文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 悬挑式脚手架工程施工作业指导书

悬挑式脚手架工程施工作业指导书

悬挑式脚手架工程施工作业指导书
悬挑式脚手架工程施工作业指导书

XX栋工程

编号: XXXXX005 悬挑式脚手架工程施工作业指导书

单位:

编制:

审核:

批准:

XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日实施

XX栋工程

悬挑式脚手架工程施工作业指导书

1. 适用范围

适用于XX楼标准层悬挑式脚手架工程施工。

2. 作业准备

2.1技术准备

1.根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011,第6.10.2、6.10.4条),悬挑型钢梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。

2.混凝土强度达到设计要求(且不小于C20)时,才能在悬挑梁上部搭设架体。

3.卸荷:在每段悬挑架体高度1/2处的节点设置钢丝绳进行卸荷,在靠近架体的混凝土结构构件上设置可靠的拉结点,钢丝绳不参与受力计算,仅作为安全储备。

4.悬挑梁上部架搭设构造按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)要求施工。

2.2 人员准备

架工、钢筋工、电焊工、起重设备操作人员经过专业培训取得合格证。

2.3材料准备

工字钢、钢管及扣件等数量满足需要,质量符合要求。

2.4机具准备

悬挑式脚手架施工需要的机械主要有:焊机、钢筋加工机具、塔式起重机等。

3. 技术要求

①《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号

②《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》建质[2011]111号

③《建筑施工企业安全生产管理规范》 GB50656-2011

④《钢结构设计规范》 GB50017-2003

⑤《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012

⑥《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010

⑦《钢结构焊接规范》 GB50661-2011

⑧《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011

⑨《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011

⑩《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91

?《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005

?《建筑机械使用安全技术规范》 JGJ33-2012

?《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2012

4.施工程序与工艺流程

定位放线→预埋型钢固定压环(或固定螺栓)→安悬挑型钢→搭设立杆→安纵横向扫地杆→安大横杆→安小横杆→安连墙件→剪刀撑同步搭设→铺脚手板→搭防护栏杆→挂安全网→预埋钢丝绳拉环→安斜拉钢丝绳。

5. 施工要求

1.型钢支承架

(1)型钢采用16#工字钢,工字钢翼缘宽为88mm,翼缘厚为9.9mm,工字钢腹板高为160mm,腹板厚为6mm;

(2)型钢水平间距应与外架立杆纵距相等;

(3)锚固型钢悬挑梁采用冷弯成形的U形φ20钢筋拉环,拉环与型钢间隙应用硬木楔楔紧,U形钢筋拉环应预埋至混凝土梁板底层钢筋位置,并与底层钢筋焊接牢固,悬挑钢梁U形钢筋固定构造,悬挑钢梁穿墙构造,悬挑钢梁楼面构造详图5-1、5-2和5-3。

图5-1 悬挑钢梁U形钢筋固定构造

图5-2 悬挑钢梁穿墙构造

1--木楔楔紧

图5-3 悬挑钢梁楼面构造

(4)型钢悬挑长度根据外架立杆横距确定,并按立杆横距设立杆固定件与型钢焊牢,外立杆离型钢悬挑端部一般不应小于100mm。

(5)斜拉钢丝绳下端与型钢悬挑端连接,上部与预埋钢筋吊环连接,吊环采用HPB300级钢筋,其直径为20mm,具体详见图5-4。

图5-4 吊环大样图

(6)型钢支承架纵向间距与立杆纵距不相等时,在型钢悬挑件上设置纵向钢梁,与型钢满焊连接。(转角处可按此构造处理)

2.立杆

(1)脚手架必须设置纵、横向扫地杆,扫地杆应采用直角扣件固定在距底座高度不大于200mm 处的立杆上。

(2)立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接长必须采用对接扣件连接。

(3)两相邻立杆的接头不应设置在同步内,且错开距离不应小于500mm,与最近主节点的距离不宜大于步距的1/3。

(4)立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。

3.纵横向水平杆、脚手板

(1)纵向水平杆的构造应符合下列规定:

1)纵向水平杆应设置在立杆内侧,单根杆长度不应小于3跨;

2)纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接,并应符合下列规定:

①两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3(图5-5)。

(a)接头不在同步内(立面)(b)接头不在同跨内(平面)

图5-5 纵向水平杆对接接头布置

1--立杆;2--纵向水平杆;3--横向水平杆

②搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定;端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。

3)当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上;当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于400mm(图5-6)。

图5-6 铺竹笆脚手板时纵向水平杆的构造

1--立杆;2--纵向水平杆;3--横向水平杆;4--木脚手板;5--其它脚手板(2)横向水平杆的构造应符合下列规定:

1)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2;

2)当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上;单排脚手架的横向水平杆的一端应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内,插入长度不应小于180mm;

3)当使用竹笆脚手板时,双排脚手架的横向水平杆的两端,应用直角扣件固定在立杆上;单排脚手架的横向水平杆的一端,应用直角扣件固定在立杆上,另一端插入墙内,插入长度不应小于180mm。

(3)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。

支架安装作业指导书范文

支架安装作业指导 书

中广核甘肃金昌一期50MWp并网光伏电站项目 支架安装 作 业 指 导 书 中海阳能源集团股份有限公司 中广核金昌项目部 年月日

批准:年月日 审核:年月日 编写:年月日一、编制依据

1.深圳中广核工程设计有限公司编制的光伏支架施工图。 2.中国现行相关的施工验收规范和操作规程 3.中国现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定 二、施工技术准备 1.认真审核、熟悉施工图纸,做好图纸会审。 2.对施工班组进行有针对性的技术、安全交底。 3.根据工程实际情况划分施工区域,并以此为依据确定劳动力,具体细化到每道工序的作业部位及作业时间。 4.根据工程的需要选派熟练工人。特殊工种操作人员 5. 底梁、固定架的安装分方陈组合完成, 进行初步校直及固定。 6. 在安装固定架时,先依据底梁初步就位。就位后,再经过横梁、横担调节螺栓调整垂直度。完成一个单排的光伏板支架安装后, 进行固定架的精确校正, 固定架的校正方法为, 先精确校单元的四个角柱, 作为基准架, 然后再以基准架为准校正。 7. 基准架的校正, 采用经纬仪成90双向校正, 其它架的校正, 采用拉钢线和吊线坠法校正, 校正时应同时满足定位和垂直的要求。 8. 固定架的校正标准为: 垂直度H/1000轴线位移5mm标高偏差

3mm。 9. 初步校正符合要求后,将就位底梁、横梁、支撑构件、横担形成框架。重新校正合格后,进行螺栓紧固。 二、施工准备 2.1人员配备(10MWp) 注:(根据不同容量的电站规模,增减作业人员) 2.2主要工器具及仪器仪表配置

悬挑脚手架搭设规范标准

悬挑脚手架搭设规范标准 一、悬挑脚手架底座 说明: 1、悬挑脚手架搭设前.必须编制专项施工方案,方案必须包含最挑粱平面定位布置图。 2、悬挑脚手絮的悬挑粱必须选用不小于1 6号的工字钢。楼层预埋Φ20U型环,不得使用螺纹钢,具体型号必须经过设计计算确定。 3、落于结构上的锚固段应是悬挑段的1.5倍.且必须采取两道锚固,每道悬挑粱均应加设斜拉钢丝绳,架体分段悬挑高度不大于20m。 4、脚手架底却应按规范要求沿纵横方向设置扫地杆,悬挑粱上表面应加焊钢筋以固定立杆,在横杆上方沿脚手架长度方向铺设木枋,井满铺模板进行防护。 5、脚手架底部立杆内侧应设200mm高踢脚板。 6、杆件搭设及防护同前述落地式外架。

说明: 1、悬挑式脚手架必须编制专项施工方案,方案必须经企业技术负责人审批并签字盖章,架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程须按《危险性较大的分部分项工程安全管理办法)(建质控【2009】87号)组织专家论证。悬挑梁或悬挑架应积极采用型钢或定型桁架。 2、悬桃型钢或悬桃架通过预埋与建筑结构固定,预埋件不得使用螺纹钢,安装符合设计要求。 3、挑架立杆与悬桃型钢连接必须固定,防止滑移。

二、外架连墙件的设置

三、剪刀撑和斜向支撑的设置 说明: 1、高度在24m以下的脚手架,必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。中间各道剪刀撑之间的距离不大于15m。每道剪刀撑宽度不小于4跨,并不小于6m。斜杆与地面的倾角宜在45-60度之间。 2、高度在24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。 3、一字型、开口型双排架两断口必须 设置横向斜撑;24米以上架体在架体拐角处及中间每六跨设置一道搭接斜撑。 4、剪刀撑斜杆的接长必须采用搭接,搭接长度不小于1m,且不少于三个扣件紧固。

悬挑脚手架工字钢梁安装-施工工法

悬挑脚手架工字钢梁制作安装 施工工法 四川省佳宇建筑安装工程有限公司 总工办 1.前言 外悬挑脚手架采用定型钢板、螺栓压接控制悬挑工字钢锚固,在施工中通过工程实践、创新,总结了定型钢板压顶控制悬挑工字钢锚固施工技术。该施工技术较传统运用圆钢压环预埋、再加垫焊接或对加木锲的做法有着明显优势,具有降低安全风险、减少不必要的焊接工作量、施工速度快、材料能回收重复利用等特点,从而取得了更好的经济效益和安全保障。 2.工法特点 2.1 采用定型钢板、螺栓固定安装外挑工字钢梁施工技术,比传统安装外挑工字钢梁施工做法,施工速度有较大提高。 2.2 采用定型钢板、螺栓固定安装外挑工字钢梁施工技术,不仅可以做到锚固点的受力合理、明确,受力均匀与牢靠,而且美观、安全。比传统安装外挑工字钢梁施工做法,具有更高的安全保障。 2.3 工法采用定型构件,技术先进、安全可靠,经济效益高,操作简单方便,施工标准化程度较高。安装施工质量、感官较好。经济效益明显。制作的构件成品施工后均可以多次周转、重复使用,符合施工标准化、规范化管理要求。 3.适用范围

本工法适用于住宅工程和其他高层、超高层的外悬挑脚手架的搭设工程,也可用于其他需要内锚外挑的工程结构施工。 4.工艺原理 工法对悬挑工字钢梁室内端的锚固,采用螺栓向上穿过楼面预留的PVC套管孔,穿过定型钢板后上好螺帽,压紧工字钢梁。承担工字钢梁外端防护脚手架荷载,平衡防护架荷载产生的倾覆力矩。 5.施工工艺流程及操作要点 5.1工艺流程: 塑料套管预埋→工字钢梁平面定位→安装螺杆、压板→戴螺母并紧固 5.2操作要点: 5.2.1钢梁设计及安装方案 1. 对已浇筑的安装层砼强度进行检测,确认达到设计强度要求后才能安装。 2. 根据计算,确定采用工字钢规格。 3. 确定安装预埋方法。 4. 确定构件安装方案。 5.2.2 施工准备: 1. 材料准备, 1.1 外挑脚手架所用工字钢型号为16#工字钢,单根钢梁长度为3.20m,工字钢数量以施工图楼层平面布置根数×设计需要布置层数为准。 1.2 钢筋定位桩,采用直径25mm钢筋加工制作,长度=80mm,材料用量=工字钢梁根数×2确定。 1.3 U形螺丝杆采用直径16mm钢筋加工制作,材料用量=工字钢梁根数×3确定。

悬挑脚手架施工方案

红光鹏程苑(H5地块) (3#、4#楼) 悬 挑 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 湖北天宇建设有限公司 2012年6月20日

目录 一、工程概况2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 二、编制依据2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 三、搭设形式2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 四、材料要求2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 五、方案选择2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223 六、脚手架搭设22222222222222222222222222222222222222222222222222222222224 七、脚手架的检查与验收222222222222222222222222222222222222222222222222229 八、脚手架的拆除222222222222222222222222222222222222222222222222222222210 九、安全保证措施222222222222222222222222222222222222222222222222222222210 十、应急措施2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222211十一、悬臂式脚手架计算书2222222222222222222222222222222222222222222222211

钢管悬挑式脚手架施工方案

二、钢管悬挑式脚手架的搭设 为了增加外架结构的强度、刚度、稳定性。综合楼的组外架搭设高度五层楼地面,即18米以下范围内。以上部分采用满堂式钢管脚手架搭设,以保证施工支护结构的安全性。具体所用材料及搭设措施方法如下: (一)、脚手架选型: 根据本工程的结构特点,在五层楼板地面采用钢管式悬挑脚手架,进行主体结构施工。材料采用48型扣件连接,钢管规格为Φ48×3.0mm。脚手架总搭设高度为4.5米计算,室内为满堂式,外侧为悬挑式。施工均布荷载为3.0kN/m2,脚手板共铺设1层。 (二)、施工准备: 1、按规范要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品禁止使用,不符合规范要求的的钢管禁止使用; 2、搭设脚手架前应清除搭设场地的杂物,障碍物等; 3、操作人员应持证上岗。 4、放线定位,做好明显的标记。 (三)脚手架搭设: 1、搭设顺序:预埋直径园18㎜钢筋埋件→放置纵向悬挑钢管→立杆(立杆下方垫通长脚手板)→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆→依次搭设。(外满铺密目安全网,连墙处白织网兜底)。 2、脚手架搭设必须配合施工进度要求,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步; 3、每搭设完一步脚手架后,应按规范规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度; 4、严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用; 5、相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合构造要求;

6、开始搭设立杆时,应按楼层柱距设置一到连墙杆,直至连墙件安装稳定后,方可进行下一步的搭设; 7、纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部位立杆固定; 8、剪刀撑的搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。 9、脚手架操作层须满铺脚手板,设200mm高的挡脚板和高度1.2m的护身栏(两道水平钢管紧贴外立杆内侧,用扣件扣牢)。 12、脚手架搭设平面图及立面示意图如下:

模板及支架工程作业指导书

吉黑公路拉林至五常至省界改扩建工程建设项目模板及支架工程作业指导书 拉五公路B2标段项目经理部 二00七年十一月六日

一、模板、拱架、支架的设计和施工要求: 1、模板、支架应具有必须的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受施工过程中可能产生的各项荷载,保证结构物各部形状、尺寸准确,保证在人员、材料等荷载和大风、暴雨等气候条件下不变形、不倾斜、不摇晃。 2、必须采用组合大块钢模板或大块竹木胶合板拼装的模板,以保证砼工程的外观质量。 3、模板板面平整,接缝严密不漏浆。全部钢模板接缝均采用企口形式处理,竹木胶合板接缝采用腻子抹平。 4、支架采用碗扣式钢管脚手架,能满足工人操作,材料的堆置和运输的需要。 5、模板、支架应拆装简单、移运方便。同时必须保证 安全施工。 二、材料要求 1、木材: 1-1、木材应符合JTJ025-86中承重结构选材标准,其树种可按各地区实际情况选用,木质不宜低于Ⅲ级材。 1-2、模板应采用的木料,至少厚3厘米,没有节孔、坏裂或表面翘曲,含水量小于25%。所有用于结构外露面模板应为“精制木材”,或合成优质材料,木模重复使用时应加铁皮。 1-3、原木料必须是坚固、平直、风干的,没有腐朽、蛀虫、甲虫、朽节和其他缺陷。 2、钢板、型钢及其他金属构件 2-1、金属模板面板采用冷轧钢板,且厚度不小于3毫米,肋

采用角钢或槽钢。 2-2、型钢及拉杆等采用A3标质钢,能够满足各种力学性能和使用要求。 2-3、使用钢制内拉杆,钢制或塑料隔块应经技术质量科和监理工程师批准,拉杆应按拔出或不拔出的各自要求,采取相应的措施,以保证其拆除时留下的孔穴处理的最好,并符合强度和美观的要求。 三、支架、拱架和脚手架的设计、制作和安装: 1、支架、曲拱架和脚手架等必须根据各种荷载的组合所要 求的荷载来设计和施工。采用常备式构件拼装,超串拼装 图纸要求范围时,应进行强度、刚度和稳定性验算。 2、各队如自行设计支架,应按施工规范编制详细的支架施 工方案,明确施工方法、安拆次序及施工人员安全注意事 项、防范措施等材料,报项目部技术质量科审批。 3、脚手架、拱架及支架组装前,应分别根据现浇箱梁的荷 载情况验算地基承载力,如果承载力不够,则选用灰土垫 层和砂砾垫层压实,达到要求的承载力后,在自理后的基 础上铺以垫木或其它垫块,防止由于积水和其它因素引起 拱架、脚手架、立杆的不均匀沉降。 4、拱架、支架的组拼应根据设计荷载验算碗扣式脚手架的 承重立杆的纵距和横距及横杆的层间距来选择相应尺寸的 杆件,然后在处理好的地基上拉线定位,并严格控制标高。 安放立杆垫木或立杆可调整座,然后立杆插在可调基座或 垫木上,在装立杆时应及时设置扫地横杆(即纵横卧木,

悬挑脚手架要点

[摘要]:悬挑脚手架是高层建筑施工中应用十分广泛的一种脚手架形式。相对于落地脚手架,它的优越性在于良好的经济效应以及节约工期。本文结合实际的现场施工经验,分析了悬挑脚手架设计方案,并且介绍了其在施工中的应用。 1绪论 高层建筑物是现代建筑发展的趋势,高层建筑施工脚手架作为一项重要的分项工程在施工中的安全性一直以来都是工程技术人员关注的焦点所在。悬挑式脚手架在高层建筑施工中越来越得到广泛应用。与落地脚手架相比,高层建筑施工使用悬挑式钢管脚手架可以大大降低脚手架费用,在深基坑大开挖条件下还可以缩短工期。与附着式整体提升脚手架相比,悬挑式钢管脚手架使用普通钢管脚手架的杆配件直接悬挑搭设,不需要大量的一次性投入,尤其适合于广大施工企业资金紧张的现状。据调查显示,在全国80%的高层项目均采用了型钢悬挑式钢管扣件脚手架。本文通过悬挑三角架极限承载力的分析,从受力角度推导出了型钢悬挑与三角架卸载组合脚手架计算公式,并结合实际的现场施工经验介绍了悬挑式脚手架的施工方案。 2型钢悬挑卸载组合脚手架设计 2.1型钢支座的力学模型及锚固件与钢丝绳的研究与计算 (1)型钢支座是以槽钢或工字钢为受力结构; (2)在荷载影响下,仅考虑型钢支座的抗弯、抗剪、抗倾覆作用,不考虑轴力的作用; (3)将型钢支座上脚手板与彩条布或麻袋等安全防护设施引起的均布荷载转化为立杆的集中荷载来处理; (4)钢丝绳与墙用花蓝螺丝连接,钢丝绳的长度随着上部荷载的增加可调节;(5)型钢支座的自重不计,简化为匀质杆件计算; (6)型钢支座的悬挑段不大于锚固段; (7)悬挑脚手架整体计算高度不超过20m。 2.2型钢支座模型的分析与计算公式。纯悬挑型钢支座是典型的悬挑结构,钢丝绳斜拉式悬挑型钢支座并非严格的悬挑结构。在上部加载初期,斜拉式悬挑型钢支座的刚度远比钢丝绳大,型钢支座为悬挑梁结构。当加载到型钢支座与锚固点抗拉钢筋出现明显的变形及钢丝绳达到工作状态时,型钢支座与钢丝绳变为简支梁结构。因此,斜拉式悬挑型钢支座既有悬挑又有简支工作状态圈。根据静力平衡条件可求出悬挑与简支状态力学计算公式。

超高大跨度悬挑脚手架施工工法

超高大跨度悬挑脚手架施工工法 工法编号:ZJ1GF-***-20** 编制单位:中建一局集团第二建筑有限公司 南平市武夷新区高新技术创业园一期建设工程项目部主要执笔人:侯军、郑大刘、徐虎、叶桃、卫肖冰 1 前言 因13#综合办公楼主体结构外形凹凸不规律,搭设不便。且外架底座落在地库顶板结构面上,产生荷载对地库顶板结构产生负面影响,故不予采用。根据结构外形分区段放置搭设、安拆方便、便于施工,故选用悬挑工字钢方案。 并且14层框架梁外设有3m宽悬挑结构,15层框架梁外设有宽悬挑结构。以上各层悬挑结构宽度均无法满足屋面悬挑结构宽的模板支撑,所以方案考虑在15层楼面采用悬挑钢梁支撑模架体系,悬挑钢梁悬挑段长度。该施工技术成功摸索出了超高大跨度悬挑脚手架施工工法,经福州专家组论证此技术安全可靠、施工便捷。 2 工法特点 利用超高大跨度悬挑脚手架进行悬挑屋面支撑卸载,解决了大跨度悬挑屋面施工难题,拓展了悬挑脚手架的适用范围。 与落地式脚手架施工相比,避免了脚手架搭设高度超过了允许搭设的高度;并且避免了产生荷载对地库顶板产生负面影响。 3 适用范围 本工法适用于超高层、大跨度悬挑结构,且无法搭设或不宜搭设落地式脚手架的情况下。 4 工艺原理 悬挑板荷载和施工荷载通过立杆传至工字钢上,在通过方钢将部分荷载传至楼面上,从而减轻工字钢受力。再通过钢丝绳将工字钢上力传至楼面内,不仅卸载掉工字钢上一部分力,还使工字钢得到一个稳定的作用。

5 工艺流程及操作要点工艺流程 操作要点 悬挑层钢梁布置平面详图 钢梁悬挑架剖面图

图悬挑平面布置图 图悬挑剖面示意图 设置预埋件 1 在浇筑悬挑层下层钢筋混凝土梁、板时,需预埋卸载方钢预埋件,预埋件必须在悬挑钢梁

起闭机房悬挑脚手架施工方案

如东县海堤达标项目东安新闸管理设施工程---起闭机房单项工程 悬 挑 脚 手 架 专 项 施 工 方 案

起闭机房悬挑脚手架施工方案 一、施工准备 根据本工程的特点,本工程需采用悬挑脚手架为主体结构及装修外墙施工的安全防护设施。结构采用φ48*钢管,双排脚手架,外挂密目安全网,下挂平网进行防护。 二、施工技术措施 悬挑脚手架的搭设人员要经过专业培训合格后并持证上岗,搭设人员个体防护充分,安全带、安全帽、防滑鞋应配备齐全,钢管、扣件、脚手板、安全网等要经检验合格后方可使用,5-6级以上大风和雷、雨、雪应停止脚手架作业。 三、材料要求 钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管必须涂防锈漆。用于本工程的钢管应在进入工地时进行检查,扣件使用前应进行质量检查,有裂缝,变形的严禁使用。出现滑位的螺栓必须更换。竹排要采用新排,严禁使用腐烂,碎裂竹排,已使用过的安全网必须经过检查后方可使用,超过使用期限的安全网严禁使用。 四、脚手架的搭设要求 1、外悬挑脚手架的搭设顺序为放置横杆---紧固横杆与楼面---放置纵向扫地杆--- 立杆---横向扫地杆---第一纵向水平杆---第一步横向水平杆---连墙杆---地二纵向水 平杆---地二步横向水平杆。 2、搭设脚手架的所虚材料进场后,要进行检查验收合格后按品种、规格分类堆放 整齐平稳。 3、脚手架搭设前,工长要按照搭设方案中的有关搭设要求向架子工人进行书面的 安全交底。 4、架子搭设工人应持证上岗,保持人员稳定。 5、脚手架的搭设作业,要统一指挥,按要求搭设。 6、脚手架的几何尺寸,竖距1.4m,纵距1.5m,横距1.1m。内侧立杆距建筑物的 距离20cm。三角行挑梁对应于立杆设置,并上设横拉杆。 对称拉接 三角拉接 锚固件 双排 7、立杆的接头必须采用对按扣件对接,立杆的搭接长度不应小于1m,不少于2

超前、端头支架操作规程

超前、端头支架操作规程 一、操作步骤: 端头支架布置在综采工作面与工作面运输巷的交汇处,端头支架的后部为岩石垮落区,端头支架与综采工作面第一架过渡相邻,转载机布置在端头支架侧挑梁一侧。 端头支架相邻的第一架过渡当采煤机割煤后,前移支架,再拉后部运输机到位,工序完成后,通过转载机本身自移机构拉移转载机。拉移转载机到工位后,进行下一次割煤,采煤机每割两刀煤,拉移一次超前、端头支架。 拉移超前、端头支架按如下顺序: 第一步:先移超前支架 操作超前支架的控制阀,降前架左前、中、后立柱,使前架左半支架离顶即可,通过与后架左半支架联接的推移千斤顶(推移千斤顶伸)使前架的左半支架前移一个步距,待前架的左半支架行走一个步距后,快速升前架左前、中、后立柱及时撑顶,左半支架撑顶工作完后,操纵控制阀,降后架左前、中、后立柱使后架左半支架离顶,通过与前架左半支架联接的推移千斤顶(推移千斤顶收)使后架的左半支架前移一个步距,支架行走过程中,需及时调整相应千斤顶使顶梁不歪斜,后架的左半支架到位后同时升后架左前、中、后立柱及时撑顶,完成护顶工作,类似对超前支架的右半支架进行相应的操作,即完成对整个超前支架的迈步拉移动作。 第二步:再移端头支架

操作端头支架的前架控制阀,降前架前、中、后立柱(注意前、中、后各柱配合着动作),使前架各顶梁离顶即可,前架的侧探梁如不影响移架工作则不需收回,然后通过与端头支架后架联接的两个推移千斤顶动作(推移千斤顶伸),迅速移架,行走过程中通过调架千斤顶及时调架,防止支架倒架及歪斜(由于该支架的特殊性,建议矿方根据实际拉架情况,增加相应的、合理的防倒架装置,以便更加安全有效的进行移架)前架行走一个步距后,及时的升其前、中、后立柱快速撑顶,完成前架的移架及支护动作。接着操作后架控制阀,降后架前、中、后立柱(注意前、中、后各柱配合着动作),使后架各顶梁离顶即可,同样后架的侧探梁如不影响移架工作则不需收回,然后通过与端头支架前架联接的两个推移千斤顶动作(推移千斤顶收),迅速移架,行走过程中通过调架千斤顶及时调架,使顶梁不歪斜,后架到位后同时配合着升其各立柱及时撑顶,完成后架的移架、支护工作,整个端头支架的移拉架工作结束。 按顺序完成这两步移架后,等于完成一个工作循环。下一个工作循环依次。 二、操作安全指南 1、只有经过液压支架操作培训并且合格的有关人员才能操作液压支架。操作液压支架时要保证始终能看清即将移动的支架的动作区域,避免造成人员或其它潜在事故隐患的发生。 2、升架时要完全达到初撑力,只有这样才能保证完好的支撑顶板。顶梁、侧挑梁及伸缩梁伸出后要尽可能的与顶板贴紧,同时要及

悬挑脚手架施工标准(最新)

悬挑外脚手架悬挑外脚手架施工施工施工标准标准标准 1 1 适用范围适用范围适用范围 本施工标准适用于高度不大于100m的高层建筑或高耸建筑物上使用的悬挑式脚手架的设计、施工及验收。 2 主要应用标准和规范主要应用标准和规范 2.1《扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2011) 2.2《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-2011) 2.3《钢结构工程施工规范》 (GB50755-2012) 2.4《危险性较大的分部分项工程安全管理办法-建质[2009]87号》 2.5 各工程施工图图纸 3 需要了解相关的规范和标准需要了解相关的规范和标准 3.1 3.1 基本基本基本构造要求构造要求 规范中推荐以双轴对称截面钢梁做悬挑梁结构。悬挑脚手架的搭设高度不超过20米。悬挑梁截面高度不应小于160mm。每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结,钢丝绳、钢拉杆作为附加保险措施,不参与悬挑钢梁受力计算。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16㎜。悬挑钢梁悬挑长度一般情况下不超过2m能满足施工需要,但在工程结构局部有可能满足不了使用要求,局部悬挑长度不

宜超过3米。大悬挑另行专门设计及论证。在建筑结构角部,钢梁宜扇形布置;如果结构角部钢筋较多不能留洞,可采用设置预埋件焊接型钢三角架等措施。悬挑钢梁支承点应设置在结构梁上,不得设置在外伸阳台上或悬挑板上,否则应采取加固措施。 3.3.22 型钢悬挑梁型钢悬挑梁 宜采用高度不应小于160mm 双轴对称截面的型钢(工字钢)做悬挑梁结构。悬挑梁端部设置定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm 。定位点可采用长0.2m,直径25-30mm 的钢筋或短管。固定端长度大于悬挑端1.25倍,悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置,每一纵距设置一根。(不允许有连梁) 悬挑脚手架挑梁结构及其锚固悬挑脚手架挑梁结构及其锚固

螺栓固定式斜拉悬挑脚手架施工工法

螺栓固定式斜拉悬挑脚手架施工工法

螺栓固定式斜拉悬挑脚手架施工工法 龙信建设集团有限公司 一、前言 1.1 随着国内房屋建筑高层和小高层结构的增多,型钢悬挑脚手架已经在建筑施工中广泛的运用。目前普遍采用的型钢悬挑式脚手架的构造形式分为上悬斜拉式和下斜撑式,上悬斜拉式是在由结构伸出的型钢挑梁端部加钢丝绳斜拉(或在楼板上预埋钢筋环,外伸的横梁插入环内,在横向水平构件上搭设架子),进而悬挑外部的架体。该方法需要的型钢较多,在剪力墙和柱的部位需要留设较大洞口不便于以后外墙的装修,且由于型钢非常的长,拆除不便、易发生危险。下斜撑式悬挑脚手架是在型钢挑梁端部下面加一斜支撑。从型钢悬挑脚手架所用的材料、制作、安拆、用工情况等方面分析,上悬斜拉式效果好于下斜撑式,但在使用方面上悬斜拉式不如下斜撑式方便。 1.2 螺栓固定式斜拉悬挑脚手架(以下简称悬挑架体)施工工法综合上面两种型钢悬挑式脚手架的不足,采用悬挑型钢根部用高强螺栓固定在结构边梁上,端部再用钢筋拉杆上悬斜拉的一种施工方法,该方法解决施工空间狭小的困难,节约材料,制作、安装及拆卸方便,安全可靠。 1.3 本工法分别在苏州塘北小区工程、苏州水巷邻里小区工程、苏州晋合洲际酒店工程、南京仁恒翠竹园工程、南京江湾城工程得到运用,南京江湾城项目2008 年 7 月份通过南京市资深专家对边梁高强螺栓固定型钢悬挑脚手架施工方案评审。 二、工法特点 2.1 安全可靠: 上悬斜拉式型钢挑脚手架采用钢丝绳作斜拉接(为软拉接),悬挑型钢梁一般需穿过建筑外墙埋置结构混凝土内,容易破坏外墙结构,造成渗水隐患。本工法采用在已有结构边梁处预留孔,用高强螺栓与悬挑型钢连接,悬挑型钢梁作为悬挑式脚手架的承力构件,斜拉接采用钢筋拉接,并用水平槽钢将悬挑型钢连接起来增强稳定性,确保该脚手架在施工中的安全。 2.2 克服施工空间狭小困难,安装拆卸方便:

屋面钢管悬挑脚手架施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、屋盖装饰施工脚手架形式确定 (3) 三、脚手架工程施工安排 (3) 1、工程进度安排 (3) 2、人员组织 (3) 3、劳动力选择 (4) 四、脚手架工程施工准备 (4) 1、现场准备 (4) 2、劳动力准备 (4) 3、物资准备 (4) 4、.技术准备 (5) 五、悬挑脚手架搭设要求 (5) 1、搭设形式、施工活荷载 (5) 2、脚手架构造要求 (5) 3、其它部位安全防护措施 (10) 4、质量标准及验收 (11) 六、脚手架使用要求及措施 (12) 七、脚手架拆除要求与措施 (12) 1、拆除的准备工作 (12) 2、拆除要求 (13) 八、脚手架工程的检查验收 (14) 1、脚手架的验收标准 (14) 2、脚手架监控措施 (14) 九、脚手架的安全施工保证措施 (15) 十、文明施工要求 (16) 十一、悬挑脚手架计算 (17)

一、工程概况 翡翠半岛馨园28#~30#楼及车库工程位于天津市天津市武清区南蔡村镇,翠亨路西侧,由三栋塔楼组成,总建筑面积36739.54㎡,其中地下车库面积为4451.58M2,主要结构类型为框架-剪力墙结构。建筑功能高层住宅及地下车库。 28#30#楼为复式剪力墙结构,地下2层,地上16层,层高4.8米,建筑檐口高度78米。 29#楼为剪力墙结构地下2层,地上18层,层高3.0米,建筑檐口高度56米。3栋塔楼全部为造型坡顶西瓦屋面,塔楼位置含在车库顶板范围内。 结构施工采用16号工字钢悬挑双排施工用外脚手架进行防护。 建设单位:天津浩华恒基投资有限公司 设计单位:北京龙安华诚建筑设计有限公司 监理单位:北京东方通国际工程监理有限公司 施工单位:天津三房建建筑工程有限公司 二、屋盖装饰施工脚手架形式确定 屋盖装饰施工由二次结构作业队完成,主体结构施工完成后原结构施工脚手架陆续拆除,装修工程施工需重新搭设防护脚手架。根据本工程的现场条件及结构形式,屋顶造型部分采用钢管悬挑双排单立杆脚手架以满足屋顶装修工程需要,建筑装修施工阶段外脚手架仅作为安全防护使用。 三、脚手架工程施工安排 1、工程进度安排 本工程屋顶部分装饰施工时间为2014年4月至2014年7月,29#楼先开始施工从2014年4月开始,2014年7月完成施工,28#、30#楼计划2014年5月开始施工,2014年8月完成施工。脚手架搭拆时间计划为2014年4月15日至2014年8月15日。 2、人员组织 项目部成立脚手架管理小组,由项目总工房克林编制施工脚手架方案,项目执行经理何永江负责现场检查、管理,由安全员韩琦、李景凯负责脚手架(负责现场生产、方案实施)。

盘扣支架作业指导书

盘扣式支架作业指导书 一、盘扣组成及特点 本项目盘扣材质均采用Q345A,盘扣支架主要由立杆、水平杆、竖向斜杆、可调底座、可调托座等组成。立杆直径为φ60mm,壁厚为3.2mm,型号有50cm、100cm、150cm、200cm、250cm、300cm;水平杆管径为φ48mm,管壁厚为2.5mm,型号有30~180cm(以30cm的倍数);竖向斜杆管径为φ48mm,管壁厚为2.5mm,具体采用的型号根据支架布置图确定。盘扣支架全部经过热镀锌处理。 图1 盘扣节点 盘扣支架的特点: 1、采用低合金高强度钢,承载能力高,考虑安全系数,单肢设计承载力可达40KN以上。 2、竖向拉杆,水平拉杆和斜拉杆使支撑架具有了很好的稳定性。材料用量少,安装快捷、简便,效率高。 3、热镀锌防腐处理,坚固耐用,周转次数高,节约成本。 二、盘扣支架组搭步骤 1.可调底座 依支架配置图尺寸放样后,将可调底座排列至定点。 1

受力平面 立杆套筒 图2 可调底座 2.基座 将基座的立杆套筒部份朝上套入可调底座上方,基座下缘需完全置入扳手受力平面的凹槽内。 图3 基座 3、第一层水平杆 将水平杆头套入圆盘小孔位置使水平杆头前端抵住立杆圆管,再以斜楔贯穿小孔敲紧固定。 4.基础立杆:

未加装(连接棒)的立杆统称为「基础立杆」,依下图所示将「基础立杆」长端插入基座的套筒中。以检查孔位置查看基础立杆是否插至套筒底部。「基础立杆」仅使用在第一层搭接,第二层往上均使用「立杆」。 L=10cm 检查孔 5 4 L=40cm 5.第二层水平杆 如下图位置,依步聚3安装第二层水平杆。

6.第一层竖向斜杆: 将「竖向斜杆」全部依顺时针或全部逆时针方向组搭,如下图。将「竖向斜杆」套入圆盘大孔位置,使竖向斜杆头前端抵住立杆圆管,再以斜楔贯穿大孔敲紧固定。注意!竖向斜杆具有方向性,方向相反即无法搭接。 7.第三层水平杆: 如下图位置,依步聚3安装第三层水平杆。

悬挑脚手架施工方案完美版

华府丹郡A1#、A2#楼工程 脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司 华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 2、工程概况:

3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求

电缆桥架支架安装作业指导书修改

作业指导书 工程名称:纳雍电厂4×300MW机组新建工程 名称:全厂电缆桥架、支架安装 编制单位: 编制人: 专职工程师: 施工管理科: 质量管理科: 安全管理科: 总工程师: 贵州电力建设第一工程公司纳雍电厂项目分公司 编制时间 2002年 2月 22日

目录1.编制依据 2.概况和特点 3.范围 4.施工进度计划 5.作业条件 6.劳动力计划 7.机工具配备 8.材料、设备要求 9.操作工艺流程图 10.作业程序、方法 11.质量标准 12.安全文明施工措施

1.编制依据 钠雍电厂新建4×300MW工程施工组织总设计; 电自工程处专业组织设计; 电缆桥架、支架敷设图; 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50194—93; 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169—92; 安全文明施工手册; 电力建设职工安全施工手册。 2.概况和特点 2.1施工范围 2.1.1主厂房电缆桥架、支架安装。 2.1.2电除尘电缆桥架、支架安装。 2.1.3厂区电缆沟电缆支架安装。 2.1.4由电自工程处所承担施工任务的辅助厂房内的电缆支架、桥架安装。 2.2特点 本工程电缆桥架全部采用梯形桥架,电缆支架部分采用∠40×40×4、∠50×50×5的扁钢加工制作的E型、F型支架。具体安装情况如表2.2。

表2.2 3.范围 3.1工程范围 3.1.1电缆支架加工 3.1.2将所安装的电缆桥架、支架及高压电缆保护管的接地引至主网。 3.1.3主厂房施工区域包括锅炉房内电缆沟电缆支架安装、汽机房内电缆沟电缆支架安装、主隧道电缆桥架安装、6KV电缆半层间电缆桥架安装、380/220V电缆半层间电缆桥架安装、集控室电缆半层间电气桥架安装、竖井电缆桥架安装(安装至煤仓层同综合二处安装部分接通)及其他诸如汽机房、锅炉房等电气电缆桥架安装。 3.1.4电除尘工程范围包括电除尘配电室内电缆沟电缆支架安装、电缆半层间电缆桥架安装、竖井电缆桥架安装、控制楼外电缆沟电缆支架安装、电除尘本体电缆桥架安装。

悬挑脚手架施工方案完美版doc

华府丹郡A1#、A2#楼工程脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司

华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以

下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 4.2扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。本工程钢管脚手架的搭设使用可锻造扣件,有扣件生产许可证的生产厂家提供,钢管螺栓拧紧力矩达65N·M时不得破坏。使用旧扣件时,扣件必须取样送有关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后可在施工中使用。 4.3脚手板、脚手片采用符合有关要求。 4.4搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆橘红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。 4.5安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,

悬挑脚手架施工方案

悬挑脚手架施工方案 1悬挑梁: 1.1采用I18工字钢,锚固长度1.70m,楼层预埋ф20U型螺杆,每道钢梁设置ф16钢丝绳作为保险绳。墙外处悬挑1.25m梁根部及外墙内侧处采用3根φ20压环圆钢地锚固定,φ20 U型螺杆在浇楼板砼时预埋,同时采用两根直径18,长1500mmHRB335级钢筋进行加强。第一根圆钢锚固距工字钢末端200,第一根与第二根间距200,第三根圆钢锚固间距离建筑物边沿为100,锚固圆钢与工字钢间采用木楔塞紧。工字钢前端立杆部位需焊接定位钢筋。 悬挑梁侧面图

脚手架预埋U 型压环示意图 1.2定距定位: 放样悬挑梁位置并做好标记。悬挑梁必须保证有足够的锚固强度和截面抗屈曲能力,悬挑长度应按设计确定。普通主梁悬挑时,立杆直接支承在悬挑梁上,水平悬挑梁的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同;上部脚手架立杆与挑梁支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向联粱上焊接150-200mm 、外径Φ40mm 的钢管或外径Φ25mm 的钢筋,立杆套 1.3

16斜拉钢丝绳 20 16斜拉钢丝绳限位钢筋20

悬挑外架搭设阳角处,如“平面布置图”与“立面示意图1”中所示施工,除去45度角倾斜的工字钢为4m外,其余工字钢皆为3m长,槽钢与工字钢之间采取双面平焊,焊缝为二级,阳角处挂两道16斜拉钢丝绳。当板面标高有变化时,按“立面示意图2”中所示进行处理。 4.2立杆:内立杆距外墙边300mm,立杆横距900、纵距1200、步距1800。相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。 在安装施工升降机位置,需在梯笼两侧架设一道立杆,并根据局标化要求,设置“Z”字型加强杆,保证架体的稳定性。 4.3 大横杆:大横杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。接长宜使用对接,对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。接长如采用搭接,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,纵向水平杆作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上,其中2个大横杆之间应@600设置腰杆,保证整体美观和稳定性。 4.4小横杆:每个主结点处均设置横向水平杆,小横杆位于大横杆之上,作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆间距的1/2,小横两端均应采用直角扣件固定在大横杆杆上,严禁随意拆除,离外墙装饰距离为150mm,伸出外立杆为150mm。上下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。 4.5扫地杆:悬挑式脚手架在与工字钢结合处,上返200mm,必须通长加设扫

T5支架作业指导书

作业文件 生产作业指导书 QC—09—01 编制:版号: A0 审核:编制日期:2010年03月25日批准:生效日期:2010年03月1日 亮光三翔科技照明

一、天花灯生产作业指导书 1 目的 为了让生产操作人中清楚、明确、了解和掌握各工序及岗位的生产工艺和技术要求,确保生产计划的按时完成。 2 适用范围 适用与本厂生产过程中所有的工艺、技术、质量的控制。 3 职责 3.1技术部提供有生产中适用的工艺文件、技术标准、BOM表等相关文件,负责对工艺流程方案的制定。 3.2生产部提供相关的《生产作业指导书》。 3.3质管部提供生产过程中的过程检验标准,与成品验收标准。 3.4各岗位人员按工艺流程,《生产指导书》严格执行。 4 工作程序 4.1备料 4.1.1仓库管理员根据《生产计划单》和《BOM表》将原材料准备好。 4.1.2领料员根据BOM表核对检验原材料数量,经确认OK后将原材料发放至 产线各岗位。 4.2 焊接 4.2.1 将空铝基板摆放好,在铝基板表层导热接触面涂抹一层均匀的导热硅脂 (图一)。注意不要将硅脂涂到灯珠焊盘上! 4.2.2 将灯珠用镊子夹住放置于铝基板上,注意灯珠之正负极(有缺口的一端为 负极,另一端为正极),切勿放反、放偏(图二、三、四)! 4.2.3 用电烙铁加锡将灯珠焊牢,焊接时应注意每个焊点焊接时间不要超过三 秒,以免烫坏灯珠。焊点应当饱满均匀,不要出现虚焊、毛刺、焊点焊锡过少或过多现象。

4.2.4 将太阳花没打磨的那一面用螺丝固定在散热底盘上(太阳花分两面,一面 边缘部位是被磨成一定弧度,以免操作时刮伤手;另一面没有打磨),螺丝需拧紧使太阳花与底盘间可靠接触。 4.2.5 在底盘与铝基板接触部位抹上一层均匀的导热硅脂,将套好黄腊管的插头 线从太阳花、散热底盘和铝基板的中孔依次穿过,如图五所示。 焊盘 导热接触面 图一 图二 负极 正极 图三(正确摆放) 图四(不正确摆放) 反向 放偏 放偏 散热底盘 太阳花 插头线 铝基板 导热硅脂 边缘被磨成一定弧度 图五

悬挑是脚手架施工规范及拆卸要求

悬挑式脚手架施工规范及拆卸要求 一、悬挑式脚手架的定义及其组成 悬挑式脚手架是指:其垂直方向荷载通过底部型钢支撑架传递到主体结构上的施工用外脚手架。本规程所指的悬挑式脚手架由型钢支撑架,扣件式钢管脚手架及连墙件等组合而成 二、悬挑式脚手架的适应范围本规程适用于在高度不大于100m 的高层建筑或高耸构筑物上使用的悬挑式脚手架,每道型钢支撑架上部的脚手架高度不宜大于24m 本规程不适用于作为模板支撑体系等特殊用途的悬挑式脚手架系统 三、常用悬挑式脚手架的几种形式按型钢支撑架与主体结构的连接方式可分为: 1)搁置固定于主体结构层上的形式 2)搁置加斜支撑或加上张拉与预埋件连接 3)与主体结构面上的预埋件焊接形式 四、悬挑式脚手架的基本参数 1、起挑层高 一般从第四、五层开始起挑 2、挑梁型号规格 挑梁一般采用工字钢等型钢 3、步距步距一般在1.8m 左右 4、步宽(立杆横向间距) 步宽一般在 1.0m 左右 5、立杆纵向间距 纵向一般在 1.5m 左右 6、连墙件竖向间距,水平间距 连墙件竖向间距不大于 2 倍步距,水平间距不大于 3 倍纵距,每根连墙件覆盖面积不大于27 m2 7、单挑高度 每道型钢支撑架上部的脚手架高度不宜大于24m对每道型钢支撑架上部的脚手架高 度大于24m 的悬挑式脚手架,应对风荷载取值架体及连墙件构造等方面进行专门研究后作出相应的加强设计 8、总高度 根据主体结构总高度及施工需要确定。本规程适用于在高度不大于100m的高层建筑或高耸构筑物上使用的悬挑式脚手架,对使用总高度超过100m的悬挑式脚手架应对风荷载 取值,架体及连墙件构造等方面进行专门研究后作出相应的加强设计 五、悬挑式脚手架的构造与搭设要求 ①、支撑杆式悬挑式脚手架搭设要求 支撑杆式悬挑式脚手架搭设需控制使用荷载,搭设要牢固。搭设时应该先搭设好里架子,使横杆伸出墙外,再将斜杆撑起与挑出横杆连接牢固,随后再搭设悬挑部分,铺脚手架,外围要设栏杆和挡脚板,下面支设安全网,以报安全。 ②、连墙件的设置 根据建筑物的轴线尺寸,在水平方向每隔3跨(6m)设置一个。在垂直方向应每隔 3~4m 设置一个,并要求各点互相错开,形成梅花状布置。连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm ,连墙件应从底部第一步纵向水平杆开始设置,设置有困难时应采用其它可靠措施进行固定。主体结构阳角或阴角部位两个方向均应设置连墙件,连墙件设置点宜优先采用菱形布

相关文档
相关文档 最新文档