文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室主体结构实体检测方案

地下室主体结构实体检测方案

地下室主体结构实体检测方案
地下室主体结构实体检测方案

闽达?公园壹号四期工程施工方案

闽达?公园壹号四期工程地下室(8#、12#、13#楼)实体检测专项方案

审定:

审核:

编制:

湖北痳一建设有限公司

闽达?公园壹号四期工程项目部

2017年3月20日

一、概况

闽达?公园壹号四期工程8#、12#、13#地下室顶板已经完成,为了即将进行的结构实体验收工作的顺利进行。确保工程结构的安全,由湖北痳一建设有限公司委托工程质量检测机构采用随机抽样或有关单位指定部位的方法,对影响建设工程结构安全的地基与基础、主体结构部分中的主要受力构件进行检测。根据上级有关部门的相关文件精神、现行有关规范和标准,我项目部编制了此方案,经有关单位研究审批后即可实施。

二、检测依据

1、湖北痳一建设有限公司有关要求、指示文件

2、《建设工程质量检测管理办法》

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011)

5、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)

6、《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS02:2005)

7、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004)

三、检测目的、部位各数量

1、检测目的:工程结构实体质量检测的结果作为地基与基础和主体结构工程的验收和评优依据。未进行工程结构实体质量检测或检测不合格且未经处理的建设工程,不得对该工程的地基与基础分部、主体结构分部工程质量组织验收。

2、检测部位:为了提高检测的效率,保证检测的公正性,避免有关单位对检测位置的争议,检测位置由武汉五环项目管理有限公司确定,确定的检测位置开展检测工作。

3、检测数量:

根据《云南省建设工程结构实体质量检测管理办法》的有关要求,结合本工程的实际情况,检测数量应遵循以下原则:

(1)现浇混凝土构件强度检测的抽样数量为地基与基础分部工程和主体结构分部工程中主要受力构件每一混凝土设计强度等级的构件不少于5根(每一强度等级的抽查数量以3个楼层计,同一强度等级多于3个楼层且不少于6个楼层时,应取10根构件进行强度检测,依次类推)其中竖向构件3根,水平构件2根。各区抽样数量见下表:

现浇混凝土构件实体强度检测表

(2)钢筋保护层厚度和钢筋位置的检测针对构件中的主要受力纲纪,重点对现浇混凝土悬挑构件,重要的框架、板、剪力墙、框架柱等构件进行检测。每一单位工程应抽取不小于6根构件和5块楼面板进行检测。现浇混凝土悬挑板应全数检测。各栋抽样检测数量如下表:

现浇混凝土构件实体强度检测表

(3)楼面板钢筋保护层厚度和楼面板厚度一般同时检测同一楼面板,钢筋保护层厚度的检测应检测梁边楼面板负矩钢筋。

四、检测内容

工程构件实体检测的主要项目应包括:现浇构件混凝土强度,现浇构件混凝土内部质量缺陷,现浇混凝土构件中的钢筋数量、间距、位置,混凝土梁(板)纵向受力钢筋的保护厚度,结构轴线、楼层净高的控制质量等。

五、检测条件

根据有关单位的要求,对本工程结构混凝土实体采用“超声回弹综合法”进行检测。按照中国工程建设标准化协会标准《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》CES02:2005对闽达公园壹号四期工程部分混凝土构件进行抽样检测。混凝土构件的检测区布置应满足以下要求:

1、在条件允许时,测区宜优先布置在构件混凝土浇筑方向的

侧面;

2、检测区可在构件的两对应面上布置;

3、检测区宜均匀布置。相邻测区的间距不宜大于2m;

4、检测区尺寸宜为200mmX200mm;

5、浊度试面应清洁、平整、干燥,不应有接缝、施工缝、饰

面层、浮浆和油垢,并应避开蜂窝、麻面部位,必要时可用砂

轮片清除杂物和磨平不平整处,并擦净残粉尘。

六、检测数据的采集及检测方法

1、测区弹值的采集

回弹测试时,应始终保持回弹仪的轴线垂直于混凝土测试面;选择混凝土浇筑侧面进行水平方向测试。测量回弹值应在构件测区超声波的发射和接收面各击8点;测点在测区内宜均匀布置,但不得布置在气孔或外露石子上。相邻两测点的间距不宜小于30mm;测点距构件边缘或外露钢筋、铁件的距离不应小于50mm,同一测点只允许弹击一次。现场数据采集需经有关单位现场见证确认。

2、超声波声时采集

超声测点应布置在回弹测试同一测区内,每一测区布置3个测点。超声测试时,选择对测,并保证换能器辐射面应

通过耦合剂与混凝土测试面良好耦合。现场数据采集需经有关单位现场见证确认。

3、混凝土构件中的受力钢筋保护层厚度,钢筋位置和楼面

板厚度的测试应采用便携式的钢筋保护层厚度,位置测试仪及楼面板厚度测试仪进行检测。检测数据采集需经有关单位现场见证确认。

七、检测组织和安排

在检测过程中,检测单位需投入检测技术人员1人、检测工件人员6-8人,检测设备4套,分两个小组进行混凝土实体检测工作,在每一个小组选出小组长,技术人员应全面负责整个检测工作的技术

指导、交底和检测数据的采集、整理等。

八、检测结果的认定和处理措施

1、当检测的现浇混凝土构件强度推定值大于或等于设计强度等级的90%时,可认定为构件混凝土强度满足要求。

2、当检测的现浇混凝土构件强度推定值小于设计强度等级的90%时,应委托有资格的工程质量检测机构按《建筑结构检测技术标准》(GB\T50344-2004)进行检测鉴定,检测鉴定数据应报设计单位进行复核,并根据检测鉴定报告进行处理。处理方案应以设计单位认可,并将设计单位复核的意见和处理方案报建设工程质量监督机构备案。

3、当检测构件的钢筋保护层厚度超出《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)的规定时,应将检测的结果报设计单位进行复核,根据经设计单位认可的处理方案进行处理。并将设计单位复核意见和处理方案报工程质量监督机构备案。

湖北痳一建设有限公司

闽达?公园壹号四期工程项目部

2017年3月20日

结构实体检测专项施工方案

目录 1.工程概况 0 1.1.各部位混凝土设计强度等级 0 1.2.楼板设计厚度 (1) 1.3钢筋保护层厚度 (1) 混凝土结构应正常使用及维护。本工程构件耐久性的环境类别详表1.3.1;设计使用年限为50年的混凝土结构最外层钢筋保护层厚度需满足表1.3.1要求。(保护层厚度应从最外层钢筋(箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘算起) (1) 表1.3.1 (1) 构件部位 (1) 普通构件 (1) 与土壤接触的地下室构件 (1) 基础、基础梁 (1) 地上潮湿及露天环境构件 (1) 环境类别 (1) 一 (1) 二b (1) 二b (1) 二a (1) 表1.3.2 (1) 环境类别 (1) 板、墙、壳 (1) 梁、柱、杆 (1) 一 (1)

15 (1) 二a (1) 二b (1) 三a (2) 三b (2) 表1.3.2注: (2) 1、受力钢筋保护层不应小于钢筋直径。 (2) 2、混凝土强度等级不大于C25时,表中数值应增加5mm。 (2) 3、预制构件,保护层厚度可比表中规定减少5mm。 (2) 4、基础中钢筋的保护层厚度应从垫层顶面算起且不应小于40mm. (2) 5、当梁、柱、墙中纵向受力钢筋的保护层厚度大于50mm时,应在保护层内增设镀锌钢 丝网片?4@150x150,防保护层混凝土开裂及剥落,网片保护层不应小于25mm。 (2) 2.编制说明及依据 (2) 2.1.编制说明 (2) 2.2.编制依据 (2) 3.结构实体检测 (2) 3.1.混凝土同条件试块: (3) 3.2.结构实体钢筋保护层厚度检验 (4) 3.3.板厚 (5) 3.4.回弹 (5) 3.5.外观实测实量 (8) 4.其他 (11)

主体结构实体检测方案

主体结构实体检测方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

宁达盛世A座住宅楼 主体结构实体 检 测 方 案 编制: 审核: 批准: 山西宏图清明建设工程有限公司 2013年3月24日 目录 1、检测方案 1.1工程概况 1.2检测依据 1.3检测内容

1.4检测方法 1.5其它事宜 主体结构实体检测方案 1.1、工程概况 宁达盛世A座商业楼、A座住宅楼工程位于太原市唐明路以东,龙城街以南,唐槐路以西。建筑面积26331m2(地下室面积875.0m2)合同工期为600天。该工程总高度49.2m,室内外高差0.45m,地下二层,地上12/15层。地下室不采暖。建筑节能设计标准65%。,为二类高层建筑,地上耐火等级二级,部分地下耐火等级一级,抗震设防烈度为8度。本工程设计使用年限均为50年。 (二)参建单位名称 建设单位:山西鑫升泰房地产开发有限公司 设计单位:山西双昱建筑工程设计有限责任公司 勘察单位:山西宏实工程技术发展有限公司 试验单位:山西国峰建筑科研检测有限公司 山西科建工程检测研究院 监理单位:山西春润达工程项目管理有限公司 施工单位:山西宏图清明建设工程有限公司 1.2、检测依据

1、根据委托方要求,该工程检测依据下列国家、行业标准规范和建筑工程质量监督检验中心的检验细则。 2、委托方委托事项要约; 3、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344—2004 4、《混凝土结构工程质量施工质量验收规范》GB50204-2002 5、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23—2001 6、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23—2001 7、《混凝土结构设计规范》GB50010—2002 8、设计图纸及相关施工资料 1.3检测内容 宁达盛世A座住宅楼的检测工作内容为: 钢筋混凝土构件的混凝土强度抽样检测(全结构)。 1.4检测方法 1、混凝土强度等级 a、筏基底板、地下室防水板及:C35设计抗渗等级为P6。 b、地下室外墙C35设计抗渗等级为P6.

结构实体检验方案

结构实体检验方案

结构实体检测方案 一工程概况 浙江省太湖水上搜救中心工程位于湖州市太湖旅游度假区太湖与长兜港交叉口西侧,本工程结构安全等级为二级,建筑等级为二级,耐火等级为二级。结构设计使用年限为50年,地基基础设计等级为乙级;按6度抗震设防,抗震重要性分类为标准设防类,框架抗震等级为三级,人防工程抗力等级为核6级带6级。屋面防水等级为Ⅱ级,地下室防水等级二级,地下室砼抗渗等级为P6。本工程由华煜建设集团有限公司施工,浙江天和建筑设计有限公司设计,浙江东南建设管理有限公司监理。 本工程为钢筋混凝土框架结构,地上13层,(主楼5层,塔楼8层),地下室1层,总建筑面积约9999㎡,建筑总高度59.38m。±0.000相当于黄海高度4.70m。建筑层高:地下室为3.6m,一层为4.8m,二~五层为3.6m;混凝土强度:基础为C35商品砼,主体结构一层为C35商品砼,二~四层为C30商品砼,五层为C25商品砼。板厚:地下室为160mm、250mm,二层平面~屋面为120mm。 混凝土保护层按03G-101第33页要求设置。 二实测质量检验程序 根据国家标准”建筑工程施工质量验收统一标准”(GB50300- )规定的原则,在混凝土结构子分部工程验收前进行结构实体检测。具体检验程序为:

1 由施工单位编制结构实体质量检验专项方案,报项目总监理工程师(建设单位项目技术负责人)确认; 2 本工程确定由湖州市质监站中心试验室负责检测; 3 由湖州市质监站中心试验室按本方案进行见证检测; 4 本工程由湖州市质监站中心试验室出具检测报告,由浙江东南建设管理有限公司监理部对检验结果签署结论性意见,并将检验结论报湖州市建设工程质量监督机构备案。 三实体检测方案 本工程所采取的检测方法和检验依据: 本次实体检测抽检部位具体安排由监理部门明确。 1 强度检测: 本次验收宿舍楼为二个楼层,按规范要求应测一个楼层, 在实测的楼层面随机对3梁和3柱进行抽样检测,由湖州市质监站中心试验室负责测试,测一层柱及二层平面,具体部位如下:一层6×D轴、8×E轴、2×D轴柱;

地下室主体结构实体检测方案

闽达?公园壹号四期工程施工方案 闽达?公园壹号四期工程地下室(8#、12#、13#楼)实体检测专项方案 审定: 审核: 编制: 湖北痳一建设有限公司 闽达?公园壹号四期工程项目部 2017年3月20日

一、概况 闽达?公园壹号四期工程8#、12#、13#地下室顶板已经完成,为了即将进行的结构实体验收工作的顺利进行。确保工程结构的安全,由湖北痳一建设有限公司委托工程质量检测机构采用随机抽样或有关单位指定部位的方法,对影响建设工程结构安全的地基与基础、主体结构部分中的主要受力构件进行检测。根据上级有关部门的相关文件精神、现行有关规范和标准,我项目部编制了此方案,经有关单位研究审批后即可实施。 二、检测依据 1、湖北痳一建设有限公司有关要求、指示文件 2、《建设工程质量检测管理办法》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 5、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87) 6、《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS02:2005) 7、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004) 三、检测目的、部位各数量 1、检测目的:工程结构实体质量检测的结果作为地基与基础和主体结构工程的验收和评优依据。未进行工程结构实体质量检测或检测不合格且未经处理的建设工程,不得对该工程的地基与基础分部、主体结构分部工程质量组织验收。

2、检测部位:为了提高检测的效率,保证检测的公正性,避免有关单位对检测位置的争议,检测位置由武汉五环项目管理有限公司确定,确定的检测位置开展检测工作。 3、检测数量: 根据《云南省建设工程结构实体质量检测管理办法》的有关要求,结合本工程的实际情况,检测数量应遵循以下原则: (1)现浇混凝土构件强度检测的抽样数量为地基与基础分部工程和主体结构分部工程中主要受力构件每一混凝土设计强度等级的构件不少于5根(每一强度等级的抽查数量以3个楼层计,同一强度等级多于3个楼层且不少于6个楼层时,应取10根构件进行强度检测,依次类推)其中竖向构件3根,水平构件2根。各区抽样数量见下表: 现浇混凝土构件实体强度检测表 (2)钢筋保护层厚度和钢筋位置的检测针对构件中的主要受力纲纪,重点对现浇混凝土悬挑构件,重要的框架、板、剪力墙、框架柱等构件进行检测。每一单位工程应抽取不小于6根构件和5块楼面板进行检测。现浇混凝土悬挑板应全数检测。各栋抽样检测数量如下表:

结构实体现场检测方案

工程名称:中电嘉园1#商业宾馆、2#、3#住宅楼及地下停车库建设单位:呼伦贝尔中电信泰置业有限公司 监理单位:内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司 施工单位:南通一建集团有限公司

施工组织设计(方案)审批

结构实体现场检测方案. 混凝土强度实体检测方案 一、检测方案 1.1工程概况 中电嘉园1#商业宾馆、2#楼、3#楼及地下停车库工程位于海拉尔规划路路南,尼尔基路路西。中电嘉园1#商业宾馆为地下一层、地上八层,建筑高度为27.75m建筑结构类型为框架结构。2#楼、3#楼为地下一层、地上十五层,建筑高度为47.6m,建筑结构类型为剪力墙结构形式。地下停车库为地下一层,建筑高度-4.2m,建筑结 构类型为框架结构。该工程建设单位为呼伦贝尔中电信泰置业有限公司,设计单位为呼伦贝尔市点维建筑设计有限有限责任公司, 监理单位是内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司, 施工单位是南通一建集团有限公司。为保证结构安全, 委托呼伦贝尔市工程质量监督检验中心对全结构混凝土强度进行检验。 1.2检测依据 该工程检测依据下列国家、行业标准规范和建筑工程质量监督检验中心的检验细则。 1、委托方委托事项要约; 2、《建筑结构检测技术标准》 (GB/T 50344-2004); 3、《混凝土结构工程质量施工质量验收规范》(GB 50204-2002;) 4、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》 ( CECS 03:2007); 5、《混凝土结构设计规范》 (GB 50010-2002); 6 设计图纸及相关施工资料

1.3检测内容 检测工作内容为:钢筋混凝土构件的混凝土强度抽样检测(全结构)。 1.4检测方法 从设计图纸中可以看出,该结构混凝土设计强度等级较多(C20 C30 C40)。该工程混凝土强度等级分布如下:C20-用于 基础的垫层。C3C—用于基础、过梁、楼板、构造柱、楼梯)C4C— 用于地下室框架梁、楼板、柱子和剪力墙。C30防水混凝土一用于筏板基础、独立柱、外墙。C40防水混凝土一用于筏板基础、独立柱、地下室剪力墙、框架柱。从图纸可以看出,混凝土强度等级也不同,现结合相关规范要求,我单位与监理单位共同根据结构的重要性随即抽取,确定工程实体现场检测方案如下: 工程名称:中电嘉园1#商业宾馆 1、混凝土强度检测部位: 工程名称:中电嘉园2#住宅楼 2、混凝土强度检测部位:

主体结构实体检验方案

主体结构实体检验方案 检验方案的具体检测内容为:砖砌体分项的砌体砂浆饱满度,砖砌体垂直度、表面平整度、水平灰缝平直度、坡灰缝水平厚度、楼(顶)面标高、洞口(后塞口)尺寸,轴线开间;混凝土分项中的混凝土强度、混凝土构件回弹、碳化深度、柱表面垂直度、柱表面平整度、柱截面尺寸、轴线开间、层高、楼梯踏步平整度、现浇板面平整度、现浇板厚度、混凝土保护层厚度,钢筋间距。 本次主体结构实体检验部位:1—5层。 一、具体检验频率 砖砌体分项(GB50203-2002) 1、砌体砂浆饱满度: 每层1处(窗下墙第3、4皮砖块) 2、砌体垂直度、表面平整度、水平灰缝平直度、坡灰缝厚度: 一单元每层4处(东单元起居室),二单元每层8处(卧室、卫生间),三单元每层10处(起居室、厨房); 3、顶楼面标高: 每层客厅、主卧室各查1处; 4、洞口(后塞口)尺寸: 每层10处, 混凝土分项(GB50204-2002) 1、混凝土强度: 核查同条件养护的混凝土试块汇总表及统计评定结果;

2、混凝土构件回弹: 回弹构件为:每套检验1支悬挑梁、3支构造柱; 3、碳化深度: 每层测构造柱3支; 4、柱垂直度、表面平整度: 每套测柱3支; 5、柱截面尺寸: 每套测柱3支; 6、轴线开间: 每套测5处(自然间) 7、现浇板表面平整度: 每套测5处(自然间) 8、楼梯板平整度: 每跑楼梯测2处; 9、现浇板厚度: 抽查层数:一单元(东单元起居室),二单元(卧室、卫生间),三单元(起居室、厨房、卫生间)。 数量:起居室、卧室检验1处1套(其余不测);具体位置:墙角离开1米,每栋楼对角线方向需一致且不得随意变更,详参考下图: 10、钢筋间距、混凝土保护层厚度:

实体检测方案最新版

新建居住、商业项目菁英城二期10#楼 结 构 实 体 检 测 方 案 湖北中精衡建筑检测技术有限责任公司2017年07月17日

一、工程概况 工程名称:新建居住、商业项目菁英城二期10#楼 工程地点:武汉市洪山区八坦路以西 建设单位:武汉地产集团知音房地产开发有限公司 设计单位:武汉时代建筑设计有限公司 勘察单位:武汉勘察设计有限公司 监理单位:武汉鸿诚工程咨询管理有限责任公司 施工单位:武汉建开工程总承包有限责任公司 本工程项目名称为新建居住、商业项目菁英城二期10#楼工程位于武汉市白沙洲大道与白沙洲二路交汇处北侧的原中南管道公司场区。10#楼为31层剪力墙结构,屋面高度89.870m,建筑面积:20918.08M2。 二、检测依据 1、中华人民共和国国家标准 《建筑工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 《混凝土结构现场检测技术标准》(GB/T50784-2013) 2、中华人民共和国行业标准 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规》(JGJT23-2011) 《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-2008) 3、中国工程建设标准化协会标准 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(JGJ/T384-2016) 4、10#楼设计图纸

三、检测项目、方法及确定原则 工程实体质量验证检测的内容主要包括:①.工程实体结构构件砼抗压强度回弹检测;②.钢筋保护层厚度检测;③.现浇砼楼板厚度检测;④.钢筋数量及间距检测;⑤.植筋锚固力检测。 1、混凝土抗压强度检测应涵盖所有设计强度等级,每个强度等级检测数量不少于五个构件。混凝土设计强度等级C50及以上的竖向构件采用钻芯法检测;混凝土设计强度等级C45及以下的构件采用回弹法检测,首层和顶层必须检测。回弹法检测时要求测区表面为混凝土原浆面,并应清洁、平整、干燥,不应有接缝、施工缝、饰面层、浮浆和油垢,并应避开蜂窝、麻面部位。 2、钢筋保护层厚度采用电磁感应法或剔凿法检测,对非悬挑梁板构件各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;对悬挑梁应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验,当悬挑梁数量少于15个时,应全数检查;对悬挑板应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对每个钢筋应选择有代表性的不同部位测量3点取平均值。 3、混凝土楼板厚度采用电磁感应法检测,检测楼板应按有代表性的自然间抽取1%且不少于三间,每块板检测三个点,悬挑板取距离支座0.1m处,沿宽度方向取包括中心位置在内的随机3点取平均值;其它楼板,在同一对角线上量测中间及距离两端各0.1m,取3点平均值。 4、钢筋数量及间距检测采用电磁感应法,楼板X向、Y向钢

混凝土结构实体检测方案

郑州市惠济区花园口镇合村并城项目安置区一期工程2施工组织设计 目录 1.工程概况 (1) 1.1.各部位混凝土设计标号 (1) 1.2.楼板设计厚度 (3) 1.3.钢筋保护层厚度 (3) 2.编制说明及依据 (3) 2.1.编制说明 (3) 2.2.编制依据 (3) 3.结构实体检测 (4) 3.1.混凝土同条件试块 (4) 3.2.结构实体钢筋保护层厚度检验 (6) 3.3.板厚 (7) 3.4.回弹 (7) 3.5.外观实测实量 (12) 4.其他 (16)

1.工程概况 1.1.各部位混凝土设计标号

地下室混凝土抗渗等级S6,地下室外墙、底板、顶板混凝土中掺纤维膨胀抗裂剂。 1.2.楼板设计厚度 1.3.钢筋保护层厚度 2.编制说明及依据 2.1.编制说明 “百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体检测工作,特编写此此方案。 2.2.编制依据 编制依据主要有但不限于以下合同、规范及标准等: 工程承包合同、及施工用图纸等; 【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2013)

【混凝土结构工程施工质量验收规范】(GB50204-2015) 【工程测量规范】(GB50026-2007) 【混凝土强度检验评定标准】(GB/T50107-2010) 【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2011) 【混凝土质量控制标准】(GB50164-2011) 【施工组织设计】 【建筑施工手册】第五版; 工程建设标准强制性条文、及其他有关法律、法规、规章、管理文件。3.结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,由施工项目生产经理或技术总工组织实施,承担结构实体检验的实验室应具有相应的资质。 结构实体检验的内容应包括: 混凝土强度:同条件试块强度、回弹强度; 混凝土楼板厚度; 钢筋保护层厚度; 结构实测实量。 当未能取得同条件养护试件强度、同条件养护试件被判为不合格或钢筋保护层厚度不满足要求时,应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测。 3.1.混凝土同条件试块: 对混凝土强度的检验,应在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护

主体结构实体检测方案

一、工程概况 1、各部位砼设计标号及构件数量 3#楼、5#楼

3#、5#楼构件数量 3#、5#楼:墙柱C40共199根(抽26个);墙C35共228根(抽26个);墙柱C30共798根,梁C30共2900根(共抽100个);板C30共1820块。 二、编制说明及依据 1.编制说明 对房屋主体结构实体进行抽样检测,是在相应分项工程验收合格,过程控制使质量得到保证的基础上,对工程重要结构项目进行的验证性检查。 2.编制依据 1.本工程施工总承包合同; 2.建筑施工图、设计说明书、图纸会审记录; 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013); 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); 5.《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010); 6.《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004); 7.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011); 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2011第 10.1.1条,“对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验。结构实体检验应在监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)见证下,由施工项目技术负责人组织实施。承担结构实体检验的试验室应

具有相应的资质。 三、结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测由总监理工程师(建设单位项目专业负责人)组织施工项目部、项目监理相关人员见证下,由建设单位委托的有资质检测机构按结构实体检验方案进行见证检测,且实施过程由该项目的监理人员进行监督抽查。 混凝土结构现场检测工作程序框图

建筑工程结构实体质量监督抽检方案

****工程 结构实体质量监督抽检方案 根据相关规范规定,建筑工程主体结构完成后在验收前必须进行结构实体检测,现受**********有限公司的委托,由************建设有限公司制定具体检测方案,佛山市南海区建筑工程质量检测站具体进行结构实体检测,检测方案须经相关单位审核后实施。 一、工程概况 **大厦总建筑面积为22645.74m2,地下面积3647.32m2,地上面积为18998.42m2,结构为框架剪力墙结构,其中地上16层,地下2层。按相关规范要求,主体结构验收前,须做结构实体质量检测。 二、检测依据 1、《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004) 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 3、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS 03:88) 4、“设计图纸及相关资料” 三、检测内容 根据结构实体检测要求及工程实际情况,该工程需检测的内容包括: 1、结构混凝土实体抗压强度现场检测(以钻芯法为主); 2、梁板主要受力钢筋分布及保护层厚度检测; 3、楼板(梯板)厚度检测; 四、检测项目、方法及数量 1、结构混凝土实体抗压强度现场检测; 采用钻芯法对梁板、墙柱混凝土强度进行随机取样工作。根据工程实际情况,本工程共有混凝土强度等级有5种,分别是: C50、C45、C40、C35、C30。其中墙柱有5个混凝土强度等级(C50、C45、C40、C35、C30),梁板有1个混凝土强度等级(C30)。

按不同混凝土强度等级的墙柱与梁、板分开,各取1组芯样进行检测,共需抽取芯样21组。根据现场情况,施工单位、监理及甲方共同选取如下构件进行抽芯检测,详见表1: 混凝土强度检测(抽芯)数量一览表表1 2、梁板主要受力钢筋分布及保护层厚度检测: 采用钢筋测定仪对梁、板的钢筋排布及保护层厚度进行检测。对该工程负二层至十六层随机进行抽样检测,梁类:负一层、四层、八层、十二层、十四层,每个构件检测8点,共检测5个构件,共检测40个点;板类:负一层、四层、八层、十二层、十四层,每个构件检测6点,共检测5个构件,共检测30个点。

结构实体检测施工方案

结构实体检测方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制日期:2013年10月25日

目录 1 编制目的及适用范围 (2) 2 工程概况 (2) 3 编制依据 (3) 4 检测目的及检测内容 (3) 4.1 检测目的 (3) 4.2 检测内容 (3) 5 检测准备 (3) 5.1 技术准备 (3) 5.2 工具准备 (3) 5.3 人员准备 (4) 5.4 现场准备 (4) 6 检测方案 (4) 6.1 结构实体混凝土强度检测 (4) 6.2 外观实测实量 (8) 6.3 钢筋保护层厚度检验 (8) 7 安全措施 (10)

1编制目的及适用范围 根据国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001规定,为了加强砼结构的施工质量验收,真实地反映砼强度及受力钢筋位置等质量指标,确保结构安全,在砼结构子分部工程验收前应进行结构实体检验。 结构实体检测是在各分项工程验收合格的基础上,对砼实体、钢筋保护层厚度等进行检测,检测结果更为直观、科学、真实的反映了钢筋安装、钢筋隐蔽、砼浇筑过程等。2工程概况 本工程包括41栋叠拼、联排别墅以及配套公建、配套用房以及地下车库。总建筑面积107893.15㎡,其中地下46880,地上61013.15㎡。地下一层,地上3层、4层。 工程结构概况见下表:

3编制依据 (1) 本工程使用主要规范、图集 4检测目的及检测内容 4.1检测目的 对结构实体进行检验,并不是在子分部工程验收前的重新检验,而是在相应分项工程验收合格、过程控制质量得到保证的基础上,对重要项目进行的验证性检查,其目的是为了加强混凝土结构的施工质量验收,真实地反映混凝土强度及受力钢筋位置等质量指标,确保结构安全。 4.2检测内容 考虑到目前的检测手段,并为了控制检验工作量,结构实体检验主要对混凝土强度、重要结构构件的钢筋保护层厚度两个项目进行。 5检测准备 5.1技术准备 选择中新天津生态城环境与绿色建筑实验中心有限公司进行本工程结构实体检测工作,并将本工程实体检测内容及数理与中新天津生态城环境与绿色建筑实验中心有限公司进行委托。 5.2工具准备

主体结构实体检测方案

主体结构、砌体结构检测方案 编制人: *** 审核人: *** 批准人: *** 深圳市正非检测科技有限公司2015年2月3日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、检测方法及设备 (4) 1、钢筋保护层厚度检测 (4) 2、楼板厚度检测 (5) 3、砼强度检测 (5) 4、墙体拉结筋承载力检测 (5) 四、检测频率及要求: (5) 1、钢筋保护层厚度 (5) 2、楼板厚度 (6) 3、砼强度 (8) 4、墙体拉结筋承载力检测 (7) 五、检测数量: (7) 六、质量保证体系及措施 (9) 1、检测工作质量控制流程图 (10) 2、现场检测工作程序 (10) 七、现场作业安全措施 (11) 附表1:结构实体检测人员安排表 (12)

一、工程概况: 受委托,对该工程的塔楼结构进行钢筋保护层厚度、楼板厚度及砼强度(回弹法)检测。 二、编制依据: 本工程检测方案的编制,依据委托方提供的设计图纸及相关规范:

1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版) 2、《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004 3、《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008 4、《回弹法检测混凝土强度规程》JGJ/T23-2011 5、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:2007 6、《普通混凝土力学性能》GB/T50081-2002 7、《广东省混凝土结构实体检验技术导则(试行)》 8、开发区西区三期房地产项目(2012-02T-0003地块)结施图 三、检测方法及设备: 1、钢筋保护层厚度检测 1.1检测方法:非破损方法(电磁感应法) 1.2检测设备:钢筋位置探测仪 1.3检测原理:根据电磁场理论,线圈是严格磁偶极子,当信号 源供给交变电流时,它向外界辐射出电磁场;钢筋是一个电偶极子,它接收外界电场,从而产生大小沿钢筋分布的感应电流。钢筋的感应 电流重新向外界辐射出电磁场(即二次场),使原激励线圈产生感生 电动势,从而使线圈的输出电压产生变化,钢筋位置测定仪正是根据 这一变化的来确定钢筋所在的位置及其保护层厚度。而且在钢筋的正 上方时,线圈的输出电压受钢筋所产生的二次磁场的应响最大。

主体结构实体检测方案

主体结构实体检测方案 The final edition was revised on December 14th, 2020.

主体结构、砌体结构检测方案 编制人: *** 审核人: *** 批准人: *** 深圳市正非检测科技有限公司 2015年2月3日 目录 1 2

一、工程概况: 受委托,对该工程的塔楼结构进行钢筋保护层厚度、楼板厚度及砼强度(回弹法)检测。 二、编制依据: 本工程检测方案的编制,依据委托方提供的设计图纸及相关规范: 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版) 2、《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004 3、《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008 4、《回弹法检测混凝土强度规程》JGJ/T23-2011 5、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:2007 6、《普通混凝土力学性能》GB/T50081-2002 7、《广东省混凝土结构实体检验技术导则(试行)》 8、开发区西区三期房地产项目(2012-02T-0003地块)结施图 三、检测方法及设备: 1、钢筋保护层厚度检测 检测方法:非破损方法(电磁感应法) 检测设备:钢筋位置探测仪 检测原理:根据电磁场理论,线圈是严格磁偶极子,当信号源供给交变电流时,它向外界辐射出电磁场;钢筋是一个电偶极子,它接收外界电场,从而

产生大小沿钢筋分布的感应电流。钢筋的感应电流重新向外界辐射出电磁场(即二次场),使原激励线圈产生感生电动势,从而使线圈的输出电压产生变化,钢筋位置测定仪正是根据这一变化的来确定钢筋所在的位置及其保护层厚度。而且在钢筋的正上方时,线圈的输出电压受钢筋所产生的二次磁场的应响最大。 2、楼板厚度检测 检测方法:非破损方法(电磁感应法) 检测设备:楼板厚度测定仪 检测原理:楼板测厚仪主要由信号发射、接收、信号处理和信号现显示等单元组成,当探头接收到发射探头电磁信号后,信号处理单元根据电磁波的运动学特性进行分析,自动计算出发射探头到接受探头的距离,该距离即为测试板的厚度,并完成厚度值得显示、存储和传输。测试方法:发射探头与接收探头分别置于被测楼板的上下两侧,仪器上显示的值即为两探头之间的距离。移动接收探头,当仪器显示为最小值时,即为楼板的厚度。 3、砼强度检测 回弹法(适用于标号为C50及以下的砼强度检测) 机械回弹仪简单易用,仪器用弹簧对重锤加力,当弹簧释放时,冲击杆以恒定的能量撞击测试表面。当重锤受冲击弹回时,滑块回弹至最高处,同时通过标尺测出重锤被反弹回来的距离。以回弹值(反弹距离与弹簧初始长度之比)作为与强度相关的指标,来推定混凝土强度。 钻芯法(适用于标号为C50及以上的砼强度检测) 4、墙体拉结筋承载力检测: 锚固钢筋拉拔试验的轴向受拉非破坏承载力检验值应为,抽检钢筋在检验值作用下应基材无裂缝、钢筋无宏观滑移裂损现象,持荷2min期间荷载值降低不大于5%。 四、检测频率及要求: 钢筋保护层厚度、楼板厚度、砼强度检测的结构部位,应由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性及工程的实际情况共同选定。 1、钢筋保护层厚度: 钢筋保护层厚度除需符合设计要求外,还须满足下列要求:

主体结构实体检测方案

机场开发区西区三期房地产项目Ⅰ标段施工总包工程 主体结构、砌体结构检测方案 编制人:唐四方 审核人:孙学之 批准人:蒋少明 深圳市正非检测科技有限公司 2015年2月3日 目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、检测方法及设备 (4) 1、钢筋保护层厚度检测 (4)

2、楼板厚度检测 (6) 3、砼强度检测 (6) 4、墙体拉结筋承载力检测 (5) 四、检测频率及要求: (5) 1、钢筋保护层厚度 (5) 2、楼板厚度 (6) 3、砼强度 (10) 4、墙体拉结筋承载力检测 (7) 五、检测数量: (7) 六、质量保证体系及措施 (9) 1、检测工作质量控制流程图 (10) 2、现场检测工作程序 (10)

七、现场作业安全措施 (11) 附表1:结构实体检测人员安排表 (12) 一、工程概况:

受委托,对该工程的塔楼结构进行钢筋保护层厚度、楼板厚度及砼强度(回弹法)检测。 二、编制依据: 本工程检测方案的编制,依据委托方提供的设计图纸及相关规范: 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版) 2、《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004 3、《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008 4、《回弹法检测混凝土强度规程》JGJ/T23-2011 5、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:2007 6、《普通混凝土力学性能》GB/T50081-2002

7、《广东省混凝土结构实体检验技术导则(试行)》 8、深圳机场开发区西区三期房地产项目(2012-02T-0003地块)结施图 三、检测方法及设备: 1、钢筋保护层厚度检测 1.1检测方法:非破损方法(电磁感应法) 1.2检测设备:钢筋位置探测仪 1.3检测原理:根据电磁场理论,线圈是严格磁偶极子,当信号源供给交变电流时,它向外界辐射出电磁场;钢筋是一个电偶极子,它接收外界电场,从而产生大小沿钢筋分布的感应电流。钢筋的感应电流重新向外界辐射出电磁场(即二次场),使原激励线圈产生感生电动势,从而使线圈的输出电压产生变化,钢筋位置测定仪正是根据这一变化的来确定钢筋所在的位置及其保护层厚度。而且在钢筋的正上方时,线圈的输出电压受钢筋所产生的二次磁场的应响最大。

结构实体质量检验方案

附件1: 江门市建设工程结构实体检验方案备案表 注:本表及方案一式三(四)份,施工单位、监理单位(建设单位)、质监站各1份。

附件2: 江门市殡仪馆金埕寄存楼及配套设施工程项目 结构实体检验方案 编制人:(项目技术负责人)谭锦斌 审核人:(项目负责人)巫朝强

审批人:(企业技术负责人)谢锐锋 编制单位:(施工单位)江门市政企业集团有限公司 年月日 目录 1 编制依据及说明 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制说明 (1) 2 工程概况 (2) 2.1总概况 (2) 2.2混凝土设计强度等级及对应的混凝土配合比数 (3) 2.3楼板厚度、剪力墙厚度、主梁高、柱截面尺寸、层高设计参数.3 2.4钢筋保护层设计厚度 (6) 2.5填充墙砌体拉结筋设计要求 (6) 3 结构实体检验方案 (6) 3.1混凝土强度及抗渗性能检验试块的留置与检验 (7) 3.2混凝土同条件试块留置与检验 (7) 3.3混凝土拌合物(或结构混凝土)氯离子含量检测 (8)

3.4墙、柱、梁的混凝土外观质量检查、强度回弹检测 (8) 3.5梁、板钢筋保护层厚度检验 (11) 3.6结构实体位置与尺寸偏差检验 (12) 3.6.1柱截面尺寸、垂直度检验 (12) 3.6.2梁高检验 (14) 3.6.3墙厚检验 (14) 3.6.4板厚检验 (14) 3.6.5层高检验 (14) 3.7填充墙砌体化学植筋锚固力检测 (15) 4自检主要检测设备 (15) 5检测人员配置 (16)

1、编制依据及说明 1.1 编制依据 (1)江门市殡仪馆金埕寄存楼及配套设施工程的施工图纸、承包合同等;(2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB5020300-2001); (3)《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2002) ; (4)《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); (5)《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-2008); (6)《广东省建设工程质量管理条例》; (7)江门市建设工程质量监督站下发的“江建质监[2015]6号文件”。1.2 编制说明 为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体检测工作,特编写此方案。 (1)方案应分别列出工程项目混凝土各强度等级及对应的混凝土配合比数,墙、柱、梁、板的数量,建筑物层数,化学植筋的连接钢筋的数量,项目有多个单位工程时,应列出各单位工程的构件数。其中:1)梁数量的确定:以框架柱与框架柱、柱与剪力墙、剪力墙与剪力墙之间的梁计算一根非悬挑梁。 2)剪力墙数量的确定:按全部自然间的数量(住宅及宿舍)或块数(除住宅及宿舍外的其他建筑)计算墙的间数或块数。 3)楼板数量的确定:分别计算自然间数(与剪力墙数量的计算方法相同,用于确定板厚检测数量)和板块数量(用于确定楼板厚度、钢筋保护层厚度检测数量),其中板块数量以主梁之间的板计算一块非悬挑板。

混凝土结构实体检测专项实施方案{项目}

目录 1、工程概况 (1) 1.1 各部位混凝土设计标号 (2) 1.2 楼板设计厚度 (2) 1.3 钢筋保护层厚度 (2) 2、编制说明及依据 (2) 2.1 编制说明 (2) 2.2 编制依据 (3) 3、结构实体检测 (3) 3.1 混凝土同条件试块 (4) 3.2 结构实体钢筋保护层厚度检验 (5) 3.3 板厚 (6) 3.4 回弹 (7) 3.5 外观实测实量 (11) 4、其他 (13)

1、工程概况 工程名称:外海实验小学项目 建设单位:江门市江海区人民政府外海街道办事处 监理单位:广州穗科建设管理有限公司 设计单位:江门市江海规划建筑设计院有限公司 勘察单位:江门地质工程勘察院 施工单位:广东联谊建设工程有限公司 建设地点:广东省江门市江海区外海街道中华大道实验学校 建筑面积:基底面积964.0m2,建筑面积4971.3m2。 结构类型:框架剪力墙结构 建筑层数:地上5层 1.1各部位混凝土设计标号 1.2楼板设计厚度 1.3钢筋保护层厚度 2、编制说明及依据 2.1编制说明 “百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体。检测工作,特编写此方案。 2.2、编制依据 编制依据主要有但不限以下合同,规范及标准等;

工程承包合同,及施工用图纸等; 【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2013); 【混凝土结构工程质量验收规范】(GB50204-2015); 【工程质量规范】(GB50026-2016); 【混凝土强度检验评分标准】(GBJ107-2010); 【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2011); 【混凝土质量控制标准】(GB50164-2011); 【建筑施工手册】第五版; 工程建设标准强制性条文,及其他有关法律、法规,规章,管理文件。 3.结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,有施工单位项目生产经理、技术总工组织实施,承担结构实体检验的试验单位应具有响应的检测资质。 结构实体检验的内容包括: 1、混凝土强度:同条件试块强度、回弹强度值: 2、混凝土楼板厚度: 3、钢筋保护层厚度: 4、结构实测实量。 当未能取得同条件养护试件强度、同条件养护试件被判为不合格或钢筋保护层厚度不满足要求时,应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测。 3.1 混凝土同条件试块: 对混凝土强度的检测,应在混凝土浇筑地点制备并于结构实体同条件养护的试件强度为依据。 当同条件养护试件强度的检验结果符合现行国家标准【混凝土强度检验评定标准】GBJ107的有关规定时,混凝土强度应判为合格。 3.1.1 同条件养护试块的留置方式和数量,应符合下列规定: 同条件养护试块所对应的结构构建或结构部位,应由监理、施工单位等各方共同选定。 对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试块。

主体结构实体检测方案81338

一、 二、 三、工程概况

1、各部位砼设计标号及构件数量 3#楼、5#楼 3#、5#楼构件数量 3#、5#楼:墙柱C40共199根(抽26个);墙C35共228根(抽26个);墙柱C30共798根,梁C30共2900根(共抽100个);板C30共1820块。 四、编制说明及依据 1.编制说明 对房屋主体结构实体进行抽样检测,是在相应分项工程验收合格,过程控制使质量得到保证的基础上,对工程重要结构项目进行的验证性检查。

2.编制依据 1.本工程施工总承包合同; 2.建筑施工图、设计说明书、图纸会审记录; 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013); 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); 5.《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010); 6.《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004); 7.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011); 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2011第10.1.1条,“对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验。结构实体检验应在监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)见证下,由施工项目技术负责人组织实施。承担结构实体检验的试验室应具有相应的资质。 三、结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测由总监理工程师(建设单位项目专业负责人)组织施工项目部、项目监理相关人员见证下,由建设单位委托的有资质检测机构按结构实体检验方案进行见证检测,且实施过程由该项目的监理人员进行监督抽查。

结构实体检验专项方案

天府新区海关业务技术大楼及天投国际商务中心项目 (海关业务技术大楼) 结 构 实 体 检 验 专 项 方 案 编制人: 审核人: 编制单位:成都建筑工程集团总公司天府新区海关业务技术大楼及 天投国际商务中心EPC工程项目部 编制日期:二零一五年十一月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、结构实体检验的组织程序 (2) 四、混凝土结构实体检验工作的内容 (2) 1、混凝土强度 (2) 2、钢筋的混凝土保护层厚度 (3) 3、结构位置和尺寸偏差项目 (3) 五、结构实体检验组织机构 (4) 六、实体结构检验验收操作程序和要求 (5) 1、组织程序 (5) 2、检查要求 (5) 七、检测内容及合格标准 (6) 八、结构实体抽测部位、方法及数量 (7) 1、混凝土构件强度抽测部位及数量 (8) 2、钢筋保护层抽测部位及数量 (8) 3、楼板厚度抽测部位及数量 (8) 4、主要砼构件断面尺寸 (8) 5、楼面标高 (9) 九、实体抽测记录表格 (10)

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2013 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 3、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011 4、《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/152-2008 5、《优质结构施工质量评价标准》DGJ32/TJ04-2004 6、天府新区成都建设工程质量安全监督站文件天成质安发(2015)45号文 7、《关于加强建筑工程混凝土结构实体检验工作的通知》成建质监【2015】23号文 二、工程概况 天府新区海关业务技术的大楼及天投国际商务中心项目工程位于成都市天府新区正兴镇凉风顶村5、7组,紧邻成都西部博览城,项目西侧为天府大道。 海关业务技术大楼总建筑面积为,其中地下1层,地下建筑面积2100m2。建筑高度,建筑层数11层。耐火等级为II级,抗震设防烈度为7度,屋面防水

主体结构实体检测专项方案

路站主体结构 实体检测专项方案 一、工程概况:(1)环境与地质描述: 无锡地铁5号线工程总体呈南北走向,线路起于无锡惠山区堰桥站,经北塘区、崇安区、南长区,终于滨湖区雪浪站。全线共设24座车站,其中高架站5座,地下站19站,全线总长30.411 Km。(2)项目概况: (5)参建单位: 二、设计概况: 三、施工方案 1)主体结构工艺流程图: 结构段划分:在符合设计要求的前提下并结合诱导缝的位置对本工程划分为10个施工段平均每段20m左右进行施工。 (2)立柱、侧墙及中顶板施工 地下连续墙或钻孔灌注桩与侧墙的接触面用防水砂浆凿平,铺设

防水卷材,才浇筑混凝土。 地下二层侧墙先浇筑到换撑处,待侧墙强度达到设计要求后换撑。换撑后侧墙与中板同时浇筑,地下一层侧墙与顶板同时浇筑。 混凝土浇灌时分层(每层高度不超过30cm),浇筑连续不间断完成。 顶板面收光抹平,为顶板的防水层施工作好基础。顶板混凝土采取覆盖土工布洒水养护。 混凝土浇筑完毕进行覆盖洒水养护,侧墙养护不少于14天,侧墙的外模板的拆除时间不少于7天。 三、自检安排、组织和检测结果 2012年4月至2012年5月期间,监理、施工单位配备相应设备(回弹仪、钢筋位置测定仪器(钢筋保护层检测)),监理单位根据施工单位报送的检查记录表

和检查结果进行了现场检测,经测定符合验收要求后予以签认,检测结果符合设计及验收规范要求。 四、方案编制说明 根据无锡轨道办(业主)的要求,要对需要验收的工程实体进行检测,并委托专业检测机构进行,还要编制专项施工方案并上报业主。 对结构实体检测是在相应分部分项工程验收合格,过程控制质量得到保证的基础,对重要项目进行的验证检查,根据国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)中规定,并结合新光路站工 程特点,特制定本检测方案。 五、检验内容 具体检测内容为: 楼板厚度、主要构件断面尺寸、钢筋保护层厚度、楼面标高、主要构件强度值。 六、具体检查频率 1.自检情况: 1)楼板厚度:结构板总数的100%。 2)主要砼构件断面尺寸实测要求:按结构缝或施工段划分检验批。同一检验批内,对梁、柱应抽查构件数量的10%,且不少于3 件; 3)钢筋保护层厚度实测要求:检验的部位,由监 理、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定;对梁类、板类构件,每层结构缝或施工段抽取不少于3 个构件。 4、楼面标高实测要求:每层结构缝或施工段检查3 处。 5、主要砼构件按要求进行回弹测强,实测要求:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,抽查1 个构件。 2.委外检测内容及频率 说明:根据无锡市建设工程质量监督站要求特制定委外内容及频率。 结构实体抽测的基本内容为现浇楼板厚度、混凝土构件强度、钢筋保护层厚度等指标。 抽测比例为每3个连续结构段抽取1段,随机抽取板、墙、柱分 别进行混凝土强度(不同强度等级)、构件尺寸、结构板厚度、钢筋保护层厚度检测,且不少于3 个构件。 注:本工程分为为10个结构施工段。 湖滨路主体车站检查数据汇总 1、楼板厚度检查记录表;抽测7组数据,共检测点数35个。 2、构件尺寸检查记录表;抽测125组数据,共检测点数500个。 3、钢筋保护层厚度检查记录表;抽测125组数据,共检测点数625个。 4、楼面标高检查记录表;抽测32组数据,共检测点数96个。

相关文档
相关文档 最新文档