱下;优点:可以充分利用上部结构传来的竖向力来平衡掉一部分水浮力;由于锚杆布置集中,对于地下室底板下的外防水施工也比较方便;对于个别锚杆承载力不足的情况,由于有较多的锚杆分担,有很强的抵抗力。缺点:要求锚固于坚硬岩体中,不适用于软岩与土体,破坏往往是锚固岩体的破坏;由于局部锚杆较密,锚杆施工不方便;地下室底板梁板配筋较大。 2)集中线状布置,一般布置于地下室底板梁下;优点:由于锚杆布置相对集中,对于地下室底板下的外防水施工也比较方便;对于个别锚杆承载力不足的情况,由于有较多的锚杆分担,有较强的抵抗力。缺点:不能充分利用上部结构传来的竖向力来平衡掉一部分水浮力(个人认为考虑的话偏于不安全,对于跨高比小于6的

抗浮锚杆专项施工组织设计方案

杏滨中心小学地下停车场及配套改造提升工 程 抗 浮 锚 杆 施 工 专 项

方 案 厦门利晋园林工程有限公司 2016年11月16日 目录 第一章工程概况 (3) 一、基本概况 (3) 二、设计概况.................................................. 错误!未定义书签。第二章编制依据 .. (7) 第三章施工计划 (7) 第四章施工工艺 (9) 一、锚杆基本试验 (9)

二、主要施工方法 (10) 第五章施工保证措施 (12) 一、技术、质量保证措施 (12) 二、安全生产及文明施工保证措施 (16) 三、工期保证措施 (17) 第一章工程概况 一、基本概况 工程名称: 杏滨中心小学地下停车场及配套提升改造工程

工程地址: 厦门市集美区杏林 建设单位:厦门市集美区教育局 代建单位:厦门市集美城市发展有限公司 监理单位:厦门新华申土木工程有限公司 设计单位: 厦门奉达建筑设计咨询有限公司 勘查单位:福建省水文地质工程地质勘查研究院 施工总承包单位: 厦门利晋园林工程有限公司 1.1工程总述 杏滨中心小学地下停车场及配套提升改造工程由1栋5F接建办公楼、1栋2F风雨操场、1层地下车库组成,建筑物等级均为二级。各拟建物概况见表1。设计单位为厦门奉达建筑设计咨询有限公司。 1.2 工程地理位置及周围环境情况 拟建场地原始地貌类型为残积台地,原地势较平缓开阔。现因建设需要被人工回填改造,现场地平坦,场地现状为杏滨中心小学运动操场。勘察期间测得接建办公楼场地钻孔孔口标高为5.86~6.26m,按设计标高还需开挖约0.63~1.03m;风雨操场场地钻孔孔口标高为5.73~6.44m,按设计标高还需开挖约0.05~0.76m;地下车库场地钻孔孔口标高为5.72~5.83m,按设计标高还需开挖约0.39~0.50m。 拟建场地位于厦门市集美区杏滨中心小学内,交通便利。拟建接建办公楼连接于现

抗浮锚杆设计及施工方案(完整的)

目录 1.工程概述 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2工程地质条件 (2) 1.3设计依据 (3) 2.抗浮锚杆方案设计 (3) 2.1抗浮锚杆技术要求 (3) 2.2抗浮锚杆布置原则和方案选择 (3) 2.3抗浮锚杆设计计算 (3) 2.3.1抗浮锚杆设计轴向拉力值的确定 (3) 2.3.2抗浮锚杆钢筋截面面积的计算 (3) 2.3.3锚杆长度及锚固体直径 (4) 2.3.4锚杆钢筋和锚固砂浆间锚固长度的验算 (4) 2.3.5钢筋锚入抗水板长度 (5) 2.3.6锚固体材料 (5) 3.锚杆检测 (5) 4.施工方案设计 (6) 4.1施工方法与特点 (6) 4.2施工工艺流程 (6) 4.3操作过程及技术要求 (6) 4.4锚杆的制作 (6) 4.5防腐、防锈措施 (6) 5.施工部署 (6) 5.1施工用水、用电 (6) 5.2组织机构及人员配备 (7) 6.施工准备 (7) 6.1施工准备工作计划 (7) 6.2技术准备 (7) 6.3施工现场准备 (8) 6.4物资材料准备 (8) 7.施工组织 (8) 7.1施工设备组织 (8) 7.2劳动力计划 (9) 7.3施工进度计划 (9) 8.质量保证措施 (9) 9.安全生产措施 (9) 10.文明施工保证措施 (10) 11.工期保证措施 (10)

1.工程概述 1.1工程概况 拟建的“成都颐和京都项目”位于成都市青羊区光华大道与武青路交叉口,紧邻成都三十七中。 该工程三期(2#、9#楼)设两层地下室,主楼25-30层,框剪结构,筏板基础,该工程基础底标高为503.40,±0.000为513.800。地下室底板顶标高均为-9.250,即相当于绝对高程504.550。 该工程设计单位为深圳星蓝德工程顾问有限公司,勘察单位为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,施工单位为四川光海建设工程有限公司。我公司承担该工程三期抗浮锚杆施工组织设计的编制。 根据深圳星蓝德工程顾问有限公司提供的《扩大地下室部分基础平面图》,进行该工程纯地下室区域设计抗浮锚杆。 根据设计要求,设计抗拔力为≥20KN/m2。 1.2工程地质条件 (1)场地地形地貌 拟建场勘探深度范围内的地层主要由第四系全新统人工填土层、第四系全新统冲、洪积层组成。 (2)地层结构 ml)、第四系全新统冲、洪本次勘察揭露的地层由第四系全新统人工填土层(Q 4 al+pl)、组成。各岩土层工程特性指标为: 积层(Q 3 岩土层的主要物理力学性质指标建议值表1.2.2 拟建场地地下水类型主要为赋予存于砂、卵石中的孔隙潜水,大气降水、河水为主要补给源。勘察期间,测得地下水静止时水位埋深8.00-8.60m,静止水位的绝对标高504.02-504.80m,平均标高约504.50m,渗透系数K取20m/d。

抗浮锚杆设计方案--新规范2.18

都江堰“维纳斯堡”项目抗浮锚杆设计文件 项目负责:兰恒强 设计:兰恒强 证书等级:岩土工程设计甲级 证书编号: 二〇一七年二月

目录 1、工程概况.................................................................................................................... 错误!未定义书签。 附图: 1、抗浮锚杆平面布置图

抗浮锚杆专项方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (2) 四、锚杆抗拔试验检测 (3) 五、抗浮锚杆施工 (4) 六、质量标准 (6) 七、成品保护措施 (6) 八、质量通病防治措施 (7) 九、安全文明施工措施 (7)

一、编制依据 1. 本工程设计图纸; 2. 本工程勘察报告; 3. 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 4. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5. 《建筑地基基础检测规范》(DBJ 15-60-2008) 6. 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22-2005) 二、工程概况 建设地点:******区。 建设单位:*****有限公司 设计单位:*****设计院 监理单位:******监理有限公司 施工单位:*****工程有限公司 工程建设规模: 锦泽大厦项目总建筑面积25698.5平方米,其中地上总建筑面积16253.2平方米,地下总建筑面积9445.3平方米,建筑物高度为68米。由一栋地上20层办公塔楼及二层地下室组成,地下室主要为车库和设备用房,其中地下一层有部分商业。 本工程地下室天然扩展基础设置的锚杆起抗浮作用,共1500根。锚杆杆体采用直径25mm的三级钢筋,成孔直径为200mm,锚杆孔用M30微膨胀水泥砂浆灌筑,单根锚杆自基础底面起算有效长度不少于12m,进入全风化层的有效长度不少于5m。抗浮锚杆单根抗拔承载力特征值为200kN,在正式施工之前,应进行锚杆抗拔试验,锚杆抗拔承载力试验结果需经设计复核确认后方能正式进行抗浮锚杆施工。 (一)工程地质及水文概况 在钻探深度范围内,场地岩土层按成因类型自上而下可划分为人工填土(Qml)、坡积层(Qdl) 、残积层(Qel)及燕山期花岗岩(γ52(3))等四大类,现分述如下:

抗浮锚杆专项方案

狮山镇博爱调畜湖水系整治工程(圆形地下室)抗浮锚杆工程 施工组织设计方案 编制人: 审核人: 审批人: 单位名称:广东省电白建筑工程总公司 编制日期:2014年7月26日

目录 1 编制说明 (3) 1.1 编制依据 (3) 1.2 编制说明 (3) 2 工程概况及特点 (3) 2.1总述及现场概况 (3) 2.2施工目标 (4) 2.3工程概况 (4) 2.4工程地质情况 (4) 3 抗浮锚杆主要施工方案及技术措施 (7) 3.1 抗浮锚杆设计要求 (7) 3.2施工准备工作及测量放线 (7) 3.3抗浮锚杆施工 (9) 3.4 抗浮锚杆泥浆处理 (10) 附图一施工进度计划横道图 (11) 附图二施工平面布置图 (12)

1 编制说明 1.1 编制依据 1.1.1编制依据 (1)圆形地下室车库项目(FGML组团)《桩基础平面图》、《桩承台大样图》、《预应力管桩施工说明》,天津市市政工程设计研究院,2012-02;(2)《岩土工程勘察报告》,广东佛山地质工程勘察院,2009-1; (3)我公司质量体系文件; (4)我公司长期的基础工程施工经验; (5)合理的工期安排、保证安全、保证质量优良、降低造价的原则。 1.1.2满足施工规范 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001); 2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 3.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); 4.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 5.《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93); 6.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 7.《工程测量规范》(GB50026-2007); 8.《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS 22:2005) 1.2 编制说明 我公司有丰富的基础施工管理经验,预应力管桩及抗浮锚杆施工更是我公司的强项。同时,我司具有雄厚的技术力量,优良的质量保证措施,强大的机械设备优势和实力,完全有能力圆满完成狮山镇博爱调畜湖水系整治工程圆形地下室车库锚杆工程的施工。 2 工程概况及特点 2.1总述及现场概况 地下室车库项目工程位于佛山市南海区狮山镇博爱调畜湖水系整治工程境内。本场地呈不规则状,总建筑面积约为14174.62㎡。本工程为地下室停车库,

抗浮锚杆常见问题及处理方式

1.测量放线阶段 1.1无基础图 产生原因:由于抗浮锚杆设计阶段图纸很可能不是最终版本,施工时,基础图标高、抗浮力及地下室位置均可能与抗浮锚杆设计图纸不符。 产生后果:抗浮锚杆不能满足主体设计要求,抗浮锚杆报废 防治措施:抗浮锚杆放线前与基础图(蓝图,盖审图章)复核,复核轴线、标高、抗浮力等; 1.2未对锚杆编号、分区或编号混乱 产生原因:锚杆编号时,未考虑验收分区,对整个施工区域统一编号,编号随意 产生后果:不便于施工记录,可能造成锚杆施工漏记 防治措施:对锚杆先进行分区,在每一个区按横排编号,从左至右从上至下。 1.3未锚杆标高未明确 产生原因:施工时为查看基础图,未对基底标高计算,对独立柱基底标高未计算 产生后果:施工时抗浮锚杆标高不准确 防治措施:施工前根据基础图分区域标注锚杆标高

2.成孔阶段 2.1孔位误差大 产生原因:测量放线误差大;放线后成果保护不到位;钻孔施工未对准测放点 产生后果:锚杆间距超过规要求,不能通过验收。 防治措施:放线后,对测量成果进行复核;成孔前,对测放点通过与周边点距离进行复核 2.2施工工作面标高低于设计标高 产生原因:土方开挖时,未严格控制标高,至使超挖 产生后果:锚杆锚固段地层被扰动,不能提供设计要求的锚固力防治措施:土方开挖时严格控制标高 2.3锚孔深度与设计有出入 产生原因:锚杆施工场地高低不平,未对锚杆位置进行标高测量;成孔施工随意,终孔时未进行测量 产生后果:锚杆锚固段长度不足或锚杆锚入筏板长度不足 防治措施:锚杆放孔时,同时测量孔位标高;计算成孔深度,终孔时,测量钻孔深度

2.4地层与地勘报告不符时调整锚孔深度 产生原因:钻孔时,未对实际地层进行编录,未发现与地勘报告不符合的软弱层,或出现后, 未对锚杆长度进行调整 产生后果:锚杆锚固力不满足设计要求,锚杆验收试验不合格防治措施:成孔时进行编录,发现与地勘报告不符的软弱层,及时通知设计单位对锚杆长度进行调整 2.5独立柱及条形基础位置锚孔深度未考虑独立柱深度 产生原因:未考虑独立柱及条形基础深度 产生后果:锚杆锚固段长度不足 防治措施:施工前,统计独立柱及条形基础厚度,锚孔深度相应加深,对应至每根锚杆 2.6卵石地层锚杆深度围有地下水 产生原因:降水时未考虑抗浮锚杆施工地下水要求,地下水未降至锚杆底部以下 产生后果:锚杆施工时,砂层及砾石沉淀至孔底,注浆时不能保证孔底注浆,锚杆锚固段减少 防治措施:降水设计时,考虑抗浮锚杆施工,保证水位降至锚杆底部

抗浮锚杆专项施工方案

深圳市唐商大厦项目施工总承包工程抗浮锚杆专项施工方案 编制: 项目技术负责人: 项目经理: 批准: 深圳市建工集团股份有限公司 2017年3月

目录 1 编制依据 (1) 1.1 相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 (1) 1.2 相关的标准、规范、规程 (1) 1.3 施工组织设计与参考文献 (1) 2 工程概况 (2) 3 施工部署 (4) 3.1 施工目标 (4) 3.2 施工组织机构与职责 (4) 3.3 施工段、阶段划分、施工流向、顺序 (5) 3.4 施工进度计划 (7) 3.5 机械及人员配备 (7) 4 施工准备 (7) 4.1 技术准备 (7) 4.2 劳动力准备 (7) 4.3 机具准备 (8) 5 主要施工方法 (10) 5.1 施工工艺流程 (10) 5.2 施工要点 (10) 5.3 基本实验相关要求 (12) 6 质量保证措施 (12) 6.1 质量管理措施 (12) 6.2 技术措施 (14) 6.3 具体质量要求 (15) 7 安全保证措施 (15) 7.1 安全管理措施 (15) 7.2 安全技术措施 (16) 7.3应急处理措施 (16)

1 编制依据 1.1 相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 1.《深圳市唐商大厦项目施工总承包工程合同文件》 2.《深圳市唐商大厦项目施工总承包工程图纸》 3.《沙井德普项目岩土工程详细勘察报告》 1.2 相关的标准、规范、规程 1.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 2.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 4.《工程测量规范》(GB50026-2007) 5.《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2002) 7.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 8.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 9.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 10.《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 11.《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005) 1.3 施工组织设计与参考文献 1.《深圳市唐商大厦项目施工总承包工程施工组织设计》 2.广东省及深圳市有关政策和文件的规定 3.《实施性施工组织设计、方案管理规定》(公司) 4.《建筑施工手册》(五版) 5.其他参考文献

抗浮锚杆施工方案

目录 1 工程概况............................... 错误!未定义书签。 2 设计简介............................... 错误!未定义书签。 3 施工方案............................... 错误!未定义书签。 施工工艺............................. 错误!未定义书签。 施工方法............................. 错误!未定义书签。 杆体质量要求......................... 错误!未定义书签。 杆体运输与安装....................... 错误!未定义书签。 M30水泥砂浆配置与灌注工艺............ 错误!未定义书签。 抗浮锚杆施工技术要求.................. 错误!未定义书签。 4 施工准备及资源配置..................... 错误!未定义书签。 技术准备............................. 错误!未定义书签。 现场准备............................. 错误!未定义书签。 材料准备............................. 错误!未定义书签。 施工人员准备......................... 错误!未定义书签。 施工设备准备......................... 错误!未定义书签。 5 质量措施............................... 错误!未定义书签。 6 工期保证措施........................... 错误!未定义书签。 7 安全保证措施........................... 错误!未定义书签。 管理方针.............................. 错误!未定义书签。 安全管理体系......................... 错误!未定义书签。 安全管理制度......................... 错误!未定义书签。

抗浮锚杆设计计算书

地下室 抗浮锚杆设计计算书 一.设计依据: 《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22:2005 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 广东省《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2003 《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013 二.设计条件: 室内地面标高为H=0.000(绝对标高为27.40m),室外地面标高为H=26.100~28.00,抗浮水位1a轴至5轴抗浮设计水位取为26.00,5轴至12轴抗浮设计水位取为27.00(即相对标高为-0.400m)。底板面标高-5.500(绝对标高为21.90m),消防水池处底板面标高-6.000(绝对标高为21.40m),主楼处筏板厚度1100mm,筏板以外区域底板厚度400mm。 底板板底水浮力: 筏板处:Fw1=(H-Hw1)×10=(27.00-21.90+1.100)× 10=62.00 kN/m 或Fw1=(H-Hw1)×10=(26.00-21.90+1.100)×10=52.00 kN/m 其余部位:Fw2=(H-Hw2)×10=(27.00-21.90+0.400)× 10=55.00 kN/m 或Fw3=(H-Hw2)×10=(26.00-21.90+0.400)× 10=45.00 kN/m 三.抗浮板受力计算: 1、计算水反力(模型按负值输入不重复计算板自重),用于抗浮锚杆设计。 筏板处:62×1.05-2(建筑面层做法) =63.1 kN/m 或52×1.05-2(建筑面层做法) =53.1 kN/m 其余部位:55×1.05-2(建筑面层做法) =55.75 kN/m 或45×1.05-2(建筑面层做法) =45.75 kN/m 不考虑活载及砖墙荷载 2、计算水浮力作用下底板配筋时,模型采用倒楼盖法按正向力输入,且扣除板自重,勾选不自动计算现浇板自重。四.抗浮锚杆受力计算: 本工程锚杆材质选用HRB400,抗拉强度标准值fyk=400N/mm2,抗拉强度设计值fy=360N/mm2。锚固段取为强风化岩,单根抗浮锚杆抗拔承载力取360KN。 以下按《岩石锚杆(索)技术规程》CECS 22:2005计算: a) 单根抗浮锚杆所需的截面面积: 根据《岩石锚杆(索)技术规程》CECS 22:2005第7.4.1式 As≥(Kt*Na)/fyk ≥1.6*360000/400 ≥1440mm2取3根32 As=2412 mm2 其中Kt 锚杆杆体的抗拉安全系数,本工程按表7.3.2取1.6; Na 锚杆轴向拉力设计值; fyk 钢筋抗拉强度标准值。 b) 锚固段长度: 取La >K*Nt/(π*D*fmg*ψ)和La >K*Nt/(n*π*d*ξ*fms*ψ)中较大值。 根据《岩石锚杆(索)技术规程》CECS 22:2005第7.5.1-1式 La >K*Nt/(π*D*fmg*ψ) >2.0*360/(3.14*0.18*0.8*0.2) >7962mm 取8m 其中,K 锚杆锚固体的抗拔安全系数,按表7.3.1,取2.0 Nt 锚杆轴向拉力设计值 fmg——锚固段注浆体与地层间的粘结强度标准值(kPa),可按表7.5.1-1取值,结合勘察报告,本工程岩石与水泥砂浆的粘结强度标准值取0.2Mpa; D 锚固体直径,本工程取180mm ψ锚固长度对粘结强度的影响系数,按表7.5.2取0.8 根据《岩石锚杆(索)技术规程》CECS 22:2005第7.5.1-2式 La >K*Nt/(n*π*d*ξ*fms*ψ) >2.0*360/(3*3.14*0.032*0.6*2*0.8)

抗浮锚杆工程施工方案

福麟海景丽园二期工程抗浮锚杆工程施工方案编制: 审核: 批准: 青岛城建集团有限公司 二0一五年十二月九日

目录 一、编制说明 (3) 1编制依据 (3) 2编制原则 (3) 二、工程概况 (4) 1工程概述 (4) 2设计概况 (4) 三、项目管理目标 (4) 1 质量目标 (4) 2 安全目标 (4) 3文明施工及其他目标 (4) 四、管理组织架构 (5) 五、施工准备 (5) 1现场测放施工范围 (5) 2技术准备 (5) 六、施工方案 (6) 1施工整体安排 (6) 2施工要求 (6) 3材料要求 (7) 4基本试验要求 (7) 5锚杆施工工艺 (8) 6主要工程数量及其功效计算 (10)

7验收试验 (10) 七、质量保证措施 (10) 八、资源配置计划 (12) 1机械配置计划 (12) 2劳动力配置计划 (13) 九、安全文明施工 (13) 十、成品保护方案 (15) 十一、防声降噪措施 (15) 一、编制说明 1编制依据 《 《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46-2005) 《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011) 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005) 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 2编制原则 根据施工的特点和以往积累的经验,按照将本工程建设成质量一流的原则编制,具体体现在以下几个方面: 2.1依据现行相关规范规程、地方法规及要求。 2.2合理安排工程开展程序和施工顺序。及时完成相关的准备工作,为正式施工创造良好条件;正式施工时应该先进行全场性的布置工作,然后再进行各个项目的施工;既要考虑空间的顺序,也要考虑各个工种之间的顺序。 2.3落实季节性施工措施,充分利用所有日历天数,提高施工的连续性和均衡性。

抗浮锚杆施工方案

抗浮锚杆施工方案 目录第一章施工条件3一、编制依据3二、工程概况3三、地层概况4四、水文地质情况5第二章抗浮桩(锚杆)设计与基本试验6一、抗浮锚杆结构设计主要参数6二、抗浮锚杆拉力设计参数6三、抗浮锚杆基本试验7第三章施工组织和措施10一、施工准备1 0二、施工进度安排13三、抗浮桩锚杆施工工艺流程、技术参数14四、排污措施20五、应急措施20六、成品保护措施20七、施工组织措施23第四章工程施工质量保证措施2 5一、质量控制措施25二、质量保证具体内容26三、材料质量要求及节约措施28第五章文明施工与安全措施29一、安全生产、文明施工29二、安全保证体系及措施31三、环保文明施工保证体系及措施33 第一章施工条件 二、工程概况 本工程由1栋高层多功能主体大楼及其四周纯地下室部分组成,主体大楼建筑总高度105. 90m,主结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构+钢结构,外围纯地下建筑为框架结构,总建筑面积100660m2。地下四层,基础板厚600mm~2000mm,基础埋深约-24.50m,±0.00=44.2 0m,地下水常年水位即历年最高位在标高38.52m~41.02m,抗浮设计水位为标高37.00m,抗浮水压145kN/m2。因此,拟采用抗浮锚桩设计方案对建筑物整体抗浮,保证建筑物的稳定和正常使用。目前基坑内已施工。 三、地层概况 《岩土工程勘察报告》,基础底板以下地层各层情况如下: 1、粘土、重粉质粘土⑤层:褐黄色,湿~饱和,可塑~硬塑,属中低~低压缩性土,层顶标高21.36~24.29m; 2、卵石、圆砾⑥层:内含细砂、中砂为杂色,低压缩性,层顶标高19.26~21.53m; 3、粉质粘土、重粉质粘土⑦层:褐黄色,湿~饱和,可塑~硬塑,属中低~低压缩性土,层顶标高10.31~12.02m; 4、卵石、圆砾⑧层:内含细砂、中砂为杂色,低压缩性,层顶标高6.65~8.88m; 5、粉质粘土、粘质粉土⑨层:褐黄色,湿~饱和,硬塑~可塑,低压缩性土,层顶标高-3.67~-3.34m;

关于抗浮锚杆的设计

精心整理 关于抗浮锚杆的设计 一、抗浮锚杆的构造要求: (1)、《全国民用建筑工程设计技术措施》2009(简称《技术措施》)。第80页,7.3.1-5中,锚杆的长度不应小于4m,且不宜大于10m.。 (2)锚杆的间距除必须满足锚杆的受力要求外,尚需大于1.5m。 (3)《岩土锚杆(索)技术规程》第5.3.1条对注浆材料有要求。 A B GB175 C 标准》 D E 1 Ru------- Rt-------- Nt-------- Kt-------- K--------- 2 (1) 根据抗浮水位及锚杆的间距,计算单根锚杆的所承担的轴向拉力设计值Nt A、地下室底板的水头为h,则水的浮力为f=10*h。 B、底板的自重为G C、抗浮锚杆承受的荷载q f D、根据《建筑荷载规范》,地下水浮力属可变荷载,底板自重(含地面做法)属永久荷载,则荷 载效应组合的设计值应根据其最不利荷载组合确定。

即抗浮锚杆承受的荷载q f由下式计算: q f=γQ*f-γG*G---------q f为设计值, 其中γQ----1.4γG----0.9 单根锚杆的轴向拉力设计值Nt计算 Nt=q f*a*b--------a、b为锚杆的间距 附加说明: , (2) Ru=ξ1* 其中ξ1 λ1------- q sin- (3) 结论 单根锚杆的所承担的轴向拉力设计值1.05*Nt≤Rt-------Rt为特征值 (4)、锚杆内钢筋计算 A、根据《岩土锚杆(索)技术规程》第22页,第7.4.1条锚杆的钢筋的安全系数K=1.6 详见表第7.3.2。---------锚杆体抗拉安全系数 A S≥K t*N t/f yk-------(1) 其中K t--------锚杆杆体的抗拉安全系数

抗浮锚杆施工方案

1 工程概况 本工程为青岛站主站房改造工程项目,本工程位于广州路与费县路交口处的原火车站旧址,上部结构3层,地下1层局部2层,各片区的基础埋深不同,±0.00相当于绝对标高7.610m,基础最低处建筑标高为-16.6m。基坑开挖平面范围大,地下室边界面积约24201m2,周长约2500m,结合工程实际,基坑开挖时平面划分为四个区域,分别为I区(-16.600)、Ⅱ区(-7.200)、Ⅲ区(-10.000)、Ⅳ区(-7.600,-8.800)。 抗浮锚杆约计4500根,约计15000m,钻孔直径150mm,杆体采用3Φ25、2Φ32Ⅲ级月牙钢,注浆采用水泥砂浆,强度等级M30。2锚杆基本试验 2.1试验数量 根据设计要求,锚杆正式施工前,首先进行锚杆基本试验。试验锚杆数量9根。 基本试验锚杆孔位由设计、监理、建设方共同确定。 2.2锚固体张拉龄期 按照规范要求,锚固体灌浆强度达到设计强度的90%后,可进行锚杆试验,根据类似工程经验,掺加超早强剂后暂考虑3-7天养护龄期,准确时间以预留试块当日抗压强度达到要求为准。 2.3试验荷载 试验采用分级加载,荷载分级不得少于8级,试验的最大加载量为锚杆设计荷载的2倍。

2.4试验标准 当出现下列情况之一时,即可终止锚杆的上拔试验: (1)锚杆拔升量持续增长,且在1小时时间范围内未出现稳定的迹象;位移不收敛,锚固体从岩土层中拔出或锚杆从锚固体中拔出; (2)新增加的上拔力无法施加,或者施加后无法使上拔力保持稳定; (3)锚杆的钢筋已被拔断,或者锚杆锚筋被拔出。 符合上述终止条件的前一级拔升荷载,即为该锚杆的极限拉拔力。 在最大荷载作用下未达到破坏标准时,锚杆极限拉拔力取最大荷载值为基本值。 基本试验锚杆若破坏,不能作为工程锚杆,重新施工锚杆位置由设计方确定。 锚杆基本试验由有资质实验室试验并出具试验报告。 试验结果报抗浮锚杆设计方校核调整。

抗浮锚杆方案

珞珈创意园(一期)工程 抗拔锚杆 施 工 方 案 上海广联建设发展有限公司武汉分公司 2011.3.17

目录 一、工程概况 二、场地岩土工程地质条件 三、锚杆设计要求 四、施工组织 五、施工方法 六、锚杆施工技术要求 七、质量保证措施 八、质量保证体系 九、建立健全质量保证体系 十、工程技术质量控制制度 十一、施工质量控制程序 十二、技术交底制度 十三、材料进场检验制度 十四、有关工程技术、质量文件资料管理制度十五、质量管理保证措施 十六、质量管理机构及职责 十七、各质量管理职责 十八、安全文明生产保证措施 十九、安全技术管理 二十、设备安全管理 二十一、安全用电 二十二、文明生产保证措施 二十三、防止水污染的措施 二十四、减少扰民、降低噪音的措施 二十五、工期保证措施

一、工程概况: 1、工程性质 工程名称:武汉大学珞珈创意园一期工程 建设单位:湖北武珞创意园发展有限公司 设计单位:武汉市建筑设计院 2、工程地理位置及周围环境 (1)地理位置:本工程位于武汉市武昌区武珞路。 (2)周围环境:项目建设地块呈梯形,场地西高东低,地势稍有倾斜。项目用地位于珞瑜路和珞狮路交叉口东北角,用地北侧为武汉大学信息学院部西校区校园,南侧隔珞瑜路与群光广场相对,西侧为新世界百货及高层住宅,东侧为赛博广场。 (3)项目规模:武汉大学珞珈创意园一期工程总占地面积为24923平方米,总建筑面积为163593平方米,本工程地上主楼21层,裙房10层,地上1-10层为商场,以上部分为办公,地下室三层,除地下一层部分为商业外,其余为停车库及设备用房,建筑高度为97.7米。 结构形式:全现浇框架-剪力墙结构。 建筑总层数:地下三层,裙楼10层,主楼21层。 本工程建筑耐久年限为50年,建筑防火分类为一类高层。建筑抗震设防烈度为6度。 二、场地岩土工程地质条件 地基土工程特性 本工程建筑场地类别为Ⅱ类,场地土类型为中软场地土。 土层分布为(1-1)杂填土;(1-2)淤泥质粘土;(2-1)粉质粘土;(2-2)粘土;(3)粘土;(4-1)强风化泥岩;(4-2)中等风化泥岩。 地下水主要是杂填土中的上层滞水,地下水对混凝土及混凝土中的钢筋均具有弱腐蚀性。 创意园建筑物由主楼和裙楼组成,地下室2~3层,裙楼部分需设置岩石抗拔锚杆。

地下室底板抗浮锚杆结构设计

地下室底板抗浮锚杆结构设计 发表时间:2019-06-19T09:40:43.793Z 来源:《建筑细部》2018年第23期作者:宋亮 [导读] 包括计算方法,设计要点,防水节点做法等,望本文能对同行提供经验和借鉴。 上海鼎胜建筑工程管理设计有限公司上海 200333 摘要:以泰安爱琴海购物公园项目为设计实例,通过查阅规范和相关资料并结合现场的实际情况,介绍抗浮锚杆大致的一些设计方法,包括计算方法,设计要点,防水节点做法等,望本文能对同行提供经验和借鉴。 关键词:抗浮锚杆;计算方法;防水节点 1.引言 本项目位于山东泰安天平湖路北侧,泮河以南,据区域水文地质资料,根据地下水位、现状地形地貌,并结合水位观测日期及当年降水量情况,工程抗浮设计水位高程为136.60米,±0.000绝对标高138.65m,而本项目为地下二层,地下室底板相对标高为-11.000米,抗浮水位很高,根据地勘报告以及当地的工程经验,建议采用抗浮锚杆。 2.工程概况 泰安爱琴海购物公园位于山东泰安泮河以南、天平湖路以北,建筑面积为157703.3㎡。其中,地上建筑面积为约100000㎡,地下建筑面积为57703.3㎡。建筑层数:地上5层,地下2层。建筑高度:地上28.800m,地下室埋深11m。 3.土层物理力学参数 4.锚杆设计 本项目采用《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)及《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005)为设计依据(下文直接简称为《地规》、《建筑边坡》、《岩土锚杆》) 4.1 计算方法 a.结构自重标准值G k=83 kN/m2(根据PKPM计算模型计算所得), b.浮力标准值 NW,K=10*[11+0.6-(138.65-136.6)]=95.5 kN/m2,0.6为底板厚度 c.抗浮安全系数 KW=1.05 d.需要锚杆提供的拉力标准值 Nf= KWNW,K-Gk=17.28 kN/m2 按照规范最低要求取锚杆锚固段长度la=3m,采用《建筑边坡》中的公式8.2.3可得如下结果: Nak≤la*π*D*frbk/K=3*π*0.15*1200/2.4=706KN 采用《岩土锚杆技术规程》中的公式7.5.1-1可得如下结果: Ntk≤la*π*D*fmgΨ/(1.35K)=3*π*0.15*1200*1.3/(1.35*2.2)=742KN 两者计算结果相近 因受力太大,实际无法达到,按照附近已建工程的经验,同类型的锚杆实际取300KN≤0.8π*d1*l*f=0.8π*0.15*3*1200=1356KN(满足《地规》8.6.2条) As≥Kb*Nak/fy=2*300*1000/360=1667mm2(《建筑边坡》式8.2.2-1) As≥Kt*Nt/fyk=1.6*1.35*300*1000/400=1620mm2(《岩土锚杆》式7.4.1) 选用3 28(As=1846mm2)配筋率ρ=10.45%<20%(满足《建筑边坡》8.4.2-1条) 裂缝验算(参考《混凝土结构设计规范》7.1条): σsq = ψq*Nak/As=0.8*300/1846=130N/mm2 ρte =1846/(π*1502/4)=0.1 ψ=1.1-0.65ftk/(ρte*σs)=1.1-0.65*2.01/(0.1*130)=1 ωmax=αcr*ψ*σsq *(1.9cs+0.08deq/ρte)/Es =2.7*1*130*(1.9*25+0.08*28/0.1)/(2*105)=0.123mm<0.2mm满足裂缝要求(《混凝土结构设计规范》3.4.5条)。 4.2 设计要点 a.锚杆平面布置: 300/17.28=17.36m2 锚杆间距按照at= =4.17m,实际取2.8m at≥6d1=6*0.15=0.9m(满足《地规》8.6.1及6.8.5-3) at≥1.5m(满足《岩土锚杆》7.2.2) b.锚杆孔直径: d1=150mm,3 28等效直径48mm,3*48=145mm,且d1>48+50=98mm(满足《地规》8.6.1-1及6.8.5-2) c.锚杆有效锚固长度: la取3m,40d+50=40*48+50=1970mm=1.97m<3m(满足《地规》8.6.1) 3≤la

相关文档