文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › RMM2系列塑料外壳断路器安装使用说明书

RMM2系列塑料外壳断路器安装使用说明书

RMM2系列塑料外壳断路器安装使用说明书
RMM2系列塑料外壳断路器安装使用说明书

RMM2系列塑料外壳式断路器

安装使用说明书

上海电器股份有限公司人民电器厂

0LS.412.145

1.适用范围

RMM2 系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器)主要用于交流50Hz,额定工作电压400V,额定电流630A 以下的配电网络中,作为分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路的危害。断路器也可对电动机进行过载、欠电压和短路保护。

断路器在正常条件下可作为线路的不频繁转换和电动机的不频繁起动之用。

断路器具有智能化保护功能,能提高供电可靠性,避免不必要的停电。

RMM2 塑料外壳式断路器带接地故障保护型过电流脱扣器后,除了原有的过载、短路保护功能之外,新增加了接地故障保护功能。可以对一般过电流保护装置不能检测出的接地故障引起的火灾或其它危险提供保护。

RMM2 塑料外壳式断路器可带通讯功能,将断路器上的信息通过现场总线上传到控制计算机上,并能通过计算机操纵断路器的合闸和断开。断路器的通讯功能可通过外挂专用RMM2-Modbus 通讯模块或带有内置通讯功能的过电流脱扣器两种方式实现,RMM2-100 适用于通过外挂通讯模块实现通讯接口功能;RMM2-250、630 采用外挂、内置两种方式均可实现通讯功能。

RMM2 塑料外壳式断路器符合GB 14048.2,IEC 60947-2 标准的各项规定

2.正常工作条件

2.1 周围空气温度

2.1.1 上限值不超过+40 C

2.1.2 24h 的平均值不超过+35 C

2.1.3 下限值一般不低于-5 C

2.2 海拔

安装地点的海拔一般不超过2000m

2.3 大气条件

大气相对湿度在周围空气温度为+40 C 时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为+25C,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。

2.4 污染等级

污染等级3

3.产品型号及含义

RM M 2 —□□/ □

极数1)

额定短路分断能力级别2)

壳架等级额定电流

设计代号

塑料外壳式断路器

产品企业代号

注:1)三极断路器代号3 省略,四极断路器代号用4 表示。

2)额定短路分断能力级别为较高分断型时代号H 省略,标准型用S 表示,高分断型用L 表示。4.断路器的型式

4.1 极数:三极或四极;

4.2 电流种类:交流50 Hz;

4.3 闭合方式:手动或电动;

4.4 断开方式:手动或电动断开,过电流断开,欠电压脱扣器断开或分励脱扣器断开;

4.5 操作方式:拨动手柄操作、电动操作、转动手柄操作、接长转动手柄操作;

4.6 接线方式:板前接线、板后接线;

4.7 安装方式:固定式、插入式、抽屉式。

5.技术参数

5.1 断路器壳架等级、额定电流、额定绝缘电压及额定工作电压见表1。

表1

产品型号壳架等级

(I nm) A

额定电流

(I n) A

额定绝缘电压

(U i) V

额定工作电压

(U e) V

安全距离

mm

RMM2-100 RMM2-100/4 100

25

50

100

RMM2-250 RMM2-250/4 250

100

160

250

800

AC 400V

50Hz

50

RMM2-630 RMM2-630/4 630

400

630

5.2 额定极限短路分断能力(Icu) 和额定运行短路分断能力(Ics)

断路器在105%额定工作电压下应能可靠接通和分断表2 中的规定值。

表2

H 型

额定极限短额定短路接额定运行短额定短路接壳架额定电流

路分断能力功率通能力路分断能力功率通能力等级(In)A (Icu)kA (Icm)kA (Ics)kA (Icm)kA

因数因数

有效值峰值有效值峰值

25

100 50 50 0.25 105 40 0.25 84 100

100

250 160

250 65 0.2 143 50 0.25 105

630 400 630

5.3 过电流脱扣器

5.3.1 过电流脱扣器的型式和功能

断路器可带有四种不同型式的过电流脱扣器:

紧凑型过电流脱扣器:bse 100(适用于RMM2-100);

紧凑型过电流脱扣器可对长延时整定电流,瞬时动作整定电流进行设定和调整;

基本型过电流脱扣器:bse 101,bse 250,bse 630(适用于RMM2-100,RMM2-250,RMM2-630);

基本型过电流脱扣器可对长延时整定电流,短延时整定电流进行设定和调整。

多功能型过电流脱扣器:bse 631(适用于RMM2-630);

多功能型过电流脱扣器可对长延时整定电流,长延时动作时间,短延时整定电流,短延时动作时

间及瞬时动作整定电流进行设定和调整。

接地保护型过电流脱扣器:bse103,bse 253,bse 633(适用于RMM2-100,RMM2-250,RMM2-630)。

接地保护型过电流脱扣器除了具有基本型过电流脱扣器的功能以外,还可对接地保护动作电流和接地保护动作时间进行设定。

5.3.2 过电流脱扣器的动作性能

过电流脱扣器的脱扣特性在-5-+40℃的范围内与周围空气温度无关。

断路器的断开时间及动作电流倍数的误差为±20%。

5.3.2.1 过电流脱扣器在过载情况下(长延时)的动作特性见表3:

表3

整定电流范围Ir1 0.4-1.0 In

1.05 Ir1 2 小时不动作

1.2 Ir1 <2 h

1.5 Ir1 <4 min

动作时间

(bse100,bse101,bse250,bse630,bse103,bse253,

bse633)

15—240 s 可调(bse 631)

7.2 Ir1 4s<T p ≤10s

(bse100,bse101,bse250,bse630,bse103,bse253,

bse633)

0.8—9.4 s 可调(bse 631)

5.3.2.2 过电流脱扣器在短路情况下(短延时)的动作特性见表4:

表4

整定电流范围Ir2 2—10 Ir1

3200 Ir12/ I2 ms

(bse101,bse250,bse630,bse103,bse253,bse633)

2Ir1≤Ir2﹤8Ir1 64 Ir12x ts / I2 s * (bse 631 I2 t on)

动作≤0.06—0.3 s

时间(bse 631 I2 t off )

≤60 ms

8Ir1≤Ir2 ≤10Ir1 (bse101,bse250,bse630,bse103,bse253,bse633)

≤0.06—0.3 s

(bse 631 )

*式中I 为实际电流,ts 的最小值为0.05 s

5.3.2.3.过电流脱扣器在短路情况下瞬时动作的整定电流范围见表5:

表5

整定电流范围

Ir3

12 In

(bse101,bse 250,bse 630,bse103,bse253,bse633) 3—12In(bse100)、2—12 In (bse 631)

5.3.2.4 过电流脱扣器在接地故障情况下的动作特性见表6

表6

整定电流范围Ir4 0.2—1In

(bse103,bse 253,bse 633)

动作时间0.1—0.4s

5.4 控制电路和辅助电路

断路器的分励脱扣器、欠电压脱扣器和电动操作机构的额定电压见表7。

表7

额定电压V

类型

交流50Hz 直流

分励脱扣器Us 220,110,36,24

110,220,380

欠电压脱扣器Ue ------

电动操作机构Us

220(KXM)220(KXM)110,230(CD4)24,110,220(CD4)

5.4.1 辅助触头和报警触头的额定值见表8

表8

产品型号RMM2-100 RMM2-250、RMM2-630

额定绝缘电压(Ui)V 400

额定电流(Ith) A 3 5

使用类别AC-15 DC-13 AC-15 DC-13

额定工作电压(Ue)V 380 220 380 220 220 110

额定工作电流(Ie)A 0.3 0.15 0.95 1.64 0.31 0.63

额定控制功率(Pe)VA 110 33 360 69

操作频率次/小时120

5.4.2 分励脱扣器

当电源电压在额定控制电源电压的70%~110%范围内,分励脱扣器发生脱扣动作,导致断路器断开。

分励脱扣器不能长时间通电,否则可能导致线圈烧毁。

5.4.3 欠电压脱扣器

当电源电压下降到欠电压脱扣器额定工作电压的70%~35%范围内,脱扣器动作;欠电压脱扣器在电源电压低于脱扣器额定工作电压的35%时,能防止断路器闭合;欠电压脱扣器在电源电压等于或大于85% 脱扣器的额定工作电压时,应不阻碍断路器可靠闭合。外施电压的上限值是欠电压脱扣器额定值的110%。

欠电压脱扣器必须先接通电源,断路器才能再扣。

5.4.4 电动操作机构

电动操作机构在额定控制电源电压的85%-110% 的任一电压下,能保证断路器可靠闭合和断开。5.5 断路器的通讯功能

使用断路器的通讯功能能上传断路器设备代码、断路器过电流脱扣器的参数设定值、断路器上每一极的实时电流值。增加了附件辅助开关后,能反映断路器的分合状态;增加了附件报警开关后,能反映断路器脱扣状态;增加了附件电动操作机构、辅助开关、报警开关后,还能操纵断路器的分闸、合闸。

断路器的通讯使用Modbus -RTU 通讯协议,通讯输出接口为RS 485,通讯介质使用屏蔽双绞线,电源为24V DC,功率不大于5W。

计算机的人机界面软件由用户根据Modbus 协议自行开发。

5.5.1 RMM2-Modbus 通讯模块

RMM2-Modbus 通讯模块适用于RMM2-100/250/630 壳架的断路器。通讯模块将断路器的信息通过RS485 接口上传到计算机。

5.5.1.1 通讯模块的技术参数:

通讯速率9600 BPS

通讯数据格式 1 位起始位,8 位数据位,无校验位,1 位停止位

通讯地址01-99

5.5.1.2 通讯模块的延伸功能:

通讯模块内还带有四路辅助继电器触点,二路信号反馈接点,可用控制附加设备和反馈电压信号。

辅助继电器触点容量:220V AC,3A,AC1 工作制,或30V DC,3A,DC1 工作制。

信号反馈接点:反馈220V±15%电压信号,二对信号反馈接点具有公共接线端。

5.5.2 带内置通讯功能的断路器

RMM2-250/630 可内置通讯功能,带内置通讯功能的断路器在其过电流脱扣器内部集成通讯功能,通过过电流脱扣器面板上的通讯接口由T4 通讯电缆与通讯集线器联接。

5.5.2.1 内置通讯功能技术参数:

通讯速率 2.4k、4.8k、9.6k(出厂默认)、19.2kBPS

通讯数据格式 1 位起始位,8 位数据位,2 位停止位

奇偶校验无校验、奇校验、偶校验

通讯地址1-255

6.安全使用

6.1 断路器应按图示正常安装位置安装,但断路器在垂直面上的任意方向安装时,将不影响其使用性能。

6.2 断路器应使用随产品提供的安装螺钉固定在安装面上。

6.3 断路器的安全距离见表1,使用时应按规定插上隔弧板。

6.4 断路器连接导线的截面按有关国家标准,应不小于表9 规定:

表9

额定电流导线规格

25A 4.0 mm2

50A 10 mm2

100A 35 mm2

160A 70 mm2

250A 120 mm2

400A 240 mm2

630A 185x2 mm2

辅助或控制电路连接导线的截面为1 mm2。

6.5 断路器在使用时,其连接电缆(或铜排)的固定螺钉不能松动。断路器接线端螺钉的拧紧力矩不小于

表10 规定。

表10

接线端螺钉拧紧力矩

M3.5 0.8 Nm

M6 3 Nm

M8 6 Nm

M10 10 Nm

M12 14 Nm

6.6 断路器的上接线端为进线端,下接线端为出线端。

6.7 断路器在使用前先按要求进行整定,具体方法如下:

6.7.1 bse 100 型脱扣器

断路器上共有二个旋钮可对过电流脱扣器进行设置:

k1 为长延时整定电流Ir1 的设置,k4 为瞬动电流Ir3 的设置。

a) 过载长延时整定电流的设置

长延时整定电流值Ir1 的计算:Ir1=k1x In

长延时整定电流范围为: 0.4—1 In ,共有10 种不同的设定值:

0.40 In—0.46 In—0.52 In—0.58 In—0.65 In—0.72 In—0.79 In—0.86 In—0.93 In—1.0 In

b) 短路瞬动整定电流值Ir3 的设置:Ir3=k4x In

瞬动整定电流范围为: 3—12 In,共有9 种不同的设定值:

3In—4 In—5 In—6 In—7 In—8 In—9 In—10 In—12 In

6.7.2 bse 101 型脱扣器

断路器上共有二个旋钮可对过电流脱扣器进行设置:

k1 为长延时整定电流Ir1 的设置,k3 为短延时整定电流Ir2 的设置。

a) 过载长延时整定电流的设置

长延时整定电流值Ir1 的计算:Ir1=k1x In

长延时整定电流范围为: 0.4—1 In ,共有10 种不同的设定值:

0.40 In—0.46 In—0.52 In—0.58 In—0.65 In—0.72 In—0.79 In—0.86 In—0.93 In—1.0 In

b) 短路短延时整定电流的设置

短延时整定电流值Ir2 的计算:Ir2=k3x Ir1

短延时整定电流范围为:2-10 Ir1

共有8 种不同的设定值:2 Ir1—3 Ir1—4 Ir1—5 Ir1—6 Ir1—7 Ir1—8 Ir1—10 Ir1

6.7.3 bse 250,bse 630 型脱扣器

断路器上共有三个旋钮可对过电流脱扣器进行设置:

k1 为长延时整定电流Ir1 的设置,k2 为长延时整定电流的微调,k3 为短延时整定电流Ir2 的设置。

a) 过载长延时整定电流的设置

长延时整定电流值Ir1 的计算:Ir1=k1xk2x In

长延时整定电流范围为: 0.4-1 In ,根据k1,k2 旋钮的不同组合,可以有48 种设定值,见表11:

表11

k 1

0.5 0.63 0.7 0.8 0.9 1

k 2

0.8 0.40 In 0.50 In 0.56 In 0.64 In 0.72 In 0.80 In

0.85 0.43 In 0.54 In 0.60 In 0.68 In 0.77 In 0.85 In

0.88 0.44 In 0.55 In 0.62 In 0.70 In 0.79 In 0.88 In

0.9 0.45 In 0.57 In 0.63 In 0.72 In 0.81 In 0.90 In

0.93 0.47 In 0.59 In 0.65 In 0.74 In 0.84 In 0.93 In

0.95 0.48 In 0.60 In 0.67 In 0.76 In 0.86 In 0.95 In

0.98 0.49 In 0.62 In 0.69 In 0.78 In 0.88 In 0.98 In

1 0.50 In 0.63 In 0.70 In 0.80 In 0.90 In 1.00 In

b) 短路短延时整定电流的设置

短延时整定电流值Ir2 的计算:Ir2=k3x Ir1

短延时整定电流范围为:2-10 Ir1

共有8 种不同的设定值:2 Ir1—3 Ir1—4 Ir1—5 Ir1—6 Ir1—7 Ir1—8 Ir1—10 Ir1

c) 设置举例:

设有一台RMM2-250 塑料外壳式断路器,额定电流In 为160A,调节旋钮k1 指向0.7,调节旋钮k2 指向0.9,调节旋钮k3 指向5,这台断路器的长延时整定电流值为:

Ir1=k1xk2x In=0.7x0.9x160=100.8 A

短延时整定电流值则为:Ir2=k3x Ir1=5x100.8=504 A

6.7.4 bse 631 型脱扣器

bse 631 型脱扣器的Ir1,Ir2 整定值的设置同bse 250,bse 630 型,除此之外,还可对瞬动电流Ir3,长延时动作时间t1,短延时动作时间t2 进行设定。

bse 631 型脱扣器在设定短延时动作时间时还可打开或关闭短延时的反时限动作功能,其反时限动作时间可按表4 计算得出。

a) 短路瞬动电流Ir3 的整定

瞬动整定电流值Ir3 的计算:Ir3=k4x In

瞬动整定电流范围为:2—12 In

共有8 种不同的设定值:2 In—3 In—4 In—5 In—6 In—8 In—10 In—12 In

b) 长延时动作时间t1 的设定

长延时动作时间t1 以断路器在长延时整定电流1.5 倍时的动作时间为参考点,分五级调整,见表12:

表12

t1 设定电流倍数15 s 30 s 60 s 120 s 240 s

1.5 Ir1 13…20s 26…40s 53…80s 106…158s 173…259s

6 Ir1 0.8…1.4s 1.7…2.5s 3.3…5.0s 6.6…9.9s 10.8…16.2s

7.2 Ir1 0.6…1.0s 1.1…1.7s 2.3…3.4s 4.6…6.9s 7.5…11.2s

c) 短延时动作时间t2 的设定

短延时动作时间t2 按是否具有反时限特性和延时时间进行设定,共分八个位置:

I2t off(无反时限特性)时:0 s—0.1 s—0.2 s—0.3 s

I2 t on(有反时限特性)时:0 s—0.1 s—0.2 s—0.3 s

6.7.5 bse 103 型脱扣器

bse103 接地型过电流脱扣器的长延时、短延时动作特性的设置方法与bse101 基本型过电流脱扣器相同。

a) 接地保护动作电流Ir4 的设定

接地保护动作电流的计算:Ir4 = k6 x In

接地保护动作电流的整定范围为0.2—1In,共有7 种不同的设定值,并可以根据需要关闭接地保护功能:

0.2In-0.3In-0.4In-0.5In-0.6In-0.8In-1.0In-OFF

b) 接地保护动作时间t3 的设定

接地保护动作时间t3 按是否具有反时限特性和延时时间进行设定,共分八个位置:

I2 t off(无反时限特性)时:0.1 s-0.2 s-0.3 s-0.4 s

I2 t on(有反时限特性)时:0.1 s-0.2 s-0.3 s-0.4 s

注:接地故障电流:指由于绝缘故障而流入大地的电流,对于本断路器而言指通过主电路的三相或三相加N 极电流的矢量和。

6.7.6 bse 253、bse 633 型脱扣器

bse 253、bse 633 接地型过电流脱扣器的长延时、短延时动作特性的设置与bse 250、bse 630 基本型过电流脱扣器相同。

6.7.7 预报警指示

过电流脱扣器上带有预报警指示,当断路器承载的电流达到0.9Ir1 时,预报警指示灯常亮;当断路器承载的电流超过1 .05 Ir1 时,预报警指示灯闪烁,同时,脱扣器进入脱扣延时程序。

6.7.8 四极断路器中性极的保护

a)四极断路器中性极的保护分三档可选,由旋钮K5 进行调节:

OFF:关闭保护,中性极无论通过多大电流,断路器均不进行保护;

0.5Ir1:中性极的整定电流为断路器其余三极整定电流的0.5 倍;

Ir1:中性极的整定电流与断路器其余三极整定电流相同。

b)bse 103、bse 253、bse 633 接地型四极脱扣器的中性极整定电流与其他三极相同。

6.8 用户在自行安装断路器上的内部附件时,拆卸和拧紧外壳上的自攻螺钉用力不能大于1Nm,

以免造成螺纹滑扣。

6.9 插入式、抽屉式断路器的安全使用

6.9.1 当插入式、抽屉式断路器在插入或拔出断路器本体时,断路器应处于断开位置。

6.9.2 抽屉式断路器备有自动锁扣装置,断路器本体插入到位后将自动锁定,要抽出断路器时应先解锁。

6.9.3 插入式、抽屉式断路器的主电路接线方式可以根据用户的需要改变,制造厂在出厂时为板前接线方式,用户可自行转换成板后接线方式。

6.9.4 接线时,固定螺钉的拧紧力矩按6.5 条规定,以保证连接可靠。

6.9.5 插入式、抽屉式断路器的金属外壳必须可靠接地。

6.9.6 RMM2-630 断路器的抽屉上备有终点开关,可供用户作到位指示或电气联锁用。

6.9.7 RMM2-630 抽屉式断路器备有二次接线端子,供二次回路的联接用。

6.9.8 RMM2-630 插入式、抽屉式断路器的最大整定电流不得超过570A。

6.10 断路器通讯功能的安全使用

6.10.1 通讯模块的通讯地址设定与信号指示说明

通讯模块的通讯地址通过面板上两个编码开关设定。标牌上ADL 表示地址低位,ADH 表示地址高位。例如将通讯地址设为23,只要将ADL 对应的开关拨到3,ADH 对应的开关拨到2 即可。

通讯模块带有一系列指示灯,指示通讯模块的工作状态:

RX,TX 指示灯:闪烁表示通讯模块与主站在进行数据通讯;

RN 指示灯:常亮表示通讯模块已与RMM2 断路器连接;

1C,2C 指示灯:交流电压信号输入指示。常亮表示有交流信号输入;

TK 指示灯:指示断路器处于正常或脱扣状态。常亮表示断路器处于正常状态,熄灭表示断路器处于脱扣状态;

FH 指示灯:指示断路器的分闸或合闸状态。常亮表示断路器处于合闸状态,熄灭表示断路器处于分闸状态;

1H,1F 指示灯:表示一组继电器输出状态。

2H,2F 指示灯:表示另一组继电器输出状态。

DH,DF 指示灯:表示断路器合闸或分闸动作指示。

6.10.2 带内置通讯功能断路器的通讯地址设定与信号指示说明

通讯地址出厂时初始设定为1,用户联网时通过上位机软件逐台设置。

带内置通讯功能的过电流脱扣器面板上有COMM.指示灯,常亮表示通讯功能准备就绪;闪烁表示断路器与主站在进行数据通讯。

6.10.3 通讯附件

6.10.3.1 电源模块:使用通讯功能需24V 直流电作为能源,本企业提供该通讯模块使用的电源模块,其中DC1 电源模块适用于进线电源220V 50Hz 或380V 50Hz,用户须注意电源规格。DC4 为直流电源模块,适用于进线电源220V DC。

电源模块独立安装,可采用35mm 标准导轨,也可用两个螺钉安装。

对带外挂RMM2-Modbus 通讯模块的断路器,电源模块的输出电源直接接入通讯模块,每台通讯模块

需配置一个电源模块。对带内置通讯功能的断路器,电源模块的输出电源通过通讯集线器导入断路器,每个电源模块最多可带四台断路器。

6.10.3.2 T33 通讯集线器用于带外挂RMM2-Modbus 通讯模块的断路器,在开关柜中断路器与通讯终端的线路转换元件,带三路9 针D 型插座并联三组接线端子排,可同时接入三组通讯模块的数据。安装方式:35mm 标准导轨

T42 通讯集线器用于带内置通讯功能的断路器,通讯集线器上有四个输入接口,最多可同时接纳四台断路器的数据输出,输入接口采用PS2 插座。通讯集线器上还有24V 直流电的输入接口,电源模块的输出电源应接入此接口。通讯集线器上有四个输出接口,其中两个输入接口采用D 型插座,另两个为普通接线座。

6.10.3.3 MOXA A53 转换器用于通讯串口RS232 与RS422/RS485 之间的转换。

6.10.3.4 T2 通讯线用于带外挂RMM2-Modbus 通讯模块的断路器,通讯模块与T33 通讯集线器之间的数据传输,通讯线采用屏蔽双绞线,输出端带D 型插头,有两种长度:T215 通讯线:长1.5m,T230 通讯线:长3m。

T4 通讯电缆用于断路器与通讯集线器的联接,电缆两端带PS2 插头,有二种不同长度的专用通讯电缆可供选择:T415 电缆,长1.5m;T430 电缆,长3.0m。

7 安装尺寸及外形尺寸

7.1 固定式板前接线断路器的安装尺寸及外形尺寸见图1

图1

*为 RMM2-100 欠压脱扣器接线端子尺寸

7.2 固定式板前接线(带扩展接线端子)的外形尺寸见图2

注:扩展接线端子为附件,用户需要时应在订购时提出。

图2

mm 尺寸W W1 W2 W3 W4 W5 H H1 H2 H3 H4 RMM2-100 90 29 30 - - 32 80 100.4 70 5.5 18

RMM2-250 105 35 35 45 112 29 98 136 84 6 23.5

RMM2-630 140 45 45 70 174 55 118 176 104 12.5 26.5 尺寸H5 H8 H9 L L1 L2 L3 L4 L5 L6 LA RMM2-100 18 - - 140 124 120 - - 19 48 -7

RMM2-250 27.5 29.5 33.5 170 149.5 139.5 209.5 227.3 49.8 76 16.3

RMM2-630 26.5 34.5 34.5 255 227 200 333.8 358.4 74.5 116 24.5

7.3 板后接线断路器的安装尺寸及外形尺寸见图3

RMM2-630 RMM2-100

板后接线RMM2-250

板后接线

图3

7.4 带转动手柄断路器(虚线部分为四极断路器)的外形尺寸见图4

屏前开孔

图4

mm 尺寸L1 L8 L9 L10 T1 T2 W1 W6 RMM2-100 124 4.5 70 35 M8 ?18 29 3.2

RMM2-250 149.5 12.6 75.2 50 M12 ?26 35 9.2

RMM2-630 227 24.3 125 84 M12 ?38 45 5

尺寸W7 H H3 H6 H7 H10 H11 H12 RMM2-100 80 80 5.5 60 110 137 110 80

RMM2-250 93 98 6 66 110 166.7 132.2 98.5

RMM2-630 125 118 12.5 45 105 188 154 118

图5

7.6 带电动操作机构断路器的外形尺寸见图6

图6

mm 尺寸H2 H12 H13 H14*H14**W18*W18**L27*L27**L28*L28**RMM2-100 70 80 146 - 189 - 90 - 88 - 9.5 RMM2-250 84 98.5 170.9 201 208 96 90 115 88 19 12.8 RMM2-630 104 118 193 259 265 140.5 130 155 140 25.3 22.5 注:带*尺寸:适用于KXM 电动操作机构,带**尺寸:适用于CD4 电动操作机构。

图7b 安装面X 上的开孔尺寸图7c 安装面Y 上的开孔尺寸图7d 安装面Z 上的开孔尺寸

mm 尺寸W9 W10 W11 W12 W15 H15 H16 H17 H18 H20 RMM2-100 50 92 30 92 50 66 43.1 15.7 35.3 35.2

RMM2-250 70 107 35 110 70 75.1 51.6 27.3 45.1 45.1

RMM2-630 90 142 45 142 90 111 73 27.5 55 55

尺寸H21 H22 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 RMM2-100 53.4 46.9 - 93.6 46.8 193 180 160 50 104.5

RMM2-250 57.3 49.3 36.2 111.4 55.7 226.5 209.1 190 75 131.5

RMM2-630 87 72.5 - 180 91.5 342 313 300 143.5 199

尺寸L19 L21 L22 L23 L24 L25 L26 T3 T4 T5 RMM2-100 53.5 50 146 160 155 32 - M6 ?5 ?5.5

RMM2-250 68 75 178 190 187.5 40 43 M8 ?6 ?6

RMM2-630 102.5 143.5 276 300 315 68 - M10 ?7 ?6

7.8 抽屉式断路器的外形尺寸和安装尺寸见图8

图8

mm

尺寸W8 L11 L12 L14 L20 H19

RMM2-100 - - - - - -

RMM2-250 173.4 36.2 111.4 226.5 212 173.1

RMM2-630 214 - 180 342 295 230

7.9 分励脱扣器或欠电压脱扣器、辅助触头和报警触头的安装见图9a,9b;

注:分励脱扣器、欠压脱扣器、辅助触头和报警触头的连接导线可由盖板上面的缺口(先按图9 将缺口拗去)处引出。

图9a 图9b

7.10 带电动操作机构断路器的接线方法见图10

图10 7.11 抽屉式断路器处于插入位置见图11

图11 7.12 抽屉式断路器处于抽出位置见图12

图12

7.13 抽屉式断路器水平接线时的尺寸见图13

图13

7.14 四极断路器的外形和安装尺寸见图14

四极断路器的外形和安装尺寸开孔尺寸

图14

mm 尺寸W1 W13 W14 L L1 L2 H H1 T6 T7 RMM2-100 29 120 60 140 124 120 80 100.4 - ?5.5 RMM2-250 35 140 70 170 149.5 139.5 98 136 ?6 -

RMM2-630 45 185 90 255 227 200 118 176 ?6 -

7.15 四极断路器插入式外形尺寸见图15

图15

7.16 四极断路器抽屉式板前接线外形尺寸见图16

图16

7.17 四极断路器插入式、抽屉式开孔尺寸见图17

图17a 安装面Y 上的开孔尺寸图17b 安装面Z 上的开孔尺寸图17c 安装面X 上的开孔尺寸

mm 尺寸W1 W13 W19 W20 W21 W21* W22 W23 L12 L14 L15 L18 L19 L20 RMM2-100 29 120 60 60 122 - 122 - 93.6 193 180 104.5 53.5 - RMM2-250 35 140 70 90 142 195 142 209 111.4 226.5 209.1 131.5 68 212 RMM2-630 45 185 90 135 185 - 185 259 183 342 313 199 103 295

尺寸L22 L23 L24 L25 L26 L31 H H15 H16 H17 H18 H19 H22 T4 T5 RMM2-100 146 160 155 32 - 50 80 66 43.1 15.7 35.3 - 46.9 Φ5Φ5.5 RMM2-250 178 190 187.5 40 43 75 98 75.1 51.6 27.3 45.1 173 49.3 Φ6Φ6 RMM2-630 276 288 305 63 - 143.5 118 114 73 28 55 232 77 Φ7Φ6

7.18 带机械连锁见图18

RMM2-250,RMM2-630 带机械连锁RMM2-250/4,RMM2-630/4 带机械连锁

图18

mm

尺寸W16 W17

RMM2-100 - -

RMM2-250 245 280

RMM2-630 325 370

7.19 断路器的接线端子编号见图19

图19

7.20 外挂通讯模块的安装

RMM2-250/630 通讯模块固定于断路器本体的左侧面,RMM2-100 通讯模块则单独提供,并同时提供安装挂脚,通讯模块与断路器之间的连线可使通讯模块安装时距离断路器不大于100mm。

带Modbus 通讯模块的RMM2-250/630 安装示意及外形尺寸图

带Modbus 通讯模块的RMM2-100 安装示意及外形尺寸图

使用扩展功能时的断路器内部接线图

正泰NM100系列塑料外壳式断路器

2 型号含义及其分类 A型N极不安装过电流脱扣元件,且N极始终接通; 2.1 型号及其含义 N M 100-□ □ □/□ □ □ □ □ 派生代号:常规产品无代号;透明盖产品用“T”表示 四极断路器的N极类型* 用途代号:配电用断路器无代号;保护电动机用断路器以2表示 脱扣器方式及附件代号(见表1) 极数 操作方式代号: 手柄直接操作无代号;转动手柄用Z表示 分断能力特征代号:S-标准型; 壳架等级额定电流 设计序号 塑壳外壳式断路器 企业特征代号NM100系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器)是本公司综合采用国际先进技术设计、最新紧凑型断 路器。 该断路器额定绝缘电压至750V,适用于交流50Hz,额定工作电压至400V,额定工作电流从63A至630A的配电网络电路中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、欠电压等故障的损坏。同时400A及以下断路器亦能作为电动机的不频繁起动及过载、短路、欠电压保护。 该断路器具有体积小、分断较高、性价比高等特点,是用户使用的理想产品。 断路器垂直安装(即竖装),亦可水平安装(横装)。 A和250A 该系列中,壳架等级125的产品还带有透明盖,客户可随时观察产品内部运行情况。 标准:符合GB 14048.2。1 适用范围 2.2 按极数分: 三极 四极 B型N极不安装过电流脱扣元件,且N极与其它三极一起合分;(N极先合后分); 此产品将于.近期面市敬请关注 C型N极安装过电流脱扣元件,且N极与其它三极一起合分;(N极先合后分); NM100系列 塑料外壳式断路器 A

表1 脱扣器方式及附件代号

5 配电用断路器及时限保护特性曲线 4 主要技术参数 4.1 断路器的额定值(见表2) 表2 断路器的额定值 NM100-630S 630 250、315、350、400、500、630 50 25 型号壳架等级额定电流(A) 额定电流(A)额定工作电压(V)极数 额定极限短路分断能力Icu (kA) 额定运行短路分断能力Ics (kA) 飞弧距离(mm) ≤100 4.3 电动机保护用断路器过电流脱扣器各极同时通电时的反时限断开动作特性(见表4)4.4 配电用断路器的瞬时动作特性整定为10In±20%,电动机保护用断路器的瞬时动作特性整定为12In±20%。 I/In 1.01.2约定时间>2h ≤2h 起始状态冷态 紧接着序号1试验后开始序号12备注 表4 电动机保护用断路器过电流脱扣器动作特性 4.2 配电用断路器过电流脱扣器各极同时通电时的反时限断开动作特性(见表3) 序号12 表3 配电用断路器过电流脱扣器动作特性 试验电流名称约定不脱扣电流约定脱扣电流 I/In 1.051.30 约定时间 2h(In>63A),1h(In≤63A)2h(In>63A),1h(In≤63A) 起始状态冷态 紧接着序号1试验后开始 机械寿命(次) 6000电器寿命(次) 1500 400 3、4 A

万能断路器说明书..

智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常的使用,安装和运输条件 1.3.1正常使用条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m, c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如 20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为 Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。

北开LW36断路器说明书共17页文档

LW36—126型自畿式高压六氟化硫断路器安装使用说明书一、概述 LW36—126型自能式高压六氟化硫断路器适用于交流50Hz、126KV电力系统中,尤其适用于开断重要负荷的场所,可作为发电厂、变电所等输配电系统的控制和保护开关,亦可作为电力系统的控制和保护之用的联络断路器。二、使用环境条件 a.周围环境温度:一250C~+400Cb海拔高度:不超过2000m C.风速:》34m/s三、额定技术参数 1、断路器的额定技术参数如下 d日温差:》350C e.日照强度:》1000w/m2f.月平均相对湿度:》90%9地震加速度:水平》029,垂直》0.19 h覆冰厚度:》lomm i.空气污秽程度:不超过GB5582中的Ⅲ级j.安装场合:户外或户内 +特殊使用环境条件另行协商。

2、弹簧机构额定技术参数 3、断路器机械调整参数如下

四、产品结构及工作原理1、总体结构 断路器采用单相、单断口,每台断路器的三个相柱安装在一个共同的机座上,由一台弹簧机构带动三相分、合闸。弹簧机构与电气控制部分共用一个箱体,该箱体固定在机座B相下部(见图l)。三个相柱的充气室分别由阀fq与管路连通。气室中的SF6气体压力由带温度补偿的密度继电器监测并显示。 2、断路器相柱结构特点 断路器共有A、B、C三个相柱。除B相柱的外拐臂为双拐臂外,断路器的三个相柱均相同。每个相柱主 要包括灭弧室、支持瓷套、绝缘拉杆、拐臂箱等见图2。另外在拐臂箱内装有吸附剂。灭弧室瓷套和支持瓷套均采用优质高强瓷制成,其强度高,气密性好。 3、断路器灭弧室结构及灭弧原理 灭弧室主要由灭弧室瓷套、动静触头、喷口、热膨胀气缸等组成。见图3该灭弧室在开断大的短路电流时采用自能吹g氏原理,在开断小电流时所需的灭弧压力由压缩热膨胀气缸中的SF6气体产生,在电流过零时,热膨

ZW8-12断路器安装使用说明书

ZW8-12智能分界开关概述

ZW8— 12/智能型户外高压真空断路器(以下简称智能型断路器)用于交流50Hz、电压10— 12kV的三相电力系统,作为分断、关合负荷电流之用,它具有过载及短路保护功能、速断保护功能、定时限延时保护功能、自动重合闸功能,还可以根据用户需要配装避雷器或隔离开关(即断路器与隔离开关组合,以下简称“组合智能型断路器”)等。该智能型断路器自备电源,可就近遥控操作,备有CT、PT接口,可满足遥测要求。

ZW8- 12型户外高压柱上真空断路器是额定电压为12KV的新型户外高压开关设备,主要用于城网和农网的配电系统中,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。是取代油浸式断路器实现无油化的理想产品。外绝缘采用硅橡胶材料,绝缘可靠,防污秽能力强。ZW8- 12真空断路器配用弹簧储能操作机构,可手动操作、电动操作和遥控分合闸操作。可在断路器侧边加装隔离开关,形成户外高压真空断路器一户外高压隔离开关组合电器,增加了可见隔离断口,并具有可靠的联锁操作。根据用户要求,可与相应的控制器配合组成交流高压真空自动重合器、自动分段器,自备操作电源,是实现配电网自动化的理想设备。采用高压电压互感器结构外置,内置均可。ZW8A-12是由ZW8-12断路器与隔离刀组合而成的,称为组合断路器,可作为分段开关使用。 ZW8-12智能分界开关型号含义: Z W 8 -12/630 -20 │││││└──开断电流 ││││└─────额定电流

│││└────────额定电压 │││ ││└─────────设计序号 │└──────────户外 └────────────真空 ZW8-12F智能分界开关主要用途: ZW8- 12系列户外高压真空断路器(以下简称“断路器”)用于交流5 0Hz、额定电压12kV的三相电力系统中,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。断路器可配置重合控制器能识别电流特性并实现多次自动重合闸或永久故障的隔离;自备PT作为电源,成为有电压、电流信号输出并可控制的智能断路器;由电子PT提供电源并可完成过流延时、涌流延时、短路速断的三段复合保护。 ZW8-12系列功能特点: ZW8- 12/T型户外高压真空断路器配用弹簧操动机构,具有开断关

塑料外壳式断路器DZ20系列使用说明书

1、用途及适用范围 DZ20系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz,额定工作电压380(400)V及以下,直流电压到220V的配电线路中,用来作为线路的接通、分断及电能分配之用,也可作为线路及电能设备的过载、短路和欠电压保护。其中额定电流为225A的Y、J、G型和额定电流为400A的Y型断路器,亦可作为保护电机之用。在正常情况下,断路器可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁启动之用。该系列断路器符合GB14048.2、JB8589标准。 2、正常工作条件和安装条件 2.1周围空气温度 a.周围空气温度上限不超过+40℃; b.周围空气温度下线不低于-5℃; c.周围空气温度24h内的平均值不超过+35℃; (1)周围空气温度下限为-10℃或-25℃的工作条件,订货时用户须向制造商声明。 (2)周围空气温度上限超过+40℃或下限低于-25℃的工作条件,用户订货时必须与制造厂协商。 2.2海拔:安装地点的海拔不超过2000m; 2.3大气条件 周围空气温度为+40℃时,大气的相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以有较高的相对湿度,例如20℃时达90%,对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。

2.4污染等级:安装地点的污染等级为3级。 2.5安装类别:断路器主电路的安装类别为Ⅲ,Inm≤800A可为Ⅳ;不接至主电路的辅助电路和控制电路的安装类别Inm≤400A为Ⅱ,Inm≥630A的为Ⅲ。 2.6安装条件:断路器应按照本厂提供的使用说明书户内单独安装或安装在配电柜中,安装面与垂直面侧倾斜度不大于5°。 2.7安装环境条件 a.安装在无显著摇动和冲击振动的地方; b.安装在无雨雪侵袭的地方; c.安装地方应无爆炸危险的介质,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃。 3、产品型号及含义 注:(1)用途代号:配电用1表示,可不写出;保护电动机用2表示。 (2)极数:三极用3表示,四极用4表示。 (3)操作方式:手柄直接操作无代号;电动机操作P表示;转动操作用Z表示。

浅谈漏电断路器的安装与使用

浅谈漏电断路器的安装与使用 摘要:本文总结了4种造成漏电断路器出错的原因,对其进行了分析 ,并提出应采取的措施。 关键词:漏电断路器安装使用  目前 ,我们大都选用DZ20L系列四级漏电断路器作为漏电总保护。在安装使用的过程中,由于部分漏电断路器频繁的误动作而无法正常供电,工作人员因此拆除了其内部的 漏电脱扣器,使漏电断路器丧失了漏电保护的效用。那么,是什么原因造成漏电断路器频繁的误动作?笔者通过研究分析,认为存在的主要问题有 (1) 安装使用的环境及条件达不到要求 (2) 额定漏电动作电流及分断时间选配的不合理 (3) 保护方式不完善 (4) 其它原因 下面笔者就存在的问题及其原因进行粗浅的探讨与分析,并提出应采取的措施 一、安装使用的环境及条件达不到要 《农村低压电力技术规程》第4.1.2、4.1.4条和生产厂家提供的《使用说明书》、对漏电断路器安装使用的环境及条件有了明确定规定:“漏电保护器安装场所的周围空

气温度,最高为+40℃,最低为-5℃,海拔不超过2000m,对于高海拔及寒冷地区装设的 漏电保护器可与制造厂家磋商定制。” “漏电保护器的安装位置,应避开强电流电线和电磁器件,避免磁场干扰。”“漏电断路器安装场所附近的外磁场在任何方向不超过地磁场的倍。 根据笔者目前掌握的情况看,漏电断路器安装使用的环境及条件达不到上述要求的主要原因是 (1) 现选用的漏电断路器,并非是按照我国北方气候条件与制造厂家磋商定制的。我国北方冬季气候寒冷,气温低且持续时间长。低温,可使漏电断路器的制造材料收缩,变 硬发脆,使机械性能和电性能变坏,特别是电子元件可能失去原有效用,导致误动或拒 动 (2) 有部分低压线路与60KV或10KV线路交叉穿过;有大部分的漏电断路器是与计费电能表(还有一部分与补偿电容器)安装在同一箱内。根据电工原理右手螺旋定则可知:载流导体的四周伴有与电流成正比的交变磁场,而且愈靠近载流导体磁场强度愈强,因此位于强载流导体附近漏电断路器中的零序电流互感器就会形成磁分路,从而打破了原有的磁平衡状态;电磁器件(如变压器)是用高导磁材料制成的器件,或者根本就是带有极性磁场的器件,所以靠近该器件的漏电断路器中的零序电流互感器,同样会丧失磁平衡状态,导致漏电断路器的误动作 (3) “两线一地制”供电,由于利用大地作为一相导体,所以三相导体的几何位置极不对称,因此就产生了较大的不平衡电磁场,从而对漏电断路器中的零序电流互感器产生电磁感应和静电感应,导致漏电断路器的误动作 针对以上存在的问题,应采取的措施 (1) 与制造厂家联系磋商,定制能够在-20℃及以下气温条件下正常工作的漏电断路器

智能塑壳断路器使用说明书

FDDZ20LE(DZ)系列 带自动重合闸功能漏电保护断路器 使用说明书 广东佛电电器有限公司

1.用途 FDDZ20LE(ZD)系列智能漏电保护断路器(带自动重合闸功能)(以下简称断路器),是本公司近年来为适应我国城乡安全用电实际环境而研制开发的科技创新的产品。集剩余电流等保护、回路主开关以及手动、自动分合闸等功能于一体的多功能的远程负荷监控型智能断路器。 FDDZ20LE(ZD)系列断路器适用于三相四线中性点直接接地的低压电网,除了剩余电流、过载、短路等基本保护外,还可根据需要选配过载、短路、断零、欠压、过压、缺相等进行保护,并带有远程分合控制、分合状态信号及数字(485)等多种外控接口。 本产品执行GB14048.2/IEC60947-2标准。 2. 使用环境和工作条件 a.周围空气温度;上限不高于+60℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过35℃。 b.海拔:安装地点的海拔不超过2000m c.大气条件:大气的相对湿度在周围最高温度为+40℃时不超过50%:在较低的温度允许有较高的湿度:在最湿月的月平均最低温度为+25℃时,该月的月平均最大相对湿度为90%,并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露,采取特殊的措施。 d.污染等级:3级。 e.安装类别:III类 f.安装场所的外磁场在任何方向不超过磁场的5倍。 3. 型号及其含义

4. 主 要 技 术 性 能 4.1主要技术参数见(表2) FD 企业代号 DZ20LE 智能漏电保护断路器 (DZ ) 壳架等级电流(A ) -□□□

4.3 产品功能 剩余电流:断路器出现剩余电流并达到设定档位时,在设定的时间内分闸动作。20~60S 内自动重合闸一次,合闸5S内再次剩余电流动作,分闸自锁,待故障排除后需手动或按键合闸。 进线过压:断路器进线任一相电压超过设定档位时,3S内分闸保护,电压恢复正常,自动重合闸。 进线欠压:断路器进线任一相电压低于设定档位时,6S内分闸保护,电压恢复正常,自动重合闸。 进线缺相:断路器进线任一相电压低于50V时,6S内分闸保护,无自动重合闸。 负载过流:以壳架等级电流执行负载过流分闸保护,无自动重合闸。 负载短路:以壳架等级电流执行负载短路分闸保护,无自动重合闸。 进线断零:进线侧零线断开后,三相电压不平衡达到一定值,断路器分闸动作,恢复后,自动重合闸。 手动分合:带手柄装置,可手动分合闸。检修时,确保断路器明显断开,并不受电动控制。 电动合闸:正常运行时,对可允许自动重合闸的线路故障分闸,能电动自动执行合闸。 分合信号:把断路器运行分合状态以无源一组转换触点的形式输出。 外控分合:断路器分合闸控制可由外置按键控制,只能外接无源独立按键(钮)。 实时数据:显示各种当前分合动作信息、实时三相电压值、三相负载电流值和剩余电流值。 运行参数:各保护动作值可分别多档设置,查询显示各当前执行参数。 历史记录:动作信息记录可追溯查询历史分合闸原因等信息。 故障自诊:断路器重点关键器件和机构采取了比较完善的自检功能,出现故障以代码显示警告。 后备保护:当指令分闸没能执行成功时,自动启动后备分闸执行机构,不再执行自动重合闸指令。 过流可调:可设定断路器壳架电流等级以下的过载保护动作电流值,分闸动作后,无自动重合闸。 显示界面:断路器系列有数码管和液晶屏两种显示方式供选择。 参数设定:断路器系列有功能档位拨码开关和菜单按键两种设置方式供选择。

RMM2系列塑料外壳断路器安装使用说明书

RMM2系列塑料外壳式断路器 安装使用说明书 上海电器股份有限公司人民电器厂 0LS.412.145

1.适用范围 RMM2 系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器)主要用于交流50Hz,额定工作电压400V,额定电流630A 以下的配电网络中,作为分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路的危害。断路器也可对电动机进行过载、欠电压和短路保护。 断路器在正常条件下可作为线路的不频繁转换和电动机的不频繁起动之用。 断路器具有智能化保护功能,能提高供电可靠性,避免不必要的停电。 RMM2 塑料外壳式断路器带接地故障保护型过电流脱扣器后,除了原有的过载、短路保护功能之外,新增加了接地故障保护功能。可以对一般过电流保护装置不能检测出的接地故障引起的火灾或其它危险提供保护。 RMM2 塑料外壳式断路器可带通讯功能,将断路器上的信息通过现场总线上传到控制计算机上,并能通过计算机操纵断路器的合闸和断开。断路器的通讯功能可通过外挂专用RMM2-Modbus 通讯模块或带有内置通讯功能的过电流脱扣器两种方式实现,RMM2-100 适用于通过外挂通讯模块实现通讯接口功能;RMM2-250、630 采用外挂、内置两种方式均可实现通讯功能。 RMM2 塑料外壳式断路器符合GB 14048.2,IEC 60947-2 标准的各项规定 2.正常工作条件 2.1 周围空气温度 2.1.1 上限值不超过+40 C 2.1.2 24h 的平均值不超过+35 C 2.1.3 下限值一般不低于-5 C 2.2 海拔 安装地点的海拔一般不超过2000m 2.3 大气条件 大气相对湿度在周围空气温度为+40 C 时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为+25C,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 2.4 污染等级 污染等级3 3.产品型号及含义 RM M 2 —□□/ □ 极数1) 额定短路分断能力级别2) 壳架等级额定电流 设计代号 塑料外壳式断路器 产品企业代号 注:1)三极断路器代号3 省略,四极断路器代号用4 表示。 2)额定短路分断能力级别为较高分断型时代号H 省略,标准型用S 表示,高分断型用L 表示。4.断路器的型式 4.1 极数:三极或四极; 4.2 电流种类:交流50 Hz; 4.3 闭合方式:手动或电动; 4.4 断开方式:手动或电动断开,过电流断开,欠电压脱扣器断开或分励脱扣器断开;

DZ15LE漏电断路器使用说明

DZ15LE系列漏电断路器使用说明 一、用途 DZ15LE系列漏电断路器主要适用于交流380V或220V(按产品额定电压规定),50Hz的配电网络中,主要用来对有致命危险的人身间接接触电及线路,本产品 符合国家标准GB14048.2-94。 二、使用条件 原则上本产品适用于室内使用,当户外使用时,必须安装在配电箱内,还应有良好的防雨、防雷、防潮湿等条件。 1、海拔高度不超过2000米; 2、环境温度-5—40℃; 3、空气相对湿度不大于85%,日平均温度不超过25℃; 4、大气相对湿度在周围空气温度为40℃时不超过50%。 5、在产品表面不准产生凝露。 6、产品应垂直安装,倾斜不得超过5度,无冲击振动的地方; 7、产品必须远离电磁场及有害、有腐蚀性气体的环境; 8、没有雨雪侵袭的地方。 三、主要技术性能 1、断路器额定电流:3 2、40、6 3、100等规格; 2、极数:2 、3 、4极; 3、断路器的短路瞬时动作电流按10倍额定电流整定。 4、断路器的过电流脱扣器在周围介质温度为+25℃,从冷态开始各极同时通电,其动作特性为: A:1.05倍额定电流1h内不动作。 B:1.30倍额定电流1h内动作。 5、在国家标准条件下,断路器的电寿命为5000次;机械寿命为10000次 6、漏电动作基本参数

四、使用与维护 1、漏电断路器的漏电、过载、短路保护特性由制造厂制定,使用过程不允许随意调整,免致影响性能。 2、在合闸通电状态下按动按钮,以此检查漏电断路器的脱扣功能正常与否,为确保运行正常,必须定期(每星期)试跳一次。同时,在新装机停用再启用前均检查漏电断路器确能正常工作方可使用。 3、漏电断路器经常自动跳闸,应严格检查相线对地泄露电流是否超过规定动作电流值,并查找排除电路故障后,须将操作手柄往下扳动至“分”位置,使机构进入“再扣”后,才重新合闸操作。 4、漏电断路器因短路断开,应检查触头是否烧毁及磨损情况,如烧毁严重或出现凹坑时需重拆修理才能使用。漏电断路器如有故障,请用户不要自行拆卸,应尽快送回厂家修理,如具有维修能力,亦应先征得厂家同意,免致因参数不符合而发生危险。 五、注意事项 1、本产品三包一年,如属产品质量问题实行包退、包修、包换,如因用户使用不当而造成损坏可代为修理,只收材料费(外地收回运费),漏电断路器如有故障,请不要自行打开(分体机指漏电保护部分),外壳一经拆开,本厂不负任何责任。 2、用户在使用本产品时,因违反产品的使用规定而发生一切事故,责任不在厂家及保险部门规定的保险范围之内。

塑料外壳式断路器

塑料外壳式断路器 塑料外壳式断路器以下简称MCCB,作为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路保护电器,是应用极广的产品。随着现代科技水平的不断发展,新技术、新工艺、新材料不断出现,断路器的生产工艺及各种材质不断改进,使断路器的性能有了很大的提高,除国际知名品牌,如ABB、施耐德外,国内一些企业也不甘落后,自行开发、研制或引进国外先进技术,并加以消化、吸收,也向市场推出了成熟了的产品如常熟开关厂的CMl、天津低压开关厂TM30等。这类产品具有零飞弧、高分断、大容量、进出线方向可以互换、智能型、四极、内部附件结构模块化、安装积木化、体积小型化等特点。实现了MCCB所需的选择性保护功能和多种辅助功能,并带有通信接口,使低压配电系统实现自动化和组网成为可能;降低了低压成套配电装置的动、热稳定性的要求;缩小了成套配电装置的体积;大大地提高了供配电系统和设备运行的可靠性。 然而,目前在一些电气设计方案中,对MCCB的正确合理选用并不尽人意,往往忽略了所选厂家的MCCB规格、型号、附件等其它电气参数,特别是对一些新型MCCB的电气参数理解不透,标注不全、应用类别、使用场合及用途等考虑不周。选用了不合适的MCCB,导致成套厂订货困难,保护的选择性变差,灵敏性,合理性不符合设计规范要求,不但使MCCB没有物尽所用,反而造成了浪费,降低了配电系统的可靠性,影响了工矿企业的生产和人们的生活。为此,本文结合有关MC—CB的常用参数和国家标准谈谈自己对MCCB正确选用的一些看法。 2.断路器的常用基本相关符号其合义及相互之间的关系 Inm——断路器壳架等级电流,它所指的含义是本断路器内所能安装的最大开关及脱 扣器电流值。 In——断路器的额定电流,它所指的含义是该断路器内选用的额定热动型脱扣器电流 值,在不可调固定式热脱扣器中In=Ir1。 Ir1——断路器的长延时整定电流,它所指的含义是该断路器的过载保护脱扣器所整 定的电流值。 Ir2——断路器的短延时整定电流,它所指的含义是该断路器的短延时脱扣器整定的 电流,它的数值在电子可调式脱扣器中为~12Irl左右可调。 Ir3——断路器的瞬时整定电流,它所指的含义是该断路器瞬时脱扣器整定的电流, 它的数值在不可调固定式脱扣器中,配电型为5Irl、10Irl两种,电动机保护型为12Ir1,在电子可调式中,为~16Irl左右可调。 Ir4——断路器的单相接地整定电流,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发 生单相接地故障时,接地保护脱扣器整定的电流值,它的数值为0.2~0.6Irl左右可调。 Ire——断路器的漏电动作电流,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生不 正常泄漏电流时,漏电保护脱扣器整定的电流值。它的数值为0.03/0.1/0.3/0.5A几种。 Ir0——断路器预报警动作电流,它所指的含义是该断路器负载电流超出预先设定的 电流时,预报警装置发出报警指示信号,它的数值为~lIr1左右可调。 Ir2——短延时脱扣器的脱扣时间整定值,可调时间为0.05~0.45s。 3.MCCB的额定分断能力、Ics 根据IEC947—2《低压开关设备和控制设备,低压断路器》规范,低压 断路器的分断能力有两个标准,一个是极限短路分断能力它所表示的意思是断路器按试

自动重合闸漏电保护断路器

FO.DIAN FDDZ20LE (DZ)系列带自动重合闸功能漏电保护断路器 使用说明书 广东佛电电器有限公司

1. 用途 FDDZ20LE(ZD)系列智能漏电保护断路器(带自动重合闸功能)(以下简称断路器),是本公司近年来为适应我国城乡安全用电实际环境而研制开发的科技创新的产品。集剩余电流等保护、回路主开关以及手动、自动分合闸等功能于一体的多功能的远程负荷监控型智能断路器。 FDDZ20L(ZD)系列断路器适用于三相四线中性点直接接地的低压电网,除 了剩余电流、过载、短路等基本保护外,还可根据需要选配过载、短路、断零、欠压、过压、缺相等进行保护,并带有远程分合控制、分合状态信号及数字(485)等多种外控接口。 本产品执行GB14048.2/IEC60947-2标准。 2?使用环境和工作条件 a. 周围空气温度;上限不高于+60C,下限不低于-5 C, 24h的平均值不超过35C。 b. 海拔:安装地点的海拔不超过2000m c. 大气条件:大气的相对湿度在周围最高温度为+40C时不超过50%在较低的 温度允许有较高的湿度:在最湿月的月平均最低温度为+25C时,该月的月平均最大相对湿度为90%并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露,采取特殊 的措施。 d. 污染等级:3级。 e. 安装类别:山类 f. 安装场所的外磁场在任何方向不超过磁场的5倍。 3.型号及其含义 FD DZ20LE (DZ)- □□口 壳架等级电流(A) 智能漏电保护断路器 企业代号

4?主要技术性能 4.1主要技术参数见(表2) 4.3产品功能 剩余电流:断路器出现剩余电流并达到设定档位时,在设定的时间内分闸动作。20?60S 内自动重合闸一次,合闸5S内再次剩余电流动作,分闸自锁,待故障排除后需手动或按键 合闸。

完整版正泰系列断路器说明书

断路器的几大功能: A、短路保护:就是火线和零线接触,瞬间电流很大,断路器跳闸。 B、过载保护:就是用电电流超过电器的额定电流,断路器跳闸。 C、漏电保护(电漏电保护装置):就是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动拉闸,主要是保护人体安全的。 1P断路器与DPN断路器的区别: 一、1P就是火线进断路器,零线不进,DPN是火线和零线同时进断路器,切断时火线和零线同时切断,对居民用户来说安全性更高。 二、2P断路器也为双进双出,即火线和零线都进断路器,但2P断路器的宽度比1P和DPN断路器宽一倍。 三、漏电保护器:实际上是指带漏电保护装置的断路器,作用是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动拉闸,保护人体安全。 断路器(空气开关)的极性和表示方法 切断火线 220V :1P单极. 双极2P: 220V 火线与零线同时切断 双极1P+N:220V 相线+中性线同时切断 三级3P: 380V 三相线全部切断 四级4P: 380V 三相火线一相零线全部切断。 家庭用电路的配置方法为: 1、总开关一回路 2、照明一回路 3、客厅、卧室插座一回路 4、厨房、卫生间插座一回路

5、每个空调各一回路 空调如何换算功率及匹配断路器空气开关 1匹=750W 1.5匹=1.5×750W=1125W 2匹=2×750W=1500W 2.5匹=2.5×750W=1875W 此计算法以此类推。 1例:一个2P(2匹)的空调回路配的断路器规格大小为DPN20A,那么他准许通过的最大功率就为4400W(220V*20A)。而一个2匹的空调的额定功率为2000W,但考虑到空调启动瞬间功率会突然加大,所以配一个20A的断路器(足矣)。注:断路器的大小并不是配得越大越好,配得过大,反而起不到过栽保护作用,使家用电器受损。 2例:3匹空调应选择多少A的空气开关?(220V电压) 750W×3匹=2250W×3倍(冲击电流)=6750W÷220V=30.68A≈32A。 3例:5匹空调应选择多少A的空气开关?( 380V电压) 750W×5匹=3750W×3倍(冲击电流)=1125W÷380V=29.60≈32A(功率÷电压=安培) 安装或施工说明: 1.、按产品说明书进行安装。 (1) 应安装在干燥、清洁的地方。不能装在露天和潮湿地方,不能装在灰尘多、受烟薰的地方。因为雨水、潮气或灰尘、烟雾侵入漏电开关,能使金属件生锈动作不灵、绝缘降低,或使电子元件受到腐蚀,致使整机过早损坏。 (2) 漏电开关的进、出线不可接反。因为进线接电源,当漏电开关跳闸后,其辅助电源亦断开,其内晶闸管瞬间导通不会损坏;若出线接电源,跳闸后辅助电源不能断开,晶闸管有一特性,就是导通后即使触发信号消失,仍旧保持导通状态,则晶闸管因较长时间导通而烧毁,整机因而损坏。 2、应由电工动手安装。因电工有一定的电气知识和电力工作经验,能选择恰当位置、安装正确、走线美观、出现问题可当即处理。 3安装中可能出现的问题及处理方法 (1) 按试跳按钮不会动作。检查电源和接线,若均无问题,则是漏电开关故障,应换新的。 (2) 安上后合上开关即动作,送不上电。先检查电源电压,看是否过压引起漏电开关动作;若电压正常,退掉负载线,若一开仍跳,系漏电开关故障,应换新的,若不跳,系被保护的线路泄漏过大,超过漏电开关的额定漏电动作电流。 采购指南: (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3 的设计者注意到了这一条)。5%倍;(大概有. ,来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值))按照线路上的短路冲击电流((即短路全电流最大瞬时值)5即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。 DZ47LE系列漏电断路器使用说明书 适用范围 系列适用于交流50Hz,额定工作电压230V~400V,额定电流至100A的线路漏电断路器DZ47LE中,用来对人进行间接接触保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过电压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起的电压过高进行保护。 本系列产品在低压配电系统中已经越来越多地被采用作为接地故障和直接接触、间接接触电击的后备保护。 本产品复合GB16917和IEC61009标准。

断路器说明书

1 概述 1.1 产品型号和名称 LW25-252高压六氟化硫断路器。 1.2 主要用途 LW25-252高压六氟化硫断路器是户外三极交流高压开关设备,用作电力系统的控制和保护电器,也可用作联络断路器。 1.3 环境条件 海拔高度不起过1000mm,高原型与用户协商 最大风速34m/s 环境温度-25℃~40℃ 最大日温差25℃ 相对温度90%(月平均) 履冰厚度不超过10mm 日照强度不超过1000w/㎡(晴天中午) 抗震设防烈度 8度 1.4主要参数 1.4.1 产品主要技术参数见表1 表1

1.4.2 六氟化硫气体压力参数(20℃时)见表2 表2 1.4.3 产品结构参数见表3 表3 1.4.4 控制回路与辅助回路参数见表4

2 结构和工作原理 2.1总体结构 断路器总体结构见图1.1及图1.2(a ) 1- Interrupting unit 2- Mechanism housing 3- Support 图1.1断路器总体结构图(40kA)

1- Interrupting unit 2- Mechanism housing 3- Support 图1.2断路器总体结构图(50kA) LW25-252高压六氟化硫断路器为每级单断口结构,每台产品由三个单极组成,每个单极包括灭弧室、支柱,操动机构和支架,外形呈I型布置。产品每极配用一台CT20-III(X)P型弹簧操动机构,可单极操作,也可三级电气联动操作。2.2 灭弧室 灭弧室以自能热膨胀熄弧原理为主,结合压气熄弧原理,采用变开距、双吹结构,它是由静触头系统、动触头系统、灭弧室瓷套、绝缘拉杆、支柱瓷套、直动密封待组成,见图2。 电力引线接在灭弧室瓷套的上下接线端子1和上,具体安装孔尺寸由现场配钻。 在合闸位置,电流从上接线端子1经静触头系统2、动触头系统4到下接线端子8。 分闸时,由绝缘拉杆5带动动触头系统4中运动部分一起向下运动,当动、静弧触头脱离,产生电弧时,利用静弧触头及电弧对喷口的堵塞效应和电弧对气全的热膨胀作用,迅速提高灭弧室的吹弧气体压力,获得良好的吹弧效果,使得灭弧室具有极强的熄弧能力。 合闸时,绝缘拉杆向上运动,这时所有的动运部件按分闸操作的反方向动作SF气体进入压气缸,动触头最终到达合闸位置。 直动密封7安装在支持瓷瓶的底部,保证SF6气体的密封。静触头座内装有吸附剂,吸附剂用来保持SF6气休干燥,并吸收由电弧分解所产生的劣化气体。 2.3弹簧操动机构 弹簧操动机构其结构及工作原理见图3。 2.3.1 分闸操作见图3(A)

万能断路器说明书

人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常的使用,安装和运输条件 1.3.1正常使用条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m, c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如 20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为

Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。 2.2主要技术参数见表1 表1主要技术参数 2 .3主要技术性能 2.3. l智能型控制器保护特性的电流整定值范围及准确度见表2。 表2控制器保护特性的电流整定值范围及准确度

ZW32-12断路器安装使用说明书

HZW32-12型户外分界真空断路器产品安装使用说明书 长高恒业电力设备有限公司 2016年

1 概述 HZW32-12型户外分界真空断路器(以下简称分界开关)俗称“看门狗”是长高恒业电力设备有限公司自主研发的一款多功能智能化装置,不但可以作为用户支线责任分界点开关使用,还可以作为变电站出线重合器使用。 本说明书详细阐述了分界开关的设备构成、功能和安装方法。 2 设备构成 产品由分界开关本体和智能控制装置二部分组成,二者之间通过户外全防水控制电缆和航空接插件进行电气连接,整套设备免维护。分界开关本体上还可以配置隔离开关。智能控制装置的产品安装使用说明书另装成册。 如下图所示: 通过附件选配可实现光纤、CDMA 或GPRS 无线、双绞线等多种方式通信。3 主要功能: 自动隔离相间短路故障

4 引用标准 4.1 分界开关本体部分 GB 1984-2003 交流高压断路器 GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求 DL/T 813-2002 12kV高压交流自动重合器技术条件 GB 1985-2004 高压交流隔离开关和接地开关 GB 3309-1989 高压开关设备在常温下的机械试验 GB 5582-1993 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1207-2006 电磁式电压互感器 GB 1208-2006 电流互感器 4.2 智能控制装置部分 GB/T 7261-2000 继电器及装置基本试验方法 GB/T 11287-2000 电气继电器 第21部分量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试 验第1篇振动试验(正弦)

漏电断路器应用注意事项及常见故障处理(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 漏电断路器应用注意事项及常见故障处理(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9304-24 漏电断路器应用注意事项及常见故 障处理(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 漏电断路器主要功能是提供间接接触保护,常用于低压电路中作为防止人身触电和防止漏电引发的事故。 一、漏电断路器的类型 常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。 电压型漏电断路器用于变压器中性点不接地的低压电网。其特点是当人身触电时,零线对地出现一个比较高的电压,引起继电器动作,电源开关跳闸。 电流型漏电断路器主要用于变压器中性点接地的低压配电系统。其特点是当人身触电时,由零序电流互感器检测出一个漏电电流,使继电器动作,电源开关断开。

二、漏电断路器的选用原则 1.根据使用目的和电气设备所在的场所来选择 漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。 1)直接接触触电的防护 因直接接触触电的危害比较大,引起的后果严重,所以要选用灵敏度较高的漏电断路器,对电动工具、移动式电气设备和临时线路,应在回路中安装动作电流为30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对家用电器较多的居民住宅,最好安装在进户电能表后。 如果一旦触电容易引起二次伤害(比如高空作业),应在回路中安装动作电流为15mA,动作时间在US之内的漏电断路器。对于医院中的电气医疗设备,应安装动作电流为6mA,动作时间在US之内的漏电断路器。 2)间接接触触电防护 不同场所的间接接触触电,能对人身造成不同程度的伤害,所以,不同场所应安装不同的漏电断路器。对容易触电的危害性较大的场所,要求用灵敏度比较

GIS断路器说明书

断路器安装使用说明书 1 概述 ZF12-126(L)型六氟化硫封闭式组合电器(简称GIS)的断路器是GIS中最重要的元件。该断路器为三相共箱式,采用自能式灭弧原理,配用CT27-Ⅱ弹簧机构。 该断路器采用最新的设计原理,具有结构简单,操作能量小,可靠性高,安装容易,噪音低等特点。该断路器根据主接线方式的不同可采用Z形、U形布置,其技术参数见表1。 表1 断路器额定参数 2 断路器的结构和工作原理 断路器为三相共箱式,即三极灭弧室安装在同一壳体。断路器总装的外形如图1所示。断路器的出线方式有两种,一种是两侧出线(即Z形),另一种是同侧出线(即U形),由总体布置确定。断路器本体的部结构见图2,图2所示为同侧出线方式。且由图1、2可知,断路器由下列部件所构成:金属壳体、底座、绝缘构件(包括绝缘子、绝缘支座和绝缘拉杆)、拐臂盒、密度继电器、三极灭弧室和弹簧机构。灭弧室是断路器的核心单元,

可实现回路的导通与分断。弹簧机构是断路器的动力元件,可实现断路器的分、合闸操作。 2.1 灭弧室的结构与工作原理 2.1.1 结构: 如图2、3所示。断路器的A、B、C三极灭弧室安装在同一壳体,三极灭弧室的主要零部件均相同,只是每极上下出线的电联接位置有所不同。每极灭弧室均由绝缘拉杆3-1、绝缘座3-2、动触头座3-3、电联接3-4、支撑筒3-5、动触头装配3-6、动弧触头3-7、绝缘筒3-8、静弧触头3-9、静触头装配3-10、静触头座3-11、电联接3-12等组成。绝缘筒3-8与支撑筒3-5相连,不仅支承静触头座3-11,还起到断口间绝缘的作用。 导电主回路为(见图2、图3):电流在绝缘子的中心导体(X)→灭弧室下部的电联接→动触头座→动、静触头主回路→静触头座上部的电联接→导电杆(Y)。 该断路器单极的回路电阻(X、Y间)小于100μΩ。 2.1.2 工作原理: 灭弧室采用由热膨胀室带有辅助压气室的自能灭弧结构,灭弧过程以自能吹弧为主,压气灭弧为辅。A、B、C三极灭弧室的绝缘拉杆分别与拐臂盒中的三个拐臂相连。弹簧操动机构带动拐臂盒中的主传动轴,主传动轴通过拐臂与连杆传动,带动与绝缘拉杆相连的三个拐臂运动,从而使A、B、C三极灭弧室共同进行分合闸操作,见图4。 分闸操作时,绝缘拉杆在分闸弹簧的作用下,带动动触头装配快速向下运动。在运动中,动主触头和静主触头首先分离,接着动弧触头和静弧触头分离,产生电弧。当喷口喉部未脱离静弧触头之前,电弧产生的热气流流入热膨胀室,在热膨胀室进行热交换,形成低温高压气体,当喷口喉部脱离静弧触头之后,热膨胀室的高压气体从喷口喉部喷出,进行熄弧。同时,辅助压气室的压力在机构的带动下也在升高。当开断大电流时,弧触头间产生的电弧能量大,此时热膨胀室的压力高于压气室压力,故单向阀关闭,当电流过零时,热膨胀室的高压气体吹向断口间使电弧熄灭。在同时,压气室的气体被压缩,但达到一定的压力时,底部弹性释压阀打开,一边压气,一边泄压,使机构不必要克服更多的压气反力,从而大大的降低了操作功。当开断小电流时(通常在几千安以下),由于电弧能量小,热膨胀室产生的压力小,此时压气室的压力高于热膨胀室的压力,故单向阀打开,压气室的气体流经单向阀与热膨胀室的气体共同向断口处吹去,当电流过零时,这具有一定压力的气体吹向断口使电弧熄灭。在开断过程中,喷口将主导电回路(动、静主触头)和辅助导电回路(动、静弧触头)隔离,使开断时产生的电弧及SF6分解物不会对主导电回路和断口产生影响。开断过程如图5所示。 合闸操作时,绝缘拉杆在合闸弹簧的作用下,推动动触头装配向上运动,此时,SF6气体迅速进入压气缸。在合闸过程中,动静弧触头首先接通,然后动静主触头接通,完成合闸操作。 2.2 弹簧机构的结构与工作原理 弹簧机构的工作原理及结构见图6。 2.2.1 合闸弹簧储能操作:

相关文档
相关文档 最新文档