【摘要】目前,随着我国电网智能电网规划的深入建设,南方电网辖区内大部分城市地区已经实现10kV配电电网自动化的改造工作。但是对于我国广阔的农村地区与个别贫困地区来说,由于建设环境恶劣、地点分散以及社会经济价值低等因素的影响,其建设工作迟迟没有完成。因此,提高对10kV配电电网自动化的改造方案的探讨工作也就显得非常的有意义。下面,简单的对10kV配电网在自动化的建设方案进行介绍,以期能为我国相关电力部门在改造工作上提供一份参考资料。

【关键词】10kV配电网;自动化;改造与探究;二次回路

1 10kV配电网智能化的改造方案

1.1 站级控制层的改造方案

在站级控制层改造方案的分析上,经过对目前拥有技术与成熟运用经验的探讨后,主要确定了对光交换机、监控图像硬盘录像机、远传通信主机EPONONU 以及远动信息管理主机等进行改造。其中,在远动主机上,虽然国家出于安全方面的考虑,明确要慎用外国计算机系统,但是我国目前的相关技术还不足以满足要求,因此将采用到微软操作系统,从而实现运行的共组工作。由于其带有友好界面的功能,因此在更改相关设置时较为方便。另外,对具有图像监控功能的硬盘录像机进行操作时,由于其是内部局域网运作上较为重要的步骤,因此可以利用到微软计算机系统来授权处理,而监控系统在进行实时监控的同时也会存储记录,以便利用IE浏览器进行实时监控或者回放查看,从而实现在无人值班的情况下,可以自动的开闭监控系统,实现实时的监控工作。

1.2 间隔级控制层的改造方案

在间隔级控制层的改造方案上,经过对相关配置需求进行分析后,主要运用到I/O的单元测控装置办法。利用到远传与远控制的相关软件,把存储在母线中的置柜与分路开关、相关的进线、出线等设备的信息传输到调度中心上。同时,I/O 单元测控装置在运用上,还可以观察到为测控单元提供保护的装置,从而实时的显示到事故的发生情况、报警信息以及所测量的数据等。而在对置柜测控装置进行安装时,一般要选择在新装母线的位置,从而实现采集小车具体工作位置和相关变电压中的信息需求。另外,在选用无源接点的技术后,还可以实现对液位与烟感的报警系统进行发出信息的采集与传输。在一般的情况下,LED显示屏还将显示由相关仪器所采集到湿度、温度等信息,从而在设备的监控上实现自动化、实时的监控,降低人工模式带来的人力资源的浪费等。

1.3 网络通信的改造方案

在网络通信的改造方案上,主要利用到以太网与串口等设备来实现站级网

10kV及以下变电所场所设计规范

10kV及以下变电所设计规范 GB50053-94 第二节对建筑的要求 第6.2.1条高压配电室宜设不能开启的自然采光窗〃窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。 第6.2.2条变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时〃此门应能双向开启。 第6.2.3条配电所各房间经常开启的门、窗〃不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。 第6.2.4条变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。 第6.2.5条配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。 第6.2.6条长度大于7m的配电室应设两个出口〃并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时〃宜增加一个出口。当变电所采用双层布

置时〃位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。 第6.2.7条配电所〃变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室〃应采取防水、排水措施。 4.10 对有关专业的要求 4.10.1 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。非燃(或难燃)介质的电力变压器室、高压配电装置室和高压电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置和低压电容器室的耐火等级不应低于三级。 4.10.2 有下列情况之一时〃变压器室的门应为防火门: (1)变压器室位于高层主体建筑物内。 (2)变压器室附近堆有易燃物品或通向汽车库。 (3)变压器位于建筑物的二层或更高层。 (4)变压器位于地下室或下面有地下室。 (5)变压器室通向配电装置室的门。 (6)变压器室之间的门。 4.10.3 变压器室的通风窗〃应采用非燃烧材料。 4.10.4 配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加0.30m〃高度宜按不可拆卸部件最大高度加0.30m。

10KV变电所设计

第1章绪论 1.1 设计目的 通过课程设计巩固本课程理论知识,掌握供配电设计的基本方法,通过解决各种实际问题,培养独立分析和解决实际工程技术问题的能力,同时对电力工业的有关政策、方针、技术规程有一定的了解,在计算、绘图、设计说明书等方面得到训练,为今后的工作奠定基础。 1.2设计任务 根据富威机械厂用电负荷,并适当考虑生产的发展,按安全可靠、技术先进、经济和的要求,确定工厂变电所的位置与型式;通过计算负荷,确定主变压器台数及容量;进行短路电流的计算,选择变电所的主线及高、低电气设备;选择整定继电保护装置;最后按要求写出设计计算说明书,绘出设计图纸。 1.3设计要求 1、要求每个学生独立完成设计任务。 2、要正确运用设计资料。 3、给出变配电所的主接线图。 4、完成课程设计任务书规定容。 5、要求提交成果。 (1)完成课程设计报告书一份; (2)A3变配电所的主接线图纸一。

第2章负荷计算及无功功率补偿2.1负荷计算 根据设计要求进行分析,机械厂负荷统计资料见下表2-1: 表2-1机械厂负荷统计 单组用电设备的负荷计算:

有功功率 n d c P K P ?= kw 无功功率 θarccos tan ?=c c P Q var k 视在功率 22c c c Q P S += KVA 计算电流 r c c U S I 3= A 通过以上公式对工厂各部分进行计算,得到计算结果如下: 1、仓库: 动力部分: 228825.0=?=c P kw 7.2565.0arccos tan 22=?=c Q var k KVA S c 8.337.252222=+= 2.5138 .33== r c U I A 照明部分: 6.1=c P kw 2、铸造车间; 动力部分: 3.8323835.0=?=c P kw var 857.0arccos tan 3.83k Q c =?= KVA S c 119853.8322=+= A U I r c 3.1803119 == 照明部分: kw P c 8= 3、锻压车间; 动力部分: kw P c 5.5923825.0=?= var 6.6965.0arccos tan 5.59k Q c =?=

10KV变电所配电系统设计

10KV变电所及其配电系统的设计 摘要:变电所是电力系统的一个重要组成部分,由电器设备及配电网络按一定的接线方式所构成,他从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的转设场所。变电所涉及方面很多,需要考虑的问题多,分析变电所担负的任务及用户负荷等情况,选择所址,利用用户数据进行负荷计算,确定用户无功功率补偿装置。同时进行各种变压器的选择,从而确定变电站的接线方式,再进行短路电流计算,选择送配电网络及导线,进行短路电流计算。选择变电所高低压电气设备,为变电所平面及剖面图提供依据。本变电所的初步设计包括了:(1)总体方案的确定(2)负荷分析(3)短路电流的计算(4)配电系统设计与系统接线方案选择(5)继电保护的选择与整定(6)防雷与接地保护等内容。 关键词:变电所;负荷;输电系统;配电系统

第1章绪论 1.1工厂变配电所的设计 1.1.1用户供电系统 电力用户供电系统由外部电源进线、用户变配电所、高低压配电线路和用电设备组成。按供电容量的不同,电力用户可分为大型(10000kV·A以上)、中型(1000-10000kV·A)、小型(1000kV·A及以下) 1.大型电力用户供电系统 大型电力用户的用户供电系统,采用的外部电源进线供电电压等级为35kV 及以上,一般需要经用户总降压变电所和车间变电所两级变压。总降压变电所将进线电压降为6-10kV的内部高压配电电压,然后经高压配电线路引至各个车间变电所,车间变电所再将电压变为220/380V的低电压供用电设备使用。 某些厂区环境和设备条件许可的大型电力用户也有采用所谓“高压深入负荷中心”的供电方式,即35kV的进线电压直接一次降为220/380V的低压配电电压。 2.中型电力用户一般采用10kV的外部电源进线供电电压,经高压配电所和10kV用户内部高压配电线路馈电给各车间变电所,车间变电所再将电压变换成220/380V的低电压供用电设备使用。高压配电所通常与某个车间变电所合建。 3.小型电力用户供电系统 一般小型电力用户也用10kV外部电源进线电压,通常只设有一个相当于车间变电所的降压变电所,容量特别小的小型电力用户可不设变电所,采用低压220/380V直接进线。 1.1.2工厂变配电所的设计原则 1.必须遵守国家的有关规程和标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源、节 约有色金属等技术经济政策。 2.应做到保障人身和设备安全、供电可靠、电能质量合格、技术先进和经济合理,应采用效率高、能耗低、性能较先进的电气产品。 3.应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远、近期结合,以近期为主,适当考虑扩建的可能性。 4.必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区

某学校10kv变电所及配电系统设计

目录1课程设计原始数据 (3) 1.1设计题目 (3) 1.2设计要求 (3) 1.3设计依据 (3) 1.4设计任务 (4) 2负荷计算及功率补偿 (4) 2.1负荷计算的方法 (4) 2.2无功功率补偿 (6) 3变电所位置和型式的选择 (6) 3.1根据变配电所位置选择一般原则: (6) 3.2变电所的型式与方案: (7) 4变电所变压器和主接线方案的选择 (7) 4.1主变压器的选择 (7) 4.2装设一台主变压器的主接线方案 (7) 5 短路电流的计算 (7) 5.1绘制计算电路 (7) 5.2确定短路计算基准值 (7) 5.3计算短路电路中个元件的电抗标幺值 (8) 5.4 K-1点(10.5K V侧)的相关计算 (8) 5.5 K-2点(0.4K V侧)的相关计算 (8) 6变电所一次设备的选择校验 (8) 6.1选择校验条件 (8) 6.210KV侧一次设备的选择校验 (9) 6.30.4KV侧一次设备的选择校验 (10) 7变压所进出线与邻近单位联络线的选择 (10) 7.110KV高压出线的选择: (10) 7.2变电所及邻近单位焦点路线的选择 (11) 7.30.4KV低压出线选择 (11) 7.4按发热条件选择 (12) 7.5校验电压损耗 (12) 7.6短路热稳定校验 (12) 设计总结 (12) 致谢 (13) 参考文献 (13) 附图 (13) ***学校课程设计 某学校10kv变电所及配电系统设计

系部:机械工程系 班级:机电10-12(1)班 学生姓名: *** 学号: *** 指导教师:何颖 完成日期: 2012年6月15日 新疆工业高等专科学校 课程设计评定意见 设计题目:某学校10kv变电所及配电系统设计 学生姓名:*** 专业机电一体化班级机电10-12(1)班 评定意见: 评定成绩: 指导教师(签名):年月日评定意见参考提纲: 1.学生完成的工作量与内容是否符合任务书的要求。 2.学生的勤勉态度。 3.设计或说明书的优缺点,包括:学生对理论知识的掌握程度、实践工作能力、表现出的创造性和综合应用能力等。 新疆工业高等专科学校 课程设计任务书

工厂10kv总变电所及配电系统设计

工厂10kv总变电所及配电系统设计 摘要 工厂供电系统就是将电力系统的电能降压再分配电能到各个厂房或车间中去,它由工厂降压变电所,高压配电线路,车间变电所,低压配电线路及用电设备组成。工厂总降压变电所及配电系统设计,是根据各个车间的负荷数量和性质,生产工艺对负荷的要求,以及负荷布局,结合国家供电情况.解决对各部门的安全可靠,经济技术的分配电能问题。其基本内容有以下几方面:进线电压的选择, 变配电所位置的电气设计, 短路电流的计算及继电保护, 电气设备的选择,车间变电所位置和变压器数量、容量的选择,防雷接地装置设计等。 本设计在对化工厂进行供配电调研、论证的基础上,完成了化工厂的负荷计算,无功功率补偿,变配电所位置和型式选择,10KV变配电所主接线设计;还进行了短路电流计算、电气设备的选择与校验。最后对化工厂的变压器进行了保护和供电系统的防雷。 关键词:变电所,负荷,短路电流,电力设备

CHEMICAL TOTAL SUBSTATION AND DISTIBUTION SYSTEM DESIGN ABSTRACT Factory power supply system is the redistribution of power system power step-down power to each plant or shop floor to it by the factory step-down transformer substation, high voltage distribution lines, plant and substation, low voltage distribution lines and electrical equipment composition. The total plant step-down substation and distribution system design is based on the load of each number and nature of the workshop, the production process on the load requirements, and load distribution, combined with the national electricity supply. Address the various departments of the safe, reliable, economic and technological The distribution of electric energy issues. The basic contents of the following areas: incoming line voltage selection, the location of the electrical substation design, calculation and short circuit current protection, electrical equipment selection, the number of plant and transformer substation location and capacity choices lightning protection grounding design. The design of power distribution in the chemical plant for research, demonstration, based on the completion of the chemical load calculation, reactive power compensation, power distribution by location and type selection, 10KV substation main wiring design; also conducted short-circuit current calculation, electrical equipment selection and validation. Finally, chemical plants and power transformer protection lightning protection system. KEY WORDS: substation ,load ,short-circuit current,power equipment

10KV配电线路规划与设计

10KV 配电线路规划与设计 摘要:10KV 配电线路主要包括10KV 架空线路和 10KV 电缆线路。本文主要以浙江省宁波奉化市某新建小区 条10KV 架空线路为例来简要分析10KV 配电线路的规划与设计。 关键词:10KV 配电线路;架空线路;小区供电 1.10kv 配电线路规划与设计的一般流程在实际设计过程中, 影响10kv 配电线路规划与设计因 素有很多,因此要想完美地进行配电线路设计就必须按照相关规定一步一步的进行。首先,在接受任务之后,要把很多失误都要明确清楚,如线路起点、终点和导面截面;其次,要清楚地掌握沿途地形,在地形图上对路径方案进行初步选定,并对现场进行勘测计算,并将路径图绘制出来;再次,杆塔的型式选择要根据实际情况来进行;第四,根据设计将所需的设备材料清单一一列出来,对此设计进行工程预算编制时,主要套用现行的定额、计费程序来进行;第五,从技术经济角度来对比各个方案,进而选择出最佳的方案。对这个最佳方案进行整理完善,为规划与设计提供完善的资料。 2. 10KV 架空线路设计实例本文主要以浙江省宁波奉化市一居 民小区供电设计为 例。小区配电所供电方案的接线方式如图1 所示。这种接线方式为单电源供电方式,在中等规模且无高层住宅的封闭式居民小区常用。居民小区配电室所采用的电缆单电源主要是以10kV 交联聚乙烯阻燃电缆为主。直埋是电缆铺设的主要方式。小区内一般会设一个或者几个配电室,继电保护主要采用SF6 或真空断路器来进行配置, 采用过电流和电流速断进行保护,除此之外,针对大容量配变而言,还需要在此保护基础上另装瓦斯保护和纵联差动保护。

配变低压侧分散补偿是武功补偿所采用的主要形式,按 照配变容量的40% 左右过来确定补偿容量。当在地下设置配电室时,主要采用环氧树脂绝缘的干式变压器来进行配变。 每座配电室可容纳200 户以内的供电户数,根据配变容量及住宅流分布情况,配电室低压出现路数可设置4~8 回路不等。 楼头箱在每栋楼之前设置,将单元配电箱设置在每个单元,配电室、楼头箱、单元配电箱所采用的供电方式都一样,都采用直埋低压电缆放射式进行供电。 供电可靠性。对于电网技术原则规定中所要求的“ N-1 ” 准则,10kV 线路及配电变压器仍无法满足。如果有一个设备发生问题,那么整个小区的供电就会产生问题,致使小区 居民无法正常用电。 无功补偿。据电网技术原则规定,电网无功应分层分区 就地平衡。在配变的低压侧集中装设无功补偿装置,补偿容量按配变容量的40%确定,且具有按功率因数控制的自动投切功能,但不允许向电网倒送无功功率。 线损。本供电方案具有较长的高压线路,较短的低压线 路,并且还有无功补偿装置装设,因此,虽然具有较长的整体供电半径,但在一定程度上减少了损耗。 占地及投资。配电室是该方案专门要建立的,配电室的 建立需要占用一定的土地资源。另外,高低压开关柜等设备增加时要想使投资大大增加,必须采用高供高计的参考计量方式。为了使占地面积更少以及投资更少,可由箱变代替该方案配电室,在一个箱体内装有箱变的各种高低压开关设备及配变本身,这样会使空间大大节省,但是箱变容量要适当,不宜过大,可以采取小容量多布点的措施,使供电的灵活性大大增加。此外,还可以使电源进一步靠近负荷中心,从而使供电质量大大提高。

10KV变电所及其配电系统的设计 --优秀毕业论文

10KV变电所及低压配电系统的设计 摘要:变电所是电力系统的一个重要组成部分,由电器设备及配电网络按一定的接线方式所构成,他从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的转设场所。变电所涉及方面很多,需要考虑的问题多,分析变电所担负的任务及用户负荷等情况,选择所址,利用用户数据进行负荷计算,确定用户无功功率补偿装置。同时进行各种变压器的选择,从而确定变电站的接线方式,再进行短路电流计算,选择送配电网络及导线,进行短路电流计算。选择变电所高低压电气设备,为变电所平面及剖面图提供依据。本变电所的初步设计包括了:(1)总体方案的确定(2)负荷分析(3)短路电流的计算(4)配电系统设计与系统接线方案选择(5)继电保护的选择与整定等容。 关键词:变电所;负荷;输电系统;配电系统

The Design Of 10KV Substation And Power Distribution System Abstract:The substation is an importance part of the electric power system, it is consisted of the electric appliances equipments and the Transmission and the Distribution. It obtains the electric power from the electric power system, through its function of transformation and assign, transport and safety. Then transport the power to every place with safe, dependable, and economical. The region of factory effect many fields and should consider many problems.Analyse change to give or get an electric shock a mission for carrying and customers carries etc. circumstance, make good use of customer data proceed then carry calculation, ascertain the correct equipment of the customer. At the same time following the choice of every kind of transformer, then make sure the line method of the transformer substation, then calculate the short-circuit electric current, choosing to send together with the electric wire method and the style of the wire, then proceeding the calculation of short-circuit electric current. This first step of design included:(1) ascertain the total project (2) load analysis(3) the calculation of the short-circuit electric current (4) the design of an electric shock the system design to connect with system and the choice of line project (5) the choice and the settle of the protective facility (6) the contents to defend the thunder and protection of connect the earth. Keywords:substation;load;transmission system;power distribution system

学校10kv变电所及配电系统设计

目录 1课程设计原始数据 (1) 1.1设计题目 (1) 1.2设计要求 (1) 1.3设计依据 (1) 2负荷计算 (2) 3变电所位置和型式的选择 (4) 3.1根据变配电所位置选择一般原则: (3) 3.2变电所的型式与方案: (4) 4变电所变压器和主接线方案的选择 (5) 4.1主变压器的选择 (5) 5 短路电流的计算 (8) 绘制计算电路 (8) 6变电所一次设备的选择校验 (10) 10KV侧一次设备的选择校验 (10) 0.4KV侧一次设备的选择校验 (11) 7变压所进出线与邻近单位联络线的选择 (11) 7.110KV高压出线的选择: (11) 7.2变电所及邻近单位焦点路线的选择 (12) 7.30.4KV低压出线选择 (12) 设计总结 (13) 参考文献 (15) 附图 (16)

1课程设计原始数据 1.1设计题目 我校10KV变电所及配电系统设计 1.2设计要求 要求根据学校所能取得的电源及学校用电负荷的实际情况,并适当考虑到学校的发展,按照安全、可靠、优质、经济的供配电基本要求,分别设计学生宿舍楼、家属楼、教学楼、办公楼、食堂、实训楼配电间。要求确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路,选择继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明,绘出设计图样。 1.3设计依据 (1)学校总平面图 见附图。 (2)供电电源情况 由长沙供电局树木岭变电站10KV电源供电,电源进线为电缆线,YJV型10kv,学校原有两个箱式配电室,共有两台变压器,其中箱变1#内设有一台变压器,容量为400KVA,箱变2#内设有一台变压器,容量为630KVA。

10KV变电所设计

第 1 章绪论 1.1 设计目的 通过课程设计巩固本课程理论知识,掌握供配电设计的基本方法,通过解决各种实际问题,培养独立分析和解决实际工程技术问题的能力,同时对电力工业的有关政策、方针、技术规程有一定的了解,在计算、绘图、设计说明书等方面得到训练,为今后的工作奠定基础。 1.2 设计任务 根据富威机械厂用电负荷,并适当考虑生产的发展,按安全可靠、技术先进、经济和的要求,确定工厂变电所的位置与型式;通过计算负荷,确定主变压器台数及容量;进行短路电流的计算,选择变电所的主线及高、低电气设备;选择整定继电保护装置;最后按要求写出设计计算说明书,绘出设计图纸。 1.3 设计要求 1、要求每个学生独立完成设计任务 2、要正确运用设计资料。 3、给出变配电所的主接线图。 4、完成课程设计任务书规定容。 5、要求提交成果。 (1)完成课程设计报告书一份; (2) A3变配电所的主接线图纸

第2章负荷计算及无功功率补偿2.1负荷计算 根据设计要求进行分析,机械厂负荷统计资料见下表2-1 :

通过以上公式对工厂各部分进行计算,得到计算结果如下: 1、仓库: 动力部分: P c 0.25 88 22kw Q c 22 tan arccos0.65 25.7 k var S c 222 25.72 33.8KVA 33.8 I c 51.2A c ..3U r 照明部分: P c 1.6 kw 2、铸造车间; 动力部分: P c 0.35 238 83.3 kw Q c 83.3 tan arccos0.7 85k var S c .83.3 2 852 119KVA 119 I c 3U r 180.3A 照明部分: P c 8kw 3、锻压车间; 动力部分: P c 0.25 238 59.5kw Q c 59.5 tan arccos0.65 69.6k var 有功功率 无功功率 视在功率 计算电流 P c Kd f kw Q c P c tan arccos k var S c P c 2 Q 2 KVA I S c A 1 c 、3U r

10kV变配电所设计方案

10kV变配电所设计方案探讨 摘要:10kv变配电所是现代城市建设的基础,其重要性不言而喻。而作为10kv变电站前期建设阶段的方案探讨则尤为重要。因此,在10kv变配电所方案设计中,必须严格遵循相关的规范及要求,从而使变配电所设计达到合理性、安全性及经济性的要求。 关键字:10kv变配电所规范合理性安全性 abstract:10kv substation is the modern city construction foundation, importance is self-evident. as 10kv substation early construction stage scheme is particularly important. therefore, in the 10kv substation project design, it must strictly abide by relevant standards and requirements, so that the design of substation and distribution station to rationality, safety and economy requirements. key words:10kv substation standard rationality safety 中图分类号:tu99文献标识码: a 文章编号: 一、引言 在供配电系统设计中,10kv变配电所的设计是一项非常重要的环节。本文着重介绍10kv变配电所的设计,主要包括变配电所所址的选择、变配电所型式的选择、高低压开关柜的选择和布置、变压器的选择和布置及配电系统接线方式的选择等内容。 二、变配电所设计 1、变配电所所址选择

学校10kv变电所及配电系统设计

学校10kv变电所及配电系统设计

目录 1课程设计原始数据 (1) 1.1设计题目 (1) 1.2设计要求 (2) 1.3设计依据 (2) 1.4设计任务 (4) 2负荷计算及功率补偿 (5) 2.1负荷计算的方法 (5) 2.2无功功率补偿 (8) 3变电所位置和型式的选择 (9) 3.1根据变配电所位置选择一般原则: (9) 3.2变电所的型式与方案: (10) 4变电所变压器和主接线方案的选择 (11) 4.1主变压器的选择 (11) 4.2装设一台主变压器的主接线方案 (11) 5 短路电流的计算 (12) 5.1绘制计算电路 (12) 5.2确定短路计算基准值 (12) 5.3计算短路电路中个元件的电抗标幺值 (13) 5.4 K-1点(10.5K V侧)的相关计算 (13)

5.5 K-2点(0.4K V侧)的相关计算 (14) 6变电所一次设备的选择校验 (15) 6.1选择校验条件 (15) 6.210KV侧一次设备的选择校验 (17) 6.30.4KV侧一次设备的选择校验 (18) 7变压所进出线与邻近单位联络线的选择 (19) 7.110KV高压出线的选择: (19) 7.2变电所及邻近单位焦点路线的选择 (19) 7.30.4KV低压出线选择 (20) 7.4按发热条件选择 (21) 7.5校验电压损耗 (21) 7.6短路热稳定校验 (21) 设计总结 (22) 致谢 (23) 参考文献 (23) 附图 (24) 1课程设计原始数据 1.1设计题目 某学校10KV变电所及配电系统设计

1.2设计要求 要求根据学校所能取得的电源及学校用电负荷的实际情况,并适当考虑到学校的发展,按照安全、可靠、优质、经济的供配电基本要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,进行导线截面的选择计算,并选择继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明,绘出设计图样。 1.3设计依据 (1)学校总平面图 见附图。 (2)车间组成及工厂负荷情况 (3)学校组成及布置 ①教学楼;②宿舍楼;③实验楼;④锅炉房;⑤食堂; (4)工厂负荷情况 学校年最大负荷利用小时为4600H,日最大负荷持续时间为12H。该学校除食堂、教学楼和锅炉房属二级负荷外,其余均为三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本学校的负荷统计资料如表所示(表中设备容量是范围值。)

供配电10kv变配电所设计中英文翻译复习课程

电力变压器和开关装置的选择 变压器的选择对变电站的造价有主要的影响,因为变压器为变电站造价中的主要项目。铭牌额定值仅是变压器应用的一个指导,只是选择过程的第一步。可选用自冷式变压器,也可购买带有风扇或风扇加上油泵这种强迫冷却措施的变压器。增加风扇和油泵可使变压器额定值增加25%到66%。铭牌额定值是以产生55℃至65℃导线温升的持续负荷为依据的。由于许多变压器并不带持续负荷,这就可利用发热时间的滞后来带上更高的峰值负荷而不至于超出温升的限定值。变压器的额定值是以这样的假定为依据的,即正常运行时绝缘仅发生极缓慢的老化。过度超出额定容量将加速绝缘寿命的缩短。负荷增大到200%额定值时可运行1或2小时,增大到约120%额定值时可运行24小时。对于设计为任何一台变压器停运时仍能带满负荷的变电站,其24小时的高紧急情况额定值可能意味着可选择容量较小的变压器,这可大大节省变电站的造价。 1、变压器的选择原则 (1)选用变压器的技术规范和参数应符合国家标准和行业标准,一般应按GB/T6451(油浸式变压器)、GB/T10228(干式变压器)、JB/T2426(所、厂用变压器)选择。选用时应明确是升压变压器,降压变压器,配电变压器,厂用变压器,联络变压器,单相、三相变压器,有载调压、无励磁调压,自冷变压器,还是风冷变压器。应选用通过省部级或相应级别鉴定的设备,优先选用国家经贸委和国家电力公司推荐的产品。 (2)农网线路供电半径一般应满足下列要求:400V线路≤0. 5km;10kV线路≤15km;35kV线路≤40km ;110kV线路≤150km。农网主变压器的容量与配电变压器的容量之比宜采用1:2.5,配电变压器与用电容量之比宜采用1:1.5~1.8。 93)农村变电所的建设应坚持“密布点、短半径”的原则,向“户外式、小型化、低造价、安全可靠、技术先进”的方向发展,设计时考虑无人值班。设计标准可考虑10年负荷发展要求,一般可按两台主变压器考虑。

工厂10KV变电配电的课程设计(附图详细版)

1.设计任务 设计要求 要求根据本工厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并且适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 设计依据 工厂总平面图 图工厂平面图 工厂负荷情况 本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4500h,日最大负荷持续时间为6h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。 供电电源情况 按照工厂与当地供电部门签定的供用电协议规定,本厂可由附近一条10kV干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LJ-120,导线为等边三角形排列,线距为;干线首端距离本厂约13km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MVA。此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护,定时限过流保护整定的动作时间为。为满足工厂二级负荷要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。 气象资料

本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为16℃,年最低气温为-10℃,年最热月平均最高气温为32℃,年最热月地下米处平均气温为25℃。当地主导风向为南风,年雷暴日数为35天。 地质水文资料 本厂所在地区平均海拔1200m ,地层以砂粘土为主,地下水位为3-5m 。 电费制度 本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费。每月基本电费按主变压器容量为18元/kVA ,动力电费为元/,照明电费为元/。工厂最大负荷时的功率因数不得低于,此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性向供电部门交纳供电贴费:6~10VA 为800/kVA 。 2.负荷计算和无功功率补偿 负荷计算 单组用电设备计算负荷的计算公式 a)有功计算负荷(单位为KW ) 30P =d K e P , d K 为系数 b)无功计算负荷(单位为kvar ) 30Q = 30P tan ? c)视在计算负荷(单位为kvA ) 30S = ? cos 30 P d)计算电流(单位为A ) 30I = N U S 330, N U 为用电设备的额定电压(单位为KV ) 多组用电设备计算负荷的计算公式 a)有功计算负荷(单位为KW ) 30P =i p P K ??∑∑30 式中i P ?∑30是所有设备组有功计算负荷30P 之和,p K ?∑是有功负荷同时系数,可取~ b)无功计算负荷(单位为kvar ) 30Q =i q Q K ??∑∑30,i Q ?∑30是所有设备无功30Q 之和;q K ?∑是无功负荷同时系数,可取~ c)视在计算负荷(单位为kvA ) 30S =2 30 230Q P + d)计算电流(单位为A ) 30I = N U S 330 经过计算,得到各厂房和生活区的负荷计算表,如表所示(额定电压取380V )

10kV变配电房设计中常见问题及解决措施 徐翀

10kV变配电房设计中常见问题及解决措施徐翀 摘要:在电力系统中,10kV变配电房是最为重要的组成部分,其可以在很大程 度上提升电力系统的运行稳定性和安全性。因此,保障10kV变配电房的设计质 量是当下各供电企业势在必行的工作趋势。本文也会对10kV变配电房设计中所 存在的常见问题进行全面的分析,并结合其中的不足提出一些行之有效的优化措施,以便相关人士参考借鉴。 关键词:10kv变配电房;设计问题;优化措施;分析探讨 引言 10kV变配电房不仅可以确保电力系统运行的稳定性,而且还能满足人们日常 供配电需求,提升电力企业的经济效益。但是由于10kV变配电房中的高压配电 系统设计具有一定的复杂性,且对于设计人员的专业性要求十分明显,所以,在 设计过程中,稍有差池,都会给整个变配电房运行的安全性和稳定性造成严重的 影响。因此,相关部门必须高度重视10kV变配电房的整体设计工作,确保其符 合国家相应的设计标准,这样才能保证设计质量,更好的满足社会需求。 1变配电房位置的选择 变配电室是建筑供电的核心,因此选址尤为重要,主要有以下几点:一是靠 近负荷中心,易于接近线路,靠近电源侧,设备运输方便;二是不宜设在振动大 或温度高的地方。三是不应位于有灰尘或腐蚀性气体的地方,当距离不远时,不 应位于主要风污染源的方向。四是不应位于厕所、浴室或其他经常积水的地方的 正下方,也不应与上述地方相邻;五是不应位于爆炸危险环境的正上方或正下方,也不应位于火灾危险环境的正上方或正下方。与有爆炸或火灾危险环境的建筑物 相邻时,应符合现行国家标准“爆炸”。六是变配电所为独立建筑物时,不应设在 低洼地区或有积水的地方。因此,很容易被施工单位忽视。这里要强调的是,当 地面空间不足时,配电室不应设在最底层。如果配电室设在最低楼层,则其他功 能室必须位于同一位置。由于配电室设置为地下独立建筑,雨水进入时排水泵不 能迅速排水,容易造成配电室进水。在地下车库中,配电室可以提高来解决这个 问题。地面高度应高于地下车库地面30厘米。变配电室位于地下室时,除地面 标高外,还应考虑变配电室的通风。在一些变配电室的设计中经常没有排风系统,变配电设备在工作时会产生大量热量,尤其是在夏天。地下电力变压器和配电室 夏季排气温度不应高于45摄氏度,排风系统的设置应引起配电设计人员的重视。 2常见设计问题分析 2.1供电需求不明确 一般在设计10kV变配电房时,相关设计人员都要先对当地电力需求标准以及供电电源情况进行全面的了解和确定。但是现实情况却并非如此,很多设计人员 在开展10kV变配电房设计工作时,都会忽略实地勘察的重要性,供电需求以及 供电电源情况等都缺少明确性,进而使得最终的设计效果大打折扣,不仅严重降 低了变配电房的工作效率,而且也造成了大量电能浪费现象。 2.2设备布局不合理 在用电计量方面,设计单位应根据施工单位的实际用电需求和具体用电情况 进行不同的设计。例如,城市综合体使用的电力类型非常复杂,不仅包括商业用电,还包括办公用电和家庭用电。有些设计人员对电度表的设计并没有根据用电 类型的不同而有所不同,导致供电部门按统一标准收费,引起非商业用户的不满。此外,在设计过程中,电度表的设置和遗漏往往很多,这对电度表的测量精度有

10kV变配电所设计的常见问题及解决策略

10kV变配电所设计的常见问题及解决策略 发表时间:2016-09-19T10:32:52.827Z 来源:《基层建设》2015年9期作者:莫彬 [导读] 10kV变配电所设计是一项系统的工程,在设计过程的每一个步骤都不是单独进行的,因而需要统一考虑。 身份证号码:45020519771009**** 摘要:10kV变配电所设计是一项系统的工程,在设计过程的每一个步骤都不是单独进行的,因而需要统一考虑。本文主要围绕10kV 变配电所设计的常见问题进行探究,首先分析高压供配电系统的主接线的确定,再对短路电流的计算、变配电所设计存在的问题以及设计方案进行探讨,以供同行参考。 关键词:10kV;变配电所;问题;设计方案 前言 10kV变配电所的设计涉及到多个环节,例如负荷等级的确定、变压器的选定、短路电流的计算、相关热动稳定性的计算、电费计量以及功率因素补偿等,有时还要负责对低压出线回路的漏电以及谐波的抑制要求进行监测。变电所设计部门提供的设计施工图要经过当地供电部门的审查,确保计量及安全的需要。 1.高压供配电系统的主接线 高压供电系统的主接线不仅要满足当地供电部门的要求,同时也要遵从《10kV及以下变电所设计规范》及《供配电系统设计规范》的相关规定。常用到的高压开关有两种,一种是以真空负荷开关以及SF6为代表的负荷开关(环网柜),另一种是以真空断路器为代表的断路器。但是国家对具体使用哪一种开关没有明文规定。但是鉴于负荷开关的控制简单,并且需要配合电动操作机构才能满足继电保护需求,为此对于超过800kVA的变压器一般采用断路器柜。 用于某个用户的变压器(专变)以及用于住宅配电的变压器(公变)由于管理者与产权不同,为此供电部门对此的要求也有区别。例如,对于公变的电费由于是低压每户收取,并且是由变电部门直接管理,为此单台变压器的容量控制在800kVA以下,为此允许使用环网柜,其特点是接线较为简单。 电能计量装置原则上应设在电力设施的产权分界处。对专线供电的高压用户,应在变电站出线处计量;对公共线路供电的高压用户,用电总量在315kVA以上的,应在用户受电变压器的高压侧计量,用电总量在315kVA及以下的,可在用户受电变压器的低压侧计量。特殊情况下,专线供电的用户可以在用户侧计量,公共线路供电的315kVA以上高压用户可在受电变压器低压侧计量。公用变压器供电用户采用低压计量方式。 2.短路电流的计算 2.1建立模型 这里假设在110kV/10kV变电站有一台容量为40000kVA的变压器,属于三相双绕组无励磁调压式变压器。其短路阻抗为μk%=10.5,连结组别为Ynd11。距离10kV/0.4kV变电所的距离为4km,使用的电缆为YJV—8.7/15kV—3x95,相应的末端变压器容量为630kVA,其短路阻抗为μk%=4.5,连结组别为Dyn11。然后在此基础上计算末端变压器在高、低压侧的三相短路电流。 2.2结果分析 有上述条件得到的短路电流及短路容量分别为:Id1=21kA,Sd1=382MVA;Id2=9kA,Sd2=164MVA;Id3=18.64kA,Sd3=12.9MVA。其实在实际的工程中并不一定知道前端110kV变电站距离设计的10kV变电站的距离或者前端变压器的容量,此时可以依据离前端变压器的远近来计算,并据此进行设备选择。从以上结果不难看出,距离电源点越远得到的短路电流越小。同时在同级电压中距离电源点的距离越近,短路电流越大;而在同样的短路电容下,如果电压越低,相应的短路电流就越大。 目前来讲主要使用的高压开关为VS1以及VD4,相应的额定对称短路电流为16kA、20kA、25kA、31.5kA、40kA、50kA,通过合理的选择必然可以满足设计要求;在常用的低压开关中,空气断路器的额定短路电流有以下几种:125kA、110kA、100kA、85kA、75kA、65kA、50kA、42kA。而塑壳断路器的短路电流则从16kA到200kA不等。为此只要合理选择,也很容易满足规范要求。 3.变配电所设计问题分析 3.1主接线不符合设计要求 实际中出现的主接线不满足电力部门对于功率因数以及计量要求主要是由于和电力部门的沟通不畅所致。导致这一问题的原因有:设计人员对于电力部门的产权界限划分不明确;不清楚保证电源的高可靠性需要收取费用,从而盲目的提升或者降低等级;不了解电力部门对于功率因数达不到设计要求要罚款的规定等均会造成设计的不合理。 3.2平面布置不合理 设计变电所的文件要满足一系列的要求,例如变电所的出入口设计或者通道设计方面:当变电所设备采用干式时可以与主建筑放于一起,但是要费用防火门;当位于高层建筑内要设置气体自动灭火装置与自动报警装置;当建筑物长度超过了7m要设置两个出口,并且至少一个出口要满足设备的搬运要求;如果建筑的长度超过60要在中间加设出口;如果设备本身的长度超过了6m就要在背后设置两个通道,如超过15m还要在中间增设通道。同时在布设通道时要首选直线形,避免U或者是L形,从而减少中间接头。 3.3进线电缆及变压器容量的选择不合理 在设计中有时会出现将100—1000kVA的变压器的高压侧统一使用YJV—8.7/15kV—3x50的电缆,这种选择尽管可以满足在流量的需要,但是不能满足热稳定要求。例如在630kVA的高压侧要至少使用3×70的电缆。此外当使用两台变压器时,使用的变压器及电缆的选择要首先考虑到100%的一、二级荷载的容量。 4.10kV变配电所设计中相关解决对策 4.1自动化装置选型 在变配电所自动化装置选型中,必须要根据不同建筑物10kV变配电所的实际情况进行全面的分析,以此选出合适的自动化系统。选择合适的自动化装置,能够有效的降低出现问题次数,节约建设成本,减少不必要材料的浪费。同时当具备着良好的系统功能后,有着较高的质量和可靠性,并提高10kV变配电所电力系统的可信度,有利于电力系统的安全稳定运行。