文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 4#楼中间层结构转序验收

4#楼中间层结构转序验收

4#楼中间层结构转序验收
4#楼中间层结构转序验收

斌鑫·江南时代一期4#楼中间层(基顶~39.000m)

结构转序验收会议纪要

会议时间:2014年5月30日

会议地点:施工单位工地现场会议室

会议主题:斌鑫·江南时代一期4#楼中间层(基顶~39.000m)结构转序验收会议纪要

主持人:汤国平

参加人员:详见签到表附后

会议内容:

参加验收的各方先对本次验收范围内的中间层(基顶~39.000m)结构转序到现场进行了检查,然后,由施工单位项目技术负责人对本次的验收范围及施工过程作简要的介绍,监理单位、建设单位、地勘单位、设计单位及巴南区质监单位分别对验收作出了结论。

施工单位:

一、工程概况

斌鑫·江南时代工程位于重庆巴南区渝南大道巴文化公园南侧,是由重庆斌鑫集团有限公司开发的商住宅小区工程。设计单位:上海经纬建筑规划设计研究院;地质堪测单位:武汉华太岩土工程有限公司重庆分公司;监理单位:重庆市中泰工程监理有限公司;工程质量监督单位:重庆市巴南区质量监督站;施工单位:重庆中科建设(集团)有限公司。

本次验收范围为4#楼的中间层(基顶~39.000m)结构转序验收。4#楼挖孔桩于2013年10月11日开始开挖,于2013年10月15日通过验收;地梁钢筋于2013年11月11日通过验收;首层梁板钢筋于2013年11月24日通过验收;中间层梁板钢筋于2013年3月17日通过验收;屋面梁板钢筋于2014年5月5日通过验收;整个中间层主体结构于2014年5月8日施工并清理完毕。

二、组织材料

1、材料进场,先由材料员核对材料与质保材料是否相符,然后由质检员、监理对材料进场检查验收,经验收合格后,按现场临时设置平面布置图相对应位置进行堆放。对各种材料按设计要求及时进行抽样检验。

2、各种材料的质保资料齐全,符合要求;特殊材料复检合格。

三、质量控制资料

1、根据业主提供的设计施工图纸和变更要求,编制、审核开工前的施工组织设计、施工方案以及技术交底。

2、对原材料进场逐一报验,均符合设计和规范的质量要求;对钢筋、水泥、砂等及时进行检测,均符合质量要求;各项均符合规范要求。

3、对制作质量我施工单位由专业人员进行配料,在配料过程中达到无浪费、合理用料和按图施工。对每一道工序完成后都进行自检,如发现质量问题后,及时整改。

4、本工程中土建现场材料:

(1、钢筋:“首钢水城钢铁(集团)有限责任公司”“成渝钒钛科技有限公司”“四川达州钢铁集团有限公司”“酒泉钢铁有限责任公司”“江西萍钢股份有限公司”“陕西龙门钢铁集团有限公司”“冷水江钢铁有限责任公司”的产品,规格线材一级钢6.5、8、10及三级钢8、10、12、14、16、18、20、22、25、28,共进场6批次,钢材出厂合格证78份,送检组数为78组,经见证取样送检检验,检验结果符合要求。

(2、砼配合比:本工程均采用“重庆江晖实业有限公司”提供的商品砼,基顶~±0.000m层墙、柱采用C45砼,±0.000m~12.000m层墙、柱采用C40砼,12.000m~21.000m层墙、柱采用C35砼,21.000m~39.000m层墙、柱采用C30砼,基项~-3.000m层梁、板、梯均采用C30砼,±0.000m层梁、板、梯采用C35砼,3.000m~39.000m层均采用C30砼,砼试验资料齐全。

(3、砼试块:

(a)C45砼,标养试块留置13组,同条件养护试块留置5组;

(b)C40砼,标养试块留置8组,同条件养护试块留置4组;

(c)C35砼,标养试块留置7组,同条件养护试块留置4组;

(d)C30砼,标养试块留置30组,同条件养护试块留置17组;

4、隐蔽报验情况:钢筋工程隐蔽项目验收18次,均通过验收。

工程质量控制资料核查结果:质量控制资料齐全。

四、施工技术

1、依据施工图纸,会同业主、工程监理及相关的施工单位进行轴线标高现场交接,建立建筑轴线控制网及标高控制点。

2、施工前,由施工技术人员现场进行技术交底,依据设计图纸用墨线弹

出位置,经施工员勘查无误后,方可进行施工,一切尺寸准确性以图纸设计为准。

3、施工过程中严格执行三检制,在我项目部检查合格后,报建设方和监理方进行验收。

五、实测结果

每道工序报验前项目质检部均组织质量负责人、质检员及监理对各项检验批进行检验,检验结果均达到合格标准;并有专业监理工程师签字后,再进行下道施工工序。

六、结构实体检验情况:

1、钢筋保护层:重庆市科融建筑工程质量检测有限公司进行检测,由建设、监理、施工单位会议讨论决定,基顶~39.000mn层,每层各取2组梁、1组挑梁和3组板做检测,总共取了340个点,其中合格点数为316个,合格率为92%,符合要求。详见报告编号为033P2202101400221A的报告。

2、混凝土强度回弹:重庆市科融建筑工程质量检测有限公司进行检测,由建设、监理、施工单位会议讨论决定,选取90个构件进行回弹,回弹强度符合要求,详见报告编号为033P2202101400221A的报告。

七、自评意见

2、安全和功能检测情况:

(1)安全和功能检验资料基本齐全;

(2)钢筋保护层厚度进行破坏检测,符合要求偏差均在允许范围内。

(3)对墙、柱、梁、板、梯进行砼回弹试验,检验结果合格。

(4)中间层结构尺寸轴线基本符合要求,偏差均在允许范围内,构件表面基本密实,总体观感一般,无明显质量缺陷,砼外观质量一般,中间层结构结构总体观感一般。

斌鑫·江南时代4#楼中间层(基顶~39.000m)结构转序施工工艺符合规范标准要求;本工程中无工程事故现象发生;质量控制资料、工程质量验收记录等各项资料齐全。自我评定为合格。

监理单位:

施工中,监理人员随时到施工现场对照设计进行检查,复核结果,钢筋的规格、数量、几何尺寸、搭接长度符合设计,钢筋制作安装满足设计及规范要求;混凝土浇筑前均通知监理进行旁站。同意对4#楼中间层(基顶~39.000m)结构转序进行验收进入下道工序。

设计单位:

经过各方的介绍及我方对现场的实查,我院认为本次验收的4#楼中间层(基顶~39.000m)结构转序符合设计及规范要求,同意验收。

建设单位:

经过现场复核及相关资料的复核,本次中间层(基顶~39.000m)结构转序达到验收条件,同意验收。但主体砼结构有爆模、蜂窝麻面等现象,施工单位需立即整改。

质监站:

经过各参与单位的现场复核及相关资料的复核,各参建单位均认为本次验收的4#楼中间层(基顶~39.000m)结构转序达到验收条件,同意验收。经我站检查,除了上述各单位提出的意见外,以下几个方面的问题也应予以整改:1、4#楼13层(39.000m)以下主体结构转序的程序符合要求,参建各方人员均参加了验收。

2、参建各方对主体结构转序的结论客观明确;

3、在施工单位承诺混凝土质量前提下,可以进入下道工序施工。

施工单位:重庆中科建设(集团)有限公司

监理单位:重庆市中泰工程监理有限公司

设计单位:上海经纬建筑规划设计研究院

建设单位:重庆斌鑫集团有限公司

时间:2014年5月30日

主体结构分部验收自评报告

南川金科世界城一期二标段27-29#楼 主体结构分部验收自评报告 尊敬的各位领导: 你们好!首先我谨代表南川金科世界城一期二标段工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,现就本工程27-29#楼的主体结构施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、安全文明施工情况、工程技术资料整编情况、工程质量评定等八个部分。 一、工程概况 建设单位:重庆金科金裕房地产开发有限公司 设计单位:中机中联工程有限公司 勘察单位:重庆南江地质工程勘察设计院 监理单位:重庆兴宇工程建设监理有限公司 ^ 施工单位:中国建筑第四工程局有限公司 监督单位:重庆市南川区建设工程质量监督站 本工程位于重庆市南川区新城09-1地块,总建筑面积为,由7栋花园洋房(21~24,27~29#楼)、2栋高层(6、7#楼)、1个地下车库(32#楼)及附属设施组成。洋房地下2层,地上8层,建筑高度;高层地下2层,地上33层,建筑高度。本工程结构为全现浇框架、剪力墙结构形式,抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值。高层结构抗震等级为三级,洋房结构抗震等级为四级。建筑场地类别为II类,耐火等级为二级。建筑结构设计合理使用年限为50年。 二、施工依据 1.建设单位与施工单位签订的施工合同; 2.本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单;

3.国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; 4.国家现行颁布的强制性标准; 5.施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6.金科集团质量、安全文明施工标准以及构造做法; ' 7.中建四局质量、安全文明施工标准。 三、工程施工概况 (一)施工组织与管理 1.根据质量责任制内容,把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 2.落实项目经理负责制,选折业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 (二)技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进行图纸会审;由技术负责人编制了模板工程专项施工方案、钢筋工程施工方案、混凝土工程施工方案、砌体工程施工方案等施工方案,报公司总工程师及监理单位审批,通过后方才进行施工。主体结构各分项工程施工前,组织施工班组长和工人进行了安全技术交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (三)质量管理制度 1.编制并执行了各分部分项的作业指导书,加强过程控制和工序管理,实行“三检制”,及时完整地做好了质量记录和验评资料。 2.按照项目质量保证体系和各级质量责任制来明确质量责任。 % 3.加强施工过程控制,严把原材料复试和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,严格实施隐蔽工程验收,每个分部、分项工程的关键工序(位置)设立质量管理点,贯彻实行自检互检和交接检制度。 4.执行样板引路制度。对首层的模板、钢筋、混凝土分项工程施工完成后,由建设

人防结构中间验收汇报资料

杭政储出【2007】82号地块商业金融业用房地下室人防工程 结构验收汇报材料 浙江省一建建设集团有限公司 二O一五年七月二十日

尊敬的各位领导、各位专家: 下午好! 杭政储出【2007】82号地块商业金融业用房工程位于杭州市西湖区,东临 崇仁路、西临弘德路、北临紫霞街、南临文一西路。该工程于2013年12月1日 正式开工以来,在市、区各级主管部门及建设、监理等有关单位的支持、配合下,通过我公司项目部全体员工的积极努力、精心施工,目前施工进展顺利,主体已 全部结顶。今特邀请各位领导、专家莅临现场,对本工程地下室人防结构进行中 间验收。在此,谨代表本项目部向与会的各位领导表示衷心的感谢!下面简单介 绍一下本工程的有关情况。 一、工程概况 1、工程名称:杭政储出【2007】82号地块商业金融业用房 2、工程地点:杭州市西湖区,东临崇仁路、西临弘德路、北临紫霞街、南临文一西路。 3、质监单位:杭州市人防工程质量监督站 4、设计单位:浙江绿城建筑设计有限公司杭州市地下工程设计研究院有限公司 5、建设单位:杭州蒋村新区建设有限公司 6、勘测单位:浙江省地矿勘察院勘察 7、监理单位:浙江五洲工程项目管理有限公司 8、总包单位:浙江省一建建设集团有限公司 本项目占地面积74303平方米,地上总建筑面积148571.01平方米,地下 总建筑面积103233.1平方米,总建筑面积251804.11平方米。本项目设置地下 室1~2层,北地块建有2 幢L形高层办公楼(1#、2#)及5幢组合式多层独栋 办公建筑(3#~7#);南地块建有2幢L形高层办公和商业楼(8#、9#)及2幢组 合式多层独栋商业建筑(10#、11#)。1#、2#、8#和9#楼采用框架—剪力墙结构,3#~7#、10#~11#楼采用框架结构;抗震等级为框架四级、剪力墙三级;9#楼抗震 等级为框架三级、剪力墙二级。 建筑结构安全等级二级,结构设计使用年限50年,耐火等级二级(地下车 库为一级),抗震设防烈度为六度,剪力墙抗震等级三级,框架抗震等级四级, 屋面防水二级,地下室防水等级二级,地基基础设计等级乙级,桩基安全等级二

基础工程转序验收报告范文

华能繁峙上狼涧49.5MW风电场升压站土建工 程 基础分部工程(转序)验收自评报告 我公司承建的华能繁峙上狼涧49.5MW风电场升压站土建工程自2013年5月10日开工至今已顺利完成综合楼基础分部工程阶段性施工任务,已具备验收条件。 一工程概况: 工程名称华能繁峙上狼涧49.5MW风电场升压站土建工程 建设单位华能繁峙风力发电有限公司 设计单位山西电力勘测设计院 监理单位内蒙古康远工程建设监理有限责任公司 施工单位锦州缔一建筑安装有限责任公司 结构类型框架 结构层次3层 开工日期2013年5 月15日 二、项目管理组织情况 当承接到本工程后,项目部按照施工承包合同、设计图纸、建筑法规、建设工程强制性条文等编写了施工组织设计,专项施工组织方案。 (1)施工中严格按照有关规范、施工工艺、设计图纸进行施工,合理安排工作计划,做好各工序的穿插和各工种的配合。 (2)项目部配备专门的检查人员,每天对工程的质量进行检查,对违反质量要求的坚决给予返工处理。

(3)项目部施工管理人员配备齐全,持证上岗。 三、工程施工现场质量控制情况 1、原材料 用于本工程的原材料按设计要求和施工承包合同的要求进场。钢筋由首钢长治钢铁有限公司和山西海鑫钢铁集团有限公司生产厂家提供,出厂合格证、测试报告等齐全。凡运到施工现场的原材料项目部均向监理机构提交《工程材料/构配件/设备报审表》经监理见证取样送检合格后,方投入使用。确保了该工程原材料的合格性和真实性。 2、技术复核 施工技术人员对基础均按工序进行了有关质量复检复验,各标高轴线均控制在规范允许范围内。 3、隐蔽工程验收 各隐蔽工程验收做到先自检合格后再报验,经甲方、质检站、监理等相关人员复验后再进行隐蔽,工程隐蔽记录真实有效,符合设计要求。 4、钢筋工程 工程所用的钢筋都有合格证和试验报告单,所代表的数量符合工程用量,钢筋的切断、弯曲采用机械。基础钢筋连接采用绑扎搭接,搭接长度符合设计及施工规范要求。 梁、柱接点核心区按图设计加密筋,钢筋绑扎完成后,数量、规格等符合设计要求和施工规范要求。 5、模板工程 模板工程有专向方案,项目部对模板拆除时间严格控制,对基础部分

中间结构验收评估报告

. 曙光北路(惊驾路-中兴北路)道路工程(工程二期)中间结构验收 监 理 评 估 报 告

总监理工程师: 广天建通工程管理有限公司 专业资料Word . 曙光北路(惊驾路—中兴北路)道路工程二期项目部 二零一三年十一月一日 首先,感谢各位领导、专家参加曙光北路(惊驾路—中兴北路)道路工程二期中间结构验收,下面就本工程监理工作情况向大家做一汇报: 一、工程概况 1、曙光北路(惊驾路—中兴北路)道路工程二期地理位置:曙光北路(惊驾路—中兴北路)。 2、工程围及建设规模:本工程从惊驾路到中兴北路。本标段从桩号K1+290-K2+280.93,全长约990米。分部分项工程包括道路、桥梁、雨污水管、给水、配套绿化、交通环卫设施。 3、质量等级要求:按国家验收规一次性验收合格。 4、安全等级要求:合格。

5、工期要求:210日历天(开工日期为2013年4月18日) 6、合同价:约3860万元。 二、工程进度 1道路工程 1.1水泥稳定层:已完成K1+290-K1+900主车道水泥稳定碎石基层施工。 1.2已完成东、西两侧人行道砼加强层浇筑。 1.3已完成K1+290-K1+900侧平石安装。 2、排水工程 专业资料Word . 2.1已完成Y36-65、W33~W62雨污水主管、支管、雨水口及窨井施工。 2.2已完成K1+290-K1+900综合管线、电信、煤气、电力、自来水管道施工。 3、桥梁工程 完成2#桥桥梁钻孔灌注桩、盖梁施工。 三、主要评估依据 《城镇道路工程施工与质量验收规》(CJJ 1-2008) 《给水排水构筑物工程施工及验收规》(GB 50414-2008) 《给水工程施工及验收规》(GB 50268-2008)

结构中间验收汇报

各位领导、专家,你们好!在你们的协助及支持下,我公司施工的浙江海翔公共设 施楼工程已顺利结顶,欢迎你们对我工地进行指导,并恳请各位对该工程存在不足之 处提出宝贵的意见,使我项目部在今后的工程施工中能扬长避短,使工程的质量能迈 上更高的台阶,下面我把该工程的基本情况简单地向各位作汇报。 一、工程概况: 1、太和小区一期私家别墅#楼工程位于椒江经济开发区。建筑面积为225㎡,砖 混结构两层,沿口高度为6.9M,总造价为16.99万元。 2、基础分部:由C10砼垫层—C20钢筋砼条形基础—M7.5水泥砂浆标准砖砌体—A~B轴现浇梁板组成; 主体分部:梁柱板为现浇的C20钢筋砼,砖墙采用M5.0混合砂浆多孔砖砌筑; 3、本工程由椒江经济开发区建设投资有限公司开发建设、椒江区质量监督站监督、杭州市建筑设计院设计、台州建设监理公司监理、浙江国强建筑安装工程有限公司承建。工程于2002年12月3日开工至2003年12月26日主体结顶,施工天数为64天。 二、施工过程: 1、对原材料的控制 进场的成品、半成品及原材料,如钢筋、水泥、砖等,由工地专职质量员控制,并向 监理公司进行原材料报验。 凡本项目采用的原材料均有质量保证书,并按照国家及行业的有关标准进行复 检,必须有出厂合格证,并进行现场抽检试验,钢筋焊接按照有关规范标准进行抽检试 拉。 以上原材料、成品、半成品及焊接均符合设计要求和有关施工规范规定,且已报 送监理认可。

2、对工序质量的控制 各工序完成后,由各班组进行认真自检后,作好自检记录,由专职质检员验收合格 后报监理单位,分项工程由项目技术负责人检查验收合格后报监理单位,分部(子分部 由项目经理和公司质安科技术人员在技术负责人基础上进行核定,并报送监理单位, 由总监理工程师组织设计、勘察等单位对该分部进行验收。认真贯彻国家验收 隐蔽工程在专职质量员检查合格后,经施工单位、监理单位及业主等有关 单位进行隐蔽工程验收签字。 施工前,施工员做好技术交底,严格按图施工,强化技术复核制度。对凡规定需进 行技术复核的工序和部位、定位的轴线尺寸和标高、基础的灰线、模板的轴线、截面尺寸及标每一层梁柱砖砌体的轴线尺寸都严格履行技术复核。 3、安全施工 对施工现场的特殊工种必须持证上岗,施工时要求各施工人员严格按照施工程 序操作,至主体结顶为止,未出现任何的质量或安全事故。 4、其次密切配合、协作施工。在施工期间,我们主动与建设单位、监理单位、设计单位、市质监中心等部门联系,做到经常性的汇报、协商,得到他们的大力支持和帮助。为此,我们表示再次感谢! 三、施工技术资料: 1、钢筋、水泥、砖及砼预制构件进场时,有质量保证书,且按规范已进行复检。钢筋出厂合格证与试验报告共18份;水泥出厂合格证及试验报告共2份;砖出厂合格证 及试验报告共5份;砼预制构件出厂合格证及试压报告共8份。以上出厂合格证及试验报告均符合要求。 2、试块

钢结构中间验收汇报(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 台州市路桥恒峰铜锁有限公司厂房工程 中 间 结 构 验 收 报 告 建设单位:台州市路桥恒峰铜锁有限公司 设计单位:宁波市宁州建筑设计有限公司 施工单位:浙江正见建设集团有限公司 二0一四年七月二十日 各位领导、专家: 我公司承接的台州市路桥恒峰铜锁有限公司厂房工程,在质监站、建设单位、设计单位的严格要求和紧密配合下,经过公司项目部全体施工人员的共同努力,2014年3月15日开始,于2014年5月15日完成主体结构。 首先,我谨代表我公司欢迎各位领导、专家从百忙之中抽出时间参加我公司承建的台州市路桥恒峰铜锁有限公司厂房工程中间验收,在此表示衷心感谢。 现将该工程的施工管理过程及工程质量情况简要汇报:

一、工程概况 由台州市路桥恒峰铜锁有限公司开发建设,宁波市宁州建筑设计有限公司设计,浙江正见建设集团有限公司承建,由台州市路桥区质监站、安监站进行质量安全监督。 该厂房为轻钢结构,本工程总建筑面积为2252m2,该工程建筑年限为50年。建筑耐火等级为二级,屋面防水为II级。 该工程横向轴线为1-6轴,总长为85.24m,标高为10.8m;纵向轴线为A-D轴,总长为26.74m。屋面Z型檩条规格为Z200*70*20*2.0与Z200*70*20*2.5,檩条间用Φ12拉条调整拉结;墙面采用砖墙。屋面采用0.5mm彩钢板+50mm岩棉条+0.5mm彩钢板。屋面排水坡度为1:12,檐口为镀锌钢天沟,山墙用彩钢泛水板防水。 二、评估依据 1、法律、法规和行政规章主要有: 《中华人民共和国建筑法》 《建筑工程质量管理条例》 《中华人民共和国合同法》 2、工程建设强制性技术标准主要有: 国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 3、工程设计文件 已通过有资质的审图机构审查并做出“通过审查记录”的施工图设

主体结构验收流程

主体结构验收流程 主体结构验收的基本程序: 标签: 题注:因为监理的其中一个楼没有保温措施,所以不能进行抹灰工程,只有在主体验收后进行~所以,我来关注下主体验收的程序咯 主体结构验收的基本: 1. 在施工单位完成施工内容,并自验合格的基础上,施工单位对将验收的施工的内容进行自评。 2. 由施工单位报当地质量安全监督总站进行主体结构分部的实体检测报告。 3. 监理单位对验收部分检查工程资料和验收,并出评估报告。 4. 由业主向当地质量安全监督总站提交结构验收申请表,申请进行主体结构工程 的中间验收。 5. 在当地质安站的监督下,由总监理工程师或建设单位项目负责人组织勘察、设计单位及施工单位项目负责人、技术质量负责人按设计要求和有关施工验收规范要求共同进行验收。 ――摘自《结构设计工程师施工现场工作指南》 附录:基础(主体)验收程序及准备事项 一、基础(主体)分部验收参加单位 1.1该工程施工单位项目经理、施工单位技术质量科负责人; 1.2设计(勘察)单位项目负责人; 1.3建设单位项目负责人 1.4质量监督站项目负责人 1.5监理公司项目监理组人员 二、基础(主体)分部验收程序: 2.1基础(主体)分部验收由监理公司项目总监理工程师主持; 2.2施工单位代表汇报基础(主体)分部施工过程中组织、自控等方面施工情况及基础(主体)质量自评结果; 2.3监理公司项目总监、总监、总监代表汇报基础(主体)分部施工过程中监理所做的监理工作及基础(主体)分部质量监理评估意见; 2.4与会各方代表到施工现场实地察看基础(主体)分部工程质量; 2.5检查完毕后回会议室,由设计及各单位专家对所验收的基础(主体)分部工程质量进行评议; 2.6由建设单位项目代表队对基础(主体)分部工程质量进行评议;

主体结构分部工程监理单位验收意见

主体结构分部工程监理单位验收意见 工程名称:融创.中央公园一期一批次三标段 NO:007 验收部位36#楼主体结构验收检查时间2014.05.07 工程概况本工程位于渝北区两路组团F标准分区F30-1/02号地块,由重庆万泰建设(集团)有限公司承建,本工程由22#、23#、28#、29#、30#、31#、36#、37#楼组成,地上3层、地下1层,建筑高度:15.975m ,总建筑面积27161.73平方米。 原材料 所有投入工程使用的原材料均有合格证、质保书;原材料、焊接试件、机械连接试件、砌块、水泥、河沙、石子、等均见证取样、送样,复检合格后再投入工程使用,检验报告真实、完整。全部材料已建立材料登记台账。 轴线、标高及沉降观 测1、对柱、墙的轴线、标高进行复查,轴线位移偏差值均符合设计及验收规范要。 2、各楼层梁、板结构标高检查情况及质量情况。 钢筋工程1、梁、柱、剪力墙、板纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置行了检查,符合设计及验收规范要求。 2、 2、对钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头百分比进行了检查,符合设计及验收规范要求。焊接试件、机械连接试件按规范要求抽检,抽检结果全部合格。 3、对节点部位钢筋的构造做法进行全面检查,符合设计及验收规范要求。 4、对钢筋保护层厚度、拉钩第2次成型质量进行了检查,符合设计及验收规范 要求。 模板工程1、对轴线、标高、断面尺寸、拼缝质量进行了检查,符合设计及验 收规范要求。 2、对支撑体系架管的强度、刚度、稳定性进行了检查,符合设计及 验收规范要。 3、拆模时间准确,拆模过程中无损伤结构砼情况。 水电工程1、对避雷网线的布设及焊接进行了检查,符合设计及验收规范要求。 2、对楼层管线的预埋及预留洞口进行了检查,符合设计及验收规范 要求。 混凝土工 程 (商品砼)1、商品砼有出厂合格证。 2、砼车进场后,对塌落度、送料单砼强度等级、标养试件、同条件 养护试件的留设组数进行了检查,符合设计及验收规范要求。 3、混凝土同条件养护试块的留设位置真实有效。 4、砼试件已建立登记台帐。 5、砼按规定进行了养护工作,且及时到位。 6、混凝土外观质量检查及评价:无露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、 裂缝等严重缺陷,感观质量好。 砌体工1、投入工程使用的砌块见证取样送检,检测合格后再使用。 2、水泥、河砂、石子、外加剂按批次见证取样送检,检测合格后再 使用。 3、砂浆施工配合比计量准确;随机留设试块组数符合设计及验收规 范要求。 4、构造柱的分布位置,钢筋的规格、级别、数量、构造做法及绑扎

中间结构验收报告

近江小区望江片居住区R3组团多层住宅±0.000及4层以下中间结构验收 汇 报 资 料 广厦建设集团第一建筑工程公司 望江片R 3 项目部 2 0 0 3 年8 月5 日

近江小区望江片居住区R3组团 多层住宅±0.000及4层以下 中间结构验收报告 各位专家、领导: 非常感谢大家百忙之中冒酷暑前来参加近江小区望江片居住区R3组团17#~24#楼±0.000及4层以下的中间结构验收。 近江小区望江片居住区R3组团位于钱江路边,南临拟建望江路,北靠R2组团,西边与R4组团相邻。本工程建设单位为杭州市上城区近江小区建设工程指挥部,设计单位为浙江华东建设发展设计有限公司,监理单位为杭州市经纬建筑工程监理有限公司;广厦建设集团第一建筑工程公司承建;质量监督单位为杭州市上城区质监站,安全监督单位为杭州市安监站。本工程17~24#多层住宅总建筑面积为27847M2,结构形式为砖混结构。本工程17~20#、23#楼采用夯扩桩,21#、22#、24#楼采用静压桩,由浙江大学土木工程测试中心进行基桩低应变及高应变检测,根据该测试中心5月10日、6月8日提供的检测报告,结果满足设计要求。 下面我将本工程施工、试验、技术资料作一汇报:

一、施工情况: 本工程自2003年3月8日开工以来,在建设单位和广厦一建公司的大力支持下,工程施工正按照总进度计划顺利进行,“非典”时期影响的工期,项目部通过合理的人力调配和进度安排已逐步赶上。施工中我们严格按照工程设计图纸和施工技术标准及《施工组织设计》进行工程施工,并认真执行广厦建设集团“三合一”贯标体系。

二、原材料试验情况: 1、钢筋 本工程钢筋进场均按要求对钢筋原材料进行验收,并及时按规范要求取样,试验合格后再使用,试验结果均为合格。质保单及复试报告份数如下:

基础转序验收会议纪要

乐至?寿城水岸二期B-6#、B-9#楼基础钢筋、模板 验收会议纪要 时间:2013年1月11日上午10:30 地点:施工方项目会议室 主持:陈敏(重庆康盛监理咨询公司驻地总监) 参加单位: 建设单位:重庆乐至置业发展有限公司 监理单位:重庆康盛监理咨询有限公司 设计单位:重庆市得森建筑设计研究院 质监单位:长寿区质安站 施工单位:重庆建工集团股份有限公司 参会人员:详会议签到表 内容: 一、施工单位 1.本次验收范围为B-6#、B-9#基础转序验收。 2. 外观质量、轴线、标高、墙柱插筋情况: 根据对现场桩帽、地梁等基础现浇构件脱模后的外观质量检查,符合GB50204-2002的要求。 墙肢竖向主筋采用电渣压力焊连接和绑扎连接,梁筋主要单面搭接焊连接。钢筋接头位置及接头数量严格按设计和规范要求进行。钢筋绑扎严格按照设计图纸和现行施工规范01G101-1施工。 3.下道工序施工准备情况: 根据设计施工图、施工方案和规范要求,进行墙、梁、板钢筋和模板制安,达到验收条件后进行首层钢筋验收。 二、监理单位: 地梁砼成型较好,轴线位置符合设计及规范要求,剪力墙钢筋形状、间距、规格、数量、接头位置等符合设计及规范要求,质量保证资料齐全,但在前还应注意基础内回填土采用洒水浸泡、机械夯实,经我监理部现场查看后再搭钢管架支撑,总体情况较好,同意下道工序施工。

三、设计单位: 钢筋施工情况较好,个别剪力墙插筋位移,可采用植筋的方式将插筋植入轴线内,经监理现场查看后,可进入下道工序施工。 四、建设单位: 地梁成型情况较好,基础内回填土必须洒水浸泡、机械夯实,同意进入下道工序施工。 五、质监站: 检查情况较好,但应注意基础内回填土的压实,同意进入下道工序施工。 参加单位(签章、名) 重庆乐至置业发展有限公司: 年月日 重庆康盛监理咨询有限公司 年月日 重庆市得森建筑设计研究院 年月日 重庆建工集团股份有限公司 年月日

中间结构验收(1-21层)

中铁·世纪金桥(四期A-4-1地块)3#楼工程 中间结构验收 自 评 报 告 编制人:

审核人: 审批人: 武汉鼎吉建筑工程有限责任公司2018年9 月 1 日

目录 一、工程概况 二、结构设计要求 三、施工执行标准情况 四、施工过程控制 五、质量控制资料自查情况 六、建筑安全与功能检测资料 七、见证取样及送检情况 八、质量验收情况 九、主体结构分部工程自评结论

中间结构验收自评报告 一、工程概况 工程名称:中铁·世纪金桥(四期A-4-1地块)3#楼及11#配电房工程,总建筑面积为24776.34m2;其中地上41层,地上建筑面积为16880.44m2,建筑高度为119.2m,标准层层高为2.9m。 建设单位:中铁大桥局集团武汉置业发展有限公司 设计单位:成都惟尚建筑设计有限公司 勘察单位:中冶集团武汉勘察研究有限公司 质量监督:武汉市建筑工程质量监督站 监理单位:北京纵横工程监理有限公司 施工总包单位:武汉鼎吉建筑工程有限责任公司 本工程3#楼(1~12层)主体结构工程从2018年9月1日开始施工至2018年7月9日完成。 二、结构设计要求 本工程结构设计使用年限为50年;建筑结构安全等级为二级。主楼采用剪力墙结构体系,主楼结构的抗震等级为三级。本工程建筑抗震设防类别为丙类,建筑物抗震设防烈度为6度。建筑耐火等级为一级。 本工程与土接触的地面以下结构环境类别为二a类,与水接触的结构(包括迎水面和背水面)的环境类别为二a类,其它构件的环境类别为一类,二a类环境下的悬臂板,其上表面应根据建筑要求做防水处理。混凝土结构在使用过程中应定期检测、维修,构件表面的保护层,应按规定维护和更换,结构出现可见的耐久性缺陷时应及时处理,构件的裂缝控制等级为

主体结构分部验收自评报告

南川金科世界城一期二标段27-29# 楼主体结构分部验收自评报告 尊敬的各位领导: 你们好!首先我谨代表南川金科世界城一期二标段工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,现就本工程27-29# 楼的主体结构施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、安全文明施工情况、工程技术资料整编情况、工程质量评定等八个部分。 一、工程概况 建设单位:重庆金科金裕房地产开发有限公司设计单位:中机中联工程有限公司勘察单位:重庆南江地质工程勘察设计院监理单位:重庆兴宇工程建设监理有限公司施工单位:中国建筑第四工程局有限公司监督单位:重庆市南川区建设工程质量监督站本工程位于重庆市南川区新城09-1 地块,总建筑面积为100582.7m2,由7 栋花园洋房(21~24,27~29#楼)、2栋高层(6、7#楼)、1个地下车库(32#楼)及附属设施组成。洋房地下2 层,地上8 层,建筑高度24.4m;高层地下2 层,地上33 层,建筑高度99.3m。本工程结构为全现浇框架、剪力墙结构形式,抗震设防烈度为 6 度,设计基本地震加速度值0.05g 。高层结构抗震等级为三级,洋房结构抗震等级为四级。建筑场地类别为II 类,耐火等级为二级。建筑结构设计合理使用年限为50 年。 二、施工依据 1.建设单位与施工单位签订的施工合同; 2.本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3.国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准;

4.国家现行颁布的强制性标准; 5.施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6.金科集团质量、安全文明施工标准以及构造做法; 7.中建四局质量、安全文明施工标准。 三、工程施工概况 (一)施工组织与管理 1.根据质量责任制内容,把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 2.落实项目经理负责制,选折业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 (二)技术管理情况工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进行图纸会审;由技术负责人编制了模板工程专项施工方案、钢筋工程施工方案、混凝土工程施工方案、砌体工程施工方案等施工方案,报公司总工程师及监理单位审批,通过后方才进行施工。主体结构各分项工程施工前,组织施工班组长和工人进行了安全技术交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (三)质量管理制度 1. 编制并执行了各分部分项的作业指导书,加强过程控制和工序管理,实行“三检制”,及时完整地做好了质量记录和验评资料。 2. 按照项目质量保证体系和各级质量责任制来明确质量责任。 3.加强施工过程控制,严把原材料复试和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,严格实施隐蔽工程验收,每个分部、分项工程的关键工序(位置)设立质量管理点,贯彻实行自检互检和交接检制度。 4.执行样板引路制度。对首层的模板、钢筋、混凝土分项工程施工完成后,由建设单位、监理单位、施工单位、劳务公司共同进行样板点评,并组织班组长及工人进行样板学习,严格要求按照样板施工。 5.在施工队伍的组建上,选择施工经验丰富的操作工人参与施工,推行工程施工质

中间结构验收汇报材料

各位领导、各位专家你们好: 首先,我代表富成建设保亿丽景山项目部向今天来我工地(余政挂出(2010)60号地块二标段)参加主体中间验收的各位领导、专家表示欢迎,你们能在百忙之中抽出时间对我工地进行验收,我们表示衷心地感谢。今天主体中间验收的为:32#、33#、34#房和高层集中地下室2标地下车库。下面我把本工程在施工过程中的情况向各位汇报一下。 一.工程概况 工程名称:余政挂出(2010)60号地块1-38#楼、排屋集中地下室、高层集中地下室二标;工程地址:杭州市余杭区仓前镇宋家山;建设单位:杭州保亿(置业)有限公司;设计单位:浙江工业大学建筑规划设计研究院有限公司;勘察单位:浙江省工程物探勘察院;监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司;质监单位:杭州市余杭区建设工程质量监督站;安监单位:杭州市余杭区建设工程安全监督站;施工单位:浙江富成建设集团有限公司。 本工程由地上10幢18层住宅和地下1个2层地下车库组成。框架剪力墙结构,建筑面积总计:119987.45m2。 ±0.000以下采用C35砼,地下室外 墙板、车库顶板、与覆土交接面P8抗渗。 ±0.000以上主体1层采用C35砼、2~8 层采用C30砼、9~屋面采用C25砼。基础 墙体采用MU15蒸压灰砂砖,M10水泥砂 浆砌筑,主体采用KP1MU10烧结多孔砖, M5.0混合砂浆砌筑。模板采用九夹板模 板支模。 本工程施工依据: 1.现行建筑施工规范 2.建筑安装工程质量检验评定标准 3.工程设计施工图纸、设计变更联系单 4.建设单位、监理单位等单位认可的施工组织设计、施工图纸会审纪要 本工程于2012年02月01日开工,32#、33#、34#房于2013年5月25日完成主体结构,砌体已砌筑完毕,2013年8月28日地下室完成后浇带封堵。目前,已具备中间结构验收条件。

主体结构转序验收监理评估报告(万泰

xx生态城一期1、2、10、11楼 主体结构验收监理评估报告 我项目监理部收到重庆市合川区吉安建筑安装工程有限公司对1、2、10、11#楼主体结构验收申请后,组织了相关监理人员对本工程的实体质量、检验检测报告、各种施工技术及质保资料进行了核查,并结合施工过程中日常监理情况及记录,现做出主体结构评估报告如下: 一、工程概况: 1.工程名称:三湖生态城一期1、2、10、11#楼、13#楼28—54轴 2.勘察单位:中国建筑西南勘察设计研究院有限公司重庆分公司 3.设计单位:中机xx工程有限公司 4.施工单位:重庆市合川区吉安建筑安装工程有限公司 5.监理单位:重庆市建永工程监理有限公司 6.建设单位:重庆国维定益投资(集团)有限公司 7.政府质量监督单位:重庆市永川区建设工程质量监督站 8.结构形式:主体为砼异型柱框架结构,砌体材料主要采用页岩实心砖,页岩空心砖及节能页岩空心砖 9.本次验收部位:1、2、10、11#楼、13#楼28—54轴 10.G25A-1标段由11#、13#-18#七栋洋房,临街商业及车库组成,总占地面积约1.5万平方米。11#、13~16#楼主体为现浇钢筋混凝土剪力墙结构。地下一层,地上8层。结构安全等级:二级;结构使用年限:50年;抗震等级:四级。混凝土采用商品砼,强度为C30。钢筋连接:柱墙筋直径≤20且≥14采用电渣压力焊,柱墙筋直径≥22采用机械连接,柱墙筋直径≤12时采用绑扎连接;梁直径≥22采用机械连接,梁直径≤20且≥16的采用单面焊或绑扎连接,梁直径≤14时

采用绑扎连接。钢筋保护层:梁柱20mm、墙板15mm。填充墙内墙采用M5水泥砂浆砌筑页岩空心砖,外墙采用M5水泥砂浆砌筑厚壁型烧结页岩空心砖。 二、评估依据: 1.国家法律、法规和行政规章,主要有: 1# 《xx建筑法》 《建筑工程质量管理条例》 《xx合同法》 《工程建设监理规范》 2.国家强制性技术标准,主要有: 国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)国家标准《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)行业标准《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 3.工程勘察设计文件: 地质勘察资料、施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集、设计交底会议纪要、设计变更文件、建设单位提出的工程变更文件 4.合同: 建设单位与监理单位签订的建设工程监理合同 建设单位与施工单位签订的建筑工程施工合同 三、主体分部工程划分及验收结果:

12 楼主体结构转序验收会议纪要

12#楼主体结构转序验收会议纪要 会议时间:2013年3月28日 会议地点:现场会议室 参会人员:详见签到表 会议主持人:总监徐航 会议主题:12#主体结构转序验收 会议内容: 经各方现场检查,会议纪要如下: 一、施工单位发言: 1、本次验收的是: 12#楼主体结构转序工程验收。 2、12#楼结构层数为地下一层,地上七层,结构形式为剪力墙结构。抗震设防烈度为6度。 3、施工过程中我施工人员严格按图纸及现行施工规范进行施工。我司对12#楼进行了植筋抗拔检测,检测结果满足施工规范要求。在施工过程中我司施工人员在监理及建设单位代表的监督下对砼留置了同条件养护试件,全数送检,结果全部合格。 4、每批次原材料进场时,由监理及建设单位现场代表共同初验和进行见证取样送检。送检结果全部合格。 5、每道工序完工后,我司对做的每一道工序进行了自检。自检合格后通知监理单位及建设单位复检,合格后才进入下道工序施工。轴线、标高、垂直度偏差在规范允许偏差范围内。外观观感质量较好! 6、工程资料 该工程档案资料做到了与工程同步进行,资料完整、准确、真实有效手续齐全,质保资料、技术资料的收集、编制、整理齐全。 12#楼建筑主体各分项工程施工中,严格按照现行设计图纸、设计相关文件及施工验收规范进行施工。质量满足设计及规范要求,工程资料齐全,工程试验抽样检测结果符合规范要求。我方自检合格,报请各参建单位验

收,进入下道工序施工。 二、监理单位发言: 1、我们监理部对12#楼主体施工以来,严格按照设计施工图、及相关施工规范要求进行监理。首先对钢筋、砼原材、砖、水泥、河沙、碎石严格把关,未出现不合格材料进入施工现场;均见证取样送检,送检结果全部合格。砼采用商品砼,在浇筑过程中对砼见证取样,取样结果全部合格。 2、在施工过程中,严格按照施工工艺进行施工,施工过程中对每层焊接试件进行见证抽样送检,送检结果全数合格。对轴线、标高进行复测,均在准许范围内。对砼结构构件几何尺寸抽查结果表明,均满足设计及施工验收规范要求。 结论:该分部工程所含分项工程质量全部验收合格,资料基本齐全,观感质量良好。同意验收,允许进入下道工序施工。 三、设计单位发言: 楼梯的侧面,砌体底部与梁上部应满挂钢丝网。同意验收,进入下道工序施工。 四、建设单位发言: 现场我单位指派专业工程师对每道工序进行监督,施工严格按规范要求进行施工,主要材料见证取样送检合格能检测合格,各分项工程质量自检合格,观感质量合格,质保资料基本齐全。对于设计院等单位提出的问题及时整改,并在后序工作施工过中注意挂网方式方法。同意监理单位、设计单位意见,同意验收,进入下道工序施工。 五、北部新区质监站: 现场情况较好,主体资料齐全,各种试验报告全部合格,混凝土强度质量评定满足设计要求。确认主体结构符合设计要求及规范要求。 外墙加气砼砌体与热桥部位的保温均满挂钢丝网,挂网不到位应增设。以上单位提出的问题整改合格后,同意验收,允许进入下道工序施工。

主体结构验收汇报材料

精心整理 梅溪湖国际广场二期公建工程 南北塔楼主体结构分部工程中间验收汇报 中建三局第一建设工程有限责任公司 梅溪湖国际广场二期公建工程项目部 尊敬的各位领导: 下午好! 层中间 东 本工程由公建和住宅两部分组成,其中公建项目包含一栋51层北塔楼(超甲级写字楼)、一栋52层南塔楼(定制办公楼及五星级酒店)、一座4层(局部5层)商业中心,以及3层整体地下室,住宅项目地下室包含2层地下室(局部三层),总建筑面积为502961m2。

2、建筑结构概况 3、钢结构概况 本工程南北塔楼地下共3层,南塔地上52层,北塔地上51层。主要为16根钢柱以及若干H型、箱型梁组成,南北塔地上一层、二层钢柱材质为Q460GJC,地上L03~07层

钢柱材质为Q390GJC,地上L08~23层钢柱材质为Q390B,钢梁材质全为Q345B。 适当位置甩出镀锌扁钢,以备外接人工水平接地之用。 2)电气系统 南、北塔、裙楼及地库部分电线导管、电缆导线和线槽敷设均执行《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-202)》,使用镀锌电线管Φ20,镀锌电线管Φ25预埋,预埋管的弯曲半径大于管外径6倍,且无凹扁现象,管连接采用扣压式连接,接口牢固。 3)套管预埋 普通套管:用砂轮锯断管,应将管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢,进行断管,

断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净。根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度,下料后套管内刷防防锈漆一道。防水套管:将预制加工好的带防水翼环套管在浇注混凝土前按设计要求部位固定好,校对坐标、标高,平正合格后一次浇注,待管道安装完毕后把填料塞紧捣实。 涉及套管预埋的有如下系统: 消防系统 a、消防喷淋系统预留预埋 b a b c d e a b c d 三、施工情况 梅溪湖国际广场二期公建工程南北塔及裙楼区域在2014年3月5日开始进行地下室结构施工,在2014年7月完成了全部地下室结构工程,目前南塔楼核心筒结构施工至42层,外框结构施工到35层,砌体施工至24层;北塔楼核心筒结构施工至36层,外框结构施工到30层砌体施工至23层;南塔裙楼结构封顶。项目部在开工前根据工程特点和质量目标编制了质量创优策划书,每周开展了在建项目质量检查工作,对检查中的不合格项制定了整改措施和方案。在施工中实施了“样板引路”制度,并严格执行了湖南省和长沙

主体阶段验收及常见问题

主体结构阶段 楼层工艺流程:楼层放线→墙柱钢筋绑扎→墙柱模板安装→梁板模板安装→梁板钢筋绑扎→混凝土浇筑。 1.1楼层放线:铅垂仪投射打板后全站仪打出十字控制线,根据控制线引出墙柱控制线(建 议内墙采用双控制线以便于后期模板校正) 1.2钢筋工程:原材料→钢筋加工→钢筋安装 1.2.1原材料:品牌、外观(外观不平直或有损伤、裂纹、油污、颗粒状或片状老绣)、堆放1.2.2钢筋加工:调直、切断、弯折 1)调直:机械调直机、冷拉(HPB235级钢筋的冷拉率不宜大于4%,HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋的冷拉率不宜大于1%) 2)切断:计算下料长度进行切断 3)弯折(抗震):箍筋末端作135o弯钩,平直部分长度应为钢筋直径的10d、75mm中取大值。 1.3钢筋连接: 1.3.1钢筋绑扎 当纵向受力钢筋采用绑扎搭接接头时,接头的设置应符合下列规定: 1)当纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率为50%时相邻接头错开1.3倍搭接长度; 2)同一连接区段内,纵向受拉钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: (1)梁类构件不宜超过25%;基础筏板,不宜超过50%; (2)柱类构件不宜超过50%; (3)当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%; 3)当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋的直径d>28mm时,不宜采用绑扎搭接。 4)抗震框柱非连接区(即箍筋加密区) H为该层柱净高,h为柱截面最大尺寸(H/h≤4箍筋全高加密)

非连接区:(1)无地下室嵌固部位层:≥H/3;(2)有地下室基础顶面及楼层:≥max{h,H/6,500} 1.3.2焊接(常见):电弧焊、电渣压力焊、闪光对焊 1)电弧焊验收要求:(1)进行电弧焊接时,应釆用双面焊缝;(2)用小锤敲击接头时,钢筋发出与基本钢材同样的清脆声;(3)电弧焊接接头的焊缝表面应平顺,无缺口、裂纹和较大的金属焊瘤和其它缺陷:(4)焊条型号应于钢筋等级符合。 2)电渣压力焊(用于直径14-40mm的柱、剪力墙纵筋连接)验收要求:(1)电渣压力焊接头拉伸试验合格;(2)四周焊包凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm;(3)钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;(4)接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径0.1倍,且不得大于2mm。 1.3.3机械连接 直径大于28mm时当采用机械连接,相邻纵筋交错(错开35d);非连接区(即箍筋加密区)同绑扎连接。 钢筋工程常见问题: a)墙柱钢筋跳绑,双层双向板筋未满绑(单向板四边靠梁周边两排板筋也应满绑,其它可 梅花绑); b)梁底部主筋与箍筋漏绑; c)纵筋接头未错开(绑扎1.3Le 焊接max{500 35d}机械连接35d); d)屋面边、角柱主筋端部未做弯锚收头; e)墙、柱筋偏位(对比控制线); f)穿墙套管及预留洞口未设置加强筋; g)梁、柱、墙钢筋接头在非连接区连接; h)模板定位筋烧伤主筋; i)板钢筋马镫不足,梁、板垫块数量不足; j)柱筋底部第一道箍筋设置位置过高(超过5cm); k)板筋锚固长度不足(应不小于5d且过梁中) 1.4模板验收常见问题 1)一立杆作三处受力支撑

中间验收报告范本

温州医学院附属第一医院迁建及北入口道路一期拆迁安置房工程 主体结构验收报告 各位领导、专家: 您们好! 由我公司承建的温州医学院附属第一医院迁建及北入口道路一期拆迁安置房工程,自2010年6月1日正式开工建设以来,在市质监站、业主、监理、设计、勘察等单位的关心照顾、大力支持和密切配合下,经全体参建人员的共同努力下,目前已完成了本工程主体结构的施工任务,具备了中间结构验收条件,在此我代表公司和项目部向各位专家、领导在百忙中抽出时间来参加验收表示衷心感谢,现将工程的施工情况汇报如下: 一、工程概况 温州医学院附属第一医院迁建及北入口道路一期拆迁安置房工程,位于温州市瓯海区南白象镇上蔡村,由温州医学院附属第一医院、温州市道路桥梁建设处筹建,温州市建设工程质量监督站监督,浙江东方工程管理有限公司监理,浙江嘉华建筑设计研究院有限公司设计,温州工程勘察院有限公司勘察,浙江宝业建设集团有限公司施工总承包。 1、本工程由16幢单体组成,其中14幢为住宅,1幢为幼儿园,1幢为净菜市场,总建筑面积139911m2。 2、建筑层数:第一期已通过中间验收的有8#、9#、10#、12#、13#楼共5幢。本次为第二期验收,第二期验收的有1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、11#、14#、幼儿园、净菜市场共11幢。1#、2#、3#、4#、6#、11#、14#为13层,5#楼为11层,幼儿园3层,净菜市场4层。 3、结构形式:工程结构为框剪,混凝土设计强度:1~14#楼五层以下(包括五层)为C30,五层以上为C25,幼儿园及净菜市场均为C25。窗台压顶及构造柱均为C20混凝土浇筑。外墙为MU10水泥多孔砖,M5的混合砂浆实砌,内墙为A3.5级加气混凝土砌块,M5混合砂

1、2、5主体结构转序验收

龙湖后工项目1、2、5号楼及地下车库1、2、5号楼主体砼结构转序验收汇报材料 建设单位:重庆龙湖成恒地产开发有限公司 监理单位:重庆联盛建设项目管理有限公司 施工单位:重庆渝发建设有限公司

我司承建的龙湖后工项目1、2、5号楼主体砼结构工程已按施工合同、施工图说、技术变更(洽商)单、图纸会审纪要及现行施工验收规范要求及明确的施工界面施工完毕。现将施工情况汇报如下: 第一、施工单位: 一)工程概况: 本工程位于重庆市渝中区大坪长江二路174#。由1栋住宅楼、2栋办公楼和地下车库组成,建筑总面积约为200000m2。 本工程结构类型为现浇框架剪力墙结构,抗震设防烈度为六度,设计耐久年限50年,耐火等级一级,结构安全等级二级。基础采用人工挖孔桩、柱下独立基础、条形基础等形式。采用烧结页岩空心砖作为填充墙砌体。 混凝土强度等级:1、2号楼:5.45m以下柱为C60;5.45~24.45m柱为C55;24.45~47.65m柱为C50;47.65~65.05m柱为C45;65.05~82.45m柱为C40;82.45~屋面柱为C30;梁板为C30。 5号楼:基顶~24.55m柱为C50;24.45~39.55m柱为C45;39.55~54.55m柱为C40;54.55~69.55m柱为C35;69.55~屋面柱为C30;梁板砼为C30。构造柱为C25。钢筋保护层厚度柱为30mm、梁为25mm、墙为15mm、板为15mm。填充墙砌体采用M5水泥砂浆砌筑烧结页岩空心砖,高度大于4m的墙,在墙1/2高处设置墙厚×120高钢筋砼现浇带一道,主筋4 8, 6.5@200。 二)工程材料使用和检测情况: 1、工程所用水泥、钢材、混凝土等主要材料均由甲方组织大厂生产的产品提供。所供产品材料合格证、质保书齐全。进场材料按规定进行抽样送检。所有送检材料均在现场监理工程师监督下进行现场取样送检试验。所有复检试验均送质量检测中心进行,复检报告齐全,复检结果全部合格。 2、本工程主体所用砼为重庆欣材混凝土有限公司生产的砼。 3、工程砌体所用水泥采用重庆腾辉特种水泥有限公司生产的P32.5R水泥。材料进场按出厂日期分别堆放。库房采取防雨防潮措施。 4、工程所用钢材为甲方提供正规大厂生产的钢筋。主要采用达钢、河南济源、江苏雨花、鄂州鸿泰等厂家的产品。进场钢筋按同厂、同炉批号、同规格、同一进场时间进行见证取样送检。送检合格方能使用。 5、本工程砌体所用砂用本地产的长江特细砂。按每600T为一批,在现场监理工程师