文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 35KV变电所加装高压配电柜安全技术措施.doc

35KV变电所加装高压配电柜安全技术措施.doc

35KV变电所加装高压配电柜技术安全技术措施

一、工程概况

根据我矿工作安排,在6KV高压室1#电源进线柜(6109)东侧新增一台高压配电柜,其中需要将消弧谐柜一回路(6111)东移一台开关柜的位置,新增开关柜安装在1#电源进线柜(6109)与消弧谐柜一回路(6111)之间。为保证设备安装安全顺利进行,特制订此安全技术措施。

二、施工时间

2012年3月8日8点班

三、施工人员

施工负责人:张红灿葛天保

施工人员:丁东振杨建雨朱时杰张青杰韩自豪李炎四、施工流程

将新柜移至6KV变电所高压室东侧门→检查新柜、部件的完好性、配齐施工工具→请示调度室准备工作已完成→接到调度室允许施工命令后开始施工→开始停电(分联络)→验电(放电)、母线接地→拆除消弧谐柜→移至最东侧→安装新柜并接线→安装消弧谐柜并接线→请示送电→试送电,试检修→正式全面送电→施工完成

五、施工前准备

1、设备运抵35KV变电所后,机电车间负责人对设备进行清点检查,以厂提供的装箱单和图纸为依据,核实设备的名称、型号和规格,

所附的零部件,检查设备的出厂合格证和其它技术资料及说明书是否齐全。

2、施工前,参加人员必须进行培训,参加人员必须熟悉施工的每个步骤。并做好记录。组织施工人员学习高压配电柜相关技术要求及标准。学习时要结合实际反复推敲,认真领会。

3、施工过程中,需停6KV一回路电,受影响有:东风井1回路供电、下井1回路供电、平地压风机1回路供电、小吕沟供电、西风井1回路供电、杨南供电。施工停电前进行通知。并把地面6KV变电所1#变压器倒到2#变压器上运行,确保地面正常供电.

4、施工前一天,机电车间写好停电联系票,工作票,操作票。并进行审批。

5、施工前对工具进行检查,特别是验电器,要求变电所值班人员将验电器在有电的设备上验电,验明验电器完好,符合使用条件后方可使用。确保工具的安全可靠。

6、要对设备各接触点逐个复查,确保接触点接触良好。严禁电流回路短路,确保人身和设备的安全。

7、施工前厂家必须到位,指导安装工作。

8、施工提前做好电气焊工具的准备。运送电气焊设备时严格安装规章制度,注意安全。

六、施工步骤

1、变电所6KV高压室,1#电源进线柜一回路(6101)和2#电源进线柜二回路(6102)并列运行,矿井双回路供电,1#电源进线柜一

回路(6101)停后改变为单回路供电,在停电前首先向调度室汇报,经调度室同意后方可工作。

2、各项准备工作就绪后,由工作负责人通知6号变电所值班人员,合上6号变电所联络开关(6021),检查联络开关,确定合上运行正常后。停6号变电所一回路开关(6101),检查一回路开关已断开,拉出一回路开关隔离手车,全面检查6号变电所,供电正常无问题后,做好记录,向发令人汇报。

3、井下各变电所操作结束汇报后,由工作负责人通知西风井主扇电源倒到二回路供电,主扇司机检查风机电源确定到二回路运行正常后,做好记录,并向发令人汇报。

4、各项准备工作就绪后,由负责人通知变电所值班人员,分别停一回路:东风井一回路(6107)、下井1回路(6108)、消弧谐柜1回路(6111)、平地压风机房1回路(6122)、小吕沟(6121)、西风井1回路(6120)、电容器1回路(6119)、1号变压器(6118),杨南(6117)进行停电。各分路开关停电后,停1号电源进线柜(6109)开关,检查各分路开关确定已停电后,分别拉出分路开关断路手车,检查分路开关真空断路手车确定拉出后,在停电的各分路开关上用电源电压相适合的验电笔验明无电后,进行放电,检查确认无电后,推上各分路开关接地刀闸。在各分路开关挂“有人工作,禁止合闸”警示牌。检查各分路开关停电后,停1#主变压器(351)开关,检查确认停电后,拉出1#主变压器(351)开关手车,并进行确认,用电源电压相适应的验电笔验明1#主变压器(351)无电后,对1#主变压器(351)放电。

检查1#主变压器(351)确认无电后,在1#主变压器(351)电源侧挂接地线一组。在1#主变压器(351)开关上挂“有人工作,禁止合闸”警示牌。

5、各项安全措施做好后,方可进行下一步工作。

6、变电所6KV高压开关安装,考虑停电时间较长,为不影响职工食堂生活用电,机电车间提前从地面硅整流变电所用25mm2电缆扯一趟临时线路,电压(380V、220V)接到食堂工作间总开关上侧,原来总开关电源线拆除,用胶布包扎好,电源线接好后,对设备试倒正转,确保供电安全。

7、变电所6KV高压开关柜的拆除

先拆1#电源进线柜一回路(6109)去消弧谐柜一回路(6111)开关柜连接螺栓,用铲或气割去掉消弧谐柜一回路(6111)开关柜底座焊接点。往东移消弧谐柜时由一人统一指挥,慢慢往东移,确保人身和设备安全。

8、变电所值班人员检查联络柜(6205)是否在断开位置,真空断路器是否在拉开位置。检查分段开关(6106)隔离手车是否在拉出位置,检查确定已断开后,在联络开关和分段开关上分别挂“有人工作,禁止合闸”警示牌。

9、高压开关柜基础的安装

1)将高压开关柜按照图纸要求进行摆放,吊放在基础的工字钢平面上。

2)按基础的标高点和柜顶母线排安装基准线,进行找平找正。

10、二次线的安装

1)按照图纸尺寸及接线施工。

2)紧固二次线端子排及保护、通讯、监测等的接线。

3)对照图纸及技术协议全面检查二次线。

11、调试

1)调试工作由厂家现场技术人员调试及检查。

2)空负荷试验前,将档位打到实验档位上,以免损坏保护装置及其他零部件和开关。

3)试验高低压开关柜时,应先点接触几次,无问题后,合上开关开始试运行。

4)瞬时断电装置其断电时间应符合标准。

5)延时保护时间按技术协议设定、验收。

12、高、低压开关柜安装中技术要求

1)开关柜柜顶水平度,其误差不应大于5mm。

2)开关柜柜体盘面整齐度,其误差不应大于5mm。

3)开关柜柜体的垂直度,其误差不应大于3mm。

4)开关柜柜体之间的间隙,其误差不应大于2mm。

5)高压电缆接头耐压性能应符合标准,其热缩管不应有气泡及破损。

6)二次线选用屏蔽电缆,其接线应按照图纸要求接线。

13、开关柜安装,要严格参照电力有关规程规定和安全工作规程的要求执行,在开关更换期间保证人员和设备的安全。如发现质量问

题和达不到规程技术要求,要及时进行整改。

14、变电所值班人员在设备安装期间,要把安装时的情况和存在的问题,做好记录。

15、凡是设备使用的螺栓生锈时,要全部更换。

七、变电所6KV开关柜安装结束送电程序

1、变电所6KV开关柜安装结束后,由变电所值班人员,工作负责人,机电科工作负责人共同对工作现场全面检查。无问题后,由工作负责人通知变电所值班人员拆除1#主变压器电源侧接地线,拉开一回路各分路停电开关接地刀闸。把1#主变压器(351)开关手车推到合闸位置,把一回路各分路开关真空断路器手车推到合闸位置,由变电所值班人员、工作负责人、机电科工作负责人对所做的安全措施是否全部拆除,各开关是否具备送电,无问题方可进行下步工作。

2、由工作负责人通知六号变电所值班人员拆除一回路(6101)电源开关接地线,把一回路(6101)电源开关隔离手车推上,全面检查无问题后,向发令人汇报,一回路(6101)电源开关接地线已拆除,隔离手车已推上,具备送电要求。

3、由工作负责人通知变电所值班人员合上1#主变压器(351)开关,检查开关已合上,1#主变压器运行正常。再合上1#电源进线柜(6109)开关。检查开关确定合上运行正常。再分别送上各分路开关,全面检查问题,并做好记录。

4、由工作负责人通知六号变电所值班人员送上一回路开关(6101),检查开关确已合上运行正常,再停联络开关。全面检查无问

题后,向发令人汇报,已恢复供电运行正常。

5、由工作负责人通知东、西风井主扇司机一回路电已送上,恢复东西风井主扇风机正常供电。

八、施工安全技术措施

1、由机电车间工作负责人通知变电所值班人员填写停电工作票,并填清编号,工作票有签发人签发后方可执行。停电送电要填写操作票,在操作时必须有两人执行,一人操作、一人监护。操作中必须执行监护复诵制度,操作人员必须使用试验合格的绝缘工具,带绝缘手套,穿绝缘靴站在绝缘台上,操作停电完毕后,用电源电压相适应的验电器验电,确认无电后,并在停电的开关上悬挂“有人工作,禁止合闸”的警示牌。停电工作结束后,向工作负责人汇报,由机电科现场监护人和机电车间工作负责人负责全面检查。

2、每项停电结束后,严防开关柜带电,由机电车间工作负责人和变电所值班人负责验电、放电,并采取有效安全措施,符合要求后方可工作。

3、在变电所设备安装期间,每项工作的安排和每项工作的安全措施由工作负责人统一安排,机电科工作负责人监督,变电所值班人员配合,根据变电所实际情况与机电科负责人相结合,确认所做的安全措施和位置,由工作负责人通知变电所值班人员负责验电、放电、做安全措施。安全措施装设好后,由机电科工作负责人和机电车间工作负责人及变电所值班人员全面检查,确认安全措施符合要求后,方可工作。每项工作结束后由机电车间工作负责人负责安排,变电所值班

人员负责拆除安全措施。安全措施拆除后,由机电科工作负责人和机电车间工作负责人共同全面检查,无问题后,变电所值班人员方可送电,送电严格执行操作规程。

4、在变电所设备安装期间,变电所值班人员负责开关柜的停送和6KV开关柜手车的拉合,其它人员严禁操作,避免带负荷拉送刀闸和损坏设备。

5、变电所值班人员在拉出6KV开关手车时,要先拔掉合闸保险,拔掉手车插头,避免开关误操作。开关柜手车拉出安全距离,离电源点不少于1米,做好手车防滚动措施,避免手车滑动。

6、在变电所设备安装期间,工作人员严格执行《电业安全工作规程》的有关规定,工作前,机电车间负责人对工作班成员要交待安全注意事项,开好班前会及危险点分析,进行安全技术交底,明确工作任务,使施工人员对现场安全措施有全面了解。

7、在变电所设备安装期间,值班人员必须严格按规程做好停电、验电、装设安全措施和悬挂标示牌及装设遮拦工作,待做好安全措施后,工作负责人会同值班人员校对所做的安全措施是否正确到位,然后工作负责人向工作班成员详细交代工作任务、带电设备及活动范围,对设备存在的缺陷,在保证安全的情况下,必须确保施工安全。

8、施工过程中发现异常情况,应及时联系负责人汇报情况,恢复正常后,方可施工。

9、在变电所设备安装期间,工作人员要牢固树立安全第一的思想,坚决杜绝习惯性违章行为,确保人身和设备的安全。

10、工作结束后,必须严格执行终结手续,工作现场做到人清场净,并开好班后会,总结当天工作。

九、工作危险点

1、人身触电。

2、低压触电。

3、静电伤人。

4、工作时碰伤套管。

5、电磁线圈烧坏。

6、梯子等物品碰触带电部位,使用不当伤人。

7、从开关架上掉落摔伤。

8、隔离开关误分,合闸伤人等。

十、危险点预控方案

1、工作前应做好仪器、仪表等器具的准备工作。

2、进入工作现场,施工人员必须正确佩戴安全帽,穿好工作服。

3、凡在离地面2米以上的地点进行工作,都视为高空作业。

4、传递工具、试验时,不得上下抛掷,以防砸伤人员及设备。

5、装拆交流低压电源时应呼唱,电压互感器试验时应取下二次保险。

6、工作前检查二次回路确保已断开。

7、搬运物体时,要与带电部位保持足够的安全距离。

8、不得肩扛重物上下梯子。

9、严防砸伤套管。

10、拉开隔离开关,将操动机构手板锁固,并断开操作电源。

11、作业人员严禁踩压开关和刀闸水平转动拉杆。

12、电气设备试验时,其他工作人员退出工作区域。

13、做好施工后验收工作。

十一、停送电安全措施

为了保证安装柜自期间供电安全,杜绝供电事故的发生,避免事故扩大化,保证设备,人身安全和矿井安全,根据《电业安全规程》《煤矿安全规程》和《操作规程》有关规定,特制定以下安全措施:

一、停送电一律由机电车间配电工、电工操作,其他人员严禁停送电操作。

二、值班人员接到停电指示或持有工作票的作业人员及检查人员的停电要求,方可进行停电操作。

三、操作高压电器设备,应核对停电的开关,确认无误后方可进行操作,操作高压电器设备必须带绝缘手套,穿高压绝缘靴或站在绝缘台上,操作高压开关手柄、切断断路器,并在手柄上悬挂“有人操作严禁送电”警示牌,拉开隔离开关,装上隔离板。

四、严禁约时停送电、电话联系停送电。停电人和送电人不是同一人时严禁送电。

五、停送电工作必须三人操作,一人工作,一人复咏,一人监护。

六、操作停送电工作人员必须是经过考试合格取得资格证的专职人员进行操作。

除执行以上规定外,还应遵守《电业安全规程》《煤矿安全规程》和《操作规程》中的其它有关规定。

十二、单回路供电安全技术措施

1、变电所人员在6KV高压安装期间,矿井一台变压器运行,为单回路供电,要确保2#主变压器在允许负荷内运行,严禁变压器超负荷

运行。在锦吕线带2#主变压器运行时,如遇到锦吕线路突然停电,要按变电所倒闸操作规程要求,技术倒到火吕线路带2#主变压器运行,确保矿井正常供电。

2、六号、九号中央变电所、泵房及其它地点单回路供电安全技术措施

1)六号、九号中央变电所值班人员坚守工作岗位,发现停电时,首先与矿调度室和平地35KV变电所人员联系,问明停电原因,听从指挥,并全面检查,操作后立即向工作负责人汇报,并做好记录。

2)六号、九号泵房司泵工要坚守工作岗位,严格交接班制度,必须保证每班下班前把水位排到最低水位线,预防因停电造成损失。

3)从事井下各工种负责人听到停电通知后,必须把所有人员撤到安全地点,并向矿调度室汇报各班人员所处的位置,听从调度室命令和指挥。

3、西风井主扇风机单回路供电安全技术措施

1)西风井主扇风机供电电源和备用电源同时停电时,东、西风井主扇风机要立即把防爆门、风门打开,恢复矿井自然通风。

2)恢复供电时,西风井主扇风机及时把防爆门、风门恢复关闭,并进行全面检查,确认无问题后经调度室,按操作规程进行操作。开启风机待风机运行正常后,向矿调度室和有关领导汇报,并做好停送电时间记录。

35KV变电所加装高压配电柜安全技术措施.doc

35KV变电所加装高压配电柜技术安全技术措施 一、工程概况 根据我矿工作安排,在6KV高压室1#电源进线柜(6109)东侧新增一台高压配电柜,其中需要将消弧谐柜一回路(6111)东移一台开关柜的位置,新增开关柜安装在1#电源进线柜(6109)与消弧谐柜一回路(6111)之间。为保证设备安装安全顺利进行,特制订此安全技术措施。 二、施工时间 2012年3月8日8点班 三、施工人员 施工负责人:张红灿葛天保 施工人员:丁东振杨建雨朱时杰张青杰韩自豪李炎四、施工流程 将新柜移至6KV变电所高压室东侧门→检查新柜、部件的完好性、配齐施工工具→请示调度室准备工作已完成→接到调度室允许施工命令后开始施工→开始停电(分联络)→验电(放电)、母线接地→拆除消弧谐柜→移至最东侧→安装新柜并接线→安装消弧谐柜并接线→请示送电→试送电,试检修→正式全面送电→施工完成 五、施工前准备 1、设备运抵35KV变电所后,机电车间负责人对设备进行清点检查,以厂提供的装箱单和图纸为依据,核实设备的名称、型号和规格,

所附的零部件,检查设备的出厂合格证和其它技术资料及说明书是否齐全。 2、施工前,参加人员必须进行培训,参加人员必须熟悉施工的每个步骤。并做好记录。组织施工人员学习高压配电柜相关技术要求及标准。学习时要结合实际反复推敲,认真领会。 3、施工过程中,需停6KV一回路电,受影响有:东风井1回路供电、下井1回路供电、平地压风机1回路供电、小吕沟供电、西风井1回路供电、杨南供电。施工停电前进行通知。并把地面6KV变电所1#变压器倒到2#变压器上运行,确保地面正常供电. 4、施工前一天,机电车间写好停电联系票,工作票,操作票。并进行审批。 5、施工前对工具进行检查,特别是验电器,要求变电所值班人员将验电器在有电的设备上验电,验明验电器完好,符合使用条件后方可使用。确保工具的安全可靠。 6、要对设备各接触点逐个复查,确保接触点接触良好。严禁电流回路短路,确保人身和设备的安全。 7、施工前厂家必须到位,指导安装工作。 8、施工提前做好电气焊工具的准备。运送电气焊设备时严格安装规章制度,注意安全。 六、施工步骤 1、变电所6KV高压室,1#电源进线柜一回路(6101)和2#电源进线柜二回路(6102)并列运行,矿井双回路供电,1#电源进线柜一

35KV高压开关柜技术协议

平度新河风电场49.5MW工程 35kV高压开关柜 技术协议 甲方: 乙方-----------------------------------------

1.1 适用范围 本技术条件适用于大唐平度新河风电场49.5MW工程高压开关柜及其附属设备,包括以下设备: (1)35kV移开式真空断路器开关柜(接地变柜)1面 (2)35kV母线PT柜1面 (3)电流互感器1组 1.2 使用环境条件 (1)使用地点:户内 (2)周围环境温度 最高气温38.7℃ 最低气温-18.3℃(3)海拔高度48.6m (4)地震基本烈度Ⅶ度 (5)污秽等级Ⅲ级 1.3 标准 本合同应遵照的主要规范与标准有: (1)DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 (2)DL/T593-2006 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求(3)DL/T403-2000 12-40.5kV高压真空断路器订货技术条件 (4)DL/T538-2006 高压带电显示装置 (5)DL/T539-1993 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 (6)DL/T615-1997 交流高压断路器参数选用导则

(7)DL/T690-1999 交流高压断路器合成试验技术条件 (8)GB1984-2003 交流高压断路器 (9)GB/T11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求(10)G B311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 (11)G B 3906-2006 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备(12)G B11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 (13)G B1208-2006 电流互感器 (14)G B 1207-2006 电磁式电压互感器 (15)G B/T 8349-2000 金属封闭母线 (16)G B50062-1992 电力装置的继电保护和自动装置设计规范(17)G B/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 (18)D L/T478-2001 静态继电保护及安全自动装置技术条件(19)D L/T769-2001 电力系统微机继电保护技术导则 (20)D L/T5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程 (21)D L/T5132-2001 水力发电厂二次接线设计规范 (22)D L/T872-2004 小电流接地系统保护装置 (23)国电调(2002)138号《“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”继电保护实施细则》 第二章专用技术规范 2.1 开关柜 35kV移开式开关柜的设计、制造、试验、包装、运输、安装除满足第1.4条所列规范与标准外还必须满足本技术条件的要求。 2.1.1 开关柜型式及额定值 2.1.1.1 35kV开关柜型式 KYN□-40.5型金属铠装全隔离移开式开关柜 2.1.1.2 35kV开关柜额定值 (1)额定电压40.5kV

35KV变电所施工方案及技术措施电力项目(施工方案

工程施工招标 投标文件 项目编号: 项目名称: 投标文件内容: 投标人:(盖公章) 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章) 日期:

目录 第一章资格证明材料.............................................................................................错误!未定义书签。第二章项目管理机构配备情况.............................................................................错误!未定义书签。 一、项目管理机构配备情况表...............................................................错误!未定义书签。 二、项目负责人简历表、业绩表及证明材料.......................................错误!未定义书签。 1、项目经理简历表、业绩表...............................................................错误!未定义书签。 2、业绩合同.............................................................................................错误!未定义书签。 3、项目技术负责人简历表、业绩表...................................................错误!未定义书签。 4、项目管理班子关键职位人员履历表及岗位证书...........................错误!未定义书签。第三章施工组织设计 (4) 一、工程概况: (4) 二、工程质量:合格 (4) 三、工程质量验收标准 (4) 四、工程特点 (4) 五、施工方案 (5) 1、钢管塔施工方案及技术措施 (5) 1.1 基础工程 (5) 1.2 杆塔工程 (7) 1.3 架线工程 (8) 2、35KV变电所施工方案及技术措施 (11) 2.1设备基础型钢的制作与安装 (11) 2.2 接地网的制作安装 (12) 2.3设备安装 (13) 2.4母线槽的安装 (14) 2.5电力电缆敷设 (14) 六、确保工程质量保证体系与措施 (16) 1、工程质量实施计划及管理组织措施 (16) 1.1 工程质量实施计划 (16) 1.2 质量管理组织措施 (16) 2、完整的质量保证体系 (16) 2.1 质量保证体系 (16) 2.2 各关键岗位的质量管理职责 (17) 2.3 项目管理保证体系 (18) 2.4 质量计划 (18) 3、完整的质量控制手段 (19) 3.1 从管理人员上保证 (19) 3.2 从物质供应质量上保证 (19) 3.3 从技术上保证 (19) 3.4 从施工力量上保证 (19) 3.5 从经济措施上保证 (20) 3.6 从合同措施上保证 (20) 3.7 从制度上保证 (20)

关于35KV变电所高压开关调整定值的安全技术措施

关于新田煤矿35KV变电所高压开关柜调整保护定值 的安全技术措施 一、概述: 2014年12月,永煤公司机电部莅临我矿检查指导工作,主要对我矿35KV变电所高压供电系统进行检查,结果发现我矿35KV变电所高压开关柜整定值存在不合理现象,在永煤公司供电处技术人员的指导下,根据我矿实际情况,现已将整定值重新进行验算,为确保我矿供电系统安全可靠运行,矿井安全、高效、稳定、快速发展,需调整35KV变电所高压开关柜整定值,在调整过程中有可能会引起开关跳闸,为保证施工过程中矿井正常供电及人身安全,特编写本措施呈上审批。 二、施工内容: 1、调整35KV变电所35KV高压开关柜保护定值。 2、调整35KV变电所主变压器保护定值。 3、调整35KV变电所10KV高压开关柜保护定值。 4、具体调整各高压开关保护定值项目见:附页1。 三、调整保护定值的原则: 1、保护定值满足选择性。 2、保护定值满足速动性。 3、保护定值满足灵敏性。 4、保护定值满足可靠性。 四、可能出现停电地点及影响范围:

保护定值调整过程中及调整结束后24小时之内,可能出现全矿停电影响。 五、施工前准备工作: 1、检查全矿井上下各供电地点,确保设备运行正常,负荷平稳。 2、安排专职人员到我矿各主要设备供电地点,如主通风机房、瓦斯抽放站、工广10KV变电所、井下中央变电所、井下各局扇风机开关地点等,防止开关跳闸时,短时间内恢复正常供电。 3、由工作负责人汇报矿调度室,并告知可能出现跳闸情况,停电影响范围,并随时做好瓦斯超限、停电撤人等相关准备工作。 4、将我矿35KV变电所运行方式由单回路分列运行倒为双回路分列运行,防止保护定值调整过程中出现跳闸现象时,减小停电影响范围。 5、保护定值调整过程中,严禁200KW以上供电负荷启动运行。 6、永煤供电处技术人员到现场。 六、组织措施: 1、施工单位:机运一队。 2、施工负责人:刘旭。 3、现场安全技术负责人:姜杰。 4、施工人员及岗位职责: (1)永煤供电处技术人员:李春明,负责保护定值核对工作。 (2)新田煤矿机运一队队长:刘旭,日常负责机运一队全面管理工作,此次负责保护定值调整全面协调、把控等相关工作。

35KV变电所安装PT措施

一.施工时间:2010年1月 二.施工地点:35KV变电所 三.施工内容:安装兴隆Ⅱ线进线PT 四.施工负责人:苏成彬 安全监护人:徐作升参加人员:供电组、调试组等人员 五、PT安装说明 原电压互感器的安装形式为为2台PT,其接线形式为V/V。现准备安装的电压互感器的安装形式为三只型号为JDZXW-35电压互感器,其接线方式采用Y/Y/开口 三角,一次绕组中性点经型号为LXQ-35的消谐器接地。现二次线的接法与原来的接法完全改变,需要查线,重新接线,并在保护柜面板上安装接地信号灯一只,详见附图。 六、安装流程 1、PT等设备的试验。 2、根据PT大小和基础的尺寸以及安装PT平台水泥柱的尺寸,制作互感器的 水平槽钢平台。 3、查找二次线,为二次线的接线以及需要改动的地方做好记录。根据查线的 结果,查看原来二次线的芯线根数是否满足现在的需要,如果不够需要重新敷设一路电缆。 4、气割、撤除电压互感器水泥柱上原槽钢平台,安装新制作好的槽钢平台,要求焊接的新的槽钢平台保持水平,并且焊接牢固。由于新安装的PT尺寸较原来较大,与PT一次连接的电缆需要后移,并加长固定电缆的三角铁。

5、平台安装好后,除锈刷防锈漆,防锈漆干后刷灰漆。 6、搭建三角架,使用手拉葫芦,安装电压互感器,并进行一二次接线。 七、停电安全措施 严格执行矿“两票”制度,在互感器水泥柱附近的工作,必须执行此停电安全措施,确定已停下P56刀闸,并在刀闸后电缆头上挂接地线一组,并在周围带电设备装设“高压危险“警示带,将工作区域与带电区域隔离开。工作期间严禁越过警示带,进入带电区域。 八、安全技术措施 1、本措施应提前向全体参加施工人员及变电所值班人员传达,学习讨论后签字留名。 2、此次施工严格按照矿“两票”制度执行。施工负责人提前将工作票送交35KV变电所。变电所值班员接到工作票后,要严格审核其停电的刀闸是否正确,停电是否彻底,有无反供电可能,所列安全措施是否完备。发现问题及时汇报工作票签发人,待更改后再行操作。对所施的安全措施要做好记录。 3、施工负责人、安全监护人要提前了解现场情况,确定工作方法,组织人员准备好相应的材料、工具,并存放妥善。 4、工作开始前,施工负责人要向全体人员详细说明现场情况、已停电范围、每人的工作任务与要求、工作中应注意的安全事项等。 5、所有参加施工的人员及变电所值班人员,必须按分工内容各负其责、按章作业。施工负责人要系统、严密地组织好整个改造工作。安全监护人要密切注意工作进展情况,及时排除各种不安全因素,确保人身及设备安全,质量验收人要加强施

变电站安全技术措施(73条)

安全技术措施 (1)所内施工用电架空线路应按照架空线路规范施工,杆间档距根据现场地形确定,一般杆间距不应大于60m,导线距地面距离一般应控制在6m,对有碰撞可能的电杆应在地面部分涂红、白色标志,予以警示。 (2)对用电负荷集中的修理加工场地,采用开关柜集中控制。 (3)作业面临时用电或负荷分散的施工场地采用开关箱配电,各支线均应配置相应的漏电保护器。各配电柜、箱应加锁保管。 (4)用电单位外接负荷时,必须从电源配电箱的出口引线,引线与接线端子安装应牢固。使用插座电源必须采用插销,严禁采用裸线和采取其他方式插入插头使用。严禁一个开关(闸刀)控制两个及以上负荷。 (5)低压配电箱内应有380V、220V的接线端子或插座,不同电压,必须使用不同型号的插座,且标志清楚,电源箱内应装有漏电保护器,箱体外壳应可靠接地或接零。 (6)电焊机二次线应采用快速接头连接,接线板上各接线端子应统一编号。并应与电焊机的编号一致。 (7)采用临时照明时,照明线应相对固定,灯具悬挂高度不应低于2.5m,线路不得在地面上拖拉。临时用电应有严格的管理制度,并有专人负责,明确使用期限,使用完毕应立即拆除。行灯严禁接用220V电源及灯泡,行灯电压须符合安全电压36V,灯泡应有保护罩。 (8)电气设备、低压配电箱的布置应根据施工组织设计统一确定。 (9)应使用标准规格的熔丝(片),对低压电动机应使用额定电流的1.5~2.5倍,照明等应使用额定电流的1.1倍。严禁用铜丝、铝丝或其他金属丝代替。 (10)电气设备的停电,必须有明显的断开点,防止突然送电损坏设备。 (11)施工现场的电气设备应由专职电工定期巡检,每日不少于2次,发现问题应及时处理。 (12)现场使用的导线、配电箱、柜、电气设备、电工器材等物品,必须符合用电安全指标。“三无”产品不得进入现场,严禁使用。 (13)雨季或在潮湿场地施工,作业人员应配备绝缘防护用品,严禁违规作业。 (14)在雷雨季节或高温气候下施工作业,应有可靠的防护措施。

35KV变电所更换高压柜技术要求

35KV变电所更换高压柜技术要求 35KV变电所是指变电站的额定电压为35KV,用于将输电线路输送的 高压电能转换为适用于城市、农村、工矿企业和居民区的低压电能的设备。而高压柜是35KV变电所中的重要设备之一,负责对高压电能进行控制和 分配。因此,更换35KV变电所的高压柜技术要求至关重要,下面将介绍 一些相关的技术要求。 1.安全可靠性要求: 高压柜需具备可靠的绝缘性能,能够承受额定电压下的长时间工作, 并能够抵抗瞬态过电压和雷电冲击。柜体应具备足够的机械强度和防护等级,防止触电和机械伤害。在高压柜的设计和制造过程中应遵循相应的安 全标准和规范。 2.布置和结构要求: 高压柜的布置应合理、紧凑,便于操作、维护和检修。柜体内部的高 压设备应有序布置,便于排列和连接。柜体应采用防护类别高的电缆尺寸、可靠的绝缘组件和适当的通风、散热装置,确保设备正常工作。 3.接线和导线要求: 高压柜的接线应符合工程设计和规范要求,且连接牢固可靠。接线部 分应采用专用的绝缘材料和接线技术,确保电流的传输和电压的稳定。导 线应具备足够的截面积,确保电流的正常传输。 4.元器件和设备要求: 高压柜选择的元器件和设备应符合国家标准和质量要求,且具备良好 的耐用性和稳定性。一些关键的设备,如断路器、电流互感器、电压互感

器等,应具备精确度高、可靠性好等特点。同时,设备的选型应考虑到柜体的布置和环境条件等因素。 5.具备远程监控和自动化控制能力: 高压柜应具备远程监控和自动化控制能力,方便对设备进行实时监测和操作。可以采用现代化的监控系统和通信设备,通过监控软件进行电能管理和故障诊断。 6.防止电弧和火灾: 高压柜应采用可靠的电弧灭弧装置和火灾预防措施,减少火灾和爆炸事故的发生。在设计和使用过程中,要注意避免电弧的产生和扩散,采取相应的措施保护人员和设备的安全。 综上所述,35KV变电所更换高压柜的技术要求包括安全可靠性、布置和结构、接线和导线、元器件和设备、远程监控和自动化控制能力、防止电弧和火灾等方面的要求。只有满足这些技术要求,才能保证35KV变电所的高压柜能够正常工作,并且达到预期的电力控制和分配效果。

变电所高压柜安装技术措施

变电所高压柜安装技术措施 一、高压柜安装前的准备工作 1.确定高压柜的安装位置和布线方案,根据变电站的布局和设计要求 进行安装。 2.检查高压柜的外观和零部件,确认无损坏和缺陷,并对所有电缆、 配线和接地设备进行检查和测试。确保所有设备都符合规范和标准要求。 3.安装前进行安全检查,检查安装区域是否存在危险物品或其他安全 隐患,并采取相应的安全措施。 4.执行动火灾控制措施,确保安装过程中不会引发火灾。必要时可以 使用消防装备进行灭火。 二、高压柜的安装步骤 1.安装高压柜的支架和固定板,确保其稳固可靠。 2.根据布线方案,对高压柜的各种电缆进行插头插座和接地正确连接,确保电气连接牢固可靠。 3.安装和连接高压柜的仪器仪表,包括电流表、电压表、功率表等, 确保其准确灵敏。 4.进行接地和接触线的安装,确保高压柜的接地和接触正常。 5.安装高压柜的各类开关和保护装置,并与主控室或控制中心进行连接,确保高压柜的正常运行和控制。 6.对高压柜的内部和外部进行清洁,同时进行标志和铭牌贴附,确保 高压柜的清晰可辨识和易于操作。

7.进行严格的检查与测试,包括对高压柜的密封性、绝缘性、接地性、保护性、操作性等进行详细检测和评估。 8.填写相关的安装记录和测试报告,包括高压柜的安装情况、检测过 程和测试结果等。 三、高压柜安装后的检测和验收工作 1.对高压柜进行初步运行测试,包括开关机试验、负载试验、保护装 置试验等,确保高压柜能够正常运行和保护。 2.进行压力测试和绝缘测试,确保高压柜的密封性和绝缘性达到要求。 3.进行漏电流、接地电阻和绝缘电阻等参数的测试,确保高压柜的电 气性能符合规范和标准。 四、高压柜的日常维护和检修工作 1.定期检查和清洁高压柜的内部和外部,确保其良好的工作环境和运 行状态。 2.定期检查高压柜的接地装置和接触线,确保其正常连接和良好接触。 3.定期检查和测试高压柜的保护装置和仪表仪器,确保其准确灵敏。 4.定期进行高压柜的维护和保养,包括紧固螺栓、更换老化部件和防 腐处理等。 5.对高压柜进行定期的检修和校准,确保其性能稳定和安全可靠。 总结: 高压柜的安装是变电所建设中非常重要的一环,安装过程中需要严格 遵守规范和标准要求,以确保安全和可靠性。同时,在安装后需要进行全

35KV变电所电气预防性试验安全技术措施

35KV变电所电气预防性试验安全技术措施 一、工程简介: 根据《煤矿安全规程》第483条之规定及《煤矿电气试验规程》的要求,每年需对矿井高压电气设备进行预防性试验,以确保矿井供电安全。为保证施工安全进行,特编制本措施呈矿审批。 二、试验项目: 1.继电保护电器动作及时限动作特征试验。 2.真空断路器绝缘电阻测定及交流耐压试验。 3.电缆绝缘电阻测定、直流耐压及泄露电流测定试验。 4.电压互感器绝缘电阻测定试验。 5.变压器直流电阻测定及绝缘油试验。 6.电流互感器校验。 7.避雷器绝缘电阻及工频放电试验。 8.常用绝缘安全用具耐压等级试验。 三、施工组织: 1.我矿所辖平田35KV变电所及兰田35KV变电所直馈线路电气预防性试验由公司动力部安排机电分公司电气试验站负责试验。 2.35KV变电所的6KV变(配)电所电气预防性试验由本单位负责试验,并于2018年3月底全部完成,并将试验记录整理后报公司动力部。 3.工作负责人:机电科平田片区主管柴化廷,负责施工期间的全面工作。 4.安全负责人:分管副科长姜云,负责施工期间的安全工作,并亲临现场指导。 5.技术负责人:技术副科长龙江勇,全面负责施工期间的技术管理工作。 6.现场工作负责人:必须由车间主任黄军担任,负责现场工作安排及人员组织。 7.现场安全负责人:由车间主任陆贞斌担任,主要负责施工期间措施提及的安全方面条款的现场落实、监督及停送电操作的监护。 8.现场技术负责人:供电车间技术员李山,负责现场施工的技术指导。 9.工作人员:供电车间维修工。 四、隐患预排查:

1.试验前未完成停电、验电、放电、合接地刀闸、悬挂停电工作牌等工作,易造成工作人员触电伤人事故。 2.高压操作未佩戴绝缘手套、穿绝缘靴,易造成触电伤人事故。 3.验电时未使用相同电压等级的专用验电器,易造成触电伤人事故。 4.在使用验电器验电前,未检查验电器的完好,易造成触电伤人事故。 5.在开始试验前,未认真检查试验回路及接线是否正确,易造成短路事故。 6.在泄漏耐压试验中,当升压到某一值时,调压器继续升压而电压表指示不再上升或电压表指示突然回零,未立即将调压器手把调至零位并切断电源,易造成设备损坏事故。 7.在搬运试验仪器时,未停电搬运设备,易造成触电伤人事故。 8.搬运设备时,未稳拿轻放,易造成仪器损坏事故。 9.雷雨天气进行倒闸操作,易造成停电事故。 10.在加压前相关人员未离开被试设备或退出安全距离,易造成触电伤人事故。 以上所列事项在安全措施中列出 五、安全技术措施: 1.精神不振者及试验前喝酒、神志不清者严禁参与试验工作。 2.参加电气试验人员,要认真负责,消除侥幸麻痹大意思想,重视图纸及技术资料的查对和核实工作,严禁随意更改试验数据。 3.对开关设备进行试验前,必须要持有领导审批签字的工作票后方可进行停送电操作。 4.试验工作不得少于两人,以便在安全上相互照顾,试验负责人员应由有经验的人员担任。 5.开始试验前,试验负责人应对全体参与试验人员详细讲解试验中的安全注意事项,试验人员应根据试验项目熟练掌握试验仪器的操作方法及接线方式、组别、电压等级等情况。 6.对试验开关必须完成停电、验电、放电、装设接地线、悬挂停电工作牌等安全措施。 7.在操作高压电气设备时,必须按照电业安全工作规程进行操作,操作人员必须穿戴合格绝缘靴、绝缘手套后方可进行操作。 8.操作完毕后,应使用相同电压等级的试电笔对停电开关进行验电,验明无电后,装设接地线方可对开关进行试验。 9.装设接地线必须由两人进行,先装接地端,后接导体端,必须接触良好,拆接地线与此相反,有地刀的开关柜要合上地刀。

35kV变电站停电检修安全技术措施

35kV 变电站停电检修安全技术措施山西柳林汇丰兴业曹家山煤业有限公司

35kV 变电站停电检修安全技术措施 一、概况 因南山变电站春检需停我矿35kV进线,停电时间为2013年3月23 日上午7 时至晚上8 时,借此机会我矿决定对35kV变电站、10kV 变电所进行春检及预防性测试,为确保检修期间停送电及设备 的正常运行,特制订以下检修方案。 二、安排停电检修时间:2013 年 3 月 23 日上午 7 时至 8 时。 三、停电范围:全矿范围内配电备用设备。 四、组织机构及人员分工情况: 总指挥:高虎平(机电矿长) 副指挥:苏东平(机电总工) 成员:高昌盛(变电站长)、任艳廷(变电副站长)、梁海平(井下机电队长)、杨羊平(电修组长)、 机电修队所有成员、通风科机电科。 四、检修内容: 1、对各高、低压开关柜内部及变压器进行清扫除尘; 2、对各连接器件、螺丝进行紧固; 3、检查各操作机构的磨损以及润滑情况; 4、各指示仪表、信号灯是否完好准确; 5、检查五防闭锁装置是否完好; 6、柜内避雷器打压试验,各项绝缘、接地电阻的摇测。

五、施工前的准备工作 1、认真组织所有参加检修人员学习本措施,了解施工中应注意 的安全事项及检修要求,所有参加学习人员必须签字。 2、准备好检修所需的各种材料、工具、用具、仪器仪表。要求:规格型号正确、质量合格、安全可靠、数量满足需要。 3、调度室通知各单位做好停电的准备工作, 3 月 23 日 5 时必须将井下所有人员撤出地面。 六、安全技术措施 1、所有参加检修人员必须服从施工负责人的统一指挥,不得擅 自行动。 2、停电前必须确保井下无人,井口检身员必须坚守工作岗位, 不得脱岗,停电期间严禁任何人员下井。 3、7:00 准时停电,停电时必须一人操作一人监护,确保停电准时、准确。严格执行停电检修制度。 4、停送电作业时,操作人员必须佩带好绝缘用具,严格执行工 作监护制度。 5、由变电所值班员先将一回路进线柜的高压真空断路器断开, 并挂上“有人工作,严禁合闸”的警示牌。 6、由施工负责人指定专人将35KV 变电站一回路杆子上的高压隔离开关拉开。 7、确认停电后,由专职人员用电压等级相符且合格的验电器对 各工作点进行验电、放电工作。

高压变电站电气设备安装技术重点及施工工艺

高压变电站电气设备安装技术重点及施工工艺 高压变电站电气设备的安装技术重点及施工工艺是确保变电站电气设备安全、可靠运行的关键。下面将重点介绍高压变电站电气设备安装技术的一些关键要点和施工工艺。 1. 设备安装前的准备工作 在进行高压变电站电气设备安装前,首先要做好准备工作。包括制定详细的安装方案和工艺流程,明确责任人和工作内容;准备所需的工具、设备和材料;检查设备和材料的质量和完整性;制定安全措施和防护措施。 2. 安装顺序和方法 根据安装方案,按照逻辑顺序进行设备的安装。通常的安装顺序是高压设备(如主变压器、隔离开关等)-配电设备(如低压开关柜、控制柜等)-辅助设备(如电池组、电缆桥架等)。在安装过程中,要按照设备的安装说明和规范进行,使用适当的安装方法和工具。 3. 安装检查和测试 在设备安装完成后,需要进行安装检查和测试。检查安装是否符合要求,如设备的固定是否牢固、接线是否正确等;进行设备的试运行和调试,确保设备的性能和功能符合要求;进行现场测试和检查,如设备的绝缘电阻测试、回路电阻测量等。 4. 质量控制和记录 在安装过程中,要严格按照质量控制要求进行施工,如设备安装的位置、方位和高度要准确;设备的接地和连接要可靠;设备的线缆敷设要符合规范等。要做好施工记录,记录设备的安装情况、测试结果和不良记录等,作为后续运行和维护的参考。 5. 安全措施和防护措施 高压变电站电气设备的安装涉及高电压和大电流,安全是首要考虑的因素。在施工过程中,要严格遵守安全规范和操作规程,使用个人防护装备,如绝缘手套、绝缘靴等;设立安全警示标识和禁止标识,保证现场人员的安全。 6. 环境保护和清洁工作 在设备安装过程中,要注意保护环境和消除安装过程中产生的污染物。如控制噪声、减少粉尘的产生;做好设备周围的清洁工作,保持施工现场的整洁。 高压变电站电气设备安装技术重点及施工工艺包括设备安装前的准备工作、安装顺序和方法、安装检查和测试、质量控制和记录、安全措施和防护措施、环境保护和清洁工作

35kV变电所母线分列运行安全技术措施

关于35kV变电所母线分列运行系统调整安全技术措施 总工程师: 安全副总经理: 机电副总经理: 调度信息中心: 安全监察部: 机电运输部: 编制: 二零一八年肆月二十五日

关于35kV变电所母线分列运行 系统调整安全技术措施 我矿35KV变电站现使用Ⅱ段进线供两台变压器、l段备用的运行方式,为预防因跳闸原因而引起的全矿停电,经会议研究决定将运行方式改为35KVl段、Ⅱ段母线分别供1#、2#变压器的分列运行的方式向地面10KV以及井下生产系统供电,为了保证两段母线分列供电系统的安全可靠,特制定本措施。 一、系统调整时间 1、2018年4月30日8时 二、准备工作 1、由机电部安排一名专业技术员参与现场调整调度。 2、提前计划好作业顺序,提前办好工作票等各项手续。 3、提前准备好所需的各类绝缘用具、安全用具,确保完好,能正常使用。 4、提前检查确认井下各变电所联络柜的断路器小车摇出,并悬挂“禁止合闸”的警示牌。 5、必须设有专人联系停送电工作。 6、停送电操作人员必须由持有资格证的操作人员进行,并佩戴好绝缘手套、绝缘靴等安全用具。 三、停电工作 1、停电前,施工负责人必须向调度信息中心电话申请停电,并确认全矿大功率用电设备处于停机状态,禁止带负荷断电。

2、在停电作业过程中,必须做到“一人监护,一人工作”确保安全停电。 3、停电时必须严格按操作票执行,严格执行倒闸操作制度。 4、停电后在所操作的开关柜上悬挂“禁止合闸”的警示牌。 四、系统调整 1、将35KV联络柜小车拉出,并将小车移出联络柜以作备用。 2、35KV联络柜悬挂或张贴“分列运行期间严禁合闸”标志。 3、联系井下三个变电所,将联络开关断开并闭锁,永久性固定悬挂“有人工作禁止合闸”牌。 4、地面具有双回路供电的配电室同样确认联络柜小车移出状态。 5、电话联系确认,所有工作准备到位后,将l段进线柜合闸运行。 6、调整完毕。 五、各地点送电注意事项 1、送电前,由施工负责人进行全面检查,确认无误,电话请示调度信息中心后下令送电。 2、在送电作业过程中,必须做到“一人监护,一人工作”确保安全送电。 3、送电时必须严格按操作规程执行。 4、送电正常后,施工负责人向调度信息中心汇报,由调度信息中心通知各单位做好送电准备工作。 六、文明施工

35KV变电站技术要求

35kV变电站工程XGN2-12交流高压开关柜 技术要求 设计单位:

XGN2-12型户内交流金属开关柜 技术要求 一、总则 1.本技术规范书适用于10kV 交流高压开关拒。它提出了对10kV 交流 高压开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方 面的技术要求。 2.需方在本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技 术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符 合技术要求和工业标准的优质产品。 3.如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则表示 供方提供的设备完全符合本技术要求的要求,如有异议,不管是多么微 小,都应以书面形式,在本技术要求正式签定后一周内提交需方。 4.本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按 较高标准执行,供方应提出该标准并经需方同意。 5.本技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合 同正文具有同等的法律效力。 6.本技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。 二、应遵循的标准: 《标准电压》 《高压输变电设备的绝缘配合》 《交流高压断路器》 《3-63KV 交流高压负荷开关》 《3-35KV 交流金属封闭开关设备》 《高压开关设备通用技术条件》 《交流高压接触器》 《交流高压断路器订货技术要求》 《户内交流高压开关柜订货技术要求》 1、DB156-93 2、GB311.1-1997 3、GB1984-89 4、GB3804-90 5、GB3906-91 6、GB14808-93 7、GB14808-93 8、DL/T402-1999 9、DL/T404-1997 10、DL/T404-1997 《高压开关设备的共用订货技术要求》

35KV变电所电气预防性倒闸安全技术措施

35KV变电所电气预防性倒闸安全技术措施 一、概况: 二0一四年六月九日我矿35/10/0.4KV附设变电所一号主变因故停运,倒在二号主变上运行,现故障已排解,须将负荷倒到一号主变上。。为确保本次工作的平安顺当进行,特制定本措施。 二、施工组织和倒闸时间: 1、倒闸单位:机运工区 2、倒闸负责人:吴世平 3、平安负责人:王树君 4、现场人员:赵海、汤立 5、倒闸时间为:2021年6月24日15时 三、倒闸预备工作 1、全部参与倒闸人员必需提前到倒闸现场,熟识本变电所供电运行方式及现场倒闸环境,并学习本措施签字后方可参与施工。 2、倒闸前,由工区负责人将高压柜检查一遍,确保各柜断路器分合动作精确无误,指示精确,并将各柜的完好整定值与实际整定值校对一遍,确保整定无误。 3、由机电科王树君负责倒闸的支配工作,工区负责开关柜的停送电,电气工作票的签发及执行工作。倒闸前,将所用的两票全部预备好。 4、根据负责人的要求,将倒闸用工具拿至现场。 四、35KV变电所正常运转状态为米箩矿35KV II回路为主运行回路,米箩110KV变I回路为热备用回路。 (一)米箩矿35KV II 回路倒至米箩110KV变I回路倒闸步骤: 1、细阅电气工作票,填写倒闸操作票 2、穿戴绝缘用具并带验电笔 3、核对断路器运行状态 4、监护人唱票,操作人复诵。 5、确认米箩110KV变I回路线路带电后,断开米箩矿35KV II 回

路进线配电柜302断路器,合米箩110KV变I回路进线配电柜。 6、断开2#主变35KV304断路器,并将断路器退至检修位;2#变压器停运,断开II段母线进线开关D1010。 7、确认10KVI、II段母线均带电后,马上风井10KV变电所二个回路供电(合D011及D036),随后马上向工业场地临时10KV变电所供电(合D036)。 8、主通风机司机得到调度指令后,马上启动主通风机。 9、主扇运行正常后,按调度指令在工业场地10KV变电所送:临时瓦斯泵站和井下监控电源;在地面35KV变电所送:井下12变电所、副井提升房、水源井 电气倒闸时应留意以下事项: (1)、高压倒闸工作不少于2人,倒闸负责人在开头前,应对全体倒闸人员具体布置,倒闸工作的范围,不应触及的部位及倒闸中的平安措施。 (2)、高压倒闸应填写工作票 (3)、高压倒闸现场应设工作范围,临时遮拦,并向外悬挂:"止步,高压危急'警示牌,必要时设专人监护,被试设备、供电线路两端不在同一地点时,另一端应有遮拦或封挡,必要时应设专人看护,以防触电。 11、高压倒闸工作人员在全部加压过程中,应集中精力,传达口令要清晰,精确,操作人员必需穿绝缘靴并站在绝缘台上。 12、井下12变电所的供电挨次为:主扇主回路、主扇备用回路、各水平变配电点。 四、其它措施 1、矿调度在当日14时通知相关领导到矿调度待命,并通知井下各施工单位中班人员须得到矿调度的许可方可入井。 2、通知井下各掘进工作面瓦检员和安检员将工作面的施工人员,在下午15时前撤至风门外,并向矿调度汇报。

35KV及站用配电装置安装施工方案

35KV及站用配电装置安装施工方案 1引用规范及技术标准 1.1 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171—2012。 1.2 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GB50149—2010)。 1.3 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161-2002o 1.4 《电力建设安全工作规程》(变电所部分)DL5009.3-2013o 1.5 东北电力设计院工程施工设计图。 1.6 设备厂有关技术资料。 1.7 《工程建设标准强制性条文》电力工程部分。 1.8 电网公司《输变电工程施工工艺手册》变电工程部分。 2工程概况及主要工程量 1.1.1 概况 江苏华电滨海风电升压站工程35KV及站用配电装置,设计主变低压侧为35KV配电装置,风电进线通过35KV开关柜,送至35KV母线,经主变升压后通过220KV配电装置送出,站用电采用35KV 接地变兼站用变形式,通过电缆联络送至400V低压母线,低压开关柜选用MNS-1抽屉式低压开关柜,其中电源进线采用智能型框架断路器。 计划用于本工程的主要机械设备见表1o

施工进度计划见表2。 6.1基础槽钢安装 6.1.1配电室内用水平仪进行基础型钢的找正,先找出基础型钢的最高点,固定此点,以此点为基 础,再调整其他点的高度进行找平;就地盘柜用水平尺进行找正。 1.1.2 安装基础型钢时,应按图纸设计规定的尺寸进行安装。 613基础型钢全长的不直度应小于5mm,全长的水平度的偏差应小于5mm,位置误差及不平行度小于5mm/全长。 1.1.4 基础型钢应有明显接地,且接地点不少于两点,与主接地系统连在一起。 6.2 盘柜的倒运 35KV配电柜布置在配电装置室0米的高压配电间内,400V低压开关柜布置在配电装置室0米的低压配电间内,配电柜倒运采用小叉车或在盘下放置滚杠的办法,将配电柜从配电室外就近处运进配电室内,倒运时应根据设计图纸的标识,再对应盘柜的标识,先运最靠里的盘柜,最后倒运靠近门口的盘柜;以方便盘柜的安装。 6.3 配电盘柜安装 6.3.1 配电盘柜安装时,先精确的找正第一块盘,这时可在盘顶部悬吊线坠,依次悬吊在盘柜的四个立面上,线坠从柜顶悬吊至柜底部,但不要触及地面,用钢板尺在四个立面的上、下部位进行找正,用钢垫片调整柜的水平度与垂直度,其垂直、水平偏差小于1mm。再以第一块盘为基准,将其它各盘柜按上述方法依次调整找平,找正。 632高低压配电盘柜采用焊接方式与基础型钢固定。应在盘柜底部四角进行焊接,焊缝长度为20- 40mm,焊后刷防腐漆。 633盘柜的接地应牢固良好。箱的接地与电缆保护管连接。 634盘柜的漆层应完整,无损伤。固定箱、盘、台的基础型钢应刷防锈漆。 635配电盘柜安装完成后,允许偏差范围表3:

35KV室开关柜停电检修安全技术措施

35KV室开关柜停电检修安全技术措施为保证我矿供电系统安全可靠运行,根据检修计划的安排,将于本月对地面变电所各35kV开关柜进行检修,为保证检修工作能够安全顺利完成,特编制此安全措施。 一、工作时间:202x年6月25日—202x年6月30日 二、施工负责人: 安全负责人: 施工人员:高压班全体人员 三、检修项目 1、检查35kV穿墙绝缘子。 2、清除母排、绝缘子、互感器等元件上的积尘。 3、紧固各部位螺栓。 4、检查隔离插头、插座。 四、检修准备工作 1、提前至淮北电力调度审批检修申请。 2、提前一天在矿调度会审批停电报告,要求检修期间,风井、各采区变电所及掘进头局扇设专人看管。 3、提前一天填写、审核工作票、操作票。 4、准备好经检验合格的绝缘靴、绝缘手套、安全帽、35kV验电器、放电棒、三相短路接地线等高压绝缘用具,保险带、铝合金梯,导电膏、毛刷、套筒扳手及个人工具。

五、检修步骤 分段进行检修,35kV的525线路(一路进线)停电时,检修35kV Ⅰ段母线,35kV的524线路(二路进线)停电时,检修35kVⅡ段母线。 (一)检修35kVⅡ段母线 1、确认我矿在用线路为525线路。 2、将2#主变负荷转到1#主变供电并将35KV各柜内手车拉出。操作步骤如下: (1)停动态无功补偿装置开关。 (2)合6KV母联602开关。 (3)停2#主变低压侧608开关,并将手车摇出到实验位置。 (4)停2#主变高压侧502开关,并将手车拉出。 (5)停35KV母联500开关,并将手车拉出。 (6)停35KV进线Ⅱ路524开关,并将手车拉出。 (7)将35KVⅡ段PT手车拉出。 (8)将35KVⅡ段所用变手车拉出。 (9)将35KVⅡ段避雷器手车拉出。 3、按照停送电操作规程对35KV各柜进行验电、放电、封线。 4、按照检修项目依次进行作业。 5、作业完成后,清理所用的棉纱、工具及零星材料,撤出人员到安全地点,并由施工负责人会同安全负责人对作业地点进行检

变电所增设高压开关柜施工方案

35KV变电所增设6KV高压开关柜施工方案 一、工作内容:35KV变电所6KV配电室,在两段母线上分别增设2块6KV高压开关柜。 二、工作时间:2011年6月日9时30分至12时30分; 2011年6月日9时30分至12时30分。 三、停电影响范围: (一)2011年6月日9时30分至12时30分停电影响范围(35KV 变电所Ⅰ段母线): 1、主扇6KV配电室Ⅰ段、压风机房6KV配电Ⅰ号变压器、35KV 变电所低压Ⅰ号变压器、 主提Ⅰ路进线、副提Ⅰ路进线、下井Ⅰ路。 2、下井Ⅰ路: ⑴中央变电所630KV A变压器:东轨东回、井底车场、水仓水泵、东胶皮带、装载峒室、清理斜巷。 ⑵西轨移变:西胶皮带、进风斜巷电绞、西轨电绞、2105电绞、临时瓦斯泵站、综采运料斜巷电绞。 ⑶2203移变、东胶2号移变:2201、2203主风机、钻机,2201轨道巷、2203胶带巷。 ⑷2103移变、2105移变:2104主风机、生产用电;2105主风机、生产用电;2107主风机、生产用电;3103综采安装、钻机。 (二)2011年6月日9时30分至12时30分停电影响范围(35KV

变电所Ⅱ段母线): 1、主扇6KV配电室Ⅱ段、压风机房6KV配电Ⅱ号变压器、35KV 变电所低压Ⅱ号变压器、瓦斯泵站(井下临时瓦斯泵站必须先运行)。主提Ⅱ路进线、副提Ⅱ路进线、下井Ⅱ路。 2、下井Ⅱ路: ⑴中央变电所315KV A变压器:西轨2105轨道巷副风机、西胶2105运输巷副风机、2105胶带巷2107副风机、东轨东回副风机。 ⑵东胶Ⅰ号移变:2101胶带巷、2101辅助巷、2203运输巷副风机、2201轨道巷副风机。 ⑶2101综采工作面移变:综采工作面。 三、工作程序: 1、母线分段停电、验电、完善安全设施; 2、拆除原开关柜侧面防护板; 3、将新开关柜与原开关柜对接; 4、连接母线及控制线; 5、安装侧面防护板; 6、检查、验收、恢复安全设施 7、恢复原供电方式。 四、工作方式:开关柜和保护控制分别由生产厂家负责安装、调试,供电工区负责配合各项工作。 五、施工的组织领导: 总指挥:栾政

35KV变电所检修安全技术措施

35KV变电所检修安全技术措施 为提高矿井电气设备检修质量,确保电气设备完好率,根据《煤矿安全规程(202x)》、《煤矿机电设备检修质量标准》、《煤矿矿井机电设备完好标准》特编制本施工安全技术措施: 一、检修时间: 202x年1月7日 11:30-16:30 202x年1月8日 11:30-16:30 二、检修地点:35KV变电所 三、检修负责人:张进晨 四、检修人员:朱宜军、王宏志、董长柱、徐辉、张代坤等 五、检修内容: 1、6KV高压Ⅰ段、Ⅱ段开关柜卫生清理、压线坚固及开关柜分合闸机构试验调整。 六、检修前的准备: 1、根据工作任务办理停电申请单及填写工作票,经主管领导签字后方可进行施工。 2、工作负责人向参加本项工作的全体人员宣读工作票、劳动纪律和安全技术措施,并向全体工作人员布置任务,讲清现场情况、具体工作地点及质量标准、检修工艺等事项。

3、检修工作前,参加检修人员要对所使用的工具、仪表、仪器和材料配件进行清点登记,同时要对所使用的各种安全保护用品进行认真的检查,以确保安全可靠。 4、检修前,由工作负责人、安全负责人及值班负责人一起对现场的安全设施、停电部位、带电部位、运行方式及工作区域进行核对,确认无误后,双方签字,然后工作负责人才能将工作人员带入现场工作。 5、在进行高压故障修理或高压试验时,工作场所必须用栅栏拦住,并悬挂“危险”标志牌。 六、6KV电气设备检修方案: 1、严格执行停送电制度,在接到调度室停电命令后,6KV配电室负荷是双回路供电的系统通知相关场所进行倒闸,使负荷供电均使用Ⅱ段进行供电,并停Ⅰ段进线柜断路器拉出手车防止反送电。 停掉6KV高压Ⅰ段全部负荷、1#进线柜手车式断路器、联络及联络母线,同时设临时栅栏,并挂上警示牌。 2、由35KV变电室停掉6KV高压Ⅰ段进线,并拉出手车式断路器及断开二次侧插头,挂上“有人工作,禁止合闸”警示牌。 3、确定已停电后,检查验电器是否完好,对1#进线进行验电、放电、挂上接地线,操作人员事先应穿上绝缘靴,