建筑设计

一、工程概况;

该工程为郑州市某区综合教学楼楼(五),该工程已经城市规划局审定批准。该办公楼为钢筋混凝土框架结构,建筑面积为:7986 2

m,层高为:一层

4.2m,二至六层为3.9m,总层数为6层。建筑类别为丙类,场地类别为C类;

抗争设防烈度为七度,设计地震基本加速度值为1.5G;抗震等级为三级。

二、建筑说明

1、建筑设计说明

本设计是教学楼,应根据建筑使用性质,建设规模与标准的不同,确定各类建筑用房。应遵循教学规律和特点,进行合理的功能分区,本建筑流线组织明确,空间组合紧凑,总体布局合理。

2、平面处理

该建筑占地面积为13312

m,整个建筑从上往下俯看呈“L”形。总建筑面m底层层高4.2m,标准层高3.9m,女儿墙高1m,室内外高差0.45m。

积为79862

该建筑物建筑等级为2级,防火和采光等级均为2级,整个建筑共设置两个楼梯,均采用平行双跑楼梯,抗震设防烈度为7度。总体结构采用框架结构,各层楼面、屋面、楼梯、卫生间地面均为现浇结构。填充墙采用加气混凝土砌块,±0.000以下采用240厚实心粘土砖,内外墙均为200mm。主楼采用内廊式建筑,走道宽2.7m。

3、立面处理

因此工程办公楼较整齐,立面加强高低凹凸之感,外墙采用外墙涂料喷涂,并玻璃幕墙装饰,对窗户及雨棚等加以颜色区别,起点缀作用。

4、基础处理

基础采用C30钢筋混凝土独立柱基,C15混凝土垫层100mm厚,基底标高为:-2.4m。

5、交通布置

采用内走廊布置,设二个楼梯,供交通使用。

6、采光

为保证各教室的采光度,采用天然采光及照明辅助方式,窗采用塑钢,门采用木材。

7、通风、水电暖部分

通风采用自然通风,全楼均用热水采暖,除走廊用吸顶灯外,其他均用日光灯照明,门厅可设壁灯,各房间均有插座。

三、工程做法及说明

1、内墙:采用普通内墙涂料,做法详见05J1

2、外墙:采用高级外墙涂料喷涂墙面,做法详见05J1

3、屋面做法

①10厚陶瓷地砖,1:1水泥砂浆填缝

②30厚1:4干硬性水泥砂浆,面抹素水泥一道

③一层1.2厚合成高分子卷材

④2厚合成高分子涂料

⑤刷基地处理剂一遍

⑥20厚1:2.5水泥砂浆找平层

⑦保温层

⑧20厚1:2.5水泥砂浆找平层

⑨100厚钢筋混凝土屋面

⑩15厚1:2,5水泥砂浆

4、楼面做法

①乳白色陶瓷地砖

②20厚1:4干硬性水泥砂浆

③100厚钢筋混凝土楼板

④15厚1:2.5水泥砂浆

⑤装饰涂料

5、卫生间做法

①5厚陶瓷锦砖,水泥擦缝

②20厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥

③1.5厚聚氨酸酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻150高

④刷基地处理剂一遍

⑤15厚1:2水泥砂浆找平层

⑥50厚C20细石混凝土找坡0.5%-1%,最薄处不小于20

⑦钢筋混凝土楼板

6、楼地面做法

①乳白色陶瓷地砖

②20厚1:4干硬性水泥砂浆

③80厚C15混凝土

④80厚中砂铺垫

⑤素土夯实

7、其他: 做法详见05J1

结构设计

一、设计资料

⒈土壤冻结深度:0.4m

⒉场地地质资料:

建筑场地地处黄河泛平原区,地貌单元属黄河冲积平原,地势平坦,地面标高110m左右,由西南向东北微倾。地基承载力特征值150Kpa。

⒊地下水位

勘察期间,在勘探深度15.60m以内未见到地下水,由于地下水位埋藏较深,设计和施工中可不考虑其影响。

⒋抗震设防烈度:7度,设计基本地震加速度为0.15g

二、结构方案选择

⒈结构体系

本建筑为一栋多层综合教学楼,建筑高度为H=23.7m ,根据各种结构体系的适用条件并结合实际条件,选择框架结构体系

其他方案:

?屋面:采用现浇钢筋混凝土结构,且主体为上人屋面。 ?楼面:采用现浇钢筋混凝土楼板。 ?楼梯:采用现浇钢筋混凝土板式楼梯 ⒉结构施工方案

采用框架结构,为提高整个建筑的整体性和抗震能力,采用全现浇式施工方案。

⒊柱网尺寸

结合建筑设计,并考虑结构体系和传力路径,确定柱网尺寸如下页图所示。 ⒋基础形式

根据设计基础资料及上部结构形式选择,采用混凝土条形基础。 ⒌构件的初步估算 ?柱的截面尺寸

按层高确定柱子的界面尺寸

取底层柱高: 1H =h +d=D =4.2+0.45+0.45 =5.1m

其中1h 为底层层高;d 为室内外高差;D 为基础顶面到室外地坪的高度,其他层层高即为该层柱柱高,均为3.9m 。

()111

1b=H =5100=340510m m 15

101510

????

?

? ?????

初选柱截面尺寸:b h=500m m 500m m ?? (内外柱截面尺寸相同) 则内外柱惯性矩:3

94

c 11I =

bh =

500500=5.20810m m

1212

???

三、 结构选型及主要工程做法

四、 结构布置及结构计算简图确定 五、 荷载计算 六、 内力计算 七、 内力组合 八、 截面设计 九、 楼面设计 十、 基础设计 十一、 绘制施工图 一、 设计资料

1、 设计标高:室内设计标高为:室外高差750mm

2、 工程地质条件:

场地类别:Ⅱ类。第1层为耕植土,厚度0.5~0.7米,第2层及以下为粉质粘土,塑性指数10.5,液性指数0.25。承载力特征值为180Kpa 。

3、

气象条件

QQQQQQ 地区:最热月平均温度29.7℃(绝对最高气温40.6℃),最冷月平均温

度4.5℃(绝对最低气温-9.3℃)。,主导风向:为西北风,基本风压:0.45KN/2

m ,基本雪压值:0.4KN/2

m 。

4、 抗震设防

某地区为7度抗震设防,二类场地设计。 二、 结构方案特征

鉴于本建筑物为综合教学楼,跨度大,隔墙少,由结构规范可知,本建筑共6层,高度为:29.100m ,故采用现浇全框架结构,。 三、 结构选型及主要工程做法

1、屋面做法:三毡四油撒绿豆砂,150mm 厚1:8水泥焦渣找坡,冷底子油热沥青各一道,20mm 厚的水泥砂浆找坡,120mm 厚的钢筋混凝土整浇层,预应力空心板,吊项。

2、楼面做法:地砖地面,50mm 厚钢筋混凝土整浇层,120mm 厚现浇板。

3、门窗做法:详见建筑设计说明门窗表。

4、墙身做法:墙身采用加气混凝土砌块填充,用M5混合砂浆砌筑,内粉刷采用混合砂浆打底,厚20mm ,内墙涂料两遍;外墙采用1:3水泥砂浆打底,厚20mm ,高级外墙涂料喷涂。

5、雨棚结构:选用现浇方式,从框架梁上挑出。

6、过梁:均以框架梁代替过梁。

7、基础:独立柱基。

8、地基:基础埋深-2.4m ,土方开挖至地基砂层. 四、结构布置及结构计算简图确定 1、结构平面布置如图:(见图) 2、梁、柱截面尺寸初估算: (1)框架梁

横向框架梁:底层个高度由梁轴线算至基础顶面,所以底层柱高暂取H=3600-250+750+1800mm ;其余各层取层高。高度可取跨度较大者进行计算。

L=5900mm ,h=1

1~

8

12

,宽度通常取b=(1/2-1/3)h,取h=500mm,b=250mm;故框架梁初

选截面尺寸为

b ?

h=250mm ?

500mm 。其惯性矩为:

3

3

9

4

11I=

bh =

250500=2.60410m m

12

12

???

(2)框架柱

按层高确定柱截面尺寸。底层H=5900mm ,b=(11~

15

20

)H=393~295mm ,框架柱截面取:

500mm ?500mm. 其惯性矩为:3

3

9

4

11I=

bh =

500500=5.21010m m

1212

???

(3)板:现浇板厚取120mm.

(4)选用材料:框架梁柱采用C30混凝土,板采用C20混凝土,受力钢筋采用Ⅲ级,箍筋采用Ⅰ。

3、结构计算简图确定

各梁柱构件的线刚度计算如下:

根据公式i=EI /l ,可以得出梁柱的线刚度如下(c E =E ) 梁:

A6B6i =E ??9

5

(2.60410/6000)E=4.34010 B6C 6i =E ??9

5

(2.60410/2200)E=11.83610

C 6

D 6i =E

??9

5

(2.60410/3900)E=4.82210

柱:

A5A6i =E ??9

5

(5.21010/3900)E=13.3610

B5B6i =E ??9

5

(5.21010/3900)E=13.3610A1A0i =E ?*?9

5

(5.21010/5900)E=8.83010B1B0i =E

??9

5

(5.21010/5900)E=8.83010

A 6B6

i 作为基准值1,算的梁柱的相对线刚度如图所示。

五 荷载计算 1、恒载计算

(1)屋面框架梁线荷载标准值: a 屋面恒载:

二毡三油防水层:0.35KN/m 2

20mm 厚1:2水泥砂浆找平层: 0.02?20=0.4 KN/m 2 100-140mm 厚膨胀珍珠岩保温层:(0.1+0.14)/2?7=0.7 KN/m 2 100mm 厚现浇板: 0.1?25=2.5 KN/m 2

15mm 厚底板抹灰: 0.015?20=0.3 KN/m 2

屋面恒载: 4.23 KN/m 2 b 屋面梁自重及侧粉刷:

AB 跨梁 自重:0.25?0.5?25=3.125KN/m

粉刷: 2? (0.62-0.12) ?0.02?17=0.34 KN/m

合计: 3.465 KN/m

B C 跨梁 自重:0.25?0.5?25=3.125KN/m

粉刷: 2? (0.62-0.12) ?0.02?17=0.34KN/m

合计: 3.465KN/m

AB 跨梁 自重:0.25?0.5?25=3.125KN/m

粉刷: 2? (0.62-0.12) ?0.02?17=0.34 KN/m

合计: 3.465 KN/m

C 屋面梁的线荷载:

g TAB1=g TCD1=3.465KN/m g TBc1=3.2 KN/m

g TAB2=g TCD2=4.39?3.9=17.12 KN/m g TBc2=g TCD1=4.39?3=13.17 KN/m

(2)楼面框架梁线荷载标准值:

20mm厚水磨石面层: 0.02?24=0.48 KN/m2

20mm厚水泥砂浆找平层: 0.02?20=0.4 KN/m2

120mm厚现浇板: 0.12?25=2.5 KN/m2

15mm厚底板抹灰: 0.015?20=0.3 KN/m2

楼面荷载: 4.18 KN/m2

b 框架梁及粉刷填充墙自重:

边跨AB 、CD梁及侧粉刷:3.465KN/m

边跨填充墙自重: 0.30?(3.4-0.5)?12=10.44KN/m 边跨填充墙墙面粉刷:(3.4-0.5)?0.02?2?17=1.972 KN/m

合计: 15.877 KN/m 中跨B C梁及梁侧粉刷: 3.465KN/m

C 中间层框架梁线荷载:

g AB1=g CD1=4.84+15.877=20.717 KN/m g Bc1=3.2 KN/m

g AB2=g CD2=3.68?3.6=13.25 KN/m g Bc2=3.68?3=15.877KN/m

(3)屋面框架节点集中荷载标准值:

a边柱连系梁自重:0.25?0.5?3.6?25=11.25KN/m

粉刷: 0.02? (0.62-0.12) ?2?9?17=3.06KN/m

合计: 14.31KN/m

900mm高女儿墙自重:0.9?3.9?0.24?19=16KN/m

粉刷: 0.6?0.02?2?3.9?17=1.47 KN/m

连续梁传来屋面自重:1/2?3.9?(1/2?3.9)?4.39=14.22 KN/m 顶层边节点集中荷载:G TA=G TD=42.97 KN/m

b中间连系梁自重:0.25?0.5?3.6?25=11.25KN/m

粉刷: 0.02? (0.62-0.12) ?2?3.6?17=1.02KN/m 连续梁传来屋面自重:1/2?(3.9?1/2)?1.5?4.39=13.83KN/m

1/2?3.9?(1/2?3.9)?4.39=14.22 KN/m 顶层边节点集中荷载:G TB=G TC=37.79 KN/m

(4)楼面框架节点集中荷载标准值:

a边柱连系梁自重:0.25?0.5?3.6?25=9.375KN/m

粉刷: 0.02? (0.62-0.12) ?2?39?17=13.26 KN/m 铝合金窗自重:3.4?2.3?0.5=3.91 KN/m

墙体自重:(1.3-0.6)?0.25?3.4?12=7.14KN/m

粉刷:0.7?0.02?2?3.4?17=1.62KN/m

连续梁传来屋面自重:1/2?3.9?(1/2?3.9)?3.68=13.99 KN/m 中间层边节点集中荷载:G A=G D=69.57 KN/m

b中柱连系梁自重:9.75 KN/m

粉刷: 0.8 KN/m

内纵墙自重:3.4?3.2?0.25?12=32.64

粉刷:3.4?3.2?0.02?2?17=7.4

扣除门洞加上门窗:-2.4?1.0?0.25?12+2.4?1.0?0.7=-5.52 框架柱自重:22.5

粉刷:1.53

连续梁传来屋面自重:1/2?(2.9?2-3)1.5?3.68=13.25KN/m

1/2?3.9?(1/2?3.9)?3.68=13.99 KN/m

顶层边节点集中荷载:G B =G C =96.34KN/m 梁端集中荷载

屋面边柱: 1B =122.95K N

屋面中柱:23B B =89.95+42.59=132.54K N + 楼面边柱: 1B =160.50K N

楼面中柱: 23B B =178.1729.41=207.58K N ++ 梁端弯矩

屋面边柱:偏心距 1

1

e=(b -b )==m m 22

柱梁(500-250)125

1M =B e=122.950.125=15.37K N m

??? 屋面中柱: 1

1

e=(b -b )==m m 22

梁柱偏心距(500-250)125

23M =B B e=132.540.125=16.57KN m

+???()

楼面边柱: 1

1

e=(b -b )==m m 22

梁柱偏心距(500-250)125 1M =B e=160.500.125=20.07K N m

??? 楼面中柱: 1

1

e=

(b -b )==m m 22

梁柱偏心距(500-250)125

23M =B B e=207.580.125=25.95KN m

+???()

柱自重

底层柱自重:1Z =250.50.5 5.9=36.875KN ??? 二~五层柱自重:2Z =250.50.5 3.4=21.25KN ??? 顶层柱自重:3Z =250.50.5 3.9=24.375K N ???

综合以上所算恒荷载下的各种计算结果,并综合选一榀框架的计算简图,画出恒

荷载作用下所选框架的计算简图;恒荷载如图所示。AAAA

2、楼面活荷载计算 3.风荷载计算 (1)屋面活荷载

不上人屋面活荷载与雪荷载不同时考虑,因为雪荷载为20.4KN /m 小于活荷载

2

0.7KN /m

,取其较大值屋面活荷载20.7KN /m 计算。

a 屋面边跨内均布荷载

3.60.72 2.1/2

q K N m

=?

?=

b 屋面边跨内集中荷载 边柱:1 3.6 6.00.727.5622Q K N =???= 中柱:2 3.6 6.00.727.5622Q K N

=

???=

c 屋面中跨集中荷载 中柱:3 2.23.60.72 5.5442

Q K N

=?

??=

(2)楼面活荷载

查建筑荷载规范,可得到办公楼内活荷载为22.0KN /m 。 a 楼面边跨内均布荷载

3.62.027.2/2

q K N m

=?

?=

b 楼面边跨内集中荷载 边柱:1 3.6 6.00.727.5622Q K N =???= 中柱:1 3.6 6.00.727.5622

Q K N

=

???=

c 屋面中跨集中荷载 中柱:3 2.23.6 2.0215.842

Q K N

=?

??=

(3)梁端集中荷载

屋面边柱:17.56Q K N = 屋面中柱: 237.56 5.54413.104Q Q K N K N K N +=+= 楼面边柱:17.56Q K N = 楼面中柱:237.5615.8423.4Q Q K N K N K N +=+= 梁端弯矩

屋面边柱: 1

1

e=

(b -b )==m m 22

梁柱偏心距(500-250)125

1M =Q e=7.560.125=0.945KN m ??? 屋面中柱: 1

1

e=

(b -b )==m m 22

梁柱偏心距(500-250)125

23M =e=13.1040.125=1.638K N m +???(Q Q )

楼面边柱: 1

1

e=

(b -b )==m m 22

梁柱偏心距(500-250)125

1M =Q e=7.560.125=0.945KN m

???

楼面中柱: 1

1

e=

(b -b )==m m 22

梁柱偏心距(500-250)125

23M =e=23.40.125=2.925K N m

+???(Q Q )

综合以上所算活荷载下的各种计算结果,并综合选一榀框架的计算简图,画出活

荷载作用下所选框架的计算简图;活荷载如图所示。AAAA

风荷载标准值:

基本风压:20=0.45K N /m ω

风振系数z β:因房屋总高度小于30m ,所以z β=1.0

风载体型系数:s =0.8=μ-

(-0.45)1.25 风压高度系数:按B 类地区,查GB50009—2001表7.2.1,得到如图AAAA 。据

k z s z 0=ωβμμω,则有:

2

1k =1.0 1.250.740.4=0.36K N /m ω???2

2k =1.0 1.250.740.4=0.36K N /m ω???2

3k =1.0 1.250.740.4=0.36K N /m

ω???2

4k =1.0 1.250.770.4=0.37K N /m

ω???2

5k =1.0 1.250.840.4=0.4K N /m

ω???

2

6k =1.0 1.250.910.4=0.43K N /m ω???

转化为集中风荷载: 6层 6K 6K = 3.6=3.72

F ωω???(3.9+0.9)2 5层 5K 5K = 3.6=5.256F ωω???(3.4+3.9)2 4层 4K 4K = 3.6=4.529F ωω???(3.4+3.4)2 3层 3K 3K = 3.6=4.406F ωω???(3.4+3.4)2 2层

2K 3K = 3.6=4.406

F ωω???(3.4+3.4)2

1层 1K 1K = 3.6=6.156

F ωω???(5.9+3.6)2

风荷载如图所示AAAAA 风荷载作用下的侧移验算

该结构设计仅考虑地震水平作用,因该建筑物高度小于40米。以剪力计算为主,因质量和刚度沿高度分布;比较均匀。故采用底部剪力法计算水平地震作用力。 (1)计算各层的总重力荷载代表值。 屋面G=4.23?43.7?15.5=2865.192N

屋面雪荷载:0.2?43.7?15.5=135.47取50﹪ ,则为67.74KN 纵横梁自重:

(4.84?6.0?2+2.7?3)?13+(4.84?4.37?2.7?43.7)=1519.34 框架柱自重:

()()0.52 3.60.630 3.90.42225=1002.522KN

?-?+-??????

粉刷:1.25?0.02? (3?30+3.2?22) ?1.77=68.17KN

楼面恒载:3.68?48.6?16.2=2897.34KN 楼面活荷载:

2.0?6.6?2?48.6+2.5?3?48.6=1647.54KN 取50﹪,则为82

3.77KN 标准层纵横墙自重: S=(48.6?2+16.2?2-3.0?0.5)? (3.6-0.6)+(48.6?2-5.7-3.9+6.6? 1.3-3.7?

0.5)* ?3.2-(3.4?2.3?11?2+5.2+2.3?2+0.5?2.3?2+4?1.2?0.6)-(2.4-1.0?18)=114.6?3+154.9?3.2-(210.34+43.2)=585.94㎡ G=585.94?3.68=2156.26KN

铝合金窗自重:210.34?0.5=105.17KN

木门自重:43.2?0.7=30.24KN

底层纵横墙自重:S=114.6?3+(3.9?8?2+3.9+6.6?12-28?0.5)?3.2-(3.4?2.3?22+5.2?2.3?1)-(2.53?2+5.2?3)-(1?2.4?13)=14.6?3+123.7?32-184-30.6-31.2=493.84㎡ K=493.84?3.68=1817.33KN 铝合金窗自重:184?0.5=92KN 铝合金门自重:30.6?0.5=15.3KN 木门自重:31.2?0.7=28.84KN

所以:1817.33+92+15.3+21.84=1964.4Kn 顶层重力荷载:

3456.33+78.73+1668.7+1070.67+2291.67=8566.1KN

二层重力荷载:2897.34+823.77+166.87+1070.67=2291.67 =8752.15KN

低层重力荷载:2879.34+823.79+1669.7+1070.67+1946.67 =8406.95KN

(2)计算2,地震影响系数:

按经验公式确定结构的基本自振自期:1

1T =0.220.35H /B S +式中H 为结构总高度:22.00m B 为结构总宽度:6+2.2+5.4=13.6m

所以1

1T =0.220.3522/163.60.3437S S +=

按设防烈度为6度,由《规范》查得水平地震影响系数最大值m ax 0.16a =

按近震Ⅱ3类场地查得特征周期0.305g T =,则地震得 影响系数a 为a=(Tq/T 1)M.9amax=(0.3/0.15824)0.9?0.16=0.088 (3)计算结构的总重力荷载代表值Ge

1856687548407607332z

Ge G

KN =

=+?+=∑

(4)计算地震作用标准值:(本结构有16榀框架)1

110.850.0880.85607334542.8Fek Z G eg Z G e K N

===??=

Fek=Fek 总/16=4542.8/16=349.52KN (5)计算每榀框架承受的地震作用Fi 因为F1=0.5824S >1.4TG=1.4?0.3=0.42S

考虑顶部附加地震作用系数Sn=0.087+0.07=0.08?0.5824+0.07=0.11 所以顶部附加水平水平地震作用Fn=S nFE K =0.117349.5=40.89K N ??

()Fi=Gi Hi /Gi Hi FEK 1Sn ???-∑

六.内力计算

竖向荷载作用下,即恒荷载与活荷载作用下,采用力矩分配法进行结构内力分析与计算。

水平荷载作用下,即风荷载与地震荷载作用下,采用D 值法进行结构内力分析与计算。

(1)恒荷载作用下内力分析与计算

恒荷载作用下,采用力矩分配法进行结构分析与计算 a .分配系数计算

对某一节点,j

j j

S M

S =

,其中j S 为转动刚度

远端固定 4S i = 远端铰支 3S i = 远端滑动 S i = 远端自由 0S =

其为线刚度,在此计算过程中采用相对线刚度。

顶层分配系数

6A 节点: ()

6A B =

=4.771μ??+641 0.364 ()

6A B 1.77=

=4.771μ??+54 0.644

6B 节点: ()B A =

=4.7712 2.55

μ??++?6641

0.254

()B

G ==4.7712 2.55

μ??++?66

2 2.55

0.31

4

()5

B

B 1.77

==4.7712 2.55

μ??++?64 0.444

二至五层分配系数

i A 节点:

i i A B ==0.22

4μ??41

(1.77+1.77+1)

i

i+1

A A =

=0.39

4μ??4 1.77

(1.77+1.77+1)

i

i-1

A A =

=0.39

4μ??4 1.77

(1.77+1.77+1)

i B 节点:

i i B A 41

==0.18

4μ???(1.77+1.77+1)+2 2.55

i

i

B A 4 1.77

=

=0.304μ???(1.77+1.77+1)+2 2.55i

i

B A 4 1.77=

=0.304μ???(1.77+1.77+1)+2 2.55

i

i

B A 4 2.55

=

=0.22

4μ???(1.77+1.77+1)+2 2.55

底层分配系数

1A 节点:

11A B 41

==0.24

4μ??(1.35+1.77+1) 1

A A 4 1.35

=

=0.33

4μ??(1.35+1.77+1)

12

A

A 4 1.77

=

=0.434μ??(1.35+1.77+1)

1B 节点: 11B A 41=

=0.184μ???(1.35+1.77+1)+2 2.55

1

2

B B 4 1.77

=

=0.334μ???(1.35+1.77+1)+2 2.55

1

B B 4 1.35

=

=0.254μ???(1.35+1.77+1)+2 2.55

11B A 2 2.55

==0.244μ???(1.35+1.77+1)+2 2.55

b .固端弯矩计算

(1)顶层固端弯矩

66

2

F A B ql

M

=-

=12 66

2

F B A ql

M

=

=12

66

2

F B

G ql M

=-

=3

(2)二至五固端弯矩

i i

2

F A B ql

M

=-

=12 i i

2

F B A ql

M

=

=12

i i

2

F B

G ql M

=-

=3

(3)底层固端弯矩

11

2

F A B ql

M

=-

=12

11

2

F B A ql

M

=

=12

11

2

F B

G ql M

=-

=3

c .节点弯矩

各节点的节点弯矩,可由恒荷载作用下计算简图查的。 d .力矩分配

对节点弯矩与固端弯矩作用下的框架进行力矩分配 e .绘制弯矩图

恒荷载作用下弯矩图绘制,考虑到钢筋混凝土结构塑性内力重分布,在竖向荷载作用下适当降低梁端弯矩,即对恒荷载作用下的梁端弯矩进行调幅,因框架结构梁柱均为现浇,调幅系数为0.8~0.9.本设计中取调幅系数为0.9,调幅之后的弯矩值写在括号内。弯矩图绘制结果如图所示。AAAAAA f .剪力图绘制

恒荷载作用下剪力计算按以下公式进行:

框架边跨梁:M -M 1Q =qL L

2

+

左右

左 M -M 1Q =

-

qL L

2

左右

框架中跨梁:1Q =

qL+F 2

左 1Q =

qL+F 2

框架柱: M +M Q =-

h

上上 M +M Q =-

h

上下

其L 为梁跨度,h 为柱高度,F 为中跨为集中荷载。

根据以上计算公式,可计算出梁柱端剪力值,绘制结果如图所示AAAAAAA 。 g .轴力图绘制

恒荷载作用下,忽略梁的轴力不进行计算,只计算柱的轴力,它包括梁传来的荷载及柱的自重,其中梁传来的轴力可由荷载作用下计算简图和剪力图查的,计算公式如下:

N =P V

+顶 N =N G +顶底

其中P 为梁端集中荷载,V 为剪力算的梁端荷载,G 为柱自重。结果如图所示。AAAAAAA

(2)活荷载作用下内力分析与计算

活荷载作用下,采用力矩分配法进行结构分析与计算 a .分配系数计算

活荷载作用下与恒荷载作用下的框架分配系数相同,因此不再具体计算,直接取用恒荷载作用下的分配系数。 b .固端弯矩计算

活荷载作用下,框架计算简图中各楼层的荷载值相同,因此,在固端弯矩计算时,只计算其中一层。

2

2

L

6.60 6.9

==26.19KN M 12

12

i i

F A B q M

?=-

-

-?

i

2

2

A L

6.60 6.9

=

=26.19KN M 12

12

i F B q M

?=

?

c .节点弯矩

各节点的节点弯矩,可由活荷载作用下计算简图查的。 d .力矩分配

对节点弯矩与固端弯矩作用下的框架进行力矩分配, e .绘制弯矩图

竖向荷载作用下框架内力分析,除活荷载较大的工业厂房外,对一般民用建筑可不考虑活荷载的不利布置,这样求的的框架内力梁跨中弯矩较考虑活荷载不利布置求得的弯矩偏低,但当活荷载占总荷载比例较小影响小,若活荷载占总荷载比例较大,可在截面配筋时,将跨中弯矩乘以1.1~1.2的放大系数予以调整,本设计即采用将梁跨中乘以1.2的放大系数进行调整。依据力矩分配所得的结果,绘制出活荷载作用下的弯矩图。AAAAAAAA f .剪力图绘制

活荷载作用下剪力计算按以下公式进行:

框架边跨梁:M -M 1Q =qL L

2

+

左右

左 M -M 1Q =

-

qL L

2

左右

框架中跨梁:1Q =

qL=02

左 1Q =

qL=02

框架柱: M +M Q =-

h

上上 M +M Q =-

h

上下

其L 为梁跨度,h 为柱高度,F 为中跨为集中荷载。

根据以上计算公式,可计算出梁柱端剪力值,绘制结果如图所示。AAAAAA g .轴力图绘制

活荷载作用下,忽略梁的轴力不进行计算,只计算柱的轴力,它包括梁传来的荷载及柱的自重,其中梁传来的轴力可由荷载作用下计算简图和剪力图查的,计算公式如下:

N =P V

+

其中P 为梁端集中荷载,V 为剪力算的梁端荷载。结果如图所示。AAAAA (3)风荷载作用下内力分析与计算

风荷载作用下,采用D 值法进行内力分析与计算。 a 柱剪力计算

由风荷载作用计算所得转化为作用于各楼层的集中风荷载计算各柱的剪力值。如图所示。AAAAAA 具体计算结果如下。

边柱

6

66D 7311V =

F =

3.72=1.58K N D

47864ω?∑

5

55D 7311V =

F =

(3.72 5.256)=3.51K N D

47864ω?+∑∑

4

44D 7311V =

F =

(3.72 5.256 4.529)=5.28K N D

47864

ω?++∑

3

33D 7311V =

F =

(3.72 5.256 4.529 4.406)=6.99K N D 47864ω?+++∑∑

2

22D 7311V =

F =

(3.72 5.256 4.529 4.406 4.406)=8.69K N D

47864ω?++++∑∑

1

11D 7311V =

F =

(3.72 5.256 4.529 4.406 4.406 6.156)=13.86K N D

47864

ω?+++++∑∑

中柱

6

66D 16621V =

F =

3.72=3.6K N D 47864

ω''?∑∑

5

55D 16621V =

F =

(3.72 5.256)=7.99K N

D

47864

ω''?+∑

4

44D 16621V =

F =

(3.72 5.256 4.529)=12.01K N D 47864ω''?++∑∑

3

33D 16621V =

F =

(3.72 5.256 4.529 4.406)=15.88K N D

47864ω''?+++∑

2

22D 16621V =

F =

(3.72 5.256 4.529 4.406 4.406)=19.75K N D 47864ω''?++++∑∑

1

11D 16621V =

F =

(3.72 5.256 4.529 4.406 4.406 6.159)=20.69K N D

47864

ω''?+++++∑

b 反弯点高度yh 及柱端弯矩的确定

反弯点高度按下列公式计算

0123012,31231231123()=h h =

=

=

h h

yh y y y y h y y y y y y y ααααααα=+++?------≤≥12

,,,,123434

34

12341212

3,4标准及反弯点高度比

上下梁线刚度变化时机弯点高度比的修正值上下层层高度变化时机弯点高度比的修正值i +i 分别由的值查表得出,其中i i i i 时;

i +i i +i 当i i i i 时;;;i ,i 为柱上层梁的线刚度,

i +i i i 为柱下层的线刚度。

计算结果如下所示

由上部计算所得的柱端弯矩来计算梁端弯矩,即先求出各个节点的柱端弯矩和,然后按梁的线刚度进行分配。具体计算结果如下图所示AAAAAAA d 弯矩图绘制

有所得梁端与柱端弯矩,具体在框架计算简图绘制出风荷载作用下的框架弯矩图,具体绘制如下图AAAAAA e 剪力图绘制

由弯矩图结果按以下公式计算框架剪力:

梁端 M M V L -=

右左

L 为梁跨度

柱端 h

M M V -=下

上 h 为柱高

具体计算结果如下图所示AAAAAA ,以上所绘制的弯矩图与剪力图在左风情况下的内力图,右风时内力大小与此相同,符号相反。 f 轴力图绘制

忽略梁中轴力计算,按照剪力图计算各柱的轴力,具体计算结果如图所示AAAAAA (4)地震作用下的内力分析与计算

由地震作用下计算所得转化为作用于各楼层的集中荷载计算各柱的剪力值,如下图AAA 。具体计算结果如:

边柱

6

66D 7311V =

F =

107.44=16.41K N D

47864

ω?∑

5

55D 7311V =

F =

107.4462.13=25.90K N

D 47864ω?+∑∑()

4

44D 7311V =

F =

107.4462.1350.42=33.60K N D 47864ω?++∑∑()

3

33D 7311

V =

F =

107.4462.1350.4238.72=39.52K N D

47864ω?+++∑∑

()

2

22D 7311V =

F =

107.4462.1350.4238.7227.01=43.64K N D

47864ω?++++∑

∑()

1

11

D 7311V =

F =107.4462.1350.4238.7227.0115.75=46.05K N D

47864

ω?+++++∑∑

()

中柱

6

66D 16621V =

F =

107.44=37.31K N D 47864ω''?∑∑

5

55D 16621V =

F =

107.4462.13=58.88K N D

47864ω''?+∑

∑()

4

44D 16621V =

F =

107.4462.1350.42=76.39K N D 47864ω''?++∑∑()

3

33D 16621V =

F =

107.4462.1350.4238.72=89.84K N D

47864ω''?+++∑

∑()

2

22D 16621V =

F =

107.4462.1350.4238.7227.01=99.22K N D 47864ω''?++++∑∑()

1

11D 16621V =

F =

107.4462.1350.4238.7227.0115.75=104.69K N D

47864

ω''?+++++∑

()

b 反弯点高度yh 及柱端为弯矩的确定

结构毕业设计计算书

目录 第一部分设计原始资料 0 第二部分结构构件选型 0 一、梁柱截面的确定 0 二、横向框架的布置 (1) 三、横向框架的跨度和柱高 (2) 第三部分横向框架内力计算 (2) 一、风荷载作用下的横向框架(KJ-14)内力计算 (2) 三、竖向恒载作用下的横向框架(KJ-14)内力计算 (10) 四、竖向活载作用下的横向框架(KJ-14)内力计算 (21) 第四部分梁、柱的内力组合 (28) 一、梁的内力组合 (28) 二、柱的内力组合 (30) 第五部分梁、柱的截面设计 (34) 一、梁的配筋计算 (34) 二、柱的配筋计算 (35) 第六部分楼板计算 (38) 第七部分楼梯设计 (40) 第一节楼梯斜板设计 (40) 第二节平台板设计 (41) 第三节楼梯梁设计 (41) 第八部分基础设计 (43) 第一节地基承载力设计值和基础材料 (43) 第二节独立基础计算 (43) 参考文献 (48) 致谢 (49)

第一部分 设计原始资料 建筑设计图纸:共三套建筑图分别为:某办公楼全套建筑图:某五层框架结构。 1.规模:所选结构据为框架结构,建筑设计工作已完成。总楼层为地上3~5层。各层的层高及各层的建筑面积、门窗标高详见建筑施工图。 2.防火要求:建筑物属二级防火标准。 3.结构形式:钢筋混凝土框架结构。填充墙厚度详分组名单。 4.气象、水文、地质资料: (1)主导风向:夏季东南风、冬秋季西北风。基本风压值W 0详分组名单。 (2)建筑物地处某市中心,不考虑雪荷载和灰荷载作用。 (3)自然地面-10m 以下可见地下水。 (4)地质资料:地质持力层为粘土,孔隙比为e=0.8,液性指数I 1=0.90,场地覆盖层为1.0 M ,场地土壤属Ⅱ类场地土。地基承载力详表一。 (5)抗震设防:该建筑物为一般建筑物,建设位置位于6度设防区,按构造进行抗震设防。 (6)建筑设计图纸附后,要求在已完成的建筑设计基础上进行结构设计。 第二部分 结构构件选型 一、梁柱截面的确定 1、横向框架梁 (1)、截面高度h 框架梁的高度可按照高跨比来确定,即梁高h=)8 1 ~121(L 。 h=)81~121( L 1=)8 1 ~121(×9200=767~1150mm 取h=750mm (2)、截面宽度 b=)2 1~3 1(h=)2 1~3 1(×750=250~375mm 取b=250mm 2、纵向连系梁 (1)、截面高度 h=11( ~)1218L 1=11 (~)1218×3600=300~200mm 取h=300mm (2)、截面宽度

五层大学教学楼设计说明书

内容摘要 本设计主要进行了结构方案中横向框架A,B,C,D轴框架的设计。在确定框架布局之后,先计算了恒载,活载,风载的等效荷载以及各杆端的内力,然后用分层法进行内力分配,然后各层叠加,进而求出在水平荷载作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力)。接着内力组合找出最不利的一组或几组内力组合。选取最安全的结果计算配筋并绘图。还进行地基设计。此外还进行了结构方案中的楼梯的设计。完成了平台板,梯段板,平台梁等构件的内力和配筋计算及施工图绘制。 关键词:框架结构设计内力组合

Abstract The purpose of the design is to do the anti-seismic design in the longitudinal frames of axis A,B,C,D,E,F. When the directions of the frames is determined, firstly the weight of each floor is calculated .Then the vibrate cycle is calculated by utilizing the peak-displacement method, then making the amount of the horizontal seismic force can be got by way of the bottom-shear force method. The seismic force can be assigned according to the shearing stiffness of the frames of the different axis. Then the internal force in the structure under the horizontal loads can be easily calculated. After the determination of the internal force under the dead and live loads, the combination of internal force can be made by using the Excel software, whose purpose is to find one or several sets of the most adverse internal force of the wall limbs and the coterminous girders, which will be the basis of protracting the reinforcing drawings of the components. The design of the stairs is also be approached by calculating the internal force and reinforcing such components as landing slab, step board and landing girder whose shop drawings are completed in the end. Keywords : frames, structural design, Combine inside the dint

【6层】6000平米框架结构办公楼毕业设计板计算书

办公楼设计计算书 设计简介: 拟建建筑多层办公楼为永久性建筑,能满足350左右的人工作,该建筑所在地使用面积(红线面积)2 72151080m ?=位于攀枝花市区,建筑周围配有休闲广场,绿化带。 办公楼实际占地面积69.6114.4L B ?=?=,分为六层。总建筑面积为2 6000m , 采用现浇楼板,现浇框架纵横向承重,各层层高均3.3m ,在设计计算时考虑抗震设防要求。 各层楼的布局中有普通办公室、专用办公室、会议室、接待室、陈列室、卫生间和 开水房等满足使用要求。 第一部分 双向板的设计 板采用现浇整体式楼板,板厚100h mm =,采用25C 混凝土,板中钢筋采用235HPB 级钢筋,在该多层办公楼设计中,除中间两跨为单向板外其余楼板均为双向板。采用弹性理论计算的方法来计算板和支座中的内力,采用弯矩调幅法对结构按弹性理论方法所求的弯矩值和剪力值进行适当的调整,以考虑结构非弹性变形所引起的内力重分布。 一.梁的截面尺寸和板的计算跨度及荷载确定 拟定板厚100h mm =,板的保护层厚度20mm , 则板的有效高度为01002080h mm =-=。纵横向主次梁确定: 主梁高1111 ( )()(60008400)5001050128128h l mm ==?=,取700h mm =, 1111( )()7003502332323b h mm ==?=,取300b mm =。 次梁高1 111( )()60005003331281218h l mm ==?=,取500h mm =, 1111( )()500250166.72 323 b h mm ==?=,取250b mm =。 所以主梁截面尺寸为300700b h mm mm ?=?, 次梁截面尺寸为250500b h mm mm ?=?。 二.板荷载的确定 (一)荷载设计值 1.楼面的做法如图所示:

某高校教学楼计算书毕业设计_说明

华中科技大学土木工程2001级毕业设计 ——某高校教学楼 计算书 (下册) 设计: 指导教师 华中科技大学土木工程与力学学院

4 第⑨轴横向框架力组合及配筋计算 (86) 4.1 力组合....................................... 错误!未定义书签。 4.2 截面设计 (91) 5 部分板设计 (153) 5.1 七层板设计................................... 错误!未定义书签。 5.2 底层板设计................................... 错误!未定义书签。 6 1号楼梯设计 (160) 6.1 梯段板设计 (160) 6.2 平台板设计 (161) 6.3 平台梁设计 (162) 6.4 构造措施 (164) 7 主楼电算 (164) 7.1 PKPM电算 .................................... 错误!未定义书签。 7.2 电算、手算结果比较与分析..................... 错误!未定义书签。 7.3 基础设计荷载................................. 错误!未定义书签。 7.4 BIS隔震设计分析 ............................. 错误!未定义书签。 8 部分基础设计 (164) 8.1 基础隔震设计................................. 错误!未定义书签。 8.2 条形基础设计 (165) 9 全文总结 (176) 10 致 (178) 11 参考文献 (179)

毕业设计结构计算书(格式模板)

湖南科技大学 毕业设计(论文) 题目 作者 学院 专业 学号 指导教师 二〇〇年月日

湖南科技大学 毕业设计(论文)任务书 院系(教研室) 系(教研室)主任:(签名)年月日 学生姓名: 学号: 专业: 1 设计(论文)题目及专题: 2 学生设计(论文)时间:自年月日开始至年月日止 3 设计(论文)所用资源和参考资料: 4 设计(论文)应完成的主要内容: 5 提交设计(论文)形式(设计说明与图纸或论文等)及要求: 6 发题时间:年月日 指导教师:(签名) 学生:(签名)

湖南科技大学 毕业设计(论文)指导人评语 [主要对学生毕业设计(论文)的工作态度,研究内容与方法,工作量,文献应用,创新性,实用性,科学性,文本(图纸)规范程度,存在的不足等进行综合评价] 指导人:(签名) 年月日指导人评定成绩:

湖南科技大学 毕业设计(论文)评阅人评语 [主要对学生毕业设计(论文)的文本格式、图纸规范程度,工作量,研究内容与方法,实用性与科学性,结论和存在的不足等进行综合评价] 评阅人:(签名) 年月日评阅人评定成绩:

湖南科技大学 毕业设计(论文)答辩记录 日期: 学生:学号:班级: 题目: 提交毕业设计(论文)答辩委员会下列材料: 1 设计(论文)说明书共页 2 设计(论文)图纸共页 3 指导人、评阅人评语共页 毕业设计(论文)答辩委员会评语: [主要对学生毕业设计(论文)的研究思路,设计(论文)质量,文本图纸规范程度和对设计(论文)的介绍,回答问题情况等进行综合评价] 答辩委员会主任:(签名) 委员:(签名) (签名) (签名) (签名)答辩成绩: 总评成绩:

#五层框架结构教学楼计算书

某中学教学楼结构设计计算书 Ⅰ、构件截面尺寸选择和荷载计算 (1)设计基本资料 按设计任务规定的组别,选择开间尺寸为7200mmx9000mm ,纵向有12跨,每跨4500mm,横向有3跨,边跨尺寸7200mm ,中间跨尺寸3000mm 。按此参数和建筑设计中已经进行平面布置。 (2)主要设计参数 根据设计任务书的要求及有关规定,确定如下主要的设计参数: ①抗震设防烈度:8度;抗震设计分组:第一组;房屋高度低于30m ,可知框架的抗震等级为二级。 ②基本风压:20/5.30m kN W =,C 类粗糙度 ③雪荷载标准值:2m /.50kN S K = ④设计使用年限:50年;本建筑为一般民用建筑,安全等级二级;在抗震设计时是丙类建筑 ⑤基础顶面设计标高的确定:建筑标高±0.000,建筑绝对标高57.50m ,室外地坪标高-0.450m 。根据地质勘察报告,基础持力层可以设计在粉质粘土上,选择独立基础时,基础顶面标高可设在-1.0m —-1.6m 之间 ⑥活荷载标准值及相应系数:按房屋的使用要求,可查得教学楼露面活荷载标准值0.2=k q 2/m kN ,组合值系数7.0c =?,准永久值系数5.0=q ? (2)材料的选择 ①混凝土 除基础垫层混凝土选择C15外,基础及以上各层混凝土强度均选C25。 ②钢筋 框架梁、柱等主要构件纵向受力筋选择HRB335级钢筋,构造钢筋、板筋及箍筋选择HPB 级钢筋。 (3)结构构件截面尺寸的选择 ①结构平面布置方案 主体结构为5层,底层高度4.2m ,其余各层3.9m 。

外墙240mm ,内墙120mm ,隔墙100mm ,门窗布置见门窗洞口总表。 ②构件截面尺寸的选择 a.根据平面布置,双向板短向跨度m l 5.4=,取板厚h=150mm, 35 1 3014500150> ==l h ,满足要求。 b.框架梁 边横梁,=l 7200mm,mm b h b mm h l h 3003 1 ~21,700141~81=?==?= 取 跨中横梁,mm b mm h mm l 250,500,3000===取 纵梁,mm b mm h mm l 250,500,4500===取 次梁,mm b mm h l h mm l 250,600,18 1 ~121,7200====取 c.柱截面尺寸 当选择基础标高为-1.200m 时,则一层柱的高度为4.2m+1.2m=5.4m ,按 mm H b c 360015 ==,又框架主梁b=300mm ,则初选柱截面宽度mm b c 500=, 故中柱截面初选尺寸mm mm h b c c 500500?=? 简单验算: 假定楼层各层荷载设计值为162/m kN ,则底层中柱的轴力近似为 kN N .43110.5012.54.2716=????=7.90,8.10, 4.50.1,4.54.311000======?查表得,b l m H l m H kN N 满足要求 %,3%8.70.61959300 500 5009.1197.09.010.43110.90' 2 3' <=?==??-??=-=c c S y c S h b A mm f A f N A ρ? 边柱承受轴力较小,但承受弯矩相对较大,按轴心受压验算,取1.5N ,有 kN N 46656.50.5112.54.2716=?????=

办公楼设计计算书

目录 第1章设计总说明 ...................................................................... 错误!未定义书签。 1.1工程概况 ............................................................................ 错误!未定义书签。 1.2层面及楼面做法 ................................................................ 错误!未定义书签。 1.2.1 层面做法错误!未定义书签。 1.2.2 楼面做法错误!未定义书签。 1.3结构选型 ............................................................................ 错误!未定义书签。 1.3.1 主体结构错误!未定义书签。 1.3.2 其它结构构件选型错误!未定义书签。 1.4结构布置 ............................................................................ 错误!未定义书签。 1.5设计内容 ............................................................................ 错误!未定义书签。 1.5.1 结构布置的坚向荷载计算 6 1.5.2 结构上水平地震力计算6 1.5.3 坚向力及水平作用下的内力分析 6 1.5.4 内力组合 6 1.5.5 梁柱载面设计 6 1.5.6 基础设计 6 第2章构件尺寸初定及材料选定 .............................................. 错误!未定义书签。 2.1确定板截面尺寸 ................................................................ 错误!未定义书签。 2.2确定框架梁截面尺寸 ........................................................ 错误!未定义书签。 2.2.1 主梁截面尺寸错误!未定义书签。 2.2.2 次梁截面尺寸错误!未定义书签。 2.3确定框架柱截面尺寸 ........................................................ 错误!未定义书签。 2.4框架结构计算简图 ............................................................ 错误!未定义书签。 2.4.1 梁的计算跨度及柱高度: 错误!未定义书签。 2.4.2 确定框架结构的计算简图错误!未定义书签。 第3章荷载计算 .......................................................................... 错误!未定义书签。 3.1屋面均布恒载标准值 (10)

四层办公楼教学楼宿舍楼毕业设计

办公楼、教学楼、宿舍楼、旅馆毕业设计 一、设计资料: 建设地点:南方某城市。 场地面积:长×宽=110×70m,建筑平面设计可不考虑场地周边影响。 总建筑面积:3000±10%平方米。 最高气温:41℃。 最低气温:-8℃。 主导风向:夏季东南风,冬季西北风。 基本风压:0.35KN/m2。 基本雪压:0.5 KN/m2。 最大降雨量:60mm/h。 场地地震效应:建筑物所在地区抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度为0.05m/ s2,设计地震分组为第一组,拟建场地土类型中软场地土,Ⅱ类建筑场地。 地质水文情况:场地平坦,周围无相邻建筑物。自上而下土层分布情况为: 1、填土(Qm l),褐黄色,松散,湿,以粘性土为主,局部含快石和植物根系,层厚1m,不宜作为拟建建筑物的基础持力层。 2、粉质黏土(Qa l+p l), 褐黄色,可塑,湿,含褐色铁锰氧化物结核,层厚1m,f ak=200kPa,E S =7.7Mpa。 3、粉质黏土(Qa l+p l), 褐黄色,硬塑,湿,含褐色铁锰氧化物结核,该层未穿透,f ak=200kPa, E S=7.7Mpa。场地土15m深度X围内无液化土层。 二、建筑设计功能要求: 设计题目(一):某办公楼设计 (一)、层数为不超过4层,净高为3.6米。 (二)、建筑主要组成用房: 门厅:80平方米×1 传达值班:36平方米×1 展览室(含储藏室):120平方米×1(可与门厅结合布置) 接待室:30平方米×2 保健室:20平方米×2 办公室:20平方米×40(可考虑部分为大开间办公室) 套间办公室(带接待室):40平方米×5 小会议室:40平方米×2

某淀粉厂废水处理毕业设计-说明书计算书

某淀粉厂废水处理毕业设计-说明书计算书

一、前言 (一)设计任务来源 学院下达设计任务。 (二)原始资料 原始资料见设计任务书。 (三)设计要求 设计要求按扩大初步设计要求完成设计文件。 (四)设计指导思想 毕业设计的目的是使学生综合运用所学的理论知识,根据“环境保护法”和设计规范以及党和政府颁布的各项政策和法令,依据原始资料,设计一座城市或工业企业的污水处理厂,具体指导思想如下: 1.总结、巩固所学知识,通过具体设计,扩大和深化专业知识,提高解决实际工程技术问题的独立工作能力; 2.熟悉建造一座现代化污水处理厂的设计程序,掌握各类处理构筑物的工艺计算,培养分析问题的能力; 3.广泛阅读各类参考文献及科技资料,正确使用设计规范,熟练应用各种设计手册,标准设计图集以及产品目录等高等工具书,进一步提高计算、绘图的技能和编写好设计说明书,完成工程师的基本训练。 (五)设计原则 “技术先进、经济合理、安全使用、确保质量”。 二、概述 淀粉属多羟基天然高分子化合物,广泛地存在于植物的根、茎和果实中。淀粉是食物的重要成分,是食品、化工、造纸、纺织等工业部门的主要原料。 目前,我国淀粉行业有600多家企业,其中年产万吨以上的淀粉企业仅60多家。该行业1979—1992年的13年中,年产量从28万t增加到149万t,平均年递增率14%。1998年淀粉产量为300多万t。每生产13 m废水,在淀粉、酒 m淀粉就要产生10—203

精、味精、柠檬酸等几个较大的生物化工行业中,淀粉废水的总排放量占首位。淀粉废水中的主要成分为淀粉、蛋白质和糖类,随生产工艺的不同,废水中的Cr COD 浓度在2 000—20 000mg/L 之间。这些淀粉废水若不经处理直接排放,其中所含的有机物进入水体后会迅速消耗水中的溶解氧,造成水体因缺氧而影响鱼类和其他水生生物的生存,同时还会促使水底的有机物质在厌氧条件下分解而产生臭味,恶化水体,污染环境,损害人体健康。因此废水必须进行处理。 淀粉生产的主要原料作物有甘薯类、玉米和小麦。 (一)以甘薯类为原料的淀粉生产工艺是根据淀粉不溶于冷水和其密度大于水的性质,采用专用机械设备,将淀粉从水中的悬浮液中分离出来,从而达到生产淀粉的目的。作为原料的马铃薯等都是通过流水输送到生产线的,在流送过程中,马铃薯等同时得到了一定程度的洗净。除此之外,淀粉厂内还设有专门清除马铃薯等表皮所沾染的污物和砂土的洗净工序。这两工段(洗净和流送工段)流出的废水含有大量的砂土、马铃薯碎皮碎片以及由原料溶出的有机物质。因而这种废水悬浮物含量多,Cr COD 和5BOD 值都不高。 原料马铃薯经洗净后,磨碎形成淀粉乳液。乳液中含有大量的渣滓,需使淀粉乳与渣滓分离,淀粉乳进入精制、浓缩工段。这时,分离废水中含有大量的水溶性物质,如糖、蛋白质、树脂等,此外还含有少量的微细纤维和淀粉。Cr COD 和5BOD 值很高,并且水量较大,因而这一工段是马铃薯原料淀粉厂主要污染废水。 在精制淀粉乳脱水工序产生的废水水质与分离废水相同。 淀粉生产过程中,产生大量渣滓,长期积存在贮槽内,会产生一定量酸度较高的废水。另外,还有蛋白分离废水、生产设备洗刷废水、厂区生活废水等。 (二)以玉米为原料的生产工艺其废水主要来源于浸泡、胚芽分离、纤维洗涤和脱水等工序。此工艺主要表现为耗水量大和淀粉提取率低,这就造成了玉米淀粉废水量大,且污染物浓度高。工艺用水量一般为5—123m /t 玉米。玉米淀粉废水中的主要成分为淀粉、糖类、蛋白质、纤维素等有机物质,Cr COD 值为8 000—30 000mg/L ,5BOD 值为5 000—20 000mg/L ,SS 值为3 000—5 000mg/L 。 (三)以小麦为原料的生产工艺其废水由两部分组成:沉降池里的上清液和离心后产生的黄浆水。前者的有机物含量较低,后者的含量较高。生产中,通常将两部分的废水混合后称为淀粉废水。

辅助教学楼 毕业设计计算书

第一部分:工程概况 一.工程概况 1.建设项目名称:辅助教学楼 本工程建筑功能为公共建筑,使用年限为50年;建筑平面的横轴轴距为8.1m,纵轴轴距为5.4m和4.5m;内、外墙体材料为陶粒混凝土空心砌块,外墙装修使用乳白色涂料仿石材外墙涂料,内墙装修喷涂乳胶漆,教室内地面房间采用水磨石地面,教室房间墙面主要采用石棉吸音板,门窗采用塑钢窗和装饰木门。全楼设楼梯两部。 2.建筑地点:苏州某地 3.设计资料: 1.3.1.地质水文资料:根据工程地质勘测报告,拟建场地地势平坦,表 面为平均厚度0.3m左右的杂填土,以下为1.2~1.5m左右的淤泥质 粘土,承载力的特征值为70kN/m2,再下面为较厚的垂直及水平分 布比较均匀的粉质粘土层,其承载力的特征值为180kN/m2,可作为 天然地基持力层。 1.3.2抗震设防要求:六度四级设防 1.3.3.底层室内主要地坪标高为±0.000,相当于黄海高程3.0m。 1.3.4.地下潜水位达黄海高程 2.4-2.5m, 对本工程无影响。 4.主要构件材料及尺寸估算 1.4.1主要构件材料 框架梁、板、柱采用现浇钢筋混凝土构件, 墙体采用混凝土空心砌块, 混凝土强度:梁、板、柱均采用C30混凝土, 钢筋使用HPB235,HRB 400二种钢筋。 1.4. 2.主要构件的截面尺寸 (1)框架梁: 横向框架梁,最大跨度L=8.1m, h=(1/8~1/12)L=1000mm~675mm,取h=800mm b=(1/2~1/3)h=400mm~266mm,取b=300mm 纵向框架梁,最大跨度L=5.4m, h=(1/12~1/13)L=450mm~415mm,取h=600mm b=(1/2~1/3)h=300mm~200mm,取b=250mm (2)框架柱: 初定边柱尺寸400mm×600mm,中柱500mm×500mm 角柱500mm×600mm,一至五层框架柱混凝土强度等 C30。

四层框架办公楼结构设计计算书毕业设计

四层框架办公楼结构设计计算书毕业设计 目录 第一章设计任务及基本要求 (2) 1.1 设计原始资料 (2) 1.1.1 工程概况 (2) 1.1.2 设计条件 (2) 1.2 建筑设计任务及要求 (3) 1.3结构设计任务及要求 (4) 第二章建筑设计说明 (5) 2.1建筑平面设计 (5) 2.1.1建筑平面布置 (5) 2.1.2柱网布置 (6) 2.2剖面设计 (6) 2.2.1房间各部分高度 (6) 2.2.2屋面做法 (6) 2.2.3楼面做法 (7) 2.2.4 地面做法 (7) 2.2.5 墙体构造 (7) 2.3 立面设计 (8) 2.3.1 外墙面做法 (8) 第三章结构设计 (8) 3.1 结构方案的选择及结构布置 (8) 3.1.1 结构方案的确定 (8) 3.1.2 基础类型的确定 (8) 3.1.3 结构构件截面尺寸和材料的选择 (8) 3.1.4 结构计算简图 (11) 3.1.5 框架柱的线刚度计算 (12) 3.2 框架荷载计算 (13) 3.2.1 恒荷载计算 (13) 3.2.2 楼面活荷载计算 (17) 3.3 风荷载计算 (18) 3.3.1 风荷载标准值计算 (18) 3.3.2 风荷载作用下的位移验算 (20) 3.4 力计算 (22) 3.4.1 恒荷载作用下的力计算 (22)

3.4.2 活荷载作用下的力计算 (27) 3.4.3 风荷载作用下的力计算 (31) 3.5 力组合 (39) 3.5.1 一般规定 (39)

3.5.2 框架梁柱力组合 (42) 3.6 框架梁、柱截面设计 (74) 3.6.1 框架梁的截面设计 (74) 3.6.2 框架柱的截面设计 (81) 3.7 现浇板的结构设计 (91) 3.7.1 板的结构计算简图 (91) 3.7.2 楼面现浇板设计 (91) 3.8 楼梯设计 (97) 3.8.1 平面布置图 (97) 3.8.2 楼梯梯段斜板设计 (98) 3.8.3 平台板设计 (100) 3.8.4 平台梁设计 (102) 3.9 框架结构柱下基础设计 (103) 3.9.1 设计资料 (103) 3.9.2 基础设计 (104) 3.10 PKPM 力计算 (111) 总结 (122) 参考文献 (123) 致谢 (124) 附录任务书 毕业设计指导书 开题报告 文献综述 外文原文与翻译 实习报告

毕业设计教学楼计算书1

3.5.1 柱截面尺寸的确定 柱截面高度可以取,H为层高;柱截面宽度可以取为。选定柱截面尺寸为500 mm×500mm 3.5.2 梁尺寸确定 框架梁截面高度取梁跨度的l/8~l/12。该工程框架为纵横向承重,根据梁跨度可初步确定框架梁300mm×600mm 3.5.3 楼板厚度 楼板为现浇双向板,根据经验板厚取130mm。 3.6 基本假定与计算简图 3.6.1 基本假定 第一:平面结构假定:该工程平面为正交布置,可认为每一方向的水平力只由该方向的抗侧力结构承担,垂直于该方向的抗侧力结构不受力。 第二:由于结构体型规整,布置对称均匀,结构在水平荷载作用下不计扭转影响。 3.6.2 计算简图 在横向水平力作用下,连梁梁对墙产生约束弯矩,因此将结构简化为刚结计算体系,计算简图如后面所述。 3.7荷载计算 作用在框架结构上的荷载通常为恒载和活载。恒载包括结构自重、结构表面的粉灰重、土压力、预加应力等。活荷载包括楼面和屋面活荷载、风荷载、雪荷载、安装荷载等。 高层建筑水平力是起控制作用的荷载,包括地震作用和风力。地震作用计算方法按《建筑结构抗震设计规范》进行,对

高度不超过40m以剪切为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构,可采用底部剪力法。 竖向荷载主要是结构自重(恒载)和使用荷载(活载)。结构自重可由构件截面尺寸直接计算,建筑材料单位体积重量按荷载规范取值。使用荷载(活荷载)按荷载规范取值,楼面活荷载折减系数按荷载规范取用。 3.8 侧移计算及控制 框架结构的侧移由梁柱杆件弯曲变形和柱的轴向变形产生的。在层数不多的框架中,柱轴向变形引起的侧移很小,可以忽略不计。在近似计算中,一般只需计算由杆件弯曲引起的变形。 当一般装修标准时,框架结构在地震作用下层间位移和层高之比、顶点位移与总高之比分别为1:650,1:700。 框架结构在正常使用条件下的变形验算要求各层的层间侧移值与该层的层高之比不宜超过1/550的限值。 3.9 内力计算及组合 3.9.1 竖向荷载下的内力计算 竖向荷载下内力计算首先根据楼盖的结构平面布置,将竖向荷载传递给每榀框架。框架结构在竖向荷载下的内力计算采用分层法计算各敞口单元的内力,然后在将各敞口单元的内力进行叠加;连梁考虑塑性内力重分布而进行调幅,按两端固定进行计算。 3.9.2 水平荷载下的计算 利用D值法计算出框架在水平荷载作用下的层间水平力,

土木工程毕业设计范文,图纸计算书、建筑说明书外文翻译、开题报告书

- - -. 毕业设计(论文) 开题报告 题目XX雅筑地产中天锦庭6号住宅楼设计 专业土木工程 班级 学生 指导教师教授 讲师

一、毕业设计(论文)课题来源、类型 本论文课题来源于XX雅筑地产中天锦庭6号住宅楼设计,本设计来自工程实际,结构类型为钢筋混凝土剪力墙结构。该建筑分十三层,耐火等级为一级,主体结构为二级耐久年限,抗震设防为八级。二、选题的目的及意义 随着我国经济发展和城市化进程,人们对住宅的需求量逐渐增多,住宅物业管理日益为人们所关注。住宅小区已经成为人们安家置业的首选,几十万到几百万的小区住宅比比皆是。尤其近几年,高层小高层已然成为现代开发商与消费者选择的主流。这是由高层和小高层的特点所决定的,高层建筑可节约城市用地,缩短公用设施和市政管网的开发周期。人们花的钱越多,不但对住宅的本身的美观质量要求越来越高,同时对物业小区的服务和管理也要求越来越高,比如对小区的绿化,保安,停车场,维修甚至对各项投诉的要求小区管理者做的好。信息时代的今天,住宅小区的硬件设施也必须跟得上时代的步伐,对现代化住宅小区建设的要求越来越高。小区楼的艺术美更要符合现代人的需求,此外还必须有较高的实用性、经济性。住宅小区的居住环境安全与否,是小区居民极其关心的问题,要创建一个安全的居住环境不仅要有科学的小区管理制度,而且在很大程度上也依赖于小区规划的安全性,这其中涉及到居民的生理、心理安全和社会安全等因素。在住宅小区的规划设计中应充分考虑居民的有效防X行为,通过控制小区和组团入口、明确划分空间领域等措施来提高小区的安全防卫能力。一是在小区和组团的入口处设置明显标志,使住宅小区具有较强的领域性和归属性。二是注重院落空间的强化,使居民之间既有充分了解和相互熟悉的机会,又可以使住户视线能够触及到住宅入口,便于对陌生人进行观察、监视。三是注重小区交通网络的合理组织。在小区主干道的规划设计上要做到“顺而不穿,通而不畅”,减少交通环境的混乱交杂,提高安全系数,在小区级道路的规划上尽量作曲形设计,限制车辆穿行的速度,达到安全与降低噪音的目的。同时,规划时应尽量减少组团的出入口,一般设置两个即可,以便有效控制外来行人任意穿行,从而起到安全防卫的作用。我这次选择的是高层住宅楼的设计,目的就是为了设计一栋满足居住需求和美观要求的住宅楼。并且也可以通过这次的毕业设计,把以前学习的专业课的知识运用到实践中,以及对它们更加深入的学习和系统化的总结。在这个过程中需要查阅、搜集许多的资料,将提高我运用图书馆的资料文献和互联网上大量信息的能力。office办公软件的综合运用使我的电脑基本功有了很大的提高。从建筑设计到结构的计算设计都是由自己单独完成,这就培养了我们独立解决设计中的问题以及娴熟使用auto CAD和PKPM系列软件的能力。综合性地运用几年内所学知识去分析、解决一个问题,在作毕业设计的过程中,所学知识得到疏理和运用,它既是一次检阅,又是一次锻炼。

办公楼结构设计手算计算书

1 结构设计说明 1、结构方案选取 选择合理的抗侧力结构体系,进行合理的结构或构件布置,使之具有较大的抗侧刚度和良好的抗风、抗震性能,是结构设计的关键。同时还须综合考虑建筑物高度、用途、经济及施工条件等因素。 1.1竖向框架承重体系选取 框架结构体系:由梁、柱构件通过节点连接而成,其具有建筑平面布置灵活、造型活泼等优点,可以形成较大的使用空间,易于满足多功能的使用要求。在结构受力性能方面,框架结构属于柔性结构,自振周期长,地震反应较小,经合理设计可具有较好的延性性能。其缺点是结构的抗侧刚度较小,在地震作用下侧向位移较大。 1.2横向框架承重体系选取 常见的横向承重体系包括:现浇楼盖、叠合楼盖、预制板楼盖、组合楼盖等。现浇楼盖可分为肋梁楼盖、密肋楼盖、平板式楼盖和无粘结预应力现浇平板楼盖等。肋梁楼盖结构具有良好的技术经济指标,可以最大限度地节省混凝土和钢筋的用量,能充分发挥材料的作用,结构整体性好,抗震性能好,且结构平面布置灵活,易于满足楼面不规则布置、开洞等要求,容易适用各种复杂的结构平面及各种复杂的楼面荷载。 1.3纵、横向混合承重体系选取 在纵、横两个方向布置主梁以承担楼面荷载,就构成了纵、横向混合框架承重方案。纵、横向混合框架承重方案具有较好的整体性,为空间受力体系。 本设计为六层的多层结构,根据功能使用性进行结构布置。经各方案比较筛选,本工程选用框架结构的纵、横向承重体系。 2、楼梯方案的选择 整体式楼梯按照结构形式和受力特点不同,可分为板式楼梯、梁式楼梯、剪刀式楼梯和圆形楼梯、螺旋楼梯等。其中,应用较为经济的、广泛的是板式楼梯和梁式楼梯,剪刀式楼梯、圆形楼梯和螺旋式楼梯属于空间受力体系,外观美

框架结构中学教学楼毕业设计计算书

框架结构中学教学楼毕业设计计算书 篇一:土木工程毕业设计五层教学楼框架结构计算书安徽建筑大学 摘要 本工程是费县晨光高中教学楼,为多层钢筋混凝土框架结构,共五层,层高为3.6米,建筑物总高度为19.100米。在遵循“适用、安全、经济、美观”的设计原则和国家有关现行建筑结构设计规范与标准的基础上,进行了教学楼的建筑与结构初步设计,获得了该建筑物初步设计阶段的建筑CAD设计图纸与技术指标,确定了结构布置方案与结构计算模型。 先进行了层间荷载代表值的计算,然后按底部剪力法计算水平地震荷载作用下大小,进而求出在水平荷载作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力)。接着计算竖向荷载(恒载、活荷载以及雪荷载)作用下的结构内力,找出最不利的一组或几组内力组合。选取最安全的结果计算配筋并绘图。此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计(完成了平台板,梯段板,平台梁等构件的内力和配筋计算)、楼盖的设计(完成了板的配筋和梁的配筋)、基础的设计(完成了基础的配筋) 关键词:钢筋混凝土,框架,结构设计 安徽建筑大学

Abstract This is a teaching building of a Chenguang chool in Feixian. It is a multi-layer reinforced concrete frame. It has five stories, the height of the storey is 3.6 meters.The height of the whole building is 18.75 meters. In accordance with the design principle of “applicability、safety、economy、aesthetic”and the present codes and standards of the architectural and structural design, the primary architectural and structural design of building is carried out. After getting the architectural drawing from CAD design, the anthor decides the structural scheme and the structural calculation model of the bottom-shear force method. The seismic force can be assigned according to the shearing stiffness of the frames of the different axis. Then the internal force in the structure under the horizontal loads can be easily calculated. After the determination of the internal force under the dead and live loads, the xxbination of internal force can be made by using the Excel software, whose purpose is to find one or several sets of the most adverse internal force of the wall limbs and the coterminous girders, which will be

毕业设计计算书教材

1.工程概况与设计资料 1.1结构形式 采用二层钢筋混凝土框架结构。 1.2水文地质 地基土层自上而下为:人工填土,层厚0.6~1.0m;褐黄色粘土,层厚4.0~4.5m,f a k= 80 kN / m2,γ = 19 kN / m3;灰色淤泥质粉土,层厚20~22m,f ak= 70 kN / m2,γ = 18kN / m3;暗绿色粉质粘土,未穿,f ak= 160 kN / m2,γ = 20 kN / m3。 地下水位在自然地表以下0.8m,水质对结构无侵蚀作用。 基础持力层为褐黄色粘土层。 1.3设计荷载 基本风压及基本雪压按上海地区采用。 常用建筑材料和构件自重参照荷载规范确定。 屋面使用荷载按上人屋面设计;楼面使用荷载值根据荷载规范确定。 抗震设防烈度为7度。 1.4楼屋面做法 屋面:防水层(防水卷材八层做法,三毡四油上铺小石子,0.35 kN / m2),40厚C20细石混凝土找平层(双向配筋φ4 @200),保温层(膨胀水泥珍珠岩,平均高度h = 100mm, 4 kN / m3),油膏胶泥一度隔气层,现浇钢筋混凝土屋面板,板下20厚纸筋灰粉底。 楼面:30厚水泥砂浆找平,现浇钢筋混凝土板,板下20厚纸筋灰粉底。 1.5材料 混凝土:基础用C20;上部结构用C25。 墙体:±0.000以下采用MU10标准砖,M5水泥砂浆;±0.000以上采用MU10多孔砖,M5混合砂浆。 1.6建筑平面尺寸、使用荷载 平面尺寸:纵向跨数×纵向跨度(m)—横向跨数×横向跨度(m)= 7×5.7m—2×6.3m 楼面活荷载:4.4 kN / m2 屋面活荷载:2.0 kN / m2 1.7主要参考资料 <<建筑结构荷载规范>> GB5009-2001 <<混凝土及砌体结构>>教材 <<混凝土结构设计规范>> GB50010-2002 <<混凝土结构设计>>教材 <<建筑抗震设计规范>> GB50011-2001 <<结构力学>>教材 <<建筑地基基础设计规范>> GB50007-2002 <<房屋建筑学>>教材 29

办公楼结构设计计算书

摘要 本计算书按照学校土木工程专业毕业设计的要求进行编写,毕业设计的课题为榆林 办公楼。主体为五层框架,室内外高差为0.45米,本设计主要分为建筑设计和结构设计两部分。结构设计部分包括手算和电算两部分。建筑设计部分主要内容包括:在了解本工程概况、领会初步设计意图的基础上进行建筑施工图的绘制,共手绘建筑施工图12张。主体五层采用现浇钢筋混凝土框架结构,设计内容包括:结构方案选择、荷载标准值计算、水平风载作用标准值计算、竖向及水平荷载作用下内力分析及组合、框架梁柱截 面设计、板、楼梯设计和基础设计等。 关键词:底框结构、荷载内力组合、截面设计

Abstract According to this calculation on civil engineering graduate school design requirements for the preparation, Graduation to the tasks sanitary Yulin office , In the main for the five-storey frameworks, indoor and outdoor height difference of 0.45 meters, The design consists of architectural design and structural design in two parts. Structural design includes manual calculation and computer operation . The key architectural design elements include : understanding of the project profiles, understanding the intent of the preliminary design, based on the constructral plans, toelve figures were drawn. cast-in-place reinforced concrete frame structure were used in the five-storey, design elements include : structural options. Load standard values, the calculation of seismic standard values calculation,including the vertical and horizontal load under stress analysis, and portfolio section framework column design, floor and stair design,and infrastructure design. Keywords: bottom frame, the load combination of internal forces, the cross-section design

相关文档
相关文档 最新文档