文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑工程实验与检验批划分方案

建筑工程实验与检验批划分方案

建筑工程实验与检验批划分方案
建筑工程实验与检验批划分方案

实验方案

编制人:

审核人:

审批人:

目录

第1章工程概况 ........................................................................ - 1 -1.1 编制说明及依据 .................................................................... - 1 -

1.1.1 编制说明 ........................................................................ - 1 -

1.1.2 编制依据 ........................................................................ - 1 -1.2 工程情况.............................................................................. - 2 -

1.2.1 工程概况 ........................................................................ - 2 -

1.2.2 建筑概况 ........................................................................ - 2 -

1.2.3 结构概况 ........................................................................ - 2 -1.3 试验内容.............................................................................. - 4 -第2章试验总体安排.................................................................. - 4 -2.1 试验准备.............................................................................. - 4 -

2.1.1 养护室条件..................................................................... - 4 -

2.1.2 组织机构 ........................................................................ - 5 -

2.1.3 试验资质及证件............................................................... - 5 -

2.1.4 试验设施 ........................................................................ - 5 -2.2 试验人员培训 ....................................................................... - 5 -2.3 试验室临时用水、电.............................................................. - 5 -第3章试验主要管理及施工方法 .................................................. - 6 -

3.1 试验工作的主要管理办法........................................................ - 6 -3.2 试验工作的主要内容.............................................................. - 6 -3.3 主要试验记录 ....................................................................... - 7 -3.4 检验和试验工作程序.............................................................. - 7 -3.5 检验批划分........................................................................... - 8 -3.6 主要试验管理 ....................................................................... - 8 -

3.6.1 混凝土工程..................................................................... - 8 -

3.6.2 建筑砂浆 ........................................................................ - 9 -

3.6.3 钢筋工程 ...................................................................... - 10 -

3.6.4 回填土工程................................................................... - 11 -

3.6.5 防水工程 ...................................................................... - 11 -

3.6.6 水泥,砂,石送检.......................................................... - 12 -

3.6.7 砌体工程 ...................................................................... - 12 -

3.6.8 节能工程 ...................................................................... - 12 -

3.6.9 机电安装工程................................................................ - 12 -

3.6.10 钢结构工程................................................................... - 13 -3.7 完成试验单位 ..................................................................... - 14 -3.8 有见证试验要求 .................................................................. - 15 -3.9 试验工作计划 ..................................................................... - 15 -

3.9.1 砼试验计划................................................................... - 15 -

3.9.2 钢筋试验计划................................................................ - 18 -

3.9.3 防水材料试验计划.......................................................... - 20 -

3.9.4 墙体、砂浆试验计划....................................................... - 20 -

3.9.5 钢结构试验计划............................................................. - 20 -第4章试验保证措施................................................................ - 20 -

第1章工程概况

1.1编制说明及依据

1.1.1编制说明

为了加强本工程的试验管理,针对本工程的情况,特编制此方案,本方案主要包括土建,安装,钢结构试验总体安排,主要试验方法,以及保证措施,其中实体检测是在检测前确定,将另编制相关方案。

1.1.2编制依据

1.2.1工程概况

第2章试验总体安排

2.1试验准备

2.1.1养护室条件

1.混凝土标准养护室:养护环境20±2℃,相对湿度90%以上。

2.操作间:10≤室温≤30℃,自然湿度。

2.1.2组织机构

1.成立试验管理小组

组长:

副组长:

小组成员:

2.小组职责

组长及副组长负责对试验全过程的监督、检查、控制,验收试验结果。小组成员负责试验取样,送检并完成《施工试验管理方案》的编制及试验资料的竣工归档。

2.1.3试验资质及证件

试验人员必须具备《职业技能岗位证书》且证件在有效期内。

2.1.4试验设施

在现场设20m2的试验室,分标准养护室和操作间。配备如下试验工具:

试验人员必须持试验资格上岗证上岗,辅助试验人员进行试验工作的人必须具备相关试验知识,并接受项目经理部试验人员对其进行的试验知识的培训。

2.3试验室临时用水、电

电从二级电箱引入,室内分布。水从现场临时用水系统引入一总阀门,然后

进行分支。

第3章试验主要管理及施工方法

3.1试验工作的主要管理办法

1.项目试验人员负责所有施工试验及进场原材料的复试,

2.对涉及结构安全的试块、试件和材料应按国家现行有关检测抽样标准100%的实行见证取样检测。其中按质检站要求送监督检测机构进行监督检测.

3.现原材料及半成品、构配件均应先取样检验,后投入使用,按相关标准的验收批量、取样方法,由取样人及时通知见证人到场,共同进行见证取样并作好见证取样记录,使所抽取的样品能真实代表现场所进材料、构配件的材质状况。

4.样品取好后,根据样品的性质及相关标准的规定,以双方认可的方式,做好样品的成型、保养、存放及封样工作。样品应由见证人和取样人共同送检,办理检测委托时,送检人应出示见证员(取样员)资格证书及见证记录,并在检测

委托单上签名。

5.本工程试验员取样时必须有厦门象屿工程咨询管理有限公司或业主的见证,将取样送到见证试验室“厦门市建筑工程监测中心有限公司”进行试验。

6.试验人员必须及时将试验结果通知项目经理部技术负责人和质量总监,并

将试验报告一式五份原件报项目经理部资料中心整理后归档。

3.2试验工作的主要内容

根据本工程的实际情况,主要试验内容如下:

1.砼试样制取、成型、养护、送检;

2.建筑砂浆试件制取、成型、养护、送检;

3.回填土干密度取样、送检;

4.钢筋焊件、机械连接接头取样、送检;

5.钢筋原材料进场复试取样、送检;

6.水泥原材料进场复试取样、送检;

7.砂、石原材料进场复试取样、送检;

8.砌体材料进场复试取样、送检;

9.防水材料进场复试取样、送检;

10.砼坍落度测试。

11. 接地电阻测试

12. 管道试压试验

13. 通球试验

14.阀门强度严密性试验

3.3主要试验记录

1.同条件养护温度记录;

2.砼试块制作取样及报告记录;

3.砂浆试块制作取样及报告记录;

4.回填土取样及报告记录;

5.钢筋焊件、机械连接接头取样及报告记录;

6.钢筋原材料取样及报告记录;

7.水泥取样及报告记录;

8.砂、石试验取样及报告记录;

9.砌体试验取样及报告记录;

10.防水材料取样及报告记录;

11.测试砼塌落度记录。

3.4检验和试验工作程序

3.5检验批划分

3.6主要试验管理

3.6.1混凝土工程

1.砼坍落度:本工程采用商品砼,待砼运至指定卸料地点后,试验人员即可进行砼坍落度测试。实测的砼坍落度与要求坍落度之间的允许偏差应符合下表要求:

要求塌落度允许偏差(mm)

(非泵送)80 ±20

(泵送)120 ±30

在砼浇筑过程中,试验人员在每一工作台班时间内测定砼坍落度至少两次。

2.砼的取样、试块的制作、养护

(1)试块留置要求如下:

①砼试件在砼浇筑地点随机抽取,每100盘(每盘1m3)且不超过100m3的同配合比的砼,取样不得少于一次;每工作班拌制的同配合比的砼不足100盘时,取样不得少于一次。

②对现浇砼结构,其试件留置尚应符合下列规定:每一现浇楼层同配合比的砼,其取样不得少于一次;同一单位工程每一验收项目中同配合比的砼,其取样不得少于一次。

③每次取样至少留置一组标准试件,同条件养护试件的留置组数可根据结构构件的拆模、吊装及施工期间临时负荷、大梁负荷时的砼强度实际需要确定。

④防水砼连续浇筑量为500m3以下时,留置两组抗渗试块,每增加500 m3增留一组。一组在标准情况下养护,另一组与现场相同情况下养护,试块养护期不得少于28天。如使用的原材料、配合比或施工方法有变化时,现场应另行留置试块。

⑤结构实体检验用条件养护试件留置方式和取样数量符合以下要求:

A.同条件养护试件所对应结构部位,应由监理(建设)、施工单位等各方共同选定。

B.对混凝土结构工程中的各混凝土等级。均应留置同条件养护试件。

C.同一强度等级的同条件试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。

D.同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。

E.同条件养护试件应达到等效养护龄期时进行强度试验。等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃时所对应的龄期,0及以下的龄期不计入,等效养护龄期不应小于14天,也不宜大于60天。

⑥同条件试块放置

设55(宽)cm×25(高)cm×25(长)cm试块同条件养护钢筋笼子,靠浇注部位放置并一起养护。

(2)试块的制作及养护:

①标准试件的养护环境为:温度20±2℃,相对湿度90%以上。养护至28d

龄期时按标准试验方法测得的砼立方体(边长为150mm)抗压强度可作为评定结构构件的砼强度。

②试块成型后,用已准备好的塑料薄膜覆盖、保温。及时登记砼施工及试块

制作记录,第二天依取样顺序在试块上编号、拆模、进行养护,到龄期及时送检。

3.6.2建筑砂浆

1.试块的取样原则:每一楼层或250m3砌体中的各种标号的砂浆,每台搅拌机至少检查一次,每次至少制作一组试块(每组3块),基础砌体可按一个楼层计。如砂浆标号或配合比变更时还应制作试块。

2.试块的取样方法如下:在砂浆使用地点的砂浆槽、砂浆运送车或搅拌机出料口,至少从三个不同部位集取。所取试样的数量应多于试验用料的1~2倍。

现场取来的试样在试验前应经人工翻拌,以保证其质量均匀。

3.砂浆的养护:按标准方法制作边长为70.7mm的立方体试件。在如下条件养护①水泥混合砂浆为温度20±3℃,相对湿度60%~80%;

②水泥砂浆为温度20±3℃,相对湿度90%以上。养护至28天龄期时试

压,作为评定砂浆的强度。试块成型后要及时登记砂浆试块成型记录,第二天依取样顺序在试件上编号、拆模、养护,到28d龄期送检。

3.6.3钢筋工程

1.主要包括钢筋原材复试、钢筋加工过程中的焊接试验和钢筋机械连接(滚

轧直螺纹)接头试验。

2.项目经理部物资部必须监督钢筋原材复试及机械连接接头加工过程中的

试验,并参与有监理参加的有见证试验过程。配属队伍试验人员负责现场钢筋施工过程的试验,项目经理部试验人员必须监督并参与有监理参加的有见证试验。

3.钢筋原材复试:热轧钢筋60t为一批,做拉伸及冷弯(屈服点强度、极限强度、伸长率)试验。钢筋材质中,不同钢号、不同炉号的钢筋为混合批,如果含碳量差超过0.2%或含锰量差超过0.15%时,一张材质必须对不同炉号和钢号分别做复试。

4.钢筋机械连接性能试验:钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋和接头进行工艺评定:取每种规格钢筋接头的试件数量3根,并取母材同样数量。

5.施工过程中,同一施工条件下的同一批材料的同等级、同规格接头以500头为一验收批进行检验。不足500头也为一个验收批。

6.本工程的钢筋规格种类较多,用量较大,约为10633t,其中大直径钢筋有32mm和40mm,其使用部位主要集中在地下室及主体梁、柱等部位钢筋规格及级别如下表:

1.土方回填

①土方正式回填前,选定经业主、监理批准的土源,取15kg~20kg土样送至试验室进行标准击实试验并确定土样最大干密度和最佳含水率,以此作为控制回填土质量的指标。

②回填土取样频数为:

A.基坑每50~100m2应不少于1个检验点。

B.基槽每10~20m应不少于1个检验点;

C.每一独立基础下至少有1个检验点

2.场地平整:

①长度、宽度、边坡为每20m取1点,每边不应少于1点

②每100~400m2取1点,但不应少于10点;

注:当用环刀取样时,取样点应位于每层2/3的深度处

③回填土施工过程中,现场试验人员负责回填土干密度试验取样及送检,同

时填写试验记录。试验结果出来后,立即以口头或书面形式通知现场责任师,对试验合格的土层,方可允许继续回填。对试验不合格的土层,必须重新压实,并再次试验,直至合格。

④本工程底板标高为-15.15m,到±0有15150cm,按250cm为一层,

每层至少一个点的原则,本工程回填实验共需61个点,其中分了61层。

3.6.5防水工程

1.高分子防水涂料使用必须进行抽样复验:按同一生产厂、同一类型的产品,

每10t为一验收批,不足10t也按一批计进行抽检。

2.防水卷材使用前必须抽样复验:每10000m2为一批,不足时仍为一批。

3.本工程地下室采用自粘性防水卷材,水泥基渗透结晶型防水涂料。其中防

水涂料有20t左右共送检4次,防水卷材共送检3次。

3.6.6水泥,砂,石送检

1.砌体工程用水泥应以同一生产厂家、同一批号200t为一批,每批进行抽

样。

2.使用的单位应按砂的同产地同规格分批验收,应以400m3或600t为一验

收批,当砂或石的质量比较稳定、进料量又较大时,可以1000t为一验收批。

3. 使用的单位应按石的同产地同规格分批验收,应以400m3或600t为一验收批,当砂或石的质量比较稳定、进料量又较大时,可以1000t为一验收批。

4.本工程砌筑用水泥,砂,石概量为10000t,3200t,3200t,分别送检5次,6次,6次,具体情况按工程实际进场数量增加。

3.6.7砌体工程

1.蒸压加气混凝土块取样频数为同品种、同规格、同等级的砌块,以10000块为一批,不足10000块也为一批。

2.本工程砌体材料为:轻质加气混凝土砌块。共有279149㎡,厚度总类较多有100,190,200,300厚的轻质加气混凝土砌块。

3.6.8节能工程

1.挤塑板是一种具有高抗压、不吸水、防潮、不透气、轻质、耐腐蚀、使用寿命长、导热系数低等优异性能的环保型保温材料。按规范要求,挤塑板应按当地要求进行检测它的抗水性,防潮性,隔热保温性,高强度抗压性

2.本工程根据节能设计要求,属于夏热冬暖低区,用的50厚的挤塑板,根据要求检测它的抗水性,防潮性,隔热保温性,高强度抗压性

3.6.9机电安装工程

1、电气工程

A、本工程按第二类防雷建筑物设防。在屋面四周及屋顶上所有凸起的物体沿其顶部四周装设避雷带,在屋顶板内暗敷?12镀锌圆钢形成避雷网,屋面上所有金属构筑物和金属管道均与避雷带焊接。地上各层设均压环,并与引下线可靠焊接,侧墙金属外窗栏杆、钢构架、玻璃幕墙的金属构架等均与均压环可靠连接。竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。

B、接地电阻测试:采用ZC-8型接地电阻测试仪对接地电阻进行测量,其测得的电阻值应满足设计及规范要求。接地网接地电阻测量点不得少于3处,且每点测量最少为3次,计算出数据的平均值即可认为是该点的接地电阻值。

C电机试运行前,用1000V兆欧表测量电机绕组的绝缘电阻,在常温下绝缘电阻值不低于0.5MΩ。

2、给排水、空调管道和消防管道工程

A、给水、消防管道和空调管道在单个系统安装完成后,必须进行管道试压

试验。

B、排水、雨水管道在单个系统完成后,必须进行灌水试验和通球试验。

C、阀门进场后,首先进行严密性试验和阀体强度试验,严密性试验压力为

设计压力的1.1倍,强度试验压力为设计压力的1.5倍。

3.6.10钢结构工程

1、钢材原材送检

外框圆管柱壁厚主要为32mm、25mm,材质为Q345C,32mm的钢板按同一生产厂家、同一牌号、同一质量等级、同一厚度和规格、同一交货状态,且不大于60吨为一批进行检验。

钢梁主要壁厚位于8mm~24mm之间,材质为Q345B,按同一生产厂家、同一牌号、同一质量等级、同一厚度和规格、同一交货状态,且不大于60吨为一批进行检验。

伸臂桁架层的壁厚主要为30mm,材质为Q345C,主要为斜撑。60mm 的板主要为钢臂层的柱子及上下弦杆,且有Z25的要求,根据设计说明要求,Z25钢板每张都进行检验。

检查数量:全数检查。

检验方法:检查复验报告及超声波检查报告。

钢材复验程序:

化学成分和力学性能复验取样后由制作单位委托检测单位进行检测并出具有效的复验检测报告。

钢板无损检测由制作单位委托检测单位进行检测并出具有效的复验检测报告,并根据业主的要求,按钢板张数委托第三方检测中心进行一定比例的监督抽检。

2、焊接材料检验

核对质量证明书,焊材入厂后,对第一批焊材进行复验,检验焊材的力学化学性能。栓钉焊接前检验焊接磁环的烘焙情况。检查品种,规格,型号,牌号,生产批号以及外观质量,焊材根据规范要求对进场的第一批焊材进行送检。

3、紧固件连接工程检验检测

高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数检验,本工程的高强螺栓均为扭剪型高强螺栓。根据规范要求,按分部(子分部)工程划分规定的工程量每2000t为一批进行检验。每批三组试件。本工程共计约12000T,共送检6次。

4、钢结构防火涂料涂装检测

钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90的规定。检验方法应符合现行国家标准《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》GB9978的规定。

检查数量:每使用100t薄涂型防火涂料应抽检一次粘结强度;每使用500t厚涂型防火涂料应抽检一次粘结强度和抗压强度。本工程的伸臂桁架、钢柱为厚型防火涂料,其他钢结构为薄型防火涂料。

检验方法:进场后取样送检,并检查复检报告。

3.7完成试验单位

3.8有见证试验要求

1.依据见证取样和送检制度,是必须在监理人员见证下,由施工人员在现场

取样,送至试验室进行试验。见证人员应经市建委统一培训考试合格并取得“见证人员岗位资格证书”后,方可上岗任职。

2.有见证试验取样和送检次数不得少于试验总次数的100%,

3.见证试验报告加盖“有见证试验”章。

3.9试验工作计划

3.9.1砼试验计划

1.砼标准试块留置计划

分项工程和检验批划分方案设计

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 一、建筑概况 (2) 二、结构概况 (2) 第三章单位、子单位、分部、分项、检验批划分 (2) 一、单位工程划分 (2) 二、子单位工程划分 (2) 三、分部、子分部、分项工程划分 (2) (一)地基与基础分部 (9) (二)主体分部 (10) (三)砌体结构子分部 (11) (四)建筑装饰装修分部 (12) (五)屋面分部 (13) (六)给排水系统分部 (13) (七)电气系统分部 (13)

第一章编制依据 一、主要根据 (1)根据本工程设计施工图进行编制。 (2)根据该建筑物的平面布置、楼层进行编制。 (3)根据施工组织设计进行编制。 二、执行规范及标准 (1)建筑施工质量验收统一标准(GB50300-2013)(2)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2011)(3)砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203-2011)(4)砌体工程现场检测技术标准(GB/T50315-2011)(5)混凝土结构工程施工规范(GB50666-2011)(6)混凝土质量控制标准(GB50164-2011)(7)混凝土强度检验评定标准(GB/T50107-2010) (8)混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015) (9)钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-2010)(10)屋面工程施工质量验收规范(GB50207-2012)(11)地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011)(12)建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2010)(13)建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2011)(14)建筑涂饰工程施工及验收规范(JGJ/T29-2003)(15)塑料门窗工程技术规程(JGJ103-2008)(16)建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)(17)通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2011)(18)建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2011)

检验批划分及检验试验方案..

南京市江宁区城建大厦 检 验 批 划 分 及 检 验 试 验 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 南通华荣建设集团有限公司 南京江宁城建大厦项目部 年月日

目录 一、编制说明及编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、检验试验管理 (6) 四、检验批划分 (7) 五、取样方法及检验实验计划 (12) 六、结构实体检验 (15)

一、编制说明及编制依据 1、编制依据 ⑴《南京市江宁区城建大厦总承包工程施工合同》 ⑵本工程施工图纸 ⑶本工程施工组织设计 ⑷规范标准: 2、编制说明 本方案主要针对工程的混凝土结构、机电安装部分进行编写。其中实体检测具体部位在实体检测前确定,放射性检测等特殊检测选择有相关资质的单位进行检测。实体检测方案另行编制;精装修部分待进场后另行协调。 二、工程概况 1、项目总体概况 本工程位于南京市江宁区上元大街与公园路西北侧地块内,东邻区人大办公楼,西邻江宁区实验小学操场,北邻学校一年级教学楼,南邻上元大街。

⑴建筑概况 ⑶安装概况 火灾自动报警系统、电力配电系统、照明系统、泛光照明、弱电智能化系统、建筑物防雷、接地系统及安全措施等; 给水系统、排水系统、消火栓;通风防排烟系统

2、土建部分概况 ⑴ 混凝土用量约:12664立方米。 地下室:

⑵钢筋工程概况 本工程的钢筋规格种类较多,用量较大,约为1833吨,其中大直径钢筋较多,其使用部位主要集中在承台、基础梁、楼层梁、柱、板等部位,钢筋规格及级别如下表: 连接方式:水平钢筋采用直螺纹、绑扎搭接等连接方式; 竖向钢筋采用直螺纹连接、绑扎搭接等连接方式。 直螺纹数量一览表

最新建筑工程检验批划分方案及规范

建筑工程检验批划分方案及规范 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》附录B表B中有关规定和相关施工质量验收规范规定的检验批划分的原则结合工程实际情况,进行检验批的划分。 1、划分原则: (1)对材料构件进场验收检验批,以进场时间及材料类型为主要分界线来划分进场检验批次。 (2)对基础、主体以楼层、设计中设置的变形缝(沉降缝、伸缩缝)及施工段(区)、隐检部位为一检验批。 (3)安装工程一般按设计系统或设备组别划分为一个检验批。 (4)对管线安装的验收,以干线系统,隐蔽批次(或区域)为划分单元。 (5)对设备、器具的验收,以楼层、设备间,大型设备单台(或区域)为划分;对电梯、扶梯的验收,以独立运行的台或段划分。 (6)室外工程统一划分为一个检验批;散水、台阶、明沟等含在地面检验批中。

(7)划分段(区)时充分考虑工艺要求,便于质量控制等基本原则,不留死角、漏项。 附表一、分部工程、分项工程、检验批划分 1、地基工程:根据建筑工程施工质量验收统一标准》第4.0.5条规定; 分部工程子分部工程分项工程部分检验批划分 地基与基 础无支护土方 土方开挖基础1个检验批 土方回填基础1个检验批 地基处理碎石三合土地基基础1个检验批桩基 混凝土灌注桩钢筋笼以同型号的桩或砼浇灌批次为1检验批 混凝土灌注桩以同型号的桩或砼浇灌批次为1检验批混凝土基础 模板 模板安装1个检验批 模板拆除1个检验批 钢筋 钢筋原材料加工1个检验批 钢筋连接1个检验批 钢筋安装1个检验批 混凝土 原材配合比按砼标号划分 1个检验批 混凝土施工按砼标号划分 1个检验批 现浇结构按砼标号划分 1个检验批砌体砖砌体1个检验批 负一层结构模板 模板安装1个检验批 模板拆除1个检验批

分部分项工程检验批划分方案

A1 施工组织设计/(专项)施工方案报审表 工程名称:新建农业废弃物生物降解循环利用建设项目编号:

新建农业废弃物生物降解循环利用建设项目检验批划分专项施工方案 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:二O一六年一月十二日

新建农业废弃物生物降解循环利用建设项目工程 检验批划分专项施工方案 第一章工程概况 一、建筑概况 本工程为常德泰谷生物肥料有限公司筹资新建,建设地点位于澧县梦溪镇团堰村。结构形式:1#综合楼为三层框架结构、3#菌剂车间为一层钢结构、4#水泵房为一层框架结构、5#生产车间为一层钢结构、6#原料车间为一层钢结构、7#成品仓库为一层钢结构、8#生产车间为一层钢结构、9#锅炉房为一层框架10#公共卫生间,11#大门,总建筑面积为20545.92平方米,建筑总高为9.95-11.4米,耐久年限为50年;耐火等级3#菌剂车间与5#生产车间为三级其余都为二级;建筑抗震设防烈度七度。 第二章编制依据 1、主要根据 1.1、根据本工程设计施工图进行编制。 1.2、根据有关会议精神进行编制。 1.3、根据该建筑物的平面布置、楼层进行编制。 1.4、根据施工组织设计进行编制。 2、执行规范及标准 2.1、建筑施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 2.2、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2011) 2.3、砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203-2011)

2.4、砌体工程现场检测技术标准(GB/T50315-2011)2.5、混凝土结构工程施工规范(GB50666-2011) 2.6、混凝土质量控制标准(GB50164-2011) 2.7、混凝土强度检验评定标准(GB/T50107-2010)2.8、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012) 2.9、钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-2010) 2.10、屋面工程施工质量验收规范(GB50207-2012) 2.11、地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011) 2.12、建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2010) 2.13、建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2011) 2.14、建筑涂饰工程施工及验收规范(JGJ/T29-2003) 2.15、门窗工程技术规程(JGJ103-2008) 2.16、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 2.17、通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2011) 2.18、建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2011) 第三章单位、子单位、分部、分项、检验批划分 一、单位工程划分、子单位工程划分、分部、子分部、分项工程划分 各子单位工程的分部工程分项依据下表进行:

检验批划分及检验试验方案

华为武汉研发生产项目(一期)-- 北区标段 检验批划分及检试验计划

目录 1、编制说明及编制依据 (2) 1.1 编制依据 (2) 1.2 编制说明 (5) 2、工程概况 (5) 3、检验试验管理 (11) 3.1 相关职责 (12) 3.2 检试验制度 (12) 4、流水段划分 (17) 4.1 地下流水段划分 (17) 4.2 地上流水段划分 (17) 5、检验批划分 (19) 6、取样方法及检试验计划 (63) 6.1 取样方法 (63) 6.2 检试验计划 (71) 7、结构实体检验 (87) 8、现场试验室的管理 (92) 8.1 检试验器具配置计划和管理92

8.2 现场试验室的管理制度 1、编制说明及编制依据 1.1 编制依据 (1)华为武汉研发生产项目(一期)(2)华为武汉研发生产项目(一期)(3)华为武汉研发生产项目(一期)(4)相关规范、标准: 94 -- 北区标段总承包工程合同文件 -- 北区标段施工图纸 -- 北区标段施工组织设计

1.2 编制说明 本方案主要针对工程的土建施工(混凝土结构和部分钢结构)、机电安装、进行编写。其中实体检测具体部位在实体检测前确定,室内环境检测等特殊检测选择有相关资质的单位进行检测。实体检测方案另行编制;精装修部分待进场后另行协调。 2、工程概况 华为武汉研发生产项目(一期)-- 北区标段位于武汉市东湖开发区,光谷七 路以东,九峰二路以南,珊瑚北路以西,九峰三路以北。总建筑面积 416551.04m2, 2 建筑占地面积215554.13m2,地下建筑面积199386.04m2,地上建筑面积 217165m2。 地下二层,地上办公研发大楼W1#、W2#、W4#、W5#、W6#、W7#五层,食堂 W3#二

最新检验批划分方案及规范

2014最新建筑工程检验批划分方案及规范 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》附录B表B中有关规定和相关施工质量验收规范规定的检验批划分的原则结合工程实际情况,进行检验批的划分。 1、划分原则: (1)对材料构件进场验收检验批,以进场时间及材料类型为主要分界线来划分进场检验批次。 (2)对基础、主体以楼层、设计中设置的变形缝(沉降缝、伸缩缝)及施工段(区)、隐检部位为一检验批。 (3)安装工程一般按设计系统或设备组别划分为一个检验批。 (4)对管线安装的验收,以干线系统,隐蔽批次(或区域)为划分单元。 (5)对设备、器具的验收,以楼层、设备间,大型设备单台(或区域)为划分;对电梯、扶梯的验收,以独立运行的台或段划分。 (6)室外工程统一划分为一个检验批;散水、台阶、明沟等含在地面检验批中。 (7)划分段(区)时充分考虑工艺要求,便于质量控制等基本原则,不留死角、漏项。

附表一、分部工程、分项工程、检验批划分 1、地基工程:根据建筑工程施工质量验收统一标准》第4.0.5条规定;

2)、主体结构:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》第4.0.5条规定; 3)、建筑装饰装修:(1)楼地面工程根据《建筑地面工程施工质量验收规范》第3.0.18.1规定高层建筑标准层可按每三层(不足三层按三层计)作为检验批的规定;(2)抹灰工程根据《建筑装饰工程质量验收规范》第4.1.5条规定;(3)门窗工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》第5.1.5条规定;(4)吊顶工程根据《建筑装饰

装修工程质量验收规范》第6.1.5条规定;(5)饰面板(砖)工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》第8.1.5条规定;(6)幕墙工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》第9.1.5条规定;(7)涂饰工程根据《建筑装饰装修工程验收规范》第10.1.3规定;(8)细部工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》第12.1.5规定;

建筑工程检验批划分方案及规范

2014最新建筑工程检验批划分方案及规 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》附录B表B中有关规定和相关施工质量验收规规定的检验批划分的原则结合工程实际情况,进行检验批的划分。 1、划分原则: (1)对材料构件进场验收检验批,以进场时间及材料类型为主要分界线来划分进场检验批次。 (2)对基础、主体以楼层、设计中设置的变形缝(沉降缝、伸缩缝)及施工段(区)、隐检部位为一检验批。 (3)安装工程一般按设计系统或设备组别划分为一个检验批。 (4)对管线安装的验收,以干线系统,隐蔽批次(或区域)为划分单元。 (5)对设备、器具的验收,以楼层、设备间,大型设备单台(或区域)为划分;对电梯、扶梯的验收,以独立运行的台或段划分。 (6)室外工程统一划分为一个检验批;散水、台阶、明沟等含在地面检验批中。 word 专业资料

(7)划分段(区)时充分考虑工艺要求,便于质量控制等基本原则,不留死角、漏项。 附表一、分部工程、分项工程、检验批划分 1、地基工程:根据建筑工程施工质量验收统一标准》第4.0.5条规定; word 专业资料

word 专业资料

2)、主体结构:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》第4.0.5条规定; word 专业资料

3)、建筑装饰装修:(1)楼地面工程根据《建筑地面工程施工质量验收规》第3.0.18.1规定高层建筑标准层可按每三层(不足三层按三层计)作为检验批的规定;(2)抹灰工程根据《建筑装饰工程质量验收规》第4.1.5条规定;(3)门窗工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规》第5.1.5条规定;(4)吊顶工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规》第6.1.5条规定;(5)饰面板(砖)工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规》第8.1.5条规定;(6)幕墙工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规》第9.1.5条规定;(7)涂饰工程根据《建筑装饰装修工程验收规》第10.1.3规定;(8)细部工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规》第12.1.5规定; word 专业资料

水电安装部分检验批划分及检验试验方案

XXXXXX建设项目 检 验 批 划 分 及 检 验 试 验 方 案 编制人: 审核人: 批准人: XXXXXX 公司 XXXX 水电项目部 年月日

一、编制说明及编制依据 1、编制依据 ⑴《X X项目总承包工程施工合同》 ⑵ 本工程施工图纸 ⑶ 本工程施工组织设计 ⑷ 规范标准: 1 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 4 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2014(2015版) 5 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007 6 《混凝土质量控制标准》GB50164—2011 7 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GBl75—2007 8 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 9 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 10 《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2001 11 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 12 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 13 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 14 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 15 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收 GB50242-2002 16 规范》 17 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 2、编制说明 本方案主要针对工程的混凝土结构、水电安装部分进行编写。其中实体检测具体部位在实体检测前确定,放射性检测等特殊检测选择有相关资质的单位进行检测。实体检测方案另行编制;精装修部分待进场后另行协调。 二、工程概况 1、项目总体概况 2、土建部分概况

检验批划分方案格式

第一章工程概述 第一节编制依据及说明 编制依据 施工合同、施工设计图纸及变更 (1)重庆精佳工程设计咨询有限公司设计的重庆市巫溪县学府商城工程建筑、结构、给排水、电气等施工图。 (2)国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规。 (3)国家强制性技术质量标准、施工验收规范、规程。 (4)本工程施工合同 (5)本公司成熟的工艺标准及操作规程。 工程需用的主要规范、规程 本工程主要采用以下技术标准及施工验收规范

第二节工程概况 、工程概述 工程名称:巫溪县学府商城 建设地点:重庆市巫溪县赵家坝 建设单位:重庆旗开房地产开发公司有限 勘察单位:重庆中科勘测设计有限公司 设计单位:重庆精佳工程设计咨询有限公司 监理单位:重庆建新建设工程监理咨询有限公司 施工单位:重庆豪美实业(集团)有限公司 总建筑面积:㎡, 建设工期:36个月 结构类型:框架剪力墙结构 设计使用年限:50年 结构安全等级:二级 工程类别:一类 结构抗震等级:抗震设防烈度为6度(a.底部加强部位剪力墙,一级; b.非底部加强剪力墙,二级; c.其他部位,三级) 建筑物耐火等级:一级 基础持力层选用中等风化泥灰岩。 、建筑设计 楼地面 1.楼面为钢筋混凝土楼板,地面为100mmC15混凝土垫层。楼地面具体做法详见《室内装修做法措施表》。 2.留洞及封堵:电井和水井每层留洞,楼面留洞处需预留钢筋(详结施),待设备管线安装完成后二次浇筑,使用比同层楼板高一个标高的细石混凝土(厚度同相邻楼板厚度)封堵密实。

3.回填土必须符合相关质量规范,并按规范要求分层夯实(即每回填200mm高即进行夯实,夯实后密实度≥92%,边角处须补夯密实。回填前应去掉腐蚀性有机物等杂质,并严禁回填不符合要求的土壤和建筑垃圾。 1.卫生间水泥陶粒回填层向排水方向找坡1%,水泥砂浆找平。墙面清扫干净砼墙面水泥浆结合层一道、水泥砂浆打底扫毛、分两次抹,墙面贴白瓷砖墙面防水高度不得低于,顶棚采用铝合金方板吊顶。各工序完工后做24小时闭水试验。 2.、客厅、餐厅、户内走道、卧室 1.地面采用混凝土垫层、JS防水涂料、面层用水泥砂浆擦缝;踢脚基层处理清扫干净砼墙面水泥浆结合层一道、水泥砂浆打底扫毛水泥砂浆基层、面刷中灰色水泥浆;墙面用水泥砂浆打底扫毛、水泥砂浆垫层、水泥砂浆罩面压光、满刮腻子一道磨平刷乳胶漆;顶棚结构板打磨清扫干净、刷水泥浆一道(加建筑胶适量)、水泥砂浆找平层、满刮腻子磨平刷乳胶漆。 1.地面用混凝土垫层水泥砂浆找坡1%(坡向地漏)、防水涂料沿墙上翻1200mm,防滑地砖面层,1:1水泥砂浆擦缝。 1.混凝土垫层水泥砂浆找坡1%(坡向地漏),防水涂料沿墙上翻1200mm (阳台上翻150)。阳台隔墙、水泥砂浆打底,水泥砂浆找平,清扫专用防水腻子喷(刷)外墙漆饰面层二遍。 内墙

工程试验及检验批划分专项方案(完成)

建设单位:湖州祥生置业有限公司 监理单位:浙江永诚建设工程管理有限公司 施工单位:诸暨市祥生园林绿化工程有限公司 检验批划分及工程检验检测 专项方案 编制人:杨德军职称(职务)工程师 审核人:王志光职称(职务)工程师 审批人:陈国清 编制单位:诸暨市祥生园林绿化工程有限公司 编制日期:二○一七年五月十八日 专项方案审批表

建设单位:湖州祥生置业有限公司 监理单位:浙江永诚建设工程管理有限公司 市政配套设计单位:湖州市城市规划设计研究院 景观绿化设计单位:浙江泛城设计股份有限公司 勘察单位:核工业湖州工程勘察院 施工单位:诸暨祥生园林绿化工程有限公司 检测单位:湖州市建设工程质量监督站检测中心 质量监督机构:湖州市建设工程质量监督站 一、编制说明及工程概况 一、编制说明及依据 (一)、编制说明 为了加强湖州市悅山湖花园一期市政景观工程的试验管理,针对本工程的情况,特编制此方案,本方案包括市政道路、市政排水管道工程试验总体安排,主要试验方法,以及保证措施等,指导本工程的施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成本工程的施工任务。 (二)、编制原则 (1)按《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、《给水排水管道工程施工与质量验收规范》(GB50268-2008)附录B表B.0.1划分的分项工程内容的基础上,按各专业规范的有关要求进行具体划分; (2)根据施工总工期及准备的劳力、材料、机械设备、财力等条件参照专业规范对

检验批的划分原则进行划分; (3)有利于结构的整体性;各施工段的工程量应尽量大致相等;各施工段均应有一定的工作面,能充分利用时间和空间,且能充分发挥劳动效率。 (三)、编制依据 (1)、湖州市悅山湖花园一期市政景观工程招标文件; (2)、湖州市悅山湖花园一期市政景观工程施工合同; (3)、湖州市悅山湖花园一期市政景观工程施工图设计; (4)、湖州市悅山湖花园一期市政景观工程地质勘察报告; (5)、经批准实施的施工组织设计; (6)、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); (7)、《给水排水管道工程施工与质量验收规范》(GB50268-2008); (8)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); (9)、《给排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008); (10)、国家及省、市工程建设标准强制性条文; (11)、湖州市建设工程质量监督站质量监督指导; (12)、其他相关资料。 二、工程情况 (一)、工程概况 (1)、位置 湖州市悅山湖花园一期市政景观工程位于仁皇山分区北片,奥体公园西北角,西邻德清路,北为同心路。 (2)、工程自然条件 工程所在地区属中纬度亚热带季风气候区,气候温和,四季分明,雨量充沛。年平均气温15-16°C。每年一月份气温最低,日均3.2℃,极端最低温度-11.1℃。七月份气温最高,日均28.2℃,高温极值41.5℃,年平均温差25℃,无霜期250天左右。多年平均降雨量1124.1mm。每年5-10月降水较为集中,多年平均为697.4mm,为年均降雨量的62.1%。年均水面蒸发量884.8mm,陆地蒸发量797.5mm。其中8、9月份蒸发量最大,分别为年蒸发量的14%和16%。 (3)、工程特点: 湖州市悅山湖花园一期市政景观工程为悅山湖花园一期市政及环境配套工程,道

检验批划分工程施工组织设计方案

编制说明及依据 编制说明 为了加强本工程的试验管理,针对本工程的情况,特编制此方案,本方案主要包括土建,安装,钢结构试验总体安排,主要试验方法,以及保证措施,其中实体检测是在检测前确定,将另编制相关方案。 编制依据

二、工程概况 丹阳市天玺花园一期本工程位于省丹阳市西临凤凰路;北抵九曲路;南达金陵西路;东至城市支路,交通极为便利,地理位置十分优越。 本工程用地面积为35329.8m2,总建筑面积为126762.56m2,具体共有四幢高层六幢低层加地下车库地上商业,分别为2#(建筑面积为 28257.6m2)、3#(建筑面积为26340.4m2)、5#(建筑面积为16494.2m2)、7#楼(建筑面积为19121.7m2)、18#、19#、26#、27#(每幢建筑面积为894.24m2)、23#、25#(每幢建筑面积为945m2)及地下车库(建筑面积为21913.7m2)商业(建筑面积约为9168m2)。由大亚科技集团丹阳置业分公司,由同济大学建筑设计研究院(集团)设计,市信诚建设监理监理,由我集团承包施工。 试验容

试验准备 养护室条件 1.混凝土标准养护室:养护环境20±2℃,相对湿度90%以上。 2.操作间:10≤室温≤30℃,自然湿度。 试验工作的主要容 根据本工程的实际情况,主要试验容如下: 1.砼试样制取、成型、养护、送检; 2.建筑砂浆试件制取、成型、养护、送检; 3.回填土干密度取样、送检; 4.钢筋焊件、机械连接接头取样、送检; 5.钢筋原材料进场复试取样、送检; 6.水泥原材料进场复试取样、送检; 7.砂、石原材料进场复试取样、送检; 8.砌体材料进场复试取样、送检; 9.防水材料进场复试取样、送检; 10.砼坍落度测试。 主要试验记录 1.同条件养护温度记录; 2.砼试块制作取样及报告记录;

最新检验批划分方案与-规范

)))))))) 2014最新建筑工程检验批划分方案及规范 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》附录B表B中有关规定和相关施工质量验收规范规定的检验批划分的原则结合工程实际情况,进行检验批的划分。 1、划分原则: (1)对材料构件进场验收检验批,以进场时间及材料类型为主要分界线来划分进场检验批次。 (2)对基础、主体以楼层、设计中设置的变形缝(沉降缝、伸缩缝)及施工段(区)、隐检部位为一检验批。 (3)安装工程一般按设计系统或设备组别划分为一个检验批。(4)对管线安装的验收,以干线系统,隐蔽批次(或区域)为划分单元。 (5)对设备、器具的验收,以楼层、设备间,大型设备单台(或区域)为划分;对电梯、扶梯的验收,以独立运行的台或段划分。(6)室外工程统一划分为一个检验批;散水、台阶、明沟等含在地面检验批中。 (7)划分段(区)时充分考虑工艺要求,便于质量控制等基本原则,不留死角、漏项。 ))))))))). ))))))))

附表一、分部工程、分项工程、检验批划分 1、地基工程:根据建筑工程施工质量验收统一标准》第4.0.5条规定; 分部工子分部工分项工部检验批划 个检验基土方开无支护土个检验基土方回 以同型号的桩或砼浇灌批次检验人工挖孔桩钢筋桩以同型号的桩或砼浇灌批次 检验混凝土灌注 个检验模板安模个检验模板拆 钢筋原材料加个检验混凝土基个检验钢钢筋连个检验钢筋安地基与 个检验原材配合按砼标号划混凝个检验混凝土施按砼标号划现浇结按砼标号 划个检验砌砖砌个检验个检验模板安1模板个检验批1模板拆除 原材料加工个检验批1负一层结构钢筋连接、安装1个检验批 1按砼标号划分原材料配合比个检验批混凝土施工按砼标号划分个检验批 1))))))))).)))))))) 条规定;根据《建筑工程施工质量验收统一标准》第4.0.52)、主体 结构:

建筑工程检验批划分专项施工方案

CEC中电环境工业科技园研发创新基地目项 检 验 批 划 分 方 案

_____________ 编制人:_____________ 审核人: _____________ 审批人:中国电子系统工程第二建设有限公司 目录 一、编制说明 二、编制原则 三、编制依据 四、工程建设概况 五、检验批划分方案 1、检验批划分目的 、检验批的划分 2

2 一、编制说明 本方案是为了指导CEC中电环境工业园研发创新基地项目的施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。编制的范围包括01#、07#的土建和机电安装等工程。在施工过程中,根据工程进度及图纸变更、现场具体情况等再编制分项工程施工方案和专项方案,做为对施工组织设计的补充和调整。 二、编制原则 (1)按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)附录B表 B.0.1划分的分项工程内容的基础上,按“统一标准”第4节划分和

各专业规范的有关要求进行具体划分; (2)各专业规范对检验批划分没有具体要求的,按“统一标准”第4.0.5条执行;各专业规范对检验批划分有具体要求的,按各专业规范的要求进行划分; (3)根据施工单位安排的总工期及准备的劳力、材料、机械设备、财力等条件参照专业规范对检验批的划分原则进行划分; (4)有利于结构的整体性;各施工段的工程量应尽量大致相等;各施工段均应有一定的工作面,能充分利用时间和空间,且能充分发挥劳动效率。 三、编制依据 (1)CEC中电环境工业园研发创新基地项目施工图纸及施工组织设计。 (2)CEC中电环境工业园研发创新基地项目地勘报告。 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (4)《砼结构施工质量验收规范》GB50204-2015 (5)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 (7)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011 (8)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 (9)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 3 (10)《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 (11)《地下工程防水技术规范》GB50108-2008

建筑工程实验与检验批划分方案

实验方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 第1章工程概况 ........................................................................ - 1 -1.1 编制说明及依据 .................................................................... - 1 - 1.1.1 编制说明 ........................................................................ - 1 - 1.1.2 编制依据 ........................................................................ - 1 -1.2 工程情况.............................................................................. - 2 - 1.2.1 工程概况 ........................................................................ - 2 - 1.2.2 建筑概况 ........................................................................ - 2 - 1.2.3 结构概况 ........................................................................ - 2 -1.3 试验内容.............................................................................. - 4 -第2章试验总体安排.................................................................. - 4 -2.1 试验准备.............................................................................. - 4 - 2.1.1 养护室条件..................................................................... - 4 - 2.1.2 组织机构 ........................................................................ - 5 - 2.1.3 试验资质及证件............................................................... - 5 - 2.1.4 试验设施 ........................................................................ - 5 -2.2 试验人员培训 ....................................................................... - 5 -2.3 试验室临时用水、电.............................................................. - 5 -第3章试验主要管理及施工方法 .................................................. - 6 - 3.1 试验工作的主要管理办法........................................................ - 6 -3.2 试验工作的主要内容.............................................................. - 6 -3.3 主要试验记录 ....................................................................... - 7 -3.4 检验和试验工作程序.............................................................. - 7 -3.5 检验批划分........................................................................... - 8 -3.6 主要试验管理 ....................................................................... - 8 - 3.6.1 混凝土工程..................................................................... - 8 -

检验批划分和检验试验方案

检验批划分和检验试验方案 1#高中部教学楼及实验楼等8项 检 验 批 划 分 编制人: 审核人: 批准人: 年月日

目录 一、编制说明及编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、检验试验管理 (4) 四、检验批划分 (6)

一、编制说明及编制依据 1、主要编制依据 (1)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版); (2)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50068-2001; (3)、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; (4)、《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010; (5)、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010; (6)、《地下工程防水质量验收规范》GB50208-2011; (7)、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001; (8)、《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008; (9)、《北京市抗震局建设项目抗震设防要求(标准)审查意见书》; (10)、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; (11)、《工业建筑防腐设计规范》GB50046-2008; (12)、《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》DBJ11-501-2009; (13)、北京市施工设计图纸; (14)、本工程施工组织设计等文件; (15)、北京市建设工程见证取样和送检管理规定; 2、编制说明 本方案主要针对工程的混凝土结构、机电安装部分进行编写。其中实体检测具体部位在实体检测前确定,放射性检测等特殊检测选择有相关资质的单位进行检测。实体检测方案另行编制;精装修部分待进场后另行协调。 二、工程概况 1、项目总体概况 昌平区回龙观西城区旧城保护定向安置房配套48班中学项目位于位于北京市昌平区回龙观镇回龙观村,东至安宁庄西路,南至回龙观村中路,西至西二旗西路,北至规划住宅区,周边交通便捷,网络完善。项目建成后将为西城区旧城保护定向安置的居民的子女提供完全中学教育的服务。本项目主要功能包括初中部普通教室,高中部普通教室、理化生实验室,音美劳教室,风雨操场,游泳馆,食堂等。工程总建筑面积为53050㎡。

建筑工程检验批如何划分

建筑工程检验批如何划分 一、地基与基础 1、无支护土方土方开挖、土方回填 2、有支护土方排桩、降水、排水、地下连续墙、锚杆、土钉墙、水泥土桩、沉井与沉箱,钢及混凝土支撑 二、地基处理 1、灰土地基、砂和砂石地基、碎砖三合土地基,土工合成材料地基,粉煤灰地基,重锤夯实地基,强夯地基,地基,砂桩地基,预压地基,高压喷射注浆地基,土和灰土挤密桩地基,注浆地基,水泥粉煤灰碎石桩地基,夯实水泥土桩地基 2、桩基 锚杆静压桩及静力压桩,预应力离心管桩,钢筋混凝土预制桩,钢桩,混凝土灌注桩(成孔、钢筋笼、清孔、水下混凝土灌注) 3、地下防水 防水混凝土,水泥砂浆防水层,卷材防水层,涂料防水层,金属板防水层,塑料板防水层,涂料防水层,塑料板防水层,细部构造,喷锚支护,利税合式衬砌,地下连续墙,盾构法隧道;渗排水、盲沟排水,遂道、坑道排水;预注浆、后注浆,衬砌裂缝注浆。 4、混凝土基础 模板、钢筋、混凝土,后浇带混凝土,混凝土结构缝处理 5、砌体基础 砖砌体,混凝土砌块砌体,配筋砌体,石砌体 劲钢(管)混凝土劲钢(管)焊接,劲钢(管)与钢筋的连接,混凝土 6、钢结构 焊接钢结构、栓接钢结构,钢结构制作,钢结构安装,钢结构涂装。 三、主体结构 1、混凝土结构 模板、钢筋、混凝土,预应力、现浇结构,装配式结构 2、劲钢(管)混凝土结构劲钢(管)焊接,螺栓连接,劲钢(管)与钢筋的连接,劲钢(管)制作、安装,混凝土 3、砌体结构 砖砌体,混凝土小型空心砌块砌体,石砌体,填充墙砌体,配筋砖砌体。 4、钢结构 钢结构焊接,坚固件连接,钢零部件加工,单层钢结构安装,多层及高层钢结构安装,钢结构涂装,钢构件组装,钢构件预拼装,钢网架结构安装,压型金属板。 5、木结构 方木和原木结构,胶合木结构,轻型木结构,木构件防护 6、网架和索膜结构 网架制作,网架安装,索膜安装,网架防火,防腐涂料 四、建筑装饰装修 1、地面 1)、整体面层:基层,水泥混凝土面层,水泥砂浆面层,水磨砂浆面层,水磨石面层,防油渗面层,水泥钢(铁)屑面层,不发火(防爆的)面层;

分项工程检验批划分方案

分项工程检验批划分方案 Prepared on 22 November 2020

分部(子分部)分项检验批划分计划 一、概况 1、项目名称:PET冷灌装无菌饮料生产项目办公楼、饮料车间一、注塑车间一、宿舍楼一、工务车间、污水处理站、司机休息室、自行车棚、门卫一、门卫二 2、地点:宁夏回族自治区银川市经济技术开发区宝湖西路 3、质量要求:要求达到合格,建设单位、施工单位、监理单位、设计单位共同组织自评验收(参照原国家标准)达到合格标准 4、工期要求:按照合同指定的工期节点完成交付。 5、责任主体 建设单位:宁夏统一企业有限公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司 勘察单位:银川重宇勘察有限公司 监理单位:银川方圆监理咨询有限公司 施工单位:江苏南通六建建设集团有限公司 6、施工范围:合同范围内的土建、钢结构、水、电、消防、暖通 二、检验批划分计划 基础、主体结构分部检验批按楼层施工缝、后浇带进行划分,(垫层、砌体按楼层进行划分,即每层划分一个检验批)。 建筑装饰装修分部:建筑地面子分部的基层(各构造层)和面层一层划分一个检验批;抹灰子分部相同材料、工艺和施工条件室外抹灰按 500~1000m2划分一个检验批,相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也划分为一个检验批;门窗子分部每同一品种、类型和规格

的金属门窗每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也划分为一个检验批(特种门窗50樘);同一品种的吊顶按每50间(大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批;饰面板(砖)子分部相同材料、工艺和施工条件室外500~1000m2划分一个检验批,室内每个单元(楼梯)划分一个检验批;涂饰子分部同类涂料涂饰的墙面室外按500~1000m2划分一个检验批,室内同类涂料涂饰的墙面每50间(大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间)应划分一个检验批,不足50间也划分为一个检验批;细部子分部同类制品每50间(处)划分一个检验批,不足50间(处)也划分为一个检验批。 建筑屋面分部按面积每500m2-1000m2划分一个检验批,不足500m2也划分为一个检验批。 PET冷灌装无菌饮料生产项目办公楼 分部、分项检验批划分表(地基与基础)

建筑工程检验批划分方案参考及规范

建筑工程检验批划分方案参考及规范 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》附录B表B中有关规定和相关施工质量验收规范规定的检验批划分的原则结合工程实际情况,进行检验批的划分。 1、划分原则: (1)对材料构件进场验收检验批,以进场时间及材料类型为主要分界线来划分进场检验批次。 (2)对基础、主体以楼层、设计中设置的变形缝(沉降缝、伸缩缝)及施工段(区)、隐检部位为一检验批。 (3)安装工程一般按设计系统或设备组别划分为一个检验批。 (4)对管线安装的验收,以干线系统,隐蔽批次(或区域)为划分单元。 (5)对设备、器具的验收,以楼层、设备间,大型设备单台(或区域)为划分;对电梯、扶梯的验收,以独立运行的台或段划分。 (6)室外工程统一划分为一个检验批;散水、台阶、明沟等含在地面检验批中。 (7)划分段(区)时充分考虑工艺要求,便于质量控制等基本原则,不留死角、漏项。附表一、分部工程、分项工程、检验批划分 1、地基工程:根据建筑工程施工质量验收统一标准》第4.0.5条规定; 分部工程子分部工程分项工程部分检验批划分 地基与基础无支护土方土方开挖基础1个检验批 土方回填基础1个检验批 地基处理碎石三合土地基基础1个检验批 桩基混凝土灌注桩钢筋笼以同型号的桩或砼浇灌批次为1检验批 混凝土灌注桩以同型号的桩或砼浇灌批次为1检验批 混凝土基础 模板模板安装1个检验批 模板拆除1个检验批 钢筋钢筋原材料加工1个检验批 钢筋连接1个检验批 钢筋安装1个检验批 混凝土 原材配合比按砼标号划分1个检验批 混凝土施工按砼标号划分1个检验批 现浇结构按砼标号划分1个检验批 砌体砖砌体1个检验批 负一层结构模板模板安装1个检验批 模板拆除1个检验批 钢筋原材料加工1个检验批 连接、安装1个检验批 混凝土原材料配合比按砼标号划分1个检验批 施工按砼标号划分1个检验批 现浇结构外观质量,尺寸偏差按砼标号划分1个检验批 负一层砌体填充墙砌体1个检验批 钢筋砌体1个检验批 地下防水(SBS卷材防水)外墙防水涂抹层1个检验批

检验批划分方案6

西南证券总部大楼检验批划分方案 1、工程概况 本工程位于江北嘴CBD的核心区域。面朝嘉陵江,背靠江北中央公园,总用地面积平方米,总建筑面积平方米,其中地上建筑面积平方米,地下建筑面积平方米,由裙楼及塔楼组成。建筑层数:地上:43层;地下:6层。建筑高度:(正负零至混凝土屋面冒厅层),地下一层楼面(相对标高)为结构的嵌固层。嵌固层以下有5层地下室,高度;嵌固层以上有7层裙房,高度。基础形式为筏板基础、独立柱基础、条形基础相结合。主体结构形式:塔楼采用框架-核心筒结构体系,裙房及地下车库采用框架结构体系。项目功能:商务办公和服务综合体。工程四周为市政道路,已建成通车的有南面金沙路,已建成但还未通车的有西面的金沙支路、北面桂花街支路及东面桂花街,市政道路高程为~。本工程西侧为在建重庆市农村商业银行,北侧为在建中国银行。 本工程结构设计使用年限为50年;设计基准期50年;建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为甲级;建筑抗震设防类别为标准设防类(丙类)。抗震设防基本烈度为6度,设计基本地震加速度值为,设计地震分组为第一组;建筑防火分类为一类,耐火等级为一级;混凝土结构的环境类别的要求:埋入土层的地下室及室外露天环境为二(a)类,其它为一类;地下室防水等级为一级;人防设计为异地人防;设计±标高所对应的绝对标高值为。

2、编制依据 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)-2011版屋面工程质量验收规范(GB50207-2012) 地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011) 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2010) 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002) 建筑节能工程施工质量验收规范(GB50411-2007) 钢管混凝土工程施工质量验收规范(GB50628-2010) 智能建筑工程施工质量验收规范(GB50339-2013) 本工程施工图

相关文档
相关文档 最新文档