文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水泥发泡保温板施工技术规程

水泥发泡保温板施工技术规程

外墙外保温工程 现浇泡沫混凝土大模内置 泡沫混凝土保温板大模内 置 网模现浇泡沫混凝土
硬模现浇泡沫混凝土 粘贴泡沫混凝土保温板 幕墙现浇泡沫混凝土
主要验收内容 复合饰面板,外挂饰面板,保温层模板,系统配件,现浇混凝
土,保温材料,变形缝
系统配件,保温板,保温浆料,抹面层,变形缝,饰面层
基层处理,免拆钢丝网架模板,系统配件,轻钢龙骨,保温材 料,抹面层,变形缝,饰面层
基层处理,免拆硬质模板,系统配件,轻钢龙骨,保温材料, 抹面层,变形缝,饰面层
基层处理,粘贴保温板,找平层,抹面层,变形缝,饰面层 基层处理,轻钢龙骨,保温层模板,系统配件,保温材料,变
形缝
表 7.1.3 外墙外保温工程主要验收内容

泡沫混凝土外墙外保温工程技术规程 DB21-2013(报批稿)
辽宁省地方标准
DB21
DB21/TⅩⅩ━2013
JⅩⅩⅩⅩ━2013
泡沫混凝土外墙外保温工程技术规程
Technical specification for external thermal insulation sys tems of foam concrete
(报批稿)
2013━ⅩⅩ━ⅩⅩ发

2013━ⅩⅩ━ⅩⅩ实施
辽宁省住房和城乡建设厅
联合发布 辽宁省质量技术监督局
辽宁省地方标准

泡沫混凝土外墙外保温工程技术规程
Technical specification for external thermal insulation syst ems of foam concrete
DB21/TⅩⅩ━2013 JⅩⅩⅩⅩ━2013 主编部门:辽宁省住房和城乡建设厅 批准部门:辽宁省住房和城乡建设厅
实施日期:2013 年 XX 月 XX 日
2013 沈阳
辽宁省住房和城乡建设厅文件
辽建发【2013】 号
关于发布辽宁省地方标准《泡沫混凝土 外墙外保温
工程技术规程》的通知
各市建委、有关单位: 由辽宁省建筑节能环保协会组织有关单位编制的《泡沫混凝
土外墙外保温工程技术规程》,业经审定,批准为辽宁省地方标准, 编号为 DB21/TXXXX -2013,现予以发布,自 201X 年 X 月 X 日起 实施。

本规程由辽宁省住房和城乡建设厅负责管理,辽宁省建筑节能 环保协会负责解释。
辽宁省住房和城乡建设厅
年月



根据辽宁省住房和城乡建设厅 2011 年 3 月 18 日《关于印发〈2011 年度 辽宁省工程建设地方标准编制计划〉的通知》(辽住建[2011]90 号)的要 求,规程编制组根据辽宁地区实际情况,在广泛调查研究,认真结合泡沫混 凝土外墙外保温工程设计、施工及验收的技术特点,经过试验验证和泡沫混 凝土工业化生产和工程应用实践。参考有关国内外先进标准,经分析、论证 与广泛征求意见的基础上,编制本规程。
本规程的主要技术内容是:1 总则;2 术语;3 基本规定;4 性能要求;5 设计与施工;6 泡沫混凝土外墙外保温系统构造和技术要求;7 工程验收。
本规程由辽宁省住房和城乡建设厅归口管理,由辽宁省建筑节能环保协 会负责解释。
有关单位在执行本规程过程中,注意总结经验、积累资料,及时将有关 意见和建议函告辽宁省建筑节能环保协会(地址:沈阳市和平区太原北街 2 号省政府综合办公楼 A 座 0208 房间,邮政编码:110001),沈阳建筑大学(沈 阳市浑南新区浑南东路 9 号,邮政编码:110168)以供今后修订时参考。

本规程主编单位: 辽宁省建筑节能环保协会
沈阳建筑大学
本规程参编单位: 辽宁省建筑科学研究院
辽宁省建筑材料监督检验院
公安部沈阳消防研究所
中国建筑东北设计研究院有限公司
沈阳大学建筑工程学院
辽宁恒业广源科技有限公司
辽宁海城大德广消防门业材料有限公司
唐山北极熊建材有限公司
山东省七星实业有限公司
丹东兄弟建材有限公司
北京中科筑城建材科技有限公司
鞍山市中润方园保温材料有限公司
青岛中科旭阳集团有限公司
北京广慧精研泡沫混凝土科技有限责任公司
辽宁益生宜居环保建材有限公司
大连正锐建筑节能股份有限公司
沈阳纳天智科技有限公司
河南华泰建材开发有限公司
唐山六九水泥有限公司
大连铭圣德建设工程有限公司
营口金桥新型建材科技有限公司
营口金辉冶金炉料有限责任公司
本规程主要起草人:唐 明 王晓初 宋怀亮 徐立
新 闫振甲 张振秋 卢文成
付洪伟 史凤巧 张建兴 王才智 刘家义 许大伟

宏伟
吕文朴 刘志波 吕富
文 郑殿礼 姚湘桃 张永河 韩述海


世杰 郭 斌 马 燚 吴 昊
本规程审定人员: 张前国 韩克亮 华玉斌
军杨奎刘丽


刘德良
徐向
1 总则 1 2 术语 2 3 基本规定 4 4 材料及性能要求 5 4.1 一般规定 5 4.2 系统性能 5 4.3 泡沫混凝土性能 6 4.4 配套材料 7 5 设计与施工 11 5.1 设计 11 5.2 施工 11 6 泡沫混凝土外墙外保温系统构造和技术要求 14 6.1 粘贴泡沫混凝土保温板外保温系统 14 6.2 泡沫混凝土保温板大模内置外保温系统 16 6.3 快易收口网模板现浇泡沫混凝土外保温系统 18 6.4 免拆硬质模板现浇泡沫混凝土外保温系统 20 6.5 现浇保温层大模内置外保温系统 21 6.6 幕墙现浇泡沫混凝土外保温系统 27 7 工程验收 29 7.1 一般规定 29 7.2 主控项目 30 7.3 一般项目 31 7.4 验收 31 附录 A 泡沫混凝土外墙外保温系统及其组成材料性能试验方法 33 附录 B 现场试验方法 45 附录 C 泡沫混凝土外保温系统节点示意图 47 本规程用词说明 55 引用标准名录 56 条文说明 57
CONTENTS

1 General Provisions 1
2 Terms 2
3 Basic Requirements 4
4 Materials and performance 5
4.1 General 5
4.2 System Performance 5
4.3 Foamed Concrete Performance 6
4.4 Supporting Materials 7
5 Design and Construction 11
5.1 Design 11
5.2 Construction 11
6 Structure The External Thermal Insulation Systems of Foamed Concr
ete.......14
6.1 The External Thermal Insulation Systems of Foamed Concrete Boar
d.....14
6.2 The External Thermal Insulation Systems of Foamed Concrete
Board in Template
16
6.3 The External Thermal Insulation Systems of Cast-in-Situ Foamed
Concrete by Ribbed Formwork 18
6.4 The External Thermal Insulation Systems of Cast-in-Situ Foamed
Concrete by Hard Template 20
6.5 The External Thermal Insulation Systems of Cast-in-Situ Foamed
Concretein Template 21
6.6 The External Thermal Insulation Systems of Cast-in-Situ Foamed
Concrete in Curtain wall 27
7 Acceptance 29
7.1 General 29
7.2 Master Control Item 30
7.3 General Item 31
7.4 Acceptance 31
Appendix A Materials Performance Testing Method of Systems 33
Appendix B Testing Method in Construction Site 45
Appendix C The Node Graph of Thermal Insulation Systems of Foame
d Concrete..47
Explanation of Wording in This Standard 55
List of Quoted Standards 56
Explanation of Provisions 57

1总

1.0.1 为规范泡沫混凝土外墙外保温工程的设计、施工及验收,
做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规程。
1.0.2 本规程适用于 24 米以下混凝土墙和砌体墙结构为基层的
新建民用建筑的泡沫混凝土外墙外保温工程的设计、施工及验收。
也可用于 24 米以下工业建筑、公共建筑和既有民用建筑有保温要
求和防火要求的建筑部位。
1.0.3 泡沫混凝土外墙外保温工程的设计、施工及验收除应执行
本规程外,尚应符合国家、行业和辽宁省现行相关标准的规定。
2术

2.0.1 泡沫混凝土 foamed concrete
以水泥基胶凝材料、掺合料等为主要胶凝材料,加入外加剂和
水制成料浆,也可加入部分颗粒状轻质骨料制成料浆,经发泡剂发
泡,在施工现场或工厂浇筑成型、养护而成的含有大量的、微小的、
独立的、均匀分布气泡的轻质混凝土材料。
2.0.2 泡沫混凝土外墙外保温系统
external thermal insulation systems of foamed concr
ete
由粘结层、保温层、锚固材料及挂网、抹面层和饰面层构成的
建筑外墙外保温系统。
2.0.3 泡沫混凝土保温

板 foamed concrete slab 以水泥基胶凝材料、掺合料等为主要胶凝材料,也可加入部分
颗粒状轻质骨料,加入外加剂和水,工厂化搅拌制成料浆,经发泡 剂发泡、养护、切割等工艺制成的闭孔结构的保温板。 2.0.4 现浇泡沫混凝土 cast-in-situ foamed concrete
以水泥基胶凝材料、掺合料等为主要原材料,加入外加剂和水, 现场搅拌、发泡、浇筑成型和养护的泡沫混凝土。 2.0.5 基层墙体 base layer wall
建筑物中起承重和围护作用的外墙体,可以是混凝土墙体 或各类砌体墙体。 2.0.6 界面砂浆 interface treating mortar
用以改善基层或保温层表面粘结性能的聚合物水泥砂浆。 2.0.7 粘结砂浆 adhesive mortar
用于泡沫混凝土保温板与基层之间粘结的聚合物水泥砂浆。 2.0.8 抹面胶浆 rendering coat mortar
由高分子聚合物、水泥、砂为主要材料制成,具有一定变形能 力和良好粘结性能的聚合物水泥砂浆。 2.0.9 抹面层 rendering coat
抹在泡沫混凝土保温层上,中间夹有增强网格布,以保护泡沫 混凝土保温层,起到防裂、防水、抗冲击等作用的构造层。 2.0.10 饰面层 finish coat
泡沫混凝土外墙外保温系统的外装饰层。

2.0.11 耐碱玻纤网格布 alkali-proof glass fibric 采用耐碱玻璃纤维织造,经有机材料涂覆处理的玻纤网格布。
置于抹面层中,以提高抹面层抗冲击强度和抗裂性的增强材料。 2.0.12 镀锌钢丝网 zincified steel mesh
特指镀锌丝编织网或后镀锌电焊网,用于铺设到抹面胶浆 内,增强外保温系统的机械强度和抗裂性能。 2.0.13 机械固定件 mechanical fastener
用于将系统固定于基层上的专用固定件。一般锚固件由塑料钉 或具有防腐性能的金属螺钉和带圆盘的塑料套管两部分组成。
3 基本规定 3.0.1 在正常条件下,泡沫混凝土外墙外保温工程的使用年限(即 合理使用期)不应少于 25 年。 3.0.2 泡沫混凝土外墙外保温工程应能适应基层的正常变形而不 产生裂缝或空鼓。 3.0.3 泡沫混凝土外墙外保温工程应能长期承受自重、风荷载和 室外气候的长期反复作用而不产生有害的变形和破坏。 3.0.4 泡沫混凝土外墙外保温工程应与基层墙体有可靠连接,避 免在地震时脱落。 3.0.5 泡沫混凝土外墙外保温工程应具有良好的防水透气性能。 3.0.6 泡沫混凝土外墙外保温复合墙体的保温、隔热和防潮性能 应符合《墙体材料应用统一技术规范》GB50574、《民用建筑热工 设计规范》GB 50176、《民用建筑节能设计标准实施细则》

DB21-1007 和《公共建筑节能》GB50189 的有关规定。 3.0.7 泡沫混凝土外墙外保温工程各组成部分应具有物理-化学 稳定性;使用的材料之间应具有良好的相容性,配套材料及配件的 安装应牢固、安全、可靠。 3.0.8 泡沫混凝土外墙外保温材料的燃烧性能应为 A 级,其界面、 粘结、抹面等配套材料也应为 A 级,复合墙体的防火性能应根据建 筑的防火等级满足《建筑设计防火规范》GB50016 和《高层民用建 筑防火规范》GB50045 的规定。
4 性能要求 4.1 一般规定 4.1.1 泡沫混凝土外墙外保温工程所选用材料应符合国家现行产 品标准的规定,并应有出厂合格证,以及有效的检验报告,同时满 足工程设计和施工的技术要求。系统组成材料性能检验应每年进行 1 次。 4.1.2 泡沫混凝土应以普通硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥等水泥基 材料为主要胶凝材料。 4.1.3 泡沫混凝土外墙外保温工程施工所需材料及配件应配套供 应,性能稳定,满足工程的需要。 4.1.4 耐碱玻纤网格布应有化学成分检验报告和保质年限证明。 4.2 系统性能 4.2.1 泡沫混凝土外墙外保温系统应按本规程附录 A 第 A.2 节规 定进行耐候性检验。经耐候性试验后,不得出现空鼓、剥落或脱落

等破坏,不得产生渗水裂缝;
4.2.2 涂料饰面泡沫混凝土外保温系统拉伸粘结强度、系统抗拉强
度应符合表 4.2.2 规定,并且破坏部位不得位于各层界面。
表 4.2.2 涂料饰面泡沫混凝土外保温系统拉伸粘结强度、系统
抗拉强度性能要求
检验项目 抹面层与保温层拉伸粘结强度
(MPa)
系统抗拉强度(MPa)
粘贴保温板 ≥0.08,且破坏处应
在保温层内
≥0.06
现浇泡沫混凝土
不涉及
≥0.036(纯机械连接系 统)
或≥0.04(含保温材料)
4.2.3 泡沫混凝土外墙外保温系统的主要性能应符合表 4.2.3 的技
术要求。
表 4.2.3 泡沫混凝土外墙外保温系统性能要求
检验项目 抗冲击性 吸水量 耐冻融性能
性能要求 建筑物首层墙面以及门窗口等易受碰撞部
位:10J 级; 建筑物二层以上墙面等不易受碰撞部位:
3J 级 系统在水中浸泡 1h 后的吸水量不得大于或 等于 1.0kg/m2。 30 次冻融循环后,系统无空鼓、脱落,无 渗水裂缝;抹面层与保温层的拉伸粘结强 度符合表 4.2.2 规定。 水中浸泡 24h,系统的吸水量小于 0.5kg/m2 时,不检验耐冻融性能。
试验方法 附录 A 第 A.5 节 附录 A 第 A.6 节 附录 A 第 A.4 节
保温板热阻 现浇泡沫混凝土
热阻
抹面层不透水性
保护层 水蒸气渗透阻
符合设计要求 2h 不透水
符合设计要求
附录 A 第 A.9 节
附录 A 第 A.10 节 附录 A 第 A.11 节
4.2.4 泡沫混凝土外墙外保温系统应满足风荷载设计要求。

4.3 泡沫混凝土性能
4.3.1 泡沫混凝土保温板外观质量应平整、无裂缝、无缺棱掉角,
其厚度应根据设计要求确定,一般板材长度不宜大于 600mm,宽度
不宜大于 600mm,其规格尺寸和外观尺寸偏差应符合表 4.3.1。表
4.3.1 泡沫混凝土保温板规格要求
单位:mm
项目
规格尺寸
尺寸允许偏差
300,400,500, 长度
600
±2.0
300,400,500, 宽度
600
±2.0
厚度
符合设计要求
不得出现负偏差、正偏差不得 超过 2.0
对角线

≤3.0
4.3.2 无轻集料的泡沫混凝土保温板分为超轻型和普通型,其技
术性能应符合表 4.3.2 的要求。
表 4.3.2 泡沫混凝土保温板性能指标


干表观密度
计量单 位
kg/m3

超轻

120~140
140~160
标 普通型 160~180 180~250
检验方法 GB/T 5486
导热系数 抗拉强度
W/(m.k) ≤0.048
MPa
≥0.08
抗压强度
MPa
尺寸稳定性
%
≥0.25 ≤0.5
≤0.05 ≥0.08
≥0.30 ≤0.5
≤ 0.053 ≥0.10
≥0.30 ≤0.7
≤0.060
≥ 0.10 ≥0.40
≤0.7
GB 10294 GB 10295
附录 A 第 A.7 节
GB/T 11969 GB/T 11969

吸水率(体 % 积)
≤10
≤10
≤10
≤ GB/T 5486
10
燃烧性能
?
A1
A1
A1
A1
GB 8624
软化系数
?
≥0.6
≥0.6 ≥0.7 ≥0.7 GB/T 11969
碳化系数
?
≥0.7
≥0.7 ≥0.8 ≥0.8
4.3.3 外墙外保温系统现浇泡沫混凝土的技术性能应符合表 4.3.3
的要求。
表 4.3.3 现浇泡沫混凝土性能指标


目 计量单位
标 检验方法
干表观密度 导热系数
抗拉强度
抗压强度
线性收缩率 燃烧性能 软化系数
kg/m3 W/(m.k)
MPa
MPa
% ? ?
4.4
≤180 ≤ 0.058 ≥0.10
≤250 ≤
0.065 ≥0.10
≤350 ≤ 0.080 ≥0.10
≥0.35 ≥0.45 ≥0.50
≤0.7
≤0.7 ≤0.7 A1
≥0.7
配套材料
≤450 ≤ 0.10 ≥ 0.10 ≥ 0.70 ≤0.7
JG/T 283 GB 10294 GB 10295
附录 A 第 A.7 节
GB/T 11969
JG/T 283 GB 8624 JG/T 283
4.4.1 泡沫混凝土板胶粘剂应符合表 4.4.1 的规定,且不得在界面
破坏。应按本规程附录 A 第 A.8 节规定对胶粘剂进行拉伸粘结强度
检验。
表 4.4.1 泡沫混凝土保温板胶粘剂性能指标




拉伸粘结强
常温常态
≥0.60
度,MPa
耐水
≥0.60
(与水泥砂

浆)
拉伸粘结强
常温常态
≥0.08
度,MPa
耐水
≥0.08
(与泡沫混凝
土)
可操作时间,
?
1.5~4.0
h
4.4.2 泡沫混凝土板抹面胶浆性能应符合表 4.4.2 的规定,且不得
在界面破坏。应按本规程附录 A 进行相关性能指标检验。压折比按
标准《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149 规定的方法检验。
表 4.4.2 泡沫混凝土板抹面胶浆性能指标


拉伸粘结强度,MPa(与保温板)
压折比 可操作时间,h
抗冲击性 吸水量,kg/m2
不透水性
原强度 耐水强度
性能指标 ≥0.08 ≥0.08 ≤3.0 1.5~4.0 3.0J 级 ≤0.5 试样抹面层内侧无水渗透
4.4.3 耐碱玻纤网格布应满足表 4.4.3 的性能要求。应按本规程附

录 A 第 A12.2 条规定检验。
表 4.4.3 耐碱玻璃纤维网格布性能指标


单位
指标
网孔尺寸
C 型网
mm
T 型网
mm
4×4 6×6
单位面积质量
C 型网 T 型网
g/m2 g/ m2
≥160 ≥300
C 型网 断裂强度(经、纬向)
T 型网
N/50mm N/50mm
≥1200 ≥2000
耐碱断裂强度保留率 C 型网
%
≥75
(经、纬向)
T 型网
%
≥75
断裂拉伸率(经、纬 C 型网
%
≤5
向)
T 型网
%
≤5
4.4.4 镀锌钢丝网应采用后热镀锌的电焊钢丝网或机械编织的热
浸镀锌钢丝网,其技术要求见表 4.4.4。
表 4.4.4 镀锌钢丝网的技术要求




后热镀锌电焊网 镀锌丝编织网
钢丝直径,mm
0.8~1.0
0.8~1.0
网孔中心距,mm
12~26
六角形对边距 23~28
镀锌层质量,g/m2
≥122
≥50
焊点抗拉力,N
·≥65
??

断丝,处/m
≤1
??
脱焊,点/m
≤1
??
4.4.5 锚栓的性能应符合表 4.4.5 的性能要求。塑料锚栓由螺钉
和带圆盘的塑料膨胀套管两部分构成。金属螺钉应采用不锈钢或经
过表面防腐蚀处理的金属制成,塑料钉和带圆盘的塑料膨胀套管应
采用聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯制成,制作塑料钉和塑料套管的材料,
不得使用回收的再利用的材料。
表 4.4.5 锚栓的性能要求
性能指标
项目
单 C25 混
混凝土小型 加气混

实心砖 多孔砖
凝土基 基材
基材
空心砌块基
凝土基



单个锚栓抗拉承载力标 kN ≥0.60 ≥0.50 ≥0.40 准值
≥0.30
≥0.3
锚栓圆盘刚度标准值 kN
≥0.50
试验方法
《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》 JG158
4.4.6 在泡沫混凝土外保温系统中所采用的附件如射钉、密封膏、
密封条、金属护角、盖口条等,应分别符合相应的产品标准的技术
要求。
4.4.7 胶粉膨胀珍珠岩(或 EPS)颗粒找平浆料性能应符合表
4.4.7 规定。
表 4.4.7 胶粉膨胀珍珠岩(或 EPS)颗粒浆料性能要求
检验项目 干密度(kg/m3)(70℃恒温)
性能要求
拼缝粘结浆 料
找平浆料
≤300
≤350
导热系数[W/(m·K)]
≤0.070
≤0.075
软化系数
≥0.5
试验方法
JG/T 283 GB 10294 GB 10295 JG/T 283

线性收缩率(%)
燃烧性能级别
粘结强度 (MPa)
(养护 56d)
干燥状态 浸水 48h, 取出后干燥
14d
≤0.3 A1(膨胀珍珠岩颗粒)
A2(EPS 颗粒) ≥0.12
≥0.1
JG/T 283 GB 8624
附录 A 第 A.7 节
4.4.8 外保温工程使用的硅酸钙板应符合现行行业标准《纤维增强
硅酸钙板 第 1 部分:无石棉硅酸钙板》 JC/T 564.1 的技术
要求。
4.4.9 外保温工程使用的水泥刨花板防火级别应为 A2 级,且应符
合现行国家标准《水泥刨花板》GB/T 24312 的技术要求。
4.4.10 外保温工程使用的陶瓷薄板应符合现行行业标准《建筑陶
瓷薄板应用技术规程》JGJ/T 172 的要求。
5 设计与施工
5.1 设计
5.1.1 泡沫混凝土外墙外保温工程设计应选用适宜的外保温系
统,不得更改系统构造和组成材料。
5.1.2 泡沫混凝土外墙外保温系统的节能设计应按照《严寒和寒
冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26 和《居住建筑节能设计标准》
DB21/T1476、《公共建筑节能设计标准》DB21/T1477 执行。保温
层厚度应根据建筑节能标准规定的围护结构各部分的传热系数,结
合本地区的气候条件和建筑物的实际情况,经建筑热工计算确定。
此外,尚应符合下列规定:
1 保温层内表面温度应高于 0℃;

2 外保温系统应包覆门窗框外侧洞口、女儿墙、封闭阳台以及出挑 构件等热桥部位;
3 外保温系统应考虑金属固定件、承托件的热桥影响。外保温系统 金属固定件、承托件应设有阻热桥结构,阻热桥材料应选用导热系数 低于 0.38W/(m·K)的工程塑料制品。
5.1.3 泡沫混凝土外墙外保温系统构造按照第 6 章构造技术要 求。 5.1.4 居住建筑的体形系数和窗墙面积比限值应符合《严寒和寒 冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26。 5.1.5 泡沫混凝土外墙外保温工程应做好密封和防水构造设计。 5.1.6 泡沫混凝土外墙外保温工程的饰面层宜优先采用涂料、饰 面砂浆等轻质材料。 5.1.7 在外保温系统上安装的设备或管道应通过保温层连接杆固 定于基层上,并应做密封和防水设计。按设计需要设置在保温层外 表面的落水管、空调支架等,应连接在贯穿保温层的保温层连接杆 上,保温层连接杆的钢筋混凝土层预埋杆有效预埋深度不得小于 80mm,预埋杆直径不应小于ф 8 ㎜,保温层连接杆垂直距离 300mm 以内无其它保温层连接杆时,该连接杆宜采用三角支撑体。三角支 撑体应与基层有效连接。
5.2 施工 5.2.1 基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204 和《砌体工程施工质量验收规范》GB50203 的要求。保温

层施工前,应进行基层处理;基层表面应清洁,无油污和脱模剂等 妨碍粘结的附着物,空鼓、疏松部位应剔除。 5.2.2 保温工程的施工应在基层砌体粉刷水泥砂浆找平层,且施 工质量验收合格后进行。 5.2.3 保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位 置应符合设计要求并验收合格,门窗框或辅框应安装完毕,并需作 防水处理。伸出墙面的消防梯、水落管、各种进户管线和空调器等 所需的预埋件、连接件安装完毕,并预留出外保温层的厚度。 5.2.4 泡沫混凝土外墙外保温工程的施工应具备施工技术标准或 施工方案,施工人员应具备从业资格。施工方案应包括:外保温方 式、材料性能指标、施工工艺要求、工艺特点、各工序质量控制标 准、质量验收标准等内容。要做好施工记录。 5.2.5 泡沫混凝土外墙外保温工程施工现场应按有关规定,采取 可靠的防火安全措施。 5.2.6 泡沫混凝土外墙外保温工程施工中环境温度不宜高于 35℃,不应低于 5℃,且 24h 内不应低于 0℃,风力应不大于 5 级。 夏季施工时作业面应避免阳光暴晒。现浇泡沫混凝土保温浆料时, 环境温度宜为 10-30℃,雨天与雪天不得施工。 5.2.7 泡沫混凝土外墙外保温工程应做好系统在檐口、勒脚处的 包边处理;装饰缝、门窗四角和阴阳角等处应做好局部加强网施工; 门窗洞口四角抗裂防护层中应预先沿 45o方向加铺一层 400 mm× 300 mm 耐碱玻纤网;外门窗框与外墙保温材料之间应用柔性止水砂

相关文档