文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 火电厂火灾应急预案

火电厂火灾应急预案

火电厂火灾应急预案
火电厂火灾应急预案

火灾事故应急预案

1 总则

1.1 编制目的

高效、有序地做好本企业火灾突发事件的应急处置和救援工作,避免或最大程度地减轻火灾突发事件造成的重大经济损失和政治影响,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。

1.2 编制依据

《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令[2002]70号)(2014年修订)

《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令[2008]6号)

《中华人民共和国突发事件应对法》(中华人民共和国主席令[2007]69号)

《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)

《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第591号)

《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第599号)

《特种设备安全监察条例》(中华人民共和国国务院令第549号)

《国家突发公共事件总体应急预案》(国发[2005]11号)

《突发事件应急预案管理办法》(国发〔2013〕101号)

《电力安全事件监督管理规定》(国能安全〔2014〕205号)_

《电力企业应急预案评审和备案细则》(国能综安全〔2014〕953号)

《电力企业应急预案管理办法》(国能安全[2014]508号)

《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2013)

《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全监管总局令88号)

《火灾事故调查规定》(公安部令108号)

《中国国电集团公司突发事件综合应急预案》

《中国国电集团公司事故调查规程》(修订版)

《中国国电集团公司重大事故应急预案》

《中国国电集团公司发电企业典型应急预案编制导则》

《国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂突发事件综合应急预案》

1.3 适用范围

适用于火灾突发事故的应急处置和应急救援工作。

1

2 应急处置基本原则

坚持“预防为主,防消结合”的方针;坚持统一领导、分级负责的原则;坚持持防御和救援;坚持统一指挥的原则;坚持“救人第一”的原则;坚持“积极抢救保护财产”的原则。

3 事件类型和危害程度分析

3.1 事件风险的来源、特性

3.1.1生产中涉及的物质有易燃易爆的特点,如:发电机冷却介质氢气,汽轮发电机润滑油,锅炉燃煤,以及与转机配套的电气、电子、电缆设备,变压器(主变压器、高厂变、启备变、厂用变压器)等。

3.1.2重点危险区域及部位主要包括: 汽轮机油系统及氢系统、制氢站、油系统、通信机房、主控室(主控室、继电保护室、热控计算机室)、网络计算机房、档案室、锅炉制粉系统、变压器(主变压器、高压厂用变压器、启动备用变压器等)、输煤栈桥(输煤皮带机系统)、电缆间及隧道、蓄电池室、物资仓库、制氢站等。

3.2 事故类型、影响范围及后果

3.2.1汽轮机油系统:汽轮发电机组的油系统分为润滑油系统、密封油系统、EH供油系统、润滑油输送系统。其中润滑油系统、密封油系统及润滑油输送系统使用的是46#透平油,EH供油系统使用的是磷酸脂抗燃油。机组油系统一旦发生火灾事故,如不及时控制就会产生沸溢、喷溅现象,在热辐射的作用下,容易爆炸。会造成重大设备损坏事故。

3.2.2制氢站及氢系统:氢气在常温下性质稳定,但在点燃或加热等条件下,能跟许多物质发生化学反应。它与空气、氧气及其它有氧化性的蒸气可形成爆炸性混合物。遇明火高热有燃烧爆炸危险。氢气泄漏发生爆炸危害极大,会造成制氢站及氢系统附近建筑物坍塌和设备损坏以及严重的人员伤亡事故,直接威胁机组安全运行,会导致严重后果。

3.2.3微机房、交换机房火灾事故,将造成语音和数据业务瘫痪,致使公司不能正常办公,导致生产信息秩序不能正常维持。并直接造成严重的设备损坏、经济损失和社会影响。

3.2.4主控室:主控室、电气电子间、工程师站发生火灾事故,可能造成三大主设备的失控,造成一般、重大设备损坏事故;主控室、电气电子间、工程师站火灾事故,可能危及运行值班人员的人身安全,造成一般、重大、特大人身伤害事故;主控室、电气电子间、工程师站发生火灾事故,不仅影响发电并且会造成巨大经济损失和社会影响。

3.2.5计算机房:计算机房发生火灾事故,将造成网络瘫痪事故,导致生产信息秩序不能正常维持,不仅影响发电,并且会造成巨大经济损失和社会影响。

3.2.6档案室:档案资料是企业的固定资产,如果一旦发生火灾和严重水灾,将档案资料损坏,无法补救和恢复,给企业造成重大经济损失和巨大社会影响。

3.2.7锅炉燃油及制粉系统:煤粉分离器内部积粉过多或磨煤机入口温度过高,均可能造成积粉自燃,烧坏分离器挡板,引起爆燃,严重时会发生火灾事故,引发人身伤亡事故和威胁相邻设备的安全。

3.2.8主变压器、高厂变、启备变内部故障将可能会引发火灾爆炸事故,造成一般设备损坏事故或重大设备损坏事故。主变压器、高厂变、启备变发生火灾爆炸事故时,可能造成一般、重大、特大人身伤害事故。火灾事故导致机组被迫停运,处理不当将造成机组设备损坏及人身事故,不仅影响发电,并且会造成巨大经济损失和社会影响。

3.2.9输煤栈桥(输煤皮带机系统):燃料输煤皮带发生火灾易造成重大火灾事故,且燃烧时会产生有毒气体,对人员造成气体中毒、窒息等危害。火灾会直接影响机组安全稳定运行,严重者将导致停机停炉事故。

3.2.10电缆间及隧道(电缆隧道、桥架、竖井):电缆隧道(沟道)电缆、桥架电缆、竖井电缆运行中发生故障,发生火灾事故会造成人身伤亡事故。电缆隧道(沟道)电缆、桥架电缆、竖井电缆积粉自燃,发生火灾事故会造成电缆烧损设备损坏事故。电缆隧道(沟道)电缆、桥架电缆、竖井电缆由于外部可燃物质漏泄发生电缆火灾,造成电缆烧损设备损坏事故。电缆火灾产生的大量有毒烟气时,可能造成人身伤害,对环境造成污染。电缆火灾多数是由于电缆故障、电缆积粉起火引燃可燃物所至。

3.2.11蓄电池室:蓄电池在使用过程中,由于室内通风不好或含氢量过大,遇火花等明火爆炸,造成单个或多个蓄电池损坏并着火,导致直流系统工作不正常,进而影响控制、保护等设备的正常运行,严重威胁安全生产。

3.2.12物资仓库:仓库是物资高度集中的地方,特别是化工原料、石油制品、化学试剂等,在贮存过程中,当受到较剧烈的震动、撞击、摩擦或接触火源、热源、雨淋水浸变化的影响,以及接触性质相抵触的物品时,就会引起爆炸、燃烧、人身伤亡等灾害,仓库由于用电不慎或管理不当易发生火灾事故,火灾事故会造成巨大的经济损失和不良的社会影响。

3.3 预防措施

3.3.1采取消防报警及自动灭火系统及喷淋装置对设备火灾进行控制

3.3.2加强人员的检查力度,做好日常巡检记录

3.3.3对重点部位配备足够消防器材,增加对重点部位、重点区域的检查。

4 事件分级

火灾事故按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素,分为四级,特别重大、重大、较大和一般火灾,其等级标准分别为:

4.1 特大火灾事故

Ⅰ级:特别重大火灾是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接财产损失的火灾;

4.2 重大火灾事故

Ⅱ级:重大火灾是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000

万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾;

3

4.3 较大火灾事故

Ⅲ级较大火灾是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾;

4.4 一般火灾事故

Ⅳ级一般火灾是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接财产损失的火灾。

5 应急指挥机构及职责

5.1 应急指挥机构组成(见附件13.1.1)

5.2 应急领导机构设置及职责

5.2.1 组长:厂长党委书记

职责:

a) 贯彻落实国家及国家电网公司有关安全生产事故应急工作的法律法规和要求。

b) 接受国家电网公司和地方政府应急指挥机构的领导,请求和提供应急救援。

c) 统一领导火灾事故的预防和应急处置工作。

d) 组织制定火灾事故应急预案、管理制度等并定期对其进行评估和修订。

e) 发布火灾事故应急预案的启动命令和终止命令。

f) 统一指挥协调火灾事故应急预案的实施工作。

g) 发布火灾事故的进展与处置情况。

5.2.2 副组长:工会主席生产副厂长经营副厂长总工程师

职责:

协助组长做好应急救援的各项工作,具体负责分管范围内的应急领导工作;组长不在单位时按排序接替组长工作,代行职权,履行职责。

5.2.3 现场应急指挥部

当火灾事故应急预案启动后,“现场应急指挥部”立即成立,厂长为现场应急总指挥,安全监察部主任为现场应急副总指挥,负责事故处理、应急救援工作的组织和领导,现场应急指挥部设在事故现场。职责:

a) 是火灾事故抢险的最高决策机构,负责火灾事故抢险过程中的主要决策,发布和解除应急救援命令、信号。

b) 及时向国电电力、集团公司汇报事故情况。

c) 组织领导紧急救援处理,必要时向金州新区政府有关单位发出紧急救援请求。

d) 负责事故调查的组织工作,负责总结事故的教训和应急救援经验。

5.2.4应急办公室(应急日常管理机构)

应急办公室设置在安全监察部。

组长:安全监察部主任

组员:安全监察部各专业主管(专责)、发电部各专业专责、检修部各专业专责、燃料部专责。

职责:

a) 研究制订年度应急工作安排,完善应急抢险工作机制。

b) 及时通报开展应急信息,做好风险评估等工作。

c) 组织指挥应急处置,做好应急物资准备以及有关协调工作。

d) 组织检查并监督隐患消除整改情况。

e) 向国电电力、集团公司、相关政府部门报告本企业设备事故应急预防工作。

5.3 应急处置工作组设置及职责

5.3.1 应急处置工作组长职责

认真执行应急指挥的各项命令和决策,按照工作职责,组织开展具体的事故处理和应急救援行动,并有权向现场应急指挥部提出有利于抢险救援的意见和建议。

5.3.2 生产技术协调组

组长:生产技术部主任

副组长:生产技术部副主任

成员:生产技术部各专业主管

职责:

a) 对运行应急组、设备抢险组抢险救援行动进行专业指导和协调指挥。

b) 负责组织领导现场运行事故处理、设备抢修、事故后果预测等生产技术工作,并及时向总指挥报告现场情况。

c) 评价现场的安全状态和发展趋势,控制生产紧急情况,向总指挥提出重大应急行动的建议。

d) 负责对恢复生产的抢修施工方案和现场技术措施的审批工作;对安装工艺、施工工序、施工质量负责管理。

e) 组织领导应急终止后的恢复生产工作。

f) 根据事故性质组织或参与事故调查,分析事故原因,制定防范措施。

g) 统计事故损失,保险索赔。

5.3.3 运行应急救援组

组长:当值值长

成员:运行管理人员运行当值人员

5

a) 负责在应急办公室的统一领导下,保证机组的安全运行。

b) 值长负责向上级调度汇报事故情况和处理进展情况。

c) 组织各应急小组采取有效措施保证机组的安全运行。

5.3.4 设备抢修组

组长:设备管辖单位主任

成员:设备管辖单位专工设备管辖单位检修人员

职责:负责设备、设施的抢救、抢修,恢复工作;组织制定恢复生产的抢修施工方案和现场技术措施的编制和落实;参加事故调查工作,落实整改措施。

5.3.5 消防保卫组

组长:安全监察部主任

成员:安全监察部人员

职责:负责处置救灾现场治安警戒和秩序管理,负责重点地区、重点部位、重要物资设备的治安防控和保护,协助有关部门妥善处理因大型机械事故引发的群体性治安事件,协助组织危险地区群众安全撤离或转移,确保大型机械事故应急处置工作有序进行。

5.3.6 医疗救护组

组长:工会办公室主任

成员:工会办公室人员

职责:负责现场伤员初级抢救,配合地方医疗队伍实施救护和护送转院工作。

5.3.7 通讯保障组

组长:检修部主任

成员:通讯班人员

职责:负责应急救援中所有通讯器材的配置,保障防汛信息及时、准确传递;负责通信设施的防汛安全管理,及时采取应急措施,确保防汛抢险救灾过程中的通讯畅通。

5.3.8 物资供应组

组长:物资供应部主任

成员:物资供应部人员

职责:负责应急救援物资的供应和运输工作,满足应急救援的需要。

5.3.9 后勤保障组

组长:办公室主任、综合部主任

成员:办公室、综合部人员

职责:负责应急救援人员的饮食、住宿、交通运输工作;负责疏散人员的接待安置工作。

5.3.10 安全监察组

组长:安全监察部主任

成员:安全监察部主管各分场安培专工

职责:负责组织抢救伤员、保护现场,做好事故现场拍照、记录、勘察、收集信息工作。提出事故抢险救灾的建议,组织或参与事故调查,分析事故原因,总结事故教训并负责监督检查整改措施的落实情况。

5.3.11 善后处理组

组长:工会办公室主任人力资源部主任

成员:工会办公室人员人力资源部劳动组织主管

职责:掌握相关灾情信息,负责伤亡人员的善后工作,包括家属接待、慰问、抚恤、补偿、医治、丧葬等,并参加事故调查处理。

6 预防与预警

6.1 风险监测

6.1.1火灾风险监测的责任部门:发电部、检修部、燃料部及其他相关部门;火灾风险监测的责任人员:所属区域运行值班人员、设备巡检员、维修人员及其他相关人员;

6.1.2风险监测的方法:安全评估、技术监控、火灾报警信息、现场巡视、点检、检查等主要手段;

6.1.3风险监测信息收集渠道:在主要建筑物及厂房内设置消防监测系统,并在主厂房内安装有自动灭火系统通过安全评估、技术监控、火灾报警信息、现场巡视、点检、检查等主要手段监测各处风险源。

6.1.4 风险监测所获得信息的报告程序:

各单位指定专门部门定期对监测报告进行收集、汇总、分析和评级,及时上报应急办公室,应急办公室结合实际情况上报应急领导小组,应急领导小组研究后想全厂发布预警信息并上报上级单位、地方政府、电力监管机构。

6.2 预防措施

6.2.1建立各项防火制度,健全消防机构,开展定期和不定期的防火检查,及时消灭火灾隐患。

6.2.2根据防火需要配备足够的消防器材和设备,存放地点明显,易于取用。消防器材附近严禁堆放其他物品。

6.2.3各类消防用工器具设备均应妥善加以管理,严禁移动或作为他用,并定期检查试验。

6.2.4 办公室、公寓、临时住所、休息室内严禁存放易燃易爆品。

6.2.5 厂区内未经许可严禁使用电炉。

6.3 预警发布与预警行动

6.3.1 预警分级

7

根据预测分析结果,对可能发生和可以预警的危急事件进行预警。依据危急事件可能造成的危害程度、经济损失程度和发展势态,预警级别划分为:Ⅰ级(红色)、Ⅱ级(橙色)、Ⅲ级(黄色)和Ⅳ级。根据事态的发展情况和采取措施的效果,由应急领导小组审核后预警颜色可以升级、降级或解除。

6.3.2 预警的发布:

Ⅰ级预警启动条件:氢系统泄漏、氨系统泄漏、造成该区域可燃气体含量或浓度达到报警值;在一级禁火区中的制氢站、脱硫吸收塔区域内进行明火作业;重点防火部位的消防系统退出运行时间超过24小时的。

Ⅱ级预警启动条件:汽轮机油系统泄漏可燃气体含量或浓度达到报警值,电缆接头温升达报警值、电缆沟温升达报警值、乙炔气瓶泄漏、变压器油中乙炔含量达到注意值、发电机漏氢量超标;一级禁火区除Ⅰ级预警范围进行明火作业;高层建筑消防系统不能备用超过24小时;生产区域其他部位的消防系统退出运行时间超过72小时的。

Ⅲ级预警启动条件:制粉系统泄漏粉尘浓度超标;输煤系统粉尘浓度超标或电缆桥架积粉严重;蓄电池室可燃气体含量或浓度达到报警值;集控室电缆封堵不严或端子排积灰严重、保险容量过大;计算机房、档案室消防系统不能备用超过24小时。

Ⅳ级预警启动条件:计算机房、档案室、建筑电气线路老化、过负荷或附近有动火作业。

a)计划性工作达到上述预警标准的,在生产早会上由应急办公室确定预警级别、预警范围,由应急领导小组批准发布。

b)生产现场临时性突发事件达到Ⅰ级、Ⅱ级预警标准的,值长汇报应急办公室,应急办公室上报应急领导小组批准后发布;达到Ⅲ级、Ⅳ级预警标准的,由应急办公室发布。

c)计算机房、档案室、建筑等非生产区域达到预警标准的,由应急办公室负责发布。

6.4 预警行动

6.4.1 发布预警后运行人员对预警区域加强巡视,各应急小组安排专业人员进行处置。

6.4.2发布Ⅰ级、Ⅱ级预警,要求区域分管部门负责人及专职消防队到场做好扑救火灾的准备。

6.4.3属于消防系统停运构成的预警,运行、维护、点检人员加强巡视,相关人员尽快恢复消防系统运行。

6.5 预警结束

应急办公室在结合火灾的实际情况以及消防人员的确认后,上报应急领导小组,由应急领导小组宣布预警结束。

7 信息报告

7.1 应急值班电话

本单位24小时应急值班电话:

7.2 内部和向上级报告的程序、方式和时限:

7.2.1火灾事故发生后,除立即报警外,要立即汇报部门领导,由部门领导报告向应急办公室。

7.2.2 发生重大及以上火灾事故,由应急办公室采用电话或传真方式在1个小时内报告国电电力总经理工作部、安全生产部。同时应急领导小组向国电电力主要领导采用电话方式汇报。

7.3 外部报告的程序、方式和时限:

如果发生重大及以上火灾事故,由安全监察部电话或传真方式在1个小时内向区安全监督管理局、国家能源局监管局报告。

7.4 信息报告

信息报告内容主要包括:报告单位、报告人,联系人和联系方式,报告时间,事故发生的时间、地点和现场情况;事故的简要经过、人员伤亡和财产损失情况的初步估计;事故原因的初步分析;事故发生后已经采取的措施、效果及下一步处置方案及其他需要报告的事项。

7.5 续报

7.5.1应急处置过程中,要及时向有关部门续报有关情况。

7.5.2火灾救援工作结束后,按照响应由组织单位对应急救援工作总结,向国电电力、集团公司、政府有关部门上报备案。

7.6 信息发布

发生突发事件的所在部门总结事件发生的情况和事件处理经过、应急措施及结果,以电子版格式报告应急办公室,应急办公室进行调查汇总后上报应急领导小组。应急领导小组统一调查、审核突发事件处理经过、措施及结果,形成统一稿件以电子版格式传真或电子邮件等形式汇报上级集团公司和相关政府部门。上级集团公司和相关政府部门同意后按规定权限要做好对外新闻报道和舆论引导等工作,统一对外进行信息发布。政治工作部是对外信息发布的归口管理部门,其它相关业务部门配合。

8 应急响应

8.1 响应分级

8.1.1Ⅰ级应急响应:发生特别重大火灾事故,由国电电力、市应急救援中心统一指挥,厂应急领导小组配合,全厂各单位开展应急救援工作。

8.1.2Ⅱ级应急响应:发生重大火灾事故,由市应急救援中心统一指挥,厂应急领导小组配合,全厂各单位开展应急救援工作。

8.1.3Ⅲ级应急响应:发生较大火灾事故,由大连金州新区消防队统一指挥,厂应急领导小组及各专业小组配合开展应急救援工作。

8.1.4Ⅳ级应急响应:发生一般火灾事件,由厂应急领导小组指挥,各专业小组配合开展应急救援工作。

9

8.2 响应程序

8.2.1 应急响应启动条件

a)发生焦糊味、冒烟或明火,当值值长应立即启动本应急预案并进入Ⅳ级应急响应。组织灭火行动。并汇报领导小组组长。

b)当火势扩大、现场消防器材、人力不能将火焰扑灭时,应立即向地方政府请求增援,同时启动Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ级响应。

8.2.2 响应启动

a)Ⅳ级响应:由当班值长汇报主管生产领导批准后启动。

b)Ⅲ级响应:由厂应急领导小组组长宣布启动,各专业小组配合专业消防队开展应急救援工作。

c)火势不断发展并已造成人员伤亡,达到Ⅱ、Ⅰ级标准,由厂应急领导小组组长立即向市政府及国电电力报告,由市政府、国电电力宣布启动相应的Ⅱ、Ⅰ级响应。

8.2.3 响应行动

a)应急响应责任主体为全厂所有部门。

b)发生灾情时,应急领导小组立即启动相应级别应急预案,成立现场指挥部,召开应急会议,调动参与火灾处置的各相关部门有关人员和处置队伍赶赴现场,按照“统一指挥、分工负责、专业处置”的要求和预案分工,相互配合、密切协作,有效地开展各项应急处置和救援工作。

c)应急预案启动命令发出时,若在工作期间,应急指挥部成员应在5分钟内赶赴现场,开展指挥调度行动。各应急处置工作组组长应在10分钟内,开展及指挥协调行动。各应急处置工作组成员应在15分钟内赶到现场,投入抢险行动。

应急预案启动命令发出时,非工作期间,应急指挥部成员应在15分钟内赶赴现场,开展指挥调度行动。各应急处置工作组组长应在20分钟内,开展及指挥协调行动。各应急处置工作组成员应在30分钟内赶到现场,投入抢险行动。

8.2.4 应急处置

8.2.4.1 处置原则

焦糊味---汇报当值运行负责人和本部门领导---安排人员核实---确认明火或相关数据已显示异常---值长通知义务消防队、启动应急通讯网—领导宣布应急行动开始---各专业抢险队到位、应急领导小组成立--召开应急会议、明确前线指挥人员、组建现场工作组及其他应急处置工作小组等—按照分工开展工作。

8.2.4.2 报告

由应急领导小组指定人员向上级单位、政府有关部门及电力监管机构进行应急工作信息报告,内容要快速、准确、全面,应包括事件发生的时间、地点、现象、影响、原因等情况。

8.2.4.3 先期处置

a) 发生火灾时,现场人员应迅速撤离浓烟区,在安全位置上观察、判断起火原因,通过在安全位

置停运设备、停电、关门等措施,控制明火蔓延。

b) 灭火现场如存在建筑物坍塌的危险,安全监察部设置警戒线,禁止人员进入危险区域。

c) 在当值值长的指挥下,现场抢险队员应分为两组,一组灭火(运输灭火器、拉消防水带等);

另一组负责转运周围易燃物品到安全地带,不可转移的易燃设备旁,要采取降温、隔离等措施。

8.2.4.4 应急处置

根据现场事态发展,调动本单位现有资源进行处置。

8.2.4.5 扩大应急响应

a) 发生本单位人员独自完成灭火任务有困难的的火险时,指挥部成员根据指挥长的要求,启动外

部应急通讯网,请求金州新区海清消防队和上级单位的支援。

b) 如不能有效控制火情,火势蔓延,可能造成建筑物坍塌或有爆炸危险时,应紧急疏散人员,并

联系金州新区公安分局紧急疏散周围居民。

8.2.4.6 应急结束

应急结束终止条件

a)事件现场得到控制,事件条件已经消除;

b)环境符合有关标准;

c)事件所造成的危害已经彻底消除,无继发可能;

d)事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要;

e)采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害。

当满足以上五个条件后,由指挥部总指挥宣布应急行动正式结束,各项生产管理工作进入正常运作,现场应急指挥机构予以撤销。

9 后期处置

9.1 后期处置、现场恢复的原则

消除明火、清理现场燃烧灰烬、不破坏事故现场;

9.2负责保险和理赔的责任部门:生产技术部、财务产权部。

9.3 事故或事件调查的原则、内容、方法和目的

9.3.1事故调查要遵循实事求是、尊重科学的原则、“四不放过”原则、公正、公开的原则、分级管辖原则。

9.3.2事故调查内容包括背景信息、事故描述、事故原因、事故教训、事故责任的处理建议、事故调查组人员名单以及其他需要说明的事项。

11

9.3.3 事故调查方法主要有故障树分析法、故障类型和影响分析方法和变更分析方法。

9.3.4 事故调查处理的主要目的是通过对事故的调查,查清事故发生的经过,科学分析事故原因,找出发生事故的内外关系,总结事故发生的教训和规律,提出有针对性的措施,防止类似事故的再度发生。

9.4 应急工作总结、评价、改进

9.4.1 每次火灾应急演练后或者火险处理后,应立即召开总结会,由演练者(事故处理者)进行自评,演练监护者(管理人员)进行点评,以期不断总结改进。

9.4.2要求在事故后或演练后两天内各级参加单位写出总结,安全监察部负责审核,并形成演练总结,经审核后发布。

10 应急保障

10.1 应急队伍

按照分工,成立应急领导小组、各部门抢险队、各专业抢险队,厂长办公室根据单位领导、部门负责人、各专业负责人变动时及时修订应急通讯网并发布执行,各部门负责人根据部门人员变动时及时修订部门应急通讯网并发布执行。

应急通讯网上各部门、各专业人员应组织相关人员学习相关预案,熟悉应急程序。

外部应急队伍:大连金州新区海清消防队

10.2 应急物资与装备

安全监察部负责本单位区域消防设施、器材按照国家有关要求配置,每月定期检查,随时更换不合格灭火器材;发电部负责消防水系统的定期试运,发现缺陷及时登录;安全监察部委托相关单位负责火灾自动报警系统、消防水系统、气体消防系统的点检、维保;检修部点检员负责自动水的定期试验安排、及时安排所辖区域消防设施的维修。

10.3 通信与信息

由各单位领导小组组长明确专人负责与有关政府部门、上级应急指挥机构、系统内外主要应急队伍等机构和单位联络。。

10.4 经费

各单位应将应急费用列专项,由主管领导负责。

10.5 其他

非工作时间接到明确通知需安排班车运输抢险人员时,办公室车队必须在接到通知10分钟内将应急班车开到指定地点等侯,在接到通知15分钟时发车,再视情况根据随后赶到抢险人员数量或领导通知决定是否继续发车。

11 培训和演练

13

11.1 培训

安全监察部负责组织火灾事故应急预案的培训工作,并对培训工作进行总结,内容应包括:培训时间、培训内容、培训师资、培训人员、培训效果、培训考核记录等。 11.2 演练频次

安全监察部负责每年至少组织一次全员消防知识和应急预案培训,每年至少组织一次火灾事故实战演练。 11.3 演练要求

安全监察部负责做好演练方案的策划,演练结束后做好总结,总结内容包括:参加演习的单位、部门、人员和演练的地点;起止时间;演练项目和内容;演练过程中的环境条件;演练动用设备、物资;演练效果;持续改进的建议;演练过程记录的文字、音像资料等。 12 附则 12.1 术语和定义

无 12.2 预案备案

本应急预案评审专家组最终评审后,厂长批准,下发到全厂各部门贯彻实施,同时报送国家能源局能源监管局审查后备案,并抄送区安全生产监督管理局、市安全生产监督管理局、省电力有限公司、国电电力发展股份有限公司。 12.3 预案修订

本预案由安全监察部组织至少每3年组织修订一次。 12.4 制定与解释

本预案由安全监察部起草、归口并负责解释。 12.5 预案实施

本应急预案自发布之日起实施。 13 附件

13.1 有关应急机构或人员联系方式 13.1.1 应急指挥机构组成

13.1.2 应急领导小组人员和联系方式

表1

表2

13.1.4 相关单位联系方式

政府相关部门电话:

国电电力总值班室电话:

集团公司总值班室电话:

13.2 应急救援工作组信息

表3

13.3 应急物资装备的名录

表4

13.4 应急物资储备清单

表5

15

13.5 规范化格式文本

见附表:《电力企业安全突发事件即时报告单》。

13.6 有关流程

13.6.1预警发布流程(附件一)

13.6.2突发事件信息报告流程(附件二)

13.6.3各级应急响应及处置流程(附件三)

13.6.4 电力安全突发事件报告单(附件四)

预警信息发布流程表

Ⅱ、Ⅲ级预警

17

突发事件信息报告流程

应急响应及处置流程

19

设备事故(事件)。

2、初判事故等级:一般、较大、重大和特别重大。事件信息不填报事故等级

3、境外电力工程建设和运营项目发生较大以上人身伤亡事故的,填写本表。

4、本页填报不完的可另附页。

实验室火灾应急预案

实验室火灾应急预案 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

实验室火灾应急预案 为应对实验室突发火灾事故,及时、有序、高效地做出相应处理,保障师生员工生命及学校财产安全,保证实验室科研工作的顺利进行,根据实验室的实际情况结合有关部门的法律法规,特制定实验室防范火灾事故制度及应急预案。 一、事故防范制度 1、成立实验室火灾防范及事故应急处理小组,明确分工,实行常务副组长负责制。常务副组长每年应至少召开一次组员会议,安排落实各项工作。要定期检查实验室线路有无老化、电器使用是否规范,发现问题及时整改。 2、实验室各方向负责人负责本方向实验室消防安全宣传、监督与消防工作。 3、实验室消防负责人定期检查消防通道,保持通道畅通和应急照明、疏散指示的正常完好,平时维护好消防设备。“十·一”“五·一”等重大节日,重点检查消防设备,在消防设备使用期限到临之前,及时更换消防器械。 4、实验室火灾防范及事故应急处理小组协同学校保卫处,定期在实验室开展消防安全教育活动,每年举行一次消防疏散演习。 二、火灾事故应急处理方案 1、马上报告学校保卫处,同时拔打119电话报警 2、对于初起火灾,由各组室消防安全员及时切断电源;在保证安全的前提下灭火。根据不同的火原因,可采取隔离法、冷却法、窒息法,火灾现场人员要在第一

时间内临近所有灭火器,不要零打碎敲,要集中使用对准重要火点,尽量抓住战机把火消灭。如果火势过大无法扑灭,则设法隔离火源,防止火势蔓延,等待专业消防人员来灭火。 3、做好人员疏散工作:火灾时,现场指挥人员应保持镇静,稳定好人员情绪,维护好现场秩序,组织有序疏散,防止惊慌造成挤伤、踩伤等事故;火灾时,一旦人体身上着火,应尽快地把衣服撕碎扔掉,切记不能奔跑,那样会使火越烧越旺,还会把火种带到其他场所。如旁边有水,立即用水浇洒全身,或用湿毯子等压灭火焰,着火人也可就地倒下打滚,把身上的火焰压灭。 4、做好物资疏散工作:在保证人身安全的前提下,首先疏散可能扩大火灾和有爆炸危险的物资,例如起火点附近的油桶、液化气罐、化学实验室易爆和有毒物品,以及堵塞通道使灭火行动受阻的物资;然后疏散疏散性质重要、价值昂贵的物资。例如机密文件、档案资料、仪器设备以及价值贵重的物资。 5、出现伤员时,火灾防范及事故应急处理小组应及时组织安排人员将伤员送至校医院进行急救或联系120并护送伤员去医院救治。 6、消防车到来后,由消防负责人负责引导消防人员到起火点,并积极协助灭火。 7、配合消防部门调查事故原因,维持秩序。 8、划出警戒范围,严禁无关人员进入着火现场,以防发生不必要的伤亡,同时也为火灾消灭后的调查起火原因提供有力证据。如果在火灾调查人员未到之前火灾已经扑灭,失火单位应当把了解的情况向他们介绍,并将火灾现场保护工作移交给火灾调查组,并配合调查组提供当事人或见证人。

变电站火灾应急预案.docx

变电站安全事故应急预案是为加强处理变电站内故障引起停电事故的应急处理能力,缩短事故的影响时间而制定。以下是小编整理的变电站火灾应急预案,欢迎阅读参考! 变电站安全事故应急预案适用范围: 本预案适用于35KV、10KV供电系统中的重大供电事故以及事故的应急处理。 设备:2套空气呼吸器、4套防毒面具、2把消防扳手、6个MFTZL-35型灭火器、34个MFZL4型灭火器) 事故处理的一般步骤: 1、首先立即判断停电是否影响总变站变的正常运行。 2、事故发生后,值班人员应根据表计指示、出现的信号和设备的外部象征,判断事故的全面情况(判断事故的.性质和地点及范围),至少两人在现场记录事故时间、光字牌、保护动作信号、开关掉闸情况、负荷情况及其它与事故有关的现象后,方可复归信号,同时详细记录各项操作的执行时间,严禁事故后凭记忆记录。并立即向相关调度汇报以下内容: ①事故发生的时间及断路器跳闸情况; ②出现的信号(掉牌)或光字牌; ③继电保护、自动装置动作情况; ④故障录波器动作情况; ⑤频率、电压、负荷及潮流变化情况; ⑥站内设备检查情况; ⑦有关事故的其它现象和情况。 3、判断事故性质并按照事故处理应急预案进行处理;其次在全站停电故障没处理完以前要切断送往各变电站、变电所所有电源出线,切断送往各界区10KV所有高压电机。 4、根据检查、试验情况,迅速判断事故原因,按调度指令逐渐恢复非故障线路各变电站、变电所电源,缩小事故范围。 5、为防止事故扩大,值班人员在遇有下列情况时,可先自行操作,然后尽快汇报调度。

1.立即将对人员有生命威胁的设备停电。 2.将事故损坏的设备隔离。 3.运行中的设备有受损伤的危险时,应采取隔离措施。 4.确认母线一次失压后,将连接到该母线上的所有断路器打跳拉开,防止忽然来电后设备二次启动。 5.当站用电消失后,立即恢复其电源。 6、处理告一段落后,应及时汇报站内主要技术管理人员。 7、详细记录事故处理经过。 8、设备事故停电后,在未做好安全措施之前,现场任何人员不得触及停电设备。 9、凡涉及本应急预案的人员要坚持统一领导、分工负责、分工明确。各司其职,同时要做到协调一致、主动配合。

电气火灾事故应急预案模板

电气火灾事故应急 预案模板

电气火灾事故应急预案 一、总则 1、编制目的 我矿地面变电站、主副井提升机房、地面皮带系统、压风机房电气设施、电缆管线多,用电量大,易发生电气火灾,一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和设备损坏事故,为确保人员安全和矿井安全生产,特制定本应急预案。 2、适用范围 变电站、库房、主副井提升机房、地面皮带系统、炸药库。 3、应急处理基本原则 1)、受困人员和应急救援人员安全优先、防止事故扩大优先、保护环境优先原则。 2)、以固定灭火设施为主,固定和移动灭火设施相结合的原则,正确选择和使用灭火剂,立足自救。 二、危险性分析 火灾事故成因和危害程度分析: 1、电气火灾事故 1)、漏电火灾 所谓漏电,就是线路的某一个地方因为某种原因(自然原因或人为原因,如风吹雨打、潮湿、高温、碰压、划破、磨擦、腐蚀等)使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间(经过损坏的绝缘、支架等)、导线与大地之间(电线经

过水泥墙壁的钢筋、马口铁皮等)有一部分电流经过,这种现象就是漏电。 当漏电发生时,漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位时,会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,从而引起火灾。另外,在漏电点产生的漏电火花,同样也会引起火灾。 2)、短路火灾 电气线路中的裸导线或绝缘导线的绝缘体破损后,火线与邻线,或火线与地线(包括接地从属于大地)在某一点碰在一起,引起电流突然大量增加的现象就叫短路,俗称碰线、混线或连电。 由于短路时电阻突然减少,电流突然增大,其瞬间的发热量也很大,大大超过了线路正常工作时的发热量,并在短路点易产生强烈的火花和电弧,不但能使绝缘层迅速燃烧,而且能使金属熔化,引起附近的易燃可燃物燃烧,造成火灾。 3)、过负荷火灾 所谓过负荷是指当导线中经过电流量超过了安全载流量时,导线的温度不断升高,这种现象就叫导线过负荷。 当导线过负荷时,加快了导线绝缘层老化变质。当严重过负荷时,导线的温度会不断升高,甚至会引起导线的绝缘发生燃烧,并能引燃导线附近的可燃物,从而造成火灾。 4)、接触电阻过大火灾 凡是导线与导线、导线与开关、熔断器、仪表、电气设备等

实验室火灾事故应急预案

实验室火灾事故应急预案 为防止重大安全事故发生,完善应急管理机制,迅速有效地控制和处置可能发生的事故,保护师生员工人身安全和实验室财产安全,保障实验室安全和正常运转,特制定本应急预案。 (一)、火灾火灾性事故的发生具有普遍性,几乎所有的实验室都可能发生:1、忘记关电源,致使设备或用电器具通电时间过长,温度过高,引起着火;2、操作不慎或使用不当,使火源接触易燃物质,引起着火;3、供电线路老化、超负荷运行,导致线路发热,引起着火;4、乱扔烟头,接触易燃物质,引起着火。 二、成立应急组织机构、明确职责学院党政负责人为第一安全责任人,各(梯队)实验室落实安全责任人和实验室安全员,学院成立实验室安全事故应急领导小组。 领导小组主要职责: (1)组织制定安全保障规章制度; (2)保证安全保障规章制度有效实施; (3)组织安全检查,及时消除安全事故隐患; (4)组织制定并实施安全事故应急预案; (5)负责现场急救的指挥工作; (6)及时、准确报告安全事故。应急电话:火警:119 匪警:110 医疗急救120 三、实验室火灾应急处理预案: 1、发现火情,现场工作人员立即采取措施处理,防止火势蔓延并迅速报告; 2、确定火灾发生的位置,判断出火灾发生的原因,如压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃物品、自燃物品等; 3、明确火灾周围环境,判断出是否有重大危险源分布及是否会带来次生灾难发生; 4、明确救灾的基本方法,并采取相应措施,按照应急处置程序采用适当的消防器材进行扑救;包括木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等的固体可燃材料的火灾,可采用水冷却法,但对珍贵图书、档案应使用二氧化碳、卤代烷、干粉灭火剂灭火。易燃可燃液体、易燃气体和油脂类等化学药品火灾,使用大剂量泡沫灭火剂、干粉灭火剂将液体火灾扑灭。带电电气设备火灾,应切断电源后再灭火,因现场情况及其他原因,不能断电,需要带电灭火时,应使用沙子或干粉灭火器,不能使用泡沫灭火器或水。可燃金属,如镁、钠、钾及其合金等火灾,应用特殊的灭火剂,如干砂或干粉灭火器等来灭火。 5、依据可能发生的危险化学品事故类别、危害程度级别,划定危险区,对事故现场周边区域进行隔离和疏导; 6、视火情拨打“119”报警求救,并到明显位置引导消防车。

变电站施工安全事故应急预案

变电站施工安全事故应急预案 1、1编制目的为贯彻落实国家有关安全事故应急救援与处理的法律、法规及 国家电网公司、省电力公司有关规定,有效防范重大安全事故的发生,及时消除各类事故隐患和事故发生后有效地避免或降低人员伤亡和财产损失,并且在第一时间充分调动各方面力量投入抢险救助工作,现结合梅钢110RV钢轧输变电工程安全施工实际情况,制定本安全事故应急预案。 1、2编制依据国家安全生产事故灾难应急预案;生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则AQ/T9002-XX;江苏省建筑施工安全事故应急救援预案管理规定;国家电网公司安全生产工作规定;国家电网公司应急预案编制规范;国家电网公司应急管理工作规定;国家电网公司电力建设工程重大安全生产事故预防与应急处理暂行规定;江苏省电力公司突发事件应急预案汇编;以及国家有关法律、法规及上级有关规定。 1、3适用范围本预案为江苏江苏江南电力有限公司梅钢llOkV钢轧输变电工程安全事故的应急预案,适用于江苏江南电力有限公司梅山分公司钢轧变项目部应对和处理项目部内发生的各类安全生产事故以及自然灾害和突发事件处置等,主要包括: 高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、起重伤害、火灾爆炸、坍塌、职业中毒及公共卫生等,可能引发人员伤亡、机械设备及车辆损坏、财产损失等事故以及对电网安全稳定有影响的事件等。 1、4工作原则 1、4、1把保障人员生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少安全生 产事故造成的人员伤亡作为首要任务。

其次应尽可能减少财产损失和环境污染,按有利于恢复生产的原则组织应 急行动。 1、4、2在项目部应急现场指挥部统一领导下,项目部各部门、单位按照各自职责和权限,负责有关安全生产事故的应急管理和应急处置工作。 各单位遵循以自救为主,坚持单位自救和社会救援相结合的原则,并接受上级单位应急组织的领导。 1、4、3贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持事故应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作,做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。 1、4、4正确分析现场情况,及时划定危险范围,阻断危险点,防止二次事故发生及事态蔓延;调集救助力量,迅速控制事态发展,果断决定采取应急行动;同时保持通讯畅通,随时掌握险情动态。 2项目部应急组织机构及职责 2、1项目部应急组织机构网络图梅钢llOkV钢轧输变电工程项目部成立应急现场指挥部,由项目经理(第一责任人) 担任应急现场总指挥,组织实施现场应急处置。 项目部应急现场指挥部事故抢险组保卫疏导组医疗救助组技术保障组物资供应组项目部应急组织机构网络图 2、2项目部应急现场指挥部现场总指挥: 顾晓明(项目经理)现场副总指挥:

触电、电气火灾事故应急预案

尕林格选矿厂 选矿厂触电、电气火灾事故应 急预案 批准:管理者代表:编制:姬英杰 2014年4月12日发布2014年开始实施

选矿厂触电、电气火灾事故应急预案 一、目的 编制触电事故应急预案的目的是尽最大努力把因电气火灾、触电受伤者从死亡线上抢救出来,把事故的人员伤亡减少到最小程度。 二、适用范围 本应急预案适用本企业所有从事生产的员工,在工作场所发生触电、电气火灾事故时,承担对他人触电实施紧急救护的责任;在其他场所发生触电、电气火灾事故时,承担对他人触电实施紧急救护的义务。 三、危害程度分析 1、电气火灾 (1)配电设备因过载、短路、绝缘下降、接触不良、散热不良等引起火灾; (2)在配电系统进行检修、启停活动时,发生误操作可能引起火灾。 (3)在配电间,因开关触点等部位发热,可能引起火灾、爆炸。 (4)因动物爬入配电设备、线路引发短路,可能引起火灾、爆炸。 2、灼烫 (1)配电设备因某种原因引起火灾,可能对人员造成灼烫伤害;

3、触电 (1)夏季雷雨天可引发雷电伤害; (2)季节性空气干燥,或与化纤、服饰、地毯、座垫、墙纸摩擦,或电器因特殊原因自带静电,可能造成静电伤害; (3)潮湿环境可能引起漏电伤害。 应急处置基本原则 1、以人为本,安全第一。把保障员工的人身安全和身体健康放在首位,预防和减少危险事故,切实加强企业员工的安全防护,充分发挥救援的基础作用。 2、统一指挥,分级负责。在选矿厂的统一领导下,选矿厂各部门按照各自职责和权限,负责事故的应急处置工作。 3、快速响应,果断处置。 4、依靠科学,依法规范。确保预案的科学性、针对性和可操作性。依法规范应急救援工作。 5、贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持事故应急与预防工作相结合。加强危险源管理,事故预防、预测、预警和预报工作。开展培训教育,组织应急演练,做到常备不懈。进行宣传,提高从业人员的安全意识。

学校电气火灾应急预案

学校电气火灾应急预案 安全,是学校进行正常教育教学的保证,是每个家庭幸福的保证,是孩子健康成长的保证。下面是学校电气火灾应急预案,欢一仓库阅读! 学校电气火灾应急预案1 为加强消防安全工作,进一步贯彻落实“预防为主,防治结合”的方针,确保学校安定,维护师生员工生命跟国家财产安全,保证学校各项工作顺利进行,坚决消除影响公共安全的重大隐患,及时迅速扑救可能发生的大面积火灾,遏制跟减少大面积火灾造成的人员跟财产损失,根据中华人民共跟国公安部《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》,结合我校实际情况,制定本预案。 一、指导思想 加强学校消防安全工作,防范学校火灾事故的发生,及时消除火灾隐患跟保障学校广大师生员工的生命财产安全,确保学校正常的教学生活秩序,为全校师生创造良好安全的工作学习环境。 二、组织机构及任务 1.领导小组: 组长:尹志勇 成员:王春凤费婷丽张艳华 杨淑伟张强孙茁臣

职责:强化全体师生员工的火灾防范意识,督促“预防为主,防治结合”方针的贯彻落实,全面负责我校消防安全工作。 2.现场指挥组 总指挥:现场职务最高的校领导。 职责:下达灭火抢险命令,组织调动人员增援,协调保证水源正常供应,调动灭火器材、逃生自救装置等,督促各行动组完成抢险任务。 3.灭火抢险组 组长:张强 职责: (1)发现火场及时判断火势,在2分钟内作出是否向消防中队报警的决定,在火灾现场指挥义务消防队人员灭火。 (2)根据火情,及时、果断、正确提出具体灭火方案并组织实施。 (3)启动应急疏散预案。请示调动设备保障组,及时排除消防设施、设备故障。 (4)组织突击力量处理火场出现的妨碍灭火、抢险、疏散等问题。 (5)消防队到达现场后,向其汇报情况并积极配合作战。 4.疏散引导组 组长:杨淑伟 职责:

实验室火灾应急预案

实验室火灾应急预案 为应对实验室突发火灾事故,及时、有序、高效地做出相应处理,保障师生员工生命及学校财产安全,保证实验室科研工作的顺利进行,根据实验室的实际情况结合有关部门的法律法规,特制定实验室防范火灾事故制度及应急预案。 一、事故防范制度 1、成立实验室火灾防范及事故应急处理小组,明确分工,实行常务副组长负责制。常务副组长每年应至少召开一次组员会议,安排落实各项工作。要定期检查实验室线路有无老化、电器使用是否规范,发现问题及时整改。 2、实验室各方向负责人负责本方向实验室消防安全宣传、监督与消防工作。 3、实验室消防负责人定期检查消防通道,保持通道畅通和应急照明、疏散指示的正常完好,平时维护好消防设备。“十·一”“五·一”等重大节日,重点检查消防设备,在消防设备使用期限到临之前,及时更换消防器械。 4、实验室火灾防范及事故应急处理小组协同学校保卫处,定期在实验室开展消防安全教育活动,每年举行一次消防疏散演习。 二、火灾事故应急处理方案 1、马上报告学校保卫处,同时拔打119电话报警 2、对于初起火灾,由各组室消防安全员及时切断电源;在保证安全的前提下灭火。根据不同的火原因,可采取隔离法、冷却法、窒息法,

火灾现场人员要在第一时间内临近所有灭火器,不要零打碎敲,要集中使用对准重要火点,尽量抓住战机把火消灭。如果火势过大无法扑灭,则设法隔离

火源,防止火势蔓延,等待专业消防人员来灭火。 3、做好人员疏散工作:火灾时,现场指挥人员应保持镇静,稳定好人员情绪,维护好现场秩序,组织有序疏散,防止惊慌造成挤伤、踩伤等事故;火灾时,一旦人体身上着火,应尽快地把衣服撕碎扔掉,切记不能奔跑,那样会使火越烧越旺,还会把火种带到其他场所。如旁边有水,立即用水浇洒全身,或用湿毯子等压灭火焰,着火人也可就地倒下打滚,把身上的火焰压灭。 4、做好物资疏散工作:在保证人身安全的前提下,首先疏散可能扩大火灾和有爆炸危险的物资,例如起火点附近的油桶、液化气罐、化学实验室易爆和有毒物品,以及堵塞通道使灭火行动受阻的物资;然后疏散疏散性质重要、价值昂贵的物资。例如机密文件、档案资料、仪器设备以及价值贵重的物资。 5、出现伤员时,火灾防范及事故应急处理小组应及时组织安排人员将伤员送至校医院进行急救或联系120并护送伤员去医院救治。 6、消防车到来后,由消防负责人负责引导消防人员到起火点,并积极协助灭火。 7、配合消防部门调查事故原因,维持秩序。 8、划出警戒范围,严禁无关人员进入着火现场,以防发生不必要的伤亡,同时也为火灾消灭后的调查起火原因提供有力证据。如果在火灾调查人员未到之前火灾已经扑灭,失火单位应当把了解的情况向他们介绍,并将火灾现场保护工作移交给火灾调查组,并配合调查组提供当事人或

变电所电气火灾事故应急预案

xxxxxx有限公司配电间电气火灾事故专项应急 预案 编号: 版本号: 发放编号: 受控状态: 2015年8月10日颁布 2015年8月10日实施

编制:审核:批准:

xxxxxxx有限公司变电所电气火灾事故专项应 急预案 1 事故特征 1.1 危险性分析 配电间电气设施繁多,用电量大,极易发生电气火灾。一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和重大环境污染事故,甚至造成大面积停电,引发煤矿井下一系列重、特大事故发生。 1.2 事故前可能出现的征兆 火灾初始阶段,附近地点往往能闻到烧焦东西的糊味,继而可能看到烟气。一般地,突然闻到烧焦东西的糊味时,应引起可能要发生火灾的警觉;烟是最明显的火灾征兆,看见烟,意味着情况可能非常危险。 2 应急组织与职责 2.1 现场应急自救组织 发生电气火灾时,火灾现场成立应急自救小组,其人员构成一般为:当值班组长、现场人员等。 2.2 应急自救组织机构、人员的职责 (1)现场应急自救小组:组织火灾现场的应急抢险,处置出现的紧急情况;与电力调度室保持联系,报告灾情,执行救灾指令等。 (2)当值班组长:是现场应急抢险的主要组织者。负责应急小组成员分工,组织和指挥火灾现场的应急自救,向电力调度室报告情况,贯彻指挥部救灾指令。 (3)其他成员:服从安排,听从指挥,积极参加应急抢险,完成自己承担的任务,发现险情及时报告。 3、3 应急处置 3.1 事故应急处置程序 事故一旦发生,现场负责人应保持冷静,现场工作人员或其他人员应当保持头脑清醒,迅速报警,并迅速采取以下救护措施:(1)发生火灾时,现场人员应立即采取措施组织扑救,并迅速向电力调度室报警,同时向单位值班领导报告。

电气火灾应急预案

电器火灾应急预案 一、危险源 变压器、抽油机电机、开关箱、发电机、电器、线路 存放地点:作业现场 二、事故可能 1、抽油机电机、开关箱、发电机、线路、电器短路; 2、变压器、电器等负荷过大。 3、人为因素造成电器起火 由于电器着火可能引发井口、油罐火灾或爆炸造成经济损失;因火灾烟雾中有大量的一氧化碳和其他有害气体,吸入后容易造成人员窒息死亡;若逃避不及,被火烧伤或烧死; 三、事故状态: 由于电器着火可能引发井口、油罐火灾或爆炸造成经济损失;因火灾烟雾中有大量的一氧化碳和其他有害气体,吸入后容易造成人员窒息死亡;若逃避不及,被火烧伤或烧死;若未及时灭火,一旦油罐着火,极易发生爆炸和造成人员伤亡。 影响范围:烧毁井场作业设备及工具,油罐着火发生爆炸和造成人员伤亡 四、应急指挥系统 1、指挥电话 2、救援小组名单及分工 组长: 职责:全面负责指挥处理事故及通讯联系 副组长: 职责:协助组长指挥处理事故 组员: 职责:现场抢险

五、事故应急措力 (一)断电灭火 扑救带电设备和线路火灾时,为了防止火灾蔓延扩大和影响灭火人员之安全,应设法及时切断电源,然后进行扑救。 1、需要剪断对地电压在250V以下的线路和380/220V的三相四线制电气线路时,可穿戴绝缘手套和绝缘靴,用断电剪将电线剪断。切断电源位置应在电源方向的绝缘瓷瓶附近,以防导线剪断落地造成对地短路或触电伤人。对三相绝缘线路,在剪断非同相电线时,应在不同长度的位置上剪断,但对于扭缠在一起的多股线,不能同时剪断,也应分相在不同长度位置上剪断。剪断后,断头要用胶布包好,防止发生短路。 2、在自动空气开关或油断路器等主要开关没有断开前,不能随便操作隔离开关,因为隔离开关没有灭弧能力,一旦用隔离开关切断负荷电流,会产生强烈的电弧,易烧损设备和人身伤亡事故。因此,不允许用隔离开关切断负载电流。 3、用闸刀开关切断电源时,应穿好绝缘手套用绝缘操作杆或干燥的木棍操作。因为在扑救火灾时,受潮和烟熏的开关绝缘强度降低,如果用潮湿的手去操作,会造成触电事故。 4、切断用磁力起动器控制的电器设备时,应行用按钮开关停止电器设备运行,然后在没有负荷电流的情况下,使用绝缘操作杆或干燥木棍操作断开闸刀开关,以防带负荷操作产生电弧伤人。 5、电容器和电缆在切断电源后,仍有残留电压,为防止残留电压伤人,仍不能直接接触或搬动电容器和电缆。灭火时要参照带电灭火要求进行扑救。(二)用灭火器带电灭火

电气火灾事故应急预案.

电气火灾事故应急预案 1 目的用电所办公大楼、变电站和生产场所、员工宿舍人员密紧,电气设施繁多,用电量大,极易发生电气火灾。一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和重大环境污染事故,为确保人员安全,特制定本应急预案。 2 指挥机构职责及分工 2.1指挥机构:本局成立电气火灾事故应急救援“指挥领导小组”:组长:所长副组长:安全专职营销专职成员:线路班班长表计班班长材料管理员收费员 2.2指挥机构职责 2.2.1指挥领导小组:负责应急预案的制订、修订,组建应急救援专业队伍,组织实施和演练;检查监督做为重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作; 2.2.2领导小组:发生事故时,发布和解除应急救援命令、信号;组织指挥救援队伍实施救援行动;向上级和有关主管部门汇报事故情况,必要时向医院、县消防队发出救援申请;组织事故调查,总结应急救援工作经验教训。 2.2.3领导小组人员分工 2.2.3.1组长:负责火灾发生时现场总指挥职责,安排组织人员处理火灾事故,防止火灾进一步扩大;负责组织对火灾事故的调查和向上级主管部门汇报工作,批准所采取的纠正预防措施; 2.2.3.2副组长:协助组长负责应急救援具体工作; 2.2.3.3线路班负责人职责:负责组织人员疏散,现场工作人员的转移;对火灾事故发生原因调查并向最高管理者汇报; 2.2.3.4安全专职职责:协助线路班组织现场管理,指导工作人员基本安全知识,以免事故扩大,参与火灾原因调查,制定纠正预防措施; 2.2.3.5营销专职负责指挥电气火灾事故后的恢复生产工作,物资、负责和组织生产设备方面的紧急配备或事故的处理; 2.2.3.6营销专职负责参与负责电气火灾事故后的理赔工作; 2.2.3.8表计班负责(组织)急救人员:负责对现场发生意外的人员采取急救措施,准备急救用医疗防护用品; 2.2.3.9各班组兼职消防专责:负责本单位消防的日常工作; 2.2.3.10现场工作人员:发生火灾及时汇报,在消防人员未到达前采取紧急救火措施,服从指挥安排疏散;

学校实验室事故应急预案

学校实验室事故应急预案 为进一步落实县教育局有关安全工作的文件精神,坚持“安全第一,预防为主”原则,使全体师生牢固树立“隐患险于明大,防范胜于救灾,责任重于泰山”的安全意识,不断提高学校处置学生安全事故的能力和水平,特制订本应急预案。 一、指导思想 实验室是我校教学工作使用和保管仪器设备、危险品的要害部位,各类具有易燃、易爆、氧化、剧毒、放射性物质和贵重仪器设备,在使用和保管过程中,稍有不慎,即能引起人身伤亡事故和对社会造成危害。为此,除了对实验室进行必要的技术预防,以及对要害部门人员思想动态的掌握之外,还必须保障实验操作中师生的安全,促进实验室各项工作顺利开展,防范安全事故发生,对因该部位而引发的刑事案件和灾害性事故的发生,具有充分的思想准备和应变措施,做好事故发生后补救和善后工作,确保实验室在发生事故后,能科学有效地实施处置,切实有效降低和控制安全事故的危害。 二、组织领导机构 1、成立学校实验室安全工作领导小组: 总指挥:*** 副总指挥:********* 成员:**************和各实验室负责人 2、责任分工 *******:校长,负责全面指挥,及时有效地解决突发事件;

******:书记,协助校长工作,建立预防措施,加强应急教育,通力协助; *****:副校长,协助校长工作,建立预防措施,加强应急教育,通力协助; ******:消防工作; *******:负责危险物品的管理和检查。 *******:负责调查及组织工作;保护、疏散学生工作; ********和各实验室负责人:负责通讯联络及法制安全宣传教育工作。 二、应急原则 1、先救治,后处理 2、先制止,后教育 3、先处理,后报告 三、注意事项: 1、实验物品要摆放规范; 2、在学生操作之前,要明确要求及示范正确的操作程序; 3、对一些危险物品要向学生重点强调其危害使用的注意事项,做好安全教育工作。 四、应急措施 明火操作安全应急预案 1、实验室内严禁吸烟,使用一切加热工具均应严格遵守操作规程,离开实验室时应检查是否关上自来水和切断电源。

110kV变电站工程火灾应急预案

110kV变电站工程火灾应急预案 第一节范围与依据 1.1 适用范围 本预案适用于项目所属各施工队火灾突发事件的处置。 1.2 编制依据 本预案依据《突发事件应对法》、《安全生产法》、《消防法》、《山东省消防条例》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《电力设备典型消防规程》、《山东电力集团公司危机管理办法》制定。 1.3 危险源辨识 火灾危险源是指能导致火灾事故发生的危险因素。在项目生产、经营、办公区域内存在如下火灾危险源: 1.3.1电力设备、设施发生故障、变压器滤油。 1.3.2动用明火。 1.3.3使用、动用、储存易燃易爆危险品。 1.3.4电气设备、电力线路老化、过载、漏电。 1.3.5吸烟、违章操作等人为因素。 第二节应急处置基本原则 2.1 统一指挥、分级管理 在集团公司、当地政府和公安消防部门的统一领导下,

统一组织指挥火灾的应急处理;落实消防安全责任制,明确各级人员的职责。 2.2 信息畅通、反应迅速 确保信息畅通,报警、汇报及时;发生火情后,做到反应迅速、指挥得当、灭火得力、疏散及时,最大限度地降低火灾的损失和影响。 2.3 突出重点、救人第一 全面了解火场情况,对可能造成人员伤亡、爆炸、大面积燃烧等情况,优先解救被困人员,及时救治伤员,最大限度减少人员伤亡。 第三节组织机构及责任 3.1 应急组织体系 项目设火灾应急指挥部、火灾应急工作组,其中应急工作组分为四个小组:灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组。 3.2 机构设置 3.2.1应急指挥部 应急指挥部即公共安全应急领导小组。 3.2.2应急处置工作组 3.2.2.1灭火行动组由火灾部门(或单位)的负责人担任组长,成员为火灾部门人员、火灾单位消防应急小分队成

电气火灾的应急预案

电气火灾的应急预案 电气火灾的应急预案 在我们平凡的日常里,难免会面对无法预料的突发事件,为了可以第一时间作出应急响应,通常需要提前准备好一份应急预案。那么应急预案应该怎么编制才合适呢?以下是整理的电气火灾的应急预案,仅供参考,欢迎大家阅读。 1事故特征 1.1危险性分析 引发电气火灾的原因有短路、过载、接触不良、电弧火花、漏电、雷击等,主要是电气安装工程、电器产品的质量以及使用、管理不当等问题造成的。电气系统分布广泛、长期持续运行,电气线路通常敷设在隐蔽处,火灾隐患不易发现。 另外,电气火灾的危险性还与用电情况密切相关,当用电负荷增大时,容易因过电流而造成电气火灾。由于电气火灾主要发生在建筑物内,建筑物内人员密集、疏散困难、排烟不畅,极容易造成触电、窒息等群死群伤的火灾事故。 1.2事故发生的区域、地点或装置 发生电气火灾的区域、地点或装置有:变配电房、储罐区及其他用电的场所等。 2应急组织和职责 2.1应急组织机构

本现场处置方案的应急自救组织机构设置如下: 成立现场应急小组,由现场负责人和班组长所组成。其中,现场负责人为现场应急小组组长。如无现场负责人则班组长为现场应急小组组长。 2.2工作职责 2.2.1岗位员工职责 发现可能或已触电者,应立即高声呼叫求救; 立即采取措施,使触电者脱离电源,如切断电源等; 报告班组长或应急小组组长; 接受并执行本应急小组的指令。 2.2.2班组长职责 接到员工报告后,应立即到现场进行确认; 组织本班组员工,按现场应急处置措施执行; 若事故后果超出本班组控制能力,立即上报本车间应急小组组长; 接受并执行本应急小组组长的指令。 2.2.3应急小组组长职责 接到报告后,立即组织本应急小组成员; 组织本应急小组成员,按现场应急处置措施执行; 及时将情况上报应急指挥部,接受并执行应急指挥部的指令。 3应急处置 3.1事故应急处置程序

生物实验室安全应急预案

阴阳赵镇初级中学生物实验室安全应急预案为进一步落实市教育局有关安全工作的文件精神,坚持“安全第一,预防为主”原则,使全体师生牢固树立“隐患险于明大,防范胜于救灾,责任重于泰山”的安全意识,不断提高学校处置学生安全事故的能力和水平,特制订本应急预案。 一、指导思想 实验室是我校教学工作使用和保管仪器设备、危险品的要害部位,各类具有易燃、易爆、氧化、剧毒、放射性物质和贵重仪器设备,在使用和保管过程中,稍有不慎,即能引起人身伤亡事故和对社会造成危害。为此,除了对实验室进行必要的技术预防,还必须保障实验操作中师生的安全,促进实验室各项工作顺利开展,防范安全事故发生,对我实验室引发的刑事案件和灾害性事故的发生,具有充分的思想准备和应变措施,做好事故发生后补救和善后工作,确保实验室在发生事故后,能科学有效地实施处置,切实有效降低和控制安全事故的危害。 二、组织机构 组长:学校副校长刘海民(全面主持综合协调部突发事件应急工作) 副组长:温静(负责教辅处突发事件应急工作) 组员:王艳纳 三、应急原则 1、先救治,后处理 2、先制止,后教育 3、先处理,后报告 四、注意事项:

1、实验物品要摆放规范; 2、在学生操作之前,要明确要求及示范正确的操作程序; 3、对一些危险物品要向学生重点强调其危害使用的注意事项,做好安全教育工作。 4实施实验管理员课堂巡视,关注并消除各类安全隐患。 五、应急措施 明火操作安全应急预案 1、实验室内严禁吸烟,使用一切加热工具均应严格遵守操作规程,离开实验室时应检查是否关上自来水和切断电源。 2、转移、分装或使用易燃性液体,溶解其他物质时,附近不能有明火。 3、一旦发生火灾,一定要迅速而冷静地首先切断火源和电源,并尽快采取有效的灭火措施。水和沙土是最常用的灭火材料。 4、发生火灾报警程序: ①任课教师迅速报告学校安保处,同时组织疏散学生离开现场。我室有关人员携带消防器具赶赴现场进行先期扑救,等待学校消防安全领导组组织的后援。 ②根据火势如需报警,由安保处就近用电话或手机报告消防中心(电话119),报告内容为:“这里是…………发生火灾,失火物质为…………,请迅速前来扑救”,待对方放下电话后再挂机。 5、明确分工: ①参加人员:在消防车到来之前,学校教师均有义务参加扑救。 ②消防车到来之后,校内人员配合消防专业人员扑救或做好辅助工作。 ③使用器具:灭火器、水桶、脸盆、水浸的棉被等。

配电室应急预案

配电室应急预案 一、指导思想 为贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针、确保单位、社会及人民生命财产安全,预防重大环保、安全事故发生,并能够在事故发生后迅速有效的处理,根据本公司企业特点,本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工责任”的原则,《配电室应急预案》。 二、编制说明 该预案由领导小组组长宣布启动,但发生突发火灾情况,该预案立即启动。 三、事故应急指挥机构,职责及分工 1应急组织机构 总指挥:郭文波 副总指挥:张航 物业部长:夏伟 安全生产部:张永恒 办公室主任:徐军 供配电管理员:邢永强 2职责分工 2.1现场应急自救组织 发生电气火灾时,火灾现场成立应急小组,其人员构成一般为:当值电工、现场人员。 2.2应急自救组织机构人员职责

(1)现场应急自救小组:组织火灾现场应急,处理出现的紧急情况;与生产部保持联系,报告灾情,执行救灾指令。 (2)当值电工:是现场应急抢险的主要执行者,组织和指挥火灾现场的应急自救,负责向生产部报告情况。 (3)其他成员,服从安排,听从指挥,积极参加应急抢险,发现险情及时报告。 四、应急处理原则 1、加强运行控制,保证设备运行正常。 2、及时发现火灾等险情及时自救。 3、最大程度的减小火灾带来的人员伤亡和财产损失。 五、事故特征 1危险性分析 变电站(配电室)电气设施繁多,用电量大极易发生电气火灾。一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和重大环境污染事故,甚至造成大范围停电,电梯停运业困人,严重影响业主正常生活,银行停止营严重时交易数据丢失,公司无法正常办公等一系列重特大事故发生。 2事故前可能出现的征兆 火灾初始阶段,附近位置往往能闻到焦糊味,继而可能看到烟气。一般的突然闻到焦糊味时,应引起要发生火灾的警觉;烟是最明显的火灾征兆,看见烟,意味着情况可能非常危险。 六、应急处理

电气火灾和爆炸应急预案

编号:AQ-BH-02736 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气火灾和爆炸应急预案 Emergency plan for electrical fire and explosion

电气火灾和爆炸应急预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 1电气火灾和爆炸的原因 1.1配电线路、照明器具、电动机、电热器具和高、低压开关电器等电气装置引起火灾爆炸。 1.2电力电容器、电力变压器、电力电缆等引起火灾爆炸。 1.3雷电、寄生静电、电磁感应也可能引起火灾和爆炸。 1.4归纳起来,电气装置异常状态下的危险温度和各种电火花及电孤是电气火灾和爆炸的直接原因。 2电气火灾和爆炸的现象 2.1电气短路。发生短路时,线路中电流增大为正常的数倍乃至数十倍,而产生的热量又与电流的平方成正比,使温度急剧上升;如果温度达到燃物的引燃温度,即可能引起火灾爆炸;由于击穿、老化及其它各种原因造成的绝缘破坏都可能构成短路,引起火灾爆炸。

2.2接触不良。接触部位是电路的薄弱环节,是产生危险温度的主要部位之一,不可拆卸的接头连接不牢、焊接不良或接头处夹有杂物,可拆卸的接头连接不紧密或松动,可开闭的触头和滑动接触处没有足够的接触压力或表面粗糙不平等,均可能增大接触电阻,产生危险温度,特别是铜导体与铝导体的连接处,很容易构成引燃源,造成打火放电,引起火灾爆炸。 2.3过载。过载势必造成电流过大,导致过热,设计线路或选用电气设备时没有考虑足够的裕量,或使用中接用过多的负荷或某些负荷连续运行时间太长或起动过于频繁,或三相线路缺相运行,均可能导致线路或设备过载。 2.4铁芯过热。电动机、变压器、接触器等带有铁芯的电气设备,由于铁芯短路(片间绝缘破坏),或线圈电压过高,或通电后铁芯不能吸合都将造成铁芯过热并产生危险温度。 2.5漏电。漏电电流一般不大,不能促使线路熔丝动作,如漏电电流沿线路比较均匀地分布,则发热量分散,火灾危险性不大;但当漏电电流集中在某一点时,可能引起比较严重的局部发热,引燃

实验室应急救援预案

实验室应急预案 1. Emergency and Disaster Plan (2) 1.1. 火灾应急预案(Fire Emergency Plan) (2) 1.2. 地震应急预案 (4) 1.5. 停电应急预案(计划停电、事故停电) (6) 2. Safety and Health Plan安全及健康预防及保障方案 (7) 2.1. 生物安全事件的处理 (7) 2.1.1. 血溅的处理 (7) 2.1.2. 皮肤意外受伤或伤口接触可疑污染物的处理 (7) 2.1.3. 血液样品飞溅至皮肤、眼睛等暴露部位的处理 (8) 2.1.4. 离心机被感染性物质污染的处理 (8) 2.1.5. 病源微生物感染的紧急处理 (8) 2.2. 化学药品事故应急预案(包含Chemical Hygiene Plan和Material Safety Data Sheet 化学品安全说明书) (8) 2.2.1. 化学品灼伤应急预案 (9) 2.2.2. 化学品中毒应急预案 (9) 2.3. 因公伤亡事件的应急处理(Report On-The-Job-Injury)(暂缺).9 2.4. 实验室人员健康医疗监护(包括疫苗接种计划) (9) 2.5. 罢工应急预案(暂缺) (11) 附件:消防疏散图 (13)

1. Emergency and Disaster Plan 1.1. 火灾应急预案(Fire Emergency Plan) 发现失火任何人均有责任立即拉响火灾警报(附件中图示可见),并根据灾情大小选择正确的方法立即参加灭火、抢险等工作。严禁在现场用手机、对讲机、电话报警,应该脱离现场到安全区域后再报警,以防电火花引爆易燃气体。 1.1.1. 火情初起或在可控范围的应急措施: 1.1.1.1. 必须先切断电源,再将易燃易爆的物品快速转移至安全的地方,防止 触电事故。 1.1.1. 2. 必须将样本快速转移至安全的防爆柜(附件中图示); 1.1.1.3. 明确救灾的基本方法,并采取相应措施,按照应急处置程序采用适当 的消防器材进行扑救: 1.1.1.3.1. 木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等的固体可燃材料的火灾,可直 接用水冷却浇灭法; 1.1.1.3. 2. 资料、档案应使用二氧化碳、卤代烷、干粉灭火剂灭火; 1.1.1.3.3. 易燃可燃液体、易燃气体和油脂类等化学药品火灾,使用大剂量泡 沫灭火剂、干粉灭火剂将液体火灾扑灭。 1.1.1.3.4. 带电电气设备火灾,应切断电源后再灭火,因现场情况及其他原因, 不能断电,需要带电灭火时,应使用沙子或干粉灭火器,不能使用泡 沫灭火器或水。 1.1.1.3.5. 可燃金属,如镁、钠、钾及其合金等火灾,应用特殊的灭火剂,如 干砂或干粉灭火器等来灭火。 1.1. 2. 火情发展至不可控或在可控范围的应急措施: 1.1. 2.1. 若情况允许,请先将样本快速转移至防爆柜中,若情况紧急请迅速撤 离现场,撤离时用湿毛巾捂住口鼻,尽量降低身体姿势有序、快速离开; 1.1. 2.2. 立即拨打119火警电话,并派人前往路口接应消防车。 1.1. 2.2.1. 向119报警应该说清楚公司名称、火场地址(包括路名、门牌号码、 附近标志物)、火灾发生部位、燃烧物品、火势状况、接应人员等候 地点及接应人、报警人姓名、报警人电话;

110kV变电站安全事故应急预案

xxxx110kV变电站升压改造工程安全事故应急预案 xxxx110kV变电站升压改造工程施工项目部 2014年7月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 一、编制目的 (1) 二、适用范围 (1) 三、支持性文件 (2) 四、应急准备 (4) 五、应急培训及演练 (4) 六、应急与响应 (8) 七、善后处理) (8) 八、各类专项应急处置方案(详见附录1 (8) 附录1:各类专项应急处置方案 (9) (一)人身伤害(亡)事故现场应急处置方案 (9) (二)垮(坍)塌事故现场应急处置方案 (10) (三)火灾、爆炸事故现场应急处置方案 (12) (四)触电事故现场应急处置方案 (14) (五)机械设备事故现场应急处置方案 (17) (六)食物中毒事件施工现场应急处置方案 (19) (七)环境污染事件现场应急处置方案 (21) (八)防台抗讯现场应急处置方案 (24) (九)急性传染病现场应急处置方案 (26) 附录2:项目消防设施配置清单 (29)

一、编制目的 为了预防和控制施工现场、生活区、办公区潜在的事故、事件或紧急情况,做好事故、事件应急准备,建立有效应急处理机制,以便发生紧急情况和突发事故、事件时能及时有效地采取应急控制,最大限度地预防和减少可能造成的疾病、人员伤害、财产损失和环境影响,特编制本预案。 二、适用范围 本预案适用于xxxx110kV变电站升压改造工程建设过程中发生的事故或紧急情况下的应急与响应。本预案为根据变电站工程特点制定的事故专项应急预案,主要包括:人身伤亡伤害、垮(坍)塌、火灾爆炸、触电、机械设备、食物中毒、环境污染、突发恶劣天气和急性传染病等应急预案。 三、支持性文件 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国突发事件应对法》 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 《中华人民共和国传染病防治法》 《生产安全事故应急预案管理办法》 《特种设备安全监察条例》 中华人民共和国国务院第376号令《突发公共卫生事件应急条例》 《国家突发公共卫生事件应急预案》 《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》 《国家电网公司应急管理工作规定》国网安监[2007]110号 《国家电网公司电力建设起重机械安全管理重点措施》国网基建【2008】696号《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173-2014 《建设项目环境保护管理条例》

相关文档