文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV 电流互感器试验报告

10kV 电流互感器试验报告

10kV 电流互感器试验报告
10kV 电流互感器试验报告

工程名称: 220kV土岭变电站试验日期:2009 年 9 月 24 日安装位置:馈线F1柜

1.铭牌:

型号LZZBJ9-10C2 额定绝缘水平(kV)12/42/75 额定频率(Hz) 50 安装位置户外装置

额定动稳定电流(kA)80 短时(1s)热电流31.5 二次绕组额定变比准确级额定输出(VA)

1S1-1S2 600/1 0.2S 15

2S1-2S2 600/1 0.5S 15

3S1-3S2 600/1 5P20 15

出厂编号A: 090608285 B: 090608299 C: 090608293 制造厂大连第一互感器有限责任公司生产日期2009.06

2. 绝缘电阻测试:温度:26 ℃湿度:65 %

相别

绕组

A B C

一次对二次及地(MΩ)1000+1000+1000+

1S--2S、3S、E(MΩ)1000+1000+1000+

2S--1S、3S、E(MΩ)1000+1000+1000+

3S--1S、2S、E(MΩ)1000+1000+1000+要求一、二次侧绝缘电阻≥1000

3. 直流电阻测试:温度: 26 ℃

相别

绕组

A B C

一次(μΩ)18 19 19

1S1-1S2(Ω) 1.2 1.2 1.2

2S1-2S2(Ω) 1.2 1.3 1.3

3S1-3S2(Ω) 2.2 2.3 2.3

4. 变比检查:

一次电流 150 A

绕组1S1-1S2 2S1-2S2 3S1-3S2 额定变比600/1 600/1 600/1

二次电流(A)A相0.2500.2500.249 B相0.2500.2500.250 C相0.2500.2500.249

工程名称: 220kV土岭变电站试验日期:2009 年 9 月 24 日

安装位置:馈线F1柜

5.励磁特性试验:

相别绕组0 50 60 70 80 90 100 200 400 600 800 1000 (mA)

A 3S1-3S2 0 407 419 425 430 433 436 451 468 480 491 502 (V)

B 3S1-3S2 0 367 384 396 404 408 412 431 448 461 473 484 (V)

C 3S1-3S2 0 398 406 411 415 418 421 436 454 467 478 490 (V)

6. 极性检查:

与铭牌一致,即P1与S1同极性。(P1在线路侧)

7. 交流耐压试验:试验日期:2009 年 10月 30日

试验位置试验电压(kV)加压时间(s) 试验结果耐压后绝缘(MΩ)

一次对二次及地A相33.6 60 通过10000+ B 相33.6 60 通过10000+ C相33.6 60 通过10000+

8. 试验仪器仪表:

器具名称编号检验证编号检验单位有效期3124电动摇表3124 DYQ20090269 省计量科学研究院2010.3.6

FA-104 CT/PT伏安特性变比极性综合测试仪FA-104 DYP20090362

省计量科学研究院

2010.3.6

交流耐压试验变压器0909138 DBC20090226 省计量科学研究院2010.3.6 3395直流电阻测试仪3395DYL20090310 省计量科学研究院2010.3.6

9. 试验结果:合格

试验人员:试验负责人:

国家电网公司10kV~66kV干式电抗器技术标准(附编制说明)

附件11: 10kV~66kV干式电抗器 技术标准(附编制说明) 国家电网公司

目 次 1.总则 (1) 1.1目的1 1.2依据1 1.3内容1 1.4适用范围1 1.5干式电抗器安全可靠性要求1 1.6电抗器的型式1 1.7选型原则2 1.8关于干式电抗器技术参数和要求的说明2 1.9引用标准2 1.10使用条件3 2.干式电抗器技术参数和要求 (4) 2.1基本要求4 2.2.引用标准4 2.3.使用条件4 2.4.技术要求4 2.5.工厂监造和检验10 2.6试验11 2.7.制造厂应提供的资料16 2.8备品备件16 2.9专用工具和仪器仪表16 2.10包装、运输和保管要求16 2.11技术服务16 2.12干式电抗器性能评价指标17 附录A制造厂应提供的技术数据178 10k V~66k V干式电抗器技术标准编制说明22

1.总则 1.1目的 为适应电网的发展要求,加强干式电抗器技术管理,保证干式电抗器的安全、可靠、稳定运行,特制定本技术标准。 1.2依据 本标准是依据国家、行业和国际有关标准、规程和规范,并结合近年来国家电网公司输变电设备评估报告、生产运行情况分析以及设备现场运行经验制定。 1.3内容 本标准对10kV~66kV干式电抗器的设计选型(运行选用)、订货、监造、出厂验收、包装运输、现场安装和现场验收等环节提出了具体的技术要求。 1.4 适用范围 本标准适用于国家电网公司系统的10kV~66kV干式电抗器,包括并联电抗器和串联电抗器(含并联补偿电抗器、调谐电抗器或滤波电抗器、阻尼电抗器、限流电抗器、分裂电抗器)。 1.5干式电抗器安全可靠性要求 10k V~66k V干式电抗器应优先采用设计制造经验成熟、结构简单、经受过运行考验的干式电抗器。 1.6电抗器的型式 1.6.1按电抗器有无铁芯分为三类: (1)空心电抗器:由包封绕组构成、不带任何铁芯的电抗器。 (2)铁芯电抗器:由绕组和自成闭环的铁芯(含小气隙)构成的电抗器。 (3)半芯电抗器:在空心电抗器的空心处放入导磁体芯柱的电抗器。 1.6.2按电抗器接入电网方式分为两大类: (1)并联电抗器:主要用于补偿电网中的电容性电流等。 (2)串联电抗器:主要用于限制系统的短路电流、涌流及抑制谐波等,包括限流电抗器、阻尼电抗器、调谐电抗器或滤波电抗器等。 1.6.3按相数分类:分为单相电抗器和三相电抗器。

互感电路实验报告结论

竭诚为您提供优质文档/双击可除互感电路实验报告结论 篇一:互感器实验报告 综合性、设计性实验报告 实验项目名称所属课程名称工厂供电 实验日期20XX年10月31日 班级电气11-14班 学号05姓名刘吉希 成绩 电气与控制工程学院实验室 一、实验目的 了解电流互感器与电压互感器的接线方法。 二﹑原理说明 互感器(transformer)是电流互感器与电压互感器的统称。从基本结构和工作原理来说,互 感器就是一种特殊变压器。电流互感器(currenttransformer,缩写为cT,文字符号为TA),是一种变换电流的互感器,其二次侧额定电流一般为5A。电压互

感器(voltagetransformer,缩写为pT,文字符号为TV),是一种变换电压的互感器,其二次侧额定电压一般为100V。(一)互感器的功能主要是:(1)用来使仪表、继电器等二次设备与主电路(一次电路)绝缘这既可避免主电路的高电压直接引入仪表、继电器等二次设备,有可防止仪表、继电器等二次设备的故障影响主回路,提高一、二次电路的安全性和可靠性,并有利于人身安全。(2)用来扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围通过采用不同变比的电流互感器,用一只5A量程的电流表就可以测量任意大的电流。同样,通过采用不同变压比的电压互感器,用一只100V量程的电压表就可以测量任意高的电压。而且由于采用互感器,可使二次仪表、继电器等设备的规格统一,有利于这些设备的批量生产。 (二)互感器的结构和接线方案 电流互感器的基本结构和接线电流互感器的基本结构 原理如图3-2-1-1所示。它的结构特点是:其一次绕组匝数很少,有的型式电流互感器还没有一次绕组,而是利用穿过其铁心的一次电路作为一次绕组,且一次绕组 导体相当粗,而二次绕组匝数很多,导体很细。工作时,一次绕组串联在一次电路中,而二次绕组则与仪表、继电器等电流线圈相串联,形成一个闭合回路。由于这些电流线圈的阻抗很小,因此电流互感器工作时二次回路接近于短路状

电流互感器检测报告

编号:DY-GY-01-CF-0101 干式固体结构电流互感器试验报告设备名称001 1BBA01 #1发电机出线 1.设备参数 型号LZZBJ9-12/175b/4 短时热电流31.5/4 kA/s 额定动稳定电流80 kA 额定绝缘水平值 E 二次绕组1S1-1S2 2S1-2S2 3S1-3S2 / 准确等级5P30 5P30 0.2S / 额定容量(VA) 20 20 20 / 变比1000/1 1000/1 1000/1 / 相别A相B相C相 产品编号170400559 170400558 170400555 制造厂中国大连第一互感器有限公司出厂日期2017.04 2.试验依据 GB 50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 3.绕组的绝缘电阻及交流耐压试验 测试绕组 出厂耐 压值 (kV) 耐压 值 (kV) 耐压 时间 (min) A相(MΩ)B相(MΩ)C相(MΩ) 耐压前耐压后耐压前耐压前耐压后耐压前一次绕组对二次绕组、末 屏及外壳 / 33 1 6430 5370 5230489052804980一次绕组间/ / / / / / / / / 1S1-1S2对2S1-2S2、 3S1-3S2、4S1-4S2及地 / 2 1 1670 1520 16901580 1590 1890 2S1-2S2对1S1-1S2、 3S1-3S2、4S1-4S2及地 / 2 1 1580 1670 14801350 1460 1570 3S1-3S2对1S1-1S2、 2S1-2S2、4S1-4S2及地 / 2 1 1690 1590 15701470 1540 1680 4S1-4S2对1S1-1S2、 2S1-2S2、3S1-3S2及地 / / / / / / / / / 末屏对二次绕组及地/ / / / / / / / / 备注二次绕组回路耐压采用 2500V 兆欧表代替,试验持续时间为 1min 试验环境环境温度: 34 ℃,湿度:45%RH 试验设备FLUKE1550C 电动兆欧表/量程(250V-5000V); FBG-6kVA/50kV 试验变压器(含操作箱) 试验人员试验日期年月日4.测量绕组直流电阻 相别A相B相C相最大差值(%)一次绕组(μΩ)53.5 53.9 53.6 0.75

(完整版)电流互感器伏安特性试验

电流互感器伏安特性试验 阿德 一试验目的 CT伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,因此也叫励磁特性。试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。 二试验方法 试验接线如图所示: SVERKER650 二次 接线比较复杂,因为一般的电流互感器电流加到额定值时,电压已达400V以上,单用调压器无法升到试验电压,所以还必须再接一个升压变(其高压侧输出电流需大于或等于电流互感器二次侧额定电流)升压和一个PT读取电压。(如果有FLUKE87型万用表,由于其可测最高交流电压为4000V,可用它直接读取电压而无需另接PT。) 试验前应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除。试验时,一次侧开路,从电流互感器本体二次侧施加电压,可预先选取几个电流点,逐点读取相应电压值。通入的电流或电压以不超过制造厂技术条件的规定为准。当电压稍微增加一点而电流增大很多时,说明铁芯已接近饱和,应极其缓慢地升压或停止试验。试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。 三注意事项 1.电流互感器的伏安特性试验,只对继电保护有要求的二次绕组进行。 2.测得的伏安特性曲线与过去或出厂的伏安特性曲线比较,电压不应有显著降低。若有显著降低,应检查二次绕组是否存在匝间短路。当有匝间短路时,其曲线开始部分电流较正常的略低,如图中曲线2、3所示(指保护CT有匝间短路,曲线2为短路1匝,曲线3为短路2匝),因此,在进行测试时,在开始部分应多测几点。 3.电流表宜采用内接法。 4.为使测量准确,可先对电流互感器进行退磁,即先升至额定电流值,再降到0,然后逐点升压。 四典型U-I特性曲线

电流互感器试验报告

电流互感器试验报告 电气设备试验报告大唐淮南洛河发电厂一期烟气脱硫工程 电流互感器试验报告 安装环境 安装位置电控楼一楼6KVII段2#脱硫增压风机旁路电流互感器设备名称电流互感器试验性质交接试验日期 2008-06-13 天气睛温度 26.2? 湿度66% 试验标准 GB 50150-1991-8 铭牌 型号 LZZBJ9-10A2G 额定电压 6KV 次级线圈编号准确度级容量,VA, 生产日期 2008.4 电流比 200/5 1S-1S0.5 20 12 生产厂家中国.大连第一互感器有限公司 2S-2S 5P20 15 12 A C 出厂编号 080480448 080480499 绝缘电阻测量:,MΩ, 仪器:2500V兆欧表(PC27-5G) 500兆欧表(PC27-1G) 试验项目 A C 初级对次级及地 2500 2500 次级对地 500 500 直流电阻测量及极性检查仪器:直流电阻快速测试仪、HQ2000互感器特性综合测试仪试验项目 A C 直流电阻(mΩ) 0.154 0.120 极性减极性减极性 励磁特性测量仪器:HQ2000互感器特性综合测试仪、标准电压表(0.5级 D26-V 805.60) 标准电流表(0.5级 D26-A 1130.5) 试验项目 A C 电流(A) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1S-1S 23.7 23.9 24.2 24.8 25.2 23.5 23.8 24.9 25.0 25.1 12电压(V) 2S-2S 85.2 88.4 91.8 93.6 95.0 82.6 87.9 92.8 95.7 96.2 12 电流比测量仪器:HQ2000互感器特性综合测试仪标准电流表(0.5级 D26-A 1130.5) 试验项目 A C 初级加电流(A) 40 80 120 160 200 40 80 120 160 200

电气设备试验报告

#1发电机试验报告 一、绝缘电阻(Ω) 绝缘电阻 15":2000M Ω 60":4500M Ω 吸收比 2.25 二、直流电阻(Ω) 项 目 AB AO BC BO AC CO 直流电阻 2.262M Ω 2.267M Ω 2.258M Ω 三、直流泄露 试验电压(KV) 0.5U 1U 1.5U 直流泄露(uA) Max=0.010ma min=0.001ma Max=0.039ma min=0.001ma Max=0.006ma min=0.001ma 四、交流耐压 施加电压 耐受时间 电容电流 试验使用仪器 仪器型号 仪器名称 仪器编号 绝缘电阻 NL3102 绝缘电阻测试仪 06 直流电阻 JD2510A 直流电阻测试仪 03 直流泄露 SHT120/2 直流高压发生器 09 交流耐压 YDQ (J.Z) 交流高压发生器 07 型号 QF--30--2 额定电流 3235A 额定电压 6300V 设备 #1发电机 容量 35294KV A 生产日期 2004.3 转速 3000r/min 生产厂家 武汉汽轮机 试验时间 2012.3.30 试验人: 结 论

#1磨煤机试验报告 一、绝缘电阻(Ω) 绝缘电阻 15":1000M Ω 60":25000M Ω 吸收比 2.5 二、直流电阻(Ω) 项 目 AB BC AC 直流电阻 3.60024Ω 3.60717Ω 3.60320Ω 三、直流泄露 试验电压(KV) 1U 1.5U 8KV 2U 3.0U 直流泄露(uA) 0.007mA 0.005mA 四、交流耐压 施加电压 耐受时间 电容电流 试验使用仪器 仪器型号 仪器名称 仪器编号 绝缘电阻 NL3102 绝缘电阻测试仪 06 直流电阻 JD2510A 直流电阻测试仪 03 直流泄露 SHT120/2 直流高压发生器 09 交流耐压 YDQ (J.Z) 交流高压发生器 07 型号 JS1410--8 额定电流 36A 额定电压 6000V 设备 #1磨煤机 容量 280KV 生产日期 2004.7 转速 740r/min 生产厂家 山西防爆电机厂 试验时间 试验人:

电流互感器检测项目及试验

一、电压、电流互感器的概述 典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏~几百千伏,标准二次电压通常是100V和100V/ 两种;而电力系统常用的电流互感器,其一次侧电流通常为几安培~几万安培,标准二次电流通常有5A、1A、0.5A等。 1.电压互感器的原理 电压互感器的原理与变压器相似,如图1.1所示。一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一个铁芯上,铁芯中的磁通为Ф。根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为: 图1.1电压互感器原理 2.电流互感器的原理 在原理上也与变压器相似,如图1.2所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F (F=IW)大小相等,方向相反。 即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。

图1.2电流互感器的原理 3.互感器绕组的端子和极性 电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或P1、 P2表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用L1 、L2分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2或S1、S2表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。 当端子的感应电势方向一致时,称为同名端;反过来说,如果在同名端通入同方向的直流电流,它们在铁芯中产生的磁通也是同方向的。标号同为首端或同为尾端的端子而且感应电势方向一致,这种标号的绕组称为减极性,如图1.3a 所示,此时A-a端子的电压是两个绕组感应电势相减的结果。在互感器中正确的标号规定为减极性。 4.电压互感器和电流互感器在结构上的主要差别 (1)电压互感器和电流互感器都可以有多个二次绕组,但电压互感器可以多个二次绕组共用一个铁芯,电流互感器则必需是每个二次绕组都必需有独立的铁芯,有多少个二次绕组,就有多少个铁芯。 (2)电压互感器一次绕组匝数很多,导线很细,二次绕组匝数较少,导线稍粗;而变电站用的高压电流互感器一次绕组只有1到2匝,导线很粗,二次绕组匝数较多,导线的粗细与二次电流的额定值有关。 (3)电压互感器正常运行时,严禁将一次绕组的低压端子打开,严禁将二次绕组短路;电流互感器正常运行时,严禁将二次绕组开路。 5.电压互感器型号意义 第一个字母:J—电压互感器。 第二个字母:D—单相;S—三相;C—串级式;W—五铁芯柱。 第三个字母:G—干式,J—油浸式;C—瓷绝缘;Z—浇注绝缘;R—电容式;S—三相;Q-气体绝缘 第四个字母:W—五铁芯柱;B—带补偿角差绕组。连字符后的字母:GH—高海拔地区使用;TH—湿热地区使用。

电流互感器检测项目及试验

电流互感器检测项目及 试验 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

一、电压、电流互感器的概述 典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏~几百千伏,标准二次电压通常是100V和100V/ 两种;而电力系统常用的电流互感器,其一次侧电流通常为几安培~几万安培,标准二次电流通常有5A、1A、等。 1.电压互感器的原理 电压互感器的原理与变压器相似,如图所示。一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一个铁芯上,铁芯中的磁通为Ф。根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为: 图电压互感器原理

2.电流互感器的原理 在原理上也与变压器相似,如图所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F(F=IW)大小相等,方向相反。 即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。 图电流互感器的原理 3.互感器绕组的端子和极性 电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或 P1、 P2表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用L1 、L2分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2或S1、S2表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。 当端子的感应电势方向一致时,称为同名端;反过来说,如果在同名端通入同方向的直流电流,它们在铁芯中产生的磁通也是同方向的。标号同为首端或同为尾端的端子而且感应电势方向一致,这种标号的绕组称为减极性,如图所示,此时A-a端子的电压是两个绕组感应电势相减的结果。在互感器中正确的标号规定为减极性。 4.电压互感器和电流互感器在结构上的主要差别 (1)电压互感器和电流互感器都可以有多个二次绕组,但电压互感器可以多个二次绕组共用一个铁芯,电流互感器则必需是每个二次绕组都必需有独立的铁芯,有多少个二次绕组,就有多少个铁芯。

CKSC高压干式电抗器使用说明书

高压干式串联电抗器 说明书

目录 适用范围 (1) 用途 (1) 技术特点 (1) C KSC系列树脂干式铁芯串联电抗器执行标准 (1) 电抗器型号及其含义 (2) 使用条件 (2) 运输及安装 (2) 贮存 (3) 电抗器的安装..................................................................3 - 4 电抗器投入运行前的检查和试验. (5) 电抗器维护 (5) 安全要求 (6)

适用范围: 适用于额定容量为5000Kvar以下,电压等级35Kv及以下的环氧浇注干式铁心电抗器的安装和使用。 干式电抗器分类: (1)串联电抗器:安装在并联补偿电容器装置中,与并联电容器串联连接用以抑制谐波电流,减少系统电压波形畸变和限制电容器回路投入时的冲击电流; (2)限流电抗器:串联连接在系统上,在系统发生故障时,用于限制短路电流,使短路电流降低至其后接设备的允许值; (3)并联电抗器:在超高压远距离输电系统中,并联连接变电站抵押绕组侧,用于长距离轻负荷输电线路的无功功率补偿; (4)滤波电抗器:与串联电容器组使用,组成谐振回路,滤波指定高次谐波; (5)电动机用电抗器:与交流电动机串联连接,用于限制电动机的启动电流,电动机起动完成后电抗器即被切除。 1. 用途 用于35KV及以下电力系统中,与并联电容器组串联,用以抑制电网电压波形畸变,从而改善电网电压质量和保证电力系统安全运行;抑制流过电容器组的谐波电流和限制合闸涌流,从而保护电容器组的安全可靠运行。适用于电力系统,电气化铁道,冶金,化工,石油等防火要求较高,有电磁干扰要求和安装场地有限的城网变电站。 2. 技术特点 2.1 线圈经环氧树脂浇注而成,具有阻燃、自熄、免维护、机械强度高、抗短 路冲击能力强、绝缘强度好、局部放电量小、使用寿命长等优点; 2.2 铁芯制造采用了干式电抗器的制造技术、振动小噪音低、漏磁少、对环境 的电磁干扰小; 2.3 整体结构紧凑,安装尺寸小,占用空间小; 2.4 技术条件符合国际标准IEC288-88和部颁标准JB5346-98等要求,其技术 性能达到当代国际同类产品的水平。 3. CKSC系列树脂干式铁芯串联电抗器执行标准 IEC289-88电抗器 GB/T1094.6-2011电抗器

10kV干式铁心并联电抗器技术规范书

10kV干式铁心并联电抗器技术规范书

招标编号:xxxxxxx-xx-xx 江苏省电力公司工程 10kV铁芯并联电抗器 招标文件 第二卷技术规范书 江苏省电力公司 200x年x月

目录 1. 总则 2. 工作范围 2.1 供货范围 2.2 服务范围 2.3 技术文件 3. 技术要求 3.1 标准 3.2 使用环境条件 3.3 技术要求 4. 质量保证 5. 试验 6. 包装、运输和储存 7. 制造厂应提供的数据及资料 8. 卖方应填写的主要部件来源、规范一览表 附表1: 10kV铁心并联电抗器供货表 附表2: 投标差异表(格式)

1. 总则 1.1 本设备技术规范书适用于 10kV铁心并联电抗器, 它提出了该电抗器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求(如压力容器、高电压设备等)。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议, 则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议, 不论是多么微小, 都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件, 与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本设备技术规范书未尽事宜, 由买、卖双方协商确定。 1.7 卖方在应标技术规范中应如实反映应标产品与本技术规范的技术差异。如果卖方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,买方发现卖方提供的产品与其应标技术规范的条文存在差异,买方

10串联电抗器(正式)

干式空心串联电抗器试验报告 一、工程概况: 安装位置:10kV 电容器组 试验日期:2006年11月27日 试验人员: 二、铭牌数据: 型号:CKGL—166.8/10—5W 额定电压:10KV 额定电抗率:5% 额定容量:168.8Kvar 额定电流:526 A 短时电流:10.5k A 3S 频率:50Hz 3相冲击水平:75kV 西安中杨电气股份有限公司2006年9月 三、绝缘电阻及直流电阻: 1、绝缘电阻(MΩ): 试验设备:试验设备:2500V兆欧表 t= 18o C S= 70 % 安装位置相别出厂编号相间相对地 电容器二组A 06598 10000 10000 B 10000 10000 C 10000 10000 电容器三组A 06599 10000 10000 B 10000 10000 C 10000 10000 结论:合格 2、直流电阻(mΩ): 试验设备:3393直流电阻测试仪 t=18 o C S=70 % 安装位置 A B C 不平衡率(%) 电容器二组 5.25 5.24 5.25 0.19 电容器三组 5.23 5.23 5.25 0.38 规程标准:三相电抗器直流电阻值相间差值不应大于三相平均值的2%。 电抗器直流电阻,与同温度下产品出厂值比较相应变化不应大于2%。 结论:合格 3、交流耐压试验: 对电抗器相间加交流电压30kV,一分钟无异常。 对电抗器绕组短接后整体对地加交流电压30kV,一分钟无异常。 结论:合格 1

干式空心串联电抗器试验报告 一、工程概况: 安装位置:10kV 电容器组 试验日期:2006年11月27日 试验人员: 二、铭牌数据: 型号:CKGL—400/10—10—12W 额定电压:10KV 额定电抗率:12% 额定容量:400Kvar 额定电流:481.1 A 短时电流:10.5k A 3S 频率:50Hz 3相冲击水平:75kV 西安中杨电气股份有限公司2006年9月 三、绝缘电阻及直流电阻: 1、绝缘电阻(MΩ): 试验设备:试验设备:2500V兆欧表 t= 18o C S= 70 % 安装位置相别出厂编号相间相对地 电容器一组A 06597 10000 10000 B 10000 10000 C 10000 10000 结论:合格 3、直流电阻(mΩ): 试验设备:3393直流电阻测试仪 t=18 o C S=70 % 安装位置 A B C 不平衡率(%) 电容器一组10.57 10.56 10.57 0.09 规程标准:三相电抗器直流电阻值相间差值不应大于三相平均值的2%。 电抗器直流电阻,与同温度下产品出厂值比较相应变化不应大于2%。 结论:合格 3、交流耐压试验: 对电抗器相间加交流电压30kV,一分钟无异常。 对电抗器绕组短接后整体对地加交流电压30kV,一分钟无异常。 结论:合格 2

电压电流互感器的试验方法

电压电流互感器的常规试验方法 一、电压、电流互感器的概述 典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏~几百千伏,标准二次电压通常是100V 和100V/ 两种;而电力系统常用的电流互感器,其一次侧电流通常为几安培~几万安培,标准二次电流通常有5A、1A、0.5A等。 1.电压互感器的原理 电压互感器的原理与变压器相似,如图1.1所示。一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一个铁芯上,铁芯中的磁通为Ф。根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为: 图1.1 电压互感器原理

2.电流互感器的原理 在原理上也与变压器相似,如图1.2所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F(F=IW)大小相等,方向相反。 即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。 图1.2 电流互感器的原理 3.互感器绕组的端子和极性 电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或P1、 P2 表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用L1 、

L2分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2或S1、S2 表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。 当端子的感应电势方向一致时,称为同名端;反过来说,如 果在同名端通入同方向的直流电流,它们在铁芯中产生的磁通也是同方向的。标号同为首端或同为尾端的端子而且感应电势方向一致,这种标号的绕组称为减极性,如图1.3a所示,此时A-a端子的电压是 两个绕组感应电势相减的结果。10kV 箱式电抗器技术规格书

10kV 箱式电抗器 1.主要标准 1.1.1 GB/T1094.1-2013《电力变压器第1 部分总则》 1.1.2 GB/T1094.2-2013《电力变压器第2 部分温升》 1.1.3 GB1094.3-2013《电力变压器第3 部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》 1.1.4 GB1094.4-2005《电力变压器第4 部分电力变压器和电抗器的雷电试验和操作冲击试验导则》 1.1.5 GB1094.5-2008《电力变压器第5 部分承受短路的能力》 1.1.6 GB/T1094.6-2011《电力变压器第6 部分电抗器》 1.1.7 GB/T1094.10-2003《电力变压器第10 部分声级测定》 1.1.8 GB/T1094.101-2008《电力变压器第10.1 部分声级测定应用导则》1.1.9 GB7328-1987 《变压器和电抗器的声级测定》 1.1.10 GB/T6451-2008《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 以及其他相关标准,以上标准均执行最新标准。 2.环境条件 2.1 海拔 海拔不超过1000m。 2.2 环境温度 最高气温+45℃; 最低气温-25℃ 2.3 安装使用环境:户外。 2.4 绝缘污秽:三级当量等值盐密度0.12mg/cm2注:超出以上使用条件,应在合同中声明。 3.工程条件 系统额定电压:10kV ;

系统最高电压:12kV ; 冷却方式:ONAN 。 4、主要技术参数及性能指标4.1 型号及主要参数

4.1.1 型号:BKS-108/10电抗器 4.1.2 主要参数 容量:108kVar(10kV)。 工作方式:连续工作。 额定电压:10 kV。 额定电流:6.351A。 额定电抗:909.1Ω。 额定电感:2.894H。 相数:三相。 电源频率:50Hz。 连接组标号:Y。 最高工作电压:12 kV。 4.2 性能指标 4.2.1 爬电比距 套管绝缘爬电比距3.1cm/kV(按最高线电压计算,对地)。 4.2.2 电抗值的允许偏差:电抗器电抗值的允许偏差为±5%;每相电抗值与三个相电抗平均值间的偏差不应超过±2%。 4.2.3 温升: 绕组平均温升不超过65K;顶层油温升不超过55K。 4.2.4 机械强度 套管及支柱绝缘子的机械强度应符合相应标准的要求。 4.2.5 工频耐受电压:35kV,1 分钟,无闪络击穿现象。 4.2.6 雷电冲击耐受电压:全波75kV,波形无异常。 4.2.7 噪声 在额定电流下,电抗器的声级水平要求小于55 分贝。 4.2.8 总损耗 实测电抗器的总损耗不超过损耗保证值的+15%。 5 、使用寿命 在正常使用条件下,长期运行寿命不少于25 年。

电抗器技术标准

附件11: 10kV~66kV干式电抗器技术标准 (附编制说明)

国家电网公司

目录 1. 总则...................................... 错误!未定义书签。 目的··················错误!未定义书签。 依据··················错误!未定义书签。 内容··················错误!未定义书签。 适用范围················错误!未定义书签。 干式电抗器安全可靠性要求········错误!未定义书签。 电抗器的型式··············错误!未定义书签。 选型原则················错误!未定义书签。 关于干式电抗器技术参数和要求的说明···错误!未定义书签。 引用标准················错误!未定义书签。 使用条件················错误!未定义书签。 2. 干式电抗器技术参数和要求................. 错误!未定义书签。

基本要求················错误!未定义书签。 . 引用标准················错误!未定义书签。 . 使用条件················错误!未定义书签。 . 技术要求················错误!未定义书签。 . 工厂监造和检验·············错误!未定义书签。 试验··················错误!未定义书签。 . 制造厂应提供的资料···········错误!未定义书签。 备品备件················错误!未定义书签。 专用工具和仪器仪表···········错误!未定义书签。 包装、运输和保管要求··········错误!未定义书签。 技术服务················错误!未定义书签。 干式电抗器性能评价指标·········错误!未定义书签。10~66kV干式电抗器技术标准编制说明........... 错误!未定义书签。

电压电流互感器的试验方法(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 电压电流互感器的常规试验方法 一、电压、电流互感器的概述 典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为: 图1.1 电压互感器原理 2.电流互感器的原理 在原理上也与变压器相似,如图1.2所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中

的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F(F=IW)大小相等,方向相反。 即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。 图1.2 电流互感器的原理 3.互感器绕组的端子和极性 电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或P1、P2表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用L1 、L2分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2或S1、S2表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。 当端子的感应电势方向一致时,称为同名端;反过来说,如果在同名端通入同方向的直流电流,它们在铁芯中产生的磁通也是同方向的。标号同为首端或同为尾端的端子而且感应电势方向一致,这种标号的绕组称为减极性,如图1.3a所示,此时A-a端子的电压是两个绕组感应电势相减的结果。在互感器中正确的标号规定为减极性。

电流互感器伏安特性试验的说明

一试验目的 CT伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,因此也叫励磁特性。试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。 二试验方法 试验接线如图所示: 接线比较复杂,因为一般的电流互感器电流加到额定值时,电压已达400V以上,单用调压器无法升到试验电压,所以还必须再接一个升压变(其高压侧输出电流需大于或等于电流互感器二次侧额定电流)升压和一个PT读取电压。 试验前应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除。4.为使测量准确,可先对电流互感器进行退磁,即先升至额定电流值,再降到0,然后逐点升压. 典型的U-I特性曲线 附:<<电力设备预防性试验规程>>(DL/T 596-1996)中关于CT二次保护绕组的伏安发生的规定:与同类型互感器特性曲线或制造厂提供的特性曲线比较,就无明显差别。

电压电流互感器的试验方法完整版

电压电流互感器的试验 方法 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

电压电流互感器的常规试验方法 一、电压、电流互感器的概述 典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏~几百千伏,标准二次电压通常是 100V和100V/ 两种;而电力系统常用的电流互感器,其一次侧电流通常为几安培~几万安培,标准二次电流通常有5A、1A、0.5A等。 ? 1.电压互感器的原理 电压互感器的原理与变压器相似,如图1.1所示。一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一个铁芯上,铁芯中的磁通为Ф。根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为: ? 图1.1 电压互感器原理 2.电流互感器的原理 在原理上也与变压器相似,如图1.2所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态

下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F(F=IW)大小相等,方向相反。4.电压互感器和电流互感器在结构上的主要差别

10KV干式铁芯串联电抗器试验报告

10KV干式铁芯串联电抗器试验报告 温度:20℃湿度:40% 2011年10月03日工程项目:新疆兴和煤矿35KV变电站 用途: 10KV无功自动补偿电抗器 一、铭牌: 型号CKSC-18/10-6 出厂日期2011.7 额定容量18Kvar 相数 3 额定电压10KV 额定电流15.7A 额定电抗率6% 绝缘等级 F 编号1107054 制造厂山东迪生电气股份有限公司 二、电阻抗测试:(Ω) A 相 B 相C相 实测值24.3 24.4 24.3 三、绝缘电阻及交流耐压试验: 绝缘电阻(M Ω) 加压(kV)时间(min)结论 试前试后 A相2000 2000 28 1 合格B相2000 2000 28 1 合格C相2500 2500 28 1 合格 四、判断依据:电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-2006) 五、结论:合格 六、使用仪器:直流电阻测试仪ZT-200K01-1860 兆欧表ZC11D-10(2500V) 4-0151 试验变压器YDTSB-50KVA 917 数字式万用表FLUKE15B 试验人员:审核人:

10KV干式铁芯串联电抗器试验报告 温度:20℃湿度:40% 2011年10月03日工程项目:新疆兴和煤矿35KV变电站 用途: 10KV无功自动补偿电抗器 一、铭牌: 型号CKSC-18/10-6 出厂日期2011.7 额定容量18Kvar 相数 3 额定电压10KV 额定电流15.7A 额定电抗率6% 绝缘等级 F 编号1107055 制造厂山东迪生电气股份有限公司 二、电阻抗测试:(Ω) A 相 B 相C相 实测值24.1 24.3 24.3 三、绝缘电阻及交流耐压试验: 绝缘电阻(M Ω) 加压(kV)时间(min)结论 试前试后 A相2000 2000 28 1 合格B相2000 2000 28 1 合格C相2500 2500 28 1 合格 四、判断依据:电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-2006) 五、结论:合格 六、使用仪器:直流电阻测试仪ZT-200K01-1860 兆欧表ZC11D-10(2500V) 4-0151 试验变压器YDTSB-50KVA 917 数字式万用表FLUKE15B 试验人员:审核人:

35kV电流互感器试验报告

接地变出线柜电流互感器检测报告 校验日期:2014年3月12日 检测结果 型号规格LZZBJ9-35 出厂日期2013年9月出厂编号断路器侧: A:13098184 B:13098185 C:13098186 生产厂家大连华夏泰克有限公司 安装具体位置35kV A段接地变出线柜 一、极性检查:减极性 二、绝缘电阻测量(MΩ) 相别一次对二次一次对地二次对地二次之间 A 80000 60000 100000 100000 B 75000 70000 100000 100000 C 90000 80000 100000 100000 三、变比测试 相别一次通入 电流(A) 二次实测电流及变比(A) 保护 1S 1 -1S 2 保护 2S 1 -2S 2 保护 3S 1 -3S 2 测量 4S 1 -6S 2 计量 5S 1 -5S 2 A 125 0.50.50.50.50.5 B 1250.50.50.50.50.5 C 1250.50.50.50.50.5 A 变比250/1250/1250/1250/1250/1 B 变比250/1250/1250/1250/1250/1 C 变比250/1250/1250/1250/1250/1备注:准确级次 5S:0.2S 级 4S:0.5级(1--3)S:5P30级四、交流耐压试验 相别一次耐 前绝缘 (MΩ) 一次耐 后绝缘 (MΩ) 一次 耐压 时间 二次耐 前绝缘 (MΩ) 二次耐 后绝缘 (MΩ) 二次 耐压 时间 A 80000 80000 95kV 1min 60000 60000 3kV 1min

B 100000 100000 95kV 1min 100000 100000 3kV 1min C 90000 90000 95kV 1min 100000 100000 3kV 1min 五、励磁特性测量 相 别 电流(A ) 0.025 0.05 0.075 0.1 0.15 电压(V ) A 1S 1-1S 2 609.5 660.7 689.3 722 757.7 2S 1-2S 2 635.5 79.1 756.4 767.9 791.2 3S 1-3S 2 605.6 686.9 701.5 724.9 770.3 B 1S 1-1S 2 547.7 665.9 710.1 740.4 766.4 2S 1-2S 2 643.3 715.3 736.1 747.4 780.5 3S 1-3S 2 576 647.1 705.1 716.8 748.8 C 1S 1-1S 2 659.5 715.4 741 765.2 788.8 2S 1-2S 2 598 673 722.2 752.1 781 3S 1-4S 2 611.7 664.3 710.7 733.6 780.4 六、一次线圈直阻测量(m Ω) 相 别 A B C 误差% 阻 值 0.0965 0.0946 0.1021 7.7 0.0834 0.0841 0.0769 8.8 七、二次线圈直阻测量(Ω) 抽头号 A B C 误差% 1S 1-1S 2 9.1 8.8 8.6 3.3 2S 1-2S 2 9.2 8.8 8.7 4.6 3S 1-3S 2 8.7 9.2 8.5 4.3 4S 1-4S 2 9.3 8.9 8.7 3.1 5S 1-5S 2 4.7 4.2 4.3 9.4 八、励磁特性曲线图