文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 圆弧型玻璃幕墙施工方案

圆弧型玻璃幕墙施工方案

圆弧型玻璃幕墙施工方案
圆弧型玻璃幕墙施工方案

XXXXX市XXXXXXXXXXXX建设项目XXXXXXXXXXX工程

"

编制人:

审核人:

审批人:XXXXXXXXX有限公司

`

2017年08月3日

目录

1.编制依据 (3)

2.工法特点 (3)

<

3.工程概况 (3)

4.工艺原理 (3)

5.施工工艺 (4)

6.材料与设备 (13)

7.质量控制措施 (15)

8.安全技术措施 (18)

9.环境保护、职业健康安全管理措施 (19)

10.效益分析 (19)

'

11.引用的规范规程以及行业标准等 (20)

12.技术人员配备 (20)

13.吊篮操作规范及技术交底 (20)

1.编制依据

《玻璃幕墙工程技术规范》中华人民共和国行业标准JGJ102-2003;

XXXXXXXXXXXX迁建设项目部外幕墙工程施工图纸;

!

3. 3 依据工程的实际施工情况进行编制;

4. 4 国家其它相应规范标准。

2.工法特点

本工法是在玻璃幕墙施工工艺上总结完善起来的。其主要特点:

2.1圆弧型幕墙平面半径过大,现场无法确定圆心,采用计算机辅助设计定位与现场施工测量相结合,将原有单纯的现场测量方法加以改进;提高了幕墙骨架定位安装的准确性,从而提高施工效率,使工艺更加成熟。

2.2立柱、横梁在专业的生产车间制作,加工精度高、材料浪费少

2.3立柱、横梁、玻璃板材现场逐件安装,安装方便,调整容易。

2.4施工简便,工艺流程清晰易懂,操作工人易于掌握,但对管理者的专业技能和统筹能力要求较高。

3.工程概况

本工法适用于圆弧型平面铝合金玻璃幕墙工程。

3.1项目名称:XXXXX幕墙门窗装饰工程。

3.2建设单位:XXXXXXXXXXXX

3.3设计单位:XXXXXXXXXXXX

3.4幕墙深化设计单位:XXXXXXXXXXXX

3.5监理单位:XXXXXXXXXXXX

3.6主体结构形式:钢筋混凝土框架,剪力墙结构,辅助用房为框架混合结构。3.7建筑层数22层,建筑高度米,

3.8全明框玻璃幕墙,幕墙面积为1100平米。

:

4.工艺原理

.首先进行现场测量(主要测量弧长、弦高、弦长);根据幕墙设计施工图以及现场实测,采用计算机辅助设计软件AutoCAD对幕墙立柱在计算机上模拟定位然后进行现场测量,把计算机定位点转换到现场定位

.确定立柱安装定位点,经校对复核无误后,放线;安装立柱;横梁安装;玻璃板块设计制作;注结构胶;安装玻璃板块;打耐候密封胶形成具有足够的承载力、刚度、稳定性和相对于主体结构位移能力的外围护结构,避免在荷载、地震和温度作用下产生破坏、过大的变形和妨碍使用。

5.施工工艺

.施工准备

严格按照设计图纸要求,对骨架材料、板材、密封填缝材料,结构粘结材料及五金件等材料进行采购,做到进货、出库有检验。有关材料必须具有质保书与性能试验报告,严把材料质量关,不合格材料禁止使用。结构胶、耐候胶必须做相容性试验。构件搬运、吊装时,不得碰撞和损坏,构件到现场堆放时,应按品种和规格分类堆放在垫木上。

.工艺流程

现场测量→定位设计→测量放线→预埋件处理→连接角码安装→立柱制作安装→横梁制作安装→结构玻璃板块设计制作→安装玻璃板块→打耐候密封胶→清洁检查→竣工验收。

.测量放线

依据幕墙施工图(分格图和大样图)进行放线,放线主要依据轴线弹出墙洞口的位置线,外墙+50mm线预先弹出,水平标高要逐层从地面引上,以免误差积累,根据立柱定位原理现场测量定位。由于建筑物受气温变化有侧移,所以测量应在每天定时进行,测量时风力不应大于四级。

根据幕墙施工图以及现场实测,采用计算机辅助设计软件AutoCAD对幕墙立柱在计算机上模拟定位(如下图a所示),

1、计算机模拟定位步骤:

⑴根据幕墙施工图以及现场实测尺寸调整幕墙分格尺寸。

⑵幕墙分格确定后在计算机模拟图中确定分格点(如上图中D1、D2……D10)。$

⑶在模拟图形中以C点为坐标原点,弦长AB为X轴,弦高CD为Y轴,建立直角坐标系。

⑷确定幕墙分格点坐标(Xn,Yn);以D3(X3,Y3)点为例,详见下图b所示。

⑸根据幕墙分格点、圆心两点连线与线段AB交点d3(d3,0),点D3、d3两点确定幕墙立柱中心轴线。

然后进行现场测量,把计算机定位点转换到现场定位(如下图c所示)。

1、现场定位操作步骤:

⑴、拉弦长线A-B;

⑵、拉弦高线C-D;

⑶、以C点为基准点,沿CB方向实测|X3|,沿CD方向实测|Y3|;

⑷、再以实测点|X3|、|Y3|为基点分别拉平行线(图中虚线);两虚线交点即为点D3(X3,Y3)。

⑸、以C点为基准点,沿CB方向实测|d3|,根据D3、d3两点确定幕墙立柱中心轴线。

⑹、同理,依次确定立柱安装定位点Dn(Xn,Yn),d3(d3,0),从而确定立柱定位轴线。.立柱制作安装:

立柱制作

为节约铝材和减少现场加工,在生产车间按图加工。立柱加工图在立柱测量放线完毕后由现场技术员绘制。立柱安装前,先把套芯(接长立柱与立柱用,上下层立柱之间留20mm的伸缩缝。)插入立柱内,然后在立柱上钻孔,将连接角码用不锈钢螺栓安装在立柱上,二者之间用防腐垫片隔开。

立柱安装

立柱安装顺序由下至上,操作工人把立柱搬运到安装工作面上,使立柱上巳有的中心线和测量时所定的立柱站线(钢琴线)重合,立柱顶和测量时所定的标高控制线水平。焊工把连接角码临时点焊在预埋钢板上,然后调整立柱位置。第一条立柱准确无误后,把上一层立柱套入下一层立柱芯套,就位准确后点焊。如此循环,完成一组立柱安装。一面幕墙立柱安装完毕,经检查位置准确、安装牢固后,再按焊缝要求加焊焊缝等级应满足设计要求。立柱结构安装节点见下图d:

[

安装误差控制:

标高偏差:≤±3mm

前后偏差:≤±2mm

左右偏差:≤±2mm

相邻两根立柱安装标高偏差:≤3mm

同层立柱的最大标高偏差:≤5mm

相邻两根立柱的距离偏差:≤±2mm

立柱一般为竖向构件,是幕墙安装施工的关键之一,它的质量影响整个幕墙的安装质量,通过连接件幕墙的平面轴线与建筑物的外平面轴线距离的允许偏差应控制在2mm以内,特别是建筑平面呈弧形、圆形和四周封闭的幕墙,其内外轴线距离影响到幕墙的周长,应严格对待。

立柱根据施工及运输条件,一般采用一层楼高为一整根,接头一般为20mm空隙,采用套芯连接套芯长度大于250mm,这样可适应和消除建筑挠度变形及温度变形的影响。

. 横梁制作安装:

横梁制作

;

横梁由厂家根据加工图半径加工,生产车间根据现场加工图尺寸加工好后运送工地现场安装。

横梁位置测量

用水准仪把楼层标高线引到立柱上,以楼层标高线为基准,在立柱侧面标出横梁位置,每一层间横梁分隔的误差在本层内消化,不得积累。

横梁安装

将横梁两端的连接件(铝角码)和弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置,要求安装牢固、接缝严密。横梁安装示意图(见下图e、f):

幕墙横梁安装应符合下列要求:

. 相邻两根横梁的水平标高偏差不大于1mm,同层标高偏差不大于3mm,其表面高低偏差不大于1mm。

. 同一层的横梁安装应由下向上进行。当安装完一层高度时,应进行检查、调整、校正、固定,使其符合质量要求。

. 同层标高偏差:当一幅宽度小于或等于35m时,不应大于5mm;当一幅宽度大于35m 时,不应大于7mm。

. 避雷,立柱与立柱之间采用专用连接线连接;每两层设一道均压环,材料选用φ12镀锌钢筋与每个固定钢板焊接,并与预留主体防雷引线接头连接。

.玻璃板材的制作安装:

玻璃板材的制作:

明框幕墙:

玻璃板材厂家根据加工图尺寸半径加工好玻璃后运送工地现场安装。

.

.1.铝附框装配

铝型材下料后,应在专门的工作台上进行装配。大批量生产铝框时应在工作台上设置模具,按固定的模具装配,保证铝框装配的均一性。装配后的铝框应进行下列项目检查:铝框对边尺寸长度差;铝框对角线长度差;铝料之间的装配缝隙;相邻铝料之间的平整度。

.2.玻璃制作

玻璃由产家按要求加工好后送铝框装配车间。

.3.净化

净化是结构玻璃装配生产最关键的工序,只有对基材表面认真按工艺要求进行净化,才能制造出具有规定可靠度的结构玻璃装配组件。对油性污渍用二甲苯,;对非油性污渍,用异丙醇、水各一半的混合溶剂。净化方法用两块抹布法:将溶剂倒在一块抹布上,对基材表面顺一个方向依次擦抹,在溶解了污渍的溶剂未挥发前,用一块干净的抹布将溶解了污渍的溶剂擦抹干净(如果这块抹布巳脏要再换一块干净的抹布)。不能在溶剂挥发后再擦,因为溶剂挥发后,污渍仍残留在基材表面,干抹布是擦不掉的。抹布要用不脱色,不脱绒的棉布,同时要注意溶剂只能倒到抹布上,不能用抹布到容器内去蘸溶剂,以防止巳沾有污渍的抹布污染了溶剂。净化后30分钟内立即进行涂胶,因为如果净化后停留的时间太长,基材表面又会受到周围环境中污染物的污染,这时要重新净化后才能涂胶。

.4.定位

定位是使玻璃固定在铝框的规定位置上。一般采用定位夹具以保证两者的基准线重合。在定位平台上,沿平台一组相邻边设高约100mm的挡板,作为玻璃的定位基准,平台面上装置铝框定位夹具,按预定玻璃与铝框的设计位置,将铝框固定在平台上,按设计位置将双面胶条粘贴在铝框上,使玻璃沿挡扳落下,达到两者基准线重合。玻璃要做到一次定位成功,不能在定位不准时移动玻璃,因为玻璃一旦与双面胶条接触,不干胶粘在玻璃上,在这层不干胶上涂结构胶不能保证其与玻璃粘接牢固。玻璃定位后形成以玻璃与铝框为侧壁、垫条为底的空腹,其尺寸应与胶缝宽、厚尺寸一样。

.5.注胶

将注胶处周围5cm左右范围的铝型材或玻璃表面用不沾胶带纸保护起来,防止这些部位受胶污染;核对结构胶的品种、牌号、生产日期;用打胶机注胶,注胶时要保持适当的速度,使空腔内的空气排出,防止空穴,并将压缩空气挤胶时的空气排出,防止胶缝内残留气泡,保证胶缝饱满;一个组件注胶结束,立即用刮刀将胶缝压实刮平。注胶要求在无尘环境中进行。

.6.养护

注胶后的板材应在静置场静置养护,单组份结构胶静置7天后才能运输。养护环境要求温度为23±5℃,相对湿度为70%±5%;养护时玻璃板块要搁平;叠放时叠高不宜超过7层,每块用4个等边立方体泡沫塑料块垫于下一层,立方体尺寸偏差≤。

.7.试验

在玻璃基材上用抽样时的单组份密封胶注堆××~胶体作为切开试验样品;玻璃板块在规定的环境中养护7天后,将切开试验样品中部切开,观察切口胶体,如果是闪光的表面,则密封胶未完全固化,如果是平整或暗淡的表面则巳完全固化;如检查到14天还未完全固化,说明胶的质量有问题。在基材表面注堆20cm××胶体作为剥离试验样品;21天后对剥离试验样品进行剥离试验,在胶样一头用刀在胶体厚度中部切开长5cm切口,用手捏住切头,用>90度的角度向后撕扯,只允许沿胶体撕开,如果发现胶体与基材剥离,则剥离试验不合格。

.8. 组件质量要求做到结构胶充满空腔,粘接牢固,胶缝平整,胶缝外无胶污渍,胶缝固化后铝框翘曲不大于1mm.

玻璃板材的安装:

在安装前,要清洁玻璃,四边的铝框也要清除污物,以保证嵌缝耐候胶可靠粘结。

调整:确定玻璃板块在立面上的水平、垂直位置,并在主框格上划线;玻璃板块临时固定后对板块进行调整,调整标准横平、竖直、面平。

固定:用压块把玻璃板块固定在主框格上,压块间距按设计要求,上压块时要注意钻孔,螺栓采用不锈钢机械螺栓,压块一定要压紧。

玻璃的镀膜面应朝室内方向。

.当玻璃在3m2以内时,一般可采用人工安装;玻璃面积过大,重量很大时,应采用真空吸盘等机械安装。本工程玻璃低于,重量20公斤左右。

.明框幕墙玻璃下边缘与下边框槽底之间应采用硬橡胶垫衬托,每块玻璃下端垫

块数量应为不少于2个,厚度不应小于5㎜,每块长度不应小于100㎜。隐框幕墙玻璃下部要设两个金属托条,托条不应凸出玻璃外表面。

. 耐候胶嵌缝:

玻璃板块安装后,检测玻璃的表面平整度、垂直度,接缝大小、接缝高低等,如符合设计、规范要求,可进行下一步工序打胶。充分清洁板材间缝隙,不应有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆等,应充分清洁粘结面,加以干燥,可采用甲苯或甲基二乙酮作清洁剂。

为避免密封胶污染玻璃和铝板,应在缝两侧贴保护胶纸

为调整缝的深度,避免三边粘胶,缝内应充填聚氯乙烯发泡材料(泡沫棒,直径比缝隙大3-4mm);打胶前在缝隙两侧贴纸不干胶带,然后嵌入泡沫棒,打胶最薄处必须保证有3mm以上,缝隙清理干净,保证玻璃和胶牢固粘结在一起后将纸带撕掉,保证墙面雨水不渗入结构内。

注胶后应将缝表面抹平,去掉多余的胶;完毕后,将保护胶纸撕掉,必要时可用溶剂拭去。

养护:胶在未完全硬化前,不要沾染灰尘和划伤,嵌缝胶的深度(厚度)应小于缝宽度,因为当板材发生相对位移时,胶被拉伸,胶缝越厚,边缘的拉伸变形越大,越容易开裂。单组份硅酮结构密封胶的固化时间较长,一般需要14—21天,双组份固化时间较短,一般为7—10天左右,打注结构胶后,应在温度20℃、湿度50%以上的干净室内养护,待完全固化后才能进行下道工序。

嵌完耐候密封胶,经验收合格后可拆外脚手架。打胶验收包括进行淋水试验。. 幕墙的保护和清洗

幕墙构件应注意保护,不使其发生碰撞变形、变色、污染和排水管堵塞等现象。对幕墙构件、玻璃和密封等应制定保护措施。

施工中给幕墙及幕墙构件等表面装饰造成影响的黏附物等应立即清除。幕墙工程安装完成后,应制定从上到下的清扫方案。防止表面装饰发生异常。其清扫施工工具、吊盘、以及清扫方法、时间和程序等,应得到专职人员批准。

清洗玻璃和铝合金件的中性清洁剂应经过检验,证明对铝合金和玻璃确无腐触作用。中性清洁剂清洗后及时用清水冲洗干净。

.冬雨季施工:

冬雨季施工前,进行一次准备工作大检查,不具备冬雨季施工要求的不得进行施工,除按常归质量检查要求外,还要对冬雨季施工各项工作进行监督检查。

幕墙为垂直高空作业,冬雨季施工时应合理安排施工工序,避免交差作业,防止上下同时施工。

对于幕墙冬季施工,最应解决的是硅酮耐候胶的注胶工序,过低的温度,将影响耐候胶的固化质量。因此应避免在温度较低的夜间、早晨和傍晚进行注胶,需要选择中午(11:00至15:00)的时间进行。同时,注胶时应由主管项目经理委托专职质检人员,对粘接材料的表面进行检查后,方可进行注胶工序。质检人员应对施工当天的温度进行详细的记录,并及时抽查固化后的质量,出现问题立即返工。

台风季节施工时,遇有六级及六级以上大风时,停止作业。

.一般构造体系

玻璃幕墙主要构造形式:

横梁竖剖标准节点见下图J、图K

幕墙工程与主体连接方法。

(1).因主体施工过程中,未曾设置预埋钢板,故采用后锚固方式。

(2).后锚固钢板选用8㎜厚200×300镀锌钢板,镀锌钢板与主体连接选用4支¢12㎜× 16㎜化学锚栓,锚栓施工前报请权威部门进行拉拔实验。保证其单个锚栓拉拔力不小于,实验合格后方可施工,并且在施工过程中严格按化学锚栓操作规范进行施工。保证与主体结构的牢固连接,经验收合格后方可交付下到工序

施工。

(3)转接件选用6㎜厚80㎜×150㎜镀锌钢板。转接件与后置钢板要按要求满焊,焊缝不得小于5㎜,施工过程中要有持焊工证人员操作,满焊结束后清理打磨,刷防火锈漆两遍。(4).层间防火选用㎜厚镀锌铁皮封堵。

每一层在主体横梁间密实填充8㎜厚防火岩棉。

(5)因幕墙安全问题在交工后主要突出在玻璃爆裂、脱落现象上,故在玻璃安装施工过程中要仔细检查每一块玻璃,确保有安全隐患的玻璃绝不使用。安装过程中严格按照规范施工,每块玻璃周边弹性接触,并留有10㎜的间隙,保证其不受外力作用破坏。

本工程目前分南北两个施工工作面,南侧为平台翻边施工,北侧观光电梯井应搭设安全从操作平台,施工部位有3米悬空部位,楼内人员、材料无法正常到达施工部位,故每层要设置零时工作通道,通道采用图标15#工字钢2根,上通40㎜厚木板,并设置高度米栏杆,保证施工材料能够从楼内运至施工部位。

6.材料与设备

.玻璃

玻璃采用天津南玻品牌。本玻璃幕墙工程主楼幕墙使用TP6+12A+TP6中空钢化LOW-E圆弧玻璃和防火玻璃。南立面幕墙每层第一格采用防火玻璃。

.铝型材

铝材采用天河品牌。玻璃幕墙采用140系列铝合金框料,宽度为65mm铝型材饰面采用粉末喷涂。

.钢材及五金件:

钢材采用国产优质钢,钢转接件等采用Q235B,钢件表面采用热镀锌或无机富锌涂料处理或其它有效防腐措施,不锈钢螺栓采用不锈钢。

.耐候密封胶、结构胶:

硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶使用杰信品牌,符合国标《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-97和《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-2003性能标准。

.密封胶条和胶垫:

密封胶条和胶垫采用黑色高密度的三元乙丙橡胶(EPDM)制品,并符合国家现行标准《建筑橡胶密封垫预成实芯硫化的结构密封垫用材料》GB10711的有关规定。

.防火、保温材料:

选用100mm防火矿棉,采用镀锌钢板承托,承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙填充防火密封材料。

保温材料采用50mm厚的保温岩棉。

.现场施工机具及测量仪器

电焊机。

水准仪。

靠尺、钢卷尺。

经纬仪。

液压式铝窗撞角机KT—33

电焊机(交流)

冲击钻

搬手

螺丝刀

台锯

台钻

拉钉枪

手动注胶枪

手动玻璃吸盘

注胶机(安装在专业车间)

手电钻

材料运输:材料为定型材料我单位根据楼层高度要求厂家按照楼层高度料场米,采用施工电梯运输,运输到各层工作面上,保证电梯施工中不超电梯载重极限。

7.质量控制措施

.本玻璃幕墙工程我公司严格按照《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003、《建筑装饰装修工程质量验收规范》和GB50210-2001《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001等规范标准,以及设计施工图进行施工安装。

.对于玻璃幕墙,必须有结构设计计算书;施工单位设计方案必须经原设计确认图纸审查合格后方可施工,要保证结构的安全。

.严把材料质量关,特别是结构胶,各种材料无合格证及检验报告不予验收。

.严把施工过程控制关;以下几个方面必须关键控制。

后置定型化学螺栓,要经全面检查验收.必须做现场抗拉拔试验.

连接件的焊接,应做全面检查,埋件钢板与连接角钢三面围焊,焊脚高度大于6mm,要保证焊缝长度和高度。

连接角钢、预埋钢板和后置钢板的防腐处理,要全数检查不得遗漏。

放线是否正确要验收,基准线由主体施工单位提供。

.铝型材、玻璃、结构胶和耐候胶、钢材、五金配件的合格证、检测报告。

.隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶,其性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》(GB16776)的规定;硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。幕墙工程使用的硅酮结构密封胶,应选用法定检测机构检测合格的产品,在使用前必须对幕墙工程选用的铝合金型材、玻璃、双面胶带、硅酮耐候密封胶、塑料泡沫棒等与硅酮结构密封胶接触的材料做相容性试验和粘结剥离性试验,试验合格后才能进行打胶。。

.分项工程质量评定表。

.五性试验报告。

.施工前由施工员对施工部位的质量和操作要求进行技术交底,使每个施工操作人员做到心中有数。

.防止预埋件偏位、漏埋,预埋时应派专人进行操作和监护,并严格按图纸要求进行安装,保证预埋件位置的准确性。

.幕墙立柱、横梁及主要附件的安装严格按照设计图纸与规范要求进行施工,若发现不符合施工质量标准的及时返修或返工,确保立柱、横梁及主要附件的施工质量,及时做好隐蔽工程验收工作,并做好隐蔽验收记录。

.所有材料都应符合设计与规范要求,方可进行加工,构件、半成品应严格按照设计图纸进行加工合格后方可出厂。

. 幕墙安装检查项目

幕墙安装施工过程中的检查项目见下表1:

检查工具的精度

基准线的位置是否准确,钢弦线的拉力是否

足够

掉锤是否完好

位置

施工精度

固定状态

有无变形、生锈

防锈涂料是否完好

安装部位

加工精度

固定状态

防锈处理

垫片是否安放完毕

安装部位

加工精度,安装后横平竖直、大面平整

螺栓、铆钉安装固定

外观:色调、色差、污染、划痕

功能:雨水水通路;密封状态

防锈处理

安装部位

加工精度

固定状态

外观

注胶有无遗漏

施工状态

胶缝品质、形状、气泡

周边污染

有无遗漏未清洗的部分

有无残留物

明框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表2的规定。

表2 明框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法

隐框、半隐框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表3的规定。表3 隐框、半隐框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法

8.安全技术措施

.施工前进行安全生产技术交底,做好安全教育宣传,提高广大施工人员的安全生产意识,坚持“安全第一,预防为主”方针,严禁违章作业,建立与健全安全生产责任制。

.施工人员进入施工现场,严格遵守“安全生产十大纪律”,正确使用个人防护用品和安全防护措施。

.本工程建筑外墙安装施工,必须严格遵守高空作业与高处作业的安全操作规范进行施工。采用全新吊篮施工,吊篮检测由安全检测部门出具合格的检测报告方可进行施工。

.安装施工前,检查所有的电动工具进行绝缘电压试验,检查合格后才能投入现场使用。

.严格遵守安全用电规定,严禁乱拉乱接电线,配电箱上设漏电保护装置,确保用电安全。

.安全员及电焊工必须持证上岗操作,保证每天安全巡视、安全检查,施工禁区设置禁戒线。电焊机设专用开关箱,不准将焊机放在手推车上使用。

.工作结束,切断电源,检查操作地点,确认无引起火灾危险,方可离开。

9.环境保护、职业健康安全管理措施

. 应根据有关劳动安全、卫生法规,结合工程制定安全措施,并经有关负责人批准。

.安装幕墙用的施工机具在使用前必须进行严格检验。手持电动工具用前作绝缘电压试验;手持玻璃吸盘和玻璃吸盘安装机,须作吸附重量和吸附持续时间试验。.施工人员配备必要的劳动保护用品,防止人员及物件坠落。

.防止密封材料在工程使用中溶剂中毒,且要保管好溶剂,以防发生火灾。

.现场焊接时,应在焊件下方加设接火斗。

. 交叉施工时设置安全防护网;高处作业设置水平防护网。结构施工层下方须架设挑出3M以上防护装置,建筑在地面上3M左右,应搭设挑出6M水平安全网。. 保持施工现场清洁卫生,做好现场安全文明施工;施工现场零散的材料和垃圾要及时清理。

.设专职安全员进行监督和巡回检查

10.效益分析

.解决了圆弧幕墙骨架现场难以定位问题,提高幕墙骨架定位安装的准确性。

.施工方便,节约人工费,缩短工期,提高效率。

.效益分析表:

11.引用的规范规程以及行业标准等

.《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003

.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

.《硅酮建筑密封胶》GB14683-2003

.《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005

.《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139-2001

.《建筑幕墙物理性能分级》GB/T15225-94

.《铝合金建筑型材》GB5237-2004

.《建筑用安全玻璃》GB15763-2005

.《热弯玻璃》JC/T915-2003

12.技术人员配备

本公司对专项幕墙施工项目组织了一批高素质、高技能、一流的专业技术人员进行施工,明确项目负责人侯正军、XXXX技术负责人XXXX、现场负责人张XXXXXX安全员XXXXX工作职责,确保安全生产。

13.吊篮操作规范及技术交底

本目前工程采用吊篮施工,吊篮安全尤为重要。吊篮选用全新的质量稳定可靠的吊篮。

吊篮安装,因南立面女儿墙超过5米,故安装时把吊篮后支撑架加高,采用8×8×5㎜厚方钢加高,并在保证配重符合要求的情况下分别用¢10㎜钢丝绳与主体横梁二次加固,确保万

点式玻璃幕墙安装施工方案及工艺方法

点式玻璃幕墙安装施工方案及工艺方法 1、点式玻璃幕墙与一般玻璃幕墙的区别 点式玻璃幕墙它的全称为金属支承结构点式玻璃幕墙,与一般玻璃幕墙的主要区别是: (1)结构形式:点式玻璃幕墙是采用计算机设计的现代结构技术和玻璃技术相结合的一种全新建筑空间结构体系,幕墙骨架主要由无缝钢管、不锈钢拉杆(或再加拉索)和不锈钢爪件所组成,它的面玻璃在角位打孔后,用金属接驳件连接到支承结构的全玻璃幕墙上。而一般玻璃幕墙则多为平面框式、竖向杆件受力体系的结构。 (2)玻璃固定形式:点式玻璃幕墙的玻璃是用不锈钢爪件穿过玻璃上预钻的孔得以可靠固定的,而一般玻璃幕墙,如全隐式或半隐式都是用结构胶粘接固定在框架上的。 (3)构件加工:点式玻璃幕墙的主要金属构件,均需车钻、冲压机床的精密加工,成批工厂化生产,现场安装精度高而质量好。而一般玻璃幕墙的铝合金多在施工现场就地赖电动机具制作,加工略嫌粗糙,精度不高,效能低。 (4)玻璃品种与规格:点式玻璃幕墙所用的玻璃多为低辐射或白钢化中空玻璃,且对解决城市光污染有一定效果,玻璃规格限制不是那么严格。而一般玻璃幕墙常采用镀膜反射玻璃,玻璃规格一般偏小。 2、安装工艺 (1)安装施工顺序:现场测量放线→安装(预埋)铁件→安装钢管立柱→安装钢管横梁→安装不锈钢拉杆→钢结构检查验收→除锈刷油漆→安装玻璃→玻璃打胶→清理玻璃表面→竣工验收。 安装施工质量控制: 首先对加工生产的钢构件及钢化中空玻璃按国家规范组织进行验收,并审核出厂合格证,未经认定合格不得使用; 其次,铁件的安装是整个安装工程的基础,既是难点,又是重点,必须严格按图纸要求认真测量放线,需经检查核对确认无误后方可定位施工; 第三、按照施工方案确定的顺序,先安装钢管立柱并固定,再按单元从上到下安装钢管横梁,在安装尺寸复核调整无误后焊牢,注意焊接质量,做好防腐。

玻璃幕墙专项施工方案73832

玻璃幕墙安全专项施工方案 编制单位: 编制时间:2017 年5月21 日

目录 第1章编制依据及工程概况 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 工程概况 (1) 第2章施工准备 (2) 2.1 管理机构设置 (2) 2.2 技术准备 (3) 2.3 主要施工机械设备准备 (3) 2.4 材料准备 (4) 2.5 劳动力准备 (5) 2.6 作业条件 (6) 第3章施工工艺 (6) 3.1 施工工艺流程 (6) 3.2 施工方法 (6) 3.2.1 测量放线 (6) 3.2.2 连接件安装 (7) 3.2.3 连接件与立柱的安装 (7) 3.2.4 横梁安装 (10) 3.2.5 防雷安装 (11) 3.2.6 防腐处理 (12) 3.2.7 幕墙玻璃安装 (12) 3.2.8 窗扇安装 (13) 3.2.9 打胶处理 (13) 3.2.10 防火处理 (14) 3.2.11 成品保护 (14) 第4章质量标准 (15) 4.1 主控项目 (15) 4.2 一般项目 (15) 第5章质量保证措施 (17) 5.1 质量保证的组织措施 (17) 5.2 主要材料质量保证措施 (17) 5.3 施工过程质量保证措施 (18) 5.4 四性能试验 (19) 第6章安全文明施工措施 (19) 6.1 安全施工措施 (19)

6.2 文明施工措施 (20) 第7章应急救援措施 (21) 7.1 应急求援小组机构设置 (21) 7.2 应急求援小组职责 (22) 7.3 应急救援工作程序 (23) 第1章编制依据及工程概况 1.1 编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2010 3、《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005 4、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 5、《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 6、《建筑钢结构焊接规程》(GB 50661-2011) 7、《钢结构工程施工规范》GB50755-2012 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 10、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015 11、建质〔2009〕87号、桂建管〔2015〕63号文 12、本工程合同及幕墙施工图 1.2 工程概况

玻璃幕墙修复施工方案

. 施工方案 :编制 审核: 联系人:

电话: .. . 一、工程概念 工程名称:保利文化广场 工程地点:深圳市南山区海德一道文心六路 施工面积:9 平方米(按实际施工面积计算) 施工时间:起2012年5月12 日至2012年7月12日 二、修复原因: 1、原幕墙天窗玻璃碎裂,致使雨水及积水渗透防水层,造成漏水。 2、原幕墙天窗玻璃碎裂,给用户带来严重安全隐患。 三、修复施工方案: 1、技术准备 施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。 对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案。 该项目工程人员安排如下: (1)管理人员1人技术人员1 人 (2)主要施工人员10人负责拆除碎裂玻璃将补片玻璃安装到已拆除玻璃位置,割掉原有老化玻璃胶条,清洁玻璃间隙缝,确保没有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等情况下用胶回缝。 2、施工工具及辅料: 吊机、吸盘、包装带、保险绳、裁纸刀、美纹纸、泡沫棒、毛巾、稀料 3、机械配备及工具 主要施工机具(工具)设备 1吊机1台吊装玻璃用

2包装带50米运输玻璃用 3吸盘6个装玻璃用 4施工绳及保险绳10根高空作业施工所用 5裁纸刀10把剔除原有密封胶 6 美纹纸20个施工过程中提供玻璃保护作用 7小平铲、扫帚10把清理基层 .. . 8 稀料4升施工过程中清理玻璃及幕墙 9 毛巾20条施工过程中配合稀料清理幕墙 10 卷尺2个度量尺寸用 11泡沫棒30米用于补充缝隙间凹处 12胶枪4把胶缝回缝用 四、施工工艺 施工流程 技术准备→材料准备→安全检查→玻璃拆除、安装施工→胶缝回缝→质量检验→成品保护及验收 1、技术准备 施工前期递交予乙方公司资质及施工资质给甲方由甲方审核,通过审核后安排组织施工人员而后进行材料准备。 2、材料准备 进场前准备合同内规定的材料,进场后首先通知甲方负责人检验,检验合格后进行施工前安全检查。 3、安全检查 (1)、整个施工过程中采用钢管架施工,所有施工人员必须有上岗证、操作证及高空施工经验。 (2)、破碎玻璃处下方是商场营业区,需用安全网来进行防护,钢管架上需铺10mm木板满堂。 (3)、检查施工绳及保险绳,及备用绳索,确保安全万无一失。 (4)、检查固定绳索物,固定物必须称重人身体重的10倍以上方可用。 4、玻璃拆除、安装施工 (1)拆除:用裁纸刀割掉需拆除部位的胶条,清理掉填缝用的泡沫棒,因碎裂玻璃位置的特殊性,在拆除碎裂玻璃前需要先拆除碎裂玻璃旁的开启扇及广告牌位置的部分铝板和不锈钢。 (2)运输:玻璃规格2130mm x 2130mm 2100mm x 1375mm中空夹胶,

玻璃幕墙设计招标文件范本

XXXX幕墙工程设计施工 招 标 文 件 XXXXXX公司 2015年2月28日

一、招标范围: 1、本次招标范围为东北区7#楼; 2、7#楼:建筑面积54671.57m2,地下1层,地上26层,地下室为汽车 库及设备用房,1~3层为小型商业,4~26层为办公,地下1层层高5.4米,1层层高5.4米,2~3层层高4.5米,4层层高4米,5~26层层高3.6米,室内外高差0.15米,建筑高度99.25米(至屋面女儿墙顶);玻璃幕墙面积暂定20294㎡。 二、招标要求 1、投标人资质要求:企业具有独立的法人资格并且具有建筑幕墙设计施 工一体化__________资质。 2、建筑设计总体要求:幕墙外观设计以业主提供的土建施工图及效果图 为依据,应充分考虑设计及施工时所有的技术性问题,对设计院的施工图纸进行深化,并保证幕墙的整体性能要求。在外装方案设计上,整体上应充分表现出建筑师设计意图,细部处理上应细致、精巧合理。建筑幕墙选用的所有材料必须满足建筑设计图纸上的建筑设计和使用功能要求;铝合金型材、铝板、玻璃的划分应有效地利用板材和型材,节约材料、降低成本;幕墙的开启扇不得破坏幕墙的外视效果。 3、设计深度要求:必须符合建设部颁布的《建筑工程设计文件编制深度 规定》(2008年版)的规定并满足于施工要求。 4、工期要求: 1)施工图深化设计工期要求:30日历天 2)施工工期要求: 三、成果要求 1、施工蓝图10套(含蓝图版电子版)

2、幕墙结构计算书、节能计算书 3、幕墙效果图 4、幕墙工程造价分析及幕墙材料品牌推荐表 5、施工图审查 6、幕墙施工 四、报价要求 1、各参标单位请按照暂定总面积报综合单价。 2、以上综合单价已包含玻璃幕墙(含幕墙窗)等相关项目的全部费用、包含设计费、施工费、管理费、税金、利润、保险等一切费用。报价单位保证在中标后至双方签订的合同实施完毕之前按该综合单价执行,招标人不承担任何因素引起的价格上涨风险。结算价以此综合单价乘以实际设计计价工程量进行核算。 二、合同主要条款 发包人:(以下简称甲方) 设计人:(以下简称乙方) 第一条甲方应向乙方提交的有关资料、文件: 序号资料及文件名称份数提交日期备注 1 设计范围 1 设计前电子 2 建筑、结构施工图 1 设计前电子 3 效果图 1 设计前电子 4 与设计相关单位联系人员及 联系方式 1 设计前电子 总备注: 第二条乙方应向甲方提交的资料及文件清单

点支式玻璃幕墙施工方案

点支式玻璃幕墙施工方案 1.施工前的准备工作: 为了保证玻璃幕墙安装施工的质量,要求安装幕墙的钢结构,应符合有关结构施工及验收规范的要求。主体结构因施工、层间移位、沉降等因素造成建筑物的实际尺寸与设计尺寸不符,因此,在幕墙制作安装前应对建筑物进行测量,测量的误差应及时调整,不得累积,使其符合幕墙的构造要求。 2.结构的安装施工 (1)预埋件、支座面和地脚螺栓的位置、标高的尺寸偏差应符合相关的技术规定及验收规范,钢柱脚下的支撑预埋件应符合设计要求,需填垫钢板时,每叠不得多于3块。 (2)钢结构在装卸、运输、堆放的过程中,不得损坏构件并要防止变形,钢结构运送到安装地点的顺序,尚应满足安装程序的要求。 (3)施工单位要保证施工脚手架的承载能力,要满足施工堆载的需要,还要考虑到: ①幕墙面、作业面与轴线之间的距离; ②对照参考面找出控制点的间距与位置,注意通视性; ③对照参考面找出安装角的间距; ④与控制标高之间的水平差; ⑤与建筑物竖向的间距及与各楼层的间距。 (4)钢结构的复核定位应使用轴线控制点和测量的标高的基准点,保证幕墙主要竖向及横向构件的尺寸允许偏差符合有关规范及行业标准。 (5)构件安装应按现场实际情况及结构形式采用扩大拼装时,对容易变形的构件应作强度和稳定性验算,必要时应采取加固措施。采用综合安装方法时,

要保证结构能划分成若干个独立单元,安装后,均应具有足够的强度和刚度。 (6)确定几何位置的主要构件,如柱、桁架等应吊装在设计位置上,在松开吊挂设备后应做初步校正,构件的连接接头必须经过检查合格后,方可紧固和焊接。 (7)对焊缝要进行打磨,消除棱角和夹角,达到光滑过度。钢结构表面应根据设计要求喷涂防锈、防火漆。 (8)对拉杆及拉索驳接结构体系,应保证驳接件位置的准确,一般允许偏差在±1mm,紧固拉杆(索)或调整尺寸偏差时,宜采用先左后右,由上至下的顺序,逐步固定驳接件位置,以单元控制的方法调整校核,消除尺寸偏差,避免误差积累。 (9)驳接爪安装时,要保证安装位置公差在±1mm内,驳接爪在玻璃重量作用下,驳接系统会有位移,可用以下两种方法进行调整: ①如果位移量较小,可以通过驳接件自行适应,则要考虑驳接件有一个适当的位移能力; ②如果位移量大,可在结构上加上等同于玻璃重量的预加荷载,待钢结构位移后再逐渐安装玻璃。无论何时,都要防止在玻璃重量下,驳接件安装点发生位移,所以,驳接件必须能通过高抗张力螺栓、销钉、契销固定不掉,驳接件固定孔、点和驳接爪间的连接方式不能阻碍两板件之间的自由移动。 3.拉索点支式玻璃幕墙的施工 (1)放线:以确定好的控制点为基准将每对水平控制点用拉线连接。连接后的拉线在空中形成网面,用笔将每个交叉点作上标记以确保在施工过程中拉线的交叉点不变。 (2)拉索及悬空杆的定位、安装与检测:悬空杆的安装定位准确度直接影响到玻璃能否按设计图纸进行安装,影响到玻璃幕墙在安装后的平整度,胶缝宽

玻璃幕墙施工方案详细

第五节玻璃幕墙安装技术及工艺 一、施工顺序 结构、埋件的检查→支座的安装→立柱的安装→横梁的安装→避雷安装→隐蔽验收→玻璃安装→层间防火、保温层→装饰条安装→打胶 二、玻璃幕墙安装方法 1.结构、埋件的检查 (1)埋件左右、上下偏差的检查 首先由测量放样人员将支座的定位线弹在结构上,便于施工人员进行检查、记录,检查预埋件中心线与支座的定位线是否一致,通过十字定位线,检查出埋件左右、上下的偏差,若偏差大的报设计出埋件修正方案。(图示): 纵向分格墨线 预埋件横向分格墨线 (2)结构进出的检查 支座的定位线弹好以后,在结构处依据外控网拉垂直钢线,以及横向线作为安装控制线。检查结构的标高及埋件进出尺寸,将检查尺寸记录下来,反馈给监理、业主、总包。

2.支座及立柱的安装 (1)支座与立柱的连接 考虑到施工安装的安全性及可操作性,立柱在安装之前首先将支座在楼层内用五金件螺栓与立柱连接起来,支座与立柱接触处加设隔离垫,防止电位差腐蚀,隔离垫的面积不能小于连接件与竖料接触的面积。连接完毕后,用绳子捆扎吊出楼层,再进行就位安装。(幕墙为临边作业,防止高空落物)

(2)立柱安装调节 待立柱吊出楼层后,将支座与埋件通过T型螺栓相连,首先将螺栓放在槽内,旋转90。后再将螺栓拧到6分紧,进行上下、左右、前后的调节。经检查符合要求后再进行拧紧,高低、左右控制在2—3mm 之内如图示 图二 图一

立柱套筒 密封胶 竖向伸缩缝 4.横梁安装 (1)立柱全部安装完毕后进行横梁的安装,横梁未安装之前,首先将 角码插到横梁的两端,将横梁担住。然后用螺栓固定在立柱上。横梁承受玻璃的重压,易产生扭转,因而立柱上的孔位、角码的孔位应采用过渡配合,孔的尺寸比螺杆直径大0.1~0.2毫米。图示:

玻璃幕墙修复施工方案

施工方案编制: 审核: 联系人:

电话: 一、工程概念 工程名称:保利文化广场 工程地点:深圳市南山区海德一道文心六路 施工面积:9 平方米(按实际施工面积计算) 施工时间:起2012年5月12 日至2012年7月12日 二、修复原因: 1、原幕墙天窗玻璃碎裂,致使雨水及积水渗透防水层,造成漏水。 2、原幕墙天窗玻璃碎裂,给用户带来严重安全隐患。 三、修复施工方案: 1、技术准备 施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。 对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案。 该项目工程人员安排如下: (1)管理人员1人技术人员1 人

(2)主要施工人员10人负责拆除碎裂玻璃将补片玻璃安装到已拆除玻璃位置,割掉原有老化玻璃胶条,清洁玻璃间隙缝,确保没有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等情况下用胶回缝。 2、施工工具及辅料: 吊机、吸盘、包装带、保险绳、裁纸刀、美纹纸、泡沫棒、毛巾、稀料 3、机械配备及工具 主要施工机具(工具)设备 1吊机1台吊装玻璃用 2包装带50米运输玻璃用 3吸盘6个装玻璃用 4施工绳及保险绳 10根高空作业施工所用 5裁纸刀10把剔除原有密封胶 6 美纹纸20个施工过程中提供玻璃保护作用 7小平铲、扫帚10把清理基层 8 稀料4升施工过程中清理玻璃及幕墙 9 毛巾20条施工过程中配合稀料清理幕墙 10 卷尺2个度量尺寸用 11泡沫棒30米用于补充缝隙间凹处 12胶枪4把胶缝回缝用 四、施工工艺 施工流程 技术准备→材料准备→安全检查→玻璃拆除、安装施工→胶缝回缝→质量检验→成品保护及验收 1、技术准备 施工前期递交予乙方公司资质及施工资质给甲方由甲方审核,通过审核后安排组织施工人员而后进行材料准备。 2、材料准备

玻璃幕墙施工方法技术措施方案

整体解决方案系列 玻璃幕墙施工方法技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-14706玻璃幕墙施工方法技术措施Glass curtain wall construction method technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 玻璃幕墙施工方法和技术措施 1.施工准备 (1)深化设计、埋设预埋件 玻璃幕墙必须由具有相应资质的厂家进行深化设计,并经过业主和设计师认可后方可施工。根据我国现行的行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)及《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001)要求,幕墙工程的立柱应与主体结构进行可靠的连接,必须在主体结构施工的过程中在主体结构的梁或柱上预埋铁件,因此深化设计应提前完成,保证预埋件的埋设工作。 (2)材料与构件 玻璃幕墙根据设计要求进行选材,选品牌。 材料、构件要求按设计分类、按使用地点存放。玻璃应

倾斜立放,倾斜角不大于10°,地面应垫上厚度大于150mm 的木枋,搬运时要两人抬起,不要推拉以免损坏表面涂层。 安装前要检查铝型材,要求平直、规方,不得有明显的变形、刮痕和污垢; 构件、材料和零附件应要施工现场验收,验收时供货方、监理方和业主应在场验收。 2.铝单板幕墙 2.1视准线建立: 幕墙的安装要求要依据一系列水平铅垂和倾斜一定角度视准线,视准线两端以墙上控制点或楼内控制点标定,或一端以控制点标定一定的角度以视线(经纬仪或水准仪的视准轴)或激光仪来指定方向。 2.2复查预埋件: 根据施工图纸对已装的预埋件进行检查和记录,对不符合施工的地方,及时进行修整或重新埋设; 经自检合格后填写自检记录,报送监理检验。 2.3幕墙铝龙骨的安装: 立柱的安装:

玻璃幕墙专项施工方案27443

J15-309吴起县国际汽贸1楼 施 工 组 织 设 计 吴起县建筑工程股份合作总公司 二0一六年九月十二日

施工方案审批表

目录 第一章编制依据 第二章建筑地理位置、场地条件和施工条件第三章工程概况 第四章总体施工部署、资源配备计划 第五章工程进度计划与措施 第六章主要分部分项工程施工方案与技术措施第七章质量管理体系与措施 第八章安全管理体系与措施 第九章质量通病防治措施 第十章成品保护措施 第十一章土建与安装协调配合施工措施 第十二章季节性施工措施 第十三章环境保护管理体系与措施 第十四章采用先进的新工艺新技术措施 第十五章降低成本措施 第十六章与业主、监理工程师的工作协调 第十七章工程技术档案管理 第十八章工程回访、保修 第十九章附图、附表 (1)主要施工设备表(附表一) (2)配备本标段的试验和检测仪器设备(附表二) (3)劳动力计划表(附表三) (4)计划开、竣工日期和施工进度网络图(附表四) (5)施工总平面图(附表五) (6)临时用地表(附表六)

玻璃幕墙施工组织设计 一、编制依据: 1.J15-309吴起县国际汽贸1楼图纸。 2.国家及建设部颁发的现行施工、设计和技术规程。 3.对图纸的会审和施工现场的实地考察。 二、工程概况: 1.建设地点:延安众志工程责任有限公司 2.建设规模:1419.17平方米 3.资金来源:政府援建资金 4.质量要求:达到国家现行《工程施工验收规范》标准,合格标准。 三、工程设计说明: (一)设计、选材依据 1.幕墙设计施工图 2.《建筑幕墙》JG3035-1996 3.《玻璃幕墙工程技术规程》JGJ102-96 4.《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 5.《高空民用建筑设计防火规范》 6.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 7.《铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜总规范》GB8013-87

玻璃幕墙改造施工方案

嘉宏小区工程 2010年10月 目录 一、工程概况 二、项目质量目标 三、项目管理组织及施工人员配备 四、主要资源供应计划 五、幕墙施工流程及工艺施工方案 六、施工过程控制程序 七、主要技术措施 八、产品保护措施 九、施工安全 十、玻璃幕墙工程验收 玻璃幕墙改造施工方案 一、工程概况: 工程名称:嘉宏小区 工程地点:绵阳市游仙区六里村交警三大队旁 工程简介:本工程为嘉宏小区玻璃幕墙的改造,主要施工内容为脚手架搭设、原有玻璃幕墙的拆除、骨架的清理、安装玻璃幕墙、脚手架拆除。 二、项目的质量目标 本项目的质量目标:确保优良。 三、项目管理组织及施工人员配备

-1 二)主要机具需用计划 表-2 三)主要材料计划 表-3 五、幕墙施工流程及工艺施工方案 (一)施工流程 拆除原有玻璃幕墙→清洗骨架型材表面→检查型材焊接是否牢固→玻璃安装→注密封胶→饰面清洁→预验收→交付验收 (二)施工方案 1、施工准备 (1)、搭设脚手架,在脚手架及安全通道上搭设双层硬木板,防止玻

璃坠落。拆除原有玻璃幕墙,并用专用清洁材料清理骨架型材表面残留的胶粘剂,检查型材的牢固性,将型材表面涂抹上防锈漆。将拆除的玻璃建渣外运。 (2)、所有材料及各种附件配套齐全,并具有产品出厂合格证书。 (3)、防腐材料、防火材料、填缝材料、密封材料、保护材料、清洁材料等应符合设计要求和有关的规定。 (4)、构件安装前,应检查其外观质量,如有表面损伤、变形及松动等问题,应及时进行修理、校正等处理,合格后才能进行安装。 (三)施工安装 1、玻璃安装 玻璃安装前应将表面尘土和污物擦拭干净。热反射玻璃安装应将镀膜面朝向室内,非镀膜面朝向室外。 玻璃与构件不得直接接触。玻璃四周与构件凹槽底应保持一定空隙,每块玻璃下部应设不少于二块弹性定位垫块;垫块的宽度与槽口宽度相同,长度不应小于100mm;玻璃两边嵌入量及空隙应符合设计要求。 玻璃四周橡胶条应按规定型号选用,镶嵌平整。橡胶条长度宜比边框内槽口长%~2,其断口应留在四角;斜面断开后应拼成预定的设计角度,并应用粘结剂粘结牢固后嵌入槽内。幕墙的分格玻璃接缝应横平竖直、均匀一致。 2、防火层处理 幕墙与主体结构层之间的缝隙应采用100厚防火岩棉和厚镀锌铁皮等保温材料填塞,内外表面应采用密封胶连续封闭,接缝应严密不漏水。 3、硅酮密封胶施工 硅酮结构胶施工参照《打胶作业指导书》操作。 硅酮耐候密封胶的施工厚度应大于,施工宽度不应小于施工厚度的2倍;较深的密封槽口底部应采用聚乙烯发泡材料填塞。 硅酮耐候胶在接缝内应形成相对两面粘结,并不得三面粘结。

玻璃幕墙工程施工防火安全措施示范文本

玻璃幕墙工程施工防火安全措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

玻璃幕墙工程施工防火安全措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.工地建立防火责任制,职责明确,按规定设专职防火 干部和专职消防员,建立防火档案并正确填写。 2.按规定建立义务消防队,有专人负责,订出教育训练 计划和管理办法。 3.重点部位(危险仓库、油漆间、仓库、木工间等)必 须建立有关规定,有专人管理,落实责任,按要求设置警 告标志,配置相应的消防器材。 4.建立动用明火审批制,按规定划分级别,明确用火审 批手续,并有监护措施。 5.一般建筑各楼层、非重点仓库及宿舍,明确用火审批 手续,产并有监护措施。

6.焊割作业应严格执行"十不烧"及压力容器使用规定。 7.危险品押动人员、仓库管理人员和特殊工种必须经培训和审证,做到持有效证上岗。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

拉索式点支式玻璃幕墙的施工工艺

拉索式点支式玻璃幕墙的施工工艺 拉索式点支式玻璃幕墙的施工工艺 1、工艺概述 (1)钢结构安装到位后对钢结构的基准进行测量,同时详细记录每榀钢结构的变位情况。根据变位量确定驳接头的点位和拉索耳板的焊接位置,然后进行受力索的安装。经调整后再进行承重索和稳定索竖向桁架上的驳接座的位置并进行焊接。 (2)拉索结构与驳接座安装结束之后要进行配重测试,配重的重量按驳接座随玻璃重量的1.2~1.5倍设置。配重的位置取幕墙中部1-5个控制单元进行。 (3)驳接系统的安装是在全部结构校正结束后经报验合格进行安装。先将驳接爪分布图安装定位驳接爪,之后再次复核每个控制单元和每块的定位尺寸,根据测量结果校正驳接爪定位尺寸。驳接头的安装是与玻璃安装同时进行的,在玻璃安装前先将驳头安装在玻璃孔上并锁紧定位,然后将玻璃提升到安装位置与驳接爪连接固定。玻璃安装是从上到下先中间后两侧。 (4)在玻璃安装结束后调整报验后进行打胶处理。 (5)施工顺序简图: 测量放线—预埋件校准—桁架的安装、焊接—校准检验—连接受力拉索—施加预应力—整体调整—校准检验—施加配重物—报监理核准—安装驳接系统—安装玻璃—调整检验—玻璃清洗—清理现场—交检验收 2、拉索点去式幕墙的施工艺 (6)放线: 测量放线是确保施工质量的最关键的工序。必须严格按施工工艺进行,为保证酒精度按施工图纸采用激光经纬仪、激光指向仪、铅垂仪、光电测距仪、电子计算机等仪器设备进行测量放线。 以确定好的控制点将每对水平控制点用拉线边接,将每对竖向控制点用拉线连接。连接后的拉线在空中形成网面,用记号笔将每个网交叉点作上标记以确保在施工过程中拉线的交叉点不变。 (7)拉索及悬空杆的安装定位准确度直接影响到玻璃能否按设计图进行安装,影响到玻璃幕墙在安装后的平面度,胶缝宽度以及下班幕墙的稳定性,所以对悬空拉杆的安装顺序、调整精确度、预应力值的大小必须严格的规定才能有效的控制玻璃幕墙的安装质量。 ①安装顺序: 在拉索与悬空杆的安装过程中要掌握好施工顺序,安装必须按“先上后下,先竖后横”的原则进行安装。 1)拉索的安装: 根据图纸给定的拉索尺寸适当加上3㎜—5㎜,从顶部结构开始持索呈自由状态,待全部竖向拉索安装结束后进行调整,调整顺序也是先上后下,按尺寸控制单元逐层将悬空杆高速到位。 2)横向拉索的安装: ①待竖向拉索安装调整到位后连接向拉索,横向拉索在安装前应先按图纸给定的长度尺寸加长3㎜—5㎜呈自由状态,先上后下按控制单元逐层安装,待全部安装结束后调整到位。 ②悬空杆的定位、调整; ③空杆的安装过程中必须对杆件的安装定位几何尺寸进行校核,前后索长度尺寸严格按图纸尺寸调整才能保证悬空连接杆与玻璃平面的垂直度。调整以按单元控制点为基准对每一个悬空杆的中心位置进行核准。确保每个悬空杆的前端与玻璃平面保持一致,整个平面度的

玻璃幕墙专项施工方案1

玻璃幕墙施工方案 依据规范一览表 序号规范名称编号 1 建筑幕墙JG3035—1996 2 玻璃幕墙工程技术规范JGJ102—2003 3 金属与石材幕墙工程技术规范JGJ133—2001 4 点支式玻璃幕墙工程技术规范CSCS 127:2001 5 建筑钢结构焊接技术规程JGJ81—2002 6 钢结构工程施工质量验收规范GB50205—2001 7 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91 8 建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210—2001 9 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001 10 玻璃幕墙工程质量检验标准J139—2001 11 建筑机械使用安全技术规程J119—2001 12 木结构工程施工质量验收规范GB50206—2002 13 铝合金建筑型材规范GB/T5237-2000 14 铝及铝合金轧制板材GB/T3380-97 15 变形铝及铝合金化学成分GB/T3190-96 铝及铝合金阳极氧化阳极氧化 16 GB8013-87 膜的总规范 17 建筑玻璃应用技术规程JGJ113-97 18 浮法玻璃GB11641-99

19 钢化玻璃GB/T9963-98 20 碳素结构钢GB700-88 21 天然花岗石建筑板材JC205-92 22 优质碳素结构钢技术条件GB699 23 低合金高强度结构钢GB1591 24 绝热用岩棉、矿棉及其制品GB/T11835-98 25 建筑用硅酮结构密封胶GB16776-97 26 硅酮建筑密封胶GB/T14683-93 27 硫化橡胶密度的测定方法GB553 28 橡胶绍尔A型硬度实验方法GB/T531 29 硫化橡胶撕裂强度实验方法GB529 一、工程概况及幕墙设计性能、幕墙材料要求 1、工程概况:本工程为常德汉能太阳能电池生产标准化厂房 (二期)综合楼外墙装修幕墙工程,幕墙面积:约1200平方 米。 2、幕墙设计性能要求:1)抗震设计按7度设防烈度设计; 2)本工程为改造工程,为外侧装饰,不设防火功能;3) 结构安全等级为二级;4)基本风压为Wo=㎡。地面粗糙 度为C类;5)空气渗透性能为3级:开启部分为(m*h), 固定部分(m*h);6)雨水渗透性能等级为2级:固定 部分为1117Pa,开启部分为250 Pa;7)风压变形性能等

玻璃幕墙安装安全文明施工协议书

玻璃幕墙安装安全、文明施工协议书 甲方:绍兴第一建工集团西安分公司旺园小区1#楼项目部 乙方: 为了进一步贯彻“安全第一,预防为主”的方针,坚持安全生产,文明施工,杜绝一切安全、火灾等事故发生,特签订本协议书:一、安全目标: 杜绝一切安全、火灾等事故发生,确保玻璃幕墙安装工作顺利完成。 二、甲方责任: 1.贯彻“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产工作放在首 位。 2.严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例 等,督促乙方实施落实。 3.加强安全管理,督促乙方成立安全领导小组及防火领导小组。 4.不违章指挥,不强令冒险作业。 5.乙方违章作业,甲方有权令其停工整顿。 6.乙方提出安全等方面的合理化建议,甲方须认真接受,并尽快 采取措施。 7.甲方负责协调各班组间的配合作业。 三、乙方责任: 1.严格遵守本工种安全操作规程,不违章作业,不野蛮施工,遵 守“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”。 2.严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、防火管理、文 明施工的各项规章制度。 3.建立安全生产领导小组,向甲方提供现场负责人、安全负责人

及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。 4.乙方职工的人身安全、施工设备、生活设施、机电设备及施工 安全由乙方负全部责任。 5.在作业前,应先对作业环境进行检查,同一垂直面上是否有人 施工,是否有可靠的立足点,安全防护设施是否符合安全作业条件,排除安全隐患后,方可进行作业。 6.因乙方原因引起的伤亡事故,不论事故危及者是乙方人员还是 他人,由乙方负全部责任。 7.乙方必须建立防火领导小组,并指派专人负责工程项目的施工 防火工作;进场后先向甲方提供防火施工方案,并严格按方案施工。 8.施工现场严禁随意动用明火,若因生产需要动用明火,必须到 甲方办理动火审批手续,并做好防火措施。若违章作业,引发火灾事故,一切损失全部由乙方承担。 9.服从和接受甲方施工管理人员的管理,有权拒绝违章指挥,并 及时向甲方提出合理化建议。 四、协议书有效期: 自本协议书签订之日起生效,至本专项工程完工退场后失效。 五、本协议书一式两份,甲、乙方各执一份。 甲方负责人签字: 乙方负责人签字: 签订日期:年月日

点支式玻璃幕墙施工方案

第二节点式玻璃幕墙的构造与安装 一、施工流程图(详见附件二:点式玻璃幕墙施工工艺流程图): 二、点式玻璃幕墙的构造与安装: 1、点式幕墙构造: 采用四爪式不锈钢挂件与立柱相焊接,每块玻璃四角在厂家加工钻孔,挂件的每个爪与一块玻璃一个孔相连接,即一个挂件同时与四块玻璃相连接。 2.点式幕墙施工工艺: (1)构件焊接与安装 由于钢结构安装精度与点式幕墙安装精度存在较大差距,在构件焊接与安装时,应逐步减少误差。 在构件焊接前,应在每个玻璃缝位置,即母座中心线处拉好垂直向钢丝,在钢丝上作好空间定位点,点焊时应采用定位头来控制母座在水平间隔、水平标高和与幕墙之间的距离,做到三维定位保证。 构件焊接安装精度,水平分格尺寸误差不大于±2mm,水平标高误差不大于2mm,进出位误差应不大于5mm。

点式幕墙构件焊接焊材选择应与焊接母材相配套。碳钢与碳钢之间焊接,焊条应选用E43或E50系列,碳钢与不锈钢间焊接,焊条宜选用A102,不锈钢与不锈钢母材焊接应采用A132焊条。 (2)驳接爪的定位、调整 驳接式玻璃幕墙的性能气密性、水密性、抗震性能、荷载传递等重要的幕墙性能指标都是由驳接系统的安装精度来保证的,驳接系统是由驳接座、驳接爪、驳接头等组件有机的连接所构成的,它具有玻璃安装定位、幕墙变形补偿等功能,是点式驳接玻璃幕墙的核心部件。 ①驳接座的安装 在结构调整结束后按照控制单元所控制的驳接座安装点进行驳接座的安装,对结构偏移所造成的安装点误差可用偏心座和偏心头来校正,确保驳接座在偏心安装尺寸小于3mm,对角线偏差小于5mm,用激光指向仪校准。 ②驳接爪的安装 在驳接座焊接安装结束后开始定位驳接爪,将驳接爪的受力孔向下,并用水平尺校准两横向孔的水平度(两水平孔偏差小于0.5mm),安装定位销。 ③驳接头的安装 驳接头在安装之前要对其螺纹的松紧度、驳接头与胶垫的配合情况进行100%的检查。先将驳接头的前部安装在玻璃的固定孔上并销紧,确保每件驳接头内的衬垫齐全,使金属与玻璃隔离,保证玻璃的受力部分为面接触,并保证销紧环锁紧密封,锁紧扭矩10N·m,在

玻璃幕墙专项施工方案最新

目录 第一章编制依据 第二章建筑地理位置、场地条件和施工条件 第三章工程概况 第四章总体施工部署、资源配备计划 第五章工程进度计划与措施 第六章主要分部分项工程施工方案与技术措施 第七章质量管理体系与措施 第八章安全管理体系与措施 第九章质量通病防治措施 第十章成品保护措施 玻璃幕墙施工组织设计 一、编制依据: 1.海东市平安区平安大道街景提升改造工程三标段玻璃幕墙工程图纸。 2.国家及建设部颁发的现行施工、设计和技术规程。 3.对图纸的会审和施工现场的实地考察。 二、工程概况: 1.建设地点:海东市平安区平安大道海东宾馆 2.建设规模:平方米 3.质量要求:达到国家现行《工程施工验收规范》标准,合格标准。 三、工程设计说明: (一)设计、选材依据

1.幕墙设计施工图 2.《建筑幕墙》JG3035-1996 3.《玻璃幕墙工程技术规程》JGJ102-96 4.《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 5.《高空民用建筑设计防火规范》 6.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 7.《铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜总规范》GB8013-87 (1)《设计规范》GBJ17-88 (2)《钢工程验收规范》GBJ50205-95 (3)《幕墙》JG3035-96 (4)《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96 (5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 (6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 二、安装工艺及技术方案 1、连接件安装工艺及技术方案 工艺流程说明: 工艺流程:熟悉图纸及技术交底→熟悉施工现场→寻准预埋铁件对准竖梁线→拉水平线控制水平高度及进深位置→点焊→检查→加焊→防腐→2、竖梁定位放线工艺及技术方案 工艺流程说明: 熟悉了解图纸要求,检查图纸是否有不清楚的地方,是否有弄不懂的问题→准备所有的工器具,做好准备工作→在施工现场找准所开线的位置→在

玻璃幕墙改造施工方案

连廊玻璃幕墙拆除施工方案 一、工程概况: 工程名称:联通华苑IDC机房主楼附楼间两个室外连廊玻璃幕墙拆除; 工程地点:天津华苑梓苑路6号; 工程简介:本工程为主楼附楼间两个室外连廊玻璃幕墙的改造,主要施工内容为脚手架及防护的搭设、原有玻璃幕墙玻璃的拆除、安装连廊扶手、搭设雨棚、外漏墙体粉刷、原钢架楼梯和钢结构除锈、原钢架楼梯和钢结构刷防锈漆、脚手架拆除。 二、项目的质量及安全目标: 本项目的质量目标:确保合格; 本项目的安全目标:确保无任何安全事故。 三、主要资源供应计划就及工期安排:

四、拆除幕墙施工流程及工艺施工方案: 施工方案 1、施工准备、搭设脚手架,在脚手架及安全通道上搭设双层硬木板,防止玻璃坠落,在施工区域设置围挡,防止无关人员出入。2、拆除原有玻璃幕墙,并用专用清洁材料清理结构层表面残留的胶粘剂,检查结构面是否满足强度要求,将型材表面涂抹上防锈漆。将拆除的玻璃及建渣采用人工装袋集中堆放在专用建筑垃圾堆放点,然后用汽车外运至 10km 以外的指定地点。 3、构件安装前,应检查其外观质量,如有表面损伤、变形及松动等问题,应及时进行修理、校正等处理。 五、栏杆扶手制作安装工程: 1、按安装要求正确弹出栏杆立杆安装间距位置和中心线。 2、楼梯栏杆、扶手安装操作要点: 栏杆立杆安装应按要求及施工墨线从起步处向上的顺序进行。楼梯起步处平台两端立杆应先安装,安装分焊接和螺栓固定两种方法。 焊接施工时,其焊条应与母材材质相同,安装时将立杆与埋件点焊临时固定,经标高、垂直校

正后,施焊牢固。 采用螺栓连接时,立杆底部金属板上的孔眼应加工成腰圆形孔,以备膨胀螺栓位置不符,安装时可作微小调整。施工时,在安装立杆基层部位,用电钻钻孔打入膨胀螺栓后,连接立杆并稍作固定,安装标高有误差时用金属薄垫片调整,经垂直、标高校正后固紧螺帽。 两端立杆安装完毕后,拉通线用同样方法安装其余立杆。立杆安装必须牢固,不得松动。立杆焊接以及螺栓连接部位,除不锈钢外,在安装完后,均应进行防腐防锈处理,并且不得外露,应在根部安装装饰罩或盖。 楼梯扶手安装,一般采用焊接安装(特殊尺寸除外)。使用焊条的材质应与母材相同。扶手安装顺序应从起步弯头开始,后接直扶手。扶手接口按要求角度套割正确,并用金属锉刀锉平,以免套割不准确,造成扶手弯曲和安装困难。安装时,先将起点弯头与栏杆立杆点焊固定,待检查无误后施焊牢固。弯头安装完毕后,直扶手两端与两端立杆临时点焊固定,同时将直扶手的一端经头对接并点焊固定,扶手接口处应留2-3mm焊接缝隙,然后拉通线将扶手与每根立杆作点焊固定,待检查符合要求后,按焊接要求,将接口和扶手与立杆逐一施焊牢固。焊接时应掌握好焊接电流、电压及焊接温度,以防电流过大或过小及电压不稳,影响焊接质量和美观。焊接质量应符合有关规定的标准,焊缝宽度、深浅要一致,表面应呈鱼鳞状,扶手接头焊缝应严密,焊缝应无明显手感偏差。 六、钢结构防锈防腐涂料施工工艺: 防腐蚀材料有底漆、面漆和稀料等。 1、建筑钢结构工程防腐底漆有红丹油性防锈漆、钼铬红环氧酯防锈漆环氧铁红防锈漆和环氧锌黄防锈漆等建筑钢结构防腐面漆有各色醇酸磁漆、各色醇酸调和漆和各色环氧彩漆等。 各种防腐材料应符合国家有关技术治标的规定,还应有产品出厂合格证。 2、主要机具喷砂枪、气泵、回收装置、喷漆枪、喷气泵、胶管、铲刀、手砂轮、砂布、钢丝刷、棉丝、小压缩机、油漆小桶、刷子、酸洗槽和附件等。 3、防腐涂装作业场地应有防护安全措施,有防火和通风措施,防止发生火灾和人员中毒事故。 4、露天防腐施工作业应选择适当的天气,大风,大雨,严寒等均不应作业。 5、工艺流程基面清理→底漆涂装→面漆涂装→检查验收。 6 基面清理:油漆涂刷前,应将需涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。基面清理出修质量的好坏,直接关系到涂层质量的好坏。 7、底漆涂装:调和丹红防锈漆或环氧铁红防锈漆,控制油漆的粘度、稠度、稀度、兑制时应充

外墙玻璃窗户拆除专项施工方案

外 墙 窗 户 拆 除 专 项 施 工 方 案 广州艺广装饰设计工程有限公司

目录 一、工程概况 (2) 1.1、工程名称: (2) 1.2、工程地点: (2) 1.3、拆除内容及面积: (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工顺序及施工方法 (4) 4.1、施工顺序 (4) 4.2、窗户玻璃拆除施工方法 (4) 4.3、铝合金窗框拆除施工方法 (5) 五、安全文明施工措施 (6) 5.1、现场安全文明管理措施 (6) 5.2、消防安全保证措施 (7) 5.3、安全事故应急措施 (8)

一、工程概况 1.1、工程名称: 海口恒大文化旅游城四期LOFT公寓19~22#楼套内拓展及大批量精装修工程 1.2、工程地点: 海口市龙华区城边镇迎宾大道88号 1.3、拆除内容及面积: 1)拆除内容:四期LOFT公寓19~22#楼套内拓展及大批量精装修工程19#~22#栋施工电梯位置的外墙窗户玻璃及铝合金窗框拆除 2)拆除面积:19栋、22栋1180.8㎡,21栋557.6㎡,20栋907.2㎡,共计2645.6㎡。 3)计划拆除工期:10个日历天 二、编制依据 2.1、法律、法规、规范、标准 2.2、国务院《建设工程安全生产管理条例》 2.3、《中华人民共和国消防法》 2.4、《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ 160-2016) 2.5、《建筑物、构筑物拆除技术规程》(DGJ08-70-2006) 2.6、《建筑垃圾处理技术规范》(CJJ134—2017 ) 2.7、《现场安全与文明施工标准》

2.8、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005) 2.9、建设部《施工机械安全操作规程》 (JGJ59-91) 2.10、《建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ80-91) 2.11、《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90) 三、施工准备 3.1、施工人员必须认真熟悉结构及装修施工图纸.对拆除部位有清楚的了解,每个栋号施工队伍将工人分成两个施工小组,每个小组配备5—6个拆除人员,一个安全员和施工员。施工员负责指导拆除人员以正确的方式有效、积极的进行施工作业,安全员负责落实安全措施、及时发现安全隐患。 3.2、施工前施工员及安全员深化对《外墙窗户玻璃拆除方案》的理解,做到全方位不留死角的监控。并对拆除施工操作人员进行详细的安全、技术交底,使操作工人对图纸和规范要求、施工准备、施工方法、注意事项有详细了解。 3.3、室内脚手架搭设必须符合《脚手架搭设规范》要求。 3.4、机械管理人员负责将施工用水,用电合理布置,以满足现场施工需求。 3.5、因该项拆除作业时破坏性拆除,会有一定的落物,在施工范围处一楼周边有效距离内设置安全警示带。

玻璃幕墙施工方案

玻璃幕墙施工方案 1、玻璃的加工 一般要求 ①钢化、半钢化和夹丝、夹网玻璃都不允许在现场切割,而应按设计尺寸在工厂进行。钢化、半钢化的热处理必须在玻璃切割、钻孔、挖槽等加工完毕后进行。 ②玻璃均应进行边缘处理(倒棱、倒角、磨边),以防止应力集中而发生破裂。 ③玻璃切割后,切断面边缘不应有明显的缺陷。玻璃开孔:为防止玻璃碎 裂,在玻璃上钻孔时,其尺寸应符合下 列要求。 圆孔直径不小于板厚,不小于5mm;孔边至板边距离不小于圆孔直径,也不小于30mm。方孔孔宽不小于25mm;孔边至板边距离不小于孔宽和板厚之和;角部倒园半径不小于 2.5mm。 ④边缘切口:边缘加工切口,其尺寸应符合下列要求:角部切口边长不大 于玻璃短边长度的四分之一;角部倒园半径不小于 2.5mm。 边缘切口深度不大于板短边长度的八分之一;切口宽度不大于2倍切口深度,切口边到板边距离不小于10倍 板厚; 角部倒园半径不小于2.5mm ⑤边缘处理

经过切割的玻璃边缘会留下无数细小的伤痕和微裂缝,如不处 理,会因为外力和温度变化而开裂,使玻璃破坏。因此切割后的玻璃要进行粗磨、细磨和精磨等不同程度的边缘处理。 ⑥圆弧形玻璃 圆弧形玻璃由平面玻璃经热加工弯曲而成,圆弧玻璃尺寸受下列 条件限制: 玻璃尺寸:W H <2600mim< 5500mm < 5500m M 2600mm W —弧长H —玻璃宽度。 弯曲半径:R> 400mm 矢高:D< 1000mm 圆心角:Q< 120° 加工成圆弧玻璃后,两边线对基准平面偏差应在下列范围内; 玻璃厚度t不大于6mnfl寸;不大于3mm 玻璃厚度t大于6mm寸,不大于t/2。 ⑦玻璃槽口与玻璃或保温板的配合尺寸应符合下列要求: 中空玻璃与槽口的配合尺寸应符合下表的要求 中空玻璃与槽口的配合尺寸(mr)

相关文档