文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 粘钢加固计算书

粘钢加固计算书

粘钢加固计算书
粘钢加固计算书

一、工程信息

工程名称:

梁底粘钢加固梁编号:

KL6计算截面:梁底跨中

采用规范

《混凝土结构加固设计规范》 (GB50367-2006)和之前x不同加固类型:

梁受弯加固加固方式:正截面受弯粘贴钢板加固按实际混凝土强度取芯检测值对构件进行验算后,会同建设单位、施工单位、监理单位协商,是否采取粘贴钢板加固二、已知条件

构件几何参数(KL6)

计算简图:梁截面宽度:

b=250mm 梁截面高度

h=600mm 梁截面有效高度ho=565mm

两排钢筋 偏小

PKPM验算结果内力:M=375KN-M

怎么来的考虑二次受力时内力Mok=0KN-M

设计砼强度等级:C35

f c=14.3N/mm2;εcu=0.0033质检砼强度达到百分比:100%

fco=14.3N/mm fyo=300N/mm2;fyo'=300N/mm2Es=2.0×102×102×10N/mm2受拉、受压钢筋面积:

As0=1963mm2 As0=0mm2三、加固钢板参数

受压钢板截面面积:A sp'=0mm2

fsp=310N/mm2;fsp'=310N/mm2

E sp=206000N/mm2

钢板宽度和单层厚度:

tsp=3mm; bsp=250mm 四、构件加固计算:

1.不考虑二次受力影响,即:

εsp,0=0为何不考虑

2.根据《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006第10.2.3条第10.2.3-1式:

x=136mm 请写下推导过程

3.根据《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006第10.2.3条第10.2.3-3式:

αsp=〖(0.8εcuh/x)-εcu-εsp,o〗/(fsp/Esp)=1.0

4.根据《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006第10.2.3条第10.2.3-2式:

Asp=a1fcobx=fyo' Aso'=fsp' Asp'-fyoaso/αsp fsp=300mm2加号不是等号

6.根据所选钢板单层厚度及宽度,应粘层数为:

Nsp=Asp/tspbsp=0.4~1.0层

设计钢筋强度等级

HRB335级钢板钢号:Q 345钢 t≤16钢筋混凝土梁受弯构件正截面采用粘贴钢板加固计算书

加固原因:

根据整体分析,该梁原正截面承载力不满足要求。备注:

受压钢筋至构件边缘的a'=35mm PKPM验算内力及加固前构件设计参数

五、验算加固后弯矩承载力提高幅度:系数不对 受压钢筋为何不计算

1.根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第7.2节计算加固前弯矩承载力MO:

x=Aso*fyo/(α1*fco*b)=1963*250/(1*16.72*250)=126mm>2a;

MO=a1fcobx(ho-x/2)+fyo' Aso' (ho-a')=327KN-M

2.根据《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006第10.2.3条计算加固后弯矩承载力Msp

x=(fyoAso+αsp fsp Asp-fyo' Aso'-fsp' Asp')/a1fcob=163mm

Msp=a1fcobx(h-x/2)+fyo' Aso'(h-a')+fsp' Asp'h-fyoaso(h-ho)=416KN-M

2.根据《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006第10.2.8条验算加固后弯矩承载力提高:弯矩承载力提高幅度=(Msp-Mo)/Mo=(416-327)/327=27.2%<40%;满足《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006第9.2.10条的要求。

360

相关文档
相关文档 最新文档