文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电动机技术规范书

电动机技术规范书

电动机技术规范书
电动机技术规范书

招标技术文件附件

招标方: XXXXXXXX

2010年1月杭州

项目名称XXXXXXXX 有限公司二期文件名电机技术规范书项目编号L0551文件号

编制人日期校核人日期

工艺设计

热控设计

电气设计

会签土建暖通

设计经理

审核

批准

目录

1总则------------------------------------------------------------------------------------- 1

2供货范围------------------------------------------------------------------------------- 1

3技术要求------------------------------------------------------------------------------- 3

4性能保证要求------------------------------------------------------------------------ 4 5设计条件------------------------------------------------------------------------------- 5

6标准与规范---------------------------------------------------------------------------- 6

7监造(检查)和性能验收试验------------------------------------------------------- 6 8技术资料及交付进度--------------------------------------------------------------11 9设计联络和现场服务--------------------------------------------------------------13

10 差异表 ---------------------------------------------------------------------------------14

11 附件 ------------------------------------------------------------------------------------14

南京化学工业有限公司二期项目电机技术规范书

(P)

1总则

1.1. 本技术规范书适用于南京化学工业有限公司二期项目工程。

1.2. 本技术规范书包括电动机的本体、辅助设备系统的功能、结构、性能设计、以及安装和试验等方面的技术要求。

1.3. 本技术规范所提出的是最低限度的技术要求,所使用的标准,如有到与投标方所执行的行规、国标不一致时,按较高的标准执行。

1.4投标方电动机的本体及其驱动装置、辅助设备负有全责,即包括分包(或采购)

的产品。凡是投标方供货范围之内的外购件或外购设备,最终的生产厂家选定需征得招标方确认,在技术上、质量上仍由投标方负责归口协调。

1.5在签订合同之后,到投标方开始制造之日的这段时间内,招标方有权提出因参数、规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,投标方应遵守这个要求,具体款项内容由买卖双方共同商定。

1.6.所有计量单位应采用国际单位制。

1.7.本技术协议经双方共同确认和签字后作为订货合同的技术附件,与订货合同具有

同等效力。

2供货范围

2.1. 一般要求

2.1.1投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,且产品

的技术经济性能符合本技术规范书的要求。

2.1.2投标方提供详细的设备供货清单,清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家

等内容。

2.1.3对于属于整套设备运行和施工所必需的部件,即使本招标文件附件未列出和/或

数目不足,投标方仍须在合同执行的同时免费补足。

2.1.4投标方须提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等,并提供详细供货清

单。

2.1.5投标方按下列要求提供运行所需备品备件(包括仪表和控制设备 ),并在投标书中

给出具体清单。

2.2. 供货及服务范围

2.2.1设备数据

(P010105. P020202. P020203)

功率( kW)单位数

序号名称型号KKS 编码

量16KV 电机YKK4504-10250台2

26KV 电机YKK4005-6280台1

36KV 电机YKK5001-8400台2

4380V 电机Y315M-4132台2

5380V 电机Y315S-4110台1

2.2.2 供货范围

投标方成套提供的设备至少包括:

(1)6kV 电动机5台(2)电动机空间加热器(包括端子盒)5只(3)定子绕组测温元件(包括端子盒)30支(4)轴承测温元件(包括端子盒)10支(5)连接螺栓、螺母(电机配套)5套(6)380V 电机 3 台

2.2.

3. 专用工具

投标方须提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等。

2.2.4.备品备件

投标方应提供上述所有设备安装、调试期间及质保期内的备品备件(价格含在合同总价内)。并提供 3 年运行所需备品备件清单及分项价格供招标方选择。

同时提供 30 年的备品备件和磨损件保障, 即投标方应保证在装置投运后30 年内 ,当业主方提出要求时 ,继续以优惠的价格和条件向业主方提供设备正常运行所需备品备

件和磨损件。如投标方停止或不制造某些备品备件, 投标方有义务提前半年通知业主方,以便业主方有足够的时间订购一批所需备件, 在此种情况下投标方有义务向业主方免

费提供该备件的图纸及技术资料。

2.3.安装、调试现场服务

投标方要提供电动机安装、调试现场服务指导。

2.4.人员培训

投标方有义务免费为招标方人员提供必要的技术培训,具体时间、地点另行商量。3技术要求

1)电动机的设计应符合本技术规范书和被驱动设备制造厂商提出的特定使用要求。当

运行在设计条件下时,电动机的铭牌出力应不小于被驱动设备所需功率的115%。

2)电动机应为异步电动机。电动机应能在电源电压变化为额定电压的±10%内,或频率变化为额定频率的± 5%内,或电压和频率同时改变,但变化之和的绝对值在10%内时连续满载运行。

3)电动机应为直接起动式,能按被驱动设备的转速—转矩曲线所示的载荷进行成功的起动。对于 6kV 电动机当电源电压降低到额定电压的 70%时,电动机应能实现自动起动。4)电动机的起动电流,应达到与满足其应用要求的良好性能与经济设计一致的最低电

流值。在额定电压条件下,6kV 电动机的最大起动电流不得超过其额定电流的600%。5)在规定的起动电压的极限值范围之内,电动机转子允许起动时间不得低于其加速时

间。

6)电动机在冷态下起动应不少于 2 次,每次的起动循环周期不大于 5 分钟;热态起动应不少于 1 次。如果起动时间不超过2~ 3 秒,电动机应能够多次起动。

7)在额定功率下运行时,电动机应能承受电源快速切换过程中的电源中断而不损坏。

假定原有电源与新通电源在切换之前是同步的。

8)电动机应具有 F 级绝缘,但其温升不得超过 B 级绝缘规定的温升值。电动机绕组应经真空压力浸渍处理和环氧树脂密封绝缘。绝缘应能承受周围环境的影响。

9)电动机的连接导线与绕组的绝缘应具有相同的绝缘等级。

10)对于装有防滴式外壳的电动机,应采用弹性耐磨涂层对定子绕组的端部线匝和通风

槽片进行处理。

11)6kV 如果电动机采用真空开关进行供电,电动机应能承受规定的过电压要求。

12)电动机的结构应能耐受标准规定的正反转的超速值,而不造成设备损坏。

13)电动机的振动幅度不应超过标准所规定的数值。

14)电动机的最高噪音水平应符合所列规范和标准的要求。距外壳1米远处,电动机的平均声压级不得大于85dB( A 声级)。

16)2MW 及以上电动机应在中性点侧及出口侧各引三个端子,供装设磁平衡保护或差

动保护用。

17)在现场和规定的环境中完全符合规范地运行条件下,电动机的设计应能保证其使用

寿命不低于 30 年。

18)电动机采用卧式(或立式)结构,室外安装时其外壳防护等级不低于IP55 级,室内安装时外壳防护等级不低于IP54 级。电动机的设计达到这类设备所需要的任何特殊

转矩要求。

19)每台电机轴承均埋设 Pt 100 测温元件 2 个,(每个轴承设 1 个)。电机绕组埋设 Pt 100 测温元件,每相两只,共 6 只。

20)每台电动机装设有电动机机座接地的装置,两个接地装置位于电动机完全相反的两侧。对于立式电动机,一个接地装置位于电源电缆穿线盒的下方,另一个接地装置位于与第一个接地装置相差180 度的位置。

21)每台电动机应设有一个排水孔,以防内部水的积聚。

22)多相电动机的端子处有显示出与电动机铭牌所示的规定旋转方向一致的相序标牌,

并由一个箭头标志指示出电动机的旋转方向。倘若没有规定旋转方向,则在电动机上标出与相序 T1、 T2、T3 一致的旋转方向。

23)电机外壳颜色在签订技术协议后,由招标方提供色标号。

24)电机装设符合 IEC 标准的有关规定的铭牌标志,至少标注有电动机的名称、型号、

接线方式、防护等级、工作方式、转动方向和额定数据(如额定功率、额定电压、额定

电流、额定频率、额定转速、绝缘等级)等必要数据,并标有制造厂家、出厂编号和出

厂日期,且铭牌耐风雨和防腐蚀,其字样清晰耐久。

25)高压电机轴承选用优质国产轴承。电动机和轴承的结构能排除尘垢和水份的侵入,

并防止润滑剂到达电动机绕组。

26)湿式球磨机电机要求是磨机专用电机。

4性能保证要求

4.1投标方提供的设备性能应满足本技术规范书的技术要求和相关标准要求。

4.2.在设备质保期内,因设备质量问题而造成的设备损坏或不能正常使用时,投标方

应无偿修理或更换,并将设备的质保期延长,延长时间为设备重新投运后12 个月。否则严格履行赔偿责任。

4.3 性能保证值

4.3.1 单台额定输出功率(此工程海拔条件下)≥KW( 见下表 ),(按低于每1%为一个单位罚款)

4.3.2 效率 (见下表 )

(按低于 1%为一个单位罚款,对于其中任何一工况,累计超过5%或 3%则拒收)。(其中增压风机电机以效率低出5%拒收)。

名称

循环泵电机1循环泵电机2循环泵电机3规格

1额定功率(kW)250280400

2效率(%)93.6193.7194.62

3—100%负载93.6193.7194.62

4—75%负载91.7391.8292.8

5—50%负载89.989.9690.8

6功率因数0.7820.8510.81

7—100%负载0.7820.8510.81

8—75%负载0.750.82O.77

9—50%负载0700.770.72

4.3.3 启动电流(是额定电流的倍数)≤ 6 倍(按高于 0.2 倍为一个单位罚款)

4.3.4 电动机为 F 级绝缘,按 B 级温升考核。(达不到此标准拒收)

4.3.5 防护等级:布置在室外≥ IP54(按低于一个等级为一个单位罚款)

4.3.6 按招标方提供的启动特性曲线进行设计,最小转矩KNm ,确保成功启动。(无法启动拒收)

4.3.7 额定功率时功率因素≥(见上表 )(每低于 0.1 为一个单位罚款)

5设计条件

5.1安装位置:室内

5.2电动机运行条件

额定电压 6kV ,380V

额定频率 50Hz。

相数: 3 相。

防护等级:IP54,IP44

5.9 电动机设计数据见附件11.1。

6标准与规范

投标方采用的设计、制造和检验、检查以及验收、试验等各项规程、规范、标准如下(所有标准均采用最新版本):

规程、规范和标准

名称编号旋转电机定额和性能GB755-2000

大型三相异步电动机基本系列技术条件GB/T13957

中型三相异步电动机基本系列技术条件JB/T7593

电机线端标志与旋转方向GB1971-80

电机冷却方法GB1993-80

电机外壳分级GB4942.1-85

电机结构及安装型式代号GB997-81

电机结构及安装型式代号GB 997

工厂检验、检查有关规程、规范和标准:

名称编号三相异步电动机试验方法GB1032-85

旋转电机振动测定方法及限值振动测定方法GB10068.1-GB10068.2-88旋转电机噪声测定方法及限值噪声简易测定方法GB10069.1-GB10069.3-88

验收、试验等有关规程、规范和标准:

名称编号旋转电机振动测定方法及限值振动限值GB 10068.2

(P010105. P020202. P020203)旋转电机噪声测定方法及限值噪声限值GB 10069.3

7监造 (检查 )和性能验收试验

7.1 试验

工厂检验和试验、现场检验和试验(调整)及验收试验是三个不同的阶段。检验与所

用材料及制造工艺有关。试验证实各设备的性能,而验收试验则指通过最终全面运行证

明其性能保证值。

投标方在合同生效后必须向招标方提交所有应用的有效的标准和规范。

投标方应指明所有必须的质量点并经招标方审查。安装后的现场试验将部分或全部利

用本工程安装的永久性仪表。因此,这些仪表精度必须由投标方校验并适用于试验。

7.2 最终验收试验前必须检验、试验及通过的项目

合同的供货范围包括本技术协议书要求的所有设备工厂试验、使用的标准和规定、

制造商的质量控制计划等。

按合同提供的设备及系统应经试验证实其能满足指定要求的全部性能。所有设备试验

应按本技术条件书规定的规范标准进行。如采用其他的标准,应经招标方审查同意。

投标方应执行广泛的检验及试验项目、计划。投标方应至少在开始试验前2 个月提交所有系统和设备的试验或启动步骤流程图和计划,供招标方检查及推荐。这些步骤应包含涉及所要做的特性检查项目和验收标准。

投标方必须提前2 个月通知招标方所提供设备检验日期、地点及试验,招标方应提前一个月通知投标方进行检验和试验,并指定专家参加某些检验和全部试验过程。投标方应着重检验和试验招标方代表要求的数据、试验结果,签名及提交报告等。

试验报告由投标方完成,但试验的成功与否必须经招标方审查。

7.3 发货前试验和记录

在投标方或其分包商制造厂包装或发运前,要根据有关规范标准进行合同要求的有

关性能和其他试验、经招标方检查审查并使招标方满意。

要提供招标方六份试验证书。

投标方应提供六份装订成册的前期制造厂阶段所有带索引的设备性能试验证书。

7.4 现场开箱检验

货物到达目的地后,招标方在接到投标方通知后应及时到现场,与投标方一起根据

运单和装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处,由投标方负责解决。当货物运到现场后,招标方应尽快开箱检验,检验货物的数量、规格和质量。招标方应在开箱检查前 14 天通知投标方开箱检验日期,投标方应派遣检验人员参加现场检验工作,招标方应为投标方检验人员提供工作和生活方便。

现场检验时,如发现设备有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时,应做好记录,并由双方代表签字,各执一份,作为招标方向投标方提出修理、更换、或索赔的依据;如果投标方委托招标方修理损坏的设备,所有修理设备的费用由投标方承担;如果由于招标方原因,发现损坏或短缺,投标方在接到招标方通知后,应尽快提供或替换相应的部件,费用由招标方支付。

如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时,可由双方委托权威的第三方检验机构或双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力,检验费用由责任方负担。

7.5 责任

投标方应按本协议和所有适用的规范标准进行全部工厂试验,并通过试验确保所供

设备和材料能满足规定的技术要求。招标方有权派代表到任何及全部试验场所现场观察试验,且招标方现场观察试验并不能使投标方免除本协议约束。

在投标方现场代表指导下,招标方将进行全部现场检查试验和性能试验及验收试

验,投标方应发挥以下几点现场作用:

试验步骤,详细指明的测试仪表、试验接线、系统隔离要求、试验用设备及其位置、图示标明所有试验仪表接线和测点,并指明其位置,这是进行规定试验所要求的。

提供管理和现场察看试验仪表安装及试验操作。

指定试验所需仪表之校正。

从事试验计算并向招标方提供试验报告。

根据指定技术要求,投标方应对试验设备性能和特性负责。

若设备在性能试验中不能达到保证性能值,由于设备本身的的问题,则投标方应自负费用对设备进行调整、修改及增添,并自负费用再次试验直至满足设备性能保证值。否则,招标方将根据合同进行罚款。

7.6 验收试验报告签字

验收试验结束后,投标方和招标方应在报告中签字。

7.7 偏离已审查的设计:

在生产制造和安装过程中,若主要项目偏离已审查的设计,则必须提交招标方,取得其认可。

7.8 工厂检查

7.8.1 综述

由投标方提供的设备,原材料应按规定和标准进行必要的检验和试验,以证实设备、材料满足相应的规范和标准的要求,在设备制造工作完成时,应进行试验以证明其性能符合本协议及相应标准的条款,并满足可靠、稳定运行的要求。在设备安装好后,投标方应指导招标方指派的人员完成验收试验。

试验所用的全部测试仪器应进行常规校正,结果应由招标方检查。

工厂试验报告由投标方完成,但试验的结果应取得招标方的同意。

产品的工厂检验费用由投标方提供。

工厂检验将在设备发货的约 6 周前安排。

7.8.2 电动机工厂检查内容

应根据约定的标准进行电动机的试验:

对每一电机应进行以下试验:

·噪声测试

·温升测试

·线圈电阻测试

·无负荷 /短路测试

·绝缘试验

·测试绝缘电阻:

·电机线圈内置温度监测器

·轴承绝缘

·转子锁紧试验

·检查电机振动

·超速试验 (提供定型试验报告)

·遵照规范的物理检查

·满负荷热运转试验 ( 提供定型试验报告)

7.9 设备监造

7.9.1 监造依据

根据本合同和电力部机械工业部文件电办(1995)37 号《大型电力设备质量监造暂行

7.9.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检,即R 点、 W 点、 H 点。每次监造内容完成后,投标方和监造代表均须在见证表格上履行签字手续。投标方复印 3 份,交监造代表1份。

R点:投标方只需提供检查或试验记录或报告的项目,即文件见证。

W点:招标方监造代表参加的检验或试验的项目,即现场见证。

H点:投标方在进行至该点时必须停工等待招标方监造代表参加的检验或试验的

项目,即停工待检。

招标方接到见证通知后,应及时派代表到投标方检验或试验的现场参加现场见证或

停工待检。如果招标方代表不能按时参加,W 点可自动转为 R 点,但 H 点如果没有招标方书面通知同意转为R 点,投标方不得自行转入下道工序,应与招标方商定更改见

证时间,如果更改后,招标方仍不能按时参加,则H 点自动转为 R 点。

7.9.3 监造内容 (具体内容由投标方提出建议,招标方确定。)

序号监造方式

监造部套监造内容

H W R数量

7.9.4 对投标方配合监造的要求

投标方有配合招标方监造的义务,并及时提供相关资料,并不由此发生任何费用。

投标方应给招标方监造代表提供工作、生产方便。

投标方应在现场见证或停工待检前10 天将设备监造项目及时间通知招标方监造代表。

招标方监造代表有权查 (借 )阅与合同监造设备有关的技术资料,如招标方认为需要

复印存档,投标方应提投标方便。

投标方应在见证后10 天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给招标方监造代

表。

7.10 现场检验和试验

投标方应无偿协助招标方进行现场试验和检查,安装完成后,投标方应进行规定规

范要求的设备初步试验,即投标方应无偿协助招标方进行使招标方满意的装置和附件的安全有效功能所需要的所有调节、调整和初步试验。投标方应无偿协助招标方在每一设

备开始运行时,应确认控制和安全仪表的良好功能以确保安全条件。在此期间,事先通知并取得招标方同意后,投标方可自由地在不同负荷启动和操作设备。

投标方应提交试验计划和运行手册,对于主要设备的试验方法和试验计划要得到招

标方批准。投标方应提供各个设备的部件检查清单。

若存有疑问,一些设备可能要通过招标方要求的试验以证明与合同不矛盾。如果必要,一些未在制造厂进行的特殊压力试验及特殊温度试验应在现场进行。

在现场试验之前,可能对制造厂已进行试验过的测量、控制及指示设备进行现场抽

样试验。

投标方必须完成现场试验报告,试验的成功通过必须取得招标方的审查。

7.11 性能验收试验

7.11.1 概述

性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合规范规定的技术技术

性能要求。

性能验收试验的地点由合同确定,一般为招标方现场。

性能验收试验的时间:机组试验一般在 168 小时试运之后半年内进行,具体试验时间由双方协商确定。

性能验收试验所需的测点由投标方提供,参加方配合,并应符合有关规程、规范和标准的规定,并经招标方确认。投标方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

7.11.2 性能验收试验的方法

性能验收试验由招标方主持,投标方参加。试验大纲由招标方提供,与投标方讨论后确定。具体试验由双方认可的测试部门完成。如试验在现场进行,投标方按本章7.2款要求进行配合;如试验在工厂进行,试验所需的人力和财力等由投标方提供。

7.11.3 性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由测试单位编写,报告结论双方均应承认。如双方对试验的结果

有不一致意见,双方协商解决;如仍不能达成一致,则提交双方上级部门协商。

进行性能验收试验时,一方接到另一方试验通知而不派人参加试验,则被视为对验收试验结果的同意。

8技术资料及交付进度

8.1.1. 对于其它没有列入合同技术资料清单,却是工程所必需文件和资料,投标方应及时免费提供。

8.1.2. 投标方应提供的技术资料6套,电子版 2套。

8.1.3. 投标方提供各阶段技术资料的电子版,文本文件采用WORD2000及以上版本、图纸采用 AutoCAD2000 及以上两种格式。

8.1.4. 投标方所有资料将有“南京化学工业有限公司二期”字样。

8.1.5. 在投标和合同签订后阶段的一切图纸、技术文件、设备信函等使用中文;双方技

术资料的交换,应采用传真、信件的形式。电子邮件用来传递非正式的信息,重要信息经电子邮件传递后还须经传真或信件的方式加以确认。资料文件应有编号。

8.2.提供资料内容和交付进度

8.2.1投标阶段提供的资料

(1)质量保证措施的文件和计划。

(2)设备安装图及荷重资料。

(3)设备的外形尺寸及结构图。

8.2.2合同签订后3天内提供的资料

电机外形图(包括轴头尺寸、动静载荷)等设计所需参数。

8.2.3.合同签订后6天内提供的资料

(1)电动机总图和安装图(包括外形尺寸及装配尺寸)及相应的数据:要求注明型

号、额定电压、额定电流、额定功率、额定转速、效率、启动电流倍数、接线方法、

绝缘等级,外壳防护等级、使用最低电压要求,电动机的冷却方法及其附加要求,总重,动载荷,冲击载荷,转子重量和制造厂家等。

(2)速度 --- 转矩特性曲线;

(3)启动特性曲线;

(4)保证特性;

(5)电动机的起吊重量和起吊方式;

(6)绕线型式;

(7)绝缘材料型式;

(8)线圈温升;

(9)启动力矩、最大力矩及转动惯量;

(10)启动电流、满载电流;允许堵转时间、等效发热时间参数;

(11)功率因数;

(12)电动机增速所需的时间;

(13)旋转方向和终端相位;

(14)定子绕组接线图;

(15)电动机与所驱动设备整套装置的安装、使用说明书。该说明书包括电动机安

装要求的说明;配套供应的特殊测量保护仪表的使用技术说明书。

8.2.4. 设备发运前提供的资料

(1)设备材料包装示意图和大件运输方案。

(2)施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料。包括但不限

于:

(3)设备安装、调试和试运说明书,以及组装、拆卸时所需用的技术资料(包括

设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领)。

(4)设备运行、维护、检修所需详尽图纸和的技术资料 (包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等 )及说明书 (运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等 )。

(5)检验记录、试验报告及产品质量合格证等。

9设计联络和现场服务

9.1设计联络会的安排(包括会期、地点和参加人数等)另行协商确定,费用自理。

9.2投标方的现场服务人员的任务是使所供设备安全、正常投运。投标方要派合格的现

场服务人员。如果此人月数不能满足工程需要,投标方要追加人月数,但招标方无须为

此支付任何额外费用。

9.3 投标方提前一周向招标方提交书面培训计划、内容及安排 , 并得到业主认可。培训计划

和内容由投标方列出,并经招标方认可。内容应包括所用一、二次设备的运行操作、维护、检修、测试、试验、注意事项等,并有具体的文字材料。

9.4投标方要提供电动机安装、调试现场服务指导。

9.5 投标方有义务免费为招标方人员提供必要的技术培训,具体时间另行商量,培训

地点: 南京。

10差异表

如果投标方未以书面形式对本规范书提出异议,则意味着投标方提供的设备满足了本规范书的要求。如有异议,则无论多少,都应在技术规范书“差异表”中明确表示。

差异表

序号

招标文件投标文件

条目简要内容条目简要内容

11附件

11.1.1. 电动机选型数据表

序名称

号规格高压电机高压电机高压电机

380V电机

380V电机

1电动机型号YKK4504YKK4005YKK5001Y315M-4Y315S-4 2额定功率(kW)250280400132110 3转速(r/min)59699374514901490

4额定电压(kV)6kV6kV6kV380380 5额定频率(Hz)5050505050

6相数33333

7防护等级IP54IP54IP54IP44IP44

8安装方式卧式卧式卧式卧式卧式9安装地点室内室内室内室内室内10通风型式空-空冷空-空冷空- 空冷空-空冷空-空冷

11旋转方向 ( 从电机轴端

为顺时针为顺时针为顺时针为顺时针为顺时针看电机 )

12轴承形式滚动轴承滚动轴承滚动轴承滚动轴承滚动轴承

13

残留量相对残留量相对残留量相残留量相残留量相对电机转子动平衡

为零为零对为零对为零为零

(P010105. P020202. P020203)14设备使用寿命≥年3030303030

11.2.投标方数据表

11.2.1.投标方电动机设计数据表

名称

序号

规格

1电动机型号

2额定功率(kW)3转速(r/min)

4额定电压(kV)5额定频率(Hz)6相数

7防护等级

8安装方式

9安装地点

10通风型式

11旋转方向 (从电机

轴端看电机 ) 12

联接形式

13

额定电流:

— 100%负载

— 75%负载

— 50%负载

高压电机高压电机高压电机380V电机380V电机YKK4504-10 YKK4005-6YKK5001-8Y315M-4Y315S-4 250280400132110

59499174314841484

6660.380.38

5050505050

33333

IP54IP54IP54IP54IP54 IMB3IMB3IMB3IMB3IMB3室内室内室内室内室内IC611IC611IC611扇式自冷扇式自冷为顺时针为顺时针为顺时针为顺时针为顺时针Y Y Y

32.9A33.8A50.2A239.7A200.8A

32.9A33.8A50.2A239.7A200.8A

14绝缘等级F F F B B 15绝缘耐压(kV) 1.3 1.3 1.30.1760.176 16定子绕组接线方式Y Y Y

17T

M/T N的设计值

2.2 2.2 2.2 2.4 2.4

18

T St/T N

19

Ist/I N

22短路时的瞬态转

23

效率(%)

—100%负载

—75%负载

—50%负载

24

功率因数

—100%负载

—75%负载

—50%负载

25额定电压下起动时

间( s)

28

允许堵转时间( s)

29

噪音(dB( A )),1m 30轴承形式及厂家

(进口)

31

润滑油牌号

32

润滑油量( kg)

33电机转动惯量

(kg.m2)

32

加热器电压( V )33

加热器功率(KW )34

电机转子重量(kg)35

电机定子重量(kg)

36

冷却器重量(kg)

电机报警 (℃)

37轴承

11

5.4 5.6

1.8 1.8

93.6193.71

93.6193.71

91.7391.82

89.989.96

0.7820.851

0.7820.851

0.750.82

0700.77

1515

2525

8585

SKF SKF

二硫化钼二硫化钼

油枪容量的油枪容量的

2/3,0.5Kg2/3,0.5Kg

2411

220220

1.5 1.5

1055775

18171777

845630

1

5.4

1.8

94.62

94.62

92.8

90.8

0.81

0.81

O.77

0.72

15

25

85

SKF

二硫化钼

油枪容量的

2/3,0.5Kg

30

220

1.5

1269

2209

1118

(P010105. P020202. P020203)

1.16 1.16

77

22

9493.5

9493.5

77

2525

8585

SKF SKF

二硫化钼二硫化钼

0.2 Kg0.2Kg

温度

跳闸 (℃)9595959595

(P010105. P020202. P020203)电机报警 (℃)1051051058080

38绕组

130130130

温度跳闸 (℃)

39电机转子动平衡残留量相对为零残留量相对为零残留量相对为零残留量相对为零残留量相对为零40轴向窜动量(mm)333

41设备使用寿命≥353535

11.2.2.投标方提供的安装、运行、维护(包括仪表校正)的专用工具清单

序号名称规格型号单位数量生产厂家备注

11.2.3.一年运行所需备品备件清单(包括仪表与控制部分)

序号名称规格型号单位数量运行寿命生产备注

(小时)厂家

11.2.4. 投标方提供的现场服务

现场服务计划表

序号技术服务内容计划人月数派出人员构成

备注职称人数

1指导安装1工程师1一人七天调试2设备保养1工程师1一人两天讲解

应急发电车采购技术规范书

应急发电车采购技 术规范书

应急发电车采购技术规范书 本次XXXX年采购400KW应急电源车载具1辆,采购100KW应急电源车1辆。 4.2.1.系统组成 应急发电车是主要用于应对突发停电或检修停电而对变电站的重要负载进行应急电源供应,应急发电车由汽车二类底盘及电源车厢体及附属设施组成。 4.2.2.适用环境 4.2.2.1 环境温度:-20℃-- +40℃ 4.2.2.2 海拔高度:≤米 4.2.2.3 抗风等级:八级 4.2.3.发电车技术要求 4.2.3.1基本要求 电源车的设计、制造、安装、调试、质量,执行国家相关标准或相关行业标准。电源车技术先进、高效节能、安全环保,且适应和满足在北方地区夏季40℃—冬季零下20℃的环境及工况条件下能保证连续、安全可靠、稳定运行,故障率低、维修性好。

4.2.3.2通用要求: 本要求适用国家电力行业所需应急电源车规范标准,要求电源车本体及附属设施的功能设计、结构、性能、调试和试验等方面符合该标准。 ※本次招标的产品400KW发电车为载具,100KW发电车为成套采购,400KW发电机组由招标人提供,由中标方负责拆卸、吊装、运输、安装、调试等全部工作。 ※招标人提供的设备为400KW发电机组,其主要参数:额定容量400KW;出厂日期 7月;制造厂家为沃尔沃;设备型号为 G500GNE。 本次招标的产品为移动式电源车,要求保修期不低于24个月。 本技术要求为最低要求,凡本要求中未规定,但在相关电源车的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行优化设计、制造、试验和安装,满足使用客户当前和未来可能的功能需求。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足要求。投标方所提供的任何替代指标不得低于本技术要求。带“※”的是必须满足的关键技术,投标人必须满足并详细应答,否则作为无效投标处理。 本技术要求所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

低压开关柜成套装置

低压开关柜成套装置 技术规范书 广西电网公司 2008年02月 目次 1总则 2技术要求 3技术服务 4供方提供的380V低压开关柜主要技术参数

5质量保证 6 供货范围 6技术资料及图纸交付进度附图:站用电配置接线图

1总则 提供设备的厂家必须已经生产过三台以上类似或高于本招标书技术规范的设备,并在有相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。 1.1本设备技术规范书适用于380V低压开关柜设备成套装置。它提出了该设 备的功 能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作 出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供 的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较

高标 准执行。 1.5本设备技术规范书经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同 正文 具有同等的法律效力。 1.6本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB/T 14048.1-2006 低压开关设备和控制设备总则 GB1408-89低压设备和控制设备 GB 7251-1998~2006低压成套开关设备 GB4942.2-85低压电器防护等级 DL/T 5137-2001电测量及电能计量装置设计技术规程 GB 10233-2005 低压电器成套开关设备基本试验方法 IEC439 低压开关设备和控制设备装置 GB/T3859.1-1993 半导体变流器基本要求的规定 GB/T7261-1987 继电器及继电器保护装置基本试验方法 GB/17478-1998 低压直流设备的特性及安全要求 JB/T8456-1996 低压直流开关设备 NDGJ8-89 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 Q/GXD 126.01-2006 电力设备交接和预防性试验规程 2.2 使用环境条件 2.2.1 周围空气温度 最高温度:+40 ℃; 最低温度:-10 ℃; 最大日温差:25K。 2.2.2 海拔高度:≤1000 m。 2.2.3 环境相对湿度(20℃时)

采购技术规范书

采购技术规范书 项目名称:MSTM厂家技术支持服务 立项编号: 采购范围:□服务(涉及:□运行□日常维修□大修□试验和检查■技术支持□租借) □物项 参考文件:

为明确台山核电合营有限公司(以下简称“甲方”)和承包商(以下简称“乙方”)关于整体螺栓拉伸机(MSTM)技术支持及相关服务工作的事宜,特编写此技术规范书。本技术规范书包括开关盖技术支持及服务与MSTM定期检修技术支持与服务两部分。 (一)开关盖技术支持及服务 1、工作范围 1.1工作区域 控制区 □非控制区 这些区域包含但不限于:台山核电合营有限公司厂房区域和办公区域,如T1HRA、T2HRA、HBC等。 1.2技术范围 1)工程/大修前进行MSTM的功能实验,再鉴定、故障排除和维护; 2)工程/大修期间进行反应堆压力容器开盖技术支持; 3)工程/大修期间进行反应堆压力容器关盖技术支持; 4)工程/大修后对MSTM使用过程中出现的问题进行处理排除; 5)工作技术报告。 2、技术要求 执行程序: 1)EOMM: TS-9-NIEP-RE-BA-558-001-000-000; 2)试验程序: 台山MSTM功能试验、运输及操作相关程序。 乙方提供两名现场经验丰富的专家到厂技术支持,主要要求为: 1)必须为MSTM专家; 2)需要与甲方和CNOC公司员工一起参与现场所有相关工作; 3)有能力帮助甲方和CNOC员工在解决大修期间MSTM可能遇到的各种问题; 4)乙方派遣的专家主要负责对MSTM进行试验、再鉴定、操作、故障排除和维护。 3、责任范围及接口 1)乙方承担条款1.2中的工作任务同时有责任解释、回答业主QC人员关于项目实施过程中技术的疑问; 2)乙方在工作过程中发生任何异常情况,要在15分钟内汇报给甲方项目负责人; 3)乙方在工作过程中的工业安全和辐射防护安全由乙方自行负全部责任; 4) 乙方在厂区的工作与行动需听从甲方的指令与安排,不可擅自操作或行动; 5)甲方接口人:CNOC反应堆开关盖项目负责人。 5、工作量及资质要求 1)必须具备现场基本安全知识与核岛内工作的辐射防护知识; 2)必须具备独立解决处理开关盖项目实施过程中现场发生的异常的能力。 6、后勤及劳保用品 全部包含在框架合同中,甲方不予提供。即技术支持期间劳保用品、住宿、交通及餐饮等乙方需自行解决。

kV高压变频器招标技术规范书

江苏长强钢铁有限公司 180m2烧结机改造工程项目 高压电机变频调速装置 招标技术规范书 打印:编制:审核:主管总助复核:总经理审批:

目录 1、总则 2、工程条件 3、技术要求 4、投标方应填写的高压变频器技术规范表 5、供货范围 6、技术资料 7、交货进度 8、监造、检验/试验和性能验收试验 9、技术服务和联络 10、培训 11、设计联络 12、项目管理 13、质量保证与索赔 14、售后服务及承诺 15、技术差异表 16、投标人需要说明的其它内容

1、总则 1.1 本规范书仅适用于江苏长强钢铁有限公司180m2烧结机改造工程项目10KV高压变频调速装置。它提出了对该变频调速装置本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求及供货范围。 1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充 分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合有关工业标准、国家标准和本规范书的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的 设备完全符合本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 所有文件、图纸采用中文,相互间的通讯、谈判、合同及签约后的联络和服务等 均应使用中文。 1.6 投标书及合同规定的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册等,均应使用国际 单位制(SI)。 1.7 本技术规范书未尽事宜,由投标方、招标方双方协商确定。 2、工程条件 2.1自然条件 靖江地区属于亚热带、温带过渡性季风气候。 气象条件: 年平均温度: 15.3℃ 年平均相对湿度: 79.2% 年平均气压: 101.62kPa 最热月平均气温: 24.27℃ 极端最高温度: 39.6℃ 最冷月平均气温: -5.7℃ 极端最低温度: -11.2℃ 常年主导风向:东到东南 最大风速 27m/s 年平均风速 3.1m/s

PLC及配套低压柜技术规范书

工程检索号 Y G-F1430S 彬长大佛寺矿区低浓度瓦斯及乏风综合利用 改扩建工程 可编程逻辑控制系统(PLC)及配套低压柜 技术规范书 山东省阳光工程设计院 2014年10月

1.总则 1.1本技术规范适用于彬长大佛寺矿区低浓度瓦斯及乏风综合利用改扩建工程PLC及配套低压柜的采购,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2买方在本规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本规范所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对设备安装地点所在国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 卖方须执行本规范所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.4 本技术规范是PLC及配套低压柜订货合同的附件,与合同具有同等法律效力,在协议签订后,各方应按时交换资料,满足各方设计和制造进度的要求。 1.5卖方所供设备应按照有关法规、规范、标准等的要求,负责取得有关部门对其产品、文件、图纸的审查和批准。 1.6除非得到买方的认可,卖方提供的设备、材料及零部件不应包含对人体有害的物质。 1.7如卖方未明确对本技术规范提出差异,则视为其供货产品完全满足本技术规范及供货范围的要求。 1.8卖方提供的资料数据单位全部采用国际单位制。 1.9卖方应有低浓度瓦斯电站PLC成套设计、供货及调试的成功案例。 2.采用标准、运行条件、控制方案 2.1采用标准(但不限于下列标准): GB 11920-98 电站电气部分集中控制装置通用技术条件 GB 4720-84 低压电器电控设备 JB 616-84 电力系统二次电路用屏(台)通用技术条件 IEC 144 低压开关和控制设备的外壳防护等级 IEC 68-2-36 工控机防振等级 ANSI 488 可编程仪器的数字接口 ISA-55.2 过程运算的二进制逻辑 ISA-55.3 过程操作的二进制逻辑 ISA-55.4 仪表回路图 NAMA-ICS4 工业控制设备及系统的端子板 NEMA-ICS6 工业控制装置及系统的外壳 JB3386-84 电站设备自动化装置通用技术条件 JB616-84 电力系统二次回路用屏(台)通用技术条件 JB4013.1-85 控制电路电器和开关元件的一般要求 GB6587.2-86 电子测量仪器温度试验 GB87.3-86 电子测量仪器湿度试验 GB87.5-86 电子测量仪器冲击试验 GB87.7-86 电子测量仪器安全试验 HG/T20700-2000 可编程控制器系统设计规定 HG/T20507-2000 自动化仪表选型规定 HG/T20513-2000 仪表系统接地设计规定 HG/T20509-2000 仪表供电设计规定

低压开关柜技术规范

低压开关柜技术规范 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

项目:沁水县梅园·悦港新城小区 低压开关柜 技术协议 需方:晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司 供方:江苏亚盟电气有限公司 2017年4月 GCS低压配电设备 总则 本技术协议书仅适用沁水县梅园·悦港新城小区低压2#配电室共26面低压开关柜,它提出了26面低压开关柜的功能设计,结构,性能,安装和试验等方面的技术要求.

低压开关柜及其中所用的电器元件及原材料都按图纸的要求,选用先进的、可靠的设备。其技术规范、供货范围、工作条件、技术参数、工厂检验、现场验收及技术培训均能满足业主在图纸上所提出的要求。 1、使用条件 低压抽出式开关柜的工作条件如下: u 位置:户内 u 海拔高度:1000米以下 u 周围空气湿度:下限-100C,24小时最大温差+350C u 最高空气湿度:+400C u 室内相对湿度:日平均不大于95%(250C时) 月平均不大于91%(250C时) u 饱和蒸汽压:日平均不大于22mbar 月平均不大于18 mbar u 地震地面加速度:水平加速度不超过 垂直加速度不超过 u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2% u 腐蚀性:有轻度盐雾 2、技术标准 GCS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业

标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。 3、技术参数 —主电路额定绝缘电压交流660V —主电路额定工作电压交流 380V 660V —额定频率 50HZ —母线额定工作电流 水平母线(主母线): 3150A 垂直母线(支母线):1500A —额定短时耐受电流(1S) 水平母线(主母线):50kA、80kA 垂直母线(支母线):50kA 保护导体(接地主母线):30、48kA 中性母线(中性主母线):30、48kA —额定峰值耐受电流 水平母线(主母线):105、176kA 垂直母线(支母线):105kA 4、选用元件 一次主元件

蓄电池采购技术要求规范书编写

实用标准 目录 一. 概述 二、技术要求 2.1 应遵循的主要标准 2.2 使用环境条件 2.3 蓄电池基本技术参数 2.4 技术性能要求 2.5 智能单体蓄电池活化仪技术性能要求 三、供货货围 3.1 一般要求 3.2 供方提供的供货围 3.3 专用工具和仪器仪表 3.4备品备件清单 (随机备件须单独列表) 3.5 供方推荐的备品备件清单(价格不列入总价中) 四、双方工作安排 五质量保证和试验 5.1 质量保证 5.4 试验项目 六、包装、运输和贮存 七. 注意事项及售后服务

一. 概述 1. 本规定使用于工程。 2. 产品安装运行于。 3. 本采购技术规格书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切的技术细节作出规 定,也未充分引述有关标准和规的条文,投标方应保证提供符合本采购技术规格书和国家有关最新标准的优质产品。 投标方提供的技术文件(包括图纸)和设备(含辅助系统设备)采用业主标识系统(投标方应采用需方的企业标准)。 4. 如供方未以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则供方提供的产品应完全满 足本技术规格书。在签订合同之后,买方有权提出因规、标准和规程发生变化而产生的补充要求,具体项目由买、卖双方共同商定。 5. 本技术规格书,仅对设备的主要规格参数进行规定,随着工程的进展,要求进一 步明确,由业主、设计单位、制造商再行召开协调会,共同商讨细部要求,并形成补充纪要。该纪要是对本规格书的补充,作为合同的一部分,其补充纪要具有同样效力。 6. 本设备技术规书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准 执行。 7. 投标者资格 投标者必须具有5年以上阀控式密封铅酸蓄电池的设计、制造或销售服务经验,提供给本招标项目的设备应拥有国家权威检验单位的型式试验报告、国家信息产业部泰尔认证证书或相当的认证文件、并须提供在通信系统商业运行的良好记录。 二、技术要求 2.1 应遵循的主要标准 下列标准所包含的条文, 通过在本规书中引用而构成本规书的基本条文。在本规书出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订, 使用本规书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB2900.11 电工名词术语蓄电池词术语 YD/T1360-2005 通信用阀控式密封胶体蓄电池一般要求和检验方法 DL/T637 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 2.2 使用环境条件

潜水泵技术规范书

250QJ100-250潜水泵采购技术规范书 使用单位编制人: 使用单位审核人: 机电办:(签字) 矿处级领导:(签字) 机电管理部审核: 编制日期:2016年12月 大雁集团公司扎尼河露天矿 2016年12月

第一节供货范围、技术规格、参数与要求 一、货物需求一览表 1、设备名称: 二、使用环境 使用环境:煤田露天矿采场。 最高温度:℃。 最低温度:-45℃。 环境相对湿度:0~60%。 海拔高度:601~724m 。 瓦斯等级:无瓦斯。 污秽等级:煤尘大,春季风沙大。 三、技术参数及要求1 每台潜水泵由水泵、电机部分组成,水泵为单吸多级立式离心泵。流量100m3/h,扬程250米,要求每台配套相应数量连接法兰及螺栓、每台泵附带配套电缆为3根独股铜芯、耐寒防冻防水-45℃(3根*1*95mm2)3*20米。 主要技术标准 《GB/T2816-2002井用潜水电泵》 《BG/T2818-2002井用潜水异步电动机》 《GB/T8162-2008结构用无缝钢管》 技术要求: *流量:100m3/h *扬程:250m *电机满足下列要求: *电机型号:YQST250-125 *电机功率:110KW *电压等级:380V *电机冷却形式:充水式 *电动机转速:2850r/min *安装形式:立式; *工作方式:连续;

*环境温度:-45℃~40℃; *启动方式:满负荷; 轴承润滑:油脂润滑; 轴承寿命:100,000小时; 电机试验和试验报告:电机进行空载试验,满负荷试验和堵转试验,试验达到有关标准的规定。 1、泵本体要求: 1)泵的设计、生产和安装应符合最新有效的标准,采用标准需提供给买方确认。 2)泵的设计为能间歇和连续运行。 3)每台泵及其附属设备的布置便于操作、维护和拆卸。 4)泵的试验压力是最大入口压力下的泵最大关闭压力的倍 5)性能试验应根据相关的标准进行,采用标准将提供给买方确认。 6)应进行叶轮静平衡试验。 2、电动机的技术要求 潜水泵电动机采用直联潜水电机。供货方提供的电动机应符合中国国家标准。 电气设备电压等级选择 采用380V;电压额定频率50Hz; 电压变化范围为±10%,频率变化范围为±3%。 电动机的额定容量应为所驱动设备轴功率的115%。 电动机在额定功率、额定电压、额定频率时,其功率因数的保证值应在以上;效率的保证值应在94%以上。 电动机在额定电压时的堵转电流不超过额定电流的6倍。 电动机在额定电压下的最大转矩与额定转矩之比不低于倍。 在额定电压下,电动机起动过程中最低转矩的保证值不低于倍堵转转矩的保证值。 电动机满足最大启动频率10 次/小时。 当电源频率为额定值,电源电压与额定值的偏差不超过±10%时,电动机能输出额定功率;当电源电压为额定值,电源频率与额定值的偏差不超过±3%时,电动机能输出额定功率。当电压和频率同时发生变化,若两者变化都是正值、两者之和不超过6%,或两者变化都是负值或分别为正与负值、两者绝对值之和不超过5%时,电动机能维持额定功率。 电动机适合于全电压启动,电动机保证在80%额定电压下正常启动,且能在65%额定电压下自启动。电动机能承受电源快速切换过程中失电而不受损坏,且电动机在切换前是满载运行。 四、执行标准 1. 设备的设计与制造要求采用国际和国内制造标准,具体执行标准由投标方注明。 五、其它要求: 1、产品的相关合格证件、试验报告、说明书及其应出具的证明材料,每台4套。 六、质保的相关要求 1. 质保期应为最终验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障,供货方应对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

低压开关柜及其动力配电箱技术合约协议规范标准书

目录 1. 总则 (1) 2. 标准规范 (1) 3. 工作与供货范围及供货设备数量 (2) 4. 技术要求 (4) 5. 技术文件和图纸 (8) 6. 试验和检查 (10) 7. 技术服务与设计联络 (12) 8. 附图:低压开关柜及动力配电箱招标文件附图

1总则 1.1本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,经提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求参照本规范执行。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节 做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得£09000( GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC (Chi na Compulsory Certification),并有3C认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会 (IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。 本合同必须遵照执行的技术规范如下(但不限于此): (1)《低压开关设备和控制设备》GB/T14048.1 (2)《低压设备和控制设备》GB1408 (3)《低压成套开关设备》GB7251- (4)《低压成套开关设备和控制设备》IEC439-1

物资采购技术规格书模板

XX事业部XX项目 XX设备采购 技术规格书 编制: 审核: 审批: 编制时间:

目录 1、总则 2、设计条件 3、产品标准 4、供货范围 5、技术要求 6、质量性能保证 7、包装运输 8、检验验收 9、技术服务 10、技术资料 11、其他

1、总则 1.1 本技术规格书针对公司XX事业部XX项目XX装置(设备)的采购,提出了相关产品的功能设计制造、供货范围、质量保证、检验验收、包装运输、技术资料及服务等方面的基本要求。 1.2 本技术规格书提出的为最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本技术规格书和现行工业标准的成熟、可靠、全新的产品及服务。 1.3卖方对所提供的设备、附件和附属设备的制造质量、供货、技术规格、文件图纸资料、技术服务、工程服务、包装运输、开箱检验、安装指导、现场测试、设备运行等各个环节负有完全责任。卖方对其技术文件的所有内容负完全责任,买方在技术文件上的签字并不意味对卖方责任的解脱。 1.4卖方提供的产品及配套产品必须在中国境内有技术服务和维护能力的服务网点。 1.5本技术规格书未明确事宜,卖方应在设计过程中充分尊重买方意见,在现有国内技术水平能够达到情况下,不得以任何理由拒绝。 1.6本技术规格书中标注“*”和“△”的为重要技术条款,其中标注“*”的为否决条款,标注“△”的视偏离程度进行评分或否决。卖方对重要技术条款必须逐条响应,并给出相关技术指标;如有与

本技术规格书描述的要求不一致但能满足要求的,应论述其理由。未明确响应的一律视为偏离。 2、设计条件 2.1 工程概况 2.2 气候水文资料 2.3 公用工程及现场条件 2.4 关键指标 3、产品标准 4、供货范围 4.1 主要设备清单 4.2 备件清单 4.3 工作范围及界面划分 5、技术要求 5.1 通用要求 5.1.1 使用寿命。设备设计寿命10(20、30)年,正产使用条件下连续运行不少于25000小时。 5.1.2 5.2 设备要求 5.3 电气仪表要求 5.4 防腐及其他要求

kV高压变频器招标技术规范书

k V高压变频器招标技术 规范书 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

江苏长强钢铁有限公司 180m2烧结机改造工程项目 高压电机变频调速装置 招标技术规范书 打印:编制:审核:主管总助复核:总经理审批:

目录1、 2、工程条件 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、

1、总则 本规范书仅适用于江苏长强钢铁有限公司180m2烧结机改造工程项目10KV高压变频调速装置。它提出了对该变频调速装置本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求及供货范围。 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合有关工业标准、国家标准和本规范书的优质产品。 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。 本规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 所有文件、图纸采用中文,相互间的通讯、谈判、合同及签约后的联络和服务等均应使用中文。 投标书及合同规定的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册等,均应使用国际单位制(SI)。 本技术规范书未尽事宜,由投标方、招标方双方协商确定。 2、工程条件 自然条件 靖江地区属于亚热带、温带过渡性季风气候。 气象条件: 年平均温度: 15.3℃ 年平均相对湿度: % 年平均气压: 最热月平均气温: 24.27℃ 极端最高温度: 39.6℃ 最冷月平均气温: -5.7℃ 极端最低温度: -11.2℃ 常年主导风向:东到东南 最大风速 27m/s 年平均风速 3.1m/s

低压开关柜技术规范

低压开关柜技术规 范

项目:沁水县梅园·悦港新城小区 0.4kV低压开关柜 技术协议 需方:晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司供方:江苏亚盟电气有限公司 4月 GCS低压配电设备

总则 本技术协议书仅适用沁水县梅园·悦港新城小区低压2#配电室共26面低压开关柜,它提出了26面低压开关柜的功能设计,结构,性能,安装和试验等方面的技术要求. 低压开关柜及其中所用的电器元件及原材料都按图纸的要求,选用先进的、可靠的设备。其技术规范、供货范围、工作条件、技术参数、工厂检验、现场验收及技术培训均能满足业主在图纸上所提出的要求。 1、使用条件 低压抽出式开关柜的工作条件如下: u 位置:户内 u 海拔高度:1000米以下 u 周围空气湿度:下限-100C,24小时最大温差+350C u 最高空气湿度:+400C

u 室内相对湿度:日平均不大于95%(250C时) 月平均不大于91%(250C时) u 饱和蒸汽压:日平均不大于22mbar 月平均不大于18 mbar u 地震地面加速度:水平加速度不超过0.20g 垂直加速度不超过0.10g u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2% u 腐蚀性:有轻度盐雾 2、技术标准 GCS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。 3、技术参数 —主电路额定绝缘电压交流660V —主电路额定工作电压交流 380V 660V —额定频率 50HZ —母线额定工作电流 水平母线(主母线): 3150A 垂直母线(支母线):1500A —额定短时耐受电流(1S)

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 撰写人:___________ 部门:___________

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备; GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级; GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要 第 2 页共 2 页

求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构,并配备与其配套的补偿电容柜;采用模数化组合设计,通用性强。具有足够的动热稳定性;电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求,不得作出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行环氧粉末喷涂处理,喷涂厚度不小于50微米,涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光,颜色需经招标人确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌,并达到耐盐雾腐蚀的标准。 4.3、低压配电柜的功能单元有抽屉式(馈电柜)、抽出式(进线柜) 第 2 页共 2 页

阀门采购技术规范书

电动蝶阀、电动调节阀、止回阀 技术规范书 二〇一二年九月

目录 1. 概述 (1) 1.1 项目概况 (1) 1.2 对供货商的要求 (1) 1.3 供货范围 (1) 2. 使用环境和工作条件 (3) 2.1 使用环境 (3) 2.2 工作条件 (3) 3. 规范和标准 (4) 4. 技术要求 (5) 4.1 结构型式 (5) 4.2 蝶阀、调节阀、止回阀的结构 (5) 4.3 蝶阀、调节阀、止回阀的基本要求 (5) 4.4. 控制要求 (6) 4.6 材料 (7) 4.7 密封材料 (8) 4.8 与管道连接 (8) 4.9 表面处理 (9) 4.10 试验 (9) 4.11 上密封试验 (10) 4.12 阀门的维护 (10) 5. 备品备件及专用工具 (11) 5.1 一年备品备件清单 (11) 5.2 三年备品备件清单 (11) 5.3 特殊工具清单 (11) 6. 监制、检验及性能验收试验 (12) 7. 技术服务与设计联络 (13) 7.1 供货商现场技术服务 (13) 8. 技术资料 (14)

8.1 投标时提供的资料 (14) 8.2 合同签定后提供的资料 (14) 8.3 最终资料 (14) 9. 包装和运输 (15)

1. 概述 1.1 项目概况 本工程为供热系统的替代工程,该工程是限公司2×300MW机组为热源,新建换热站一座,替代换热站进行集中供热。 本工程建设地点位于包头市东河区原三电厂院内。 本工程热网管道的输送介质为热水,最高工作温度为130℃,最高工作压力为1.6MPa。 本工程是安装于换热站的各种阀门,包括电动双向金属硬密封蝶阀、旋启式止回阀、电动调节阀。 在本技术规范书中规定了各种阀门的制造商、主要设备材质和性能等方面的要求。本技术规范书所述内容和要求是买方认为必须满足的最低要求,供货商提供的全套设备应满足技术先进、安全可靠、运行稳定及安装维护方便的要求,并应对所供设备的整体技术性能和安全性能向买方负责。但并不仅局限于此。如供货商对所提供货物的技术性能有更优化的替代方案时,供货商有义务提出并说明其优越性,同时若本技术规范书存在任何错误或遗漏之处,供货商应及时通知买方,以寻求解决。 1.2 对供货商的要求 为保证本技术规范书所列产品的质量,电动双向金属硬密封蝶阀、旋启式止回阀、电动调节阀等供货商或其制造厂应具备以下资格: (1)凡是在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格的有能力提供招标货物的投标人均可投标。 (2)供货商必须是注册资金在1000万元(含1000万元)以上的专业阀门生产厂家; (3)必须具备企业法人营业执照、税务登记证、代理产品的授权证明等证书。 (4)制造商必须具有三年以上的该种产品的生产制造经验并应有五个同等标的供热机组运行的成功业绩。 (5)不允许两个以上法人或者其他组织组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标。 1.3 供货范围 (1)电动双向金属硬密封阀门供货范围:包括(但不限于此)阀门本体、电动执行机构、就地控制按钮箱、配对法兰、螺栓、螺母、法兰密封垫;以及其它

电动机技术规范书

招标技术文件附件 招标方: XXXXXXXX 2010年1月杭州 项目名称XXXXXXXX 有限公司二期文件名电机技术规范书项目编号L0551文件号 编制人日期校核人日期 工艺设计 热控设计 电气设计 会签土建暖通 设计经理 审核 批准

目录 1总则------------------------------------------------------------------------------------- 1 2供货范围------------------------------------------------------------------------------- 1 3技术要求------------------------------------------------------------------------------- 3 4性能保证要求------------------------------------------------------------------------ 4 5设计条件------------------------------------------------------------------------------- 5 6标准与规范---------------------------------------------------------------------------- 6 7监造(检查)和性能验收试验------------------------------------------------------- 6 8技术资料及交付进度--------------------------------------------------------------11 9设计联络和现场服务--------------------------------------------------------------13 10 差异表 ---------------------------------------------------------------------------------14 11 附件 ------------------------------------------------------------------------------------14

低压配电柜设备材料技术规范书(最新版)

低压配电柜设备材料技术规范 书(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0692

低压配电柜设备材料技术规范书(最新版) 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求:GB7251-97低压成套开关设备;GB9466低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2低压电气防护等级;GB3047.1面板、架和框的基本系列;GB50150-91电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。

3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求

低压开关柜及动力配电箱技术规范书

1 总则 1.1 本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求亦参照本规范执行。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3如果卖方没有以书面对本技术规范的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)安全符合本技术规范的要求。如有异议,不管是多少微小,都应在报价书中的以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.5本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得ISO9000(GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC(China Compulsory Certification),并有3C 认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过桂网试运行,并通过产品鉴定。 2 标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。

电动机技术规范书

招标技术文件附件 招标方:XXXXXXXX 2010年1月杭州

目录 1总则------------------------------------------------------------------------------------- 1 2供货范围------------------------------------------------------------------------------- 1 3技术要求------------------------------------------------------------------------------- 3 4性能保证要求 ------------------------------------------------------------------------ 4 5设计条件------------------------------------------------------------------------------- 5 6标准与规范---------------------------------------------------------------------------- 6 7监造(检查)和性能验收试验 ------------------------------------------------------- 6 8技术资料及交付进度 --------------------------------------------------------------11 9设计联络和现场服务 --------------------------------------------------------------13 10差异表---------------------------------------------------------------------------------14 11附件------------------------------------------------------------------------------------14

低压交流配电柜技术规范

汉中恒大城10kV住宅配套)工程 0.4kV交流配电柜订货技术规范 设计单位:汉中电力设计院 二〇一三年六月

目录 1 总则 (1) 2 技术要求 (2) 3试验 (8) 4 技术服务、设计联络、工厂检验和监造、工厂(现场)验收 (8) 5 项目需求部分 (10) 6 投标人响应部分 (12)

1 总则 1.1 本规范书文件提出了对380/220V交流系统的功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。 1.2 本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 投标人应具有ISO9001质量保证体系认证证书、宜具有ISO14001环境管理体系认证证书、宜具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书,并具有AAA级资信等级证书,宜具有重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉。必须具备国网机构检验合格证书。必须已经生产投运过十套及以上类似或高于本规范书要求的设备,并具有在相同或更恶劣的运行条件下持续稳定运行两年以上的成功经验。投标方应随同投标书提供所要求的资格证明文件及供货记录。 1.4 投标人提供的产品应具有国家或电力行业级检验检测机构试验合格的证明文件。 1.5 如果投标人没有以书面的形式对本规范书的条文提出异议,则表示投标人提供的设备完全符合本规范书的要求;如有与本规范书要求不一致的地方,必须逐项在“项目单位技术差异表”中列出。如果没有不一致的地方,必须在“项目单位技术差异表”中写明为“无差异”。 1.6 本规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.7本规范书将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本规范书未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.8 供方职责 供方的工作范围将包括但不限于下列内容。 1.8.1 提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.8.2 提供设备安装、使用的说明书。 1.8.3 提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。 1.8.4 提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其它资料。 1.8.5 提供设备管理和运行所需有关资料。 1.8.6 所提供设备应发运到规定的目的地。 1.8.7 如标准、规范与本规范书的条文有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知需方,并经需方确认后,才能进行设备制造。

相关文档