文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 三废处理设计方案

三废处理设计方案

三废处理设计方案

三废处理设计方案

1.废气:建设项目生产废气为油漆工序产生的有机废气,主要污染

物为非甲烷总烃和二甲苯,经水帘除雾装置吸附后再经活性炭吸附处理后,通过15米高的1号排气筒排放;抛光工序产生的颗粒物废气经中央吸尘器收集进入袋式除尘器处理后,通过15米高的2号排气筒达标排放。

2.废水:建设项目无工艺废水产生,职工生活污水10800t/a,达接管

要求进入太仓市城东污水处理厂集中处理。

3.噪声:建设项目高噪声设备未空压机等,经厂房隔声及距离衰减,

可以使厂界噪声达标。

4.固废:建设项目生活垃圾由环卫部门统一清运,废木材外卖处置,

废活性炭粉尘、漆渣、循环水池废液和废砂纸委托太仓市柯林固废处置有限公司处置。

床位医院医疗废水处理方案

某医院 医疗废水处理设计方案广州蓝清环保工程有限公司 二零一六年四月

一、概述 本项目位于***,所产生的污水类型为医疗废水。其污水直接排放会造成较大的环境污染,引起不可预估的疾病。因此, 在污水排入市政下水道之前,需对其进行处理后才能排放。 受建设单位委托,我司根据所提供的有关资料,经分析研究后设计本污水处理工程的治理方案。医疗污水经处理后各项指标达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理标准,然后再排入市政下水道, 送入污水处理厂进行集中处理。 二、设计原则、依据及范围 设计原则 ◆采用合理的、成熟的污水处理工艺。 ◆技术可靠性高,出水稳定达到设计之排放标准。 ◆投资少、运行费用低、操作管理方便。 ◆因地制宜,建筑物占地面积小,布局合理、美观。 ◆噪声低,气味少,无二次污染。 ◆主体构造物结构、设备、电气质量可靠。 设计依据 ◆《中华人民共和国环境保护法》 ◆《中华人民共和国水污染防治法》 ◆《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准 ◆《室外排水设计规范》GBJ14-87 ◆《建筑地基基础设计规范》GBJ10-89 ◆当地环保部门的有关规定和要求; ◆贵单位提供相关资料

三、设计水量、水质及治理目标 设计水量 =300m3/d 每日污水排放量: Q d 平均时排污水量: Q=h (每日排污时间为24小时) 设计处理能力: Q =15m3/h (按每日运行24小时计) s 设计水质 根据业主提供的资料,并参考同类型医院污水水质确定设计进水水质如下: 治理目标 本项目的医疗污水经处理后,出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理标准,具体如下: 四、工艺设计 医疗废水的特点 医疗废水与一般生活污水相似,但又有其突出的特点: (1)污染物种类较多。医院污水主要污染物其一是粪大肠菌群和大肠菌群及传染性细菌和病毒等病原性微生物;其二是PH、BOD、COD、SS、有害的物理化学污染物。 (2)医疗废水具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征。 (3)医疗废水的污染物虽然成份复杂,但浓度较低,处理技术成熟。 工艺分析 医疗废水治理的原则,一方面要考虑污水中细菌、病毒的种类和数量,另一

污水排放专项整治方案

污水排放专项整治方案 工程名称:成都"大智造"高板片区一期基础设施 项目二标段(金乐路东段) 工程编号: 施工单位:四川瀚科建设有限公司 项目经理:王宁 编制日期:二0一八年四月

为进一步加强工程文明施工管理,依法对施工现场污水 排放进行专项治理,依据《成都市建设施工现场管理条例》、《成 都市房屋建筑和市政基础设施工程文明施工标准化技术标准》,结 合成都“大智造”高板片区一期基础设施项目二标段(金乐路 东段)工程实际情况,制定本方案。 一、总体要求 深入贯彻县委、县政府《关于全面实行河长制管理工作 的实施意见》(金委发〔2017〕4 号)文件精神,切实增强环境保 护的使命感和责任感,扎实做好污水排放管理工作,做到制度、责任落实到位,为建设“宜居水岸、富美金堂”打下坚实的 基础。 二、编制依据 1、《中华人民共和国环境保护法》 2、《ISO14001环境管理体系标准》 3、《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 4、《中华人民共和国水污染防治法》 三、污水排放管理目标 生产、生活用水排放控制在国家规定范围内,项目部根据施工组织设计、现场平面布置图等要求,在施工前对职工宿舍、食堂、办公区、生产区认真选址,以方便、安全、达标为目标布置。在施工过程中现场设置集水井及沉淀池,沉淀后排放建设单位指定的排污管网。项目部还确定:由技术负责人组织、

编制污水排放管理方案、管理目标,对现场管理人员进行职责分配,明确岗位,并及时请环保部门检测。污水排放标准:生活污水:先经过隔油池处理,达到国家二级排放标准。 生产污水:排放前无明显悬浮物,达到国家二级排放标准。 四、管理人员职责 项目经理职责:为污水排放管理第一负责人,执行国家有关法律法规,确定各管理人员职责,协调各管理人员之间关系,组织联系相关部门进行检测。 技术部负责人:负责组织《排污管理方案》的编制、修订、分配、监督各职责人员进行方案的执行实施;组织相关法律法规、标准的学习。 安全员:监督、巡查污水排放情况,负责日常安全检查,对集水井、沉淀池、排水沟定期检查。 技术员:协助编制《排污整治方案》,根据方案对实施人员进行详细的交底并监督执行。 施工员:在施工过程中严格执行排污整治方案。定期组织清理沉淀池、排水沟并作好记录。 五、排污控制措施 施工期间的水污染主要是施工泥浆水、车辆冲洗水、施工人员生活污水、雨季地表径流等。 1、根据不同施工场地排水网的走向和过载能力,选择合适的排口位置和排放方式。

三废处理制度

“三废”处理 生物危害“三废”的类型 危险废弃物处理和处置记录应是安全计划的一个组成部分。危险废弃物处理和处置、危害评估、安全调查记录和所采取的相应行动记录应按有关规定的期限保存并可查阅。 生物危害“三废”主要是指废气、废液和固体废弃物。 处理方法 一、废气的处理 少量有毒气体可以通过排风设备排出室外,被空气稀释。毒气量大时,必须处理后再排出。如氧化氮、二氧化硫等酸性气体用碱液吸收。可燃性有机废液可于燃烧炉中通氧气完全燃烧。 二、含酚、氰、汞、铬、砷的废液处理 低浓度含酚废液加次氯酸钠或漂白粉使酚氧化为二氧化碳和水。高浓度含酚废水用乙酸丁酯萃取,重蒸馏回收酚。 含氰化物的废液用氢氧化钠溶液调至pH10 以上,再加入3% 的高锰酸钾使CN-氧化分解。CN-含量高的废液用碱性氯化法处理,即在pH10以上加入次氯酸钠使CN-氧化分解。 含汞盐的废液先调至pH8~10,加入过量硫化钠,使其生成硫化汞沉淀,再加入共沉淀剂硫酸亚铁,生成的硫化铁将水中的悬浮物硫化汞微粒吸附而共沉淀,排出清液,残渣用焙烧法回收汞、或再制成汞盐。 铬酸洗液失效,浓缩冷却后加高锰酸钾粉末氧化,用砂芯漏斗滤去二氧化猛后即可重新使用。废洗液用废铁屑还原残留的Cr(IV)到Cr(Ⅲ),再用废碱中和成低毒的Cr(OH)3沉淀。 含砷废液加入氧化钙,调节pH 为8,生成砷酸钙和亚砷酸钙沉淀。或调节pH10 以上,加入硫化钠与砷反应,生成难熔、低毒的硫化物沉淀。含铅、镉废液,用消石灰将pH调至8~10,使Pb2+ 、Cd2+ 生成Pb(OH)2和Cd(OH)2沉淀,加入硫酸亚铁作为共沉淀剂。 三、有机溶剂的回收 废乙醚溶液置于分液漏斗中,用水洗一次,中和,用0.5% 高锰酸钾洗至紫色不褪,再用水洗,用0.5%~1% 硫酸亚铁铵溶液洗涤,除去过氧化物,再用水洗,用氯化钙干燥、过滤、分馏、收集33.5~34.5℃馏分。 乙酸乙酯废液先用水洗几次,再用硫代硫酸钠稀溶液洗几次,使之褪色,再用水洗几次,蒸馏,用无水碳酸钾脱水,放置几天,过滤后蒸馏,收集76~77℃馏分。 氯仿、乙醇、四氯化碳等废溶液都可以通过水洗废液再用试剂处理,最后通过蒸馏收集沸点左右馏分,得到可再用的溶剂。方法可在有关资料上查到。四、废料销毁 实验中出现的固体废弃物不能随便乱放,以免发生事故。如能放出有毒气体或能自燃的危险废料不能丢进废品箱内和排进废水管道中。不溶于水的废弃化学药品禁止丢进废水管道中,必须将其在适当的地方烧掉或用化学方法处理成无害物。碎玻璃和其他有棱角的锐利废料,不能丢进废纸篓内,要收集于特殊废品箱内处理。 废料的管理

医院污水处理方案(20161228094249)

??医院废水处理工程方案设计 哈尔滨市排水工程规划设计有限公司 2010年5月

目录 1. 工程概况 ...........................................................................错误 未定义书签。2 2. 设计基础 .......................................................................... 错误 未定义书签。2 2.1 设计原则 . (2) 2.2 设计依据 (2) 2.3 污水水量水质 (2) 2.4 排放标准 (2) 3. 方案论证 ..........................................................................错误 未定义书签。2 3.1 现状分析 .. (2) 3.2 二期改扩建废水处理技术路线的提出 (2) 3.3 工艺流程的确定 (2) 3.4各处理构筑物选取及特点 (2) 3.4.1 预处理段 ............................................ 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 3.4.2 一级厌氧池 (2) 3.4.3 二级厌氧池 (2) 3.4.4 兼性池 (2) 3.4.5 好氧交叉流反应池 (2) 3.4.6 沉淀池 ..................................................................................... . (2) 3.5 去除率预测 (2) 4. 工艺设计 ................................................ 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.1 构筑物及建筑物 ......................................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.2 设备选型 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.3 仪表与自控 (2) 5. 建筑与结构设计 .......................................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.1设计规范、设计依据 ...............................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.2 结构设计 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.3 建筑设计 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。

“三废”处理专项方案

目录 1.编制说明......................................................... 错误!未指定书签。 1.1编制目的错误!未指定书签。 1.2适用范围错误!未指定书签。 1.3编制依据错误!未指定书签。 1.4编制原则错误!未指定书签。 2.工程简介......................................................... 错误!未指定书签。 2.1工程概述错误!未指定书签。 3.准备工作 (3) 3.1管理机构设置错误!未指定书签。 3.1.1领导机构 .......................................... 错误!未指定书签。 3.1.2职责划分 .......................................... 错误!未指定书签。 4.资源配置......................................................... 错误!未指定书签。 4.1劳动力配置错误!未指定书签。 4.2资金配置错误!未指定书签。 4.3物资、设备配置错误!未指定书签。 5.“三废”识别................................................. 错误!未指定书签。 5.1废水错误!未指定书签。 5.2废气错误!未指定书签。 5.3固体废弃物错误!未指定书签。 6.处理措施......................................................... 错误!未指定书签。 6.1废水处理措施错误!未指定书签。

三废一噪管理规程

1.0目的 对废气、废水、噪音进行管理,预防和减低紧急事故对环境和健康安全造成的影响。 2.0适用范围 适用于对废气、废水、噪音的管理。 3.0职责 3.1 安监部负责对废气、废水、噪音进行管理 . 3.2 各部门负责协助对废气、废水、噪音进行管理。 4.0名词定义:(略) 5.0作业程序 4.1 公司安监部和项目部应执行废气、废水、噪音、废弃物有关的规定,执行5S管理,确保现场环境整洁,避免环境事故、安全事故和职业健康事故的发生。 4.2废气的管理 4.2.1废气包括废气和粉尘污染。 4.2.2 废气的管理要求: A、安监部负责收集、识别和更新、发放废气排放的相关标准。编制废气排放点示意图,明确总排 放口,并在现场明确标识。 B、储存、搬运、使用、检验化学品必须在通风的环境下进行,即在敞开场合或抽风良好的场合进 行。 C、当化学溶剂或易挥发的化学品产生的废气具有腐蚀性、毒性时,当作业场所产生的颗粒物可能危 及人员的身体健康时,管理者配备适宜的劳动防护用品,规定发放范围,由仓库发放,填写《劳防用品发放记录》。接触人员必须配戴防护用品。 D、接触有毒有害气体的人员应经过适当的培训,懂得职业防护的要求,确保安全健康。对长期从 事接触该类废气的人员必须提供相应医疗体检。 E、安监部门定期对施工现场的通风系统进行检查、保养.发现异常应及时进行修理,处理。 F、定期实施对废气排放的监测,当超标时,执行《改进管理程序》。 G、应尽可能通过设施改造、工艺改进、材料替代等方式减低废气排放量或排放浓度。 4.3废水的管理 4.3.1废水包括工业废水和生活废水的管理。 4.3.2废水的管理: A、安监部负责收集、识别和更新、发放废水排放的相关标准。编制废水流向示意图,明确总排口, 并在现场明确标识。

某医院污水处理方案

某医院污水处理系统 设 计 方 案 二○一一年五月十六日

目录 1概述 (3) 1.1概况 (3) 1.2工程设计依据和工程范围 (3) 2指导思想 (4) 3水质、水量及排放标准 (5) 3.1废水来源及水质水量 (5) 3.2建设规模 (5) 3.3水排放标准 (5) 4废水处理工艺 (6) 4.1处理工艺选择 (6) 4.2主要构筑物设计及设备选型 (8) 4.3配管设计 (12) 4.4处理药剂选择 (13) 4.5污泥处置 (14) 5土建工程 (14) 5.1工程地质状况 (14) 5.2耐火等级、地震烈度设计 (14) 5.3建筑材料 (14) 5.4工程施工 (15) 6电气及仪表 (15) 6.1电气 (15) 6.2仪表及自控 (17) 6.3设备清单及主要构筑物 (17) 7污水处理运行费用 (15) 8.投资估算 (16) 8.1土建部分 (16) 8.2设备部分 (17) 8.3工程总投资 (18) 9.平面布置图 (19)

1概述 1.1概况 某县中医院建于一九八六年,在原某镇卫生院的基础上组建而成,位于某镇史河岸边,某水库下方。是一所以中医医疗、教学、科研为主,中西医结合的县级综合性中医院。现有床位400张,职工520人。年门诊5万人次,年住院14000人次。医疗污水和生活污水约300 m3/d,其处理方式主要是通过人工简易滴氯液消毒处理,现有的污水处理设施陈旧老化落后,做不到污水达标排放。对史河沿岸灌溉用水和居民用水有一定的污染,对史河沿岸居民身体健康和粮食生产有一定的影响。 污水主要来源于:①门诊、病房、医技楼等的常规医疗废水;②食堂、洗衣房、职工、行政、办公楼产生的生活污水。其中污染比较严重的为门诊、病房、洗衣房的污水,水质成份较复杂,水量变化系数变化较大。主要污染物有COD Cr、BOD5、悬浮物和粪大肠杆菌群等,可生化性好。 为保证史河沿岸居民身体健康和史河灌区粮食生产安全,医院决定重新修建污水处理站,将综合废水集中到废水处理装置进行处理,确保达标排放。根据上述污水排放特点和排放水质要求,特制定某县中医院污水处理工程设计方案。 1.2工程设计依据和工程范围 本方案设计主要依据国家现行设计规范、标准及项目单位提供的基础资料。主要有下列几项 1.2.1《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 1.2.2《室外排水设计规范》(GB50014-2006);

医院医疗废水处理方案

医院废水处理工程方案 (二氧化氯消毒工艺方案) XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2016年11月 目录

1.概述 项目名称 医院废水处理工程。 废水来源 排水主要包括:门诊、病房、手术室、化验等各类科室排出的诊疗、生活及粪便污水,以及行政、医务人员和陪护家属产生的生活用水,以及医院其它杂用废弃水。 原水指标 水量: 根据《》(HJ2029-2013),按方法(1)以分项用水定额计算 按方法(2)床位数经验算法计算,该医院编制床位数为1800个,以400L/床*d,污水排放量为720m3/d,以日变化系数为2计,日最高污水排放量为1440 m3/d。 根据以往工程经验,考虑一定冗余及医院发展,本方案设计污水量为1500m3/d。即设计流量为 m3/h。 水质:

原水水质如下表: 处理目标 处理站设计进水水质: 如下表 设计处理目标: 根据项目环评,处理后的排水应达到《》(GB18466-2005)表2中的预处理排放标准,如下表。

2.处理流程设计 流程设计 原水为大部分为一般医疗废水,是一种有机物污染废水,BOD/COD ≈,可生化性较好,处理率要求不高,根据新近实施的新版《医院废水处理工程技术规范》(HJ2029-2013) 格栅——拦截漂浮物和大颗粒悬浮物,保障后续设施和管道的正常运行,拟设格栅池和机械格栅。机械格栅配套栅渣压榨输送机一台,栅渣由沥水收集框收集后作为医废处理。 调节池——有效容积可按日处理水量的1/3计算,即500m3,池内设搅拌器均匀水质。 混凝沉淀池——根据规范,两格并列,每列设混凝投药池和沉淀池。混凝投药池用于投加混凝剂,混凝剂选用聚丙烯酰胺(PAM)和聚合氯化铝(PAC),池内设搅拌机加速药剂混合反应。沉淀池采用多斗式平流斜管沉淀池,该池型结构简单,不需刮泥机等设备,排空和维护方便,利于日常管理。池顶加盖,并设通风管收集处理臭气。 污泥池——污泥池有效容积应大于一日污泥产量,根据进出水指标,SS需由120mg/L降至60mg/L,则SS的去除总量为(120-60) *1500/1000000=d;设污泥含水率为%,则污泥池有效容积不小于()=30m3。污泥池设消毒剂投药装置及搅拌装置。污泥池上清液回流至调节池。

印染废水处理工程施工方案

印染废水处理工程施工方案

杭州嘉濠印花染整有限公司6000t/d 印染废水处理工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 浙江新港市政工程有限公司 2013年11月23日

目录 一、工程概况 二、施工依据、规范及规定 三、管理机构 四、主要技术经济指标 五、施工部署 六、施工准备 七、主要施工技术措施 八、构筑物设计参数 九、进度保证措施 十、质量保证措施 十一、安全保证措施 十二、环境保护、卫生措施

一、工程概况 1、本工程为杭州嘉濠印花染整有限公司6000t/d印染废水处理工程。 2、工程内容执行招标文件、图纸等内容,包括施工图范围内的废水处理等工程。 3、印花使用的染料有活性染料、分散染料、酸性染料等,助剂有弱酸,弱碱,小苏打等。洗水添加有软剂、硅油、榄油、枧油、防染剂等。在生产过程中排放的工业废水含有SS、CODcr、BOD5、NH3-N、硫等污染成份,如果不经处理直接排入水体,将会给生态环境带来一系列危害,主要包括: 1)、水中的颗粒物质(SS)及酸碱度等会造成管道、河道、水库等的阻塞和腐蚀;天然水体受到酸、碱污染后水体的缓冲作用遭到破坏,使水质恶化,抑制或阻止微生物活动,降低水的自净能力,同时也会对农作物造成危害; 2)、有机物(COD)排入水体后,在有溶解氧的条件下,由于好氧微生物的呼吸作用,被降解为CO2、H2O与NH3,同时合成新细胞,消耗掉水体的溶解氧,与此同时,水体水面与大气接触.大气中的氧不断溶入水体,使溶解氧得到补充,这种作用称为水面复氧。若排入的有机物量超过水体的环境容量,则耗氧速度会超过复氧速度,水体出现缺氧甚至无氧;在水体缺氧的条件下,由于厌氧微生物的作用,有机物被降解为CH4、CO2、NH3及少量H2S等有害有臭气体,使水质恶化“黑臭”。 因此,根据环保要求,要求印染废水经处理达一级排放标准,排入园区污水处理厂。受建设方委托,我公司对该废水治理设计如下治理方案,本方案实施后,各项指标均能达到当地环保验收标准。 4、污水处理工艺选择原则 1)、根据进水水量、水质特点和出水水质标准的要求,采用国内外成熟可靠、先进高效、经济合理的处理工艺,确保出水达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的一级排放标准。 2)、根据技术成熟、经济合理、操作运行方便、维修简易的原则进行总体设计和单元构筑物设计,并充分注意节能,力求减少动力消耗,以节约能源,降低处理成本

医院医疗废水处理方案

医院 废水处理工程方案(二氧化氯消毒工艺方案) 2016年11月

目录

1.概述 1.1项目名称 医院废水处理工程。 1.2废水来源 排水主要包括:门诊、病房、手术室、化验等各类科室排出的诊疗、生活及粪便污水,以及行政、医务人员和陪护家属产生的生活用水,以及医院其它杂用废弃水。 1.3原水指标 水量: 根据《》(2029-2013),按方法(1)以分项用水定额计算 按方法(2)床位数经验算法计算,该医院编制床位数为1800个,以400床*d,污水排放量为720m3,以日变化系数为2计,日最高污水排放量为1440 m3。 根据以往工程经验,考虑一定冗余及医院发展,本方案设计污水量为1500m3。即设计流量为62.5 m3。

水质: 原水水质如下表: 1.4处理目标 处理站设计进水水质: 如下表 设计处理目标: 根据项目环评,处理后的排水应达到《》(18466-2005)表2中的预处理排放标准,如下表。

2.处理流程设计 2.1流程设计 原水为大部分为一般医疗废水,是一种有机物污染废水,≈0.5,可生化性较好,处理率要求不高,根据新近实施的新版《医院废水处理工程技术规范》(2029-2013)中6.2.2条之规定,出水排入城市污水管网(终端已建有正常运行的二级污水处理厂)的非传染病,可采用一级强化处理工艺,工艺流程见图一: 格栅——拦截漂浮物和大颗粒悬浮物,保障后续设施和管道的正常运行,拟设格栅池和机械格栅。机械格栅配套栅渣压榨输送机一台,栅渣由沥水收集框收集后作为医废处理。

调节池——有效容积可按日处理水量的1/3计算,即500m3,池内设搅拌器均匀水质。 混凝沉淀池——根据规范,两格并列,每列设混凝投药池和沉淀池。混凝投药池用于投加混凝剂,混凝剂选用聚丙烯酰胺()和聚合氯化铝(),池内设搅拌机加速药剂混合反应。沉淀池采用多斗式平流斜管沉淀池,该池型结构简单,不需刮泥机等设备,排空和维护方便,利于日常管理。池顶加盖,并设通风管收集处理臭气。

床位医院医疗废水处理方案

某医院 医疗废水处理设计方案 广州蓝清环保工程有限公司 二零一六年四月

、概述 本项目位于***,所产生的污水类型为医疗废水。其污水直接排放会造成较大的环境污染,引起不可预估的疾病。因此,在污水排入市政下水道之前,需对其进行处理后才能排放。 受建设单位委托,我司根据所提供的有关资料,经分析研究后设计本污水处理工程的治理方案。医疗污水经处理后各项指标达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005预处理标准,然后再排入市政下水道,送入污水处理厂进行集中处理。 二、设计原则、依据及范围 设计原则 采用合理的、成熟的污水处理工艺。 技术可靠性高,出水稳定达到设计之排放标准。 投资少、运行费用低、操作管理方便。 因地制宜,建筑物占地面积小,布局合理、美观。 噪声低,气味少,无二次污染。 主体构造物结构、设备、电气质量可靠。 设计依据 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国水污染防治法》 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准 《室外排水设计规范》GBJ14-87 《建筑地基基础设计规范》GBJ10-89 当地环保部门的有关规定和要求; 贵单位提供相关资料

【、设计水量、水质及治理目标 设计水量 每日污水排放量:Q d = 300mVd 平均时排污水量:Q = h (每日排污时间为24小时) 设计处理能力:Q s =15m3/h (按每日运行24小时计) 设计水质 根据业主提供的资料,并参考同类型医院污水水质确定设计进水水质如下: 治理目标 本项目的医疗污水经处理后,出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005预处理标准,具体如下: 四、工艺设计 医疗废水的特点 医疗废水与一般生活污水相似,但又有其突出的特点: (1)污染物种类较多。医院污水主要污染物其一是粪大肠菌群和大肠菌群及传染性细菌和病毒等病原性微生物;其二是PH BOD COD SS有害的物理化学污染物。 (2)医疗废水具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征。 (3)医疗废水的污染物虽然成份复杂,但浓度较低,处理技术成熟。

生活污水和施工废水处理方案

屯西220kV变电站新建工程生活污水和施工废水处理方案 屯西220kV变电站工程施工项目部 2014年06

一、编制依据 编制依据如下: 一、《中华人民国环境保护法》 二、《ISO14001环境管理体系标准》 三、《OHSAS18000职业安全与卫生管理体系标准》 四、企业环境管理系列文件《公司环境管理手册》 五、《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 六、《中华人民国水污染防治法》 七、《中华人民国固体废物环境污染防治法》(1995.10.30) 八、《职业病防治法》 九、《省建筑施工安全文明标准示图集》 十、《重大危险源辨识》(GB18218-2000) 十一、《城市区域环境振动标准》(GB10070-88) 十二、《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-1992) 十三、《常用危险化学品储存通则》(GB15603-1995) 十四、《关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其他从业人员安全生产培训考核工作的意见》(安监管人字〔2002〕123号)十五、《项目施工组织设计》 二、污水排放管理目标 生产、生活用水排放控制在国家规定围,项目部根据施工组织设计、现场平面布置图等要求,在施工前对职工宿舍、食堂、办公区、生产区认真选址,以方便、安全、达标为目标布置。在施工过程中现

场设置集水井及沉淀池,沉淀后排放建设单位指定的排污管网。项目部还确定:由技术负责人组织、编制污水排放管理方案、管理目标,对现场管理人员进行职责分配,明确岗位,并及时请环保部门检测。污水排放标准:生活污水:先经过隔油池处理,达到国家二级排放标准。 生产污水:排放前无明显悬浮物,达到国家二级排放标准。 三、管理人员职责 项目经理职责:为污水排放管理第一负责人,执行国家有关法律法规,确定各管理人员职责,协调各管理人员之间关系,组织联系相关部门进行检测。 技术部负责人:负责组织《排污管理方案》的编制、修订、分配、监督各职责人员进行方案的执行实施;组织相关法律法规、标准的学习。 安全员:监督、巡查污水排放情况,负责日常安全检查,对集水井、沉淀池、排水沟定期检查。 技术员:协助编制《排污管理方案》,根据方案对实施人员进行详细的交底并监督执行。 施工员:在施工过程中严格执行排污管理方案。定期组织清理沉淀池、排水沟并作好记录。 四、排污控制措施 施工期间的水污染主要是施工泥浆水、车辆冲洗水、施工人员生活污水、雨季地表径流等。

三废一噪管理规程

目的 对废气、废水、噪音进行管理,预防和减低紧急事故对环境和健康安全造成的影响。 适用范围 适用于对废气、废水、噪音的管理。 职责 安监部负责对废气、废水、噪音进行管理. 各部门负责协助对废气、废水、噪音进行管理。 名词定义:(略) 。 作业程序 公司安监部和项目部应执行废气、废水、噪音、废弃物有关的规定,执行5S管理,确保现场环境整洁,避免环境事故、安全事故和职业健康事故的发生。 废气的管理 4.2.1废气包括废气和粉尘污染。 4.2.2 废气的管理要求: A、安监部负责收集、识别和更新、发放废气排放的相关标准。编制废气排放点示意图,明确总排 放口,并在现场明确标识。 B、储存、搬运、使用、检验化学品必须在通风的环境下进行,即在敞开场合或抽风良好的场合进 行。 C、当化学溶剂或易挥发的化学品产生的废气具有腐蚀性、毒性时,当作业场所产生的颗粒物可能危 及人员的身体健康时,管理者配备适宜的劳动防护用品,规定发放范围,由仓库发放,填写《劳防用品发放记录》。接触人员必须配戴防护用品。 * D、接触有毒有害气体的人员应经过适当的培训,懂得职业防护的要求,确保安全健康。对长期从 事接触该类废气的人员必须提供相应医疗体检。 E、安监部门定期对施工现场的通风系统进行检查、保养.发现异常应及时进行修理,处理。 F、定期实施对废气排放的监测,当超标时,执行《改进管理程序》。 G、应尽可能通过设施改造、工艺改进、材料替代等方式减低废气排放量或排放浓度。 废水的管理 4.3.1废水包括工业废水和生活废水的管理。 4.3.2废水的管理:

A、安监部负责收集、识别和更新、发放废水排放的相关标准。编制废水流向示意图,明确总排口,并在现场明确标识。 : B、设备部门应通过新建、改造废水处理设施、管道,实施雨污分流,经过验收后投入使用,并建立废水排放网络图。 C、生产和生活废水应统一纳管,初步处理达到规定的排放标准后排放,当市政管网不健全时,应集中收集,与有处理资质的污水处理厂签定处理协议,交处理厂处理,并保留清运处理记录。 D、项目部负责对下水道进行检查、清理,确保畅通、设施完整.若有堵塞,应及时进行处理.建立《废水设施检查表》。。 E、设备部门定期检查、维护废水处理设施,确保运行有效。 F、必要时,编制废水处理作业规范、人员经过培训合格,持证上岗。 G、定期实施废水监测,当测量值超过管理规定时,应实施〈改进控制程序〉。 H、应尽可能通过设施改造、工艺改进、材料替代等方式减低废水排放量或排放浓度。 噪音的管理: ) 4.4.1噪音包括作业现场和厂界噪音的管理。 4.4.2噪音的管理: A、安监部负责收集、识别和更新、发放噪音排放的相关标准。根据环保部门要求,建立施工现场噪音监测点示意图,并进行现场标识。 B、设备部门应通过新建、改造噪音处理设施、经过验收后投入使用。公司在设备引进方面,选择以低噪音和符合环保规定条件为基本原则。 C、噪音应通过采取屏蔽、增加消声装置、初步处理达到规定的排放标准后排放,必要时,实施分时段错开生产、噪音源设备分散布置等方式,确保噪音排放达标。 D、设备部门定期检查、维护噪音处理设施,确保运行有效。 F、必要时,管理人员经过培训合格,持证上岗。 G、作业场所噪音超过85分贝时,操作人员必须配戴有效的防噪音护具;噪音超过90分贝的作业场所,应减少操作人员的曝露时间或在噪音源的控制方面采取相应措施。 : H、当公司增加显著噪音源或显著噪音源设置发生重大变更时,制造部必须委外测定公司周围的噪音情况,且必须符合周边噪音标准值。 I、定期实施噪音监测,当测量值超过管理规定时,应实施〈改进控制程序〉。 J、应尽可能通过设施改造、工艺改进、材料替代等方式减低噪音排放。

医院污水运营方案计划

医院污水处理运营方案 (1300m3/d) 广州市南风环境设施管理有限公司 2009年10月28日

一、报价文件 1.1 编制依据 1)、《中华人民共和国环境保护法》;《中华人民共和国水污染防治法》; 2)、《环境保护设施运营资质认可管理办法》;《广东省排污费征收使用管理办法》; 3)、《广东省地方标准水污染物排放标准》(DB44/46-2001);污水处理站所需要的药剂费。 4)、《环境监理实用手册》。 1.2 运营服务内容及报价 1.2.1 运营承包范围 1)、污水处理站设施操作及管理工作。 2)、污水处理站的设备日常保养及维护工作。 1.2.2 运营费用单价 本项目污水的污水处理设施运营费用为:固定收费为65726.21元/月,折算收费为1.68元/吨。具体计算方法参见运营费用单价概算表。 1.2.3 运营费用主要构成 1)、污水处理站设施操作人员工资及管理费。 2)、污水处理站的设备日常保养及维护费用。 3)、污水处理站所需要的药剂费。 4)、污水处理站所需要的监测分析费。 1.2.4 其他约定 1)、若污水排放指标超标,由此发生的罚款由运营单位负责;但由于进水水质太差,导致污水处理系统不能处理,而排放指标超标,由此发生的罚款需要排污单位负责。 2)、污水处理站所需水、电由排污单位提供。

3)、设备在日常保养和维修中单一零备件价格或单一材料价格在300元或300元以下的,由运营单位负责。关键部件损坏超过300元或需要大修、设备正常报废的由排污单位负责。 4)、如因排污收费政策变化,双方可相应协商调整运营费用结算。 1.3、运营费用单价概算 1.3.1、运营费用单价概算表

医院污水处理方案.doc

编号:2013-179-1 焦作市第四人民医院月山分院 污水处理工程 初步设计方案 编制单位:北京志峰环保设备有限公司河南分公司BEIJING ZHIFENG ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT INSTALLATION CO, LTD 二零一三年八月·北京

北京志峰公司 北京志峰集团成立于1985年,位于北京市通州区潞城镇武兴路7号。国家环境保护部技术支持重点扶持企业,国家水污染防治技术指定研发中心。是一家以市场为导向,以技术为支撑,以工业点源废水处理为特色,以工程承包为主体,集建设项目环境工程设计、环保设施运行管理、农村环境保护示范工程为一体的大型集团公司。 集团具有国家建设部颁发的环境工程设计资质证书(乙级);国家环保总局颁发的环境污染治理设施运营资质证书(乙级);建筑企业环境保护工程专业承包资质(贰级);率先在同行业中通过了ISO9001国际质量管理体系认证。 集团拥有员工238人,其中,教授级高工10人,高级工程师22人,工程师30人,助理工程师15人。 近几年来,集团完成科研成果100多项,在国家、省级刊物上发表论文百余篇。多项科研成果达到国内先进水平,先后被国家和北京市评为“全国百佳环保高新技术企业”、“北京市星火示范企业”、“北京市重点扶持环保企业”、“中国环境保护产业骨干企业”、“中国环境保护知名企业”和“重合同、守信用企业”。 志峰集团实现了以污染防治为主导,以环境咨询为服务、环境工程为两翼的发展变革,在黑龙江省、辽宁省、河北省、河南省、山东省和新疆等省份建立了11个分公司和20多个办事处,具备了较完善的销售、制造、安装、调试、服务和运行管理为一体的工程建设和服务保障网络。 近年来,集团在市政、生活、重工、轻工、医疗、电力、冶金、煤矿、石化、医院、食品、造纸、制革、屠宰、电镀、炼油、酿造、养殖、化工、印染、纺织等不同行业的污染治理上发挥了重要的作用,完成各方面经营项目500多项,其中,环境工程总承包项目360余项;工程总运营项目50余项;畜禽粪便污水处理项目42项;饮用水保证工程120项目;给38个污水处理厂提供整套专用设备126套。 志峰集团将以中国社会经济的发展和产业结构调整为己任,不断适应国家环境保护新发展和新要求,加快企业调整,使环保产业逐渐成为国家改善经济运行质量、促进经济增长、提高经济技术档次的典范,在洁净技术、洁净产品、环境功能服务等方面,完成“环境产业”向“绿色产业”的历史转变。

生活污水和施工废水处理方案

生活污水和施工废水 处理方案 福建建工集团总公司 二0一四年

一、编制依据 本工程场地位于福州市台江区江滨大道北侧,万达城市广场以西金融街D3地块,场地西侧为光明南路,南侧为规划道。福建福州农村商业银行股份有限公司办公大楼总建筑面积约85201平方米,其中地上建筑面积61684平方米,地下建筑面积23517平方米;总高130米,地上29层,地下3层。本工程投标控制价为198780640元,中标价为176914769元。工期为775日历天。 本工程开工日期为2014年3月7日,计划竣工时间为2016年4月21日,计划2014.3-2014.10完成基坑支护及地下室分部施工;2014.10-2015.10完成主体分部施工;2014.9-2016.4完成装饰装修及设备安装工程施工。 编制依据如下: 一、《中华人民共和国环境保护法》 二、《ISO14001环境管理体系标准》 三、《OHSAS18000职业安全与卫生管理体系标准》 四、企业环境管理系列文件《公司环境管理手册》 五、《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 六、《中华人民共和国水污染防治法》 七、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》(1995.10.30) 八、《职业病防治法》 九、《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》 十、《重大危险源辨识》(GB18218-2000)

十一、《城市区域环境振动标准》(GB10070-88) 十二、《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-1992) 十三、《常用危险化学品储存通则》(GB15603-1995) 十四、《关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其他从业人员安全生产培训考核工作的意见》(安监管人字〔2002〕123号)十五、《项目施工组织设计》 二、污水排放管理目标 生产、生活用水排放控制在国家规定范围内,项目部根据施工组织设计、现场平面布置图等要求,在施工前对职工宿舍、食堂、办公区、生产区认真选址,以方便、安全、达标为目标布置。在施工过程中现场设置集水井及沉淀池,沉淀后排放建设单位指定的排污管网。项目部还确定:由技术负责人组织、编制污水排放管理方案、管理目标,对现场管理人员进行职责分配,明确岗位,并及时请环保部门检测。污水排放标准:生活污水:先经过隔油池处理,达到国家二级排放标准。 生产污水:排放前无明显悬浮物,达到国家二级排放标准。 三、管理人员职责 项目经理职责:为污水排放管理第一负责人,执行国家有关法律法规,确定各管理人员职责,协调各管理人员之间关系,组织联系相关部门进行检测。 技术部负责人:负责组织《排污管理方案》的编制、修订、分配、监督各职责人员进行方案的执行实施;组织相关法律法规、标准的学

三废处理岗位责任制

三废处理岗位责任制 为切实搞好本企业厂内及周边环境保护工作,保障员工的身体健康,减少周围环境的三废污染,根据国家环保法的有关规定,特制定该三废处理岗位责任制。 一、分管领导责任制 1、负责宣传、贯彻、执行国家环境保护法律、法规,正常处理好经济效益、环境效益和社会效益三者之间的关系,为企业发展锦上添花。 2、制定和健全三废处理工作制度,建立、健全三废处理队伍,组织培训处理技术人员。 3、深人现场,调查研究,及时了解三废处理状况,布置检查环保设施运行情况和处理技术。 4、加强员工环境保护教育,增强员工的环保意识。检查和考核企业的环保情况。 5、表扬、奖励三废处理工作做出显著成绩的部门和员工。 二、分管部门责任制 1、做好本企业的环保宣传工作。 2、深入现场了解三废处理设施运行情况。 3、监督操作工对现有处理设备、设施的使用情况。 4、对废水处理工作情况进行考核。 三、监测人员责任制

1、在分管领导的指导下,积极做好各项工作。 2、经常检查了解三废处理情况,对排放的三废进行必要的记录和汇报。 3、按规定每天取样监测常规数据,并做好原始记录,建立台帐。若发现数据超常,应及时向分管领导反映,及时向操作工、技术员说明情况。 4、协助分管领导督促三废处理操作工做好三废排放情况的检查、考核等工作。 5、虚报、篡改原始数据、不及时反映异常情况等而造成环境污染事故的,将根据污染轻重给予相应的处分和赔偿。 四、三废处理操作工责任制 1、加强环保意识,在分管领导和技术人员的指导下,积极做好各项工作。 2、严格按照三废处理操作规程操作,严禁将三废直接或不达标排放。 3、积极配合监测人员和环保部门对废水的取样。 4、及时向监测人员了解三废的监测结果,若有超标,应联系技术人员查找原因,并及时更正,本做好记录。 5、每天检查处理设施运转是否正常,做好日常维护工作。发现异常情况及时向分管领导汇报。 6、按处理药品的特性和企业规定存放、领用药品、材料等,时刻注意材料的库存量,发现短缺及时汇报分管领导采购。

诊所污水处理方法

医疗污水处理方案 设 计 方 案 地址:成都市建材路九熙广场 李洋: 第一章概述 1、工程概况: 根据贵诊所提供的数据,该医疗诊所目前最大的污水排放量在1吨左右/天,根据本公司多年的设计运行经验,本着为业主负责和服务的宗旨,先拟本项目污水回用处理方案,对污水排放处理工艺、设施进行方案设计和设备选型,以供环保主 管部门、业主等各方专家领导审议。 2、设计依据: (1)?《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); (3)?《污水综合排放标准》(GB8978-1996); (4)《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 (5)《医院污水排放标准》(GBJ48-1983); (6)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-99)。 (7)《国家医疗机构污水排放标准》(GB18466-2005) 3、设计、施工范围及服务

(1) 设计范围 本工程的设计范围为:污水处理站的工艺、设备、电气与自控、通风等专业的 全部内容。 (2) 施工范围及服务 a、污水处理站中的所有土建构筑物由业主负责组织施工。 b、处理站的总进、出水管道由业主负责施工。 c、总电源由业主负责接至控制柜。 d、污水处理设备及设备内的配件均由我公司负责提供。 e、我公司负责污水处理设备的调试,直至合格。 f、我公司免费培训操作人员,协同编制操作规程。 4、设计原则 (1)充分利用现有设施及管网,降低投资规模和成本; (2)处理后净化水可考虑循环使用,减轻处理负荷,降低运行成本,提高经济效益, 节约用水; (3)新建污水处理装置操作、运行简便,运行成本低; (4)确保处理后的污水排放达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 中的二级排放标准 (5)新建处理装置和设备、管线增设和改造时,尽量保持原有景观,不破坏该区美 观效果;

医院医疗废水处理方案

医院 废水处理工程方案 (二氧化氯消毒工艺方案) XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2016年11月 目录 1.概述 (1) 1.1项目名称 (1) 1.2废水来源 (1) 1.3原水指标 (1) 1.4处理目标 (2) 2.处理流程设计 (3) 2.1流程设计 (3) 2.2预期处理效率 (8) 3.主要设施及构筑物参数 (9) 3.1 格栅渠 (9) 3.2调节池 (9)

3.3混凝沉淀池 (10) 3.4集泥池 (10) 3.5应急事故池 (10) 3.6消毒系统 (11) 3.7 出水池 (12) 3.8污泥脱水系统 (12) 3.9投药系统 (12) 3.10设备间 (12) 3.11电气自控 (13) 3.12除臭系统 (14) 3.13传染病房污水预消毒 (14) 4构筑物及设备汇总表 (15) 5.环保及废弃物处置 (18) 6.投资估算 (19) 6.1投资估算范围 (19) 6.2土建工程 (19) 6.3设备及安装 (19)

6.4其它费用 (20) 6.5工程估算 (21) 7. 主要技术经济指标 (21) 8. 工程建设进度 (22)

1.概述 1.1项目名称 医院废水处理工程。 1.2废水来源 排水主要包括:门诊、病房、手术室、化验等各类科室排出的诊疗、生活及粪便污水,以及行政、医务人员和陪护家属产生的生活用水,以及医院其它杂用废弃水。 1.3原水指标 水量: 根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013),按方法(1)以分项用水定额计算

按方法(2)床位数经验算法计算,该医院编制床位数为1800个,以400L/床*d,污水排放量为720m3/d,以日变化系数为2计,日最高污水排放量为1440 m3/d。 根据以往工程经验,考虑一定冗余及医院发展,本方案设计污水量为1500m3/d。即设计流量为62.5 m3/h。 水质: 原水水质如下表: 1.4处理目标 处理站设计进水水质: 如下表

相关文档