2018年一级注册消防工程师考试《消防安全案例分析》真题

答案解析版

第一题

华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345㎡,建筑外墙釆用玻璃幕墙,其中地下中建筑面积28934㎡,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m)和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为汽车库及设备用房,设计停车位324个;地上总建筑面积41411㎡,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为

餐饮、健身,休闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。

该建筑消防给水由市政枝状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5~150m内,设有3个市政消火栓,市政供水管道压力为0.25MPa。每个市政消

火栓的流量按10L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消防栓系统分别设置消防水池,并用DN300管道流通,水池有效水深3m,室内

消火栓水泵扬程84m,室内外消火栓系统均采用环状管网。

根据该建筑物业管理的记录,稳压泵启泵次数20次/h。

根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分、每题的备选项中,有2个得或2个

以上符合题意,至少有一个错项。错选。本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

1、该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有()

A.室内外消火栓系统合用消防水池

B.室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统

C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统

D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施

E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统

【参考解析】:该建筑室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用DN300的管道连通。

该建筑屋顶设消防水箱间和稳压泵,采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统

8.3.3消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。

【参考答案】:ACE

2、该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是()

A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算

B.消防电梯前室未设置室内消火栓

C.室内消火栓的最小保护半径为29.23m,消火栓的间距不大于30m

D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓

E.屋顶试验消火栓设在水箱间

【参考解析】:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

7.4.12高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口

动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口

动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。

7.4.5消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。

7.4.6室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m且体积小于或等于5000m3的多层仓库、

建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中

规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位室内消火栓均采用普通消火栓,采用减压阀或减压孔板减压

7.4.9设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,其设置位置应符合下列规定:1多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置

对于消火栓保护半径R=K.L+Ls=0.8x25+0.71x13=29.23

【参考答案】:ACE

3、该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合规范的()

A.室内消火栓系统采用一个供水分区

B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关

C.消防水泵采用离心式水泵

D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置

E.消防水泵接合器沿幕墙设置

【参考解析】:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

6.2.1符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:

1系统工作压力大于2.40MPa;

2消火栓栓口处静压大于1.0MPa;

3自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa

或喷头处的工作压力大1.20MPa

4.3.1联动控制方式,应由消火栓出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水

管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号直接控制启动消火栓泵

消防给水系统中使用的水泵多为离心泵。

5.1.11—组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定:1单台消防给水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,

泵组应预留测量用流量计和压力口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置

5.4.8墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、

洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。

【参考答案】:DE

4、该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有()

A.高位消防水箱间采用采暖防冻措施,室内温度设计为10℃

B.高位消防水箱材质采用钢筋混凝土材料

C.高位消防水箱的设计有效容量为50m3

D.高位消防水箱的进出管道上的阀门采用信号阀门

E.屋顶水箱间设置高位水箱和稳压泵,稳压泵流量为0.5L/s

解析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

5.2.5高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季

相关文档