文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 006 钢筋工程监理细则

006 钢筋工程监理细则

006 钢筋工程监理细则
006 钢筋工程监理细则

B13 江阴市滨江污水处理厂三期及一、二期技改工程

监理实施细则

(钢筋工程)

内容提要:

专业工程特点

监理工作流程

监理工作控制目标及控制要点

监理工作方法及措施

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期: 2007年8月8日

江苏省建设厅监制

目录

1、工程概况..................................................2

2、专业工程特点..............................................2

3、编制依据..................................................2

4、监理工作流程..............................................3

5、监理工作的控制要点及目标值................................6

6、监理工作的方法及措施.....................................10

7、材料进场验收及见证取样...................................14

8、巡视旁站监理.............................................18

9、常见质量问题及防治措施...................................19

一、工程概况

1.工程名称:江阴滨江污水处理厂三期及一、二期技改工程

2.建设单位:江阴清源水处理有限公司

3.建设地点:滨江污水处理厂内南侧

4.工程规模:处理污水能力5万m3/d

5.工程投资:约5000万元

6.工程性质:新建

7.工程工期:合同2007年8月8日开工,总日历天数195天。

二、专业工程的特点

(一)钢筋的分类

本工程钢筋采用HPB235级、HRB335级;其他钢构件采用Q235钢;焊接Q235钢及HPB235钢筋时用E43型焊条。焊接HRB335钢筋时采用E50型焊条。

三、编制依据

《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》GB1499

《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》GB13013

《钢筋混凝土用伞热钢筋》GB13014

《冷轧带肋钢筋》GB13788

《普通低碳钢热轧圆盘条》GB701

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003

《钢筋机械连接通用技术规范》JGJ107-2003

《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2001

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

已批准项目《监理规划》;已批准工程《施工组织设计》;设计图纸和文件

《钢筋焊接网混凝土结构枝术规范》JGJ114-2003

四、监理工作的流程

(一)、钢筋原材料进场监理流程

(二)、钢筋焊接监理流程

五、监理工作的控制要点及目标值(一)原材料

(二)、钢筋加工

(三)、钢筋连接

(四)钢筋安装

钢筋安装位置的允许偏差和检验方法

(五)监理验收资料

1、钢筋产品合格证、出厂检验报告;

2、钢筋进场复验报告;

3、钢筋冷拉记录;

4、钢筋焊接接头力学性能试验报告;

5、钢筋机械连接接头力学性能试验报告;

6、焊条(剂)试验报告;

7、钢筋隐蔽工程验收记录;

8、钢筋锥螺纹加工检验记录及连接套产品合格证;

11、设计变更

12、见证检测报告;

13、检验批质量验收记录;

14、钢筋分项工程质量验收记录。

六、监理工作的方法及措施

(一)、施工准备阶段

施工准备阶段的主要工作是钢筋进场检查及验收。

1、检查产品合格证,生产许可证,出厂检验报告

2、检查进场复试报告:钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带

肋钢筋》GB1499等的有关规定抽取试件作为力学性能检验,其质量符合有关标准规定的钢筋,可在工程中使用。

3、进场的每捆(盘)钢筋均应有标牌,按炉罐号,批次及直径分批验收,分别

堆放整齐,严防混料,并应对其检验状态进行标识,防止混用。

4、钢筋进场材料时和使用前应全数检查其外观质量。钢筋应平直、无损伤,表

面不得有裂纹、油污、颗粒状或状片状老锈。

5、检查现场复试报告时,对于有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的

强度应满足设计要求;当设计无具要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值符合下列规定:

6、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值不应小于1.25;

7、钢筋的屈服强度实测值与强度标准值不应大于1.3。

8、钢筋的种类、强度等级、直径应符合设计要求。当钢筋的品种、级别或规格

需作变更时,应办理设计变更文件。当需要代换时,必须征得设计单位同意,并应符合下列要求:

(1)不同种类钢筋的代换,应按钢筋受拉承载力设计值相等的原则进行。代换后应满足混凝土结构设计规范中有关间距、锚固长度、最小钢筋直径、根数等

要求。

(2)对有抗震要求的框架钢筋需代换使,应符合第(1)条规定,不宜以强度等级较高的钢筋代替原设计中的钢筋;对重要受力结构,不宜用I级钢筋代换

变形钢筋。

(3)当构件受抗裂、裂缝宽度或绕度控制时,钢筋代换时应重新进行验算;梁的纵向受力钢筋与弯起钢筋应分别进行代换。

(二)施工阶段质量控制

1、钢筋冷拉、冷拔钢筋的机械性能必须符合设计要求和施工规范的规定。

2、审核钢筋加工形状尺寸应符合设计要求。

3、受力钢筋弯钩和弯折应符合图纸要求和施工规范规定。

4、钢筋弯钩应符合设计要求和抗震等级要求。

5、钢筋的连接有机械连接接头、焊接接头和绑扎接头,纵向受力钢筋的连接方式

符合设计要求。应按有关技术规定抽取钢筋机械连接接头,焊接接头试件作力字性能检验,并按规定进行外环检查共质量应符合有关规程珠规定。

6、焊条、焊剂应有产品合格证,存放。使用符合有关规定。

7、钢筋焊接前,必须进行试焊,合格后方可施焊,焊工必须有焊接合格证,并在

规定的范围内进行焊接操作。

8、闪光对焊应选择合理焊接参数,夹紧钢筋,均匀加垫,保证钢筋墙面凸出部分

相接触,焊缝和钢筋轴线相重直,接头处钢筋轴线偏移不大于0.101;且不大于2mm。接头处上下不得有横向裂纹,明显烧伤。接头处的弯折不得大于40。

9、电狐焊应采用正确方法防止烧伤钢筋和主筋,焊缝表面应平整,狐坑应填满,

接头处不应有裂缝,焊接长度不小于搭接长度,接头处钢筋轴线的偏移不得超过0.101或3mm,接头弯折不40,帮条焊的帮条,沿接头中心线纵向偏移不得超过0.501,采用钢筋是弧焊时,应考虑到因焊接引起的结构变形,可采取送用

合理的焊接顺序,分层轮流焊或对称焊等措施。

10、电渣压力焊接头焊接完毕后应停歇至少30分,方可卸下焊接夹具,清代除熔

渣;接头周围焊包应均匀、突出部分至少高出钢筋表面4mm;电极与钢筋接触处,无明显的烧伤缺陷。接头处的轴线偏移应不大于0.1倍钢筋直径,同时不大于2mm接头处的弯折角不大于40。外观检查不合格的接头应切除重焊,或采取补强措施。

11、埋弧压力据钢筋直径大小,延续一定时间进行熔代,待钢筋端部和钢板熔化后,

应及时迅速顶压,施焊应清除铁锈和污物,确保焊接质量,钢筋设边深度不大于0.5mm,钢筋相对钢板的直角偏差不大于40,钢筋间距偏差不大于±10mm。

12、气压焊钢筋应上下对齐、垂直、压焊区两钢筋轴线的相对偏心值不大于0.15d,

同时不大于4mm、对钢筋施压约30MPa的预压力。施加顶锻压力镦相焊缝至钢筋直径的1.4倍,镦相区长度不应小于钢筋直径的1.2倍,镦相区凸起部份应平缓圆滑。接头处两根钢筋轴线弯折不得大于40。

13、钢筋机械连接接头质量控制:

(1)钢筋机械连接接头的设计应满足接头强度(屈服强度及抗拉强度)及变形性能的要求。

(2)钢筋机械连接件的屈服承载力和抗拉承载力的标准值不应小于被连接钢筋的屈服承载力和抗拉承载力标准值的1.1倍。

(3)钢筋接头应根据接头的性能等级和应用场合,对静力单向拉伸性能,高应力反复拉压、大变形反复抗压、抗疲劳、耐低温等各项性能确定相应的检

验项目。

(4)钢筋连接件的混凝土保护层符合有关规定,且不得小于15mm、横向净距不宜小于25mm。

(5)受力钢筋机械连接接头位置应相互错开、且符合规范中要求。

(6)接头分A、B、C三个性能等级,按性能等级和受力形式确定接头百分率。

14、钢筋锥螺纹接头操作人员必须经过培训、考核、持证上岗。应使用力矩板手,

拧紧值应符合规范、规程要求;力矩板手每半年用扭力仪检定一次,共精度为±5%。

15、不论钢筋采用何种连接方式,钢筋接头都宜设置在受力较小处,同一纵向受力

钢筋不宜设置两个或两个以上接头,接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢

筋直径的10倍。接头位置须错开,须符合设计和施工规范规定。

16、钢筋采用绑扎搭接,最小搭接长度和接头须错开,须符合设计要求和施工规范

规定。

17、钢筋安装时,监理人员应巡视检查,钢筋品种、级别、规格、数量、位置必须

符合设计要求,并通过隐蔽验收确认。钢筋应绑扎牢固,防止钢筋移位,双向受力钢筋必须全部扎牢。

18、钢筋保护层厚度应符合设计要求,无具体要求时,不应小于受力钢筋直径和规

范规定。

19、必须严格控制梁、板、悬挑构件上部纵向受力钢筋位置正确,浇筑砼时应有专

人负责看钢筋。

20、安装钢筋时,配置的钢筋品种、级别、规格和数量必须符合设计图纸要求,钢

筋位置的允许偏差应符合下表要求:

注:1、检查预埋件中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值;

2、表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度合格点率应达到90%及以上,且不得

超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。

七、进场材料验收及见证取样

(一)钢筋验收基本要求

1、钢筋是否符合质量标准,直接影响建筑物的质量和使用安全。

2、钢筋应有出厂质量证明书或试验报告单,每捆(盘)钢筋均应有牌号,进场时应

按炉罐(批号)及直接d分批验收。验收内容包括标牌查对、外观检查、按有关标准抽取试样进行机械性能试验,合格后方可使用。

3、钢筋进场后应根据品种规格按批分别堆放。不同等级钢筋、合格与不合格钢筋,

不得混杂,以免错用而造成质量事故。

4、钢筋在加工过程中发现脆断、焊接性能不良或机械性能显著不正常等现象时,应

进行化学成分检验或其他专项的检查。

5、对有抗震要求的框架结构,纵向受力钢筋应进行检验,检验所得的强度实测值应

符合下列要求。

(二)一般规定

1、当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。

2、在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括:

3、纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等;

4、钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等;

5、箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等;

6、预埋件的规格、数量、位置等。

(三)原材料事前控制

1、钢筋试验

(1)钢筋的必试项目分物理必试项目和化学分析。

(2)钢筋试验

①钢筋试样报告单中委托单位、工程名称及部位、委托试样编号、试件种类、钢

材种类、试验项目、试件代表数量、送样日期、试验委托人等内容由试验委托人(工地试验员)填写。

②钢筋试验报告单中试验编号、各项试验的测算数据、试验结论、报告日期等内容

由试验室人员依据试验结果填写清楚、准确。试验、计算、审核、负责人员签字要齐全,然后加盖试验章,试验报告单才能生效。

③领取钢筋试验报告单时,应验看试验项目是否齐全,必试项目不能缺少,试验室有

明确结论和试验编号,签字盖章齐全,要注意看试验单上各试验项目数据是否达到规范规定的标准值,是则验收存档,否则应及时取双倍试样做复试或报有关人员处理,并将复试合格单或处理结论附于此单后一并存档。

2、钢筋进场检查及验收

(1)检查产品合格证、出厂检验报告钢筋出厂,应具有产品合格证书、出厂试验报告单,作为质量的证明材料,所列出的品种、规格、型号、化学成分、力学性能等,必须满足设计要求,符合有关的现行国家标准的规定。当用户有特别要求时, 还应列出某些专门的检验数据。

(2)检查进场复试报告进场复试报告是钢筋进场抽样检验的结果,以此作为判断材料能否在工程中应用的依据。

(3)检查数量按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。有关标准中对进场检验数量有具体规定的,应按标准执行,如果有关标准只对产品出厂检验数量有规定的,检查数量可按下列情况确定:

①当一次进场的数量大于该产品的出厂检验批量时,应划分为若干个出厂检验批量,

然后按出厂检验的抽样方案执行;

②当一次进场的数量小于或等于该产品的出厂检验批量时,应作为一个检验批量,然

后按出厂检验的抽样方案执行;

③对连续进场的同批钢筋,当有可靠依据时,可按一次进场的钢筋处理。

(4)进场的每捆(盘)钢筋均应有标牌按炉罐号、批次及直径分批验收,分类堆放整齐,严防混料,并应对其检验状态进行标识,防止混用。

(5)进场钢筋的外观质量检查应符合下列规定:

①钢筋应逐批检查其尺寸,不得超过允许偏差。

②逐批检查,钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤及夹杂,盘条允许有压痕及局部的凸

块、凹块、划痕、麻面,但其深度或高度(从实际尺寸算起)不得大于0.20mm,带肋钢筋表面凸块,不得超过横肋高度,钢筋表面上其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差,冷拉钢筋不得有局部缩颈。

③钢筋表面氧化铁皮(铁锈)重量不大于 16kg/t。

④带肋钢筋表面标志清晰明了,标志包括强度级别、厂名和直径(mm)数字。

现场取样方法

续表

八、巡视旁站监理

(一)钢筋位置是否正确;

(二)梁钢筋骨架尺寸;

(三)梁、柱核心区箍筋加密;箍筋末端处理;

(四)梁主筋支座长度弯起钢筋位置;

(五)板的弯起钢筋和负弯矩钢筋位置;

(六)有对焊接头时搭接范围;

(七)帮条尺寸、坡口角度、钢筋端头间隙、钢筋轴线、钢材表面质量等;(八)搭接线与钢筋接触;

(九)水平筋位置、间距;门窗洞口加强筋位置尺寸;

(十)钢筋工程成品保护措施。

九、常见质量问题及防治措施

英泰克工程顾问(上海)有限公司

江阴市滨江污水处理厂项目监理机构

2007.08.08

钢筋制安工程监理实施细则.doc

A、工程概况 详见监理规划。 B、编制依据 1、本工程招标文件。 2、本公司队工程的特点、现场情况的了解。 3、公司质量管理体系文件。 4、国家和地方现行相关法律法规和标准。 5、合同签订后,尚应根据合同、工程设计、监理规划等编制针对本工程的监理实施细则。 C、钢筋工程监理工作流程: 1、设计符合性审核。 2、原材料选择。 3、审查专项施工方案。 4、进场验收,比照样品,签认报验单报验。 5、巡查钢筋加工场地情况。 6、施工过程检查、验收,数据记录。 7、检验批报验,签认报验单。 8、施工质量竣工专项验收。 9、检查施工质量管理文件。 D、质量控制重点 根据监理规划及设计施工图纸。本工程钢筋分项质量控制重点为: 1、钢材的进场材质检验; 2、钢材的现场加工质量检验; 3、钢材的现场施工质量检验。 E、质量预控措施 按照《监理规划》所确定的质量控制要求,钢筋分项工程质量控制原则是“预

防为主,动态管理,跟踪监控”,以实现工程质量总目标。为此,在施工之前, 监理人员应采取以下预控措施: 1、认真阅读设计施工图纸,熟悉钢筋规格、布置及连接方式等情况,明确 设计具体要求。 2、钢筋的进场检验。 2.1、要求施工单位对进场的每批钢筋进行报验,填写报验单。监理应审核 所报验的到场钢筋规格、形状、外观质量、数量、出厂合格证、材质证明书等是 否满足设计图纸及规范要求。 2.1.1、钢筋进场报验时,施工单位应提交进场钢筋出厂合格证及材质证明 书及材料清单(可以是复印件,但须加盖供货单位公章)作为报验表附件。热轧 钢筋出厂时,在每捆(盘)上都挂有不少于两个标牌,印有厂标、钢号、炉罐(批)号、直径等标记,并附有质量证明书。监理应重点检查钢筋出厂合格证与材质检 验证明书所记钢筋批号是否与报验钢筋相吻合,以及其力学指标和化学成份含量 是否符合要求。 建筑工程用热轧Ⅰ、Ⅱ级钢筋力学指标为: Ⅰ级钢筋(φ): 强度标准值fyk=235N/mm2,弹性模量ES=2.1×105 N/mm2 化学成份及其含量为:C:0.14-0.22% Mn:0.35-0.65% Si:0.12-0.30% P:≤0.045% S:≤0.050% Ⅱ级钢筋(φ): 当直径d≤25mm时, fyk=335N/mm2,ES=2.0×105 N/mm2 当直径d=28-40mm时,fyk=315N/mm2,ES=2.0×105 N/mm2 化学成份及其含量为:20MnSi: C:0.17-0.25% Mn:1.20-1.60% Si:0.40-0.80% P:≤0.050% S:≤0.050% 20MnNb6: C:0.17-0.25% Mn:1.00-1.50% Si:≤0.17% P:≤0.050% S:≤0.050% No:≤0.050% 2.1.2、钢筋外观质量应检查其颜色是否异常,形状是否平直、无损伤、裂纹、油污、结疤、颗粒状或片状老锈等,钢筋表面允许有凸块,但不得超过横肋 的最大高度。对有锈蚀的钢筋应要求施工单位在加工前进行除锈处理,锈蚀严重 的应要求施工单位清退出场,不得用于工程中。如钢筋颜色出现其他异常现象时, 应注意检查其材质证明书中的化学成份是否符合要求;

钢筋分项工程监理实施制度(doc 16页)

钢筋分项工程监理实施制度(doc 16页)

编号HYC-QW 钢筋分项工程 监理实施细则 项目名称清丰县供水工程编制李广电 总监闵国祥

钢筋分项工程 监理实施细则 钢筋工程分布在基础、主体结构等重要部位,它既是本工程的受力结构,又属工程隐蔽项目。钢筋工程的质量,直接关系到建筑物的安全可靠和使用寿命,为此,我部将钢筋工程列为本工程的重点监控项目,特编制本细则加强目标控制和管理。 一、钢筋工程基本情况及设计要求 (一).基本情况: 1.本工程为清丰县供水项目净水厂主要是建筑物有送水泵房及变电间一座,清水池两座,加氯间一座,深水泵房两座。本工程建筑物为钢筋混凝土框架结构。构筑物为钢筋混凝土结构,结构安全等级为二级,设计使用年限50年,建筑抗震防类为乙类,抗震防裂度为七度,场地类别为三类。混凝土标号:建筑物基础、柱、梁、板为C30,垫层C10,构筑物(水池)垫层C10,

底板池壁C30,素混凝土C15,包管C20,抗渗等级S6,抗冻等级F150。 2.施工中任何钢筋的替换,均应经设计单位同意后,方可替换。 (二).设计要求: 1.纵向受拉钢筋的锚固长度和搭接长度按照“04G101-3”第25~26页进行施工。 2.受力钢筋的接头,易优先采用焊接或机械连接接头,同一截面内接头钢筋截面面积不应超过全部钢筋总截面面积的50%。 二、监理依据: 1、业主与施工单位签订的施工合同 2、本项目施工阶段的监理合同 3、业主提供的本工程全套施工图纸及设计文件 4、设计交底及图纸会审纪要 5、设计单位发出的设计变更及技术核定单 6、GBJ50202—2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 7、GB50204—2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 8、《工程建设强制性条文》

古建筑监理实施细则(xx堂改造)

xxx监理实施细则 一、专业工程特点 苏州市吴中区xx镇xx堂属保护性古建筑,坐北朝南,以木结构为主。 xx阁老厅(xx堂)修缮工程分东西二路厅屋,西路厅前、中、后三幢;东路厅一幢。均为二层砖木结构。耐火等级为四级。建筑面积为1300平方米。工程地点在xx镇xx街。苏州吴中区xxx为建设单位;由苏州xx古建园林设计有限公司设计;施工单位为xx古典建筑园林建设公司;工期:240天;工程造价约400万元。 xx阁老厅(xx堂)修缮工程为清式砖木建筑。四幢楼厅均为揭顶维修。维修尺寸比例以?营造法式?、?营造法原?为依据。主要维修内容有:(1)墙体;(2)地坪;(3)阶条石、锁扣石、磉石;(4)大木作;(5)小木作;(6)屋面。 针对本项目特点,监理总体方针为: 1、修缮施工前,应对结构、装饰、设备的损坏程度,进行全面、详细检查。必要时采用仪器、工具作控查、取样,定量、定性的检测。并形成反映建筑残损状况的图纸、照片、文字资料。 2、重点保护项目的修缮,应制定周密的专项施工方案,包括施工方法、工艺技术措施和质量要求等。 3、应加强隐蔽项目的查验,发现其结构、构造、材料质量与设计不符合,应保护现场。待采取有效措施消除安全隐患后,方可继续施工。 4、重点保护项目的材料、工艺和施工方法,应进行现场试样,经检验符合要求后施工。

二、监理工作流程 1、施工准备阶段监理流程图

2、工程开工监理流程图

3、分项工程监理流程图

4、隐蔽工程验收监理流程图

说明:重要部位或构件隐蔽工程的签认验收必须由施工单位报请业主和质检站参加联合验收。

钢筋混凝土工程监理细则

皇城一号1-2-3-5号楼 监理细则 (钢筋混凝土) 编制: 审批: 钟祥华信建设监理有限公司监理5部 2012年7月

一、工程概况 1、工程名称:皇城一号1-2-3-5号楼 2、工程地点:工程位于钟祥市安陆府路 3、工程建筑、结构概况:1号楼建筑面积15279.18㎡,2号楼建筑面积15189.64㎡,3号楼建筑面积15687.97㎡,5号楼建筑面积15759.32㎡。钢筋混凝土框架剪力墙结构,1-2号楼17层,3-5号楼18层,抗震设防烈度6度。 基础设计采用高强预应力管桩,持力层圆砾层,桩长大于20米,进入持力不小于1.0米。基础承台、梁,11.970米以下柱、墙混凝土强度等级C35,梁板混凝土C30,11.970米以上柱、墙、梁板混凝土强度等级均为C30。标高±0.000米以下采用MU10灰砂砖,M5水泥砂浆砌筑,填充墙砌体采用粉煤灰加气砼砌块,M5混合砂浆砌筑,卫生间周边300mm高墙体采用MU10灰砂砖,M7.5水泥砂浆砌筑。 4、建筑节能:外墙采用30厚玻化微珠保温砂浆外墙内保温,3-4厚抗裂砂浆;屋面保温80厚XPS保温板;架空层楼板30厚玻化微珠保温砂浆;窗采用塑钢窗,6+12A+6Low-E中空玻璃。 二、监理工作依据 1、委托监理合同和施工合同 2、施工图纸和设计变更 3、《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50202-2002 三、监理控制要点及措施 (一)模板分项工程 1、一般规定 1.1模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力及施工荷载。 1.2混凝土浇筑前应对模板工程进行验收,只有模板工程验收合格后才能浇筑混凝土。模板安装和混凝土浇筑时,应对模板及其支架进行观察和维护。发生异常情况时,应按施工技术方案及时处理。 1.3模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。 2、模板安装 2.1主控项目

钢筋工程监理实施细则最新版

钢筋工程监理实施细则最新版

目录 一.工程概况---------------------------------------------------------------------1 二.编制依据---------------------------------------------------------------------2 三.专业工程特点---------------------------------------------------------------2 四.监理工作流程---------------------------------------------------------------3 五.监理工作要点---------------------------------------------------------------4 六.监理工作方法及措施------------------------------------------------------9

钢筋工程监理细则 一、工程概况 1.1项目名称: ****** 1.2建设单位: ****** 1.3设计单位: ****** 1.4施工单位: ****** 1.5建设地点: ****** 1.6总建筑面积:约15.56万平方米 1.7栋数、层数:******项目工程共14个单位工程,包括12栋住宅、1个地下车库、1个幼儿园,整个基坑工程平面形状呈梭镖形状,基坑东西长约470m,南北侧宽130m,开挖深度为2-9.4m。整个项目划分为两个标段,由******承建的二标段,包含4~7#楼、11#、12#楼、标段划分线以西的车库,总建筑面积79537.40平方米。 4#楼、5#楼建筑面积均为6922.36㎡,建筑高度为55.5m,,建筑主体地上18层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 6#楼建筑面积为14229.14㎡,建筑高度为88.9m,,建筑主体地上28层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二

最新古建筑修建工程建设,施工,监理三方联系表格样式及功能

古建筑修建工程建设,施工,监理三方联系表格样式及功能

古建筑修建工程建设、施工、监理三方联系表格样式及功能(一)、施工单位用表 表 A.1工程技术文件报审表 1 根据合同约定或监理单位要求,施工单位应在正式施工前将施工组织设计、施工方案、深化设计、质量问题处理方案等文件,经项目技术负责人、上级主管部门审批签字盖章后,填写《工程技术文件报审表》报项目监理部审核,由总监理工程师签署审定结论。在施工过程中,当施工单位对已批准的工程技术文件调整、补充或变动时,应经专业监理工程师审查,并应由总监理工程师签认。 工程技术文件审查的主要内容: (1)施工单位的审批手续是否齐全; (2)施工总平面布置是否合理,施工方法是否可行,质量保证措施是否可靠并具有针对性。(4)工期安排是否满足建设工程施工合同要求; (5)进度计划是否保证施工的连续性和均衡性,所需人力、材料、设备的配置与进度计划是否协调; (6)施工单位的质量管理体系是否健全; (7)安全、环保、消防和文明施工措施是否符合有关规定; (8)季节性施工方案和专项施工方案的可行性、合理性和先进性; (9)总监理工程师认为应审核的其他内容。 表 A.2施工测量定点放线报验表 施工单位应在完成施工测量方案(复建有规划)、国家文物局批复,50.00以主建筑物台明为准、水准点引测成果及施工过程中各种测量记录后,填写《施工测量放线报验表》报监理单位审核。

施工测量定点放线报验主要内容:隐蔽工程验收申请,放样报验,分项、分部工程和单位工程报验申请表。在下划线上应填写具体内容,如隐蔽工程报验申请表,地基验槽报验申请表,桩基分项工程报验申请表,基础分部工程报验申请表等。 表 A.3施工进度计划报审表 施工单位依据施工承包合同约定的工期,应及时编制施工进度计划,跨年度的工程要编制年度进度计划、季度进度计划、月进度计划,项目监理部根据工程进展情况要求施工单位项目经理部编写周进度计划,工程所需工、料、机械、设备进场使用计划。各类进度计划均应填写《施工进度计划报审表》报监理审批。监理工程师审核的主要内容有: (1)、进度安排是否符合工程施工合同中开工、竣工日期的规定; (2)、施工进度计划中的项目是否有遗漏,分期施工是否满足分批动工的需要和配套动工的要求; (3)、施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求; (4)、劳动力、材料、构配件、设备及施工机具、水电等生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现,供应是否均衡。 表 A.4 工程物资进场报验表 主要报验内容包括: (1)物资出场质量证明文件及检验报告是否齐全。 (2)实际进场物资数量、规格和型号等是否满足设计和施工计划要求。 (3)物资外观质量是否满足设计要求或规范规定。 (4)按规定必须抽检的材料、构配件是否及时抽检等。 表A.5 工程动工报审表 表A.6分包单位资质报审表 (1)、检查分包单位是否具备经文物行政主管部门审查核准的相应承包资质和建筑业劳务分包企业资质证书和法人执照。注意拟承担分包工程内容与资质等级、营业执照是否相符;(2)、分包单位近年来类似工程业绩,要求提供工程名称,质量等级证明文件和专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证;(3)、应详细填写分包明细表中的各项内容;(4)、审核按专用条款约定分包所承包的部分工程;(5)、禁止转包全部工程转包给他人、全部工程肢解分包、层层分包等违法行为,注意分包是否符合施工合同规定;(6)、项目经理应派驻相应管理人员,保证合同的履行;(7)、项目经理对分包项目承担连带责任。 表 A.7 分项/分部工程施工报验表 包单位在一个检验批或分项工程完成并自检合格后,填写《分项/分部工程施工报验表》报项目监理部。监理单位对报验的资料进行审查,并到施工现场进行抽检、核查。签认符合要求的分项工程。对不符合要求的分项工程,填写《不合格项处置记录》见(监理表4)要求承包单位整改。经返工或返修的分项工程应重新进行验收。 表A.8 单位工程竣工预验收报验表

钢筋砼工程监理细则

国投罗钾万吨年钾肥项目扩建改造接替工程监理细则 (钢筋混凝土工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理部(章):______________________ 专业监理工程师:________________________ 总监理工程师:__________________________ 日期:年月日

江苏省建设厅监制 、工程特点 本工程为国投罗钾万吨年钾肥项目扩建改造接替二期工程,采输卤主项包括输卤泵站、输卤泵站、导卤泵站、老卤泵站及附属设施变电所、值班室。 泵站建筑面积:卅,建筑层数建筑高度:单层厂房,地下一层,板底标高为, 室内地坪标高为,檐口标高为。 泵站建筑面积:卅,建筑层数建筑高度:单层厂房,地下一层,板底标高为, 室内地坪标高为,檐口标高为。 泵站屋面:采用有檩(型钢)单层压型彩钢板屋面,墙体为钢结构,地下一层设钢筋混凝土挡墙基底标高为,地板厚度为、,挡墙高度为。 建筑材料:钢筋、。 混凝土等级:均不小于,非结构混凝土均采用,混凝土设计抗渗等级均应》级。 钢筋混凝土保护层最小厚度:板、墙、壳为,基础、梁、柱为。 防腐::基础底面、基础及挡墙上、侧表面和水池内外壁及泵池外壁均表面进行防腐蚀措施。 :基础梁下、地面以上混凝土(梁、柱、基础、挡墙等外露部位)均按构造要求进行防腐蚀处理。 、监理工作流程

、监理工作控制目标 钢筋砼工程严格按照国家规范和设计图纸检查验收,确保合格。 、控制要点和监理工作方法及措施 模板工程 4.1.1准备工作 .1.1熟悉有关图纸和有关技术规范;熟悉操作工艺规程和质量验收标准; .1.1模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计; .1.1模板及其支架须符合选材、材质和强度的有关要求,同时应满足下列条件 、保证工程结构和构件各部分形状尺寸、相互位置的正确; 、具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑砼的重量、侧压力及施工荷载;

钢筋工程监理细则

GD220206□□配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲项目A馆) 钢筋工程监理细则 编写: (总监等编写人员签名) 审批: (企业技术负责人签名) 广州高大上工程顾问有限公司 配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲项目A馆) 二零一五年十二月三日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、监理的范围及目标 (2) 四、监理工作流程 (3) 五、监理工作要点 (4) 六、监理工作方法及措施 (16)

一、工程概况 工程名称:配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲项目A馆) 建设单位:广州市永发展集团公司 设计单位:深圳广深建筑设计研究有限公司 监理单位:广州高大上工程顾问有限公司 施工单位:汕头市建安有限公司 勘察单位:广州地质工程勘察研究院 该工程建筑1栋商业楼,总用地面积为53742.2平方米,地上5层,131072.28平方米;地下2层,75039.32平方米,基础深度6~9米,建筑高度最大为20.7米,建筑工程等级Ⅱ级,抗震设计烈度7度,设计使用年限50年,结构形式采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构。 二、编制依据 2.1本项目工程已批准的监理规划 2.2本项目工程已批准的施工组织设计及专项施工方案 2.3本工程结构及建筑设计图纸 2.4本工程委托监理合同 2.5有关设计文件、设计变更及图纸会审意见 2.6规范、规程: 2.6.1《建设工程监理规范》GB50319--2013 2.6.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013 2.6.3《工程建设标准强制性条文》房屋建设部分(2013版) 2.6.4《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-2002 2.6.5《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 2.6.6《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 三、监理的范围及目标 广州高新工程顾问有限公司受业主广州市白云区石井沙凤经济发展公司的委托,对配套公建及商业楼工程(自编号金沙洲商业项目A馆)整个工程的质量、进度、投资、合同、信息、安全等进行全过程的监督和管理。在工程结构施工阶

钢筋工程监理细则

工程 监理实施细则 (钢筋施工) 内容提要: 工程概括 编制依据 监理范围及目标 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期:

目录 一、工程概况………………………………………………………. 二、编制依据………………………………………………………. 三、监理的范围及目标………………………………………. 四、监理工作流程………………………………………………. 五、监理工作要点………………………………………………. 六、监理工作方法及措施…………………………………….

一、工程概况 工程名称: 建设单位: 勘查单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 建设地点:。 本工程总建筑面积为平方米,计容建面㎡,地下室㎡,涉及楼栋为:。±0.000标高相当于绝对高层28.65米。商业裙房、地下室为框架结构;主楼剪力墙结构;基础形式为CFG复合地基(筏板基础),筏板厚700㎜,地下室底板厚350㎜。建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,抗震设防烈度为6度,抗震等级为四级。工程建筑耐久年限为50年。混凝土主要种类有:C20、C25、C30、C35四种标号。本工程钢筋级别主要是HPB300、HRB400、HRB400E;钢筋规格主要有:6.5mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm、25mm。 二、编制依据 2.1本项目工程已批准的监理规划 2.2本项目工程已批准的施工组织设计及专项施工方案 2.3本工程结构及建筑设计图纸 2.4本工程委托监理合同 2.5有关设计文件、设计变更及图纸会审意见 2.6规范、规程: 2.6.1《建设工程监理规范》GB50319--2013 2.6.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013 2.6.3《工程建设标准强制性条文》房屋建设部分(2013版) 2.6.4《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-2002 2.6.5《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 2.6.6《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010

砼路面监理细则

混凝土路面工程监理细则 一、工程概况及其特点: 此处略,届时由现场监理人员根据监理细则之专业工程的具体情况填写。 二、监理依据: 1、《建设工程监理规范》GB/T50319-2013 ; 2、《厦门市建设工程监理管理办法》厦门市政府令105号; 3、《建设工程质量管理条例》国务院279号令; 4、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》_(JTGF30-2015); 5、《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 6、《公路工程质量检验评定标准》JTGF801-2012; 7、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1 —2008; &工程监理规划; 9、工程监理合同,业主与承包商签订的工程承包合同; 10、经有关部门审查批准的工程设计文件; 三、质量检查验收内容与要求: 1、基本要求: ①基层必须符合规定要求,并应进行弯沉测定,验算的基层整体模量应满足设计要求。 ②水泥强度、物理性能和化学成分应符合国家标准及有关规范规定。 ③粗细集料、水、外掺剂及接缝填料应符合设计和施工施工规范要求。 ④接缝的位置、规格、尺寸及传力杆、拉力杆的设置应符合设计要求。 ⑤路面拉毛或机具压槽等抗滑措施、其构造深度应符合施工设计要求。 ⑥面层与其他构造物相连应平顺,检查井井盖顶面高程应高于周边路面1?3mm雨水 口标高按设计比路面低5?8mm路面边缘无积水现象。 ⑦混凝土路面铺筑后按施工规范要求养生。 2、实测项目: 水泥混凝土面层实测项目

①混凝土板的断裂块数,高速公路和一级公路不得超过评定路段混凝土板总块数的0.2%,其他公路 不得超过0.4%。 ②混凝土板表面的脱皮、印痕、裂纹和缺边掉角等病害现象,对于高速公路和一级公 路,有上述缺陷的面积不得超过受检面积的0.2%,其他公路不得超过0.3%。 ③接缝填筑饱满密实,不污染路面。 四、需要预防的主要质量通病: 1、在施工过程中混凝土容易出现,塌落度达不到要求、混合料松散、和易性差等原因,会直接影响到路 面的强度。 2、混凝土路面浇注后没有及时覆盖,在炎热或大风天气,表面游离水份蒸发过快,体积急剧的收缩,导 致混凝土表面龟裂。 3、由于混凝土路面锯缝不及时、浇注长度过大、浇注气温过高、切缝过浅等原因,容易 造成横向裂缝。

钢筋工程监理实施细则(最新版)

目录 一.工程概况---------------------------------------------------------------------1 二.编制依据---------------------------------------------------------------------2 三.专业工程特点---------------------------------------------------------------2 四.监理工作流程---------------------------------------------------------------3 五.监理工作要点---------------------------------------------------------------4 六.监理工作方法及措施------------------------------------------------------9

钢筋工程监理细则 一、工程概况 1.1项目名称: ****** 1.2建设单位: ****** 1.3设计单位: ****** 1.4施工单位: ****** 1.5建设地点: ****** 1.6总建筑面积:约15.56万平方米 1.7栋数、层数:******项目工程共14个单位工程,包括12栋住宅、1个地下车库、1个幼儿园,整个基坑工程平面形状呈梭镖形状,基坑东西长约470m,南北侧宽130m,开挖深度为2-9.4m。整个项目划分为两个标段,由******承建的二标段,包含4~7#楼、11#、12#楼、标段划分线以西的车库,总建筑面积79537.40平方米。 4#楼、5#楼建筑面积均为692 2.36㎡,建筑高度为55.5m,,建筑主体地上18层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 6#楼建筑面积为14229.14㎡,建筑高度为88.9m,,建筑主体地上28层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 7#楼建筑面积为14216.27㎡,建筑高度为88.9m,,建筑主体地上28层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 11#楼、12#楼建筑面积均为10773.61㎡,建筑高度为55.5m,建筑主体地上18层住宅,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。分两个单元每单元2户。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,两单元楼梯间可通过屋面相连通阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。

监理部古建筑监理规划word范文

目录 1 工程概况 (2) 2 监理工作范围 (2) 3 监理工作内容 (2) 4 监理工作目标 (3) 5 监理依据 (3) 6 项目监理机构的组织形式 (3) 7 项目监理机构的人员配备计划 (3) 8 监理人员岗位职责 (3) 9 监理工作程序 (7) 10 监理工作方法及主要控制措施 (9) 11 监理工作制度 (21) 12 监理资料管理 (28) 13 监理设施 (30)

1 工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3业主: 1.4设计单位: 1.5承包人: 1.6工程规模: 1.6.1 冯岳彩绘台门座落在慈城镇完节坊里二号,始建于明代嘉靖年间,属省级文物保护建筑。坐北朝南,以木结构为主,通面阔五开间,磨砖防护墙八字台门。前有磨砖影墙,为典型大户人家建筑群的门面房,前后檐柱为一斗六升柱斗拱,托梁部位设有一斗三升和一斗六升斗拱,特别是木雕刻的非常精致,雀替镂空立体雕,一般建筑很罕见。该建筑坐落地势较低,因年久失修,木构件糟朽严重,部份构件已脱落无存,彩绘已退色分化。 1.6.2 酒税务座落在慈城镇光华路10号,始建于清代,属江北区文物保护建筑。正房座西朝东,前后天井,两边厢房各八间一弄,成工字型,四面围墙,属典型的江南民居木砖结构建筑。西边围墙已毁,最突出是东边(即前面)砖雕围墙,砖雕非常精致,保存也比较完好,围墙底部景石墙刻有石雕。 1.6.3 其它明清建筑。 1.7 预计工程投资:300多万元。 1.8 计划工期:约120天; 1.9质量目标:一次性验收合格; 2 监理工作范围 2.1 本工程监理范围主要是施工阶段进度、质量控制和工程计量支付及督促承包单位做好安全施工与文明施工等工作。 3 监理工作内容 3.1 审查承包单位编制的《施工组织设计》并督促实施. 3.2 对变更设计进行审查核对。 3.3 检查用于本工程的原材料、成品、半成品及构配件的质量,凡不合格者,不得用于本工程。 3.4 定期对经检验合格部位施工完成量的认定。 3.5 检查、签认隐蔽工程、主要工序、重要部位的工程质量。 3.6 审核承包人移交的工程建设技术档案和竣工图。 3.7 工程竣工初验(含中间交接验收)后,签发承包人提出的竣工验收报告,并参与业主组织的竣工验收。

预制混凝土工程监理实施细则

预制混凝土工程监理实施细则 1 总则 1.1本实施细则编制依据(包括但不限于): ⑴工程施工承发包合同、设计文件及监理委托合同中监理大纲及监理规划;⑵《水闸施工规范(SL27-91)》;⑶《水工混凝土施工规范(DL/T5144-2001)》;⑷《水工混凝土钢筋施工规范(DL/T5169—2002)》;⑸《钢筋焊接及验收规范(JGJ18-96)》;⑹《水利水电工程施工测量规范(SL52-93)》;⑺《预制混凝土构件质量检验评定标准(GBJ321-90)》;⑻《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB5020-2002)》等有关工程验收规程规范编制。 1.2本细则适用于:混凝土预制小沉井、混凝土预制板桩、房屋建筑预制构件及其它混凝土预制构件等项目及其相应范围。 1.3施工单位应切实做到以工程质量求进度,以工程进度求效益,确保合同工期按期完成。 1.4建立健全施工质量、安全保证体系。 2 开工许可证的申请程序 2.1应报送文件 2.1.1施工措施计划 承包人应在预制混凝土构件制作前14天,提交一份预制混凝土构件制作安装的施工计划,报监理部批准,其内容包括预制混凝土材料的供应,主要设备和设施的配置、预制混凝土制作安装的措施和方法以及施工进度安排等。 2.1.2质量检查记录和报表 承包人按监理部要求提供预制混凝土构件制作安装的详细施工记录和报表,其内容包括: ⑴各类预制混凝土构件数量和混凝土工程量; ⑵各种原材料品质和质量检验成果; ⑶各类预制混凝土构件的安装数量和时间; ⑷预制混凝土试件的取样试验成果;

⑸预制混凝土构件质量检查记录和质量事故处理记录。 2.1.3完工验收资料 ⑴承包人应为监理部进行预制混凝土工程的完工验收提供以下完工资料: ⑵各项预制混凝土构件的竣工图; ⑶各项预制混凝土构件的制作安装质量检查记录和原材料试验报告; ⑷质量事故处理报告; ⑸监理工程师指示应提交的其它完工资料。 2.2原材料及混凝土配合比 ⑴钢筋:钢筋的采购、运输、保管、验收应符合本工程合同、设计文件和相关规范规程要求; ⑵模板:制作预制混凝土构件应优先采用钢模。模板的材料及其制作、安装、拆除等工艺应符合有关规定。 ⑶混凝土:制作预制混凝土所需的原材料及混凝土配合比,必须符合本工程合同、设计文件和相关规范的要求,制作前,原材料必须经检验合格,混凝土配合比需经试验合格,并提出相关资料报监理工程师审核同意后,才能采用于施工,不合格的原材料及混凝土配合比不得使用。 3 预制混凝土构件的制作 3.1制作场地:制作预制混凝土的场地应平整坚实,设置必要的排水设施,保证制作构件不因混凝土浇筑和振捣引起沉陷变形。 3.2钢筋安装和绑扎,并应符合本工程合同第 4.2.2条和相关规范要求。 3.3预制构件的预埋件:按施工图纸所示安装钢板、钢筋、吊耳及其它预埋件。 3.4模板安装和拆除:承包人应根据施工图纸或监理人指示进行模板的安装。模板安装和拆除应符合《混凝土结构工程质量验收规范(GB50204-2002)》的规定,混凝土应达到规定强度后,方可拆除模板,拆模时应满足下列要求: ⑴拆除侧面模板时,应保证构件不变形和棱角完整; ⑵拆除板、梁、柱屋架等构件的底模时,如构件跨度小于或等于2m,其混凝土强度不应低于设计强度的50%,如构件跨度大于2m,小于8m,其混凝土强度不应低于75%;大于或等于8m,则应达100%设计强度。 ⑶拆除空心板的心模时,混凝土强度应能保证构件和孔洞表面不发生塌陷和裂缝,并应避免较大的振动或碰伤孔壁。

钢筋工程施工监理实施细则

钢筋工程监理实施细则 ——物产大楼地下室、主体、屋面工程 工程概况 本工程为一幢单体建筑,地上十一层,地下两层,建筑高度40m,采用框架剪力结构。地下两层作为人防、车库及设备用房。0.000相当绝对标高6.500m,总用地面积1002 m2,总建筑面积12903m2,其中地上部分为8181m2,地下部分4722m2。建筑物桩承地基采用钻孔灌注桩基础,围护体系采用两墙合一的地下连续墙,建筑物安全等级为二级,地下工程防水等级为二级,抗震设防烈度6度。 1、工程结构特征: 本工程建筑物主楼呈方形平面布置。建筑结构安全等级为二级。采用钢筋混凝土框架结构。 本工程±0.000(室内标高)黄海标高6.500。根据地下室结构布置,承台开挖深度为10-12米,局部电梯开挖深度在12米以上。 本工程基坑支护体系采用地下连续墙,由浙江地质矿产工程公司负责施工,具体内容详见《桩基工程监理细则》。 在该工程监理工作的开展过程中,本监理部针对该工程的特点拟组织对钢筋工程施工的重点、难点要求施工单位编制专项方案,并进行专题讨论,对于钢筋工程的一般问题和质量通病,我们将通过对本监理细则的实施,达到质量控制的目标。

一、监理依据 1、有关法律、法规及相关文件,主要有《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》、《中华人民共和国合同法》等。 2、技术标准、规范、规程主要有《建设工程监理规范》(GB50319-2000),《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001),《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002),《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002),《钢筋机械连接通用技术规程(GJJ107-2003),图集03G101-1、03CG329等。 3、合同:本工程的建设工程监理合同、建筑工程施工合同。 4、设计文件:设计图纸、设计变更文件,施工文件如施工组织设计等。 二、钢筋的进场控制 1、进场的钢材“出厂检验报告”、“合格证”必须随货同行。生产厂家必须是业主指定的杭钢、上钢、宝钢、鞍钢、马钢、承钢之一。 2、材料进场后,施工单位材料保管员根据钢材规格、级别、厂家分别堆放并有标牌标识,未复试前禁止使用。 3、进场堆放完毕,施工单位试验员通知监理单位见证员现场取样,取样方法见《见证取样与送检计划》。

钢筋工程监理细则

GD220206□□ 馆)A配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲工程钢筋工程监理细则 编写: (总监等编写人员签名) 审批: (企业技术负责人签名) 广州高大上工程顾问有限公司 配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲工程A馆) 二零一五年十二月三日

目录 一、工程简况 (2) 二、编制依据 (2) 三、监理的范围及目标 (2) 四、监理工作流程 (3) 五、监理工作要点 (4) 六、监理工作方法及措 施 (16)

一、工程简况 工程名称:配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲工程A馆) 建设单位:广州市永发展集团公司 设计单位:深圳广深建筑设计研究有限公司 监理单位:广州高大上工程顾问有限公司 施工单位:汕头市建安有限公司 勘察单位:广州地质工程勘察研究院 该工程建筑1栋商业楼,总用地面积为53742.2平方M,地上5层,131072.28平方M;地下2层,75039.32平方M,基础深度6~9M,建筑高度最大为20.7M,建筑工程等级Ⅱ级,抗震设计烈度7度,设计使用年限50年,结构形式采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构。 二、编制依据 2.1本工程工程已批准的监理规划 2.2本工程工程已批准的施工组织设计及专项施工方案 2.3本工程结构及建筑设计图纸 2.4本工程委托监理合同 2.5有关设计文件、设计变更及图纸会审意见 2.6规范、规程: 2.6.1《建设工程监理规范》GB50319--2013 2.6.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013 2.6.3《工程建设标准强制性条文》房屋建设部分(2013版) 2.6.4《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-2002 2.6.5《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 2.6.6《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 三、监理的范围及目标 广州高新工程顾问有限公司受业主广州市白云区石井沙凤经济发展公司的委托,对配套公建及商业楼工程(自编号金沙洲商业工程A馆)整个工程的质量、进度、投资、合同、信息、安全等进行全过程的监督和管理。在工程结构. 施工阶段,我工程监理部将根据监理工作的依据和质量标准,严格控制地下结构及地上主体结构钢筋工程的施工质量,督促安全施工,使得钢筋工程的质量达到设计和施工规范的要求,如期完成工期目标、质量目标和投资目标。 四、监理工作流程

古建筑保护工程施工监理方案规范

古建筑保护工程施工监理方案规范文物保护行业通过建立古建筑保护工程施工监理规范,全面实行工程监理制度,实施专业化监督管理,提高古建筑保护工程质量,确保文化遗产得到有效保护。 一、监理工作的一般规定 (一)监理单位的确定和监理工作依据 1、监理单位的选择,由业主通过招标、邀请、委托方式确定。业主应在工程施工招标之前确定监理单位,并与监理单位签订监理委托合同。 2、监理工作的主要依据: 1)文物保护工程管理办法等相关文物保护法规; 2)文物行政管理部门对工程批准的文件; 3)勘察设计单位提供的勘测、设计文件; 4)业主与监理单位签订的监理委托合同; 5)业主与工程施工单位签订的施工合同。 3、业主、勘察设计单位、工程施工单位、项目监理机构在工程实施过程中,协商达成的协议、设计变更意见、有关的会议记录、函电和其他文字记载均作为施工监理工作的补充依据。 (二)工程施工监理阶段的划分与工作内容

1、古建筑保护工程施工监理,划分为四个阶段:施工准备阶段、施工阶段、验 收阶段及保修期阶段。 2、监理委托合同文件一经签订,即开始工程准备阶段监理。监理工程师应在合 同规定日期内进入施工现场,熟悉与工程相关的各类文件及合同,复核施工设计图,协助业主组织施工招标,督促施工单位提交施工组织设计,准备参加第一次工地会议,检查施工单位的施工准备情况,具备开工条件及时报请总监理工程师复核、签发工程开工报审表。 3、在工程施工阶段,监理工程师应坚守施工现场,做好工程质量、工程进度、 费用控制,文物安全、施工安全监理,重点做好关键部位和隐蔽工程的监理和验收,及时核定已完成的工程量,并做好信息资料的收集整理和合同管理工作。 4、工程完工后,施工单位自检合格,提出预验收申请,由总监理工程师组织业主、勘察设计、施工、监理进行预验收;预验收合格后,项目监理机构编写监理工作总结报告和工程质量评估报告并报送业主,由业主向文物行政管理部门提出竣工验收申请,文物行政管理部门组织竣工验收,验收合格的项目方可进行移交。 5、保修期内,对出现的质量问题,业主及时通知施工单位修缮,监理单位应对 修缮质量进行检查确认。 (三)监理组织与监理人员 1、监理单位在接受业主的监理委托任务后,需在合同规定日期内,根据工程的 重要性、规模、特点及工程的复杂程度、工期要求、现场条件等因素,组建项目监理机构,并按行业规定任命、配备项目监理人员。

钢筋砼监理细则

郑州大学第一附属医院高级病房楼工程 钢 筋 砼 工 程 监 理 细 则 编制人: 审批人: 郑州中兴工程监理有限公司 2005年4月

目录 一、说明 (2) 二、编制依据 (2) 三、监理细则的内容 (2) 4

郑州大学第一附属医院高级病房楼工程 钢筋砼工程监理细则 一.说明: 本监理细则是针对郑州大学第一附属医院高级病房楼工程钢筋砼部分而编制,重点是控制钢筋砼工程的施工质量。 二.编制依据: 1.建设单位与承包单位所签定的承包合同。 2.设计图纸。 3.现行规范、规程、规定及验评标准。 三.监理细则的内容: 钢筋砼工程是由模板、钢筋和砼等多个工种来完成的,监理工程师应督促承包人在施工前做好充分的准备,施工中加强管理,合理组织人力物力,保证施工进度和施工质量。监理工程师应做到事先指导,跟踪监督,严把质量关。 1.模板工程的监理细则: 1.1对模板分项工程的监理应从审核施工组织设计的模板工程开始,根据主体工程的结构体系、荷载大小、工期及模板周转等因素,综合考虑承包人所选择的模板和支撑系统是否合理,提出审核意见。 1.2模板工程的基本要求: a.必须保证模板形状的正确性。 b.模板必须具有足够的强度、刚度及稳定性。 c.模板构造简单,装拆方便并便于钢筋的绑扎、安装和砼的浇筑、养护等要求。 d.模板与砼的接触面应涂隔离剂。 e.模板的接缝不漏浆。 1.3 监理工程师现场巡视的重点: a.为防止柱涨摸,造成鼓出、漏浆、蜂窝麻面、卡箍间距应适当,不得松扣。 b.为防止柱子偏位和扭曲,应先在底部弹出中线,将柱子兜方找中,校正钢筋位置,在柱底部焊外包框,模板支撑应牢固。 c.墙模板的对拉螺栓间距、横箍间距要适当,阴角与阳角处横箍应交圈,不得松扣。 d.墙与柱封摸前,底部杂物是否清理干净,模板下口的缝是否堵实。 4

钢筋工程监理细则

钢筋工程监理细则

A.0.4 春雁花园项目工程 监理实施细则 (钢筋工程监理细则) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

钢筋工程监理实施细则 一、监理细则的依据 1.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分》; 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 4.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-1) 5.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-4) 6.江苏省标准《钢筋混凝土异形柱框架结构技术规程》(DB32、512-2002) 7.《建筑物抗震构造详图》(苏G02-2004) 8.《建筑结构常用节点图集》(苏G01-2003) 9.《混凝土异形柱结构构造(一)》(06SG331-1) 10.《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012); 11.建筑结构施工图纸及说明; 12.本工程有关合同、文件及技术资料; 13.经审批的施工组织设计及专项施工方案; 14.工程《监理规划》。 二、专业工程特点 1、本工程建筑基础为钻孔灌注桩,C30钢筋砼地下室墙、柱、板、梁;主体C30现浇钢筋砼墙、柱、梁、板;1#-5#住宅房为剪力墙结构,1#-4#商铺为框架结构。 2、本工程所用钢材为HRB400及对按抗震等级设计的框架和斜撑构件(斜撑构件包括伸臂桁架的斜撑、楼梯的梯段等)中的纵向受力钢筋应采用HRB400E,所有钢筋均采用现场制作,盘条采用现场调直,钢筋直径大于25mm的优先采用机械连接,直径16-22mm的采用电渣压力焊,小于16mm的采用绑扎连接。 三、监理工作的流程

相关文档