文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水电安装预留预埋施工方案设计

水电安装预留预埋施工方案设计

水电安装预留预埋施工方案设计
水电安装预留预埋施工方案设计

3.4.13 预留预埋工程施工方案及技术措施、施工方法和施工工艺

3.4.13.1 安装预留预埋工程概况

本工程预留预埋涉及强电、弱电、给排水及采暖、通风空调、电梯等相关专业,具体容见表3.4.13-1。

3.4.13.2 预留预埋工艺流程

预埋预留是本工程的一个重要组成部分,其留置准确性、完整性及施工质量将直接影响到后续机电工程的施工,在施工中必须采取严格的措施确保预留预埋工作的质量。

预埋、预留工艺流程见图3.4.13-1。

3.4.13.3 施工准备

1 图纸会审

邀请设计人员对预留预埋图纸进行交底,专业技术人员对土建结构设计

图与下道工序相关的机电安装图纸,进行对照审核,对图纸中反映的预埋件、预留孔洞做详细的会审,确定预留埋件、预留孔洞的位置、大小、规格、数量、材质等是否相互吻合,将预埋件、预留孔洞绘制成图,由专人负责技术指导、检查,作好技术交底工作。

2 资源准备

资源准备详见表3.4.13-2。

3.4.13.4 施工技术要求

1 钢套管预埋施工技术要求

钢套管预留预埋施工,主要采用形式、安装方法、要求见表3.4.13-3。

2 人防简介及管线预埋施工技术要求

本工程人防防护类别为甲类,抗力等级为核5级、常5级,防护等级为丁级,工程类别为配套工程,战时用途为物资库,平时用途为汽车库,位于地下室3层,人防建筑面积为9941m2,人防通道及口部面积为170.2m2,分为3个防护单元,6个抗爆单元。

1)人防电气套管的制作安装及管线敷设

人防电气套管预埋及管线敷设见表3.4.13-4。

2) 人防管道套管的制作安装

人防管道套管预埋管主要分为穿墙和穿过楼板两种,具体情况详见表3.4.13-5。

3) 人防风管预埋短管的制作安装

人防预埋套管(短管)施工,套管(短管)采用3mm钢板卷制,翼环采用5mm钢板双面满焊。预埋风管型号与施工图一一对应。安装形式详见表3.4.13-6。

4) 防爆波地漏安装要求如下:

(1)防爆波地漏装设在结构底板上,先安装地漏,后做地面

(2)防爆波地漏安装时,漏体与排水管丝口拧紧后再进行底板结构施工(3)防爆波地漏安装使用后,定期进行清扫杂物

(4)防爆波地漏密封胶垫每隔一年检查一次,长期使用以后发现漏体密

封面锈蚀,应更换零件,同时保养; (5)防爆波地漏上盖顶面座应低于地面5~10mm 5) 防爆地漏安装大样见图3.4.13-2。

图3.4.13-2防爆波地漏安装大样

3.4.14 防雷接地施工方案及技术措施、施工方法和施工工艺 3.4.14.1 施工工艺流程

施工工艺流程如图3.4.14-1所示。

3.4.14.2 建筑物防雷、接地施工及安全措施

1 建筑防雷:

1) 本建筑防雷等级为二类。建筑的防雷装置满足防直击雷、侧击雷、雷电感应及雷电波的侵入。

2) 使用φ10mm 圆钢在各屋面敷设作为接闪器,避雷带网格不大于

10m

×10m。所有突出屋面的金属风机、栏杆、金属构件、冷却塔等与避雷带做可靠电气连接,突出屋面的非金属风道、放风管、风管、烟筒均装设避雷针保护。

3) 引下线利用柱二根>16mm2主筋,引下线间距<18m。建筑物每层沿建筑外墙作均压环,将玻璃幕墙构架、金属窗、拦杆等与均压环及防雷引下线可靠连接。

2 接地及安全:

1) 本工程外墙引下线距地0.5m处设连接板;在地下1m处引出钢筋,接地极利用建筑物基础钢筋做均压环,在建筑物四周设置40X4扁钢环形接地极,并预留补打接地极条件,以满足R≤0.5欧姆。当接地电阻值不够时补打人工接地体,跨越出入口处需加穿塑料套管,埋深1.5M,接地体上方敷设50mm沥青层,防止跨步电压。室外接地凡焊接处均应刷沥青防腐。

2) 垂直敷设的金属管道及金属物的底端及顶端就近与接地装置连接,电梯轨道下端就近与接地装置连接,建筑外墙的全部金属栏杆、玻璃幕墙、外墙石材的主龙骨等均就近与接地装置连接。

3) 所有强、弱电竖井均垂直敷设一条40×4镀锌扁钢,其下端与基础接地网连接。

4) 本工程采用TN-S系统,建筑物做总等电位联接。在变电室、弱电机房、电梯机房预留等电位箱,在浴室、卫生间等处作局部等电位联结。强电、弱电竖井及IT机房竖井各设独立的接地干线选用40x4镀锌扁钢。

3 等电位连接:

1) 电气专业设施等电位保护措施

(1)低压配电系统的接地型式采用TN-S,从低压配电屏或进线配电箱开始,PE线与N线分开敷设,互相绝缘。开关柜、配电屏(箱)、电缆桥架(线槽)、封闭母线外壳及各种用电设备的金属外壳、金属支架、插座的接地孔,均用接地(PE线)线可靠相连,与接地装置连通。

(2)各弱电系统线路引入处均装设过电压保护装置。

(3)各层机房(水泵房、空调机房、各楼层配电间、通讯机房、网络机房、消防安保控制中心、各楼层弱电间等)采用-40×4镀锌扁钢作室等电位连接线,

连接到各机房留出的接地端子。等电位联结端子板如图3.4.14-2所示。

图3.4.14-2接地端子板示意

(4)变压器高低压侧各相上均装设避雷器。10/0.4kV变电所及接有电子信息设备的动力配电箱安装第一级、第二级及第三级防雷击电磁脉冲的电涌保护器。

(5)结构施工过程中,要按设计图纸的要求,在指定的位置设置接地预留板。接地板与作为接地引上线的结构主筋或钢柱焊接。进户电缆保护管以及进户电缆金属铠装外皮在进出建筑物处,就近与接地预留板相连。各专业进户管道以及电气专业进户电缆保护管等电位做法,如图3.4.14-3。

图3.4.14-3进户电缆保护管等电位做法

2) 非电气专业设施等电位保护措施

(1)卫生间等电位联结

卫生间作等电位连接,局部应与等电位端子箱LEB中的端子连接。卫生间在距地0.3m设一等电位端子箱,至金属管道、电热器水管接地线采用PVC16管穿BVR-4?铜线(黄绿双色)可靠联接,每根联接线均由等电位端子

箱单独接出。接地线联接后,墙面引出管口、接线盒及时封堵或封盖。如图3.4.14-4所示。

(2)建筑物层的金属结构、设备的金属外壳、水平金属管道等均用BV-16?的接地线与本层室等电位连接板连接。计量表或阀门等电位跨接线安装如图3.4.14-5所示。抱箍与管道连接处的接触面须刮拭干净,安装完毕后刷防护漆,抱箍径等于管道外径。管道法兰连接处等电位跨接线安装如图3.4.14-6所示。

(3)风管软接处、水管橡胶软接头进行等电位联结。风管软接头用不小于6?的铜塑软线连接,并与接地装置可靠连接。

图3.4.14-4卫生间等电位连接示意

图3.4.14-6管道法兰连接处等电位跨接线安装示意

3) 等电位接地线截面的选择

接地线截面的选择除符合以上设计要求外,等电位接地线线最小截面应符合表3.4.14-1要求。

类别总等电位联结线局部等电位联结线辅助等电位联结线

取值

一般值不小于0.5×进线

PE(PEN)线截面

不小于0.5×局部场

所最大PE线截面

两电气设备外

露可导电部分

较小PE线

截面

电气设备与装

置外导电部分

0.5×PE线

截面

最小值6 ?铜线

有机械

保护时

2.5mm2铜

线

有机械保护时

2.5 mm2

铜线

16?铝线(有机

械保护,保证连

接处持久导通)

无机械

保护时

4 mm2铜

线

无机械保护时

4 mm2铜

线

50 mm2铁16 mm2铁16 mm2铁

最大值25 mm2铜线或

相同电导值导线

(若为铝线时则

有机械保护,并

保证连接处持久

导通)

25 mm2铜线或相同

电导值导线(若为铝

线时则有机械保护,

并保证连接处持久

导通)

4) 等电位接地系统测试

本工程实施总等电位联结。建筑物设置总等电位联结端子箱,将供电系统保护干线、建筑设备专业管道入口干管、电缆金属外皮、建筑物金属构件等进行联结;浴室等潮湿场所实施局部等电位联结,设置局部等电位联结端子箱,将楼板钢筋、所有金属管道、铁构件联结。等电位联结安装完毕后,应进行导通性测试。采用专用等电位电阻测量仪进行测量。如图3.4.14-7所示。测试的步骤及方法见表3.4.14-2。

5 打印报表在报表中,需要检测人员将被测对象的编号通过PC机键盘填入。在确认打印机与PC机连接良好之后,点击界面上的“打印”工作框,开始打印报表。

6 保存报表在报表界面中,点击“预览”,进入“预览”界面,其中有“保存”图标,点击此图标可以将报表保存在指定的文件夹中。

对照测量自动生成的报表,可以对不合格的点重新检查,重新处理跨接处,再次测量直到合格为止。

3.4.14.3 安装技术要求

1 避雷接地系统所用的材料全部采用热镀锌制品,操作时应注意保护镀锌层;

2 避雷接地系统的连接采用焊接;

3 采用搭接焊时,焊接长度应符合下列要求:

1) 镀锌扁钢不下于其宽度的2倍,且至少3边焊接。

2) 镀锌圆钢不小于其直径的6倍,并双面焊接。

3) 圆钢与扁钢焊接时,长度不小于圆钢直径的6倍,双面焊接。

4) 焊接质量要求:焊缝应饱满并应有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮应清理干净,明装的刷银粉漆防腐,埋于地下的刷沥青漆防腐。

5) 避雷支架采用扁钢支架,埋深不小于100mm,顶部距离建筑物表面100mm,支架间距水平不大于1m,垂直不大于1.5m,转角处两边支架距转角中心不大于250mm,各间距应均匀,允许偏差30mm,所有支架必须固定牢固,灰浆饱满,横平竖直,并能满足30公斤的拉拔试验。

6) 避雷带安装应平直,水平度每2m检查允许偏差3/1000,垂直度每3m检查允许偏差2/1000全长偏差不得大于10mm;避雷带过伸缩缝做法如图3.4.14-8。

7) 接地系统完成后,必须进行接地电阻的测试,测试时均匀升高转速至120r/min,读数以一分钟后的读数为准,应小于设计要求的0.5Ω,如不能达到要求,必须采取降阻措施。

3.4.15 电气工程施工方案及技术措施、施工方法和施工工艺

3.4.15.1 工程概况

本工程强电工程包括变配电系统、动力系统、电气照明系统以及等电位连接及防雷接地系统;具体见表3.4.15-1所示。

4 等电

位连

接及

防雷

接地

系统

本工程属二类防雷建筑,屋顶接闪器采用直径10mm圆钢避

雷带,组成不大于10m×10m的网格,屋面上的金属设备及

金属物体均需与避雷带可靠连接。引下线利用柱二

根>16mm2主筋,引下线间距<18m。建筑物每层沿建筑外

墙作均压环,将玻璃幕墙构架、金属窗、拦杆等与均压环及防

雷引下线可靠连接。外墙引下线距地0.5m处设连接板;在地

下1m处引出钢筋,接地极利用建筑物基础钢筋做均压环,在

建筑物四周设置40X4扁钢环形接地极,并预留补打接地极条

件,以满足R≤0.5欧姆。当接地电阻值不够时补打人工接地

体,跨越出入口处需加穿塑料套管,埋深1.5M,接地体上方

敷设50mm沥青层,防止跨步电压。室外接地凡焊接处均应

刷沥青防腐。本工程采用TN-S系统,建筑物做总等电位联接。

在变电室、弱电机房、电梯机房预留等电位箱,在浴室、卫生

间等处作局部等电位联结。强电、弱电竖井及IT机房竖井各

设独立的接地干线选用40x4镀锌扁钢。

3.4.15.2 主要材料、设备选型

主要设备、材料选型见表3.4.15-2。

表3.4.15-2主要设备材料选型

序号名称设备材料示意图安装/连接方式使用部位

1 高压柜落地安装变配电室

2 配电柜落地安装变配电室

3 密集型

母线

组合装配

变配电室

及电气竖

4 线槽吊装地下室及吊顶

5 插座墙壁安装办公室等

6 热镀锌

钢管

明敷、暗敷各楼层

7 电缆沿桥架及竖井

敷设

每层及电

气竖井

3.4.15.3 工程重点及关键技术分析

针对本工程电气的特点和现场实际情况,对本工程电气施工的重点进行相应的技术分析,具体详见表3.4.15-3。

序号施工重点技术分析

1 电气孔洞防火封堵1 电缆或电缆桥架穿越竖井楼板做防火封堵。

2 桥架在穿防火分区、防烟分区时做防火处理。

主体施工水电预埋预留工程安全技术交底

主体施工水电预埋预留工程安全技术交底 单位工程名称华瑞紫韵城星园Ⅱ标段3、5#楼交底日期2017年89 月11日 水电班组水电预埋预埋水电预埋预留安全技术交底分部分项工程名称

交底内容一、电线导管预埋 1、基本要求 1.1 熟悉掌握电气等专业图纸及建筑的标高、平面、隔墙、门窗位置的精确尺寸等,密切配合土建搞好主体工程的电盒、电管的预埋。该分项工程按照土建进度同步进行。1.2 组织好画线定位,在柱上及剪力墙上预埋箱、盒,应先划线,用水平管确定标高,然后安装并固定,预埋箱盒必须紧贴模板且固定牢靠。 1.3 线管和箱盒开口处临时用木屑和发泡塑料填塞并用封口胶封堵严密,防止水泥浆及灰渣进入造成管路堵塞。预埋结束后,由现场施工员核对,确认无误后,报请工程监理进行隐蔽工程验收。1.4 、线管预埋2 配管时,埋入混凝土内的钢管内壁应做防腐处理,埋入土层内的钢管,应刷两度沥青。2.1 管口应对准在套管心并焊接严密,套管长度不得小于金属管外径的暗配金属管采用套管连接时, 倍,并必须两面施焊,金2.2 倍,管进箱盒必须焊接跨接地线,焊接长度不应小于圆钢直径的6 应焊接跨接地线,如采用焊接法,但只宜在管孔四周点属管进配电箱、盒采用丝扣锁母固定时, 焊3-5 处,烧焊处必须做好防腐处理。

金属管暗敷在钢筋砼中,线管宜与钢筋绑扎固定,线管严禁与钢筋主筋焊接固定。2.2 阻燃2.3 PVC管敷设管暗敷设时,其线管与箱盒、配件的材质均宜使用配套的制品。采用阻燃(1) PVC 管关口应平整、光滑;管与管、管与盒(箱)等器件应用插入法连接;连接处结合面应涂专PVC 用胶粘剂,接口应牢固密封。管,在露出地面时易受机械损伤的部分,应采取保护措施。PVC 直埋在地下或楼板内的2) (.

安装预留预埋施工方案

百度文库- 让每个人平等地提升自我 XXXX项目施工总承包工程 预留预埋专项施工方案 批准: 审核: 编制: XXXX公司 年月

目录 一、工程概况及编制依据 (2) 工程概况 (2) 二、施工方案 (2) 现场组织与管理 (2) 水暖预留预埋工程 (2) 电气工程预留预埋 (11) 幕墙预埋铁件 (27) 安全文明施工 (31)

一、工程概况及编制依据 工程概况 工程简介。。。 本工程预留预埋主要为电气工程、给排水工程、暖通工程,另外还涉及气动垃圾收集系统的管线预埋和幕墙工程的预埋件等预埋等工程。 二、施工方案 现场组织与管理 本工程管理组织结构如: 水暖预留预埋工程2.2.1作业前的条件和准备项目经理 项目副经理技术负责施工员质检员安全员资料员 施工班组

1认真学习项目部三级安全教育内容和技术交底内容,做到安全生产。 2在施工前仔细核图纸,要做到以下几点: 1)对水施工图中管路的位置和结构图中预留套管的位置,复核是否位置标高存在冲突和存在不一致的地方。确保图纸上的套管数量上没有遗漏。 2)仔细核对套管的规格和型号,是否按照大两号的尺寸预留,对于穿梁和穿地下室外墙的套管要区分是防水套管还是钢套管。要注意对于穿梁的套管一般为刚性套管,大两号。对于穿地下室外墙的套管为刚性防水套管。 3)要认真核对给排水图纸和结构图纸预留套管的标高和走向,看是否存在于土建的梁标高冲突,或者后砌墙的梁基础标高和位置存在冲突。存在问题要及时发现和调整,避免盲目施工造成的返工和材料浪费。 2.2.2作业机具 序号机具名称规格单位数量 1 电动套丝机2寸、3寸台 2 2 交直流电焊机ZXE500-400 台 5 3 手动套丝机、压力钳及案子2寸、3寸台 4 4 砂轮切割机SJ21 套 3 5 手动工具套 6 6 气焊设备台 4 7 手电钻Ф6-Ф12 台 3 8 电锤Ф8-Ф25 台 2 9 激光垂准仪台 1 10 36V安全电压行灯变压器台 2

电气管线预留预埋专项施工方案

第一节电气管线预留预埋专项施工方案 一、电气管路敷设 1.电气线管楼板内暗敷设 本工程电气管线预留预埋工作主要有:强电预留预埋,避雷装置安装,消防电工程预留预埋,空调电工程预留预埋。电气预埋电线管主要采用镀锌钢管紧定式暗敷。其中消防电管的保护层的厚度不小于30mm。电线管的接地采用专用的接地卡连接。暗埋钢管采用丝扣连接,管箍内两管口应对接平齐。电线管与接线盒之间采用锁紧螺母固定。电线管的弯曲半径应为管内径的6倍以上,且钢管弯曲处不出现凹凸和裂缝。 用铁丝将暗敷的电线管与结构钢筋绑扎牢固,管端用堵头堵实以防杂物进入管内。开关、插座以及灯具的位置安装接线盒,接线盒的位置应准确。 同时,认真熟悉电施设计施工图和技术交底,找准部位,密切配合结合,根据电施设计施工图及施工工艺标准和电施作业指导书的要求进行电气预埋管、箱(盒)的施工配合;预埋电管在施工前应按要求对管道内壁进行除锈,其具体方法如下:用钢丝刷,两头各绑一根铁丝,穿过管子,来回拉动钢丝刷清除,除锈后的钢管内灌刷红丹漆晾干备用。 大于Ф32的钢管须采用液压(电动)弯管机弯制或采用成品弯头。≤Φ25的钢管可采用弯管器弯制。钢管弯曲处不应出现凹凸和裂缝,弯扁程度不应大于管外径的10%。对钢管的允许弯曲半径应符合以下标准:(见下表)

钢管之间的连接采用套管连接。套管长度为连接管外径的1.5-3倍;连接管的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固、严密。 为保证开关、插座盒预埋成活率,在各开关、插座盒的位置预埋自制木盒,并根据不同功能或系统做好标识;盒内用泡沫塑料填充,以保证工程施工质量。对于地面插座盒预埋时,应将盒口留出砼面 1.5~2cm,以便于后期施工时依靠地插座本身可调余量与地面找平。 预埋钢管的砼保护层不小于20mm。施工完毕后,应将管口用木塞等进行封堵。对于较长的管路应在管内穿好铁丝或增设转线盒,以便于日后穿线。 2.金属软管敷设 金属软管应敷设在不易受机械损伤的干燥场所,且不应直埋于地下或混凝土中。当在潮湿等特殊场所使用金属软管时,应采用带有非金属护套且附配套连接器件的防液型金属软管,其护套应经过阻燃处理。 1)管道穿越沉降缝 管道穿伸缩沉降缝时要使用金属软管做过渡,施工时要做好线路接地。 ①明管过伸缩缝做法: 条 件 弯曲半径与钢管外径之比 明配 6 明配只有一个弯时 4 暗配10 埋设于地下或楼板内时10 9

防雷接地及预留预埋施工方案设计

名士华庭五号地工程(二标段)防雷接地及预留预埋施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:中建三局第三建设工程有限责任公司 编制日期:2015年10月15日

目录 1.编制目的及适用范围 (1) 2.工程概况 (1) 2.1 工程建设概况 (1) 2.2 工程基本情况 (1) 3.编制依据 (2) 3.1 设计图纸及说明 (2) 3.2 标准图集 (2) 3.3 规范及施工组织设计 (2) 4.施工准备 (2) 4.1 设备采用情况 (3) 4.2 人员素质要求 (3) 4.3 生产准备 (3) 5.施工工艺流程 (3) 5.1 工艺流程 (3) 5.2 主要施工内容 (4) 5.3 施工方法 (4) 5.4 接地干线安装 (6) 5.5 防雷引下线暗敷设 (7) 5.6 避雷带安装 (7) 5.7 均压环安装 (7) 5.8 接地测试点安装 (8) 5.9 线管线盒套管预留预埋 (8) 6.环境和职业健康安全控制 (10) 7.质量控制及检验控制 (10) 7.1 施工过程质量控制 (10) 7.2 施工质量检验控制 (12) 8.安全保障措施 (13) 9.过程能力确认 (14)

1.编制目的及适用范围 为了在工程的施工全过程中科学组织施工,建立正常施工秩序,有计划地开展各部位分项工程的施工,及时做好各项施工准备工作,保证劳动力、材料和机具的及时供应及使用,保证施工的顺利进行及按时保质地完成施工任务,特制定本施工方案。本方案仅适用于名士华庭五号地工程(二标段)工程防雷接地及预留预埋施工。 2.工程概况 2.1工程建设概况 2.2工程基本情况 南益·名士华庭五号地(二标段)施工总承包机电工程位于天津市塘沽区华庭路以东,福州道沿线以北。本工程总建筑面积159314㎡:其中地上建筑面积116678.05㎡,包含1-3#楼、12-16#楼以及20-32#楼的4栋高层住宅、10栋多层住宅、7栋商业。高层住宅地上楼层数为15-33层;多层住宅地上楼层数为7-8层,地库建筑面积42635.95㎡,包含1-3#楼、12-16#楼及20-25#楼14栋住宅的地下1-2层以及二标段界限内的地库部分。 防雷系统(高层及多层):利用?10镀锌圆钢作为防直击雷的接闪器,明装在楼座屋顶采用避雷带沿女儿墙明敷,暗装避雷带敷设在保温层内,利用结构柱四根敷设在保温层内,利用结构柱四根?16主筋作为防雷引下线,结构基础钢筋网作接地体。为防侧向雷击,高度超过45m及以上的外墙上金属构件、门窗等较大金属物应与防雷装置连接;钢构架和混凝土钢筋应相互连接,竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接;楼内水平敷设的金属管道及金属物应与防雷接地焊接,竖向敷设的金属管道及金属物的顶部和底部应与防雷装置连接。防雷引下线在距室外地坪下1.0m处焊出一根 -40*4镀锌扁钢,伸向室外距外墙间距不小于1.0m。明敷防雷设施均应镀锌,并在焊接处涂防腐漆。为防雷电波侵入,电缆进出线在进出端应将电缆的金属外皮、钢管等与接地装置相连。 接地系统(地下车库):接地保护:本工程采用TN-S接地保护系统。严禁N线与PE 线混用。沿地下车库外墙基础敷设40*4扁钢,且与各单体住宅40*4扁钢所构成的均压

预留、预埋专项施工方案

银川市城市生活垃圾预处理系统扩建及一机一炉改造预埋套管施工专项方案 编制单位:浙江锦鑫建设工程有限公司 编制人: 审批人: 编制日期:二〇一七年八月十二日 1.工程概况 本工程预埋件品种多,预留孔洞形状、深度、尺寸纷繁复杂,由于上设高精密仪器,预埋

要求精度高,经与业主、监理、设计沟通确认,为保证预留孔洞的位置、尺寸,所有预留孔洞均采用钢管、方管加设锚筋制作、安装。 2.施工机具安排 3.预埋件的制作与安装 3.1材料选用 3.1.1预埋件的锚筋不得采用冷加工钢筋,一般采用III级或IV级钢筋,受力预埋件的钢筋宜采用III级钢筋;

3.1.2钢板和型钢采用Q235-B级,锚筋采用HPB335级,焊条采用E4315型。 3.2加工单编制:技术人员根据图纸及预埋件图集提出预埋件加工单,经审核后发放到焊接车间进行加工制作; 3.3预埋件、预留孔洞制作 预留孔套管安照图纸要求预留深度下料制作,楼板预留孔套管按照楼板厚度下料制作(见详图),套管长度小于200的至少焊一层锚筋。 按照图纸定位,中心偏移不得2cm,套管锚筋与楼层上下板筋焊接固定。 预埋件制作必须严格按照预埋件加工单进行放样下料,制作好后表面均涂红丹一度,用油漆枪喷绘出埋件规格和型号(为白色字体)。具体要求如下: 3.3.1预埋件下料时,保证其外形尺寸,并合理下料,提高原材料的利用率; 3.3.2确保边排锚筋的位置,避免埋件安装时锚筋放在保护层内; 3.3.3保证埋件能够按照图纸要求的平面位置正确布置,不能因为锚筋与主钢筋发生冲突而影响埋件的位置; 3.3.4预埋铁件制作裁板下料,应采用机械或自动气割机;焊接变形采用千斤顶校正;验收合格后刷防锈漆保护并喷刷埋件型号、编号,以防用错; 3.3.5直锚筋与锚板宜用T形焊,锚筋直径小于或等于20mm时,应优先采用压力埋弧焊;锚筋直径大于20mm时,宜采用穿孔塞焊,若因施工条件限制必须采用手工焊时,必须严格保证焊接质量。焊接高度hf应大于6mm及0.5d(对HPB235级钢筋)或0.6d(对HRB335级钢筋); 3.3.6当采用弯折锚筋和钢板搭接焊时,弯折钢筋的弯折角度采用15°~45°,并应使弯折点离开焊缝距离大于2d和30mm,图集中锚筋和钢板采用两条焊缝的搭接电弧焊,应满足:≥0.5d;且>8mm; ①焊缝宽度:b f

电气工程预留预埋施工方案讲课教案

1.1.1电气工程预留预埋施工方案 1.电气管路暗敷设 1.1、主要工艺流程 主要工艺流程如图1.1所示 熟悉图纸深化设计放样下料 放线标识工艺配管施定位复核确认 现场加工 清理接线盒穿带线管口封堵 1.2、材料进场检验 电线管进场检查验收见表1.2所示 表1.2电线管进场检查验收 1.3、强、弱电暗配管施工 1)强、弱电暗配管预留预埋总体原则:本工程强、弱电暗配管均采用焊接钢管。配电箱除图纸注明外,其它区域配电箱采用嵌入式安装。悬挂式安装的配电箱的进出线管路敷设采用暗配管,配电箱后部墙体内加套箱,嵌入式配电箱的进出线采用暗配管。敷设于混凝土中的钢管保护层厚度不得小于15mm,消防管路应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm,并列敷设的管子间距不小于25mm。 2)钢管切断:钢管切断使用型钢切割机(无齿锯)切割,操作时要用力均匀平稳,不能用力过猛,以免过载或砂轮崩裂。管子切断后,断口处截面要与管轴线垂直,管口锉平、刮光,使管口整齐光滑,严禁用电气焊切割钢管。 3)钢管弯曲:用钢管本身进行煨制,严禁在管路弯曲处采用冲压弯头连接管路,以防穿线时卡阻和损坏导线绝缘层。钢管的弯曲采用冷煨方式,冷煨钢管的工具有手动和液压弯管器。在弯管时不但要掌握一定的技巧,在弯管过程中还要特别注意,弯

曲处不应有褶皱、凹穴和裂缝现象,弯扁程度不大于管外径的10%;暗配时管弯曲半径,不应小于管外径的6倍;埋设于混凝土楼板或墙体内钢管弯曲半径,不应小于管外径的10倍。 4)钢管除锈、防腐:管内壁除锈,可用圆形钢丝刷,两头各绑一根钢丝,来回拉动钢丝刷,把管内铁锈清除干净。管子外壁可用钢丝刷或电动除锈机除锈。埋入混凝土内的钢管外壁不需防腐处理。 5)钢管的连接:钢管在配管中管子的连接,分为管与管的连接和管与盒(箱)的连接。 (1)管与盒(箱)连接: 暗配的钢管与盒(箱)连接采用锁紧螺母或护圈帽固定,用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁紧螺母2?3扣。钢管与盒(箱)连接时,钢管管口使用金属护圈帽(护口)保护导线时,将套丝后的管端先拧上锁紧螺母(根母),顺直插入盒与管外径相一致的敲落孔内,露出2?3扣的管口螺纹,再拧上金属护圈帽(护口),把管与盒连接牢固。 (2)管与配电箱固定时,无论使用那种护圈帽均要在箱体内外用锁紧螺母固定,露出2?3扣的管口螺纹再拧护圈帽。为了使入箱管长度一至,可在箱内使用木制平托板,在箱体的适当位置用木方或普通砖顶住平托板。在入箱管管口处先拧好一个锁紧螺母,留出适当长度的管口螺纹,经进箱口插入箱体顶在平托板上,待墙体工程施工完后拆去箱内托板,在管口处拧上锁紧螺母和护圈帽,管与配电箱的连接。 (3)钢管与钢管套管焊接连接:套管长度宜为管外径的3倍,管与管的对口处应位于套管的中心。套管采用焊接连接时,焊缝牢固严密。使用套管连接时,套管可用大一级管径的管制作,套管内径与连接管外径应吻合,当没有合适管径做套管时,也可将较大管径的套管顺长度方向切开一条缝隙,将套管缝隙处用手锤击打对严做套管。施工中 严禁不同管径的管直接套接连接。 6)管路敷设加固 (1)现浇混凝土墙体内配管:现浇混凝土墙施工时,在绑扎钢筋后进行定位,然后把管路与钢筋固定好,将盒与模板固定牢,即时焊好接地跨接线,即把所有插入盒内管子相互间焊接在一起,并与盒接好,将管、盒与钢筋固定牢固,也可在盒后另加设ф6钢筋套子,后部顶在另一侧模板上,使盒被模板夹紧夹牢,稳固盒防止移位。

水电预埋经验

做好建筑水电安装预留预埋的技巧和方法 [摘要]本文从常见的建筑水电安装预留预埋存在的问题入手,对如何做好建筑水电安装预留预埋提出了自己的看法。 [关键词]建筑水电安装预留预埋技巧方法 1、引言 在施工中如何做好水电安装的预留预埋,很多人会认为这是件小事。没有预埋好,总是有办法解决的。的确不错。但是如果把预留预埋做好了,对后序的施工,将起到事半功倍的作用。 2、正文 2.1水电安装预留预埋常见的问题 2.1.1电气工程预埋常见的问题 2.1.1.1规范规定开关距门边的距离为15-20cm,预埋时有些没控制在这个范围内,标准层中同一位置的误差不能超过0.5cm。像这类情况还有插座的高度、开关高度的控制。墙面上强电与弱电线盒之间的水平距离一般为50cm。顶板之间根据设计说明进行,但一般应大于20cm,在施工中都会有不满足要求的情况发生。 2.1.1.2预埋时没有按下列要求加设过渡盒。 两预埋线盒水平之间的过渡盒设置按下列要求进行: 无弯路时,不超过30米设置 有一个弯时,不超过20米设置 有二个弯时,不超过15米设置 有三个弯时,不超过8米设置 两预埋线盒垂直预埋时之间的过渡盒设置按下列要求进行: 导线截面为50mm2以下时为30米 导线截面为70-95mm2以下时为20米 导线截面为120-240mm2以下时为18米 2.1.1.3预埋线盒没固定牢固,线盒里面的填充物封堵没封好。线盒没紧贴模板,不横平竖直。 2.1.1.4线管预埋时线管的重叠层数太多,一般重叠最多不超过3层。线盒并排走时挤在一起,应该隔开一定的距离。 2.1.1.5线管预埋时弯曲程度有小于90度的弧度发生。 2.1.1.6线盒接头没封闭牢固。像KBG等管在把螺丝拧紧拧断后,还应用胶布包扎,防止浇砼时将管子堵塞。 2.1.1.7剪力墙上的线盒在预埋好后,土建封模后没再仔细检查。导致线盒、线管堵塞。有时预埋的是塑料线盒线管,这时土建在封模时就要看看,看线盒、线管与土建固定模板的对拉螺杆是否相碰。如果相碰,马上处理。 2.1.1.8没有将土建的结构搞清楚,导致预埋的线管跟后来的对应的墙不在一起,有的偏位很大,导致后来返修。有时会有如下图1情况发生。 2.1.1.9有些线管在预埋时,还应考虑是否内墙有隔音板,特别是电梯井的墙。 2.1.1.10土建拆模以后,没有及时地将预埋的线盒清理出来,清出来后,是铁盒的线盒没及时刷好防锈漆,做好成品保护工作。以致土建抹灰时还没将预埋线盒清理出来,导致后来墙上、楼板到处乱砸找线盒,甚至找不到,重新配明管。图 2 是线盒及时清理出来,比较好的做法。 2.1.1.11预埋时需要跨接的地方没有跨接。 2.1.1.12防雷引下线没有标记好。高层建筑有设计要求按设计要求,无设计要求应在建

水电预埋安装知识

水电预埋安装知识 安装开关插座的常规高度为: 1电源开关离地面一般在120厘米至135 厘米高(一般开关高度是和成人的肩膀一样高) 2视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面30~40厘米高(客厅插座根据电视柜和沙发而定)。 3洗衣机的插座距地面120厘米至150 厘米高,电冰箱的插座为60厘米至90厘米高。 4挂式空调、排气扇等的插座距地面为190厘米至200 厘米高; 5厨房功能插座离地110至120厘米高 6挂式空调、排气扇等的插座距地面为190厘米至200 厘米高; (一)卧室顶灯可以考虑双控(床边和进门处); (二)客厅顶灯根据生活需要可以考虑装分控开关(进门厅和回主卧室门处); (三)注意观察电话插座、网线插座内有无模块; (四)环绕的音响线应该在电路改造时就应埋好。 (五)注意强弱电线不能在同一管道内,会有干扰; (六)客厅、厨房、卫生间如果铺砖,一些位置可以适当考虑不用开槽布线; (七)插座离地面一般为30CM,不应低于20CM,开关一般距地130CM; (八)排风扇开关、电话插座应装在马桶附近,而不是进卫生间门的墙边; (九)浴霸应考虑装在靠近淋浴房或浴缸的位置,而不是装在卫生间的中心位置; (十)阳台、走廊、衣帽间可以考虑预留插座; (十一)带有镜子和衣帽钩的空间,要考虑镜面附近的照明; (十二)客厅、主卧、卫生间应根据个人生活习惯和方便性考虑预设电话线; (十三)一根管里最多八条线,而且切记:每条管空隙不能低于40%。

(十四)暗盒如何收费一定要事先说好,这是水电路改造最隐蔽、最黑暗的利润点。一个暗盒市场上也就一、两块钱,而装修队往往收取十几元钱,一般家装需要暗盒的数量少也得有五、六十个。所以,同学们为此白扔好几百块钱是很正常的事。 (十五)插座的位置很重要,常有插座正好位于床头柜后边,造成柜子不能靠墙的情况发生。让插座尽可能的把边一般不会出错,但如果你把插座的位置留得不当不正,就有可能与后期的家具摆放或者电器安装发生冲突,同学们切记; (十六)有些厨房的插座还是带开关的方便,以避免例如日后电饭锅插头要时常拔来拔去的不方便。 (十七)电视后面没必要设置太多插座,最好是以后连一个插线板放在电视机侧面。 (十八)电工规范中,要求埋暗管必须用PVC管和变头。 (十九)电路改造有必要根据家电使用情况考虑进行线路增容; (二十)应该与工人明确沟通意图,设计思路。并在墙上弹线绘实际电路改造路线。电改造: 1、如果需要考虑环绕音响的,一定要预留音响线。 2、网络线一般要考虑主卧室、书房,有条件的话最好能每个房间都考虑,因为以后上网速度会越来越快,很多家用电器可能都会上网,像现在的等离子或液晶电视都可以直接当显示器使用了。 3、电话线一般保证客厅及主卧有就行了,以后实在不行可以上无绳电话。 4、电路改造完成后装修公司会出一份水电图纸,不过有条件的话,最好能用数码相机把整个改造情况全部照下来,比看图纸直观多了。 5、卫生间的插座要使用防水插座; 6、主卧室及跃层房子的楼梯间的开关可以选用双控开关,方便得多,主卧进门处开了灯,睡在床上,不用起床,伸手在床头就可以关灯了,相当方便。 7、 DVD及功放等设备不一定非要同电视机装在一起,现在有些简洁的电视墙,希望只看到电视机,不想看到DVD等设备,可以把这些设备在装修时,线路预埋到合适的其它地方就可以实现了,比如客厅里面可以预埋到沙发边,换碟片都不用起身,主卧室的也可以预埋到床边,使用起来也非常方便。 8、在计划开关插座的位置时一定要考虑好以后的家具的摆放,保证自己一定要使用方便,常见的问题如下:

机电安装预留预埋施工方案

机电安装预留预埋施工 方案 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

机电安装预留预埋施工方案 1.机电安装工程概况 按照招标文件及相关图纸要求,总承包商须负责孔洞与套管、套筒之间的封堵工作;负责所安装管道的线管及其配件的预埋工作;地下室防雷保护及接地系统施工。 2.机电安装预留预埋施工方案 预埋件、预留孔洞是本工程中不可缺少的重要部分。其留置位置的准确性将直接影响到后续施工和工程的施工和质量,在施工中应该分阶段采取措施保证预埋件、预留孔洞不漏设、不错设,位置、数量、尺寸大小符合设计要求。 (1)工艺流程 预埋、预留工艺流程图: (2)图纸会审 对土建结构设计图与下道工序相关的安装图纸进行对照审核,对图纸中反映的预埋件、预留孔洞作详细的会审,确定预留埋件、预留孔洞的位置、大小、规格、数量、材质等是否相互吻合,编制预埋件、预留孔埋设计划。发现预埋件不吻合时,及时向监理及设计院以书面形式进行汇报,经设计院的变更设计或监理正式批复书后,将预埋件、预留孔洞绘制成图,由专人负责技术指导、检查,作好技术交底工作。 (3)测量放线 根据设计要求,分段对预埋件、预留孔洞进行测量放线,测量放线执行测量“三级”复核制。对板的预埋件、预留孔洞在基础垫层、模板上用红油漆标出预埋件、预留孔洞的位置或预留孔洞形状、大小。 3.电气工程预留预埋 3.1暗管敷设 暗管敷设的基本要求为:穿越人防及非人防区域的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理;电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。 3.2预制加工 3.2.1钢管煨弯 管径为20mm及以下时,用手扳煨弯器。管径为25mm及其以上时,使用液压煨弯器。 3.2.2管子切断 用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子量好尺寸,放在钳口内卡牢固进行切割。 3.2.3测定盒、箱位置 根据设计要求确定盒、箱轴线位 置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找正,标出盒、箱实际尺寸位置。 3.2.4固定盒、箱 先稳住盒、箱,然后灌浆,要求砂 浆饱满、平整牢固、位置正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定;现浇混凝土楼板,将盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇灌混凝土施工同时完成。 3.3 管路连接 (1)套接紧定式钢导管管路连接的紧定螺钉,应采用专用工具操作。不应敲打、切断、折断螺帽,严禁熔焊连接;套接紧定式钢导管管路连接处,两侧连接的管口应平整、光滑、无毛刺、无变形;套接紧定式钢导管管路连接处,紧定螺钉应处于可视部位;套接紧定式钢导管管路,当管径为∮32mm及以上时,连接套管每端的紧 定螺钉不应少于2个;套接紧定式钢导管管路连接处,管插入连接套管前,插入部 混凝土内预埋接线盒示意图

电气预埋管线施工工艺要求

一、施工准备 (一) 1、 2、 混凝土墙内PVC管施工准备 作业条件 在土建墙体、梁、柱钢筋绑扎完成后,支立模板前进行。 材料要求 (1)PVC管的材质必须合格,氧指数≥27%,设计有待殊要求时必须符合设计要求。进场材料必须有产品合格证,以及有效的氧指数检测报告。 (2) (3) (4) 外观检查,管材内外壁光滑,无凸棱凹陷、气泡等缺陷。 用卡尺测量内外径必须符合国家标准,管壁厚度均匀一致。 各种附件如灯头盒、开关插座盒、管接头、盒接头、粘合剂等必须使用配套的阻燃制品,同时应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。 3、主要机具 铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、弯管弹簧、剪管器、热风机、电炉子、工具袋、电工常用工具等。 (二) 1、 2、 3、 混凝土墙内焊接钢管施工准备 作业条件 在土建墙体、梁、柱钢筋绑扎完成后,支立模板前进行。 材料要求 1、钢管的材质必须合格,有出厂合格证,设计有待殊要求时必须符合设计要求。 2、外观检查钢管壁厚均匀、焊缝均匀、无劈裂、毛刺砂眼、棱刺和凹扁等缺陷。 3、锁紧螺母外形完好、丝扣清晰。无翘曲变形等缺陷。 4、铁制灯头盒、开关盒等的金属板厚度必须符合国标或标准图集的要求。 主要机具 铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、圆锉、扁锉、手动弯管器、 二、液压弯管器、压力案子、套丝扳、套丝机、工具袋、电工常用工具等。质量要求 项序项目允许偏差或允许值主 控 项 目 1金属导管、金属线槽的接地或接零第14.1.1条 2金属导管的连接第14.1.2条 3防爆导管的连接第14.1.3条 4绝缘导管在砌体剔槽的埋设第14.1.4条 一 般 项 目 1电缆导管的弯曲半径第14.2.3条 2金属导管的防腐第14.2.4条 3柜、台、箱、盘内导管管口高度第14.2.5条 4暗配导管的埋设深度,明配导管的固定第14.2.6条 5线槽固定及外观检查第14.2.7条 6防爆导管的连接、接地、固定和防腐第14.2.8条 7绝缘导管的连接和保护第14.2.9条 8柔性导管的长度、连接和接地第14.2.10条

水电工程预留预埋方案

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索- 百度文库 南川区同邦国际城2#楼工程 水 电 安 装 方 案 四川三鑫建筑工程有限公司2#楼项目部 2010年11月

第一章:编制说明 一、编制依据 二、编制原则 三、编制内容 第二章:工程概况 第三章:施工前的准备 一、技术准备 二、材料准备 三、劳动力组织和准备 四、机具的准备 第四章:物资的管理和控制 一、物资管理 二、物资控制 第五章:安装工程施工方案及主要技术措施 一、给排水安装工程 二、电气安装工程 第六章:安装工程施工程进度计划保证措施 一、技术管理控制 二、劳动管理控制 第七章:成品保护措施 一、给排水安装工程成品保护 二、电气安装工程成品保护

第八章:安装工程安全生产、文明施工措施 一、安全生产措施 二、文明施工措施 三、与土建的配合 第九章:降低安装工程成本的措施 一、降低工程管理成本 二、降低材料管理成本 三、加强工艺管理的措施 四、降低施工机具成本 五、节能措施

第一章:编制说明 一、编制依据 1、由建设单位(业主)提供的给排水、电气及空调施工图纸。 2、现行国家有关规范、规程、技术、质量检验标准。 3、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 ○3《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 ○4《通风管道技术规范》JGJ141-2004 J363-2004 ○5《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》GB50275-1998 ○6《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 ○7《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 ○8 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 ○9《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 ○10《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》CJJ/T29-1998 ○11《给排水标准图集》S1 、S2 、S3 ○12《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001 ○13《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98 二、编制原则 本施工组织设计方案在编制过程中,我方对图纸和招标文件进行充

预留预埋施工方案

目录 第一章工程概况及编制依据............................... 错误!未定义书签。 1. 1 编制依据......................................... 错误!未定义书签。 2. 2 工程概况............................................ 错误!未定义书签。第二章主要施工方法及技术措施........................... 错误!未定义书签。预留预埋的总体要求....................................... 错误!未定义书签。暗埋排水管道安装......................................... 错误!未定义书签。套管的预埋............................................... 错误!未定义书签。配管..................................................... 错误!未定义书签。人防区预留预埋........................................... 错误!未定义书签。防雷接地及等电位安装..................................... 错误!未定义书签。第三章预留预埋成品保护措施.............................. 错误!未定义书签。第四章安全文明施工及环境保护措施........................ 错误!未定义书签。

水电工程施工预留预埋方案

南川区同邦国际城 2#楼工程 水 电 安 装 方 案 四川三鑫建筑工程有限公司2#楼项目部 2010年11月

第一章:编制说明 一、编制依据 二、编制原则 三、编制内容 第二章:工程概况 第三章:施工前的准备 一、技术准备 二、材料准备 三、劳动力组织和准备 四、机具的准备 第四章:物资的管理和控制 一、物资管理 二、物资控制 第五章:安装工程施工方案及主要技术措施 一、给排水安装工程 二、电气安装工程 第六章:安装工程施工程进度计划保证措施 一、技术管理控制 二、劳动管理控制 第七章:成品保护措施 一、给排水安装工程成品保护 二、电气安装工程成品保护

第八章:安装工程安全生产、文明施工措施 一、安全生产措施 二、文明施工措施 三、与土建的配合 第九章:降低安装工程成本的措施 一、降低工程管理成本 二、降低材料管理成本 三、加强工艺管理的措施 四、降低施工机具成本 五、节能措施

第一章:编制说明 一、编制依据 1、由建设单位(业主)提供的给排水、电气及空调施工图纸。 2、现行国家有关规范、规程、技术、质量检验标准。 3、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 ○3《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 ○4《通风管道技术规范》JGJ141-2004 J363-2004 ○5《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》GB50275-1998 ○6《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 ○7《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 ○8 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 ○9《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 ○10《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》CJJ/T29-1998 ○11《给排水标准图集》S1 、S2 、S3 ○12《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001 ○13《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98 二、编制原则 本施工组织设计方案在编制过程中,我方对图纸和招标文件进行充分的研究和分析,针对本安装工程,制定了编制方案和编制计划。将

预留、预埋施工方案

机电预留、预埋配合工程 来福士工程概况: 基地面积:约60,845 平方米 建筑面积:约368,614 平方米 东侧地下室深度约18.7 米地下四层,为车库及设备用房、商场 西侧地下室深度约11.2 米地下二层,为车库及设备用房、商场 东侧裙楼高约54 米8 层商业/餐饮 西侧裙楼高约24 米 4 层商业/餐饮 T1塔楼高约188 米41 层办公楼 T2塔楼高约128 米30 层办公楼 T3塔楼高约99 米20 层办公楼 1、主要施工方法 本工程机电安装主要施工内容有预留孔洞、预埋套管,电线管、排水管预埋安装。 1.1孔洞、套管预留 (1)孔洞、套管预留工艺流程为: 绘制留洞图→模具(套管)制作→放线标识→复核确认→模具(套管)定位→配合施工 (2)预埋、预留施工方法 a.在做预留工作之前,熟悉设计图纸,根据图纸会制留洞图,并复核其正确性,如发现有专业交叉,“打架”现象发生,应及早做设计变更,以保证预留工作准确、连续的实施。 b.根据施工图中给定的穿管坐标和标高在模板上做好标记,将事先准备好的模具,用钉子钉在模板上或用铁丝绑扎在周围的钢筋上,固定牢靠。

c.在土建施工过程中,安排预留人员值班,随时检查模具是否有跑位,损坏和漏留情况的发生。 (3)套管预埋施工方法 a.套管应根据规范要作制作,包括采用的管径、长度、有无防水翼环等。 b.预埋在混凝土中套管在浇筑前要放置好,且用铁丝将套管与钢筋固定牢固。穿墙套管在土建砌筑是及时套入,位置准确。 c.为防止套管在浇砼时,混凝土灌入套管应对套管进行封堵,所用材质为不易燃物质及易清除物质的松散材料。 d. 根据管道平面走向,在施工完、浇砼前、按图严格认真复核留洞位置,大小以及走向是否正确。 e. 成排预埋套管水平应拉线,上下标高每只都要统一。 f. 在土建浇注时应派专人看护,防止套管移位、堵塞、损坏和漏埋。 1.2电气管线预埋 (1)暗管敷设施工流程 施工准备→预制加工管煨弯→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理→地线跨接 (2)主要施工方法和技术措施 1)暗管敷设 a.电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。 b.预制加工: ●钢管煨弯:管径为20mm及以下时,用拗棒弯管。管径为25mm及其以上时,使用液压煨弯器。 ●管子切断:用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子量好尺寸,放在钳口内卡牢固进行切割。切割断口处应平齐不歪斜,管口刮锉光滑、无毛刺,管内铁屑除净。 ●管子套丝:采用套丝板、套丝机。采用套丝板时,应根据管外径选择相

机电预留预埋施工方案

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 2.1工程概况 2.2机电预留概况 第三章施工准备 3.1技术准备 3.2多专业交叉配合 3.3人员准备 第四章主要施工方法 4.1套管及模盒安装 4.2二次结构期间给排水支管安装 4.3空调风孔洞预留 4.4电管预留预埋 4.5现浇混凝土楼板内电管敷设及要求 4.6配电箱洞口预留、电缆桥架穿楼板和墙的洞口预留 4.7接线盒埋设的控制要求 4.8强弱电进户管线套管预留 4.9二次结构内电气配管 第五章防雷安装工程 5.1基础防雷部分 5.2柱引下线焊接连接部分 5.3防侧击雷施工部分 5.4天面防雷部分 5.5等电位施工部分 5.6系统调试与补打地极 第六章技术质量保证措施 6.1 质量目标 6.2保证质量采取的措施 第七章安全及文明施工措施 7.1安全保护措施 7.2文明施工措施

第一章编制依据 1、武汉正华建筑设计有限公司设计图纸 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 3、《建筑通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 5、各相关施工图集 第二章工程概况 2.1工程概况 华润置地武汉紫云府二期一标段位于武汉市武昌区白沙洲大道东侧青菱西路与白沙四路交汇处,由2栋33~34层剪力墙结构住宅楼(1、2#楼),5栋11层框架剪力墙结构住宅楼(9、10、11、12、13#楼)、1栋2层框架结构邮政及4栋1层框架结构公用配电房组成,设一层地下室,正负零相对于绝对标高为22.2m。南北占地270m,东西占地205m。 2.2 机电预留概况 对水暖统计了需要预留套管的个数及种类,电气所需预留内容为结构内暗配动力插座线路、动力电源线路、照明线路及各智能建筑部分各暗配管路,通风所需预留主要为通风管道穿墙及穿楼板的预留洞,此部分预留洞主超过300mm为土建单位预留,机电专业人员进行复核预留洞口位置及尺寸,人防区域各线路预留管为焊接钢管,焊接连接。 第三章施工准备 3.1技术准备 1、开工前组织专业施工人员认真阅读图纸,发现有问题及时反馈并形成报告,与设计人员沟通。 2、认真学习规范要求,将本工程涉及的各规范进行对照,严格按照规范组织施工。 3、套管制作: (1)套管的管径和材质: DN15、20的管道采用大3号的套管,DN32~125采用大2号的套管,DN≥150的管道采用大1号的套管;套管材质采用钢质管道. (2)套管长度:

水电管预埋施工方案

水电管预埋与敷设工程施工方案 一、主要工作内容 本工程主要安装内容为:室内生活给水系统、消防系统、排水系统和雨水系统;弱电管线预埋等。 二、施工部署 (一)原则 1、集中力量保质保量保工期,在人力、物力、机具上给该工程以充分的保障,各专业管理工作相互协调,指导好现场的施工工作,搞好各工种的协调配合。 2、按主体流水段组织分段施工,确保各工种与土建的相互协调。 3、组织各工种配合施工,穿插作业,重点部位重点抢,施工的配合面大,时间较长,装饰工程施工时应配合组织安装抢工,组织穿插相关专业队伍安装项目作业,组织内部各工种平行流水作业,以达到土建、装饰、安装及其他各工种之间的互创施工条件,以确保工程总体进度。 (二)组织机构 在项目经理部的统一组织下成立水电安装工程组,设水电安装管理技术负责人一人,水电专业管理人员二人,管道专业人员二人,质安员一人,生产统计员一人,材料管理员一人,资料员一人,预算员一人。 (三)施工配合 1、各安装工种之间的配合 (1)油漆配合:施工中各种金属管道、支架应涂刷底漆,待交工前按统一色泽规定刷面漆。 (2)管道及设备安装与电气专业的配合:水泵、配电柜、配电箱等设备货的应尽快就位,未到货但已具备条件的应尽快进场,为

管道安装、电气接线创造条件,电气接线必须建立在各种设备就位的基础上。 2、安装工程与土建装修工程的配合 (1)预埋、预留工作的配合:安装预埋、预留人员应严格按图进行施工,在施工中不得随意损伤建筑结构钢筋,与土建结构有矛盾时应由专业工长与土建技术人员协调处理。在楼地坪内错、漏、堵塞或设计单位确定后预留。所有穿越围护结构,防护密闭隔墙,密闭隔墙的照明管线,应进行防护密闭或密闭处理。 3、给排水、电气设备等施工的配合。 (1)给排水、电气安装的条件,土建作业及内粉刷作业完工,门窗安装完,混凝土强度不小于设计强度的70%。考虑到抢工的问题,上述土建施工内容可以和给排水、消防、电气的局部安装协调交叉进行。 (2)卫生间施工配合:在土建施工主体时,配合进行安装留孔,安装时应与装饰队伍配合,由土建给出楼地面标高,装好卫间的卫生器具及地漏,安装完毕后由土建装饰队伍封堵塞缝,防止渗漏水。 (3)暗埋的线管、开关盒的配合:该工作应随主体施工进行,待土建模板拆除或施工砌体时及时清扫堵塞的线管及一次不能到位 需地施工的线管及盒,同时调整好座标,以免影响土建粉刷施工。 (4)基础留洞的配合:备基础应及早浇灌,强度未达到设计强度的70%不能安装设备。基础位置尺寸及由土建负责检查、安装负责复查,土建与安装必须与前工序办理交接手续。 (5)管道安装的配合:管道安装前应清洁,管道支架的安装位置应准确,不得在墙体上随意打孔,管道安装时不得破坏其它成品或污染面等。二次清洁应注意保护其它成品不受任何污染。 (6)开关、插座、面板的安装配合:开关、插座的底线盒位置要准确,施工时安装注意清洁不能污染和损伤墙面,如果盒过大或其他问题应在装修之前检查处理完成。 三、给排水工程 (一)给水管道安装

安装预留预埋施工方案20111224

海西金融大厦 机电预留预埋专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 中建三局建设工程股份有限公司 2011年12月24日

目录 一、工程概况 (4) 1.1给排水 (4) 1.2电气 (4) 1.3空调通风 (5) 1.4 主要施工工作量 (5) 1.5主要施工难点 (5) 二、主要机具、工具 (6) 2.1主要机具表 (6) 2.2工具 (6) 三、作业条件 (7) 3.1作业面 (7) 3.2技术 (7) 3.3施工用电 (7) 3.4加工场地、材料、机具 (7) 四、施工部署及劳动力配置 (8) 4.1技术分段划分及施工班组配置 (8) 4.1.1电气 (8) 4.1.2给排水、通风空调 (8) 4.2劳动力配置 (8)

五、施工工艺 (9) 5.1防水套管制作 (9) 5.1.1制作工艺流程 (9) 5.1.2材质要求 (9) 5.1.3制作方法 (9) 5.1.4安装工艺流程 (14) 5.1.2安装方法 (14) 5.3防雷接地安装 (16) 5.4 电气管线预埋 (18) 5.4.1工艺流程 (18) 5.4.2材质要求 (18) 5.4.3施工方法 (18) 5.5人防区预留预埋 (26) 5.5.1注意事项 (26) 5.5.2各种穿防护墙密闭做法 (26) 5.6结构孔洞预留 (28) 六、质量通病防治措施 (29) 6.1规章制度 (29) 6.2主要通病及防治方法 (29) 6.3.1防水套管止水翼环焊接质量问题。 (29) 6.3.2套管安装坐标、标高偏差及歪斜。 (30)

6.3.3防雷接地引下线漏焊及上下层焊接钢筋不一致。 (30) 6.3.4电气管道煨弯处出现凹瘪或弯曲半径不够。 (30) 6.3.5电气管路敷设转弯过多。 (30) 6.3.6电气管盒接地线焊接时出现焊穿、焊接不牢及其它焊接质 量问题。 (30) 七、附注 (31)

相关文档
相关文档 最新文档