施工升降机拆除作业安全技术交底

现场施工升降机拆卸方法

精心整理 工程Array名称: 工程 地址: 机械名称:施工升降机 型号:SC200/200 用单 : 施工 降机 程概 ………… 2 二、升降机拆卸计划 (3) 三、拆卸前的安全要求和准备 (4) 四、拆卸过程的安全保证措施 (6) 五、升降机的拆卸工艺技术 (7)

(一)、升降机拆卸流程图 (7) (二)、电缆导向装置的拆卸 (8) (三)、导轨架及附墙架的拆卸 (8) (四)、上传动机构,吊笼的拆卸 (9) (五)、材料运输及现场清理 (10)

三、拆卸前的安全要求和准备 1、仔细阅读《使用说明书》及《零件图册》,了解该设备的具体技术参数和性能,以确保拆卸过程的安全和顺利。

2、清理足够大的场地,堆放拆卸下的零件部件,要有标志杆围起作业,禁止非工作人员入内,防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、准备拆卸过程中的专用工具和设备,考虑本工地无吊塔协助拆卸,必须预先安装吊笼自带吊杆,并检查钢丝绳和卷扬机是否正常,以确保拆卸过程的安全. 4、进行施工升降机的全面检查,确保运行通道无障碍,消除所有安全隐患,并必

8、升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。 9、如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。 10、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。 11、利用吊杆进行拆卸时,不允许超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部

件,不得用于其它用途。 12、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。 13、吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。 14、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量。 15、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行拆卸作业。 16、升降机运行前,将接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。 17、拆卸前必须进行一次限速器坠落试验。 五、升降机的拆卸工艺技术 拆卸前,请仔细阅读《使用说明书》及《零件图册》。为确保拆卸安全、顺利,应特别注意以下事项。 (一)、升降机拆卸流程图 (二)、电缆导向装置的拆卸 1、拆下所有电缆保护架,将保护架通过天窗放置在吊笼内运输到地面; 2、将吊笼开到首层,将电缆小车的滚轮松开,拆卸电缆小车; (三)、标准节及附墙架的拆卸 1、由于升降机在室外安装,如果工地有塔机配合,可先拆下最顶部一道附墙,再用塔机将顶部标准节吊住,每3节标准节为一体拆掉,卸下第三节的连接螺栓,利用塔机吊起放置在地面,逐步拆卸导轨架及附墙架,直至中间挑线架处。工地无塔机可配合,故应先将吊杆安装在吊笼顶的吊杆孔内,然后利用吊杆上的葫芦将标准节吊住,拆卸最顶部一节标准节的连接螺栓,然后将标

房屋拆除安全技术交底

房屋拆除安全技术交底 一、拆除方案 1、拆除的原则 先上后下、先屋面后主体、先装饰后结构、先水电后建筑、先梁板后墙柱、先内墙后外墙的施工顺序。 2、拆除的顺序 先拆除屋面的瓦龙铁防水层→拆除檩条、支撑→拆除保温屋、望板、吊顶→拆除木屋架→拆除内墙→拆除外墙→拆除楼板→拆除进深梁→拆除墙、柱 3、拆除的工具 拆除瓦龙铁皮、檩条、支撑时用拔撸、钳子、撬棍等工具;拆除屋架时用宗绳、撬棍;拆除外墙时用直径25mm的纲丝绳、大锤、钎子;拆除一层楼板时用撬棍、吊车;拆除一层的进深梁时用大锤、钎子;拆除一层墙柱时用大锤、钎子。 4、拆除的方法 门、窗、木屋架等轻型构配件人工拆下后采用宗绳向下放到地面;空心板人撬起后用汽车吊运至地面;外墙在内墙拆除后,用真径为25mm的钢丝绳向楼内拉倒,具体为将外墙分成近10米长一段,将钢丝绳拴在墙及一层的柱上,采用手拉葫芦拉倒;梁、柱采用人工砸碎的方法拆除。 三、安全注意事项

1、拆除现场设专人进行指挥,对拆除作业进行安全监督检查,发现不安全隐患及时纠正,消除。 2、在拆除施工前,项目部对拆除人员进行安全教育及安全技术交底,在每个作业人员明确拆除作业的程序及安全注意事项并签字后再从事拆除作业。 3、拆除人员必须戴好安全帽、高处作业人员必须系好安全带。 4、所用的锹、大锤、镐等用具必须在使用前进行检查,确认无掉头、断把的可能性后再进行使用。 5、所有拆除作业人员严禁吸烟及生火取暖,以防引起火灾。 6、拆除施工人员在施工现场不准打闹,不准酒后进入拆除现场进行拆除的作业。 四、文明施工措施 1、现场成立以项目经理为组长的文明施工领导小组,设专人进行拆除现场的巡查,发现问题及时纠正。 2、在拆除施工现场四周用彩条布与外界隔开,以避免拆除的垃圾落致场外及灰尘对空气的污染。 3、易产生粉尘的保温材料、建筑垃圾,不能直接用锹向下扬,要用袋装后运至地面,以防止造成空气污染。 4、折下的砖、门窗、屋架、空心板等材料要及时运到指定地点进行堆放,并在指定的时间内运出场外。 交底人:接底人:安全全: 年月日年月日年月日

电梯拆除-安全技术交底 - 制度大全

电梯拆除:安全技术交底-制度大全 电梯拆除:安全技术交底之相关制度和职责,工程名称天津港航运服务区二期启航上东项目工种施工部位交底时间交底内容1、应保证升降机的整体稳定性,升降机导轨架的纵向中心线至建筑物外墙面的距离宜选用较小的安装尺寸。2、导轨架顶端... 工程名称天津港航运服务区二期启航上东项目工种施工部位交底时间交底内容1、应保证升降机的整体稳定性,升降机导轨架的纵向中心线至建筑物外墙面的距离宜选用较小的安装尺寸。2、导轨架顶端自由高度、导轨架与附壁距离、导轨架的两附壁连接点间距离和最低附壁点高度均不得超过出厂规定。3、拆除作业前重点检查项目应符合下列要求:1)各部结构无变形,连接螺栓无松动;2)齿条与齿轮、导向轮与导轨均接合正常;3)各部钢丝绳固定良好,无异常磨损;4)运行范围内无障碍。4、检查小吊杆固定是否稳固、钢丝绳是否工作自如。5、检查起重用钢丝绳是否存在过度磨损情况,卡环是否工作正常。6、升降机运行到最上层或最下层时,严禁用行程限位开关作为停止运行的控制开关。7、拆除过程中,作业范围内禁止闲杂人员活动,要拉好隔离网并安排专人负责。8、作业完成后,检查上限位工作是否正常,配种钢丝绳放的长度是否合理。9、如果使用塔吊进行辅助拆除,必须有起重工在场进行相应的作业内容。10、检查电缆的活动范围是否有妨碍电缆安全运行的障碍并及时查处解决。11、校正电梯标准节的垂直度,从两个方向十字交叉同时进行校正。12、紧固电梯标准节和建筑物间的拉杆、十字支持连接。13、切断主电源并锁好控制室,树立警示牌:拆除中禁止使用被交底人:交底人:安全员:年月日年月日年月日经费管理办法现金管理办法发票管理办法 欢迎下载使用,分享让人快乐

施工升降机拆除流程

施工升降机拆除流程 一、接收售后服务中心的拆除指令,“拆除告知书” 确定施工升降机拆除工作安排,布置工作任务,注意事项及时间、地点、联系人; 二、施工升降机拆除前的准备 1、核实款项结付情况; 2、配备和检查安全器材,严格保障措施,配带齐工具; 3、通常配备安拆人员2-3名,1.5-2天完成.; 4、将升降机周围圈出足够大的场地,挂上注意空中落物警示标志; 5、拆除辅助设备16T吊车一台,(拆除时通常都没有塔吊); 6、吊杆电动起重机的检查; 三、实施拆除施工升降机 1、拆除前,必须先进行一次安全器防坠试验; 2、试运行,将按钮盒移至笼顶,手动操作; 3、用手动操作将升降机笼子升到导轨架最上面,按吊杆使用操作规程; 1)、拆除上限位和上极限位碰块; 2)、从上至下依次拆除标准节,电缆支架,附着架并安全地运到地面; 4、直到最后只余下升降机及基础部分; 5、将下限位和下极限位碰块取下,收好; 6.、将吊笼底部基础节上的缓冲弹簧取下; 7、然后用手小心地拉开电机制动器,将吊笼至最低处落实,(注意一定小心下降,切勿让吊笼撞底); 8、切断升降机电源,拆除电缆线,拆除极限开关之间的接线,,外电箱; 9、拆除笼顶防护栏,地面防护围栏,拆除电缆筒; 10、用起重辅助(吊车)设备拆除传动板,拆除吊笼,; 11、用起重辅助(吊车)设备拆除基础节; 12、松开地脚螺栓,用起重辅助设备拆除底架; 四、清理存放(暂时) 1、确认需要存放的时间,并与工程方衔接好相关事宜; 2、清理并登记升降机拆除物资清单,将所有物资名称数量(标准节、吊笼、附着架、配件和专用工具); 3、将物资分类整理放好,存放时,切勿扭曲、折压; 4、提出检修清单; 五、运输施工升降机 1、准备装车运到下一个工地; 2、运回厂,回厂后下货并与库房办完交接手续,提交拆除物资清单和提交检修清单; 3、完善“已拆除证明”材料;

现场施工升降机拆卸方法.doc

建设工程起重机械拆卸施工方案精心整理工程名称:工程地址:机械 名称:施工升降机型号: SC200/200 自编号: 施工方案编制与审核 拆卸单位 (章) 日期: 编制人 (签名) 日期: 审核人 (签名) 日期: 技术负责人审 批 (签名) 会签 监理单位 (章) 项目总监 (签名) 日期: 日期: 使用单位 技术负责人 (签名) 使用单 位 (章): 录 2 3 4 6 7

精心整理 ( )7 ( )8 ( )8 ( )9 ( )10 SC200/200 型施工升降机拆卸方案 :《TW系列施工升降机使用说明书》; 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 SC200/200. SC200/200 2000kg 名称施工升降机生产厂家广州市特威工程机械有限公司型号 SC200/200运行速度36m/min 额定拆卸载重 1000kg额定功率( kw)3× 11kw 量

精心整理 吊笼尺寸 3.2×1.5× 2.5m 外笼自重1500 标准节 φ 76*4.5 电缆导向装置 附墙架类型Ⅱ型 拆卸要求: 拆卸该工程施工升降机共米. 二、升降机拆卸计划 升降机暂定拆卸时间 2015 年月日 2015 年月日 2015 年月日 2015 年月日 2015 年月日 2015 年月日 2015 年月日 2015 年月日 三、拆卸前的安全要求和准备 吊笼自重2000kg 标准节尺寸650× 650×1508mm 电缆小车 附墙架间距9m 升降机暂定拆卸高度 米(层) 米(层) 米(层) 米(层) 米(层) 米(层) 米(层) 米(层) 1、仔细阅读《使用说明书》及《零件图册》,了解该设备的具体技术参数和性能,以确保拆卸过程的安全和顺利。

外架及高空作业安全技术交底

外架及高空作业安全技术交底 工程名称:重庆文理学院留学生楼 施工单位:重庆吉隆建筑有限公司 交底部位:本工程所有外架及高空作业 1、脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB 5036)等考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格方可持证上岗。 2、高空作业人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。 3、脚手架的构配件质量与搭设质量,应按规定验收合格后方准使用。 4、作业层及卸料平台上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆.风绳、泵送混凝土等到固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。 5、当有六级及六级以上大风和雾、雷雨、严寒、浓雾时雨雪天气应停止脚手架搭设与拆除作业,暂停所有高空作业,操作人员应下至地面避雷。 6、脚手架使用中,应定期检查杆件的设置的连接,连墙件、支撑、门洞析架等的构造是否符合要求;地基是否有积水,底座是否有松动,立杆是否悬空;扣件是否松动;脚手架的垂直度偏差;安全防护措施是否符合要求;是否超载。 7、在脚手架的使用期间严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆、扫地杆及连墙件。 8、不得在脚手架基础及相邻处进行挖掘作业,否则应采取安全措施。 9、室内抹灰时使用的木凳、金属脚手架等架设应平稳牢固,脚手架跨度不得大于2 m,架上堆放材料不得过于集中,在同一跨度的脚手架板内不应超过两人同作业。 10、高空作业人员,必须经医生检查身体合格。凡精神不正常、高血压、心脏衰弱者,不得进行高空作业。 11、新工人,必须先进行安全规程的学习,在他们全部熟悉规程后,才能登高作业。 12、操作台上的材料,必须平均堆放,每班下班前,应清扫一遍,不用的工具和材料,用吊笼运到地面。 13、高空作业时,应预防附近烟囱所排出的含有煤气和其他有害气体的侵害,避免中毒。 14、防雷接地装置经常检查柔性连结器有无松动,若发生松弛时,应立即拉紧,以保持竖井架的垂直。 15、登高爬梯应有安全防护罩。 16、高空平台应满铺木板,四周有栏杆和踢脚板。木板不应使用有腐朽、变质、虫蛀、裂纹、扭曲、大节疤的木材。 17、严禁从高空向下抛掷任何物品。高空向下吊运物品时,其物品必须系牢,有专人负责指挥,下面设围栏警戒区。 18、夜间有人操作的活动场所,应有足够的照明 19、夜间施工必须有专人负责安全生产工作。

施工升降机拆卸方案

施工升降机拆卸方案 一、编制依据 1、SC200/200施工升降机主要参数 2、SC200/200型施工升降机使用说明书 二、拆除准备: 1、技术准备:制订详细的拆除方案,制定严格的安全防护措施。 2、现场准备:清理拆卸现场。 3、机具准备:现场拆除人员所用安全防护用品及所需工具。 4、人员准备:参与人员必须经过专门培训,经相关部门考试合格后持证上岗。 三、拆卸顺序 升降机的拆卸过程与安装过程正好相反。可按下述过程进行: 1、用手动起重机将最上面一道附着装置以上的标准节和电缆护架逐节拆下,安全运至地面。 2、将最上同的一道附着装置拆下运至地面。 3、重复过程1,依次再将其余标准节及电缆护架拆下。 4、重复过程2,将上面第二道附着装置拆下。 5、重复过程3、4,直到最后只剩下升降机的基本部分。

6、将吊笼部缓冲弹簧拿掉,将下限位和下限位碰块取下并收好。 7、用手拉开电机制动器将吊笼滑至最低处且落实(注意:一定要小心下降,切勿使吊笼撞地) 8、拆掉升降机电源线及电缆筒与极限开关之间的接线,将电缆筒和下电箱放好,将地面防护围栏拆下并放好,切勿扭曲和挤压。 9、用起重设备将副吊笼、副底架与主吊笼、主底架分开,放置在安全地方。松开地脚螺栓,将主吊笼连同主底架部分拆走。 10、将所有部件(包括标准件和专用工具)整理收拾好,准备入库或转移至下一个工地。 三、注意事项 1、要设置安全警戒区域,派专人警戒,严禁无关人员进入。 2、雨天和风速大于13m/S时停止拆卸作业,拆卸过程中吊笼上下运行时,必须将加节按钮盒移至吊笼顶部操作,严禁在吊笼内开行。 3、用塔吊配合拆卸时,指挥信号必须简洁、明了、清晰。 4、拆除电源线必须由电工完成,所有作业人员必须戴好安全帽,必要时系好安全带,严禁酒后从事拆卸作业。

钢结构高空作业安全技术交底(标准版)

钢结构高空作业安全技术交底 (标准版) Business leaders cannot lack safety awareness. Only when the company strengthens its safety management and construction can the personal safety of workers be guaranteed. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

钢结构高空作业安全技术交底(标准版) 1.施工人员应熟知本工种的安全技术操作规程及作业技能,不适应高空作业的病症,不能从事高空作业的人员禁止进场作业,施工人员必须正确使用个人防护用品。佩戴合格的安全帽,系好下额带锁好带扣。登高(2m以上)作业时必须系挂合格的安全带,系挂牢固高挂低用。禁止穿拖鞋或塑料底鞋高空作业,严禁酒后作业。 2.电气焊作业,要持有操作证、用火证并清理周围易燃易爆物品,氧气、乙炔两瓶间距工作点距离应符合规范,焊机双线应到位,配备合格有效的消防器材,设专人看火。焊机拆装由专业电工完成,禁止操作与自己无关的机械设备。 3.禁止带电操作,线路禁止带负荷接断电。 4.登高作业必须佩戴工具袋,穿防滑鞋,工具应放在工具袋

内,不得随意放在钢梁上或易失落的地方,如有手操工具(如手锤、扳手、撬棍等)须穿上安全绳,防止失落伤人。 5.现场作业人员禁止吸烟、追逐打闹。特种工种必须持证上岗; 6.非专职人员不得从事电工作业,临时用电线路架空敷设,并做好绝缘措施,严防刮、砸、碰线缆。 7.吊索具在使用前必须检查,不符合安全要求禁止使用。 8.吊装作业由专职信号工指挥,超高吊装要有清晰可视的旗语或笛声及对讲机指挥,在视线盲区要设两人指挥起重作业。 9.吊物在起吊离地0.3m时检查索具,确定安全后方可起吊,并严禁起重机超负荷作业。 10.构件起吊时,构件上严禁站人或放零散未装容器的构件。 11.在构件下方和起重大臂扭转区内,不得有人员停留走动。 12.在构件就位时应拉住缆绳,协助就位,此时人员应站在构件两侧。 13.构件就位后,应采用安装焊柱或焊接方式固定,不可采

拆除工程安全技术交底

拆除工程安全技术交底 1.拆除工程在施上前要组织技术人员和工人学习施工组织设计(方案)和安全操作规程,在施工中必须严格执行。 2.作业前,必须将要拆除的建筑物的电线、上下水管道、煤气管道、电话线等先切断或迁移。 3.工人从事拆除工作的时候,必须戴安全帽、防护眼镜、穿工作鞋,站在脚手架或其他稳固的结构部位 上操作。 4.拆除施工严禁立体交叉作业,应按自上而下顺序进行,按板、非承重墙、梁、承重墙、柱顺序进行, 禁止数层楼 同时拆除。当拆除某一部分的时候,应防止其他部分发生坍塌。作业下方10m·范围内应设警戒和告示,不 准行人通过或 站立,夜间红灯示警。采取可靠措施,保护公共安全和周边居民、行人安全。 5.拆除工程应设置信号,有专人监护。在高处进行拆除工作时,要设置溜放槽,较大的或沉重材料,要 用吊绳或起 重机械吊下,禁止向下抛掷。 6.拆除建筑物的栏杆、楼梯和楼板等,应和整体拆除程度相配合,不准先行拆除。建筑物的承重支柱和 横梁,要等 待它所承担的全部结构拆除后,才可以拆除。 7.每班开工前,均应检查所用工具是否牢靠,被拆建筑物的危险状况。发现险情,应先排除险情后,才 可作业。 8.拆除建筑物的时候,楼板上不许多人聚集,严禁超荷载堆放材料,以免发生危险。 9.采用爆破方法拆毁建筑物的时候,必须制定爆破安全施工方案,经当地公安部门批准,并持爆破特种 作业证上 岗。 10。装饰工程需要拆除或砌筑墙体时,必须经原设计单位验算和批准后,并采取有效的安全技术措施, 确保住户和 作业人员的安全。 11.不得采用挖墙洞、掏掘或推倒的野蛮拆除方式。 12.在拆除施工时,应向拆除部位洒水降尘,做好文明施工。

施工电梯拆除技术交底

施工电梯拆除工程安全技术交底 工程名称施工单位 施工部位施工电梯施工内容施工电梯拆除工程 交底如下: 1、拆卸单位必须具有相应资质的专业单位或企业,并设专人进行拆卸,协调拆卸作业, 作业前必须进行书面技术交底; 2、作业人员必须认真学习该施工电梯拆除方案,了解施工电梯原理、构造,熟读施工电 梯说明书,熟悉来施工电梯装拆工艺,严格按照拆除方案实施作业。如特殊情况应向有关人员报告,确定新方案后,严格按新方案执行,不得擅自蛮干; 3、拆除队长对拆卸人员和设备安全及防护周边的设施的安全负第一责任,所有拆卸人员 必须持证上岗,进入施工现场是必须遵守有关安全规定,正确佩戴安全帽,登高作业人员在固定位置作业必须系安全带,禁止穿硬低鞋; 4、拆卸作业前,按要求对设备进行检查,对作业现场进行检查,对施工机具、工具进行 检查,发现问题立即解决; 5、多拆卸人员必须服从现场拆卸指挥的统一号令,作业人员分工明确,责任落实,协调 有序的进行,如遇特殊情况须请示听取技安负责人意见,严禁擅动; 6、高处作业人员严格遵守安全技术规范,严格向下投掷工具、零件,工具、及零件应搁 置好,对扳手、锒头、撬棍等工具采取防坠措施,防止落物伤人; 7、在拆除过程中严格遵守安全规程,严格执行规定的拆卸程序。严禁雨雪、大雾、雷电 等恶劣天气下施工,如遇不良天气,立即停止拆卸作业,固定好未完工部分,防止事故发生; 8、把梯笼开至接近柱顶处拆除立柱标准节,此时梯笼处于无平衡重运行,必须用钢丝绳 做保险,把梯笼顶部与钢丝绳牢固连在立柱上;每拆除两个标准节,随之把附壁支撑架同时拆下,拆下的附件装入梯笼时,其中重量不能超载(载重应不超过标准载重的50%); 9、使用汽车吊装龙门吊时必须注意安全。吊车必须垫妥,严禁超载,吊具良好,按被吊 重量选择正确的幅度,注意吊点的角度位置; 10、装车须绑扎牢固,进出场道路无故障,经专人检查无误确认后方可进行; 11、搭拆施工电梯要设警戒区,禁止无关人员进入,并指定专人负责,操作人员必须佩 戴安全带。 交底人签名接受交底负责人签名交底时间

施工升降机拆卸方案

塔式起重机拆卸方案 工程名称:澧岸家园经济适用住房(安置房)示范小区工程 设备型号: QTZ40 设备编号:湘G1-T-0010-G0-000118 设备备案号:湘G1-T-0010 编制单位: 烟台市建设机械厂 编制人:谭占船 审核人:胡球

施工升降机拆卸方案报审表

塔式起重机拆卸方案 一、工程概况 二、拆卸基本要求 1.参与拆卸的人员必须熟悉施工升降机的性能,结构特点,并有熟练的操作技术和排出故障的能力。 2.拆卸过程中,必须有专人负责,统一指挥。 3.施工现场,从变压器(或配电房)到塔式起重机电源箱,必须有专线供电。 4.遇有雨、雷、雾或风速超过13m/s的恶劣天气不得进行拆卸作业。 5.设置警戒线,禁止无关人员进入安装现场。 三、机具及准备

1.制订详细的拆卸方案; 2.制订严格的安全防护措施; 3.清理拆除现场,对塔式起重机进行全面的保养;及进行防腐处理; 4.全面检查机具的准备情况。 四、拆卸前塔式起重机检查记录

五、人员分工及职责 1.拆除负责人职责: (1)全面负责拆除作业的安全、协调和人员调配等工作; (2)召开拆除人员会议,进行全面的安全技术交底。 2.现场负责人职责: 在负责人指挥下,按照拆卸程序从事各部件的拆卸,一切作业均需有负责人的指令,不得擅自作业。 电工职责:做好拆卸前电气部分的检查工作,按照拆卸进度及时接线路。 司机职责:拆卸前,协助电工、拆卸工做好塔式起重机的各部检查工作,准确操作,并及时收集、保管好工具及零配件。 六、拆卸作业过程中的安全注意事项 1.要设置安全警戒区域,派专人警戒,严禁无关人员进入; 2.雨天和风速大于13m/s时停止拆卸作业;

高空作业车安全技术交底(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高空作业车安全技术交底(通用 版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

高空作业车安全技术交底(通用版) 为确保安全使用高空作业车及升降平台,结合相关规程和规定,特制定高空作业车及升降平台安全操作规程。 1.操作高空作业车及升降平台人员必须身体健康。凡患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压、心脏病和40岁以上施工人员等不宜操作高空作业车及升降平台。凡发现工作人员有饮酒、精神不振时,禁止操作高空作业车及升降平台.违者将处以人民币2000元罚款。 2.使用高空作业车及升降平台必须配置经过专门培训,考试合格,持证上岗的专业操作人员.违者将处以人民币500元罚款。 3.高空作业车及升降平台操作人员必须按照机械设备的保养规定,在执行各项检查和保养后方可启动高空作业车及升降平台,工作前应检查高空作业车及升降平台车的工作范围,清除妨碍高空作

业车及升降平台车回转及行走的障碍物清理干净.如发现有洞口处应用钢板封堵.作业平台门闭合可靠。如发现一处将处以人民币500元罚款。 4.高空作业车行走时应选择平整的地面,并避开地沟、预留坑洞,如果坑洞无法避让,必须用钢板垫平.方可行走工。违者每次处以人民币500元罚款。 5.高空作业车及升降平台一般应先起下臂,再起中臂,最后起上臂。在升降平台回转操作过程中,必须在下臂起升一定高度后方可进行回转,回转应缓慢,同时注意剪臂及平台对各设备的距离是否满足安全需要.一切按照高空作业车操作规程进行。 6.工作平台上的操作人员应佩带安全带,安全带应就近挂在钢结构架上.行走时应挂在护拦网上.如发现一处将处以人民币500元罚款。 7.在带电区域工作时,应将车体按规定进行接地,高空作业车及升降平台登高作业应由专业人员负责人进行指挥,负责人应按照规定信号与升降平台操作工进行联系。发出的信号必须清楚、准确,

模板拆除施工安全技术交底.docx

工程名称×××工程 施工单位×××建筑工程公司 交底提要木工施工安全技术交底交底日期×年×月×日交底内容: 模板拆除施工安全技术交底 1.作业前检查使用的工具是否存在隐患,如手柄有无松动、断裂等,手持电动工具的漏 电保护器应试机检查,合格后方可使用,操作时应戴绝缘手套。 2.安全梯不得缺档,不得垫高。安全梯上端应绑牢,下端应有防滑措施,人字梯底脚必须拉牢。严禁两名以上作业人员在同一梯上作业。 3.拆木模板、起模板钉子、码垛作业时,不得穿胶底鞋,着装应紧身利索。 4.高处作业时,材料必须码放平稳、整齐。手用工具应放人工具袋内,不得乱扔乱放,搬手应用小绳系在身上,使用的铁钉不得含在嘴中。 5.拆除大模板必须设专人指挥,模板工与起重机驾驶员应协调配合,做到稳起、稳落、稳就位。在起重机机臂回转范围内不得有无关人员。 6.必须按拆除方案和专项技术交底要求作业,统一指挥,分工明确。必须按程序作业, 确保未拆部分处于稳定、牢固状态。应按照先支后拆、后支先拆的循序,先拆非承重模板,后 拆承重模板及支撑,在拆除用小钢模板支撑的顶板模板时,严禁将支柱全部拆除后,一次性拉拽拆除, 已经拆活动的模板,必须一次连续拆完,方可停歇,严禁留下不安全隐患。 7.严禁使用大面积拉、推的方法拆模。拆模板时,必须按专项技术交底要求先拆除卸荷装置。必须按规定程序拆除撑杆、模板和支架。严禁在模板下方用撬棍撞、撬模板。 8.上下沟槽或构筑物应走马道或安全梯,严禁搭乘吊具、攀登脚手架上下。 9.拆模板作业时,必须设警戒区,严禁下方有人进入。拆模板作业人员必须站在平稳可靠的地方,保持自身平衡,不得猛撬,以防失稳坠落。 10.拆除电梯井及大型孔洞模板时,下层必须支搭安全网等可靠的防坠落安全措施。 11.严禁使用吊车直接吊除没有撬松动的模板,吊运大型整体模板时必须拴结牢固,且吊点平衡,吊运大钢模板时必须用卡环连接,就位后必须拉接牢固方可卸除吊钩。 12.使用手锯时,锯条必须调紧适度,下班时要放松,防止再使用时突然断裂伤人。 13.使用吊装机械拆模时,必须服从信号工统一指挥,必须待吊具挂牢后方可拆支撑。模板、支撑落地放稳后方可摘钩。 审核人×××交底人×××接受交底人×××本表由施工单位填写并保存(一式三份。接受交底人一份、交底人一份、安全员一份)。

施工升降机安装(拆卸)施工方案

施工升降机安装(拆卸)施工方案 江苏建兴建工集团有限公司深圳分公司 垂直运输设备专业拆装队 2 0 0 6 年0 5 月

目录 一、概述----------------------------------------------------------------------------1 1、工程概况--------------------------------------------------------------------1 2、升降机选型及主要参数--------------------------------------------------1 二、升降机基础-------------------------------------------------------------------1 1、基础定位--------------------------------------------------------------------1 2、基础施工--------------------------------------------------------------------1 三、升降机安装准备-------------------------------------------------------------2 1、安装场地--------------------------------------------------------------------2 2、安装电源--------------------------------------------------------------------2 3、安装设备工具--------------------------------------------------------------2 4、人员组织分工--------------------------------------------------------------2 5、工作纪律--------------------------------------------------------------------3 6、技术交底--------------------------------------------------------------------3 四、升降机安装-------------------------------------------------------------------3 1、安装前的检查工作--------------------------------------------------------3 2、安装程序--------------------------------------------------------------------4 3、安装(使用)注意事项------------------------------------------------------9 五、升降机安装检查验收----------------------------------------------------10 1、验收程序-------------------------------------------------------------------10 2、验收方法-------------------------------------------------------------------10

高空作业安全技术交底

高空作业安全技术交底 1.高空作业人员,必须经医生检查身体合格。凡精神不正常、高血压、心脏衰弱者,不得进行高空作业。 2.新工人,必须先进行安全规程的学习,在他们全部熟悉规程后,才能登高作业。 3.大风(六级以上)、雷雨、严寒、浓雾时,暂停所有高空作业,操作人员应下至地面避雷。 4.操作台上的材料,必须平均堆放,每班下班前,应清扫一遍,不用的工具和材料,用吊笼运到地面。 5.竖井架的缆风绳应拉在可靠的地方,并经常检查。缆风绳在拉紧或松开时,须对称同时进行。 6.接高井架时,应先检查以前的安装是否牢固。本班内所安装井架,不得遗留尚未紧固好的构件。 7.高空作业时,应预防附近烟囱所排出的含有煤气和其他有害气体的侵害,避免中毒。 8.防雷接地装置经常检查柔性连结器有无松动,若发生松弛时,应立即拉紧,以保持竖井架的垂直。 9.登高爬梯应有安全防护罩。 10.高空平台应满铺木板,四周有栏杆和踢脚板。木板不应使用有腐朽、变质、虫蛀、裂纹、扭曲、大节疤的木材。 11.严禁从高空向下抛掷任何物品。高空向下吊运物品时,其物品必须系牢,有专人负责指挥,下面设围栏警戒区。

12.遇有雷电、暴雨、严寒、浓雾和六级以上大风情况时,不得从事高空或露天作业。 13.夜间有人操作的活动场所,应有足够的照明。 14.夜间施工必须有专人负责安全生产工作

1、凡患高血压,心脏病、贫血病,癫痫病及其它不适于高空作业的,不得从事高空作业。 2、高空作业衣着灵便,严禁穿硬底鞋和带钉易滑的鞋。 3、高空作业所有材料要堆放平稳,工具随手放入工具袋内,上下传递物件时禁止抛掷。 4、遇有恶劣气候(如风力6级以上)影响施工安全时,禁止进行高空作业。 5、暴雨台风后,要检查工地临时设施,脚手架,机电设备,临时线路,发现倾斜、变形、下沉、漏雨、漏电等现象,应及时修理加固,有严重危险的立即排除。 6、现场道路应加强维护,施工层的脚手板应有防滑措施。 7、夏季作业应调整作息时间,加强通风降温措施。

施工升降机安装拆卸及使用规范

郑州混凝土搅拌站|施工升降机|建筑卷扬机厂家-革新建机https://www.wendangku.net/doc/0d17445364.html, 1 总则 1.1为贯彻“安全第一、预防为主”的方针,确保施工人员在施工中的安全与健康及国家财产的安全,制定本规程。 1.2 本规程适用于房屋建筑工程、市政工程所用的齿轮齿条式、钢丝绳式人货两用施工升降机,不适用于电梯、矿井提升机、无导轨架的升降平台。 1.3 本规程包含施工升降机的安装、拆卸和使用过程中的安全要求。 1.4施工升降机的安装、拆卸和使用,除应符合本规程规定外,尚应符合国家、行业和其它相关标准。

2 术语 2.1坠落试验drop test 通过施工升降机吊笼自由落体运动,以检验防坠安全器作用的试验。 2.2施工升降机通道hoistway 施工升降机吊笼运行轨道的全部空间。 2.3额定安装载重量rated erection load 安装工况下吊笼允许的最大载荷。 2.4额定载重量rated load 工作工况下吊笼允许的最大载荷。 2.5安装吊杆jib attachment 施工升降机上用来装拆标准节等部件的提升装置。 2.6防坠安全器safety device 非电气、气动和手动控制的防止吊笼或对重坠落的机械式安全保护装置。 2.7地面防护围栏base level enclosure 地面上包围吊笼的防护围栏。 2.8限位开关terminal stopping switch 吊笼到达行程终点时自动切断控制电路的安全开关。 2.9极限开关ultimate limit switch 吊笼超越行程终点时自动切断电源电路的安全开关。

3 施工升降机的安装 3.1 施工升降机安装单位的条件 3.1.1 施工升降机安装单位必须具备建设行政主管部门颁发的起重设备安装工程专业承包资质和建筑施工企业安全生产许可证,并在资质许可范围内从事施工升降机的安装拆卸业务。 3.1.2 施工升降机安装单位除了应具有资质等级标准规定的专业安装技术人员外,还应有与承担工程相适应的专业安装作业人员。主要负责人、项目经理、专职安全生产管理人员应持有安全生产考核合格证书。施工升降机的安装工、电工、司机等应具有建筑施工特种作业操作资格证书。 3.1.3 施工升降机使用单位与安装单位应签订施工升降机安装、拆卸合同,明确双方的安全生产责任。实行施工总承包的,施工总承包单位应与安装单位签订施工升降机安装、拆卸工程安全协议书。 【条文说明】根据中华人民共和国建设部令第166号《建筑起重机械安全监督管理规定》第十一条的规定:建筑起重机械使用单位和安装单位应当在签订的建筑起重机械安装、拆卸合同中明确双方的安全生产责任。实行施工总承包的,施工总承包单位应当与安装单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程安全协议书。在安装、拆卸施工升降机的过程中,如果发生事故并引起纠纷,可以根据安装、拆卸合同与工程安全协议书中的条款规定,在分析事故原因之后追究相关人员的责任。 3.2施工升降机的安装条件 3.2.1施工升降机应具有特种设备制造许可证、产品合格证、安装使用说明书、制造监督检验证明,并已在建设行政主管部门备案登记。 3.2.2施工升降机应符合《施工升降机》GB/T10054的规定。 3.2.3 有下列情况的施工升降机不得安装使用: 1 属国家明令淘汰或者禁止使用的; 2 超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的; 3 经检验达不到安全技术标准规定的;

高空拆除作业安全技术交底

1、2、3、号楼高空拆除作业安全技术交底 施工企业:保定建业№:(津建安表22)

1、按照加气混凝土保温构件规格尺寸及分部情况,此项目加气混凝土保温构件规格尺寸以600*240*70为主,首先铲除接缝处砂浆, 2、人工凿除构件与墙体、分段构件与分段构件接缝处的水泥砂浆;然后切除构连接钢筋,尽量减少构件的破损面积以免造成扬尘。 3、对拆除的分段构件用包装袋或其他包装类型包装器材进行包装,然后人工合力将构件通过窗户输送至楼内,经施工电梯运至楼下。 三、施工要求 (1)、对构件拆除作业不得野蛮操作。 (2)、垂直运输捆绑过程中应进行“先查后包”,选取合理的包装形式,防止吊运过程构件的洒落。 (3)、人工搬运构件过程中,严禁将构件从高处抛下,应采取轻拿轻放的原则。 四、安全管理 (1)、拆除过程多属高空作业,粉尘日晒较多,作业人员应佩戴安全帽、手套、安全鞋等个人防护用品。防止高处坠落,施工人员需系好安全带。拆除过程中,应选取能见度好的时间段。 (2)、拆除过程中,应有专业技术人员现场监督指导。 (3)、拆下的构件不准乱堆乱放。 七、监控措施

拆除施工作业全过程中,必须严格监控如下: (1)、坚持逐段拆除,严禁上下同时拆除。 (2)、坚持此段拆除此段搬走,严禁堆放至,架体、吊篮筐上。 (3)、坚持检查落实拆除作业全过程监督指导,实现拆除施工单位对作业安全负责和业主单位安全监控管理双控制。外人和无关人员不得进入拆区的警戒范围,在拆除范围内和可能波及的危险区域内不得有人员停留和歇息。 (4)、所有拆除人员和驻场管理人员必须落实使用安全帽、安全带、口罩、防尘眼镜、工作鞋、手套等劳动安全防护用品。 (5)、拆除子分项: ①、拆除四层、17层、混凝土装饰檐施工步骤 1、单位工程施工负责人应对工程的高处作业安全技术负责并建立相应的责任制。施工前,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。 2、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。 3、攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查。 4、施工中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危险人身安全的,必须停止作业。 5、施工作业场所所有可能坠落的物件,应一律先行撤除或加以固定。 高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋;

施工升降机安装拆卸方案

施工升降机安装与拆卸施工方案施工升降机安装与拆卸施工方案 第一章工程概况 一、工程概述 响水湾度假公寓住宅楼项目包括地下室及5#-8#楼,共计4栋建筑。该项目位于海口市府城镇南渡村对面坡,用地面积2.51万平方米,拟建4栋18层住宅楼,设1层地下室,建筑面积6.25万平方米。由海南运顺房地产开发有限公司投资建设,海南华磊建筑设计咨询有限公司设计,海南中外建工程管理有限公司监理,海南地质综合勘察设计院勘察,山河建设集团有限公司总承包。结构安全等级为二级,设计使用年限为50年。其中5#、6#楼建筑高度均为55.45m,7#、8#楼建筑高度均为54.60m,采用施工升降机进行垂直运输,其中最大安装高度为60m。 第二章编制依据 一、编制依据: 1.1 海南华磊建筑设计咨询有限公司设计的施工图纸。 1.2 《建筑法》、《安全生产法》、《建筑施工现场管理条例》等法律、法规。 1.3 本公司现行安全生产管理制度、考核标准、程序手册、操作手册、

施工升降机安装与拆卸施工方案安全文明施工标准化手册。 1.4 现场地理条件及施工环境。 1.5 《建筑施工企业三级安全教育》。 二、文献资料及规范 2.1 《建筑施工手册》第一册,中国建筑工业出版社出版(第四版)。 2.2 《高层建筑施工手册》下册,中国建筑工业出版社出版(第二版)。 2.3 《建筑工程项目管理规范》(GB/T50326-2001)。 2.4 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。 2.5 《建筑工安全检查评分标准》(JGJ59-2011)。 2.6 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2011)。 2.7 《建筑结构荷载规范》(GBJ9)。 2.8 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)。 2.9 《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010) 3.0《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 第三章设备构件要求 一、架体制作 1、立柱 立柱是施工升降机支承天梁的结构件,其外部可支撑和引导吊篮作垂

施工电梯拆除安全技术交底95439

安全技术交底

交底内容: 1、在拆卸前,必须制定特定的拆卸施工方案,并对施工电梯进行一次全面的安全检查,并保持上下通讯联络畅通; 2、在拆卸过程中,要有专人统一指挥,并熟悉图纸、拆卸程序及检查要点;地面设警戒区并竖立警戒标志,安排专人指挥和监督,禁止非作业人员入内; 3、所有工作人员必须持证上岗,戴好安全帽,系好安全带,工作服要扣紧,扎裹裤腿,穿软底鞋后,方可允许作业; 4、拆卸时要统一指挥,精力集中,相互配合,指挥结束时要先通知对方,以防坠落,作业完毕,退让到安全位置,指挥人员应再认真检查,确认安全后,方可进行下一步作业; 5、在梯笼顶部拆卸时,必须使用可移动按扭; 6、在拆卸时,严禁超过架设载荷量(即无配重时载荷量)的规定; 7、拆卸吊杆上有悬挂物时不得开动梯笼; 8、拆卸井架时,必须先吊好井架,再松下井架连接螺栓,将井架稳移降落到梯笼顶部,特别提醒:拆井架时梯笼上部导向轮必须降到应拆井架之下。横竖支撑、附墙固定的拆卸,必须随井架高度同步进行; 9、作业中严禁打闹,开玩笑;不得作与工作无关的事,严禁酒后作业;严禁向下抛掷物件; 10、运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放;废弃物、有害物,不得遗弃现场; 11、雨天、雾天及五级风以上的天气,不得进行拆卸作业。作业必须在白天进行; 12、在拆除过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚方可离开; 13、严格遵守技术安全操作规程和施工电梯拆除方案,拆除作业中,严禁从事其他作业。 补充内容; 1、关注天气变化,注意各方面安全。 2、注意协调配合,高处危险作业必须正确使用好安全带。 3、装车时注意与汽车吊配合安全。 4、如果不按以上交底内容要求施工,发生一切不安全事故,拆除人员承担全部责任。

现场施工升降机拆卸方法

精心整理施工组织设计(专项拆卸施工方案)报审表 本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份

娄桥街道保障性安居工程(B-13 地块) 专 编制日期 目录 一、工程概况 二、起吊设备、工具的选用 三、拆卸时的准备工作和注意事项

四、施工升降机的拆卸 一、工程概况: 本工程主体已经完工,为了更合理的使用资源,让塔吊能更充分的发挥经济效益,现决定拆除塔吊,安全为了生产,生产必须安全,为了确保该塔吊能顺利拆卸完毕,特制定如下方案。 二、起吊设备、工具的选用 三、拆卸时的准备工作和注意事项 1、拆卸场地应清理干净,并有标志杆、警戒线围起来,禁止非工作人员入内。 2、防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、拆卸过程中必须有专人负责统一指挥。 4、升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。 5、如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。 6、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。

7、利用吊杆进行拆卸时,不允许超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部件,不得用于其它用途。 8、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。 9、拆卸作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,应穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。 10、拆卸过程中,必须在笼顶操作,不允许笼内操作。 11、吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。 12、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量。 13、雷雨天、雪天或风速超过13m/s 14 15、严禁夜间进行拆卸作业。 16、拆卸前必须进行一次限速器坠落试验。 4.1拆卸顺序 (带 4.2 并对现场安装的各级各工 1、确保地面有足够大的作业区(用栏杆、警戒线单独隔离出),并有专业警戒人员负责现场的安全。 2、密切注意天气情况,四级以上大风不得进行安装作业。 3、人员、机具到位,准备工作就绪后,方可进行拆除作业。 4.3拆除作业 1、清理升降机和场地。 2、考虑到安全,施工升降机拆卸前先做防坠落实验,实验合格后才能进行下面的拆卸工作。拆除作业必须遵循自上而下进行逐级拆卸(标准节→电缆护圈→附墙装置)。