施工现场安全标准化 为规范施工现场安全施工标准化,现要求项目须参照工程总部下发的《项目视觉标识与安全文明施工标准化手册》 1、基坑临边防护 (1)基坑临边防护一般采用钢管搭设两道防护栏杆形式(防护栏杆应搭设三道,第一道栏杆离地1200mm,第二道栏杆离地700mm,第三道栏杆离地200mm。立杆高度1300mm,立杆与基坑边坡的距离不应小于1000mm。 (2)防护栏杆内侧满挂密目安全网,防护外侧设置200mm高踢脚板。防护栏杆和踢脚板刷红白相间安全警戒色。 (3)防护栏杆外侧应设置排水沟,采取有组织排水。 (4)基坑周边设置夜间警示灯。 (5)护栏外侧悬挂安全警示牌。 2、楼梯临边防护 (1)分层施工的楼梯口梯段边,必须安装临时防护栏杆。 (2)防护栏杆应搭设三道,第一道栏杆离地1200mm,第二道栏杆离地700mm,第三道栏杆离地200mm,立杆高度1300mm,立杆间距不应大于2000mm。(3)防护栏杆和踢脚板均涂刷红白相间安全警戒色。 (4)独立楼梯,若两边均无有效遮挡,则两边均应设置防护栏杆。 3、剪力墙结构竖向洞口防护 (1)对于剪力墙结构,楼层竖向洞口采用网片式防护,周边及横竖杆采用30*30mm方钢,其余为网片钢筋直径不小于2mm,网孔边长不大于20mm。

(2)网片防护左侧方钢焊接两个合页,合页用M10膨胀螺栓与剪力墙固定,右侧采用插销形式锁定。 (3)悬挂“当心坠落”安全标志牌。 4、工具化防护围栏 (1)工具化防护围栏适用于:塔吊基础处围护、消防泵防围护、材料堆场分隔、基坑边、阳台边等临边防护。 (2)立柱采用40*40mm方钢,在上下两端250mm处各焊接50*50*6mm的钢板,三道连接板均采用10mm螺栓固定连接。 (3)防护栏外框采用30*30mm方钢,每片高1800mm宽1500mm,底下200处加设钢板作为踢脚板,中间采用钢板网,钢丝直径或截面不小于2mm,网孔边长不大于20mm。 (4)踢脚板表面刷红白相间油漆警示,钢板网刷红色油漆。 (5)基坑临边远侧应悬挂“质量第一、安全至上”宣传标语。每个字单独一个牌子,牌子规格为1m*1m。 6、钢管式防护 (1)工具化防护围栏适用于:塔吊基础处围护、消防泵防围护、材料堆场分隔、基坑边、阳台边等临边防护。 (2)防护栏杆应搭设三道,第一道栏杆离地1200mm,第二道栏杆离地700mm,第三道栏杆离地200mm。立杆高度1300mm,立杆间距不大于2000mm,防护内侧满挂密目安全网,下设200mm高踢脚板。 (3)防护栏杆及踢脚板红白相间安全警戒色。

消防常高压与临时高压区分

消防常高压与临时高压区分: 1命名 设有稳压装置的消防给水系统的命名,目前有4种观点,即 1.高压给水系统; 2.临时高压给水系统; 3.准高压给水系统; 4.稳高压给水系统。 认为应归属于高压给水系统的,其主要观点为这类系统在准工作状态和在消防时,给水系统的水压始终能满足消防用水的水压要求。对此,持不同意见者认为两者存在区别:高压给水系统不但保证了消防用水的水压要求,同时也保证了水量要求,不但在准工作状态,而且在消防全过程都能有效保证水压和水量要求;而有稳压装置的给水系统,消防设计流量只在启动消防主泵时才得以保证,在稳压装置工作时不能完全满足消防用水的水量要求,当消防主泵因故不能正常运行时,其与高压给水系统的差别就更加明显。 认为应归属于临时高压给水系统的,其主要观点为这两类系统都设有消防主泵,消防用水的水压和流量都仰仗消防主泵的启动来保证。对此,持不同意见者认为两者也存在区别:临时高压给水系统在消防主泵启动前,消防用水的水压和设计流量都不能完全满足;而有稳压装置的给水系统,消防用水的水压在消防主泵启动前,可以靠启动稳压装置来保证,消防用水的水量也可以得到若干程度的满足,用于灭火较临时高压给水系统及时、迅速、可靠、有效。

认为应归属于准高压给水系统和稳高压给水系统的,其主要观点为这类系统既不同于高压给水系统,也不同于临时高压给水系统。与高压给水系统的不同点在于它设有消防主泵和稳压装置,一旦停电或动力供应存在问题时,消防用水的水压和流量就难以保证;与临时高压给水系统的不同点在于在准工作状态和消防时,它始终能满足消防用水所需要的水压要求,而不象临时高压给水系统要到消防主泵后才能保证,这就比临时高压给水系统灭火控火更及时、更迅速。 拿准高压和稳高压给水系统两个术语相比较,其内涵和外延是完全一致的。而准高压给水系统则给以更接近高压给水系统的错觉,但实质上这个系统是介于高压和临时高压给水系统之间,与两者都有距离;稳高压给水系统突出了这类系统设置有稳压装置的特点,名称与其内涵更加一致。本文对以下设有稳压装置的该类消防给水系统称之为稳高压给水系统。 2分类 稳高压给水系统按稳压装置区分有: (1)设稳压泵的稳高压给水系统准工作状态时的消防用水水压靠稳压泵运行来保证。稳压泵的扬程应满足最不利处灭火设施水压要求,稳压泵的流量应大于管网漏失水量。 (2)设气压水罐的稳高压给水系统准工作状态时的消防用水水压靠气压水罐的压力保证,气压水罐的压力由配套设置的水泵来提供。

施工现场临时设施消防方案

夏威夷小镇施工现场消防专项施工方案 编制: 审核: 审批: 中电科工程建设有限公司二〇一八年四月一日

施工现场临时设施消防方案 一、编制依据: 1. 《中华人民共和国建筑法》(2011修正版) 2. 《中华人民共和国安全生产法》 3. 《建筑安全生产监督管理规定》 4. 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59一99) 5. 《中华人民共和国消防条例》 6. 施工现场及周边环境条件 7. 企业积累的施工经验、资源条件 二、编制原则 1. 认真贯彻国家和地方有关基本建设的各项方针政策, 遵守国家和地方的法律法规。 2. 全力主导“安全第一、预防为主”的原则, 推行IS09001:2000标准化管理。 3. 拫据广州市工程建设规范《施工现场安全生产保证体系》的要求制定建设工地临时设施消防方案。 4. 结合项目部管理架构以及施工班组的实际素质, 推行以人为本原则, 组建工地临时消防小队及消防指挥、管理体系。 5. 树立目标, 制定可行有效的方法措施, 确保安全生产顺利进行为原则。 三、工程概况 1. 工程名称: 夏威夷小镇 2. 工程地点: 长治市郊区堠北庄镇湛上村,站前街与五一路交叉口东南角 3. 工程概况: 本项目规划总用地面积28317.50平方米,总建筑面积112979.75平方米。共有5栋住宅楼,1个商业楼及换热站和地下车库,其中地上建筑面积约9万平方米,地下建筑面积约2万平方米。建筑耐火能级为一级,结构类型为框剪结构,抗震设防烈度:7度,抗震设防分裂标准为丙类;屋面防水等级为I级,地下室防水等级为一级。 4.周边环境:本工程北靠五一街,西靠站前路,南靠如意苑小区。 5. 临时设施:施工现场按施工现场平面布置图进行总体平面布置。在工地北侧设置生活区、办公用房共三栋。生活区均搭设二层,办公用房均搭设在首层,

消防给水系统安装技术要求

消防给水系统安装技术要求消防给水系统包括自动喷水灭火系统、窗喷冷却系统、水炮灭火系统、消火栓灭火系统 一、套管制作与安装要求: 1、穿过楼板、墙体、基础等处,管道必须设置套管,套管管径应比穿墙、楼板的横管、立管管径大1?2号。 2、套管长度: 1)过墙套管长度=墙厚+墙两面抹灰厚度; 2)过楼板套管长度=楼板厚度+板底抹灰厚度+地面抹灰厚度+H (H:穿过普通楼板套管顶部高出装饰地面为20mm穿过卫生间、厨房楼板套管顶部高出装饰地 面为50mm) 3、管两端平齐,打掉毛刺,管身应除锈,管内外要涂漆防腐、防锈) 4、套管安装应在横管、立管或支管安装时即时套入,放在指定位处,过楼板处宜用铁丝临时固定,待横管、立管或支管安装校正无误后,再调整至规定位置,用铁丝调正环隙后固定,并进行封堵) 5、穿楼板的套管应在套管与管子之间采用岩棉和防火泥填实) 二、管道支、吊架安装 1、横管坡度、标高的确定: 支、吊架要按设计要求给定的标高和坡度敷设,为此可先确定安装横向管道的两端的标高,中间支吊架的标高可由该两点用拉线的办法按支点间距确定。

、吊架预制:3配水支管(DN25-DN50的吊架,采用/40X 4角钢制作 1)、楼板下安装吊架,其根部焊接一长度为140mm勺支承座,该支座应与吊杆垂直(角钢的角方向一致),构成丁字形,在支承座上以中点平分钻2- ? 9孔,间距 为100mm另在吊杆下端钻2个? 9孔,下孔中心距下端15mm明设未安装喷洒管的另一侧角铁做适当倒角,用于安装圆钢管卡,并拧紧螺母。圆钢管卡镀锌,螺纹长度应超出螺母2?5mm A、吊架根部支承基面至待卡钢管中心位置距离: L1=ft板标高一管中心标高,或L1=ft板标高一管底皮标高+1/2管外径。 B、吊杆上安装圆钢管卡2孔中心距离(以钢管中心为对称点,上下布置):L2=ffl管外径+圆钢管卡子直径+2mm C、吊架总长度: L0=L1+L2/2+20mm 2)、在梁上安装的吊架,实际是1根角钢。 A、吊架顶部在粱底部距楼板的2/3处。 B、吊架固定在粱上的安装孔(2- ? 11或2- ? 13)位置及孔距: 上端的孔中心距防晃支架顶部30,孔距160mm C、吊架下端钻2个? 9孔,下孔中心距下端15mm未安装喷洒管的另一侧角铁做适当倒角,用于安装圆钢管卡,并拧紧螺母。圆钢管卡镀锌,螺纹长度应超出螺母2?5mm D吊杆长度:根据实际情况确定 4、防晃支架预制: 角钢制作。5X 50采用/ ,)的防晃支架DN70-DN20配水管(. 1)、在楼板上安装的防晃支架,其根部焊接2根长度为150mm勺支承座(角铁的角相对),该支座应与吊杆垂直(角铁的角方向一致),构成两个丁字形,在丁字形底部用横担连接,构成一个“ U'形防晃支架。在支承座上以中点平分钻2? 11或2- ? 13孔,间距为110mm在横担中心对称钻2- ? 11或2- ? 13孔。 A、防晃支架根部支承基面至待卡钢管中心位置距离: L1=ft板标高一管中心标高,或L1=ft板标高一管底皮标高+1/2管外径 B、防晃支架总长度: L0=L1+1/2 管外径+50mm C、横担上安装圆钢管卡2孔中心距离(中心对称) W1钢管外径+圆钢管卡子直径+2mm D防晃支架总宽度: W0钢管外径+150 2)、在梁上安装的防晃支架,2根垂直吊杆(角铁的角相对)在底部与1根横担焊接,构成一个“ U'形防晃支架。

临时高压消防给水系统压力开关流量开关启泵值的探讨

临时高压消防给水系统压力开关、流量开关启泵值的探讨Discussion on the values starting pump of flow switch and pressure switch in the temporary high pressure fire protection water supply system. 刘斌 (中信建筑设计研究总院有限公司,武汉430014) 摘要:目前国际上发达国家常用的启泵信号是压力和流量,其原因是可靠性高,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第11.0.4条的规定:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关、或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵。 Abstract: Because of the high reliability, at present, the signal of actuating pump commonly used of developed countries in the world is the pressure and flow rate. According to the article 11.0.4 of 《code for fire protection water supply and hydrant systems》GB50974-2014: The fire pump should be directly started by automatic switch signal, such as the pressure switch of the fire pump on the main outset pipe、the flow switch of the outset pipe on the high fire water tank and the pressure switch of the alarm valve. 关键词:压力开关流量开关消防系统自动启动压力值消防系统自动启动流量值 开关信号直接自动启动消防水泵。 Key word:pressure switch; flow switch; automatic startup pressure of fire system; the fire pump automatic started by switch signal. 目前国际上发达国家常用的启泵信号是压力和流量,其原因是可靠性高,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第11.0.4条的规定:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关、或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。但规范中对压力开关、流量开关的启泵值并未给出具体的数值,本文将从以下几个方面对临时高压系统的压力开关、流量开关的启泵值确定进行探讨,不当之处,请同事们批评指正。 一.压力开关启动值的确定 1.压力开关定义: 压力开关是一种简单的压力控制装置,当被测压力达到额定值时,压力开关可发出警报或控制信号。压力开关的工作原理是:当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。 2压力开关类别: 压力开关有机械式,电子式两大类,机械式压力开关又分多种,电子式压力开关的也分多种。电子压力开关采用高精度压力传感器,比机械压力开关精度高、迟滞小、响应快、稳定可靠、调节无死区,可以在整个量程范围内任意设定继电器动作压力点,使用按键调节动作压力,使用简便,更

施工现场安全生产标准化管理规定示范文本

文件编号:RHD-QB-K9640 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 施工现场安全生产标准化管理规定示范文本

施工现场安全生产标准化管理规定 示范文本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一条:为了提高总公司建筑施工现场标准化管理水平,促进施工现场管理科学化、规范化、系统化和标准化,根据总公司的发展需要,依据《建筑施工安全检查标准》制定本规定。 第二条:在本公司范围内从事建筑工程的新建、扩建、改建和拆除等有关建设活动及装饰、装修、设备租赁的分公司、项目部及总公司下属各单位,必须遵守本规定。 第三条:建筑工程安全生产管理,坚持“安全第一,预防为主”的方针。项目负责人必须经主管部门

培训合格具有相应安全管理资格方可承揽工程。 第四条:总公司下属各基层公司、项目部及各分包单位,必须遵守安全生产法律、法规的规定,保证建筑工程安全生产,依法承担建筑工程安全生产责任。 第五条:总公司鼓励各项目部进行安全达标活动和先进技术的推广使用,推进总公司建筑工程安全生产标准化、科学管理。 第六条:安全报监工程开工前十五日内,项目部应到建设行政主管部门或委托的建筑施工安全监督机构办理建筑施工安全报监手续,并提供以下资料:(1)《建筑企业安全生产许可证》(2)《工程中标通知书》(3)《工程施工合同》(4)施工现场安全防护设施的使用计划(品种、规格、数量)(5)安全生产费用预收凭证和费用计划(6)施工

《施工现场消防安全技术规范》习题

学习《建设工程施工现场消防安全技术规范》习题 一、判断题 (√)1 施工现场火灾主要原因用火、用电、用气不慎和初起火灾扑灭不及时所导致。 (√)2 当人身和财产安全均受到威胁时,应以保护人身安全为首要任务。 (√) 3 临时设施是在施工现场建造的,为建设工程施工服务的各种非永久建筑物。 (√) 4 燃烧应具备三个基本条件:可燃物、助燃物、火源。 (√) 5 施工现场发生火灾时,应以“扑灭初期火灾和保护人身安全”为主要任务。 (√) 6 施工现场防火工作常受现场临时设施布置的客观条件的制约。

(X) 7 施工现场总平面布局不包括现场防火、灭火及人员疏散的临建设施的具体位置。 (√) 8 可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房不应布置在架空电力线下方。 (√) 9 固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m。 (√) 10 临时消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m。 (X)11 临时消防车道的左侧应设置消防车行进路线指示标识。 (√) 12 在建工程作业场所的临时疏散通道应采用不燃或难燃材料建造。 (X) 13 临时疏散通道可根据场地采用活动或固定爬梯。 (√) 14 临时疏散通道应设置照明设施。

(X) 15 扩建、改建施工时,可以根据需要在施工区内划分出小部分区进行营业。 (√) 16 施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。 (√) 17 可以利用已具备使用条件的永久性消防设施作为在建工程的临时消防设施。 (√) 18 消除专用配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入。 (√) 19 施工现场在断电时应保证现场消防用水正常运行。 (X) 20 动火作业场所及其他具有火灾危险的场所根据具体情况,确定是否配置灭火器。 (√) 21 在建工程的设置临时室内消防给水系统的只设接口,可不设水带、水枪。

消防水系统的施工安装技术措施

第一节消防水系统的施工安装技术措施 7.1.1 消防水系统施工安装程序框图 验 7.1.2 室内消火栓系统施工安装技术措施 7.1.2.1 系统施工组织初步方案 ⒈如项目中标,在接到甲方、监理的通知后立即组织两组人员分别进入 工地,按施工图要求检查及配合土建预埋。每个班组根据工程量的大小、

合理配备相应数量的管道技术工人。 ⒉穿墙、穿楼地板套管的预留、预埋技术要求: ⑴凡穿墙楼板的管道、预留洞尺寸应比其管外径大30mm左右,其位置必须准确,管道在该处应加设套管,穿墙套管长度不应小于墙厚。穿楼板处套管应高出楼面50mm,穿出层面的管道一般应有防水肩和防水帽。 ⑵管道的各种接口均不得设在套管内,各种管件不应布置在穿墙洞内。 ⑶配合土建按施工设计图要求在剪力墙、砖墙上消火栓箱孔洞预留、预埋。 ⒊在土建主体封顶前,项目经理部就组织三个或四个给排水作业队分别进入工地展开对室内消火栓系统的全面施工。每个施工队按工程量大小、分别合理配备足够数量的管道技术工人。 ⒋进入正常施工阶段,依据深圳彩田村C区高层住宅室内消火栓管网系统安装工程面积大、系统复杂、横向、竖向同步施工的特点。每个施工区挑选一些安全意识强、技术精干的技术工人,组成独立的作业队进行管道井立管安装。 7.1.2.2 系统施工技术措施 ㈠、管网施工:

室内消火栓给水系统的管网包括水平环管、水平主干管、立管、支管系统与水泵、稳压设施、水泵接合器等设备的连接管道。 管网安装前校直管子,清除管子内部的杂物;安装时随时清除已安装管道内部的杂物。 ⒈管道连接方式:按施工图及规范要求,管径大于或等于100mm时,采用焊接。管径小于100mm时,采用螺纹连接。连接后,不得减小管道的通水横断面面积。 ⒉检查土建施工单位的预留、预埋及预埋套管安装: ⒊竖管的安装: ⑴竖管的安装应铅垂,每米允许偏差不得超过2mm。 ⑵竖管的固定支架应设置在距地面1.5-1.8m高处,层高在4m以下时,每层只设置一个固定支架。层高超过4m时,每层需设两个固定支架。 ⒋阀门安装: ㈡、室内消火栓箱安装: ⒈室内消火栓一般由消防箱、消火栓、快速接头、消防水带、水枪、卷盘、控制按钮、指示灯、减压孔板等组成。 ⒉本工程同时设有明装和暗装两种消防箱,安装时: ⑴必须取下箱内的水枪、消防水带等部件,不允许用钢钎撬,锤子敲的

常高压消防给水系统设计

常高压消防给水系统设计 摘要:本文以规范为依据讨论了常高压消防给水系统含义,通过计算明确了一至三层的建筑物属于常高压消防给水系统,并提出了建立区域集中高压水泵房的建议。 作者:党安田 关键词:常高压消防给水系统;集中高压水泵房;区域集中供水系统 随着科技的日新月异,我们在消防设计中可应用的技术越来越多,准确地理解消防给水系统含义,对于设计的合理性起着越来越重要的意义,“常高压消防给水系统”、“集中高压水泵房”等专业术语常令工程技术人员莫衷一是,无所适从。因此笔者认为,充分利用现有资料,探讨消防给水系统的含义,最终达成合理、优化、合法的共识乃当务之急。 《建筑设计防火规范》(以下简称“规范”)作为指导城镇规划,建筑设计的通用性防火要求,自发布以来,历经多次修

订。目前现行的规范为2006年12月1日开始实施。下面通过对规范的几个条文的对比及理解来阐述常高压消防给水系统。 一、规范对常高压消防给水系统的定义 “规范”第8.1.3条要求:“室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m。” 8.1.3条条文说明:“室外消防给水系统按管网内的水压一般可分为高压、临时高压和低压消防给水系统三种。” 高压消防给水系统:“管网内经常保持足够的压力和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防水泵加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求的给水系统。” 临时高压消防给水系统:“在给水管道内平时水压不高,其水压和流量不能满足最不利点的灭火需要,在水泵站(房)内设有消防水泵,当接到火警时,启动消

施工现场安全标准化管理制度范本

内部管理制度系列 施工现场安全标准化管理 制度 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-83463施工现场安全标准化管理制度 Model of construction site safety standardization management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 为落实湖南省交通运输厅精细化施工实施细则及华达公司管理的相关要求,特制度本制度。 本项目施工现场管理的具体要求:作业现场设“工程概况简介牌”,“安全质量组织机构牌”,“廉政建设组织机构牌”“施工现场危险源公示牌”,“安全制度”,主要场所部位设置安全警句、警示牌或红色警示灯;重要岗位,设置安全操作规程;施工场地平整;物料堆码和机具摆放整齐;专职安全员、安全员挂牌上岗,并在施工中值班。 一、施工用电安全管理 1、一般要求。有用电安全管理制度,电工经培训合格后持证上岗;从事电气工作人员正确使用劳动保护用品。 2、变配电装置。室外变电站有围栏;有“高压危险”警示牌;配电室操作岗位要与大地绝缘;室内放置干式灭火器,

确保有效;室内禁止存放杂物。 3、低压线路。电线禁止裸露,接头包好;成束架设时,有一定间距;沿地敷设要穿管;登杆作业按照规定系安全带;高层建筑动力及照明干线垂直敷设用护套;禁止电线乱拉乱接。 4、电气设备安装。禁止一闸多机;确保闸刀箱门、锁、防雨完好;禁止闸刀无盖裸用,无标识和以纯铜、铝线代替保险丝;电动设备要接零地;手持电动工具、潜水泵、水磨石机要装漏电保护装置;操作时必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套。施工人员全部撤离现场后,闸刀开关箱必须锁好。 二、爆破器材管理 仓库按有关规定设置;库内备齐消防器材、报警设施;各种规章制度齐全;领发、退帐手续齐全;禁止在库内使用明火;禁止将爆破物品露天存放、遗留现场、带入宿舍;严禁看守人员擅离岗位。 三、涵洞工程施工安全管理 1、一般要求。制定安全措施计划,高处作业按规定发放使用安全防护用品,搭设脚手架及挂安全网。

施工现场临时消防施工方案

施工现场临时消防施工方案 施工现场消防防火采用消火栓系统和设置灭火器防火。防火消防范围为生活区和施工现场。施工现场采用消防泵直接抽水泵送,每层留有一个消防接口,楼层布置工具为泡沫和干粉灭火器,下面就两种系统分述如下: 一、施工现场消火栓系统 施工建筑总高度达68 m,对消防要求较高,立足自救,在主楼火宅发生时,要保证一股水柱到达四周每个角落,平常备灭火器灭火,起火前期至1 小时后,贮水池消防泵消防立管消火栓灭火。 ( 1) 施工现场消火栓布置: 按规定每支水枪最小流量为5L/S,选择口径为65mm,水龙带长度25m,充实水柱为15m。 则R=25X 0.8+0.7X 15=30.5m 式中0 . 8 -水龙带折减系数 0.7 -- 水枪倾角 故本楼布置两个消火栓满足规范要求,具体见平面图。 ( 2) 系统计算: 据规定,消火栓每支水枪最大水流量q=5L/S,口径65mm的消火栓,喷口 直径d=19mm,充实水柱H=14m,查表qm=5.7L/S, Hq=20.6mm(H2O) 故水龙头损失Hd=A2LQ q2h=0.00430X 25X 5.72=3.5m(H2 O) 每层消火栓的压力为 H x h=h d+h g=20.6+3.5=24.1m(H2 O) 考虑到着火时最不利消防竖管水枪为1 支,则 Q=1X5.7=5.7L/S 据Q=5.7L/S,查水力计算表 消防立管D=65mm v=1.33m/s i=0.036 从消防泵至楼面管长度为L=140m 刀h=1.lX 0.036X 140=5.5m 枪口水压:刀q=H+29.6(H为楼层高度) 消防泵扬程为:66.2+29.6=95.8m,约为100m。 施工用水单独设施工用水系统。

消防系统设备安装安全技术规程示范文本

消防系统设备安装安全技术规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

消防系统设备安装安全技术规程示范文 本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (1)消防给水设备安装采用三角扒杆配合手拉葫芦进 行吊装时,三角扒杆支撑夹角应符合安全吊装要求。 (2)消防给水设备启动试运行前应对转动部分进行手 动盘车,检查消防管路系统各控制阀门的正确性。首次启 动试运行时,调试人员至少应有两人,并应派专人对各指 示仪表、安全保护装置以及电控装置进行监护。 (3)消防喷嘴待系统管路冲洗合格后才能进行安装, 喷嘴安装高度高于2.5m以上时应搭设临时脚手架平台,脚 手架平台应搭设牢固。在高凳或梯子上作业时,高凳或梯 子应放稳,梯脚应有防滑装置。 (4)消防给水系统通水试验应通知消防主管部门参

加,试验时,应统一指挥,派专人进行监护。 (5)消防灭火器材应按设计要求高度进行安装,移动式消防灭火器材应待工程完工具备移交条件时按设计布置要求进行摆放。移交前应做好消防灭火器材设备的保管措施。 (6)气体消防灭火系统设备安装时应对钢瓶、钢瓶阀组及自动控制组件进行保护。 (7)气体消防灭火系统管路压力试验前应制定详细的单项安全技术措施,应对参加试验人员进行安全技术交底,做好记录,规定试验人员服从统一指挥,并通知现场监理工程师参加。压力试验过程中,试验区应用警示带与其他区域隔开,悬挂警示牌,试验区内不得站人,试压应分阶段缓慢升压。检查时检查人员严禁正对管道连接、焊缝、堵板等部位;发现渗漏应立即卸压,将试验介质排尽后进行处理。

室内外消防给水系统消防给水设施

室内外消防给水系统消防给水设施 消防给水设施包括消防水源(消防水池)、消防水泵、消防增(稳)压设施(消防气压罐)、消防水箱、水泵接合器和消防给水管网等。 一、消防水泵 消防水泵是通过叶轮的旋转将能量传递给水,从而增加了水的动能、压能,并将其输送到灭火设备处,以满足各种灭火设备的水量、水压要求,它是消防给水系统的心脏。目前消防给水系统中使用的水泵多为离心泵,因为该类水泵具有适应范围广、型号多、供水连续、可随意调节流量等优点。 这里的消防水泵主要指水灭火系统中的消防给水泵,如消火栓泵、喷淋泵、消防转输泵等。 (一)设置要求 消防水泵是指在消防给水系统中(包括消火栓系统、喷淋系统、和水幕系统等)用于保证系统给水压力和水量的给水泵。消防转输泵是指在串联消防泵给水系统和重力消防给水系统中用于提升水源至中间水箱或消防高位水箱的给水泵。 在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置消防泵。在串联消防给水系统和重力消防给水系统中,除了需设置消防泵外,还需设置消防转输泵。消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵。 消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵。备用量的工作能力不

应小于最大一台消防工作泵。自动喷水灭火系统可按用一备一或用两备一的比例设置备用泵。 根据《建筑设计防火规范》的规定,下列情况下可不设备用泵: 1.当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于等于25L/s。 2.建筑的室内消防用水量小于等于10L/s时,可不设置备用泵。(二)消防泵的选用 所选消防泵的产品应符合国家标准《消防泵》GB6245,并通过国家消防装备质量监督检验中心的检测。选择消防水泵的主要依据是:流量、扬程及其变化规律。通常可按以下要求选定: 1.水泵的出水量应满足消防水量的要求。 2.水泵的扬程应在满足消防流量的条件下,保证最不利点消火栓的水压要求。 3.最好是选用Q—H特性曲线平缓的水泵。 4.消防水泵一般均不应少于两台,一台工作,其余备用。单台泵的流量应按消防流量选择,同一建筑物尽量选用同型号水泵,以便于管理。关于消防专用水泵选用可以参考国家建筑标准设计图集《消防专用水泵选用及安装》。 (三)消防泵的串联和并联 1.消防泵的串联是将一台泵的出水口与另一台泵的吸水管直接连接且两台泵同时运行。消防泵的串联在流量不变时可增加扬程。故当单台消防泵的扬程不能满足最不利点喷头的水压要求时,系统可采用串联消防给水系统。消防泵的串联宜采用相同型号、相同规格的消防泵。

建筑知识-施工现场消防系统

施工现场消防系统 1.现场应设置不同级别的防火负责人。 2.按照规定合理配置消防器材,任何人不得擅自移动或者挪用消防器材。【13】现场临时设施必须报PICC审批,然后报消防局消防局进行施工。4.宿舍、工棚、仓库施工现场不得生火做饭取暖。5.宿舍工人. 1.现场应分级设置防火负责人。 2.按照规定合理配置消防器材,任何人不得擅自移动或者挪用消防器材。 【13】现场临时设施必须报PICC审批,然后报消防局消防局进行施工。 4.宿舍、工棚、仓库施工现场不得生火做饭取暖。 宿舍棚内严禁使用油炉、电炉、电饭锅、电热器和煤油炉。如需使用,应报PICC批准,并指派专业人员在指定地点安装和使用。 6.宿舍、办公室、工棚、仓库(特殊需要除外)必须在人离开时关闭。 1.不要乱拉乱接电线。仓库和宿舍的灯泡不得超过60瓦。不得使用带镇流器设备的灯具。灯泡应远离可燃物0.6米以上。 在施工现场的吸烟场所吸烟,烟灰和火柴不准乱扔,应放在烟灰缸里熄灭。宿舍严禁在床上吸烟。 燃料、油和所有易燃和危险物品应按规定储存、保管、运输和使用。相关人员应了解燃料性能和安全操作规程,并向PICC报告储存和使用情况。

焊接前,准备好灭火器材(如清水、湿麻袋、灭火器等。),清除易燃物品,观察现场环境,并将焊接过程中产生的火花通知对方。焊接时,应有两人在场操作。工作完成后或下班前,他们应在离开前彻底检查和处理现场。 在施工现场、办公室、宿舍和食堂应配备消防设备和灭火器,灭火器应定期更换,并由公司保卫科进行监督。 高层建筑应严格执行《高层建筑防火规范》的要求。 报告“119”发生火灾。 以上是“施工现场消防系统”的解释。请登录获取更多信息。

消防水系统施工方法及技术措施

消防水系统施工方法及技术措施 本工程消防给水安装为提高工效,保质按期完成施工任务,决定采用统筹平行流水作业法,穿插施工、分区安装、部分分项同步作业。 1、管道支吊架制作安装: (1)清理管道穿墙、楼板和进出户预留孔洞,以及套管和支吊架的安装工作: A、清理预留孔洞位置按施工图和实际确定,尽量与土建砌体 施工同步进行。预留见留孔洞尺寸表3: 留孔洞尺寸表(表3) B、预埋应与其他专业紧密配合进行。定位基准及预埋位置根据施工图和现场确定,并划线定位预埋。预埋件须可靠定位固定,其埋设位置按施工图和表3执行。凡管道穿越地下室外墙、各处剪力墙、屋面等均要求加设Ⅳ型刚性防水套管,水泵房管道穿水池外墙均要求穿柔性防水套管(详S312P3-7页),套管比原管径大2-3号。 (2)支吊架制作安装:

A、支吊架制作前应按施工图纸实地测绘,确定其实际结构尺寸, 再参照图S161现场集中预制。预制支吊架经检验合格后分类标识和保管。为便于安装调整工作,吊架采用花兰螺栓,丝扣加长2cm支架紧固孔沿型材纵向开2.5倍长孔,并局部采用两用管卡。水泵配管采用弹性吊架和托架。部分支吊架结构见图4。 B、支吊架安装时,按具体情况用单线和双线法放线施工,并用经纬仪调校,保证支吊架的安装标高、直线度和粗调坡度,以满足后续安装的要求。 C、立管支架安装高度距地1.5~1.8m,每根立管每层设一个(层高≤4m)或两个(层高4~6m)支架。横管支吊架安装则按表2进行。 室内横管支、吊架安设最大间距(表2单位m): D、支干管吊装中,要求支吊架高度要有一定活动余量,以保证支管的坡度调节。在末端位置及拐弯处必须设置防晃支架。 2、管道安装: 预埋钢套管立管、干管安装支管安装系

稳高压和临时高压给水系统区别---有图有真相

稳高压和临时高压给水系统区别---有图有真相

在水灭火系统中,稳高压消防给水系统和临时高压消防给水系统是室内消防给水系统中的两种主要给水形式。前者是一种较新的系统,特别是它有别于临时高压消防给水系统中的局部稳压设施。在满足消防给水要求的同时,两种系统之间还是有一定的区别。 一、两种消防给水系统的概念 在消防给水系统中,按压力高低划分,有高压消防给水系统、稳高压消防给水系统、临时高压消防给水系统和低压消防给水系统。 稳高压消防给水系统:是指消防给水管网中平时由稳压设施保持系统中最不利点的水压以满足灭火时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在灭火时,由压力联动装置启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。它适用于室内消防给水系统、室外消防给水系统和二者合用的消防给水系统。 临时高压消防给水系统:是指消防给水管网中平时最不利点的水压和流量不能满足灭火时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在灭火时启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。它适用于室内消防给水系统,而室外消防给水系统则不宜采用。 《规程》中要求,在设临时高压消防给水系统的高层建筑中,当屋顶消防水箱的设置高度不能保证局部楼层最不利点的消防给水静压要求时,应采用局部稳压设施。故局部稳压设施仅是属于临时高压消防给水系统的一种给水方式,它相当于《高层民用建筑设计防火规范》中的增压设施。 局部稳压设施:是指在消防给水系统中,用于保证局部最不利点水压要求而设置的消防稳压泵、消防稳压罐,它是由消防稳压泵和消防稳压罐共同组成的。 二、两系统的主要区别 1、可靠性 稳高压消防给水系统设置了消防稳压泵,使系统最不利点的压力处于工作状态。在系统中任何给水点出水时,系统均能满足设备的压力要求。而临时高压消防给水系统在平时并不能保证最不利点消防设备的给

施工现场安全生产标准化做法

施工现场安全生产标准化做法 一、安全防护 1.1临边防护 1.1.1基坑防护 基坑临边防护示意图

基坑临边防护护栏立面图 说明: 1、深度超过2m 的基坑施工必须有不低于1.5m 的临边防护栏杆,基坑防护栏杆距坑边距离应大于0.5m。 2、当基坑开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m 但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护应编制专项支护方案。达到一定规模还应按规范要求组织专家论证支护方案。 3、基坑施工设置基坑外侧排水沟尺寸应根据项目所在地具体情况及当地年降水量经计算确定。 4、基坑周边不得堆放物料、机具等较大负荷的物料。基坑内必须设置专用人员上下通道,防护栏杆应刷警示色,间距为300-400mm。 1.1.1基坑临边防护—基坑上下爬梯

简易爬梯上行图 踏步构造 简易爬梯下行图

说明: 1、基坑内上下人员通道设置简易上下钢爬梯,立杆钢管打入土体不小于600mm。 2、脚踏板采用1200x300x20木板,踏面设置两道30x15防滑木条。 3、钢管采用扣件连接。 4、爬梯两侧应设置高度不小于1200mm 的钢管扶手栏杆,钢管刷黄黑相间油漆,两侧设置密目网,立杆间距1500mm。 二、临时用电 2.1配电箱 2.1.1总配电箱 一级配电箱示意图

一级配电箱防护立面 一级配电箱节点详图说明:

1、配电箱防护棚可采用方钢或圆钢制作,稳固安置在混凝土承台上。 2、顶部采用双层硬防护。上层有防雨措施,并设不小于5%坡度的排水坡。 3、双层硬防护间的防护棚外立面挂蓝底白字的安全宣传标语:加强安全用电,防止触电伤害。防护棚正面15 号提示牌,侧面挂中建标识。 4、配电箱栏杆刷红白相间警戒色。 5、配电箱与防护棚之间的距离如图所示 3.1.2分配电箱 二级配电箱防雨棚示意图

施工现场消防安全消防给水系统的规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工现场消防安全消防给水系统的规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8126-45 施工现场消防安全消防给水系统的 规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 临时消防给水系统的水源可采用市政给水管网或天然水源,采用天然水源时,应有可靠措施确保冰冻季节、枯水期最低水位时顺利取水。 2 市政给水管网或天然水源不能稳定、可靠地向现场临时消防给水管网给水,应设置临时消防水池,消防水池宜设在便于消防车接近的部位,其有效容积不应小于18m3。 3 施工现场临时消防给水系统可与现场生产、生活给水系统合并设置,其消防用水量应按不小于10L/s计算,且应设置将现场生产、生活用水转为消防用水的应急阀门。 生产、生活用水转为消防用水的应急阀门不应超过2个,阀门应设置在易于操作的场所,并应有明显

标志。 4 施工现场临时室外消防给水系统应符合下列要求: 1)给水管网应布置成环状,当临时室外消防用水量不大于15L/s时,可布置成枝状; 2)临时室外消防给水主干管的直径不应小于DN100; 3)给水管网末端压力不应小于0.2MPa; 4)室外消火栓沿现场主要临时道路、拟建工程、主要临建设施布置,距离道路边线不应大于2m,距拟建工程红线或临时建筑外边线不应小于5.0m; 5)消火栓的间距不应大于120m。 5 施工现场全部处于市政消火栓的150m保护范围内,可不设临时室外消防给水系统。 6 在建工程临时室内消防给水系统一般由消防水源、消防水泵、消防竖管、阀门、软管等组成。建筑高度超过100m的在建工程,应增设楼层高位水箱及水泵。

室外消防给水系统施工工艺

室外消防给水系统施工工艺-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

室外消防给水系统 1、室外消火栓系统由位于地下室泵房内室外消防泵及稳压泵共同供给, 2、本工程室外消防用水量30L/S.周围设有7组室外消火栓,间距不超过120米,保护半径不超过150米,室外消火栓管网成环型 室内消火栓消防给水系统 1、供水方式:室内消火栓系统由地下室消防泵及屋顶水箱共同比供给. 系统设有自动巡检功能,保证火灾时任何部位有二股充实水柱到达. 消火栓最不利点充实水柱不小于10.0m. 2、室内消火栓给水管道布置成环状,各层消防栓布置均能满足火灾时 任何部位有二股充实水柱到达. 3、消火栓箱:室内采用单栓自救式消防卷盘组合型消火栓箱 (SG24B65Z-J)箱内设置DN65消火栓一只,QZ19水枪一支,L=25m麻质内 衬胶水龙带一条.各层箱内均不设置远距离消防泵启动按钮和指示灯 各一只.消火栓口应朝外,栓口中心距楼面为1.1m. 4、消火栓:本工程采用减压型消火栓(SNJ65-A弹簧式,阀后压力,消火栓 系统所需水压为. 5、室外设有3座室外地上式消防接合器,型号为SQS159-B.. 自动喷水灭火系统 1、本工程的火灾危险等级按中危险Ⅱ级设计,作用面积160㎡,喷水强度 8.0L/min. ㎡.喷头工作压力大于,灭火用水量为30L/S,系统火灾延续时间为1小时. 2、地下室内设有自喷水泵,采用报警阀的压力开关直接联锁自动启动喷淋泵.地下室泵房内共设置十套湿式报警阀,每只水力报警阀控制的喷头数不超过800个。 3、喷头部置及选型:地下商业及仓储用房采用快速响应喷头,其余采用普通喷头.有吊顶的房间采用吊顶型喷头,其余采用直立型喷头.车库内采用易熔合金喷头,喷头动作温度为73℃,其余喷头的动作温度为68℃,当通风管道等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头,。增设喷头d 的上方有空隙时,设集热板.

施工现场安全生产标准化【图】

施工现场安全生产标准化 一、临边、洞口防护 (一)水平洞口防护 1、边长在25~200mm(含200mm)的水平洞口防护 采用洞口楔紧2根木枋(立放),上盖18mm厚木胶合板用铁钉钉牢,面层刷红白相间的警示油漆间距20cm角度45°。 2、边长在200~500mm(含500mm)的水平洞口防护 采用洞口上部盖18mm厚木胶合板用φ8膨胀螺栓固定,面层刷红白相间的警示油漆间距20cm角度45°。 3、边长在500~1500mm(含1500mm)的水平洞口防护 采用洞口上部铺木枋(立放)@400mm,上盖18mm厚木胶合板用铁钉钉牢,木枋侧面与地面之间的缝隙也用18mm厚木胶合板封严,面层刷红白相间的警示油漆间距20cm角度45°。洞口周边设置交圈的φ48钢管防护栏杆,防护栏杆的水平杆、立杆刷间距为400mm红白相间油漆,并在最上一道水平杠处悬挂“当心坠落”警示标志。所有水平杆控制伸出立杆外侧100mm。

4、边长在1500mm以上的水平洞口防护 洞口周边设置交圈的φ48钢管防护栏杆,立杆间距不大于1800mm,防护栏杆下部设置200mm高18mm厚木胶合板挡脚板,防护栏杆的水平杆、立杆以及挡脚板,必须刷间距为400mm红白相间的警示油漆,防护栏杆外立面满挂密目安全网并在最上一道水平杠处悬挂“当心坠落”警示标志。所有水平杆控制伸出立杆外侧100mm。 (二)临边防护 1、基坑临边防护 1、基坑开挖深度超过2000mm时,必须搭设基坑临边防护栏杆。基坑临边防护栏杆采用钢管搭设,设置三道水平杆,立杆间距不大于1800mm,立杆打入地面以下深度≥700mm(若基坑顶面有混凝土压顶梁则预埋1φ18钢筋,深度≥500mm、外露150mm,与立杆焊接),防护栏杆下部设置200mm高18mm厚木胶合板挡脚板,防护栏杆的水平杆、立杆以及挡脚板,必须刷间距为400mm 的红白相间的警示油漆。所有水平杆控制伸出立杆外侧100mm; 2、防护栏杆靠基坑侧满挂密目安全网,在醒目处悬挂“当心坠落”安全警示标志,并设置夜间警示灯; 3、基坑排水沟设置在防护栏杆外侧,采取有组织排水。