文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外脚手架技术交底,多功能厅

外脚手架技术交底,多功能厅

外脚手架技术交底,多功能厅
外脚手架技术交底,多功能厅

技术交底记录

编号:

工程名称中共成武县委党校新校区项目教学楼施工单位山东科信达建筑安装有限公

施工内容外脚手架工程交底日期2019年5月4日

交底内容:

一、总体筹划及施工部署

(一)、总体筹划

本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点:

1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。

2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。

3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。

4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收;

5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合规范检查标准要求,及要符合相关文明标化工地的有关标准。

6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用钢管落地脚手架。

(二)、安全领导小组

搭设过程中,因处在施工高峰期,各施工班组在交叉作业中,故应加强安全监控力度,现场设定若干名安全监控员。水平和垂直材料运输必须设置临时警戒区域,用红白三角小旗围栏。谨防非施工人员进入。同时成立以项目经理为组长的安全领导小组以加强现场安全防护工作,本小组机构组成、人员编制及责任分

工如下:

朱光彬(项目经理)——————组长,负责协调指挥工作;

张传勇(技术负责人)—————副组长,负责现场施工指挥,技术交底;

金伟山(质检员)———组员,负责质量管理工作及各工序质量把关;

殷辉(施工员)———组员,负责现场工作;

张经山(安全员)———组员,负责现场安全检查工作;

架子工班长——————————组员,负责现场具体施工;

二、搭设流程及施工工艺

(一)钢管落地脚手架

落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实→材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→安装安全网。

定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置;底座应准确地放在定位线上。在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,宜先立外排,后立内排。其余按一下构造要求搭设。

搭设参数表:

搭设参数钢管落地脚手架

立杆横向间距或排距lb (m) 0.8

立杆纵向间距或跨距la(m) 1.5

立杆步距h(m) 1.8

脚手架计算高度H(m) 随层高加1.5m

内排架距离墙长度a(m) 0.3

连墙件设置二步三跨,扣件连接

1、地基基础

本工程脚手架立杆基础为夯实素土,基础混凝土强度经计算能够满足承载脚手架传递荷载(具体计算数据参阅脚手架计算书)。脚手架搭设时应在立杆底部铺设垫板,要求为厚度不小于30mm的木板或则采用钢模板等,严禁立杆直接落在土层表面上,垫板与地表面接触密实。板上不得有重型施工机械,同时应保证板表面整洁干净,积水应及时清理。

2、立杆设置

立杆采用对接接头连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头位置交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm,立杆不得搭接。

上部单立杆与下部双立杆交接处,采用单立杆与双立杆之中的一根对接连接。主立杆与辅立杆采用旋转扣件连接,扣件数量不应少于2个。立杆底部应设置垫钢板,并设置纵横方向扫地杆,连接于立脚点杆上,离底座20cm左右。

立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。

3、大横杆、小横杆设置

(1)大横杆在脚手架高度方向的间距按上表步距取值,以便立网挂设,大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为150mm左右。

(2)外架子按立杆与大横杆交点处设置小横杆,两端固定在立杆,以形成空间结构整体受力。

脚手架外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各

道剪刀撑之间的净距离不应大于10m。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度

不小于1.0m,应采用不少于2个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于100mm。

4、脚手板、脚手片的铺设要求

(1)脚手架里排立杆与结构层之间均应铺设木板或则钢板,里外立杆间应满铺脚手板,无探头板。

(2)满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处必须采取有效的防护措施。

(3)脚手片或者架板须用铁条双股并联绑扎,不少于4点,要求绑扎牢固,交接处平整,铺设时要选用完好无损的架板,发现有破损的要及时更换。

5、防护栏杆

(1)脚手架外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆里侧。

(2)选用专用尼龙绳张挂安全网,要求严密、平整。

(3)顶排防护栏杆不少于2道,高度分别为0.9m和1.3m。

(4)脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等),在脚手架内侧设1.2m的防护栏杆和30cm高踢脚杆。

(5)脚手架上门洞、出入口构造示意图:

6、连墙件

(1)脚手架与建筑物按计算书中连墙件布置要求设拉结点。楼层高度超过4m,则在水平方向加密,如楼层高度超过6m时,则按水平方向每6m设置一道斜拉

钢丝绳。

(2)拉结点在转角范围内和顶部处加密,即在转角l米以内范围按垂直方向每

3.6米设一拉结点。

(3)拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架大小横杆接点处。

(4)外墙装饰阶段拉结点,也须满足上述要求,确因施工需要除去原拉结点时,必须重新补设可靠,有效的临时拉结点,以确保外架安全可靠。

7、架体内封闭

(1)脚手架的架体里立杆距墙体净距最多为200mm,如因结构设计的限制大于200mm的必须铺设站人板,站人板设置平整牢固。

(2)脚手架施工层里立杆与建筑物之间应采用脚手片或木板进行封闭。

(3)施工层以下外架每隔3步以及底部用密目网或其他措施进行封闭。

三、材料选择及构造要求

l、脚手架钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。

2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N.m时不得破坏。如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。

3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立

杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆桔红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。

4、脚手板、脚手片采用符合有关要求。

5、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由相关建筑安全监督管理部门发放的准用证。

6、连墙件材料采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》钢的要求。

四、作业劳动力安排

1、为确保工程进度的需要,同时根据本工程的结构特征和外脚手架的工程量,确定本工程外脚手架搭设按下表配置人力资源,操作工均有上岗作业证书。

2、建立由项目经理、施工员、安全员、搭设技术员组成的管理机构,搭设负责人负有指挥、调配、检查的直接责任。

3、外脚手架的搭设和拆除,均应有项目技术负责人的认可,方可进行施工作业,并必须配备有足够的辅助人员和必要的工具。

五、脚手架检查与验收

1、脚手架搭设完毕或分段搭设完毕,应按规定对脚手架工程的质量进行检查,经检查合格后方可交付使用。

2、高度在20m及20m以下的脚手架,应由单位工程负责人组织技术安全人员进行检查验收。高度大于20m的脚手架,应进行专家论证后方可搭设。

3、验收时应具备下列文件:

(1)根据编制依据相关文件法规要求所形成的施工组织设计文件;

(2)脚手架构配件的出厂合格证或质量分类合格标志;

(3)脚手架工程的施工记录及质量检查记录;

(4)脚手架搭设过程中出现的重要问题及处理记录,

(5)脚手架工程的施工验收报告。

4、脚手架工程的验收,除查验有关文件外,还应进行现场检查,检查应着重以下各项,井记人施工验收报告。

(1)构配件和加固件是否齐全,质量是否合格,连接和挂扣是否紧固可靠;

(2)安全网的张挂及扶手的设置是否齐全;

(3)基础是否平整坚实、支垫是否符合规定;

(4)连墙件的数量、位置和设置是否符合要求;

(5)垂直度及水平度是否合格。

六、脚手架搭设安全技术措施

1、钢管架应设置避雷针,分置于主楼外架四角立杆之上,并联通大横杆,形成避雷网络,并检测接地电阻不大于30Ω。

2、外脚手架不得搭设在距离外架空线路的安全距离内,并做好可靠的安全接地处理。

3、定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

4、外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹篾、塑料篾混用。

5、外脚手架搭设人员必须持证上岗,并正确使用安全帽、安全带、穿防滑鞋。

6、严禁脚手板存在探头板,铺设脚手板以及多层作业时,应尽量使施工荷载内、外传递平衡。

7、保证脚手架体的整体性,不得与井架、升降机一并拉结,不得截断架体。

8、结构外脚手架每支搭一层,支搭完毕后,经项目部安全员验收合格后方可使用。任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件。

9、严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料施荷,施工荷载不得大于3kN/m2,确保较大安全储备。

10、结构施工时不允许多层同时作业,装修施工时同时作业层数不超过两层,临时性用的悬挑架的同时作业层数不超过两层。

11、当作业层高出其下连墙件3.6m以上、且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。

12、各作业层之间设置可靠的防护栅栏,防止坠落物体伤人。

七、脚手架拆除安全技术措施

1、拆架前,全面检查拟拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业计划,报请批准,进行技术交底后才准工作。作业计划一般包括:拆架的步骤和方法、安全措施、材料堆放地点、劳动组织安排等。

2、拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。

3、拆架的高处作业人员应戴安全帽、系安全带、扎裹腿、穿软底防滑鞋。

4、拆架程序应遵守“由上而下,先搭后拆”的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按“一步一清”原则依次进行。严禁上下同时进行拆架作业。

5、拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆除中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。

6、连墙杆(拉结点)应随拆除进度逐层拆除,拆抛撑时,应用临时撑支住,然

后才能拆除。

7、拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

8、拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。

9、在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

10、拆下的材料要徐徐下运,严禁抛掷。运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,“当天拆当天清”,拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。

11、高层建筑脚手架拆除,应配备良好的通讯装置。

12、输送至地面的杆件,应及时按类堆放,整理保养。

13、当天离岗时,应及时加固尚未拆除部分,防止存留隐患造成复岗后的人为事故。

14、如遇强风、大雨、雪等特殊气候,不应进行脚手架的拆除,严禁夜间拆除。

15、翻掀垫铺竹笆应注意站立位置,并应自外向里翻起竖立,防止外翻将竹笆内未清除的残留物从高处坠落伤人。

技术负责人:交底人:接底人:

外脚手架施工安全技术交底(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 外脚手架施工安全技术交底(通 用版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

外脚手架施工安全技术交底(通用版) 一、安全要求 1、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不超过相邻连墙件以上两步。 2、立杆搭设应符合下列规定: (1)立杆间距1.5m,距建筑物0.20m,水平间距1.8m;立杆底下垫木脚手板。 (2)脚手架必须设置扫地杆。扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上200mm处的立杆上。 (3)立杆与框架柱用钢管连接,竖向每层抱两道,立杆与每层楼板拉接一道。 立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的

接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开距离为500mm;各接头中心在主节点的距离为步距的1/3;搭接长度为1m,采用3个旋转扣件固定。 3、水平杆搭设应符合下列规定: 水平杆间距1.8m,水平杆设置在立杆内侧,纵向水平杆与立杆用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。 4、连墙件、剪刀撑、横向斜撑等的搭设应符合下列规定:外脚手架的两端转角处以及中间每隔7.5m设一组剪刀撑,剪刀撑与地面角度:53o,剪刀撑钢管采用搭接(三个扣件),搭接长度1.0m,旋转扣件中心线至主节点的距离150mm。剪刀撑与大横杆、立杆的交叉点应全部绑扎。 铺设要求:里外立杆之间应满铺脚手板,铺稳,用铅丝与脚手架绑扎牢固,设挡脚板。严禁探头板。脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长取150mm,两块脚手板外伸长度300mm,如下图;脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度200mm,其伸出横向水平杆的长度100mm。

外脚手架安全技术交底

荣昌西花园5#楼脚手架搭设 安全交底 1.进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,禁止吸烟。 2.施工现场作业人员严禁酒后上岗,疲劳作业、带病作业。 3.进入施工现场必须遵守施工现场安全管理制度,严禁违章指挥,违章作业;做到三不伤害:不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害。 4.基础施工过程中,基槽边四周用钢管搭设1.2m高的防护栏杆,上下搭设之字型人行马道,马道立杆间距1m~1.5m,横杆间距1.5m,马道外侧搭设剪刀撑;基础施工用的脚手架,横立杆间距均为1.5m。 5.搭设人员必须经过特殊作业人员安全技术考核管理规则考核合格的专业架子工。 6.当有六级及六级以上大风和雾、雨天气时,应停止脚手架搭设。酒后不准进行施工作业。 7.搭设脚手架时,地面设围栏,警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。 8.搭设前,对进场的钢管、扣件、脚手板等进行检查,不合格产品不得使用。对合格的构配件,按品种、规格、分类堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 9.清除搭设场地杂物、平整搭设场地,并使排水畅通。脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。 10.搭设时进行放线定位,底座、垫板均应准确地放在定位线上。 11.开始搭设立杆时,应每隔6跨设置1根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

12.相邻立杆对接扣件不得在同一高度内。 13.脚手架必须设置扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上不大于200mm处的立杆上。 14.纵向水平杆搭设应四周交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定。纵向水平杆宜设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨。纵向水平杆接长采用对接扣件。对接扣件交错布置,相邻水平杆接头不宜设置在同步同跨内。对接扣件开口应朝上。 15.剪刀撑应随立杆、纵向水平杆等同步搭设,各底层斜杆下端均必须支撑在垫板上。剪刀撑跨越立杆7根,斜杆与地面倾角在45度上。剪刀撑钢管接长应用搭接方法,搭接长度不小于1米,采用3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于100mm。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上。 16.脚手板必须满铺,板与板之间紧靠。采用对接时,接头处设两根小横杆,并用铁丝绑扎牢固。 17.脚手架的外侧应按规定设置密目安全网,安全网设置在外排立杆的里面。密目网必须系牢在脚手管上。密目网必须绷平绷紧。18外架采用16号工字钢6层一悬挑,悬挑层满铺架板。立杆间距1.5米,横杆间距1.5米,立杆与立杆间距40cm,立杆与墙之间30cm。 19.悬挑层上一步架挂兜网,10米一道,并与墙体连接牢固,并统一采用系绳固定,严禁用绑丝固定。 20.采光井、电梯井以及风井统一挂安全网,10米一道,并且与墙体连接到位。 21.作业层铺架板,尤其是采光井作业层必须满铺架板,使工人有可靠的立足点。 22.每层外防护必须高出作业面一步架,对人身起到防护作用。 23.密目网每个环扣都必须用14#铅丝固定,网间严密。 24.外架与建筑物连接统一采用抱窗口,墙模拆除后电梯井及洞口防护要跟上。 25.临边防护为1--1.2米高

外脚手架技术交底66129

一. 施工准备 1.1技术准备 ,认真学习脚手架专项施工及安全规范。 ,作好材料准备。 1.2机具准备: 用各栋号塔吊解决材料的垂直运输,架子扳手20个,力矩扳手1把。 1.3 材料准备 φ48×3.5钢管;厚50mm、宽200mm~300mm、长4000mm脚手板;1.5m×6.0m 密目安全网;3m×6.0m安全尼龙兜网;直角扣件;旋转扣件;对接扣件;14#普通型工字钢;φ20锚环;25定位钢筋; 6×19+1钢丝绳(绳纤维芯),直径31.0mm。 1.4 现场准备 在楼层结构施工时按本方案附图8要求加工、定位埋设φ20锚环; 工字钢就位后需按附图8要求在工字钢上焊接φ25定位钢筋。 2.主要施工方法 2.1脚手架设计 阶段部位脚手架设计 基础与主体施柱及内墙 操作架 利用满堂红内架

主体结构脚手架分段搭设,主楼二层以上第一步挑架搭设成形后,下部落地架开始拆除。挑架分别按转换层依次搭拆。 柱、墙操作架在本工程模板施工方案中已明确。本方案主述主体结构施工阶段外脚手架。 2.2双排落地脚手架 首层~二层主体结构施工阶段及裙房外脚手架为双排落地脚手架,立杆纵距1500mm,排距1200mm,横杆步距1800mm,立杆距结构外皮300mm,均采用φ48×3.5搭设。 铺设脚手板→弹线、立杆定位并安放底座→摆放立杆→大横杆两端竖立杆并与大横杆扣紧→安大横杆端小横杆、竖小横杆端立杆并与小横杆扣紧→安另一侧大、小横杆及立杆→补间隔的立杆并安小横杆→调校立杆及第一步大横杆→安扫地大横杆并与各立杆扣紧→安扫地小横杆与各立杆扣紧→安第二步大横杆并与

各立杆扣紧→安第二步小横杆并与各立杆扣紧→安连墙连接杆→安第三、四步……大横杆和小横杆及连墙连接杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板→绑扎防护及挡脚板,并挂立网防护→验收。 5.2.2 施工要求 定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离结构距离(内立杆距结构面300mm),并做好标记;用钢卷尺分出立杆位置,并点出立杆标记。 在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采取临时稳定措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。 双排架宜先立里排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,互相看齐后,立中间部分各立杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。 2.3悬挑式双排脚手架 楼板结构施工时应按本方案规定的标高及平面定位及时留设埋件。 架体下部采用工字钢挑梁,工字钢的长度为4m,间距1500mm,14#工字钢挑梁外挑长度均为1.45m,锚固长度2.55m;挑梁楼层内端部采用φ20预埋锚环固定,做法详见附图。工字钢上焊接φ25定位钢筋,立杆通过定位钢筋固定在工字钢上。结构阳角处需在工字钢挑梁下层的结构墙垛上搭设二道抱柱框并采用斜撑对上部架体进行卸荷,做法详见附图。 架体采用单立柱双排脚手架,立杆纵距1500mm(局部按平面定位进行调整),排距1000mm,横杆步距1800mm,均采用φ48×3.5搭设。立杆距结构外皮300mm。2跨2步布设连墙件。4跨5步设剪刀撑。 悬挑式双排脚手架计算书参见附录1 工字钢下料、划线→安放工字钢→铺设操作用脚手板→摆放立杆→大横杆两端竖立杆并与大横杆扣紧→安大横杆端小横杆、竖小横杆端立杆并与小横杆扣紧→安另一侧大、小横杆及立杆→补间隔的立杆并安小横杆→调校立杆及第一步大横杆→安抱柱及连墙连接杆并与各杆件扣紧→立杆下端与槽钢点焊→安第二步大横杆并与各立杆扣紧→安第二步小横杆并与各立杆扣紧→安二步抱柱及连墙连接杆→安第三、四步……大横杆、小横杆、抱柱及连墙连接杆→接立杆→加设

外脚手架技术交底

技术交底

3.3.4大横杆、小横杆、剪刀撑设置 (1) 纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨,纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接其要求如下:当采用对接时,对接扣件应该交错布置,两根相邻纵向水平杆接头不宜设置在同步或同跨;不同步或不同跨两相邻接头在水平方向错开距离不小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。当采用搭接时;搭接长度不应小于1m,等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。 本工程使用竹串片脚手板,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。 (2) 架体按立杆与大横杆交点处设置小横杆,两端固定在立杆,以形成空间结构整体受力。 主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除;并且作业层上非主节点处的横向水平杆,根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2; (3)剪刀撑设置:高度在24m以下的双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。剪刀撑斜杆的接长采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不少于3个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。 (4) 本工程每道剪刀撑跨越立杆5~7根,每道剪刀撑的宽度不少于4跨,且不应小于6 m,斜杆与地面的倾角在45°~60°之间。 3.3.5脚手板的铺设要求 (1) 作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm; (2) 本工程采用竹串片脚手板等,应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。此脚手板的铺设

外悬挑脚手架技术交底大全

. .

处两个直角扣件的中心距不应大于150mm 。作业层处的非主节点处的横向水平杆宜根据脚手板的需要等间距设置,最大间距不得大于1/2纵距。横向水平杆两端应用直角扣件固定在立杆上。横向水平杆应设在纵向水平杆与立杆的交点处,与纵向水平杆垂直。横向水平杆端头伸出外立杆应大于100mm ,伸出里立杆为300mm 。同一立面的小横杆,应对等交错设置,设置立杆上下对齐。 17、十字型、开口型双排脚手架的两端均必须设横向斜撑,中间宜每隔6跨设置一道(高度在24米以下的封闭型脚手架可不设置横向斜撑,24m 以上脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道)。 18、脚手架架体四角作好防雷接地保护。所有扣件紧固力矩,应达到45~55N ?m 。 19、脚手架使用电焊气割工艺时,应严格按照国家特殊工种的要求和消防规定执行。增派专职人员,配备料斗(桶),防止火星和切割物溅落。严禁无证动用焊割工具。 20、当日完工后,应仔细检查岗位周围情况,如发现留有隐患的部位,应及时进行修复或继续完成至一个程序、一个部位的结束,方可撤离岗位。 21、脚手架沿建筑物四周通长搭设。脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度高出操作层不宜大于一步架。脚手架上不能随意悬挑卸料台。 22、施工电梯处悬挑脚手架断开,具体位置见施工电梯详图。 三、注意事项: 1. 搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆红白色500mm 。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色,楼层分隔线涂刷斜向黑黄漆,间距300mm 。 2. 水平悬挑梁必须保证有足够的锚固强度和截面抗屈曲能力,水平悬挑梁的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同,立杆直接支承在悬挑梁上。上部脚手架立杆与挑梁支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。采用在挑梁或纵向钢粱上焊接 150-200mm 、外径φ40mm 的钢管,立杆套座其外,并同时在立杆下部设置扫地杆。当水平悬挑梁遇剪力墙时,墙模板安装应预留型钢160mm*210mm 洞口。型钢固定选用三个固定锚环,锚环必须预埋至砼梁、板底层钢筋位置,并应与砼梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固,锚固长度应符合现行国家标准《砼结构设计规》中钢筋锚固的规定,锚环距构件边缘0.2米处做开口锚环,单面焊接10d ,其他锚环见大样图。工字钢安装完成后锚环(预留洞)上部及两侧用木楔子对塞加固,严禁工字钢和拉环直接焊接。具体构造详见下图: 21016#工字钢 卡木楔子 外墙 外墙留洞剖面 脚手架立杆 20mm 钢筋 角焊接 悬挑梁 见详图

外脚手架搭设技术交底(通用)

外脚手架搭设、拆除技术交底 一、脚手架作用:可以使施工人员在不同高度部位进行操作;保证施工人员在高处操作时的安全。只有足够的安全才能使工程顺利进行。 二、搭设用材料:外径48mm~51mm、壁厚3~3.5mm钢管(无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹);扣件分为直角扣件、回转扣件、对接扣件,必须符合GB978-67《可锻铸铁分类及技术条件》的规定;脚手板:要用木质二等材,不允许有腐朽、髓心、破裂、扭曲、斜纹,厚度不小于50mm,长度以2~6米,宽度以200mm~30mm为宜, 三、搭设步骤: (一)立杆基础处理: 1、外架子搭设时一定要有足够的面积,并要平整夯实; 2、架子地基应里高外低(指靠结构的里面高)坡度不少于3%,作好排水处理,防止积水; 3、设扫地杆,避免脚手架不均匀沉降。 (二)施工要求: 1、脚手架必须垂直于地面。本工程脚手架高度在22米,因此立杆垂直度偏差不得超过架高的1/200,大横杆在每一面脚手架范围内的纵向水平高差不宜超过一皮砖的厚度,相临两根立杆的接头应错开1.2m,并力求不在同一步内;同一步内外两根大横杆的接头也应错开,其水平距离不宜小于1m;小横杆用的扣件紧固在大横杆上,双排脚手架小横杆靠墙一端应离开墙面5~15cm,脚手架杆件相交审出的端头,均应大于10cm;

2、脚手架与建筑物采用两种拉接:一种是用柔性材料(φ6钢筋)将架子与建筑物连接;一种是用钢管将脚手架与建筑物连接,拉接杆件可穿入建筑物墙体内,详见施工图; 3、钢管脚手架的杆件连接必须使用合格的玛钢扣件,扣件的紧固标准为扭力矩40~50N m,不得使用铅丝和其他材料绑扎; 4、脚手架搭设完毕后,上面铺设木铺板,板的两端80mm处应用镀锌铁丝箍绕2~3圈或用铁皮钉牢。外挂2000目密目安全网; 5、设剪刀撑:为了保证架子的整体安全,剪刀撑的长度要大于4米,用旋转扣件与立杆连接,角度一般为45度。 6、大横杆、斜杆的钢管长度以4~4.5m为好,小横杆长度以2.1~4.5m为好;禁止应用有裂纹、砂眼的扣件,扣件与钢管的贴合面要严格整形,保证接触良好,扣件的活动部位应使其转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm; 7、脚手架连杆:脚手架的连杆方法是脚手架结构稳定的因素,立杆大横杆只准对接,剪刀撑接杆只准搭接,而且搭接长度不小于50cm。接杆部位是脚手架的薄弱点,一旦接杆出问题就会发生架子坍塌问题; 8、脚手架搭设构造参数:

脚手架安全技术交底

脚手架安全技术交底 1.大雾及雨、雪天气和六级以上大风时,不得进行脚手架上的高处作业。雨、雪天后作业,必须采取安全防滑措施。 2.搭设作业,应按以下要求作好自我保护和保护作业现场人员的安全。 (1)架上作业人员应作好分工和配合,传递杆件应掌握好重心,平稳传递。不要用力过猛,以免引起人身或杆件失衡。对每完成的一道工序,要互相询问并确认后才能进行下一道工序。 (2)作业人员应佩戴工具袋,工具用后装于袋中,不要放在架体上,以免掉落伤人。 (3)在架上作业人员应穿防滑鞋盒佩挂好安全带。保证作业的安全,脚下应铺设必要数量的脚手架,并应铺设平稳,且不得有探头板。 (4)每次收工以前,所有上架材料应全部搭设上,不要存留在架体上,而且一定要形成稳定的构架,不能形成稳定构架的部分应采取临时撑位措施予以加固。 (5)架设材料要随上随用,以免放置不当事掉落。 (6)在搭设作业过程中,地面上的配合人员应避开可能落物的区域。 3.操作人员应持证上岗。操作时必须佩戴安全帽、安全带,穿防滑鞋。 4.架上作业时的安全注意事项: (1)作业时应注意随时清理落在架面上规整清洁,不要乱放材料、

工具,以免影响作业的安全和发生掉物伤人。 (2)作业前应注意检查作业环境是否可靠,安全防护设施是否齐全有效,确认无误后方可作业。 (3)当架面高度不够、需要垫高时,一定要采用稳定可靠的垫高办法,且垫高不要超过50cm;超过50cm时,应按搭设规定升高铺板层。在升高作业面时,应相应加高防护设施。 (4)在进行撬、拉、推等操作时,要注意采取正确的姿势,站稳脚跟,或一手把持在稳的结构或支持物上,以免用力过猛身体失去平衡或把东西甩出。在脚手板拆除模板时应采取必要的支托措施,以防拆下的模板材料掉落架外。 (5)严禁在架面上打闹戏耍、退着行走和跨坐在外防护横杆上休息。不要在架面上抢行、跑跳,相互避让时应注意身体不要失衡。 (6)在架面上运料经过正在作业中的人员时,要及时发出“请注意”、“请让一让”的信号。 5.在脚手架上进行电气焊作业时,要铺铁皮接着火星或移去易燃物,以防火星点着易燃物。并应有防火措施。一旦着火时,及时予以扑灭。 6.脚手架搭设作业时,应按形成基本构架单元的要求逐排、逐跨和逐步地进行搭设,矩形周边脚手架宜从其中的一个角部开始向两个方向延伸搭设。确保已搭设部分稳定。门式脚手架以及其他纵向竖立面刚度较差的脚手架,在连墙点设置层宜加设纵向水平横杆与连接件连接。

最新外脚手架施工技术交底(完整版)

最新外脚手架施工技术交底(完整版) 1脚手架设计: 1.1概况 外脚手架采用钢管双排架,地下室部分和地上部分分开搭设。 外墙双排架采用¢48×3.5钢管脚手架,立杆横距1.05M,立杆纵距1.5M,步距1.8M,从架底向上10.8m(6个步距)内必须设双钢管立杆。小横杆间距0.75M。脚手板采用50mm厚木脚手板。外挂密目安全网。脚手架构造按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 130-2001 J84-2001》要求。连墙件设置按二步三跨一道设置。见外墙双排架剖面图: 全封闭双排外脚 外墙双排架平面

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 外脚手架立面示意图

连墙件 连墙杆采用单根钢管与预埋件焊接。 三角架 槽钢端头及二层楼面上分别设吊环,直径16的圆钢,在槽钢上单面焊10d,楼面上预埋,锚固长度560mm 1.2脚手架构造要求 1.2.1纵向水平杆、横向水平杆、脚手板 1.2.1.1纵向水平杆的构造应符合下列规定: a)纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3 跨; b)纵向水平杆接长宜采用接扣件联接,也可以采用搭 接。对接、拱接应符合下列规定: c)纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向 水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同 跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm; 各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3 (6.2.1-1); d)搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个回转扣件 固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆端的距离不 应小于100mm; 1.2.1.2脚手板使用木脚手板,纵向水平杆应作为横向 水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。 1.2.1.3横向水平杆的构造应符合下列规定: a)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件接 且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于 150mm。在双排脚手架中,靠墙的外伸长度a(图5.2.4) 不应大于0.4L,且不应大于500mm; b)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚 手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2, 本设计采用750mm; c)当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时, 双排脚手架的横向水平杆两端均应用直角扣件固定在纵

脚手架安全技术交底最终版.doc

安全技术交底记录 工程名称:20万吨玉米深加工生产线分部分项工程:扣件式双排钢管脚手架搭设 工种:架子工 本工程主体均为框架结构。外脚手架采用双排扣件式钢管脚手架并将作为主体施工围护及装饰专用。四个子单位工程总高度均不超过40m,现浇梁板内脚手架主体部分采用扣件式钢管满堂脚手架,层高4.5m。 本工程施工前已编制了专项的脚手架施工方案,方案附后。施工时除严格执行方案技术要求外,还必须遵守下列安全要求: 1.总要求: 1.1 建筑登高作业(架子工),必须经专业安全技术培训,考试合格,持特种操作证上岗作业。架子工的徒工也必须经过技术培训及安全教育后,在技工带领、指导下,协助施工作业。非架子工未经同意不得单独进行作业。 1.2 架子工必须经过体检,凡患有高血压、心脏病、癫痫病、晕高或高度近视以及不适合于登高作业的,不得从事登高架设工作。 1.3 正确使用个人安全防护用品,必须着装灵便(紧身紧袖),在高处(2m以上)作业时,必须佩戴安全带与已搭好的立、横杆挂牢,穿防滑鞋。作业时精神要集中,团结协作、互相呼应、统一指挥,不得翻爬脚手架,严禁打闹玩笑、酒后上班。 1.4 班组(队)接受任务后,必须组织全体人员,认真学习领会脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底,按施工方案搭设,明确分工,并派1名技术好、有经验的人员负责搭设技术指导和监护。 1.5 风力6级以上(含6级)强风和大雨、大雪、大雾、霜冻等恶劣天气,应采取安全措施或停止高处露天作业。风、雨、雪过后要进行检查,发现倾斜下沉、松扣、崩扣要及时修复,经检查确认合格后方可使用,办理验收交接手续。大风、雨、雪过后,如要求继续施工,施工部位必须清扫干净,确认符合安全条件后方可施工。 1.6 脚手架要结合工程进度搭设,并高于操作层一步架,搭设未完的脚手架,在离开岗位时,不得留有未固定构件和不安全隐患,确定架体稳定。 1.7 脚手架搭设到高于建筑物顶部时,里排立杆要低于沿口40—50mm,外排立杆高出沿口1—1.5m,搭设两道护身栏。 1.8施工过程中应及时张设立面密目网和水平安全等网。在双排脚手架外立杆内侧挂密目安全网。水平面安全等网张设在脚手板底部,首层在一层顶张设,以后每隔10m或相隔两层张设一道。 1.9 脚手架搭设维修必须由架子工负责,非架子工不得从事脚手架操作。 2.材料要求 2.1 钢管:钢管采用外径48—51mm的管材。钢管应平直光滑,无裂缝、分层、硬弯、毛刺、压

外脚手架施工技术交底大全

外脚手架施工技术交底 1脚手架设计: 1.1概况 外脚手架采用钢管双排架,地下室部分和地上部分分开搭设。 外墙双排架采用¢48×3.5钢管脚手架,立杆横距1.05M,立杆纵距1.5M,步距1.8M,从架底向上10.8m(6个步距)必须设双钢管立杆。小横杆间距0.75M。脚手板采用50mm厚木脚手板。外挂密目安全网。脚手架构造按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规JGJ 130-2001 J84-2001》要求。连墙件设置按二步三跨一道设置。见外墙双排架剖面图: 全封闭双排外脚 外墙双排架平面

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 外脚手架立面示意图

连墙件 连墙杆采用单根钢管与预埋件焊接。 三角架 槽钢端头及二层楼面上分别设吊环,直径16的圆钢,在槽钢上单面焊10d,楼面上预埋,锚固长度560mm 1.2脚手架构造要求 1.2.1纵向水平杆、横向水平杆、脚手板 1.2.1.1纵向水平杆的构造应符合下列规定: a)纵向水平杆宜设置在立杆侧,其长度不宜小于3跨; b)纵向水平杆接长宜采用接扣件联接,也可以采用搭 接。对接、拱接应符合下列规定: c)纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向 水平杆的接头不宜设置在同步或同跨;不同步或不同跨 两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各 接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3 (6.2.1-1); d)搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个回转扣件 固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆端的距离不 应小于100mm; 1.2.1.2脚手板使用木脚手板,纵向水平杆应作为横向 水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。 1.2.1.3横向水平杆的构造应符合下列规定: a)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件接 且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于 150mm。在双排脚手架中,靠墙的外伸长度a(图5.2.4) 不应大于0.4L,且不应大于500mm; b)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚 手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2,

悬挑架安全技术交底

安全技术交底

(3)预埋件固定完毕后,浇筑混凝土前,由技术负责人负责验收,检查位置、数量是否正确; (4)浇筑混凝土时,架子工必须安排责任心强的人负责看护,防止预埋件被挪动、移位、倾倒; (5)悬挑梁、连系梁安装固定完毕,及定位筋焊接完毕后,由安全员负责根据图纸检查定位筋位置确定的准确性,及有无缺漏的,验收完毕方可继续下一道工序; (6)悬挑架首层架体搭设必须用水平管等工具,保证架体横平竖直; (7)首层架体搭设完毕后,由技术负责人会同安全科、架子班组长进行联合验收,测量人员配合,使用仪器测量垂直度和水平度,不符合要求的杆件无条件返工; (8)各验收和监督人员对验收结果负责,保留追朔性。 B、搭设流程: (1)放置预埋件:平台模板出来后,放线员根据图纸画出预埋件位置,锚环必须由架子工班组长亲自放置; (2)放置连系梁前,悬挑梁必须固定完毕; (3)焊接定位筋及拉环,注意电焊火花下落引起火灾的危险;悬空人员全部系安全带,并且与安全绳连接固定; (4)连系梁与主梁连接处用预埋件锁紧,连系梁外伸长度大于搭接长度的,连梁与主梁交叉点设置锚固拉环固定; (5)悬挑梁、连系梁锁紧等,选取质量完好的跳板辅助施工,严禁在挑梁上行走、跨越、骑卧; C、架子构造要求: (1)架子杆距严格按图尺寸设置,小横杆外伸距离为10cm; (2)护身杆与立杆交接处全部扣件连接,安全网相邻卷起在钢管后侧,达到平面无安全网接缝;安全网内侧张拉一层加强网;

(3)严禁出现同步同跨两个接头,对接扣件开口必须向上向内(横杆向上,立杆朝内) (4)转角设内护角钢管,阳角安全网必须直角;转角架体必须按照井字型不值 (5)安全网要撑紧,绑扎牢固; (6)剪刀撑按图起止点设置,与立杆交接处必须设置扣件连接; (7)钢丝绳拉环预埋点,混凝土浇筑前由安全员验收; (8)连墙件样式如下:; (9)踢脚板每跳悬挑架设置两道(底部一道,中部一道),必须设置齐平、牢固;平网第一步开始,每4步设置一道,平网必须拉到建筑结构面,与建筑物之间无间隙;同时踢脚板沿阳角竖向布置。 (10)连墙件必须满足规范要求,2步3跨,从第一步纵向水平杆开始设置。

外脚手架施工技术交底(完整版)

2020 年外脚手架施工技术交底(完整版) 1 脚手架设计: 1.1 概况 外脚手架采用钢管双排架,地下室部分和地上部分分开搭设。 外墙双排架采用¢ 48× 3.5 钢管脚手架, 立杆横距 1.05M ,立杆纵距 1.5M ,步距 1.8M , 从架底向上 10.8m ( 6 个步距) 内必须设双钢管立杆。 小横杆间距 0.75M 。脚手板采用 50mm 厚木脚手板。外挂密目安全网。 脚手架构造按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 130-2001 J84-2001 》要求。连墙件设置按二步三跨一道设置。见外墙双排架剖面图: 全封闭双排外脚 0 4 1 02 新 建 综 合 办 公 楼 1 0 5 1 4 1 新 建 综 合 办 公 楼 0 41 140 615 140 805 140 15850 140 805 140 615 外墙双排架平面 0 0

50 厚木脚手板 180 高木挡脚板 内外密剪 立立目刀 杆间距杆 间 距 安 全 网 撑 15001500 小横杆间距750 步距1800 预埋铁件 φ20 钢丝绳绳卡 4.1 £ -0.030 [12# 槽钢@1500 350 1050 150 外墙双排架剖面图

1 53.000 2 1 8 1 8 1 81 1 8 1 8 1 81 8 0.300 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 外脚手架立面示意图

连墙件 连墙杆采用单根钢管与预埋件焊接。 三角架 槽钢端头及二层楼面上分别设吊环,直径16 的圆钢,在槽钢上单面焊10d,楼面上预埋,锚固长度560mm 1.2 脚手架构造要求 1.2.1 纵向水平杆、横向水平杆、脚手板 1.2.1.1 纵向水平杆的构造应符合下列规定: a) 纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于 3 跨; b) 纵向水平杆接长宜采用接扣件联接,也可以采用搭接。对接、拱接应 符合下列规定: c) 纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜 设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距 离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3 (6.2.1-1 ); d) 搭接长度不应小于1m,应等间距设置 3 个回转扣件固定,端部扣件 盖板边缘至搭接纵向水平杆端的距离不应小于100mm; 1.2.1.2 脚手板使用木脚手板,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座, 用直角扣件固定在立杆上。 1.2.1.3 横向水平杆的构造应符合下列规定: a) 主节点处必须设置一根横向水平杆, 用直角扣件接且严禁拆除。主节点 处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙的外伸 长度a( 图5.2.4) 不应大于0.4L, 且不应大于500mm; b) 作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距 设置,最大间距不应大于纵距的1/2 ,本设计采用750mm; c) 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横 向水平杆两端均应用直角扣件固定在纵向水平杆上;单排脚手架的横向水 平杆的一端,应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内,插 入长度亦不应小于180mm。 1.2.1.4 脚手板的设置应符合下列规定: a) 作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120-150mm; b) 冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板,应设置在三根横向水平杆

脚手架搭设安全技术交底71964

脚手架搭设安全技术交底 一、适用范围 本交底适用于盘县新农村村通村组路网全覆盖建设工程(封家湾至太阳庙公路)项目内桥梁、涵洞、挡墙等结构物施工的扣件式钢管脚手架搭设。 二、脚手架材料要求 1.钢管落地脚手架选用外径48mm,壁厚3.5mm的钢管,表面要平直光滑,无锈蚀、变形、滑丝、伤裂现象。脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各种荷载作用下不发生失稳、倒塌,并且不超过结构容许的强度、以免出现变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 2.其他扣件、跳板和安全网等材料应符合相应的行业标准和标准化施工要求。 三、施工流程及方案 3.1工艺流程 1.落地脚手架搭设工艺流程:场地平整、夯实基础承载力检测材料准备定位设置通长脚手板、底座纵向扫地杆立杆横向扫地杆小横杆大横杆剪刀撑铺跳板安装防护栏及安全网。 2.定距定位:根据模板构造要求,在结构物周围用尺量出内、立杆离结构物的距离,并做好标记;分出立杆位置,标记;垫板(垫木)、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。

3.2施工方案 1.地基处理 根据现场实际情况,若基底坚硬平整则无需处理,只需铺设脚手板即可设置立杆;若基坑范围不够,则需对地基进行处理,从基坑边缘向外围按照3~5%找坡,回填土夯实,上面铺设5cm厚脚手板,之后在脚手板上铺设钢底座或垫木,然后再搭设立杆。 2排水设置 在距脚手架外排立杆外0.5m处设置排水沟或集水坑,引至基坑范围以外,防止雨水对基础浸泡,存在安全隐患。 3立杆设置 ⑴脚手架采用单、双排立杆,立杆顶端高出结构1m~1.5m,立杆接头采用对接扣件连接立杆与横杆采用直角扣件连接。 ⑵脚手架立杆纵距1.2~1.5m,横距0.8~1m;扫地杆与原地面距离0.2m;内侧立杆底部距模板边缘按25cm控制。 ⑶脚手架的底部立杆可采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,高度方向相互错开50cm以上,且要求相邻接头不在同跨内,以保证脚手架的整体性。 ⑷立杆应设置垫木和钢底座,并设置纵横方向扫地杆,采用直角扣件固定在距底座下20cm处的立杆上。 ⑸立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。 4大横杆、小横杆设置 ⑴大横杆在脚手架高度方向的间距1.5m~1.8m,以便悬挂安全网,大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为15cm。 ⑵用直角扣件与立杆扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一层大横杆四周要交圈,以连接成一个整体。大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm.,各接头距立杆的距离不大于50cm。

外墙脚手架施工技术交底记录大全

力星药业项目外墙脚手架技术交底 悬挑式脚手架: 一、材料使用 1、Φ48×3.5钢管、扣件、脚手板、密目网、16号工字钢,16#钢丝绳,Φ16锚环,螺帽,压铁等 2、进场材料质量必须符合国家标准《GB/T700》中Q235-A钢的规定和《GB15831》的规定,不合格产品严禁入场。 3、构配件按品种、规格分类,堆放时应整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 二、脚手架的结构设计 1、悬挑架由工程四层底板开始悬挑,悬挑高度不大于20米 2、架体搭设 按工程平面形状悬挑工字钢梁外挑长度为1.25m,选用16号槽钢端部16号斜拉钢丝绳卸荷钢梁按架体纵向间距按1.5m布置(立杆纵距),架体横距1.05m,里排立杆间距离外墙皮0.3m,步距1.8m.. 挑梁和预埋环制作及连墙杆连接如图 .外侧搭设连续式剪刀撑,满挂密目网用绳扣紧,必须拉紧绷

平.转角处采用工字钢横挑,长度5米,采用预置钢筋锁扣锁紧。架体材料选用16#工字钢,扣件式钢管架体,底部满铺50mm厚木脚手板.操作层根据需要铺设三层脚手板,每层均设二道扶手栏杆0.6m、1.2m。悬挑钢梁的锚环尾部设置两道,间距200,梁口一道,钢梁在铺设时内置部分的梁端头应距第一道锚环20cm(如遇墙体口部锚环取消,需增设大头塞加固)如图。

悬挑脚手架楼面构造(L1长度离墙300净距,架体宽度800计算) 1、木楔侧向楔紧 2、两根1.5米长直径18mm的HRB335钢筋 3、施工工艺流程 工字钢加工-设置预埋环-工字钢安装就位-放扫地杆-竖立杆与扫地杆扣紧-安装第一步大横杆和小横杆-连接附墙杆-铺脚手板、围护栏杆、踢脚板、挂网-随主体施工接高架体、加剪刀撑 4、脚手架要求 ⑴悬挑架搭设应严格一般落地式脚手架搭设规定,纵向水平杆与横向水平杆的连接,采用防滑扣件连接连接,并按规范要求连续设剪刀撑,斜杆与地面倾斜角为45度~60度.工字钢端部5cm即立杆生根处焊置高度10cm的Ф25钢筋,作为生根点.挑架底部满铺脚手板,外架钢管全部刷黄黑相间油漆. ⑵脚手架中部脚手板铺设严密,不允许出现探头板,用12#铁丝绑扎固定,脚手板下拉兜网.脚手板的材质及规格符合规范要求,内架与墙体之间必须做封闭防护. ⑶材料要求:

外墙脚手架技术交底

2012-11-11 工程名称 郑州和新郑卷烟厂联合易地技术改造项目--动力中心 分部 工程 脚手架 分项工程名称 外墙脚手架 技术负责人 辛光俊 交底人 接受人 一、工程概况 本工程属于郑州和新郑卷烟厂联合易地技术改造项目三标段动力中心子项,为砼框架结构,基础形式为独立基础,其中局部地下一层,地上两层,建筑高度10.2米,占地面积7381.73m 2,总建筑面积12498m 2。 本工程外墙脚手架主用于主体施工阶段的安全防护和外墙装饰(修)的施工操作,脚手架在地下室土方回填完成后开始搭设,搭设高度11.5m ,局部14.8、15.3m 。 二、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 4、 动力中心施工设计图纸等。 三、脚手架材料选择 l 、脚手架钢管,选用外径48mm ,壁厚3.0mm ,钢材强度等级Q235-A ,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。 2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm 。钢管螺栓拧紧力矩达55N.m 时不得破坏。

2012-11-11 工程名称 郑州和新郑卷烟厂联合易地技术改造项目--动力中心 分部 工程 脚手架 分项工程名称 外墙脚手架 技术负责人 辛光俊 交底人 接受人 3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆统一漆黄色,剪力撑统一漆黑黄相间色。 4、脚手板、脚手片采用符合有关要求。 5、满挂密目式安全绿网,要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证。 6、连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》GB/T 700)中Q235A 钢的要求。 四、脚手架选形与用途 本工程采用落地式外双排脚手架,沿建筑四周封闭施工。主要用于主体施工阶段的安全防护和外墙装饰(修)的施工操作,按装饰脚手架的搭设标准执行。 五、脚手架搭设要求 1、主杆基础 本工程脚手架地基础部位应在回填土完后夯实,压实系数≥0.95,脚手架底座底面标高高于自然地坪50mm ,立杆基础外侧四周设置20cm*20cm 的排水沟。 2、立杆间距 ① 脚手架立杆纵距1.50m ,横距0.90m ,步距1.80m ;连墙杆间距竖直4.50m ,水平4.50m ;里立杆距建筑物外边线0.30m 。

外脚手架施工技术交底(完整版)

外脚手架施工技术交底(完整版) 1脚手架设计: 1.1概况 外脚手架采用钢管双排架,地下室部分和地上部分分开搭设。 外墙双排架采用¢48×3.5钢管脚手架,立杆横距1.05M,立杆纵距1.5M,步距1.8M,从架底向上10.8m(6个步距)内必须设双钢管立杆。小横杆间距0.75M。脚手板采用50mm 全封闭双排外脚

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 外脚手架立面示意图

连墙件 连墙杆采用单根钢管与预埋件焊接。 三角架 槽钢端头及二层楼面上分别设吊环,直径16的圆钢,在槽钢上单面焊10d,楼面上预埋,锚固长度560mm 1.2脚手架构造要求 1.2.1纵向水平杆、横向水平杆、脚手板 1.2.1.1纵向水平杆的构造应符合下列规定: a)纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于 3跨; b)纵向水平杆接长宜采用接扣件联接,也可以采用 搭接。对接、拱接应符合下列规定: c)纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵 向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或 不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小 于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大

于纵距的1/3(6.2.1-1); d)搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个回转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆端的距离不应小于100mm; 1.2.1.2脚手板使用木脚手板,纵向水平杆应作为 横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。 1.2.1.3横向水平杆的构造应符合下列规定: a)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙的外伸长度a(图5.2.4)不应大于0.4L,且不应大于500mm;b)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2,本设计采用750mm; c)当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应用直角扣件固

外脚手架工程技术交底

外脚手架工程分项工程质量技术交底 施工单位中铁十二局集团建筑安装有限公司 工程名称楼观新镇安置小区A地块工程分部工程主体结构 交底部位外脚手架日期2012年7月23日内容: 1、搭设前提 根据工程的实际情况,外脚手架采用落地式双排全封闭脚手架,外辅以密目阻燃安全网实行外封闭施工,确保砌体、支模、绑扎、浇筑、拆模等作业安全。 1)钢管、扣件、脚手架、安全网等检查合格。采用的钢管类型为Φ48× 。 2)持证上岗搭设人员个体防护充分(已作定期体检、并有安全带、安全帽、防滑鞋等配备)。 3)6级以上大风和雷雨天应停止脚手架作业。 2、搭设要求:根据《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2011 双排脚手架搭设高度为 15 m,两个6m,1根3m钢管,节头错开搭设。立杆采用单立杆,搭设尺寸为:步距为:,跨距为:;横距为:;内排架距离墙长度为; 1) 立杆首根,应错开搭设。立杆下垫垫板,除顶层外,必须对接,立杆顶端应高出檐口,高出女儿墙1m。 2) 偏差要求 ①垂直度偏差不大于高度的1/200,相邻两立杆的接头,应错开50cm以上,力

求不在同一步内。 ②大横杆同一排水平偏差不大 于该片脚手架的总长度的/300,且不大 于5cm。大横杆布置在立杆的内侧。各 接头中心距立杆轴线距离应小于1/3 区格长度。 ③底座沉降<10mm。步距偏差± 20mm,杆距偏差±50mm,排距偏差± 20mm。 ④小横杆:设于双立杆之间,搭 于大横杆之上并用直角扣件扣紧。在相 邻立杆之间设置两根。小横杆靠墙一端 距墙一般为5-10cm。 ⑤剪刀撑:沿脚手架两端和转角处起,每片架子设三道,剪刀撑沿架高连续布置,在相邻两排剪刀撑之间,每隔10m高加设一组剪刀撑。剪刀撑的斜杆两端用旋转扣件与脚手架的立杆与大横杆扣紧,在其中间增加4个扣结点,搭接长度不小于1m。 ⑥在距底座下皮200mm处设纵向扫地杆,连接立杆下端,以约束立杆底部,防止纵向发生位移;在纵向扫地杆下设横向扫地杆,与立杆连接,以约束立杆底部,防止在横向发生位移。

相关文档