文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 暖通工程施工组织设计

暖通工程施工组织设计

暖通工程施工组织设计
暖通工程施工组织设计

暖通工程施工组织设计文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

目录

第一章工程概况.................................................. 第二章施工部署.................................................. 第三章主要施工方法及质量控制点设置。............................ 第四章技术组织.................................................. 第五章质量保证措施.............................................. 第六章施工成品保护措施.......................................... 第七章安全消防措施.............................................. 第八章现场文明施工管理措施...................................... 第九章降低成本措施..............................................

工程概况

1、建筑概况

1.1本工程为某报社干部住宅1号楼,地下一层为设备层,地下二层为人防,地上共九层为住宅,总建筑高度28.25米,总建筑面积10231平方米。建筑物地点为某路40号。。。。。。。。。

2、安装工程概况

2.1本安装工程招标范围:电气工程、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程。

3、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程主要内容

3.1给排水管道与卫生工程

3,屋顶水箱18m3。

3.2采暖系统

°C热水,采用分户供暖,下供下给,供回水干管附设在管道井内,在每单元入口处设有供回水压差控制器。管井内设包括分户热计量表在内的入户装置。户内系统为水平单管串联式,管道埋地布置,住宅部分每组散热器设三通调节阀。

3.3通风工程

4、工程施工、验收应遵守的技术标准、规范

GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》

GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》

GBJ302-88《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》

SGS59-88《建筑现场文明管理规定》

02SS405-1-4《建筑给水塑料管安装》(2002年合订本)

GJJ/T29-98《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》

91SB1-91SB9《华北设备安装通用图集》

GB50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》

其它有关北京市建筑安装行业技术规范、标准、法令、法规、文件。施工部署

1、劳动力配备

2、机械、仪表和主要工具配备

3、总进度总控制:

在项目部总设计指导下,结合土建主体及装修进度进行综合安排,随时修改计划。为计划的实施应做好以下工作:

(1)项目班子应在土建总进度计划指导下,由项目经理助理协助项目经理编制月旬施工作业计划,由各专业人员向施工班组作好月旬计划交底,使班组人员明确工作目标。

(2)项目经理及相关人员应按时参加现场办公会议,正式安装期间随时组织召开有各工长、班长、骨干参加的安装协调会,及时检查平衡工程进度及工序搭接的有关问题,工程部按月召开生产会,以协调劳动力、技术、质量、安全、资金、材料供应等有关事宜。

(3)按时参加协调会,及时做好安装与土建及装修的配合,以保证总体计划的实施。

(4)安装工程进度安排见土建施工计划网络图。

4、配合部署:

4.1安装各工种间的配合:

(1)管道、电气安装的配合:各专业工种本着小管道让大管道及不影响设备使用效果的原则,对使用功能有所影响及变动量较大的应及时与设计联系,并办理变更、洽商,确定并调整各管道、电气线路的位置、走向。

(2)隔热保温与管道施工的配合:管道按施工段及按系统安装后及时防腐、试压及隔热保温。

(3)油漆施工配合:施工中各种需油漆的管道、支架均刷底漆,待交工前按统一色泽规定刷面漆,个别需先刷完的由现场施工员确定。

(4)设备安装与管道、电气的配合:设备到货后应尽快就位(如水泵等),为管道配管及电气接线创造条件。

(5)设备试运转配合:调试前由电工先将电机试运转合格,设备调试时以设备钳工及管道工为主,调试前组织由各工种参加的调试小组统一安排试车调试工作。

4.2安装与土建的配合:

为配合项目部争创优质工程,体现施工技术水平、管理素质。与土建密切做好交插作业,甘当施工“配角”,强化创精品意识。深化基层作业,强化质量管理,做到上道工序不合格绝不交付下道工序施工,以分工序分部位施工质量的完整来确保整个工程的施工质量。在电气、暖卫设备安装施工中坚持做到“三不剔凿”原则,即:打好地面后不剔凿;贴好瓷砖后不剔凿;墙、板喷白后不剔凿。(1)预埋阶段的配合:安装各工种按图预埋中不得随意破坏建筑钢筋,与结构有矛盾处由工长与土建协商处理。楼板及墙内错、漏、堵或设计变更增加的埋管,必须在未做面层前补埋。地下室防水外墙的各工种的预留、预埋不允许漏埋及错位,以免补做后破坏外墙防水效果。大型预留洞应由相应工种与土建配合,由土建预留。

(2)厨卫间及暖卫施工配合:在土建主体施工时,配合进行留孔,安装时由土建确定建筑50线标高。土建防水施工前,安装必须把预埋件及留洞工作做好,不得损坏地面防水层。

在暖卫施工中,必须从源头抓起,从预留洞开始,严格按规定要求的尺寸,距离标高、坡度组织施工。为避免管根处有裂纹和接抹痕迹,坚持做到在打混凝土地

面前先预埋立管套管,每隔三层吊一层线,达到层层套管上下对齐,定位准确无剔凿,确保全楼立管垂直度,坚持套裁过墙管道瓷砖。管卡安装固定瓷砖不接缝,以确保土建贴瓷砖质量。有效控制暖卫安装质量。

(3)设备基础及留孔与设备安装的配合。设备基础应尽早浇筑,未达到70%以上强度时,不得安装设备,基础及留孔由土建施工,相关安装专业配合,完成后土建向安装办理交接检查记录。

(4)施工现场配合:因施工单位多,穿插作业多,对施工用电、现场、交通及场地使用应在项目部统一安排下协调解决,以达互创条件的目的。

(5)成品保护的配合:安装施工不得随意剔槽打洞:因设计变更原因打洞,应与土建协商,确定位置及大小经同意后方可剔凿。安装过程中应注意墙、地面、吊顶的保护,不得污染、破坏。通过项目部与各施工单位协调共同搞好安装成品保护,安装同时也对土建成品保护负责。土建施工人员不得随意扳动已安装的管道、线路、开关、阀门等,未交工的厕所不得使用,地面垃圾灰尘不得用水冲进已安装好的排水管道,不得随意取走各种保护措施,以防堵塞、污染。

4.3与建设单位及监理公司的配合:

图纸、资料及设计变更通知等,由建设单位和监理公司按规定数量及时供应,并协调与设计有关的事宜。

监理公司在施工过程中对安装进行监督:安装及时进行设备、材料报验、隐蔽工程报验。设备开箱检查、试车、试压、等应约请建设单位与工程监理人员参加验收。

按时参加甲方或监理公司组织的各种会议,双方履行各自的义务。

主要施工方法及质量控制点设置。

1.给排水管道工程

1.1工艺流程:

定托、吊架的形式、规格,并按需要预留埋件及打穿板孔或以膨胀螺栓方式固定。

管道连接:金属管道连接采用丝扣连接、焊接、排水铸铁管用石棉水泥捻合连接、柔性接口。

A:丝扣连接:根据现场测绘草图画线断管,断管使用砂轮锯、手锯、管子割刀,三种方法按需使用,断管后将毛刺、边清除干净,使用套丝机或手工套板套丝,丝扣质量、长度应符合相应标准要求,套丝后用管件试验,以能用手带入三扣为宜。在丝扣处涂铅油,缠麻后以大小适当的将管件拧紧,使丝扣外露2~3扣,去掉麻头,擦净铅油,并防腐。逐段安装调直,联接时不能只顾预留口方向还要照顾到管材的弯曲度,相互找正后再将预留口方向转到合适部位并保持正直。管道调直不得损坏管材。

B:管道焊接:根据设计要求,一般管径在32mm以上的采暖管道以及消火栓系统管道可采用焊接连接。焊接前要将两管轴线对中,先将两管端部点焊牢,

DN100mm以下点3点。管道与法兰盘焊接,先将管材插入法兰盘内,先点2~3点焊再用角尺找平后方可焊接,法兰盘两面施焊,其内侧焊缝不得凸出法兰盘密封面,且应注意防腐。

管道安装单项试压以后,派专人配合土建用同标号混凝土或砂浆把孔洞堵严、抹平。

试压:在干管或隐蔽管道安装完毕用电动或手动试压泵按设计和规范要求进行单项水压试验;全部干、立、支管安装完毕按设计和规范要求进行系统水压试验。试压前将预留口堵严,关闭入口总阀及泄水阀及低处放风阀,打开主管阀门和高处放风阀注水,注满水后关闭阀门试压,检查全部系统,漏水处做好记号放水修理再试压直到合格,通知监理单位验收并整理验收记录,再拆除试压泵泄尽系统内试压用水,冬季试压后必须将水全部泄尽以免冻坏管道。

管道冲洗:管道试压合格后,调试运行前进行管道冲洗,进水、排水口选择适当位置,排水管径不应小于被冲洗管径的60%,并以最佳压力和流量冲洗直到出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。

防腐保温:各种黑铁管及镀锌层被破坏的镀锌管均应防腐,并按设计及规范要求保温。

铸铁管安装前清扫管膛,将承口内侧和插口外侧端头的沥青除掉,承口转向来水方向顺序排列。连接的对口间隙应不小于3mm。找平找直后固定拐弯及始端处,防止捻口时轴向移动。捻口前清除承口内污物,将油麻绳拧成麻花状,用麻钎捻入口内2圈以上,约为承口深度1/3,并使承口周围保持均匀、捻实。再捻入石棉水泥重量比3:7的石棉水泥灰,随填随捣,填满后用手锤打实直至承口打

满,灰口表面光滑平整后,覆盖麻绳等含水物定时浇水养护2~5天,冬季(低于5℃时)采取防冻措施。按规范要求设立支吊架吊装完毕后,试压冲洗。

为减少在安装中捻固灰口,对部分管材与管件预先按测绘的草图捻好灰口,并编号整齐码放在平坦的场地,管道下方以木方垫实、垫平,并覆盖含水草帘定时浇水1~2养护天方能移动,运到现场安装,冬季采取防沫措施,并加长养护时间。

支管安装:横支管都是吊在楼板下,故操作不便,一般在地面作大量预制,预制时量好尺寸,找好坡度,对好各下水口位置。搭脚手二至三人配合吊装,以膨胀螺栓固定吊卡,量准吊棍尺寸,将预制好的管道托到吊卡上,再将支管插入管预留口的承插口内,找好支预留口尺寸,并固定好支管,然后打麻、捻灰口。吊顶内支管末端设清扫口。排水管对坡度要求严格,坡度过大会造成水流冲击,坡度过小容易堵管,生活污水的最小坡度及标准坡度见下表:

支管安装完毕后,将各预留管口用可拆卸堵头堵好,以免掉进异物堵塞管道,并进行灌水试验,符合要求后,并办理验收手续。

本楼雨水管道采用UPVC给水硬聚氯乙烯管,安装方法见给水部分。其安装顺序为先干管、再立管、后支管。吊装好水平管,测量好坡度、弯曲度、坡度要求与排水管相同,立管挂好垂直、弯曲度。雨水漏斗的连接管应固定在屋面承重结构上,再水漏斗边缘与屋面相接处应严密不漏。雨水漏斗及排水透气管施工应在屋面保温及防水施工以前进行,以免滞后施工引起防水、保温性能变差。雨水管道安装结束后,应做灌水试验高度必须到每根立管最上部的雨水漏斗。

防腐保温:管道安装前使用机械及手工清除管道表面的灰尘、污垢、铁锈、毛刺、油及水分等,留出承口、插口及焊缝部位,涂刷一遍樟丹防锈漆。涂漆施工应在5℃~40℃环境下进行,并有防火、防冻、防雨措施。管道安装及灌水试验结束后,涂刷第二遍樟丹防锈漆。明装的雨水、污水管待第二遍樟丹漆干透后,刷银粉二遍。吊顶或竖井内的雨水、污水管待第二遍樟丹漆干透后,使用厚度为19mm的不燃发泡橡塑软质隔热管壳保温。结构柱内的雨水立管不进行防腐,以免降低与混凝土的附着力。

通水、通球试验:排水管道必须逐根进行盛水试验和通球试验以保证不漏不堵,然后进行最后一道。管道防腐、保温、洁具安装结束后进行通水试验,并达到冲洗管道的目的,将管内焊渣、施工碎屑冲出,其流量等达到设计及规范要求后约请监理验收,办理通水、通球等试验验收手续。

1.3质量控制点设置及质量要求:

材料及附件:各种原材料、附件均应符合设计及规范要求,阀门伸缩器等开关合理、伸缩灵活,朝向合理,不得任意改型变更,并有产品合格证等质量证明文件。

支、吊架:支、吊、架、抱箍设置合理,制作美观,固定牢固,钢管支架间距应符合下表最大间距要求:

支、吊架离接口焊缝>50mm。并必须防腐完整无损。

管道走向:各种管道应排列整齐、合理、满足运行及维修要求。坡度符合设计及规范要求,无倒坡和坡度过大。生活污水管坡度因设计未标明,应符合下表要求:

碳素钢管水平弯曲度:≤DN100时,≤0.5mm,立管垂直度每米<2mm,全长5m以上的≤10mm。

管道连接:丝扣连接其螺纹清洁规整、无断丝,联接牢固,管螺纹根部有外露丝,无外露麻头,防腐良好,镀锌管及管件镀锌层无破损。法兰连接应平行紧密,与管中心线垂直,螺母在同侧,螺杆露出螺母长度一致,法兰垫符合设计及规范要求,且无双层垫。钢管焊口平直度、焊缝加强面符合规范。焊口表面无烧穿、裂纹、结瘤、夹渣和气孔等缺陷,焊波均匀一致。铸管承插接口灰口密实、饱满,环缝间隙均匀,灰口平整光滑,养护良好。

试压:单项及系统试压应在规定时间内进行,且压力降不超规范。

铸铁排水管管材及管件等规格应符合设计要求。其管壁厚薄均匀,内外光滑整洁。铸铁管无浮砂、包砂、粘砂,更不许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩,承插口造型规矩,地漏和返水弯等配件的孔距一致,不得有偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全等现象。焊接钢管的壁厚均匀,外形光滑无毛刺、锈蚀等缺陷。所有管材及管件、油漆等均应有产品合格证等质量证明文件。

接口:承插口所用填料符合设计及施工规范要求,捻口密实、饱满、环缝间隙均匀,灰口平整光滑,养护良好。焊口饱满光滑,无夹渣、咬肉,坑凹不平等缺陷。

支架:支托架间距不得2m 超过,构造正确,固定牢固,排列整齐,支架与管子接触紧密。

允许偏差项目:雨、污水管道坡度应符合标准坡度及最小坡度要求,其允许偏差项目见下表:

防腐与保温:管道及金属支架涂漆种类和涂刷遍数应符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。保温材料的强度、容重、导热系数、规格和保温做法应符合设计要求。保温层表面平整,做法正确,搭茬合理,封口严密,无空鼓现象。保温层厚度的允许偏差为+0.1层厚、-0.05层厚,表面平整度允许偏差5mm 。

2.消防系统安装工程

2.1工艺流程

安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案、技术交底选用优质材料,测量定位,绘制草图,加工预制。核对有关专业图纸,坐标是否交叉或排列位置不当应及时与设计人员研究解决,办理洽商。严格检查管材、管件、阀门等是否符合设计要求和质量标准。安装合理的施工顺序,避免工种交叉作业的干扰影响。

消火栓及管道安装:消火栓箱体应根据设计坐标定位甩口,核定后固定箱体,找平找正后安装消火栓。栓阀侧装在箱门开户的一侧,箱门开户应灵活,消火栓系统采用钢管焊接而外壁防腐。

消防管道试压:可分层分段进行,上水时最高点有排气装置,高低点各设一块压力表,上满水后检查,如有法兰、阀门等部位渗漏,应在加压前紧固,升压后再出现渗漏时做好标记,卸压处理,必要时放水处理。冬季试压环境温度不低于5℃,并及时泄尽以免冻裂,夏季试压最好不直接用外线上水防止结露。试压合格后及时办理验收手续。

管道冲洗:试压完毕后可连续作冲洗工作。

消火栓配件安装:应在交工前进行消防水龙带双头外卷卷实、盘紧放在箱内,快速接头接好,水枪挂在箱侧架子上,软管盘在卷盘上,并配合电气专业安装电控按钮。

2.3质量控制点的设置及质量标准

材料、设备及组件:各种管材、管件、型材、设备及组件等应符合设计及国标要求,并有材质证明及出厂合格证等质量证明文件。

水压试验:水压试验时环境温度不宜低于5℃,必须试压时,采取防冻措施,当系统工作压力≤1.0Mpa时,试验压力为工作压力的1.5倍,并不低于1.4Mpa试压。管网最低端及最不利点设压力表,缓慢升压,达到压力后稳压30分钟。目

测管网无泄漏、变形,且压降≤0.5Mpa。合格后进行管网冲洗,再以工作压力作为严密性试验压力,稳压24小时,应无泄漏。

冲洗:冲洗所采用的排水管道截面应≥被冲洗管道截面的60%,冲洗流速宜≥

3m/s。

3.室内散热器的组对及安装

3.1工艺流程

按施工图分规格统计出散热器的组数,每组片数,列成表格。组对前准备组对架

统计表的数量规格进行组对,组对前做好丝扣的选试。用对丝钥匙两人合作组对。组对时应缓缓均衡拧紧对丝,逐片组对。结束后运至集中地点。根据散热器的片数和长度,计算出外拉条长度尺寸,取Φ8~10mm圆钢两端套丝,套上螺线刷防锈漆一遍。20片及以上散热片加外拉条,每组散热器以四根外拉条找直后均匀拧紧外露丝扣不超过一螺母。组对好后充水试压,达到规定压值保持5分钟不渗不漏为合格,渗漏处做好记号,以长杆钥匙拧紧或拆下重装或换片,重新试压直到合格,运至现场安装。安装前先划线定位,按规定区分长度稳栽托钩及固定卡,待达到强度后挂上散热器并固定,找平找正后接上冷热水管,并用电钻开Φ8.4mm的孔,在炉堵上安装冷风门,最后刷油防腐,按设计刷面层漆。

3.3质量控制点的设置及质量标准

材料:散热器的型号、规格、质量及安装前的水压试验必须符合设计和施工规范要求,外形无砂眼。不得对口不平、偏口、裂缝和上下口中心距不一致等缺陷,整组应平整、美观,油漆完整平滑。

支托架:支托架应牢固无松动,数量和构造符合设计要求,轴线准确、排列整齐与散热器接触紧密。

油漆:散热器及支托架油漆种类、颜色及涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡、漏涂,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流坠及污染现象。

允许偏差项目:内表面距墙允许偏差≤6mm,与窗口中心线允许偏差≤20mm,底部距地面偏差±15mm,中心线垂直度允许偏差3mm,侧面倾斜度允许偏差≤3mm,全长弯曲允许偏差≤3~4mm。

4通风工程

4.1 金属风管制作工程

作分机房内和机房外两部分进行:机房内部分在墙面、地面施工结束,设备就位后进行,机房外在结构结束后,吊顶施工前进行。根据设计风管的标高、走向,结合水、电、装饰专业及建筑形状画出分解图,确定风管、部件、法兰的加工草图,根据草图的尺寸进行预制。施工采用定员放样下料,制缝、拼方、拼缝、拢管、铆固、及加固一条龙的作业方式。普通钢板1.5mm以下及镀锌钢板的风管制作采用咬口方式,法兰加固采用铆固翻边。≥1.5mm厚普通钢板风管制作采用焊接和使用法兰,加固采用点焊和翻边形式。

支吊架制作安装根据实际情况,一般对地标高2m以下的风管采用地面支架,距墙200mm以下的采用墙面托架,其他形式采用吊架,吊架加工完后以红丹防锈漆两遍防腐。

材料检验与选用:镀锌钢板表面不得有水印、裂纹、结疤等缺陷,普通钢板表面平整无锈蚀、裂纹等缺陷。各种钢板厚度达标,边正角直,应有合格证、材质证明等质量证明文件,并现场检验合格后方可使用。风管板厚选择参照91SB-6P2页相应选用。法兰、加固、支、吊、托架的用料按91SB-6相应项目执行。

风管及法兰:风管的规格、尺寸必须符合设计要求。咬缝必须紧密,宽度均匀;无孔洞、半咬口和胀裂现象,纵向咬缝应错开,焊缝严禁有烧穿、漏焊、裂纹,纵向焊缝应错开。符合外观质量应达到折角平直、圆弧均匀,两端面平行、无翘角,表面凹凸≤5mm,风管与法兰连接牢固,翻边平整,宽度≥6mm,紧贴兰,加固牢固可靠、整齐,间距均匀适宜;法兰孔距符合设计及规范要求,焊接牢固,焊缝出不设螺孔,螺孔具有互换性,焊接风管有焊前预防、焊后变形校正措施,法兰焊接不得有漏焊、虚焊、焊瘤现象,铆钉孔间距≤150mm,距边≤30mm,螺栓孔间距≤150mm,且四角有孔,组对错位≤1mm。

法兰、风管允许偏差值的控制:矩形风管大边长及圆形风管外径≤300mm时,允许偏差+0,-1mm,当>300mm时+0,-2mm。矩形法兰大边长及圆形法兰内径允许偏差+2,-0mm,矩形法兰对角之差允许≤3mm,法兰平整度≤2mm,法兰接缝平整度≤1mm。

弯头制作及导流片安装:应满足91SB-6的要求。

风管加固:通风风管大边长≥650mm、长度≥1250mm时加设加固,使用材料与法兰用料相同。

防腐:普通钢板风管拢管前必须刷防锈漆一遍,安装前内外再刷防锈漆一遍。支托、吊架防腐应完整无损。风管法兰压口时先喷一道漆。防腐应在≥5℃、≤80%湿度环境下进行,施工前应进行脱脂、除锈处理。

4.2风管及部件安作装

小规格风管采用膨胀螺栓固定支、吊架,大规格风管采用预埋件焊接吊架固定。与设备间无软接及减振的消防排烟,正压风管吊装,局部采用穿顶夹板吊筋方式安装。风管大规格采用倒链分段吊装,小规格人力吊装。各节之间采用螺栓紧固,采用石棉绳作接口垫料。(送风管不可用石棉绳作垫料。)

风管及附件就位持找平找正并在适当位置和风管末端设置定位支架以保证风管长期稳定。

风口安装须与土建装修过程配合,留好安装洞口,待室内装修结束后安装。

焊、夹渣等缺陷,分布均匀,风管大边长度≥300mm、≤1000mm间距≤3m、>1000m,间距≤2.5m;风管末端固定支架应牢固起固定移动作用。

风管及附件连接:连接应牢固、可靠、螺母在同侧均匀拧紧。接口填料无缺漏且不得凸入风管内。所有可拆卸的接口不得设于墙或楼板内。附件位置应正确、方便操作。

允许偏差项目:水平度≤3mm/m,总水平度≤20mm,垂直度≤2mm/m,总垂直度≤20mm。风口要求标高一致,分布均称,吊顶上安装要求分布均匀,与吊架接触严密,水平度≤5mm,垂直度偏差≤2mm.

防腐:风管支、吊架安装结束后应检查其防腐是否被破坏并给予完善。

技术组织

技术人员及主要施工管理人员在接到任务后,组织各专业相关人员熟悉图纸,领会设计意图,及时组织各专业设计交底会和进行综合图纸会审等技术性会议。对于各类电线、线槽、桥架、风管和水管交叉及密集与土建结构、装修等相关专业的交叉碰撞等,均需认真复核各自所占空间位置,看有无矛盾和相互挤占,以免发生各行其是,从而导致各专业之间无法施工的情况发生。对设计不明、遗漏、不到之处及时联系设计及相关人员咨询,并办理相应技术变更、洽商。根据设计与相关国家及地方标准、规程文件,结合本工程实际情况,编制安装工程施工质量计划指导书及主要分项工程施工方案及主要施工方法。对新材料、新工艺编写详细施工方案及技术交底,组织相关人员进行技术培训。按优质工程管理好技术资料,确保资料齐全、准确无误。深入施工现场进行技术指导,及时解决施工中的疑难问题,并办理相应技术变更洽商等。

各专业技术负责人(施工员)组织班组长及操作者进行全面系统的技术交底,贯彻落实上级有关部门的技术要求,制定各项技术措施及各工种、专业间配合措施,明确关键项目及部位,重复、细致地向操作者进行交底,必要时采用文字及绘图或示范操作。并在施工过程中对关键项目、重点部位会同工长(班组长)进行技术复核,把问题解决在施工过程中或之前,避免返工。

各专业工长及操作人员应严格按图纸、技术交底、洽商及施工工艺标准操作,积极采用新工艺、新技术,帮助本组成员练好技术基本功,发现问题及技术疑问及时向上级反映。每项分项工程施工前对各种管道的管径、标高、坡度、进出口方向、工艺流程、各种电管敷设的规格、做法、各设备的规格、数量、各种线径及防雷接地做法进行技术复核。

质量保证措施

严格按照国家有关施工规范和北京市施工工艺标准精心组织施工,以ISO-9002质量管理要求,建立健全质量管理体系和工作制度,执行企业质量管理手册,在质检、监理的指导下,严格遵守北京市建委文件、北京质检总站通知,认真履行质量目标管理,具体措施如下:

对全体员工贯彻企业质量方针,提高全体员工质量管理意识,以质量求生存、求信誉、赢得市场,取得效益。全面加强质量管理,明确责任制,做到有章可循。做好施工准备过程中的质量控制,施工组织设计和相关施工方案进行施工准备工作,并严格做好图纸会审和技术交底及特殊工艺的技术培训工作。技术交底要有针对性,对主要设备工艺管道的尺寸、标高、轴线、预留洞、预埋件的位置、厨卫间管道防水措施、电气设备、消防设备等,主要参数及质量标准要作出具体施

暖通施工组织设计方案

目录 1. 工程概况 (1) 1.1暖通工程概况 (1) 1.2暖通主要工程量 (1) 2.劳动力安排及劳动力计划表 (2) 2.1劳动力组织 (2) 2.2施工准备 (4) 2.2.1 施工人员准备 (4) 2.2.2施工技术准备 (4) 2.2.3深化设计 (5) 2.2.4施工现场准备 (7) 2.3主要施工机械设备表及进场计划 (7) 2.3.1施工机械准备 (7) 2.3.2施工机械配置及进场计划 (8) 2.3.3施工机械管理措施 (9) 2.4主要施工材料供应 (10) 2.4.1施工物资准备 (10) 3.通风、空调工程施工方法及施工工艺 (11) 3.1通风、空调工程总体施工流程图 (11) 3.2风管及部件制作施工方法、施工工艺 (12)

3.2.1施工工艺流程 (12) 3.2.2操作工艺 (12) 3.2.3风管系统安装 (17) 3.3通风与空调设备安装 (21) 3.3.1设备安装施工工艺流程图 (21) 3.3.2操作工艺 (21) 3.4多联机室内机安装 (28) 3.5通风空调系统的调试和验收 (31) 4空调水系统安装 (31) 4.1工艺流程图 (32) 4.2空调水系统施工操作要点 (33) 5.系统调试 (39) 5.1系统调试流程图 (39) 5.2操作工艺 (39) 6. 质量保证措施 (43) 6.1 分项工程质量控制程序 (43) 6.2质量保证措施 (43) 6.2.1过程控制有效制度 (43) 6.2.2做好超前技术准备工作 (45) 6.2.3建立健全监控机制 (46) 6.2.4加强施工队伍的管理,确保操作质量。 (46)

暖通工程施工组织设计

暖通工程施工组织设计文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

目录 第一章工程概况.................................................. 第二章施工部署.................................................. 第三章主要施工方法及质量控制点设置。............................ 第四章技术组织.................................................. 第五章质量保证措施.............................................. 第六章施工成品保护措施.......................................... 第七章安全消防措施.............................................. 第八章现场文明施工管理措施...................................... 第九章降低成本措施..............................................

工程概况 1、建筑概况 1.1本工程为某报社干部住宅1号楼,地下一层为设备层,地下二层为人防,地上共九层为住宅,总建筑高度28.25米,总建筑面积10231平方米。建筑物地点为某路40号。。。。。。。。。 2、安装工程概况 2.1本安装工程招标范围:电气工程、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程。 3、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程主要内容 3.1给排水管道与卫生工程 3,屋顶水箱18m3。 3.2采暖系统 °C热水,采用分户供暖,下供下给,供回水干管附设在管道井内,在每单元入口处设有供回水压差控制器。管井内设包括分户热计量表在内的入户装置。户内系统为水平单管串联式,管道埋地布置,住宅部分每组散热器设三通调节阀。 3.3通风工程 4、工程施工、验收应遵守的技术标准、规范 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ302-88《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》 SGS59-88《建筑现场文明管理规定》

暖通安装施工组织设计方案模板

暖通安装施工组织 设计方案

佳隆花园( 海沧浮中央拆迁安置房) 通风安装施工组织设计方案 一、编制说明 本工程施工组织设计编制依据: 1、招标文件及设计图纸 2、国家安装工程施工验收规范及质量评定标准 编制的指导思想是以工程的”质量、进度、安全”为核心, 在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实, 本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。 二、工程概况 本工程由4栋16或18高层商住楼( 3#~6#楼) 与地下室车库组成, 框架-剪力墙结构, 为二类建筑物。地下室平时设备用房与停车库, 属防火1类汽车库, 战时设置防空地下室。 三、工程范围及特点 本施工组织设计包括通风、应急排风系统设备安装调试。质量要求高、多专业配合和交叉作业多。 四、工程施工指导思想 为了使本工程能够保证各个方面都达到合同要求, 并尽善尽美, 按照我方质量方针和质量目标要求, 以工程合同为依据, 全面地搞好工程项目施工全过程的管理, 竭诚为业主提供更多更好更可靠的优质服务, 争创一流质量和一流的施工进度。 为能达到加强管理、质量一流的目的, 在项目部领导之下, 实行安装项目施工负责制。同时还要求我单位的全体工作人员必须时刻注重自己的精神面貌, 以一个积极向上的精神与工作态度来对待本工程的施工。在施工人员调配方面, 以服从工程需要为准则, 保证足够施工人员在合同期内完成安装工作。我方驻现场所有人员在工程进行过程中, 随时受业主及监理的检查与监督, 在保证人员

的同时, 我方还提供本公司最先进、最优化机具, 提供质优价好的材料及设备, 以求”人、机、料”的统一。 在施工过程中, 我方会在业主及监理的统一指挥下, 与土建单位紧密配合, 相互协调, 保持与平行单位的友好合作, 尽量减少工作中的磨擦。对于业主分包的工作, 我方会积极配合, 以达到”统一计划进度协调, 统一现场管理, 统一组织指挥”。 我方一定会克服施工过程中的各方面的不利条件, 化弊为利, 不遗余力地为该工程达到优良工程而努力。 五、本工程执行的施工及验收规范与验评标准 1、施工及验收规范 《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50019— 《建筑设计防火规范》 GB50016— 《高层建筑设计防火规范》 GB50045—95 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 GB50067—97 《厦门市住宅工程质量通病防治若干技术措施》 《住宅建筑规范》 GB50368— 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ75— 《人民防空地下室设计规范》 GB50038— 《人民防空工程设计防火规范》 GB50098—98 《人民防空工程施工及验收规范》 GB50134— 六、施工技术措施 由于本工程安装项目, 由通风、防排烟系统等组成。设备材料规格种类多, 施工工程配合面广, 时间紧, 施工质量要求高。为此必须做好充分的施工准备, 全面规划, 合理部署, 采取正确的施工方法与技术措施, 妥善安排力量, 精心组织施工, 才能按期、按质完成

暖通施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 一工程概况 (4) 1.1 概述 (4) 二施工组织部署 (5) 2.1施工部署原则 (5) 2.2 工程管理目标 (6) 2. 3 管理组织机构 (6) 2. 4 施工准备 (7) 2. 5 配合施工 (8) 2.5.1 安装与土建的配合 (8) 2.5.2 安装与业主、监理单位的配合 (8) 2.5.3 通风空调与其它安装专业的配合 (8) 2.6 工程进度计划(见附表) (9) 2.7 各专业劳动力计划安排 (9) 2. 8 施工机具、主要设备明细及进场计划 (10) 2. 9 空调通风系统施工 (12) 2.9.1` 系统调试......................... 错误!未定义书签。 2.10 冬季、雨季施工措施 (19) 2.10.1 雨季施工措施 (19) 2.10.2 冬季施工技术措施:............... 错误!未定义书签。 2.11 工期保证措施 (20) 2.11.1 施工项目进度控制方法 (21) 2.11.2 施工项目进度控制措施 (21)

三. 材料设备管理 (23) 3.1 设备材料计划 (23) 3.2 保管和领用管理 (23) 3.2.1 材料的保管 (23) 3.2.2 材料的领用 (24) 四. 质量计划及质量管理 (24) 4.1 工程质量标准 (24) 4.2 质量方针 (24) 4.3 质量目标 (24) 4.4 施工项目质量保证体系 (25) 4.4.1 质量保证体系 (25) 4.4.2 质量体系要素构成 (26) 4.5 质量控制保证措施 (33) 4.5.1 质量控制基本原则: (33) 4.5.2 控制保证措施 (33) 五安全生产与文明施工 (40) 5.1 管理目标 (40) 5.2 现场安全施工 (40) 5.2.1 五种关系: (40) 5.2.2 六项原则: (40) 5.2.3 安全措施选择原则 (41) 5.2.4 安全管理措施 (41) 5.2.5 安全教育与训练 (42) 5.2.6 安全检查 (43) 5.2.7 预防事故的措施 (44)

暖通工程施工组织设计方案

目录 一编制说明及工程概况 (4) 1.编制说明 (4) 2.工程概况 (4) 二施工技术规范、规程及标准 (5) 三施工组织总体方案 (6) 1.施工总体方案原则 (6) 2.技术准备 (7) 3.施工机具设备配备及进场计划 (8) 4.劳动力组织 (8) 5.施工顺序及关键工程施工方案 (8) 6.物资供应 (8) 7.施工管理 (9) 四施工场地平面布置 (10) 1.布置原则 (10) 2.临时设施布置 (11) 五主要施工工艺和方法 (12) 1.风管安装 (12)

2.管道安装 (15) 3.通风机安装 (19) 4.水泵安装 (21) 5.空调机组安装 (23) 6.油漆及保温 (24) 7.设备单体试运转、系统调试 (25) 六施工组织管理机构 (33) 1.施工组织机构 (33) 2.层层落实项目部岗位责任制 (34) 七劳动力组织措施及计划 (41) 1.劳动组织准备 (41) 2.劳动力计划 (42) 3.主要施工机械设备表 (43) 八设备及材料供应计划 (46) 1.材料设备订货计划 (46) 2.材料供应及管理 (47) 3.设备、材料管理 (51) 九工期 (54) 1.工期目标及工期措施 (54)

2.工程进度计划和各分步分项工程施工作业安排 (56) 3.施工进度网络图 (57) 十质量 (58) 1.质量目标 (58) 2.工程质量保证措施 (58) 4............................................................................................................................ 预防和控制质量通病措施. (67) 1^一安全 (70) 1.安全目标 (70) 2.安全技术措施及奖惩制度 (70)

完整暖通施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制说明及依据 (3) 四、质量管理措施和管理体系 (4) 五、施工工期控制措施 (5) 六、施工进度计划 (6) 七、通风与空调系统安装 (6) 7.1风管及部件安装 (6) 1.材料要求 (6) 2.操作工艺 (6) 3.制作支、吊架 (6) 4.安装吊架 (7) 5.支、吊架安装应注意的问题: (7) 6.风管法兰连接 (7) 7.2风口安装 (8) 7.3风阀安装 (9) 7.4柔性短管 (9) 7.5风管漏光试验 (9) 7.6风管保温 (10) 7.7通风与空调设备安装 (10) 1.技术准备 (10) 2.材料要求: (10) 3.通风机安装 (10) 4.消声器安装 (12) 5.空调设备安装 (12) 6.制冷剂管道系统安装 (13) 八、系统调试 (13) 8.1设备单机试运转及调试 (13) 8.2空调工程系统联合试运转及调试 (13) 九、劳动力安排计划 (14) 十、HSE管理措施 (14) 十一、成品保护措施 (16)

一、工程概况 1.工程名称:中化泉州1200万吨/年炼油项目; 2.工程地点:; 3.工程范围:中化泉州1200万吨/年炼油项目现场机柜室FAR5、单元变电二所、高压泵房、压缩机厂房通风空调安装; 4.建设单位:中化泉州石化有限公司; 5.监理单位:; 6.设计单位:中国石化工程建设公司; 7.计划工期:2013年6月21日至2013年8月9日总工期49天; 9.质量等级:合格。 10.本装置通风空调主要工作量(见下表): 单元变电所二: 序号设备/材料名称规格型号单位数量 1 立柜式空调机LF110N 台 2 2 边墙风机WEX-450D4-0.24 台9 3 天花板式管道式换气机BPT15-34A 台 2 4 镀锌钢板风管δ=1.2㎡65 5 镀锌钢板风管δ=1.0㎡440 6 镀锌钢板风管δ=0.75㎡200 7 镀锌钢板风管δ=0.6㎡350 现场机柜室FAR5 序号材料名称规格型号单位数量 1 风冷恒温恒湿空调机HF25N 台3 2 风冷热泵型空调机RF8W 台2 3 风冷热泵型空调机RF14W 台1 4 风冷冷风型空调机组LF14N 台1 5 全新风换气机YHQ-D1000 台1 6 增压风机箱YPZ-1000 台2 7 外挂式抗暴阀台2 高压泵房、压缩机厂房

供热施工组织设计方案范本

项目名称: 供热BOT工程 锅炉房、采暖外线施工组织设计编制单位:

2011年07月22日 参与编制有关人员 项目经理: 编制人:

编制日期: 2011年07月22日

1.编制依据 1.1建设单位有关要求 1.2设计图纸 1.3工业锅炉安装工程施工及验收规范GB50273-98 1.4建筑给水排水及采暖工程施工质量及验收规范GB50242-2002 1.5现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98 1.6锅炉房工程91SB5 1.7建筑工程资料治理要求DBJ01-51-2003 1.8工程建设监理规程DBJ01-41-98 1.9《低压配电设计规范》 1.10《民用建筑电气设计规范》 1.11《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 1.12现场勘察资料 编制原则 1.13.1严格执行国家关于差不多建设的政策、法令、法规。 1.13.2遵循国家暖通工程、设备安装工程、工艺管道安装工程、电气设备安装工程等施工技术规范、操作规程、质量评定及验收标

准。 1.13.3满足招标文件对施工组织设计的具体要求。 1.13.3.1施工进度安排考虑外界因素的阻碍,方案合理并满足工程总工期的要求。 1.13.3.2现场组织机构配置合理,专业技术治理人员满足施工要求。 1.13.3.3施工机械配套齐全,搭配合理,满足施工方案及工艺要求。 1.13.3.4施工工艺、施工方法、技术组织措施切实可靠,确保施工安全,满足质量要求和环保要求,确保文明施工。

2.工程概况 2.1 讲明 本工程为供热BOT工程,工程地点位于。 2.2 自然条件与工作环境 极端最高气温:41.6℃ 极端最低气温:-18.3℃ 施工现场临时用电:AV 380V/220V±10% 50HZ±0.5HZ 2.3 锅炉要紧技术指标 1.全自动燃气热水锅炉3台;4200KW/台; 2.全自动燃气热水锅炉2台;2800KW/台; 2.4 施工条件

暖通工程施工组织设计方案96099628

目录 一编制说明及工程概况 (3) 1.编制说明 (3) 2.工程概况 (3) 二施工技术规范、规程及标准 (4) 三施工组织总体方案 (5) 1.施工总体方案原则 (5) 2.技术准备 (5) 3.施工机具设备配备及进场计划 (6) 4.劳动力组织 (6) 5.施工顺序及关键工程施工方案 (6) 6.物资供应 (6) 7.施工管理 (7) 四施工场地平面布置 (8) 1.布置原则 (8) 2.临时设施布置 (8) 五主要施工工艺和方法 (9) 1.风管安装 (9) 2.管道安装 (11) 3.通风机安装 (14) 4.水泵安装 (15) 5.空调机组安装 (16) 6.油漆及保温 (17) 7.设备单体试运转、系统调试 (18) 六施工组织管理机构 (23) 1.施工组织机构 (23) 2.层层落实项目部岗位责任制 (24) 七劳动力组织措施及计划 (29) 1.劳动组织准备 (29) 2.劳动力计划 (30) 3.主要施工机械设备表 (30) 八设备及材料供应计划 (32) 1.材料设备订货计划 (32) 2.材料供应及管理 (33) 3.设备、材料管理 (36) 九工期 (38) 1.工期目标及工期措施 (38)

2.工程进度计划和各分步分项工程施工作业安排 (40) 3.施工进度网络图 (40) 十质量 (41) 1.质量目标 (41) 2.工程质量保证措施 (41) 4.预防和控制质量通病措施 (47) 十一安全 (49) 1.安全目标 (49) 2.安全技术措施及奖惩制度 (49)

一编制说明及工程概况 1.编制说明 根据《绵阳车站站房灾后重建工程机电安装工程》设计施工图纸、技术资料、相关法律、规范、文件和实地考察现场,编写该技术文件。本施工组织设计编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心,在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。、 2.工程概况 工程地点:绵阳市火车客站 站房建筑面积:15167平米。站房建筑层数为地下一层,地上2层,局部有夹层。 工程内容主要包括了:地下室冷水机组安装、冷却水泵冷冻水泵安装、室外冷却塔安装、空调机房空调机组设备安装、进展广厅售票厅吊柜式空调器安装、送、排风管道制作安装、空调风管制作安装、多联机安装等。

通风施工组织设计

通风施工组织设计 1 2020年4月19日

鞍山东亚第一城四、五期 1~39#楼通风工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 2 2020年4月19日

江苏省钟星消防工程有限公司辽宁正元份公司 4月10日 目录 第一章编制说明及工程概况 第二章施工组织机构 第三章施工方法及技术措施 第四章拟投入的主要施工机械设备表 第五章劳动力计划表 第六章保证措施 3 2020年4月19日

第一章编制说明及工程概况 一、编制说明: 1.本公司的指导思想是:投标时为业主着想,施工时对业主负责,竣工时让业主满意,保修服务上让业主放心。同时在经济合理,技术可靠的前提下,保质量、保安全、保工期。 2.编制依据如下: (1)《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019- (2)《全国民用建筑工程设计技术措施:暖通空调、动力》( ) (3)《通风与空调施工质量验收规范》 GB50243- (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242- (5)《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303- 二、工程概况 1.工程总述 本工程为鞍山东亚第一城四、五期通风工程供货及安装工程。 2.现场概况 4 2020年4月19日

2.1工程特点 2.1.1本工程包括通风空调风系统安装及楼体通风工程。 2.1.2本工程工程量大且施工较分散,能够同时施工,但成品保护较困难。 3.本工程的目标 我单位将严格按照施工质量验收规范和图纸要求,制定详细周密的施工技术标准及措施,组织一批经验丰富、技术能力强、技术等级高的班组来完成。同时对通风工程制定防止质量通病的措施,保证通风工程美观且符合设计和施工质量验收规范及合同要求。 第二章施工组织机构 一、组织机构 1.项目组织机构图 项目组织机构:成立项目经理部,设立各部室,明确管理职能。 组织机构职责划分 (1)项目经理 受公司法人代表的委托,履行法人代表与业主方签订合同,执行企业的质量方针,实现工程的质量目标。组织项目班子,明确人员职责,在工程实施中对工程质量、施工进度、施工安全、文明施工全面负责。 (2)项目技术负责人 协助项目经理管理工程,实施过程中的技术、质量工作,协助项目 5 2020年4月19日

通风施工组织设计施工方案

华仑港湾(芜湖)文化广场三期 通风安装 施 工 方 案 编制单位:………………. 2015年6月20日 一、工程概况 1、工程名称:………… 2、工程地点:……… 3、工程范围:……………. 4、建设单位:………………. 5、监理单位:…………….. 6、设计单位:……………. 7、质量等级:合格 二、编制说明及依据 1、编制说明 通过认真查阅设计图纸,在充分了解本工程设计图纸原理的基础上,根据设计特点及重点编制本工程的施工方案。我们结合过去大量工程施工经验并充分发挥本公司的资源优势,加强领导,精心组织, 1页

合理安排,配备最完整先进的施工机具和检测仪表,制定先进的施工方法、科学的技术措施(文明施工、HSE 管理措施、工期保证措施、质量保证措施、成品保护措施等),从而确保该设备安装工程满足设计及合同要求。 2、编制依据 (1)、……………住宅暖通专业设计施工图纸文件; (2)、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002; (3)、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001); (4)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (5)、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007; (6)、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 三、施 工 方 案 通风空调施工总程序:

及玻璃纤维裸露等缺陷,玻璃纤维氯氧镁水泥通风管、道内表面应平整光滑,外表面应整齐美观、厚度均匀、不得有返卤,严重泛霜现象;法兰应边角齐全完整,边缘无毛刺、无起层疏松现象。 2)、工具 1)、风管制作 玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道必须按照规定程序批准的设计图纸和技术文件制作,颜色可为本色或根据用户需要制作。 法兰与风管应成一整体,并且与风管轴线成直角。管体和法兰平面的不平度允许偏差不应大于3mm。 玻璃纤维氯氧镁水泥通风管、道内表面应平整光滑,外表面应整齐美观、厚度均匀、不得有返卤,严重泛霜现象;法兰应边角齐全完整,边缘无毛刺、无起层疏松现象。 玻璃纤维布的含量与规格应符合设计要求,详见下表,玻璃纤维布应保持清洁,铺置接缝应错开。 玻璃纤维氯氧镁水泥风管与法兰 3页

暖通施工组织设计96099628

目录一编制说明及工程概况3 1.编制说明3 2.工程概况3 二施工技术规X、规程及标准4 三施工组织总体方案5 1.施工总体方案原则5 2.技术准备5 3.施工机具设备配备及进场计划6 4.劳动力组织6 5.施工顺序及关键工程施工方案6 6.物资供应6 7.施工管理7 四施工场地平面布置8 1.布置原则8 2.临时设施布置8 五主要施工工艺和方法9 1.风管安装9 2.管道安装11 3.通风机安装14 4.水泵安装15 5.空调机组安装16 6.油漆及保温17 7.设备单体试运转、系统调试18 六施工组织管理机构23 1.施工组织机构23 2.层层落实项目部岗位责任制24 七劳动力组织措施及计划29 1.劳动组织准备29 2.劳动力计划30 3.主要施工机械设备表30 八设备及材料供应计划32 1.材料设备订货计划32 2.材料供应及管理33 3.设备、材料管理35 九工期37 1.工期目标及工期措施37

2.工程进度计划和各分步分项工程施工作业安排39 3.施工进度网络图40 十质量40 1.质量目标40 2.工程质量保证措施41 4.预防和控制质量通病措施47 十一安全48 1.安全目标48 2.安全技术措施及奖惩制度49

一编制说明及工程概况 1.编制说明 根据《XX车站站房灾后重建工程机电安装工程》设计施工图纸、技术资料、相关法律、规X、文件和实地考察现场,编写该技术文件。本施工组织设计编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心,在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。、 2.工程概况 工程地点:XX市火车客站 站房建筑面积:15167平米。站房建筑层数为地下一层,地上2层,局部有夹层。 工程内容主要包括了:地下室冷水机组安装、冷却水泵冷冻水泵安装、室外冷却塔安装、空调机房空调机组设备安装、进展广厅售票厅吊柜式空调器安装、送、排风管道制作安装、空调风管制作安装、多联机安装等。

医院暖通空调工程施工组织设计

某医院暖通空调工程施工组织设计 第一章工程概况 1.1 总体概况 项目内容 1 工程名称 2 工程地址 3 建设单位 4 设计单位 5 监理公司 6 质量监督 7 施工单位 1.2建筑设计概况: 建筑面积38819.12m2 占地面积 建筑用途 层数 ±0.000标高 檐口高度 建筑防火 1.3暖通空调系统概况 本工程为XXX医院新病房大楼,总建筑面积38819.12平米,高度为59.4米,医院性质为综合医院,规模773床,本系统包括空调、通风、防排烟系统。 第二章编制依据 甲乙双方签定的工程承包合同;

已批准的本工程施工组织设计; 工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等; 现行施工及验收规范: 建筑暖通空调工程施工质量验收规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 参考资料: 建筑施工手册(第四版,中国建筑工业出版社) 高层建筑施工手册(第二版,中国建筑工业出版社) 第三章主要施工组织设计 第一节施工顺序和流向 一、施工顺序 1、管道部分 法兰制作风管制作风管安装漏光检测风管施工准备保温 主管安装风机盘管吊装支管安装冲洗、试压 防腐、保温 2、机房部分 基础复查制冷机就位安装泵、水处理设备及附属设备安装工艺管道安装水压试验防腐保温调试 二、施工流向 1、在平面上风管按风向制作安装,水管从立管向四周施工。 2、在竖向按从下到上的原则施工。

三、施工段的划分 施工时将每层作为一个单独的施工段。这样既适应平行流水作业的要求,又使得各施工段的主要劳动量大体相近,便于组织连续作业,进行均衡施工。 第二节分项工程的施工方法 一、镀锌铁皮风管制作 1、材料要求 1.1板材、型钢具有出厂合格证和鉴定文件。 1.2镀锌铁皮表面要光滑平整、厚薄均匀,不得有裂纹、结疤及水印等缺陷。 1.3根据规范要求:风管长边≥1200mm,采用1.2mm厚镀锌铁皮;风管长边<1200mm, 采用1.0mm厚镀锌铁皮。 2、作业条件 2.1集中在宽敞、洁净、地面平整、不潮湿的车库加工。 2.2风管制作要有技术员书面的技术、质量及安全交底。 3、操作工艺 3.1咬口形式:板材的拼接采用单平咬口;矩形风管或配件的四角采用转角咬口或联合角咬口。 3.2风管的连接: 金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm) 风管直径D 法兰材料规格(角钢) 螺栓规格 280 <D≤630 25 ×3 M6

暖通施工组织设计

四、施工组织设计 4.1施工方案与技术措施 1、工程概况 本工程为 施工要点与重点如下: 1.支吊架制作安装 2.管井内空调水立管施工 3.空调水系统水压试验、冲洗、防腐及保温 4. 原空调管道/锅炉的拆除 2、采用标准及规范 GB50736-2012 《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50016-2006 《建筑设计防火规范》 GB50243-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》 《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调.动力》(2009版) GB3096-2008 《声环境质量标准》 GB50189-2005 《公共建筑节能设计标准》 JGJ142-2005 《通风管道技术规程》 GBJ50275-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50304-2002 《通风与空调质量评定标准》 3、施工进度计划及劳动力安排计划 (1)组织机构 我公司按本单位《项目法施工管理条例》组织成立空调系统工程安装项目部,以严密的组织、严格的纪律、严谨的作风对工程施工实施统一组织、指挥、管理、协调和控制。 (2)施工部署 1.施工准备

(1)技术准备 由空调专业施工人员熟悉图纸及相关资料,熟悉施工现场,参加图纸会审;编写实施细则,如关键工序部位的施工作业指导书,质量安全、技术交底,分期分批的人员、机具、材料、设备安装进场计划等。 (2)现场准备 落实加工场地、施工人员住房、办公用房、材料库房。 (3)劳动力准备 自开工之日起,由本单位劳资部门安排具有通风空调、调试和保养经验的安装队进场。并按工程进度需要及时进行动态调配。该工程施工工期按30天时间考虑,日平均技术工人 20人,高峰期为30 人,根据现场情况在高峰期技术工人还可以适当调整人数。 (4)机具材料准备 自开工之日起,即由专业队和本单位设备部安排能满足此工程需要的机具进场,设备必须完好,性能满足要求。由工长提供材料进场计划,材料员分期分批组织材料设备进场。材料员、工长、质安员会同业主对每批材料进行数量清点和质量的验收。 2.主要施工方法 一、分区按系统施工:主机房作为一个独立的施工区域。 二、各系统施工顺序:机房里先设备后布管;其它区域先立管,再水平主管,后支管,同一空间采用自下而上原则,做到平面铺开、立体交叉,精心组织施工。 1.用通方法 (1)设备安装前,要进行开箱检查,核对设备的型号、规格及附件数量,检查设备的外形是否规则、平直,圆弧形表面平整无明显偏差,结构完整,焊缝饱满,无缺损和孔洞。设备的进出口封闭良好,随机的零部件齐全无缺损。 (2)设备安装前,核对检查基础的尺寸,位置和标高,并对设备基础验收资料进行复核。 (3)设备出厂时已装配,调整完善的部分不得拆卸。 (4)有减振要求的设备安装时,应按设计要求装置减振垫或减振器。 2.(1)主要施工方法

医院暖通空调工程施工组织设计方案

【最新资料,WORD文档,可编辑修改】

某医院暖通空调工程施工组织设计 第一章工程概况 1.1 总体概况 项目内容 1 工程名称 2 工程地址 3 建设单位 4 设计单位 5 监理公司 6 质量监督 7 施工单位 1.2建筑设计概况: 建筑面积38819.12m2 占地面积 建筑用途 层数 ±0.000标高 檐口高度 建筑防火 1.3暖通空调系统概况 本工程为XXX医院新病房大楼,总建筑面积38819.12平米,高度为59.4米,医院性质为综合医院,规模773床,本系统包括空调、通风、防排烟系统。 第二章编制依据 甲乙双方签定的工程承包合同;

已批准的本工程施工组织设计; 工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等; 现行施工及验收规范: 建筑暖通空调工程施工质量验收规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 参考资料: 建筑施工手册(第四版,中国建筑工业出版社) 高层建筑施工手册(第二版,中国建筑工业出版社) 第三章主要施工组织设计 第一节施工顺序和流向 一、施工顺序 1、管道部分 法兰制作风管制作风管安装漏光检测风管施工准备保温 主管安装风机盘管吊装支管安装冲洗、试压 防腐、保温 2、机房部分 基础复查制冷机就位安装泵、水处理设备及附属设备安装工艺管道安装水压试验防腐保温调试 二、施工流向 1、在平面上风管按风向制作安装,水管从立管向四周施工。 2、在竖向按从下到上的原则施工。

三、施工段的划分 施工时将每层作为一个单独的施工段。这样既适应平行流水作业的要求,又使得各施工段的主要劳动量大体相近,便于组织连续作业,进行均衡施工。 第二节分项工程的施工方法 一、镀锌铁皮风管制作 1、材料要求 1.1板材、型钢具有出厂合格证和鉴定文件。 1.2镀锌铁皮表面要光滑平整、厚薄均匀,不得有裂纹、结疤及水印等缺陷。 1.3根据规范要求:风管长边≥1200mm,采用1.2mm厚镀锌铁皮;风管长边<1200mm, 采用1.0mm厚镀锌铁皮。 2、作业条件 2.1集中在宽敞、洁净、地面平整、不潮湿的车库加工。 2.2风管制作要有技术员书面的技术、质量及安全交底。 3、操作工艺 3.1咬口形式:板材的拼接采用单平咬口;矩形风管或配件的四角采用转角咬口或联合角咬口。 3.2风管的连接: 3.2.1风管拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝 3.2.2风管法兰材料规格不应小于下表所示: 金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm) 风管直径D 法兰材料规格(角钢) 螺栓规格

暖通专业施工组织设计方案

暖通专业施工组织设计 方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

一、施工组织设计或施工方案; 1 .施工方案 在施工中各分项工程、各工序严格遵守本施工组织设计所采用的标准规范施工,要采取科学的施工方法,规范的技术措施,以保证质量目标 (一)空调主机安装 1、主机吊装方案要安全、可靠,符合技术要求,吊装方案要经监理工程师、施工单位确认方可实施。 2、设备安装前应用衬垫将设备垫稳。 3、吊装前应核对设备重量,吊装捆扎应稳固,主要承载力应高于设备重心,吊点应在设备指定吊装点处。 4、吊链的转折点与设备接触点应采用软质材料衬垫。 5、机组的纵、横向水平偏差不大于‰。 6、做好机组的现场保护。 (二)水泵安装 1、检查设备的基础尺寸、位置应符合实际要求。 2、检查设备不应存缺件、损坏和锈蚀等情况。 3、检查设备内部是否干净,用手盘转水泵叶轮是否转动灵活,又无杂音。 4、水泵的纵横向水平度不应超过‰。 (三)换热器安装 1、换热器吊装要安全、可靠,吊索应挂在换热器的吊装鼻上。 2、换热器的热媒、热水出入口的方向要正确。 3、检查换热器内部有无杂物和损坏部位。 4、设备的纵横向水平度偏差不打鱼‰。 5、设备与阀门的连接螺栓要对角禁固。 6、设备四周要

有围线保护,以免碰撞。 (四)新风空调机组安装 1、校对各部位的安装尺寸是否符合设计要求,开箱检查设备不应有缺件和损坏情况,设备内无杂物,机内要清扫干净。 2、支、吊、托架应符合设计规范、空调标准图的要求,安装要牢固。 3、风机安装高度误差小于10mm,中心线的平面位移不大于10mm,轴向同心度径向位移偏差不大于‰,纵向水平度偏差不应超过‰,横向水平度偏差不应超过‰。 4、空调机组于风管连接要牢固并便于拆卸和维修。 5、空调机组与风管连接要有三防(防火、防水、防腐),帆布软短管长度宜在150mm—200mm之间。 6、空调机组与进出水的阀门之间应保持一定的距离,便于阀门的开启和空调机组的维修。 7、安装完毕后,用塑料布将空调机组包裹保护。 (五)风机盘管安装 1、风机盘管机组安装前应进行单机三速试运行和水压试验,试验压力为系统工作压力的倍。 2、卧室风机盘管用吊架固定,螺栓处要有减震垫,螺栓用机油涂抹便于拆卸和维修。 3、风机盘管滴水盘的排水坡度要正确,冷凝水应畅通流到指定位置,但回水阀应靠正风机盘管安装。 4、风管、风口与风机盘管连接应紧密,风机盘管的坐标偏差不大于10mm。

暖通工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工部署 (3) 第三章主要施工方法及质量控制点设置。 (4) 第四章技术组织 (11) 第五章质量保证措施 (12) 第六章施工成品保护措施 (12) 第七章安全消防措施 (13) 第八章现场文明施工管理措施 (14) 第九章降低成本措施 (14)

工程概况 1、建筑概况 1.1本工程为某报社干部住宅1号楼,地下一层为设备层,地下二层为人防,地上共九层为住宅,总建筑高度28.25米,总建筑面积10231平方米。建筑物地点为某路40号。 2、安装工程概况 2.1本安装工程招标范围:电气工程、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程。 3、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程主要内容 3.1给排水管道与卫生工程 3.1.1给水系统:生活水泵设在地下一层,由市政两条DN100供水管至建筑物,生活供水由变频设备供水。 3.1.2消防栓系统:为临时高压给水系统,由设在地下一层的消防水池水泵、屋顶水箱供水,消防水池为110m3,屋顶水箱18m3。 3.1.3排水系统:生活给水直接排至室外,首层单独排出,经化粪池后排入污水管网,地下室废水直接排,由污水泵排入室外管网,污水泵液位控制。 3.1.4管材选用:生活给水管采用热镀锌管,消火栓采用焊接钢管焊接;生活排水管铸铁管,承插连接。 3.1.5吊顶内的给排水管均做防接露保温,保温材料为10mm的聚氨脂塑料软管,外缠玻璃布,刷防火漆一遍;设备层,楼梯间内的给排水管、消防管用30mm岩棉管壳保温,外缠玻璃布,刷调和漆二遍。 3.2采暖系统 3.2.1热源由小区锅炉房供给80-55°C热水,采用分户供暖,下供下给,供回水干管附设在管道井内,在每单元入口处设有供回水压差控制器。管井内设包括分户热计量表在内的入户装置。户内系统为水平单管串联式,管道埋地布置,住宅部分每组散热器设三通调节阀。3.2.2暖气片选用:地下车库采用内径无砂柱翼型定向对流铸铁散热器,型号为TTD600;住宅及办公采用铜管铝串片散热器,型号为RVS-G。 3.2.3管材选用:供水及回水干管采用热镀锌管,螺纹连接,埋设在地面垫层内的管道采用交联铝塑复合管(XPAP),并不得有接头,出地面后用专用铜管件连接。 3.3通风工程 3.3.1风烟道用镀锌钢板,厚度分别为1.0mm及3.0mm。 3.3.2所有风烟道每户均设倒流装置。 4、工程施工、验收应遵守的技术标准、规范 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ302-88《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》 SGS59-88《建筑现场文明管理规定》 02SS405-1-4《建筑给水塑料管安装》(2002年合订本) GJJ/T29-98《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》 91SB1-91SB9《华北设备安装通用图集》 GB50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》 其它有关北京市建筑安装行业技术规范、标准、法令、法规、文件。

水电暖通消防工程施工组织设计方案(73页)

水电暖通消防工程 施工组织设计方案 建设单位: 工程名称: 施工单位: 编制人: 审核人: 工程有限公司 二○一七年月日

目录 1 编制说明 (4) 2 工程概况 (5) 3 工程范围及特点 (5) 4 工程施工指导思想 (5) 5 本工程执行的施工及验收规范与验评标准 (6) 6 施工技术措施 (6) 6.1 大型设备安装施工措施 (7) 6.2 通风空调防排烟系统施工措施 (10) 6.2.1 工程特点 (10) 6.2.2 质量要求 (11) 6.2.3 联合试运转 (18) 6.3 电气工程施工措施 (18) 6.3.1 工程特点 (18) 6.3.2 动力照明工艺流程 (20) 6.3.3 质量要求 (20) 6.4 给排水施工措施 (28) 6.4.1 室内给水管道 (28) 6.4.2 室内排水雨水管道 (30) 6.5 消防给水设备安装施工措施 (30) 6.6 火灾自动报警系统施工技术措施 (40) 6.7 综合布线施工措施 (44)

7 质量目标 (48) 8 施工组织质量保证体系 (48) 9 施工质量管理制度和措施 (48) 9.1 施工准备 (48) 9.2 施工管理 (50) 9.3 施工员过程控制操作程序(一) (54) 9.4 施工员过程控制操作程序(二) (55) 9.5 项目质检员过程控制操作程序(1) (56) 9.6 项目质检员过程控制操作程序(2) (56) 9.7 岗位职责 (57) 10 文明生产、文明施工措施 (62) 11 安全技术管理措施 (63) 12 与业主、监理、土建单位及其它施工单位的协调配合措施 (69) 13 计划保证措施 (70) 14 主要配备施工工具: (71)

暖通工程施工组织设计范例

长安融府暖通工程施工案 1、工程概况 该工程一至十一层为办公部分,通风空调采用风机盘管加新风系统,每层设2台新风机组。 2、施工组织 2.1 劳动组织准备:在总包统一领导下开展工作,针对新承包的工程项目,配备相应施工人员,建立施工管理体系,对工程进度,质量进行格控制,保证施工顺利进行,各专业、项目设有专业人员专业管理。 2.2 技术准备:组织技术人员熟悉施工图纸和有关的设计资料,对相关的技术、经济和自然条件进行调查分析、研究可行的施工案。针对图纸中存在的问题及时记录,为施工做出准确的、科学的技术指导。 2.3施工现场准备:库房、施工用电、材料存放场地、由总包统一规划。 2.4本专业空调系统通风加工为场外加工,由施工班组拆除、加工、制作、安装、保温,根据专业进程由项目负责人统一调配劳动力,劳动力的安排详见下表1。 2.5施工机具准备 具体施工用机具见下表2。

3.2通风做法 3.2.1施工技术人员要认真审图,分清不同用途管径采用不同壁厚的 镀锌钢板制作风管,用料规格应符合施工规及设计要求(GB50243-2002),板材厚度如下表4(其它材质类风管见规) 注:排烟风管按高压风管执行。 3.2.2通风工程制作工艺流程: 下料剪切咬口制作风管折合缝成型 角码一次成型角码二次成型 上角打胶检验装车运输安装 3.2.3法兰制作本工程风管采用共板法兰连接式。 3.3.1风管加工板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,而后按划线形状用机械剪和手工剪进行剪切,下料时应注意留出翻边量,本工程板材采取咬口式有:联合咬口、共板咬口、咬口后要求平整,直咬口后的

板按画好的线在折机上进行折、合缝。 3.3.2矩形风管的弯头采用外弧形制作,当边长大于500mm 时,应在管设置导流片,导流片的迎风侧边缘应圆滑,其两端与管壁的固定应牢固,同一弯管导流片的弧长应一致。 3.3.3风管大边长大于或等于630mm 和保温风管边长大于或等于800mm ,时,其管段长于1.2以上均采取加固措施,本工程采用角钢或角钢框加固,加固部位应取风管长度的中心位置为加固位置。 3.4风管加工质量要求 3.4.1风管加工即用板材必须符合规及设计要求,风管的规格尺寸必须符合设计要求,风管咬缝必须紧密,宽度均匀,无洞、半咬口和胀裂等缺陷。 3.4.2风管外观平直,表面凹凸不大于5mm ,翻边平整。 3.4.3成品保护: 风管法兰加工好后应按分类码放整齐,露天放置应采取防雨雪措施,注意法兰的防腐,保护好风管的镀锌层. 3.5 风管及部件安装 3.5.1工艺流程: 确定标高位置 制作吊架 设置吊点 风管排列 法兰连接 3.5.2风管及部件系统逐层安装,支架采用吊杆支架,标高必须根据图纸要求和土建基准线而确定,吊架安装时,先按风管的中心线找出吊敷设位置,做上记号,再将加工好的吊杆固定上去,吊杆与横担用螺母拧上,以便于日后调整.当风管较长时,需要安装一排支架时,可先将两端吊杆固定好,然后接线法找出中间支架的位置,最后依次安装.吊杆间距按下表6确定 检验 保温

相关文档