文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › XX污水处理厂改造工程通水调试方案

XX污水处理厂改造工程通水调试方案

XX污水处理厂改造工程通水调试方案
XX污水处理厂改造工程通水调试方案

XX污水处理厂改造工程通水调试方案

一、通水调试工艺流程

本次通水工艺流程为:粗格栅及进水泵房→细格栅及曝气沉砂池→初沉池→生物反应池→二沉池→二次提升泵房→紫外消毒渠。

由于污泥的产生需要通水运行后一段时间,本方案未包括污泥系统调试。

由于中水回用系统的配水管网尚未建成,本方案未包括深度处理及排水池调试。

二、通水调试过程

(一)粗格栅及进水泵房

粗格栅池体长13米,宽7米,有效水深约为5米(池底标高-2.2米,水面标高约为2.7米),容积为455立方米。

进水泵房池体长11米,宽14米,有效水深8米(池底标高为-5.4米,水面标高约为2.7米),容积为1232立方米。

1、调试前主要阀(闸)门状态

2、调试过程

(1)打开DN1000进水口阀门,待粗格栅及进水泵房水位达到平衡状态。

(2)分别调试三台粗格栅及配套输送机。

(3)分别调试1、2号提升泵,(正常运行为3用1备)各开启时间不超过5分钟(单台泵流量为56立方米/分钟,开机水位为-1.15米,停机水位为-3.7米)。

(4)开启3、4号提升泵前进水闸板。

(5)分别调试3、4号提升泵,各开启时间不超过5分钟(曝气沉砂池水位上升至约4.5米标高,水深约2.25米)。

(二)细格栅及曝气沉砂池

细格栅池体长21米,宽10米,有效水深为1.1米(池底标高6.45米,水面标高为7.55米),容积为231立方米。

曝气沉砂池单格体长23米,宽9米,有效水深为5米(池底标高2.25米,水面标高为7.25米),单格容积约为1035立方米,总容积约为2070立方米。

1、调试前主要阀(闸)门状态

2、调试过程

(1)开启1台进水泵房水泵,将曝气沉砂池水位上升至7.25米(约顶板以下1米,开泵时间约20分钟,曝气沉砂池两格水位上升1米,需要水量约414立方米,1台泵运行约7分钟)后停机。

(2)分别调试四台细格栅及配套输送机。

(3)开启1、2号及2、3号罗茨鼓风机(只能同时开2台),调试曝气效果。

(4)分别调试南北曝气沉砂池对应的吸砂桥及砂水分离器。

(5)分别调试南北曝气沉砂池对应的渣水分离器。

(三)初沉池(平均停留时间1.7小时)

总进水渠池体长79.5米,宽1.8米,有效水深为1.9米(池底标高4.8米,水面标高为6.55米),容积为271立方米。

总排泥渠池体长81.2米,宽2.5米,有效水深为3.7米(池底标高2.8米,水面标高为6.55米),容积为750立方米。

单格初沉池体长48米,宽7.6米,有效水深为4米(池底标高2.53米,水面标高为6.5米),单格容积为1460立方米,总容积为14600立方米。

1、调试前主要阀(闸)门状态

2、调试过程

(1)缓慢打开曝气沉砂池DN1800出水闸板,让曝气沉砂池水位与初沉池总进水渠水位保持平衡,平衡水位约为7.0米(顶板一下约0.15米)。

(2)分别调试总进水渠内两台潜水推流器。

(3)缓慢打开1号初沉池DN700进水闸板,待1号初沉池水位上升1米后,关闭DN700进水闸板,并调试链条刮泥机。

(4)再缓慢打开1号初沉池DN700进水闸板,待1号初沉池水位上升至集水槽三角出水堰时,关闭DN700进水闸板,并再次调试链条刮泥机。(水量不够时,可以开启1台进水泵房水泵,初沉池水位上升1米水量约365立方米,1台进水泵房运行时间约为6分钟)。

(5)重复上述(3)、(4)步骤,直至10格初沉池链条刮泥机全部调试完毕。

(6)依次打开各格初沉池DN400撇渣管,并调试2台渣水分离器。

(7)降低1号初沉池DN300套筒阀约0.5米,排泥渠水位上升约1米,分别调试排泥渠内2台链条刮泥机。

(8)依次将各格初沉池DN300套筒阀降低约0.2米,排泥渠水位上升至设计水位即6.55米,再次分别调试排泥渠内2台链条刮泥机。

(9)打开3台潜污泵出水管DN200浆液阀(设立流量50立方米/小时),并开启2台潜污泵(2用1备),进行潜污泵调试。

(四)生物池(停留时间:厌氧1.65h,缺氧3.92h,好氧7.73h,总13.3h)

单格生物池长78.8米,宽12.5*3米,有效水深为8.6米(池底标高-2.9米,水面标高

为5.7米),单格容积为25413立方米,总容积为101652立方米。

1、调试前主要阀(闸)门状态

2、调试过程

(1)开启3台进水泵70分钟,生物池水位上升约1米(3台泵流量为10800立方米/小时,生物池1米水量为11820立方米)后开始调试曝气头。

(2)开启3台进水泵约10小时停止进水,生物池水位上升至设计水位5.7米,后开始调试水下搅拌器、内回流泵。

(五)二沉池(平均停留时间5.59小时)

进水渠总长203.35米,宽2.4米,有效水深为1.6米(池底标高3.35米,水面标高为

4.94米),总容积为780.8立方米。

单格初沉池体长59米(不含进出水渠),宽8米,有效水深为4米(池底标高0.9米,水面标高为4.9米),单格容积为1888立方米,总容积为45312立方米。

1、调试前主要阀(闸)门状态

2、调试过程

(1)开启1台进水泵房水泵,待1号二沉池水位上升约1米后(用时约8分钟),关闭1号二沉池DN800进水闸板,并调试链条刮泥机。

(2)再缓慢打开1号二沉池DN800进水闸板,待1号二沉池水位上升至集水槽三角出水堰时,关闭DN800进水闸板,并再次调试链条刮泥机。(水量不够时,可以开启1台进水泵房水泵,二沉池水位上升1米水量约472立方米,1台进水泵房运行时间约为8分钟)。

(3)重复上述(1)、(2)步骤,直至24格二沉池链条刮泥机全部调试完毕。

(4)调试生生物池4台搅拌机。

(5)依次打开各格二沉池DN400撇渣管,并调试南侧渣水分离器。

(6)依次将各格二沉池DN200套筒阀降低约0.2米,排泥渠水位上升至设计水位即4.9米,并流向生物池污泥泵房。

(7)打开生物池回流污泥渠至回流泵进水4个DN800闸板,分别调试回流污泥泵及剩余污泥泵。

(六)二次提升泵房

二次提升泵房对应三期来水部分吸水井长22.27米,宽7.1米,有效水深为4.35米(池底标高-0.05米,水面标高为4.3米),容积为687.8立方米。

二次提升泵房对应二沉池来水部分吸水井长18.8米,宽4.7米,有效水深为4.35米(池底标高-0.05米,水面标高为4.3米),容积为384.4立方米。

1、调试前主要阀(闸)门状态

2、调试过程

由于本次调试不包括滤池,二次提升泵不需开启,水经过二次提升泵房溢流堰直接进入紫外消毒区。

(七)紫外消毒渠

紫外消毒区池体长10.85米(不包括进出水渠),宽2240(2格)+3260(1格),有效水深为0.74米(池底标高3.08米,水面标高为3.82米)。

1、调试前主要阀(闸)门状态

2、调试过程

来水经过紫外消毒渠后开启消毒装置。

三、其它

1、调试前厂区DN1600阀门关闭。

2、各池排空情况

(接触池长62.45米,宽53.1米,有效水深2.25米(底标高-0.05米,顶标高2.2米),容积为7295立方米。)

备注:上述情况按市政污水水位在2.65米以下考虑。