1 范围

1.1 本标准规定了中国南方电网有限责任公司系统各单位控股及管理的发电、变电、调度、通信、自动化工作中的电气工作内容。

1.2 本标准适用于中国南方电网有限责任公司系统发电、变电、调度、通信、自动化运行部门的电气工作。

1.3 中国南方电网有限责任公司系统的用户变电站、自备发电厂的电气工作可参照本标准执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国电力法

GB 14285—1993 继电保护和安全自动装置技术规程

DL408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)

DL409—1991 电业安全工作规程(线路部分)

DL558—1994 电业生产事故调查规程

DL/T559—1994 220KV~500KV电网继电保护装置运行整定规程

DL/T755—2001 电力系统安全稳定导则

电力工业技术管理法规

电网调度管理条例

继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定

继电保护和安全自动装置运行管理规定

3 术语和定义

3.1 术语

电气工作票:是指在已经投入运行的电气设备上及电气场所工作时,明确工作人员、交待工作任务和工作内容,实施安全技术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书面依据。

工作票签发人:是指确认工作必要性、工作人员安全资质和工作票上所填安全措施是否正确完备的审核签发人员。

工作负责人:是指组织、指挥工作班人员完成本项工作任务的责任人员。

工作监护人:是指不参与具体工作,负责监督和看护工作成员的工作行为是否符合安全标准的责任人员。

值班负责人(值长):是指变电站(发电厂)当值的运行的指挥者,掌握变电站(发电厂)电气设备运行状态,负责受理工作票,对工作范围内现场安全措施是否满足安全要求负责的人员。

工作许可人:是指变电站(发电厂)当值的运行人员,在值班负责人的指挥理完成各项安全措施,负责办理工作许可、中断、转移和终结手续的人员。

工作班人员:是指参与该项工作的工作成员。

外单位人员:是指与设备所属单位无直接行政隶属关系,从事非生产运行职责范围内工作的设备、设施维护工作人员或基建施工人员。

双签发:是指外单位人员在变电站(发电厂)办理工作票,工作票已经本单位工作票签发人签发后,由变电站(发电厂)或主管部门的工作票签发人审核签发(即会签)的程序。双签发时变电站(发电厂)或主管部门的工作票签发人也称为工作票会签人。

一次设备:是指直接执行电网中发、输、变、配电主要工作任务的设备,包括生产和转换电能的设备、接通或断开电路的开关电器、限制故障电流和防御过电压的电器、接地装置及载流导体。

二次设备:是指为确保电网和一次设备的安全、稳定运行,完成对一次设备运行测量、监视、控制和保护工作任务的设备总称。

一个电气连接部分:是指电气装置的一个单元中,其中用隔离开关(刀闸)和其他元件截然分开的部分,以及相应的二次部分。

双重命名:按照有关规定确定的电气设备中文名称和编号。

计划工作时间:是指不包括设备停、送电操作及安全措施实施时间的设备检修时间。

事故抢修:指设备、设施发生事故或出现紧急状况时,为迅速恢复正常运行而将故障或异常的设备、设施进行处理的工作(不含事故后转为检修的工作)。

3.2 操作常用动词

合上:是指各种断路器(开关)、隔离开关通过人工操作使其由分闸位置转为合闸位置的操作。

断开:是指各种断路器(开关)、隔离开关通过人工操作使其由合闸位置转为分闸位置的操作。

装设地线:是指通过接地短路线使电气设备全部或部分可靠接地的操作。

拆除地线:是指将接地短路线从电气设备上取下并脱离接地的操作。

投入或停用、切换、退出:是指使继电保护、安全自动装置、故障录波装置、变压器有载调压分接头、消弧线圈分接头等设备达到指令状态的操作。

取下或投上:是指将熔断器退出或嵌入工作回路的操作。

投上或切除:是指将二次回路的连接片接入或退出工作回路的操作。

插入或拔出:是指将二次插件嵌入或退出工作回路的操作。

悬挂或取下:是指将临标示牌放置到指定位置或从放置位置移开的操作。

3.3 设备状态定义

3.3.1 一次设备状态

运行状态:是指设备或电气系统带有电压,其功能有效。母线、线路、断路器、变压器、电抗器、电容器及电压互感器等一次电气设备的运行状态,是指从该设备电源至受电端的电路接通并有相应电压(无论是否带有负荷),且控制电源、继电保护及自动装置正常投入。

热备用状态:是指该设备已具备运行条件,经一次合闸操作即可转为运行状态的状态。母线、变压器、电抗器、电容器及线路等电气设备的热备用是指连接设备的各侧均无安全措施,各侧的断路器全部在断开位置,且至少一组断路器各侧隔离开关处于合上位置,设备继电保护投入,断路器的控制、合闸及信号电源投入。断路器的热备用是指其本身在断开位置、各侧隔离开关在合闸位置,设备继电保护及自动装置满足带电要求。

冷备用状态:是指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。

检修状态:是指连接设备的各侧均有明显的断开点或可判断的断开点,需要检修的设备已接地的状态,或该设备与系统彻底隔离,与断开点设备没有物理连接时的状态。在该状态下设备的保护和自动装置、控制、合闸及信号电源等均应退出。

3.3.2 二次设备状态

运行状态:是指其工作电源投入,出口连接片连接到指令回路的状态。

热备用状态:是指其工作电源投入,出口连接片断开时的状态。

冷备用状态:是指其工作电源退出,出口连接片断开时的状态。

检修状态:是指该设备与系统彻底隔离,与运行设备没有物理连接时的状态。

4 总则

本标准贯彻“安全第一,预防为主”的方针,遵循“保人身、保电网、保设备”的工作原则。

本标准可以直接指导现场电气工作标准的制定,有关电气工作必须严格执行本标准。

配网(农网)的电气工作票及标准由各运行单位参照本标准制定相应标准。

5 工作票执行要求

5.1 一般规定

5.1.1 电气设备上及电气场所的工作分为四类:

a) 全部停电工作;

b) 部分停电工作;

c) 不停电工作;

b) 临近带电场所工作。

5.1.2 在电气设备上及电气场所工作,应填用工作票或按口头或电话命令执行,其方式有下列四种:

a) 变电站第一种工作票(见附录B);

b) 变电站第二种工作票(见附录C);

c) 变电站第三种工作票(见附录D);

d) 口头或电话命令。

5.1.3 具有法人资格的外单位在运行中变电站进行基建、检修、改造施工前,必须向运行部门提交经批准的施工方案和安全、技术、组织措施,,由运行部门对施工单位进行书面安全技术交底。办理《变电站安全技术交底单》(见附录F)的具体规定见第6章要求。

5.1.4 有关工作票的执行按工作票流程图(见附录A)进行。

5.2 确定工作负责人及工作班人员

5.2.1 班组或主管部门依据工作计划或命令,根据具体工作情况确定熟识设备及了解现场情况的人员担该项工作负责人。

5.2.2 确定工作负责人后,应对工作负责人进行安全技术措施交底,明确工作任务、工作地点和工作要求的安全措施,必要时应实地观察。并根据工作负责人的要求,确定工作班人员。

5.2.3 工作负责人安全责任:

a) 负责提出正确完备的工作所需的安全措施;

b) 结合实际对工作班人员进行工作前技术及安全措施交底;

c) 检查核实已完成安全措施是否符合工作要求;

d) 按照工作方案进行有效的组织工作;

e) 督促、看护本工作班人员遵守本规范的规定和要求;

f) 检查工作班人员(变动)是否合适和精神状态是否良好。

5.3 工作票的选用

5.3.1 工作负责人根据工作任务、工作地点和工作要求的安全措施等情况选用办理工作票。

5.3.2 填用第一种工作票的工作为:

a) 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;

b) 在电气场所工作需要高压设备全部停电或部分停电者;

c) 进行继电保护或测控装置及二次回路等工作时,需将高压设备停电者。

5.3.3 填用第二种工作票的工作为:

a) 带电作业和在带电设备外壳上的工作;

b) 控制盘和低压配电盘、配电箱上的工作;

c) 继电保护装置、测控装置、通信通道、自动化设备、自动装置及二次回路

上工作,无需将高压设备停电者;

d) 转动中的发电机、调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;

e) 非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路

的电流。

5.3.4 填写第三种工作票的工作为:

a) 改建、扩建工作的土建不需运行设备停电者;

b) 运输及装卸不需运行设备停电者;

c) 生产性建筑设施修缮不需运行设备停电者;

d) 在高压场所的照明回路上工作不需运行设备停电者;

e) 消防、绿化及维护不需运行设备停电者;

f) 其他非电气工作不需运行设备停电者。

5.3.5 口头或电话命令的工作为:

a) 事故抢修、紧急缺陷处理(设备在8h内无法恢复的,则应办理工作票);

b) 非高压场所的低压回路上工作。

5.3.6 在已投入运行的高压场地扩建,电气设备未与运行设备连接且安全距离足够,在进行安装或试验的,办理第二种工作票,已与运行设备连接的,则办理第一种办理。

5.4 工作票安全措施的填写

5.4.1 填写工作票应对照接线图或模拟图板,与现场设备的名称和编号相符合,并使用双重编号。

5.4.2 要用蓝、黑钢笔,圆珠笔填写或计算机打印,一式两份,应正确清楚,不得任意涂改。如有个别非关键词错、漏需要修改时,应字迹清楚。

5.4.3 工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。对于同一电压等级、同时停送电且不会触及带电导体的几个电气连接部分范围内的工作,允许填写一张工作票。

5.4.4 在几个电气连接部分依次进行不停电的同一类型工作,可以填写一份第二种工作票。

5.4.5 若一个电气连接部分或一组电气装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以填写一张工作票,主要工作内容和工作地点要详细写明。

5.4.6 在一个电气连接部分,同时有检修和试验等综合停电工作时,应分别填写工作票。

5.4.7 依据DL408—1991、DL409—1991 的要求填写工作安全措施,用文字表达

未能完全清楚时,应附相应简图并在图中用颜色来区分带电、不带电和接地部分(红色代表带电、蓝色代表不带电、黑色代表接地),以保证实施安全措施时的正确完备。

5.4.8 在10KV线路电缆零序电流互感器、电缆头、出线隔离开关和35KV及以上电压等级的线路电压抽取装置(YDR)二次回路上的工作及线路耦合电容器(OY)、电压抽取装置(YDR)、避雷器、阻波器等工作时,对侧线路(及有关支线)应接地。

5.4.9 在二次设备及回路工作,除填用第一种工作票、第二种工作票外,有下列工作时需要办理《二次设备及回路工作安全技术措施单》(见附录E,下简称二次措施单)。

a) 在35KV及以上的主变压器保护、母线保护、断路器失灵保护、备用电源自

动投切装置、远方跳闸装置、低周减载装置、有联跳回路的变压器保护及其他具有连锁回路的继电保护及自动装置二次回路上工作;

b) 在110KV及以上线路保护及自动装置回路上的工作;

c) 在110KV及以上运行中的互感器二次回路及纵联保护通道(导引电缆、光

缆、高频加工设备……)上的工作;

d) 在综合自动化设备上的工作;

e) 需要将运行中的继电保护和自动装置的直流、交流、信号电源临时拆开和

更换的工作。

5.4.10 一份工作票(或二次措施单)中非关键词的错、漏的修改不得超过3处,否则应予作废。下列关键词出现错、漏情况时,该工作票予以作废。

a) 断路器、隔离开关、接地开关、保护连接片等设备的名称和编号,接地线

安装位置;

b) 断开、合上、取下、短接、拆除、投入、装设、投上、插入、悬挂;

c) 有关设备编号的阿拉伯数字,甲、乙,一、二,I、II,A、B等。

5.5 工作票的签发

5.5.1 工作票由经批准的工作票签发人审核签发。

5.5.2 工作票签发人的安全责任:

a) 工作必要性;

b) 工作是否安全;

c) 工作票上所填安全措施是否正确完备;

d) 工作班人员是否适当和足够。

5.5.3 外单位人员担任工作负责人在变电站(发电厂)进行工作需办理工作票时,应使用运行单位的工作票,工作票实行双签发。

5.5.4 双签发时工作票会签人的安全责任:

a) 外单位安全资质是否具备;

b) 工作是否安全;

c) 工作票所列的安全措施是否正确完备。

5.6 工作票的接收

5.6.1 工作票按设备运行维护权限办理手续,按规定时间送交许可部门,由值班负责人接收并审核。

5.6.2 值班负责人(值长)的安全责任:

a) 工作必要性;

b) 检修工期是否与批准期限相符;

c) 工作票中所列内容有疑问时,应向工作票签发人询问清楚,必要时应作补

充;

d) 工作票所列安全措施是否正确完备,必要时应补充安全措施;

e) 指派工作许可人是否合适;

f) 负责办理接收、延期和工作票终结手续。

5.6.3 第一种工作票应在工作前一日送达值班负责人。临时工作可在工作开始以前交给值班负责人。第二、第三种工作票应在进行工作的当天,预先交给值班负责人。

变电站距离较远或因故更换新工作票不能在工作前一日将工作票送到,工作票签发人(或委托工作负责人)将已签发的工作票用传真、电子邮件或办公自动化的方式全文传达给值班负责人,传达必须清楚,值班负责人应根据传达做好记录并核对。

5.6.4 值班负责人收到正式工作票后,及时核对工作内容和安全措施,确认无疑问后,填写收到时间并签名。

若在审查中发现疑问,应向工作负责人询问清楚。如工作票存在下列情况时,值班负责人应拒绝接收。该份工作票应重新填写签发.

a) 工作内容或工作地点不清;

b) 计划工作时间已过期或超出计划停电时间;

c) 安全措施不足或填写错误;

d) 工作票签发人或工作负责人不符合规定;

e) 工作票上的修改不符合规定。

5.7 安全技术措施的实施

5.7.1 值班员根据调度员或值班负责人的命令,按照工作时设备状态要求实施安全措施。根据工作票的要求投切相关直流(空气开关、熔断器、连接片)、低压及二次回路。

工作负责人组织完成二次措施单等现场的安全措施。

5.7.2 带电作业工作在办理许可开始前,与管辖调度联系,根据工作情况申请办理退出重合闸装置。

5.7.3 在线路侧设备上工作时需线路对侧(及有关支线)完成的安全措施,由值

班负责人报告相应调度管辖权限的调度,由调度指挥完成线路对侧的安全措施。

5.7.4 设置遮栏、悬挂标示牌。

5.7.4.1 设置遮栏的要求

a) 室外单一间隔工作,在工作地点四周设置遮栏;

b) 某一电压等级全停,只需用遮栏或网状围栏将检修设备与运行设备隔开;

c) 在控制室或继电保护室进行屏上设备工作时,用遮栏(屏内用布帘、贴封

条)等方式,将定校或试验的设备及其他设备隔开,相邻运行中的设备应挂红布;

d) 10KV设备室内工作地点设置遮栏与其他运行设备隔开。

5.7.4.2 “止步、高压危险!”标示牌悬挂要求:

a) 工作地点四周的临时遮栏或网状围栏(面向工作人员);

b) 邻近带电设备的通道口(面向通道入口);

c) 工作地点邻近带电设备的支架横梁上。

5.7.4.3 “禁止合闸,有人工作!”标示牌悬挂要求:在一经合闸即可送电到检修设备的断路器和隔离开关操作把手上。

5.7.4.4 “禁止合闸,线路有人工作!”标示牌悬挂要求:线路上有人工作,应在线路断路器和隔离开关操作把手上。

5.7.4.5 “禁止攀登、高压危险!”标示牌悬挂要求:

a) 隔离开关工作时,在相邻的隔离开关(包括本间隔的其他隔离开关)处;

b) 构架上工作,在邻近的其他可能发生误登的爬梯上。

5.7.4.6 “在此工作!”标示牌悬挂要求:

a) 室外和室内工作地点或作业设备上;

b) 构架上工作时的爬梯上。

5.7.4.7 “从此上下!”标示牌悬挂要求:工作人员上下用的铁架、爬梯上。5.7.4.8 悬挂的标示牌,其悬挂高度以离地面1.5mm~1.8mm范围为宜,即一般人站立平视时易看到的高度.

5.8 工作许可

5.8.1 值班负责人确认现场安全措施满足工作要求,指定一名熟识情况的值班员担任工作许可人,办理许可手续.

5.8.2 工作许可人的安全责任:

a) 工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件;

b) 工作现场布置的安全措施是否完善;

c) 停电设备有无突然来电的危险;

d) 许可和组织验收、工作终结。

5.8.3 工作许可人许可前核对工作负责人身份与工作票填写工作负责人相符,核对实际工作人数与工作票上所填写的工作人数一致。

5.8.4 工作许可人与工作负责人手持工作票共同到施工现场,完成下列许可手续后,工作班组方可开始工作:

a) 到现场检查所做的安全措施与工作要求的安全措施对应情况,对有调整的

进行说明,证明检修设备确无电压;

b) 指明工作地点保留的带电部位和其他安全注意事项;

c) 确认安全措施满足要求时,在工作票上分别签名。

5.8.5 一个工作负责人在同一变电站内的同一时段内只能持有一张工作票,同一工作人员参加另外一项工作时,应在“备注”栏注明人员变动情况。

5.8.6 在同一电气连接部分,未拆除一次回路接线或解开二次回路接线的情况下,在进行加压试验前必须停止其他相关工作。

5.8.7 若需增加工作任务,必须由工作负责人通过工作许可人。不需变更或增设安全措施者,在工作票填写增加工作内容,经工作负责人和工作许可人双方签名;若需变更或增设安全措施者,重新办理工作票。

5.8.8 工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。工作中如有特殊情况需要变更时,应事先取得对方的同意。

5.8.9 设备试验过程中因工作需要变更安全措施时,应经工作许可人同意,在“备注”栏注明,工作许可人和工作负责人签名确认。

5.8.10 对于无人值班的发电厂、变电站在第二种工作票不需要值班人员现场办理安全措施时,可以使用电话许可的方式。

5.8.11 线路检修人员进入发电厂、变电站内对其管辖的线路(电缆)设备进行工作,凭经设备所属调度部门已办理许可手续的线路工作票,经值班人员许可(明确工作地点及相关安全注意事项后,在“备注”栏双方签名)后方可进行工作。当工作涉及变电站内其他设备停电时,应办理第一种工作票。

5.9 工作监护

5.9.1 工作负责人将已办妥许可手续的工件票,向全体工作人员交待分工情况、现场安全措施情况、工作地点保留的带电部位和其他安全注意事项。当多班组工作时,由工作负责人向班组负责人交代,再由班组负责人向工作班人员交代。

5.9.2 工作班人员的安全责任:

a) 认真执行工作负责人交待的工作要求和现场安全注意事项;

b) 发现现场安全措施不适应工作时,应提出异议;

c) 工作时互相关心工作安全,不伤害自己,不伤害他人和不被他人伤害。

5.9.3 工作负责人必须始终在工作现场,对工作班人员的作业行为认真监护,及时纠正可能出现的危及人身、设备、电网安全的行为。由工作负责人收执的工作票必须保存在工作地点。

5.9.4 对于在布置复杂的电气设备上工作,或可能存在有交叉、间歇带停电可能

的设备上工作,在一个电气连接部分进行检修、预防性试验、检验等多专业协同工作时,工作负责人必须认真监护、不得参与工作。

工作负责人可根据现场安全条件、施工范围和环境、工作需要等情况,增设专责监护人。专责监护人不得兼做其他工作。

5.9.5 包括工作负责人在内的所有工作人员,不得单独留在高压室内和敞开式的高压设备区。

若在进行测量极性、回路导通试验、检查一次设备整组试验等工作需要时,且现场设备具体情况允许,安全措施完备,可以准许有实际工作经验的一人单独工作,但工作负责人必须事前将有关安全注意事项详细交待。

5.9.6 工作负责人在指定专责监护人并交待监护要求之后可参加工作。

5.9.7 因工作任务或其他原因需增加、减少、变更工作班组成员时,由工作负责人确认是否合适,将变更情况通知工作许可人并在工作票“备注”栏注明变更的人员。

5.9.8 工作许可人如发现工作人员违反安全规程或任何危及人身及设备安全的情况时,应向工作负责人提出改正意见,必要时可下令停止工作,并立即报告上级。

5.10 作负责人变更

5.10.1 工作期间,工作负责人因故暂时离开工作现场,应指定胜任者临时代替。离开前应交待清楚工作主要任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项,并告知全体工作人员。

原工作负责人返回时,同样要履行交接手续。

5.10.2 工作期间,工作负责人因故离开工作现场或不能继续履行工作负责人职责时,经工作票签发人同意,由工作票签发人将变动情况分别通知原工作负责人、现工作负责人和工作许可人,工作人员暂停工作。

由原、现工作负责人认真交接,确认无问题后在工作票上分别签名。如工作票签发人在工作现场,则由签发人填写变动时间并签名;如工作票签发人不在现场,则由工作票签发人通知工作许可人(或值班负责人),并由该工作许可人(或值班负责人)代替工作票签发人填写变动时间及签名。

经该工作许可人(或值班负责人)确认后,由现工作负责人宣布继续工作。5.11 工作间断与转移

5.11.1 工作间断时,工作班全体人员应从工作现场全部撤出,所有安全措施保持不动,工作负责人继续保存所持工作票。

若当天工作间断后继续工作,无须通过工作许可人。若属多天工作,则每天工作间断时,由工作班人员清扫工作现场,值班人员开放已封闭通道,工作负责人将所持工作票交回值班员。

复工前,工作负责人应经值班员同意并取回工作票,工作负责人重新检查、确认安全措施正确完备后才可工作。

每次间断及开始工作均由工作负责人和工作许可人签名并注明时间。

5.11.2 在未办理工作票终结手续或未经工作负责人同意、工作班人员全部撤离现场前,严禁值班员将工作设备合闸送电。

5.11.3 在工作间断间,若遇特殊情况,值班员可在未办理工作终结手续、工作票未收回的情况下向设备合闸送电,但必须事先确认工作班全体人员已离开工作现场,并通知工作负责人,在得到他们可以送电的答复后方可执行,并应采取下列措施:

a) 拆除接地线(或断开接地开关)和临时遮栏、标示牌,恢复常设遮栏,换

挂“止步,高压危险!”标示牌;

b) 必须在所有通道派专人守候,以便告诉工作班组人员“设备已经合闸送电,

不得继续工作”,守候人员在工作票未交回以前,不得离开守候地点。

5.11.4 检修工作结束前,如需将设备试验加压或合闸送电,工作负责人应与工作许可人(或值班负责人)办理送电申请手续,并按下列要求进行:

a) 全体工作人员及工器具撤离工作地点;

b) 将该系统所有工作票收回,撤除该设备一切安全措施,恢复常设遮栏;

c) 经工作负责人和值班员全面检查无误后,由值班员进行送电操作;

d) 工作班如需继续工作时,应重新履行工作许可手续。

5.12 工作票延期

5.12.1 工作负责人对工作票所列工作任务确认不能按批准期限完成,第一种工作票应在工作批准期限前2h,由工作负责人向值班负责人申请办理延期手续。

5.12.2 延期的工作票,延期手续只能办理一次。如需再次办理,需将原工作票结束,重新办理工作票。

5.13 工作终结

5.13.1 工作完毕后,工作人员应先进行自检,无问题后再由工作负责人全面检查,合格后由工作负责人带领全体工作人员撤离工作现场。

撤离工作现场后,任何工作人员未经工作负责人许可,不得进入工作现场进行任何工作。

5.13.2 工作负责人在变电站的检修(继电保护)记录簿上填写检修、试验记录,向值班人员交代所检修、试验项目,试验结果,问题及注意事项等。

5.13.3 工作负责人与工作许可人共同到现场检查设备状况,确认临时措施已拆除,已恢复到工作开始状态,场地无遗留物件,在工作票上填上工作结束时间,经双方签名,并在工作负责人收执的工作票上加盖“工作终结”章。

5.14 工作票终结

已办理工作终结的工作票,值班人员按调度命令拆除(断开)全部接地线(或接地开关),安全措施已全部解除,并在收执的工作票上盖“工作票终结”印章,工作票终结。

6 工作票填写说明

6.1 第一、二、三种工作票的填写说明

6.1.1 站(厂)名:填写工作地点所在的变电站(发电厂)名称和电压等级。6.1.2 编号:由工作许可人按规定的要求填写。

6.1.3 工作负责人:填写该项工作的工作负责人姓名。

6.1.4 单位和班组:填写工作负责人所在单位和班组名称,班组与变电站属于同一主管单位的不必填单位名称;工作成员有其他班组人员参加时,用括号将参加工作的其他班组在后面注明。

6.1.5 计划工作时间:填写应在调度批准的停电检修时间范围内,不包括停送电操作所需的时间。一张工作票最长工作时间不超过15天,时间按照公历的年、月、日、和24小时制填写。

6.1.6 工作班人员:一个工作组时,填写本工作组的全体人员姓名,工作负责人不用重复填写;多个工作组时,填写工作组负责人姓名并注明该工作组人数,工作负责人兼任一个工作组负责人时,重复填写该工作负责人姓名。

共__人:填写包括工作负责人在内的所有工作人员的总数。

6.1.7 工作任务:填写该项目工作任务名称,概括说明设备检修、试验及设备更改、安装、拆除等项目。其中断路器、隔离开关填写双重编号;断路器、母线、构架、线路及其他设备上工作填写电压等级和设备名称。

6.1.8 工作地点:填写实际工作主要场所。其中断路器、隔离开关填写双重编号;断路器、母线、构架、线路及其他设备上工作填写电压等级和设备名称。

6.1.9 工作要求的安全措施栏。

6.1.9.1 第一种工作票的安全措施栏。

a) 填写应断开断路器和隔离开关,包括填票时已断开的断路器和隔离开关。

断路器与隔离开关分别填写,只填写设备编号,不填设备名称;新建、扩建工程设备变更未定编号时,可以使用设备名称。

b) 应投切相关直流(空气开关、熔断器、连接片)、低压及二次回路。填写投

切直流(空气开关、熔断器、连接片)、连锁开关、“远方/就地”选择开关、低压及二次回路的名称和状态。

c) 应合接地开关需注明编号,装接地线需注明确实地点,应该绝缘档板。接

地开关只填编号;接地线注明装设处的位置、装设组数;绝缘挡板注明装设处的位置。

d) 应设遮栏、应挂标示牌。需写明在什么地方(设备)设置遮栏、围栏和悬

挂标示牌。

e) 线路对侧安全措施:要求线路对侧接地(是/否)。需要时填写“是”,不需

要时填写“否”。

f) 需办理二次设备及回路工作安全技术措施单(是/否):__,共__张。

需要时填写“是”,并注明张数,不需要时填写“否”。

6.1.9.2 第二种工作票的安全措施栏。

a) 工作条件。相关高压设备状态需满足工作要求,一般是指高压设备不停电

或不需要停电;相关直流、低压及二次回路状态:被检修设备工作时应处状态,一般是指被检修设备不停电或停电。

b) 应投切相关直流(空气开关、熔断器、连接片)、低压及二次回路。填写投

切直流(空气开关、熔断器、连接片)、连锁开关、“远方/就地”选择开关、低压及二次回路的名称和状态。

c) 带电作业工作,根据工作需要申请退出重合闸。

d) 应设遮栏、应挂标示牌。写明在什么地方(设备)设置遮栏或围栏和悬挂

标示牌。

e) 需办理二次设备及回路工作安全技术措施单(是/否):__,共__张。

需要时填写“是”,并注明张数,不需要时填写“否”。

6.1.9.3 第三种工作票的安全措施栏:应填写对工作人员的要求。

6.1.10 签发。工作票签发人:由签发人填写姓名签发。工作票会签人:由工作票会签人填写姓名会签。第三种工作票不用签发。

6.1.11 接收。值班负责人:由接收并审核该工作票的值班负责人填写姓名及接收时间。

6.1.12 工作许可。

6.1.12.1 第一种工作票的工作许可。

a) 与工作要求的安全措施一致(是/否)。需要补充或调整的:应注明变动情

况。

b) 线路对侧安全措施:经调度员__(姓名)确认线路对侧已按要求执行。

由值班负责人填写该调度员姓名。

c) 工作地点保留的带电部位:应填写工作地点的带电设备。

d) 其他安全注意事项:填写工作地点相邻的带电或运行设备及提醒工作人员

工作期间有关安全注意事项。

c) 工作许可人:确认上述安全措施的值班员填写姓名。

d) 工作负责人:认可上述安全措施满足工作要求的工作负责人填写姓名。

6.1.12.2 第二种工作票的工作许可。

a) 与工作要求的安全措施一致(是/否)。需要补充或调整的:应注明变动情

况。

b) 工作地点应注意的带电部分或运行设备:填写工作地点的带电部位及运行

设备名称。

c) 其他安全注意事项:填写工作地点相邻的带电或运行设备及提醒工作人员

工作期间有关安全注意事项。

d) 工作许可人:确认上述安全措施的值班员填写姓名。

e) 工作负责人:认可上述安全措施满足要求的工作负责人填写姓名。

6.1.12.3 第三种工作票的工作许可。

a) 与工作要求的安全措施一致(是/否)。需要补充或调整的:应注明变动情

况。

b) 工作地点应注意的带电部分或运行设备:填写工作地点的带电部位及运行

设备名称。

c) 注意事项:填写工作地点相邻的带电或运行设备及提醒工作人员工作期间

有关安全注意事项。

d) 工作许可人:确认上述安全措施的值班员填写姓名。

e) 工作负责人:认可上述安全措施满足要求的工作负责人填写姓名。

6.1.12.4 用文字表达未能完全清楚时,附相应简图并在图中用颜色来区分带电、不带电、接地部分(红色代表带电、蓝色代表不带电、黑色代表接地),以保证实施安全措施时的正确完备。

6.1.13 工作负责人变动:同意变更的工作票签发人填写姓名,原工作负责人、现工作负责人、工作许可人填写姓名、交接时间。

6.1.14 工作票延期:填写延期时间,办理延期手续的工作负责人、值班负责人填写姓名。

6.1.15 工作间断:填写每次工作间断及工作开始时间,办理手续的工作负责人、值班负责人填写姓名。

6.1.16 增加内容。不需要变更安全措施下增加的工作项目:填写增加的工作项目,办理手续的工作负责人、工作负责人填写姓名。

6.1.17 工作终结:填写工作终结时间,办理验收、终结手续的工作负责人、工作许可人填写姓名。

6.1.18 工作票终结:安全措施全部清理完毕,填写接地线组数、接地开关编号及数目,值班负责人填写姓名。

6.1.19 备注:填写工作票签发人、工作许可人、工作负责人在办理工作票过程需要双方交代的工作注意事项。

6.2 二次措施单填写说明

6.2.1 二次措施单一式两份,作为工作票必要的补充与工作票同步填写,一般由工作班人员中熟识设备情况的人员填写,工作负责人审批;填写应使用统一的调度、操作和继电保护术语。

6.2.2 工作票编号:填写对应的工作票的编号。

6.2.3 措施票编号:填写本张措施票的编号。

6.2.4 主要内容包括:

a) 电流互感器二次短路接地线的拉入与拆除;

b) 电压互感器二次端子接线的解除与拉入;

c) 直流线、电流线、电压线、连锁跳线、信号线的拆接以及改线等。

6.2.5 “安全措施”栏:按照每次工作的具体要求填写。

6.2.6 每张二次措施单只能填写一个工作任务,当一个工作任务的措施单一页写不完时,可在下面留空一行,填入“下接×号措施单页”,每页空白处应用“”符号划去或在空白等一行填写“以下空白”的字样。

6.2.7 执行人(恢复人):工作中实际操作的人员填写姓名,一般是工作班组成员。

6.2.8 监护人:监护操作人员填写姓名,一般是指工作负责人。

6.2.9 审批人:审核安全措施内容人员填写姓名,一般是指工作负责人。

6.3 安全技术交底单的填写说明

6.3.1 下列情况需要进行安全技术交底记录:

a) 具有法人资格的外单位来变电站承包设备检修、防腐、安装、调度;

b) 基建施工需要运行中设备停止运行;

c) 外单位在变电站(发电厂)内对非管辖范围内设备的工作。

6.3.2 安全技术交底单是运行单位向施工单位进行安全技术交底的记录,双方参加的人员必须熟悉现场设备情况与施工情况。

6.3.3 运行单位依据施工单位编写的施工方案和安全、技术、组织措施,结合变电站(发电厂)具体情况确定交底的内容。

6.3.3.1 施工应采取的安全措施:

a) 工作地点需要设备停电:参照第一种工作票的要求填写;

b) 工作地点不需要设备停电:参照第二种工作票的要求填写。

6.3.3.2 注意事项:

a) 工作地点带电的设备部位及运行设备:填写工作地点带电的设备部位及运

行设备名称;

b) 对施工人员的要求:填写对施工人员在工作期间的衣着和行为的要求;

c) 对施工机具的要求:填写对进入变电站内施工机具要求,特别是大型施工

机具的限制要求;

d) 对施工现场环境保护的要求:填写对现场环境保护的要求;

e) 施工过程中与运行人员联系的有关事项:填写有关工作联系及联系人。

6.3.4 确认。运行部门代表签名:填写参与交底的运行部门代表姓名;工程施工方代表签名:填写接收交底的工程施工方代表姓名。

7 工作票的管理规范

7.1 一份工作票要印制成一式两联,工作负责人保存联为绿字印刷,工作许可人保存联红字印刷,两联编号应相同。第一、二种工作票幅面统一用A3纸,纸张质量不低于100g。第三工作票和安全技术措施交底单的幅面统一用A4纸,纸张质量

工作票管理规定

工作票管理规定 更新日期:2013-01-14 作者:本站来源:燃气安全网点击量:16167次华能山东发电有限公司 工作票管理规定 为规范华能山东发电有限公司(以下简称“公司”)管理各电厂(以下简称“各电厂”)工作票 的管理,严格执行华能集团公司《电业安全工作规程》,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求各电厂认真贯彻执行。 第一章总则 第一条本规定根据中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)、《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》有关规定,同时参照有关网、省电力公司调度规程及同行业的实践经验并结合本公司的具体情况制定。 第二条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系与安全监督体系的作用,贯彻执行本规定。 第三条本规定适用于公司管理各电厂。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及到的有关人员均必须认真学习本规定,并严格贯彻执行。 第四条各电厂必须根据本规定,结合电厂实际情况,制定本单位的工作票管理制度实施细则,但要求不得低于中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)及本规定的有关规定。 第二章工作票管理一般规定 第五条工作票的分类 1、凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须实行工作票制度,工作票分为内部使用、外包使用与工作票附件三类。 2、内部使用包括电气工作票、热力机械工作票、热控工作票(根据各厂的情况可合并到热力机械工作票)、生产区域工作联系单与事故紧急抢修单五种。 3、外包使用包括外包电气工作票、外包热力机械工作票、生产区域外包工作联系单三种。 4、工作票附件包括动火作业措施票(或动火工作票)、特殊作业措施票与继热作业措施票三种。 5、工作票的名称: ××电厂电气工作票; ××电厂热力机械工作票; ××电厂热控工作票(根据情况可合并到热力机械工作票); ××电厂生产区域工作联系单; ××电厂事故紧急抢修单;

变电所操作票、工作票填写模板

变电站倒闸操作票 单位:编号: 发令人受令人发令时间年月日时分 操作开始时间: 年月日时分操作结束时间: 年月日时分 操作任务: 顺序操作项目√1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 备注: 操作人:监护人: 说明:本票以10kV开关柜开关分闸操作为例,例举“间接位置判断”的选择判据。

亦城煤矿变电站第一种工作票 编号____ ___ 工作负责人:工作班组:计划工 作时间 自年月日时分 至年月日时分 工作人员: 共人工作任务: 工作地点: 工作要求的安全措施应拉断路器(开关)和隔离开关(小车)(注明编号) 断路器(开关):隔离开关(小车): 应投切相关直流电源(空气开关、熔断器、连接片)、低压及二次回路: 应合接地开关(注明编号)、装接地线(注明确实地点)、应设绝缘挡板:应设遮栏、应挂标示牌(注明位置): 线路对侧安全措施:要求线路对侧接地(是/否): 需办理二次设备及回路工作安全技术措施单(是/否):,共张。 签 发 工作票签发人签名:工作票签发时间:年月日时分接 收 收到工作票时间:年月日时分值班人签名:

工作许可满足工作要求的安全措施(是/否): 需补充或调整的安全措施: 1、高压验电器验电,打接地线; 2、穿戴绝缘用具 工作地点保留的带电部位:带电的母线、导线: 带电的隔离开关: 其他: 其他安全注意事项: 现场满足工作要求时间:年月日时分 工作许可人签名:工作负责人签名: 工作终结 年月日时分结束,临时措施拆除,已恢复到工作开始前状态。工作负责人签名:工作许可人签名: 工 作票终结接地线共组已拆除,接地开关共把已拉开。 年月日时分值班人签名: 备注:

(全)电气工作票和操作票安全要求

电气工作票和操作票安全要求 一、电气工作票的执行 1、工作票内容应包括编号、工作地点、工作内容、计划工作时间、工作许可时间、工作终结时间、停电范围和安全措施,以及工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员等内容; 2、需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填写电气第一种工作票,大于设备不停电时安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作及不可能触及带电设备导电部分的工作,填写第二种工作票; 3、一个工作负责人不应同时执行两张及以上工作票; 4、工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员的在整个作业流程中应履行各自的安全职责; 5、工作许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,工作负责人、监护人要始终在工作现场,对工作班成员进行监护; 6、在电气设备上工作,应有停电、验电、装设接电线、悬挂标示牌和装设围栏等保证安全的技术措施,停电设备的各端应有明显的断开点,或应有能反映设备运行状态的电气和机械指示,不应在只经断路器断开的设备上工作,高压开关柜的手车开关应拉至试验或检修位置; 7、高压验电应戴绝缘手套,人体与被验电设备的距离应符合安全距离要求;

8、装设接地线不宜单人进行,装设接地线时应先装接地端,后装接导体端,接地线应接触良好,连接可靠。拆除接地线的顺序与此相反。 9、在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸、有人工作”的指示牌,在计算机显示屏上操作的隔离开关操作处,应设“禁止合闸有人工作”的标记;工作人员与未停电设备安全全距离不足时应装设临时遮栏; 二、电气操作票的执行 1、操作票是操作前填写操作内容和顺序的规范化票式,应包括编号、操作任务、操作顺序、操作时间、以及操作人和监护人签字等; 2、操作前应根据模拟图或接线图核对说填写的操作项目,并经审核签字。 3、电气设备应具有明显的标志,包括命名、编号、设备相色等,高压电气设备应具有防止误操作闭锁功能,必要时加挂机械锁; 4、停电操作应按照断路器—负荷侧隔离开关—电源侧隔离开关的顺序依次进行,送电合闸操作按相反的顺序进行,不应带负荷拉隔离开关。在高压开关柜的手车开关拉至检修位置后,应确认隔离挡板已封闭。 附赠-危险化学品和易燃易爆场所消防检查重点内容

安全培训 变电所工作票、操作票实施规定题库

变电所工作票、操作票实施规定题库 一、填空 1、变电所印章“已执行”“调度作废”“转下页”“续上页”章规格为(30mm×12mm ) 2、已执行、调度作废、错误作废章印在倒闸操作票、综合令票、安措令票最后一填写内容下一行的(右端) 3、“中调”“区调”章印在倒闸操作票、综合令票、安措令票令号行的(右端) 4、“转下面”章印在倒闸操作票、综合令票、安措令票(左下角)格外与(左边线)对齐,“续上页”章印在倒 闸操作票、综合令票、安措令票任务栏内与左边线对齐位置 5、35KV变电所综合令票包括(中调)综合令票,(区调)综合令票,安措令票包括(中调)安措令票, (区调)安措令票,倒闸操作票包括(依综)倒闸操作票,(依安)倒闸操作票,(依系)倒闸操作票,操作记 录即(口头令)票 6、倒闸操作票在使用前要统一(编号),一个(操作任务)全部填完后在最后一填写内容下一行起左上右下打一(斜直线) 7、若一个操作任务用多页倒闸操作票,操作开始和终了时间写在(第一页上),“已执行”章和操作人、监护 人签名在(最后一张)操作票上 8、填写完的倒闸操作票发生错字、漏字应用(红笔)划两条红线,然后在红线顶部重新填写,每页修改不超过(三个字),即使此票由于填写等原因作废,也不允许撕掉 9、填写好的倒闸操作票要经(监护人)审核,(模拟预演)确认无误后,待调度下达操作令号时,分别签字,并符合DL408第22条规定,方可进行操作

10、调度下达的系统令,首先应原原本本地写在(倒闸操作票中),然后依据(系统令)填写现场倒闸操作票 11、在进行操作联系时双方应先互报单位、姓名、任务、时间;联系时使用(调度术语)(双重名称),不得含混、不得参杂与(本次操作)联系无关的工作 12、操作联系应(一人)负责,严禁中途换人;予令的联系交班人必须对下一班有权受令人交待清楚,联系要认真记录,并复诵(核对无误) 13、任何操作联系必须使用(录音) 14、系统令的操作执行到“待令项”时应向(调度)汇报,待得到调度命令时才允许继续操作,操作前应在倒闸操作票的“待令项”右侧写明(发令调度姓名、时间) 15、变电所值班员接到调度下达的操作任务,(不等于)调度员下达了操作令;只有接到调度员的操作令号时,该倒闸操作票才(允许执行),发布操作令号时间即为该倒闸操作票的(发令时间) 16、操作时必须按倒闸操作票的项目严格认真执行,不得(跳项)(漏项)(添项)(并项),不得擅自(更改)操作顺序及项目 17、操作时应持写好的倒闸操作票操作,(严禁)离开倒闸操作票凭记录操作;并应做到(逐项勾画) 18、在倒闸操作时严禁穿插(口头令)的操作 19、在正常倒闸操作中,发生事故或异常时,应(暂停操作),汇报(调度)先处理事故或异常后与调度联系是否继续操作,(停顿时间)应在备注栏内注明 20、操作过程中如有调度电话,应先(听电话),再(进行操作) 21、在操作过程中操作人和监护人的关系是(被领导)和(领导)的关系,操作人必须听从监护人指挥;如监护人有错误、操作人有权(拒绝操作),并立即向(所领导)汇报

南方电网公司电气工作票技术规范(发电、变电部分)

南方电网公司《电气工作票技术规范(发电、变电部分)》 范围 1.1本标准规定了中国南方电网有限责任公司系统各单位控股及管理的发电、变电、调度、通信、自动化工作中的电气工作内容。 1.2 本标准适用于中国南方电网有限责任公司系统发电、变电、调度、通信、自动化运行部门的电气工作。 1.3 中国南方电网有限责任公司系统的用户变电站、自备发电厂的电气工作可参照本标准执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国电力法 GBl4285—1993 继电保护和安全自动装置技术规程 DL408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL409--1991 电业安全工作规程(线路部分) DL558—1994电业生产事故调查规程 DL/T 559—1994 220kV~500kV电网继电保护装置运行整定规程 DL/T755—2001 电力系统安全稳定导则 电力工业技术管理法规 电网调度管理条例 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 继电保护和安全自动装置运行管理规定 3 术语和定义 3.1 术语 电气工作票:是指在已经投入运行的电气设备上及电气场所工作时,明确工作人员、交待工作任务和工作内容,实施安全技术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书面依据。 工作票签发人:是指确认工作必要性、工作人员安全资质和工作票上所填安全措施是否正确完备的审核签发人员。 工作负责人:是指组织、指挥工作班人员完成本项工作任务的责任人员。 工作监护人:是指不参与具体工作,负责监督和看护工作成员的工作行为是否符合安全标准的责任人员。 值班负责人(值长):是指变电站(发电厂)当值运行的指挥者,掌握变电站(发

电气工作票技术(2021版)

电气工作票技术(2021版) Electrical work order Technology (2021 Edition) 汇报人:JinTai College

电气工作票技术(2021版) 前言:工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析,并分析不足。通过总结,可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识,从而得出科学的结论,以便改正缺点,吸取经验教训,指引下一步工作顺利展开。本文档根据工作总结的书写内容要求,带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘,具有实践指导意义。便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 1 范围 本标准适用于xxx有限责任公司系统所有电力生产企业从事35kV及以上架空线路及电缆的运行维护、检修、试验、基建安装工作,10kV及以下配电网络的工作可参照本标准执行。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的`引用文件,其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国电力法 DL408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) DL409—1991 电业安全工作规程(电力线路部分) DL558—1994 电业生产事故调查规程 电力工业技术管理法规 电网调度管理条例 3术语和定义 3.1术语 电气工作票:是指在已经投入运行的电气设备上及电气场所工作时,明确工作人员、交待工作任务和工作内容,实施安全技术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书面依据。 工作票签发人:是指以确认工作必要性、工作人员安全资质和工作票上所填安全措施是否正确完备的审核签发人员。 工作负责人:是指组织、指挥工作班人员完成本项工作任务的责任人员。

变电站工作票、操作票

变电站、配电室(发电厂)倒闸操作票

变电站、配电室(发电厂)第一种工作票 单位编号 1.工作负责人(监护人)班组 2.工作班人员(不包括工作负责人): 共人。 3.工作的变配电站名称及设备双重名称: 5.计划工作时间:自年月日时分 至年月日时分

工作票签发人签名签发日期:年月日时分 7. 收到工作票时间:年月日时分 运行值班人员签名工作负责人签名 8. 确认本工作票1至7项 工作负责人签名工作许可人签名 许可开始工作时间:年月日时分 9. 确认工作负责人布置的工作任务和安全措施 工作班组人员签名: 10. 工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人年月日时分 11. 工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): 工作负责人签名 12. 工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人签名年月日时分 工作许可人签名年月日时分13. 每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写) 14.工作终结:全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名工作许可人签名

电力电缆第一种工作票 单位编号 1. 工作负责人(监护人)班组 2. 工作班人员(不包括工作负责人): 共人。 3. 电力电缆双重名称: 自年月日时分 至年月日时分 工作票签发人签名签发日期年月日时分

7 确认本工作票1~6项。工作负责人签名 8.补充安全措施: 工作负责人签名 9. 工作许可: (1) 在线路上的电缆工作:工作许可人用方式许可 自年月日时分起开始工作。工作负责人签名 (2) 在变电站或发电厂内的电缆工作: 安全措施项所列措施中(变配电站/发电厂)部分已执行完毕。 工作许可时间年月日时分。 工作许可人签名工作负责人签名 10.确认工作负责人布置的工作任务和安全措施。 工作班组人员签名: 有效期延长到年月日时分工作负责人签名年月日时分 工作许可人签名年月日时分 13. 工作负责人变动: 原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人年月日时分 14. 工作人员变动(变动人员姓名、日期及时间): 工作负责人签名 15. 工作终结: (1)在线路上的电缆工作: 工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作终结;所装的工作接地线共副已全部拆除,于年月日时分工作负责人向工作许可人用 方式汇报。 工作负责人签名 (2)在变配电站或发电厂内的电缆工作: 在(变配电站/发电厂)工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕。 工作负责人签名工作许可人签名

变电所工作票规范

变电管理所工作票规范 目录 1. 总则 2. 使用工作票的一般规定 3. 使用事故应急抢修单的规定 4. 工作票填写说明 4.1变电站(发电厂)第一种工作票填写说明 4.2 变电站(发电厂)第二种工作票填写说明 4.3电力电缆第一种工作票填写说明 4.4 电力电缆第二种工作票填写说明 4.5 变电站(发电厂)带电作业工作票填写说明 4.6 变电站(发电厂)事故应急抢修单填写说明 5. 附录 附录一、工作任务单 附录二、湖南省电力公司“两票”管理与评价标准附录三、事故应急抢修单

1. 总则 1.1 工作票制度是从事电气工作时保障人身、电网和设备安全的重要措施。为了严格、认真、准确无误地进行现场工作,依据国家电网公司《电力安全工作规程》、《湖南省电力公司工作票、操作票制度补充规定》,结合本单位实际,特制订《变电所工作票规范》(以下简称《规范》)。 1.2工作票是在电气设备上工作时履行安全组织措施与技术措施的书面依据。在电气设备上工作,必须严格执行《安规》,并认真执行本《规范》。 1.3所领导、综合办生产人员、各级运行值班人员必须熟悉并遵守本《规范》。 1.4本《规范》有关内容与上级相抵触时,按上一级规定执行。本《规范》解释权属变电所综合办。 2 .使用工作票的一般规定。 2.1工作票应由工作票签发人填写、签发。工作票签发人对由工作负责人填写的工作票应严格审查后亲自签发,并对其正确性负责。 2.2 工作票签发人、工作负责人、工作许可人每年由市局(电厂、公司)统一组织进行一次《安规》考试;考试合格后由市局(电厂、公司)正式行文公布名单,抄送相关单位备查。 2.3 当一个电气连接部分或配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,但要详细填明工作内容。 一台主变压器停电检修,其各侧断路器也配合检修,同时停、送电,可以共用一张工作票,但必须在开工前将工作票内的安全措施一次做完。

QCSG 10004-2004 电气工作票技术规范(发电、变电部分)

电气工作票技术规范(发电、变电部分) 1 范围 1.1 本标准规定了中国南方电网有限责任公司系统各单位控股及管理的发电、变电、调度、通信、自动化工作中的电气工作内容。 1.2 本标准适用于中国南方电网有限责任公司系统发电、变电、调度、通信、自动化运行部门的电气工作。 1.3 中国南方电网有限责任公司系统的用户变电站、自备发电厂的电气工作可参照本标准执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国电力法 GB 14285—1993 继电保护和安全自动装置技术规程 DL408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL409—1991 电业安全工作规程(线路部分) DL558—1994 电业生产事故调查规程 DL/T559—1994 220KV~500KV电网继电保护装置运行整定规程 DL/T755—2001 电力系统安全稳定导则 电力工业技术管理法规 电网调度管理条例 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 继电保护和安全自动装置运行管理规定 3 术语和定义 3.1 术语 电气工作票:是指在已经投入运行的电气设备上及电气场所工作时,明确工作人员、交待工作任务和工作内容,实施安全技术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书面依据。 工作票签发人:是指确认工作必要性、工作人员安全资质和工作票上所填安全措施是否正确完备的审核签发人员。

电气工作票技术规范(线路部分)

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG 1 0005—2004 电气工作票技术规范 (线路部分) 2004-03-01发布 2004-06-01实施 中国南方电网有限责任公司发布 中国南方电网公司关于颁发《变电运行 管理标准》等十二项生产标准的通知 南方电网生[2004]3号 超高压输变电公司、中国南方电网电力调度通信中心,各子公司: 为规范公司系统的安全生产行为,开展公司安全生产规范化建设,公司组织编制完成了《变电运行管理标准》等十二项生产标准,并经公司标准化委员会批准通过,现予以颁布,自二OO四年六月一日起执行。请各单位认真学习,遵照执行。 附件:1. 《变电运行管理标准》 2. 《架空线路及电缆运行管理标准》 3. 《发电运行管理标准》 4. 《变电站安健环设施标准》 5. 《架空线路及电缆安健环设施标准》 6. 《发电厂安健环设施标准》 7. 《电气工作票技术规范》(发电、变电部分) 8. 《电气工作票技术规范》(线路部分) 9. 《电气操作导则》 10. 《电力设备预防性试验规程》 11. 《继电保护及安全自动装置检验条例》 12. 《输变电设备状态评价标准》 南方电网公司筹备组(代章) 二○○四年二月十九日 目次 前言 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 总则 5 工作票执行规定 5.1 一般规定

5.2 根据任务确定工作负责人及工作班人员 5.3 工作票的选用 5.4 工作票安全措施的填写 5.5 工作票的签发 5.6 工作票的送、收 5.7 工作许可 5.8 工作监护 5.9 工作间断 5.10 工作票延期 5.11 工作终结 6 工作票填写说明 6.1 线路第一种工作票的填写说明 6.2 线路第二种工作票的填写规范 6.3 基建及外单位施工承包工程的工作票 7 工作票管理规范 附录A (规范性附录) 线路工作票执行程序流程图 附录B (规范性附录) 线路第一种工作票 附录C (规范性附录) 线路第二种工作票 附录D (规范性附录) 电力线路分组工作派工单 前言 为把中国南方电网有限责任公司建设成为经营型、服务型、一体化、现代化的企业,实现南方电网统一开放、结构合理、技术先进、安全可靠的发展目标,确保南方电网安全、稳定、可靠运行,按照中国南方电网有限责任公司管理思想现代化、管理制度规范化、管理手段信息化、管理机制科学化的要求,科学地建立和健全中国南方电网有限责任公司标准体系,指导和规范线路电气作业,特制定本标准。 本标准是在按照国家标准、行业标准及相关技术规范、规定,并考虑现行设备的实际运行要求而提出,适用于中国南方电网有限责任公司线路电气工作。 本标准由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、起草、归口并解释。 本标准主要起草人:李晓帆、陈永华、胡海波、徐达明、李阮昭、方珂。 本标准由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本标准自2004年6月1日起实施。 执行中的问题和意见,请及时反馈给南方电网公司生产技术部。 电气工作票技术规范(线路部分) 1 范围 本标准适用于中国南方电网有限责任公司系统所有电力生产企业从事35kV及以上架空线路及电缆的运行维护、检修、试验、基建安装工作,10kV及以下配电网络的工作可参照本标准执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国安全生产法

第一种工作票格式

电气第一种工作票 NO: 编号: 06-0905003 1.工作负责人(监护人):熊利民班 组沈通公司附页: 1 张 班组成员:孟文明、孟文军、刘兴东、陈代华、拉克、拉里、可古、彭检曲、子体、为句等共 17 人 3.工作地点: 66kV 集电1号 线 4.工作内容:66kV集电1号线光缆架 设 5.计划工作时间:自 2009 年 05 月 04 日 06 时 30 分至 2009 年 05 月 05 日 20 时 00 分 6.安全措施: 下列由工作票签发人(或工作负责人)填写:下列由工作许可人填写:

7.批准工作结束时 间:年月日时分值长(或单元长): 8.许可工作开始时间:年月日时分。工作许可人:工作负责人: 9.工作负责人变更:原工作负责人离去,变更为工作负责人,变更时间年月日时分。工作票签发人:工作许可人: 10.工作票延期,有效期延长 到年月日时分。 工作负责人:值长(或单元长)或值班负责人: 13.工作终结:工作人员已全部撤离,现场已清理完毕。

全部工作于年月日时分结束。工作负责 人:点检验收人:工作许可人: 接地线共组,已拆除组,未拆除组,未拆除接地线的编号。 值班负责人: 14.备 注: 电气第一种工作票安全措施附页 工作负责 人:工作票编号:

工作票签发人:工作负责人:值班负责人:工作许可人: 第页共页 电气第二种工作票 NO: 编 号: 1.工作负责人(监护人): 班 组: 附页:张 2.工作班成 员: 共人 3.工作地 点:

4.工作内 容: 4、计划工作时间:自年月日时分 至年月日时分 5.工作条件(停电或不停电): 6.安全措施 下列由工作票签发人(或工作负责人)填写:下列由工作许可人填写:应做措施已做措施 工作票签发 人: 年月日 时分 点检签发 人: 年月日时分 7.接票人签名: 接票时 间: 年月日时分

电气工作票规定及标准模版填写案例(精选)

电气工作票规定及标准模版填写案例 填用电气第一种工作票的工作为: 6.2.3.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 6.2.3.2 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。 6.2.3.3 其他工作需要将高压设备停电或做安全措施者。 6.2.4 填用电气第二种工作票的工作为: 6.2.4.1 低压带电作业和在带电设备外壳上的工作。 6.2.4.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 6.2.4.3 二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电或做安全措施者。 6.2.4.4 转动中的发电机励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作。 6.2.4.5 非运行人员用绝缘棒、核相器和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 6.2.4.6 大于安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及不可能触及带电设备导电部分的工作。 6.2.5 其他工作用口头或电话命令: 口头或电话命令,必须使用标准术语,发令清楚正确,值班员应将发令人、负责人及工作任务详细记录,并向发令人复诵核对一遍。 6.2.6 工作票的填写: 6.2.6.1 工作票应使用统一的票面格式,执行工作票管理制度。 6.2.6.2 工作票由工作负责人填写。 6.2.6.3 工作票应用黑色或蓝色的钢笔、签字笔填写或由计算机生成,一式两份。内容应正确清楚,不得任意涂改,如有个别字需要修改应有具体规定。 6.2.6.4 工作票应附有“作业安全风险控制卡”。 6.2.7 工作票的签发: 6.2. 7.1 工作票应由经发电厂(公司)批准的工作票签发人审核无误后签发。 6.2. 7.2 工作票由设备运行维护单位签发或由经设备运行维护单位审核合格并批准的其他单位签发。承发包工程中,工作票可实行双方签发形式。 6.2.8 工作票的送达、接收: 6.2.8.1 计划检修的工作票应在开工前不少于一天的时间发送给运行值班员;临时安排检修的工作票,应在开工前一小时发送给运行值班员。接到工作票后,运行值班负责人应对照系统运行状态审查所列工作内容、安全措施是否正确、全面,是否符合现场条件,如有疑问应向工作票签发人询问清楚,必要时填好补充安全措施,确认无问题后,填写收到工作票时间。 6.2.8.2 运行值班负责人审核后在工作票上签名。 6.2.8.3 工作票填写不符合要求或安全措施有误,应将其作废,重新填写工作票。 6.2.9 工作票的使用规定: 6.2.9.1 工作票一式二份。已开工的工作票,一份由工作负责人收执,必须保存在工作地点;另一份由工作许可人收执,并登录工作票的编号、工作任务、许可及终结时间,按值移交。 6.2.9.2 工作票签发人应由车间、部门熟悉设备情况、熟悉本规程的生产领导、技术人员或经单位主管生产领导(总工程师)批准的人员担任。 6.2.9.3 同一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。6.2.9.4 一个工作负责人只能持有一张工作票。工作票上所列的工作地点,以一个电气连接

第一种工作票模板

呼和浩特维管段接触网工作票执行标准 及填写办法(试行) 一、工作票填写的总体要求 1、工作票是进行接触网作业的书面依据,填写时要求字迹清楚、正确,需填写的内容不得涂改和用铅笔书写。根据作业性质的不同工作票分为三种: ⑴接触网第一种工作票:用于停电作业。 ⑵接触网第二种工作票:用于间接带电作业(仅适用于用绝缘测杆进行带电测量)。 ⑶接触网第三种工作票:用于远离作业即距带电部分1m及其以外的高空作业、较复杂的地面作业(如安装或更换火花间隙和地线、补偿装臵、开挖和爆破支柱基坑、用激光测量仪测量等)。 ⑷对巡视和较简单的地面作业(如支柱培土、清扫基础帽等)可以不开工作票,但必须在值班日志记事栏内填写作业时间、内容、安全措施。 2、发票人应在工作前一天将一张合格的工作票亲自交给工作领导人。 3、工作票中的安全措施是根据作业地点、内容而制定的。一旦变更作业方式、作业地点或作业内容时,必须废除原工作票,签发新的开工作票。 4、工作领导人所持工作票执行结束后,应连同停电作业命令票、检修作业分工单、预想会及收工会记录同时执行和保存,合订成一份交回工区。工区应指定专人分类按月和顺序编号保管,保存时间不少

于12个月。 5、工作票中凡不需填写的项目应划“/”斜杠(空格的左下至右上角),不得空臵;但作业组成员及安全等级栏不划“/”斜杠,所写站名必须全称,不得简化;所有时间(月、日、时、分)和编号均应为两位数,不足两位补“0”,如01、02。 6、工作票应由发票人本人签发,发票人和工作领导人签字一栏,也必须有本人亲自签字,不得代签。 二、第一种工作票的填写标准 1、工作票填写必须执行标准化用语及有关规定。只允许使用蓝(黑)色钢笔或圆珠笔填写,且不得出现空格(如无此项必须划斜杠“/”,空格的左下至右上角)、涂改、涂黑或加写现象。 2、工作票开好应加盖“上行”或“下行”印章 (规格:30mm×15mm);垂直天窗加盖“垂直”印章(规格:30mm×15mm);机务段、各类编组场、到发场等独立供电的不用加章。 印章位臵:印章要盖在工作票号正上方。若工作票没有发生作用,则在并列位臵加盖“作废”印章(规格:30mm×15mm,红色)。 3、工区名称:填写本工区名称。 4、工作票编号:每种工作票编号应连续,中间不得缺号。在右上角“第号”间填写工作票票号,格式为“XX—YY”。前边两位为月份、后边两位为票号,票号规定上行为双号、从02开始依次类推;下行为单号,从01开始依次类推;垂直票号以C1、C2、C3类推不分单双,但在月份后面、票号前加“⊥”符号以示区别;机务段、各类编组场、到发场等独立停电的处所票号在月份后面、票号前加“D”符号表示独立供电。

变电所操作票和工作票管理制度

操作票和工作票管理制度 “操作票和工作票”是保证安全生产的重要组织措施,变电所人员必须严格遵守和执行,认真搞好“两票”的管理工作,为此本矿特制定以下管理制度。 一、“两票”的执行符合“安规”公司两票规定和公司两票实施细则及本管理制度。 二、工作票和操作票所列人员必须经电工培训考试合格。 三、本管理制度与上级有关制度规定相抵触时,以上级制度、规定为准。 四、操作票和工作票使用时必须核对编号正确。两票应事先编号,未经编号的两票不准使用。 五、签发人填写工作票,工作票签发完毕后,工作票接收人应仔细审查,审查完毕后填写收到工作票时间和姓名。 六、工作票签发人签发完毕审查无误后,工作许可人栏由工作许可人填写。 七、工作票、操作票有关操作时间、命令时间、许可开工时间、工作延期、终结时间及其许可人、工作负责人、监护人、发令人、操作人等均应用黑色或蓝色笔填写,不准使用红色笔和铅笔,操作时间及操作项目打“√”应用红笔。 八、对于拉、合、停、送、投、退等关键字和开关、刀闸,设备双重编号不得涂改,如涂改,原票作废。其它如有个别错,漏字需修

改时,应字迹清楚。 九、在倒闸操作过程中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面,未执行项上面的中间横线右边注明停止的原因,并盖“已执行”章,按已执行的操作票处理。 十、当执行新的工作任务时,工作票的填写不得在已执行的工作票基础上进行修改,应重新填写。 十一、许可和结束工作票的时间均应记入当日运行记录。 十二、已执行的两票必须进行登记。 十三、已执行的“两票”均应加盖“已执行”章,一般盖在右上角编号处,作废的“两票”应加盖“作废”章,并写明作废原因。 十四、已执行、作废和未使用的“两票”均应分别存放,不得遗失。已执行和作废的“两票”均应保存一年。工作票和操作票专用纸应妥善保管,不得挪作它用。 十五、每日交接班前,当值人员应检查当值内所有两票,接班时,接班人员应检查上一值的全部两票执行情况。 十六、班长应每天检查本站两票执行情况。月末站长及安全员应对本站两票进行审查汇总,分析当月两票的执行情况。 十七、在下月初的第一周安全日活动中,应对上月的两票执行情况进行讲评并考核记录。

南网《电气工作票技术规范》(线路部分)

电气工作票技术规范(线路部分) 范围 本标准适用于中国南方电网有限责任公司系统所有电力生产企业从事及以上架空线路及电缆的运行维护、检修、试验、基建安装工作,及以下配电网络的工作可参照本标准执行。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。 凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内 容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协 议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的 引用文件,其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国电力法 —电业安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) 电业安全工作规程(电力线路部分) —电业生产事故调查规程 电力工业技术管理法规 电网调度管理条例 术语和定义 术语

电气工作票:是指在已经投入运行的电气设备上及电气场所工作时,明确工作人员、交待工作任务和工作内容,实施安全技术措施,腥行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书面依据。 工作票签发人:是指以确认工作必要性、工作人员安全资质和工作票上所填安全措施是否正确完备的审核签发人员。 工作负责人:是指组织、指挥工作班人员完成本项工作任务的责任人员。 工作监护人:是指不参与具体工作,负责监督和看护工作成员的工作行为是否符合安全标准的责任人员。 工作许可人:是指当值的值班调度员、工区值班员或变电站值班员,负责落实完成各项安全措施,负责办理许可和终结手续的人员。 工作班人员:是指参与该项工作的人员(包含工作人员、参与工作的厂家人员、吊车驾驶员等)。 外单位人员:是指与设备所属单位无直接行政隶属关系,从事非生产运行职责范围内工作的线路设备、设施维护工作人员或基建施工人员。 双签发:是指外单位人员担任工作负责人在线路上进行工作需办理工作票时,工作票经本单位工作票签发人签发后,由设备主管部门的工作票签发人审核签发(即会签)的过程。双签发时设备主管部门的工作票签发人也称为工作票会签人。 双重命名:是指按照有关规定确定的电气设备中文名称和编号。 计划工作时间:是指不包括设备停、送电操作及安全措施实施时间 .................的设备检修时间。

变电站第一种工作票(苏文版)

工作票填写一 —变电检修专业 一、题目内容 1.工作任务:110kV白玉变电站1号主变压器试验、本体加油,1101、101开关检修试验。 2.变电站接线方式(见附图):110kV、10kV均为单母分段接线,现场设备间隔布置与主接线图一致。110kV刀闸为电动操作,但不能远方操作,10kV开关为中置式手车开关。检修方式下,110kV Ⅰ、Ⅱ母和10kVⅠ、Ⅱ母运行。 3.工作单位:苏文电能科技股份有限公司 4.工作班组:变电检修一班 5.工作负责人:张宏 6.工作班成员:李天一、王磊、张明、付涛 李思廉、何明凯、顺小明、吕俊。 7.工作票签发人:王杰 8.运行值班正值:杨毅、周刚、杨军 9.调度值班员:马良 10.计划工作时间:2012年7月28日8时至7月30日18时 11.工作人员变动:工作班人员顺小明和吕俊在工作第二天因事离开现场,王鹏参加工作。 12.工作票延期:工作延期至2012年7月31日17时。 二、填写要求 请根据上述任务描述和附件素材填写完整的工作票,要求填写至工作终结。此票由检修人员填写并保存。工作票自己选择。

三、附件 1.一次接线图。

变电站(发电厂)第一种工作票 单位苏文电能编号苏2012-07-001 1.工作负责人(监护人) 张宏班组变电检修一班 2.工作班人员(不包括工作负责人) 李天一、王磊、张明、付涛、李思廉、何明凯、顺小明、吕俊共8人 3.工作的变、配电站名称及设备双重名称 110kV白玉变电站:1号主变压器、1号主变压器1101开关、1号主变压器101开关4.工作任务 5.计划工作时间 自2012 年07 月28 日08 时00 分 至2012 年07 月30 日18 时00 分 6.安全措施(必要时可附页绘图说明)

工作票管理制度规定

H N P D 华能平凉发电有限责任公司管理制度 HNPD-04-AQ11 工作票管理规定 2007-07-04发布 2007-07-04实施华能平凉发电有限责任公司发布

华能平凉发电有限责任公司

工作票管理规定 第一章总则 第一条为规范华能平凉发电有限责任公司(以下简称“公司”)工作票的管理,严格执行原电力部《电业安全工作规程》、华能国际股份有限公司《工作票和操作票管理办法》,防止人身事故和误操作事故的发生,根据公司的实际情况,特制订本规定。 第二条本规定根据国家电力公司颁发的《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》、《电业安全工作规程》(“热力和机械部分”及“发电厂和变电所部分”)、《电力设备典型消防规程》的有关规定,华能国际股份有限公司《工作票和操作票管理办法》,及公司实践经验,并结合公司的具体情况制订。 第三条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用,贯彻执行本办法。 第四条本规定适用于公司所属从事生产的各部门(含多经公司)。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及到的有关人员均必须认真学习本办法,并严格贯彻执行。 第五条本规定适用于华能平凉发电有限责任公司工作票管理。 第六条本规定制定了华能平凉发电有限责任公司工作票管理责任。 第二章工作票管理

第七条通则 (一)工作票的分类 工作票分为电气工作票和热力机械工作票,如属外包工程,则应分为外包工程电气工作票和外包工程热力机械工作票。 (二)工作票的填用范围 1.凡在电气设备上工作,必须填用电气工作票(格式见附件1); 2.凡在热力和热控设备上进行安装、检修、维护或试验的工作,需要对设备采取安全措施的或需要运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的,必须填用热力机械工作票(格式见附件3); 3.严禁采取口头联系的方式在生产区域进行工作,凡在生产区域进行不需要办理工作票的工作,必须填用工作联系单(格式见附件9),由分管该工作区域的值班负责人履行许可、终结手续,并登录备案; 4.凡在生产设备或系统上进行检修工作涉及有毒、有害气体,粉尘超标,带压作业,缺氧环境,放射性作业时,均必须在电气工作票、热力机械工作票或工作联系单后附上特殊作业安全措施票(格式见附件11); 5.凡在防火重点部位或场所及禁止明火区需要动火工作时,必须在相应的工作票或工作联系单后附上动火安全措施票(格式见附件12); 6.事故紧急抢修,经值长许可后可不使用工作票。事故紧急抢修是指设备在运行中发生故障或严重缺陷、威胁到人身和设备安全而需要立即进行的抢修工作。但在抢修前必须作好安全措施,指定工作负责人,并得到运行值班负责人的许可后方可进行工作。在带电、带压以及有热水(汽)的场所工作时还必须指定专人监护。其安全措施可由检修负责人提出,运行值班负责人审查并执行,同时双方必须履行工作许可和工作

电气工作票实施细则

电力行业工作票制度学习资料 1.工作票执行要求 1.1. 一般规定 说明:一般规定共10条,对工作分类,工作方式,工作票人员要求,外单位的要求,变电、线路、无人变电站工作票的使用原则进行规定。 1.1.1 电气设备上及电气场所的工作分3类: (1)全部停电的同坐,是指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),通 至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 (2)部分停电的工作,是指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门 并未全部闭锁。 (3)不停电工作,是指工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者,或许可在带 电设备外壳上、导电部分上进行的工作。 1.1.2 在电气设备上及电气场所工作,应填用工作票或按命令执行,其方式有下列4种: (1)变电站(线路)第一种工作票; (2)变电站(线路)第二种工作票; (3)变电站(线路)三种工作票; (4)口头命令或电话命令。 1.1.3 一份工作票上的工作票签发人、工作负责人、工作许可人应由有资质的3个人分别担任,不允许在一份工作票上出现失去互相监督的情况。 说明:强调人员资质和互相监督关系。 1.1.4 变电站工作票的使用。 (1)工作人员办理工作票时,原则上应使用设备运行维护单位的工作票。 (2)变电站通信专业工作时,工作人员需按变电站要求办理进站手续, 1)进入变电站专用通信机房、专用通信电源机房工作,应办理通信分公司工作票,并当面 或电话通报变电运行单位或现场值班长;当涉及保护与通信接口的相关工作时,继电保护人员可作为外协人员配合通信人员展开工作。非通信分公司人员开展的工作,工作票需与通信分公司履行“双签发”手续(对于工作不需要现场办理安全措施时,可以使用电话办理许可、间断、延期手续,在双方所执工作票的该栏,双方互代填写和签名)。 2)通信分公司人员进入变电站除专用通信机房、专用通信电源机房外其他所展开的工作, 应使用变电运行单位工作票,履行“双签发”手续,并由变电站(含集控站、变运班)运行人员许可和办理后续相关手续(不需办理《外单位工作任务许可单》和《变电站安全技术交底单》)。 (3)继电保护人员进入变电站通信机房从事继电保护工作应办理变电站工作票;当涉及保护 与通信接口的相关工作时,通信人员可作为外协人员配合继电保护人员开展工作。

工作票(第一种、第二种)样本

**公司 电气第一种工作票 单位电气车间编号07-11-01 1.工作负责人(监护人)**班组调试班 2.工作班成员(不包括工作负责人)**.** 共 2 人。 3.工作的变配电站名称及设备双重名称301总变10KV设备区1#主变。 0711 月06 日10 时20 分07 1106 日1630 分 工作票签发人签名**签发日期:2007 年11 月06 日7.收到工作票时间:2007年11 月06 日10 时00 分 运行值班人员签名**工作负责人签名** 8.确认本工作票1~7项工作负责人签名** 工作许可人签名** 许可开始工作时间:2007 年10 月06 日10 时20 分 9.确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施已明白无误 工作班组人员签名**.** 10.工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人年月日时分新工作负责人签名 工作人员变动情况(增添人员姓名、变动日期及时间) 工作负责人签名 11.工作票延期:有效期延长到2007年11 月07 日16 时30 分 工作负责人签名**07 年11月06日16 时00 分 工作许可人签名** 07 年11 月06 日16 时 01 分 2007 11 07 日16 05 分结束, 前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名** 工作许可人签名** 14.工作票终结:临时遮拦、标示牌已拆除,常设遮拦已恢复。未拆除或未拉开的接地线编号 共0 组、接地刀闸(小车)01#接地线,110167 共2副(台),已汇报调度值班员。工作许可人签名**07 年11 月07 日16 时08 分 15备注: (1)指定专责监护人** 负责监护110KV设备区1#主变的预防性试验 (地点及具体工作,此栏由工作负责人填写)。 (2)危险点分析及补充的安全措施和其他事项(由工作负责人填写): 无

相关文档
相关文档 最新文档