文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 城市配电网规划设计规范

城市配电网规划设计规范

城市配电网规划设计规范
城市配电网规划设计规范

城市配电网规划设计规范

第一章绪论

1.1 课题来源及研究的目的和意义

目前正在进行的城市电网建设改造工程,城市配网规划是城市总体发展规划的关键和基础,也是城市配网建设、改造的依据。配网是传输电能的高速公路,唯有网架结构合理、选点布局科学,才能切实提高供电可靠性和电压合格率,要结合地方经济发展的政策和居民生活用电水平的增长,做中长期的规划和预测,逐一排查电网的薄弱环节,按照区域性、季节性经济电流密度选择导线;按照适当的超前原则,做好配电设备的选型工作,精除用电“瓶颈”现象。面对未来几年巨大的资金投入,如何科学地完成城市配网规划工作,提高供电质量、供电安全和可靠水平,合理有效地利用资金和节能降耗,取得最大的经济和社会效益,乃是各级决策者都十分关注的问题,它具有巨大的社会和经济意义。

1.2 国内配电网规划的规定

城市配电网规划应根据城市国民经济和社会发展规划、地区电网规划和相关的国家、行业标准编,配电网规划的年限应与城市国民经济和社会发展规划的年限选择一致,近期宜为5年,中期宜为10年,远期宜为15年及以上。

配电网规划宜按高压配电网和中低压配电网分别进行,两者之间应相互衔接。高压配电网应编制近期和中期规划,必要时应编制远期规划。中低压配电网可只编制近期规划。

配电网规划应在对规划区域进行电力负荷预测和区域电网供电能力评估的基础上开展。配电网各阶段规划宜符合下列规定:

1、近期规划应解决配电网当前存在的主要问题,通过网络建设、改造和调整,提高配电网供电的能力、质量和可靠性。近期规划应提出逐年新建、改造和调整的项目及投资估算,为配电网年度建设计划提供依据和技术支持。

2、中期规划应与地区输电网规划相统一,并与近期规划相衔接。重点选择适宜的网络接线,使现有网络逐步向目标网络过渡,为配电网安排前期工作计划提供依据和技术支持。

3、远期规划应与城市国民经济和社会发展规划和地区输电网规划相结合,重点研究城市电源结构和网络布局,规划落实变电站站址和线路走廊、通道,为城市发展预留电力设施用地和线路走廊提供技术支持。

4、配电网规划应吸收国内外先进经验,规划内容和深度应满足现行国家标准《城市电力规划规范》GB 50293的有关规定,并应包含节能、环境影响评价和经济评价的内容。

1.3经济评价要求

经济评价应严格执行国家有关经济评价工作的法规政策,应以国民经济中长期规划、行业规划、城市规划为指导。配电网规划的经济评价主要进行财务评价,必要时可进行国民经济评价。

为保证配电网规划方案的合理性,经济评价应符合下列原则:

①、效益与费用计算范围相一致;

②、效益和费用计算口径对应一致;

③、定性分析和定量分析相结合,动态分析和静态分析相结合。

财务评价指标主要有财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、资产负债率、投资利润率、投资利税率、资本金利润率。财务评价以定量分析、动态分析为主。动态分析方法主要有财务内部收益率法、财务净现值法、年费用法、动态投资回收期法等。

财务评价应遵循“有无对比”原则,即通过有规划和无规划两种情况下效益和费用的比较,求得增量的效益和费用数据,并计算效益指标,通过增量分析论证规划的盈利能力。

对无规划情况下基础数据的采集,应预测在计算期内由于设备老化、退役、技术进步及其他因素影响而导致的企业存量资产、电量、经营成本等指标的变化。

对有规划情况下增量的主要财务指标首先应满足国家、行业、企业的相关基准指标要求,其次应不低于无规划情况下存量的主要财务指标。

必要时,应按照“合理成本、合理盈利、依法计税、公平负担”的原则对电价进行测算分析。

必要时,经济评价可对投资、负荷增长、电量增长、电价等因素变化产生的影响进行规划方案的敏感性分析。

1.4 本章小结

配网规划设计是一个很复杂的工程问题,其复杂性突出表现在具有规模大、不确定和不精细因素多和涉及领域广等。不仅需要拥有大量的相关规划地区发展的历史数据,还需

要对现状进行深入分析,对城市未来发展状况有一个全面的了解。配网规划设计智能化成为了一个趋势。

第二章城市配电网供电电源

2.1 基本原则

城市供电电源应包括高压输电网中的220kV(或330kV)变电站和接入城市配电网中的各类电厂及分布式电源。

城市供电电源的选择应贯彻国家能源政策,坚持节能、环保、节约用地的原则,积极发展水电、风电、太阳能等清洁能源。

2.2 对城市发电厂的要求

发电厂接入配电网方式,应遵循分层、分区、分散接入的原则。

接入配电网的发电厂应根据电厂的送出容量、送电距离、电网安全以及电网条件等因素论证后确定。发电厂接入电网的电压等级、电厂规模、单机容量和接入方式应符合所在城市配电网的要求。

接入配电网的发电厂应简化主接线,减少出线回路数,避免二次升压。并网运行的发电机组应配置专用的并、解列装置。

2.3 分布式电源

分布式电源应以就近消纳为主。当需要并网运行时,应进行接入系统研究,接入方案应报有关主管部门审批后实施。

配电网规划宜根据分布式电源的容量、特性和负荷要求,规划分布式电源的网点位置、电压等级、短路容量限值和接入系统要求。

配电网和分布式电源的保护、自动装置应满足孤岛运行的要求,其配置和功能应符合下列规定:

①、应能迅速检测出孤岛。

②、能对解列的配电网和孤岛采取有效的调控,当故障消除后能迅速恢复并网运行。

③、孤岛运行期间,应能保证重要负荷持续、安全用电。

2.4 对电源变电站的要求

2.4.1应根据城市规划布局、负荷分布及变电站的建设条件合理确定电源变电站的位置。

2.4.2在负荷密集的中心城区,电源变电站应尽量深入负荷中心。

2.4.3城市电源变电站应至少有两路电源接入。

2.5 本章小结

配电网作为将电能最终配送给用户的终端电网,其供电能力直接关系着每个用户的用电安全,随着城市建设的飞速发展,电力用户对提高配电网的供电可靠性、电能质量、工作效率和优质服务方面都提出了更高的要求。

第三章城市配电网络

3.1 一般规定

城市配电网应优化网络结构,合理配置电压等级序列,优化中性点接地方式、短路电流控制水平等技术环节,提高装备水平,建设节约型、环保型、智能型配电网。

各级配电网络的供电能力应适度超前,供电主干线路和关键配电设施宜按配电网规划一次建成。

配电网络建设宜规范统一。供电区内的导线、电缆规格、变配电站的规模、型式、主变压器的容量及各种配电设施的类型宜合理配置,可根据需要每个电压等级规定2种~3种。

根据高一级电压网络的发展,城市配电网应有计划地进行简化和改造,避免高低压电磁环网。

3.2 供电分区

1、为方便管理和提高投资效益,高压和中压配电网应进行分区供电。

2、高压配电网应根据城市规模、规划布局、人口密度、负荷密度及负荷性质等因素进行分区。一般城市宜按中心城区、一般城区和工业园区分类,特大和大城市可按中心城区、一般城区、郊区和工业园区分类。网络接线与设备标准宜根据分区类别区别选择。

3、中压配电网宜按电源布点进行分区,分区应便于供、配电管理,各分区之间应避免交叉。当有新的电源接入时,应对原有供电分区进行必要调整,相邻分区之间应具有满足适度转移负荷的联络通道。

3.3 电压等级

城市配电网电压等级的设置应符合现行国家标准《标准电压》GB/T 156的有关规定。高压配电网可选用110kV、66kV和35kV的电压等级;中压配电网可选用10kV和20kV的电压等级;低压配电网可选用220 V、380V的电压等级。根据城市负荷增长,中压配电网可扩展至35kV,高压配电网可扩展至220kV或330kV。城市配电网的变压层次不宜超过3级。

3.4 供电可靠性

1、城市高压配电网的设计应满足N-1安全准则的要求。高压配电网中任一元件(母线除外)故障或检修停运时应不影响电网的正常供电。

2、城市中压电缆网的设计应满足N-1安全准则的要求;中压架空网的设计宜符合N-1安全准则的要求。

3、城市低压配电网的设计,允许低压线路故障时损失负荷。

4、城市中压用户供电可靠率指标不宜劣于表3.4.4的规定。

注:1、RS-3是指按不计系统电源不足限电引起停电的供电可靠率;

2、工业园区形成初期可按郊区对待,成熟以后可按一般城区对待。

3.5 容载比

3.5.1容载比是评价城市供电区电力供需平衡和安排变电站布点的重要依据。实际应用中容载比可按下式计算:

RSP=S∑i/Pmax

式中:RSP ——某电压等级的容载比(MVA/kW);

S∑i——该电压等级变电站的主变容量和(MVA);

Pmax ——该电压等级年最高预测(或现状)负荷(MW)。

注:1、计算S∑i时,应扣除连接在该电压网络中电厂升压站主变压器的容量和用户专用变压器的容量; 2、计算Pmax时,应扣除连接在该电压网络中电厂的直供负荷、用户专用变压器的负荷以及上一级电源变电站的直供负荷。

3.5.2规划编制中,高压配电网的容载比,可按照规划的负荷增长率在1.8~2.2范围内选择。当负荷增长较缓慢时,容载比取低值,反之取高值。

3.6 中性点接地方式

3.6.1 电网中性点接地方式应综合考虑配电网的网架类型、设备绝缘水平、继电保护和通信线路的抗干扰要求等因素确定。中性点接地方式分有效接地和非有效接地两类。

3.6.2 中性点接地方式选择应符合下列规定:

1、110kV高压配电网应采用有效接地方式,主变压器中性点应经隔离开关接地;

2、66kV高压配电网, 当单相接地故障电容电流不超过10A时,应采用不接地方式;

当超过10A时,宜采用经消弧线圈接地方式;

3、35kV高压配电网,当单相接地电流不超过10A时,应采用不接地方式;当单相接地电容电流超过10A、小于100A时,宜采用经消弧线圈接地方式,接地电流宜控制在10A以内;接地电容电流超过100A,或为全电缆网时,宜采用低电阻接地方式,其接地电阻宜按单相接地电流1000A~2000A、接地故障瞬时跳闸方式选择;

4、10kV和20kV中压配电网,当单相接地电容电流不超过10A时,应采用不接地方式;当单相接地电容电流超过10A、小于100A~150A时,宜采用经消弧线圈接地方式,接地电流宜控制在10A以内;当单相接地电流超过100A~150A,或为全电缆网时,宜采用低电阻接地方式,其接地电阻宜按单相接地电流200A~1000A、接地故障瞬时跳闸方式选择;

5、22OV和380V低压配电网应采用中性点有效接地方式。

3.7 短路电流控制

3.7.1 短路电流控制应符合下列规定:

1 短路电流控制水平应与电源容量、电网规划、开关设备开断能力相适应;

2 各电压等级的短路电流控制水平应相互配合;

3 当系统短路电流过大时,应采取必要的限制措施。

3.7.2 城市高、中压配电网的短路电流水平,不宜超过表3.7.2的规定。

表3.7.2 高、中压配电网的短路电流控制水平

注:110kV及以上电压等级变电站,低压母线短路电流限值宜取表中高值。

3.7.3 当配电网的短路电流达到或接近控制水平时应通过技术经济比较选择合理的限流措施。宜采用下列限流措施:

1、合理选择网络接线,增大系统阻抗;

2、采用高阻抗变压器;

3、在变电站主变压器的低压侧加装限流电抗器。

3.8 网络接线

3.8.1 网络接线应符合下列规定:

1、应满足供电可靠性和运行灵活性的要求;

2、应根据负荷密度与负荷重要程度确定;

3、应与上一级电网和地区电源的布点相协调;

4、应能满足长远发展和近期过渡的需要;

5、应尽量减少网络接线模式;

6、下级网络应能支持上级网络。

3.8.2 高压配电网常见的接线方式有链式、T型、辐射式等,接线方式选择应符合下列规定:

1、在中心城区或高负荷密度的工业园区,宜采用链式、3T接线;

2、在一般城区或城市郊区,宜采用2T、3T接线或辐射式接线;

3、高压配电网接线方式应符合本规范附录A的规定。

3.8.3 中压配电网接线方式应符合下列规定:

1、应根据城市的规模和发展远景优化、规范各供电区的电缆和架空网架,并根据供电区的负荷性质和负荷密度规划接线方式;

2、架空配电网宜采用开环运行的环网接线。在负荷密度较大的供电区宜采用“多分段多联络”的接线方式;负荷密度较小的供电区可采用单电源辐射式接线,辐射式接线应随负荷增长逐步向开环运行的环网接线过渡;

3、电缆配电网接线方式应符合下列规定:

1)电缆配电网宜采用互为备用的“N-1”单环网接线或固定备用的“N供一备”接线方式(N不宜大于3)。中压电缆配电网各种接线的电缆导体负载率和备用裕度应符合表5.8.3的规定。

表3.8.3 中压电缆配电网电缆导体负载率和备用裕度

注:1、组成环网的电源应分别来自不同的变电站或同一变电站的不同段母线。

2、每一环网的节点数量应与负荷密度、可靠性要求相匹配,由环网节点引出的放射支线不宜超

过2级。

3、电缆环网的节点上不宜再派生出孤立小环网的结构型式。

2)在负荷密度较高且供电可靠性要求较高的供电区,可采用双环网接线方式; 3)对分期建设、负荷集中的住宅小区用户可采用开关站辐射接线方式,两个开关站之间可相互联络;

4)中压配电网接线方式应符合本规定附录B的规定。

低压配电网宜采用以配电变压器为中心的辐射式接线,相邻配电变压器的低压

母线之间可装设联络开关。

中、低压配电网的供电半径应满足末端电压质量的要求,中压配电线路电压损

失不宜超过4%,低压配电线路电压损失不宜超过6%。根据供电负荷和允许电压损失确定的中低压配电网供电半径不宜超过表5.8.5所规定的数值。

3.9 无功补偿

3.9.1 无功补偿设备配置应符合下列规定:

1、无功补偿应按照分层分区和就地平衡的原则,采用分散和集中相结合的方式,

并能随负荷或电压进行调整,保证配电网枢纽点电压符合现行国家标准《电能质量供电电压允许偏差》GB/T 12325和《并联电容器装置设计规范》GB 50227的有关规定;

2 、配电网中无功补偿应以容性补偿为主,在变、配电站装设集中补偿电容器;在用电端装设分散补偿电容器;在接地电容电流较大的电缆网中,经计算可装设并联电抗器;

3 、并联电容补偿应优化配置、宜自动投切。变电站内电容器的投切应与变压器分接头调整协调配合,使母线电压水平控制在规定范围之内。高压变电站和中压配电站内电容器应保证高峰负荷时变压器高压侧功率因数达到0.95及以上;

4、在配置电容补偿装置时,应采取措施合理配置串联电抗器的容量。由电容器投切引起的过电压和谐波电流不应超过规定限值。

3.9.2 无功补偿容量配置应符合下列规定:

1 、35kV~110kV变电站无功补偿容量应以补偿变电站内主变压器的无功损耗为主,并根据负荷馈线长度和负荷端的补偿要求确定主变负荷侧无功补偿容量,电容器容量应通过计算确定,宜按主变压器容量的10%~30%配置。无功补偿装置按主变压器最终规模预留安装位置,并根据建设阶段分期安装;

2、35kV~110kV变电站补偿装置的单组容量不宜过大,当110kV变电站的单台主变压器容量为31.5MVA及以上时,每台主变宜配置两组电容补偿装置;

3、10kV或20kV配电站补偿电容器容量应根据配变容量、负荷性质和容量,通过计算确定,宜按配电变压器容量的10%~30%配置。

10kV~110kV变、配电站无功补偿装置一般安装在低压侧母线上。当电容器分散安装在低压用电设备处且高压侧功率因数满足要求时,则不需再在10kV配电站或配电变压器台区处安装电容器。

3.10 电能质量要求

城市配电网规划设计时应核算潮流和电压水平, 电压允许偏差应符合国家现行标准《电能质量供电电压允许偏差》GB/T 12325和《电力系统电压和无功电力技术导则》SD 325的有关规定。正常运行时,系统220kV、330kV变电站的110kV~35kV母线电压偏差不应超出表5.10.1的规定范围:

表3.10.1 系统220kV、330kV变电站的110kV~35kV母线电压允许偏差

3.10.2 用户受端电压不应超出表3.10.2的规定范围:

城市配电网公共连接点的三相电压不平衡度应符合现行国家标准《电能质量三相电压允许不平衡度》GB/T15543的有关规定。

城市配电网公共连接点的电压变动和闪变应符合现行国家标准《电能质量电压波动与闪变》GB 12326的有关规定。

在电网公共连接点的变电站母线处,应配置谐波电压、电流检测仪表。公用电网谐波电压应符合现行国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T14549的有关规定。

3.11 本章小结

科学性是规划设计中的主要原则,通过科学合理的电网布局,能够使电网的供电量满足区域经济的发展需要,使之与当地经济的发展相协调。通过先进的设备和方法,对城市用电量进行统计和整理,以科学的方法预测未来一段时间的用电量走势,以此结果为设计参考,科学制定发展规划,使配电网的运载能力满足未来一段时间的使用要求,增加配电网的可靠性和稳定性。另外,对于实际需要改造的区域,需要依据实际情况制定计划,在保证质量合格的前提下,减少改造所增加的额外支出。

第四章高中低压配电网

4.1 高压配电线路

4.1.1 包括架空线路和电缆线路的高压配电线路应符合下列规定:

1、为充分利用线路通道,市区高压架空线路宜采用同塔双回或多回架设;

2 、为避免双回或多回路同时故障而使变电站全部停电,宜按双侧电源进线方式布置,或采用低一级电压电源作为应急备用电源;

3、市区内架空线路杆塔应适当增加高度,增加导线对地距离。杆塔结构的造型、色调应与环境相协调;

4、市区35kV~110kV架空线路与其他设施有交叉跨越或接近时,应按照现行国家标准《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061和《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB 50545的有关规定进行设计。距易燃易爆场所的安全距离应符合现行国家标准《爆破安全规程》GB 6722的有关规定。

4.1.2 架空配电线路跨越铁路、道路、河流等设施及各种架空线路交叉或接近的距离应符合表6.1.2的规定,其中,架空配电线路与弱电线路交叉时,交叉档弱电线路的木质电杆应有防雷措施;1kV~10kV电力接户线与工业企业内自用的同电压等级的架空线路交叉时,接户线宜架设在上方;对路径受限制地区的最小水平距离的要求,应计及架空电力线路导线的最大风偏。

4.1.3 高压架空线路的设计应符合下列规定:

1、气象条件应符合现行国家标准《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061和《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB 50545的有关规定;

2、高压架空线路的路径选择应符合下列规定:

1)应根据城市总体规划、城市地形、地貌特点和城市道路网规划,沿道路、河渠、绿化带架设,应减少拆迁和树木砍伐,路径力求短捷、顺直,减少与公路、铁路、河流、河渠的交叉跨越,避免跨越建筑物;

2)应结合城市总体规划,综合考虑电网的近、远期发展,减少与其他架空线路的交叉跨越;

3)应尽量避开重冰区;宜避开易燃、易爆和严重污染的场所;

4)应尽量避开不良地质地带和采空影响区,当无法避让时,应采取必要的措施;

5)应满足与电台、领(导)航台之间的安全距离,对邻近通信设施的干扰和影响应符合现行国家标准《电信线路遭受强电线路危险影响的容许值》GB 6830的有关规定。

3、架空线路导线选择应符合下列规定:

1)高压架空配电线路导线宜采用钢芯铝绞线、钢芯铝合金绞线;沿海及有腐性地区可选用防腐型钢芯铝绞线;在负荷较大的区域宜采用大截面或耐热导线;

2)导线截面应按经济电流密度选择,可根据规划区域内饱和负荷值一次选定,并按长期允许发热和机械强度条件进行校验;

3)在同一城市配电网内导线截面应力求一致,每个电压等级可选用2种~3种规格,35kV~110kV架空线路宜根据表6.1.3的规定选择导线截面;

表4.1.3 35kV~110kV架空线路(普通钢芯)导体截面选择

注:截面较大时,可采用双分裂导线,如2×185mm2、2×240mm2、2×300mm2等。

4)通过市区的架空线路应采用成熟可靠的新技术及节能型材料。导线的安全系数在线间距离及对地高度允许的条件下,可适当增加;

5)110kV和负荷重要且经过地区雷电活动强烈的66kV架空线路宜沿全线架设地线,35kV架空线路宜在进出线段架设地线。架空地线宜采用铝包钢绞线或镀锌钢绞线。架空地线应满足电气和机械使用条件的要求,设计安全系数宜大于导线设计安全系数;

6)确定设计基本冰厚时,宜将城市供电线路和电气化铁路供电线路提高一个冰厚等级,宜增加5mm。

4、绝缘子、金具、杆塔和基础应符合下列规定:

1)绝缘子应根据污秽等级和杆塔型式选择。线路金具表面应热镀锌防腐。架空线路绝缘子的有效泄漏比距(cm/kV)应满足线路防污等级要求,并应使线

路对环境的影响符合现行国家标准《高压交流架空送电线无线电干扰限制》

GB 15707等的有关规定;

2)城网通过市区的架空线路的杆塔选型应合理减少线路走廊占地面积。通过市区的高压配电线路宜采用自立式铁塔、钢管塔、钢管杆或紧凑型铁塔,并根据系统规划采用同塔双回或多回架设,在人口密集地区,可采用加高塔型。当采用多回塔或加高塔时,应考虑线路分别检修时的安全距离和同时检修对电网的影响以及结构的安全性;

3)杆塔基础应根据线路沿线地质、施工条件和杆塔型式等综合因素选择,宜采用占地少的基础型式。

4.1.4 高压电缆线路的使用条件、路径选择、电缆型式、截面选择和敷设方式应符合下列规定:

1、使用环境条件应符合下列规定:

1)高负荷密度的市中心区、大面积建筑的新建居民住宅区及高层建筑区,重点风景旅游区,对市容环境有特殊要求的地区,以及依据城市发展总体规划,明确要求采用电缆线路的地区;

2)走廊狭窄、严重污秽,架空线路难以通过或不宜采用架空线路的地区;

3)电网结构要求或供电可靠性、运行安全性要求高的重要用户的供电地区;

4)易受热带风暴侵袭的沿海地区主要城市的重要供电区。

2 、路径选择应符合下列规定:

1)应根据城市道路网规划,与道路走向相结合,电缆通道的宽度、深度应充分考虑

城市建设远期发展的要求,并保证地下电缆线路与城市其它市政公用工程管线间的安全距离。应综合比较路径的可行性、安全性、维护便利及节省投资等因素;

2)沿街道的电缆隧道工作井及通风口等的设置应与环境相协调。有条件时应与市政建设协调建设综合管道;

3)应避开易遭受机械性外力、过热和化学腐蚀等危害的场所;

4)应避开地下岩洞、水涌和规划挖掘施工的地方。

3、电缆型式和截面宜符合下列规定:

1)宜选用交联聚乙烯绝缘铜芯电缆;

2)电缆截面应根据输送容量、经济电流密度选择,并按长期发热、电压损失和热稳定进行校验。同一城市配电网的电缆截面应力求一致,每个电压等级可选用2种~3种规格,35kV~110kV电缆可依据表4.1.4的规定选择导体截面:

表4.1.4 35kV~110kV电缆截面选择

4、电缆外护层和终端选择应符合下列规定:

1)电缆外护层应根据正常运行时导体最高工作温度条件选择,宜选用阻燃、防

白蚁、鼠啮和真菌侵蚀的外护层;敷设于水下时电缆外护层还应采用防水层结构;

2)电缆终端选择宜采用瓷套式或复合绝缘电缆终端,电缆终端的额定参数和绝缘水平应与电缆相同。

5、电缆敷设方式应根据电压等级、最终敷设电缆的数量、施工条件及初期投资等因素确定,可按不同情况采取以下方式:

1)直埋敷设适用于市区人行道、公园绿地及公共建筑间的边缘地带;

2)沟槽敷设适用于不能直接埋入地下且无机动车负载的通道。电缆沟槽内应设支架支撑、分隔,沟盖板宜分段设置;

3)排管敷设适用于电缆条数较多,且有机动车等重载的地段;

4)隧道敷设适用于变电站出线及重要街道电缆条数多或多种电压等级电缆线路平行的地段。隧道应在变电站选址及建设时统一规划、同步建设,并考虑与城市其它

公用事业部门共同建设使用;

5)架空敷设适用于地下水位较高、化学腐蚀液体溢流、地面设施拥挤的场所和跨河

桥梁处。架空敷设一般采用定型规格尺寸的桥架安装。架设于桥梁上的电缆,应

利用桥梁结构,并防止由于桥架结构胀缩而使电缆损坏;

6)水下敷设应根据具体工程特殊设计;

7) 根据城市规划,有条件时,经技术经济比较可采用与其他地下设施共用通道敷设。

直埋敷设的电缆,严禁敷设在地下管道的正上方或正下方,电缆与电缆或电缆与管道、道路、构筑物等相互间的允许最小距离应符合表6.1.5的规定。其中,用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.25m;用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.1m;特殊情况可酌减且减小值不得大于50%;电力电缆与弱电通信或信号电缆之间允许最小净距按电力系统单相接地短路电流和平行长度计算决定;直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时,应穿于保护管,且保护范围超出路基、街道路面两边以及排水沟边0.5m以上。

电缆防火应执行现行国家标准《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB 50229和《电力工程电缆设计规范》GB 50217的有关规定,阻燃电缆和耐火电缆的应用应符合下列规定:

1、敷设在电缆防火重要部位的电力电缆,应选用阻燃电缆;

2、自变、配电站终端引出的电缆通道或电缆夹层内的出口段电缆,应选用阻燃电缆或耐火电缆;

3、重要的工业与公共设施的供配电电缆宜采用阻燃电缆;

4、经过易燃、易爆场所、高温场所的电缆和用于消防、应急照明、重要操作直流电源回路的电缆应选用耐火电缆;

5、对电缆可能着火导致严重事故的回路、易受外部影响波及火灾的电缆密集场所,应采用阻火分隔、封堵等防火措施。

表4.1.5 电缆与电缆或电缆与管道、道路、构筑物等相互间的允许最小距离(m)

4.2 高压变电站

4.2.1 变电站布点应符合下列规定:

1、变电站应根据电源布局、负荷分布、网络结构、分层分区的原则统筹考虑、统一规划;

2、变电站应满足负荷发展的需求,当已建变电站主变台数达到2台时,应考虑新增变电站布点的方案;

3、变电站应根据节约土地、降低工程造价的原则征用土地。

4.2.2 变电站站址选择应符合下列规定:

1、符合城市总体规划用地布局和城市电网发展规划要求;

2、站址占地面积应满足最终规模要求,靠近负荷中心,便于进出线的布置,交通方便;

3、站址的地质、地形、地貌和环境条件适宜, 能有效避开易燃、易爆、污染严重的地区,利于抗震和非危险的地区,满足防洪和排涝要求的地区;

4、站内电气设备对周围环境和邻近设施的干扰和影响符合现行国家标准有关规定的地区。

4.2.3 变电站主接线方式应满足可靠性、灵活性和经济性的基本原则, 根据变电站性质、建设规模和站址周围环境确定。主接线应力求简单、清晰,便于操作维护。各类变电站的电气主接线方式应符合本规范附录A的规定。

4.2.4 变电站的布置应因地制宜、紧凑合理,尽可能节约用地。变电站宜采用占空间较

小的全户内型或紧凑型变电站,有条件时可与其他建设物混合建设,必要时可建设半地下变电站或全地下变电站。

4.2.5 变电站的主变压器台数最终规模不宜少于2台,但不宜多于4台,单台变压器容量宜符合表4.2.5容量范围的规定。同一城网相同电压等级的主变压器宜统一规格,单台容量规格不宜超过3种。

4.2.6 变电站最终出线规模应符合下列规定:

1、110kV变电站110kV出线宜为2回~4回,有电厂接入的变电站可根据需要增加至6回;每台变压器的35kV出线宜为4回~6回,20kV出线宜为8回~10回,10kV出线宜为10回~16回;

2、66kV变电站66kV出线宜为2回~4回;每台变压器的10kV出线宜为10回~14回;

3、35kV变电站35kV出线宜为2回~4回;每台变压器的10kV出线宜为4回~8回。

4.2.7 主要设备选择应符合下列规定:

1、设备选择应坚持安全可靠、技术先进、经济合理和节能的原则,宜采用紧凑型,小型化、无油化、免维护或少维护、环保节能、并具有必要的自动功能的设备;

2、主变压器应选用低损耗型,其外形结构、冷却方式及安装位置应根据当地自然条件和通风散热措施确定;

3、位于繁华市区、狭窄场地、重污秽区、有重要景观等场所的变电站宜优先采用GIS设备。根据站址位置和环境条件,有条件时也可采用敞开式SF6断路器或其他型式不完全封闭组合电器等;

4、10kV、20kV开关柜宜采用封闭式开关柜,配真空断路器、弹簧操作机构;

5、设备的短路容量应满足远期电网发展的需要;

6、变电站站用电源宜采用两台变压器供电,站用变压器应接于不同的母线段。户内宜选用干式变压器,户外应选全密封油浸式变压器。

电气设计中10kV配电网的应用

电气设计中10kV配电网的应用 发表时间:2018-08-21T13:22:19.610Z 来源:《电力设备》2018年第13期作者:钟薇 [导读] 摘要:伴随我国社会科技不断进步,人们在电力方面的需求逐渐提高,对于10kV配电网设计来分析,其设计质量的优劣和自身的运行情况都直接性的影响到整个电力系统的正常运行,因此务必要充分的重视起来,本文对电气设计中10KV配电网的应用进行研究。 (广东天能电力设计有限公司) 摘要:伴随我国社会科技不断进步,人们在电力方面的需求逐渐提高,对于10kV配电网设计来分析,其设计质量的优劣和自身的运行情况都直接性的影响到整个电力系统的正常运行,因此务必要充分的重视起来,本文对电气设计中10KV配电网的应用进行研究。 关键词:电气设计;10kV配电网;应用 电力是社会发展主要动力来源,在人类社会进步中占有不可忽视的细地位。近些年来,社会各个领域对电能的需求量不断增加,要想更好地满足时代发展需求,就需要做好10kV配电设计工作。 1电气设计中10KV配电网的应用中要注意的问题 1.1忽视节能降耗问题 目前,在我们国家国民经济基础性产业与关键的能源产业之中,电力产业尤为关键,同时也是资源密集型的产业。自改革开放以来,高耗能工业的高速发展,第二产业用电比重与日攀升,家庭民用单行电器增长的势头十分迅猛,且相对滞后,出现事故的次数相对较大,运行的安全稳定性不高。 1.2可靠性的设计 在经济发展的带动下,用户对于电力的需求不断增加,原本的10kV配电网已经逐渐无法满足供电技术可靠性的要求,架空裸线为主的配线形式加上单端电源供电的树状放射结构,使得配电网络本身相对薄弱,结构缺乏合理性。就目前来看,在10kV配电网的设计中,部分设计人员本身的专业素质不高,在进行线路设计时没有充分考虑各方面的影响因素,导致配电网线路的设计缺乏合理性和科学性,影响了配網运行的可靠性。例如,在对配电网线路进行选择时,没有对沿线周边的环境进行深入分析,导致线路需要穿越民房,或者周边存在高大树木,在运行过程中,可能会受到各种因素的影响,引发线路故障和相应的安全问题。 2电气设计中10kV配电网的应用 2.1科学、合理地选择导线截面 在10kV配电设计阶段,根据实际情况对导线截面给予科学、合理的选择,可以有效避免电力传输过程中产生的电力损耗,因此,作为电力设计院,在对10kV配电进行设计过程中,要做好导线截面的选择工作,做好根据电流密度等特点,来选择导线截面。同时,在选择导线截面时,设计人员还需要对电力载流量和电压质量等给予全面的考虑,这样一来不仅可以有效避免大量电力能源损耗发生于10kV配电线路主干线两端,而且还可以有效提高电力能源的传输效率。因此,在进行10kV配电设计阶段,对于电流较大的回路,需要适当的增大导线截面的直径,这样既可以达到节能降耗的效果,而且还可以有效提高电力企业的经济效益和社会效益。 2.2瞬变电流常规化 低压配置过程中,也存在供应系统突然性增大的情况。传统电力传输系统,只从瞬时性电流调节可能带来的安全隐患问题入手,所以其设计的保护措施,也只是在某种程度上,扩大了系统电流增加的电压和电阻,保障低压供电的整体稳定,但这只是避免了瞬时电流增加出现短路问题,并没有解决电流损耗的问题。节能技术借助补偿变压器、低压系统保护装置,在扩大的系统电压基础上,构建起一个综合性节电装置。一方面,借助电磁平衡原理,对过剩电压和分相采集同步进行电力系统的调节,与系统中已经完善的电压、电阻,构建起虚拟电力传输结构,从而在一定程度上,抑制了超出电流传输的损耗,实现了电力结构的资源整合,自然也就能够达到对低压供电传输中“多余”电力资源综合运用的效果了。另一方面,国内现有智能电器按照电力资源应用的范围,分为照明配电、线路传输型两类,电力系统安装时,直接进行电流供应调节,依据电力传输的线路,实行电流结构的电流规划,这样,智能电流控制程序,就能够按照电力传输供应结构,外部瞬时电流损耗的实际情况,实行低压供配电系统瞬时性电流的综合性调整,这也是低压配电传输体系中,节电技术综合运用的直接体现。 2.3改善配电网整体结构 10kV配电网规划中,应该对现有的配电网系统结构进行改善,提升系统运行的灵活性,使得配电网中所有的变电站都能够符合“N-Ⅲ”准则,将传统的单端电源供电的树状放射结构变更为多回路辐射供电或者环网供电,保证电源布局的合理性,提升网络的互供能力,尽可能减少故障停电时间,提升线路运行的可靠性和稳定性。 2.4加强调研沟通 相应的设计人员要在正式设计之前,要做好相应的调查与研究,依照建设的单位自身的规模、性质、用电容量以及用电环境来实施全面化的分析,从中选择最为适宜的供电电源。在正式绘制图纸之前,要对建筑设计院所提供的电气施工图进行全方位的分析,将其中各个供电电源确定出来,并优选设备选型与设备规划布局等等工作。在具体选择路径的过程之中,要确保不会占用到农田,做到节约耕地,选择交通最为便利、运维最为便利的路线,在最大限度之上来确保自身的安全可靠性。 2.5配电自动化设计 构成配电自动化系统的重要部分就是配网自动化的主站系统,对其设计的时候需对系统整体建设的原则做足够的思考,突显“互动化、信息化、自动化”等特点。为促使配网的系统对主站系统部分功能的条件可以更好达到,应在设计时遵守扩展性、可靠性、安全性、标准性的原则。针对不同区域配网的规模建设,需按照此区域配网的规大小、它的应用及实际的需求等情况来综合配置与此区域配网规模相适合的主站。建设时应统一的规划、分步的建设。配电的主站需融合多类功能,比如用电信息的采集、生产管理及调度的自动化等。配电的主站系统其硬件设计所应用到的设备需具备一定的通用性且标准化,如此便具备良好的可替代性及开放性,并在一定程度上保障了其在安全性及可靠性等方面的性能。 馈线自动化是配网自动化中一个重要的组成内容,是主要利用其监控配网的系统。若想达到馈线的自动化不仅需具有环网供电配网的结构,还应具备环网、负荷的开关等具备远程操控的机构。若想达到馈线自动化的首要要求是在人机交互的接触面内所需监控的装置务必能达到三遥的作用,能够经人机的界面完成远程的遥控。配电自动化的主站按照配电自动化的子站上所上传的部分信息,比如变电所继电

10KV城市配电网规划设计问题研究

10KV城市配电网规划设计问题研究 发表时间:2019-08-29T13:41:46.360Z 来源:《云南电业》2019年2期作者:周荫威 [导读] 文章就10kV配电网规划设计过程中存在的一些问题进行分析,并提出了优化设计措施,以供参考。 (广东电网有限责任公司佛山南海供电局 528200) 摘要:10kV 配电网是城市配网的重要组成内容,它对供电系统的稳定运行、满足社会用电要求起着重要作用。在城市配网总供应量中,通过中低压配电网向用户所供给的电能占据到近八成,极大限度满足社会用电需求。文章就10kV配电网规划设计过程中存在的一些问题进行分析,并提出了优化设计措施,以供参考。 关键词:10kv;城市配电网;规划设计 引言: 随着社会发展和市民收入的提高,城市对电源的需求不断增加,对用电的稳定性和安全性提出了更高的要求。近年来随着规划设计经验的不断丰富和优化,城市配电网的规划设计更加科学合理,但也存在着不少问题,需要引起我们重视,找出有效的解决办法,提高城市配电网的安全稳定运行,为城市用电提供安全可靠的用电环境。 一、城市10kV 配电网规划的重要性 1.1 网架结构优势 城市的发展和规模的扩大,引起电网负荷也跟着同样发生变化,配电网在进行网架结构建设时,一定要对城市发展所需要的电量负荷情况进行预测,进行相应调整,通过优化网站结构建设,使到配网规划调整后,能够妥善解决配电网规划中存在的不足满足城市电量负荷需求。 1.2 助力城市发展 城市要实现可持续发展,必须有充足的能源进行保障,要结合城市现状具体情况及及未来发展用电需求,制定与之相适应的电网规划设计方案,提供充足的电源,助力城市实现可持续发展。 1.3 网架结构及设备优化 通过分析配电网现状存在的问题与不足,对配电网网架结构和设备改善和优化,有效提高电网负荷能力,增加经济效益,更好的为城市发展服务。 二、10kV 配电网设计的要求 2.1 合理规划电网结构。 进行城市电网结构规划时,应采用“网格式”的设计方式,这样就可以有效减少电网中出现重叠的问题,节省投资成本,同时也可以加强对多个电源线路的联络功能,提升电网的供电能力。城市10kV配电网中,主干线可采用“闭环接线、开环运行”的结构模式。 2.2 有效控制供电线路半径。 配电网规划设计也要对供电线路的配件进行充分考虑和控制,合理分配不同段路的开关。总的来说,段路不同,对半径值的要求也有所差异,需要根据实际情况而制定相应的数值。 2.3 合理设置电网中电源支持点 要最大限度实现电网的供电能力,必须要合理设置电网中电源支持点。 为提高电网供电可靠性,变电站之间应保持有三条以上的10kV 联络线路,这样做可以及时对负荷进行调整和转移,防止因为用电高峰期,由于负荷问题导致线路故障出现,引发大面积停电,确保电网安全稳定运行。 2.4 提高电力系统安全性 确保配电网可以安全稳定的对城市进行供电,必须提高电力系统安全性,大力采用性能优良,绝缘性能高,安全性能好的优质电缆,如果资金投入不能一次性到位的情况下,应当根据实际情况可以分阶段、分地区逐步进行,对于用电量高的密集地区,应当优先进行电缆铺设,以提高配网质量和安全性能。 三、10kV 配电网规划和建设中存在的不足之处 3.1 网架结构合理性不足 在城市10kV配电网当中,有部分系统的网架结构是以采用架空线路的方式存在的,由于规划设计存在合理性不足,导致配电网运行时,其安全性和可靠性存在一定问题。 架空线路虽然对电网发展起着一定的作用,但是在使用过程中也出现了很多问题,例如需要检修或故障排查配电系统时,就很难进行直接操作,要对其进行检查和维修,也面临着很多困难和问题;此外,输电线路使用时间久了以后就会出现了绝缘老化问题,会影响到线路的输电功能。 3.2 没有合理分布电源点 由于没有合理分布电源点,导致10kV 配电网系统在实际运行时出现了很多问题,例如供电电压较低,满足不了正常的供电电压需求、供电半径较大等,供电半径不合理,会导致线损率高;电源点没有合理设置也会导致不能合理分配不同地区的负载需求等,这些问题都会影响到供电系统的正常运行。 3.3 不能满足快速增长的线路负荷 由于部分城市10kV 配电网规划设计不合理,没有合理预测到城市用电发展的需要,也没有及时跟进对电网的改造和优化,导致满足不了快速增长的城市用电负荷需要,线路需要长时间超负荷工作,容易出现问题,影响到城市供电的安全稳定。 3.4 加大投入,对提升城市配电网规划科学性 总结以往不足,我们可以看出,目前相当部分的配电网都是早年已经规划完成的,由于当时的规划设计水平有限,对城市发展规模预

城市配电网规划设计规范

城市配电网规划设计规范 第一章绪论 1.1 课题来源及研究的目的和意义 目前正在进行的城市电网建设改造工程,城市配网规划是城市总体发展规划的关键和基础,也是城市配网建设、改造的依据。配网是传输电能的高速公路,唯有网架结构合理、选点布局科学,才能切实提高供电可靠性和电压合格率,要结合地方经济发展的政策和居民生活用电水平的增长,做中长期的规划和预测,逐一排查电网的薄弱环节,按照区域性、季节性经济电流密度选择导线;按照适当的超前原则,做好配电设备的选型工作,精除用电“瓶颈”现象。面对未来几年巨大的资金投入,如何科学地完成城市配网规划工作,提高供电质量、供电安全和可靠水平,合理有效地利用资金和节能降耗,取得最大的经济和社会效益,乃是各级决策者都十分关注的问题,它具有巨大的社会和经济意义。 1.2 国内配电网规划的规定 城市配电网规划应根据城市国民经济和社会发展规划、地区电网规划和相关的国家、行业标准编,配电网规划的年限应与城市国民经济和社会发展规划的年限选择一致,近期宜为5年,中期宜为10年,远期宜为15年及以上。 配电网规划宜按高压配电网和中低压配电网分别进行,两者之间应相互衔接。高压配电网应编制近期和中期规划,必要时应编制远期规划。中低压配电网可只编制近期规划。 配电网规划应在对规划区域进行电力负荷预测和区域电网供电能力评估的基础上开展。配电网各阶段规划宜符合下列规定: 1、近期规划应解决配电网当前存在的主要问题,通过网络建设、改造和调整,提高配电网供电的能力、质量和可靠性。近期规划应提出逐年新建、改造和调整的项目及投资估算,为配电网年度建设计划提供依据和技术支持。 2、中期规划应与地区输电网规划相统一,并与近期规划相衔接。重点选择适宜的网络接线,使现有网络逐步向目标网络过渡,为配电网安排前期工作计划提供依据和技术支持。

10kV配电网建设的工程管理分析

10kV配电网建设的工程管理分析 摘要:针对10kV配电网建设工程管理中存在的问题,需要电力部门的工作人员 做出努力,分析研究配电网建设工程的管理工作,从多个方面加强对配电网建设 工程管理,包括质量、安全等方面,以保证10kV配电网建设工程的正常进行, 进而促进了我国电力行业的发展。 关键词:10kV;配电网;建设;工程管理 引言 10kV配电网是电网的重要组成部分,直接关系到用户用电的安全性和可靠性。10kV配电网在运行中若出现故障问题,需对电网设备进行故障排查,判断故障原因,从而解除故障。为保证用户用电质量,需提高配电网络供电能力,提高配电 网运行管理水平,并在配电系统应用新设备、新技术,降低配电网损耗,提高电 网工作效率,以此减少用户停电概率。 1、10kV配电网的概述 10kV配电网的主要特征由其电压决定10kV配电网又称中压配电网,是由架 空线路、电缆、杆塔、配电变压器、隔离开关、无功补偿电容以及一些附属设施 组成的,是在电力网中起着重要分配电能作用的网络。 2、10kV配电网工程管理现状 10kV配电网需要根据区域范围内的电能使用情况以及电网运行情况进行配电 网建立、维修和改造工作。目前配电网工程管理模式相对完整,但是在具体运行中,会由于一些细节问题没有到位,或者偶然因素所导致,而使得工程施工质量 和施工进度受到影响。这就需要在工程施工中针对普遍存在的施工问题强化管理,以确保工程施工有效展开,提高工程质量。 3、10kV配电网工程管理中所存在的问题 3.1配电网工程管理中存在着达标过关意识 在10kV配电网工程管理中,存在着严重的达标过关意识,难以提高工程施工管理水平,严重制约了施工技术的快速发展。随着工程建设行业竞争的不断积累,如果整体技术水平局限于达标过关,施工企业很难占据行业优势,不利于可持续 发展。从工程的角度来看,工程质量也很难提高。 3.2没有充分考虑到环境问题 10kv配电网覆盖范围广,在工程建设中容易受到环境因素的影响。在一些地区,全年气候温暖,夏季多雨,配电网施工环境较为复杂。如果在施工过程中不 加以考虑环境因素,特别是电缆头的生产就会出现潮湿、放电等故障,出现施工 质量等问题。 3.3施工方案模糊 配电网工程的建设要顺利进行,具体的施工方案十分重要。从当前的10kV配电网工程施工情况来看,由于配网施工单个项目多,施工方案的编制不够深入, 未能根据施工现场实际安排合理施工进度、工程质量措施、安全技术措施等,导 致施工过程未能有效管控。 3.4施工人员素质不高 施工人员技能和施工管理人员素质是保证施工质量的主要因素。但目前, 10kV及以下配电网项目为“点多面广”。人员流动性大,人员素质参差不齐,在施 工过程中无法及时发现并消除所有质量缺陷,给设备运行带来安全隐患。 4、10kV配电网及工程管理措施

城市配电网规划的意义和必要性浅析

城市配电网规划的意义和必要性浅析 发表时间:2018-10-01T11:22:18.143Z 来源:《电力设备》2018年第16期作者:何娇娇1 李能俊2 [导读] 摘要:在科学技术快速发展的今天,我国的电气电网也在飞速发展,尤其是电的运用对于我们的日常生活越来越重要,城市的发展离不开电的发展。 (1.国网青海省电力公司海东供电公司青海海东 810600;2.国网青海省电力公司西宁供电公司青海西宁 810003) 摘要:在科学技术快速发展的今天,我国的电气电网也在飞速发展,尤其是电的运用对于我们的日常生活越来越重要,城市的发展离不开电的发展。但是据悉我国的电力建设存在着严重的重发电、轻建设的现象。因此,城市配电网规划设计与建设改造工作是加速城市发展的必要工作。本文针对目前城市配电网规划中存在的问题,分析城市配电网规划的不足及对策,对城市配电网规划提出一些有效建议和解决办法,为广大城市配电网设计工作者提供参考。 关键词:城市配电网规划;意义;必要性 1城市配电网规划及存在问题 1.1配电网结构不合理 虽然近年来我国配电网领域,获得了迅猛的发展,然而实际上在我国的发展时间尚短,其相关的技术及理论体系,还尚不成熟,因而其在配电网结构设计方面,存在较多的不合理情况。10kV居民小区配电网络作为我国城市配电网领域的重要组成部分,其同样存在缺乏长远规划,没有综合考虑到城市未来发展的情况而进行规设计的问题,因而其电网结构也存在诸多不合理的情况。此外,由于配电网建设领域在我国尚处于发展的初级阶段,因而配网建设的有关施工技术手段,也相对较为滞后,加之我国城市10kV居民小区配电网络,其大多在很早之前就已建设,因而其在规划设计方面,缺乏一定的预见性,使得其已难以适应居民日益增长的用电需求。因此为了有效解决这一问题,有关供电企业,就必须加大对配网基础设施建设领域的各项资源投入,结合城市发展及居民用电的实际情况,科学合理的对配电网络进行规划设计。 1.2缺少与主网之间的规划统一性 虽然我国在电网建设领域取得了巨大的成就,但在电网建设领域仍然存在重视主干电网,缺少配电网建设的情况。由于在主干电网的建设配套上花费了更多的资源,在城市配电网建设上投资相对不足,导致城市配电网建设的落后。同时,城市电网建设中的主网规划对于配电网规划有十分重要的推动作用,这是电力工程建设人员和设计人员的共同目标,也是电网建设和规划领域极为重要的一个问题。但是,在我国的很多地区,这两者之间都没有建立良好的规划建设机制,缺乏有效的协调统一性,所以,就会产生主网和配电网之间的设计规划不相符,就会降低电网正常运行的工作效率,使得电网之间的整体规划不能得到实现。 1.3城市配电网的规划整体规划不相配套 城市的电网规划和总体建设是一个城市整体基础建设的重要表现,城市配电网规划设计一定要满足于城市的总体规划设计。但是,往往在实际工作中却不是这种情况,因为城市管理部门的发展意识思维限制严重影响了城市管理部门之间的有效协商与沟通机制,很多时候在城市的配电网规划时,都不能有效的与相关的城市建设部门进行良好的沟通和协调,最后会导致城市配网规划与城市的整体规划不能有效的衔接,这样不能有利于现代城市的建设和发展,更不利于为城市提供坚实的电力保证。 2城市配电网规划的必要性城市配电网是配电网系统主要的负荷中心,具有用电量大、负荷密度高、安全可靠和供电质量要求高等特点,但现实情况是我国城市配电网建设滞后、技术落后、设备陈旧、结构不合理,达不到“N-1”的安全准则,供电可靠性差,而且线损高,这些问题直接影响到了城市经济的发展、人民生活水平质量的提高、投资环境的优化等。随着近年来城市电网负荷的迅速增长,这些问题更加突出,因此,如何建设城市配电网是当前迫切需要解决的问题。 与此同时,随着现代化的建设和人们生活水平的提高,城市对配电网的供电能力和供电质量都提出了更高的要求。旧问题、新需求的叠加,使得城市配电网加强自身建设的工作迫在眉睫。 电网的网络结构是影响电网供电质量和供电可靠性的主要因素,关系到整个地区电网的长期发展,是电网发展的基础,配电网是整个电网结构中最靠近用户的电网,配电网的供电可靠性、供电质量、供电量等都要通过配电网体现出来,其网络结构是否合理是决定配电网质量高低的关键因素之一。配电网系统的投资占整个供电系统的50%及运行成本的20%[4]。架空线路、电缆线路以及其他电力设备一经铺设,便要经历很长的时间跨度,建设、运行及维护费用都很大。而且13%的电能损失是在配电系统中发生的,80%的用户停电是由于配电网系统的原因引起的,因此,开展中压配电网规划的研究和应用,大幅度地提高供电质量和可靠性,对提高电力企业的经济效益与竞争力,降低电网电能损耗、节约能源具有很大的现实意义。 3 完善配电网的规划设计 3.1提高规划基础数据的准确性 通过人工从各个系统和渠道收集数据并建立各年的电网明细表、运行报表、电源装机汇总表、工程项目投资表、重点工业项目用电情况、国民经济及气候数据表等,跟踪工程项目进展情况,项目竣工投产时立即更新明细表相关数据、跟踪变电站主变负载率、收集最大负荷日(典型负荷日)数据、收集工程项目从电网规划到投资计划的全过程数据,最后形成各类基础数据表格,确保电网规划的合理性和可行性。 3.2建立配网自动化体系 城市配网自动化体系通常先利用自动化设备与开关的配合,通过子站、主站以及终端形成双层数据收集与监控部分来监控配电网络,确保配电网主站指令可以以最快的速度传递到每一个配电终端与子站中去,从而达到将终端设备运行数据反馈到终端主站的目标。在建设系统主站时,首先必须考虑主站建设实用性与灵活性的问题,其次要求配网线路改线率高,针对监控点随时更换的情况改变监控信息,相关部门必须将改变的数据信息及时反馈到配网自动化系统中去,确保主站得到的信息与线路运行情况一致。一旦子站监控点信息改变没有及时同步到自动化系统中,那么配网线路实际运行情况就会出现于主站显示信息不对称,也就影响了城市配网自动化系统可靠性,系统的价值将失去。 3.3做好配电网络的远景规划

深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则

深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则 深圳供电局企业标准 Q/3SG—1.03.02—2001 深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则 2001—09—30 发布 2001—10—01 实施 前言 为规范深圳城市中低压配电网及用户供电系统的规划设计、建设改造及运行工 作,规范用户电能计量方式,制定本标准。 本标准规定了深圳城市中低压配电网的划分、规划设计原则及深圳城市中压配电网、低压配电网的结线方式;规定了用户供电方式与技术要求;规定了电能计量方式;规定了实施配网自动化的原则。本标准的制定参照了有关的国家标准及行业规范,并考虑了深圳城市中低压配电网的现状及发展方向。本标准由深圳供电局生技部门归口。本标准主要起草单位:深圳供电局规划分部、深圳供电局计量测试所、深圳 供电局生技工作组。 本标准由深圳供电局规划分部负责解释。

目录 1. 范围 (1) 2. 引用标准及规范 (1) 3. 总则 (2) 4. 一般技术要求 (2) 5. 中低压配电网结线 (5) 6. 用户供电 (7) 7. 用户电能计量方式 (11) 8. 配网自动化原则- (11) 附录A:本标准用词说明 (13) 附图1:城市中压配电结线方式图 (14) 附图2:各类用户高压供电方式示意图 (16) 附图3:含居民用电的综合型低压配电系统分类计量设计示意图 (17) 1. 范围 1.1本标准适用于深圳城市中低压配电网及用户供电系统的规划设计、建设改造及运行工作。 1.2根据深圳城市发展规划,特区内的福田、罗湖为市级中心;南山区、盐田区,以及特区外宝安区的新安镇、西乡镇,龙岗区的龙岗镇(龙岗中心城)为次级中心。本标准所指的城市中低压配电网即为与上述区域相对应的由深圳供电局运行维护及与其联网的中压(10kV)、低压(380/220V)配电网;本标准所指的用户为在上述区域内由深圳供电局通过中压或低压配电网供电的用户。 2. 引用标准及规范 下列标准的条文通过在本标准中的引用而构成本技术导则的条文。本标准发布时,所示版本均为有效,在被引用标准被修订后,应重新探讨使用下列标准最新版本的可能性。 能源电[1993] 228号“城市电网规划设计导则” DL/T 599-1996 “城市中低压配电网改造技术原则” GB 12325-90 “电能质量供电电压允许偏差” GB/T 14549-93 “电能质量公用电网谐波” GB50052-95 “供配电系统设计规范” GB50053-94 “10kV及以下变电所设计规范” GB50054-95 “低压配电设计规范” Q/3SG-1.03.01-2001 “深圳电网中低压配电设备技术规范及选用原则” Q/3SG-1.05.01-2001 “110kV变电站设计技术规范” SD325-89 “电力系统电压和无功电力技术导则(试行)”

10kV配电网工程设计分析 刘博

10kV配电网工程设计分析刘博 发表时间:2017-12-11T17:10:29.217Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:刘博 [导读] 摘要:配电线路的设计是电力传输实施的前提和保障。 (国网河南省电力公司漯河供电公司河南漯河 462000) 摘要:配电线路的设计是电力传输实施的前提和保障。设计质量的优劣直接关系到电力线路工程建设的经济效益,环境效益和社会效益。近年来,在配网工程建设和改造中,10kV配电线路大多数运用在地区,采用架空线或者是以架空线为主的混合结构形式,一般为放射性的供电方式。 关键词:10kV;配电网;线路设计 随着我国电网的快速发展,国家对农村配电网的建设也逐步重视,农村配电网规划作为农网建设的前期工作,规划编制的前瞻性就显得非常重要。在10kV配电网规划中,经常会遇到各种各样的问题,影响着电力系统的安全性,因此,技术人员必须要对其进行全面处理,保证10kV配电网规划工作符合相关规定,促进电力系统的稳定运行 一、10kV配电网规划设计的意义 作为我国目前最常用的中压配电网之一,其被广泛运用在连接电网和用户终端之间,也正因为如此,10kV配电网也是将电力资源从电网传送到电力需求者的终端环节。由于配电网的复杂性,尤其是根据不同地区的属性,其设计上都会有些许不同,一旦电网无法进行正常的工作,后期的维修工作也是非常困难,此种特点就导致10kV在最开始的规划设计中的合理性和可操作性就非常重要。通过对10kV配电网的合理规划设计,提升电网整体的科学性,提升电力运输的稳定和可靠。 二、10kV配电网工程基本规划设计 文章在本节,首先结合实际的工作经验,对10kV配电网工程基本规划设计进行探究,从规划的角度来探究优化10kV配电网工程设计工作的相关对策。 1电网形式的改革 现阶段,采用田字形式来对已有的电网架设形式进行优化,能够显著的改善电网交错杂乱的现象,以实现电网分电压调度,可续规划的效果,继而进一步降低区域配电过程中电网的重复使用率。在这一环节中,相关单位要积极采用“闭环接线,开环运行”的方法,来实现10kV配电网工程中各个配电线路的有效连接,继而使得整个线路体系中,各个供电线路能够互相的弥补,防止供电的中断。这一基本的改革为10kV配电网工程的设计工作明确了进一步的方向,在后期设计工作开展的过程中,设计人员首先就应当从电网的分布上进行修正,以实现设计工作的进一步完善。 2提升分段开关位置设计的合理性 分段开关位置的设定关系到对整个电网供电范围的控制,一般情况下,10kV配电网的有效供电范围在6km直径范围内,并且其配套低电压电网供电范围不应当超过500m,如果是密集的商业区,则范围应当缩小至300m直径范围以内。因此为了保障10kV配电网能够正常运行,在开展设计工作的过程中,设计人员除了要考虑好电网的基本排布以及成本问题,还应当积极的对地区的实际环境进行考察,以实际情况为直接参考,优化设计工作,提升10kV配电网工程设计工作的合理性,最终保障10kV配电网工程设计工作的进一步完善。 3提升电源位置设计的合理性 10kV配电网工程设计工作开展的最终目的是提高电网的配电能力和供电的稳定性,为了实现这一目标,在设计工作开展的过程中,还应当积极的保障电源的合理位置。因此在整体的设计工作开展的过程中,要根据电网分布的实际情况,在高压变电站的周围设计好300A的电力运输连接线,为10kV配电网工程提供有效的供电系统,继而再通过10kV配电网实现电力的进一步调配,以此保障配电、输电工作的稳定运行,真正体现出10kV配电网工程设计工作的有效性。 4电网设计要注重对电网质量要求 传统工程设计观念认为,开展10kV配电网工程设计工作只需要关注电网设计的合理性和可行性,不需要考虑电网质量问题,殊不知忽略了设计工作对于电网质量的规范要求。在现阶段开展10kV配电网工程设计工作的过程中,必须要强化对电网质量的要求,一方面,要对在可行的范围内,对电网架设高度进行要求,以提升设计的安全质量;另一方面,要充分的考究新旧电网、线路的安装与替换问题,尽量避免重复使用老旧电网,以免降低整体电网的质量,同时在设计新电网线路的过程中,可以设计好预留缆线的管道,以为下一次的更新提供保障,提升电网架设的可持续。 5合理调整电线网路的模式 电网线路模式关系到配电的效果,10kV配电网工程模式的有效选择同样如此。在设计的过程中,要充分考虑好10kV配电网工程的模式,尽量设置成环装的配置,使得电网的形状得到缩减,容积率增加,并且提升整个电网的耐用性。以此在实际工作指导的过程中,不断的提升10kV配电网工程架设的合理性。 6缩减断电点 随着技术的不断革新,自我运转配置设施被有效的融入了电网系统中来,为10kV配电网工程的进一步稳定提供了保障,在设计工作开展的过程中,设计人员要积极的缩减断电点,借助自我运转配置,保障在发生断电的情况下,能够尽量实现区域分离,减少断电的影响范围,缩减地区损失。只有如此,10kV配电网工程设计工作才有了最后一道保障,整个设计工作的合理性、10kV配电网系统的有效运行等才能真正的开展起来。 三、10kV配电网工程设计中调节装置的有效使用 调节装置的有效使用是保障10kV配电网工程稳定运行的关键部件,在10kV配电网工程设计工作开展的过程中,要充分的考虑好调节装置的设计与运用情况。 1运用调节装置稳定电压 10kV配电网工程电力的稳定输送还在于与各个电网的有效衔接以及电压的稳定调节,通过在设计过程中调节装置的有效设定,在低电压处合理摆放装置,能够有效的控制电压的运转速率,继而保障整个电网系统的有效运行。当最终的用户控制电压电量时,配置装置能够有效合理的调节电量,稳定电压,继而节约用电,并且组织电流的回流,保护了整个电网系统。如此,整个10kV配电网工程的设计工作才

城市配电网规划设计与建设改造 吉亭

城市配电网规划设计与建设改造吉亭 发表时间:2019-06-10T10:55:53.000Z 来源:《电力设备》2019年第2期作者:吉亭 [导读] 摘要:在城市化发展过程中,配电网规划建设必不可少。 (国网山西省电力公司阳泉供电公司山西省阳泉市 045000) 摘要:在城市化发展过程中,配电网规划建设必不可少。由于过去传统老旧思想的存在,城市规划和电力规划缺乏步调的一致性,甚至有些城市的配电网没有落实“城市发展,电力先行”发展策略,使得当地配电网无法为城市居民用电和企业生产工业用电提供可靠的电力保障,而盲目改造更是加剧了存在的问题,必须对电网改造有科学正确的认识。为了我国城市化进程的长足发展和稳定进行,全面有效解决城市电网的各种问题,要求各大供电公司和城市规划协调一致。通过深入调查城市的用电情况和城市电网的发展特点,需重视供电问题,严谨对待发展中的陋习,以有效提升城市配电网的可靠性和稳定性。 关键词:配电网;规划设计;建设改造 引言 城市配电网将高压电网、用户连接在一起,它对整个城市的生产、生活至关重要。只有对网架进行合理布局,电压才能达标,才能保证供电的稳定性。城市配电网建设建立在配电网规划的基础之上,它是城市总体规划的重要组成部分。结合每个地区的经济发展水平,根据政府所制定的政策,科学规划城市配电网。 1城市配电网现状 1.1布局混乱、设备陈旧 很多城市的配电网建设年代较为久远,受当时技术条件的限制,配电设备的性能一般,加之长期使用,导致诸多配电设备老化,已经无法满足实际需要。同时,还有部分城市的配电网设备过于陈旧,整个配电网的结构较为薄弱,比较典型的问题包括导线截面小、供电半径长、配电设备容量不足等等。上述种种,使配电网在运行中经常会出现各种故障,严重影响了配电网的运行稳定性、安全性及可靠性。此外,有些城市的配电网布局较为混乱,峰谷阶段容易出现负载不均衡的情况,并且给检修和故障处理增添了一定的难度。 1.2配电线路负荷问题 在很多城市的配电网线路中,都存在负荷不均匀的问题,由此很可能会引起设备过载。导致这一问题的具体原因如下:在部分城市的配电网中,由于受到一些因素的影响,使得部分路段常年处于超载的运行状态,这种现象的存在,很容易造成配电设备故障,严重时可能会损坏。同时,在部分发展速度较快的地区,因城市配电网的建设缺乏科学合理的规划,从而导致建成的配电网无法满足电力用户的实际需要。 1.3管理缺乏严谨性和系统性 城市配电网作为城市电力的输送关键,分布极为广泛,但广泛分布的城市配电网缺乏充足的人力管理,缺乏人力管理的城市配电网造成的后果是输电质量和效率的低下。与发达国家相比,我国的输电水平确实处于发展阶段,但我国高速发展的经济科技已经无法被过去老旧的城市配电网管理模式所满足。除却人力管理问题之外,我国很多城市的配电网系统中还存在着大面积的裸露线路。线路保护的不到位使线路极易受到外界的影响和干预,长期裸露在外的导线易被天气等因素影响,因此必须激发有关部门对线路日常维护和线路管理人员配比和工作的足够重视。只有人员配备到位才能从根本上解决城市配电网建设和规划问题。 2城市配电网规划设计与建设改造的有效途径 2.1提升配电网工作人员综合素质能力 电力企业必须加强对配电网工作人员专业性和素养的培养,增强工作人员的专业能力和专业素养。制定符合工作需求和工作强度的管理制度,将责任落实到个人,确保工作人员认真对待工作,保持高度的责任心。同时,对刚投入工作的人员开展培训工作,对在岗人员进行提升培训。上岗前需要进行业务能力考核,促使工作人员积极学习新技术和新思想,落实新技术在城市配电网中的应用,从整体上提高配电网的管理水平和质量。 2.2合理规划与建设配电网站点与结构 明确划分供电范围,合理布置线路,选择合适的导线截面,确定好开关站规模,为配电变压器选择合适位置。配电网进行站点规划时,应结合城市当前的发展规划以及建设计划,尽量使用开关站、地下电缆以及箱式变压器,减小占地空间,以此达到节省投资成本目的。为保证电网结构的合理性,必须合理规划电网系统,规划电力结构期间,应充分考虑负荷要求,对电源设备进行合理配置。只有电网结构、电源、负荷水平保持协调,才能保证电力能够稳定传输,针对各种意外事故做出有效的应急措施。通过对配电网结构进行合理安排,使配电网呈现良好的运行状况,降低其损耗,进而输送出更好的电能。 2.3重点改造中低压配电网 建设中低压配电网,有利于提高电网的稳定性。对于中低压配电网来说,它包括各种线路,当然配电所也包含在内,还有就是开闭所。几乎每个城市都采用了中低压配电网,以往没有对其进行全面规划,导致中低压配电网不够成熟,再加上供电区域互相重叠,采用复杂的接线方式,这大大增加了改造难度。要改造中低压配电网,必须满足以下安全准则:市区内的中压配电网必须停运时,应格外注意出口断路器的电压,确保系统能正常为用户供电;一旦发生用电事故,系统应立即隔离故障,满足用户的供电需求。即使不限电,也不能超出设备所能承受的负荷。低压配电网必须做好配电网建设的规划工作,改造应分期进行。只有配电网结构得到进一步优化,供电能力才能得到提升。 2.4更新配电设备 城市配电网是一个复杂且规模庞大的系统,它的稳定运行,需要种类和数量众多的电力设备作为保障,如配变、架空线路、电缆以及其它附件等等。配电网中使用的设备除了要性能完备、技术先进之外,还要有合理的布局,这样才能使设备相互协调,从而确保配电网可靠运行。为有效解决配电网设备陈旧的问题,应当采取有效的措施,对配电设备进行更新改造,加快配电网自动化的实现速度,并对配电设备进行定期的维护和检修,降低设备的故障机率,提高配电网的运行可靠性。 2.5合理选择电压等级 电压等级在不同类型的配电地区设计要求不同,需要根据具体情况具体分析。在设计小型配电网络时,电压等级可分为三种类型,以

议10kV配电网的规划及建设

议10kV配电网的规划及建设 摘要:随着经济和社会的发展,10kV配电网的供电系统越来越广泛,为城市经 济建设做出了贡献,部分地区旧城区改造使得10kV配电网存在不少问题,与发 达国家有一定的差距,本文对城市规划和建设中的10kV配电网进行了基本思路 的梳理,并重点突出了技术措施,希冀为有关电力部门提供一些电网建设的参考。 关键词:10kV配电网;规划;建设 1引言 现代生活离不开电力,电力系统关系到社会的发展和居民的生活水平,随着 社会经济的快速发展,无论是城市、城镇还是农村地区,人们对高品质生活的要 求越来越高,使得电力设施和供电系统的标准也在不断提高,而10kV配电网是 电网中的重要组成部分,对其进行科学合理的规划和建设对加速社会发展和提高 居民生活水平具有重大意义。 2 10kV配电网中存在的问题 2.1线路故障率过高 目前很多地区10kV配电网仍然采用架空输电线路的方法(如图1),这就导 致架空线路容易受到外界环境的干扰,使得故障频发,除了增大维修工作量外还 影响供电的稳定性和可靠性。 图1 架空输电线路 2.2电源点布点不合理 10kV配电网由于早期缺乏整体的规划,使得很多地域存在着电源点分布不足、不合理的问题,供电半径过长导致10kV的电路出现线损过高或者是电压过低的 现象,由于电源布点不均,会导致有些地区出现负载不平衡的问题,影响系统的 经济性运行。 2.3配电网网络架构不合理 由于早期的规划不合理导致很多地区的配电网网络架构不合理,这就为检修 电网增加了难度,不合理的网络架构很难系统的排查故障点,一旦出现故障需要 较长时间才能复电,另外不合理的网架结构也增加了用电高峰期的工作开展难度。 2.4负荷增长速度过快 经济发展速度快的地区用电量需求大,随着近年来发展速度加快,电力负荷 也在逐年增长,部分地区电力负荷快速增长甚至超过20%,增大了10kV电网的 供电负担。 3 10kV配电网规划建议 3.1合理接线和安排布局 根据配电网的形式确定接线的方式,不同的配电网的接线方式不同,配电网 主要有无备用单电源和树状配电网。对于树状配电网来说,在线路的主要分支点 上安装分段装置,可以在配电网线路检修时减小停电的面积,或者缩短停电的时间;当采用无备用单电源时,应该将线路主干分为数段并在每段上安装开关设备。由于配电网中的线路过长且较为分散,不容易控制,合理布置供电半径能够较少 故障的发生,即使发生故障检修也较为容易,可以大大提高配电网供电的可靠性 和稳定性。

浅谈城市10kV配电网规划与建设 陈哲

浅谈城市10kV配电网规划与建设陈哲 发表时间:2018-05-28T10:13:26.020Z 来源:《电力设备》2018年第2期作者:陈哲 [导读] 摘要:现阶段,国内城市基本上都会选择10kV配电网,在城市电网中,10kV配电网占据的地位也越来越重要。 (国网运城供电公司配电运检室山西省 044000) 摘要:现阶段,国内城市基本上都会选择10kV配电网,在城市电网中,10kV配电网占据的地位也越来越重要。随着城市的不断扩大,经济的不断发展,提高城市10kV配电网的可靠性迫在眉睫。文章从城市10kV配电网规划与建设的意义出发,分析规划与建设中可能面临的问题,从而给出规划与建设的具体措施,再配合上具体的10kV架空配电线路的分析,希望能够为城市10kV配电网的规划与建设提出一点浅薄的建议。 关键词:城市;10kV配电网;规划;建设 我国电力建设长期以来都存在着重发电、轻输配电的问题,这使得我国城市10kV配电网建设相对落后。随着经济的持续增长,10kV 配电网建设的问题将会愈发严重,必须引起政府部门和电力企业的高度重视。 1城市10kV配电网的重要性 城市10kV配电网是为城市高速、健康发展提供所需足够电力供应的前提和保障。尤其像中国这样正处于由传统的农业大国向先进的城市化高速迈进的黄金时刻,其城市化能更快更好地推进是十八大以来国家各级领导人及老百姓喜闻乐见的现象。故而城市想要良好的发展就离不开高功率、低能耗的城市电网建设。良好的配电网规划可以有效的缓解由电力负荷过重与电网建设滞后对建设产生的阻碍,能够为未来电力用户的增长预留充分的发展空间,由此避免了城市大范围的扩张和城镇电力用户急剧增加给城市电网造成的紧张局面。 210kV配电网存在的问题 2.110kV配电网网络架构不合理 由于历史原因造成的10kV配电网网络架构不合理现象普遍存在于我国大多数城市中。不合理的网络架构严重影响了计划检修、故障复电等工作的安排和迎峰度夏等工作的开展。 2.210kV电源点布点不合理 由于缺乏早期的10kV配电网整体规划,我国大多数城市的10kV电源点都存在着布点不足、分布不合理等问题,使得10kV线路供电半径过长,进而导致电压偏低及线损过高。此外,10kV电源点不足还导致了很多地方出现主变负载不均衡,对系统运行的经济性造成了很大的影响。 2.310kV线路故障率高 目前,大多数城市还采用10kV架空线路作为10kV配电网的输电线路,而架空线受外界影响的因素较多,因此故障率相对较高,对供电可靠性的影响尤为明显。 2.4负荷增长速度过快 以经济发展速度相对较快的东南沿海城市为例,其电力负荷均保持在10%以上的年增长速度,个别城市甚至超过20%。2005年广东省某市最高负荷约为785.6万kW,到2010年该市的最高负荷已经高达约1663.4万kW,年增长率接近20%。10kV配电网的供电压力可见一斑。 3城市10KV配电网规划与建设问题 3.1不合理的电源点布点 在最初阶段,由于城市10kV配电网没有进行合理的整体规划,导致电源点布点不合理、分布不合理、线损严重、电压偏低等问题屡见不鲜[1]。另外,再加上因为电源点布点的不足所造成的不均衡主变负载,也会对电网系统的运行经济性带来影响。 3.2线路故障发生率高 目前,城市配电网主要的输电线路为10kV的架空线路,但是这一种线路有着极高的外界要求,很容易出现污闪或者是绝缘老化等问题,故障发生率过高,会影响供电可靠性。 3.3网络架构不合理 目前,网架结构不合理现象普遍存在于城市10kV配电网之中,因为历史原因所造成的这一类不合理现象不仅对供电可靠性产生了影响,还会阻碍线路故障的排查与检修工作的正常开展。 3.4负荷增长速度过快 现阶段,由于电网布局还没有进行较大的整顿调整,随着城区建设的不断扩大,原本线路已经无法满足用电的实际需求,这样会增大线路负荷,降低其线路供电的可靠性。如东南沿海区域,经济的发展使得部分电力负荷增长速度保持在10%左右,甚至个别城市超过20%。 4城市10kV配电网规划建议 地质条件优良、地形地貌稳定已知的地区是进行城市10kV配电网的规划最常见、最优化区域,为了满足城市经济地不断发展,城市范围地不断扩大,潜在的建筑基地和商业规模不断扩充的需求;确保整个城市正常、安全、稳定的用电,这要求进行城市10kV配电网规划的设计师从这些角度设计一个结构合理的配电网规划。 4.1进行电源点规划 电源点规划是根据供电范围以及负荷分布确定配电变压器、开关站等电力设施的建设位置,城市10kV配电网的电源点建设位置要依据用电负荷的分布情况,对一些负荷比较集中的区域都要建立较为集中的配电设施,以满足其较大的电力需求,除此之外还要着重预测该区域未来一段时间的发展情况,并要为其预留足够的电力空间,这就要求建设者在高负荷地区需要采用大容量的变压器和变电所,这样不仅能节约大量的建设成本、提高投资效益、增强市场竞争力,而且还有利于未来电力系统向自动化、智能化升级。 4.2进行配电网网络结构规划 网络结构的优良直接关乎到我国城市发展的速度的快慢,以往我国落后的城市网络结构规划给我国目前的城市配电网带来了很多问题,这极大的制约了我国诸多城市和地区的经济发展。现在的社会日新月异,即使前几年设计的网架规划现在也达不到社会的需求,故而

相关文档
相关文档 最新文档