ABB系列变频器恒压供水PID全参数设置(内部给定)

1、LOC/REM,当变频器初次上电时,状态处于REM远程控制模式,由控制端子块来控制。

要进入LOC本地模式需按下此键进行操作。

2、内部给定时实现PID宏方式,实际反馈值选择AI1。启动信号(DI6接通为PID启动)。3:表格内;参数99开头为启动参数,根据电机参数进行设置。

参数10开头为输入指令,选择外部命令及转向。参数11开头为给定选择指令,选择信号给定及给定参数。参数14开头为继电器输出参数,选择继电器输出类型。参数16开头为系统控制参数,为系统参数核定。参数40开头为过程PID控制。

4:参数4011为内部给定设定值(0%-100%),例如;远传压力表为10公斤,现场需恒压4公斤。那么需设定为40%,根据现场实际反馈情况调整此数值。造成参数调整原因,一般为现场电压干扰等原因,

特殊参数表

(关于睡眠问题举例;如果现场恒压4kg,4011设定为40%,睡眠频4023为现场不用水后,闭阀的最低频率+1,;唤醒偏差4025设定为5%,则系统睡眠后,反馈压力低于3.5kg(4026延迟达到后即可启动),唤醒偏差4025设定为20%(最大值为20%)则系统睡眠后,反馈压力低于2kg(4026延迟达到后即可启动)。

4011设定值为40%,偏差值20%,唤醒值=40%-20%=20%=2kg 4011设定值为40%,偏差值5%,唤醒值=40%-5%=35%=3.5kg