文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压空气式隔离器

低压空气式隔离器

低压空气式隔离器
低压空气式隔离器

低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器

1 引言

1.1 适用范围

本标准适用于额定电压为交流1200V或直流1500V及以下的配电电路和电动机电路中的空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器(以下统称为电器)。

熔断器组合电器中的熔断器必须符合JB4011 1-85《低压熔断器一般要求》的要求。

注:①若电器不靠人力操作,则必须符合附加要求。附加要求必须在产品标准中规定。

②开关(或隔离器)的结构可以是转动式的、刀形的、用凸轮控制的等等。

1.2 主要目的

本标准的主要目的在于规定:

a.电器的特性;

b.正常情况下电器的工作状态和性能;

c.非正常情况下,如短路时,电器的工作状态和性能;

d.为证实电器能达到以上要求,需进行的各项试验和应采用的试验方法;

e.铭牌上应标明的数据以及包装、运输和贮存的要求。

1.3 和其他标准的关系

1.3.1 和国内标准的关系

本标准符合GB1497-85《低压电器基本标准》的有关规定。

本标准引用下列标准的有关部分:

a.GB4942.2-85《低压电器外壳防护等级》;

b.JB2455-85《压接触器》;

c.GB2900.18-82《电工名词术语低压电器》;

d.GB4025-84《控制电气设备的操作件标准运动方向》;

e.GB4026-83《电器接线端子的识别和用字母数字符号标志接线端子的通则》;

f.GB4207-84《固体绝缘材料在潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数的测定方法》;

g.GB998-82《低压电器基本试验方法》。

1.3.2 和国际标准的关系

本标准在技术实质上等效采用IEC408(1972)、IEC408修正第一号(1979)和第二号(1983)《低压空气式开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》。

本标准参考IEC664(1980)、IEC664A(1981)《低压系统的绝缘配合以及电气间隙和爬电距离》。

本标准考虑到国际电工委员会(IEC)标准的发展动向。

2 名词、术语

本标准采用的主要名词、术语规定如下:

2.1 电器

devices

2.1.1 开关电器

switching device

(见GB2900.18中1.1.4)

2.1.2 机械开关电器

mechanical switching device

(见GB2900.18中1.1.5)

2.1.3 (机械的)开关

switch (mechanical)

在正常的电路条件下(包括规定的过载),能接通、承载和分断电流;并在规定的非正常电路条件下(如短路),在规定时间内,能承载电流的一种机械开关电器。

注:开关也可能具有接通一定短路电流的能力,但不具有分断短路电流的能力。

2.1.4 隔离器

disconnector (isolator)

在断开状态下能符合规定的隔离功能要求的机械开关电器。

若电路中电流可忽略,隔离器能分断或接通电路。隔离器也能承载正常电路条件下的电流,以及在一定时间内承载非正常电路条件下(如短路)的电流。

注:①套管、母线、连接线和短电缆等的电容电流以及电压互感器和分压器的电流认为可以忽略。

②隔离器可具有一定的接通和(或)分断能力。

③规定的隔离功能要求不仅仅限于对隔离距离的要求。

2.1.5 隔离开关

switch-disconnector

在断开状态下能符合隔离器的隔离要求的开关。

2.1.6 熔断器组合电器

fuse-combination unit

由制造厂或按其说明书将机械开关电器与一个或几个熔断器组装在同一单元的组合电器。

2.1.6.1 负荷开关开;开关熔断器组

switch-fuse

(见GB2900.18中2.1.4)

2.1.6.2 隔离器熔断器组

disoonnector-fuse

一极或多极与熔断器串联,组成一个单元的隔离器。

2.1.6.3 熔断器式刀开关;熔断器式开关

fuse-switch

(见GB2900.18中2.1.5)

2.1.6.4 熔断器式隔离器

fuse-disconnector

动触头由熔断体或带有熔断体的载熔件组成的隔离器。

2.2 结构部件

constructional elements

2.2.1 带电部分

live part

在正常使用情况下带电的任何导体或导电部分。

注:带电部分也包括中性线及与其连接的导电部分。

2.2.2 开关电器的极

pole of a switching device

仅与开关电器的主电路的一个单独导电路径相连的开关电器的一部分,它不包括那些用来将所有各极固定在一起和使各级一起动作的部分。

注:若开关电器仅有一个极,则称为单极开关电器。若有几个极,而且这些极是结合在一起(或能结合在一起)可以同时操作,则称为多极(二极、三极)开关电器。

2.3 操作

operation

2.3.1 (机械开关电器的)操作

operation(of a mechanical switching device)

动触头从一个位置转换到另一个相邻位置。

注:①操作可以是闭合操作或断开操作;

②若需要加以区别,则电气意义上的操作(如接通或分断)可称为通断操作;机械意义上的操

作(如闭合或断开)可称为机械操作。

2.3.2 (机械开关电器的)操作循环

oderating cycle(of a mechanical switching device)

(见GB2900.18中1.2.2)

2.3.3 (机械开关电器的)有关人力操作

dependent manual operatinon(of a mechanical switching cevice)

(见GB2900.18中1.2.11)

2.3.4 (机械开关电器的)储能操作

stored energy operation(of a mechanical switching device)

利用操作前储存于机构本身内的,并且在预定条件下足以完成操作的能量所进行的操作。注:这种操作可再按下述分类:

能量如何储存(弹簧、重物等);

能量如何产生(人力、电等);

能量如何释放(人力、电等)。

2.3.5 (机械开关电器的)无关人力操作

independent manual operation (of a mechanical switching device)

(见GB2900.18中1.2.14)

2.4 特性量值

characteristic quantities

2.4.1 接通能力

making capacity

在规定电压和规定条件下,开关或隔离开关能接通的电流值。对于交流,这是指交流分量的效值。

2.4.2 短路接通能力

short-circuit making capacity

在规定电压和规定条件下(包括电器出线端短路),开关或隔离开关能接通的预期短路电流峰值。

2.4.3 分断能力

breaking capacity

在规定电压和规定条件下,开关或隔离开关能分断的电流值。对于交流,这是指交流分量有效值。

2.4.4 短时耐受电流

short-time withstand current

(见GB2900.18中4.1.1)

2.4.5 电气间隙

clearance

(见GB2900.18中4.1.1)

2.4.5.1 极间电气间隙

clearance between poles

相邻极的任何导电部分间的电气间隙。

2.4.5.2 对地电气间隙

clearance to earth

任何导电部分与接地部分或准备接地部分之间的电气间隙。

2.4.5.3 断开着的触头之间的电气间隙

clearance between open contacts

机械开关电器在断开位置时,一极的触头之间或与触头相连的任何导电部分之间的总电气间隙。

2.4.6 爬电距离

creepage distance

两个导电部分之间沿着绝缘材料表面的最短距离。

注:两种绝缘材料的接缝认为是表面的一部分。

2.4.7 (机械开关电器一个极的)隔离距离

isolating distanco(of a pole of a mechanical switching device)

断开着的触头之间的电气间隙,它符合对隔离器所规定的安全要求。

3 符号、代号

本标准中使用的主要符号规定如下:Ue--额定工作电压;

Ui--额定绝缘电压;

Ie--额定工作电流;

Iu--额定不间断电流;

Ithe--约定封闭发热电流;

Ith--约定发热电流;

I--接通电流;

Ic--分断电流;

U--接通前电压;

Ur--恢复电压;

f--振荡频率;

r--过振荡系数;

n--电流峰直与有效值之比;

CTI--相比漏电起痕指数;

AC--交流;

DC--直流。

本标准中的使用类别代号规定如下:

a.交流使用类别代号:

AC-20:在无载条件下闭合和断开;

AC-21:通断电阻性负载,包括适当的过载;

AC-22:通断电阻和电感混合负载,包括适当的过载;

AC-23:通断电动机负载或其他高电生负载;

AC-2:起动、反接制动与反向*(滑环型电动机);

AC-3:起动、在运转中分断电动机(鼠笼型电动机);

AC-4:起动、反接制动与反向、密接通断**(鼠笼型电动机)。

b.直流使用类别代号:

DC-20:在无载条件下闭合和断开;

DC-21:通断电阻性负载,包括适当的过载;

DC-22:通断电阻和电感混合负载,包括适当的过载(例如并激电动机);DC-23:通断高电感性负载(例如串激电动机);

DC-3:起动、反接制动与反向、密接通断(并激电动机);

DC-5:起动、反接制动与反向、密接通断(串激电动机)。

4 分类

4.1 按人工操作的电器的操作方法分类

a.有关人力操作;

b.无关人力操作。

4.2 按外壳防护等级分类

按GB4942.2的规定。

4.3 按安装类别(过电压类别)分类

4.3.1 安装类别Ⅱ

安装在安装类别Ⅰ前面的电器,可包括控制和通断电动机的电器、螺管电磁阀、耗能电器(电灯、电热器)和通过变压器的主令电器和控制电路电器。

4.3.2 安装类别Ⅲ

安装在安装类别Ⅱ前面的电器,可包括直接连接至干线的装在配电箱中的电器。

4.3.3 安装类别Ⅳ

安装在安装类别Ⅲ前面的电器,可包括装在电源进线处的电器。

4.4 按污染等级分类

按GB149中4.5的规定。

5 特性

5.1 特性概述

电器的特性必须从适用于该电器的几方面来说明:

*反接制动与反向,即电动机在旋转时用反接电动机定子绕组的方法使电动机快速停止或反

向。

**密接通断(点动)即在很短时间内一次或多次地接通电动机电路,使被电动机驱动的机构得到小的移动。

a.电器的型式(见5.2);

b.额定值和(或)极限值(见5.3);

c.辅助电路(见5.4);

d.外壳防护等级(按GB4942.2的规定)。

5.2 电器的型式

电器的型式应规定下列各项:

5.2.1 极数

5.2.2 位置数(若有二个以上位置)

5.2.3 电流种类

电流种类分交流和直流二种。交流时,还应规定相数和频率。

5.3 额定值和(或)极限值

额定值和(或)极限值由产品标准按5.3.1~5.3.13具体规定,但不必规定其中全部的值。

5.3.1 额定电压

电器的额定电压有下列几种:

5.3.1.1 额定工作电压(Ue)

电器的额定工作电压是与额定工作电流共同决定电器用途的电压值。电器的接通与分断能力

以及使用类别都与此电压值有关。

对于多相电路,此电压系指线电压。

5.3.1.2 额定绝缘电压(Ui)

额定绝缘电压是电器的介电性能试验、电气间隙和爬电距离均与它有关的电压。

除非另有规定,额定绝缘电压就是最大额定工作电压。在任何情况下,最大额定工作电压不得超过额定绝缘电压。

5.3.1.3 额定脉冲耐压

在规定的试验条件下,电器能承受而不被击穿的,一定波形和极性的脉冲电压峰值。电气间隙值与该电压值有关。

注:额定脉冲耐压的推荐值按GB1497中7.2.2表11规定。

5.3.2 电流

电器的电流有下列几种:

5.3.2.1 约定发热电流(Ith)

(按GB1497中5.3.2.1)

5.3.2.2 约定封闭发热电流(Ithe)

(按GB1497中5.3.2.2)

5.3.2.3 额定工作电流(Ie)或额定控制功率

电器的额定工作电流由产品标准根据额定工作电压、额定频率、额定工作制、使用类别以及防护外壳的等级规定。

对于直接通断单台电动机的电器,可用额定工作电压下该电器所能控制的电动机的最大额定功率来代替或补充表示额定工作电流。制造厂应能提供电流与功率间的关系。

5.3.2.4 额定不间断电流(额定长期工作电流)(Iu)

额定不间断电流是电器在不间断工作制下能承载的电流。

5.3.3 额定频率

电器的额定频率是据以设计电器并与其他特性值相应的电源频率。

5.3.4 额定工作制

标准的额定工作制有以下几种:

5.3.4.1 八小时工作制

八小时工和制是指电器的主触头在稳态电流下保持闭合状态的时间足以使电器达到热平衡,但不得超过8h不分断。

注:①八小时工作制是决定电器约定发热电流的基本工作制;

②分断是指通过电器的操作来分断电流。

5.3.4.2 不间断工作制(长期工作制)

不间断工作制是指电器主触头在稳态电流下保持闭合状态超过8h(甚至几星期,几个月或几年)不分断。

注:此工作制不同于八小时工作制,因氧化物和尘垢堆积在触头上会导致触头进一步发热。可考虑采用降容系数或特殊结构(例如采用银触头或镶银块触头等)来满足长期工作制的要求。

5.3.5 额定接通能力

开关或隔离开关的额定接通能力是在规定的接通条件下能接通的稳态电流值。

应规定的接通条件是:

a.触头接通前的极间电压;

b.试验回路的特性。

额定接通能力按表2参照额定工作电压,额定工作电流和使用类别,在产品标准中规定。

对于接通能力与操作者的熟练程度有关的电器,确定接通能力时,必须按照制造厂说明书的规定进行操作方为有效。

注:有接通能力的隔离器,尽管于屈于AC-20或DC-20的使用类别,仍须规定其接通能力。

5.3.6 额定分断能力

开关或隔离开关的额定分断能力是在额定工作电压和规定的分断条件下能分断的电流值。应规定的分断条件是:

a.试验回路的特性;

b.恢复电压。

额定分断能力按表2参照额定工作电压,额定工作电流和使用类别,在产品标准中规定。

电器应能分断5.3.11所规定的最大额定分断能力及以下的任何电流。验证最大额定分断能力以下的电流时,具体的电流值由产品标准规定。

对于分断能力与操作者熟练程度有关的电器,确定分断能力时,必须按制造厂说明书的规定进行操作方为有效。

注:有分断能力的隔离器,尽管属于AC-20或DC-20的使用类别,仍须规定其分断能力。

5.3.7 额定短时耐受电流

开关、隔离器或隔离开关的额定短时耐受电流是电器能短时承受而不发生损坏的电流(见8.1.5)。

除非另有规定,通电持续时间为1s,电流值为最大额定工作电流的20倍。(如与此规定不同,应说明短时耐受电流值以及通电持续时间)。

对于交流,额定短时耐受电流是指交流分量有效值,并且认为可能出现的最大峰值不会超过此有效值的n倍。系数n在表7中给出。

5.3.8 额定短路接通能力

开关或隔离开关的额定短路接通能力是在额定工作电压、额定频率(若为交流)以及规定的功率因数(或时间常数)下,电器接通短路电流的能力。

额定短路接通能力用最大预测电流峰值表示,在产品标准中规定。

对于交流,功率因数、预期电流峰值和有效值间的关系应符合表7。

5.3.9 额定限制短路电流

开关、隔离器或隔离开关的额定限制短路电流是在限流开关电器的动作时间内,在8.1.6所规定的试验条件下,电器能承受的预期电流。

额定限制短路电流由产品标准规定。

注:①对于交流,额定限制短路电流用交流分量有效值表示;

②限流开关电器可以是电器的组成部分,也可是单独的元件。

5.3.10 额定熔断短路电流

电器的额定熔断短路电流是当限流电器为熔断器时的额定限制短路电流。

规定该电流时应说明熔断器的详细规格。

5.3.11 使用类别

本标准规定的几种标准使用类别示于表1和表C1(参阅附录C)中。

各种使用类别用额定工作电流的倍数、额定工作电压的倍数以及功率因数或电路时间常数来表征。表2中所示的接通和分断条件基本上与表1所列的用途相对应。

注:表1和表2中的使用类别不适用于通常直接起动、加速(和)或停止单台电动机的电器。这种电器的使用类别在附录C中说明(参阅C.5.3.11)。

表1 使用类别

注:开闭电容器或钨丝灯负载须经制造厂与用户协商。

表2 验证额定接通与分断能力时相应于各种使用类别的接通和分断条件①

*①在交流情况下接通条件用有效值表示,但相应于电路功率因数的非对称电流峰值可为一较高值。

*②如果接通知(或)分断能力不为零,则制造厂应说明电流值和功率因数(时间常数)值。

*③I的最小值为1000A。

*④Ic的最小值为800A。

5.3.12 机械操作性能

电器的机械操作性能以电器不需要维修或更换任何机械零件所能承受的无载(即主触头无电流)操作循环次数来表示。但产品标准所规定的正常维护是允许的。机械操作性能由产品标准规定。

推荐的无载操作循环次数为:

300,1000,3000,10000,30000,100000,300000,1000000。

若没有规定操作循环次数,则应采用表3的规定。

表3 机械操作循环次数

5.3.13 电操作性能

电器的电操作性能以表4所列的条件下,不需修理或更换机械零件的有载操作循环次数来表示。

除非另有规定,除AC-20和DC-20外,所有使用类别的有载操作循环次数应不少于相应电器机械操作性能的1/20。若使用类别AC-20和DC-20的接通和(或)分断能力不为零。其有载操作循环次数应由产品标准规定。

5.4 辅助电路

辅助电路的特性是:

a.电路数;

b.触头的种类(接通触头、分断触头等)和数量;

c.每个电路的额定电压、额定频率(如果有的话)、额定电流和触头的额定能断能力。

除非另有规定,辅助电路的约定发热电流为6A,并且辅助电路的额定电压和频率(如果有的话)等于主电路的额定电压和频率。

表4 验证负载操作循环次数时相应于各种使用类别的接通与分断条件*

6 正常工作条件和安装条件

6.1 正常工作条件

电器应能在下列正常条件下工作。

对于非正常工作条件,见附录A。

6.1.1 周围空气温度

周围最高空气温度不超过+40℃,周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。

周围空气温度的下限一般不低于-5℃。

注:①周围空气温度下限为-10℃或-25℃的工作条件,在订货时用户须向制造厂申明。

②周围空气温度上限超过+40℃或下限低于-25℃的工作条件,用户应与制造厂协商。

6.1.2 海拔

断路器型大全讲解

低压断路器从它的结构、用途和所具备的功能分为万能式断路器和塑料外壳式断路器两大类,目前我国万能式断路器主要生产有DWI5 DWI6 DWI7(ME)、DW4等系列,塑壳断路器主要生产有DZ20 CM、TM30等系列。断路器都是由本体和附件组成。 举例: HUM18-63C32/1 HU -- 企业代号(环宇) M18--- 产品型号 63 -- 壳架等级 C --- 使用类别:照明电路(或者一般电路) 32 -- 额定电流 1 --- 1P(1 极) 断路器DW17-400/3 : DW万能自动空气断路器;17-设计代号;“ -400” -额定电流(A); “ /3 ” -3 极。 (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条) (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到 了这一条)

(4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。 高压断路器型号,断路器型号大全,断路器型号一览表 我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成。其代 表意义为: ABC-DE/F-G A—产品名称,用下列字母表示: S —少油断路器D —多油断路器;K —空气断路器;L —六氟化硫断路器;Z —真空断路器;Q —产气断路器; C —磁吹断路器。 B—使用环境: N—户内; W—户外。 C—设计系列顺序号:

信号隔离安全栅与信号隔离器的区别

信号隔离安全栅与信号隔离器的区别 一、定义 1、信号隔离器(isolator ):一般指弱电系统中的信号隔离器,既保护下级信号系统不受上级系统影响和干扰。 2、信号隔离安全栅(safety barrier):接在本质安全电路和非本质安全电路之 间。将供给本质安全电路的电压或电流限制在一定安全范围内的装置。安全栅是一种统称,分为齐纳式安全栅和隔离式安全栅,隔离式安全栅简称隔离栅。 金湖英普瑞电子设备有限公司主营产品有:隔离安全栅,信号隔离器,信号隔离配电器,直流信号隔离器,开关量信号安全栅,电流变送器。同时代理日本横河EJA变送器,横河AXF 电磁流量计,横河DY涡街流量计,罗斯蒙特3051系列变送器,罗斯蒙特248系列温度变送器,罗斯蒙特475手操器。 二、工作原理 1、信号隔离器工作原理:首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立。 2、齐纳式安全栅的工作原理 安全栅的主要功能就是限制安全场所的危险能量进入危险场所,及限制送往危险场所的电压和电流。 齐纳管Z用于限制电压。当回路电压接近安全限压值时,齐纳管导通,使齐纳管两端的电压始终保持在安全限压值以下。 电阻R用于限制电流。当电压被限制后,适当选择电阻值,可将回路电流限制在安全限流值以下。 保险丝F的作用是防止因齐纳管被长时间流过的大电流烧断而导致回路限压失效。当超过安全限压值的电压加在回路上时,齐纳管导通,如果没有保险丝,流经齐纳管的电流将无限上升,最终烧断齐纳管,使回路失去限压。 为确保回路限压安全,保险丝的熔断速度要比齐纳管可能被烧断的速度快十倍。 采用图一所示的三冗余齐纳管的安全栅基本限能电路结构,能够确保安全栅在正常工作、一个故障点和两个故障点时均能将安全栅的输出能量限制在安全参数规定的范围之内,从而满足ia级本质安全电路的要求。 3、隔离式信号隔离安全栅的工作原理 与齐纳安全栅相比,隔离式安全栅除具有限压与限流的作用之外,还带有电流隔离的功能。隔离栅通常由回路限能单元、电流隔离单元和信号处理单元三部分组成,基本功能电路如图二所示。回路限能单元为安全栅的核心

低压断路器使用的几点注意事项(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 低压断路器使用的几点注意事项(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7505-68 低压断路器使用的几点注意事项(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、交流断路器用于直流电路 交流断路器可以派生为直流电路的保护,但必须注意三点改变: 1、过载和短路保护。 ①过载长延时保护。采用热动式(双金属元件)作过载长延时保护时,其动作源为I2R,交流的电流有效值与直流的平均值相等,因此不需要任何改制即可使用。但对大电流规格,采取电流互感器的二次侧电流加热者,则因互感器无法使用于直流电路而不能使用。

如果过载长延时脱扣器是采用全电磁式(液压式,即油杯式),则延时脱扣特性要变化,最小动作电流要变大110%—140%,因此,交流全电磁式脱扣器不能用于直流电路(如要用则要重新设计)。 ②短路保护。 热动—电磁型交流断路器的短路保护是采用磁铁系统的,它用于经滤波后的整流电路(直流),需将原交流的整定电流值乘上一个1.3的系数。全电磁型的短路保护与热动电磁型相同。 2、断路器的附件,如分励脱扣器、欠电压脱扣器、电动操作机构等;分励、欠电压均为电压线圈,只要电压值一致,则用于交流系统的,不需作任何改变,就可用于直流系统。辅助、报警触头,交直流通用。电动操作机构,用于直流时要重新设计。

交通信号灯原理图绘制详细步骤解析

交通灯信号灯电路原理图绘制 一、任务目标 (1)能力目标:能运用Protel99SE绘图软件绘制各类模拟电路。 (2)知识目标:能熟练说出Protel99SE绘图软件中电路原理图(简称原 理图)编辑环境下基本命令及功能。 (3)素质目标:培养良好的劳动纪律观念;能养成认真绘图的习惯。 二、工作任务 Protel99SE一个易于使用的具有大量元件库的原理图编辑器,主要用于原 理图的设计。它可以为印制电路板设计提供网络表。该编辑器除了具有强大的原 理图编辑功能以外,其分层组织设计功能、设计同步器、丰富的电气设计检验功 能及强大而完善的打印输出功能,使用户可以轻松完成所需的设计任务。 本任务是利用Protel99SE 完成“交通信号灯原理图的绘制与分析”,通 过本任务的具体实践,操作者将具备绘制简单图纸的能力,同时结合本实际产品 三、任务实施 下面是Protel99SE设计原理图的基本流程图 1.绘制原理图前的必要准备 1.1 建立一个新的数据库

1.1.1 启动Protel 99 SE 双击桌面带有Protel 99 SE图标 1.1.2选择主菜单区的【文件】/【新建】选项 其中数据库的位置一栏中,是选择文件要保存的目录,根据本题目的要

求,我们选择及其的最后一个硬盘并新建一个文件夹。 另外数据库文件名是我们要建立的数据库的名字,根据要求我们修改为D08101.ddb 此时,点击确定。一个合适的数据库就建立成功了。

1.1.3双击【Document】图标,进入数据库操作界面,执行菜单命令【文件】/【新建文件】,出现如图所示的选择类型对话框。 1.1.4点击【Schematic Document】图标,选中原理图编辑器图标,单击【确定】按钮或双击该图标就可以完成新的原理图文件的创建,如图所示。默认的文件名为“sheet1.sch”,文件名可以修改,例如改为“D08101.sch”。

信号隔离器的工作原理及功能是什么

信号隔离器的工作原理及功能是什么? 1.工作原理: 首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立。 2.功能: 一:保护下级的控制回路。 二:消弱环境噪声对测试电路的影响。 三:抑制公共接地、变频器、电磁阀及不明脉冲对设备的干扰;同时对下级设备具有限压、额流的功能是变送器、仪表、变频器、电磁阀PLC/DCS输入输出及通讯接口的忠实防护。 DIN系列导轨结构,易于安装,可有效的隔离:输入、输出和电源及大地之间的电位。能够克服变频器噪声及各种高低频脉动干扰。 信号隔离器的主要类型有哪些? 1.隔离器: 工业生产中为增加仪表负载能力并保证连接同一信号的仪表之间互不干扰,提高电气安全性能。需要将输入的电压、电流或频率、电阻等信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,安全的送给二次仪表或plc\dcs使用。 2.配电器: 工业现场一般需要采用两线制传输方式,既要为变送器等一次仪表提供24V配电电源,同时又要对输入的电流信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,供后面的二次仪表或其它仪表使用。 3.安全栅:

一些特殊的工业现场(如燃气公司和化工厂)不但需要两线制传输,既提供配电电源又有信号隔离功能,同时还需要具有安全火花防爆的性能,可靠地遏制电源功率、防止电源、信号及地之间的点火,限流、降压双重限制信号及电源回路,把进入危险场所的能量限制在安全定额范围内。 信号隔离器安装维护应注意哪些事项? 由于生产厂家不同,对隔离器的生产工艺、接线定义也不都相同,但使用场合基本相同,所以对产品的防护要求及维护基本相同。 1. 使用前应详细阅读说明书。 2. 作为信号隔离使用时,应将输入端串入环路电路中,输出端接取样回路。 3. 作为隔离配电使用时,应将输入端串入电源电路中,输出端接变送器。 4. 若不正常工作应先检查接线是否正确,注意电源有无及极性反正。 为什么有时PLC接收到的现场信号误差大且稳定性差? 造成这种现象的原因很多,不同仪表信号参考点之间的电位差是重要因素。由于这个“电位差”造成仪表信号之间产生干扰电流,致使PLC误差大且稳定性差。所以不同设备、仪表的信号有一个共同的参考点是最佳状况。隔离器使输入/输出电气上完全隔离,在PLC模拟接口板形成共同的参考点,达到理想状况问题就解决了。 设计隔离端子的原则是什么? 需要为每台隔离器都配电源吗?设计要遵循两个原则。第一:外部设备与中央处理系统(例如PLC、DCS)之间要进行电气隔离。第二:外部设备信号(无论是向中央处理系统发送信号的外部设备到还是接收信号的外部设备)之间要实现相互电气隔离。例如要把PLC输出的一路

基于Multisim的交通信号灯

电子技术课程设计报告 题目:基于Multisim的交通信号灯学生姓名: 学生学号: 年级: 专业: 班级: 指导教师: 机械与电气工程学院制 2016年11月 交通信号灯设计 机械与电气工程学院自动化专业 1设计的任务与要求 课程设计的任务 1、进一步熟悉数字电路中计数器,译码器,555定时器等中规模逻辑器件的综合使用。 2、探究,学习可编程交通信号灯的工作原理。 3、了解使用数字电子电路知识来解决电子线路的实际问题的能力。以便更好掌握所学的知识,培养一定的动手能力。 课程设计的要求 1、要求使用555定时器、计数器。 2、要求东西亮灯一致,南北亮灯一致。 3、东西亮绿灯和黄灯时,南北亮红灯;南北亮绿灯和黄灯时,东西亮红灯,黄灯亮时每秒种闪亮一次,红灯亮35s,绿灯亮32s,黄灯3s。 4、东西、南北方向除了有红(R)、黄(Y)、绿(G)灯指示外,每一种灯亮的时间都用显示器进行显示(采用倒计时的方法);

2交通信号灯设计方案制定 交通信号灯设计的原理 电路大体上可分为三个部分,即:主控制电路部分、计数器部分、红绿灯控制部分。红绿灯控制部分的门电路较多,需要占用较大的空间;主控制电路部分分布在系统的各个部分,可以说是系统的灵魂,它对整个系统进行着控制。计数器部分比较简单,主要是进行计数并且产生进位信号。 交通信号灯设计的技术方案 部分组成。利用555定时器产生秒脉冲送至74LS192减法计数器,控制74LS192做减法计算。状态控制电路74LS162进行交通信号灯之间的转换。74LS138输入端接74LS162输出端,再对74LS192进行预置数。 3交通信号灯设计方案实施 交通信号灯单元模块功能及电路设计 1s 脉冲发生器 以555定时器接外接电路形成多谐荡器,输出频率为1Hz 的脉冲信号,用作74LS162计数器及74LS192减法计数器的CLK 信号。 由脉冲频率公式: f=1/(R 1+2R 2)C 要使f=1Hz ,可选择R1=43K ,R2=50K ,C=10uF 。 形成电路 图2 脉冲发生器 状态控制单元 主控电路属于时序逻辑电路,状态控制器是系统的核心部分,通过74LS162控制主支干道红绿黄灯亮灭的四中种装态S0(南北方向绿灯亮,东西方向红灯亮),S1(南北方向黄灯亮,东西方向红灯亮),S2(南北方向红灯亮,东西方向绿灯亮),S3(南北方向红灯亮,东西方向黄灯亮)。 令灯亮为“1”、灯灭为“0”,南北干道红绿黄等分别为R1、G1、Y1,东西干道红绿黄等分别为R2、G2、Y2,东西、南北方向交通信号灯的工作是同时进行的。前25

信号隔离器原理及应用

信号隔离器原理及应用 在工业生产过程中,生成过程的监视和控制中要用到各种各样的仪器仪表,会产生各种各样的信号:既有微弱的毫伏级的小信号,又有数十伏的大信号,甚至还有高达数千伏和数百安培的强信号;既有直流低频信号,也有高频或脉冲尖峰信号;而这些信号都要经过互相传递和输送的过程,因此如何保证这些信号,特别是模拟信号在传输过程中不失真将成为系统调试中必须解决的问题。 具体地说,只有当控制装置和分布在现场的传感器和执行器之间的模拟信号传输无故障并且不失真时,才能保证过程控制安全可靠。尤其是小功率的模拟信号在干扰大的工业环境中传输时受各种外部干扰信号的影响,它们需要一条可靠的传输通道。日常工作经验表明,受设备要求的制约,必须谨慎小心的处理和传输模拟信号。而现场和控制层之间以模拟信号形式传输的测量和控制参数,在传输工程中常处于较恶劣的工业环境中,很可能会造成这些信号的失真。 z造成模拟信号失真的原因 1.接地环路问题:如下图所示,当过程环路中有两处或两处以上接地电阻不相等时,就会产生接地环路,过 程信号就会失真。 要使信号完整而不失真地传输,理想化的情况是所有设备、仪表中的信号都有一个共同的参考点,也就是有一个共同的“地”。只有这样,所有的设备、仪表的信号参考点之间电位差才能为“零”。很显然,不同设备的接地电阻很难保证都相等,接地电阻也会随着传输距离的增加而升高,有时甚至产生高达200V的电位差。 2.测量回路相互连接问题:如下图所示,在这些回路中,参考点要将因为接通多个信号回路而升高。 设备一 设备二 设备三 设备四 U 如上图,在这种相互连接的测量回路中,由于线间电阻的不断增加,必然会引起参考电压的不断升高。

低压万能式断路器

浅谈低压万能式断路器 摘要:本文针对低压万能式断路器在实际设计和应用中碰到的一些有争议的问题进行了一些探讨,通过较详细的分析和总结后,发表了个人的观点;通过深入现场学习,对万能式断路器在投入运行后出现的故障情况及原因进行了一些总结,并提出解决方案;针对日新月异的新技术在断路器方面的应用,本文作了一些未来发展的展望。关键词:低压万能式断路器设计与应用问题探讨实际运行故障分析新技术发展方向一、设计和应用中几个问题的探讨 1、过电流脱扣器电流整定值的探讨 如何让低压断路器准确的动作,既起到有效的保护作用,又尽量提高供电可靠性,主要是要准确的对过流脱扣器的各种参数进行整定。 长延时整定值Ir1对低压断路器来说是一个最重要也是最基本的参数,可整定在(0.4~1)In 范围之间。但整定值到底应是多少,一直没有定论,保守者认为应整定为1.1倍的变压器额定电流,以有效保护变压器;也有人认为应整定为1.5倍的变压器额定电流,因为他们认为变压器超负荷1.5倍也应能持续运行一段时间,以提高供电可靠性。大部分人认为应整定为1.2~1.3倍之间。本人就此问题查阅了很多资料,但一直找不到针对性的分析资料,因此只能根据一些相关资料自己来分析探讨。根据变压器允许承受的过负荷情况,在环境温度20℃,油浸式变压器超负荷50情况下,允许运行1小时。根据国家制定的断路器生产标准,断路器通过的电流达到1.3倍的整定值Ir1时即电流值达1.3*Ir1时,要求在1小时之内自动断开。假设将断路器的整定电流Ir1整定为变压器额定电流的1.2倍,断路器通过电流达到变压器额定电流的1.2*1.3=1.56倍时,断路器在1小时之内动作。基本符合,在环境温度20℃,油浸式变压器超负荷50情况下,允许继续运行1小时的要求。因此在使用油浸式变压器情况下,长延时过载脱扣器电流整定值整定为变压器额定电流的1.2倍较合理。干式变压器过载能力比油浸变压器略差,因此在选择整定值时应适当变小。 2、断路器分断能力的探讨 如何让断路器在最严重的短路电流情况下能准确动作的同时,自身不会被损坏,主要是要对短路分断能力进行校验和选择。断路器框架选定时,短路分断能力电流也已确定,无需整定。断路器的短路分断能力理论上都能满足三相短路电流情况下的分断,但实际运行中还是会出现短路电流烧毁断路器的情况发生,现作简单分析如下: 首先计算一下短路电流,变压器副边短接,原边电压为额定电压时,副边电流就是它的预期短路电流。因此副边的短路电流(三相短路)为I(3)=Ite/Uk,此值为交流有效值。在相同的变压器容量下,若是两相之间短路,则I(2)=1.732I(3)/2=0.866I(3)。以上计算均是变压器出线端短路时的电流值,这是最严重的短路事故。如果短路点离变压器有一定的距离,则需考虑线路阻抗,因此短路电流将减小。以浙江电器开关有限公司生产的ZW1型的低压万能式断路器为例,框架电流为2000A时,额定短路分断能力为50KA。假设变压器额定电流达到了框架电流2000A,变压器选择S9型时,Uk=4.5,出线侧的三相短路电流为I(3)=2000/0.045=44KA。50KA>44KA,理论分析分断能力满足要求。从实际运行情况调查来看,如果变压器额定电流接近框架等级电流时,断路器的分断能力理论上大于三相短路电流,但偶然也会出现断路器质量问题,实际分断能力小于理论分断能力,此时有可能出现烧毁断路器情况。因此从分断能力的裕度和将来扩容等方

低压断路器的常识及几种常用型号的应用

低压断路器的常识及几种常用型号的应用 低压断路器旧称低压自动开关或空气开关。它既能带负电荷通断电路,又能在短路、过负荷和低电压(或失压)时自动跳闸,其功能与高压断路器类似当线路上出现短路故障时,其过流脱扣器动作,使开关跳闸;如出现过负荷,其串联在一次线路的加热电阻丝加热,使双金属片弯曲,也使开关跳闸;当线路电压严重下降或电压消失时,其失压脱扣器动作,同样使开关跳闸;如果按下按钮脱扣按钮,使分励脱扣器通电或使失压脱扣器失压,则可使开关远距离跳闸。 低压断路器按灭弧介质分类,有空气断路器和真空断路器等;按用途分类,有配电用断路器、电动机保护用断路器、照明用断路器和漏电保护断路器等。 配电用低压断路器按保护性能分,有非选择型和选择型两类。非选择型断路器,一般为瞬时动作,只作短路保护用;也有的为长延时动作,只作过负荷保护用。选择型断路器,有两段保护、三段保护和智能化保护。两段保护为瞬时或短延时与长延时两段。三段保护为瞬时、短延时与长延时特性三段。其中瞬时和短延时特性适于短路保护,而长延时特性适于过负荷保护。而智能化保护,其脱扣器由微机控制,保护功能更多,选择性更好,这种断路器称为智能型断路器。 DZ5系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz、380v、额定电流自0.15至50a 的电路中。保护电动机用断路器用来保护电动机的过载和短路,配电用断路器在配电网络中用来分配电能和作线路及电源设备的过载和短路保护之用,亦可分别作为电动机不频繁起动及线路的不频繁转换之用。 DZ10系列塑壳断路器 DZ10系列塑壳断路器适用于交流50hz、380v或直流220v及以下的配电线路中用来分配电能和保线路及电源设备的过载、欠电压和短路,以及在正常工作条件下不频繁分断和接通线路之用。 DZ12塑料外壳式断路器 DZ12系列塑料外壳式断路器,体积小巧,结构新颖、性能优良可靠。主要装在照明配电箱中,用于宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站和工商

数字隔离器工作原理及应用实例

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/0d17916723.html, 数字隔离器工作原理及应用实例 作者:徐华 来源:《电脑知识与技术·学术交流》2008年第22期 摘要:讨论了隔离技术的发展,分析了数字隔离器的工作原理,给出了数字隔离器的应用实例。 关键词:隔离;数字隔离器;高频通道;低频通道;传感器;接口 中图分类号:TN305文献标识码:A文章编号:1009-3044(2008)22-772-02 The Working Principle and Applications of the Digital Isolator XU Hua (Xiamen Kerun Electronic Technology Co.Ltd, Xiamen 361006, China) Abstract: Discuss the development of isolation technology, analysis the working principle of the digital isolator, and also give the applications of digital isolators. Key words: isolation; digital isolators; high-frequency channel; low-frequency channel; sensor; interface 1 引言 进行隔离是防止电流在两个通讯点之间流动的一种方法。一般在两种情况下采用隔离:第一种情况是,在有可能存在损坏设备或危害人员的潜在的电流浪涌时。第二种情况是必须避免存在不同地电位和分裂的接地回路的互连。两种情形都是采用隔离来避免电流流过,而允许两点之间有数据或功率传送。隔离应用涉及高电压、高速/高精度通信、或者长距离通信。普通的例子如工业I/O系统、传感器接口、电源/调节杆,发动机控制/驱动系统以及仪器仪表。 2 早期的隔离技术 早期的设计除使用变压器之外,还使用各种模拟隔离放大器,将工厂地面的传感器电路与控制室内的信号处理系统进行隔离。在通道数量有限及信号带宽小的应用中,目前仍在采用这些放大器。隔离放大器虽然具有高可靠性和高精度,但受限于信号带宽50kHz。其老旧的技 术要求最小±4V的电源,不支持目前的3V及以下的低电压应用。此外,其制造过程涉及输入和输出部分单独制作,异常电路匹配的激光微调,以及在两部分间安装隔离电容,使这些器件相当昂贵。 3 多通道隔离

万能断路器结构及原理

前排左一:控制器 前排中:储能机构,上部—绿色为欠压脱扣器,蓝色为合闸线圈(合闸电磁铁),赭石色为分励脱扣器 前排右:电动机,上部——绿色部件为与欠压脱扣器联合使用的:欠压延时控制器。 后排断路器本体(导电机构,灭弧室,进出线排),上部浅灰色部分为二次接线端子。 框架断路器分为这样几个大的版块: 1、触头导电部件 由于承载电流多数在630A以上,最高可至6300A,出于支承,绝缘,以及预期短路电流较大,电弧能量强等方面因素的影响,触头导电部分,被密封在一个腔体。外壳材料由专用的DMC材料压制而成。各相导电触头上,分别装设有专用的速饱和互感器。将该相的电流信号,传递至控制器。 2、储能操作机构 利用一系列复杂的机械机构,拉伸一根大直径弹簧储能,利用脱扣机构,将主弹簧自拉伸位置解锁释放,进而执行合闸或者分闸的操作。 主弹簧,及相连接整合在一起的这些连杆,弹簧,称为储能机构。 主弹簧的拉伸,一方面可以通过一个手柄,可以人力完成。 更多地,通过一个电机和相连的减速齿轮机构,依靠电机为主拉簧储能。电操,储能电机,MOE,叫法有点混乱。 三(四)极触头,均分别与储能机构相连接。 储能机构 操作机构,是机械产品。基于所学专业原因,觉得这部分比之控制器更重要,所以多看了好多。 【四两拨千斤是什么?看看这些较弱的塑料件就知道了。】

【下面这些红字,是说,红字所代表的附件与储能机构在此连接】 【千斤:主拉簧】 【最后:操作机构正面标准照】 3、关于控制器 (1)取_信号 电流: A相互感器,B相互感器,C相互感器,N相互感器,变压器中心点接地互感器; 返回:电流值集合IA/IB/IC/IN/Ig/IΔn 电压: A相电压,B相电压,C相电压 返回:电压值集合 Uab Uac Ubc 频率: 返回:f (2)数据预处理 这部分用来根据电压电流信号,计算出功率,功率因数,有功功率,无功功

信号隔离器应用场合及使用原理

信号隔离器应用场合及使用原理 2008/3/6/09:04 1.信号隔离器的作用 (1)地环流干扰 在工业生产过程中实现监视和控制需要用到各种自动化仪表、控制系统和执行机构,他们之间的信号传输既有微弱到毫伏级、毫安级的小信号;又有几十伏,数千伏、数百安培的大信号;既有低频直流信号,也有高频脉冲信号等等,构成系统后往往发现在仪表和设备之间传输相互干扰,造成系统不稳定甚至误操作,出现这种情况除了每个仪器、设备本身的性能原因如抗电磁干扰影响,还有一个十分重要的原因就是各种仪器设备根据要求和目的都需要接地,例如为了安全,机壳需要接大地;为了使电路正常工作,系统需要有公共参考点;为了抑制干扰加屏蔽罩,屏蔽罩也需要接地,但是由于仪表和设备之间的参考点之间存在电势差(也就是各设备的共地点不同)因而形成“地环流”、“接地环流”问题是在系统处理信号过程中必须解决的问题。 (2)自然干扰 雷电是一种主要的自然干扰源,雷电产生的干扰可以传输到数千公里以外的地方。雷电干扰的时域波形是叠加在一串随机脉冲背景上的一个大尖峰脉冲。宇宙噪音是电离辐射产生的,在一天中不断变化。太阳噪音则随着太阳活动情况的剧烈变化。自然界噪声主要会对通讯产生干扰,而雷电能量尖蜂脉冲可以对很多设备造成损坏,应该加以避免或降低损坏程度,减少损失。 (3)人为干扰 电磁干扰产生的根本原因是导体中有电压或电流的变化,即较大dv/dt或di/dt.dv/dt或di/dt能够使导体产生电磁波辐射。一方面,人们可以利用这一特点实现特定功能,例如,无限通信、雷达或其他功能,另一方面,电子设备在工作时,由于导体中的dv/dt或di/dt会产生伴随电磁辐射。无论主观上出于什么目的,客观上对电磁环境造成了污染。还有工厂企业在生产过程中会经常有一些大型的设备(电机、变频器)频繁开关,他们也会造成一些容性、感性的干扰,也将影响仪器仪表正常显示或采集。凡是有电压电流突变的场合,肯定会有电磁干扰存在。数字脉冲电路就是一种典型的干扰源,随着电子技术的广泛应用,电磁污染情况会越来越严重. 2.解决各种干扰的方法 首先干扰的三要素是干扰源、敏感源和耦合路径,这三要素缺少一个,电磁兼容问题都不会存在。因此要从这三要素入手。找出最方便的解决方法,一般干扰源和敏感源是没办法解决的,通常是从耦合路径想办法,也是最常用的方法。如加屏蔽、加滤波等手段。而处理环流最常见也最为麻烦,现在以此为探讨话题。 (1)第一种方法;所有现场设备不接地,使所有过程环路只有一个接地点,不能形成回路,这种方法看似简单,但实际应用中往往很难实现,因为某些设备要求必须接地才能保证测量精度或人身安全,某些设备可能因为长期遭到腐蚀和磨损后或气候影响而形成新的接地点。

低压配电系统中正确使用断路器

低压配电系统中正确使用断路器 断路器广泛应用于低压配电系统中,是一种保护电器元件。在设计低压配电系统时,应注意断路器的选择性,对断路器过流脱扣器额定电流进行选择和整定,确保充分发挥过电流脱扣器的作用;当环境温度大于或小于校准温度值时,应根据制造商提供的温度与载流能力修正系数来调整低压断路器的额定电流值。 一、断路器的几种电流参数 断路器的额定电流In,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。 断路器壳架等级额定电流Inm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。它决定了所能安装的脱扣器的最大额定电流值。例如,DW15—1600 额定电流800A的断路器,1600 A是断路器的壳架等级额定电流Inm,断路器的额定电流In为800A。 过电流脱扣器可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,有长延时动作电流(Ir1)、短延时动作电流(Ir2)和瞬时动作电流(Ir3)之分。如正泰产DW15—1600的Ir1为(0.7~1)In,Ir3为(1~3)In,没有短延时脱扣器;常熟产CW2—1600A 的Ir1为(0.4~1)In,Ir2为(0.4~15)In+OFF,短延时时间0.1s—0.4s,共4级,Ir3为1.6KA~35 KA+OFF。 断路器的额定极限短路分断能力(Icu):按规定的试验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;也就是断路器规定的试验电压及其它规定条件下的极限短路分断电流值,不考虑断路器继续承载它的额定电流。 极限短路分断能力Icu的试验程序为O—t—CO。其具体试验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V,50KA),而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50KA的短路电流,断路器立即开断(OPEN简称O)并熄灭电弧,断路器应完好,且能再合闸。t为间歇时间,一般为3min,此时线路处于热备状态(试验按钮仍在按下状态),断路器再进行一次接通(CLOSE简称C)和紧接着的开断(O)(接通试验是考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性和动、静触头因弹跳的磨损)。此程序即为CO。断路器能完全分断,熄灭电弧,并无超出规定的损伤,就认定它的极限分断能力试验成功。 额定运行短路分断能力Ics ,是指断路器在规定的试验电压及其它规定条件下的一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值,在按规定的试验程序O—t—CO—t—CO动作之后,断路器应有继续承载它的额定电流的能力。它比Icu 的试验程序多了一次CO。Ics是Icu的一个百分数。对于万能式和塑壳式断路器,Ics值略有不同,塑壳式允许Ics最小可以是25%Icu,万能式允许Ics最小是50%的Icu ,Ics=Icu的断路器是很少的。我国的DW45智能型万能式断路器的Ics为62.5%~65%Icu,国际上,ABB公司的F系列,施耐德的M系列也不过是70%左右。

低压空气断路器规范

空气断路器技术规范 为满足当今用户对迅速发现并安全隔段故障要求而设计的空气断路器,可有效地保护输配电系统,使系统免受损坏;并将维修费用和断电时间减至最低点。对于用户所选的低压空气断路器应满足以下技术规范: 一,低压空气断路器应符合以下标准: GB14048.2 IEC60947-1 IEC60947-2 IEC60947-3 VDE0660中101和107款BS EN60947-2 二,低压空气断路器技术要求 1,空气断路器3极或4极包括固定式和抽出式,开关出线可垂直,水平及前置;可提供带有(或不带)微处理器的断路器;操作系统可电动和手动操作;并且全系列产品高度和深度尺寸一致,内置安全挡板,可在开关不完全抽出时锁定。保护设置要提供全面的选择方案,同时具备接地故障保护。附件需模块话设计,并且全系列附件通用。 2,固定式断路器需配有储能机构,弹簧的储能既可通过手动完成,也可由马达电动完成。前面板的防护等级IP43,可选IP54。具备自由脱扣机构;“合/分”状态,储能弹簧状态指示清晰可见,配有机械/电气防重合闸装置;易于现场安装的各种附件齐全,包括标准的辅助触点和各部分的安全锁与连锁装置。 3,抽出式断路器具备三种设定位置状态:断开/测试/连接;安全挡板完全隔离一次回路插头,并可通过挂锁锁定;断开位置可以锁定,并有清晰的合分指示;二次线路可自动断开或接通。 4,空气断路器的大脑- 微处理保护器是断路器的保护和管理单元,必须满足客户的广泛要求的易于理解的界面,具备以下基本功能:1,长延时保护;2,短延时保护;3,闭合电流释放;4,高设定值的瞬时短路;5,接地故障保护与接地故障剪切;6,中线保护;7,热量记忆;8复位性能;9,脱扣报警;10,记忆模块;11,输入输出及监视通讯功能 三,低压空气断路器参数 1,框架电流规格:400 - 4000 2,额定电流范围:160 - 4000 (A) 3,额定工作电压:690(V) 4,额定绝缘电压:1000(V) 5,额定冲击耐压:8000(V) 6,机械/电气寿命:20000/5000(次) 7,极数:3/4(P) 8,分断能力:50,70,80 (415V) 四,低压空气断路器附件部分 空气断路器应配备一系列附件,可与不同电流和框架尺寸的空气断路器配合,每个附件在设

信号隔离器的原理以及分类

信号隔离器的原理以及常见分类 浅谈关于隔离器的一些常见以及常用的知识: 首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立。 功能: 一:保护下级的控制回路。 二:消弱环境噪声对测试电路的影响。 三:抑制公共接地、变频器、电磁阀及不明脉冲对设备的干扰;同时对下级设备具有限压、额流的功能是变送器、仪表、变频器、电磁阀PLC/DCS输入输出及通讯接口的忠实防护。 KLG系列导轨结构,易于安装,可有效的隔离:输入、输出和电源及大地之间的电位。能够克服变频器噪声及各种高低频脉动干扰。 隔离器: 工业生产中为增加仪表负载能力并保证连接同一信号的仪表之间互不干扰,提高电气安全性能。需要将输入的电压、电流或频率、电阻等信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,安全的送给二次仪表或plc\dcs使用。 配电器: 工业现场一般需要采用两线制传输方式,既要为变送器等一次仪表提供24V配电电源,同时又要对输入的电流信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,供后面的二次仪表或其它仪表使用。 安全栅: 一些特殊的工业现场(如燃气公司和化工厂)不但需要两线制传输,既提供配电电源又有信号隔离功能,同时还需要具有安全火花防爆的性能,可靠地遏制电源功率、防止电源、信号及地之间的点火,限流、降压双重限制信号及电源回路,把进入危险场所的能量限制在安全定额范围内。 由于生产厂家不同,对隔离器的生产工艺、接线定义也不都相同,但使用场合基本相同,所以对产品的防护要求及维护基本相同。 1.使用前应详细阅读说明书。 2.作为信号隔离使用时,应将输入端串入环路电路中,输出端接取样回路。 3.作为隔离配电使用时,应将输入端并入电源电路中,输出端接变送器。 4.若不正常工作应先检查接线是否正确,注意电源有无及极性反正。 在平常的生产过程中你是否经常使用隔离器呢?你能区别有源与无源隔离器的特点么?你能做出好的决定:在哪里是使用有源的?在哪里使用无源的?现在就给大家讲解一下关于信号隔离器的问题。在工业现场,在距离较远的电气设备、仪表、PLC控制系统、DCS 系统之间进行信号传输时,往往存在干扰,造成系统不稳定甚至误操作。除系统内、外部干扰影响外,还有一个十分重要的原因就是各种仪器设备的接地处理问题。一般情况下,设备外壳需要接大地,电路系统也要有公共参考地。但是,由于各仪表设备的参考点之间存在电势差,因而形成接地环路,由于地线环流会带来共模及差模噪声及干扰,常常造成系统不能正常工作。一个理想的解决方案是,对设备进行电气隔离,这样,原本相互联接的地线网络

万能式空气断路器电动操作控制回路的改进通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD229 万能式空气断路器电动操作控制回路 的改进通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

万能式空气断路器电动操作控制回 路的改进通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 旗建热电厂4台厂用变压器低压侧开关选用的是 DW15-1600A热——电磁式空气断路器,带电动预贮能机构。操作控制回路选用220V直流电源。经一段时间运行,多次出现JTX-3通用继电器触点烧坏,贮能电动机停不下来,造成机构过位,开关自动合闸的事故。 JTX-3继电器贮能回路 设备制造厂家在贮能回路设计中,虽然串接了继电器K1的3对常开触点,来增加它的分断能力,但仍不能满足实际需要。为了消除由于拉弧,而使触头烧坏。对原控制回路作了如下改进:在K?两对常开接点两端并联一只额定电压在450V以上,容量约为1μF的电容(见附图虚线部分),用电容来吸收电路中的能量,改进后基本消除了上述缺陷。 附图中的符号说明如下: ①FU —熔断器; ②41、43、SB?—贮能按钮;

光隔离器的功能和基本原理

光隔离器的功能和基本原理 光隔离器的功能是让正向传输的光通过而隔离反向传输的光,从而防止反射光影响系统的稳定性,与电子器件中的二极管功能类似。光隔离器按偏振相关性分为两种:偏振相关型和偏振无关型,前者又称为自由空间型(Freespace),因两端无光纤输入输出;后者又称为在线型(in-Line),因两端有光纤输入输出。自由空间型光隔离器一般用于半导体激光器中,因为半导体激光器发出的光具有极高的线性度,因而可以采用这种偏振相关的光隔离器而享有低成本的优势;在通信线路或者EDFA 中,一般采用在线型光隔离器,因为线路上的光偏振特性非常不稳定,要求器件有较小的偏振相关损耗。 光隔离器利用的基本原理是偏振光的马吕斯定律和法拉第(Farady)磁光效应,自由空间型光隔离器的基本结构和原理如下图所示,由一个磁环、一个法拉第旋光片和两个偏振片组成,两个偏振片的光轴成45°夹角。正向入射的线偏振光,其偏振方向沿偏振片1 的透光轴方向,经过法拉第旋光片时逆时针旋转45°至偏振片2 的透光轴方向,顺利透射;反向入射的线偏振光,其偏振方向沿偏振片2 的透光轴方向,经法拉第旋光片时仍逆时针旋转45°至与偏振片 1 的透光轴垂直,被隔离而无透射光。自由空间型光隔离器相对简单,装配时偏振片和旋光片均倾斜一定角度(比如4°)以减少表面反射光,搭建测试架构时注意测试的可重复性,其他不赘述。下面详细介绍在线式光隔离器的发展情况。 最早的在线式光隔离器是用Displacer晶体与法拉第旋光片组合制作的,因体积大和成本高而被Wedge型光隔离器取代;在线式光隔离器因采用双折射晶体而引入PMD,因此相应出现PMD 补偿型Wedge 隔离器;某些应用场合对隔离度提出更高要求,因此出现双级光隔离器,在更宽的带宽获得更高隔离度。 下面依次介绍这些在线式光隔离器的结构和原理。 1) Displacer 型光隔离器 Displacer型光隔离器结构和光路如下图所示,由两个准直器、两个Displacer晶体,一个半波片、一个法拉第旋光片和一个磁环(图中未画出)组成。正向光从准直器1入射在Displacer1 上,被分成o光和e光传输,经过半波片和法拉第旋光片后,逆时针旋转45 +45 =90 ,发生o光与e光的转换,经Displacer2合成一束耦合进入准直器2;反向光从准直器2 入射在Displacer2 上,被分成o光和e光传输,经过法拉第旋光片和半波片后,逆时针旋转45 -45 =0 ,未发生o光和e光的转换,经Displacer1 后两束光均偏离准直器 1 而被隔离。 Displacer 型光隔离器的缺点是,为了满足隔离度要求,反向光路中的两束光需偏移较大距离,可参考图2(a),而双折射特性较好的钒酸钇Displacer 晶体,其长度与偏移量

信号隔离器的作用

信号隔离器的作用 (1)地环流干扰 在工业生产过程中实现监视和控制需要用到各种自动化仪表、控制系统和执行机构,他们之间的信号传输既有微弱到毫伏级、毫安级的小信号;又有几十伏,数千伏、数百安培的大信号;既有低频直流信号,也有高频脉冲信号等等,构成系统后往往发现在仪表和设备之间传输相互干扰,造成系统不稳定甚至误操作,出现这种情况除了每个仪器、设备本身的性能原因如抗电磁干扰影响,还有一个十分重要的原因就是各种仪器设备根据要求和目的都需要接地,例如为了安全,机壳需要接大地;为了使电路正常工作,系统需要有公共参考点;为了抑制干扰加屏蔽罩,屏蔽罩也需要接地,但是由于仪表和设备之间的参考点之间存在电势差(也就是各设备的共地点不同)因而形成“地环流”、“接地环流”问题是在系统处理信号过程中必须解决的问题。 (2)自然干扰 雷电是一种主要的自然干扰源,雷电产生的干扰可以传输到数千公里以外的地方。雷电干扰的时域波形是叠加在一串随机脉冲背景上的一个大尖峰脉冲。宇宙噪音是电离辐射产生的,在一天中不断变化。太阳噪音则随着太阳活动情况的剧烈变化。自然界噪声主要会对通讯产生干扰,而雷电能量尖蜂脉冲可以对很多设备造成损坏,应该加以避免或降低损坏程度,减少损失。 (2)人为干扰 电磁干扰产生的根本原因是导体中有电压或电流的变化,即较大dv/dt 或di/dt.dv/dt 或di/dt 能够使导体产生电磁波辐射。一方面,人们可以利用这一特点实现特定功能,例如,无限通信、雷达或其他功能,另一方面,电子设备在工作时,由于导体中的dv/dt 或di/dt 会产生伴随电磁辐射。无论主观上出于什么目的,客观上对电磁环境造成了污染。还有工厂企业在生产过程中会经常有一些大型的设备(电机、变频器)频繁开关,他们也会造成一些容性、感性的干扰,也将影响仪器仪表正常显示或采集。凡是有电压电流突变的场合,肯定会有电磁干扰存在。数字脉冲电路就是一种典型的干扰源,随着电子技术的广泛应用,电磁污染情况会越来越严重. 2.解决各种干扰的方法 首先干扰的三要素是干扰源、敏感源和耦合路径,这三要素缺少一个,电磁兼容问题都不会存在。因此要从这三要素入手。找出最方便的解决方法,一般干扰源和敏感源是没办法解决的,通常是从耦合路径想办法,也是最常用的方法。如加屏蔽、加滤波等手段。而处理环流最常见也最为麻烦,现在以此为探讨话题。 (1)第一种方法;所有现场设备不接地,使所有过程环路只有一个接地点,不能形成回路,这种方法看似简单,但实际应用中往往很难实现,因为某些设备要求必须接地才能保证测量精度或人身安全,某些设备可能因为长期遭到腐蚀和磨损后或气候影响而形成新的接地点。 (2)第二种方法:使两接地点的电势相同,但由于接地的电阻受地质条件及气候变化众多因素的影响,这种方法在其实在实际中也无法完全能做到。 (3)第三种方法:在各个过程环节中使用信号隔离器,断开过程环路,同时又不影响过程信号的正常传输,从而彻底解决地环路的问题。 3.采用信号隔离器的优越性 在各个过程环路中使用信号隔离器办法可以用DCS 或PLC 等隔离卡件或者现场带的隔离的变送器(部分设备可以做到),也可以用信号隔离器来实现。比较起来,用信号隔离器有以下优点: ·绝大部分情况,采用信号隔离器+非隔离卡件比采用隔离卡件便宜 ·信号隔离器比隔离卡件在隔离能力、抗电磁干扰等方面性能更加优越 ·信号隔离器应用灵活,而且它还有信号转换和信号分配及接口转换等功能,使用起来更加方便 ·信号隔离器通常有单通道、双通道、通道间相互完全独立、构成系统的配置、日常维护更加方便。 1.隔离作用: w w w . c a 18 .n e t

相关文档
相关文档 最新文档